文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中国南方电网调度术语

中国南方电网调度术语

中国南方电网调度术语
中国南方电网调度术语

调调[2004]4号

关于发布《中国南方电网调度术语》的通知

超高压输变电公司各局、天生桥水力发电总厂、鲁布革发电总厂,广电集团茂名、肇庆、佛山、江门、惠州、东莞供电分公司,广西柳州、玉林、南宁供电局,贵州安顺供电局、贵阳市南供电局、贵州超高压运检公司,云南滇东电业局,天一公司水力发电厂,大唐岩滩水力发电厂,合山新厂:为进一步规范调度运行工作,加强调度运行管理,保证电网安全,特制定《中国南方电网调度术语》,现颁发各单位。各单位要认真组织学习,并遵照执行。

《中国南方电网调度术语》从二OO四年九月一日起执行。

附件:《中国南方电网调度术语》

二OO四年六月二十三日

主题词:规范通知

抄送:公司王久玲副总经理、安全监察与生产技术部、超高压输变电公司、广东省广电集团有限公司、广西

电力有限公司、贵州省电力公司、云南电力集团有

限公司。

中国南方电网电力调度通信中心2004年6月23日印发

中国南方电网调度术语二OO四年五月三十日

第一章总则

为规范南方电网调度运行工作,保障电网的安全运行,特制定本调度术语。

本调度术语适用于南方电网交流部分。直流输电系统的调度术语参见相应直流输电系统调度管理规程。南方电网各级调度机构、生产运行单位的有关人员在生产运行和业务联系中均应使用本调度术语。

本调度术语自颁布之日起执行,修订和解释权属中国南方电网有限责任公司。

第二章电网主要设备名称

1、一次设备

1.1 机

汽轮、水轮(包括抽水蓄能)、燃气轮、风力等各种发电机组的简称

1.2 炉

锅炉

1.3 调相机

专门用于发无功功率的调整电压的发电机组

1.4 变

变压器

1.4.1 主变

发电厂(站)、变电所(站)的主变压器

1.4.2 联变

发电厂(站)不同电压等级母线间联络变压器(限于发电厂中不带发电机只起联络不同电压母线作用的变压器)

1.4.3 厂(站、所)用变

发电厂(站)、变电站(所)厂(站、所)用变压器

1.4.3.1 厂用变

接于发电机出口的供厂用电源的变压器

1.4.3.2 高备变

接于高压母线的厂用备用变压器

1.5 母

母线

1.5.1 旁母

旁路母线

1.6 刀闸(隔离开关)

各种形式的隔离开关的统称

1.6.1 母线刀闸

母线侧隔离开关

1.6.2 线路刀闸

线路侧隔离开关

1.6.3 变压器刀闸

变压器侧隔离开关

1.6.4 发电机刀闸

发电机侧隔离开关

1.6.5 地刀

接地隔离开关

1.7 开关(断路器)

空气、多油、少油、六氟化硫等各种类型断路器的统称

1.7.1 出线开关

线路出口断路器

1.7.2 母联开关

母线联络断路器

1.7.3 旁路开关

主母线与旁路母线的联络断路器

1.7.4 分段开关

母线分段断路器

1.8 线

输电线路

1.8.1 架空地线

线路架空避雷线

1.9 电缆

电力电缆

1.10 避雷器

避雷器

1.11 CT

电流互感器(按英语字母读音)

1.12 PT

电感式电压互感器(按英语字母读音)

1.13 CVT

电容式电压互感器(按英语字母读音)

1.14 中性点接地电阻

变压器、线路并联电抗器中性点接地电阻器

1.15 消弧线圈

消弧线圈

1.16 静补

并联无功静止补偿器

1.17 电容器

通常指并联补偿电容器

1.18 串补

线路串联电容无功补偿装置

1.19 串联电抗器

线路串联电抗器

1.20 并联电抗器

并联电抗器(包括A、B、C三相及中性电抗器)

1.20.1 高抗

高压并联电抗器

1.20.2 低抗

变压器低压侧并联电抗器

1.21 中性点电抗

中性点电抗

1.22 结合滤波器

结合滤波器

1.23 耦合电容器

耦合电容器

1.24 阻波器

阻波器

1.25 保护

电力系统的继电保护

2、继电保护

2.1 发电机(调相机)保护

2.1.1 差动保护

2.1.1.1 发电机纵差保护

发电机纵差保护

2.1.1.2 发变组大差保护

发电机、变压器组纵差保护

2.1.1.3 发电机横差保护

发电机横差保护

2.1.2 电流保护

2.1.2.1 发电机过流保护

发电机过电流保护

2.1.2.2 发电机匝间保护

发电机匝间保护

2.1.2.3 发电机低压过流保护

发电机低电压过电流保护

2.1.2.4 发电机复合电压过流保护

发电机复合电压过电流保护

2.1.2.5 发电机励磁过流保护

发电机励磁回路电流保护

2.1.2.6 发电机负序过流保护

发电机负序电流保护

2.1.3 接地保护

2.1.

3.1 发电机定子接地保护

发电机定子绕组接地保护

2.1.

3.2 发电机转子一点接地保护

发电机转子一点接地保护

2.1.

3.3 发电机转子两点接地保护

发电机转子两点接地保护

2.1.4 发电机过压保

发电机过电压保护

2.1.5 发电机过负荷保护

发电机过负荷保护

2.1.6 发电机失磁保护

发电机失磁保护

2.1.7 发电机逆功率保护

发电机逆功率保护

2.1.8 发电机低频保护

发电机低频率保护

2.1.9 发电机失步保护

发电机失步保护

2.2 变压器保护

2.2.1 变压器差动保护

变压器纵差保护

2.2.1.1 变压器电流差动保护

变压器电流差动保护

2.2.1.2 变压器高阻抗差动保护

变压器高阻抗差动保护

2.2.1.3 变压器差动速断保护

变压器差动速断保护

2.2.2 电流保护

2.2.2.1 变压器电流速断保护

变压器电流速断保护

2.2.2.2 变压器过流保护

变压器过电流保护

2.2.2.3 变压器方向过流保护

变压器方向过电流保护

2.2.2.4 变压器低压过流保护

变压器低电压过电流保护

2.2.2.5 变压器复合电压过流保护

变压器复合电压(负序电压、低电压)过电流保护

2.2.2.6 变压器零序方向电流保护

变压器带方向的零序电流保护

2.2.2.7 变压器零序电流保护

变压器无方向的零序电流保护

2.2.3 变压器阻抗保护

变压器低阻抗保护

2.2.4 瓦斯保护

变压器瓦斯保护

2.2.4.1 重瓦斯保护

变压器重瓦斯保护(作用于跳闸)

2.2.4.2 轻瓦斯保护

变压器轻瓦斯保护(作用于信号)

2.2.5 变压器压力(释放)保护

变压器压力突增(释放)保护

2.2.6 变压器中性点零序过流保护

变压器中性点零序过电流保护

2.2.7 变压器中性点零序过压保护

变压器中性点零序过电压保护

2.2.8 变压器间隙保护

变压器间隙保护

2.2.9 变压器过励磁保护

变压器过励磁保护

2.2.10 变压器冷却系统故障保护

变压器冷却系统故障保护

2.2.11 油面降低(油位低)保护

变压器油面降低(油位低)保护

2.2.12 油温保护

变压器油温温度升高保护

2.2.13 线温保护

变压器线圈温度升高保护

2.3 线路保护

2.3.1 纵联保护

2.3.1.1 高频距离保护

利用距离元件构成的高频保护

2.3.1.2 高频零序保护

利用零序元件构成的高频保护

2.3.1.3 高频方向保护

利用方向元件构成的高频保护

2.3.1.4 分相电流差动保护

分相电流差动保护

2.3.1.5 分相距离保护

分相比较的高频距离保护

2.3.2 距离保护

2.3.2.1 相间距离保护

相间距离保护

2.3.2.2 接地距离保护

接地距离保护

2.3.2.3 距离一(二、三、四)段保护

距离一(二、三、四)段保护

2.3.3 零序一(二、三、四)段保护

零序电流一(二、三、四)段保护

2.3.4 电流保护

2.3.4.1 电流速断保护

相电流速断保护

2.3.4.2 过流保护

相电流(方向)过电流保护

2.3.4.3 低压过流保护

低电压过流保护

2.3.4.4 低压方向过流保护

低电压方向过电流保护

2.3.4.5 横差保护

平行线路电流横差保护

2.3.5 电压保护

2.3.5.1 过电压保护

线路过电压保护

2.3.5.2 低电压保护

低电压保护

2.3.5.3 电压速断保护

电压速断保护

2.3.5.4 电流闭锁电压速断保护

(方向)电流闭锁限时电压速断保护

2.3.6 行波保护

行波保护

2.4 母线保护、开关保护、重合闸

2.4.1 母线保护

2.4.1.1 母差保护

母线差动保护

2.4.1.2 母联充电保护

用母联对母线充电时投入的母联的小定值电流速断保护

2.4.1.3 母联过流保护

母联过电流保护

2.4.2 开关保护

2.4.2.1 开关失灵保护

开关失灵保护

2.4.2.2 开关非全相(三相不一致)保护

开关三相位置不一致保护

2.4.2.3 开关充电保护

开关过电流保护

2.4.2.4 短引线保护

3/2开关结线及角形结线短线保护

2.4.3 重合闸

2.4.

3.1 单重

单相重合闸

2.4.

3.1.1 单重先合

一倍半接线方式中,重合闸方式置单重且合闸时限设为短时限

2.4.

3.1.2 单重后合

一倍半接线方式中,重合闸方式置单重且合闸时限设为长时限

2.4.

3.2 三重

三相重合闸

2.4.

3.3 综重

单相及三相重合闸

2.4.

3.4 特重

特殊重合闸

2.4.

3.5 重合闸退出

指重合闸出口压板退出

2.4.

3.6 重合闸检同期

检查同期条件的重合闸

2.4.

3.7 重合闸检无压

检查电压条件的重合闸

2.5 并联电抗器的保护

2.5.1 电抗器瓦斯保护

并联电抗器瓦斯保护

2.5.2 电抗器差动保护

并联电抗器差动保护

2.5.2.1 电抗器电流差动保护

并联电抗器电流差动保护

2.5.2.2 电抗器高阻抗差动保护

并联电抗器高阻抗差动保护

2.5.3 并联电抗器过电流保护

并联电抗器过电流保护

2.5.4 并联电抗器零序电流保护

并联电抗器零序电流保护

2.5.5 并联电抗器过负荷保护

并联电抗器过负荷保护

2.5.6 并联电抗器匝间保护

并联电抗器匝间保护

3、安全自动装置

3.1 解列装置

3.1.1 振荡解列装置

电网振荡解列装置

3.1.2 低频解列装置

电网低频率解列装置

3.1.3 低压解列装置

电网低电压解列装置

3.1.4 过负荷解列装置

过负荷解列装置

3.1.5 过电压解列装置

过电压解列装置

3.2 就地安全自动装置

3.2.1 联切机组装置

联锁切发电机组装置

3.2.2 联切负荷装置

联锁切负荷(线路)装置

3.2.3 联跳装置

联锁跳闸装置

3.2.4 电气制动装置

电气制动装置

3.2.5 快减装置

发电机组快速减出力装置

3.2.6 励磁调节器

发电机励磁调节装置

3.2.7 强励装置

发电机强行励磁装置

3.2.8 强减装置

发电机强行减磁装置

3.2.9 自动灭磁装置

发电机自动灭磁装置

3.2.10 系统稳定器(PSS)

电力系统稳定器

3.2.11 备自投

备用电源自动投入装置

3.2.12 功角监测装置

功角监测装置

3.2.13 故障录波器

故障录波装置

3.2.14 故障定位仪

输电线路故障点定位装置

3.2.15 同期装置

检测同期并列的装置

3.2.16 低频减载装置

按频率自动减(切)负荷装置

3.2.17 低压减载装置

按电压自动减(切)负荷装置

3.2.18 高频切机装置

按频率自动切除机组的装置

3.2.19 低频自启动

按频率自动开启水电机组

3.3 远方安全自动装置

3.3.1 远方跳闸装置

远方跳闸装置

3.3.2 远方启动装置

远方启动发电机组装置

3.3.3 远方电气制动装置

远方启动电气制动装置

3.3.4 远方切负荷装置

远方启动切负荷装置

3.3.5 远方切机装置

远方启动切机装置

3.3.6 区域稳定控制系统

电网区域稳定控制系统

3.3.7 过负荷减载装置

超负荷时自动减(切)负荷(线路)装置

4、调度通信、自动化设备

4.1 RTU

远动装置

4.2 变送器

将交流电流、电压、功率等电气量变换成与之成线性关系的直流电压或电流的器件4.3 电能量采集装置

厂站端电能量采集处理装置

4.4 SWITCH/HUB

网络交换机/集线器

4.5 路由器

一种连接多个网络或网段的网络设备

4.6 电力调度数据网络

用于支持调度系统不同类型信息交换的网络平台

4.7 远动通道

用于专门传输远动信息的通信通道

4.8 SCADA/EMS

SCADA即数据采集及监控;EMS即能量管理系统。SCADA/EMS系统通常是指能够实现SCADA/EMS功能的调度自动化主站系统

4.9 光纤

电力通信所有光缆及光通信设备的总称

4.9.1 OPGW光缆

复合在电力线路地线中的光缆

4.9.2 ADSS光缆

架设在电力线路杆塔上或普通杆塔上的自承式光缆

4.9.3 管道光缆

敷设在电力管道或其他管道内的光缆

4.9.4 架空光缆

架设在普通杆塔上的非自承式光缆

4.9.5 地埋光缆

直接埋设在地下地光缆

4.10 微波

电力微波

4.11 载波

电力载波是以电力线路为传输媒质,传输电网保护、安自、自动化、调度电话等实时信息的通信系统

4.12 载波机

电力载波机

4.13 光端机

光端机

4.14 调度交换机

为电力调度系统专用的调度电话进行交换的设备

4.15 调度录音系统

为电力调度等重要用户提供语音录音的设备

第三章调度术语

1、调度管理

1.1 调度管辖范围

电网设备运行和操作指挥权限的范围

1.2 调度命令

电网调度机构值班调度员(以下简称值班调度员)对其下级调度值班员或调度管辖厂、站值班员发布有关运行和操作的命令

1.2.1 口头令

由值班调度员口头下达(无须填写操作票)的调度命令

1.2.2 操作令

值班调度员对所管辖设备进行操作,给下级调度值班员或调度管辖厂、站值班员发布的有关操作的命令

1.2.2.1 综合令

指发令人说明操作任务、要求、操作对象的起始和终结状态,具体操作步骤和操作顺序项目由受令人拟定的调度命令。

1.2.2.2 单项令

由值班调度员下达的单项操作的操作命令

1.2.2.3 逐项令

指根据一定的逻辑关系,按顺序下达的综合令或单项令

1.3 调度许可(同意)

值班调度员对下级值班调度员或厂站值班员提出的工作、操作等申请予以许可(同意)1.4 直接调度

值班调度员直接向现场值班员发布调度命令的调度方式

1.5 间接调度

值班调度员通过下级值班调度员向现场值班员转达调度命令的调度方式

1.6 委托调度

调度机构将其调管设备的调度权委托其他调度机构的调度方式

1.7 越级调度

紧急情况下值班调度员不通过下一级值班调度员,而直接向下一级值班调度员调度管辖厂站的值班员下达调度命令的方式

2、调度

2.1 发令、下令

值班调度员正式向下一级值班调度员或厂站值班员发布调度命令

2.2 接令

下一级值班调度员或厂站值班员正式接受值班调度员发布调度命令

2.3 复诵

接令人重复命令内容加以确认

2.4 回令

调度命令执行完毕后,下一级值班调度员或厂站值班员向值班调度员报告执行情况

3、开关和刀闸

3.1 合上开关

使开关由分闸位置转为合闸位置

3.2 断开开关

使开关由合闸位置转为分闸位置

3.3 合上刀闸

使刀闸由断开位置转为接通位置

3.4 拉开刀闸

使刀闸由接通位置转为断开位置

3.5 开关跳闸

3.5.1 开关跳闸

未经操作的开关三相同时由合闸转为分闸位置

3.5.2 开关×相跳闸

未经操作的开关×相由合闸转为分闸位置

3.6 开关非全相合闸

开关进行合闸操作时只合上一相或两相

3.7 开关非全相运行

开关跳闸或合闸等致使开关一相或两相合闸运行

3.8 开关×相跳闸,重合成功

开关×相跳闸后,重合闸动作又自动合上×相,未再跳闸

3.9 开关跳闸,三相重合成功

开关跳闸后,重合闸动作又自动合上三相,未再跳闸

3.10 开关×相跳闸,重合不成功

开关×相跳闸后,重合闸动作又自动合上×相,开关再自动跳开三相

3.11 开关跳闸,三相重合不成功

开关跳闸后,重合闸动作又自动合上三相,开关再自动跳开

3.12 开关(×相)跳闸,重合闸未动作开关三相跳开(或非全相运行)

开关(×相)跳闸后,重合闸装置虽已投入,但未动作,开关三相跳开(或非全相运行)

4、继电保护

4.1 投入×设备×保护(×段)

×设备×保护(×段)投入运行

4.2 退出×设备×保护(×段)

×设备×保护(×段)退出运行

4.3 ×设备×保护(×段)改定值

×设备×保护(×段)整定值(阻抗、电压、电流、时间等)由某一定值改为另一定值4.4 保护通道对调

保护按规定进行通道对调

5、合环、解环

5.1 合环

合上电网内某开关(或刀闸)将网络改为环路运行

5.2 同期合环

检测同期后合环

5.3 解除同期闭锁合环

不经同期闭锁直接合环

5.4 解环

将环状运行的电网,解为非环状运行

6、并列、解列

6.1 核相

用仪表或其它手段检测两电源或环路的相位、相序是否相同

6.2 定相

新建、改建的线路,变电所(站)在投运前分相依次送电核对三相标志与运行系统是否一致

6.3 相位正确

开关两侧A、B、C三相相位均对应相同

6.4 并列

将两个单独电网(或发电机与电网)连接为一个部分运行

6.5 解列

将一个电网分成两个电气相互独立的部分(或发电机脱离电网)运行

7、线路

7.1 线路强送

线路开关跳闸后未经处理即行送电

7.2 线路强送成功

线路开关跳闸后未经处理即行送电,开关未再跳

7.3 线路强送不成功

线路开关事故跳闸后未经处理即行送电,开关再跳闸

7.4 线路试送

线路事故跳闸经处理后的首次送电

7.5 线路试送成功

线路事故跳闸经处理后首次送电正常

7.6 线路试送不成功

线路事故跳闸处理后首次送电,开关再次跳闸

7.7 带电巡线

对有电或停电未采取安全措施的线路进行巡视

7.8 停电巡线

在线路停电并挂好地线情况下巡线

7.9 事故巡线

线路发生事故后,为查明故障原因的带电巡线

7.10 特巡

对在暴风雨、覆冰、雾、河流开冰、水灾、大负荷、地震等特殊情况下的带电巡线

8、设备状态及变更

8.1 检修

指设备的开关,刀闸均断开,地刀合上或挂好接地线

8.2 备用

泛指设备处于完好状态,随时可以投入运行

8.2.1 热备用

指设备开关断开,而刀闸在合位。此状态下如无特殊要求,设备保护均应在运行状态

8.2.2 冷备用

指设备的开关、刀闸、地刀均处于断开位置

8.2.3 旋转备用

已并网运行的发电机组,其所能带的最高出力与实际出力之差值

8.3 运行

指设备的刀闸及开关都在合置,将电源至受电端的电路接通(包括辅助设备如PT,避雷器等)

8.4 充电

设备带电压但不接通带负荷

8.5 送电

对设备充电并带负荷(指设备投入环状运行或带负荷)

8.6 停电

使带电设备转为冷备用或检修

8.7 ×次冲击合闸

以额定电压给设备×次充电

8.8 零起升压

给设备由零起逐步升高电压至预定值或直到额定电压

8.9 零起升流

给设备由零起逐步升高电流至预定值或直到额定电流

9、母线

9.1 倒母线

设备从接在一条母线运行改为接在另一条母线上运行

10、用电

10.1 按计划用电

不超过分配的用电计划用电

10.2 超计划限电

对于超出用电计划的用电负荷,按计划用电指标进行限电

10.3 事故限电

在系统发生事故时,按事故限电序位表进行限电

10.4 用户限电

通知用户按调度命令自行限制用电

10.5 拉闸限电

拉开线路开关强行限制用户用电

10.6 ×分钟限去超用负荷

通知用户按指定时间自行减去比用电计划高的那一部分用电负荷

10.7 ×分钟按事故拉闸顺序切掉×万千瓦

通知值班人员在指定时间内按事故拉闸顺序切掉×万千瓦负荷

10.8 保安电力

保证人身和设备安全所需的最低限度的电力

10.9 负荷备用容量

接于母线且立即可以带负荷的旋转备用容量

10.10 事故备用容量

在规定的时间(十分钟)内,可供调用的备用容量

11、发电机组

11.1 发电机无(少)蒸汽运行

发电机并入电网,将主气门关闭(或通少量蒸汽)作调相运行

11.2 发电改调相

发电机由发电状态改调相运行

11.3 调相改发电

发电机由调相状态改发电运行

11.4 发电机无励磁运行

运行中的发电机失去励磁后,从系统吸收无功异步运行

11.5 维持全速

发电机组与电网解列后,维持额定转速,等待并列

11.6 变压运行

发电机组降低汽压运行,以大幅度降低出力

11.7 力率

发电机输出功率(出力)的功率因数cos

11.8 进相运行

发电机或调相机定子电流相位超前其电压相位运行,发电机吸收系统无功11.9 定速

发电机已达到额定转速运行但未并列

11.10 空载

发电机已并列,但未接带负荷

11.11 甩负荷

带负荷运行的发电机所带负荷突然大幅度降至某一值

11.12 发电机跳闸

带负荷运行的发电机主开关跳闸

11.13 紧急降低出力

电网发生事故或出现异常时,将发电机出力紧急降低,但不解列

11.14 可调出力

机组实际可能达到的发电能力

11.15 单机最低出力

根据机组运行条件核定的最小发电能力

12、原动机

12.1 盘车

用电动机(或手动)带动汽轮发电机组转子慢转动

12.2 惰走

汽(水)轮机或其它转动机械在停止汽源(水源)或电源后继续保持转动

12.3 转车或冲转

指蒸汽进入汽机,转子开始转动

12.4 低速暖机

汽轮机开车过程中的低速运行,使汽轮机的本体整个达到规定的均匀温度

12.5 升速

汽轮机转速按规定逐渐升高

12.6 滑参数起动

一机一炉单元并列情况下,使锅炉蒸汽参数以一定速度随汽机负荷上升而上升的起动方式

12.7 滑参数停机

一机一炉单元并列情况下,使锅炉蒸汽参数以一定速度随汽机负荷下降而下降的停机方式

12.8 脱扣

指汽机自动装置动作(或手动)造成主气门关闭

12.9 反冲洗

汽轮机组凝结器中循环水经调整阀门方式后,反向流动冲走垢物

12.10 锅炉升压

锅炉从点火至并炉的整个过程

12.11 并炉

锅炉待汽压汽温达到规定值后与蒸汽母管并列

12.12 停炉

锅炉与蒸汽母管隔绝后不保持汽温汽压

12.13 锅炉失压

锅炉停止运行后按规程将压力泄去的过程

12.14 吹灰

用蒸汽或压缩空气清除锅炉各受热面上的积

12.15 向空排汽

开启向空排汽门使蒸汽通过向空排汽门放入大气

12.16 顶压

用给水泵〔水源〕保持锅炉内有一定水压

12.17 水压试验

指设备检修后进行水压试验

12.18 熄火

锅炉运行中由于某种原因引起炉火突然熄灭

12.19 打焦

用工具清除火嘴、水冷壁、过热器管等处的结焦

12.20 导水叶开度

运行中机组在某水头和发电出力时相应的水叶的开度

12.21 轮叶角度

运行中水轮发电机组在某水头和发电出力时相应轮叶的角度

13、电网

13.1 波动

电网电压、频率、功率发生瞬间下降或上升后立即恢复正常的变化现象

13.2 摆动

电网电压、频率、功率产生有规律的摇摆现象

13.3 振荡

电网并列运行的两部分或几部分间失去同期,电压、电流、有功和无功发生大幅度有规律的摆动现象

13.4 失步

同一系统中运行的两电源间失去同步

13.5 潮流

电网稳态运行时的电压、电流、功率

14、调整

14.1 增加有功(或无功)出力

在发电机原有功(或无功)出力基础上,增加有功(或无功)出力

14.2 减少有功(或无功)出力

在发电机原有功(或无功)出力基础上,减少有功(或无功)出力

14.3 提高频率(或电压)

在原有频率(或电压)的基础上,提高频率(或电压)值

14.4 降低频率(或电压)

在原有频率(或电压)的基础上,降低频率(或电压)值

14.5 维持频率××校电钟

使频率维持在××数值,校正电钟与标准钟的误差

14.6 停止校电钟

按规定维持电网频率,停止校电钟

14.7 ×变从××千伏〔×档〕调到××千伏〔×档〕

×变压器分接头从××千伏〔×档〕调到××千伏〔×档〕

15、检修

15.1 计划检修

计划内安排的检修

15.2 临时检修

计划外临时批准的检修

15.3 事故抢修

因设备故障进行的检修

15.4 带电作业

对有电或停电未做安全措施的设备进行检修

16、接地、引线、短接

16.1 挂接地线

用临时接地线将设备与大地接通

16.2 拆接地线

拆除将设备与大地接通的临时接地线

16.3 合地刀

用接地刀闸将设备与大地接通

16.4 拉地刀

用接地刀闸将设备与大地断开

16.5 带电接线

在设备带电状态下接线

16.6 带电拆线

在设备带电状态下拆线

16.7 接引线

将设备引线或架空线的跨接线接通

16.8 拆引线

将设备引线或架空线的跨接线拆断

16.9 短接

用导线临时跨接在设备两侧,构成旁路

17、电容、电抗补偿

17.1 消弧线圈过补偿

全网消弧线圈的整定电流之和大于相应电网对地电容电流之和17.2 消弧线圈欠补偿

消弧线圈的整定电流之和小于相应电网对地电容电流之和17.3 谐振补偿

消弧线圈的整定电流之和等于相应电网对地电容电流之和17.4 并联电抗器欠补偿

并联电抗器总容量小于被补偿线路充电功率

17.5 串联电容器欠补偿

串联电容器总容抗小于被补偿线路的感抗

中国南方电网调度自动化系统主站运行规程

中国南方电网调度自动化系统主站运行规程 1 适用范围 1.1 本规程适用于中国南方电网各级调度自动化系统主站的运行维护工作。 2 总则 2.1 为规范中国南方电网各级调度自动化系统主站的运行维护工作,确保调度自动化系统安全、稳定、可靠和不间断运行,特制定本规程。 2.2 调度自动化系统主站指能量管理系统(EMS)、电能计量系统(TMR)、及其它调度工作相关的自动化系统主站的软、硬件设备,包括机房监控、电源、空调等辅助系统。各级自动化部门应结合具体情况明确运行维护范围。 2.3 本规程根据《中国南方电网调度自动化管理暂行规定》及国家有关调度自动化专业的规程、规定制定。 2.4 各级调度自动化系统主站的投运、监视、维护、检验、变更、故障处理、评价、退出等工作必须遵照本规程,制订相应的实施细则并贯彻执行。 2.5 调度自动化系统主站的运行维护工作应制度化、规范化。各级调度自动化部门应建立并执行以下制度: a) 新设备投运制度; b) 运行值班制度; c) “两票三制”制度; d) 设备缺陷制度; e) 故障预案制度; f) 备品备件制度; g) 资料管理制度; h) 仪器、仪表及工具管理制度。 3 新设备投运 3.1 新设备(功能)投运前必须通过验收和试运行,明确设备的运行维护责任。 3.2 新投运设备(功能)不得影响已投运设备(功能)的稳定运行。 3.3 新投运设备应具备运行维护所需的完整技术资料,设备及联接电缆标识清晰。 3.4 新投运设备应建立相应的设备台帐,指定专责人员对设备的运行进行连续的跟踪管理。 4 监视与维护 4.1 运行值班人员按照相关运行值班制度的要求,对主站软、硬件设备的运行进行日常监视。 4.2 各级调度自动化系统主站的日常监视工作至少包括: a) 监视主站系统软、硬件的各项指标,发现问题须及时诊断处理,或通知专责人员跟进,做好记录。 b) 定期核对信息,提高数据的可靠性和准确性。 c) 定期检查系统日志文件、进程和磁盘空间。 d) 对现场工作票的内容、实施条件和安全措施进行审核,办理许可手续。 e) 监视辅助系统的运行工况,及时处理故障,不因辅助系统问题影响调度自动化系统运行。 f) 建立调度自动化系统主站运行日志,加强统计分析,汇总编入自动化月报。 4.3 专责维护人员负责组织实施系统软、硬件的定期维护和故障处理工作,确保设备安全稳定运行。设备定期维护按相应技术规范要求进行,维护内容及时写入运行日志,汇总编入自动化月报。 4.4 各级调度自动化系统的维护工作至少还包括: a) 根据系统情况定期或不定期对系统进行备份,妥善保管备份介质。

电网调度自动化系统

电网调度自动化系统 1.电网调度自动化系统的规划* 第一章引言* 第二章需求分析* .1 现状与需求* .2 设计原则* .3 规划目标及依据* .4 设计内容* 第三章主干网架构* .1 电力通信特点* .2 通道方案设计* 第四章主站系统* .1 调度自动化主站系统的规划* .2 变电所端的规划* .3 调度自动化系统计划费用* 附录1.选择县级调度自动化主站系统需要考虑的问题* 附录2.交流采样RTU与直流采样RTU性能的比较* 电网调度自动化系统的规划 引言 近几年,无人值班变电所在国内取得了成功的经验,对提高供电企 业的劳动生产率,按现代企业的要求实现科学管理;对提高电网和

变电所的安全运行水平;对降低变电所的建设成本,都有直接的经济效益和社会效益,是现代化电网建设的重要组成部分,也是调度管理的发展方向。根据省局和国调中心的有关文件精神,县级调度自动化工作应把变电所无人值班建设放在重要的位置。 电力部(原能源部)对县级调度自动化工作非常重视,曾先后几次发文对县调自动化的技术规范做了规定和要求(请参阅部颁有关文件);在当时,这些技术规范是先进的、科学的,但是随着科学技术的迅猛发展,尤其是计算机及网络技术、软件技术和通讯技术近几年取得的突破性进展,供电企业计算机信息管理和生产自动化管理的观念已有革命性的变化,原有的技术规范已暴露出其明显的不合理性和局限性。 建立供电企业计算机管理网络已是大势所趋,硬件条件也已基本形成。用电管理系统、生产管理系统、人事管理系统、财务系统等已在许多县级供电局投入使用,MIS系统和EMS系统等也已提上议事日程,并已有成熟的产品出现。那么,如何看待和处理各计算机子系统尤其是调度自动化系统与企业管理网之间的关系,作出一个全面、完整、科学的规划和设计,是摆在我们面前的一个新课题。 从某种意义上说,调度自动化系统是企业管理网的基础,起着核心重要的作用。因为调度自动化系统所采集的数据是供电企业生产和用电管理的基础数据;建立一个通信网络,周期长、耗资巨大,不可能重复建设,所以为调度自动化系统所建立的通信网必将是企业计算机管理网的通信骨干网。我们必须全面、整体地考虑这些问题,利用最新科学技术,制定最佳方案,在不增加很大投资的前提下,充分发挥调度自动化系统的功能,并且为逐步实现一个性能完善、功能强大的企业管理网提供技术上的保证。 在调度自动化系统向实用化迈进的过程中,新生事物不断出现,MIS 系统和EMS系统又成了人们议论的话题,如何看待和处理SCADA 系统与MIS系统、EMS系统之间的关系,成为人们关注的焦点。这不仅对原已通过实用化验收的调度自动化系统提出了一个挑战,同时对那些正在考虑建设调度自动化系统的单位提供了一个机遇,也就是说,他们可以充分考虑MIS系统、EMS系统对调度自动化系统及通道的要求,在系统规划、通道规划、功能配置上可以更全面,起点更高,从而少走弯路,加速发展。 本规划设计方案全面分析了县级调度自动化系统在企业计算机管理网中的地位和作用,充分考虑了MIS系统、EMS系统等对调度自动化系统极其通道的要求和影响,系统规划设计在调度自动化系统功能一步到位的基础上,力求将整个电力企业的计算机都纳入整个企业网中,实现统一规划、分块工作、异地互联、整体管理,并为将来的应用扩展和系统的升级预留接口。

南方电网开工报告表格DOC

风电项目 工程用表及编号规定 1.目的 为了规范工程管理和施工技术文件,施工过程中统一使用各种用表及表格编号,使本工程相关资料具有可追溯性和唯一性,及时快捷处理各种工程问题。特2.适用范围 本工程工程用表及编号规定参照《电力工程建设工程监理规范》(2009版),同时结合本项目风电工程建设的具体特点编写制订,适用于风电项目。 3.表格类型: 具体分为两类: A类表由承包商填表,B类表由监理工程师填表,C类表由设计单位填表,D类表为通用表,由使用方填写。 4.编号与规定 4.1由填报公司(单位)按公司(单位)代码、项目名称、专业代号和流水号编排,表号不可更改,编号模式如下: ××××-××××-××-××× 流水号 专业代号 项目名称 公司代码 4.2公司代码 公司代码原则上以各公司(单位)名称的拼音缩写代码组成,如果承包单位没有缩写代码,必须与业主、监理部商议确定,一经确定不得更改,举例如下: 公司名称公司代码 HYZX GSSJ 4.3项目名称 项目名称按项目所在地及工作性的拼音缩写代码组成,一经确定不得更改,举例如下: 项目名称项目代码

风电场工程SSFD 4.3专业代号 专业名称代号专业名称代号专业名称代号 综合ZH 风机FJ 环保HB 电气DQ 焊接HJ 安全AQ 土建TJ 暖通NT 安装AZ 管道GD 消防XF 调试TS 技经JJ 物资WZ 4.4 B、C、D 类表格编号规则:“表号”为“表B-2” 不可更改,“编 号”中要填写单位代码、填报单位、填报表格类别、和流水号。如由项目监理部下发的《监理通知单》,按以下方式排列: HNYY—SSFD—JLTZ—001 5.文件资料的处理: 原则上在每个单位文件资料协调处理的时间一般不应超过24小时,特殊情况下不超过72小时(施工作业指导书提前一周报审,施工组织设计提前10天报审)。 6.文件资料的传递 6.1文件资料的传递应严格按要求提供数量,禁止使用复印件。 6.2文件资料的传递周期,一般应在工程文件送达第一接收点起算48小时(作业指导书及施工组织设计除外)内完成。 6.3工程文件传递过程由各单位资料员统一签字收发,各部门的签署意见应按各负其责、同步解决落实的原则实施。 7.文件资料的归档份数 7.1文件的归档份数按各单位要求留存份数为基础,(如业主或施工单位要求施工过程中文件留存一份原件,那么监理单位要求上报文件数量为3份). 7.2施工过程留存文件禁止使用复印件。 电力建设工程监理基本表式目录

南方电网基建〔2015〕56号附件:中国南方电网有限责任公司基建工程监理工作典型表式(2015年版)

中国南方电网有限责任公司企业标准 中国南方电网有限责任公司基建工程监理 工作典型表式 (2015 年版) 2015- 12 - 01 发布2015-12 -01 实施中国南方电网有限责任公司发布

目录 表A.0.1-1 总监理工程师变更报审表★ (5) 表A.0.2 工程开工令★ (7) 表A.0.3 监理通知单★ (9) 表A.0.4 监理报告★ (11) 表A.0.5 工程暂停令★ (13) 表A.0.6 旁站记录★ (15) 表A.0.7 工程复工令★ (17) 表A.0.8 工程款支付证书★ (19) 表A.0.9 质量缺陷通知单★ (21) B 类表承包单位(项目部)用表 (23) 表B.0.2 工程开工报审表★ (25) 表B.0.2-1 分部/分项工程开工报审表 (27) 表B.0.3 工程复工报审表★ (29) 表B.0.4分包单位资格报审表★ (31) 表B.0.5施工控制测量成果报验表★ (33) 表B.0.6工程设备/材料/构配件报审表★ (35) 表B.0.7 _报审/报验表★ (37) 表B.0.8分部/单位工程报验表 (51) 表B.0.9 监理通知回复单★ (53) 表B.0.10工程启动(竣工)验收报审表★ (55) 表B.0.11工程款支付报审表★ (57) 表B.0.12施工进度计划报审表★ (59) 表B.0.13 费用索赔报审表 (61) 表B.0.14工程临时/最终延期报审表 (63) 表B.0.15试验/供货单位资质报审表★ (65) 表B.0.16人员资格报审表★ (67) 表B.0.17主要施工机械/工器具/安全用具报审表★ (69) 表B.0.18主要测量计量器具/试验设备检验报审表★ (71) 表B.0.19施工质量验收及评定项目划分报审表★ (73) 表B.0.20安全文明施工措施费使用情况报审表★ (75) 表B.0.21见证取样送检记录表★ (77) 表B.0.22试品/试件试验报告报审表★ (79) 表B.0.22-1施工生产性试验评审表 (81) 表B.0.23 交付交接验收报验表 (83) 表B.0.24调试/交接试验报告报审表 (85) 表B.0.25工程质量验评记录汇总报审表 (87) 表B.0.26设计变更通知单★ (89) 表B.0.27 工程量签证单★ (91) 表B.0.28质量缺陷整改回复单★ (93) 表B.0.29工程材料核销报审表 (95) C 类表各方通用表 (96) 表C.0.2 设计变更联系单★ (98) 表C.0.3 索赔意向通知书★ (100) 表C.0.4 交底记录表★ (102)

中国南方电网调度自动化系统运行缺陷管理规定

中国南方电网调度自动化系统运行缺陷管理规定

附件 中国南方电网调度自动化系统运行缺陷管理规定 1适用范围 1.1本规定适用于南方电网各级调度自动化主站系统和发电厂、变电站( 集控站) 调度自动化设备的运行缺陷管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款经过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单( 不包括勘误的内容) 或修订版均不适用于本规定。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本适用于本规定。 DL/T 1040-电网运行准则 DL/T 516-电力调度自动化系统运行管理规程 Q/CSG 2 1003-中国南方电网电力调度管理规程 Q/CSG 1 0701—输变电设备缺陷管理标准 CSG/MS 0406-中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程 Q/CSG MS0809- 中国南方电网调度自动化管理规定 3术语和定义

下列术语和定义适用于本规定。 3.1调度自动化系统 调度自动化系统指经通信通道连接的主站端和厂站端自动化设备, 以及在其上运行的各类软件。包括能量管理系统( EMS) 、电能量计量系统( TMR) 、广域相量测量系统( WAMS) 、调度管理信息系统( DMIS) 、水调自动化系统、二次系统网络信息安全防护设备、机房电源及相关辅助系统、厂站端自动化系统、相量测量装置( PMU) 等。 3.2运行缺陷 运行缺陷是指调度自动化系统运行中发生的异常或存在的隐患。这些异常或隐患将导致电网运行信息中断或错误, 调度自动化系统可靠性、稳定性下降, 设备性能、响应时间、调节速度和数据精度不满足设计或使用要求等。 运行缺陷按其影响的程度依次分为三类: 紧急缺陷、重大缺陷和一般缺陷。 3.3紧急缺陷 紧急缺陷指直接威胁调度自动化系统安全运行, 随时可能造成电网/设备事故、电网/设备障碍或误调、误控电网运行设备, 需立即处理的异常或隐患。 3.4重大缺陷 重大缺陷指严重威胁调度自动化系统安全但尚能坚持运行, 不及时处理有可能造成电网/设备事故、电网/设备障碍或误调、误控电

电网调度自动化系统实用化要求(试行)

电网调度自动化系统实用化要求(试行) 电网调度自动化系统是保证电网安全、经济运行的重要手段。为充分发挥其效益,使各级电网调度自动化系统尽早实用,并成为生产力,现制定《电网调度自动化系统实用化要求》(以下简称《要求》)。 该《要求》分为以下三个部分: 一、网、省调电网调度自动化系统实用化要求 (一) 基本功能。 1.安全监视: (1)电网主结线及运行工况。 (2)主要联络线电量。 (3)实时发电功率与计划发电功率。 (4)全网、分省或全省,分区的实时用电负荷与计划用电负荷。 (5)重要厂、站及大机组电气运行工况。 (6)异常,事故报警及打印。 (7)事件顺序记录(SOE)。 (8)电力调度运行日报的定时打印。 (9)召唤打印。 2.自动发电控制(AGC): (1)维持系统频率在规定值。 (2)对于互联系统,维持其联络线净交换功率及交换电量在规定范围内。 (二) 主要考核指标。 1.安全监视: (1)电网中统调发电功率总加完成率基本要求:≥90% 争取:≥95% * (2)电网中绕配用电负荷总加完成率基本要求:≥90% 争取:≥95% * (3)电网主结线及联络线功率采集完成率基本要求:≥95% 争取:100% * (4)主要联络线交换电量采集完成率基本要求:≥95%

争取:100% * (5)远动系统月平均运行率基本要求:≥95% 争取:≥99% * (6)事故时遥信年动作正确率基本要求:≥95% 争取:≥99% * (7)计算机月平均运行率基本要求:单机系统≥95%; 双机系统≥99.8% (8)85%以上的实时监视画面对命令的响应时间不大于3—5秒。 (9)调度日报制表月合格率基本要求:≥93% 争取:≥96% * 2.自动发电控制(AGC): (1)AGC可调容量应占系统总容量的3—5%,或系统最大负荷的8—10%。 (2)AGC装置投入时,对系统装机在300万千瓦以上的电网,维持其系统频率偏差不超过±O.1HZ;300万千瓦以下的电网频率偏差不超过±0.2HZ。 二、地调电网调度自动化系统实用化要求 (一) 基本功能: 1.电网主结线及运行工况。 2.实时用电负荷与计划用电负荷。 3.重要厂、站的电气运行工况。 4.异常、事故报警及打印。 5.事件顺序记录(SOE)。 6.电力调度运行日报的定时打印。 7.召唤打印。 (二) 主要考核指标: 1.地区负荷总加完成率基本要求:≥90% 争取:≥95% * 2.事故时遥信年动作正确率基本要求:≥95% 争取:≥99% * 3.计算机月平均运行率基本要求:单机系统≥95%; 双机系统≥99.8%

中国南方电网调度运行操作管理规定

中国南方电网调度运行操作管理规定 中国南方电网有限责任公司 2016年9月

目录 1总则 (1) 2术语和定义 (2) 3一般原则 (5) 4操作模式 (9) 5操作命令 (12) 6操作管理 (15) 7设备状态定义、操作命令及说明 (21) 7.1 刀闸(隔离开关)、接地刀闸(接地隔离开关) (21) 7.2 开关(断路器) (21) 7.3 母线 (23) 7.4 变压器 (28) 7.5 高抗 (32) 7.6 线路 (32) 7.7 低压电容器、低压电抗器、交流滤波器 (39) 7.8 倒母线操作 (44) 7.9 串补 (45) 7.10 电压互感器 (47) 7.11 继电保护 (48) 7.12 安自装置 (54) 8附则 (57) 附录一调度操作命令票典型流程 (58) 附录二调度预令票典型流程 (62) 附录三调度操作命令票、调度操作书面命令格式 (64) 附录四调度操作命令票(预令票)不合格、不规范标准 (67) 附录六交流线路停复电操作流程 (70) 附录七典型设备调度操作命令示例 (72)

1总则 1.1为规范南方电网调度运行操作,加强南方电网调度运行操作管理,保障南方电网安全、稳定运行,根据《中国南方电网调度管理规定》、《中国南方电网电力安全工作规程》等有关规程和规定,特制定本规定。 1.2南方电网各调度、生产运行单位以及并入南方电网的各发电单位均应遵守本规定。本规定1-5章适用于南方电网各级电力调度机构调度运行操作工作。6-7章适用于南方电网500kV交流系统的调度运行操作和南网总调直接调管的220kV交流系统的调度运行操作。各省(区)中调可依据本规定自行制定其调管范围内220kV交流系统的调度运行操作规定。

电网调度自动化运行规定

附件 中国南方电网 调度自动化运行规定 (征求意见稿) 中国南方电网系统运行部 (中国南方电网电力调度控制中心) 2011年4月

前言 为贯彻落实公司安全生产体系化、规范化、指标化总体目标,完善调度自动化专业标准体系,规范南方电网调度自动化一体化运行,制定本规定。 本规定由南方电网系统运行部(南方电网电力调度控制中心)提出并归口。 本规定由南方电网系统运行部(南方电网电力调度控制中心)负责解释。 本规定主要起草单位:南方电网系统运行部(南方电网电力调度控制中心)。 本规定参与起草单位:广东电网电力调度控制中心、广西电网电力调度控制中心、云南电力调度控制中心、贵州电网公司电力调度控制中心、海南电网电力调度控制中心。 本规定主要起草人员: 本规定首次发布时间:2010年9月,修订时间:2011年6月。

目录

中国南方电网调度自动化运行规定 (2011年版) 1范围 本规定明确了南方电网调度自动化运行工作的组织体系、职责分工。规范了调度自动化值班管理、维护管理、检验管理、检修管理、信息管理、应用管理、运行分析、缺陷处理、反措管理、设备停退用管理、应急处置、运行协调、运行环境、运行资料、技术支持的内容和要求。 本规定适用于南方电网,与南方电网运行有关的电网调度机构和发电、输电、变电、供电、用电等单位(包括南方电网区域外接入并接受南方电网相应调度机构调度的发电厂、变电站),以及在中国南方电网从事调度自动化科研、设计、施工、制造等单位,均应遵守本规定。 各单位原则上不再编制管理规定,可根据本单位实际编制符合本规定的实施细则。 本规定未涉及的运行内容,参照国家、电力行业、南方电网公司的有关标准和规定执行。2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国电力法 电力安全生产监管办法(国家电力监管委员会2号令) DL 408 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL/T 1040 电网运行准则 DL/T 516 电力调度自动化系统运行管理规程 DL/T 410 电工测量变送器运行管理规程 DL/T 630交流采样远动终端技术条件 DL/T 5003 电力系统调度自动化设计技术规程 CSG/MS 0406 中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程 Q/CSG 2 1003-2008 中国南方电网电力调度管理规程 Q/CSG MS0809-2005 中国南方电网调度自动化管理规定

浅谈电网调度自动化系统

浅谈电网调度自动化系统 发表时间:2018-10-18T10:06:17.133Z 来源:《电力设备》2018年第18期作者:王平 [导读] 摘要:随着我国高科技技术的快速发展,尤其是人工智能逐步进入日常生活和生产学习,我们的各级电网调度自动化已经实现了大一统的格局,国网统一采用国电南瑞的D5000系统进行全国三级调度系统全覆盖联网,真正实现了全国上下调度一张网,从传统意义上的SCADA系统辅助型调度逐步转变为半智能型调度,相信不久的将来过往电力调度将会进入全智能型调度时代。 (内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海超高压供电局内蒙古乌海市 016000) 摘要:随着我国高科技技术的快速发展,尤其是人工智能逐步进入日常生活和生产学习,我们的各级电网调度自动化已经实现了大一统的格局,国网统一采用国电南瑞的D5000系统进行全国三级调度系统全覆盖联网,真正实现了全国上下调度一张网,从传统意义上的SCADA系统辅助型调度逐步转变为半智能型调度,相信不久的将来过往电力调度将会进入全智能型调度时代。 关键词:电网调度;自动化系统;措施 1电网调度自动化系统简介 中国幅员辽阔,虽然电网调度自动化系统已经实施多年,但是比美国等超级发达国家还相对落后。在早期的自动化系统中主要采用远端RTU和调度端SCADA系统,传输设备一般采用载波机或者155M型光端机传输设备,信号不稳定,传输速率较低,极大的影响了各级调度人员的综合判断。由于各地经济发展不平衡导致各级电网对于调度自动化系统的投资力度参差不齐,采用的系统设备更是差距颇大。电网调度自动化系统一般分为主站端和厂站端,主站端主要安装于调度侧,厂站端则安装于各发电厂及变电站节点处。电网调度自动化系统也是进行信息处理的专用系统,通过远端设备采集数据后进行一次汇总分析后将实时信息通过光传输设备实时传输至调度端自动化合主站系统,然后进行二次整合后转化成调度员常用的各类电网信息,以便调度人员能够对所属区域内的电网运行状态进行合理的调整控制,最终达到整个电网的安全、稳定、经济运行。 2电网调度自动化系统的现状 随着时代的发展和国家电网设备的不断更新换代,我国电网调度自动化系统有了很大的进步,不管是在应用理论上还是在实践操作上都取得了长足进步。为各级电网的安全、稳定、经济运行奠定了坚实的基础。尽管我国电网调度自动化系统已经取得了可喜的成就,但还是有些问题需要解决。 3电网调度自动化常见的故障 3.1通信传输故障 通信传输故障是电网调度自动化中常见故障类型,这种故障极容易造成调度信息出现延时与错误,导致调度误动的风险。其中,调度功能受限是引起通信传输故障的主要因素。电网调度在进行自动化建设之中通常需要承受电网系统巨大负担,直接影响了调度自动化性能,由于受到阻碍而难以保障传输信号准确性,加之由于自动化设备与线路等方面缺乏完善性而造成光纤误码问题,给电网调度自动化通信传输质量造成巨大影响。 3.2遥信错误故障 电网调度进行自动化过程中通常与许多电力设备相关联,且各种电气设备务必要保持同步状态。只有这样,才能够保障电网调度正常运行。然而,由于电网调度自动化运行具有较高水平,在电网调度自动化各类设备运行之中,如果监控设备无法满足整体运行速度,将会使得电网调度自动化中发生遥信错误现象,简单的说,在正常电网调度自动化中出现故障报警,造成电力人员难以准确判断电网调度故障,无法实现对故障的有效控制,进而难以确保调度设备具有良好的一致性。 3.3通道延时故障 电网调度自动化中会出现通道延时障碍。现阶段,电网自动化中会经常性应用光纤通道。然而,由于受到通道装置以及光纤熔接等方面因素影响,造成通道传输过程之中发生延时故障。比如,某一企业的光纤环网在运行中,由于光纤通道发生异常且发出警告指示,然而由于相关工作人员不能够及时的更新通道保护装置,而导致维护人员不能够检测到异常警告指示,由此不仅造成故障报警时间的延长,而且导致通道故障状况加重。 4电网调度自动化常见故障的对应措施 4.1完善电网调度的通信系统 电力企业应重视完善并改进电网调度通信系统,奠定电网调度自动化基础,为调度通信质量提供重要保障。比如,某一电力企业采用光纤通信方式,加强对调度自动化安全性与稳定性维护,从而提升电网调度自动化中通信传输水平。企业结合电网调度自动化对于通信传输需要,建设专业化的光纤通道,实现在调度自动化中的光纤通信,并且采用光波通讯方式,满足长距离通信所需要的条件,并且将电网调度自动化中存在的电磁干扰排除。此外,这一企业在通信系统之中采用光纤通信技术,构建起通信干扰,从而符合调度自动化需要。此外,电网调度自动化的关键是通信系统,正确处理好通信调度之中通信问题,保障通信系统的顺利运行,为电网调度自动化营造出良好的环境。 4.2改造调度的硬件系统 针对于电网调度自动化之中存在的遥信错误故障,有必要改造电网调度自动化中硬件系统,并创设可靠、稳定的运行环境,展现出电网调度的优质性。比如,某一变电所根据自身情况提出改进电网调度自动化硬件系统措。这一变电所通过硬件改造的应用来处理好遥信错误方面故障,进而推动电网调度的基础性能的提高。首先,设计性能稳定的硬件系统,实现对硬件设备运行环境的优化,利用计算机加强对硬件设备控制,采用自动化系统监控,科学的制定监控周期,从而推动硬件设备管理水平的提高。而后根据电网调度自动化的运行现状,并且根据遥信错误故障措施的发生频率,大力进行局部的改造。首先,提升计算机收集设备信息的能力;其次,提高监控系统的准确程度,防止出现错误的警报信息;最后,通过计算机的应用加快自动采集系统的建设,做好真实的设备信息收集工作,将信息错误发生的概率降至最低,提升硬件设备数据分析能力。此外,遥信错误故障是影响电网调度自动化最为主要的因素,给调度信息处理速度造成巨大影响。因此,有必要加强对调度硬件系统的改造,从而有效的避免出现遥信错误。 5结论 综上所述,近些年,我国电力事业快速发展,电网调度承担着越来越多的业务,这样一来,不仅扩展电网调度的指挥范围,更加大了

中国南方电网2016年配网表格模板

表B.0.1 施工组织设计/专项施工方案报审表★ 工程名称:编号: 致:(监理项目部) 我方已完成工程施工组织设计/专项施工方案的编制和审批,请予以审查。 附件:□施工组织设计 □专项施工方案 承包单位(盖章): 项目经理(签字): 日期: 审查意见: 专业监理工程师(签字): 日期: 审核意见: 监理项目部(盖章): 总监理工程师(签字、加盖执业印章): 日期: 建设单位(业主项目部)审批意见: 建设单位(业主项目部)(盖章): 项目负责人(签字): 日期: 本表(含附件)一式份,监理项目部存份,建设单位(业主项目部)存份,承包单位存份。

填写说明及要求 1、施工组织设计应由承包单位项目经理组织编制,公司职能部门审核,公司技术负责人批准。文件的编审批程序应符合承包单位的体系文件规定,文件封面的落款为承包单位公司名称,并加盖公司章。 2、有分包单位的,专业分包单位编制的施工组织设计或专项施工方案均应由承包单位按照规定完成相关审批手续后,报监理项目部审核。 3、施工组织设计、专项施工方案编审批页必须加盖公司章。报审表可加盖公司章或经公司授权的公章。 4、施工组织设计审查要点: 1)编审程序应符合相关规定; 2)施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求; 3)资源(资金、劳动力、材料、设备)供应计划应满足工程施工需要; 4)安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文; 5)施工总平面布置应科学合理。 5、专项施工方案特指住建部(建质[2009]87 号文)及国家能源局《关于开展电力建设工程落实施工方案专项行动的通知》(国能综安全[2015]163 号文)中规定的专项施工方案(如基坑支护与降水,土方开挖,高支模,起重吊装,拆除/爆破,脚手架工程等)以及其他有特殊要求的施工方案(如大跨越/穿越、带电跨越/穿越、跨铁路、跨公路等)。其中超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案由承包单位负责组织召开专家论证会并提交论证报告。 6、对于抽水蓄能工程中有特殊要求或应监理要求的施工方案也应使用该表格报审,如特大断面洞室开挖,岩壁梁开挖及浇筑,斜(竖)井开挖,大型起重设备作业,特种模板,堵头混凝土等。 7、专项施工方案审查要点: 1)方案编制、审核、批准程序是否符合要求; 2)方案措施是否可行,是否能满足工程需求以及规范要求; 3)安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文。

2008版中国南方电网电力调度管理规程

中国南方电网电力调度管理规程 中国南方电网有限责任公司 2008年2月 批准:祁达才 审定:许超英 审核:汪际锋 初审:刘启宏杨晋柏张弥 编写:郑耀东张昆曾勇刚赵曼勇杨俊权李矛王成祥目录 1 总则 (1) 2 规范性引用文件 (2) 3 调度系统及调度管辖范围 (2) 4 调度管理规则 (8) 4.1 一般规则 (8) 4.2 调度 (10) 4.3 运行方式 (13) 4.4 继电保护 (15) 4.5 电力通信 (16) 4.6 调度自动化 (18) 4.7 调度纪律 (19) 5 运行方式管理 (20) 6 频率及省(区)间联络线管理 (22) 7 无功电压管理 (23) 8 运行操作管理 (25) 8.1 解并列操作 (25) 8.2 解合环操作 (25) 8.3 线路操作 (26) 8.4 变压器操作 (26) 8.5 母线操作 (27) 8.6 开关操作 (27) 8.7 刀闸操作 (28) 8.8 零起升压 (28) 8.9 AGC操作 (28) 9 事故处理 (29) 9.1 线路事故 (29) 9.2 发电机事故 (31) 9.3 变压器事故 (32) 9.4 母线事故 (33) 9.5 开关事故 (34) 9.6 高抗事故 (35) 9.7 系统振荡 (35) 9.8 联络中断应急处理 (37) 9.9 继电保护跳闸信息汇报 (38) 10 稳定管理 (38)

11 检修管理 (39) 12 备用管理 (46) 13 直流及串补运行管理 (47) 14 新设备投运管理 (49) 15 安全自动装置管理 (51) 16 继电保护管理 (53) 17 电力通信管理 (59) 18 调度自动化管理 (62) 19 水库调度管理 (65) 20 调度信息管理 (67) 21 附则 (71) 附录A 总调调度管辖的设备明细 (72) 附录B 南方电网500kV设备调度命名及编号准则 (79) 附录C 调度术语 (84) 附录D 继电保护跳闸信息汇报规范 (109) 1 总则 1.1 为加强和规范电力调度管理,保障电网安全、优质、经济运行,根据国家有关法律、法规,制定本规程。 1.2 南方电网是指由广东、广西、贵州、云南、海南五省(区)区域内的发电、输电、变电、配电、用电等一次设备以及为保障其运行所需的继电保护、安全自动装置、电力通信、调度自动化、电力市场技术支持系统等二次设备构成的统一整体。 1.3 本规程所称电力调度,是指电力调度机构对所辖电网运行进行的组织、指挥、指导和协调。包括调度、运行方式、继电保护、电力通信、调度自动化等专业管理工作。 1.4 南方电网实行统一调度、分级管理。任何单位和个人不得非法干预电力调度工作。 1.5 电力调度机构坚持公开、公平、公正调度,接受国家电力监管机构的依法监管。1.6 本规程是南方电网调度管理的最高准则。南方电网内各生产运行单位制定的规程、规定均不得与本规程相抵触。 1.7 本规程1~4适用于南方电网各级电力调度机构和所有调度管理工作。5~20适用于总调直接进行的调度管理工作,并用于指导其他调度机构相关工作。规范性附录B、C适用于全网。 1.8 与南方电网运行有关的各电力调度机构和发电、输电、变电、用电等单位(包括南方电网区域外接入并接受南方电网相应调度机构调度的发电厂、变电站)应遵守本规程。非调度系统人员凡涉及南方电网调度运行有关工作的也应遵守本规程。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程,鼓励使用本规程的相关单位及个人研究是否可使用这些文件的最新版本。凡未注明日期的引用文件,其最新版本适用于本规程。 中华人民共和国电力法 电网调度管理条例 电力监管条例

对电网调度自动化发展前景的分析

对电网调度自动化发展前景的分析 发表时间:2016-03-11T13:49:17.647Z 来源:《电力设备》2015年8期供稿作者:李航 [导读] 广东电网有限责任公司佛山供电局随着经济的发展和科技的不断进步,电网调度自动化技术作为电力企业的核心部分也获得了很大的进步。 (广东电网有限责任公司佛山供电局) 摘要:随着经济的发展和社会的进步,电力企业也获得了长足的进步。电网调度自动化逐渐成为电力企业的核心部分,促进了电力企业的发展。文章具体介绍了电网调度自动化系统的基本构成与功能、电网调度自动化的重要地位、电网调度自动化的发展现状以及电网调度自动化系统的发展趋势,具有深远的意义。 关键词:电网;调度;自动化;发展前景 1 引言 目前,随着经济的发展和科技的不断进步,电网调度自动化技术作为电力企业的核心部分也获得了很大的进步。电网调度自动化系统大量引进可视化技术、异构平台技术以及对象数据库等最为前沿的技术,凭借自身稳定可靠的优势获得了电力企业的广泛应用。电网调度自动化有效的保障了整个系统的安全性和科学性,促进电网调度自动化朝着智能化、网络化以及数字化的方向发展。 2 电网调度自动化的基本构成与功能 电网调动自动化系统主要包括四个子系统,它们分别是电网信息采集和指令运行、信息传输、信息处理以及控制人机交换。在电网调度自动化系统中,每一个子系统都发挥着非诚重要的作用,必须同时存在,缺一不可。在现实的应用过程中,电网调度自动化系统具有以下功能: (1)配电网那个的管理。为了确保整个供电系统可以可以稳定的运行,降低事故的发生机率,可以针对配电、变电以及用电等各个环节来实施系统的管理和控制。 (2)变电自动化。要保证变电站运行数据可以实现远端采集、传输以及遥测,要根据变电站具体的运行特征对变电站进行整体控制。 (3)能量的管理。能量的管理功能主要设计信息的采集和处理,以及控制发电自动等功能。 3 电网调度自动化系统的重要地位 3.1 庞大复杂的控制对象 在电网调度自动化系统的运行过程中,具有众多的被控设备并且分布的不够集中。不管是哪一部位出现异常现象都会影响整个电网调度自动化系统的运行,甚至会导致大规模的事故出现,例如停电等,都会造成人会的生活不便甚至是经济损失。 3.2 具有众多的控制参数 电网调度自动化作为一个庞大且复杂的系统包括节点压以及电力系统频率等控制参数。在整个的电力系统运行中,用户是随机用电的,用电的总量也处于不断地变化之中,为了能够有效的调整使发电机组和无功补偿设备发出的无功和有功功率,就要利用电网调度自动化系统中的各种参数进行随时的监控,使整个电力系统可以实现有功和无功的要求,提高电质量。 3.3 干扰严重的阻碍 根据分析自动控制理论,在电网调度自动化系统的运行过程中,电力系统故障作为扰动信号,会使全部的电网调度自动化结构伴随着故障的出现和恢复产生不断的变化,与此同时还说明了信号扰动会随着被控对象结构的变化而变化,这会进一步增强电力系统控制的复杂程序。 4 电网调度自动化的发展现状 目前为止,电网调度自动化系统大致经历了三个阶段,它们分别是简单孤立阶段、采用远动技术阶段以及应用计算机技术阶段。4.1 简单孤立阶段。 在这一阶段,因为电力系统的运行主要是靠人员手工操作以及直接监视,所以,调度中心不能够及时的了解场站和线路的运行状况,以至于在手机和直接控制相关数据的时候,调度员与每一个厂站间的工作开展只能使用电话沟通,甚至是面对紧急事故时也只能使用电话进行沟通,这不仅不能够及时的恢复点电网的安全运行,而且也不能够满足电网在运行过程中对实时性的严格要求。 4.2 使用远动技术阶段 经过一段时间的发展,电力系统成功的由简单孤立的区域性系统转向跨地区的电力系统,与此同时,跨地区的电力系统就需要电网调度中心完成对整个电力系统的统一指挥管理。随着科学技术的不断发展,通信技术与取得了很大的进步,顺应这一趋势,远动技术装置获得了广泛的认可并在电力系统中被广泛的应用。远动装置综合运用了计算机、通信、自动化以及测量的专业技术,以及对“四遥”和数据传输功能的利用,可以及时有效的采集测量和监控现场的数据。当前,远动技术已经成为电网调度自动化系统中的重要组成部分。 4.3 使用计算机技术阶段 随着科学技术的发展,将计算机技术应用到电力系统调度中,这一改变是电网调度自动化迈出了历史的一步。计算机技术的应用使电网调度自动化形成了高效的监督控制系统和数据采集系统。在这一发展阶段中,调度系统由计算机和相关联的远动通信设备组成,通过监控电力系统运行的状态,实现自动发电控制和远距离开关操作的目标。 5 电网调度自动化系统的发展趋势 5.1 集成化发展趋势 所谓集成化,就是指在电网调度自动化系统中实现一定互联网形式的电网调度,为了实现这个目标,不仅要综合的利用电网中的多角度数据信息,而且好要具备分析和处理电网调度自动化系统内部数据的能力。所以,在不断的优化电网调度自动化系统的过程中,不管是哪方面的因素都要综合的去考虑,特别需要注意的就是电网调度中心范围内每一个子系统对于数据的需求,与此同时,还要根据实际的情

2018中国南方电网电力调度控制中心校园招聘公告

2018中国南方电网电力调度控制中心校园招聘公告 一、简介 中国南方电网电力调度控制中心(简称南方总调)隶属中国南方电网有限责任公司,代表公司在南方电网运行中行使调度权,是南方电网运行的最高调度指挥机构,是南方电网调度、运行方式、发电调度、水库调度、继电保护、电网安全自动装置、电网调度自动化、电力通信的管理职能部门。调管区域覆盖5个省(自治区),供电人口超过2亿,供电负荷超过1.5亿千瓦。下设十处一室,分别是调度处、方式处、发电调度处、水调处、继电保护处、通信处、自动化处、技术经济处、办公室、党建人事处、网络安全处。 南网总调拥有多名资深技术专家,以及众多博士、硕士研究生学历人员,是一个年青、奋发、富于进取精神的团队。 二、招聘需求 岗位:调度生产运行相关岗位若干。 三、报名条件 属于国家招生计划范围内的,国内全日制普通高等院校2017年应届毕业生,或国家教育主管部门承认的国外相关院校2017年应届毕业生; 1.电气类:本科阶段及研究生阶段均为电气工程类相关专业。 2.计算机类:本科阶段为计算机或电气类专业,研究生阶段为计算机类相关专业。 3.通信类:本科阶段为计算机或通信类专业,研究生阶段为通信类相关专业。 同时,根据回避原则,应聘者有夫(妻)、直系血亲(包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孙子女、外孙子女)、三代以内旁系血亲(包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女)或近姻亲(包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母、三代以内旁

系血亲的配偶)在南方电网公司总部及挂靠机构、临时机构工作的,不可参与 应聘。 四、招聘安排 1.简历投递:11月11日前 2.笔试及面试:待定 五、报名方式 志愿加入我公司的毕业生,必须通过南方电网公司员工招聘平台(https://www.wendangku.net/doc/86139396.html,)填报简历和志愿、上传有关材料。毕业生应保证所填信息完整、准确、真实。【2018中国南方电网有限责任公司校园招聘报名入口】 六、注意事项 1.南网总调将在笔试及面试前3个工作日,以电话/短信形式向通过资格 审查的毕业生通知具体考试信息,为保证及时收到考试相关信息、通知,请毕业生保持通讯畅通。如联系方式等重要信息发生变更时,请及时在招聘网站更新。 2.笔试题主要考察电力系统相关专业知识,面试为非结构性面试,主要考察面试者的专业知识水平、表达沟通能力、分析判断能力、学习能力。应试的毕业生必须遵守考试纪律,凡发生或出现抄袭、作弊、替考等考场违纪行为的,将取消应聘资格。 3.毕业生对个人填报的应聘信息的真实性和完整性负责。一经发现存在虚假、伪造等不实信息,公司将取消毕业生的应聘资格。 4.考生笔试时需携带二代身份证原件;面试时,需携带二代身份证、学生证、毕业生就业推荐表(加盖学校公章)、英语等级证、计算机等级证等原件、相关资格证书、获奖证书、学术成果原件;研究生需携带本科及以上学历的毕 业证、学位证原件。 原标题:中国南方电网电力调度控制中心2018年校园招聘公告

对电网调度自动化系统发展现状及趋势的分析

对电网调度自动化系统发展现状及趋势的分析 发表时间:2018-05-14T10:07:03.157Z 来源:《电力设备》2017年第35期作者:王明哲王翰博王鹏叶林[导读] 摘要:在电力行业改革过程中,科技发挥不可替代的作用。 (国网冀北电力有限公司怀来县供电分公司河北省张家口市 075400) 摘要:在电力行业改革过程中,科技发挥不可替代的作用。科技的提升促使电力行业整体水平持续提升,电网调度自动化系统得到推广,成为电力行业走向持续发展的关键。立足新的发展时期,为了全面提升电网调度自动化系统运行效率,贯彻全新的服务思想,要对电网调度自动化系统的发展现状进行深入、客观的分析,掌控其发展趋势,促使电力行业在增加收益的同时,实现长期、可持续发展。 关键词:电网调度;自动化系统;现状;发展趋势 前言 为了促使电网调度自动化系统更好发挥对行业推动性作用,要准确掌控其发展模式与发展方向,保证为行业稳定发展提供正确引导,有效减少成本投入,为电力行业整体效益目标的实现提供巨大支持。为此,要多角度对电网调度自动线系统发展状况进行探讨,有针对性地制定提升调度自动化水平的策略,更好地服务于生产与服务。同时,要准确洞察市场发展动态,以市场为导向,强化整个电力行业整体竞争水平的提升。 1结合电力行业发展正确认识电网调度自动化发展水平 1.1电力行业科研能力显著增强,行业整体水平持续提升 随着科技影响力的扩大,电力行业也注重技术的引进,重视电网调度自动化程度的增强,加快科研成果的获取,生产力整体水平不断提高。结合时代发展要求,组建高素质与能力的科研队伍,同时,与相关高校、机构等积极合作,创建具有丰富的实践经验、专业水平较高的专业团队,使得电网调度自动化具备了更加强大的技术支撑,这对于整体社会的发展产生巨大促进作用。 1.2先进的自动化技术有效提升系统运行管理效率,电网调度自动化系统具备优质的运行模式 对于电网调度自动化系统的运行,其运行的可靠性离不开高水平自动化技术的全面支持,与先进的电力技术息息相关。从本质上讲,电力技术是影响调度自动化的重要因素,事关系统运行与管理的高效性,对整个系统的规范化管理作用突出,发挥对电网调度自动化系统服务的巨大支撑性功能,这也是强化系统运行稳定性的关键。在新的发展阶段,电网调动的自动化系统各个部门之间需要更加高效的配合与协作,这也是提升整体运行效率的重要手段。除此之外,只有具备更加合理与可靠的统计分析,电网调度自动化系统产生的数据信息才能够得到准确、高效的处理,强化数据分析处理能力的增强,促使电网调度自动化系统拥有更加科学的运行模式。 1.3电网调度自动化系统技术方案不断完善,维护系统运行的高效性与稳定性 用户用电质量的提升与电网调度自动化系统运行可靠性息息相关。为此,要构建完善的系统技术方案,对服务功能进行不断健全,有效降低事故发生几率。具体讲,可以定期组织事故模拟培训,对电网运行稳定性进行有效分析,促使电网自动化系统技术人员能够掌握更多影响因素,形成针对性应对方案,有效提升系统运行效率。另外,要在先进信息技术的支持下构建高水平的数据网络,强化自动化系统运行能力的增强。具体讲,要制定网络总体技术方案,保证满足自动化系统安全运行的要求。另外,随着电网调度自动化从业人员服务观念的强化,积极融入创新思维,电网调度自动化系统技术方案得到全面而高效的综合评估,强化细节问题的应对,维护系统运行的高效性。 2新时期电网调度自动化系统发展方向与趋势 2.1电网调度自动化系统的数字化能力显著增强,强化自动化服务水平的全面提升 电网调度自动化系统之所以能够提供较高的服务项目,与电网数字化发展具有不可分割的关系,尤其是大规模数据信息量化与交互,在数字化模式的支持下,得到更加灵活的呈现。在电网自动化系统数字信息的影响下,系统运行稳定性得以增强,电网整个运行效率显著提升。数据信息的及时处理与高效应用能够满足电网稳定运行的工作方式,与电力市场发展要求相契合。另外,信息技术促使多元化的信息技术与电力行业相融合,电网调度自动化具备了坚实的技术保障,各个环节具备了更加强大的数据处理能力。 2.2电网调度自动化系统智能化水平不断提升,强化系统全面监控与管理 在信息技术的影响下,电网调度技术具备了更加强大的应用效果。在数据集成化操作下,电网调度技术更具智能化特征,电网调度自动化系统中的数据得到更加合理深入与合理的分析处理,实现对整个系统更加有力的监督与管控,维护系统运行的高效性与稳定性,加快电力计划的实现。在智能化电网调度技术的应用下,能够将预警模块应用其中,保证故障能够在最短时间内得到有效处理,构建完善的智能化电网调度自动化系统。另外,在电网调度自动化系统中应用高品质的软件,有效扩大可视化界面的应用,强化系统运行管理水平的全面提升。 2.3电网调度自动化更显市场特征,促进行业长远、持久性的发展 对于电力行业的改革,突出的特征就是电网自动化与市场发展的融合,市场特征更加显著。在改革进程中,问题仍然存在,如电网传输规模较大,潜在的安全隐患较多等。为此,要对未来市场电网调度自动化系统的发展特征进行深入分析,促使其能够融入市场,与市场发展保持一致性,维护电力行业长远、健康发展。 结束语 综上,立足新的发展阶段,电力行业整体稳定性十分关键,而电网调度自动化系统运行情况称为影响行业发展的关键。为此,为了强化电网调度自动化系统的管控功能,降低事故发生率,要重视对其发展趋势的深入分析,准确掌握发展方向,在扩大行业生产效益的同时,为整个社会提供更加高效的电力服务。 参考文献: [1]刘婧.论调度自动化系统及数据网络的安全防护[J].黑龙江科技信息,2016(23):14. [2]陈悦颖.澳门电网新一代调度自动化技术支持系统总体方案研究[D].华南理工大学,2015. [3]罗彬萍.电网智能调度自动化系统研究现状及发展趋势[J].中国高新技术企业,2013(11):130-131.

相关文档
相关文档 最新文档