安全指南

安装、调试、运行及维护高频电源前,请仔细阅读本说明书。不遵守说明书涉及规则可能导致损坏元器件、触电、人身伤害甚至死亡。

本电源属于高压设备,操作不当有触电危险。

设备送电、停电操作以及日常维护须戴防护手套。

本设备控制器采用CMOS集成电路制造,易受静电损坏。禁止用手触摸集成

电路芯片引脚或线路板引线。由于维修需要拆卸板件时,必须先释放掉身上

的静电。

设备正常运行期间,禁止随意开启控制柜门和触摸内部元器件。

合格人员

只有合格人员才允许安装和操作该设备。合格人员是指被授权按照既定安全惯例和标准,对线、设备和系统进行调试、接地和加标识的人员。

正确使用

只有正确地运输、保管、配置和安装,并且按照推荐的方式操作和维护,产品才能正常、安全地运行。

版权所有

未经明确的书面许可,不可复制、传抄或者使用本资料的内容,违者将依法追究其法律责任。免责声明

本手册内容与所描述的硬件和软件相符。因差错难以完全避免,公司会定期检查手册内容,,并在后续编辑中进行必要地更正。欢迎您提出宝贵意见。

目录

第一章高频电源结构介绍 (5)

一、高频电源总体结构介绍 (5)

二、高频电源局部结构介绍 (6)

1.高频电源主机外壳 (6)

2.高频电源电气柜 (6)

3.高频电源三相滤波器 (6)

4.高频电源整流、逆变 (7)

5.高频电源变压器 (7)

6.高频电源喇叭口及高压瓷瓶 (8)

7.高频电源散热系统 (9)

8.高频电源屏蔽盒 (9)

第二章高频电源工作原理 (11)

一、EMI滤波器 (12)

二、三相整流 (13)

三、输入滤波、全桥逆变 (14)

四、高压变压器 (14)

五、高压整流桥板 (15)

第三章线路板单板说明 (16)

一、电源板 (16)

二、DSP板 (17)

三、数字板 (18)

四、模拟板 (20)

五、采样板 (21)

六、驱动板 (22)

第四章运行方式和参数说明 (23)

一、运行模式 (23)

1.手动连续 (23)

2.自动连续 (23)

3.脉冲供电 (24)

4.空升实验 (25)

二、设置参数 (25)

第五章故障分析与处理 (29)

一、变压器油温超限 (29)

二、IGBT温度超限 (30)

三、充电电压低 (31)

四、一次欠压 (32)

五、IGBT故障 (33)

六、一次过流 (35)

七、一次电流积分、二次电流积分超限 (37)

八、一次电流、二次电流积分偏励磁 (37)

九、二次短路(U2

十、二次开路 (38)

十一、U2均值超限 (39)

十二、I2均值超限 (39)

十三、常见故障处理 (40)

1)闪络严重 (40)

2)变压器故障 (40)

3)风机故障 (40)

4)变压器漏油 (41)

5)电气柜变压器烧坏 (42)

6)电晕封闭:电压过高、电流过小 (43)

7)运行时无数据: (43)

附件1 模块电路检测说明 (44)

附_1.1 温度信号回路检测 (44)

附_1.2母线电压信号回路检测 (45)

附_1.3一次电流信号回路检测 (48)

附_1.4二次电流信号回路检测 (53)

附_1.5 PWM驱动信号回路检测 (56)

附_1.6二次电压信号回路检测 (58)

第一章高频电源结构介绍

一、高频电源总体结构介绍

HF-01 型电除尘高频电源采用一体化结构设计,将主机外壳、低压配电系统、全桥逆变器、高频高压变压器、控制电路、散热系统集成在

一起。全桥逆变器布置在高频变压器的正面,低压配电布置在变压器的

侧面,控制电路布置在正面门板内侧,如图所示。散热系统采用强迫风

冷方式给高频变压器和大功率逆变元件散热。

图1.1高频电源整体结构

图1.2高频电源电气柜(侧面)

二、高频电源局部结构介绍

1.高频电源主机外壳

高频电源主机外壳包含电源底座,电源底座前后防尘板,电源底座导风槽,底座下方装2块可拆卸的防尘网,底座上方围有三块面板。电源侧边面板安装有电气柜柜体。后面装有一扇活动门。顶部装有防尘盖。高频电源外形如图 1.1所示。

2.高频电源电气柜

高频电源电气柜位于高频电源侧面,如图1.2、图1.3所示。电气柜除了为高频电源供三相电外,还给集成在高频电源内部的风机、振打、加热诸单元供电,它的设计便于设备运行故障时的启动断电保护。

图1.3 高频电源电气柜内各器件分布

3.高频电源三相滤波器

高频电源三相滤波器位于高频电源底座上。滤波器输入来自高频电源电气柜三相动力电缆,输出至高频电源三相整流桥。三相滤波器如图1.4所示:

图1.4高频电源三相滤波器

4.高频电源整流、逆变

高频电源的三相整流桥、全桥逆变器位于高频电源变压器的正前方。从三相滤波器输出的380V三相交流电进入三相整流桥整流后输入母排进行全桥逆变,逆变电路由全桥串联谐振逆变器组成,将整流滤波电路产生530V 左右的直流电逆变成20kHz 左右的高频交流电送高频高压变压器。母牌输出的高频交流电输入变压器进行升压。三相整流桥,全桥逆变如图1.5所示:

图1.5 高频电源三相整流桥、全桥逆变

5.高频电源变压器

高频变压器箱体放至于高频电源底座上。大功率高频高压变压器采用油浸式设计,是高频电源的核心部件,其作用是将逆变电路产生的高频交流电升压整流

后形成高频高压脉动直流送至电除尘器。高频变压器及箱体如图1.6、图1.7所示:

图1.6 高频电源变压器箱体

图1.7高频电源变压器(位于箱体内)

6.高频电源喇叭口及高压瓷瓶

高频电源喇叭口与高压瓷瓶位于高频电源的后方,高压瓷瓶作为高频电源的高压脉动直流输出端,给电场供电。喇叭口和瓷瓶如图1.8所示:

图1.8 高频电源喇叭口、高压瓷瓶

7.高频电源散热系统

散热风机位于高频电压器的正下方。散热风道分别置于变压器的两侧边和前边。散热风机和散热通道组成的散热系统采用强迫风冷方式给高频变压器和大功率逆变元件散热。确保变压器和大功率逆变原件工作在正常温度范围之内。散热风机如图1.9所示:

图1.9 高频电源三相散热风机

8.高频电源屏蔽盒

高频电源屏蔽盒固定在高频电源外壳的前门内侧。屏蔽盒内装有高频电源的控制电路。控制电路包括电源电路、信号调理电路、DSP 控制电路、驱动电路。

电源电路、信号调理电路、DSP 控制电路安装正面门板内侧,并通过屏蔽盒对现场干扰信号进行屏蔽,如附图四(屏蔽盒端子接线图)所示。信号调理板包

含模拟量调理电路和开关量隔离电路两大部分。模拟量调理回路有一次电流、一次电压、二次电流、二次电压、油温等。开关量部分隔离电路包括11 路中间继电器输出控制(实现对充电接触器、主接触器、冷却风机接触器的控制)和18 路状态量信号采集,及驱动板PWM 信号和故障信号。驱动板直接固定在IGBT 上,用于驱动IGBT 的导通和关断,二次电流电压采集板安装于高压变压器顶部,直接与瓷柱连接。屏蔽盒和控制电路板如图1.10所示:

图1.10 高频电源屏蔽盒和控制电路

第二章 高频电源工作原理

高频电源是将三相交流电经整流和滤波后得到约530V 左右的直流电压,经全桥逆变,形成20kHz 左右的交变电流,再经高频变压器升压整流后形成高频高压脉动直流送至电除尘器。高频电源系统原理图如图2.1、图2.2所示:

图2.1 高频电源工作原理图

(滤除杂波)

(交流转直流) (滤除杂波)

电气接线图

图2.2 高频电源电气原理图

一、EMI滤波器

电源线是干扰传入设备和传出设备的主要途径,通过电源线,电网的干扰可以传入设备,干扰设备的正常工作,同样设备产生的干扰也可能通过电源线传到电网上,干扰其他设备的正常工作。因此,必须在设备的屏蔽盒电源进线处加入EMI滤波器。

我们高频电源使用的是埃德电源滤波器(AERODEV)

规格DNF05-H-3A

安全可靠,是一种被广泛选用的EMI滤波器,如下图所示

图2.3单相电源滤波器

二、三相整流

三相整流桥模块内部由6个二极管构成,用于将输入的三相交流整

流为两相的直流。

图2.4 三相整流桥

注:测量该模块好坏的方法

a)万用表打到通断档,红色表笔接1脚,黑色表笔接3、4、5脚,则

万用表显示为350-450左右。

b)万用表打到通断档,黑色表笔接2脚,红色表笔接3、4、5脚,则

万用表显示为350-450左右。

三、输入滤波、全桥逆变

图2.5 输入滤波与全桥逆变结构

四、高压变压器

大功率高频高压变压器采用油浸式设计,是高频电源的核心部件,其作用是将逆变电路产生的高频交流电升压整流后形成高频高压脉动直流送至电除尘器。

图2.6 变压器

五、高压整流桥板

输出整流桥板位于高频电源变压器输出端,用于将高频变压器升压

后的高频高压交流转换为高频脉动的直流送至电除尘器。

图2.7输出整流桥

第三章 线路板单板说明

一、 电源板

1. 电源板输入电压为220V ,经AC/DC 电压转换模块U1、U10输出+5V 为DSP

单板供电,经AC/DC 电压转换模块U4、U5为模拟板、采样板以及数字板部分输入端提供+24V 电源输入,经AC/DC 电压转换模块U6为驱动板以及数字板部分输入端提供15V 直流电源。

注:AC/DC 指:交流转直流

2. 当电源板正常工作时,对应的电源指示灯正常点亮。 ? R3、R4旁【+5V 】DSP 电源指示灯正常工作时点亮 ? R6旁【+24V 】模拟板/采样板电源指示灯正常工作时点亮 ? R7旁【+24V 】电源指示灯正常工作时点亮 ? R8旁【15V 】电源指示灯正常工作时点亮

3. 当部分电压模块故障或其他元件故障,可能引起对应的电源指示灯不亮,

此时需要检测或更换电源板以保证设备正常运行。

图3.1电源板

DSP 板屏蔽盒风扇

供电电源

数字板

供电电源采样板/模拟板

供电电源驱动板220V +5V DSP 电源指示灯

+5V DSP 电源指示灯

+24V 电源

指示灯

+24V 电源指示灯

+15V 电源

1. DSP 电源指示灯:

3.3V_A 电源指示灯正常工作时点亮 5V 电源指示灯正常工作时点亮 3.3V_D 电源指示灯正常工作时点亮 1.8V 电源指示灯正常工作时点亮 2. DSP 运行指示灯:

DSP 板电源LED201正常工作时点亮 DSP 运行正常指示灯LED202正常工作时点亮 PWM 发送指示灯LED203正常工作时点亮

图3.2 DSP 板

程序下载接口

+5V 电源接口

DSP 程序下载接口

驱动板故障反馈信号

18路状态量反馈信号

开关量信号输出

3.3V_D 电源指示灯

1.8V 电源指示灯

5V 电源指示灯3.3V_A 电源指示灯

PWM 驱动信号

IGBT 2温度输入_AD4IGBT 1温度输入_AD3环境温度输入_AD2变压器油温输入_AD1

二次电流

Iout 输入_AD9

二次电压Vout 输入_AD8

二次电流积分输入_AD10

一次电流Iin_DSP 输入_AD11相电流输入_AD13

母线电压输入_AD14正相过零检测输入_0V0+

原边过流保护输入_0V_P DSP 板电源_LED201

DSP 运行正常_LED202PWM 发送_LED203IGBT 故障_LED204一次电流过流_LED205

1.电源指示灯:

15V电源指示灯D803正常工作时点亮

24V电源指示灯D802/D801正常工作时点亮

2.状态输入量:

DI01主回路状态指示灯正常工作时点亮

DI02充电状态指示灯仅充电时点亮

DI03风机接触器指示灯正常工作时点亮

DI04风机热继指示灯正常工作时不亮,热继跳闸时灯亮。

DI05高压连锁指示灯正常工作时点亮

3.控制输出量:

D601充电指示灯,充电接触器充电时点亮,正常运行时不亮

D602 主回路指示灯正常工作时点亮

D603风机指示灯正常工作时点亮

4.数字板控制信号:

测试孔指示灯含义线色

REL_1----D601指示灯--------充电控制--------------绿色

REL_2----D602指示灯-------主回路控制-------------红色

REL_3----D603指示灯--------风机控制--------------蓝色

REL_4----D604指示灯--------振打1控制-------------黑色

REL_5----D605指示灯--------振打2控制-------------橙色

REL_6----D606指示灯---加热1(振打3)控制---------灰色

REL_7----D607指示灯---加热2(振打4)控制---------白色注:1)当数字板上对应的控制信号指示灯D601~D607点亮时,使用万

用表检测数字板上对应的测试孔DO_1~DO_7为5V低电平信号。(5V信号)2)正常情况下,当数字板上对应的控制信号指示灯D601~D607点亮时,使用万用表检测数字板上对应的测试孔REL_1~REL_7为0V低电平信号。(继电器吸合)

5.数字板反馈信号

? 测试孔 指示灯 含义 线色 ? INT1---------DI01指示灯-------主回路运行------------绿色 ? INT2---------DI02指示灯----------充电---------------红色 ? INT3---------DI03指示灯-------风机运行--------------蓝色 ? INT4---------DI04指示灯-------风机故障--------------黑色 ? INT5---------DI05指示灯-------高压连锁--------------橙色 ? INT6---------DI06指示灯-------振打1运行-------------灰色 ? INT7---------DI07指示灯-------振打1故障-------------白色 ? INT8---------DI08指示灯-------振打2运行-------粉红(乳白)色 ? INT9---------DI09指示灯-------振打2故障-------------紫色 ? INT10--------DI10指示灯----加热1(振打3)运行-------棕色 ? INT11--------DI11指示灯----加热1(振打3)故障-淡蓝(浅棕)色 ? INT12--------DI12指示灯----加热2(振打4)运行-粉红(乳白)色 ? INT13--------DI13指示灯----加热2(振打4)故障-------紫色

注:使用短接线短接24V 信号与INT1~INT13中的任意一个信号,如当短

接INT1与24V 时,数字板上对应的反馈信号指示灯DI01点亮。

图3.3数字板

15V 电源输入24V 电源输入24V 电源输入

IGBT1-4故障反馈信号

IGBT 驱动信号输入18路状态量反馈信号

12路开关量信号输出

18路状态量信号输入

PWM 信号输出

驱动板故障信号输入15V 电源指示灯_D803

24V 电源指示灯_D802/D801

充电指示灯_D601_D602风机指示灯_D603

12路开关量信号输入

高压连锁指示灯_DI05主回路状态指示灯_DI01充电状态指示灯_DI02风机接触器指示灯_DI03风机热继指示灯_DI04

模拟板正常工作时,24V 电源指示灯正常点亮。

图3.4模拟板

V_CS

+24V 电源输入

母线电压采样相电流采样一次电流采样二次电流采样二次电压采样

变压器油温

环境温度

IGBT 1温度

IGBT2温度

二次电压输出_Vout

二次电流输出_Iout 母线电压输出_Vin

相电流输出_Iinph

一次电流输出_Iin_ABS 正相过零检测输出_I_CZ+

反相过零检测输出_I_CZ-二次电压输入_Vout

二次电流输入_Iout

母线电压输入_vin+一次电流输入Iin _Iin_ABS_CS IGBT2初级电压_PT3

IGBT2温度输出_PT3IGBT1温度输出_PT4

环境温度输出_PT5

变压器油温输出_PT6电源指示灯_光耦初级

二次电流调理输出_Iout

光耦初级

二次电压调理输出_Vout 母线电压差分放大输出_Vin

电子技术基础实验指导书

《电子技术基础》实验指导书 电子技术课组编 信息与通信工程学院

实验一常用电子仪器的使用 一、实验类型-操作型 二、实验目的 1、学习电子电路实验中常用的电子仪器——示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、频率计等的主要技术指标、性能及正确使用方法。 2、初步掌握用双踪示波器观察正弦信号波形和读取波形参数的方法。 三、实验原理 在模拟电子电路实验中,经常使用的电子仪器有示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表及频率计等。它们和万用电表一起,可以完成对模拟电子电路的静态和动态工作情况的测试。 实验中要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号流向,以连线简捷,调节顺手,观察与读数方便等原则进行合理布局,各仪器与被测实验装置之间的布局与连接如图1-1所示。接线时应注意,为防止外界干扰,各仪器的共公接地端应连接在一起,称共地。信号源和交流毫伏表的引线通常用屏蔽线或专用电缆线,示波器接线使用专用电缆线,直流电源的接线用普通导线。

图1-1 模拟电子电路中常用电子仪器布局图 1、示波器 示波器是一种用途很广的电子测量仪器,它既能直接显示电信号的波形,又能对电信号进行各种参数的测量。现着重指出下列几点: 1)、寻找扫描光迹 将示波器Y轴显示方式置“Y1”或“Y2”,输入耦合方式置“GND”,开机预热后,若在显示屏上不出现光点和扫描基线,可按下列操作去找到扫描线:①适当调节亮度旋钮。②触发方式开关置“自动”。③适当调节垂直()、水平()“位移”旋钮,使扫描光迹位于屏幕中央。(若示波器设有“寻迹”按键,可按下“寻迹”按键,判断光迹偏移基线的方向。) 2)、双踪示波器一般有五种显示方式,即“Y1”、“Y2”、“Y1+Y2”三种单踪显示方式和“交替”“断续”二种双踪显示方式。“交替”显示一般适宜于输入信号频率较高时使用。“断续”显示一般适宜于输入信号频率较低时使用。 3)、为了显示稳定的被测信号波形,“触发源选择”开关一般选为“内”触发,使扫描触发信号取自示波器内部的Y通道。 4)、触发方式开关通常先置于“自动”调出波形后,若被显示的波形不稳定,可置触发方式开关于“常态”,通过调节“触发电平”旋钮找到合适的触发电压,使被测试的波形稳定地显示在示波器屏幕上。 有时,由于选择了较慢的扫描速率,显示屏上将会出现闪烁的光迹,但被

故障管理故障处理流程规定

故障管理和故障处理流程规定 (暂行稿) 工程运维中心 二〇〇八年八月 目录 第一章目的 (3)

第二章工程运维中心在95013业务维护管理中的职责 (3) 第三章 95013业务故障分类 (3) 第四章故障处理的原则: (4) 第五章故障处理时限要求。 (4) 第六章故障管理和故障报告制度 (4) 第七章故障通报制度 (5) 第八章故障处理及报告流程图 (5) 第九章工程运维中心内部处理流程 (6) 第十章外部支持流程(研发、建设和其他厂家) (6) 第十一章工程运维中心各部门及公司相关部门的责任 (7) 第十二章故障的跟踪管理 (7) 附件一:95013业务重大/严重故障分析报告 (9) 第一章目的 工程运维中心承担95013业务网络和平台日常维护工作,为规范故障管理和故障处理的工作流程,使网络和平台故障能够得到正确及时地处理,保证 95013业务安全稳定的运行,特制定本规定。 第二章工程运维中心在95013业务维护管理中的职责

a)工程运维中心网管中心值班工程师和各分公司运维人员承担95013业务的日常运行监控和维护工作。 b)工程运维中心运维组负责95013平台的故障处理;各地分公司运维人员负责现场支持,并负责协调当地运营商的运维支持。 c)建立故障通报制度,如发生重大故障,应按照故障等级和故障上报流程逐级向上汇报。 d)定期召开网络质量分析会,遇有重大故障,应及时召开故障分析会。 负责全公司运维人员的技术业务培训,提高运维人员的技术维护水平和工作能力。 第三章 95013业务故障分类 95013业务系统和网络故障分为重大故障、严重故障和一般故障。 1.重大故障:全部业务中断 2.严重故障包括: 一种以上业务全部中断≥60分钟 一省以上业务全部中断≥60分钟 用户注册、业务受理全部中断≥4个小时 3.一般故障:除重大故障、严重故障以外的其它故障。 第四章故障处理的原则: 先抢通,后修复;先核心,后边缘;先本端,后对端;先网内,后网外,分故障等级进行处理。 第五章故障处理时限要求。 1. 重大故障,故障处理时限≤2小时。

集团客户专线故障监控处理及保障方案

集团客户专线故障监控处理及保障方 案

集团客户专线故障监控、处理及保障方案 集团客户专线业务主要包含语音专线、数据专线、互联网专线、GPRS专线、集团短彩信等,全业务支撑班负责上述集团客户业务的开通数据制作及维护支撑工作,另外部分ICT项目,例如千里眼、交管视频监控等业务的CT类维护及故障处理也由全业务支撑班牵头负责。 一、当前故障监控及调度体系 1、职责分工 对于集团客户专线类故障,全业务支撑班负责总体牵头故障处理,综合调度班负责故障监控和统一调度,自维或代维人员负责客户现场的故障处理工作。 2、集客业务监控及故障处理 当前集客业务监控主要经过以下两种方式发现故障: ?网管(监控)主动发现(省公司综合监控系统、双路由轮巡)?客户报障(包括10086-8、400、客户直接报障) (1)网管(监控)主动发现 省公司综合监控系统派出告警工单或综合调度班经过网管主动发现集团业务告警后,首先预判断告警引起的原因和影响的级别,并经过相关班组处理,对集团故障达到一定级别同时需发起

故障调度。故障处理调度流程如下图所示。 ●监控标准和要求 综合调度班值班人员需实时发现网管告警,并按要求在15分钟之内快速初步定为故障原因,受理客户电话的报障要详细记录相关信息,故障处理均应在系统派单留痕。 集团故障监控处理 要求.docx ●省市重点集团故障调度标准 如省市重点集团故障达到以下级别,应按《网络部预警标准》开展短信及电话调度。

(2)集客业务报障处理方式和流程 集团客户主要经过以下三种途径报障: ●10086-8 ●400绿色通道 ●点对点直接报障(客户或客户经理直接联系全业务支撑班 相关人员) 具体报障流程如下: 10086-8:多数的集团客户在发现故障时会拨打10086-8进行故障申报,品质管理部专席受理客户故障申报,在CSP系统创立故障工单转派至网络部EOMS系统处理。(流程图如下) 400绿色通道:网络部针对省、市重点集团等客户开通了7*24小时400绿色报障通道,重点集团客户或客户经理可直接拨打400申报故障,由综合调度班值班长接听受理,并在客响平台

楼宇自控系统操作手册范本

楼宇自控系统使用说明 本楼宇自控系统(BA)选用施耐德的VISTA楼宇自控管理系统。整套系统由图形工作站、总线控制器及现场单元控制器等组成。系统主要构成有VISTA 5服务器工作站一台、操作工作站二台、VISTA 5软件套装一套、现场控制器及扩展模块等,能够对大楼的新风机组、空调机组、新排风机组、通风等子系统进行监测和控制。达到了便于管理,节能降耗,节省人力的作用。 一、BAS管理软件的启动 BAS服务器工作站设在地下一层工程部,操作工作站分别设在地下一层工程部和地下一层锅炉房,采用VISTA 5.1系统软件及三用户客户端,运行于Windows操作平台上,实现了设备自动/手动启、停,设定值修改,设备运行状态及故障报警,操作记录报告,监控参数趋势图、报警一览表及分级处理、执行或停止各项控制程序等。 二、BAS管理软件登陆 1、系统登陆: 计算机开机后,根据系统的操作程序,输入系统登陆的用户名和密码(hxwdgcb),密码是“哈西万达工程部”简写,系统自动登录WINDOWS平台。 2、启动BAS服务器 点击任务栏中的“开始”按钮,打开“程序”下“Schneider Electric”下的“TAC Vista Server 5.1.8”下的Server软件。或者直接双击桌面上图标,即可打开bas的软件,进入软件服务器界面。 英文系统的界面图如图1,中文的界面图如图2

图1 图2 3、进入BAS图形管理界面 在启动bas服务器界面,点击“文件”菜单,如图3;选择“启动Tac Vista工作站”后,进入管理工作站登陆界面,如图4。

图3 图4 在登陆界面相应的位置输入用户名 1 和密码1111 后,点击确定,进入工作站管理界面。如图5

电子技术实验指导书

实验一常用电子仪器的使用方法 一、实验目的 了解示波器、音频信号发生器、交流数字毫伏表、直流稳压电源、数字万用电表的使用方法。二实验学时 2 学时 三、实验仪器及实验设备 1、GOS-620 系列示波器 2、YDS996A函数信号发生器 3、数字交流毫伏表 4、直流稳压电源 5、数字万用电表 四、实验仪器简介 1、示波器 阴极射线示波器(简称示波器)是利用阴极射线示波管将电信号转换成肉眼能直接观察的随时间变化的图像的电子仪器。示波器通常由垂直系统、水平系统和示波管电路等部分组成。垂直系统将被测信号放大后送到示波管的垂直偏转板,使光点在垂直方向上随被测信号的幅度变化而移动;水平系统用作产生时基信号的锯齿波,经水平放大器放大后送至示波管水平偏转板,使光点沿水平方向匀速移动。这样就能在示波管上显示被测信号的波形。 2、YDS996A函数信号发生器通常也叫信号发生器。它通常是指频率从0.6Hz至1MHz的正弦波、方波、三角波、脉冲波、锯齿波,具有直流电平调节、占空比调节,其频率可以数字直接显示。适用于音频、机械、化工、电工、电子、医学、土木建筑等各个领域的科研单位、工厂、学校、实验室等。 3、交流数字毫伏表 该表适用于测量正弦波电压的有效值。它的电路结构一般包括放大器、衰减器(分压器)、检波器、指示器(表头)及电源等几个部分。该表的优点是输入阻抗高、量程广、频率范围宽、过载能力强等。该表可用来对无线电接收机、放大器和其它电子设备的电路进行测量。 4、直流稳压电源: 它是一种通用电源设备。它为各种电子设备提供所需要的稳定的直流电压或电流当电网电压、负载、环境等在一定范围内变化时,稳压电源输出的电压或电流维持相对稳定。这样可以使电子设备或电路的性能稳定不变。直流电源通常由变压、整流、滤波、调整控制四部分组成。有些电源还具有过压、过流等保护电路,以防止工作失常时损坏器件。 6、计频器 GFC-8010H是一台高输入灵敏度20mVrms,测量范围0.1Hz至120MHz的综合计频器,具备简洁、高性能、高分辨率和高稳定性的特点。 5、仪器与实验电路的相互关系及主要用途:

故障管理及故障处理流程规定

故障管理和故障处理流程规定 (暂行稿) 工程运维中心 二〇〇八年八月 目录 第一章目的 (3)

第二章工程运维中心在95013业务维护管理中的职责 (3) 第三章 95013业务故障分类 (3) 第四章故障处理的原则: (4) 第五章故障处理时限要求。 (4) 第六章故障管理和故障报告制度 (4) 第七章故障通报制度 (5) 第八章故障处理及报告流程图 (5) 第九章工程运维中心内部处理流程 (6) 第十章外部支持流程(研发、建设和其他厂家) (6) 第十一章工程运维中心各部门及公司相关部门的责任 (7) 第十二章故障的跟踪管理 (7) 附件一:95013业务重大/严重故障分析报告 (9) 第一章目的 工程运维中心承担95013业务网络和平台日常维护工作,为规范故障管理和故障处理的工作流程,使网络和平台故障能够得到正确及时地处理,保证 95013业务安全稳定的运行,特制定本规定。

第二章工程运维中心在95013业务维护管理中的职责 a)工程运维中心网管中心值班工程师和各分公司运维人员承担95013业务的日常运行监控和维护工作。 b)工程运维中心运维组负责95013平台的故障处理;各地分公司运维人员负责现场支持,并负责协调当地运营商的运维支持。 c)建立故障通报制度,如发生重大故障,应按照故障等级和故障上报流程逐级向上汇报。 d)定期召开网络质量分析会,遇有重大故障,应及时召开故障分析会。 负责全公司运维人员的技术业务培训,提高运维人员的技术维护水平和工作能力。 第三章 95013业务故障分类 95013业务系统和网络故障分为重大故障、严重故障和一般故障。 1.重大故障:全部业务中断 2.严重故障包括: 一种以上业务全部中断≥60分钟 一省以上业务全部中断≥60分钟 用户注册、业务受理全部中断≥4个小时 3.一般故障:除重大故障、严重故障以外的其它故障。 第四章故障处理的原则:

数字电子技术实验指导书

数字电子技术实验指导书 (韶关学院自动化专业用) 自动化系 2014年1月10日 实验室:信工405

数字电子技术实验必读本实验指导书是根据本科教学大纲安排的,共计14学时。第一个实验为基础性实验,第二和第七个实验为设计性实验,其余为综合性实验。本实验采取一人一组,实验以班级为单位统一安排。 1.学生在每次实验前应认真预习,用自己的语言简要的写明实验目的、实验原理,编写预习报告,了解实验内容、仪器性能、使用方法以及注意事项等,同时画好必要的记录表格,以备实验时作原始记录。教师要检查学生的预习情况,未预习者不得进行实验。 2.学生上实验课不得迟到,对迟到者,教师可酌情停止其实验。 3.非本次实验用的仪器设备,未经老师许可不得任意动用。 4.实验时应听从教师指导。实验线路应简洁合理,线路接好后应反复检查,确认无误时才接通电源。 5.数据记录 记录实验的原始数据,实验期间当场提交。拒绝抄袭。 6.实验结束时,不要立即拆线,应先对实验记录进行仔细查阅,看看有无遗漏和错误,再提请指导教师查阅同意,然后才能拆线。 7.实验结束后,须将导线、仪器设备等整理好,恢复原位,并将原始数据填入正式表格中,经指导教师签名后,才能离开实验室。

目录实验1 TTL基本逻辑门功能测试 实验2 组合逻辑电路的设计 实验3 译码器及其应用 实验4 数码管显示电路及应用 实验5 数据选择器及其应用 实验6 同步时序逻辑电路分析 实验7 计数器及其应用

实验1 TTL基本逻辑门功能测试 一、实验目的 1、熟悉数字电路试验箱各部分电路的基本功能和使用方法 2、熟悉TTL集成逻辑门电路实验芯片的外形和引脚排列 3、掌握实验芯片门电路的逻辑功能 二、实验设备及材料 数字逻辑电路实验箱,集成芯片74LS00(四2输入与非门)、74LS04(六反相器)、74LS08(四2输入与门)、74LS10(三3输入与非门)、74LS20(二4输入与非门)和导线若干。 三、实验原理 1、数字电路基本逻辑单元的工作原理 数字电路工作过程是数字信号,而数字信号是一种在时间和数量上不连续的信号。 (1)反映事物逻辑关系的变量称为逻辑变量,通常用“0”和“1”两个基本符号表示两个对立的离散状态,反映电路上的高电平和低电平,称为二值信息。(2)数字电路中的二极管有导通和截止两种对立工作状态。三极管有饱和、截止两种对立的工作状态。它们都工作在开、关状态,分别用“1”和“0”来表示导通和断开的情况。 (3)在数字电路中,以逻辑代数作为数学工具,采用逻辑分析和设计的方法来研究电路输入状态和输出状态之间的逻辑关系,而不必关心具体的大小。 2、TTL集成与非门电路的逻辑功能的测试 TTL集成与非门是数字电路中广泛使用的一种逻辑门。实验采用二4输入与非门74LS20芯片,其内部有2个互相独立的与非门,每个与非门有4个输入端和1个输出端。74LS20芯片引脚排列和逻辑符号如图2-1所示。

全业务支撑工作界面

全业务支撑工作界面 一、集客业务 (一)网络部各专业分工界面 1.无线网优中心负责WLAN AP部分维护职责。 2.设备维护中心负责AC部分和CMNET数据网维护职责。 3.网络服务中心负责所有类型集团客户专线(包括互联网专线、传输专线、语音专线、短彩信专线、APN专线、无线城市相关专线、平安城市相关专线、信息岛专线等)、IMS接入侧、地市层面放置在移动机房内业务平台的维护。 4.网络服务中心与传输维护中心分工界面 (1)传输接入类设备维护界面 网络服务中心负责维护: 基站或综合业务接入点机房内用于集团接入的语音、数据和传输设备及其间的连接线。 集团客户侧移动自主产权的传输、数据、语音设备和之间的连线。 (2)与传输外线专业界面划分 基站或综合接入点中,传输类设备下行端口至集团用户侧传输设备上行端口间的线路以光缆线路进入机房第一个ODF端子为界,端子以外部分由传输维护中心维护。 (3)与传输设备专业界面划分 基站或综合接入点内集客基站侧设备和传输设备之间以到传输设备的下行端口为分界点,下行端口以下的连线及设备归网络服务中

心维护。 (二)网络服务中心与集团客户部界面划分 1.客户侧应用终端类设备维护界面 以客户侧设备到客户端设备的第一个端口为界,端口以上连线及客户侧设备归网络服务中心维护,端口以下设备归客户自行维护或集团客户部维护。 2.与客户签订的延伸服务界定的设备和连线,如用户内部综合布线、电源、路由器、交换机、视频终端等,由集团客户部维护。 注1:网络部客户侧与集团客户客户端定义 客户端设备:在客户机房内用于实现客户专线业务的用户自有设备,包括路由器、交换机等组成用户业务平台的用户网络设备。客户端设备主要用于用户自己的业务网络平台,由用户进行设备选型、系统建设和维护。 客户侧设备:位于客户端和接入网交接处的设备,处于接入网末端,向上将业务上传至城域传送网接入节点,向下通过客户接口连接客户端设备。客户侧设备一般由运营商提供,安装在客户机房,根据不同的专线用户,客户侧设备包括数据业务设备,如移动自主产权的交换机、路由器、防火墙等;语音业务设备,如移动自主产权的PBX、IAD等设备;客户侧设备归移动公司网络部网络服务中心维护。 注2:关于ICT类项目 按照集团客户部ICT项目划分分类原则,可以将ICT项目分为五类:一卡通类、MAS类、工作手机类、行业平台类、其他系统集成

自控系统及仪表技术规范书

自控系统及仪表技术规范书 一、总则 二、一般要求 三、自控系统技术规定 四、自动化仪表技术规定 五、防雷、接地技术规定 六、技术支持及售后服务 七、附表

1.总则 1 本技术规范书的使用范围,仅限于XXXXXXXX自控系统及仪表订货招标 2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标单位应提供符合本技术规范书和有关工业标准的优质产品。 3 如果投标单位没有以书面形式对本技术规范提出异议,则意味着投标单位提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议,不管多么微小,都应在投标书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节及附表中说明。 4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标单位所执行的标准不一致时,应按较高的技术标准执行。 5 投标单位应对整个产品负全部技术责任,应按本技术规定的要求完成设备的设计、制造、运输、现场安装、现场调试、可靠和有效的设备试运行、培训设备的运行及维修人员、提交图纸和资料、售后服务等、以及所有其它为完善安装运行所必要的项目,所有这些不管是否在本规定或设备清单上明确过,投标价格应看作为已包括所有这些项目。 6投标单位应承担在执行合同过程中与土建及其它设备配合等方面的技术协调,对工作适当安排。所有安排必须取得招标单位的书面同意。如果发生争议,应由招标单位裁决,各方都应遵守,并不得藉此要求增加费用或延长工期。投标单位应负担全部义务和责任,以完成招标单位的所有安排或指示工作。 7 本技术规范书将作为合同附件,与合同具有同等效力。 8 本技术规范书未尽事宜,由招、投标双方视具体情况及时协商确定。 2.一般要求 本部分所述,是对自控标书中的“技术规定”的各方面的总阐明,承包商及设备制造商应遵循本部分的要求以及各分项技术规定的要求。 2.1工程范围 供货范围内的主要自控设备见“主要自控仪表设备表”。各参标单位在投标报价中对“主要自控仪表设备表”未明示的工作内容部分要综合考虑在投标报价时涵盖。 供货范围包括: 本招标书自动化仪表及自控系统的供货范围应满足招标书要求,包括: ●整个经一路泵站的全套控制设备及相关配套软件(含配套软件的二次开发、图控组 态等); ●全套自动化仪表检测设备(含专用电缆、附件、连接件、安装等); ●自动控制系统安装、调试和工程验收。 施工范围包括:

做集客活动总结

做集客活动总结 篇一:集客维护XX年工作总结及XX年工作计划 XX年工作总结 XX年及将过去了,在领导的支持同事的帮助下通过不懈努力、在工作上取得了一定的成果,也存在了诸多不足,现将各项工作完成情况汇报如下:在XX年期间,我喀什集客维护人员,完成了片区内1336条集客专线的日常巡检工作、新开通各类集客专线600多条,截至今日处理故障次数达559次、整改集客专线基站49个、搬迁专线109条、设备替换103个、其他各类随工、勘查、工程验收、配合测试等211次、基本完成片区内客户在使用移动络方面的问题、定期多次进行集客类技能培训并考核,提高了集客维护队伍的业务水平。顺利地完成了全年的各项任务。在公司的统一部署下,落实绩效考核办法,加强基础管理,主动维护,安全生产,努力提高工作效率级质量,提高了资源的有效利用率,节约维护成本,确保了全年维护工作的顺利进行。不足方面:1、集客类报表提交不及时,质量较差,在3季度连续3个月移动考核不足90分。2、维护服务质量方面(文明用语)今年3次投诉都涉及维护人员的文明用语问题。影响较差、希望能够杜绝此类问题的再次发生,在今年维护工作中,特别是处理故障方面,因响应速度较快得到移动公司给予的肯定及

高度评价。 XX年是充满机遇与挑战的一年,维护工作任务任重而道远,在公司的领导和支持下,与时俱进,扎实工作,再接再厉,团结拼搏,为更好的完成下年度各项工作目标任务而努力奋斗。 XX年工作计划 XX年集团客户工作的工作目标及重点: (1)集团专线资料收集:如:IP地址、光钎跳纤资料、设备端口、设备型号等。(XX年第一季度重点) (2)喀什维护中心片区内可监控改造专线设备替换 (3)集客专线基站端整改持续进行发现一处整改一处(附对比图片) (4)加强集客巡检工作、减少故障发生率(按月按要求完成) (5)提高技能,提高服务质量,文明用语、多参加公司组织的培训, 认真学习。 (6) (来自: 校园生活:做集客活动总结)及时对新增业务进行清理确认(资料统计等时时)

电务专业故障处理培训考试卷1(答案)

2014年故障处理培训考试卷(电务专业) 姓名单位考试时间月日 一、填空题(请将正确答案填在横线空白处,每题1分,共10分) 1、信号设备必须符合故障导向安全的原则。 2、信号设备发生故障时,应首先在《行车设备检查登记簿》内登记停用设备,经车站值班员签,认后,方可进行处理。 3、当发生与信号设备有关联的铁路交通事故时,信号维修人员应会同车站值班员记录设备状态,派人监视、保护事故现场,不得擅自动用设备,并立即报告电务段调度。 4、信号设备故障分为责任故障和非责任故障。 5、ZYJ7+SH6定位表示线为X1、X2、X4,反位表示线为X1、X3、X5。 6、叠加电码化的轨道电路区段,在处理故障时应断开电码化的回路,防止电码化电源干扰,影响判断。 7、信号电缆使用前应进行电缆导通、线间绝缘及芯线对地绝缘测试。 8、当办理向侧线的接车进路且信号开放后,若第二位黄灯因故灭灯,此时进站信号机显示红灯。 9、线径为1.0mm的电缆芯线每公里环阻约为47Ω, 线径为1.13mm的电缆芯线每公里环阻约为35Ω。 10 、当轨道电路故障或信号机故障时,应采用引导进路锁闭方式接车。 二、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的请在括号内打“×”,每题1分,共10分)

1、用万用表可以判断无标记的电解电容的极性,对刚使用不久或刚拆卸下来的电解电容可以用万用表直接测量。(×) 2、用万用表欧姆挡测二极管正反向电阻都为无限大,说明此二极管断路。(√) 3、计算机联锁设备试验应进行同步故障倒机及人工切换试验。(√) 4、在电气化区段作业时,更换轨道电路绝缘时,应在确认扼流变压器连接线各部连接良好后,方准开始作业。(√) 5、道岔表示电路要求在室外联系线路混入其他电源时,保证DBJ和FBJ不会错误吸起,电路上时通过每组道岔都设有专用的表示变压器,即采用了独立电源来实现的。(√) 6、UM71轨道电路,轨道接收、发送所用电缆线径为1.13mm。(√) 7、办理进路式引导接车后,进路是逐段自动解锁的。(×) 8、信号设备应对雷电感应过电压进行防护,不考虑直接雷击设备的防护。(√) 9、电流互感器要防止二次开路。(√) 10、可以用电缆故障测试仪测量带电线路或元件。(×) 四、问答题(每题10分,共70分) 1、电务“七严禁”作业纪律是什么? 答:(1)严禁甩开联锁条件借用电源动作设备; (2)严禁采用封连线或其他手段封连各种信号设备电气接点; (3)严禁在轨道上拉临时线沟通电路造成死区间,或盲目用提高轨道电路送电端电压的方法处理故障; (4)严禁色灯信号机灭灯时用其他光源代替; (5)严禁甩开联锁条件,人为沟通道岔假表示;

自控系统SCADA信息安全常见故障处理方法

SCADA系统信息安全常见故障处理方法 1、 PLC通讯中断 ................................................. - 2 - 2、站控机中毒导致工程运行不正常或不能启动 ....................... - 3 - 3、站控数据不更新............................................... - 6 - 4、第三方设备通讯故障........................................... - 8 - 5、 RCI自动停机 ................................................ - 10 - 6、由于RCI需要轮询点数过多导致的故障 .......................... - 12 - 7、阀室数据上传故障............................................ - 14 - 8、甪直站调压橇压变PT5802传输数据错误的故障处理 ............... - 17 - 9、压气站HIMA ERROR故障分析和处理报告 ......................... - 19 - 10、控制网组网不正常........................................... - 43 - 11、 ANYBUS COMMUNICATOR与ESD系统通讯中断...................... - 46 - 12、 I/O模块通讯故障............................................ - 48 - 13、 AB PLC系统ETHERNET冗余网络通讯A网失败后B网不能工作...... - 49 - 14、北调无法看到ESD系统中的模拟量 ............................. - 54 - 15、通讯服务器冗余配置失败..................................... - 55 - 16、配置路由器时在配置界面上出现乱码 ........................... - 60 - 17、 DDN通讯中断 ............................................... - 61 - 18、站场与北调的通讯频繁闪断................................... - 62 - 19、路由器用户名、密码失败,无法登录及配置 ..................... - 62 - 20、第三方设备与上位机通讯无法建立或通讯不正常 ................. - 64 - 21、机柜间到站控室的1#光纤不通................................. - 70 - 22、 HIRSCHMANN交换机IP地址设置................................ - 72 - 23、交换机及路由器对应端口通讯方式配置 ......................... - 78 - 24、洛阳分输站与北京调控中心通讯中断 ........................... - 84 -

《电子技术实验1》实验指导书

实验一仪器使用 一、实验目的 1.明确函数信号发生器、直流稳压稳流电源和交流电压表的用途。 2.明确上述仪器面板上各旋钮的作用,学会正确的使用方法。 3.学习用示波器观察交流信号波形和测量电压、周期的方法。 二、实验仪器 8112C函数信号发生器一台 DF1731SC2A可调式直流稳压稳流电源一台 DF2170B交流电压表一台 双踪示波器一台 三、实验内容 1.调节8112C函数信号发生器输出1KHZ、100mV的正弦波信号,将操

2.将信号发生器输出的信号接入交流电压表测量,配合调节函数信号发生器的“MAPLITUDE POWER”旋钮,使其输出为100mV。 3.将上述信号接入双踪示波器测量其信号电压的峰峰值和周期值,并将操作方法填入下表。

四、实验总结 1、整理实验记录、分析实验结果及存在问题等。 五、预习要求 1.对照附录的示意图和说明,熟悉仪器各旋钮的作用。 2.写出下列预习思考题答案: (1)当用示波器进行定量测量时,时基扫描微调旋钮和垂直微调旋钮应处在什么位置?

(2)某一正弦波,其峰峰值在示波器屏幕上占垂直刻度为5格,一个周期占水平刻度为2格,垂直灵敏度选择旋钮置0.2V/div档,时基扫速选择旋钮置0.1mS/div档,探头衰减用×1,问被测信号的有效值和频率为多少?如何用器其他仪器进行验证?

附录一:8112C函数信号发生器 1.用途 (1)输出基本信号为正弦波、方波、三角波、脉冲波、锯齿波。输出幅值从5mv~20v,频率范围从0.1HZ~2MHZ。 (2)作为频率计数器使用,测频范围从10HZ~50MHZ,最大允许输入为30Vrms。 2.面板说明

问题与故障处理流程图

NGBOSS3.0系统问题及故障管理流程 1、相关概念 1)问题定义:问题是一个或多个不知原因的事件。 2)问题与故障(或突发事件)的关系:当问题的影响符合故障(或突发事件)定义 标准时,问题即形成故障(或突发事件)。 3)故障处理小组:故障处理小组由各业务流的故障牵头处理人组成,共同完成故障 管理相关工作。目前业务运营中心故障处理小组包括话单流陈霞、订单流张嘉琦、账务流刘华、热线支持组马立娜及值班组阴衍亮。 2、故障处理 一、角色及职责定义 1)故障上报人 ●根据故障上报标准判断为故障后,第一时间按要求发出报告邮件,并电话通 知故障分派员。 ●对于符合故障或突发事件定义的问题,逐层升级至本部门主管经理;未达到 标准的通知主管,由主管酌情升级。 ●对于故障或突发处理过程中未按时限回复进展情况,由故障上报人直接升级 至故障分派员。 ●对于发生的故障,统一按业务运营中心内部要求进行登记。 ●故障上报人由业务运营中心50000号值班班长及运维组人员担当。 2)故障分派员 ●接收故障上报人的报障邮件和报障电话通知。

●根据故障情况,以邮件及电话方式指定故障处理牵头人。 ●根据故障牵头人要求,协助故障牵头处理人进行故障处理,跟进处理步骤, 监督执行。 ●故障分派员由值班组人员担任。 3)故障处理牵头人 ●牵头处理故障分派员分派的故障。 ●指派故障涉及的各部分人员协助进行故障处理,如有必要,可要求相关人员 现场支持。 ●跟踪整个故障处理过程,做好记录,评估各步骤的完成情况。 ●组织BMCC相关人员和相关厂商人员进行故障处理方案的制定,掌控整个过 程。 ●监督故障处理各重要步骤的执行,做好资源调度,在异常问题及时升级至相 关领导,协助完成资源调配。 ●在原因明确后、方案确认后、方案实施关键点完成后及时通报故障最新进展, 直至故障解决。。 ●根据故障处理情况及时向领导汇报故障处理情况。 ●与对外信息发布人及时沟通,协商确认对外发布口径。 ●记录问题处理过程,登记故障问题管理列表中的相关处理信息。 ●负责故障处理完成后,整理并填写故障分析报告,并按时提交。 ●总结及优化类似故障的处理步骤,为后续故障处理提供依据。 ●根据故障管理员的要求组织故障分析会、故障分享会,对故障进行总结分 析。

全业务支撑体系建设

建立面向全业务端到端支撑体系 随着全业务市场竞争的日益激烈,公司已逐步向全业务运营拓 展。为了尽快满足日益增强的全业务支撑服务保障需求,进一步提升网络对市场的服务支撑能力,完善全业务端到端支撑体系。 网络部全业务室对外作为全业务支撑的统一接口,对内作为网络部支撑工作枢纽,协调相关部室,负责集团客户网络的业务接入传输和客户端设备的维护工作;负责合同约定范围内的客户端其他设备的维护工作,配合客户做好我公司责任范围之外设备的维护工作。负责PON (驻地网)网络维护工作。负责WLAN 网络维护工作。

第一章集团信息化支撑体系建设 一、集团信息化网络支撑 随着集团信息化业务的快速发展,集团信息化支撑的建设越来越重要。集客维护支撑工作较原有维护工作,在工作范畴、工作内容、工作要求均有不同的特点,首先需要跨多专业维护管理,交换+数据+传输+ 庞杂的接入/客户侧技术等。其次需要进行售前勘查、售中开通、售 后保障的全生命周期管理,最后需要对不同级别的客户、不同的业务,有不同的操作要求、操作规范,体现面向客户的差异化管理。 1、集客支撑工作内容 1)组织协调为集团客户部门提供售前、售中、售后的全程技术支持,落实相关资源调配。重点提供售前技术支撑、网络资源核查、协调业务开通、故障处理和通信保障等服务。 2)为集团客户提供差异化网络服务。在既有网络服务的基础上,为不同需求的客户提供不同的网络质量和服务质量的差异化网络服务。

3)整合网络能力和维护能力,挖掘网络服务内容,最大限度地发挥网络运行效率和经济效益。 4)制订集团客户网络服务工作规范和流程,建立健全集团客户网络服务工作体系。 5)整合完善客户网络服务支撑手段。加强客户网管、故障单管理、代维管理等支撑系统建设提高资源核查、业务开通及服务保障能力,满足客户端到端、差异化的服务需求。 2、各部门(室)相关职责 集团客户部: 1)负责集团客户需求的确认及客户售前相关协调工作。负责集团客户业务变更申请及客户售中相关协调工作。 2)负责集团客户售后维系工作,配合网络部进行相关网络调整、网络割接等客户解释工作。 工程建设中心: 1)负责现场勘查、接入点选择,配合前期方案制定等工作。 2)负责整个集团信息化的施工管理。 3)组织集团信息化业务整改等工作。 全业务支撑室:1)配合集团客户部,牵头组织各专业室进行集团信息化解决方案的制定、参与现场需求调查,参加项目建设的随工和验收。牵头解决集团客户网络维护中涉及各专业和各部门的问题。 2)负责集团客户网络本地资源的核查、协调业务开通及其他售中服务支撑,协助完成集团客户项目实施过程中的项目管理工作。

DCS控制系统中常见故障分析及处理

DCS控制系统中常见故障及处理 DCS控制系统中常见故障及处理 (1) 一、引言 (2) 二、DCS系统概述 (2) (一)DCS系统产生和发展 (2) (二)DCS系统特点 (3) 三、DCS控制系统故障分类 (3) (一)硬件故障 (3) (二)软件故障 (4) (三)人为故障 (4) (四)仪表人员工艺流程不熟造成的故障 (4) 四、DCS系统故障防范措施 (5) (一)DCS系统运行与管理 (5) (二)UPS电源防范措施 (5) (三)DCS系统抗干扰措施 (5) (四)DCS系统防病毒措施 (6) (五)联锁切投管理制度 (6) 五、参考文献: (6) 单位:湖北双环科技股份有限公司 作者:刘勇 编辑时间:2009年5月25日

关键词:分散控制系统主控领域 论文摘要:随着化工行业的不断发展,对工业自控系统计算机的要求业越来越高,只有功能强,可靠性高,有更好的适应恶劣环境的能力,灵敏行高的高精密的自控系统才能更好的保证和提高化工行业的产量和质量.真正实现无人职守。目前,分散控制系统(DCS)以先进的技术、丰富的控制功能、可靠的工作性能等优势,占据了大、中型化工生产企业及石化行业的主控领域。本人结合多年的工作实践,对DCS控制系统中常见的故障的处理办法做介绍,供大家参考论证。 一、引言 20世纪70年代中期,以计算机技术、控制技术、通信技术、图形显示技术(既4C技术)相结合发展起来的新型过程控制系统—DCS系统(Distributed Control System,分散控制系统),由于采用“管理集中、控制分散”的设计方法,也称为集散控制系统,它彻底避免了集中控制系统中因中心计算机故障而导致整个过程控制系统瘫痪的现象,将危险分散,系统各部分的故障不影响其他部分的正常工作,因而具有更高的安全可靠性,可分布于较大地域,能进行大型生产过程的实时控制,模拟量数据处理功能和运算功能强,能胜任大型和控制状况复杂的过程控制系统,而且还可以实现在线优化、实时调度、统计管理等功能。已广泛应用于石化、电力、冶金等大型工业领域。随着工业发展的需求,合成、煤造气在很多重要参数和控制手段上都有了很大的提高。作为造气的灵魂分散式控制系统(简称DCS系统)实现了过程控制、过程管理的现代化。在这种情况下,如果DCS系统出现异常,将会使系统失控,出现不可预知的事故,甚至导致火灾、爆炸等事故,给企业带来严重损失。 二、DCS系统概述 (一)DCS系统产生和发展 1975年至80年代前期为第一代产品。1975 年美国最大的仪表控制公司霍尼韦尔首次向世界推出了它的综合分散控制系统TDC—2000 (Total Distributed Control -2000) , 这一系统的发表, 立即引起美国工业控制界高度评价, 称之为“最鼓舞人心的事件”。世界各国的各大公司也纷纷仿效, 推出

参考答案 模拟电子技术实验指导书(2012)

实验一 常用电子仪器的使用 一、 实验目的 1.熟悉示波器,低频信号发生器和晶体管毫伏表等常用电子仪器面板,控制旋钮的名称,功能及使 用方法。 2.学习使用低频信号发生器和频率计。 3.初步掌握用示波器观察波形和测量波形参数的方法。 二、实验原理 在电子电路实验中,经常使用的电子仪器有示波器、低频信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表及频率计等。它们和万用电表一起,可以完成对电子电路的静态和动态工作情况的测试。 实验中要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号流向,以连线简捷,调节顺手,观察与读数方便等原则进行合理布局,各仪器与被测实验装置之间的布局与连接如图1—1所示。接线时应注意,为防止外界干扰,各仪器的共公接地端应连接在一起,称共地。信号源和交流毫伏表的引线通常用屏蔽线或专用电缆线,示波器接线使用专用电缆线,直流电源的接线用普通导线。 图1—1 模拟电子电路中常用电子仪器布局图 1. 低频信号发生器 低频信号发生器按需要输出正弦波、方波、三角波三种信号波形。输出电压最大可达20V (峰-峰值)。通过输出衰减开关和输出幅度调节旋钮,可使输出电压在毫伏级到伏级范围内连续调节。低频信号发生器的输出信号频率可以通过频率分档开关进行调节。 低频信号发生器作为信号源,它的输出端不允许短路。 2.交流毫伏表 交流毫伏表只能在其工作频率范围之内,用来测量正弦交流电压的有效值。为了防止过载而损坏,测量前一般先把量程开关置于量程较大位置上,然后在测量中逐档减小量程。 3.示波器 示波器是一种用途极为广泛的电子测量仪器,它能把电信号转换成可在荧光屏幕上直接观察的图象。示波器的种类很多,通常可分通用、多踪多线、记忆存贮、逻辑专用等类。 双踪示波器可同时观测两个电信号,需要对两个信号的波形同时进行观察或比较时,选用双踪示波器比较合适。 本实验要测量正弦波和方波脉冲电压的波形参数,正弦信号的波形参数是幅值U m 、周期T (或频率f )和初相;脉冲信号的波形参数是幅值U m 、周期T 和脉宽T P 。幅值U m 、峰峰值U P-P 和有效值都可表示正弦量的大小,但用示波器测U P-P 较方便(用万用表交流电压档测得的是正弦量的有效值U= 2 m U )。由于频率f= T 1 , 所以测出周期T ,即可算得频率。矩形脉冲电压,可用周期T ,脉宽T P 和幅值U m 三个参数来描述。T P 与T 之比称为占空比。 三、 实验内容和步骤

监控系统故障应急处置措施

监控系统故障应急处置措施 一、监测监控故障应急处理措施 故障处置负责人:张谦具体处置人员:刘海龙张雷 故障处置程序: 1、监控值班员发现传感器断线,或接到现场施工人员汇报传感器断线后,要立即向值班领导汇报。 2、根据领导指示检查监控主机设置是否正确,且是否将控制范围内电源切断。 3、联系施工现场班组长或电工,检查传感器航空插头线,并重接。如恢复故障处置完毕。 4、上述过程不能恢复,监控维修值班员要带好备件及抢修工具及时赶赴现场,到达现场后,监控维修值班员由施工队组电工配合,从分站到传感器各接点一一排查,直至更换传感器或更换分站接口。 4、故障处置完毕后,监控维修值班员在现场电话联系监控值班员确认数据上传是否正常。监控系统正常运行后方可上井。 (二)、分站断线不能上传数据。 故障处置程序: 1、监控值班员发现一分站所有传感器断线不能上传数据时,要立即向值班领导汇报。 2、根据领导指示检查监控主机设置是否正确,且是否将控制范围内电源切断,监控主机与该分站的网络通讯是否正常。a、如该分站的网络节点与监控主机通讯不正常,到环网交换机处更换分站网络

节点,由监控值班员重新设置。b、如该分站的网络节点与监控主机通讯正常,立即下井检查,分站电源供电是否正常、环网交换机与分站的连接线是否短路或断路,直至故障处置完毕。 3、故障处置完毕后,监控维修值班员在现场电话联系监控值班员确认数据上传是否正常。监控系统正常运行后方可上井。 (三)、环网交换机断线不能上传数据。 故障处置程序: 1、监控值班员发现若干分站所有传感器断线不能上传数据时,要立即向值班领导汇报。 2、根据领导指示检查监控主机设置是否正确,且是否将控制范围内电源切断,断线分站是否同属一台环网交换机,如不同属一台环网交换机,按分站断线处置。如同属一台环网交换机,立即检查监控主机与该环网交换机的所有网络节点的通讯是否正常。a、如该环网交换机的所有网络节点与监控主机通讯不正常,要及时赶赴现场检查环网交换机电源是否供电正常或现场更换环网交换机,由监控值班员重新设置。b、如该环网交换机的部分网络节点与监控主机通讯正常,立即更换故障分站的网络节点,由监控值班员重新设置。 3、故障处置完毕后,监控维修值班员在现场电话联系监控值班员确认数据上传是否正常。监控系统正常运行后方可上井。 (四)、监控主机故障,不能实时监控。 故障处置程序: 1、监控值班员发现监控主机不能运行时,要立即向值班领导汇

相关文档
相关文档 最新文档