文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › win2003

win2003

Windows Server 2003服务器群集创建和配置指南

Windows Server 2003服务器群集创建和配置指南

作者:Elden Christensen

Microsoft Corporation

发布日期: <最终修改日期:5/30/2003>

概要

本指南提供关于在运行Microsoft? Windows? Server 2003 Enterprise Edition和Windows Server 2003 Datacenter Edition操作系统的服务器上创建和配置使用共享磁盘的典型的单一仲裁设备多节点服务器群集的步骤指导。

Windows Server 2003服务器群集创建和配置指南

第 2 页 共 45 页

本文档为一个预备性文档,在此处所描述的软件的最终商用版本发布之前可能会有重大的改动。

本文档所包含的信息代表了在发布之日,Microsoft Corporation 对所讨论问题的当前看法。因为 Microsoft

必须顺应不断变化的市场条件,故该文档不应理解为

Microsoft 一方的承诺,Microsoft 不保证所给信息在发布之日以后的准确性。 本文档仅供参考。对本文档中的信息,MICROSOFT

不做任何明示、默示或法定的保证。 遵守所有适用的版权法律是用户的责任。在不对版权法所规定的权利加以限制的情况下,如未得到 Microsoft

Corporation 明确的书面许可,不得为任何目的、以任

何形式或手段(电子的、机械的、影印、录制等等)复制、传播本文的任何部分,也不得将其存储或引入到检索系统中。

Microsoft 可能拥有本文档主题涉及到的专利、专利申

请、商标、版权或其他知识产权。除非在 Microsoft 的

任何书面许可协议中明确表述,否则获得本文档不代表您将同时获得这些专利、商标、版权或其它知识产权的许可证。

? 2003 Microsoft Corporation. 保留所有权利。

Microsoft 、Windows 、Windows 徽标和Windows NT

是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家或地区

的注册商标或商标。 此处提到的实际公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

Windows Server 2003服务器群集创建和配置指南

目录

软件要求 (2)

硬件要求 (2)

网络要求 (2)

共享磁盘要求 (3)

安装概述 (5)

安装Windows Server 2003操作系统 (6)

设置网络 (6)

常规网络配置: (7)

配置专用网络适配器 (8)

配置公用网络适配器 (12)

验证连通性和名称解析 (12)

验证域成员 (12)

设置群集用户帐户 (13)

设置共享磁盘 (15)

关于仲裁磁盘 (15)

验证群集安装 (25)

配置第二个节点 (26)

心跳配置 (28)

心跳适配器优先化 (29)

配置群集磁盘 (30)

仲裁磁盘配置 (30)

创建一个启动延迟 (31)

测试故障转移 (32)

高级测试 (33)

SCSI驱动器安装 (34)

配置SCSI设备 (34)

端接共享SCSI总线 (34)

存储区域网络的考虑事项 (35)

结合服务器群集使用SAN (37)

Windows Server 2003服务器群集创建和配置指南

介绍

服务器群集是一组协同工作并运行Microsoft群集服务(Microsoft Cluster Service,MSCS)的独立服务器。服务器群集为资源和应用程序提供高可用性、故障恢复、可伸缩性和可管理性。

服务器群集允许客户端在出现故障和计划中的暂停时,依然能够访问应用程序和资源。如果群集中的某一台服务器由于故障或维护需要而无法使用,资源和应用程序将转移到可用的群集节点上。

Windows群集(Windows Clustering)解决方案使用了名词“高可用性”而非“容错”。容错技

术提供更高层次的弹性和恢复能力。容错服务器通常使用深层硬件冗余,加上专门的软件,几乎可以即时地恢复任何单一的硬件或软件错误。这些解决方案要比Windows群集(Windows Clustering)解决方案昂贵得多,因为组织必须为处于空闲状态等待错误的冗余硬件支付费用。

服务器群集无法保证无间断运作,但是确实能够为多数关键任务应用程序提供足够的可用性。群集服务可以对应用程序和资源进行监控,并能够自动识别和恢复众多故障状况。这为在群集中管理工作负荷提供了灵活性。另外,还提高了整个系统的可用性。

群集服务(Cluster service)的优点包括:

高可用性:通过服务器群集,资源(例如:磁盘驱动器和Internet协议(IP)地址)的所有权?高可用性

会自动从故障服务器转移到可用的服务器。当群集中的某个系统或应用程序发生故障时,群集软件会在可用的服务器上重新启动故障应用程序,或者将工作从故障节点分散到剩下的节点上。由此,用户只在瞬间感觉到服务的暂停。

故障恢复:当故障服务器重新回到其预定的首选所有者的联机状态时,群集服务将自动在群集?故障恢复

中重新分配工作负荷。该特性可配置,但默认禁用。

?可管理性

可管理性:您可以使用“群集管理器”工具(CluAdmin.exe),将群集作为一个单一的系统进行管理,并对犹如运行于一个单一服务器的应用程序实施管理。您可以将应用程序转移到群集中的其它服务器。“群集管理器”可用于手动平衡服务器的工作负荷,并针对计划维护释放服务器。您还可以监控群集的状态、所有节点以及来自网络任何地方的资源。

?可伸缩性

可伸缩性:群集服务可扩展以满足需求的增长。当群集监督应用程序的总体负荷超出了群集的能力范围时,可以添加附加的节点。

本文档提供有关针对连接到共享群集存储设备并运行Server 2003 Enterprise Edition或Windows Server 2003的服务器创建和配置服务器群集的指导。本文档的目的是为了指引您完成安装典型群集的步骤,并未解释如何安装群集应用程序。而对于实施非传统仲裁模型,如:多数节点集(Majority Node Set,MNS),的Windows群集(Windows Clustering)解决方案和地理位置分散的群集也不予以讨论。关于服务器群集概念以及安装和配置步骤的附加信息,请参见“Windows Server 2003在线帮助”。

第 2 页 共 45 页

服务器群集配置清单服务器群集配置清单::

本清单帮助您进行安装准备,其后接具体的步骤指导。

软件要求

? 群集中的所有计算机均安装了Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition 或Windows

Server 2003 Datacenter Edition 。

? 一个名称解析法,比如:域名系统(Domain Name System ,DNS )、DNS 动态更新协议、

Windows Internet 名称服务(Windows Internet Name Service ,WINS )、HOSTS 等等。 ? 一个现有的域模型。

? 所有的节点必须是同一个域的成员。

? 一个域级帐户,必须是每个节点上的本地管理员组的成员。建议采用专用帐户。

硬件要求

? 群集硬件必须属于群集服务硬件兼容性列表(Hardware Compatibility List ,HCL )。要查找最

新的群集服务硬件兼容性列表,请登陆位于https://www.wendangku.net/doc/86383000.html,/hcl/的Windows 硬件兼容性列表(Windows Hardware Compatibility List ),然后搜索“cluster ”(群集)。整个解决方案必须得到HCL 认证,而不仅仅是个别组件。附件信息,请在Microsoft 知识库

(Microsoft Knowledge Base )中参阅下方文章: 309395 Microsoft 对于服务器群集和硬件的支持策略(The Microsoft Support Policy for

Server Clusters and the Hardware )

注意注意::如果您正在存储区域网络(SAN )上安装该群集,并计划让多个设备和群集与之共享

SAN ,那么该解决方案也必须服从“群级/多群集设备(Cluster/Multi-Cluster Device )”硬件兼容性列表。附加信息,请在Microsoft 知识库中参阅下方文章: 304415 针对附加到相同SAN 设备的多群集的支持(Support for Multiple Clusters Attached to the Same SAN Device )

? 两个超大存储设备控制器——小型计算机系统接口(Small Computer System Interface ,

SCSI )或光纤通道(Fibre Channel );一个用于在其中一个域控制器上安装操作系统(OS )的本地系统磁盘;一个面向共享磁盘的独立的外围组件互连( PCI )存储控制器。

? 群集中的每个节点拥有两个PCI 网络适配器。

? 将共享存储设备附加到所有计算机的存储电缆。参考关于配置存储设备的制造商指南。参见本

文后面的附录,了解有关使用SCSI 或光纤通道(Fibre Channel )所需的特定配置。

? 对于所有的节点,一切硬件都必须是可识别的,对应正确的插槽、设备卡、BIOS 、固件修订

版等等。这将使配置变得更加简单,同时消除兼容性问题。

网络要求

? 一个唯一的NetBIOS 名称。

? 每个节点上的所有网络界面均拥有静态IP 地址。

第 3 页 共 45 页

注意注意::服务器群集(Server Clustering )不支持使用由动态主机配置协议(Dynamic Host

Configuration Protocol ,DHCP )服务器分配的地址。

? 接入一个域控制器。如果群集服务无法验证用于启动服务的用户帐户,可能导致群集发生故

障。建议您在群集所在的相同的局域网(LAN )上拥有一个域控制器,以便确保其可用性。 ? 每个节点至少必须拥有两个网络适配器——一个用于连接客户端公用网络,另一个用于连接节

点对节点专用群集网络。HCL 认证要求一个专用网络适配器。

? 所有节点都必须拥有两个面向公用和专用通信的物理独立的局域网(LAN )或虚拟局域网

(LAN )。

? 如果您正在使用容错网卡或网络适配器组合,确认您正在使用最新的固件和驱动程序。向您的

网络适配器制造商核实群集兼容性。

共享磁盘要求

? 一个经HCL 认可的连接到所有计算机的外部磁盘存储单元。其将用作群集共享磁盘。建议采

用某种类型的硬件独立磁盘冗余阵列( RAID )。

? 所有共享磁盘,包括仲裁磁盘,必须在物理上附加到一个共享总线。

注意注意::以上要求并不适用于多数节点集( Majority Node Set ,MNS )群集。这类群集本指南不予讨论。

? 共享磁盘必须位于系统驱动器所用的控制器以外的另一个控制器上。

? 建议在RAID 配置中创建多个硬件级别的逻辑驱动器,而不是使用一个单一的逻辑磁盘,然后

将其分成多个操作系统级别的分区。这不同于独立服务器通常所采用的配置。但是,它使您可以在群集中拥有多个磁盘资源,并跨节点执行“活动/活动(Active/Active )”配置和手动负载平衡。

? 最小50兆字节(MB )的专用磁盘用作仲裁设备。为了得到最佳的NTFS 文件系统性能,建议

采用最小500 MB 的磁盘分区。

? 确认可以从所有的节点看到附加到共享总线的磁盘。这可以在主适配器安装中进行查看。请参

考制造商的文档,了解适配器指定的指导说明。

? 必须根据制造商的指导说明,对SCSI 设备分配唯一的SCSI 标识号,并正确地将其端接。参

见本文附录,了解有关安装和端接SCSI 设备的信息。

? 所有共享磁盘必须配置为基本磁盘。附加信息,请在Microsoft 知识库中参阅下方文章:

237853 服务器群集磁盘资源不可用的动态磁盘配置(Dynamic Disk Configuration

Unavailable for Server Cluster Disk Resources )

? 群集共享磁盘不支持软件容错。

? 在运行64位版本的Windows Server 2003的系统上,所有共享磁盘必须配置为主引导记录

(MBR )。

? 群集磁盘上的所有分区必须格式化为NTFS 。

? 建议所有磁盘均采用硬件容错RAID 配置。

?建议最少采用两个逻辑共享驱动器。

第 4 页共 45 页

群集安装

安装概述

在安装过程中,安装某些节点时将关闭其它节点。这个步骤有助于保证附加到共享总线的磁盘上的数据不会丢失或遭到破坏。当多个节点同时尝试写入一个未受到群集软件保护的磁盘时,可以出现数据丢失或遭到破坏的情况。与 Microsoft? Windows? 2000系统不同,Windows 2003 Server中新磁盘的默认装载方式有所变化。在Windows 2003中,将不会对与引导分区不在同一总线的逻辑磁盘进行自动装载和分配驱动器号。这有助于确保在复杂的SAN环境中,服务器不会装载可能属于另一台服务器的驱动器。尽管驱动器不会被自动装载,但是仍然建议您按照下列步骤,确认共享磁盘不会遭到破坏。

使用下表确定在每一个步骤必须关闭的节点和存储设备。

本指南中的步骤面向双节点群集。而如果您正在安装拥有两个以上节点的群集,那么“节点2”一栏将列出其它所有节点所要求的状态。

步骤节

1

2

存储备注

设置网络开

关闭

确认共享总线上的所有存储设备均已关闭。开启所有节

点。

设置共享磁盘开

开启关闭所有节点。开启共享存储,再开启第一个节点。

验证磁盘配置关

开启

开启第一个节点,开启第二个节点。如果需要,可以针对

第三和第四个节点重复相同的步骤。

配置第一个节点开

开启关闭所有节点;开启第一个节点。

配置第二个节点开

开启

顺利配置完第一个节点后,开启第二个节点。如果需要,

可以针对第三和第四个节点重复相同的步骤。

安装后开

开启所有节点均必须开启。

在配置群集(Cluster)服务软件前,必须先执行几个步骤。这些步骤是:

?在每个节点上安装Windows Server 2003 Enterprise Edition或Windows Server 2003 Datacenter Edition操作系统。

?设置网络。

?设置磁盘。

在第一个节点上开始安装群集服务前,在每一个群集节点上执行这些步骤。

要配置群集服务,您必须登录一个拥有所有节点管理许可的帐户。每个节点都必须是同一个域的成员。如果您选择将其中一个节点作为域控制器,那么在相同的子网上再设置一个域控制器,以便消除单点故障,并对该节点进行维护。

第 5 页共 45 页

第 6 页 共 45 页

安装Windows Server 2003操作系统

参考您从Windows Server 2003操作系统软件包中得到的文档,以便在群集中的每个节点上安装该系统。

配置群集服务之前,您必须在本地登录一个属于本地管理员组成员的域帐户。

注意注意::如果您试图将一个节点加入一个具有空白的本地管理员帐户密码的群集,安装将会失败。基于安全原因,Windows Server 2003禁止使用空白的管理员密码。

设置网络

每个群集节点至少需要包含两个网络适配器的两个或两个以上的独立网络,以便避免单点故障。其中一个网络适配器用于连接到公用网络,而另一个则用于连接到仅由群集节点组成的专用网络。拥有多个网络适配器的服务器被称为“多宿主”。由于多宿主服务器可能存在问题,因此遵照本文档中所描述的网络配置建议,对您来说至关重要。

Microsoft 要求您在每个节点上拥有两个经硬件兼容性列表(Hardware Compatibility List ,HCL )许可并得到Microsoft 产品支持服务(Microsoft Product Support Services )支持的PCI

(Peripheral Component Interconnect ,外围组件互连)网络适配器。通过一个静态IP 地址,在您的生产网络上配置其中一个网络适配器,并在另一个用于进行专用群集通信的子网上,通过另一个静态IP 地址,在一个独立的网络上配置另一个网络适配器。

服务器群集节点间的通信对于群集的顺畅运转至关重要。因此,您必须对用于群集通信的网络执行最佳配置,并遵照硬件兼容性列表上的所有要求。

专用网络适配器用于执行节点对节点的通信、群集状态信息和群集管理。每个节点的公用网络适配器都将群集连接到客户端所在的公用网络,并应配置为内部群集通信的后备路由。要实现这些操作,应该将群集服务的这些网络角色配置为“只用于内部群集通信只用于内部群集通信只用于内部群集通信”或“所有通信所有通信所有通信”。

此外,每个群集网络必须独立于其它所有群集网络之外发生故障。这意味着,两个群集网络不能拥有可能同时导致其出现故障的组件。例如:在多数情况中,使用多端口网络适配器将一个节点附加到两个群集网络,将无法满足该要求,因为其端口不是独立的。

要消除可能的通信问题,从网络适配器删除所有不必要网络流量,即设置为“只用于内部群集通只用于内部群集通信”(该适配器也被称为心跳或专用网络适配器)。

要验证所有的网络连接均准确无误,专用网络适配器必须位于另一个来自公用网络适配器的逻辑网络上的网络。这可以通过在双节点配置中使用跨接电缆,或者在两个以上的节点配置中使用专门的哑集线器来实现。不要针对核心网络使用交换机、智能集线器或其它任何路由选择设备。

注意注意::群集心跳不能通过路由选择设备进行转移,因为它们的生存时间(Time to Live ,TTL )被设定为1。公共网络适配器只能连接到公用网络。如果您拥有一个虚拟局域网(LAN ),那么节点间的等待时间必须少于500毫秒(ms )。另外,在Windows Server 2003中,服务器群集

(Server Clustering )中的心跳被改为多播的形式;所以,您可能需要提供一台Madcap 服务器,以便分配多播地址。附加信息,请在Microsoft 知识库中参阅下方文章: 307962 针对群集心跳启用多播支持(Multicast Support Enabled for the Cluster Heartbeat )

四节点群集的连接。

第 8 页 共 45 页

图 2. “网络连接”窗口中被重新命名的图标。

6. 重命名的图标如上方图2所示。关闭“网络连接”窗口。新的连接名称将出现在“群集管理器”中,

并将在联机时自动复制到其它所有的群集节点。

在所有节点上配置绑定顺序网络

1. 单击“开始开始开始”,指向“控制面板控制面板控制面板”,右击“网络连接网络连接网络连接”,然后单击“打开打开打开”。

2. 在“高级高级高级”菜单上,单击“高级设置高级设置高级设置”。

3. 在“连接连接连接”窗口中,确认您的绑定顺序如下所示,然后单击“确确定”:

a) 公用网络

b) 专用网络

c) 远程访问连接

配置专用网络适配器

1. 右击您的心跳适配器对应的网络连接,然后单击“属性属性属性”。

2. 在“常规常规常规”选项卡上,确认仅选定了“Internet 协议协议((TCP/IP )”复选框,如下方图2所示。点击

清除所有其它客户端、服务和协议的复选框。

第 9 页 共 45 页

图 3. 在“专用网络属性专用网络属性专用网络属性”对话框中,仅点击选定“Internet 协议

协议”复选框。 3. 如果您拥有一个能够以不同速度进行传输的网络适配器,那么您应该手动指定一个速度及双工模

式。不要对传输速度应用自动选择设置,因为某些适配器在确定速度时可能丢掉一些数据包。必须根据设备卡制造商的规格说明,将所有节点上的网络适配器的速度硬性设定(手动设定)为相同的值。如果您不能确定您的设备卡和连接设备所支持的速度,Microsoft 建议您将同一路径上的

所有设备设定为“10兆字节每秒兆字节每秒”(Mbps )和“半双工半双工

半双工”,如下方图4所示。虽然通过心跳网络的信息量较小,但是等待时间对于通信至关重要。该配置将为可靠的通信提供充足的带宽。群集中附加到相同网络的所有网络适配器必须统一设定为使用相同的“双工模式双工模式

双工模式”、“连接速连接速度”、“流控制流控制

流控制”等等。联系您的适配器制造商,了解有关您的网络适配器的正确的速度和双工设置的特定信息。

第 10 页 共 45 页

图 4. 为所有适配器设置速度和双工。

注意注意::Microsoft 不推荐您针对心跳使用任何类型的容错适配器或“Teaming ”(组合)。如果您需要冗余的心跳连接,可以使用多个设定为“只用于内部通信只用于内部通信只用于内部通信”的网络适配器,并在“群集”配置中定义它们网络优先级。早期多端口网络适配器常常存在问题,如果您使用该技术,请确认您的固件和驱动程序都属于最新的版本。 联系您的网络适配器制造商,了解有关服务器群集上兼容性的信息。如需获得更多信息,请在Microsoft 知识库中参阅下方文章: 254101 网络适配器组合与服务器群集(Network Adapter Teaming and Server Clustering )

4. 单击“Internet 协议协议((TCP/IP )”,然后单击“属性属性

属性”。 5. 在“常规常规

常规”选项卡上,确认您所选择的静态IP 地址与其它任何公用网络适配器不在相同的子网或网络上。建议您将专用网络适配器放置在以下任何一个专用网络地址域内:

?

10.0.0.0到10.255.255.255 (A 类) ?

172.16.0.0到172.31.255.255 (B 类) ? 192.168.0.0到192.168.255.255 (C 类)

对专用适配器应用一个较好的IP 地址的范例是:将节点1的地址设为10.10.10.10,将节点2的地址设为10.10.10.11,同时将子网掩码设为255.0.0.0,如下方图5所示。确认该IP 地址方案与应用于公用网络的IP 地址方案完全不同。

注意注意::有关专用网络的有效IP 寻址的附加信息,请在Microsoft 知识库中参阅下方文章: 142863

专用网络的有效IP 寻址(Valid IP Addressing for a Private Network )

第 11 页 共 45 页

图 5.应用于专用适配器的IP 地址示例。

6. 确认未在“默认网关默认网关默认网关”方框中,或者在“使用下列使用下列DNS 服务器地址

服务器地址”下方,定义了任何值。 7. 单击“高级高级

高级”按钮。 8. 在“ DNS ”选项卡上,确认未定义任何值。同时确认清除了“在在DNS 中注册此连接的地址

中注册此连接的地址”和“在在DNS 注册中使用此连接的DNS 后缀

后缀”复选框。 9. 在“WINS ”选项卡上,确认未定义任何值。单击“禁用禁用TCP/IP 上的NetBIOS ”,如下方图6

所示。

第 12 页 共 45 页

图 6. 确认未在“WINS ”选项卡上定义任何值。

10. 当关闭了该对话框,您可能接收到如下提示:“此连接拥有一个空白的主WINS 地址。您想继续

吗?”如果您收到了该提示,单击“是

是”。 11. 在群集中的所有其它节点上,通过不同静态IP 地址完成步骤1至10。

配置公用网络适配器

注意注意::如果IP 地址是通过DHCP 获取的,那么如果不能访问DHCP 服务器,则可能无法接入群集节点。由于这个原因,服务器群集上的所有接口均要求静态IP 地址。记住:群集服务只能识别每个子网上的一个网络接口。如果您需要Windows Server 2003中TCP/IP 寻址的协助,请参见“联机帮助”。

验证连通性和名称解析

要验证专用和公用网络正确地进行通信,查验来自每个节点的所有IP 地址。您必须可以在本地和远程节点上查验所有的IP 地址。

要验证名称解析,使用节点的机器名称而非IP 地址,从客户端查验每一个节点。应该仅对公用网络返回IP 地址。您也许还想尝试通过“PING –a ”命令,反向查找IP 地址。

验证域成员

群集中的所有节点必须是同一个域的成员,并可以访问域控制器和DNS 服务器。不能将其设定为成员服务器或域控制器。与群集一样,您至少应该在相同的网络区域拥有一个域控制器。基于高可用性,另一个域控制器也应该可用于消除单点故障。在本指南中,所有的节点都被设定为成员服务器。

第 13 页 共 45 页

在某些实例中,节点可能部署于并未预先存在Microsoft? Windows NT? 4.0域控制器或Windows Server 2003域控制器的环境中。这种情景至少要求其中有一个群集节点被设定为域控制器。但是,在双节点服务器群集中,如果其中有一个节点是域控制器,那么另一个节点也必须是一个域控制器。在四节点群集实施过程中,没有必要将全部四个节点都设定为域控制器。然而,当遵照一个“最佳实践”模型并至少拥有一个后备域控制器时,余下的三个节点中至少应该有一个被设定为域控制器。在设定群集服务之前,必须使用DCPromo 工具将其中一个节点提升为域控制器。 在Windows Server 2003中位于DNS 上的依赖性进一步要求,如果另一个支持动态更新和/或SRV 记录的DNS 服务器不可用,每一个是域控制器的节点也必须是DNS 服务器(建议采用活动目录集成区域)。

在将群集节点部署为域控制器时,应该考虑以下问题:

? 如果双节点群集中有一个群集节点是域控制器,另一个节点也必须是域控制器。

? 运行域控制器需要一定的开销。一个空闲的域控制器在任何地方都会使用130到140 MB 的

RAM ,包括维持群集服务运行所需的内存。复制也会增加网络流量,因为这些域控制器必须在域中和域间同其它域控制器进行复制。

? 如果群集节点是唯一的域控制器,那么每个节点必须同时是DNS 服务器。对于主DNS 解析,

它们必须相互指向对方,而对于备用解析,则必须指向自身。

? 森林/域中的第一个域控制器将承担所有的操作主控角色(Operations Master Roles )。您可

以将这些角色重新分配给任何节点。但是,如果有一个节点出了故障,该节点所承担的操作主控角色(Operations Master Roles )将不可用。因此,建议您不要在任何群集节点上运行操作主控角色(Operations Master Roles ),其中包括架构主控(Scheme Master )、域命名主控(Domain Naming Master )、相关 ID 主控(Relative ID Master )、 PDC 仿真主控(PDC Emulator )和基础结构主控(Infrastructure Master )。这些功能不能进行群集以便通过故障转移实现高可用性。

? 由于资源限制,在节点同时是域控制器的情况下,对Microsoft? SQL Server ?或Microsoft?

Exchange Server 等其它应用程序进行群集处理可能无法达到最佳效果。在部署前,该配置必须在实验室环境中进行全面的测试。

由于制作群集节点域控制器所涉及的复杂性和开销,建议所有节点都应该是成员服务器。 设置群集用户帐户

群集服务需要一个属于可运行群集服务的每个节点上的本地管理员(Local Administrators )组成员的域用户帐户。因为安装需要用户名和密码,所以该用户帐户必须在配置群集服务前予以创建。该用户帐户只能专门用于运行群集服务,而不能属于个人。

注意注意::群集服务帐户不需要一定是域管理员(Domain Administrators )组的成员。基于安全原因,建议不要授予群集服务帐户域管理员权利。

群集服务帐户需要下列权利以便在群集的所有节点上正确地发挥作用。“群集配置向导”

(Cluster Configuration Wizard )自动授予以下权利:

? 充当操作系统的一部分

? 调整某个过程的内存配额

? 备份文件和目录

第 14 页 共 45 页

? 增加计划优先级

? 作为服务登录

? 还原文件和目录

附加信息,请在Microsoft 知识库中参阅下方文章: 269229 如何手动重新创建群集服务帐户(How to Manually Re-Create the Cluster Service Account )

设置群集用户帐户

1. 单击“开始开始开始”,指向“所有程序所有程序所有程序”,指向“管理工具管理工具管理工具”,然后单击“活动目录用户和计算机活动目录用户和计算机活动目录用户和计算机”。

2. 如果域还未展开,单击加号(+)将其展开。

3. 右击“用户用户用户”,指向“新建新建新建”,然后单击“用户用户用户”。

4. 键入群集名称,如下方图7所示,然后单击“下一步下一步下一步”。

图 7. 键入群集名称。

5. 将密码设置设定为“用户不能更改密码用户不能更改密码用户不能更改密码”和“密码永不过期密码永不过期密码永不过期”。单击“下一步下一步下一步”,然后单击“完成完成

完成”创建该用户。

注意注意::如果您的管理安全策略不允许使用永不过期的密码,您必须在密码到期前,在每个节点上重续密码并更新群集服务配置。附加信息,请在Microsoft 知识库中参阅下方文章: 305813 如何更改群集服务帐户密码(How to Change the Cluster Service Account Password ) 6. 在“活动目录用户和计算机”插件的左窗格中,右击“群集群集群集”,然后在快捷菜单上单击“属性属性属性”。 7. 单击“将成员添加到组将成员添加到组将成员添加到组”。

第 16 页 共 45 页

“下一步下一步

下一步”,完成向导的各个步骤。 注意注意::该向导自动将磁盘设为动态。要将磁盘复位到基本状态,右击“磁盘

磁盘n ”(n 在此处指您正在设定的磁盘),然后单击“还原基本磁盘还原基本磁盘

还原基本磁盘”。 5.

右击“未分配的磁盘空间未分配的磁盘空间未分配的磁盘空间”。 6.

单击“新分区新分区新分区”。 7.

将启动“新建分区向导”,单击“下一步下一步下一步”。 8.

选择“主分区主分区主分区”的分区类型,单击“下一步下一步下一步”。 9. 默认将分区设为最小。单击“下一步下一步

下一步”。(建议采用多个逻辑磁盘,而不是在一个磁盘上采用多个分区。)

10. 使用下拉框更改驱动器盘符。使用在字母表上比默认列举的字母更靠后的驱动器盘符。通常,驱动器

盘符“Q ”可以用于仲裁磁盘,而“R ”、“S ”等字母则用于数据磁盘。更多信息,请在Microsoft 知识库中参阅下方文章: 318534 关于在服务器群集上分配驱动器号的最佳实践(Best Practices for Drive-Letter Assignments on a Server Cluster ) 注意注意::如果您正在计划使用卷装载点,不要对磁盘分配驱动器号。更多信息,请在Microsoft 知识库中参阅下方文章: 280297 如何在群集服务器上配置卷装载点(How to Configure Volume Mount Points on a Clustered Server )

11. 使用NTFS 格式化分区。在“卷标卷标

卷标”方框中,键入该磁盘的名称。例如:“驱动器驱动器Q ”,如下方图8所示。关键是要对共享磁盘分配驱动器标签,因为在还原磁盘时这会大大减少故障排除时间。

图 8. 对共享磁盘分配驱动器标签至关重要。

第 17 页 共 45 页

如果您正在安装64位版本的Windows Server 2003,确认所有的磁盘均格式化为MBR 。全局分区表(Global Partition Table ,GPT )磁盘不能作为群集磁盘得到支持。更多信息,请在Microsoft 知识库中参阅下方文章: 284134 服务器群集不支持GPT 共享磁盘(Server Clusters Do Not Support GPT Shared Disks ) 确认所有的共享磁盘均格式化为NTFS 并指派为MBR Basic 。

验证磁盘访问与功能

1.

启动“Windows Explorer ”。 2.

右击一个共享磁盘(比如:“驱动器驱动器Q:\”),单击“新建新建新建”,然后单击“文本文档文本文档文本文档”。 3.

确认您可以顺利写入磁盘,并创建了文件。 4.

选择所创建的文件,然后按“Del ”键,将其从群集磁盘删除。 5.

对所有群集磁盘重复步骤1至4,确认可以从第一个节点正确地访问它们。 6. 关闭第一个节点,开启第二个节点,并重复步骤1至4,验证磁盘访问和功能。分配驱动器号,以便

与相对应的驱动器标签相匹配。对任何附加节点重复相同的步骤。确认所有节点都可以从磁盘读取和写入,关闭除第一个节点以外的所有节点,然后继续阅读本白皮书。

录播系统安装调试指南

调试指南 第一部分:设备安装位置 一、建议录播主机、跟踪主机、音频处理器都安装在机柜,有利于设备散热,讲台到黑板墙距离为1.2米,第一排学生课桌到黑板墙距离为2.5米。 二、老师云台摄像机和老师全景摄像机(如上图位置),居中安装在教室后面墙上(壁装),若教室过长(超过12米),可在距离黑板约10米的位置吊装,摄像机离地约2.3米。 三、学生云台摄像机安装在黑板上沿齐平,居中安装,学生全景摄像机安装在黑板或显示大屏的两侧均可,摄像机离地面高度为2米。具体情况可依据现场情况而定。 四、三个跟踪辅助摄像机的位置分别为:老师辅助:安装在里黑板墙面约4.5米的天花顶上,横向居中安装

板书辅助:安装在黑板的左上角或右上角天花顶上,离黑板边框约1米,离黑板墙面约30厘米,如下图所示。 学生辅助:安装在学生云台摄像机正上方的天花顶上。备注:第一排学生要求离黑板垂直距离为2.5米。 五、吊麦安装:位置可参照第一张图片中位置 第一排(学生吊麦):离墙约1.8米,左右对称安装,分别离教室左右中轴线1.5-2.5米位置,视教室宽度而定,斜向下指向讲台。 第二排(老师吊麦):离墙约2.5米,左右对称,斜向下指向学生区域 第三排(学生吊麦):分别与第二排两支吊麦在同一纵线上,距离第二排约3米

第二部分:录播参数配置 一、打开IE浏览器,输入录播IP(默认:169.254.178.178,帐号密码均为:admin),登录至导播界面。(注意:将电脑IP设置成录播主机同一网段) 二、打开“软件下载”菜单,下载安装FBVLC播放器、PC辅助软件(解压出三个软件:鼠标检测MouseDetector_v1.0,片头片尾、知识点索引PPTCapture_v1.0,安装设置在教师上课电脑,第三个 A V AJoystick v1.0安装在管理电脑与导播控制键盘对接)。 三、检查“视频1”至“视频5”是否有图像,并调整出正确的对应 画面:视频1:老师云台,视频2:学生云台,视频3:老师枪机,视频4:学生枪机,视频5:老师上课电脑VGA或HDMI 信号,视频6:片头片尾。通过鼠标点击跟踪检查云台摄像机的控制线是否有效。 四、打开“系统设置”菜单,设置如下参数: 1、网络参数设置:设置录播主机IP地址 2、云台参数设置:跟踪连接参数→选择“连接到跟踪主机” 3、直播参数设置:环出模式→选择“1080P60” 网络直播参数→传输模式→选择“TCP模式”补充说明:(1) TCP是面向连接的传输控制协议,而UDP提供了无连接的数据报服务; (2) TCP具有高可靠性,确保传输数据的正确性,不出现丢失或乱序;UDP在传输数据前不建立连接,不对数据报进行检查与修改,无须等待对方的应答,所以会出现分组丢失、重复、

有线电视系统安装施工工艺

有线电视系统安装施工工艺 1、安装施工工艺 1)按有关标准的施工工艺要求施行。 机房设备连线排列整齐有序,以利调试、维修、除尘保养等。信号线与电源采用正交排列,避免干扰。各线缆严格按照规定的曲率半径换向过渡。同类型线缆用扎带捆扎固定。 严格规范连接器接头工艺,接头制作后及时测试并记录,并采用监督审查制,经审查通过后方可密封。 2)分配器与分支器的安装 ①.明装: a 安装方法是按照部件的安装孔位,用φ6mm合金钻头打孔后,塞进塑料膨胀管,再用木螺丝对准安装孔加以紧固。塑料型分支器、分配器或安装孔在盒盖内的金属型分配、分支器,则要揭开盒盖,对准安装盒钻眼;压铸型分配、分支器,则对准安装孔钻眼。 b 对于非防水性分配器和分支器,明装的位置一般是在分配共用箱内或走廊、阳台下面,必须注意防止雨淋受潮,连接电缆水平部分留出长250~300mm左右的余量,然后导线向下弯曲,以防雨水顺电缆流入部件内部。

②.暗装: 暗装有木箱与铁箱两种,并装有单扇或双扇箱门,颜色与墙面相同。在木箱上装分配器或分支器时,可按安装孔位置,直接用木螺丝固定。采用铁箱结构可利用二层板将分配器或分支器固定在二层板上,再将二层板固定在铁箱上。 3)用户终端安装 ①.检查修理盒子口: 检查盒子口有不平整处,应及时检修平整。暗盒的外口应与墙面平齐;盒子标高应符合设计规范要求;明装盒应固定牢固。相邻两个用户盒安装见图3-74所示。 ②.结线压接 先将盒内电缆接头剪成100~150mm的长度,然后把25mm的电缆外绝缘层剥去,再把外导线铜网套如卷袖口一样翻卷10mm,留出3mm 的绝缘台和12mm芯线,将线芯压在端子上,用Ω卡压牢铜网套处见下图:

win2003服务器操作系统

win2003服务器操作系统下载地址列表请大家用迅雷下载 https://www.wendangku.net/doc/86383000.html,/WindowsServer2003SP2EnterpriseEdition.iso或http://58.51.84.54/WindowsServer2003SP2EnterpriseEdition.iso 更多win2003下载地址https://www.wendangku.net/doc/86383000.html,/os/windows/Win2003/1904.html 迅雷地址:thunder://QUFodHRwOi8vcy5zYWZlNS5jb20vV2luZG93c1NlcnZlcjIwMDNTUDJFbnRlcnBya XNlRWRpdGlvbi5pc29aWg== 快车地址:flashget://W0ZMQVNIR0VUXWh0dHA6Ly9zLnNhZmU1LmNvbS9XaW5kb3dzU2VydmVyMj AwM1NQMkVudGVycHJpc2VFZGl0aW9uLmlzb1tGTEFTSEdFVF0=&abc 旋风地址:qqdl://aHR0cDovL3Muc2FmZTUuY29tL1dpbmRvd3NTZXJ2ZXIyMDAzU1AyRW50ZXJwcml zZUVkaXRpb24uaXNv 请复制下载地址用迅雷下载!!!(有部分网友反映安装不上) 通用性好的win2003序列号: (推荐先用这个里面的) FJ8DH-TQPYG-9KFHQ-88CB2-Y7V3Y GRD4P-FTQQF-JCDM8-4P6JK-PFG7M JD7JX-KCDTH-7WH4X-DM98R-GD73Y GM34K-RCRKY-CRY4R-TMCMW-DMDHM BRBJB-B7HQF-YW93Y-RVJVB-K6PMB F9389-7TWW4-88YYH-RKPFJ-6PV3Y F947R-VPGDF-RTDK7-WTMBY-PP67M D4Q7H-MPPR2-23PMH-HQGBG-6X8YB KW8GQ-DJH7F-6XH6Y-WG3BH-FK8YB DG473-GKX4K-XVPDY-FCCWH-29G7M DKDT4-PFCVX-FJ4CR-7W9D6-C7JYB GPTJB-VMDRP-XCG6H-KGW32-8KMQY J47YP-KMK8W-FR76X-KFVB6-FJ3HM KPM7R-RY44D-PVQYG-JFRH9-WKG7M FMQBH-FRQWB-DRF3T-VT2JF-WR8YB CMPC2-HBVHC-73BD6-V6PG2-BYH3Y HXGJH-3J4GY-JMCJQ-DK4MW-99TBB Windows2003的序列号: JB88F-WT2Q3-DPXTT-Y8GHG-7YYQY windows2003序列号: cky24-q8qrh-x3kmr-c6bcy-t847y win2003 Server 有三种版本:

win2003 iis设置完全篇

win2003 iis设置完全篇 一、启用Asp支持 Windows Server 2003 默认安装,是不安装IIS 6 的,需要另外安装。安装完IIS 6,还需要单独开启对于ASP 的支持。 第一步,启用Asp,进入:控制面板-> 管理工具-> IIS(Internet 服务器)- Web服务扩展-> Active Server Pages -> 允许 控制面板-> 管理工具-> IIS(Internet 服务器)- Web服务扩展-> 在服务端的包含文件-> 允许 第二步,启用父路径支持。 IIS-网站-主目录-配置-选项-启用父路径 第三步,权限分配 IIS-网站-(具体站点)-(右键)权限-Users完全控制 二、解决windows2003最大只能上载200K的限制。 先在服务里关闭iis admin service服务 找到windows\system32\inesrv\下的metabase.xml, 打开,找到ASPMaxRequestEntityAllowed 把他修改为需要的值, 然后重启iis admin service服务 1、在web服务扩展允许active server pages和在服务器端的包含文件 2、修改各站点的属性 主目录-配置-选项-启用父路径 3、使之可以上传大于200k的文件(修改成您要的大小就可以了,如在后面补两个0,就允许20m了) c:\WINDOWS\system32\inetsrv\MetaBase.xml (企业版的windows2003在第592行,默认为AspMaxRequestEntityAllowed=" 204800" 即200K 将其加两个0,即改为,现在最大就可以上载20M了。AspMaxRequestEntityAllowed=" 20480000" 三、设置一个用于匿名访问的WWW 服务器。 要配置匿名身份验证,请按以下步骤操作: 1. 单击开始,指向管理工具,然后单击Internet 信息服务(IIS)。 2. 展开“* 服务器名称”(其中服务器名称为该服务器的名称),右键单击Web 站点,然后单击属性。 3. 在Web 站点属性对话框中,单击目录安全性选项卡。 4. 在“身份验证和访问控制”下,单击编辑。 5. 单击“启用匿名访问”复选框,将其选中。 备注:“用户名”框中的用户帐户只用于通过Windows guest 帐户进行匿名访问。 默认情况下,服务器会创建并使用帐户IUSR_computername。匿名用户帐户密码仅在Windows 中使用;匿名用户不使用用户名和密码登录。 6. 在“已验证身份的访问”下,单击“集成的Windows 身份验证”复选框,将其选中。 7. 单击确定两次。 四、基本Web 站点配置 1. 单击开始,指向管理工具,然后单击Internet 信息服务(IIS)。

计算机系统软件和应用软件安装调试

计算机系统软件和应用软件安装调试 设置BIOS 开启计算机或重新启动计算机后,在屏幕显示“Waiting……”时,按下“Del”键进入CMOS的设置界面。如果按得太晚,计算机将会启动系统,这时只有重新启动计算机了。我们可在开机后立刻按住Delete键直到进入CMOS(不同的品牌计算机进入Bios设置的键不同,比如我的lenovo就是按F1)。进入后,我们可以用方向键移动光标选择CMOS设置界面上的选项,然后按Enter 进入副选单,用ESC键来返回副菜单,用PAGE UP和PAGE DOWN键来选择具体选项,F10键保留并退出BIOS设置。 (1) 硬盘初始化 硬盘初始化主要包括低级格式化、分区、高级格式化这三个步骤,然后才能利用硬盘存储数据。 ①低级格式化一般在硬盘出厂时已经完成

②分区的主要步骤:建立主分区》建立扩展分区》建立逻辑分区》 激活主分区》格式化所有分区。 主分区主要包含操作系统启动所必须的文件和数据;扩展分区,我们可以根据需要及操作系统的磁盘管理能力而设置;至于逻辑分区,扩展分区不能直接使用,要将其分成一个或多个逻辑驱动的区域,也叫逻辑驱动器,才可以为操作系统识别和使用。 ③在对硬盘执行了分区的操作后,还需要对硬盘进行格式化操作, 才可以正常使用硬盘,这里的格式化操作是指高级格式化,高级格式化使用Format命令完成,在DOS系统或Windows操作系统中都有该命令。 (2) 安装中文Microsoft Windows7操作系统 可用硬盘或光盘安装,这里介绍光盘安装。 ①放入光盘,重启笔记本电脑,在进入BIOS的瞬间,快速按下 F12键(lenovo按F12,其他计算机一般按F1或Delete)。选 择光驱启动项,然后回车,即可进入光盘启动。 ②开始引导,如果光盘没问题,接下来就开始装系统了。 ③“要安装的语言”选择“中文(简体)”,“时间和货币格式”选择“中 文(简体,中国)”,“键盘和输入方法”选择“中文(简体)-美式键 盘”,)点击“下一步”。 ④选择版本,按照当前安装光盘提示为准,直接点击“下一步”即 可。

有线电视系统施工方法及措施

(2)有线电视系统施工方法及措施 1).施工工艺流程 系统的工艺流程如下:放线→管槽安装→穿线放缆→放大器安装→终端插座、分配器及分支器安装→系统调试→工程交验 2).有线电视系统施工工艺及措施 ①现场定位测量 按照施工图中的设备、线路位置,进行现场实地测量安装支、吊架均属标准件,其长度往往不能满足安装位置的要求,需要现场测量实际尺寸,制作必要的支架、吊架,将标准支、吊架安装在自制支、吊架上。测定电缆桥架、金属线槽、钢管的敷设位置,支、吊架安装固定位置,确定敷设方位,测量具体尺寸,画出支、吊架草图,测出桥架、金属线槽三通、弯头等尺寸,以便进行施工材料选购订货。 ②支、吊架加工制作: 首先根据支、吊架设备的重量,选用适当的型材,如角钢或扁钢。按照现场测绘的尺寸进行加工,支架、吊架应焊接牢固,外观尽量美观,加工完毕的支、吊架及其他附件均应除锈,除锈干净后涂一遍防锈底漆,再涂两遍色漆,油漆颜色要和设备颜色或建筑物的颜色一致。 ③线路敷设 信号线路不宜与强电线路同管或并行敷设,走线方式及要求应符合下表。 分 类 举例说明安装要求 干扰线路 220V交流供电 线路 高电平线路,易对其他 线路造成干扰 距其他线路 45cm以上,双线绞 合行走 一般线路 24V直流供电线 路和单独传送的伴音 线路 是中电平线路,既对其 他线路干扰又受高电平线 路干扰 距敏感线路 10cm左右,双线绞 合行走 敏感线路视频传输电缆 是低电平线路,容易受 到感应和干扰 互相间距5cm 以上,屏蔽线可不

考虑间距 ④放大器的安装,在各视频电缆敷设完毕,电源线引入室内,接地线已敷设完毕,室内的地面施工完毕,粉刷和装饰工程已经结束,可进行。 ⑤设备配接线 电缆由监控台、柜底部引入地槽,电缆离开机柜弯点10cm处开始成捆绑扎,根据电缆的数量每隔200~400cm绑扎一次。所有电缆整根都应逐根标示明显永久性标志,以区分电缆去向和传输信号。 引入室内或引出室外的电(光)缆在出入口处应加装防水弯,以免雨水顺电(光)缆流入设备或监控台、柜。 视频电缆传输的电平信号很弱,其接续不但要求可靠牢固,同时不能使信号衰减太大,连接处不允许扭接,要进行焊接,端头接续插头是,线芯和屏蔽层均应焊接在插头上,插头不但要与设备插座相配套,还要与电缆外径相配套,插头插入设备插座后,用插头外套螺母应将插头插座琐紧。安装时应合理计算每根电缆的长度,按照每盘电缆的总长综合考虑,尽量减少中间接头。 监控室一般采用单相220V、50HZ电源供电,电源内部允许混入脉冲干扰脉刺(可控硅开关电源、电弧焊接脉冲刺等),否则要隔离变压器供电。 在配电箱中的电缆余量应为配线箱周长的二份之一,电缆应沿配线槽、或绑扎整齐敷设在配线箱内。若绑扎配线时,每10cm绑扎一次。 ⑥地、供电、屏蔽、布线及防雷措施 系统的供电及接地好坏直接影响系统干扰能力,总的思路是消除或减弱扰,切断干扰的传输途径,提高传输途径对于干扰的衰减作用,具体措施是: A.接地: 整个系统采用单点接地,接地母线采用铜质线,采用综合接地系统,接地电阻不得大于1Ω,为了保证整个系统采用单点接地,在工程实施中做到视频信号传送过程中每路信号之间严格隔离,单独供电,信号共地集中在中心机房,接地措施的科学合理,可有力地保证了系统的搞干扰性能。 B.供电:

Windows Server 2003详细安装与配置

Windows Server 2003作为微软的服务器操作系统具有强大的功能和较好的安全性,在实际网络环境中被很多大、中、小型企业所应用。微软为了针对不同的商业需求,对Windows Server 2003制作了Windows Server 2003 Web Edition 、Windows Server 2003 Standard Edition 、Windows Server 2003 Enterprise Edition 、Windows 2003 Datacenter Edition四个版本。 其中Windows Server 2003 Enterprise Edition(2003企业版)是大中小型企业选用最多的版本,下面以Windows Server 2003 Enterprise Edition(2003企业版)为例来介绍Windows Server 2003系统的安装。 一、安装Windows Server 2003所需硬件 1、你选择做服务器的主机最低配置要求:Pentium IV、256MB内存、8G硬盘、10/100M自适应网卡 2、Windows Server 2003安装光盘或镜像文件 二、安装主机的BIOS设置 1、启动计算机,按“Del”或“Esc”键进入计算机主板BIOS界面,进行boot 启动设置,设置第一启动项为“CDROM”。如图1.1所示: 2、按“F10”键保存并退出BIOS设置。如图1.2所示:

三、安装Windows Server 2003 1、完成上述过程后,将系统光盘放入光驱中重启电脑,进入Windows Server 2003安装界面,开始运行Windows Server 2003安装程度。如图1.3所示:

软件系统安装与实施合同书精装版

软件系统安装与实施合同书精 装版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-071834

软件系统安装与实施合同书精装版 甲方:_________公司(系统使用企业) 住所:_________ 法定代表人:_________ 乙方:_________公司(系统开发公司) 住所:_________ 法定代表人:_________ 甲、乙双方在遵照国家有关法律 、法规 的规定,本着友好、协作的精神,经共同协商,就甲、乙双方共同在甲方生产现场实施“_________监控系统”事宜达成如下条款:第一条双方责任的约定 为改善甲方生产管理手段,甲、乙双方合作实施_________监控

系统_________,并分别承担下列相应条款规定的责任。 1.甲方责任 (1)甲方负责提供系统安装调试所需的有关资料和指定配合乙方工作的人员,配合乙方在规定的期限内,完成上述软件系统所需的生产工艺信息数据库的建立和参与_________系统的连接工作。 (2)甲方须提供项目实施所需的尽量详尽的_________格式文件,以便于进行_________系统_________的数据交换工作。 (3)未经乙方事先同意,甲方不得将该软件或其中任何一部分提供给第三方使用。 (4)甲方负责上述软件系统在本单位使用过程中的版权保密工作。 2.乙方责任 (1)乙方向甲方提供“_________监控系统_________”软件一套,其中包括服务器版调度排产子系统_________个;工艺准备子系统_________个;远程控制数据采集端_________个。远程数据采集器在本系统定为计算机,并负责在乙方指定工作现场的安装与实施。

有线电视系统设计方案

第1章有线电视技术方案设计 1.1 技术方案设计原则和标准 1.1.1 设计原则 网络带宽:5~750 MHz。 传输特性:双向传输。 接收质量:有线电视接收质量是有线电视网络建设最为关心的问题,按国家GB-6510标准规定,接收点的信号电平应在57~83dB之间,载噪比大于43 dB,即图像客观评价质量达到国家标准4分以上要求。 稳定性和安全性:这是有线电视网络建设最关心的问题,只有安全稳定运行的网络,才能确保有线电视终端的接收质量,网络的技术先进性是网络高性能的保证和基础,也是未来有线电视网络节目增容的保障,还可有效地减少使用人员和维护人员的麻烦。 通过建成的有线电视网络可传输有线电视台传送的电视节目和调频立体声节目。 1.1.2 有线电视系统设计依据 1)【GB8898】《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》 2)【GB6510】《30MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》3)【GY106-92】《有线电视广播系统技术规》 4)《民用建筑电缆电视系统工程技术规》 5)【GB6510-86】《声音和电视信号的电缆分配系统》

6)【GB50200】《有线电视系统工程技术规》 7)【GY/T121】《有线电视系统测量方法》 8)广电部“关于有线电视现阶段网络技术体制的意见” 1.2 有线电视系统的构成 有线电视一般是由天线、前端、干线传输和用户分配网络几个部分构成。 天线系统的主要功能是接收无线电波,并将接收到的高频电视信号馈送给前端系统。天线系统处于整个有线电视系统的最前端,它对最终用户接收到的图像质量有非常重要的影响。前端设备位于天线和干线传输网络之间,它的主要功能是将来自天线的高频电视信号和电视台自己开办节目的电视信号进行必要的处理,比如滤波、调制、频率转换等,然后对所有这些高频电视信号进行混合并将混合后的信号发送到用户分配网络。 如果把整个有线电视传输系统比作一颗树的话,那么干线网络相当树干,而用户分配网络相当于枝叶茂盛的树枝,而普通用户的电视机相当于一片一片树叶。由此可以看出用户分配网络的主要功能是接收干线上的高频电视信号将将其分配到各个用户。 用户分配网络通常是由延长分配放大器、分支器、分配器、串接单元分支线、分支线、用户线和用户终端盒构成的。 就网络的拓扑结构而言,目前人们对星形拓扑结构、环形拓扑结构和星-树形结构比较感兴趣。所谓星形结构就是将用户分为一个一个小区,每个小区均用光纤直接与网络中心相连。这种方式的优点是

Windows Server 2003操作系统的终端服务器的远程管理

Windows Server 2003操作系统的终端服务器 的远程管理 Windows Server 2003操作系统的终端服务器有三种不同的远程管理方式。以下就是这三种管理方式:一、终端+远程桌面连接终端+远程桌面连接,这主要是用于网络管理员在自己固定的工作站上对服务器进行管理的一种方式,管理快速、安全,与坐在服务器前几乎没有 Windows Server 2003操作系统的终端服务器有三种不同的远程管理方式。以下就是这三种管理方式: 一、终端+远程桌面连接 “终端+远程桌面连接”,这主要是用于网络管理员在自己固定的工作站上对服务器进行管理的一种方式,管理快速、安全,与坐在服务器前几乎没有区别。实现方法如下: 1 在Windows Server 2003中,从“控制面板”中进入“添加/删除程序”,单击“添加/删除Windows组件”按钮,从Windows组件向导对话框中添加“终端服务器”及“终端服务器授权”,并且按照默认方式安装。安装完成之后,重新启动服务器。 2 从“管理工具”中运行“终端服务器授权”程序,用鼠标右键单击计算机名,从出现的菜单中选择“激活服务器”,按照后面的步骤,激活终端服务器。 提示:如果管理员使用计算机的操作系统是Windows XP Professional 以上,可以不必进行下面的第3、4步,而直接进行第5步。 3 将Windows Server 2003的计算机 的%systemroot%\system32\clients\tsclient\win32目录下的“远程桌面连接”安装程序拷贝到网络管理员的工作站上,或者通过共享方式直接运行安装程序。其中%systemroot%是安装Windows Server 2003的系统目录,默认为Windows。 4 如果是在Windows 98的计算机上安装“远程桌面连接”程序,则需要在

Windows 2003 优化大全

Windows2003优化大全 时间:2007-06-2821:09来源:网管联盟作者:κ.ì.sSロ觜点击:545次 1.windows server20033790版本识别 1.windows server20033790版本识别 RTM=release to manufacture(公开发行批量生产)是给硬件制造商的版本!是送去压盘的,不是拿去卖的。 OEM=Original Equipment Manufacturer只能全新安装,和RTM差不多,只是称呼不同而已。 RTL=retail(零售)正式零售版,可以升级或者全新安装。 VLK=Volume License大量授权版,又称为企业版。 2.windows server20033790版的激活 在正式版算号器没有出来之前,现在流行的激活方式有以下几种: (1)Reset5.02,在安全模式下运行即可激活,把时间调整为2008年都没有问题,一切使用正常。可以升级。 缺点:激活程序被彻底屏蔽,表现为运行msoobe/a没有任何显示,并且在服务中有一项reset5,开机会自动运行此服务,C: /WINDOWS/system32/srvany.exe,此程序应该是reset5添加入系统的。 (2)俄罗斯破解,记得在xp时代,只要把setupreg.hiv在安装前替换,然后电话激活就可以达到完美的激活境界,可在2003下,这样子做之后,当前显示已激活,可如果你调整了时间再开机又会显示要激活,甚至是不能使用。估计次次问题关键还是在那个setupreg.hiv文件。 (3)在论坛上有人贴出了一个Winxpactivation.exe的文件,号称可以激活,实际上这个还是假激活,暂时屏蔽了激活程序,是不能够修改时间的。(4)用替换法做出来的伪VLK,安装使用都没有问题,只是不能升级。VLK是替换英文版的8个文件.但是SN已经被微软封掉了.所以不能升级。结论:推荐大家用reset5.02激活! 3.禁用配置服务器向导 禁止“配置你的服务器”(Manage Your Server)向导的出现:在控制面板(Control Panel)->管理员工具(Administrative Tools)->管理你的服务器(Manage Your Server)运行它,然后在窗口的左下角复选“登录时不要显示该页”(Dont display this page at logon)。 4.禁用Internet Explorer Enhanced Security和禁止安全询问框的出现在IE 工具选项中自定义设置IE的安全级别。在”安全“(Security)选项卡上拉动滚

系统安装调试及项目验收方案

系统安装调试及项目验收方案

目录 1.1系统安装调试及验收 (3) 1.1.1设备运输保障 (3) 1.1.2安装调试环境 (6) 1.1.3系统安装 (10) 1.1.4系统测试 (12) 1.1.5验收 (39)

1.1系统安装调试及验收 1.1.1设备运输保障 1.1.1.1人员和保障措施 我公司将对本次送货异常重视,以运输单位牵头,合力精心布置、科学分工,运输单位组成:生产作业组,技术监督组,安全保障组。具体保障措施如下: 1、建立运输总负责人制,严格保证设备在运输过程中不损坏、不丢失零部件。 2、遇大风、暴雨、大雪时,不准进行运输作业。 3、参与本次运输工作的所有车辆器具,使用前应详细检查、维修好,由质检员、安全员共同 鉴定合格后方可使用。 4、在运输装卸过程中,积极与用户沟通、征求意见互相协助,使运送工作安全、合格、用户 满意。 1.1.1.2包装及标记 1.1.1. 2.1包装 提供的所有设备和材料都具备适应内陆运输和多次搬运、装卸的坚固包装,包装内含有减振、防冲击的措施,保证在运输、装卸过程中完好无损。 若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏,我方会在设备的设计结构上予以解决。 包装将按设备特点,按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施,以保证货物在没有任何损坏或腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装地点。 包装所用的材料及包装物结构具有较强的可复原性,以保证货物在现场开箱后能方便地按原包装复原。 将尽量考虑安装现场的环境,采用防潮防冻包装。在包装货物时,按贷物类别进行装箱。 备品备件将在包装箱外加以注明,分批或一次性发货。 专用工具也会分别包装。各种设备的松散零部件将采用好的包装方式,装入尺寸适当的箱内。 1.1.1. 2.2标记 按规定对货物进行包装。对包装箱内和捆内的各散装部件都将标记在系统装配图中的部

Windows Server 2003 操作系统介绍

Windows Server 2003 操作系统介绍 发布日期:2002-07-24 | 更新日期:2006-01-24 Windows Server 2003 操作系统利用Windows 2000 Server 技术中的精华,并且使其更加易于部署、管理和使用。其结果是:实现了一个非常高效的基础架构,使网络成为企业的战略资产。自2005 年 3 月28 日起,Windows Server 服务软件包 1 (SP1) 将随全部Windows Server 2003 操作系统发布。Windows Server 2003 SP1 为各个行业的企业客户提供了增强的安全性、可靠性和简化的管理。 此外,随着Windows Server 2003 R2 的标准版、企业版和数据中心版在2005 年12 月发布,为客户带来了活动目录、存储和分支机构方面的增强功能。 本页内容 Windows 2000 操作系统的改进 服务器角色 Windows Server 2003 操作系统的优点 Windows Server 2003 核心技术 特性软件包 Windows Server 2003 操作系统包括哪些产品? Windows 2000 操作系统的改进 Windows Server 2003 包括客户需要的、Windows Server 操作系统的全部功能,如安全性、可靠性、可用性和可伸缩性,从而实现多快好省。此外,Microsoft 已经改善和扩展了Windows Server 操作系统,从而涵盖了Microsoft .NET 的优点,用以连接信息、人、系统和设备的。 返回页首 服务器角色 Windows Server 2003 是一个多任务操作系统,它能够按照您的需要,以集中或分布的方式处理各种服务器角色。其中的一些服务器角色包括: ?文件和打印服务器。 ?Web 服务器和Web 应用程序服务器。 ?邮件服务器。

有线电视系统服务标准合同模板协议范本模板.doc

有线电视系统服务合同 要点 甲方向乙方提供有线电视系统服务,向乙方收取费用。 有线电视系统服务合同 甲方: 地址: 乙方: 地址: 就甲方为乙方提供有线电视系统服务事宜,双方同意订立本合同,以资遵守: 第一章总则 第 1 至条本合同有效期间 自年月 年 日止,共计 月日(应与装机完成日同)起, 年月。 合同期满,可经双方同意另订新约。合同期满,未订新约时,如甲方继续提供有线电视频道 服务,而乙方不为反对,仍继续收视、收听及使用的,本合同视为继续存在。合同存续期间,如甲方新设或与第三人合并或以其他方式移转或让与其营业或资产以成立有线电视公司取 得有线电视系统营业执照营运有线电视时,甲方应使该取得有线电视系统营业执照的公司承 受本合同对乙方的权利义务,但乙方可另行选择终止合同。 第 2 条甲方在本合同有效期间内,应提供管线架设、设备安装及维修服务,使乙方可以正常收视、收听及使用有线电视频道。 第 3 条甲方提供的有线电视频道,包括下列三种类型: (1)基本频道:指订户定期缴基本费用,才可收视、收听的频道。 (2)付费频道:指基本频道以外,须特别定期付费,才可收视、收听的频道。 (3)计次付费节目频道:指付费频道中,订户需按次付费才可收视、收听特定节目的频道。 第二章服务范围 第 4 条甲方在本合同有效期间内,依乙方的选择,提供下列视讯服务: (1 )基本频道:频道总数不得少于个(不包括回放频道)。 (2 )付费频道:提供个频道。 (3 )计次付费节目频道。

(4 )甲方提供的节目收视频道表详如附表一。甲方依第一款约定所提供的视讯服务地址 为;接用服务的电视台。 第5 条除附表二所列频道外,任何频道更换、次序调整或停止播出,甲方应注意乙方权益 的保障,并应于更换、调整或停止播出前5 天以书面或连续 5 天在该频道中播出的方式通 知乙方。甲方未依前款约定方式通知时,乙方可请求减少当月的收视费,但甲方事后并未更换、次序调整或停止播出任何频道的,不在此限。 第 6 条甲方应于播出前天,以书面或其他方式将计次付费节目名称、播出频道、 时间、长度及收费通知乙方。 第 7 条乙方可在计次付费节目播映分钟内决定是否收视该节目;如乙方决定不收 视时,甲方不得向乙方收取收视费用。 第8 条甲方应在本合同签订之日起日内完成所有硬件管线架设,并使乙方正常接收讯号。 甲方未于前款期限内安装完毕的,乙方可请求解除合同。前款安装包括装机、移机、分机或复 机。 第 9 条甲方在安装时,应尽量使乙方居家环境保持完整。若有移动的必要,应事先征得乙方同意。 第 10 条甲方应安装完毕日内与乙方联络,以确保乙方得到满意的服 第11 条安装完成后,自分接点至乙方屋内的引进线材及分接点以外所有线缆设备由甲方 负责维修及设备的维护。乙方屋内的引进线材由乙方自负保管责任。 第12 条乙方不得任意变更甲方的架设或安装,否则因而发生讯号中断、收视不良或其他 危险时,概由乙方自行负责,与甲方无涉,因此所生的修复费由乙方负担。 第13 条乙方向甲方租用的译码设备所有权仍属甲方,乙方在使用期间应善尽管理责任, 如有毁损灭失,应负补偿责任,并应在合同终止时五条件返还甲方。 第 14 条甲方应成立订户服务中心(地址为)及服务专线(电话号码为),服务项目包括下列各项: (1)对于有线电视节目的申诉及建议。 (2)有线电视线路的维护。 (3)乙方变更服务项目。 (4)乙方资料的申请变更。 (5)其他与乙方权益相关的事宜。 前款服务中心开放时间为(应与营业时间配合);专线开放时间为(应与播送节目时间配合)。除本合同另有规定外,甲方应在收到乙方请求之日起三日内处理,并将处理情形通知乙方。 第三章收费标准及应收费用 第 15 条基本、付费或锁码频道的收视费用及译码设备租金缴付期限如下:

2020最新计算机网络系统安装调试

本公司工地验收测试前及设备出厂前进行整机全面测试,包括软件,硬件及附属设备,并整理提出表明测试结果的设备出厂测试报告。 对设备进行通电运行试验,并对全通信网络进行统调。经过对全网络仔细严格的网络测试后,其性能及稳定性可达到移交时,须将测试记录和最新版软件以及有关文件,资料,备用备件、工具、仪表等移交。 系统在现场安装后如果当地电话局有关部门认为需要对程控交换机进行测试时,本公司须派出人员在现场配合测试。在试运行验收须作出以下测试: ◆故障率观察,各项性能和功能测试,诊断维护控制功能测试,传输指标测试, 其他必要的 测试,检查各电话分机之安装及其标称功能,检查后备电源工作状况,检查各配线设备之安装及回路指示,检查备份控制机层之工作状态 ◆安装 所有铜电缆应在线槽或管道内布线。包单位应在地下一层总配线室、电缆联接箱、光纤密 封盒、电缆进口、垂直电缆、网络联接块以及其它地方按照工业惯例标明导体的电极(末端及环)。承包单位应提供正确地完成安装工作所需的任何专用安装设备或工具。这将包括终接电缆设施、铜/光纤电缆测试和接线设施、通讯设施、电缆转盘的支撑架、或其它的安装电缆所需的工具,在没有合适垫具的情况下﹐承包单位不得卷动或贮存电缆转盘。承包单位不应在电力线路旁安装任何电缆﹐或与其它电气器具共享同一根线管、线槽或套管。 ◆电磁干扰的分离 带有不同种类信号或不同电压的设备如集装在一个共享的容器内﹐应按供

货商的有关 要求﹐有效地与任何其它一类的设备屏蔽以避免电磁干扰。 ◆电缆的安排 根据图纸或规格说明书的要求提供一切必需的电缆插锁、插座、接线耳等等﹐并按照电缆 的种类与入口方各将它们固定于安装板和安装带上。 整齐地安装系统内所有线路的电缆导体﹐并按正规间距将所有半导体固定以防止 电缆在运行情况下可能的损坏(例如热膨胀、震动等)或引起其它线路短路。 ◆电缆的终接 不要让已绝缘的导体触及未绝缘的有电部件或锐利的边缘。 每个终端只能连接一条电缆导体。在一个终端连接两条或更多导体将不会被接受。 ◆接地 A、承包单位应负责在所有新安装的电缆框架上提供一个被批准的接地点﹐并保证能正确 与任何现有设施连接。承包单位还须再现正确地将所有有关的电缆、包合体、柜、服务箱和框架连接起来以保证接地的延续性。所有接地应由铜线或铜带组成﹐应由一个被批准的大厦接地点供应﹐并应与主要的电气接地点连接。 B、应根据BS7671给所有门、盖板等等提供线路保护导体。接地铜导体的最小断面积为2.5

WIN2003下建立分布式文件系统的操作

WIN2003下建立分布式文件系统的操作 一、创建DFS根 使用分布式文件系统配置DFS分为两步:创建DFS根、创建DFS 链接; 单击开始-管理工具-分布式文件系统,在弹出的页面中右击新建根目录,如图所示; 弹出新建根目录向导;单击下一步;选择根目录类型,如果有AD域建议选择域根目录,如下图所示; 独立根的配置信息存储在根服务器的注册表信息中,如果独立根服务器不可用,会导致DFS不可用。不支持容错。

域根的配置信息存储在AD中,并复制到当前域中所有DC中,以实现容错性,当根服务器不可用时,其它服务器仍可向客户端传送DFS 信息。显然,域根是更加安全的方案,但需要AD域支持。建议连接数不要超过5000个。 单击下一步,输入域名信息,

输入服务器名称;点击浏览查找选择根目录的服务器名称;如图所示;

输入根目录名称和注释;根目录名称即共享访问的顶级的共享名称。如果共享文件夹存在,则直接使用,如果共享文件夹没有创建,便会自动创建一个共享文件夹。 在根目录共享中,选择指定的共享文件夹,如果文件未共享,向导会自动创建对应的文件;根目录建立完成后,分布式文件系统中会相应生成DFS根目录; 创建DFS链接 建立好DFS根目录后,为了能让DFS正常运行,还需建立DFS链接才能完成整个DFS的建立。即在DFS根上右击新建DFS链接,为链接起个名字并指向适当的的共享资源。如图,

在新建链接页面中输入链接名称和目标路径;链接名称即为客户端希望看到的根目录下的共享文件夹的名称。目标路径为服务器中已经共享的文件夹路径,如图所示; 对客户端缓存引用所需时间的解释:客户端对获得的引用进行缓存,对于独立的根目录默认的缓存时间是300秒,对于域根目录默认的缓存时间是1800秒。通常情况无需修改缓存时间配置,如果命名空间中的文件夹目标变更频繁,应考虑减少缓存时间;但减少缓存时间会增加域控制器和命名空间服务器的负载并增加网络访问流量。

01.ITC IP网络广播系统调试安装手册

IP网络广播系统安装 调试部分 用户使用手册

目录 第一部分:软件安装 .......................................... 错误!未定义书签。 系统服务器软件............................................ 错误!未定义书签。 远程客户端软件安装........................................ 错误!未定义书签。第二部分:系统配置 .......................................... 错误!未定义书签。 预设置终端参数............................................ 错误!未定义书签。 配置系统服务器参数........................................ 错误!未定义书签。 配置远程客户端参数........................................ 错误!未定义书签。 在系统服务器中配置中继服务................................ 错误!未定义书签。 在系统服务器中添加终端.................................... 错误!未定义书签。 在系统服务器中添加用户.................................... 错误!未定义书签。 在系统服务器中播放节目.................................... 错误!未定义书签。第二部分:MP3节目制作工具................................... 错误!未定义书签。 一. 如何打开制作工具 ................................... 错误!未定义书签。 二. 如何录音 ........................................... 错误!未定义书签。 三. 如何CD抓轨 ........................................ 错误!未定义书签。 四. 如何转换音频文件格式 ............................... 错误!未定义书签。 五. 如何编辑音频文件 ................................... 错误!未定义书签。 1.分割音频文件 .................................... 错误!未定义书签。 2.合并音频文件 .................................... 错误!未定义书签。第三部分:硬件安装 .......................................... 错误!未定义书签。 壁挂式终端 ............................................... 错误!未定义书签。 机柜式终端 ............................................... 错误!未定义书签。第四部分:注意事项 .......................................... 错误!未定义书签。 网络规划 ................................................. 错误!未定义书签。 网络故障 ................................................. 错误!未定义书签。 关于跨VLAN或三层路由.................................. 错误!未定义书签。 关于组播协议 .......................................... 错误!未定义书签。 关于防火墙 ............................................ 错误!未定义书签。 音效异常 ................................................. 错误!未定义书签。 音频通路连接不良 ...................................... 错误!未定义书签。 声卡错误 .............................................. 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档