10kV及以上架空电力线路用电力金具

招标技术规范书

石河子天富农电有限责任公司

二0一0年八月

10kV及以上架空电力线路用电力金具

招标技术规范书

一、总则

⒈投标者必须仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件中的所有条款。投标者提供的技术规范应符合招标文件所规定的要求。

⒉本技术规范书仅适用于10kV及以上架空电力线路用电力金具的招标。它规定了10kV及以上架空电力线路用电力金具应遵循的基本技术原则,包括10kV及以上架空电力线路用电力金具技术性能、引用标准、使用条件、提供技术文件以及10kV及以上架空电力线路用电力金具的具体技术参数和要求等内容。

3. 本技术规范书如果投标者没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,则意味着卖方提供的产品完全符合本技术规范的要求。如有异议,应在投标过程中一次性完整地以“对技术规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

4. 本技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时,应按较高标准执行。

5. 本技术规范书经买、卖双方确认后,与合同正文具有同等的法律效力。

6. 本技术规范书中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的第一卷《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。

7. 本技术规范书未尽事宜,由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

二、投标人应提供的资格文件

投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件,否则视为非响应性投标。

⒈投标人或制造商应提供本次投标产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。

⒉投标人或制造商应提供具有权威机关颁发的ISO–9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

⒊投标人或制造商应提供具有履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

⒋投标人应提供本次投标产品的生产许可证。

⒌投标人应提供本次投标产品的技术数据表和有关技术资料。

⒍投标人或制造商应提供投标产品全套有效的型式试验报告。

⒎产品适用的标准说明。

⒏与本次评标有关的其他有效的技术文件资料。

三、技术文件的提交

产品出厂时应附带如下技术文件:

⒈产品合格证;

⒉产品使用说明书;

⒊产品出厂试验报告;

四、质量保证

⒈制造厂家应在产品质保期内,负责更换所有缺陷产品。

⒉产品在合同规定的质保期内,发生损坏或缺陷,或是由于设计错误、材料、工艺、制造、发送等原因造成的损坏,或是不满足合同的要求,买方将用书面方式通知卖方,卖方应立即免费更换这些有损坏或有缺陷的产品,由此引起的一切费用由卖方承担。(包括运输费、税收等)。

五、引用标准

本技术规范书未提及的内容均应符合以下的国家、行业和企业的标准及规范,但不仅限于此,若标准之间出现矛盾时,以较高标准为准。选用标准应为签定合同时的最新版本。

GB 196—1981 普通螺纹基本尺寸(直径1~600mm)

GB 1804—1992 一般公差线性尺寸的未注公差

GB 2314—1997 电力金具通用技术条件

GB 2315—1985 电力金具标称破坏荷重系列及零件联结尺寸

GB 2316—1985 电力金具产品型号命名方法

GB/T 2317.1—2000 电力金具机械性能试验方法

GB/T 2317.3—2000 电力金具热循环试验方法

GB/T 2317.4—2000 电力金具验收规则、试验方法、标志与包装

GB/T 5075—2001 电力金具名词术语

GB 12527—1990 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB 14049—1993 额定电压10kV及35kV架空绝缘电缆

DL/T 464.1—1992 额定电压1kV及以下架空绝缘线金具和绝缘部件(1)一般规定DL/T683—1999 电力金具产品型号命名方法

JB/T8177—1999 绝缘子金属附件热镀锌层通用技术条件

SDJ/T226—1987 架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程

六、使用条件

海拔高度: 520 m (相对中国黄海高程系)

最大风速: 30 m/s(30年一遇离地面10m高10min平均风速)

最高月平均相对湿度: 56 %(25℃)

多年极端最高气温:+ 42.2 ℃

多年极端最低气温:-39.8 ℃

年平均气温: 7.4℃

极端最高气压: 985.9 毫巴

极端最低气压: 944.4 毫巴

平均气压: 966.9毫巴

年最大降水量: 251.1毫米

一日最大降水量:36.7毫米

年平均雷暴日数:8.22天

年最多雷暴日数:20天

年平均扬沙日数:11.3天

年平均沙暴日: 5.2天

覆冰厚度: 10 mm

最大积雪深度: 35厘米

最大冻土深度: 140厘米

耐地震能力:地震烈度8度地区(中国12级度标准):

地面水平加速度0.25g;

地面垂直加速度0.125g。

七、基本要求

⒈各种金具的结构型式和材质选用均应符合节约能源的原则。

⒉金具的结构应使安装和拆修方便。

⒊金具的标称破坏载荷及连接型式尺寸应符合GB2315的规定。

⒋金具的连接部件应有锁紧装置,应保证在运行中不致松脱,与线路带电检修有关的金具尚应保证

安全和便于操作。

⒌金具应尽量减少磁滞、涡流损失,以及限制电晕的影响。

⒍金具应采用合适的材料和生产工艺制造。

⒎金具外观质量

①经热浸镀锌后的可锻铸铁件的外观质量:

a. 铸件表面应光洁、平整、不允许有裂纹,缩松等缺陷;

b. 铸件的重要部位(指不允许降低机械载荷的部位,以产品图样标注为准)不允许有气孔、砂

眼、渣眼及飞边等缺陷存在;

c. 在与其他零件连接及与导线、地线接触部位(如挂耳、线槽)不允许有涨砂、结疤、毛刺等

妨碍连接及损坏导线或地线的缺陷。

②经热镀锌后的锻制件、冲压件的外观质量:

a. 冲裁件的剪切断面斜度偏差应小于板厚的1/10;

b. 锻件、冲压件、剪切件应平整光洁,不允许有毛刺、开裂和叠层等缺陷;

c.锻件、热弯件不允许有过烧、叠层、局部烧熔及氧化皮存在;

d.铜铝件的电气接触面应平整、光洁,不允许有毛刺或超过板厚极限偏差的碰伤、划伤、凹坑及压痕等缺陷。

③铝制件(热挤压、压铸、金属型铸造成型铝件)的外观质量:

a.铝制件表面应光洁,不允许存在可见裂纹;

b.铸铝件的重要部位(指有机械载荷要求的部位,按产品图样标注部位)不允许有缩松、气孔、砂眼、渣眼及飞边等缺陷;

c.铝制件与导线接触面的表面及与其他零件连接的部位,接续管与压模的压缩部位,以及有防电晕要求的部位,不允许有涨砂、结痕、凸瘤等缺陷;

d.铝制件的电气接触平面,不允许有碰伤、划伤、凹坑、压痕等缺陷。

④焊接件的表面质量:

a.焊缝应为细密平整的细鳞形,并应封边,咬边深度不大于1mm;

b.焊缝应无裂纹、气孔、夹渣等缺陷。

⑤紧固件表面质量

a.紧固件表面不应有锌瘤、锌渣、锌灰存在;

b.外螺纹、内螺纹应光整;

c.螺杆、螺母均不应有裂纹。

八、分类要求

1、耐张线夹、接续金具和接触金具

⑴承受电气负荷的金具,不论是承受张力的或非承受张力的,均不应降低导线的导电能力。

⑵用于电气接续的金具应满足GB 2317的要求。

⑶要求承受电气负荷性能的金具应符合下列规定:

①导线接续处两端点之间的电阻,对于压缩型金具,应不大于同样长度导线的电阻;对于非压缩型金具,应不大于同样长度导线的电阻的1.1倍。

②导线接续处的温升应不大于被接续导线的温升;

③所有承受电气负荷的金具,其载流量应不小于被安装导线的载流量。

⑷耐张线夹、接续金具和接触金具对导线、地线的握力,其与导线、地线计算拉断力之比应不小于

表2的规定:

表2 耐张线夹、接续金具和接触金具握力与绞线计算拉断力之百分比

⑸非压缩型耐张线夹的弯曲延伸部分,与承受张力的导线相互接触时,则此弯曲片延伸部分出口处

的曲率半径不应小于被安装导线直径的8倍。

⑹对于金具的导电接触面应涂导电脂,对于压缩型金具应提供氧化腐蚀的导电脂,填充金具内部的

空隙。

⑺所有压缩型金具应使内部空隙为最小,以防止运行中潮气浸入其内。

⑻耐张线夹接续和接触金具与导线的连接处,应避免两种不同金属间产生的双金属腐蚀问题。

⑼耐张线恶化接续和接触金具应考虑在安装后的导线与金具原接触面处,不出现导线应力增大现

象,以防止微风振动或其它导线振荡情况下引起导线损坏。

⑽耐张线夹接续和接触金具应避免应力集中现象,防止导线或地线发生过大的金属冷变形。

2、材料及防腐

⑴制造金具的材料,应按图样的规定选用;或选用能满足使用要求并经用户同意的其他材料。

⑵制造金具的金属材料应满足使用寿命的要求,应不易出现金属材料晶粒间或应力腐蚀,也不得由此引起导线或地线任何部位的腐蚀。

⑶压缩型金具的金属材料应能承受压缩产生的冷变形,钢质压缩部件压缩后应具有足够的冲击强度。钢质接续管应选用塑性好,含碳量不大于0.15%的优质钢,铝质压缩件应采用纯度不低于99.5%的铝。

⑷尽可能采用不敏感的钢材,如必须采用敏感性的钢材,则要避免严重的冷加工。在高寒地区使用的金具应避免采用有冷脆性材料。

⑸以铜合金豺狼制造的金具,其铜含量应不低于80%。

⑹采用非金属材料制造的金具,应具有良好的抗老化性能,能经受工作温度而不发生性能劣化,在其整个工作温度范围内,应具有足够的防臭氧,防紫外线及防空气污秽的能力。

⑺在户外的金具其黑色金属部件,除不锈钢件及灰铸铁外,表面均应参照GB5958进行热浸镀锌的防腐处理,锌层最低质量为460g/m2,螺杆、垫圈380 g/m2。

⑻对于两种接触电位不同的金属相互间接触时,需采取特殊措施,以免引起电势腐蚀,降低接触性能。这个要求也适用于直接于导线相接触的那些金具部件。

⑼金具紧固件的外螺纹应在热镀锌前按GB196标准规定加工或辗制,然后进行热浸镀锌,而内螺纹可在热浸镀锌前或后进行加工。外螺纹与内螺纹的配合按7H/8g精度标准。如果在热浸镀锌后加工则应涂防腐油脂。

金具用的外螺纹在任何情况下,不允许缩小螺纹外径;内螺纹允许扩大,受剪螺杆不允许缩杆,不受剪切控制的螺杆,其缩杆径不得小于螺纹中径。

3、结构及尺寸公差

⑴受剪螺栓的螺纹,允许进入受力板件的深度不大于该板件厚度的三分之一。

⑵ U型挂板连接方式的挂板宽带不宜大于100mm,否则应采用整板钻孔的槽型连接型式。

⑶凡接触导线、地线的各种线夹及接续金具,其出线口应做成圆滑的喇叭口状。

⑷金具的结构应避免积水的可能性。

⑸球、窝的连接尺寸应符合GB4056的规定。

⑹金具的尺寸和公差,应保证金具满足规定的机械及电气性能要求,经镀锌的金具,其尺寸均为镀锌后的尺寸。

⑺对未注尺寸偏差的部位,其极限偏差应符合下列规定:

①金具的基本尺寸小于或等于50mm时,其允许极限偏差为±1.0mm。

②金具的基本尺寸大于50mm时,其允许极限偏差为基本尺寸的±2%。

⑻在弯曲处的板件宽度尺寸极限偏差应符合GB1804的规定,选用JS-14级。

⑼冲压件、锻件及热弯杆件基本尺寸的极限偏差应按图样要求,其未注公差按GB1804的规定选用JS-14级。

4、结构工艺要求

⑴金具部件的弯曲加工应在镀锌前进行。

⑵钢板的弯曲和扭曲加工都应为热成型,在弯曲后成型操作的全过程中,材料应保持在850℃~920℃,操作完毕后在空气中冷却。

热成型弯曲的最小内径应不小于被弯钢板的厚度。

⑶对于必须采用冷成型加工的U型金具,曲率半径与板厚或棒材直径之比不得小于2.5。

⑷凡进行冷成形加工的部件,均应进行退火处理。当板边被冷剪时,板的侧面边应磨成或机加工成半径不小于1.5mm的圆弧,这个圆弧边缘的区段应在整个弯曲加工的弧面上,并向两边各延伸12mm。

⑸所有采用冷弯、冷冲等冷加工部件均应在镀锌前进行退火以消除应力。

⑹拉制和挤压铝管的布氏硬度不大于HB25,抗拉强度不低于80N/mm2;钢管硬度不大于HB137,抗拉强度不低于375N/mm2

九、标志和包装

⒈金具标志部位,尺寸应按图样的规定。

⒉金具的标志与包装应符合GB2317标准的规定。

十、试验要求

10kV及以上架空电力线路及变电站用电力金具试验应按照最新版的GB和行业有关标准的条款进行,并出具详细记载测试数据的正式试验报告。

十一、供货范围

2012年农网升级改造10KV线路金具材料

110kv~750kv架空输电线路设计规范(gb 50545-) 强制性条文 word整理版

GB 50545-2010 110KV~750KV架空输电线路设计规范强制性条文 1.第5.0.4条: 5.0.4 海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处且离地2m高且频率为0.5MHz时的无线电干扰限值应符合表5.0.4的规定。 表5.0.4 无线电干扰限值 2.第5.0.5条: 5.0.5 海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处,湿导线条件下的可听噪声值应符合表5.0.5的规定。 表5.0.5 可听噪声限值 3. 第5.0.7条: 5.0.7 导、地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于2.5,悬挂点的设计安全系数不应小于2.25。地线的设计安全系数不应小于导线的设计安全系数。 4. 第6.0.3条: 6.0.3 金具强度的安全系数应符合下列规定: 1 最大使用荷载情况不应小于2.5。 2 断线、断联、验算情况不应小于1.5。 5. 第7.0.2条: 7.0.2 在海拔高度1000m以下地区,操作过电压及雷电过电压要求的悬垂绝缘子串的绝缘子最少片数,应符合表7.0.2的规定。耐张绝缘子串的绝缘子片数应在表7.0.2的基础上增加,对110~330kV输电线路应增加1片,对500kV输电线路应增加2片,对750kV输电线路不需增加片数。 表7.0.2 操作过电压及雷电过电压要求悬垂绝缘子串的最少绝缘子片数

6. 第 7.0.9条: 7.0.9 在海拔不超过1000m的地区,在相应风偏条件下,带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的间隙,应符合表7.0.9-1和表7.0.9-2的规定。 表7.0.9-1 110~500kV带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的最小间隙(m) 表7.0.9-2 750kV带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的最小间隙(m) 注:1 按雷电过电压和操作过电压情况校验间隙时的相应气象条件,可按本规范附录A的规定取值。 2 按运行电压情况校验间隙时风速采用基本风速修正至相应导线平均高度处的值及相应气温。 3 当因高海拔而需增加绝缘子数量时,雷电过电压最小间隙也应相应增大。 4 500kV空气间隙栏,左侧数据适合于海拔高度不超过500m地区;右侧是用于超过500m但不超过1000m的地区。 7. 第7.0.10条: 7.0.10 在海拔高度1000m以下地区,带电作业时,带电部分对杆塔与接地部分的校验间隙应符合表7.0.10的规定。 表7.0.10 带电部分对杆塔与接地部分的校验间隙 注:1 对操作人员需要停留工作的部位,还应考虑人体活动范围0.5m。 2 校验带电作业的间隙时,应采用下列计算条件:气温15℃,风速10m/s。 8. 第7.0.17条: 7.0.17 中性点非直接接地系统在居民区的无地线钢筋混凝土杆和铁塔应接地,其接地电阻不应超过30Ω。 9. 第7.0.19 条: 7.0.19 钢筋混凝土杆的铁横担、地线支架、爬梯等铁附件与接地引下线应有可靠的电气连接,并应符合下列规定: 1 利用钢筋兼作接地引下线的钢筋混凝土电杆,其钢筋与接地螺母、铁横担或地线支架之间应有可靠的电气连接。 2 外敷的接地引下线可采用镀锌钢绞线,其截面应按热稳定要求选取,且不应小于25mm2。

碳纤维导线技术规范书

碳纤维导线技术规范书

碳纤维导线技术规范书 以下是220kV输电线路增容改造工程中碳纤维导线ACCC/TW【Drake 1020kcmil(517mm 2)】的技术规范书。货物需求一览表见表1-1、表1-2。 表2-14 货物需求一览表 项目名称材料名 称 项 目 单 位 规格 单 位 数 量 备 注 220kV 输电线路增容工程碳纤维 导线 ACCC/W 市 区 供 电 局 Drake 1020kcmil (517mm2) Km 耐张线 夹 (碳纤 维导线 用) - 套 直线接 续管 (碳纤 - 套

维导线 用) 预绞丝 悬垂线 夹(碳 预绞丝套 纤维导 线用) 表1-2 货物需求一览表(需方填写) 材料名称实际盘长 分段盘长 合计 耐张线夹套(含损耗) 直线接续管套(含损耗) 悬垂线夹套(含损耗) 注实际材料货物数量以实际发出数量(商务合同)为准。

一、总则 1、前言 本技术规范书为碳纤维导线ACCC/TW的技术要求。该产品将用于220kV输电线路增容改造工程,供方必须仔细阅读本技术规范书中的全部条款,提供导线的制造、试验、包装和供货等技术规范和服务内容应符合本规范书要求。 制造应采用最先进的生产加工工艺并符合技术规范书的要求,提供的货物均按照需方批准的文件进行制造。不能因技术规范书的遗漏、疏忽和不明确而免除供方提供最好原材料和工作质量的责任,倘若发现不正确之处,供方必须通知需方,在差异未纠正之前进行的任何工作均由供方承担责任。 供方所提供货物的技术规范应符合本文件所规定的要求。供方也可以推荐符合本文件规范类似的定型产品,但必须提供详细的技术规范上的差异。如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的产品完全符合本技术规范书的要求。

10kV变电所系统技术规范书

地面10kV变电所高压开关柜技术规格书 编制: 审核: 二0一九年元月十六日

审查表 矿机电科:年月日矿机电矿长:年月日矿总工程师:年月日矿长:年月日公司机电部:年月日公司分管副总:年月日公司总工程师:年月日 审查意见:

目录 1、供货范围 2、项目概况 3、总的要求 结构及性能要求 4、项目环境 5、技术文件 6、其他要求 7、试验 8、质量保证和管理 9、技术服务、设计联络、工厂检验和监造 10、供方提供必须的备品备件、专用工具 1 供货范围 本表仅为10KV变电所综合自动化装置供货范围的主要项目,卖方应根据买方的技术条件提出详细的设备清单。 10KV站: 序号名称型号 单 位 数 量 备注 1 通信测控屏(每面 柜包括) 面 1 通讯管理机单元台 1 GPS对时单元台 1 以太网交换机台 1 公共测控单元 15路电流测量、32路电压 测量、56路遥信量、16路 遥控量、8路直流测量 台 1 电量采集单元台 1 预留开孔位置UPS单元台 1 预留开孔位置 2 10KV光纤差动保 护测控装置(包括 光纤接线盒及尾 台13 就地分散安装

纤) 3 10KV三段电流保 护测控装置 台 5 4 10KV变压器保护 装置 台 2 就地分散安装 5 10KV电容器保护 装置 台 2 就地分散安装 6 10KV分段保护自 投装置(含备自投) 台 1 就地分散安装 7 10KV PT并列测 控单元 台 1 就地分散安装 8 微机消谐装置SMR-WXB 台 2 就地分散安装 9 以太网交换机台 1 就地分散安装 10 五防及监控主机台 1 11 监控、五防等软件套 1 12 五防锁具及配件套 1 13 打印机台 1 14 备品备件 套 1 CPU板2块,测控装 置一台,电源板一块 15 网络连接电缆套 1 满足工程需要 16 操作台台 1 2 项目概况 本变电所的二次设备采用GCSAS型变电站综合自动化装置,完成变电站的监控及保护功能,同时向上级调度单位提供变电站运行状况信息,完成远动系统RTV(远方终端单元)功能。其保护型式为: 10kV保护: 10kV馈出线设电流速断保护和过电流保护,速断保护为主保护,过流保护为后备保护。在10kV馈出线上安装FRD-CT型零序电流互感器和FRD-XL单相接地保护装置,构成单相接地保护,单相接地保护动作于信号。 电容器柜设无时限过电流,保护动作于跳闸。过电压保护、单相接地保护。 低压馈线利用开关自身的过流脱扣器实现保护。10KV主接线采用单母线分段接线;400V主接线采用采用单母线分段接线。 3、总的要求 3.1需知 3.1.1供货方(或供货厂,下同)必须有权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书及华北电网有限公司进网许可证。供货方或供货厂(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或按较规定的条件更严格,至少有3台套3年以上的商业运行经验。 3.1.2供货方应仔细阅读招标文件。供货方提供的设备技术规范应与本协议书中提出的要求相一致,供货方也可以推荐满足本协议书要求的类似定型产品,但必须提出详细的技术偏差。 3.1.3本书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。

110kv电缆及技术规范书

菏泽民生热力有限公司热电一期110kV高压交联聚乙烯电缆及其附件 规范书 2015年08月

第一章技术要求 1.总的要求 一般规定 1.1.1本技术规范书适用于菏泽民生热力有限公司热电一期工程的110kV高压交联聚乙烯电缆及其附件。它提出了110kV 高压交联聚乙烯电缆及其附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 供方所报产品及其附属设备,应是已设计、制造和供货的技术先进设备,且在使用条件与本工程相类似或更严格条件下,至少经过三年以上大型工程成功运行实践,证明其是成熟可靠并经国家级鉴定的产品。 本技规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本技术协议和有关工业标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。 供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。供方应提供所使用的标准。本技术协议书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 最终的合同签订后1个月内,供方提出合同设备的设计、制造、检验、装配、监造、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给需方,供需方确认。 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,供方应保证需方不承担有关设备专利的一切责任。 在签定合同之后,需方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。 最终签订的技术协议书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本技术协议书未尽事宜,由需方和供方协商确定。 标准和协议 合同设备包括供方向其它厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备均应符合最新版国

低压防倒供电装置技术规范书

附件5: 广东电网公司湛江供电局 防倒供电装置 技 术 规 范 书 广东电网公司湛江供电局 二零一四年八月 一、总则 投标产品应满足本技术规范书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准: 1)GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件 2)GB/T 2317.4-2008 电力金具试验方法第4部分:验收规则 3)GB/T2951.12-2008 热老化试验方法 4)GB/T3048.8-2007 交流耐压试验 5)DL/T 758-2009 《接续金具》 二、防倒供电装置技术条件(以下图片仅供参考,不强制要求投标产品跟图片一致) 1.1.用途 用于施工检修人员在1kV及以下架空绝缘导线作业时防止误倒送电或感应电等保护人生安全。 图1(参考) 1.2.环境条件 海拔高度≤1000m 环境温度-25℃~+50℃

日照强度可达0.1W/cm2 (风速:0.5m/s) 最大日温差可达25k 最大风速可达35m/s 履冰厚度≤10mm 抗震能力地震烈度为8度及以下地区 安装位置户外 1.3.功能要求 2.3.1、不需接地环,直接在绝缘导线上挂接地线,使整条线路都保持绝缘状态,能解决接地环金属裸露部分易被绿化或人等触及的隐患,具防触电功能,消除触电隐患。 见图2(参考): 图2(参考) 2.3.2、要求接地引流能力强,配有为电线电缆量身定做的护缆导电金铂带,可以有效对剥开的电线电缆进行360度全方位的过流接触和密封,导电金铂带本身具极强的导电性能,确保接地时过电流顺畅通过;见图3(参考): 图3(参考) 2.3.3、要求安装方便和使用方便;建议不需特殊工具安装,可以只需一把电工刀;使用时只需打开扣子就可以直接连接地线,施工完毕后再把扣子扣上便可。如需特殊工具安装的,必须提供足够数量的相应的施工工具 2.3.4、要求配有具防水防触电的绝缘保护罩,采用电缆护套料制造,具耐老化和绝缘功能,防止剥开位置进入任何的水汽和有害物质,保护导体线芯免受腐蚀,以免导线进水后氧化而增加线路的损耗。《电力安全工作规程》中规定:线路正常工作时接地点应装设绝缘罩,防止意外触电事故的发生,故防倒供电装置设计时要求使用双重保护,既防止接口处进水汽或空气,又保证在接口不使用时的绝缘效果 1.4.工程条件 系统概况 a. 系统标称电压:0.6/1kV b. 系统额定频率:50Hz 1.5.主要技术参数及技术条件 1.1.1.主要技术参数

工业与民用供电系统设计规范

工业与民用供电系统设计规范 1

工业与民用供电系统设计规范CBJ52--83 中华人民共和国国家标准 (试行) 主编部门:中华人民共和国机械工业部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 试行日期:1984年6月1日 关于颁发 <工业与民用供电系统设计规范>、<工业与 民用35千伏变电所设计规范>等十四本设计 规范的通知 计标[l983]1659号 根据原国家建委(71)建革设字第150号通知的要求,分别由水利电力部、机械工业部会同有关单位共同编制的<工业与民用供电系统设计规范>、<工业与民用35千伏变电所设计规范>等十四本设计规范,已经有关部门会审。现批准 这十四本设计规范为国家标准,自一九八四年六月一日起试行。 十四本规范的名称、编号及其管理单位如下: 2

一、<工业与民用供电系统设计规范>GDJ52-83,由机械工业部管理,其 具体解释等工作,由机械工业部第二设计研究院负责。 二、<工业与民用10千伏及以下变电所设计规范>CBJ53-83,由机械工业部管理,其具体解释等工作,由机械工业部第八设计研究院负责。 三、<低压配电装置及线路设计规范>CBJ54-83,由机械工业部管理,其 具体解释等工作,由机械工业部第八设计研究院负责。 四、<工业与民用通用设备电力装置设计规范>CBJ55-83,由机械工业部管理,其具体解释等工作。由机械工业部第七设计研究院负责。 五、<电热设备电力装置设计规范>CBJ56-83,由机械工业部管理,其具 体解释等工作,由机械工业部设计研究总院负责。 六、<建筑防雷设计规范>CBJ57-83,由机械工业部管理,其具体解释等 工作,由机械工业部设计研究总院负责。 七、<爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范>cBJ58.83,由化工部管理,其具体解释等工作,由化工部化工设计公司负责。 八、<工业与民用35千伏变电所设计规范>CBJ59-83,由水利电力部管理,其具体解释等工作,由水利电力部华东电力设计院负责。 九、<工业与民用35千伏高压配电装置设计规范>CBJ60-83,由水利电力部管理,其具体解释等工作,由水利电力部西北电力设计院负责。 3

电力金具线夹技术规范书

电力金具技术规范书 一、产品必须符合技术标准 GB 2314-97 电力金具通用技术条件 GB/T 2317.1-2000 电力金具机械试验方法 GB/T 2317.3-2000 电力金具热循环试验方法 GB/T 2317.4-2000 电力金具验收规则、标志与包装 GB/T 9327.4-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法热循环试验方法GB/T 5075-2001 电力金具名词术语 DL/T 765.1-2001 架空配电线路金具技术条件 DL/T 768.7-2002 电力金具制造质量钢铁件热镀锌层 DL/T 683-1999 电力金具产品型号命名方法 GB/T 5231-2001 加工铜及铜合金化学成分和产品形状 GB/T 1175-1997 铸造锌合金 Q/ZDJ 50-2006 额定电压10kV及以下绝缘穿刺线夹技术条件 二、基本要求 2.1 电力金具均应按现行有关标准及规定程序批准的图纸制造。 2.2 电力金具的破坏荷重应不小于标称值。 2.3 电力金具的电气接触性能应符合下列规定: a.导线接续处两端点之间的电阻,应不大于同样长度导线的电阻; b.导线接续处的温升应不大于被接续导线的温升; c.承受电气负荷的所有金具,其载流量应不小于被安装导线的载流量。 2.4 接续和接触金具对导线的握力与导线计算拉断力之比的百分值,应不小于表1 的规定: 2.5 悬垂线夹对不同导线的握力,与导线计算拉断力之比的百分值,应不小于表2 的规定。 表2

2.6 制造电力金具的原材料,应按金具图纸规定的材料牌号选用,并符合有关材 料标准的技术要求。 2.7 电力金具的黑色金属制件除灰铸铁件外,其表面均应采用热镀锌防腐处理。 锌按GB 470—83《锌分类及技术条件》标准。 三、金具的结构 3.1 线夹的曲率半径、悬垂线夹不小于被安装导线直径的8~10倍;螺栓型耐张 线夹不小于被安装导线直径的8~12倍。 3.2 悬垂线夹的悬垂角不小于25°。 3.3 各种线夹及接续管的出线口均应做成圆滑的喇叭口状。 3.4 电力金具应考虑尽量减少磁滞和涡流损失。 3.5 接线端子板的电气接触面必须光洁不低于 125./ /3、平面度按GB1184—80 《 形状和位置公差未注公差的规定》11级执行,具有良好的电气接触性能。 3.6 与绝缘子联结的球和窝,其连接尺寸应与国际标准IEC120《绝缘子串元件的 球窝连接尺寸》相适应。并符合GB4056—83《高压线路悬式绝缘子联接结构尺 寸》的规定。 3.7 受剪螺栓的螺纹,允许进入受力板件的深度不大于该板件厚度的1/3。 3.8 电力金具的标称破坏荷重及联结尺寸应符合GB2315—85《电力金具标称破 坏荷重系列及零件联结尺寸》。经热镀锌的金具其基本尺寸均为镀锌后尺寸(螺纹 基本尺寸按本标准7.2条执行)。 3.9 未注尺寸偏差时,其极限偏差应符合下列规定: a.金具的基本尺寸小于或等于50mm 时,允许极限偏差为±1.0mm ; b.金具的基本尺寸大于50mm 时,其允许极限偏差为基本尺寸的±2%。 3.10 以液压方法安装导线的圆形管件,压缩后为正六角形,其对边尺寸为管外径 的0.866倍。 3.11 用于额定电压330kV 及以上的金具,当不采用屏蔽装置时,应考虑金具自身 防电晕。 四、金具可锻铸铁件及球墨铸铁件 4.1 金具可锻铸铁件应符合GB978—67《可锻铸铁件 分类及技术条件》规定的 牌号及技术要求。球墨铸铁件应符合GB1348—78《球墨铸铁件》规定的牌号及 技术条件,选用牌号应符合图纸的规定。 4.2 铸件外观不允许有裂纹、缩松。重要部位(指图纸标注不允许降低破坏荷

变电站五防系统改造技术规范书

35kV变电站新增五防系统 技术规范书 生产设备管理部 2015年3月 目录

1 总则 (2) 2项目概况及环境条件 (3) 2.1项目概况 (3) 2.2 使用条件 (3) 3 技术要求 (5) 3.1 微机五防系统的组成和适用范围 (5) 3.2. 微机五防功能和技术要求 (8) 4 产品质量保证及验收 (12) 4.1 现场验收 (12) 4.2 现场服务及售后服务 (13) 5 培训 (12) 1 总则

1.1 本规范适用于35kV及以上电压等级变电站新增微机五防系统,五防系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.5 本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.6 供方职责 供方的工作范围将包括但不限于此内容。 1.6.1提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.6.2提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 1.6.3提供与投标设备版本相符的安装及使用说明书、维护手册。 1.6.4提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据,电磁兼容报告。 1.6.5提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及厂商推荐的技术方案、设备布置、安装接线图和标书规定的其他资料。 1.6.6提供设备管理和运行所需有关资料,及同类设备运行成功的供货记录(安装地点、投运时间、运行情况等)。 1.6.7所提供设备应发运到规定的目的地。 1.6.8如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知买方,并经买方确认后,才能进行设备制造。1.6.9在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受买方的选择。 1.6.10 投标方应保证所供货的微机五防系统不存在侵犯第三方知识产权问题。1.6.11投标方有合作伙伴时,在投标文件中应说明与合作伙伴的分工。未经需方同

电力金具通用技术条件

电力金具通用技术条件 中华人民共和国国家标准 电力金具通用技术条件 Fittings general technical requirements 1 适用范围 本标准适用于架空电力线路和变电所户内外配电装置用的电力金具(以下简称金具)。 本标准不适用于严重腐蚀、污秽的环境和气温极低的条件下使用的电力金具。 2 基本要求 2.1 电力金具均应按现行腾标准及规定程序批准的图纸制造。 2.2 电力金具的破坏荷重应不小于标称值。 2.3 电力金具的电气接触性能应符合下列规定。 a. 导线接续处两端点之间的电阻,应不大于同样长度导线的电阻; b. 导线接续处的温升应不大于被接续导线的温升; c. 承受电气负荷的所有金具,其载流量应不小被安装导线的载流量。 2.4 接续和接触金具对导线的握力与导线计算拉断力之比的百分值,应不小于表1的规定:表1

2.5 悬垂线夹对不同导线的握力,与导线计算拉断力之比的百分值,应不小于表2的规定。表2 2.6 制造电力金具的原材料,应按金具图纸规定的材料牌号选用,并符合有关材料标准的技术要求。 2.7 电力金具的黑色金属制件除灰铸铁件外,其表面均应采用热镀锌防腐处理。锌按GB 470-8 3《锌分类及技术条件》标准。 3 金具的结构 3.1 la线夹的曲率半径、悬垂线夹不小于被安装导线直径的8~10倍;螺栓型耐张线夹不小于被安装导线直径的8~12倍。 3.2 悬垂线夹的悬垂角不小于25°。 3.3 la各种线夹及接续管的出线口均应做成圆滑的喇叭口状。 3.4 电力金具应考虑尽量减少磁滞和涡流损失。 3.5 接线端子板的电气接触面必须光洁不低于12.53、平面度按GB 1184-80《形状和位置公差未注公差的规定》11级执行,具有良好的电气接触性能。 3.6 与绝缘子联结的球和窝,其连接尺寸应与国际标准IEC120《绝缘子串元件的球窝连接尺寸》相适应。并符合GB 4056-83《高压线路悬式绝缘子联接结构尺寸》的规定。 3.7 受剪螺栓的螺纹,允许进入受力板件的深度不大于该板件厚度的1/3。

电力金具技术规格书物资招标修订版

电力金具技术规格书物 资招标 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

宁西铁路増建二线工程电力金具 招标号: 包件号: 技 术 规 格 书 二0一三年八月

第一章总则 1. 总则说明 ※投标人应仔细阅读招标人发出的招标书中所规定的各项条款,包括各项技术规格。要求对技术规格书逐条应答,应答不能以“明白”“符合”“满足”等单词进行简答或抄袭招标书,如有偏差,必须提供详细的技术规格偏差表。 ※投标人在近二年曾销售给两个及以上用户,并已成功地运行一年的最新技术制造的产品且通过省部级以上鉴定。(应附二年内的销售业绩、销售合同复印件、铁路局主管部门、维修运营部门的运行情况证明,至少有一份原件) 投标人应保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括外购件在内)均应符合规格书的规定。 投标人应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO9000或GB/T19000质量保证体系,该质量保证体系经过国家认证和正常运转。 投标人应提供生产厂在生产该产品中经验方面的资料,同时提供本章条要求投标人必须提供的有效证明文件。 标书中条款前加注※者为重要条款(包括其细项条款),重要条款任一条不满足将可能导致废标。

2.技术规格总则 ※投标人提供的设备应能在本技术规范书第二章“技术规格共同条款”第2条“使用环境”条件下连续正常运行 除技术规格书中另作规定外,“近似”或“大约”一词则意味着偏差范围允许在10%以内。 除技术规格书中另作规定外,须采用国际单位制(SI)来度量所有设备、材料。 ※除技术规格书中另作规定外,所有产品的设计和制造应符合中华人民共和国国家标准(GB)或中华人民共和国铁道部标准(TB)。 ※投标产品必须出具国家级CMA、CMC或国际权威检测机构检查合格报告,对于标书要求须按生产许可证和制造特许证生产的产品、国家第一批3C认证产品,应在投标文件中提供相应材料。 ※3.技术文件和清单 投标人必须提供以下有效证明文件: 制造工厂省、部级及以上部门颁发的产品生产许可证、入网证; 制造工厂省、部级及以上部门颁发的产品质量认证证书; 投标人和制造工厂获IS09000系列质量管理体系认证证书; 制造工厂省、部级及以上部门颁发的产品技术鉴定证书; 制造工厂部、省级及以上质检部门近期(一至二年内)出具的产品质量检测报告;

配网线路技术规范书

配网线路大修服务技术规范书 一、服务内容 1.导、地线及ADSS光缆维修 维修架空导、地线、ADSS光缆及相应金具;维修耐张跳线、分支T接线、开关刀闸引接、变压器引接、避雷器引接线压接处理;导、地线及ADSS光缆断股压接补修、绑扎及弧垂调整;维修、更换导、地线横担,绝缘包封等。 2.杆塔维修 维修裂纹、风化严重影响运行的砼杆;倾斜杆塔调整、对组装杆焊口进行补焊;砼杆防腐;钢管杆基础、底盘、卡盘消缺维护;杆塔标准化整治除锈、刷漆等。 3.拉线、拉棒维修 拉线、拉棒更换、调整,增补;加装防盗装置;更换UT型线夹更换拉棒、补加护桩、拉线盘等;大跨越及重要交叉跨越地段的直线杆塔合理增补、更换拉线。 4.线路绝缘子及金具维修 线路绝缘子及金具更换、防腐、维护;“三跨”线路杆塔由单挂点改为菱形绑扎;接地环更换、维护;开关、刀闸、变压器支架更换、防腐等维护;横担、抱箍更换、防腐等维护。 5.接地网、设备基础、护坡,排水渠,防撞墩维修 接地网开挖检查、更换;设备基础修整、护坡加固,防洪护坡、排水渠等修缮;对可能遭到外力破坏的杆塔基础采取保护、防撞等加固措施;对影响线路安全运行的障碍进行清除、基础基面土方补填等。 6.电缆线路及附属设施维修 电缆线路本体、电缆附件维修:电缆敷设连接;电缆终端(开关柜、环网柜、分支箱、箱变、箱式配电室内的终端,与线路侧刀闸、组合电器、电容器、电抗器、站用变、线路等设备连接的终端)及中间头制作、更换、电缆试验;交叉互联箱、回流线、护层过电压限制器安装试验、防火防爆装置修缮;在线监测设备维修等。

砌(浇筑)电缆沟、检查井,环网柜、分支箱、箱变、箱式配电室基础,拖管、顶管以及排管的服务;清理转运垃圾、抽水、清淤、堵漏防水;电缆支架、接地扁铁防腐,制作、安装;电缆检查井爬梯制作、安装;井盖防盗防坠装置安装等服务 7. 配网设备维修 包括柱上变压器、开合类设备、综合配电箱、电容器、避雷器等设备维修,标准化整治、清洁防腐等;故障寻址仪增补、更换;绝缘包封等。 8.线路标志牌 杆号牌,警示标识,相序牌增补、更换等。 9.现场勘测、施工记录等技术资料 大修方案编制,现场勘测,大修施工记录,大修台账资料。 二、服务质量目标及验收标准 1. 10kV及以下架空电力线路的导线不应有断股、松股等缺陷。同一档距内同一根导线接头不应超过1个,且导线接头位置与导线固定处的距离应大于0.5m,当有防震装置时,应在防震装置以外。10kV及以下架空电力线路的导线紧好后,弧垂的误差不应超过设计弧垂的±5%,同档内各相导线弧垂宜一致,水平排列的导线弧垂相差不应大于50mm。导线的固定应牢固、可靠,且应符合下列规定:直线转角杆:对柱式、针式绝缘子,导线应固定在转角外侧的槽内;对瓷横担绝缘子导线应固定在第一裙内;直线跨越杆:导线应双固定,导线本体不应在固定处出现角度;裸铝导线在绝缘子或线夹上固定应缠绕铝包带,缠绕长度应超出接触部分30mm。铝包带的缠绕方向应与外层线股的绞制方向一致。 2. 绝缘线路专用接地环的安装,一般中相距横担800mm,边相距横担500mm。接地环除下端环裸露外,其余部分均应用绝缘自粘带包缠两层,其表层再缠绕一层防老化、具有憎水性能的自粘带;故障指示器的安装位置一般为距离杆塔绝缘子700~1000mm处。 3. 导线为水平排列时,上层横担上平面距杆顶:10kV线路不小于300mm;低压线路不小于200mm。导线为三角排列时,上层横担距杆顶一般为500mm;单横担安装,直线杆应装于受电侧,转角杆、丁字杆及终端杆应装于拉线侧;45o及以下转角杆,抱担应装在转角之内角的角平分线上;偏支担长端应向上翘起

箱式变电站技术规格书.docx

山东明珠建设集团有限公司IOKV 箱式变电站技术规格书 需方:山东明珠建设集团有限公司 供方:

技术规格书 1 ?概述 本规范书适用于仅限于山东明珠建设集团兴隆小区三期配套工程。本次订购的箱式变电站为 2X63OKVA —台,本技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。合同执行过程中,若国家标准更新,应按最新标准执行。 本设备技术规范书经需方、供方确认后作为订货合同的技术附件,与正文合同具有同等的法律效力。 供方保证需方购买的合同产品不会引起第三方的侵权之诉,否则供方必须弥补需方由此发生的任何费用及损失。 本规范书与图纸矛盾时以规范书为准,需方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利;供方应承诺予以配合,具体内容由供需双方协商确定。 本设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 1.1适用范围 1.1.1. 本技术规格书适用于投标方提供的箱式变电站的设计、制造、工厂试验、交付、现场的安装指导、监督、现场试验及运行工作。 1.1. 2. 本技术规格书未说明,但又与设计、制造、试验、运输、包装、保管、安装、运行和维护有关的技术要求,按本文规定的有关标准执行。 2.箱式变电站应包括: 2.1箱内所有高压配电装置; 2.2箱内所有低压配电装置; 2.3电力变压器(S13- 630KVA 2台). 2.4备品、备件; 2.5箱内其它的相关设施、元器件。 3 .技术规格 3.1. 执行标准 产品的设计制造和调试符合现行的国际电力行业标准,IEC有关标准要求 GB3906 3-35KV交流金属封闭开关 GB11022 高压开关设通用技术条

GB1985交流咼压隔离开关和接地开关 GB1207电压互感器 GB6450-1986《干式电力变压器》 GB/T10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》 JB/T10088-1999《6~220KV级电压器声级》 ZBK40001-89《组合式变电站》 GB1208电流互感器 GB7251《低压成套开关设备》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》GB4942.2《低压电器外壳防护等级》 GB3047《面板、架和柜的基本尺寸》 GB9466《低压成套开关设备基本试验方法》 GB2681《电工成套装饰中的导线颜色》 箱式变电站中的电力变压器应符合本GB/T10228-1997中的有关规定及国家部)标准;箱式变电站中的各种电器设备应分别符合相应的现行国家(或部)标准。 3.2箱式变电站设备技术要求 321机械、电气性能 1.高压柜的主要技术参数 ⑴额定电压:10KV ⑵ 额定绝缘电压:12KV ⑶ 额定工频耐受电压:42KV,Imin 75KV ⑷ 额定雷电冲击耐受电压: a)主母线电流:630A b)支母线电流:200A C)额定频率:50HZ d)额定短时耐受电流:31.5KA, 4S f)内部燃弧耐受电流:40KA,1S 50KA,0.5S

金具类技术规范要求

金具类技术规范要求 4.5 金具 4.5.1 通用技术要求 4.5.1 原材料 4.5.1.1 金具的材料应便于加工制造并适用于批量生产,产品性能的分散性应便于通过适当的制造工艺控制在允许的范围内。 4.5.1.2 所用原材料应是全新的,且无不规则或缺陷;各项技术性能均应符合相应标准,应有出厂合格证。卖方应对原材料进行复检,并将检验结果和原材料的出厂合格证提供给买方。 4.5.1.3 原材料中,钢应符合GB/T 699 、GB/T 700 、GB/T 1591 或GB/T 3077 的要求,不锈钢应符合GB/T 1220的要求,钢管应符合GB/T 8162 的要求,变形铝及铝合金应符合GB/T 3190 的要求,铝锭应符合GB/T 1196 的要求,铝合金锭应符合GB/T 8733 的要求,锌锭应满足GB/T 470 的要求。 4.5.1.4 标称破坏载荷在160kN 及以上的钢铁制件,其制造材料的抗拉强度不应低于500MPa。 4.5.1.5 金具材料应满足使用寿命期限内的技术要求,且不易发生腐蚀或应力损失,也不得引起导线或地线其他部位的腐蚀。承力类金具的使用寿命不应小于40 年。 4.5.1.6 尽可能采用不敏感的钢材,如应采用敏感性的钢材,则要避免严重的冷加工。在高寒地区使用的金具应采用低冷脆性材料。 4.5.1.7 钢制件的材料屈强比不宜大于0.8 。 4.5.1.8 压缩金具的材料应能经受住冷压加工。钢制压缩件在压缩以后还应具有足够的冲击强度。钢质接续管应选用含碳量不大于0.15%的优质钢,铝质压缩件应采用纯度不低于99.5%的铝。 4.5.1.9 以铜合金材料制造的金具,其铜含量不应低于80%。 4.5.1.10 金具部件使用的非金属材料应抗老化,能经受住运行温度且不影响其性能。这些材料在运行温度条件下具有足够的抗臭氧、抗紫外线辐射、抗空气污秽能力,且不应与其接触的材料诱发腐蚀。 4.5.1.11 在户外的金具其黑色金属部件,除重锤片外,表面均应参照DL/T 768.7 的规 定进行热浸镀锌的防腐处理。 4.5.1.12 对于两种接触电位不同的金属相互间接触时(含直接与导线相接触的金具部件),应采取特殊措施,以免引起电化腐蚀,降低接触性能。 4.5.2 基本要求 4.5.2.1 在线路运行中,金具应避免损伤导线。 4.5.2.2 金具应能承受安装、维修和运行时产生的各种机械载荷,并能经受设计工作电流(包括短路电流)、运行温度以及周围环境条件等各种情况的考验。 4.5.2.3 装配式金具的各部件应能有效锁紧,在运行中不应松脱。 4.5.2.4 应采取措施,保证金具的可见电晕、无线电干扰满足GB/T 2317.2 的要求。 4.5.2.5 用于带电检修的金具,设计时应考虑到安全且便于操作。 4.5.2.6 与导、地线表面直接接触的压接金具,其压缩面在安装前要保护好,防止污染。 4.5.2.7 与导、地线直接接触的各种线夹及接续金具,其出线口应做成圆滑的喇叭口状,金具的结构应避免积水。 4.5.2.8 应采用合适的材料及制造工艺防止产品的脆变。 4.5.2.9 具有耐受大气污染的能力,且能防止在运输、库存及运行中的腐蚀。 4.5.2.10 所有运行时暴露在大气中的黑色金属部件应进行热浸镀锌或用其他的相应手段防腐处理。 4.5.2.11 应考虑金具的强度、冲击性能、耐久性,活动部分转动应灵活,电气接触面应接触紧密, 尽量减少过电流金具的电能损失。 4.5.3 外观质量 4.5.3.1 金具的厂标、型号等标识应清晰可辨。 4.5.3.2 黑色金属铸件表面应光洁、平整,不应有裂纹等缺陷,铸件的重要部位(指不应降低机械载

金具类技术规范要求汇编

金具类技术规范要求 4.5金具 4.5.1 通用技术要求 4.5.1原材料 4.5.1.1金具的材料应便于加工制造并适用于批量生产,产品性能的分散性应便于通过适当的制造工艺控制在允许的范围内。 4.5.1.2所用原材料应是全新的,且无不规则或缺陷;各项技术性能均应符合相应标准,应有出厂合格证。卖方应对原材料进行复检,并将检验结果和原材料的出厂合格证提供给买方。 4.5.1.3原材料中,钢应符合GB/T 699、GB/T 700、GB/T 1591或GB/T 3077的要求,不锈钢应符合GB/T 1220的要求,钢管应符合GB/T 8162的要求,变形铝及铝合金应符合GB/T 3190的要求,铝锭应符合GB/T 1196的要求,铝合金锭应符合GB/T 8733的要求,锌锭应满足GB/T 470的要求。 4.5.1.4标称破坏载荷在160kN及以上的钢铁制件,其制造材料的抗拉强度不应低于500MPa。 4.5.1.5金具材料应满足使用寿命期限内的技术要求,且不易发生腐蚀或应力损失,也不得引起导线或地线其他部位的腐蚀。承力类金具的使用寿命不应小于40年。 4.5.1.6尽可能采用不敏感的钢材,如应采用敏感性的钢材,则要避免严重的冷加工。在高寒地区使用的金具应采用低冷脆性材料。 4.5.1.7钢制件的材料屈强比不宜大于0.8。 4.5.1.8压缩金具的材料应能经受住冷压加工。钢制压缩件在压缩以后还应具有足够的冲击强度。钢质接续管应选用含碳量不大于0.15%的优质钢,铝质压缩件应采用纯度不低于99.5%的铝。 4.5.1.9以铜合金材料制造的金具,其铜含量不应低于80%。 4.5.1.10金具部件使用的非金属材料应抗老化,能经受住运行温度且不影响其性能。这些材料在运行温度条件下具有足够的抗臭氧、抗紫外线辐射、抗空气污秽能力,且不应与其接触的材料诱发腐蚀。 4.5.1.11在户外的金具其黑色金属部件,除重锤片外,表面均应参照DL/T 768.7的规定进行热浸镀锌的防腐处理。 4.5.1.12对于两种接触电位不同的金属相互间接触时(含直接与导线相接触的金具部件),应采取特殊措施,以免引起电化腐蚀,降低接触性能。 4.5.2基本要求 4.5.2.1在线路运行中,金具应避免损伤导线。 4.5.2.2金具应能承受安装、维修和运行时产生的各种机械载荷,并能经受设计工作电流(包括短路电流)、运行温度以及周围环境条件等各种情况的考验。 4.5.2.3装配式金具的各部件应能有效锁紧,在运行中不应松脱。 4.5.2.4应采取措施,保证金具的可见电晕、无线电干扰满足GB/T 2317.2的要求。 4.5.2.5用于带电检修的金具,设计时应考虑到安全且便于操作。 4.5.2.6与导、地线表面直接接触的压接金具,其压缩面在安装前要保护好,防止污染。 4.5.2.7与导、地线直接接触的各种线夹及接续金具,其出线口应做成圆滑的喇叭口状,金具的结构应避免积水。 4.5.2.8应采用合适的材料及制造工艺防止产品的脆变。

25-110kV变电站环境整治技术规范书

110kV XX变电站环境整治 技术规范书 工程项目:变电站环境综合整治(XX变)

目 1总则 2工程概况 3工程整治要求 4施工工艺标准 附件一差异表 附件二投标人需要说明的其他问题

1总则 1.1本规范书适用于110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治,它提出110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治规模、工艺等方面的技术要求。供方可提供高质量的产品和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。1.2本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节 作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3供方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答,确认对本规范书要求的满足和差异,对偏差部分应列出偏差表作详细描述。 1.4本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5本规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7标准 本规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关的强制性标准,必须满足其要求。 供方在执行本规范书所列标准有矛盾时,按较高标准执 行。

2工程概况(广西电网公司变电站室环境综合整治桂电生【2009】15号文) 2.1铲除主控楼外墙砖后对墙面抹灰及刷乳胶漆 2.2拆除旧楼一栋,平整场地后补种草皮 2.3更换主控室侧门为防火门(注:所更换的门由甲方提供材料、安装,乙方负责修补。) 2.4主控楼排水管更换 2.5主控楼旁排水沟修整 2.6 更换主控室窗帘 3 工程整治要求 3.1主控楼外墙面 主控楼外墙面粘贴釉面全部凿开,全部进行处理为涂料形式。 3.2拆除旧楼一栋,平整场地 拆除在门卫后旧楼一栋,并平整场地。 3.3铺设草皮 在拆除旧楼后的地面铺1公分厚沙子平整场地后种植玉龙草草皮。 3.4主控室侧门

66kV与以下架空电力线路设计规范

中华人民共和国国家标准 66kV及以下架空电力线路设计规范 GB 50061-97 条文说明 主编单位:辽宁电力勘测设计院 1 总则 1.0.2 原规范的适用范围为35kV及以下交流架空电力线路的设计。随着经济的发展,电力负荷的增大,原规范的适用范围已不能满足实际需要,本规范确定为66kV及以下交流架空电力线路的设计。 1.0. 3 架空电力线路设计包括线路安装设计和线路杆塔结构设计两大部分。线路安装设计包括路径设计、杆塔定位设计、架线设计、防雷设计和附属设施设计。线路杆塔结构设计包括杆塔及其基础的设计。条文中的共性要求,即针对上述设计内容制定。对新技术应持既积极又慎重的态度,这是根据电力线路不同于其他建筑设施的特点而制定的。1.0.4 以概率理论为基础的极限状态设计法是当前国际上结构设计较先进的方法。这种方法以结构的失效概率来定义结构的可靠度,并以与其对应的可靠指标来度量结构的可靠

度,能够较好地反映结构可靠度的实质,使概念更科学和明确。按照现行国家标准《建筑结构设计统—标准》 (GBJ68—84)的要求,本规范杆塔结构设计采用概率极限状态设计法。 架空电力线路架线设计是以导线或地线的最大使用张力和平均运行张力同时作为控制条件进行计算的;而连接导线或地线的绝缘子和金具是以安全系数设计法进行选型计算的。这些均属于定值设计法。 2 路径 2. 0. 1 架空电力线路路径的选择是一项非常重要的工作,对架空电力线路的造价和安全性、适用性的影响至关重要。近年来由于工农业设施、市政设施的不断发展,线路路径的选择越来越困难。因此在选择线路路径时,应认真进行调查。对各种影响因素,如地理条件、地形条件、交通条件、运行和施工条件等,应进行综合比较。 对影响路径选择的重要环节,应在选线时即进行比较深入的技术经济比较。 2.0.2 市区线路路径的选择具有与一般地区完全不同的椿点,其中最首要的依据就是规划。城市的总体规划均包括电力线路走廊及各种管线位置的安排,旧市区改造和电力负荷

相关文档