第五章建筑消防给水系统

在建筑物内部设置消防给水系统,用于扑灭建筑物中一般物质的火灾,是最经济有效的方法。建筑消防给水系统按功能和作用原理不同可分为室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等。

5-1 概述

灭火剂:水、卤代烷、二氧化碳、干粉、水蒸汽、泡沫等。

室外消防给水系统的任务是供给消防水池和消防车用水。

室内消防给水系统分低层建筑和高层建筑室内消防给水系统,其划分主要是根据消防车的供水能力及消防登高器材的性能来确定的。规定其划分界限为10层及其以上的住宅建筑(包括底层设有服务网点的住宅)和建筑高度24m以上的其他民用和工业建筑。

设置室内消防给水系统的目的是为了有效地控制和扑救室内的初期火灾,对于较大的火灾主要求助于城市消防车赶赴现场,由室外消防给水系统取水加压进行扑救灭火。对于高层建筑,原则上立足于自救。

5-2 室外消防给水系统

一、室外消防给水水源

建筑室外消防给水系统是指多幢建筑所组成的小区及建筑群的室外消防给水系统。

消防用水可由市政给水管网(城镇、居住区、企业单位的室外消防给水,一般均采用低压给水系统,即消防时市政管网中最不利点的供水压力为大于或等于0.1MPa。)、天然水源(枯水期最低水位及寒冷地区冰冻)或消防水池供给,为了确保供水安全可靠,高层建筑室外消防给水系统的水源不宜少于两个。

二、室外消防水压

高压消防给水系统要求管网内经常保持足够的压力,火场上不再使用消防车或水泵加压,在保证用水总量达到最大时,在任何建筑物最高处,水枪的充实水柱仍不小于10m。

室外临时高压给水系统要求管道内平时水压不高,当接到火警时,开启高压消防水泵,使管道内的压力迅速达到高压给水管道系统的要求。

在室外低压消防给水系统中,管道内平时水压较低,保证最不利点消火栓的压力不小于0.1MPa即可,当发生火灾时,由消防车或移动式消防泵进行加压,提供水枪所需要的压力。

目前,我国市政给水管实行低压消防制。通常多采用几幢建筑合用一座消防泵房或每幢建筑物设独立的消防泵房的临时高压给水系统。

三、室外消防给水管道的布置要求

指从市政给水干管接往居住小区、工厂区及公共建筑的室外消防给水管道。

1、室内消防给水管道应布置成环状,对于高层建筑室外消防给水管道应布置成环状。

2、环状管网(指环网中的主要管道)的输水干管及向环状管网输水的输水管(指市政管网通向小区环网的进水管)均不应少于2条,当其中一条发生故障时,其余干管仍能保证消防用水。

3、管网应阀门分成若干独立段,以防某段发生故障及检修时影响消防供水。阀门应设在管道的三通、四通处的支管段下游一侧,每段管上消火栓的数量不宜超过5个。

4、室外消防给水管道的最小管径不应小于100㎜。

四、室外消火栓的布置要求

1、室外消火栓沿道路设置,当道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口,以方便消防车取水。

2、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。

3、室外消火栓的间距不应超过120m。

4、室外消火栓的保护半径不应超过150m。

5、室外消火栓的数量按室外消防用水量计算确定,每个室外消火栓的用水量按10~15L/s计算。

6、室外地上式消火栓应有1个直径为150㎜或100㎜和2个直径为65㎜的栓口。

7、室外地下式消火栓应有直径为100㎜和65㎜的栓口各1个,并应有明显的标志。

5-3 低层建筑室内消火栓给水系统

一、室内消火栓给水系统的组成

主要是由室内消火栓、水带、水枪、消防卷盘(消防水喉设备)、水泵接合器,以及消防管道(进户管、干管、立管)、水箱、增压设备、水源等组成。

二、室内消火栓给水系统主要组件

1、消火栓

室内消火栓分为单阀和双阀两种。单阀消火栓又分单出口和双出口,其出口型式又分直角单出口、45°单出口和直角双出口三种。双阀消火栓为双出口。在低层建筑中单阀单口消火栓较多采用,消火栓口直径有DN50、DN65两种。对应的水枪最小流量分别为2.5L/s和5L/s。双出口消火栓直径为DN65,用于每支水枪最小流量不小于5L/s。消火栓进口端与管道相连接,出口与水带相连接。

2、水带

消防水带:麻质、棉织和衬胶水带。前两种抗折叠性能较好,后者水流阻力小。长度有15、20、25m三种。

3、水枪

室内一般采用直流式水枪,喷口直径有13(配DN50)、16(配DN50或DN65)、19㎜(配DN65)三种。

4、消防卷盘(消防水喉设备)

由DN25的小口径消火栓、内径不小于19㎜的橡胶胶带和口径不小于6㎜的消防卷盘喷嘴组成,胶带缠绕在卷盘上。对于没有经过专业训练的人员可以使用消防卷盘进行有效的自救灭火。

室内消火栓、水枪、水带之间采用内扣式快速接头进行连接。常用的消防箱的规格为800×650×200㎜。

5、水泵结合器

当建筑物发生火灾,室内消防水泵不能启动或流量不足时,消防车可由室外消火栓、水池或天然水源取水,通过水泵结合器向室内消防给水管网供水。水泵结合器就是消防车或移动式水泵向室内消防管网供水的连接口。其接口直径DN65和DN80两种,分地上式、地下式、墙壁式三种类型。

三、室内消火栓给水系统的给水方式

1、无水泵、水箱的室内消火栓给水系统

当建筑物高度不大,而室外给水管网的压力和流量在任何时候均能够满足室内最不利点消火栓所需的设计流量和压力时,宜采用此种方式。

2、仅设水箱的室内消火栓给水系统

在室外给水管网水压变化较大的情况下,而且在生活用水和生产用水达到最大,室外管网不能保证室内最不利点消火栓所需的水压和水量时,可采用此种给水方式。

消防水箱的容积按室内10min消防用水量确定。当生产、生活与消防合用水箱时,应具有保证消防水不作它用的技术措施,以保证消防贮水量。

3、设有消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统

当室外管网水压经常不能满足室内消火栓给水系统水压和水量要求时,宜采用此种方式。当消防用水与生活、生产用水共用室内给水系统时,其消防水泵应保证供应生活、生产、消防用水的最大秒流量,并应满足室内最不利点消火栓的水压要求。水箱应保证贮存10min的室内消防用水量。水箱的设置高度应保证室内最不利点消火栓所需的水压要求。

四、室内消火栓给水系统的布置及要求

1、室内消火栓的布置

?消火栓布置要求

①设有室内消火栓的建筑物,其每层(包括有可燃物的设备层)均应设置消火栓。

②建筑物任何部位着火,应保证有两支水枪的充实水柱同时达到着火部位。除建筑物最上一层外,其他部位都不应使用双出口消火栓,应采用单出口消火栓。

③消火栓应设在建筑物内明显而便于灭火取用的地方。例如楼梯间、走廊、大厅、车间的出入口等,并应有明显的标志。消火栓栓口距室内地面高度为1.1m,其出口方向宜下或与设置消火栓的墙面成90°角。

④消防电梯前室应设室内消火栓。

⑤冷库内的消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内,以防冻结损坏。

⑥设有室内消火栓的建筑物如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的试验消火栓,用以检查消防系统的运行情况及保护建筑物免受邻近建筑火灾的波及。

⑦同一建筑物内应采用同一规格消火栓、水枪和水带,以便串用。每根水带的长度不宜超过25m。

⑧对于高层工业建筑或水箱设置高度不能满足最不利点消火栓和自动喷水灭火设备的水压及水量要求时,应在每个室内消火栓处设置远距离启动消防水泵的按钮,并应有保护设施,以防损坏或误启动。

⑨当消防水枪射流量小于3L/s时,应采用DN50口径的消火栓和水带,水枪喷嘴直径采用13~16㎜;当射流量大于3L/s时,应采用DN65口径的消火栓和水带,水枪喷嘴直径采用19㎜。

⑩消火栓及消防立管在一般建筑物中均为明装,在对建筑物要求较高及地面狭窄因明装凸出影响通行的情况下,则采用暗装方式。消防立管的底部应设置阀门,阀门经常开启,并应有明显的启闭标志。设置在消防箱内的水带平时要放置整齐,以便灭火时迅速展开使用。

?水枪的充实水柱长度

水枪的充实水柱是指靠近水枪出口的一段密集不分散的射流。从喷嘴出口起到射流90%的总射流量穿过直径38㎜圆圈处的一段射流长度,称为充实水柱长度。以保证具有扑灭火灾的能力。

?消火栓的保护半径

消火栓的保护半径是指一定规格消火栓、水枪、水龙带配套后,以消火栓为圆心,消火栓能充分发挥灭火作用的半径。

?室内消火栓的布置间距

对于高层工业建筑、高架库房、甲、乙类厂房、设有空气调节系统的旅馆,室内消火栓的布置间距不大于30m。其他单层和多层建筑室内消火栓间距不应大于50m。

2、室内消防给水管道的布置

?当室内消火栓超过10个,并且室外消防用水量大于15L/s时,室内消防给水管道至少应有2条进水管与室外环状网相连接,并应将室内管道连接成环状或将进水管与室外管道连成环状。

?7~9层的单元住宅,其室内消防给水管道可为枝状,进水管可采用1条。

?超过6层的塔式(采用双出口消火栓者除外)和通廊式住宅,超过5层或

体积超过10000m3的其他民用建筑,超过4层的厂房和库房,如果室内消防竖管为2条或2条以上时,应至少每2根竖管连成环状。

?室内消防给水管道应用阀门分割成若干独立段,如某一管段损坏时,停止使用的消火栓在一层中不应超过5个。阀门应该经常处于开启状态,并应有明显的启闭标志。

?室内消火栓给水管网与自动喷水灭火设备的管风宜分开设置,如有困难,应在报警阀前分开设置。

?当生产、生活用水量达到最大,并且市政给水管网仍能满足室内外消防用水量时室内消防水泵的吸水管宜直接从市政管道吸水。

?室内消防给水系统是单独设立还是与其他给水系统合并,应根据建筑物的性质和使用要求确定。高层建筑必须设独立的室内消防给水系统。

?进水管上设置的计量设备不应降低进水管的过水能力。

五、室内消火栓给水系统的水力计算

在流速不超过2.5m/s的条件下确定管径,消防管道的最小直径为50㎜。管道局部压力损失可按沿程压力损失的10%计算。

六、对室内消火栓灭火系统设备的要求

1、消防水泵的要求

?一组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏时,其余的吸水管仍能通过全部用水量。高压和临时高压消防给水系统中的每台消防泵应有独立的吸水管。消防水泵宜采用自灌式引水。

?消防水泵房应有不少于两条出水管直接与环状管相连接。当其中一条损坏时,其余的出水管仍能通过全部用水量。在出水管上宜设检查用的压力表和试水用的放水阀门。

?固定消防水泵应设备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。当室外消防用水量不超过25L/s的工厂、仓库及7~9层的单元式住宅。

?消防水泵应保证在火警5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。设有备用泵的消防泵站,应设备用动力,若用双电源或双回路供电有困难时,可采用内燃机作动力。消防水泵与动力机械宜直接相连。

?消防水泵房应有与本单位消防队直接联络的通讯设备。

2、对室内消防水箱的要求

?室内消防水箱的设置,应根据室外管网的水压和水量及室内用水要求确定。

?设有常高压和临时高压给水系统的建筑物,可以不设消防水箱。

?设置临时高压给水系统的建筑物,如设有消防水箱或气压水箱、水塔,应符合下列要求:应在建筑物顶部(最高部位)设置重力自流水箱;室内消防水箱容积(气压水罐、水塔,以及各分区的消防水箱)应贮存10min的消防用水量(即扑救初期火灾的用水量)。25L/s

?消防用水与其他用水合用一个水箱,应有消防用水不作它用的技术措施,以保证消防用水安全。

?由固定消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱,以维持管网内的消防水压,可在与水箱相连的消防用水管道上设置单向阀。发生火灾后,消防水箱

的补水应由生产或生活给水管道供应,严禁消防水箱采用消防泵补水,以防火灾时消防用水进入水箱。

?室内消防水箱的设置高度,原则上应满足室内最不利点灭火设备所需水量和水压,如果有困难时,也可设置气压给水装置。

3、对减压节流设备的要求

在低层室内消火栓给水系统中,消火栓口处静水压力不能超过800kPa,否则应采用分区给水系统。消火栓栓口处出水水压超过500 kPa时应考虑减压,并设置减压设施。

5—4 高层建筑室内消火栓给水系统

必须遵循“预防为主,防消结合”的消防方针,针对高层建筑发生火灾的特点,立足于自防自救的原则,采取可靠的防火措施。设计时除满足在火灾起始10min内能保证供给足够的消防水量和水压,还应满足火灾延续时间内的消防用水要求。

一、高层建筑消防用水量

1、高层建筑的分类

分一类建筑和二类建筑两类。建筑物类别不同,其室内、外消防用水量不同,一类建筑均大于二类建筑,而且对一类建筑安全方面要求更高些,必须设自动喷水灭火系统,而二类建筑可不设。

2、消防用水量

高层建筑消防用水总量,按室内外消防用水量之和计算。

建筑物内设有消火栓、自动喷水、水幕和泡沫灭火设备时,其室内消防用水量,按需要同时开启的上述设备各用水量之和计算。

高级旅馆、重要办公楼、一类建筑的商业楼、展览馆、综合楼和建筑高度超过100m的其他高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防总用水量。

高层建筑消火栓用水量包括室内、室外两部分。室内用水量是供室内消火栓扑救建筑物初、中期火灾的,是保证建筑物消防安全所必需的最小水量。而室外用水量是供消防车支援室内灭火的用水量,通过水泵结合器向室内消防给水系统供水。所以在计算室外给水管网通过的消防流量时,应为室内、室外消防水量的总和;而计算室内消防给水管道时,应按室内消防用水量计算,以免增加室内消防系统的投资。

二、高层建筑室内消火栓给水系统的型式

1、按管网服务范围分

?独立的室内消防给水系统:指每幢高层建筑均单独设置水池、水泵及水箱的消防给水系统。在地震区人防要求较高的建筑及重要的建筑物中采用。

?区域集中的室内消防给水系统:指数幢或数十幢高层建筑群共用一个水池

及加压泵房的消防给水系统。有有合理规划的高层建筑区内,可采用区域集中的高压或临时高压消防给水系统。

2、按建筑高度分

?不分区的室内消火栓给水系统:当建筑高度大于24m但不超过50m,建筑物内最低层消火栓栓口处静水压力不超过0.8MPa时采用,即整栋建筑物为一个消防给水系统。

?分区供水的室内消火栓给水系统:管材及水带的工作耐压强度难以保证时,为加强供水的安全可靠性,宜采用此系统。

①并联分区:水泵集中布置,高区使用的消防泵及水泵出水管需耐高压;高区水泵结合器必须有高压水泵消防车才能起作用。

②串联分区:消防水泵分别设于各区,当高区发生火灾时,下面各区消防需要同时工作,从下向上逐区加压供水。

从消防本身来讲,以消火栓处静水压力不大于0.8MPa来进行分区,主要是考虑消火栓的水带和普压钢管的压力允许值,若建筑物内采用生活、生产与消防共用给水系统时,分区应协调一致。

三、高层建筑室内消火栓给水系统的布置要求

1、消火栓的布置及要求

高层建筑(除无可燃物的设备层外)和裙房的各层均应设置消火栓。

?室内消火栓应设在过道、楼板附近等明显易于取用的地点,严禁伪装消火栓。消防电梯前室应设消火栓。

?消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的充实水柱同时到达。间距不应超过30m,裙房不应超过50m。

?消火栓的充实水柱应通过水力计算确定,当建筑高度不超过100m,充实水柱应不小于10m;当建筑高度超过100m时,充实水柱应不小于13m。

?消火栓采用同一规格型号,消火栓栓口直径应为65㎜,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19㎜。

?当消火栓栓口的静压力大于0.8MPa 时,应采用分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,消火栓处应设减压装置。

?临时高压给水系统的每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。

?高层建筑的屋顶应设有检查用消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。检查用消火栓的充实水柱长度不应小于10m,水带长采用25m。

?高级宾馆、重要办公楼、一类建筑的商业楼、展览馆、综合楼及建筑高度超过100m的其他高层建筑应增设消防卷盘,以便于一般工作人员扑灭初期火灾。

2、室内消防给水管道的布置及要求

?高层建筑室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开独立设置。

?室内消防给水管道应布置成环状,以保证供水干管和每个消防竖管道都能双向供水。

?室内管道的进水管不应少于两条,宜从建筑物的不同侧引入,当一条引入管发生故障时,其余进水管仍能保证消防水量和水压的要求。

?消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到防护区的任何部位,每根竖管的直径应按通过的流量计算确定,但不应小于100㎜。18层及其以下,每层不超过8户,建筑面积不超过650m2的塔式住宅,在

布置两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口消火栓。

?室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,如分开设置有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。

?室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置应保证检修管道时,关闭停用的竖管不超过一根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。管道上的阀门一般在节点处按n-1的原则设置,n为每个节点所连接的管段数。阀门应有明显的启闭标志,同时应处于常开状态。

3、水泵结合器的要求

?水泵结合器的数量按室内消防流量计算确定。每个水泵结合器的流量按10~15L/s计。水泵结合器不应少于2个。

?当室内消防采用竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵结合器。

?水泵结合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。

?水泵结合器在温暖地区宜采用地上式,寒冷地区采用地下式,应有明显的标志。墙壁式安装在建筑物的墙角或外墙处,不占地面位置,且使用方便。安装见图集《消防水泵结合器安装》86S164。

4、消防水箱设置要求

?采用高压给水系统时可不设水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱。其消防贮水量为:一类公共建筑不应小于18 m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6m3。

?高位水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑物高度不超过100m,要求高层建筑最不得利点消火栓静水压力不低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa。否则,应设增压设施。

?并联分区消防给水系统的分区消防水箱容量应与高位消防水箱相同。

?消防用水与其他用水合用水箱时,应有确保消防用水不作它用的技术措施。

?除串联消防给水系统外,发生火灾时由消防水泵供给的消防用水不应进入高位水箱。

?设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合以下规定。

①增压水泵的出水量,对消火栓给水系统应不大于5L/s;对自动喷水灭火系统应不大于1 L/s。

②气压水罐的调节水量宜为450L。

四、高层建筑室内消火栓给水系统水力计算

计算的目的是要保证系统中最不利点消火栓所需要的消防水量和水枪所需的充实水柱水度。

实际流量应按所需的充实水柱长度来计算。

消防给水系统各竖管的管径应与最不利竖管的管径相同,因为在火灾时,消火栓的使用是随机的,每根竖管都有可能通过最不利竖管所通过的消防流量。

五、消火栓减压

当消火栓栓口处压力超过0.5MPa时,应采取减压措施,以保证消防灭火时各栓口均匀供水,避免提前用完消防贮水(水枪射流产生的反作用力)。

通常采用铝式铜制孔板减压。孔板中央有圆孔的薄板,用法兰嵌装在消防竖

管与消火栓之间的支管上,当水流通过截面积较小的孔板时,造成局部损失,由此达到减压目的。

六、消防水泵

1、室内消防水泵应按消防时所需的水枪实际出流量进行设计,其扬程应满足消火栓给水系统所需的总压力的需要。室外消防水泵按室内、室外消防用水量之和设计。

2、水泵选择时,宜选择Q-H性能曲线较平缓的泵型,以免水泵发生喘振。

3、消防给水系统设置一台备用水泵,其工作能力不小于消防工作泵中最大一台工作泵的工作能力。

4、一组消防水泵的吸水管不宜少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应能通过全部流量。消防水泵房应不小于两条供水管与环状管网连接。

5、消防水泵应采用自灌式吸水,其吸水管上应设阀门。供水管上应设试验和检查用的压力表和DN65的放水阀门,以方便水泵的检查与试验。

6、当市政给水环形干管允许直接吸水时,消防水泵应直接从室外给水管网吸水。如采用直接吸水时,水泵扬程计算应考虑室外给水管网的最低压力,并以室外管网的最高水压校核水泵的工作情况。

7、消防水泵房与消防控制中心之间,应设直接通讯的设备。

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

建筑消防给水

第4章 建筑消防给水 4-1消火栓给水系统及布置 低层建筑:扑救初期火灾 高层建筑:满足自救需要 一. 设置原则 执行国家《建筑设计防火规范》,《高层民用建筑设计防火规范》。例:第8.4.1条第4款:超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅。(应设室内消防给水) 二. 建筑内消火拴给水系统组成、组件及类型 (一) 组成及组件 水枪、水龙带、消火拴、消防水喉、消防通道、水箱、消防水泵接合器、增压设备和水源。 1.水枪 喷嘴口径:φ13,φ16,φ19mm 与水龙带接口:用快速螺母连接。 2. 水龙带 DN50mm ,DN65mm 麻质:抗折叠,质轻,水流阻力大 q xh ≤3l/s ,φ16,DN50 橡胶:易老化,质重,水流阻力小 q xh >3l/s ,φ16,19,DN65 3.消火拴 内扣式快速连接螺母+球形阀,单出口、双出口 DN65,DN50 4.消防水喉——小口径拴 25mm ,喷嘴,φ6~8mm ,L=20,25,30m 工作压力:106Pa=103kPa=1MPa=10kg/cm 2 爆破压力:3×106Pa=3MPa=30kg/cm 2 5’屋顶检验用拴 5. 消火拴箱——玻璃门 内置:消火拴、水枪、水龙带、水喉、消防报警及启泵装置 设置:承重墙,明、暗、半暗 6.消防水泵接合器 作用:一端接室内消防管网,另一端可供消防车加压供水 组成:闸门、安全阀、止回阀 形式:地面、地下、墙壁式 设置点:便于消防车接管供水地点;周围有15~40m 范围内***水池。 7.消防给水管网 环状,立管不变径。低层可生活+消防,高层 独立 8.消防贮水设备及加压设备、水源 初期火灾用水(10分钟)水箱,气压给水装置 火灾连续用水 水池 可与生活贮水合用,但存不动用措施 消防水泵 水源 (二) 类型 1. 不设消防水箱及水泵的消火拴给水系统 DN

消防给水系统设计

一、建筑物消防给水系统设计的主要任务 确定建筑的消防用水量、合理布局系统管网和消火栓、确定消火栓配水管最低压力和最小管径以及消火栓的最低给水流量、选择消防泵、配置建筑物消防水箱和消防水池等。 二、建筑的消防给水和灭火设施设计 (一)、建筑的消防给水和灭火设施设计的原则 在设计建筑的消防给水和灭火设施时,应充分考虑各种因素,特别是建筑物的火灾危险性、建筑高度和使用人员的数量与特性,使之既保证建筑消防安全,快速控火灭火,又节约投资,合理设置。 (二)、消防给水系统和灭火设施设计 消防给水系统完善与否,直接影响火灾扑救的效果。设计消防给水系统,应确保消防给水条件较好,水量、水压有保障。 1、室外消防给水系统分类 室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压、低压消防给水系统三种。 高压:高压消防给水系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防设备加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求的给水系统。当建筑高度大于24m时,则立足于室内消防设备扑救火灾。水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 临时高压:给水管道内平时水压不高,在水泵站(房)内设有消防水泵,当接到火警时,启动消防水泵使管网内的压力达到高压给水系统水压要求的给水系统。采用屋顶消防水池、消防水泵和稳压设施等组成的给水系统以及气压给水装置,采用变频调速水泵恒压供水的生活(生产)和消防合用给水系统均为临时高压消防给水系统。水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 低压:灭火时所需水压和流量要由消防车或其他移动式消防泵加压提供的给水系统。一般建筑内的生产、生活和消防合用给水系统多采用这种系统。最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。(通常,火场上一辆消防车占用一个消火栓,按一辆消防车出2支水枪,每支水枪的平均流量为5L/s计算,2支水枪的出水量约为10L/s。当流量为10L/s、直径65mm的麻质水带长度为20m时,其水头损失为8.6m水柱。消火栓与消防车水罐人口的标高差约为1.5m。两者合计约为10m水柱。因此,最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。) 2、管道流速 为防止消防用水时形成的水锤损坏管网或其他用水设备,对消火栓给水管道内的水流速度作了一定限制,消火栓给水系统流速不宜大于2.5m/s;自动喷水灭火系统的管道流速,不宜超过5.0m/s(应保证任意作用面积内的平均喷水强度),特殊情况下可控制在10m/s以下。但不应大于10m/s。

浅析建筑消防给水稳压系统

浅析建筑消防给水稳压系统 摘要:对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 关键词:稳压系统;增压;消防给水 0 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1 稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。 2 稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设高位消防水箱的系统。“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主消防泵启动时为止,须按主、备泵设置稳压泵。由于需要稳压泵一直保持运行状态,浪费能源,而且对稳压泵长期处于工作状态,对其使用寿命有很高要求,所以工程中此种方式已不使用。 3 高位水箱配合气压给水装置稳压方式 其气压罐均按“小罐”的容量要求设置,气压水罐的有效容积对于消火栓系统来说为300L,对于自动喷水系统来说为150L,若两种系统合用则为450L。这一类气压给水装置在稳压泵故障时,仍能在30s内维持系统压力。而且可在系统工作压力降至主消防泵设定压力时及时发生启动主消防泵的信号,因此稳压泵故障对系统供水安全影响是不大的,即使在极端的情况下,高位水箱仍能担负向系统供水的任务,只是系统最不利位置的水压受到影响而已。这种方式的工作流程大概为:气压水罐的压力由稳压泵提供,当气压水罐压力达到设定要求后,稳压泵停止,平时管网压力由气压水罐提供,满足系统的水压水量要求。当系统压力下降到一定设定的程度后,稳压泵启动,将系统压力补足后再停止。如此反复使系统时刻处于“准工作”状态。若系统压力持续下降,则判断为火灾(此时喷头爆破或消防水枪射水),稳压泵持续向消防管网供水,同时启动消防泵房的消防主泵,向系统供水,实现对火灾的扑救。这种方式稳压泵不需要一直工作,电费支出也比较小。此种方式为现行设计中最

高层民用建筑消防给水的设计

安全管理编号:LX-FS-A84214 高层民用建筑消防给水的设计 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高层民用建筑消防给水的设计 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室

消防给水及消火栓系统技术规范中稳压泵设置的理解

消防给水及消火栓系统技术规范中稳压泵设置的理解

对《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974- 中稳压泵设置的理解提要:对规范中关于消防给水系统稳压泵设置的相关要求进行理解和分析 Abstract: analysis of the relevant requirements of fire jockey pump for fire water supply system in GB50974- 关键词:稳压气压罐消防主泵 Keywords: pump pressure tank the main fire pump -10-01开始实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974- (以下简称消规)是一本全新的重要的消防类技术规范,凝聚了很多专家的经验和心血,包括了消防给水和消火栓系统的设计、施工和验收的相关标准和要求。作为一名给排水专业的设计人员,对本规范进行了学习,现就从设计的角度将自己对规范中关于稳压泵设置相关条文的理解与大家探讨! 关于消防给水系统中稳压泵的设置,设计人员迷惑的问题应该有如下几个:1、系统什么时候需要设稳压泵?2、稳压泵设置在哪里?3、稳压泵气压罐设施是否启动消防主泵?4、稳压泵的启、停泵压力值和消防主泵启泵压力值究竟如何确定?5、稳压泵的流量如何确定? 首先我们要理解本次规范已将原来《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95( )中7.4.7.2条和7.4.8条“增压泵”“增压设施”的概念舍去,将增压和稳压的概念分清。《消规》中提到的是“稳压”,即经过稳压设施使消防给水系统在准工作状态时管网充满水并保持一定的压力,一旦有火情,立即投入使用。对于上述的5个问题个人理解总结如下:

第三章消防给水系统作业

一、选择题 1、消防水池的容量确定,以下叙述哪条正确?( A ) A. 当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求; B. 当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内室内外消防用水量的要求; C. 当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内室外消防用水量的要求; D. 当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内自动消防水量的总和。 2、消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于( C )。 A. 12h B. 24h C. 48h D.96h 3、高层建筑并联消防分区给水系统中,水泵接合器可如下设置( B )A.独立设置一个 B. 分区设置 C.环状设置 D.根据具体情况 4、高层建筑消防立管的最小管径为( B )A.50mm B.100mm C.75mm D.150mm 5、高层建筑中消火栓给水管道系统( A ),且消火栓给水立管管径应()。A.应独立设置;不小于100mm B.可与生活给水管道合用;不小于50mm C.应独立设置;不小于50mm D.可与生活给水管道合用;不小于100mm。 6、高层建筑消防给水管网,应布置成( C );进行水力计算时,应按()计算。 A.环状管网、环状管网; B.枝状管网、枝状管网; C.环状管网、枝状管网; D.枝状管网、环状管网。 7、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过( A )MPa ,如超过时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过()MPa 时,应有减压设施。A.1.0、0.50; B.1.2、0.70; C.1.2、0.50; D.1.0、0.70 。 8、临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积,一类高层公共建筑不应小于(C)m3,多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于()m3,二类高层住宅不应小于()m3。 A.50、18、12; B.18、12、6; C.36、18、12; D.36、18、6。 9、消火栓系统消防给水管道的水流速度,不宜大于( B )m/s;自动喷洒灭火系统给水管道的水流速度,不宜大于()m/s,但在个别情况下,配水支管的流速可以大一些,但不宜大于()m/s。 A.2.5、10、15; B.2.5、5.0、10.0; C.5、5.0、10.0; D.5、2.5、5.0 。 10、高层建筑消防给水系统应采取防超压措施,以下哪一项措施是错误的?( A ) A.多台水泵并联运行; B.选用流量-扬程曲线平的消防水泵; C.提高管道和附件承压能力; D.增大竖向分区给水压力值。 11、高位消防水箱的设置位置高度,一类高层民用公共建筑不应低于( C )MPa。 A.0.05; B.0.07; C.0.10; D.0.15 12、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过( C )m ; A.15; B.20; C.25; D.30 13、湿式报警阀组包括( b ) ①湿式报警阀②水流指示器③水力警铃④压力开关⑤延迟器

消防水系统施工方法及技术措施

消防水系统施工方法及技术措施 本工程消防给水安装为提高工效,保质按期完成施工任务,决定采用统筹平行流水作业法,穿插施工、分区安装、部分分项同步作业。 1、管道支吊架制作安装: (1)清理管道穿墙、楼板和进出户预留孔洞,以及套管和支吊架的安装工作: A、清理预留孔洞位置按施工图和实际确定,尽量与土建砌体 施工同步进行。预留见留孔洞尺寸表3: 留孔洞尺寸表(表3) B、预埋应与其他专业紧密配合进行。定位基准及预埋位置根据施工图和现场确定,并划线定位预埋。预埋件须可靠定位固定,其埋设位置按施工图和表3执行。凡管道穿越地下室外墙、各处剪力墙、屋面等均要求加设Ⅳ型刚性防水套管,水泵房管道穿水池外墙均要求穿柔性防水套管(详S312P3-7页),套管比原管径大2-3号。 (2)支吊架制作安装:

A、支吊架制作前应按施工图纸实地测绘,确定其实际结构尺寸, 再参照图S161现场集中预制。预制支吊架经检验合格后分类标识和保管。为便于安装调整工作,吊架采用花兰螺栓,丝扣加长2cm支架紧固孔沿型材纵向开2.5倍长孔,并局部采用两用管卡。水泵配管采用弹性吊架和托架。部分支吊架结构见图4。 B、支吊架安装时,按具体情况用单线和双线法放线施工,并用经纬仪调校,保证支吊架的安装标高、直线度和粗调坡度,以满足后续安装的要求。 C、立管支架安装高度距地1.5~1.8m,每根立管每层设一个(层高≤4m)或两个(层高4~6m)支架。横管支吊架安装则按表2进行。 室内横管支、吊架安设最大间距(表2单位m): D、支干管吊装中,要求支吊架高度要有一定活动余量,以保证支管的坡度调节。在末端位置及拐弯处必须设置防晃支架。 2、管道安装: 预埋钢套管立管、干管安装支管安装系

建筑消防给水设计

辽宁工程技术大学课程设计说明书 课程名称建筑给水排水工程 院(系)建筑工程学院建筑环境与设备工程系 专业建筑环境与设备工程 姓名郭书伯 学号1123020106 起讫日期2014年6月6日至2014年6月19日 指导教师王显军 2014 年 6月 18 日

吉林长春某高层商住楼消防给水设计 根据《高层民用建筑设计防火规范》和《自动喷水灭火系统设计规范》规定,本建筑为高层商住楼,其高度大于24m 的公共建筑,每层建筑面积超过1000m2的综合楼属于二类高层建筑。需要设置室内消火栓给水系统、室外消火栓给水系统及自动喷水灭火系统。其消防用水总量应按同时开启这三个系统所需用水量之和计算。 由资料得,本建筑半地下层的防火等级为一级,并分成五个防火分区,每个防火分区的面积不大于500m2;地上部分建筑的防火等级为二级,且每层为一个防火分区,每个防火分区的面积不大于2500m2。 1消火栓系统用水量 高层建筑的消防用水量标准与建筑的性质、高度、空间大小、可燃物数量、燃烧面积、火灾蔓延的速度、室内人员情况及经济损失等因素有关。 本建筑为商务综合楼,属于办公楼等公用建筑,其使用功能复杂,室内设备价值较高;尤其市场、商铺人流密集,火灾危险性大,消防用水量大些。所以按高层民用建筑消火栓给水系统的消防用水量计算,用水量应满足下表的要求: 表2-1 消防用水量 2室内消火栓系统 2.1消火栓系统给水方式及系统组成 根据《高层民用建筑设计防火规范》规定:当消火栓的栓口静水压力大于0.8MPa 时,应进行竖向分区;栓口出水压力大于0.5MPa 时,消火栓应设减压装置。本建筑高度为54.7m ,最低处消火栓栓口处的位置标高为-1.5m ,显然,该点的静水压力小于0.8MPa ,所以本建筑的室内消火栓给水系统不需要进行竖向分区。 本建筑设计为临时高于给水系统,需设水池、水泵、高位水箱。火灾时,前十分钟由高位水箱供水,十分钟后由高压消防泵向管网系统供水灭火。为了灭火 建筑类别 建筑高度 /m 消火栓用水量/L ·s-1 室外 室内 每根竖管最小流量/L ·s-1 每支水枪最小流量/L ·s-1 办公楼 ≤50m 20 30 15 5

室内外消防给水系统消防给水设施

室内外消防给水系统消防给水设施 消防给水设施包括消防水源(消防水池)、消防水泵、消防增(稳)压设施(消防气压罐)、消防水箱、水泵接合器和消防给水管网等。 一、消防水泵 消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从而增加了水的动能、压能,并将其输送到灭火设备处,以满足各种灭火设备的水量、水压要求,它是消防给水系统的心脏。目前消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适应范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。 这里的消防水泵主要指水灭火系统中的消防给水泵,如消火栓泵、喷淋泵、消防转输泵等。 (一)设置要求 消防水泵是指在消防给水系统中(包括消火栓系统、喷淋系统、和水幕系统等)用于保证系统给水压力和水量的给水泵。消防转输泵是指在串联消防泵给水系统和重力消防给水系统中用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱的给水泵。 在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除了需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵。 消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作能力不

应小于最大一台消防工作泵。自动喷水灭火系统可按用一备一或用两备一的比例设置备用泵。 根据《建筑设计防火规范》的规定,下列情况下可不设备用泵: 1.当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25L/s。 2.建筑的室内消防用水量小于等于10L/s时,可不设置备用泵。(二)消防泵的选用 所选消防泵的产品应符合国家标准《消防泵》GB6245,并通过国家消防装备质量监督检验中心的检测。选择消防水泵的主要依据是:流量、扬程及其变化规律。通常可按以下要求选定: 1.水泵的出水量应满足消防水量的要求。 2.水泵的扬程应在满足消防流量的条件下,保证最不利点消火栓的水压要求。 3.最好是选用Q—H特性曲线平缓的水泵。 4.消防水泵一般均不应少于两台,一台工作,其余备用。单台泵的流量应按消防流量选择,同一建筑物尽量选用同型号水泵,以便于管理。关于消防专用水泵选用可以参考国家建筑标准设计图集《消防专用水泵选用及安装》。 (三)消防泵的串联和并联 1.消防泵的串联是将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管直接连接且两台泵同时运行。消防泵的串联在流量不变时可增加扬程。故当单台消防泵的扬程不能满足最不利点喷头的水压要求时,系统可采用串联消防给水系统。消防泵的串联宜采用相同型号、相同规格的消防泵。

消防稳压系统施工方案

消防电气工程及消防水系统工程施工方案消防稳压系统施工方案 一.编制依据 1.1参照主要规范规程:《建筑给排水设计规范》GB50015—2033’《建筑设计防火规范》GB50016--2006.《自动喷淋灭火系统设计规范》GB50084--2004. 1.2参照主要图集;《消防稳压设备选用与安装》98S205。《管道支架及吊架》03S40 2.《管道和设备保温》03S401。《排水设备附近制造及安装》92S220.《刚性塑料套管与铸铁管的连接》91SB2-1 。 二.给排水工程概况; 2.1本工程消防稳压系统安装工程内容; 利用原有管道,及水泵、湿式报警阀组; 安装新消防稳压机组及相关管路; 稳压系统控制箱及相关线路安装。 2.2系统介绍 消防稳压设备是根据公安部GOA-20《消防气压给水设备的性能要求和实验方法》和国家98S25最新标准设计的新型消防专用固定灭火给水设备。 2.3.消防稳压系统说明 消防系统在步步高地下室一层湿式报警阀房,设置稳压装置两套,供本工程初期火灾灭火用水量。一套稳压管道与喷淋系统相连接;一套稳压设备与消火栓系统连接。 平时管网压力由步步高负一层稳压设备保证,稳压泵平时运转由压力控制器控制。压力控制器设两个压力控制点,稳压泵停启泵压力,平时增压稳压设备,所处位置的系统压力。由增压稳压设备维持。由于泄露等原因,系统压力下降到PS1=0.36MPA时一台稳压泵[一用一备.自动切换]自动启动。水压上升到PS1=0.50MPA时停泵。 三.稳压系统图【建附图】 四.施工前准备 4.1技术准备 4.1.1接到图纸后,组织有关人员认真审图,自审后组织设计交底。 4.1.2图纸会审后组织各工种施工人员进行技术交底。 4.2生产组织准备 4.2.1保证工程质量及施工进度,成立现场管理机构。建立有效的项目管理体制,人员分工合理,责任明确。 4.2.2根据工期要求和工程量情况,编制有效的工程进度计划并根据施工进度计划,确定劳动力需要情况组织人员进场。 4.2.3对进场工人进行安全文明施工教育。

如何选择高层建筑消防给水系统给水方式

如何选择高层建筑消防给水系统给水方式 摘要:本文论述了对消防给水系统给水方式起到决定性影响的因素;然后又对如何正确的选择消防给水方式进行了分析。通过论述本文文章,从而为有关的单位及工作人员在实际工作中提供一定的帮助作用。 关键词:高层建筑;消防给水系统;给水方式 整个高层建筑中,消防给水系统是其中非常重要的设施环节,直接关乎到人们的居住安全性和舒适性,那么,为了能够打造出高质量的消防技术系统,文章通过下文对相关方面的内容进行了阐述,从而为有关单位及工作人员在实际工作中提供一定的理论与技术支撑。 一、对消防给水系统给水方式起到决定性影响的因素 因为高层建筑的楼层数量较多,其高度较高,因此,对于消防给水系统的供水必然会带来一定的影响。所以,我们需要从实际情况出发,将科学合理的消防给水系统给水方式选择出来,并且,弄清楚其中的一些影响因素,特别是对于以下两个影响因素,必须要认真的进行把控: 1.自行喷水灭火 按照消火栓系统设计自动喷水灭火系统的竖向分区,从而能够更好的进行设计与施工,确保其应用效果。各个报警阀供水的最低喷头和最高喷头之间的高差应该低于或者等于50米,在1.2Mpa以下控制报警阀入口水压。 2.消火栓给水系统 建筑结构施工中所应用的材料、自身高度、管理与维修水平和设备的性能对室内消火栓给水系统给水方式有着决定性影响。其中,建筑高度对其带来的影响是最为大的。相关规定指出,应该在0.80Mpa以下控制消火栓口静水压力。在高于0.80Mpa后,应该对分区给水系统进行选择。当在0.5Mpa以上控制消火栓栓口的出水压力时,需要将减压装置设置于消火栓处。并且,需要按照这样的方式去布置消火栓给水系统的竖向分区。相关人士认为,当在0.80Mpa以上控制消火栓所承受的静水压力时,会考虑这一条。首先,渗漏问题非常容易出现在消火栓系统中,失火时,会增大水压,这样爆裂等事故就非常容易产生;其次,因为这种影响,将会不断增大消火栓竖向分区高度,造成消防水泵压水管变长、消防水泵扬程增大。在消防的过程中,一旦由于高压而出现事故,不但对灭火会带来影响,而且还会带来别的严重后果。所以,要在在0.80Mpa以下控制最低消火栓栓口的静压压力,进而确保消火栓系给水系统可以安全、稳定的运行,确保竖向分区科学合理。 二、正确的选择消防给水方式 高层建筑因为有着较大高度,对于高压部分消防给水系统的水?阂?求因为室外给水管网水压不能够有效的给予满足,所以,一定要加大压力。气罐给水、变频调速水泵、高位水箱和水泵等为常见的加压供水方式。《高规》中指出,在对高压给水系统进行应用时,可以不将高位消防水箱设置出来。当对临时高压给水系统进行选择应用时,需要将高位水箱

室外消防给水系统施工工艺

室外消防给水系统施工工艺-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

室外消防给水系统 1、室外消火栓系统由位于地下室泵房内室外消防泵及稳压泵共同供给, 2、本工程室外消防用水量30L/S.周围设有7组室外消火栓,间距不超过120米,保护半径不超过150米,室外消火栓管网成环型 室内消火栓消防给水系统 1、供水方式:室内消火栓系统由地下室消防泵及屋顶水箱共同比供给. 系统设有自动巡检功能,保证火灾时任何部位有二股充实水柱到达. 消火栓最不利点充实水柱不小于10.0m. 2、室内消火栓给水管道布置成环状,各层消防栓布置均能满足火灾时 任何部位有二股充实水柱到达. 3、消火栓箱:室内采用单栓自救式消防卷盘组合型消火栓箱 (SG24B65Z-J)箱内设置DN65消火栓一只,QZ19水枪一支,L=25m麻质内 衬胶水龙带一条.各层箱内均不设置远距离消防泵启动按钮和指示灯 各一只.消火栓口应朝外,栓口中心距楼面为1.1m. 4、消火栓:本工程采用减压型消火栓(SNJ65-A弹簧式,阀后压力,消火栓 系统所需水压为. 5、室外设有3座室外地上式消防接合器,型号为SQS159-B.. 自动喷水灭火系统 1、本工程的火灾危险等级按中危险Ⅱ级设计,作用面积160㎡,喷水强度 8.0L/min. ㎡.喷头工作压力大于,灭火用水量为30L/S,系统火灾延续时间为1小时. 2、地下室内设有自喷水泵,采用报警阀的压力开关直接联锁自动启动喷淋泵.地下室泵房内共设置十套湿式报警阀,每只水力报警阀控制的喷头数不超过800个。 3、喷头部置及选型:地下商业及仓储用房采用快速响应喷头,其余采用普通喷头.有吊顶的房间采用吊顶型喷头,其余采用直立型喷头.车库内采用易熔合金喷头,喷头动作温度为73℃,其余喷头的动作温度为68℃,当通风管道等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头,。增设喷头d 的上方有空隙时,设集热板.

消防水箱及增压稳压设施

1.消防水箱 在高层建筑临时高压消防给水系统扑救初期火灾(指火灾的前10 min)时,主要依靠消防给水系统中贮存一定消防水量的高楼供水设备。当建筑内发生火灾而消防泵尚未启动时,依靠高位水箱的设置高度,把水箱中贮存的消防用水输送到着火点附近的消火栓进行灭火,这是一种在火灾初期非常经济可靠的措施。 (1)高位水箱的贮水量。高位水箱的贮水量应按建筑物的室内消防用水总量的10 min进行计算。消防水箱的最小贮水量应符合下列要求:一类建筑(住宅除外)不应小于18立方米;二类建筑(住宅除外)和一类建筑的住宅不应小于12立方米;二类建筑的住宅不应小于6立方米。 (2)高位水箱的设置高度。高位水箱的设置高度,应保证最不利点消火拴静水压力。建筑高度不超过100 m时.高层建筑最不利点的静水压力不应小于0.07 MPa;建筑高度超过100 m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应小于0. 15 MPa。 (3)消防水箱的设置。消防水箱宜与其他用水的水箱合用.使水箱内的贮水经常处于流动状态,以防止水质变坏。消防用水与其他用水合用水箱时.应有确保消防用水不被动用的技术措施. (4)止回阀设置。消防水箱的出水甘上应设置止回阀,以防止火灾时,消防泵供给的消防用水进人消防水箱,影响消防给水系统正常工作。

2.消防给水系统的增压设备 设有高位消防水箱的消防给水系统.当高位水箱安装高度不能满足上述静压力要求时.应采用增压设备。增压设备有以下几种: (1)管道泵。系统中除设有消防主系外.在屋顶水箱间设置管道泵。火灾发生后,管道泵由远距离按钮及时启动,从无塔供水设备的水箱吸水加压后送至管网进行灭火。管道泵的流量对消火栓系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s,以满足一个消火栓用水量或一个自动喷头的用水量。管道泵的扬程按照保证本区消防管网最不利消火栓所需要的压力.通过计算确定。 (2)气压罐。气压罐相当于压力水箱,既可贮水又可维持系统所需压力.安装位置不受限制。并且可通过气压罐的压力控制自动启动消防水泵。但是,气压罐的缺点是有效贮水容积小.用其代替高位水箱贮存火灾初期10 min用水时,其总容积必将很大.占有较大的空间.同时造价也高。采用气压罐贮存火灾初期10min消防用水,适用于没有高位水箱的建筑。 (3)稳压泵。稳压泵是一种小流量高扬程的水泵.设在屋顶水箱间,其作用是补充系统所需的水量,保持系统所需的压力。 稳压泵的运行设有三个压力控制点一般为设计工作压力的正负0.1 MPa间.当系统处在设计工作压力时.稳压泵启动,在压力提高了0.1 MPa时停泵。火灾发生时消火栓启用.则系统压力

某建筑消防给水系统设计与计算

某建筑消防给水系统设计与计算 3.1、消火栓系统 3.1.1、设计参数:室内消火栓用水量10 l/s ,充实水柱12m ,每支水枪的流量5.2 l/s ,每根竖管流量为10.4 l/s ,消防立管管径DN100。最低层消火栓所承受的静水压不大于0.8Mpa ,可不分区,采用一次供水的临时高压室内消火栓给水系统。选用 3.1.2消火栓系统的设计计算 1)消火栓间距的确定 消火栓保护半径R=L d +L s 式中R ——消火栓保护半径(m ); L d ——水龙带敷设长度(m );乘以一个曲折系数0.8 Ld=0.8*25=20m L s ——水枪充实水柱在水平面上的投影(m );Ls=12*cos45=8.49m 0 消火栓的布置间距L=√(R 2-b 2) 式中L ——消火栓的布置间距(m ); b ——消火栓最大保护宽度(m )。 2)消防栓保护半径按下列公式计算: f R =Ld+Ls=16+8.49=24.49m 消火栓最大保护宽度:f b =9.3m 消火栓布置间距: L=65.223.949.242 222=-=-f f b R m 消火栓布置间距取23 m 。由于建筑物是塔式建筑,消防栓只能采用双出口消火栓,每层设置一个双出口消火栓。 3)消火栓管道系统计算 消火栓计算简图见图2-1。 水枪造式12m 充实水柱所需的水压Hq 按下式计算; Hq=m H H m f m f 90.1612 0097.021.1112 21.11=??-?=-φαα 4)水枪喷嘴射流量按下式计算: s L s L H B q q x xk /5/2.519.19577.1>=?==

消防给水系统管道施工过程中遇到的问题及解决办法

消防给水系统管道施工过程中遇到的问题及解决办法 摘要:本文针对消防给水系统管道施工过程中出现的一些问题,根据不同系统进行深入分析,同时结合国家标准,规范中相关的条文提出解决办法。 关键词:弹垫效应;湿式自动喷水灭火系统;消火栓灭火系统 Abstract: This paper in view of the fire water system pipeline construction appeared in the process of some problems, according to different analysis system, and combining with the national standards, norms of the relevant provisions of the proposed solution. Keywords: Play-mat effect; Wet automatic sprinkler system; Fire hydrant extinguishing system 一、施工验收过程中遇到的问题 1、湿式自动喷水灭火系统 在一些大型高层建筑物的消防工程施工及调试过程中,特别是在湿式自动喷水灭火系统中会出现一些现象:当某一层喷头喷水时候,邻近层的水流指示器会乱报警,当喷头喷水开始后,水力报警阀频繁启闭,干扰正常报警,末端试水装置打开,水力报警阀反应慢,不能在规范规定的时间内开启,出现上述现象的原因是喷淋管道中有气囊团存在。该气囊团可能存在管道的立管中,可能存在管道的横管中,当某一喷头打开或末端试水装置打开时,端口与大气相通,管道内气体压力得到释放,体积随之膨胀,气体由于惯性作用而膨胀过头,随后又被水流压回来,不断反复造成管道内水流的紊乱,这一过程为气体的“弹垫效应”。弹垫效应”会对管道、阀门及水泵造成较严重的损害,同时还会影响系统的正常功能。 2、消火栓灭火系统 在施工过程中更明显的“弹垫效应”还会发生在消火栓立管上,根据《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(2005年版)第7.4.2条规定:消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓:一是十八层及十八层以下的单元式住宅;二是十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。

常高压消防给水系统设计

常高压消防给水系统设计 摘要:本文以规范为依据讨论了常高压消防给水系统含义,通过计算明确了一至三层的建筑物属于常高压消防给水系统,并提出了建立区域集中高压水泵房的建议。 作者:党安田 关键词:常高压消防给水系统;集中高压水泵房;区域集中供水系统 随着科技的日新月异,我们在消防设计中可应用的技术越来越多,准确地理解消防给水系统含义,对于设计的合理性起着越来越重要的意义,“常高压消防给水系统”、“集中高压水泵房”等专业术语常令工程技术人员莫衷一是,无所适从。因此笔者认为,充分利用现有资料,探讨消防给水系统的含义,最终达成合理、优化、合法的共识乃当务之急。 《建筑设计防火规范》(以下简称“规范”)作为指导城镇规划,建筑设计的通用性防火要求,自发布以来,历经多次修

订。目前现行的规范为2006年12月1日开始实施。下面通过对规范的几个条文的对比及理解来阐述常高压消防给水系统。 一、规范对常高压消防给水系统的定义 “规范”第8.1.3条要求:“室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m。” 8.1.3条条文说明:“室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压和低压消防给水系统三种。” 高压消防给水系统:“管网内经常保持足够的压力和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防水泵加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求的给水系统。” 临时高压消防给水系统:“在给水管道内平时水压不高,其水压和流量不能满足最不利点的灭火需要,在水泵站(房)内设有消防水泵,当接到火警时,启动消

消防给水系统安装施工方案

消防给水系统安装施工方案 1 室内消火栓系统安装的基本程序: 套管制作→孔、洞预留→套管预埋→吊、支架除锈及安装→吊、支架油漆吊、支架制作→主管安装→阀门安装→支管安装→管网试压和冲洗→消火栓安装→管网油漆→消火栓泵安装→配电柜安装→消火栓泵试运转→设备联动调试→水带、水枪盘放→竣工资料整理。 2 自动水喷淋系统安装的基本程序: 套管制作→孔、洞预留→套管预埋→吊、支架除锈及安装→吊、支架油漆吊、支架制作→主管安装→阀门安装→湿式报警阀、水流指示器安装→支管安装→管网分层试压和冲洗→管网油漆→喷淋头及装饰盘安装(根据装修进度确定)→喷淋泵安装→配电柜安装→喷淋泵试运转→设备联动调试→竣工资料整理。 3 主要工序及设备安装的施工方法及技术措施 3.1 套管制作 首先应根据施工图,确定一般穿墙套管、穿楼板套管及防水套管的规格、数量和位置。 找准预埋位置,避免事后打洞。 预埋的管径应比安装管径大两级,下料后套管内刷防锈漆一遍,用于穿楼房板套管应在适当部位焊好支撑铁架。 所有的穿楼板套管安装后,应进行吊模处理。

3.2 吊、支架制作及安装 支吊架是管道工程的重要组成部分,直接影响到管道安装质量,因此应有足够的重视。 对支吊架的制作安装要求是结构合理,牢固可靠,形式美观。成排支吊架安装定位时,用测量和拉线方式找正找平,并照应管道变径和水平管安装坡度(顺坡充水管不小于0.002)。 支吊架与建筑结构固定点,优先利用、全部利用预埋件,具体安装方法,由施工技术交底予以明确。为防止流体推力造成的管道晃动,除设置用于承重的一般支吊架外,还需设置防晃固定支架,固定位置一般在直管段中间。当单杆吊杆长度小于150mm时,可免设固定支架。 所有支吊架制作完后一律除锈刷漆,再行安装,隐蔽工程支吊架刷防锈漆两道,非隐蔽工程加刷面漆一道,颜色由设计确定。 管道支、吊架应按照设计图纸要求选用材料制作,其加工尺寸、型号、精度及焊接均应符合设计要求。 支架确定规格尺寸后,应合理就料,尽量成批下料,成批制作,减少不必要的浪费。 支架下料采用砂轮切割机或割刀等工具,钻孔采用电钻或台钻,严禁使用电焊或氧割方式开孔。 管道支、吊架安装时应及时进行支、吊架的固定和调整工作。

建筑消防给水稳压系统

建筑消防给水稳压系统 中图分类号:tn313文献标识码: a 文章编号: 摘要:本文对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 abstract: in this paper, the architecture of the system on the fire water system several way to carry on the elaboration, analyzes the control voltage system forms, summarizes the pressurization voltage stabilizing facilities in the actual application of the problem that should be paid attention to improve engineering and technical personnel to the understanding of the voltage pressurization facilities, give full play to the role of boosting voltage stabilizing facilities. 0 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水 装置取代

高层建筑消防给水系统设计

– 44 – 现代物业?新建设 2012年第11卷第6期 现代建设 Modern Construction 随着社会和国民经济的不断发展,城市中的高层建筑也日趋发展。高层建筑的日益增长,带来的给水问题也越来越明显。在城市高层建筑的迅速发展时期,给排水设计中的一个重要方面,就是设计者能够保障建筑消防安全的建筑给水设计。给排水工程设计针对消防要求,也变得越来越严格,而这和高层建筑具有的复杂结构和楼层高是有一定关系的。在日常设计中,我们需要保障正常供给水的同时,也要保证建筑物的消防供水。在高层建筑给排水设计中,设计人员既要考虑到工程的投资成本,又要考虑到灭火和防火的可能性。然而给排水系统是一项比较复杂的工程,因此其设计过程也相应地比较复杂。本文在对高层建筑给水系统进行分析的基础上,为高层建筑工程施工提供一些参考。 1 几种常用的高层供水方式 1.1 无水箱供水方式 根据用户给水系统中的用水量,无水箱供水方式可以根据不同的情况,通过自动改变供水泵的实际转速,来保障供水泵总是处于高效率的工作状况,这种供水方式提高了供水泵的利用价值,没有高位水箱负荷、系统结构较为简单,供水可靠且稳定,管理维护较为便利等。但也存在着固有缺点:消耗大量能源、无调节水量,对动力系统难以进行有力保障。由于其消耗较多的能源,因而并不很受欢迎。 1.2 高位水箱供水方式 高层建筑给水设计的一个比较重要的方式是高位水箱供水方式,这种供水方式综合考虑了对水质的影响,根据供水用量就可以确定水箱容积,采用并联供水方式,水压供给得到了保证,各个区也有自己的供水泵。由于很多高层建筑将供水泵设置在地下室的供水泵房内,各区的联合供水由水箱和供水泵一起供给。这种供水方式方便了工作人员的管理和 浅谈高层建筑消防给水系统设计 杨林1 赵旭2 (1.江西省消防总队新余支队分宜县消防大队,江西 新余 338000; 2. 江西省消防总队新余支队,江西 新余 338000) 摘 要:对建筑消防给水系统的分析,要从经济、安全、合理的角度出发。本文论述了几种常用的高层供水方式,探讨消防给水系统的技术措施,对消防给水设计的问题进行了分析与探讨,以实现合理设计,从而保证系统安全、投资节约、维修方便。 关键词:高层建筑;消防;给水系统 中图分类号:TU35 文献标识码:A 文章编号:1671-8089(2012)06-0044-02 维护,让供水泵更集中地布置,各区的供水单位是独立的,每个供水泵都有自己的工作区,这样一来,就可以节约动力,节省水箱的空间,余留下的空间可以独立而不受影响。但这种方式的缺点是区分水箱需占建筑楼层一定的面积,对于房间布置比较困难。且这种布置方式,投资费用比较高,水泵台数较多,出水高压管线长。 1.3 气压水箱供水方式 通过供水泵增加压力,并使气压罐水量大小得以调节,控制供水泵工作是一种气压水箱供水方式。这种水泵供水方式的缺点较为突出,如水泵的工作效率比较低,气压罐水压波动比较大,提高了工作运行的成本,消耗了大量的钢材和能源。但也有其固有优点:有卫生保证,没有高位水箱的要求,供水可靠。由于管网所需的设计压力要比罐内的起始压力低了很多,因而这样很容易形成给水压过高的弊端,因而这种水箱供水方式不宜作为现代高层建筑首选的供水方式。 2 消防给水系统的技术措施 2.1 消防系统的减压措施 《高层民用建筑设计防火规范》规定:“消火栓栓口的静水压力不能大于0.8MPa,在消火栓栓口的静水压力大于0.8MPa时,应当采用分区给水系统。而当消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,消火栓出口处应当设置减压装置”。通过将高层建筑的室外环状高压消防管网和室内消防系统的减压阀相连接,可以满足高层建筑消防系统的水压要求。这样可以提高整个系统的可靠性,减压阀应当采用并联阀组。 2.2 消防给水引入管道 为了安全起见,通常室内给水系统应用两条给水管路,这两条供水管路应都可以满足建筑消防用水的要求,在设置两条供水管路的前提下,如果一条供水管路发生了供水故

相关文档