高压配电设备运行论文
高压配电设备运行论文

太原理工大学继续教育学院

毕业设计(论文)说明书学习形式层次教学站点

题目:

姓名

专业班级

指导老师

日期

目录

摘要 (1)

ABSTRACT (2)

1.前言 (3)

2.母线的运行及维护

2.1母线使用前的注意事项

2.2母线使用前的准备

2.3母线维护保养须知

2.4母线槽的一般性故障的处理

3.高压配电设备运行条件 (4)

3.1高压核心设备 (5)

3.2高压隔离开关 (6)

3.3高压熔断器

3.4高压配电柜开关 (7)

4.高压配电开关柜的自动化改造 (8)

结束语 (9)

致谢 (10)

参考文献 (11)

高压配电设备及其运行

摘要:配电设备即为厂矿企业、变电站和各类发电厂用于配电、照明和提供动力的在低压配电系统中的成套设备。高压配电设备包括高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关和高压熔断器。高压配电设备在电力系统中占有重要的地位,其安全稳定运行必须得到切实可靠的保障。用电单位应该从自身的经济和发展角度出发,考虑用电单位的远景规划、供电线路的回路数等因素,对高压配电设备进行现代化、自动化的改进以期增强配电性能。

关键词:母线隔离开关高压熔断器自动化进程运行使用安全

ABSTRACT

Power distribution equipment is used for factories and mines, substation and various types of power plant distribution, lighting and power in low voltage distribution system in complete sets of equipment. The high-voltage power distribution equipment comprises a high-voltage circuit breaker, a high voltage isolation switch, a high-voltage load switch and a high voltage fuse. High voltage power distribution equipment plays an important role in the power system, and its safe and stable operation must be guaranteed. Units should be starting from the angle of its economic development and, considering unit electric perspective plan, power supply line circuit number and other factors, on the high-voltage power distribution equipment modernization and automation improvements to enhance performance distribution.

1.前言

电力系统中高压配电设备很多,在整个电力系统中占有非常重要的地位,一旦发生故障,将对系统造成非常严重的影响,甚至会造成人身伤亡,因此,必须足够重视高压配电设备的运行与维护,不断总结与分析其运行与维护技术要点与经验。本文就要讨论其中的高压配电设备,高压配电设备主要包括高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路器和高压熔断器等设备。高压设备在投入使用,即运行之前,该设备的相关供应商、供电单位、用电单位必须进行严格的前期准备工作,以此来确保高压配电设备在使用过程中的安全性。高压设备的前提准备工作具有一定的危险性,所以,出于对工作人员人身安全和企业电力系统安全的考虑,企业在使用高压配电设备的时候必须从主客观、安全和技术等相关方面采取严格的保护方法,因此,掌握正确高压配电设备的运行条件和正确的使用方法在电力安全工作中地位突出。

2.母线的运行及维护

在发电厂电力系统中,各级电压配电装置的母线,在运行中可能发生某种故障,为了保证其安全运行,列出以下几点。

2.1母线使用前的注意事项

1) 工程处于建设期间,对于母线槽安装时与安装后都应防止湿气、灰尘和

杂物侵入。

2) 母线槽安装时穿墙和穿越每层楼板面时,在洞口处,因土建施工将水或

混凝土渗进母线槽内部,会造成绝缘等级降低甚至破坏。

3) 母线槽终端须加保护,插接口未用时须处于关闭状态,否则会导致异物

进入。

4) 母线槽安装后,需方和施工方置之不理,保护防范意识不强的态度,会

造成人为与非人为损坏,因而必须做好设备的交接工作。

2.2母线使用前的准备

1)送电前必须确认整个母线槽系统绝缘电阻不得低于0.25MΩ。

2)送电前对整个母线槽系统连接器拧紧程度进行检查,防止漏紧或其他松

动现象。

3)确保所有分接装置处于断开状态。

4)检查母线槽相序与进出线系统相序是否一致。

5)只有合格的专业电气安装人员才能给设备送电,非专业人员须撤离现场。6)开始送电时,母线槽不能带负载。

2.3母线维护保养须知

警告:带电压设备会引起严重的人员伤亡事故,故只有在切断电源后才能进行母线槽维修保养操作。

1)母线槽安装使用后6个月内检查接头连接螺栓(65N?M~70 N?M)及固定支架螺栓是否松动,1年后进行全面检查,其余每3年必须进行内外彻底检查。2)检查总的负载电流不超过主母线槽电流或设计电流,检查运行场所温度。3)母线槽检修前需对母线槽系统进行停电检查!完全切断母线槽所有电源!并用万用电表测量导电体有无电压,确认母线槽系统未带电方可例行检修。防止高电压对操作人员构成身体伤害甚至死亡的严重事故!

4)检修期可用软刷子,真空吸尘器或棉布擦干净母线槽上的灰尘。检修期特别注意连接器的夹紧力矩及表面清洁情况,结构松动或受污染会使用电阻增大而发生过热,甚至因不平的连接表面可能出现弧光现象。

5)母线槽运行中,应不间断查看整条系统的四周是否存在渗漏、喷水、潜在的潮气源,是否存在对系统构成威胁的重物,以及对母线槽系统温升构成影响的热源,检查有无异物进入母线槽内部。

6)检查母线槽系统零部件有无缺损、锈蚀现象、支架弹簧是否有合适的弹力,发现问题后立即更换。

7)母线槽长期运行时每年定期检测一次接头温升,接头温升应按照GB7251标准不超过70K为合格。

8)检查绝缘材料是否有老化现象,导电部分是否有熔化变形现象。如发现有相间接地、绝缘击穿现象,应分段拆除并用耐压测试仪分段检查,找出故障,或重新更换母线槽,或重新进行绝缘包覆处理。

9)检查母线槽系统的插接箱插脚与母排接触是否良好。

10)在给母线槽系统重新送电前,应检查绝缘电阻并记录存档。

11)维护后确保母线槽系统原有的防护等级要求。

2.4母线槽的一般性故障的处理

3 高压配电设备运行条件

3.1 高压核心设备

在日常的高压配电工作当中,来说,控制两路电源的正确方法是双母线分段运行的方式和手动联络的方式:应当采用SF6绝缘固定式针孔断路器和三工位负荷开关同时进行。重要工程的高压配电过程中,应该采用双母线分段运行,以手动联络的方式控制两路电源。对变压器回路的保护措施。对电器、架构、导体的选择喝配电装置的布置方式应该能够使高压配电设备在短路、过电压和检修等情况下能够正常运行。对硬导体喷涂相同颜色的标志或是油漆以进行区分,应该采用一致的方式相序排列配电装置各回路。当出现如下情况中的任意一种:即因故障而需要切断电源;较多的出线回路;自动装置或断电保护发出断电要求以及切换电源时带有负荷——才应将断路器装设进去。在满足保护选择性能配合和断流

容量的前提下,可以选用熔断器负荷开关对不太重要的的负荷供电引线进行控制。必须用可靠的电器将接地装置和电器设备外露部分的导电区段进行连接。在雷雨季节到来前要对避雷器进行试验和检查,将隔离开关在母线停电时拉开,便可以将避雷器取下进行相关的检修工作,所以不需要将单独的隔离开关装设到避雷器上。在市面上普遍常见的运行单位和产品基本都是采用同一组隔离开关对电压互感器和母线上的避雷器进行连接。在单独的高压配电室内比较适宜装设含带了可燃性油的高压配电装置。同一房间内低压配电柜适宜与不超过6台的高压配电柜一起设置;在同一房间内,非油侵的电力变压器、低压配电装置和不带可燃性油的高压配电装置可以设置在一起。

配电所应设立单独的值班室供值班人员使用。若值班室和低压配电室兼作一室时应适当增加低压配电室(值班室)的面积;高压配电室不可作为值班室,应该用经过的通道或者直通通道将高压配电室和值班室进行联通。必须设有直通向走道或户外的门设置在值班室内。单层布置为变电所的最佳布置方式。若采取双层布置,则应将底层设为变压器的布置室。配电室应设在二层并设有孔洞、平台和通道。应在高、低压配电室内将数量适当的备用位置留给配电装置。若以裸母线对高压配电装置的柜顶进行分段时,应将高度超过0.3m的绝缘隔板装设在两段母线的分段处。当一级负荷用电由同一配电所供给时,应将有门洞的隔墙或防火隔板装设在母线分段处。在同一电缆沟内不应通过两路供给一级负荷用电的电缆,并且应该在电缆沟两侧的支架上敷设阻燃性电缆用以防止当两路电缆无法分开时发生事故。所以检修和运行提出的要求通过一般的隔离触头或隔离开关就能够得到满足。

3.2 高压隔离开关

户内式和户外式是高压隔离开关较为常见的两种模式。雨雪、大风和灰尘天气等较差的工作环境中一般选用户外式高压隔离开关,因此户外式高压隔离开关应具备较高的机械强度和防冰能力才能够符合要求。

不同电压等级的高压隔离开关对应着不同电压等级的系统以满足后者所需的要求,超过35kV(包括35kV)电压等级的系统均采用三相联动型高压隔离开关,

可采用液压操作、压缩空气操作、电动操作和手动操作等操作方式。

(1)当接开关、断路器与高压隔离开关配合使用时,或接开关用高压隔离开关替代时,操作程序应有电气联锁或机械联锁来保证其正确。

(2)在将隔离开关闭合之前应对分闸位置上是否有断路器等开关设备进行确认,为避免发生冲击不宜在合闸动作快结束时太过用力。在合闸时应后合单极隔离开关的中相,先合两边相;与之相反的是在分闸时两边相后拉,中间相先拉,必须用绝缘棒进行操作。

(3)分闸时的操作过程应尽量缓慢并对分闸位置上时候有断路器等开关设备进行确认,静触点与主刀开关的拉开过程应迅速。操作机构在操作完毕后应为锁牢状态且隔离开关应保证处于断开状态。

(4)对小负荷电流、环路电流电缆充电电流、架空线路和变压器空载电流采用高野隔离开关进行切断时,分闸的操作必须快速进行,从而使灭弧效果有效快速。

(5)负荷侧隔离开关在送电时应后合,电源侧隔离开关应先合;采用相反的顺序断电。

3.3 高压熔断器

户外式和户内式是高压熔断器的两种形式。10kV的电力线路和电力变压器多用跌落式熔断器(即户外式熔断器)进行保护。户外式高压熔断器的组成部分有熔体、活动熔管以及固定支持部分。其中固定支持部分为合成绝缘体或瓷,触头在下端和上端都有,导电回路通过上下触头间在熔管呈合闸状态时完全形成;上端带电触头通过与熔管在其跌落时产生分离而起到隔离作用。跌落式熔断器具有无限流作用——因为燃弧时间在分断小电流时较长,且分断容量不大、熄灭电弧能力不强;会有截流现象在分断电路时出现;隔离作用是通过熔管在熔断器熔体熔断后自动跌落产生的。

户内式高压熔断器是将密封管式的熔断器内填充石英砂料,熔体会在熔断器

短路电流或过载电流时熔断,石英砂之间的空隙中会充满因受到高压高温作用而喷入的燃弧后游离气体和金属蒸汽,石英砂的作用就是让这部分气体通过与自身的表面接触从而受冷凝固,进而使金属蒸汽和游离气体在熔体熔断后留在狭沟中的总量减少,电弧因为电流的自然过零而被迫熄灭。弹簧管内的熔断器弹簧拉线也在熔体熔断的同时拉断继而弹出弹簧管。分断容量大、能产生截流过电压、无游离气体在分断电路时排出以及熄弧能力强等是RN型高压管式熔断器所有的特点。熔体的熔断能够在短路电流的冲击值到达之前便可完成,因而具备了限流作用。

3.4高压配电开关柜

在高压配电设备的使用工作当中,高压开关柜是其中比较常见的设备。但是人们并没有给予高压开关柜相应的重视,使得一些使用时间过长,灵敏度严重下降和互感器老化的高压开关柜没有得到及时的更换,仍然在使用当中,这就给高压配电设备的使用安全性带来了潜在的威胁。所以改造高压配电开关柜成为了使用高压配电设备的企业的重要工作内容。比如说,新矿集团河北配电通过对使用范围内的高压开关柜进行改造,已经实现了自动化供电系统的安全运行。通过相关监控设备的引用提高了对高压开关柜工作状态的实时监控,大大提高了高压开关柜和高压配电设备的整体安全性能。

4高压设备的正确使用方法

1)高压配电设备运行前的准备工作。在高压配电设备使用之前,相关的工作人员必须要认真学习《高压运行操作规程》、《供配电系统施工图》,掌握高压配电设备的性能与使用方法。在对《高压运行操作规程》、《供配电系统施工图》的学习过程当中,高压配电设备的操作方法,操作注意事项和高压配电设备的公布,高压配电设备的供电总容量等方面的疑问都可以得到解答。

2)保持高压配电设备的清洁。在高压配电设备正常运行之前,一定要对其清洁程度进行检查。在对高压配电设备清洁程度进行检查的时候,有以下几点注意事项:

第一,对于高压配电设备的检查有其一定的顺序,要依照从上到下,从左到右,从里到外的顺序对高压配电设备的清洁程度进行无死角的检查。

第二,对于高压设备柜体的顶部也进行严格的检查。在对柜体进行检查之前,要先看一看柜体顶端有没有无关物件,然后要特别注重高压设备柜体的透气孔的清洁,保证其透气散热性能良好。要按照从左到右的顺序对其进行擦拭,保证其清洁程度符合运行要求。

第三,要注意检查透气孔周围的小螺丝等高压设备柜体上的零部件是否有落入柜体内部的现象,有的话要及时清除。若没有,要对高压配电设备外面的零部件牢固程度进行检查,如果发现其安装不牢固,要及时通知相关的技术人员对其进行加固,以免发生脱落现象引起重大的安全事故。

5. 高压配电开关柜的自动化改造

高压开关柜是高压配电设备中比较常见和常用的一种,但部分设备由于使用时间过长,导致灵敏度不够,老化的互感器和落后的操作机构都严重威胁到了正常的安全供电。通过对新矿集团河北配电所内的高压开关柜进行改造,实现了自动化供电系统的成功运行。在经过了对设备的认真核实和检查后,用真空断路器替换掉了6台少油断路器;将锈蚀老化了的电流互感器和弹簧操作机构以及微机保护单元进行彻底更换;增加了一套微机综合保护后台监控系统和开关柜微机的五防保护装置。同时搭载了UTSCADA集控自动化/调度自动化系统,能够显示、监测并对设备整个运行过程中出现的各类问题和故障进行报警,极大地提高了配电所内高压开关柜及相关高压配电设备的可靠性和安全性。

5. 结语

通过对高压配电设备的运行机理进行深入的研究和分析,采取切实可行、科学合理、行之有效的改造方法实现高压配电设备的自动化,能够极大地提高高压配电设备的工作效率和安全性、稳定性。

参考文献

[1]王季梅.高压交流熔断器及其应用[M].机械工业出版社,2006.

[2]楼家法.高压开关的机构设计[M].北京:机械工业出版社,1985.

致谢

在论文完成之际,我要特别感谢我的指导老师XX老师的热情关怀和悉心指导。在撰写论文的过程中,X老师倾注了大量的心血和汗水,无论是在论文的选题、构思和资料收集方面,还是,论文的研究方法以及成文定稿方面,我都得到了X老师的悉心细致的教诲和无私的帮助,特别是他广博的学识、深厚的学术素养、严谨的治学精神和一丝不苟的工作作风使我终身受益在此表示真诚的感谢和深深的谢意。

在论文写作的过程中,也得到了许多同学的宝贵建议,同时还得到许多工作过程中许多同事的支持和帮助,在此一并致以诚挚的谢意。

感谢所有关心、支持、帮助过我的良师益友。

最后,向在百忙中抽出时间对本文进行评审并提出宝贵意见的各位专家表示衷心地感谢!

供配电设备安全操作规程

供配电设备安全操作规 程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

供配电设备安全操作规程 1、安全操作注意事项 操作高压设备时,必须戴绝缘手套、穿绝缘靴、着棉工作服、使用绝缘操作杆。 、操作低压设备时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套、避免正向面对操作设备。、严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,须具备以下条件: 1.3.1有专人监护; 1.3.2工作场地空间足够,光线充足; 1.3.3所用工具材料齐全; 1.3.4工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。 自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排出故障后,再行恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。 电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表测量带电体的绝缘电阻。 、变配电设备倒闸操作时,应一人执行一人监护。 2、供配电设备操作 、配电变压器停电操作要领 2.1.1拉开各低压出线开关; 2.1.2拉开低压总开关; 2.1.3拉开配电变压器高压侧开关。 配电变压器送电操作要领 2.2.1合上配电变压器高压侧开关; 2.2.2合上低压总开关; 2.2.3合上各低压出线开关。 在配电变压器上工作前,采取以下安全措施: 2.3.1拉开高、低压两侧电源; 2.3.2验电,确认无电; 2.3.3高低压两侧分别挂三相短路接地线;

2.3.4设安全围栏,挂“有人工作,禁止合闸”标识牌于高低压开关处。在高压配电柜上工作前,采取以下安全措施: 2.4.1拉开开关、有明显的开路点; 2.4.2验电,确认无电; 2.4.3挂三相短路接地线; 2.4.4设置绝缘隔板(与邻近带电体距离在6cm以下者); 2.4.5挂“有人工作,禁止合闸”标识牌于停电开关处; 2.4.6站在绝缘垫上工作,尽量单手作业。

高压配电设备改造及其运行

高压配电设备改造及其运行 摘要:现有高压变电所配电柜属于老化设备,质量标准达不到现有供电要求,各种操作机构不灵活,保护不够灵敏可靠,安全系数比较低,特对此进行更新改造。 关键词:设备改造施工前措施;高压配电设备的原理应用;电力变压器的注意事项 (一)设备改造施工前措施 1、设备改造施工前需注意的安全事项 1、施工前,必须对新设备的质量、性能、资料(产品合格证、安全标志证和说明书)等进行验收,验收合格后方可同意更换使用。 2、施工前,对矿井地面盘头杆上来自楚村的一趟高压线路(1回路)进行停电,并断开变电所内联络开关。 3、变电所施工不影响矿井正常通风和排水,为确保主扇和水泵正常运行,用来自贾峪的一趟高压线路(2回路)对矿井正常供电。 4、拆除1回路配电设备上的线路,然后将需要更换的配电设备抬出室外,并摆放到指定位置。 5、对电缆沟进行清理,以方便新配电设备安装后接线。 6、安装新配电设备,安装完毕后进行线路连接,并检查各种保护是否灵敏可靠,安装是否合格,检验合格后方可对1回路电源搭伙并网。 7、根据以上方案,用1回路供电,停2回路电源进行施工。 8、新配电设备并网后,1回电源和2回电源分别投入运行、并检查相序。 9、新配电设备保护定值一经设定和调校、严禁任何人私自改动。 10、新配电设备并网后进行试验检测。 2、需要检查设备的质量标准 1、配电设备安装稳固,盘内设备与各构件间连接牢固。 2、配电设备的接地应牢固良好,装有电器且可开启的柜门,应以软导线与接地金属构架可靠的连接。 3、配电柜内布线要横平竖直,螺丝不能有松动,线头接触良好。柜内各元件固定可靠,触头无氧化,无毛刺。

供配电设备设施安全运行管理规程详细版

文件编号:GD/FS-4576 (操作规程范本系列) 供配电设备设施安全运行管理规程详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

供配电设备设施安全运行管理规程 详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1.0目的: 规范供配电设备设施运行管理工作,确保供配电设备设施良好运行。 2.0范围: 适用于公司所辖广交会大厦供配电设备设施的运行管理。 3.0职责: 3.1 工程部经理负责变配电设备设施运行综合管理。 3.2 工程部值班工程师对变配电设备设施运行进行监督。 3.3 值班工程师负责组织实施供配电设备设施运

行管理工作。 3.4 工程部值班电工负责供配电设备设施的运行管理。 4.0 工作程序 4.1供电计划 4.1.1根据用户的需要,供电系统实行24小时工作,高低压配电房24小时值班。 4.1.2供电设备需停电检修时工程部经理签发《停电申请》交服务中心总经理审核并经业主同意,并由客户服务部以公告或通知形式传达到用户。 4.2 巡视监控。 4.2.1 严格执行配电房(间)管理制度,定期对供配电房(间)进行卫生清洁,保证设备运行环境情况良好。 4.2.2 变配电室值班电工每2小时巡视高压开关

高压配电设备的运行及维护论述

高压配电设备的运行及维护论述 发表时间:2018-04-19T16:03:26.713Z 来源:《电力设备》2017年第33期作者:杨培培[导读] 摘要:随着人们生活水平的不断提高,对电力的使用越来越多,因此高压配电设备的好坏与否直接影响人们的生产生活。 (国网河北省电力有限公司临漳县供电分公司河北邯郸 056600)摘要:随着人们生活水平的不断提高,对电力的使用越来越多,因此高压配电设备的好坏与否直接影响人们的生产生活。国家电网为了构建良好的高压配电机制就要先对高压配电设备进行日常维护,为其良好的运作打下坚实的基础,保障人们的日常用电。本文对高压配电设备的运行以及维护进行了简单阐述,发表了自己的看法,希望能为相关工作人员提供理论帮助,为我国建设现代化的电力事业贡献自 己的力量。 关键词:高压配电设备运行维护配电系统即指将电力系统中从降压配变电站出口到用户端的这一段系统,而配电设备就是在这段系统中,作为动力、照明、配电的设施。一般我们将配电设配分为高压配电设备和低压配电设备。高压配电设备基本包括高压熔断器、高压隔离开关、高压断路器等,如果想提高高压配电设备的运行状况,减少故障出现,必须从这几个基本设备出发进行研究。 一、高压设备的常见故障类型及危害分析 国家电网自建设以来一直处于不断运行的状态,无论是人们为了发展经济进行生产作业还是日常生活的用电需要,国家电网一直竭尽全力的满足社会的基本需求。高压配电设备经过长期使用,难免会出现老坏现象,造成性能运转效率低下,一旦设备出现故障有可能引起一片设备的同时损坏。给人们的日常生活带来不便,要想缓解这一问题,需要先对故障类型和故障原因进行分析,笔者根据自己的工作经验,并结合大量的专业材料,认为现阶段高压配电设备的故障类型及原因分为以下三种:首先,整个电力系统中,高压设备通常是持续性运行,遇到节假日等用电高峰段,更需要其连续运作,这种长时间的使用会造成设备内部结构的变形,进入闭锁状态,然后电力系统会出现小规模的故障,影响电网的正常输电。其次,配电设备运行中,开关的性能随着使用时间的增加逐渐老化,一旦因为开关问题造成故障,给后期维修也带来困窘,短时间内不容易修复,造成人们的财产损失。再次,日常维护问题,对设备进行日常保养能延长高压配电设备的使用寿命,但是很多工作人员更关注设备的维修,对设备的维护重视度不够,缺乏相关理论的敏感性,维护不到位也是高压配电设备出现故障的原因之一。 二、高压配电设备在运行方面的情况分析 (一)变压器 变压器是电力能顺利输送的重要组成部分,一般高效的、安全的配电设备运作都不开变压器的作用。工作人员必须掌握变压器的相关理论,能够娴熟的操作相关技术,对变压器的故障点和操作原理进行有效分析,日常及时检查规避风险。比如在夏季高温状态下,对变压器的温度要有良好的控制力,变压器上的绝缘油温要处于合适水平。 (二)高压隔离开关 隔离开关就是当设备停止时,会产生空气绝缘带,这种空气绝缘带能将配电设备与外部情况相隔离,为工作人员提供一个良好的检修环境。同时,高压隔离开关能实现户内户外模式的转变,一般要根据具体情况运行,如果外部的环境比较恶劣,要选择与之相配的户外模式,提高设备的轻度和防水防风功能。一般高压配电设备的类型很多,建议选择三项联动型,这种开关的类型能实现设备的液压法。 (三)高压核心设备的运行高压配电工作的运行受两路电源的控制,常见的电源控制方法有两种,一种是双母线的分段运行,一种是手动联络方法。高压配电设备的能否高效运转,其核心设备的线路接地一定要科学合理,能与设备良好的连接,并且不会突然掉线,设计师在设计时也要考虑梅雨天气和高温天气对设备线路的影响,保证其能耐潮湿、高热的环境。 (四)高压熔断器 高压熔断器是配电设备中解决电流截流问题的基础,户内的高压熔断器具有无限流的作用,通过把石英材料放到熔断器中,缓解电流截流的问题,当石英砂砾在高温环境中凝固,电流会消失,自然就不会有下一步的影响。 (五)高压配电开关箱 高压配电开关箱要注意开关箱的灵敏度,毕竟这是容易被忽略的点,高压配电维修多数对内部核心设备进行维护,但是开关箱经过漫长的使用,也会因为老化问题带来安全隐患,所以这也是工作人员需要注意的点。 三、高压配电设备的维护 (一)母线的运行维护 母线是连接各个配电设备之间的媒介,对母线的维护体现在日常巡回检查中,建立巡查制度,进行母线检查时,主要看母线的连接情况,是否存在松动或者高热现象。要格外注意铜铝搭线的母线,因为这种母线容易受到空气中氧气的影响被金属腐蚀,造成母线增加电阻,然后高热短路。有安全隐患的母线,在母线涂漆上会出现颜色变化,工作人员可以利用红外线检测仪对母线进行检验,在事故发生前,做好充足的预防。 (二)隔离开关的运行维护工作人员维护隔离开关时,要检查合闸状态,开关的合闸是否已经拧紧,并且无发热变色等怪异现象,当隔离开关通过较大的电流时要尽早做好保护措施。如果检查过程发现隔离开关接触不良,使用类似绝缘棒的工具轻轻将合闸推敲好。如果出现重大情况,要先对设备环境进行通风,或者将母线进行调换,然后报告上级,停电检修。 (三)高压断路器的运行维护高压断路器的维护分为油断路器和气断路器,两种不同的断路器在运行维护上要采取不同的方法。 1、油断路器的运行维护 对油断路器的检查具体表现在其表面是否清洁完好,油筒中的油色和油位是否处于合理状态,油筒是否完整,有无漏油渗油的状况。油断路器的瓦斯排气管和传动装置有没有断裂现象,断路器的合闸线圈有没有烧灼气味。小车式断路器还应该检查内在的闭锁装置,连锁杆是不是处于正直的范围内。

配电房电气设备维护方案

10kV 配电房电气设备维护方案为保障10kV 配电房的安全运行及对设备运行情况及时了解,消除故障隐患,促进安全生产必须对高、低压柜、直流屏、变压器、接地系统等设备和装置进行每个月进行检查、每半年进行清理及检查、每年进行年检,具体内容如下: 一、高压配电柜 1、每个月一次对电气设备进行检查。 1)检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予以更换,确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。 2)柜内的机械闭锁,电气闭锁应动作准确、可靠,开关小车推拉应灵活,无卡阻现象。 3)柜的接地应牢固良好,装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。 4)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。 5)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接,绝缘件采用自熄性阻燃材料,并应清洁干燥。 6)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可靠接地 2、每半年一次对电气设备进行清理、检查。 1)高压柜必须清理干净,漆层完好,各构件间连接应牢固,接

头温度应在允许范围 2)柜的接地应牢固良好,装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。 3)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。 4)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接,绝缘件采用自熄性阻燃材料,并应清洁干燥。 5)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可靠接地。 3、每年一次按预防性试验规程对高压柜进行预防性试验,并将试验报告交业主存档,具体工作内容: 1)重复每半年的检查内容; 2)开关及一次电气设备必须作绝缘试验和耐压试验。 3)柜内的互感器作变比检查和测量绝缘电阻。 4)测量开关的分、合闸线圈直流电阻,开关接触电阻,动作电压和返回电压以及分闸时间。 5)校核继保器的动作值、返回值、整定值。 二、蓄电池直流屏 1、每个月的工作内容: 1)对蓄电池进行恢复性的充放电。 2)巡看蓄电池的液面是否符合要求,有无漏液发生。 2、每半年的工作内容: 1)清除屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢,连接

高压配电设备及其运行

安全管理编号:LX-FS-A51418 高压配电设备及其运行 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高压配电设备及其运行 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (1) 概述: 隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直

配电设备运行管理规程示范文本

配电设备运行管理规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电设备运行管理规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、每天定期巡查供配电系统设备,包括(高、低压 室、变压器室,发电机房),并将设备运行参数记录在供 配电系统运行记录表上。 2、发现供配电负荷有显著变化或其他设备异常,应马 上查找原因,并通知主管工程师安排处理。 3、用电高峰或潮湿天气期间,应每班两次关灯检查接 头是否有过流放电现象,发现异常马上处理。 4、未经主管工程师同意,不得私自更改设备线路和运 行设置。特殊情况下,须经主管工程师批准并做记录。 5、严格执行机房管理规定和交接班、值班规定。 6、高压工具应每年送供电局年检,年检合格标志贴在工 具表面上。

7、与系统有关的钥匙集中放置在钥匙箱中,交接班时清点数量,发现缺失立即追究。外借钥匙应做好登记并按时追赶收。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

配电设备运行维护及事故处理(2021)

配电设备运行维护及事故处理 (2021) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0346

配电设备运行维护及事故处理(2021) 选择题: 1、变压器绝缘电阻测量工作,应在气温(A)以上的干燥天气(湿度不超过75%)进行。 A、50 CB100 CC150 C 2、绝缘电阻低于(B)时,不得进行耐压试验。 A,最大值B允许值C最低值 3、三相线间直流电阻的不平衡度不大于(A)。 A、2% B、4% C、6% 4、三相相间直流电阻的不平衡度不大于(B)。

A、2% B、4% C、6% 5、配电变压器分接开关,每档高压为正负(B)。 A、2.5%B5%C7.5% 6、10KV高压电网采用三相三线中性点(B)系统运行方式。 A、直接接地 B、不接地 C、经消弧线圈 7、配电变压器并列运行,额定电压相等,电压比允许相差(A) A、±0.5%B±0.75%C±1.5% 8、配电变压器并列运行,容量比不得超过(C)。 A、1:1B2:1C3:1 9、中性线电流超过额定电流的(B)时,应将负荷在三相间从新分配。 A15%B25%C35% 10、一般情况下配电变压器的高压侧(跌落保险)熔丝选择在 (B)高压侧额定电流以内, A1.2-1.5B1.5-2.0C2.0-2.5 判断题:

1供配电设备设施安全操作规程

用心服务 用爱沟通 供配电设备设施安全操作规程 1.0目的 规范供配电设备设施的操作程序,确保供配电设备设施的运行安全和操作人员的安全。 2.0适用范围 本规程适用于“重庆市怡乐物业管理有限公司”辖区内所有小区内供配电设备设施的操作。 3.0职责 3.1 工程部主管负责操作培训并检查《供配电设备设施安全操作规程》的执行情况。 3.2 工程部值班电工负责供配电设备设施的操作。 4.0程序要点 4.1安全操作注意事项 4.1.1操作高压设备设施时,必须戴高压绝缘手套、穿绝缘鞋、着棉工作服、使用绝缘操作杆。 4.1.2操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套、不能正向面对操作设备。 4.1.3严禁带电工作,紧急情况需带电低压作业时,应具备如下条件: 4.1.3.1有监护人; 4.1.3.2工作场地空间足够,光线足够; 4.1.3.3使用工具、材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电工胶布等); 4.1.3.4工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。 4.1.4自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排除故障后,再行恢复供电。不允许强 行送电。 4.1.5电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、并牢固接地,不得用摇表测量带电体的绝缘 电阻。 4.1.6变配电房拉、合闸时,应根据《操作票》,一人执行一人监护。 4.2供配电设备设施操作 4.2.1配电变压器停电的操作要领: 4.2.1.1拉开各路低压出线开关(断路器); 4.2.1.2拉开低压总开关(智能低压断路器); 4.2.1.3拉开配电变压器高压侧开关(智能高压断路器)。 4.2.2配电变压器送电的操作要领:与停电时的操作顺序和运行状态完全相反。

浅析高压配电设备及其运行 姚国祥

浅析高压配电设备及其运行姚国祥 发表时间:2018-04-19T10:36:49.660Z 来源:《电力设备》2017年第33期作者:姚国祥 [导读] 摘要:随着我国经济的快速发展,我国的各类企业在国内乃至世界市场竞争中拔得头筹,这使得我国更加注重企业的发展和企业的前景。在我国的厂矿企业和发电厂等一系列的生产企业中,高压配电设备存在问题致使相关企业的发展滞后,阻碍了经济发展的整体进程。 (国网冀北电力有限公司大城县供电分公司) 摘要:随着我国经济的快速发展,我国的各类企业在国内乃至世界市场竞争中拔得头筹,这使得我国更加注重企业的发展和企业的前景。在我国的厂矿企业和发电厂等一系列的生产企业中,高压配电设备存在问题致使相关企业的发展滞后,阻碍了经济发展的整体进程。因此,企业的高压配电设备以及其运行状况受到了越来越多的关注。在这些使用高压配电设备的企业中,高压配电设备的运行及其使用方法十分重要,直接关系着企业的生产安全和生产进度,这使高压配电设备的运行与使用就成了一个有价值的研究课题。 关键词:高压配电;设备;运行;研究 1.高压配电设备简介 配电设备主要是指变电站以及各类厂矿企业或者是发电厂等用来照明、配送电、提供动力的高低压配电系统中的整体设备。而其中的高压配电设备主要包括高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路器和高压熔断器等设备。高压设备在投入使用也就是运行之前,该设备运行相关的供应商、供电单位、用电单位必须进行严格的前期准备工作,以此来确保高压配电设备在使用过程中的安全性。高压设备的前提准备工作具有一定的危险性,所以,出于对工作人员人身安全和企业电力系统安全的考虑,企业在使用高压配电设备的时候必须从主客观、安全和技术等相关方面采取严格的保护方法,因此,掌握正确高压配电设备的运行条件和正确的使用方法在电力安全工作中地位突出。 2.高压配电设备运行的条件 2.1高压核心设备 双母线分段、手动联络方式是重要高压配电设备的把控两路电源的精确方式这在高压配电运行中属于常现方式。变压器回路的安全功能可以通过绝缘固定针孔断路器及三工位负荷开关两种方式同时进行。电器及导体的使用以及配电装置分布情况都应该以高压醒电设备在进行过电压、短足处理、检查维修的进修依然可以保持正常的用电情况。通过同色彩的涂料对于回路的排列进行区分,从而可以保障工整有序的配电装置。当配电设备出现事故,电源需切断并进行断电保护及自动装置都明确了断电的指令,以及出线回路频繁,面临这样的局势况电设备中才可以安装断路器,断路器的安装并不是随意性。使用熔断器负荷开关需要保护选择性达到要求及断流容量饱和的状态之下才可以对负荷供电引线进行把控。选择接地装置及设备周边的导电区域建立连通关系所需要电器安全性能一定要强这样才能保障高压设备的正常运作。特别是雷雨天气,对于避雷装置的检测次数及力度都要加强。 2.2高压隔离开关 户内式和户外式是高压隔离开关较为常见的两种模式。雨雪、大风和灰尘天气等较差的工作环境中一般选用户外式高压隔离开关,因此户外式高压隔离开关应具备较高的机械强度和防冰能力才能够符合要求。不同电压等级的高压隔离开关对应着不同电压等级的系统以满足后者所需的要求,超过35kV(包括35kV)电压等级的系统均采用三相联动型高压隔离开关,可采用液压操作、压缩空气操作、电动操作和手动操作等操作方式。 ①当接开关、断路器与高压隔离开关配合使用时,或接开关用高压隔离开关替代时,操作程序应有电气联锁或机械联锁来保证其正确。 ②在将隔离开关闭合之前应对分闸位置上是否有断路器等开关设备进行确认,为避免发生冲击不宜在合闸动作快结束时太过用力。在合闸时应后合单极隔离开关的中相,先合两边相;与之相反的是在分闸时两边相后拉,中间相先拉,必须用绝缘棒进行操作。 ③分闸时的操作过程应尽量缓慢并对分闸位置上时候有断路器等开关设备进行确认,静触点与主刀开关的拉开过程应迅速。操作机构在操作完毕后应为锁牢状态且隔离开关应保证处于断开状态。 ④对小负荷电流、环路电流电缆充电电流、架空线路和变压器空载电流采用高野隔离开关进行切断时,分闸的操作必须快速进行,从而使灭弧效果有效快速。 ⑤负荷侧隔离开关在送电时应后合,电源侧隔离开关应先合;采用相反的顺序断电。 2.3高压熔断器运行条件 高压熔断器与高压隔离开关一样,有户内与户外两种模式。户外式高压熔断器主要用来保护10kV的电力线路和电力变压器。熔体、活动熔管以及固定支持部分组成了户外式高压熔断器。户外式高压熔断器具有无限流的作用,在分断小电流时燃弧时间较长并且其断容量较小,熄灭电弧的能力较差,以至于截流现象在分断电路时经常出现。而户外模式的高压电熔器正是以熔管在高压电熔器中的自动脱落而达成其相应的保护作用的。而户内模式的高压电熔器则不同,户内模式的高压电熔器是把石英砂料等物质填充到密封管式的熔断器之中,这样,熔体就会在熔断器电流短路或者电流过截的时候熔断,因受到高温高压作用而喷进来的燃弧之后产生的气体和金属性蒸汽就会进入到石英砂粒的空隙当中,石英砂料可以对这些进入其中的气体和蒸汽进行降温使之凝固,减少气体和蒸汽留在熔体熔断后的狭沟中的量,这样一来,电弧就会因为电流的自然消失而熄灭。 2.4高压配电开关柜运行条件 在实际的配电设备使用过程中,配电开关柜是十分常见的一种设备,但在实际操作中,人们往往忽视了高压配电开关柜的重要性,过了很长的时间,高压开关柜的灵敏性也会严重的下降,内部零件也会出现老化的现象,在使用过程中没有发现问题,没有重新更换,这样的高压配电开关柜存在着很严重的安全隐患,影响工作人员的人身安全,因此,高压配电开关柜在配电企业中是一个很重要的工作内容,一定要引起企业的重视。要定期对高压配电开关柜进行检查和改进,设置相关的监控系统,实现自动化、智能化的供电系统,对于高压配电开关柜的运行状态进行更加有效的监控和管理,能有效提高配电设备的安全性能。 3.高压设备的正确使用方法 3.1高压配电设备运行前的准备工作 在高压配电设备使用之前,相关的工作人员必须要认真学习《高压运行操作规程》、《供配电系统施工图》,掌握高压配电设备的性

供配电设备运行规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 供配电设备运行规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5267-65 供配电设备运行规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 适用范围 本规程适用于物业公司管辖的高、低压配电设备、变压器、低压线路及照明等设备的运行、操作及维修、保养工作。 2 引用标准 《电力安全管理规程》 《供用电管理条例》 《电力法》 3 技术事项: 3.1 运行工作规程 3.1.1 电工值班 1) 每班必须清洁值班室及配电室环境,每班对电气设施巡视两次。 2) 根据不同季节、负荷大小情况,加强对变电用

电设施的巡视,并将巡视检查结果记录于《运行交接班记录》中。 3) 加强对供水、消防、空调用电设备的巡视检查,并将设备运行数据(环境、温度、电流、电压、功率因数)及检查运行情况记录于《配电值班运行日志》。 4) 若供电、用电设备发生异常,应及时正确处理,并随时报告用电专工,并在用电专工协同下排除异常。 5) 按照《用电设备检查保养计划》《变配电设备保养计划》要求进行维修保养,并将结果记录存档。 3.1.2 电工主管 1) 负责设备的技术资料,、档案的收集、保管,负责设备的配件材料计划编报。 2) 制定季度配电用电设备检查维修工作计划,并按照设备运行情况制定大、小修理计划。 3) 对配电、用电设备维修保养提供工作指导及检查监督。 4) 负责编制填写配电用电设备台帐。 3.1.3 配电室管理工作程序

配电室设备安全操作规程(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电室设备安全操作规程(标准 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

配电室设备安全操作规程(标准版) 一.设备安全注意事项: 1.本设备的操作必须经严格、系统培训,经考试(书面及实际操作)合格后并取得安检局颁发的《电工操作证》进行操作设备,未经培训的任何人员严禁操作设备。 2.不熟悉配电设施能严禁操作设备、安全保护用品未佩带齐全严禁操作设备、未全部熟悉并掌握设备操作规程严禁操作设备。 3.管理人员有权阻止、纠正他人违章作业、冒险蛮干等不安全行为;有权拒绝不符合安全要求或违反规章制度的指挥、调度及安排。 4.上班后必须检查各柜前绝缘胶垫是否完整、干燥。 5.设备安全防护装置在任何情况下严禁以任何理由拆卸、毁损、短接或挪作他用,使安全保护设施失效。

6.食用或饮用降低注意力或精神恍惚的药品或饮料严禁操作设备。 7.实习生严禁在无班长或师傅监护下独自操作。严禁操作时身体全部或部分进入配电柜内部。 8.厂房漏水或者设备周围积水严禁送电工作。 9.严禁将物品放入配电柜里,以免造成短路伤人及损伤设备。 10.值班员在维修或清擦设备时,必须关闭设备电源,并悬挂“严禁合闸,有人工作”的安全警示牌,必须有专人进行监护的情况下进行,严禁独自操作。 11.绝缘工具每半年检验一次。 二.操作时注意事项: 1.配电室工作人员,必须了解熟知配电柜开关的结构、性能、动作原理以及各种故障产生的原因、预防方法、应急处理方法,并有处理一般事故的操作技能。 2.进入工作岗位必须穿绝缘鞋,操作时必须佩戴防护手套及防护镜。

高压配电设备及其运行(正式版)

文件编号:TP-AR-L1982 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高压配电设备及其运行 (正式版)

高压配电设备及其运行(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 (1) 概述: 隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要 用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态 时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检 修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路 故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷 电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断 路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操 作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感 器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电 流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接

操作。 高压隔离开关一般可分为户外式和户内式两种。 户外式高压隔离开关运行中,经常受到风雨、冰雪、灰尘的影响,工作环境较差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,应具有防冰能力和较高的机械强度。在不同电压等级的系统中,均需使用隔离开关,所以隔离开关也有相应的电压等级。35kV及以上电压等级采用的隔离开关,一般均为三相联动型,操作方式可分为手动操作、电动操作、压缩空气操作和液压操作。隔离开关还可以用来作接地开关用。 10kV户外式隔离开关分为手动三相联动型和单相直接操作型。 户内式隔离开关,一般为三相联动型,手动操作,在成套配电装置内,装于断路器的母线侧和负荷侧或作为接地开关用。

配电设备运行规程(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 配电设备运行规程(标准版)

配电设备运行规程(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1.断路器: 1.1断路器运行规定: a.在正常运行中断路器的运行参数不应超过额定值, b.断路器不允许在带有工作电压时用手动机械合闸,空气开关带有手动合闸把手者除外, c.禁止将有拒绝合闸缺陷或严重漏气等异常情况的断路器投入运行, d.断路器因故跳闸后,应对其进行外部检查。 1.2断路器送电前的检查: a.断路器本身清洁,无遗留物, b.断路器瓷瓶应清洁,无裂纹及放电痕迹, c.操作机构应清洁完整,连杆、拉杆、瓷瓶、弹簧等应完整无损,断路器手动跳闸脱扣机构应完整灵活。 d.断路器隔板应完整、装置应牢固,

e.分合闸机械位置指示应在“分”位置, f.二次回路的导线、控制插件应完好, g.断路器的接地线应完好, h.小车式断路器还应检查闭锁装置是否完好,联锁杆是否正直, i.低压空气断路器灭弧罩是否完好,分闸后把手应落下。 1.3断路器运行中的维护和检查: a.检查表面应清洁。 b.断路器引线及接头有无过热现象。 c.断路器分、合闸位置应指示正确。 d.绝缘子应清洁、完整、无破损、无放电痕迹。 2.母线、绝缘子运行中的规定: 运行中母线及各接头温度不允许超过70℃; 母线及绝缘子表面清洁,无严重脏污; 母线无明显松动或振动; 绝缘子无破损、裂纹及闪络痕迹。 3.电压互感器: 电压互感器在额定容量下可长期运行,任何情况下,不允许超过最大容量运行。

高压配电室及供电系统运行维护

高压配电室及供电系统运行维护 甲方: ___________________________________ 乙方: ___________________________________

签订日期: _________ 年_______ 月 ______ 日

甲方:______________________________________ 乙方:______________________________________ 乙方单位作为专业的配电室设施设备的运行维护公司,受聘(委托)于甲方_______ 变配电室设备的运行和保养及维护工作。依据《中华人民共和国合同法》有关规定, 甲乙双方本着平等互利的原则,从事设备运行、维护、巡视、保养工作,一致达成本协议。 第一条运行维护事项 根据《______ 地区电器规程汇编》、《DL408-91电业安全工作规程》、《四川地区用电单 位电气安全工作规程》由乙方从事以下工作: 1、严格执行四川地区电气安全工作规程,电气设备运行管理规程,确保变(配)电系 统的正常运行。 2、乙方按照符合配电室维护资格的要求,定期向变配电室安排工作人员负责项目内变电站的高低压变配电室的设备设施运行管理与设备维护工作,并认真填写日负荷月报表,并严格按甲方规定上报存档。 3、乙方定期做好运行记录和变(配)电设备的巡视工作。如遇紧急情况,乙方值班人员接到通知后应及时赶到现场负责组织处理紧急情况。 4、乙方确保设备运行无安全事故、无人员伤亡事故、无安全隐患(安全隐患包括违反 安全运行操作规程、消防隐患)。乙方应对甲方值班人员定期培训,遵守安全操作规程。 5、乙方及时处理高低压开关柜、变压器、电缆等设备的异常事故,并及时通报甲方负责人。 6、根据成都电业局和甲方对配电工作的要求,有义务配合成都电业局和甲方完成定期性设备和安全用具的预报性实验,并妥善保管相关测试结果。 7、结合季节气候特点,做好季节性预防措施。 8、负责与电业局的职能部门联络,协调日常用电事宜,每月向甲方提交报告,保证项目安

配电室设备安全操作规程

编号:SM-ZD-89192 配电室设备安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

配电室设备安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一. 设备安全注意事项: 1. 本设备的操作必须经严格、系统培训,经考试(书面及实际操作)合格后并取得安检局颁发的《电工操作证》进行操作设备,未经培训的任何人员严禁操作设备。 2. 不熟悉配电设施能严禁操作设备、安全保护用品未佩带齐全严禁操作设备、未全部熟悉并掌握设备操作规程严禁操作设备。 3. 管理人员有权阻止、纠正他人违章作业、冒险蛮干等不安全行为;有权拒绝不符合安全要求或违反规章制度的指挥、调度及安排。 4. 上班后必须检查各柜前绝缘胶垫是否完整、干燥。 5. 设备安全防护装置在任何情况下严禁以任何理由拆卸、毁损、短接或挪作他用,使安全保护设施失效。 6. 食用或饮用降低注意力或精神恍惚的药品或饮料严

浅谈企业高低压配电设备运行和维护

浅谈企业高低压配电设备运行和维护 陈青 广州北环高速公路有限公司 【关键词】:设备安全运行、预防性维护、提高供电可靠性 目前,一般大中型企业采用10KV 供电专线,通过电力变压器将10KV 电压变 为380/220V 电压,并由一系列供配电设施,分别向动力、照明等用电负载供电。由于企业用电设施随着社会科技日益发展而不断更新,因此对供电可靠性就有了更高的要求。配电设备是否安全正常运行,直接影响到供电可靠性,安全可靠的供电对企业生产经营提供重要能源保障。 企业要提高供电可靠性,就必须建立一套供配电设备运行安全操作及日程巡 视制度,并定期对配设备进行系统、有效的维护。下面从几个方面浅谈一下企业高低压配电设备运行和维护。 一、 高、低压配电设备运行 11、高、低压配电设备基本运行流程: 供电专线(10KV) 高压开关配电柜 电力变压器(10//0.4KV) 用电负荷 低压配电柜 发电机组(后备电源) 22、配电主要设备配置 一般接10KV 供电的用户都设有高、低压配电房、发电房及负载端配电间。高 压配电房主要配电设备有:高压开关柜、电力变压器等;低压配电房主要配 电设备有:低压开关柜、配电屏、电容补偿柜等;发电房主要配置作为后备 电源的发电机组;负载端配电间则配有各种控制开关箱。 33、供配电设备运行巡查 为确保配电设备安全可靠运行,值班电工必须按照企业电房设备运行供配电 巡查制度,对配电设备的运行进行有效监控,主要有以下项目: (1)电力变压器 a} 检查变压器的音响是否正常。正常的音响是均匀的嗡嗡声。如音响较平常 沉重,说明变压器过负荷。如音响尖锐,说明电源电压过高。 b) 检查油温是否超过允许值。变压器上层油温一般不超过85 摄氏度,最高 不超过95 摄氏度。油温过高,可能是变压器过负荷引起,也可能是变压器内 部故障。 c) 检查油枕及气体继电器的油位和油色,检查各密封处的无渗油和漏油现 象。油面过高,可能是冷却装置运行不正常或变压器内部故障等造成的油温 过高所引起油面过低,可能有渗油现象。变压器油正常应为透明略带浅黄色。 如油色变深变暗则说明油质变坏。 d) 检查瓷套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;高低压接头的螺栓是否 紧固,有无接触不良和发热现象。) e检查防暴膜是否完整无损;检查吸湿器是否畅通,硅胶是否已吸湿饱和。 f) 检查接地装置是否完好。 g) 检查冷却、通风装置是否正常。

供配电设备设施运行管理规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A53136 供配电设备设施运行管理规程标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

供配电设备设施运行管理规程标准 范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.0目的: 规范供配电设备设施运行管理工作,确保供配电设备设施良好运行。 2.0范围: 适用于公司所辖广交会大厦供配电设备设施的运行管理。 3.0职责: 3.1 工程部经理负责变配电设备设施运行综合管理。 3.2 工程部值班工程师对变配电设备设施运行进行监督。 3.3 值班工程师负责组织实施供配电设备设施运

行管理工作。 3.4 工程部值班电工负责供配电设备设施的运行管理。 4.0 工作程序 4.1供电计划 4.1.1根据用户的需要,供电系统实行24小时工作,高低压配电房24小时值班。 4.1.2供电设备需停电检修时工程部经理签发《停电申请》交服务中心总经理审核并经业主同意,并由客户服务部以公告或通知形式传达到用户。 4.2 巡视监控。 4.2.1 严格执行配电房(间)管理制度,定期对供配电房(间)进行卫生清洁,保证设备运行环境情况良好。 4.2.2 变配电室值班电工每2小时巡视高压开关