一、工程概况

1、工程简述

A30高速公路(界河~外环线)第五合同段为沪崇苏立交工程,是A30项目最大的枢杻工程。该枢杻为三层互通、一条主线、四条匝道,并在计划中的人工河处都设有连续箱梁,其中主线长632米,匝道长约1600米,并有A匝道跨随塘河桥和赵家沟桥,B匝道跨随塘河桥及主线跨联合河桥。

本工程桥梁下部结构为桩基、承台、墩柱、盖梁等形式,其中陆上承台共107个:A型47个,B型34个,变化型26个。承台为钢筋砼结构,连接桩基与墩柱,高度均为2m,具体规格或类型详见《承台统计表》(附后)。

2、自然条件

上海A30高速公路和五合同段为三层互通立交枢纽工程。位于浦东新区曹路镇,桥址处基本为旱地,地势较平坦,一般地面标高在3.60~6.30左右,场区内有随塘河、赵家沟及若干小河通过,河底标高在1.86~0.76m。

根据当地资料反映,常年雨季在六、七月份,最高气温在40℃以内,在七、八月份,冬季处在12月、元月、2月,但零下温度极少,不影响砼工程施工。

3、环境概况

⑴自然环境:沿线苗甫、瓜果地、菜地、村庄布置。

⑵气候环境:沿海地区气候,雨季在六、七月份;最高气温在40℃以内,在七、八月份;冬季处在十二、元月、二月份。

⑶地方环境:村镇等各部门协调力度较大,老百姓尚无阻挠,地方环境较好。

⑷交通环境:东川公路、林场路等穿过,多条小路维修后可通往施工现场,交通便利。

4、工程特点

⑴征地搬迁难度大,进展缓慢。短时间不能提供大量工作面。

⑵不能连续作业,提供作业面不连续,间断、部分提供。

⑶工期紧、要求高。

5、质量安全管理目标

⑴质量管理目标:争创“优良工程”、“示范工程”、“精品工程”,争创市政工程金奖。单位工程合格率100%,优良率85%以上。

⑵安全管理目标:事故负伤频率控制在1%,无重大伤亡事故,创建市级标准化工地和文明工地。

6、编制依据

⑴施工合同、设计图纸及说明。

⑵《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000。

⑶《地基基础设计规范》DGJ08-11-1999。

⑷《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98。

⑸《上海市公路工程质量检验评定标准》SZ-15-2001。

⑹《市政桥梁工程施工及验收规程》DBJ08-228-97。

7、参建单位

施工单位:中国建筑第七工程局

监理单位:上海市市政工程管理咨询有限公司

代建单位:上海市浦东工程建设管理有限公司

建设单位:上海市东环高速公路发展有限公司

二、施工方案

1、施工组织

承台工程由桥梁工区负责施工,桥梁工区下设两个专业施工队。

(1)桥梁工区一队:负责施工主线大跨径箱梁以西(往大桩号)和C匝道所有桥梁承台工程施工。

(2)桥梁工区二队:负责施工主线大跨径箱梁以东(往小桩号)和B、D匝道所有桥梁承台工程施工。

2、机械配备

施工机具一览表

3、劳动力计划

(1)管理人员

项目经理:项目总工:项目副经理:

桥工区长:工程科长:质安科长:

安全员:质检员:材料员:

结构工程师:协调中心:

施工队长:

(2)施工人员

钢筋工20人,木工20人,砼工10人,电工2人,电焊工8人,架工20人,机修工2人,普工60人。

4、材料供应储备

(1)砼采用经四方考察认可的晶阳砼搅拌站提供的商品砼。

(2)钢筋采用甲(业主)供的上海宝钢集团钢材,现已大量储存于材料堆放场并复试合格。

(3)模板、方木已供应到现场。

5、进度计划安排

在项目部总体进度计划安排下,结合征地拆迁以及桩基施工情况,合理安排承台施工工期。计划施工时间为2005年5月20日~2005年8月20日,具体以征地后桩基施工后而定。目前仅主线700m范围具备施工条件,初步计划以大箱梁ph16墩为界,ph16~ph21墩承台由一队施工,施工顺序为ph20、ph21、ph19、ph18、ph17、ph16;ph02~ph15墩承台由二队施工,施工顺序为ph05至ph15再ph04至

ph02墩承台。

6、承台施工总平面布置图(见附图)

拟施工承台、水电线路安排、钢筋笼制作场地、材料堆放场、仓库、临时生产生活设施等。

7、承台施工进出场路线图(见附图)

(主要设备停机位置、进出路线)

8、承台位置示意图及总体施工流程安排

三、施工方法

1、施工流程

承台施工准备测量放样基坑开挖钢筋加工安装

模板安装砼浇筑砼养生基坑回填

2、承台施工前准备

钻孔灌注桩和管桩施工并检测合格后,钻孔灌注桩要破除桩头,管桩做好桩接头和砼填芯工作,为承台施工做好准备。

3、测量放样

在基坑开挖前,先在地面上标出墩、台中心及其纵横轴线,并在纵横中心线分别打出护桩。根据轴线及基坑的长度和宽度并结合基坑坑壁坡度放出基坑的边线。

4、基坑开挖

(1)基坑施工深度超过了2米,对坑过作业构成了危险,按照高处作业和临边作业的规定,搭设临边防护设施。

(2)承台基坑开挖深度约在2-6m工,采用原状土放坡,深度小于

3m时,采用一次性放坡,基坑坑壁坡度按1:0.5;深度大于3m时,采用分级放坡,基坑坑壁坡度按1:0.5(上)、1:0.7(下),在中间位置加设1.0m宽平台。。放坡时根据土的类别进行稳定计算确定安全系数,放坡时必须保证边坡的稳定。基坑护壁形式如下图:

单坡度坑壁示意图

变坡度坑壁示意图

基坑采用机械开挖,开挖至距设计标高20cm后,在基础施工前人工突击挖除,迅速检验,机械开挖时,派专人负责标高控制工作,严禁开挖深度超过图纸设计标高而扰动地基,严禁开挖时影响桩基。基坑开挖的土方积中堆放,待路基填筑时,运至路基范围使用。(3)排水措施

因地下水位较高,排水处理不好会影响基坑施工。基坑开挖前先做好地面排水,在基坑顶缘四周向外设排水坡,在适当距离设截水沟,防止水沟渗水,影响坑壁稳定。

开挖深度小于3m时,可采用明排水。沿槽底挖出两道水沟,设置一集水井,用抽水设备将水抽出。

开挖深度大于3m时,采用井点降水,在基坑外设置降水管,管壁有孔并有过滤网,防止在抽水过程中将土粒带走,保持土体结构不被破坏。

由于地下水位较高,故在基坑开挖时要采取抽水降低水位。基坑内挖设排水明沟,并在基坑四周适当的位置设800×800×600集水井,由小型潜水泵抽排。河沟内的基坑,在其上口四周用基坑开挖出的土方筑成围堰,围堰宽100cm,高度大于100cm,以防季节性雨水冲入基坑内。其它基坑四周用开挖出的土石方围成宽50cm、高20cm 的围堰,以防雨水流进基坑内。

(4)基坑基底宽度比设计平面尺寸各边增宽100cm。

5、钢筋加工和安装

1)钢筋工程

钢筋进场出厂质量合格证齐全,进场后的钢筋按规范规定进行抽样试验,试验合格后再加工使用。

(1)钢筋加工

钢筋加工前对于局部弯曲钢筋进行调直处理,钢筋下料严格按照设计要求和规范规定,对同批同类尺寸的钢筋进行第一根加工试验,

经检验合格后再批量加工。

钢筋加工时,根据图纸中的钢筋号、直径、级别、长度和数量加工,长短搭配,尽量减少接头,以节约钢材。

(2)钢筋接头

本基础钢筋接头钢筋的接头采用焊接,焊接采用闪光对焊和电弧搭接焊或帮条焊,采用双面搭接焊时焊缝长度5d,焊接前进行试焊,试验合格后正式施焊。电焊条采用结506焊条,受力钢筋焊接接头设置在内力较小处,并错开布置,两接头间距不小于1.3倍搭接长度,配置在同一截面内受拉钢筋接头,其截面不得超过配筋总面积的50%。焊接条件时可绑扎接头,但必须得到监理工程师批准。钢

2)钢筋绑扎

钢筋按图纸所示的位置准确地安装,钢筋的所有交叉点均要绑扎,钢筋交叉点不得焊接,钢筋绑扎好后根据图纸设计的保护层厚度用预制好的垫块垫好钢筋。

钢筋绑扎好后,如实填写质量检验表,并经监理工程师检查批准后才能浇筑砼。

3)质量标准:

(1)受力钢筋长度:+5mm、-10mm;

(2)受力钢筋间距:±20mm;

(3)保护层厚度:±10mm。

6、模板工程

(1)模板采用定型组合钢模板或竹角板,规格为≥1M×2M=2M2,

对特殊部位需用少量木模板填补,模板支撑采用Φ48钢管或木方,可采用增宽增多臂方或采用槽钢焊接加固等措施来增强刚度和强度。

(2)模板中所有的接缝都按一致的形式位于水平或垂直平面上,要求平整度最大值不超过2mm,无错台现象,接缝要求严密,无间隙。在拼装模板时,所有紧贴的接缝内都用止浆垫或双面胶(或刮上玻璃胶后,用砂纸打光),使接缝密闭无光不漏浆。模板安装前要涂刷脱模剂(脱模剂采用清机油或色拉油)。

(3)模板安装完毕后,对其平面位置、顶部标高节点联络及纵横面稳定性进行检查,未经监理工程师的签认,不得浇筑砼。

7、砼浇筑

(1)承砼标号C30,砼采用晶阳砼拌和站提供的商品砼,严格控制砼坍落度。浇筑砼前,全部模板和钢筋应清刷干净,检查模板、支架、钢筋和预埋件的正确性,经监理工程师验收后浇筑砼。

(2)砼用搅拌运输车运至浇筑现场,增设多个砼流槽便于砼浇筑且保证砼不得离析。

(3)浇注砼时先在墩台底垫一层高标号砂浆垫层,然后水平分层浇筑,每层不超过30cm厚,用插入式振捣器振捣,高度超过3米时设串筒。

(4)承台均较宽较高,属大体积砼,需采取大体积砼施工措施。浇筑时,在整个平面范围水平分层浇筑,每层浇筑厚度30cm左右,200cm台阶分七层浇筑,次层砼在前层砼初凝前浇筑。为了减少水化热。

(5)振捣由专人负责,严格掌握振捣时间和间距,避免过振或漏振。砼沿浇筑方向斜向振捣,振捣棒的水平倾角为60度左右,棒头朝前进方向,棒间距为50cm左右。为防止漏振,振捣时间以砼表面翻浆冒泡为止。

(6)使用插入式振动器快插慢拔。插点要均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振动棒作用半径的1.5倍(一般为300~400mm)。振捣上一层时插入下层混凝土面50mm,以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。

(7)浇筑混凝土连续进行。如必须间歇其间歇时间尽量缩短,并在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种及混凝土初凝条件确定一般超过2小时应按施工缝处理。

(8)混凝土的浇筑在一次作业中连续进行,混凝土浇筑的温度,不得低于+5℃,也不得高于+32℃。

8、承台砼养生

承台砼施工基本处于春夏季节。在砼初凝后即洒水养生,为防止

...

收缩裂缝,在构造

..............................物顶部覆盖白色土工布等不脱色的保水材料进行覆

盖养生

...。等砼强度达到80%时即拆除模板,拆除模板时注意不碰坏砼。模板拆除后立即用土工布从上到下严密包裹,采用洒水养生

同阳光自然养生相结合的办法养护砼7天。掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土不得少于14天。

专人不间断进行浇水,每日浇水次数能保持混凝土处于足够的润湿状态。

9、承台检测验收

(1)质量检验标准砼表面平整,密实无蜂窝麻面现象,砼强度合格。(2)检查方法与频率

10、基坑回填

待基础模板拆除后,报监理工程师检查验收,得到监理工程师同意后组织力量进行回填。回填材料利用原基坑开挖出的土方,回填时分层进行,每层厚度不得超过20cm,用蛙式打夯机进行夯实,密实度满足标准要求。位于河道中的基坑回填必须采用抗冲刷能力较好的卵石、片石等材料,其粒径不小于天然河床料。

三、质量保证体系与措施

1、质量保证体系

2、质量保证措施

(1)思想保证措施

项目部每五日调度会上传达质安管理通报,加强质量管理意识,做到人人讲质量,质量就是生命。

(2)技术保证措施

认真审阅设计图纸及技术规范,每项工程每道工艺在施工前均做好技术交底工作,交底人和接受人必须签字认可,使工程质量的第一个关口具备可追述性,使每位施工人员都能严格按照设计图纸、技术规范和现场监理要求施工。

(3)制度保证措施

①建立健全各项质量管理制度,保证“三级检查”和“监理旁站、验查”制度的全面落实。

②推行全面质量(TQC)管理,成立QC小组,落实我公司ISO9002质量体系文件,控制并保证施工中环节的要素处于质量受控状态。

③签定质量责任书,推行质量终身责任制。

④落实“五个三条”,坚持“五不施工”、“三不交接”制度。

“五个三条”:1、三个坚持:一是坚持个人、班组、工地三级质

量检查记录制度;二是坚持工种之间的工序交接卡制度;三是坚持施工前做好样板,按样板进行操作和检查制度。2、三个把关:一是把住材料质量关;二是把住工艺关;三是把住验评标准关。3、三个强调:一是强调各种尺寸线要准确无误;二是强调配合比一定要搞重量化;三是强调成品的保护。4、三个底数清:一是现场工程质量底数清;二是施工人员技术水平底数清;三施工机械设备性能、质量检测工具准确性底数清。5、三个控制:一是控制操作者不明白施工标准不允许施工;二是控制不合格产品一定推倒重来不过夜;三是控制质量没有质检员的签证不准通过。

“五不施工”:1、未进行技术交底不施工。2、图纸和技术要求不清楚不施工。3、测量桩号和资料不经复核不施工。4、材料等无合格证和未通过检验不施工。5、隐蔽工程未经监理工程师签证不施工。

“三不交接”:1、无自检记录不交接。2、未经专业人员验收合格不交接。3、施工记录不全不交接。

(4)人员和机构的保证

成立质量安全科,设科长一人,专职质检员四人,班组设兼职质检员一人,对每道工序的施工予以全面跟踪和检查。并成立质量管理领导小组,项目经理任组长,生产副经理、总工程师任副组长,建立质量管理体系。具体岗位职责分工明确。

(5)质量保证措施

1)、模板、支架

①模板、支架具有足够的强度、刚度和稳定性;

②使用定型钢模板,板面平整,接缝严密,施工操作方便,拆装容易,确保混凝土表面光洁;

④拆除后的模板、支架进行清理、整修、堆放整齐,并涂刷脱模剂,以便再次使用。

2)、钢筋

①钢筋材质符合国标要求;

②钢筋加工制作符合设计和规范要求;

③钢筋按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,不得混淆,且设立标志,以便检查和使用。

④钢筋存储在高于地面的平台、垫木或其他支承物上,尽量保持它不受机械损伤和不暴露在可使钢筋生锈的环境中。

⑤受力钢筋其接头采用焊接接头。

⑥钢筋焊接前,根据施工条件进行试焊,合格后正式施焊。焊工有上岗合格证。

⑦钢筋搭接处,在接头部分的中心和两端用铁丝扎牢。

⑧钢筋绑扎搭接长度及接头位置应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92的规定。

⑨钢筋应按图纸所示的位置准确地进行安装,用定位钢筋将钢筋牢靠地固定好,使其在浇筑过程中不致移位。

⑩钢筋绑扎时,钢筋的所有交叉点均用1.6mm直径的软退火铁丝绑扎,钢筋交叉点不得焊接。

在浇筑砼以前,钢筋安装、检查好,如实填写质量检验表,并经

监工程师检查批准后才能浇筑砼。

3)、混凝土

①混凝土配合比由砼拌和站试验室配制;

②混凝土采用分层浇筑;

③按规范要求制作混凝土试件,并做好保管、养护工作,填写施工记录。

④所用水泥、外加剂、砂、石等原材料使用前有质保书并按规定抽样试验。不合格材料不准使用,砼严格按配比施工,不得随意更改。

⑤施工过程中经常检查砼的和易性和坍落度,现场试块设专人取样,每台班试块不少于两组,并按规定制作、养护及试验。

⑥砼浇筑尽量安排在温度较高的白天进行,确保砼施工质量。

四、安全保证体系与措施

1、安全保证体系

2

(1)施工现场安全技术要求

1)、施工人员着装统一。

2)、施工人员上岗操作一律配戴安全帽,特殊工种要经过专业培训并持证上岗。

3)、外来务工人员登记名册和工地施工人员登记记录齐全,四证齐全(身份证、务工证、暂住证、上岗证)

4)、机械安全管理措施:设备管理人员不得擅自离岗,同时要经常检查各种施工机械的状态,保证施工机械不带病作业,所有施工机具设备均应定期检查并有安全员的签字记录。

5)、做到工前讲安全,工间查安全,工后评安全,使安全工作善始善终地贯穿于整个施工生产过程。

6)、主要仓库、工棚、生活区都要配备足够的灭火设备,并经常检查,以防火灾。

7)、安全用电措施:现场电工人员不准离开岗位,并经常检查用电设施是否安全,做到专人专管,无证人员不准操作,保证施工用电安全。经常检查施工临时用电TN-S接零保护系统。

8)、施工安全员加强工作责任心,深入跟班作业及监督检查,杜绝一切事故的发生,确保施工安全。

9)、实行定期定全生产检查,各施工队每旬至少一次,班组每天上岗检查。对检查出的不安全因素和隐患应立即整改,一时整改不了的要限期整改,整改不力者要挂黄牌警告。

10)、配备安全员。

11)、安全标志

(1)、在现场周围配备、设立并维修必要的标志牌,为施工人员和公众提供安全和方便。

(2)、标志牌包括

a、警告与危险标志;

b、安全与控制标志;

(3)、所有标志的尺寸、颜色、文字与架设地点,经监理工程师认可。

12)、施工用的各种机具设备和劳动保护用品,应定期进行检查和做必要的检验,保证其经常处于完好状态;不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。

13)、每次作业之前,作业人员和操作人员应对各种机具进行安全检查,使施工机具始终保持正常完好状态。

14)、设备安全防护装置做到可靠有效,起重机械严格执行“十不吊”规定和安全操作规程,所有吊具确保6倍以上安全系数,捆绑钢丝绳确保满足10倍以上安全系数。禁止在6级以上大风、暴雨、雷、电、大雾劣天气下从事吊装作业。做好防台各项措施。

15)、现场施工中所有用电一律由配电箱接出,杜绝随意乱接现象,所有临时电源和移动电具要设置有效的漏电保护装置。

16)电焊施工安全管理措施:电焊施工过程中,所用的焊丝与焊条必须具备质保单,焊接施工人员必须具备上岗证。

17)严格遵守安全用电规程,现场配备专职电工,并持证上岗,严禁操作人员无证上岗。不准私接电线,做到一机一闸。

18)各项作业中严格按施工安全操作规程,不违章作业,发现事故苗头及时纠正。

19)现场在醒目处挂牌作业。

20)备足柴油及起动液,保证发动机随时能发动,且提前做好检修及覆盖保温工作。

21)在施工现场树立安全标志牌。

22)配备充足雨衣、雨鞋,做好防滑、防雨,防寒、防冻、防火、防盗等一系列工作。

23)安全帽、安全绝缘手套要配备齐全,发电机、搅拌机等用电设备要做好雷雨天的防护措施,并且要专业人员进行操作。

24)必须配一些多余的支撑以备应急性使用,另外在工作时不可以和支撑发生任何力的冲击。

25)现场操作时应穿防滑、绝缘的鞋子,进场人员必须配戴安全帽;支撑上面的操作平台应平稳,不够成对模板的不均衡力。

(2)土方机械操作要求

土方机械使用使用与操作要符合《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)的有关规定。

(3)基坑支护

详见《基坑支护安全专项施工组织设计》。

五、文明与环保施工保证体系与措施

1、文明施工措施

(1)建立健全文明施工的组织保证体系,做到有目标、有标准,责任

到人,抓落实,目标为部级文明施工达标工地。

(2)我局是贯标施工企业,按内部质量保证体系的要求,施工现场材料、设备、成品、半成品按平面布置堆码、标识。临时道路专人保养,做到畅通、平坦、不积水、不扬尘,警示标志醒目、齐全。

(3)施工划地,生活区和办公区分设,全封闭管理,醒目处设有工程公告、宣传教育栏,区域内整齐、清洁,彩旗招展,鼓舞励志,实行一证一牌制度,施工人员佩证上岗。

(4)对全体施工人员进行刑法教育,自觉遵守法律、法规,设专人协调与周边村落之间的关系,发生纠纷按程序逐级追究解决,杜绝打架斗殴。

(5)职工住宿军事化,卫生、整洁;生活垃圾集中收集堆放;厕所建成水冲式,缸体铺面,专人值班打扫;膳食区设有灭蝇灯,工作人员身体健康,定期检查,持证上岗;工地设有茶水桶,住宿处设有沐浴间和保健室。

(6)实行“落手清”制度,杜绝随意堆放材料、设备,做到工完料清。施工人员不得在现场随处坐卧、光膀赤脚作业。

(7)临时用水、用电等有专项施工方案及管理措施,做到无“长流水”、“常明灯”,电线架设整齐划一,场地整洁卫生。

(8)施工作业区设有临时厕所,施工人员要尊重当地村民的生活习惯和节日礼俗,不随便进村扰民及私拿群众物品。

2 、环境保护措施

(1)全体施工人员集中学习环保知识,依工程特点制订切实可行的环

施工组织设计

第三章施工组织设计 3.1 现状概述 本工程为公司办公楼二期工程,是多层民用建筑,建筑面积为2677.9平方米。是三层框架结构,房屋结构为15.40米。建筑工程等级为三级,耐火等级为二级,屋面防水等级为三级。 该工程基础采用搅拌桩复合地基,基础形式采用柱下独立桩基础及墙下条基。基垫层均为80厚C10混泥土,80厚碎石垫层,并扩出基础100mm,填充墙采用MU10标准机制红砖,M7.5混合沙浆实砌。柱边均设墙体拉结筋。梁、柱、楼板均采用整体现浇结构,个尺寸、强度、材料均见施工图纸。抗震构造措施按丙类建筑,抗震等级为四级。 装饰工程,外墙为1:3水泥沙浆分层找平,外墙涂料,并按立面线分色。内墙面为混合沙浆打底,纸筋灰刮面,白乳胶漆二度。餐厅、厨房内墙面做1:3水泥沙浆暗护墙裙1200高。 3.2 规划布局 1、两条主景观轴线:一组花坛组合沿纵向布置,高度0.5m,外贴面为广场砖;在南侧临近入口处设置一个现代结构架,材料为钢筋砼结构,高度约3.0m左右,造型新颖,供居民休息之用。 主入口为半圆形,半径约15m。其中心点与商服楼相对,一组圆形柱用不锈钢彼此连接,轻盈小巧,围绕中心花坛布置,中心花坛做适当的造型与指示牌组合,形成乘风东路的标志景观。入口过度景观是一组七彩廊,顾名思义为“彩虹”的意境。中心广场为椭圆形,面积约6900平方米,其中心为两条景观轴交点,设置一个抬生平台,三级踏步,高度约0.6m,中心旋转一个彩色不锈钢雕塑,高度约8-10m,要求主题明

确。椭圆形端点处是旱地喷泉,半径约10m,设置配套音乐与灯光照明,中心为主要喷水区域,周围设置的几个石球,内部含有暗管喷水,增加趣味性。喷泉旁设置一个廊架,钢筋砼结构,造型粗旷中带有细腻,方便居民休息。雕塑与旱喷泉分开布置,目的是为了突出中心,同时景观的分开布置方便引导人流的集散,从而有效的利用广场面积。相对的另一主入口进行弱化设计,采用方形与环路组合进行规划,点缀几根装饰柱形成竖向空间,以一片草坪砖将广场与外部人行道相连接。 2、环路 一条环形路与两条景观轴线贯通,宽度4m,其中中间2m为广场砖,两边各1m为彩色卵石铺砌,卵石可以组成各种图案,如动物、天干地支、可供居民赤脚按摩。广场砖的造型以简洁的形式为主。 3、景观分区 景观环路内侧为主要的景观区域 儿童活动区位于场地东北方,利用绿地将空间进行围合,其中在两个场地中(10m*10m)放置2-3组大型儿童玩具,旁边设置1个休息亭,钢筋砼结构,半径约3m,供游人及儿童休息之用。 林荫广场位于西南方,规则式的场地铺装中布置遮荫乔木与座 椅,座椅为木质材料,选购成品,座椅围合林荫树,广场方格尺寸为3m*3m,颜色为红色或黄色。 膜结构亭位于椭圆广场西北方的半圆形场地上,设置2组,每个 面积约50平方米。白色亭掩映在绿色环境中,柔和宁静,供广场中居民休息之用。 健身器材分别布置于环行路上,约布置5-8组,每组占地面积约 40平方米,含有4-5个健身器,这样可以有效的分散人流,减少噪音。为了方便于临近设置休息座椅,木质材料,选购成品。

土建施工组织设计大全

土建施工组织设计大全目录 一、工程概况 二、工期及质量目标 三、施工准备情况 四、施工组织管理网络 五、施工总体布署 六、主要分部、分项施工方法 七、针对本工程特点采用的特殊措施 八、季节性施工措施 九、质量保证措施 十、工期保证措施 H^一、安全生产和文明施工措施 十二、降低成本、提高经济效益措施 十三、主要施工机械和工具,主要周转材料,劳动力安排一览表

十四、施工进度计划表 十五、施工总平面布置图施工组织设计 一、工程概况 本工程为****的综合楼,工程地点位于扬州旅游用品公司内,现场已具备开 工条件。 1、平面布置 本工程为框架三层结构,图纸****勘测设计研究院设计,图纸设计编号为01230。工程(1)-(8)轴为48.24米,(A)-(H)轴为34.24米,檐口高度为11.7米, 山尖高度为13.7米,建筑面积为4973M2,室内外高差为200。 2、建筑设计 主要分部分项做法如下: (1)墙基防潮:在地圈梁上口-0.06米处设20厚1 : 2水泥砂浆掺5%避水浆找平。 (2)地面做法:素土夯实,然后填100厚碎砖石夯实后做60厚 C10砼,在做好防水层后施工水磨石地面。 (3)楼面做法:楼面为普通砼楼面,厕所间为地砖地面,标高低于室内地坪

(4)外墙面做法:混合砂浆粉刷,刷外墙涂料,主要色彩为淡蓝色,装饰柱、上下窗台及窗梃为白色,女儿墙为深蓝色。 (5)内墙面做法:主要为1:1 : 6混合砂浆粉刷,1 : 3水泥砂浆踢脚线,厕所间内墙为2000高白瓷砖,15厚1 : 2.5水泥砂浆护角线。 (6)平顶做法:水泥砂浆粉刷。 (7)门窗做法:门为三合板门,窗为铝合金窗。 (8)楼梯做法:水泥砂浆踏步,铁栏杆木扶手。 (9)室外散水做法:普通砼散水宽800。 (10)屋面做法:平瓦屋面,PVC卷材防水,屋面雨水落管选用中号PVC管 (11)油漆做法:木门、楼梯木扶手为一底二度红褐色调和漆,露明铁件除锈 后刷防锈漆一度,银粉漆二度,不露明铁件除锈后刷防锈漆二度。 3、结构设计 (1)本工程为七度抗震设防区。 (2)基础结构:素砼垫层为100厚C10砼,局部钢筋砼条形基础,主要为独立基础,砼等级为C25,基础墙采用M7.5水泥砂浆砌Mu7.5标准砖。 (3)主体结构:本工程为多孔板结构楼面,局部采用钢筋砼现浇板厚度为 100,现浇框架柱、梁结构,砼等级均为C25,±0.000以上采用M5.0混合砂浆砌 Mu7.5KP1型多孔砖。 4、本工程建设单位已做好“三通一平”工作。

某高速公路主线桥承台施工组织设计(doc 20页)

某高速公路主线桥承台施工组织设计(doc 20页)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

江都北互通主线桥承台 施工组织设计 一、 工程概况 扬州西北绕诚高速公路江都二标位于扬州市双沟镇内,本桥起点为K5+630.75终点为K6+881.95全长1251.2M 共有49排架,陆上承台有28座,水中承台有4座,施工时间从2月13日到8月15日 二、 施工管理组织机构及人员分工 a) 管理机构: 项目经理:张林 常务副经理:徐伟 项目总工:顾金林工程部:仲崇祥 生产经理:闫留科 技术部:曹佃卫 项目施工管理员:汪清华 质量员: 柏叶青 工地试验室:史兵 测 量: 李永杰 桥一队队长:王技术负责人:周

钢模砼材设技术后 b)人员分工: 总经理部工程部设一名专职施工管理员,具体负责特大桥承台施工管理,技术部设一名专职质量检查员负责对特大桥工程的质量验收,形成施工专业队自检、工序之间互检、经理部专检的“三检”体系。 岗位人数主要工作职责 施工队长 1 负责整个工程管理活动、施工动态考核 副队长 2 负责日常具体工作 质量管理 1 协助技术负责人进行质量管理和资料汇总 测量员 4 测量承台标高 施工技术员 2 负责各技术环节处理、资料编制、记录、汇总 安全员 1 安全教育、安全交底、整改,负责安全生产、安全检查 电工 3 用电管理、保障机械正常运转 修理工8 维修设备管理、保障机械正常运转 电焊工8 钢筋的焊接 材料员 1 保障材料、工具、防护用品的供应及质量验收 吊车工 2 安装钢模板 炊事员 5 负责施工人员的饮食及卫生工作 会计员 1 发放工资和后勤

市政基础设施工程施工技术文件

市政基础设施工程施工技术文件 1、施工组织设计方案 总体施工组织设计方案 土方开挖施工方案 水泥搅拌桩施工方案 土方回填施工方案 路基工程施工组织设计方案道路工程 路面工程施工组织设计方案 人行道及附属构筑物工程施工方案 交通设施工程施工组织设计方案 污水系统工程施工组织设计方案 雨水系统工程施工组织设计方案 电力系统工程施工组织设计方案 弱电(通信)系统工程施工组织设计方案 燃气系统工程施工组织设计方案 路灯系统工程施工组织设计方案 临时用电施工组织设计方案 临时设施规划建设方案 安全施工组织设计方案 施工现场安全防护设施搭设方案 文明施工组织设计方案 事故应急救援预案(防汛抗洪应急救援预案) 2施工图设计文件会审、技术交底记录 图纸会审会审记录 技术交底: 土方开挖施工技术交底 水泥搅拌桩施工技术交底 土方回填施工技术交底 路面工程施工技术交底 人行道及附属构筑物施工技术交底 交通施工工程施工技术交底 污水系统工程施工技术交底 雨水系统工程施工技术交底 电力系统工程施工技术交底 弱电(通信)系统工程施工技术交底 给水系统工程施工技术交底 燃气系统工程施工技术交底 路灯系统工程施工技术交底 安全施工技术交底(临时用电安全技术交底、潜水泵操作安全技术交底、挖掘机、装载机操作安全技术交底、自卸汽车操作安全技术交底……) 文明施工技术交底 3、设计变更通知单、洽商记录

4、原材料、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告和复试报告 设备:自行式震动压路机、反铲式挖掘机、装载机、搅拌桩机、电磁流量计、灰浆泵、立式搅拌机、混凝土搅拌机(水泥稳定土混合料的制作)、搅拌机(综合管线施工砼制作)沥青路面施工机械:摊铺机、压路机 测量仪器:水准仪、全站仪 材料:道路工程:1、路基:砂(砂垫层)、水泥(水泥搅拌桩施工)、碎石(碎石垫层)、土工格栅、土(土方填筑) 2、基层:碎石、水泥 3、面层:碎石、乳化沥青、改性沥青 4、附属构筑物:火烧板、平石、缘石 5、交通设施:标杆、标志板 雨水工程:碎石(碎石垫层)、砂、水泥、砖、踏步、钢筋、防腐沥青、钢筋混凝土排水管、井圈、井盖、UPVC双壁波纹管 污水工程: 碎石、砂、水泥、砖、踏步、钢筋、防腐沥青、高密度聚乙烯缠绕增强管、井圈、井盖 给水工程:碎石、砂、水泥、砖、聚乙烯PE给水管、钢筋、踏步、井圈、井盖、弹性闸阀、铸铁伸缩器、消火栓 电信工程:碎石、砂、水泥、砖、踏步、钢筋、井圈、井盖、UPVC双壁波纹管、CDB玻璃钢管 电力系统工程:碎石、砂、水泥、砖、钢筋、井圈、井盖CDB玻璃钢管、CPVC电力钢管、CPVC电力管、踏步 路灯系统工程:砂、CPVC电力管 燃气系统工程:碎石、砂、水泥 5、施工试验资料: 1、道路工程: 路基:材料设备送检见证记录及见证试验汇总表 砂包土最大干密度及最佳含水率试验报告 路基分层、分段、填土、压实度试验记录 水泥搅拌桩静载试验(单桩、复合) 水泥搅拌桩取芯试验 基层: 材料设备送检见证记录及见证试验汇总表 水泥稳定层分层、分段压实度试验记录 面层: 材料设备送检见证记录及见证试验汇总表 沥青混合料厂提供的标准密度 分层取样的实测干密度 路面弯沉、取芯试验报告 附属构筑物:材料设备送检见证记录及见证试验汇总表 交通设施: 材料设备送检见证记录及见证试验汇总表 标志板基础混凝土试验 2、雨水系统工程: 材料设备送检见证记录及见证试验汇总表 砂浆试块试验资料 混凝土试块试验资料 3、污水系统工程:同上

钢结构廊架工程施工组织设计方案

钢 结 构 廊 架 施 工 方 案 文科园林股份 奥体万达广场B区豪宅景观工程 编制人:____________ 审核人:____________2014年5月

钢构廊架施工方案 1.施工流程 施工现场放线→基础施工→钢构件及钢化玻璃成型加工→现场安装→饰面工程2.各分部分项工程的施工要点 (1)选料 A、车库入口廊架:HM150X100X9X14横梁外银灰色氟碳烤漆、HW150X150X9X14钢立柱外银灰色氟碳烤漆、HM250X250X9X14横梁外银灰色氟碳烤漆、HW250X250X9X14钢立柱外银灰色氟碳烤漆、10+10厚浅蓝色夹胶钢化玻璃、成品驳接爪固定。 B、人防出入口:100*60截面3厚矩形钢外刷仿栗色木蜡油、100*80截面3厚矩形钢外刷仿栗色木蜡油、10+10厚浅蓝色夹胶钢化玻璃、成品驳接爪固定。 C、自行车库出口:HM150X150X9X14横梁外银灰色氟碳烤漆、HM150X100X9X14横梁外银灰色氟碳烤漆、HW250X250X9X14钢立柱外银灰色氟碳烤漆、HM250X250X9X14横梁外银灰色氟碳烤漆、HM150X150X6X9横梁外银灰色氟碳烤漆、10+10厚浅蓝色夹胶钢化玻璃、成品驳接爪固定。 (2)工程容 本工程廊架由钢柱、钢梁、钢化玻璃、驳接爪等构件组成。

1、放线 在车库两侧钢筋砼围挡处现场放线量尺,根据实际情况确定柱的具体安装位置。 2、钢构件安装 柱的安装:用托线板测垂直校正标高,使柱的垂直度、水平度、标高符合设计要求,立即点焊固定,然后焊接整条焊缝。 梁的安装:利用吊车将钢梁吊起,用经纬仪准确定位,然后用焊机焊接梁柱使其成为一个整体。安装后对钢结构进行检查,检查钢构件是否满焊,安装是否符合要求。 3、钢化玻璃安装 将玻璃爪安装好,然后将生产好的钢化玻璃运送至工地,采用吊车将玻璃一块一块吊至梁顶并安装好。然后有专业的打胶师傅将玻璃间的缝隙用密封胶打满密封。 4、挡墙两侧及压顶芝麻黑光面花岗岩铺贴(车库入口、自行车库出口)、米黄色真石漆墙面(人防出入口)。 5、油漆工程 在室外高于3.6m 处作业时,应事先搭设好脚手架,并以不妨碍操作为准。 首先方钢柱表面基层面上的灰尘、油污、斑点、胶迹等用刮刀或碎玻璃片刮除干净。然后再刷涂料。 6、最后对廊架进行细部检查,如遇质量等问题需及时进行返修直至合格。

土建施工组织设计方案范本

第一章工程概况 一、工程简介 工程名称:河南大学新校区生物逆境材料室改造工程 建设单位:河南大学 设计单位:河南大学工艺建筑设计研究所 建设地点:开封市经济开发区北部 建筑层数:两层 建筑面积:约650㎡ 抗震烈度:七度 二、建筑概况 外窗采纳70系列蓝灰色铝合金框料,5厚无色透明浮法玻璃。铝合金门采纳100系列蓝灰色框料,六层无色透明钢化玻璃,外窗开启扇加铝纱窗。 外墙:灰白色50*100面砖,实验室采纳水磨石地面,办公室采纳陶瓷地砖600*600铺地,吊顶为轻钢龙骨石膏装饰板吊顶,内墙面用混合砂浆。 二层走廊与机房之间的隔墙采纳木质板材,如纤维板或刨花板。 三、结构概况 材料:±0.000以下砖基础采纳MU10烧结一般砖M5水泥砂浆砌筑。±0.000以上砌体砖采纳MU10烧结黏土多孔砖,M5混合砂浆,基础垫层采纳C10砼,其余砼构件采纳C20砼。 第二章要紧施工方法

一、施工协调及任务划分 施工协调 我公司坚决按照施工组织设计及业要紧求,对施工活动进行有效操纵和指挥,使施工中的各个环节,在各专业、各工种之间相互协调均衡工作,保证施工任务圆满完成。 施工协调工作建立在打算治理的基础上,贯穿施工全过程。关键工序施工实行两班工作制,确保按打算施工。 建立现场生产调度例会制度,每天召开各有关科室、专业施工班组现场碰头会,及时处理当天施工存在的疑难问题,布置次日的生产活动。 与甲方、监理单位建立联系,互通信息,积极协商、妥善解决施工中的各种问题,积极配合安装、装饰队的施工。 任务划分 我公司是多个专业化工程公司分工合作的大型综合建筑施工企业,工程承接后成立工程项目经理部。主体工程由土建工程专业施工队承担,装修工程由装饰工程专业施工队负责,水电暖通等安装工程由工业设备安装工程专业施工队施工。土建、装饰、安装各专业工种配合打算详见“劳动力安排打算”的详细叙述,配合要求见《施工进度打算网络图》(文后附图)。 二、施工部署及方案选择 施工部署 依照施工现场的具体情况,本工程的施工现场设置钢筋加工车间、模板加工车间、混凝土搅拌站、现场办公及生活用房等临时设施。严格按照网络打算组织施工,采纳双班轮换昼夜连续施

江都此互通主张桥下部构造(承台)施工组织设计

江都北互通主线桥承台 施工组织设计 一、工程概况 XX西北绕诚高速公路江都二标位于XX市双沟镇内,本桥起点为K5+630.75终点为K6+881.95全长1251.2M 共有49排架,陆上承台有28座,水中承台有4座,施工时间从2月13日到8月15日 二、施工管理组织机构及人员分工 a)管理机构:

总经理部工程部设一名专职施工管理员,具体负责特大桥承台施工管理,技术部设一名专职质量检查员负责对特大桥工程的质量验收,形成施工专业队自检、工序之间互检、 经理部专检的“三检”体系。 下部结构各岗位(工种)分工见下表:

三、施工安排 钢筋在其加工场地进行下料、焊接、用于系梁和承台的钢筋由汽车运到指定的系梁及承台处,同时注意各类钢筋的规格和尺寸,以免绑扎错,用于立柱和墩帽的钢筋,在钢筋加工场地加工成半成品,再由汽车运到现场安装。砼由搅拌楼集中生产,罐车运输到现场。 (一) 总体施工顺序将该工程划分成三段,各段分别同时施工。第一段为0#—10#、第二段为11#—38#、41#—48#。第三段为38#—40# (二) 施工进度计划 第一段:从0#—10#、工期43天、从3月 13日 4月26日 第二段:从11#—38# 41#—48#, 工期155天从3月10日 8月15日 第三段:从39—40# ,工期53, 从3月26日 5月17日 四、资源配置计划 (一) 材料进场计划:

(二) 主要设备进场计划:

(二)人员进场计划: (三)资金使用计划:

五、主要施工方法 本工程严格按照交通部部颁规X及标准施工,具体施工方法如下: (一)陆上系梁承台 1.挖原地表至系梁或承台底标高,先用挖掘机粗挖,再用人工细挖、整平。 2.凿桩头 凿桩要用人工凿,同时也用手提式冲击钻,严格控制桩顶标高,即高承台底标高15CM,高出系梁底标高5cm。 3.测量放样

基础设施改造工程施工组织设计

基础设施改造工程施工组织设计

交通出版社大屯库区基础设施改造工程施工组织设计

目录 1编制说明....................................................................... 错误!未定义书签。 1.1编制依据 ........................................................ 错误!未定义书签。 1.2编制原则 ........................................................ 错误!未定义书签。2工程概况 0 2.1工程位置及规模 0 2.2工程概况 0 2.3工程特点、重点及难点 (3) 3施工组织及施工部署 (4) 3.1项目管理目标 (4) 3.2施工组织机构 (4) 3.3施工部署原则及重点 (7) 3.4劳动力安排 (8) 3.5施工机械安排 (8) 4施工准备 (9) 4.1技术准备 (9) 4.2设备及物资准备 (10) 4.3施工组织准备 (11) 5施工技术方案 (12) 5.1测量方案 (12) 5.2试验方案 (14) 5.3门卫室施工方案 (23) 5.4卫生间改造工程 (26) 5.5硬质铺装路面施工方案 (28) 5.6室外管线施工方案 (29) 6质量保证体系及措施 (33) 6.1质量目标 (33) 6.2质量保证体系 (34) 6.3质量保证措施 (35) 6.4施工质量过程控制 (38) 7工期保证措施 (39) 7.1工期目标 (39) 7.2工期保证措施 (39) 8安全及文明施工措施 (41) 8.1安全管理体系 (41) 8.2文明施工及环保措施 (46)

施工组织设计(范本)

施工组织设计 一、工程总目标 在本工程施工中我公司将自始自终以一个思想、二个服从、七个目标为宗旨,优质、高速、安全、文明地完成本工程的施工任务。 一个思想是:工程质量、安全、服务第一的思想放在首位,并贯穿于整个工程施工的全过程。 二个服从是:工程成本服从工程质量,企业效益服从社会效益。 七个目标是:工程质量目标、工期目标、安全生产目标、文明施工目标、新技术应用目标、服务目标、协调目标。其目标如下: 1、工程质量目标:严格按国家现行有效的相关施工及验收规范组织施工,创建精品工程;以《2002年版国家现行建筑工程质量检验评规范》,提高要求进行验评,达到国家施工验收规范优良标准,创***优质工程。 2、工期目标:本工程计划开工日期为*年*月*日,计划竣工日期*年*月*日。我们本着紧前不紧后的原则,充分利用现代化的网络计划技术及长期积累的一些成功经验进行进度控制,现确定施工工期为133天。 3、安全生产目标:在整个施工过程中杜绝各种重大伤亡、火灾事故,努力减少轻伤事故发生。 4、文明施工目标:严格执行建设部颁发的施工现场管理规定,科学合理布置和管理整个施工现场,创建出一流的文明工地。 5、新技术应用目标;根据建设部提出的建筑业进一步推广应用10项新技术的要求,在本工程中我们将采用新技术,创省级建筑业新技术应用示范工程。 6、服务目标:自始自终把业主作为我们的上帝,重合同、守信誉,服从业主的管理,接受政府职能部门、工程监理的监督,为其开展工作提供便利,把为业主排忧解难当成我们的职责。 7、协调目标:认真做好内外关系的协调工作,主动与各有关单位协调并争取得到其大力支持与配合,确保工程按计划顺利实施。 二、编制依据

承台基础施工组织设计(DOC23页)

A30高速公路(界河~外环线)五标段 承台基础 施工组织设计 二○○五年四月十五日 上海A30高速公路 (浦东段)第五标段 中建七局 项目经理部

承台基础施工组织设计 一、工程概况 1、工程简述 A30高速公路(界河~外环线)第五合同段为沪崇苏立交工程,是A30项目最大的枢杻工程。该枢杻为三层互通、一条主线、四条匝道,并在计划中的人工河处都设有连续箱梁,其中主线长632米,匝道长约1600米,并有A匝道跨随塘河桥和赵家沟桥,B匝道跨随塘河桥及主线跨联合河桥。 本工程桥梁下部结构为桩基、承台、墩柱、盖梁等形式,其中陆上承台共107个:A型47个,B型34个,变化型26个。承台为钢筋砼结构,连接桩基与墩柱,高度均为2m,具体规格或类型详见《承台统计表》(附后)。 2、自然条件 上海A30高速公路和五合同段为三层互通立交枢纽工程。位于浦东新区曹路镇,桥址处基本为旱地,地势较平坦,一般地面标高在3.60~6.30左右,场区内有随塘河、赵家沟及若干小河通过,河底标高在1.86~0.76m。 根据当地资料反映,常年雨季在六、七月份,最高气温在40℃以内,在七、八月份,冬季处在12月、元月、2月,但零下温度极少,不影响砼工程施工。 3、环境概况

⑴自然环境:沿线苗甫、瓜果地、菜地、村庄布置。 ⑵气候环境:沿海地区气候,雨季在六、七月份;最高气温在40℃以内,在七、八月份;冬季处在十二、元月、二月份。 ⑶地方环境:村镇等各部门协调力度较大,老百姓尚无阻挠,地方环境较好。 ⑷交通环境:东川公路、林场路等穿过,多条小路维修后可通往施工现场,交通便利。 4、工程特点 ⑴征地搬迁难度大,进展缓慢。短时间不能提供大量工作面。 ⑵不能连续作业,提供作业面不连续,间断、部分提供。 ⑶工期紧、要求高。 5、质量安全管理目标 ⑴质量管理目标:争创“优良工程”、“示范工程”、“精品工程”,争创市政工程金奖。单位工程合格率100%,优良率85%以上。 ⑵安全管理目标:事故负伤频率控制在1%,无重大伤亡事故,创建市级标准化工地和文明工地。 6、编制依据 ⑴施工合同、设计图纸及说明。 ⑵《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000。 ⑶《地基基础设计规范》DGJ08-11-1999。 ⑷《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98。 ⑸《上海市公路工程质量检验评定标准》SZ-15-2001。

棚户区改造小区配套基础设施项目施工组织设计

棚户区改造小区配套基础设施项目 施工组织设计

目录第一章总体概述 第二章施工现场平面布置 第三章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 第四章施工方案及质量保证措施 第五章分项工程主要施工方案 第六章安全文明施工、环境保护和消防措施 第七章现场管理班子的人员配备、素质及管理经验 第八章雨季、夜晚施工及成品保护等措施 第九章回访保修措施 第十章协作服务 第十一章危险性较大的分部分项工程 附表一:拟配备本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五:施工总平面图 附表六: 临时用地表

第一章总体概述 1.1 编制依据和引用规范、标准 (一)编制依据 (1)业主提供的“招标文件”。 (2)业主提供的工程施工图纸; (3)本工程现场条件; (4)中华人民共和国现行的“建筑安装工程施工质量验收规范”、“建筑工程施工质量验收统一标准”; (5)本公司的综合经济实力和计划投入本工程的各类资源; 1.2 工程概况 本工程建设内容有:道路2400米、给水管0.6公里、排水管0.5公里、供热管道0.6公里、供电线路0.6公里、照明20盏以及绿化、围墙等。 1.3 总体设想 1、根据本工程的特点以及质量和进度目标要求,我们准备委派具有丰富施工经验的同志担任本工程的项目经理,组织一支技术和管理力量雄厚的项目管理班子,承建本工程的施工。 2、在组织本工程的施工过程中,我们将严格按建筑工程文明施工规定,制订针对性的工地文明施工措施,创建级文明工地。坚持“安全第一、预防为主”的方针,严格执行省建筑工地安全生产防护规定,成立工地安全生产领导小组,制订有针对性的安全防护措施和安全管理措施。杜绝重大恶性事故发生,创安全达标工地。 3、科学、合理组织工程施工,确保各类资源配置,确保本工程按本投标函承诺工期竣工交付。 第二章施工现场平面布置 2.1 施工平面布置综述 本工程场地条件相对较好,施工现场配电间设置、水电容量均可以满足施工需要。本工程场外道路条件较好,四周道路均可用作工程材料和施工机械进场的运输通道,详见布置图。 2.2 临时用房 根据施工场地条件,搭设施工临时房屋,临时房屋主要用途为工地办公、会议、监理、甲方

廊架工程施工工程施工

基础施工 1、土方及基底工程 根据本工程基础结构平面图,采用人工和机械挖基槽施工,当控制到地设计标高100mm 以上时,停止机械挖土后,用人工清理到设计标高,以防扰动设计层土质,挖出的土方除回填外,运至建设单位指定的场地,现场统一安排。 2、模板工程 独立基础采用钢模板,模板安装要求位置准确,垂直水平安装牢固,拼缝严密,保证施工过程中不变形、不移位、不涨模、不漏浆;模板安装前应注意将板面清理干净,涂刷优质脱模剂,并认真检查是否有预埋件,预留孔洞等,对图认真检查核对。模板及支撑必具有足够的强度,刚度和稳定性;模板的接缝不大于2.5m,以保证构件的光洁性,梁侧棋拆除时,结构砼强度宜不低于1.2Mpa 模板拆除顺序应为先支先拆,拆模不应用力过猛过急,以免损坏构件梭角,拆除的模板急时清理干净,板面涂废机油,按规格分类堆放,以备保管。 3、基础钢筋: (1)钢筋集中配制,料单经项目技术负责人审定后方可下料,误差不得超过规范要求,并经质检员检验合格后方可使用。 (2)采用塔吊进行运输,辅以人工协助。 (3)底板钢筋:绑扎底板下皮钢筋,先将纵向钢筋按墨线就位,并搁置在1000×1000间距的砼垫块上,然后再就位横向钢筋,并绑扎牢固,纵向位置以弹在砼垫层上的墨线控制。 (4)安装柱钢筋:为了确保柱钢筋轴线位置的准确,保证浇捣混凝土时不被振动器或其他机具及人为的碰歪撞斜,可在外伸部份加一道临时箍筋,按图纸位置安好,然后用样板、铁钉或枋卡好固定;浇捣基础混凝土前复查一遍,浇捣时尽量不碰撞钢筋,混凝土初凝前随时检查纠正,以保证柱筋的位置准确。 (5)基础底板。钢筋应保持钢筋间距一致,绑扎时要选用不易松脱的绑扣形式,除了一面顺扣,还要加些十字花扣绑扎。 4、基础混凝土施工: 基础混凝土浇筑成立现场指挥办公室,下面按施工技术、质量与检测、生产调度、安保维修、物资与后勤等,分别设专人负责,并事先与气象、市政、交警、供水供电、环保环卫、市容监察及甲方保卫处等取得联系与支持,同时做好详细周密的技术交底工作,提高操作工人的质量意识,并在一线设立质量人员跟班监督,邀请工程监理旁检测,确保质量信息的及时反馈和问题的及时处理。 施工采用斜面分层、薄层浇灌,循序推进,一次到顶的浇筑方法,按施工顺序循

框架结构,独立基础施工组织设计

施工组织设计

编制时间:2017年02月26日

第一章编制程序 1 编制依据 一、编制依据 1. 编制原则 (1)本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时对项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备、主要分部分项工程施工方法、工程质量控措施、安全生产保证措施、文明施工措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。是确保优质、低耗、安全、文明、高速完成全部施工任务的重要经济技术文件。 (2) 编制依据: 1)本工程设计图纸; 2)本工程的招标文件及招标答疑; 3)现行国家有关规范、标准、规程。 (A)《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) (B)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91) (C)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) (D)《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99) (E)《工程测量规范》(GB50026-93) (F)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (G)《混凝土结构工程验收规范》(GB50204-2001) (H)《混凝土强度检验评定标准》(GB107-87) (J)《普通混凝土拌合物性能试验方法》(GBJ80-85)

(K)《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000) (L)《混凝土拌合用水标准》(JGJ63-89) (M)《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-98) (N)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (O)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) (P)《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) (Q)《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-95) (R)《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) (S)《外墙饰石砖工程施工及验收规范》(JGJ126-2000) (T)《建筑装饰工程质量验收规范》(GB50210-2001) (U)《屋面工程技术规范》(GB50207-94) (V)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (W)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-8829) (X)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) (Y)《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92) (Z)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 4)公司多年来同类工程的成功施工经验。 5)公司经过细致现场踏勘了解掌握的情况及对工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 6)公司现有的优秀技术人员储备及精良的施工机械设备; 7)新余市高新开发区有关建筑工程施工的有关规定; 8)公司ISO9001 国际标准化质量管理体系有关文件; 9)公司编制的本工程施工图预算书及其他资料。

承台、墩身工程施工组织设计方案

1、工程概况 高浪路延伸段工程长广溪桥承台为矩形承台,尺寸为14.4m×6.6m ×2.5m,共计14个;承台顶设计标高为0.25m,承台底标高为-2.25m,混凝土标号为C30。长广溪桥墩身为矩形墩身,0#、6#台墩身平面尺寸为4m×1.8m,其余墩身平面尺寸为4m×2m。墩身高度均为2.65m,混凝土标号为C30。 2、施工方案 承台、墩身施工由桥梁施工队负责施工。 承台施工模板采用竹胶板拼装施工,砼采用商品砼泵送入模,先施工5#墩、6#台承台,再施工左幅承台,最后施工右幅承台。墩身模板采用大块组合钢模板,砼采用商品砼泵送入模,施工顺序和承台施工一样。 3、施工组织 1)劳动力组织 承台、墩身施工由桥梁施工队负责施工。其中电焊工8人,木工12人,钢筋工13人,混凝土工8人,其他工种30人。 2)机械设备组织 承台、墩身施工的主要施工机械设备按一个作业面配备。机械设备种类、型号规格及数量见下页主要施工机械选用表。 3)进度安排

本合同段承台及墩身工程计划2004年3月28日开始施工,2004年5月5日施工结束;详见后附进度计划图。 4、施工方法 1)施工工艺流程图 承台施工工艺流程图

墩、台身施工工艺流程图 2)承台施工方法 (1)基坑放样 利用全站仪定出承台中心点、纵横轴线及承台边线,确定开挖轮廓线,基坑底宽按承台尺寸周边加1m ,基坑边坡放坡采用1:1,如基坑开挖高度超过5m ,在中部增设2m 平台。如下基坑断面图。 H<5m 时的开挖断面尺寸

H>5m时的开挖断面尺寸 (2)基坑开挖 使用液压反铲挖掘机开挖,自卸车装运土方,边坡及死角部位采用人工配合修整,底部20cm采用人工找平。有水的基坑,四周设10cm×10cm 小边沟排水,在方便的一角挖深0.6m的集水坑,用潜水泵抽水排干。 (3)铺设垫层 为避免泥土污染钢筋,按设计要求铺设垫层。先清除承台底的烂泥,再铺设碎石垫层,最后铺筑混凝土垫层。 (4)凿除桩头 采用人工剥离桩顶主筋,调成喇叭状,并在比承台底面高15cm处采用风镐截断桩头。如发现桩头有不合格混凝土(如夹泥),除凿除外,并用标号高一级的混凝土补齐。 (5)钢筋加工 钢筋加工前先对每个批次原材料及焊接接头进行检验,检验合格后方可使用。钢筋加工在钢筋加工棚进行,成批制作,分类挂牌堆放。主筋接长采用对焊,钢筋对焊的焊接平台必须在同一水平面。钢筋焊接时应在钢筋加工棚进行。

农村基础设施施工组织设计

农村基础设施施工组织 设计 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

第一章项目管理机构设置一、施工组织机构及人员配备 依据项目管理法,我公司授权项目经理对该工程人力、物力、财力及施工合同范围条约全权代表公司履行职责,全面履行对甲方在工期、质量、安全、文明标化工地方面的承诺和各项经济约束。根据本工程的规模确定质量目标,组成精炼项目部组织机构。项目部主要管理人员名单及类似工程经验详见投标文件第七部分:项目管理机构。二、管理职责 1)经理职责 1、主持编制总体项目管理方案,确定总体项目管理的目标与方针。 2、确定总体项目管理采购及人员配备,制定规章制度,明确有关人员的职责,组织项目经理部开展工作。 3、及时、合理地作出项目管理决策,其主要内容包括班组选择决策、人事任免决策、重大技术方案决策、财务工作决策、资源调配决策、工程进度决策、合同签订及变更决策等。 4、负责项目合同管理,对合同管理的全过程进行管理,其主要内容包括确定班组合同结构、主持供应商的招标、谈判、文本审批和签约工作并对合同实施情况进行跟踪管理。 5、负责项目费用管理,包括编制工程费用预算、修改和调整工程费用预算,以及编制工程资金成本和分阶段资金成本计划,并对上述工作的实施情况进行跟踪管理。 6、与业主、监理保持经常联系,解决随时出现的各种问题,替业主、监理排忧解难,确保业主利益。 7、主持项目控制工作会议,协调解决施工过程中的重大问题,并及时将业主指令落实到各项管理工作中去。 8、积极处理好与项目所在地政府部门及当地街道居委会的关系,确保当地政府部门利益并促使本项目成为“爱民工程”。 2)项目总工程师 1、在项目经理领导下,具体主持项目质量管理保证体系的建立,并进行质量职能分配,落实质量责任制。

大连湿地公园木栈道施工组织设计

第一章工程概况 一、工程概况 本工程位于大连市甘井子区红旗西路西山水库北侧,由东向西布置,起点为柳树村入口,终点到绿山高尔夫球场西侧。 二、承包范围 我单位主要对木栈道基础、栈道木作工程进行施工,施工长度约3公里。 主要包括如下项目: A 木栈道; B 木亭、廊架。 其中主要实体分项工程包含:土石方、砼构件模板制作安装、钢筋制作安装、商品砼浇筑、钢木结构制作安装等; 主要措施项目包含:施工现场树木及植被保护措施、施工排水降水措施等。 三、等级和技术标准 工程质量目标:合格。 执行相关技术标准如下: (1)施工技术规范、规程 1 GB50026-93 工程测量规范

2 GB50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 3 GBJ203-2002 砌体工程施工质量验收规范 4 GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 5 GB50205-2002 钢结构工程施工质量验收规范 6 GB50206-2002 木结构工程施工质量验收规范 7 GB50194-93建设工程施工现场供用电安全规范 8 GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准 9国家、省、市其它相关规定 (2)主要材料、构配件标准 1 GB175-92硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 2 GB1499-1998钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 3 GB13013-91钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 4 JGJ53-92普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法 5 JGJ63-89混凝土拌合用水标准 四、施工条件及工程特点 A、施工和生活用水 施工现场临时用水采用加工场地水井和市政给水管网供给,能够满足施工和生活用水要求。 B、通讯和供电 现场办公室设固定电话一部,管理人员及施工现场班组长各佩戴手机一部,以便于施工中各方面的联系。 加工制作场地临时用电采用供电局指定的供电网络电源引入,基

地基与基础施工组织设计

目录第一章编制说明1 1.1编制目的1 1.2编制依据1 第二章工程概况1 第三章工程地质及水文地质概况2 3.1地层岩性2 3.2水文地质条件3 第四章施工总体部署3 4.1施工前准备工作3 4.2人材机准备情况4 4.2.1材料准备4 4.2.2主要机械设备配置表4 4.2.3劳动力配备表5 4.3施工组织准备5 4.3.1项目管理机构5 4.3.2进度计划5 4.4施工临时用水用电5 第五章施工工艺及措施5 5.1钻孔灌注桩施工工艺及措施5 5.1.1工艺原理5 5.1.2工艺流程6 5.1.3常见质量问题及防治措施10

5.2混凝土基础施工工艺及措施11 5.2.1测量放线11 5.2.2土方开挖11 5.2.3桩头破除、检测及砼垫层施工12 5.2.4钢筋工程12 5.2.5模板工程13 5.2.6地脚螺栓预埋工程14 5.2.7砼工程18 5.2.8土方回填19 5.3砌体基础施工工艺及措施19 5.3.1工艺流程19 第六章工程质量保证措施20 6.1保证项目20 6.1.1桩基工程20 6.1.2混凝土基础22 6.1.3砌体基础25 6.2允许偏差项目25 第七章安全生产保证措施27 第八章文明施工及环境保护措施28第九章雨季施工措施29 9.1雨季工程措施29 9.2施工场地措施30 9.3机电设备及材料防护30

第一章编制说明 1.1 编制目的 本施工方案的编制目的是为本工程的施工组织提供完整纲领性文件,用以指导地基与基础施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成工程施工任务。 1.2 编制依据 1.2.1 工程结构施工图纸相关要求; 1.2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015;《岩土工程勘察报告》 1.2.3 施工现场实际情况及我单位类似工程施工经验; 第二章工程概况 本工程为。子分部工程包括:桩基、混凝土基础、砌体基础等。 (1)桩基均为钻孔灌注桩;桩径500mm,有效桩长10m,共计90根。桩身混凝土强度等级为C30,钢筋笼采用桩身通长配筋,桩顶留490mm锚固长度,混凝土保护层厚度为50mm,钢筋笼主筋下部3m主筋为3根Φ14(螺纹钢)、上部为6根Φ14(螺纹钢)。沿长度每2m做一道Φ12(螺纹钢)的加强筋,钢筋笼箍筋采用ф6100(200/300)。本工程桩基的单桩承载力设计值R=350KN。桩基设计等级为甲级,桩基础安全等级为二级。

基坑-施工组织设计(完整版)

株洲职教城配套服务中心1#栋基坑开挖及支护工程 施工组织设计 编制: 审核: 审批: 二十三冶建设集团有限公司 二零一二年三月七日

目录 一、工程概况 拟建工程位于株洲职教城共享区配套服务中心内,东临龙母河距离约58m,西临规划二路距离约25米,南临规划四路距离约30米,北临2#栋

距离35米基底埋深为8.2m。 基坑下面没有管线,基坑西边距离管线约16m。基坑周长约277m,占地面积4476平方米。拟建工程层数为2+12F,为框架剪力墙结构;商业酒楼,其中附属裙房为3层框架结构,设二层地下室;本工程±0.000相当于绝对标高+45.2000,开挖范围内自然地面平均标高为41.600(绝对标高),地下室底板底标高为37,暂估承台截面高1200,基坑开挖深度约为5.8m;由于靠近规划路的西、北两方自然地面标高为44.3m,东北两方自然地面为42.6m。为确保工程优质高效安全地完成,特编写本施工组织设计。 (一)场地工程地质及水文地质简介(参考职教城配套服务中心一期地质勘察资料) 1.1工程地质条件: 根据钻探结果,拟建场地在18.6m 勘探深度内的地质构成为:自上而下分述如下: 1. 素填土:本层厚度约5.6 m,层底标高36~41.6m。 2. 粉质黏土:本层厚度约8. m,层底标高36~27.5m。 3.泥质粉砂岩(圆砾、强风化泥质粉砂岩、强分化砾岩及中分化泥质粉砂岩、中分化砾岩):本层厚度约5m,层底标高27.5~22.5m。 1.1.1素填土(Qml)①(①为地层编号,下同):黄褐色,红褐色,稍湿,结构松散,主要由粘性土组成,系新近堆填而成,固结性差。拟建场地内普遍分布,层厚平均5.60m。 1.1.2粉质粘土(Qal)②:褐黄色,呈可塑-硬塑状,摇震稍有反应。 1.1.3粉砂(Qal)③:黄褐色,饱和,呈中密状,粒径一般为2-20mm。层厚0.50-3.20m 1.1.4(Qal+pl)圆砾④:黄褐色,饱和,呈中密状,粒径一般为

农村基础设施施工组织设计

第一章项目管理机构设置 一、施工组织机构及人员配备 依据项目管理法,我公司授权项目经理对该工程人力、物力、财力及施工合同范围条约全权代表公司履行职责,全面履行对甲方在工期、质量、安全、文明标化工地方面的承诺和各项经济约束。根据本工程的规模确定质量目标,组成精炼项目部组织机构。项目部主要管理人员名单及类似工程经验详见投标文件第七部分:项目管理机构。 二、管理职责 1)经理职责 1、主持编制总体项目管理方案,确定总体项目管理的目标与方针。 2、确定总体项目管理采购及人员配备,制定规章制度,明确有关人员的职责,组织项目经理部开展工作。 3、及时、合理地作出项目管理决策,其主要内容包括班组选择决策、人事任免决策、重大技术方案决策、财务工作决策、资源调配决策、工程进度决策、合同签订及变更决策等。 4、负责项目合同管理,对合同管理的全过程进行管理,其主要内容包括确定班组合同结构、主持供应商的招标、谈判、文本审批和签约工作并对合同实施情况进行跟踪管理。 5、负责项目费用管理,包括编制工程费用预算、修改和调整工程费用预算,以及编制工程资金成本和分阶段资金成本计划,并对上述工作的实施情况进行跟踪管理。 6、与业主、监理保持经常联系,解决随时出现的各种问题,替业主、监理排忧解难, 确保业主利益

7、主持项目控制工作会议,协调解决施工过程中的重大问题,并及时将业主指令落实到各项管理工作中去。 8、积极处理好与项目所在地政府部门及当地街道居委会的关系,确保当地政府部门利益并促使本项目成为“爱民工程” 。 2)项目总工程师 1、在项目经理领导下,具体主持项目质量管理保证体系的建立,并进行质量职能分配,落实质量责任制。 2、审核各班组的施工组织与施工方案,并协调各班组之间的技术质量问题。 3、与设计、监理保持经常沟通,保证设计、监理的要求与指令在各班组中贯彻实施。 4、组织技术骨干力量对本项目的关键技术难题进行科研攻关,进行新工艺、新技术的研究,确保项目施工顺利进行。 5、组织有关人员对材料、设备的供货质量进行验收、认可,对不合格者坚决退货。 6、及时组织技术人员解决工程施工中出现的技术问题。组织安全管理人员监督整个工程项目的施工安全,保证施工安全与工程质量。 3)工程部职责 1、对施工进度实施有效管理,从计划进度、实施进度和进度调整等多方面进行控制, 确保项目如期完工