文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CNG加气站进站须知12

CNG加气站进站须知12

CNG加气站进站须知

1、CNG加气站属重点防火单位,未经批准谢绝参观生产设备区。严禁在CNG加气站区内吸烟,严禁携带火种及易燃易爆等危险品进入站区。

2、进CNG加气站生产设备区人员不准穿带铁钉的鞋和非防静电服装进入,非本站员工严禁操作设备和阀门。

3、严禁在CNG加气站生产区(加气区、机房、储气区等)使用非防爆无线通讯设备。

4、进CNG加气站加气车辆,经检查证件齐全且符合安全条件方可进待充区等候,等候车辆的司机不得随意下车走动,请在车内熄火等候。

5、入CNG加气站车辆要依次行驶,车速不得超过5km/h,车辆拥挤时要服从管理人员的指挥和调动,不得抢行、超车。

6、进CNG加气站车辆,除司机外其他人员不允许进入加气区域,加气前车辆进入充装区必须停稳熄火,关闭车上的一切用电设备,司机下车等候。

7、非加气车辆严禁进入CNG加气站;进入CNG加气站的车辆,不得从事与加气无关的活动,必须服从现场工作人员的指挥。

8、在加气停止后,一定要等加气工将加气枪从车上取下方可上车启动车辆。

9、违反上述规定者予以警告,造成事故者将依法追究其责任。

站长岗位职责

1、履行本站安全生产第一责任人职责,领导全站职工完成公司下达的安全生产工作任务。

2、组织全站员工认真学习法律、法规,严格遵守公司各项规章制度,

3、组织全站职工业务技术学习、岗位练兵、职工道德教育、消防和应急预案的演练,使其具备正确实施突发事件预案的能力。

4、认真做好本站设备维护工作,按计划实施检修和保养,定期组织人员对设备、管线阀门、仪器仪表、消防重点部位和消防器材、报警装置进行检查、维护,确保处于良好状态。

5、严格核准每班的售气数量及金额,配合公司各主管部门做好加气站与公司的月终销售对帐工作。

6、检查监督个岗位责任制和操作规程的执行情况,检查在岗人员设备维护保养、站内卫生工作是否符合标准。负责检查交接班巡检、衔接、登记工作是否到位。

7、做好本站每月排班表,做好班组人员调配、工作时间安排和衔接。考勤登记内容必须真实、准确。

8、定期召集班长开“碰头会”,传达公司和加气站的指示要求。

9、处理好站内各项事务。向公司领导汇报加气站工作情况,接受领导的工作检查,执行有关指令。

班长岗位职责

1、协助站长做好本站的运行管理和安全(保卫)工作,在当班时间行使对本站的安全(保卫)管理职责。

2、班长必须做到遵守站内的各项规章制度,熟悉站内各种设备及设施的位置和使用操作的安全规程,能识别和排除设备发生的故障,懂得和能够处理各种突发安全事件。

3、必须严格遵守各项规章制度,坚持生产必须安全的原则,确保上级交给的各项任务的完成。

4、负责对本班员工进行管理,包含值班管理、技术指导、安全教育等。带领全班人员搞好安全文明生产、优质服务。

5、做好本班内各岗位人员的配置,对班内每个成员全面情况进行综合检查考核,并提出考核意见。

6、负责交接班的设备检查、交接班及值班记录。指挥本班员工正常完成加气任务。

7、做好对压缩机、储气储气瓶组、售气机及配电设施等关键设备的安全巡查工作,认真填写安全运行记录。

8、负责监控加气站内安全生产和人流、车流情况,合理调度加气车辆,确保站区正常的生产工作秩序。

9、完成站长交办的其他工作。

充装工岗位职责

1、充装工要经过上岗培训,上岗时要按规定着装,妥善保管、正确使用各类劳动防护器具和消防器材。

2、严格执行公司制定的规章制度,遵守劳动纪律。做好设备、消防器材和生活环境的卫生清洁工作。

3、严格按充装操作规程和工艺指标要求进行操作,认真做好充装记录,严禁违规、超压充气。

4、对进站车辆必须进行充装前的有关安全检查。严格执行气瓶“八不充装”规定。

5、熟知消防知识及发生紧急情况的应急处理预案。懂得正确使用消

防设施。

6、掌握加气设备的基本构造和技术性能,能够判断加气设备是否在正常工作状态运转。

7、加强服务意识,提高服务质量,对顾客做到“主动、热情、耐心、周到”。不与顾客发生任何冲突。

8、服从领导安排,听从班长指挥,接受站长、班长的检查考核,维护集体团结。

9、协同站长、班长做好交接班记录,完成站长、班长交办的其他工作。

安全生产管理制度

1、加气站员工要严格执行岗位技术规范,遵守各项操作规程。杜绝责任事故,预防技术事故。

2、坚守工作岗位,注意监视压力、温度、流量,做到设备不超压、不超载运行。

3、定时检查设备运转情况,注意有无异常声响和跑、冒、滴、漏现象,发现问题及时检查和整改,做到设备不带故障运行,人员不带思想情绪上岗。

4、加气站属于安全防火的重点单位,必须坚持“预防为主,防消结合”的方针,切实做好安全的防火工作。加气站员工有权劝阻、纠正他人的不安全行为,有权拒绝不符合安全要求或违反操作规程的指挥、调度和安排。

5、要对进站充气的车辆进行引导,应按指定位置停放,加气时必须先熄火、关闭车上所有电器设备,严禁在加气时发动车辆,严禁在站内检修和用汽油擦洗车辆。

6、加气站员工应熟知“四懂四会”,每周进行一次安全知识学习,检查一次安全、消防措施的落实情况。

7、加气站员工必须持操作证,戴好安全帽、穿好劳动保护服装上岗。坚持岗位练兵制度,积极参加各项安全生产活动,主动向领导或有关部门提出合理化建议和意见。

8、熟知消防设备性能和使用方法。站内动用明火作业须按规定办理动火手续,并制定严密的防范措施。

9、作业时,严禁非防爆工具撞击,禁止用汽油擦洗衣物,严禁穿戴化纤服装和铁钉鞋上岗、严禁酒后上岗。

10、站内严禁吸烟,易燃易爆物品不得靠近防火区,重点单位必须有安全防火的明显标志。严禁用汽油等易燃易爆物品擦洗设备。做好防触电、防火灾、防爆炸、防冻伤、防人身伤害、防机械事故等工作。

11、站内禁止使用手机、照相机、摄像机等非防爆电器。

压缩机操作工职责

1、遵守站内各项规章制度,熟练掌握站内各设备的操作方法,懂得其结构和工作原理。

2、对本岗位所辖生产设备必须严格按安全操作规程进行操作;按工艺指标要求监控设备, 严禁超压,超温,超负荷运行。

3、对本岗位控制柜,控制配电箱的仪器,仪表必须按工艺指标要求进行监控。

4、设备工作时,随时检查各电器元件是否有异响,异味,发现隐患,故障,及时报告,及时记录, 并协助维修人员排除故障,杜绝事故发生。

5、严格执行设备,工艺管线的巡回检查制度,发现隐患故障及时报告,及时记录,及时处理,杜绝事故的发生。在紧急情况下,应及时切断电源,防止机械,电器事故的发生。

6、认真做好压缩机,控制柜生产运行记录和岗位日志(岗位记事).记录内容要齐全,数据准确,不得弄虚作假,并收集,整理,保管好资料档案。

7、提前十分钟上班与交班人员共同对站内各设备的运行状况及卫生责任区域的卫生情况进行巡视和检查。做好工作场所的设备、消防器材、场地、环境的日常保养和清洁卫生,做到文明生产,优质服务。8遵守劳动纪律,做到不迟到、不早退、不脱岗、不串岗、不旷工、不在岗位上睡觉、打闹、看小说。

9、完成领导交办的临时性工作任务。

压缩机操作规程

1、压缩机运行前,确认该压缩机已调试合格或检修合格,具备运行条件。确认PLC控制柜正常运行。

2、检查压缩机各阀门开闭情况,除压缩机前进气阀门关闭,其他阀门均打开。

3、检查各管路阀门情况是否正常,检查压缩机油位,注油器油位,摇动注油器,观察注油器油滴数量是否正常。

4、检查油温是否符合开机要求(不底于15℃),气动阀压力是否正常(不底于0.2MP),水压(不底于0.2MP),调压器出口压力(不底于0.2 MP)均符合要求。

5、盘车三圈,启动压缩机,使压缩机空负荷运行。当压缩机转速正常后,油压升至0.2MP,打开进气阀, 调整进气压缩机阀,使压缩机满负荷运行。

6、观察油压, 水压和各级进气, 排气压力及温度(各级进气温度不超过 40℃,各级排气温度不超过150℃) 是否正常。

7、起动完成后,压缩机即投入正常运行和升压,其润滑油压,冷却水量,进气压力,各级排气压力, 电流,电压等参数受 PLC 控制装置控制。如有异常将会自动报警停机。

8、压缩机运行中,操作人员必须随时在机房查看运行情况,检查阀门,管路接头等有无泄漏,并作记录。

9、操作人员必须随时在机房查看和监听有无异常现象及声音出现, 并作记录。当储气瓶组压力达到24MP时,关闭压缩机进气阀,按下压缩机停止按钮,停机。

高压脱水装置操作规程

1、新建和大修(更换脱水剂后)后的 CNG 站脱水系统在投入生产(或试生产)前都必须进行吹扫,试压和置换系统中的空气。

2、确认干燥器所有阀门均为关闭状态时,打开脱水塔前过滤器进,出口阀门;打开脱水塔后过滤器进,出口阀门;

3、如使用A塔脱水, B塔再生时,先打开平衡阀均压,待两塔压力平衡时,关闭平衡阀,打开A塔进气阀,打开A塔排气阀;打开B塔再生进气阀,打开B塔再生排气阀即可(此时A塔再生进气阀,再生排气阀未关闭状态)。

4、启动压缩机后,打开再生气配气阀,再生气回收阀;打开再生气调压装置;打开再生塔再生气进气阀.;打开再生塔再生气回收阀;再开启电加热器对再生气进行加热,若再生结束时,必须先停电加热器,再关闭再生气配气阀。

5、每半个小时对脱水装置情况进行一次巡检.二个小时做一次排污和巡检记录。

6、填写再生脱水塔脱水再生记录。

循环水操作规程

1、冲洗管路、向水箱加水:第一次冲洗管路可用自来水代替软化水或纯净水,冲洗后的水必须排除,不能用于循环水的再次利用。

2、重新向水箱内加入软化水或纯净水,使得管路和设备中充满循环

水做好运行前的准备。

3、检查喷淋系统和风机系统,确保喷淋系统无杂物,水箱积水满足要求,检查水泵吸水口处的过滤网放置是否正确,能否很好的阻止杂物进入泵体。风机吸入口及排气口附近没有异常风动系统:

4、检查完毕确认无误后打开电控箱上循环水泵启动开关。运转开始后,慢慢地打开流量调节阀,调至冷却塔名牌记载的水量。

5、注意循环水箱水位,及时向水箱内补水,当听到电控箱上液位报警的蜂鸣器响了,说明需要及时补水。

6、盘管防冻,冬季气温0℃以下,闭式冷却塔中冷却器管材会由于结冰导致管材爆裂,故必须采取防冻措施。

配电室安全操作规程

1、低压变电所均为要害场所,变电所必须悬挂“闲人免进”等标志牌。

2、站区配电室应设专人巡视,每两小时对配电室的电气设备巡视一次。

3、巡视的主要内容如下:电压表、电流表指示是否正常,电度表转动是否正常,无功补偿设备是否正常,所有设备接地装置是来否合格,漏电保护装置动作是否灵敏、可靠等。灭火器材是否合格,电缆沟有无积水,门窗是否完整,房屋是否漏雨等。

4、巡视完毕后,要做好巡视检查记录,其内容主要包括:巡视设备时间、内容、存在问题及巡视人员签名等。

5、每月组织一次安全大检查,主要检查设备缺陷(隐患)处理情况,各种记录簿的填写情况等,一般缺陷一周内处理完毕,重要缺陷当天处理完毕,重大缺陷要立即处理,确保供电安全可靠。

6、上班人员(专业电工)操作电气设备时应站在绝缘台上,停电时必须先停开关,后停刀闸,送电时必须先送刀闸,后送开关。

7、开关因故跳闸,在没有查明原因的情况下,严禁送电。

8、设备出现着火及有人触电时,可以不经任何人许可,直接拉开有关开关灭火、救人,事后必须向有关部门汇报。

9、对每次发生的事故,事故单位必须组织有关人员召开事故分析会,分析事故原因,制定防范措施,措施要有针对性,防止类似事故的发生。

加气站服务承诺

认真坚持“诚信、务实、方便、高效”的原则,实行一站式服务,我站特作如下承诺;

一、本站提供的压缩气气质符合国家燃气标准,售气机均经省计量科学研究院检测合格,并颁发计量合格证书。燃气售价为市发改委批复价格。

二、收费服务时间8:00——18:00,节假日正常营业。加气:全天24小时营业,节假日正常营业;停产检修提前两天通告,并告知停气时间及回复供气时间;突发事件停产检修,恢复供气不超过24小时。

三、服务标准

1、压缩气充装:车辆充装天然气时,后箱盖打开率达100%,检查气瓶完好;持有《车用气瓶使用证》方可加气。充装员应做到向车主宣传安全用气知识、进站须知等安全内容,充装压力达到标准。

2、收费:应做到主动,热情,当面点清钱款,不得拒收零钞。

3、加气办理:新卡办理时,要向车主讲解清楚办卡所需的证件,证件齐全时10分钟内办理完毕。

4、充值:收费员应主动热情,充值5分钟内完成,充值后充值后应将卡总值向车主说清。

5、挂失:加气卡挂失时,无论采取何种形式挂失,操作员都将立即挂失,杜绝因卡丢失,而造成的经济损失发生。

6、补卡:手续齐全的情况下,10分钟内完成,不得无故拖延和拒补。

四、承诺责任

1、慢怠车主,提前终止收费,充值单价不符,或充值后未向车主报卡现有总值,产生纠纷和投诉,投诉属实,按公司规定及绩效考核细则进行处理。

2、新卡办理未向车主认真讲解所提供证件,造成车主多次跑趟或办理超时,投诉属实,按公司规定及绩效考核细则进行处理。

3、未按规定挂失,给车主造成损失,应向向车主补交损失,或补卡超时,而未向车主解释原因,投诉属实,按公司规定及绩效考核细则进行处理。

4、严格执行价格主管部门的批复,不违规乱涨价,否则公司将追究站区领导责任,并按公司相关规定处理。

五、服务程序

1、新卡办理:车主提供车载气瓶合格证、减压系统合格证、行车证、驾驶证→→微机输入→→新卡办理。

2、挂失:车主本人、电话告知、其他方式挂失→→微机挂失成功→→本人并提供有效证件→→解除挂失或重新办理新卡。

3、补卡:车主本人→→提供行车证驾驶证车用气瓶使用证→→补办。

六、监督与投诉

如果您发现加气员工违反承诺条款,有意怠慢车主的行为,欢迎监督、投诉。对车主投诉的内容,经查证属实,将根据情节轻重,除按公司相关规定处理外,给予当事员工处以100——500元/次经济处罚。

站区服务电话:0395—6776093 站区投诉电话:0395—6776093

燃气管理部门投诉电话:0395——3137753

交接班制度

1、接班人员必须提前十分钟到达岗位进行交接班工作。

2、交接班应在各岗位职责范围内进行,交接人员必须做到本岗位负责的各种设备,物品齐全,状态良好,场地整洁卫生方可交接。

3、严格按照公司有关规章制度要求填写交接班记录,不得省略,涂改.所有生产运营, 销售等基础资料填写必须真实,准确,清晰,完整,在记录上签字。

4、交接班时,交接班人员应对本岗位负责的生产系统及设备一道巡回检查,逐点逐线进行交接,做到交接清晰,记录完整,责任明确。

5、交接班记录由站长负责统一保存,保存期限应在各岗位运营生产记录资料保管期限延长一年。

6、有下列情况者不能交接班: 1)生产与安全情况不明,各项工作参数不清不交接; 2)设备状况不明或未按规定保养维护不交接; 3)工具不齐全,消防设备不全,记录不清楚,报表数据不真实不准确不交接; 4)设备,室内外及场地不整洁不交接; 5)有关问题或责任界定不明确不交接。

PLC 控制室的注意事项

1、机组运行过程之中,切记不能转动"手动/自动"转换开关。凡是检修带电设备时,切记首先切断电源,以免造成触电事故。

2、手动开机工作时,应检查面板提示油温,气压是否符合正常,若不正常有手动启动。联机状态属于全自动工作,所以指令均无法操作,现场工作人员应加强机组运行状态的观察,并做好运行的记录。

3、当报警指示灯亮,应用相应的按钮进行解除,解除后,并请立即复位。机组运行结束过后,勿必将 PLC 部份的电源切断,以免 PLC 部份发生受热受损的情况。

4、当发现电脑显示屏上的"通讯"处的字信号不能发生变化,请立即关机,并及时进行处理,以便监控机组运行的情况。当电脑显示屏上显示出所有故障时,报警警铃会发出铃声,并请即时停止检查,即时排除故障。

5、PLC 控制室内,严禁存放易燃,易爆,易腐蚀等物品。

6、当班人员进入控制室后,一定随时观察及巡视,不得酒后操作,不得擅离职守,不得强行开机。

7、凡是手动操作时,应按照章程进行操作,不可随意私自改动工艺参数。