计算机技术应用的广泛性和信息量爆炸式的增加,使许多部门在电子信息机房建设或改造中暴露出许多矛盾。机房设备容量不够、面积太小、装修陈旧、业务运营繁忙等已经远远适应不了这个信息爆炸的时代。对于从事新建或改建电子信息机房的管理和设计人员来说,如何优化机房的硬件及软件环境,才更有利于机房正常使用是一个急需解决的问题。其中,电子信息机房的供电和接地是一个重要环节。下面从系统设计、供电质量、防雷及接地等几个方面,谈谈在设计过程中应注意的问题与大家交流。

1 机房的供配电系统

机房供电来自智能建筑中的变电所,而变电所的外电源主要来自城市电力网。依据当地供电部门提供的外线供电方案,在建筑内设计的10kV 变电所,一般采用的电力主接线是两路独立10kV 进线,两段高压母线,分列运行,设母联开关(或不设),经干式变压器,接至低压配电柜。再用封闭母线沿强电竖井,以树状供电方式,向楼内各层供电。群楼及地下各层的大型用电设备,用干线电缆,以放射供电方式,直接供给用电设备。根据需要,在适当的地方配备应急柴油发电机组,当两路10kV 外线电源均失压后,柴油发电机组启动,并投入低压母线,有选择的供应一级负荷用电,整个低压配电采用TN-S 接地系统。

计算机机房、数据中心、网络机房、消防和安防控制室、楼宇自控室、卫星电视前端机房、电梯机房等的用电,都属于机房负荷,属

于一级负荷的主要是划为A 类的主机房,要有确切的保障措施。有些数据传输系统是不允许断电,需UPS 电源支持。否则,因断电事故,会造成重大经济损失或数据丢失。

一个完善的机房供配电系统是保证计算机设备、场地设备和辅助用电设备可靠运行的基本条件。高品质的机房供电系统体现在无断电故障、高容错;在不影响负载运行的情况下可进行在线维护;有防雷、防火、防水等功能。机房供电设计包括负荷等级和额定容量的确定、电源的可靠性设计、机房照明、防雷和接地技术措施等。因此,机房供电设计在得到较准确的用电负荷后,首先是与智能建筑中的变电所设计人员商定负荷容量、负荷等级、出线回路、接地方式等问题。在工程咨询中经常发现供电容量不够,支持的供电回路无法增加等问题,严重影响机房工程的改建或扩建。

2 机房供电的可靠性和质量要求

机房供电负荷等级要依据机房等级确定,应按现行《供配电系统设计规范》(GB50052-95)和《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)以及相关技术要求进行。机房等级分A、B、C 三级,在新规范《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008)的附录中,对供电电源质量提出了明确的要求。

机房供电设计经常遇到的问题是负荷容量的确定,过去按面积估算的方法误差较大,较为实际的是按计划中的装机数量确定。在与建设单位协商过程中尽量详细了解交换机机柜、服务器机柜、小型机、

精密空调等设备的数量,包括近期和今后规划增容的数量。一般来说,交换机机柜按每台2kW、服务器机柜按每台4kW 左右、小型机、精密空调等设备按实际需求。

考虑可以满足基本要求,设计中还要把系统冗余考虑周到才是最终容量。电子信息设备是由UPS 供电,选择UPS设备容量时要有一定的冗余考虑,按新规范要求计算:E>-1.2P。

式中E :UPS 的容量(不包括备份UPS设备)(kW/kVA);P :电子信息设备的计算负荷(kW/kVA)。

另外,一定要注意机房内的动力设备与电子信息设备采用不同回路配电。

机房的低压供电要求三相五线制,即三根相线、一根零线、一根地线,地线单独接地,不与零线共地。在同一个计算机供电系统中,送给各部分负荷的电压可以有220V 和380V。重要机房的供电,应采用双路电源末端自投。包括计算机机房、网络机房、消防和安防控制室、楼宇自控室、卫星电视前端机房、通信(模块局)机房、消防电梯机房等。其配电柜(箱)需敷设专用线路。计算机网络机房的双电源末端自投电源质量应按照A 级标准进行设计和施工。即采用三相五线制和单相三线制,在稳态下,应达到电压380V±2%(220V±2%),频率50±0.2Hz,波形失真不大于5%,瞬时断电时间小于4ms。并且,根据用电设备对供电的要求,增加UPS 不间断电源。

UPS 供电系统的可靠性是指供电回路设计和UPS 设备选型两个环节:

(1)高质量的UPS 电源设备其单机平均无故障时间MTBF ≥ 35 万小时。当采用双机并联冗余设计时,其MTBF 可达47 万小时以上。

(2)供电回路设计是指变电所出线——UPS 电源室——最终用电负荷的整个环节都必须可靠,机房总进线系统供电设计,如图1 所示。

图1 总进线柜系统框图

UPS 供电的每个环节,需采用高质量的开关、选用高品质的UPS 电源设备、系统组成设计合理、线路保护措施得当。尤其是UPS 馈线分配机柜以后的各环节更重要。全部的敷设电缆,要用金属线槽或金属管保护。

UPS 配电系统的供电范围是计算机设备(主机和附属设备)、通信设备、网络设备、保安监控设备、消防系统、应急照明等。UPS 输

出配电回路需按机房内设备要求设置,小型机/ 服务器、网络核心交换机及重要路由器要由独立双回路供电,其他计算机设备可用一个回路带3~4 个插座,固定于地板下。UPS 供配电系统的可靠性,最主要应体现在采用双电源末端互投上。之所以强调双电源末端自投,是因为前端互投的可靠程度和实用性上的不方便等原因。有时大型机房的UPS 输出配电柜均设在地下一层,主机房则在地上三、四层。一旦电源故障,手投操作都十分麻烦,故障检修更是困难,零地电压偏高或超标。因此,将两路UPS 电源分别送到主机房配电柜即可靠,使用上又方便。配电回路中要预留若干个插座待以后扩展用,安全插座型号、数量及位置可根据最终机房内设备数量考虑。致UPS 主机的电源应设计单独回路馈送,不得与空调使用同一回路。

UPS 电源的蓄电池支持时间在各类工程实践中长短不一,大容量的UPS 电源蓄电池占地面积大、投资高、维护复杂。在建设中不要有越大越多越好的想法,要建立够用就好的观点,尤其在大型机房工程中更为重要。在电子信息系统机房设计规范送审稿附录1 中指出:当有柴油发电机作为后备电源时,UPS 电源的蓄电池支持时间不少于10分钟。

3 机房防雷/ 接地系统,设计施工中应注意的问题

机房电源系统的防雷设计,必须满足《建筑防雷设计规范》(GB 50057-94 2000 版)和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

(GB50343-2004)的相关要求。

建筑物的雷电防护是分区的,除屋顶天线以外的智能化设备大都在LPZ1 以内,一般情况下机房处于LPZ2 区域。低压电源系统最易受到雷电的干扰,产生瞬间过电压现象,影响设备的正常运行甚至损坏设备。因此,为了保护设备的安全,首先应该对设备的电源系统施以保护,采取措施将可能产生的各种电源扰动限制在设备能够承受的范围之内,并通过SPD 浪涌保护器将浪涌电流引入接地网络。

机房电气接地系统较为复杂,一般来说有四种:

(1)交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;

(2)安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;

(3)直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;

(4)防雷接地,应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行。

目前,可行而又经济的接地方法,是将交流接地和安全工作接地合二为一,与直流接地,防雷接地分别用三根接地引线引至大楼的地面总等电位连接箱,再将它们引至避雷地桩形成综合接地网。这样他们就有同样的电位,在发生雷击时,不会发生雷电反击而损坏设备。只要接地电阻小于1Ω,就可保证接地线间不产生电位差、不相互干扰。这是工程上最常见的做法。为了保证接地电阻小于1Ω,我们将采用优质的接地体和引下线,根据实际情况综合运用深埋、添加降阻剂、增大接地线横截面面积、增加接地体数量等方法来降低接地电阻,以达到国家标准的要求如图2 所示。

图2 主机房内的接地示意图

若防雷接地一定要单独设置接地装置时,其余三种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值,并应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》要求采取防止反击措施。但是,交流与安全工作接地、防雷接地、直流接地分开的方式存在一个问题,在发生雷电反击时,容易损坏设备。必需使防雷接地与其他两种接地间有一定的距离,方可避免雷电反击的破坏。由于直流接地与其他接地是分开的,来自其他接地线的干扰也可消除。但重新打接地地桩,费用比较高,而且一般建筑物受周围环境的限制,另外找地桩有一定的困难。

在TN-S 系统中,交流工作地和安全保护地分别取自电源供电线上的N 线和PE 线。联合接地的电阻一般都要求满足R < 1Ω的规定。据有关调查材料报道:北京、上海、重庆、深圳和海南的一些高层建筑项目,它们的联合接地电阻大都为0.2Ω~ 0.5Ω,某些高

层建筑个别测试点接地电阻值最大不过0.8Ω。联合接地电阻不应大于1Ω的要求,是设计规范要求的一个最低限值,在具体工程中应越小越好。如达不到要求,应增加接地体数量或采取人工降阻措施来满足实测要求。

主机房内的电子信息设备必须进行等电位连接,采用M 型或SM 混合型等电位连接时,每台电子信息设备应有两根导体与等电位连接网络连接。电位连接网络的铜带(30mm×3mm)或裸铜线截面要大于25mm,并在防静电地板下构成边长0.5mm×50mm 的矩形网格。

机房供电线路敷设施工中,有些与防雷/接地系统有关的问题必须予以注意。

首先,由变电所引至机房的主馈线电缆有两种接法:

(1)当变电所与机房处于同一建筑内时,由变电所低压柜引出的馈线,进机房UPS 电源管理间的电缆采用三相五线(3L+N+PE)绝缘防火电缆。

(2)当变电所与机房处于不同的建筑内时,由变电所低压柜引出的馈线,进机房UPS 电源管理间的电缆可采用三相四线(3L+N)绝缘防火电缆,在入户处做重复接地,并在此后变为三相五芯,引出的PE 线联至各级设备。

其次,电源电缆PE 线在电源管理间的互投切换箱内,需作辅助等电位接地端子排。一定要做直流地的程控交换机房和计算机网络设备机房,在总体规划时,要邻设于计算机机房。电源交流工作地和安全保护地取自计算机机房电源管理间,单独从变电所总等电位接地母

排上,用截面积不于16mm2 的绝缘防火电缆,引至有直流接地的机房,在设有专用金属接线箱内,做直流接地端子排,供直流地设备端接使用。变电所总等电位接地母排应设避雷器、放电间隙或浪涌电压抑止器等保护装置,以防雷击时接地装置电位升高,通过接地线反击电气设备,引起直流地电位较大波动

而导致电子设备工作失常。

另外,凡外露的正常状态下不带电的电子计算机系统设备金属壳体,必须与保护接地装置可靠连接。接地装置焊接应当牢固,需涂复部分涂层要完整,交流电源线路不要与直流工作地线紧贴平行敷设。

在工程的设计阶段,有时不知道信息系统的规模和具体位置的情况下,若预计将会有信息系统,应在设计时就将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地等与防雷装置组成一个共用接地系统,并应在一些合适的地方预埋等电位联结板。

整个供电系统的接地与工程的联合接地牢固联通,R ≤ 1Ω。设备本身的保护地线设备自带,与机壳联好后,也与联合接地联通,电池组也应当合理配置并有方便可靠的维护措施。

机房设计方案要求

1.计算机机房之规划每个工程设计成败在于协调准备,由其机房位置设定、管理部门沟通或现场建筑师, 及各相关厂商的协调,现场需以相关图解,再依图解做分析、设计及施工项目进行规划,并且订定机房尺寸面积及施工说明与施工配置图。图面确认后进行其它相关项目设计和估算。 1.1 机房位置选择机房应避免放置于地下室或潮湿地点,同时禁止设置在设备进出口过小、搬运不便之 地,应保留或设计足够大型设备出入口。同时也应注意将来设备扩充空间位置、电力系统、空调设备计算上也要预留未来若干年内扩充需求。 1.1.1 应避开电磁场、电力噪声、腐蚀性气体或易燃物、湿气、灰尘等其它有害环境。 1.1.2 应考虑设备维护及搬运、作业空间,另外机器前后左右需保留散热空间及控制台位置预留。 1.1.3 设备进出口是否够宽(大门高度需180cm、宽度不得少于120cm),比较重之设备,需往建筑物外围或以柱子与大楼桁梁为中心放置,以免楼板面承受力不足。 1.1.4 机房内部不得铺设地毯,在入口处需放置防静电脚垫,以防止人员进出时将静电及灰尘带入机房内。1.1.5 机房严禁靠近,水源或墙壁内部有水源管路经过机房顶部及底部,如大楼消防管路需要求修改或封闭,使用独立型消防系统。 1.1.6 应设有足够电力来供应设备电源、照明、空调等,其它外围设备使用。 1.1.7 机房内部需采用架高地板,以避免电源及信号线路交错妨碍,如无设置地板,线路需使用PVC或铝质线槽加以固定,防止线路被践踏及防止工作人员发生意外。地板高度不得低于20cm。 1.1.8 机房内部不宜阳光直接照射,以免产生不必要热能,增加电力负载。空调设备需采用下吹式恒温恒湿空调机组,水冷式空调机组需采独立管路,不得以大楼水塔连接。机房如设置于地下室需考虑,采用气冷式机组,来减少管路及其它不必要费用。 1.1.9

某机房装修设计方案().

某机房设计方案 2018年7月

第一章机房装修设计方案 1. 概述 根据此计算机机房机房设备运行和机房建设的需要,机房改造工程方案设计从机房的总体布局、各功能分区的分布,在满足坚固耐久、防止火灾、确保设备各系统正常运行等各方面要求的前提下,尽量与设计施工单位配合,利用大楼设备及环境条件,以避免重复建设造成的浪费,减少不必要的投资。 本方案设计中包括的内容涉及机房装饰装修设计、机房新风空调设计。在设计过程中采用了较为先进的设计思想,先进技术和新材料、新设备,所选用的设备及材料均具有较好的性能价格比。采用科学管理的设计方案,精心施工、安装,建设成能够保证网络通信及其设备良好运行的环境,便于提高操作人员与设备的工作效率,延长设备使用寿命。 2. 设计依据 2.1总体方案及装修 《电子计算机场地通用规范》(GB/T-2887-2000) 《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-2008) 《计算站场地安全要求》(GB 9361-88) 《计算机房用活动地板技术条件》(GB 6650-86) 《建筑设计防火规范》(GBJ 16-87) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95) 《电磁辐射防护规定》(GB8702-88) 《计算机房施工和验收规范》(SJ/T 30003-93) 甲方提供的建筑平面 2.2电力及照明系统 《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ52-82)

《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83) 《电气装置安装工程及验收规范》(GBJ232-83) 《低压配电设计规范》(GB 50054-95) 《供配电系统设计规范》(GB 50052-95) 《电气设计规范》(工程建设标准规范) 《通用用电设备设计规范》(GB 50055-93) 《建筑照明术语标准》(GB 50034-92) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94) 《计算机信息系统防雷安全规范》(GB50057-94) 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-91) 《通信机房静电防护通则》(YD/TT54-95) 甲方提供的建筑平面 2.3空调通风系统 《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB 50243-97) 《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-93 ) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB 50243-2002) 甲方提供的建筑平面 3. 设计目标 本工程在设计时主要要把握以下几个准则: 安全性:在设计充分分析系统可能遇到的威胁及风险,保证机房中硬件和软件系统能够安全有效运行。 实用性:设计时要尽量保证各功能区布局合理、适用。 先进性:设计时要尽量采用先进的、成熟的现代技术,保证在一定时期内不落后。

中心机房建设设计方案66277

****医院 中心机房建设设计方案 ***医院 2012年7月 一设计总则

1 设计思想 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装信息在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度、供电电源的质量(电压、频率和稳定性等)、接地地线、电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。我们在设计、施工及验收中严格执行以下规范: 2 设计依据 “建筑与建筑综合布线系统工程设计规范”(CECS72:97) “计算机场地技术条件”(GB2887-89) “计算机场地安全要求”(GB9361-88) 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97) 《计算机场地技术条件》(GB2887-89) 《计算机场地安全要求》(GB9361-88) 《电子计算机机房设计规范》 《计算机机房活动地板技术条件》 《建筑防雷设计规范》 《工业企业照明设计标准》 《计算机机房的建设与管理》 《建筑内部装修设计防火规范》

《火灾自动报警系统设计规范》 《计算机机房施工及验收规章制范》 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 3 设计目标 ⑴安全可靠性 机房系统工程重点必须注意安全性要点,包括信息安全、人员和设备安全两个方面。这涉及到进出入管理,防火、防水、防雷击、防静电以及供配电安全和安全出口等诸多方面,因此,在机房设计中把安全性原则放在第一重要的位置上。保证各个环节都安全可靠。 ⑵科学系统性 机房的设计从多元系统的角度来考虑。现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,而是由动力供配系统(UPS电源、市电电源)、综合监控系统(安保监控、设备监控)、独立空调系统(新风、除尘、湿度、防露)、消防系统(消防报警、)、专用地线系统,结构装饰系统等多个系统组成的综合主机、网络、UPS等设备的稳定、可靠、安全运行,综合考虑监控机房各单元系统间运行的系统性。 ⑶先进性 装修后的机房是一个功能完善的标准化机房,满足机房的数据业务传输的需求、能适应未来技术的发展,使机房系统设计时应遵从高起点、高质量,确保机房系统长期高效运行. ⑷标准性 机房的设计和工程实施首先要体现标准性,即要严格按照国家现有的规范、标准来进行综合设计(或部分参照国际标准设计,主要指我国现有规范不足部分),严格按国家技术场地的有关标准设计,图纸文件规范齐全,采用国际通用的符号、标记,力求通用性、可调整性、维修便利,并具有详细的文档资料。 ⑸实用性

小型机房建设设计方案1

普通机房建设方案

一、机房防静电地板: (3) 二、机房配电系统 (4) 三、UPS供电系统 (5) 四、机房高精密空调 (5)

机房建设可简单变可复杂,下面介绍最简单的机房建设方案:简单的机房建设只需要铺设防静电地板,改造配电系统以及处理好机房内的温湿度即可。 一、机房防静电地板: 1. 机房防静电地板的辅设方式与效果,防静电地板一般采用架空式防静电活动地板,设备高度一般从15CM-45CM之间(视楼层高度及实际情况而定),辅设顺序为先贴好铜带再安装支架然后架设横梁,值得注意是的支架与铜带一定连接在一起,通过横梁将所有的支架都连接起来,形成一个水平架框,最后将地板铺上去。铺设完成后的效果如下图 2. 防静电地板的作用:防静电地板能把地面上所产生的静电,通过防静电地板导入大地。防止机房产生过多静电危害设备运行及人员的生命财产安全;可拆卸性;可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏;可以利用地板下的空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织;消除电缆外露对人体的危害;可以利用防静电活动地板的可调性,消除地面的不平度,保证机房地面的整体水平度;

能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。 二、机房配电系统 配电系统是计算机系统正常运行的前提和保证。配电系统包括配电柜与UPS供电,照明系统等。 现在的机房运行必不能少的就是电,怎样才能够保证机房整个运转过程中电力的不间断。这个是在机房建设中考虑的一个重要问题。UPS是重要配电解决方案中的核心设备,建立一个不停电的供电系统对于任何一个计算机用户都是十分需要的。使用UPS电源是一种提高供电质量的技术措施。 配电柜(市电):机房中的配电箱负责对UPS、备用空调、维护插座、照明等供电。也负责对所有UPS输出电力系统的分配。总用电量:预计总用电量为根据功率计算,一般为4KW-10KW。为保持电力电压稳定,必须由市电配电柜独立引入电力电缆。沿途须有镀锌线槽安装,防止电缆被虫、鼠伤害。恒定的电源供给是机房内设备贮存数据资料的重要保证,而优秀的UPS系统是这个重要保证的前提; 照明配电系统照明配电系统由机房配电箱供电。由光管与灯盘组成。计算机房及消防走火通道必须具备应急照明系统。 所有电力电缆、电线均用金属槽、管屏蔽安装。通信电缆另铺线槽,两类线缆不混装于同一槽管。市电维护插座装于地板面上300mm 的墙上,UPS电装于地板下,采用专用有脚底合固定于楼板面。市电及UPS电的插座有明显的色泽区分。

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。 1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,我院职工工作量越来越大,我们的信息数据处理的软件、服务器及网络、机房也承担巨大的压力,现我院在用医院信息管理系统存在的亟待解决的问题主要有以下几点:

机房设计规范

机房设计规范 1、总则:本规范为内部文件,供公司员工在堪察设计一般机房时所用。我们的目的是要能合理、有效、规范地建设机房,并能最大限度的满足机房美观和建设单位的要求。当某专业有特殊要求,应以该专业的正式颁布或通过建设单位及其主管部门审定的规范和设计手册为准。本规范应根据通信技术的发展不断更新和补充。 2、现场堪察要求 2.1 现场尺寸的测量现场尺寸是一切机房平面规划的依据,它是决定设计质量的一个重要因素。尤其现在许多机房都是非标准机房,故现场堪察的尺寸必须达到一定的要求,我们规定要精确到mm。现场尺寸包括房间的净空、梁下净高、轴距、房柱尺寸位置、房门的位置、机房的建筑方向等。 2.2 现场方案的初步确定现场要求建设单位能提供机房本期及远期的建设规模和设备的尺寸,然后应初步确定机房的房间功能区的划分,如果需要采取隔断的话,也应明确。 3、机房规划设计要求 3.1 机房的一般要求 3.1.1 机房要求进行简单的装修,空调和测试仪器的插座和照明均要到位。 3.1.2 机房不建议采用吊顶,不设窗帘,不做木地板,不做墙群。窗户应采取密封措施,也可不设窗户。 3.1.3 机房净高应高于3.2-3.3米,地面负荷达到交换600公斤/平方米,总配线室800公斤/平方米(3.5米以下低架),电池室1000公斤/平方米。 3.1.4 机房应避开有害气体的侵入,做到严密防尘。 3.1.5 机房应在防电磁干扰上负荷国家相关规定,尤其应远离11万以上超高压变电站、电气化铁道等强电干扰源。根据经验如果二者间距在500米以内时应进行专业论证。 4、机房的接地问题 4.1.1 机房的工作地、保护地、建筑防雷接地宜采用联合接地,一般综合机房,接地电阻不大于3欧姆;大型综合楼、接口局、国际局、万门以上交换局,其接地电阻不大于1欧姆。如果大楼没有总接地汇集排,应在现场制作接地体。接地体采用2.5米以上的镀锌钢材埋于地下(指接地体上端)0.7米下,5米间隔。 4.1.2 基础电源架(电力室)的直流电源接地线必须从接地总汇集排上引入。4.1.3 目前通信设备均为数字通信设备,其设备的保护接地应从总汇集排或机房内的分接地汇集排上引入。在机架及其走线架加固时,应防止与建筑物钢筋在电气上相通。机房分接地汇集排可以选用200x300x10mm的铜排,一般可以安装在机房走线架下方100-200mm处,也可固定在走线架上。 4.1.4 局内射频同轴电缆外导体和屏蔽电缆的屏蔽层两端,均应与所连设备的金属机壳的外表面保持良好的电气接触。 4.1.5 保护接地线的截面积,应根据最大故障电流确定。一般宜选用导线截面为39-95平房毫米(相互故障电流为:25-350安)的多股铜导线。 5、通信电源线的选择 5.1 直流电力线的选择直流电力线选择的依据是全程压降。交换机的直流电力线径可以依从设备生产厂商的要求。一般-48V基础电源从电池到设备全程允许压降为3.2V。建议工程中的压降分配。当某段压降确定后,可以采用以下公式计

机房设计方案(A4)

机房设计方案 引言 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,使得那些依赖计算机及通讯系统的行业(例如银行、证券业)存在着潜在的风险,怎样确保计算机设备安全、高效的运行,并且怎样给从事计算机操作的人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其他的机器设备,计算机设备对运行环境有较高的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装在一个专用的计算机房里。机房环境除满足计算机设备对温度、湿度、空气的洁净度、电源质量、接地地线、电磁场和振动等技术要求外,还必须满足在机房中工作的人员对照度、空气质量、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,他用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心,是安全保卫的重点,因此对消防和安全防也有较高的要求。 从事计算机所需要的特殊环境建设的工作叫做计算机场地建设,平常也称作计算机机房建设。机房场地环境建设是一项实际、复杂、涉及技术面广泛的综合性的系统工程,它横跨多项专业系统:如装修系统、电气系统、空调新风系统、消防系统、集中监控系统(包括门禁系统、闭路电视监视系统,场地设备监控系统)等,各系统能否正常运行及协调配合全赖于在方案设计时进考虑的疏密。 建设安全、稳定、标准的计算机房并实施科学的机房管理手段,是保证系统正常运行的基础。因此在本方案中,我们将运用我们在机房建设中的经验并结合贵方的实际需求,全面地考虑机房工程的各个子系统,力争

将一个功能齐全、设施完善的中心机房奉献给贵方。 第一部分方案设计说明 第一章·机房工程设计依据 1.1设计思想 ·确保各设备系统可靠运行; ·保障机房工作人员良好的工作环境; ·机房各项功能完整配套,达到专业规、技术先进、经济合理、安全适用、质量优良、管理方便之目的。 ·在经济实用的前提下,选择机房工程专用设备和优质装修材料,达到最佳装修效果。 1.2设计依据 1.2.1执行标准 (1)、《计算站场地技术条件》GB2887-89 (2)、《计算站场地安全要求》GB9361-88 (3)、《电子计算机机房设计规》GB50174-93

数据中心机房规划设计

计算机数据中心机房系统设计方案 (模板)

2016年9月

目录 1.机房设计方案6 1.1概述6 1.1.1概述6 1.1.2工程概述说明6 1.1.3设计原则7 1.1.4建设内容实施8 1.1.5设计依据8 1.1.6引用标准9 1.1.7设计指标10 1.1.9设计思想及特点12 1.1.10绿色数据中心建设13 1.2装饰装修工程15 1. 2.1机房的平面布局和功能室的划分15 1.2.2装修材料的选择15 1.2.3机房装饰的特殊处理19 1.3供配电系统(UPS系统)20 1. 3.1供配电系统设计指标20 1.3.2供配电系统构成22

1.3.3供配电系统技术说明22 1.3.4供配电设计23 1.3.5电池24 1.4通风系统(新风和排风)24 1.4.1设计依据24 1.4.2设计目标25 1.4.3设计范围25 1.4.4新风系统25 1.4.5排烟系统26 1.4.6风幕机系统26 1.5精密空调系统26 1.5.1机房设备配置分析26 1.6防雷接地系统28 1.6.1需求分析28 1.6.2系统设计28 1.7综合布线系统30 1.7.1系统需求分析30 1.7.2机房布线方案30 1.7.3子系统主要技术说明31 1.8门禁系统31 1.8.1需求分析31 1.8.2系统设计31

1.9机房视频监控33 1.9.1项目概述33 1.9.2设计原则33 1.9.3总体目标34 1.9.4设计依据35 1.9.5机房视频监控规划36 1.10环境集中监控系统38 1.10.1概述38 1.10.2设备监控分析38 1.10.3机房动环设备集中监控平台一套40 1.10.4设计依据40 1.10.5设计原则41 1.10.6系统选型41 1.10.7系统组成41 1.11机柜系统43 1.11.1设备机柜技术要求分析43 1.12消防系统44 1.1 2.1七氟丙烷灭火系统44

如何规划设计网络机房

如何规划设计网络机房 简介:对于具有一定规模的局域网而言,网络机房的功能是多方面的,必须从系统管理、维护服务、应用开发、设备安全和保密防范等多个方面考虑其设计和建设。机房规划设计应该考虑机房工作区和人员办公区两部分的空间安排,同时注意机房在园区和建筑物中的位置设置必须合理。 关键字:网络机房规划设计 对于具有一定规模的局域网而言,网络机房的功能是多方面的,必须从系统管理、维护服务、应用开发、设备安全和保密防范等多个方面考虑其设计和建设。在机房建设完成后,应对其布线系统、供电系统、接地系统、空调通风系统、消防系统、门禁系统和装修工程逐项验收。机房规划设计应该考虑机房工作区和人员办公区两部分的空间安排,同时注意机房在园区和建筑物中的位置设置必须合理,尽量缩短机房同网络主干及入网节点的布线距离。 机房工作区是安置网络设备和进行系统维护开发的工作空间,按照功能应该设置网络主干设备间、服务器工作间、特殊设备工作间、保密设备工作间、系统维护工作间、多功能操作间、空调与配电设备间、机房监控室和机房准备间等分区。 网络主干设备间通常是整个局域网的核心部位。为保证设备的安全使用和便于维护,必须在网络机房中设置独立的网络主干设备间。在网络主干设备间中经常安置的设备包括网络核心交换机、路由器、防火墙设备、通信线缆光电信号转换设备、局域网骨干光纤配线架、机房网络配线架、电话拨号服务接入设备、IP电话网关设备和无线网桥接设备等。 服务器工作间是安置提供信息服务设备的工作区。这些服务器提供的信息服务除了面向局域网用户外,通常还面向外部网络的用户。由于服务器工作间的设备多、噪音大及发热量高,在规划设计时应该注意满足良好的通风、散热和隔绝噪音条件。 为便于维护和管理,在服务器工作间中还应该配置专门的台架,按上下双层放置各种服务器,台架前后至少各留出60 cm的工作空间以方便系统管理员进行维护,同时配备计算机集群控制台KVM。KVM即键盘(Keyboard)、显示器(Video)和鼠标(Mouse)的英文缩写。所谓计算机集群控制,是指允许使用一套(或几套)键盘、显示器和鼠标同时控制多台计算机,或允许一台计算机连接两套以上的键盘、显示器和鼠标进行操作。 为了在局域网中实现需要特定设备支持的网络服务或信息服务,可以在机房工作区内设置特殊设备工作间。 如果所建设的局域网包含涉密信息处理,则应该设置专门的保密设备工作间,安置涉密系统的网络通信设备、服务器设备和计算机设备。 专门的系统维护工作间是进行系统管理必要的工作条件,各种网络设备和计算机设备的维护,新系统和新软件的试用评估通常都在这里进行。 设立多功能操作间是为了满足三个目的:系统开发、用户培训和多媒体使用环境。 机房监控室是对全网设备集中监控和管理的房间。 如果设计的机房有足够的空间,可以考虑设置机房准备间。它是工作人员进入机房前换置专用拖鞋的净化缓冲区,放置鞋柜、鞋架和座椅等。

机房设计方案、实施方案

目录 第1章投标产品技术文件................................. 错误!未定义书签。 网络视频监控系统设计方案(王磊)................. 错误!未定义书签。 需求分析..................................... 错误!未定义书签。 设计原则..................................... 错误!未定义书签。 设计依据..................................... 错误!未定义书签。 详细设计方案................................. 错误!未定义书签。 设备清单..................................... 错误!未定义书签。 智能出入库系统设计方案(王磊)................... 错误!未定义书签。 系统构成..................................... 错误!未定义书签。 系统功能设计................................. 错误!未定义书签。 设备清单..................................... 错误!未定义书签。 中心机房设备系统设计方案(王磊)................. 错误!未定义书签。 显示子系统设计............................... 错误!未定义书签。 网络设计方案 (王博) .......................... 错误!未定义书签。 设备清单..................................... 错误!未定义书签。 综合管线系统设计方案(王磊)..................... 错误!未定义书签。 产品技术性能(32分)............................ 错误!未定义书签。 网络视频监控................................. 错误!未定义书签。 智能出入库................................... 错误!未定义书签。 中心机房设备................................. 错误!未定义书签。 综合管路..................................... 错误!未定义书签。 实施方案(7分)................................. 错误!未定义书签。 网络视频监控系统施工(王磊)................. 错误!未定义书签。 智能出入库实施方案(王磊)................... 错误!未定义书签。 中心机房设备实施方案(王磊)................. 错误!未定义书签。 综合管线施工(王磊)......................... 错误!未定义书签。

完整的机房设计方案

机房工程设计方案云南精诚建筑智能化工程有限公司

前言 本套文档专供xx新机房配套工程使用,主要包括以下内容: 《机房工程设计方案》 ?第一章:工程概况 ?第二章:机房装修系统 ?第三章:机房供配电系统 ?第四章:精密空调系统 ?第五章:综合布线系统 ?第六章:机房场地集中监控系统 ?第七章:CCTV监控系统设计说明 ?第八章:门禁系统设计说明 ?第九章:机房工程KVM设计说明 ?第十章:气体灭火系统设计说明

目录 前言 (2) 目录 (3) 第一章、工程概况 (6) 1.1、机房设计原则 (6) 1.2、机房功能区划分 (7) 1.3、机房工程范围 (7) 第二章、机房装修系统 (8) 2.1、设计依据 (8) 2.2、设计目标 (8) 2.3、对土建结构的要求 (8) 2.4、系统设计说明 (9) 第三章、机房供配电系统 (13) 3.1、设计依据 (13) 3.2、设计目标 (13) 3.3、系统设计说明 (14) 3.3.1、供电电源 (14) 3.3.2、供配电系统 (15) 3.3.3、照明系统 (15) 3.3.4、电气安装 (16) 3.3.5、线缆选用及其敷设方式 (17) 3.3.6、计算机接地系统 (17) 3.3.7、防雷系统 (18) 3.3.8、静电防护 (19) 3.4产品说明 (19) 第四章、精密空调系统 (21) 4.1、设计依据 (21) 4.2、设计目标 (21) 4.3、机房对洁净度的要求 (21) 4.4、系统设计说明 (22)

4.4.2、空调选型 (22) 4.4.3、新风及排烟的实现 (24) 4.5产品说明 (24) 第五章、综合布线系统 (26) 5.1、设计依据 (26) 5.2、设计原则 (26) 5.3、系统方案说明 (26) 5.4、系统功能说明 (27) 第六章、机房场地集中监控系统 (29) 6.1、设计依据 (29) 6.2、设计目标 (29) 6.3、系统设计说明 (29) 6.3.1、系统组成 (29) 6.3.2、系统监控对象 (29) 6.4产品说明: (30) 6.4.1、系统简介 (30) 6.4.2、系统特点 (30) 6.4.3、温湿度监测子系统 (31) 6.3.4、配电监测子系统 (32) 6.3.5、UPS监测子系统 (33) 6.3.6、空调监测子系统 (34) 6.3.7、漏水检测子系统 (35) 6.3.8、系统功能 (36) 第七章 CCTV监控系统设计说明 (38) 7.1、项目概况 (38) 7.2、工程需求分析 (38) 7.3、方案设计的原则和思想 (39) 7.3.1 、系统应具有的特性 (39) 7.3.2、设计依据 (41) 7.4、产品的简介 (42) 7.4.1 前端设备 (42) 7.5、监控系统技术方案 (45)

机房建设设计方案

目录 一、工程概述 (4) 1.机房系统工程主要设计内容: (4) 2.设计依据 (5) 2.1.中心机房建设有关标准和规范 (5) 2.2.电气系统标准和规范 (5) 2.3.弱电系统标准和规范 (5) 2.4.空调通风系统标准和规范 (6) 2.5.机房消防系统标准和规范 (6) 二、设计总则 (6) 1.设计思想 (6) 2.设计目标 (6) 2.1.整体性 (7) 2.2.先进性与实用性 (7) 2.3.安全性 (7) 2.4.可靠性 (7) 2.5.标准化 (7) 2.6.可管理性 (7) 2.7.灵活性及可扩展性 (8) 2.8.舒适性 (8) 2.9.经济性 (8) 2.10.节能环保 (8) 三、机房平面布局 (8) 1.平面布局主要技术要求 (8) 1.1.《电子信息系统机房设计规范》主要技术要求 (8) 1.2.其他要求 (9) 2.机房平面布局设计(含办公区和电教室) (9) 、机房装饰部分 (10) 1.机房装饰主要技术要求 (10) 1.1.《电子信息系统机房设计规范》主要技术要求: (10) 1.2.其他要求: (10) 2.机房装修设计及材料的选择: (10) 2.1.顶棚 (11)

2.3.墙面 (11) 2.4.隔断墙 (11) 2.5.进户门 (11) 2.6.外窗 (11) 3.机房装修效果及说明 (11) 4.培训教室装修设计及材料的选择: (12) 五、机房电气部分 (12) 1.机房电气系统标准和要求 (12) 1.1.《电子信息系统机房设计规范》主要技术要求 (12) 1.2.其他要求 (13) 2.机房配电系统设计 (13) 2.1.机房设备用电负荷计算 (14) 2.2.机房供电级别 (14) 2.3.机房供电方式 (14) 2.4.机房供配电设计容量 (15) 2.5.桥架线管配线 (15) 3.机房照明和应急照明系统设计 (16) 4.机房接地系统设计 (16) 5.机房防雷系统设计 (17) 六、机房空调系统 (18) 1.机房空调系统 (18) 1.1.计算机机房环境国家标准 (18) 1.2.机房冷热负荷计算 (20) 1.3.机房空调的选择 (21) 2.机房新风系统 (21) 2.1.机房新风系统规范要求 (21) 2.2.新风系统设计 (21) 七、机房安全防范系统及动力环境监控系统 (21) 1.规范技术要求 (21) 1.1《电子信息系统机房设计规范》主要技术要求 (21) 1.2 其他要求 (22) 2.机房动力环境监控系统 (22) 2.1 市电监测系统 (22)

服务器机房规划设计及实施方案

服务器机房规划设计及实施方案 下面,我们就给出一套标准化机房的实施方案以供大家参考 标准化机房实施方案 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 方案实施范围: 网络机房装修工程 电气工程(机房供配电、UPS、防静电活动地板、电气设备) 机房监控报警系统 机房防雷接地保护系统 设计依据和执行标准 □ 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) □ 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) □ 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) □ 国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) □ 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) □ 国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) □ 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 □《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

□《工业企业照明设计标准》〔TJ 34-79〕 □《室内装饰工程质量规范》〔QB 1838-93〕 □《计算机机房建筑》 [由中国DEC计算机用户等联合编写〕 □《计算机房工程设计与施工》 [人民邮电出版社 ] □《计算机房的建设与管理》 □ 机房现场环境及机房建筑图纸 机房装修要求 重所周知,计算机机房装饰,不同于普通的办公室、家庭装饰,机房装饰工程是一项系统工程,是现代科学技术和装饰艺术的综合。机房内放置有复杂的电子设备和机电设备,对装饰的要求,主要是满足计算机对机房提出的技术要求,在机房装饰艺术上以既大方舒适,又满足其技术要求为原则。对装饰材料的选择要达到吸音、防火、防潮、防变形、抗干扰、防静电等要求。装饰后,要使整个机房色调柔和、通透宽敞、不压抑、舒适。以其达到现代化的装饰水平和视觉效果。 一、隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框&12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。 整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角线。 二、地面工程 机房地板采用架空防静电活动地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,在安装架空地板前地面需要铺一层强化木地板做防尘和隔潮处理。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。 活动地板的的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。地板安装高度为。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房入口处做踏步铺塑胶地板。

机房设计办法

机房工程设计方案 一、工程建筑与结构 ?项目面积:设备机房设计面积120m2,指挥中心设计面积180m2,会议决策室面积50m2 ?机房位置:建议一楼; ?机房层高:4m;指挥中心层高5.2米; ?设计净高:机房区净高:2.8m;指挥中心净高:4.2米,会议区净高:3m; ?地板架空:0.4m。 二、设计原则 本次机房建设工程旨在设计一套符合用户使用要求的机房,机房必须具有较强的通用性及应变能力,适应多样化计算机设备运营管理需求发展变化,并能够满足贵校未来5年—10年的发展使用需求。建设中充分利用、整合现有资源,按照“实用可靠、有效适度、经济节约、技术先进”的总体原则实施。在机房设计过程中充分考虑方便今后的运行维护,并能有效降低机房运行及维护成本,同时在同类工程中起先进和示范作用。 先进性:在满足可靠性和实用性前提下,采用先进的技术和设备建设机房,给计算机系统、数据网络系统及宽带、互联网通信等系统提供安全、可靠的服务空间。 可靠性:具备在现有条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。并具备长期可靠和稳定运行能力(实现高安全性的措施包括:视频监控系统、门禁系统、自动安全报警系统、智能监控系统等)。 实用性:应具备完成机房项目技术需求的能力和水准;符合本项目实际需要的国家有关规范的要求。 经济性:工艺与造价两者兼顾,满足性能价格比的最优化。 整体性:机房项目是一个整体,考虑各系统的色调、布局、格调及效果的一致性和整体性,以及施工过程中各系统间的同步协调。 安全性:确保设备运行环境以及值班和技术人员的工作环境;从防火、防水、防盗、接地、防雷、防磁、防干扰、降噪等方面采取有效措施;地面承重能力等特殊技术措施。 环保性:项目中使用环保型材料,符合国家环保方面的相关要求。 扩展性:鉴于贵校未来机房需求的不断发展与变化,应用技术也在不断提高,故在设计建设时考虑这些变化对资源需求的改变,使整个系统具有灵活的可扩展性,特别是精密空调、配电开关及配电柜、UPS及供电母线等。 易于管理:通过使用先进和可靠的管理工具来实现系统的高质量管理,以节约人力资源。由于贵校

广电有线网络信息机房规划设计

广电有线网络信息机房 规划设计 Hessen was revised in January 2021

广电有线网络信息机房 规划设计的几点考虑 缪国凡 摘要:本文对机房建设的规划设计的重点问题进行了分析,并强调在机房建设中要充分考虑广电网络特点,而不应一味照搬电信的标准。提出既不可规划不足,也不可过度规划的观点。 关键词:广电机房独特性机房标准可用性 PUE 广电有线网络近年来发展迅速,数字化浪潮席卷全国,整体转换基本结束,后转换时代来临,“三网融合”的步伐日益加快。作为整个广电有线网络的神经中枢—前端机房,面临更新换代、适应发展的要求。各地网络也在不断进行机房升级和重建。机房工程的技术发展快、牵涉面广、综合性强和复杂性高,在建设中,各种标准规范众多,但很少考虑广电网络特点。本文并不试图全面讨论机房建设,只是从一般的机房建设理念出发,紧扣广电有线网络,对机房规划设计中经常遇到的几点问题进行探讨。 一、有线电视机房的独特性: 众所周知,广电有线网络在技术上属于信息通信,但和其它通信运行商有明显不同之处。首先,有线电视网络以广播式传输为主,一个城市只有一个总前端,一旦出现大的故障,势必影响全网运行。第二,有线电视网络具有公益性的特征,具有“普遍服务”的要求;并且电话停一会不要紧,电视节目停几分钟都有意见。第三,网络更是党和政府的喉舌,肩负着将党和政府的图像声音传到千家万户的政治责任。第四,有线机房常常有上级领导参观,较一般通信机房,有更高的美观要求。 上述的几个特点,意味着广电有线电视机房建设标准,不仅不低、而且要高于其它电信运行商。因此,在机房的规划设计、建设运行上,有线网络应当充分考虑和满足其自身的特点。 广电总局早就提出“不间断、高质量、既经济、又安全”的十二字方针;这是整个广电的技术工作、也是机房工作的指导方针。近年来,有线网络从原来仅传输节目、双向宽带,发展到现在的面向“三网融合”的发展。使得有线

机房方案设计

数据中心设计方案 1.1配电系统 1.1.1电气系统概述 随着计算机技术的蓬勃发展,以及精密电子设备的广泛使用,供电质量的好坏越来越影起人们的重视,对于电子信息系统机房,要充分考虑到服务器、网络设备的功率和数量,电源系统部份要有充分的冗余,并需要采用模块化设计,可根据需要进行方便的扩充。一个良好的方案设计及先进、可靠的电气线路才能满足中心机房电源系统的质量需求。 一个完善的计算机供配电系统是保证计算机设备、场地设备和辅助用电可靠运行的基本条件。要求建立高质量、高度安全性、高可靠性、并具有灵活扩展的供配电系统。一个高品质的机房供电系统体现在: 1.高可靠、无单点故障、高容错; 2.具有灵活扩展的模块化结构; 3.在不影响负载运行的情况下可进行在线维护和切换; 4.有防雷、防火、防水、抗电网浪涌等功能; 1.1.2设计目标 项目建设配电系统预期实现以下目标: 1、设计出结构合理、功能完善、安全可靠的机房供电系统; 2、实现机房双回路供电,达到国家B级机房标准,符合GB50174-2008、 TIA942的相关规定; 3、清晰的配电系统层级管理; 4、高容错的供电系统,实现不停机情况下在线维护; 5、供电系统要将设备用电(服务器、网络交换设备等)和辅助设备用电(空 调等)分开;

6、配电柜具有模块化和单元体配电结构,并采用自动空气开关控制,设过 负荷、短路保护; 7、配电系统具有高可靠性,灵活扩展的能力; 8、智能监控报警系统,实现机房配电的高可管理和安全性; 9、配电柜总开关具有火警联动功能装置。电源主进断路器带有分离脱扣线 圈,可与消防联动;并带辅助触点,一旦发生火情,自动切断电源,使精密空调,新风机组立即停止工作,以利及时消除灾情。 1.1.3机房供电系统等级及供电方式确定 根据机房对供电系统的要求,模块化机房设计为B级机房,按照机房B级标准,具体参数如下: 机房除了按照B级标准为机房提供电力供应外,为提高机房设备的供电系统可靠性,采用如下方式: ◆采用频率50HZ、电压220V/380V供电系统,采用一级供电; ◆机房供电双路输入,供电系统可靠性达到99.9%以上; ◆机房供电分为设备(服务器、交换机、存储等)供电和辅助设备(空调 等)供电;

信息中心机房设计方案

XXXXXX信息中心机房 工程设计方案 一、概述: 1、建设单位: 2、设计单位: 3、工程名称: 4、工程地点: 5、建筑概况: (1)办公楼为框架结构,共16层,地下1层,地上15层,建筑高度46m,长度82m,宽度24m,机房区设在8层,使用面积163.76m2。 (2)进户电源为双路高压埋地引入地下室配电间,埋地长度为200m,经室内变压器供低压配电柜。 (3)信息中心机房电源由地下室配电柜引入,电压:380V/220V;频率:50Hz;线制:三相五线制(TN-S)。 (4)机房数据线为光纤进户。 (5)机房设备集成化较高。 (6)本机房电子信息系统所在LPZ1雷电防护区内。 (7)电子信息系统工作性质:不允许中断,一旦中断后果严重。 (8)本建筑物地域为多雷区。 二、设计、施工原则 机房建设不仅涉及建筑装饰、电气安装、计算机网络、安全防范、环境控制等多门专业技术,更需要有丰富的工程实施和管理经验。机房设计与施工的优劣,直接关系到计算机系统能否稳定可靠的运行,关系到银行数据及资金的安全。因此各个系统设计和施工必须按国家有关技术标准进行,同时设计风格要与银行业务办公区融为一体。 1、先进性和实用性原则 机房工程应采用先进成熟的技术和设备,在满足当前需求的同时,还应兼顾未来业务扩展的需要,适应高速的数据传输,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,具有良好的发展潜力,以适应未来信息技术的发展需要。 2、安全可靠性原则 机房在布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。对关键设备采用硬件备份、冗余配置等,并采用相关的软件技术提供较强的管理机制与控制手段,提高机房的安全可靠性。 3、可管理性 机房内将同时运行各种银行专用及办公自动化系统,具有一定的复杂性,要求在机

学校机房建设规划方案

XX学校机房建设规划方案 引言: 近年来,随着计算机技术、多媒体技术、通信技术和网络技术的发展,为了提高教育的现代化、建立先进高效的教育体系,适应教学、科研和管理工作的需要,同时为了普及计算机信息技术教育,让学校计算机更好地服务于教学工作。学校决定重建10 年前的老计算机房。学校计算机房的计算机数量都比较多,有60多台,为了更好地保障计算机系统的正常稳定运行,延长计算机设备的使用寿命,减少故障出现的机率,避免造成不必要的损失,从而提高工作效率是学校十分重视的问题,这就必须从计算机机房环境设计、软硬件日常维护性和网络技术维护性等多个方面严格按照计算机的发展规律及使用规律来进行设计和安排。 1、需求分析:根据学校的总体需要和长远要求,学校提出的软硬件及网络应用需求如下几点: (1) 对教学过程提供直接支持,将各种工作站及终端通过高性能的网络设备连接起来,形成分布式、开放式的网络环境,以提高教育科研水平; (2) 支持学校的日常信息技术教学和学生档案、作业网络支持、应用与管理; (3) 具备连接高速Internet 网络的能力,能及时处理学生网络电子档案、网络作业; (4) 能进行各种必须开发软件的应用,形成多种实际应用的可扩充的方案; (5) 能满足学生平时上课的要求,主要运行主流软件如office 软件,网页制作、平面设计、动画设计软件,数据库软件,程序设计软件等。教师机要求能实现与学生机之间的多媒体教学功能。服务器主要提供连接到Internet 的用户认证功能. 2、计算机摆放方案

机房的计算机摆放可用队列式摆放方式,机房内需要60台计算机和2 台服务器。可分为3列,3排;每6台计算机为一组,所以共分为10组。把60台计算机分别划为10组,依次排放下去。平均每组计算机占地6平方米,10组共占地90平方米;其中,每组计算机的间隔为1.5 米,为工作人员留下足够的活动空间,并且能够互相交流工作,符合人性化的布局设计。机房的右侧前为设备间,占地约 2 平方米,是用于放置服务器、主交换机。机房空调 2 台,共占面积约1 平方米,依次放在机房的右侧。主要布置如图:下面为机房场地的平面图 3、网络系统结构设计 3.1 网络总体目标和设计原则网络建设的总体目标首先明确的是采用以太网技术和局域网标准构筑一个满足日常教学与提供连接到Internet 的用户认证功能的机房网络,工程实行一次性投资和建设。 在设计前对主要设计原则进行选择和平衡,并排定其在方案设计中的优先级。①实用性原则 网络方案设计中把握“够用”和“实用”原则。网络系统采用成熟可靠的技术和设 备,达到实用、经济和有效的目的。 ②开放性原则建成多协议、多网络操作系统网络平台,真正实现开放式的网络体系结构。 ③先进性原则网络建设应适应目标管理自身发展的特点及网络通信技术更新换代,主机系统选择、网络结构设计、网络管理和连接方式具有一定的先进性。 ④易用性原则