文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 网吧消防设计文件

网吧消防设计文件

网吧消防设计文件
网吧消防设计文件

武汉稀捍网络有限责任公司

湖北实美经装饰工程有限责任公司

2015年4月18日

专业主要负责人一览表

设计单位法定代表人:(签署或授权盖章)技术总负责人:(签署或授权盖章)项目总负责人:(签署或授权盖章)设计负责人:(签署或授权盖章)

设计文件目录:

1 工程设计依据 (4)

2 建设规模和设计范围 (4)

3 总指标 (4)

4新技术、新材料、新设备和新结构 (4)

5 具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的

问题 (4)

6 总平面设计............................................................(4-5) 7建筑、结构 (5)

(一)设计说明书

一、工程设计依据

(1)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

(2)、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)

二、建设规模和设计范围

建设规模为商业建筑,承担的设计范围为室内装饰设计,需要满足防火、疏散等要求。

三、总指标

本工程总建筑面积为2795m2,建筑占地面积为810m2,其中网吧使用二层的局部298m2,具体使用情况详见图纸,建筑高度为8米,建筑层数二层。

四、本工程墙体砖采用蒸压加气混凝土砌块,蒸压加气混凝土砌块

为新型建筑材料。

五、本工程建筑分类为2类建筑。

六、总平面设计:

本工程位于武汉市黄陂区盘龙城珑璟轩A1-2-216号。

本工程共设有3个疏散楼梯;室内最远点至疏散出口的距离均符合安全疏散要求,疏散楼梯直通一层至室外。

七、建筑、结构

根据建筑物使用性质及重要性等级分类为3级;

耐火等级为2级;

结构选型:为框架结构。其中网吧为混凝土结构,耐火极限不低于2小时。

(二)设计图纸

建筑设计图纸见附后。

湖北实美经装饰工程有限责任公司

2015年4月18日

消防设计说明范文

建筑工程消防设计文件 项目名称:义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书工程名称:厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

说明书目录 第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章:建筑设计规模和范围 (2) 第三章:建筑电气设计 (5) 第四章:建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章:防烟排烟设计 (10) 第六章:生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件(请写项目通知书、 政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设用 地平面布置图;(请写规划许可证及编号,红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。(按实际工艺情况提 供,征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》2009版; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程部 分)2009版; 3.《民用建筑设计通则》GB50325-2005 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。 (有关在本工程中用到的消防规范必须提供,且是现行执行的消防技术规范)

消防设计说明范文样本

建筑工程消防设计文件 项目名称: 义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位: 浙江建筑设计有限公司 日期: .10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书 工程名称: 厂厂房、综合楼 设计单位: 浙江建筑设计有限公司 日期: .10.26 说明书目录

第一章: 工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章: 建筑设计规模和范围 (2) 第三章: 建筑电气设计 (5) 第四章: 建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章: 防烟排烟设计 (10) 第六章: 生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章: 工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件( 请写项目通知 书、政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设 用地平面布置图; ( 请写规划许可证及编号, 红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。( 按实际工艺情况 提供, 征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》 ; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》( 房屋建筑工程 部分) ; 3.《民用建筑设计通则》GB50325- 4.《建筑设计防火规范》GB50016- 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084- ( ) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140- 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。

消防设计说明专篇

*** 综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 消 防 设 计 说 明 书 *****有限公司 2012-10

法定代表人: 总建筑师: 设计总负责人: 专业负责人建筑专业负责人: 结构专业负责人: 给排水专业负责人: 电气专业负责人:

设计文件目录 第一章建筑消防设计说明 第二章消防给水设计说明 第三章电气消防设计说明 第四章消防给水和灭火设施 第一章建筑消防设计 1、设计依据 (1)经新都区规划委员会通过审查通过的成都市新都区梦迪嘉沙发厂总平图。 (2)由业主提供的用地红线及地形图。 (3)设计任务书,即,设计合同 (4)该项目所在地区的水文、气象、地震等自然条件;即,地勘报告 (5)主要国家及地方规范

建筑专业: 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002版) 《建筑制图标准》(GB/T50104-2001) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001) 《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 2、建设规模及设计范围 3、项目组成:综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 设计范围:单体的建筑、结构、给排水、电气四个专业的方案图及施工图设计。 4、总指标 用地面积:35 亩;净用地面积:31.3亩合20882.350平方米;建筑面积:14282.597平方米;容积率:0.996 5、采用新技术新结构 生产车间采用轻型门式刚架结构形式 6、总平面 建设地点:本工程用地位于四川省新都新繁家具工业园 竖向布置为:平坡式

消防设计说明篇

消防专篇

消防专篇 1、设计依据 1.1《高层民用建筑设计防火规》(GB50045-95)(2005版) 1.2《自动喷水灭火系统设计规》 GBJ 50084-2001(2005年版) 1.3《建筑灭火器配置设计规》 GBJ 140-90(1997年版) 1.4《火灾自动报警系统设计规》GB50116-98 1.5《住宅建筑规》GB50368-2005 1.6《建筑灭火器配置设计规》GB 50140-2005; 1.7《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规》 DBJ15-23-1999;1.8 《建筑设计防火规》GB50016-2006 2、工程概况 2.1 工程名称:XXX 2.2 工程地点:XXXX 2.3 建筑层数:地上29层,地下室3层。 2.4 建筑高度: 99.70米。 2.5 工程概述: 本工程位于XXXX,项目用地南面为12米宽规划路,西面为15米宽规划路,用地中间有一条33米宽的规划道路贯穿用地,将用地分成东西两块。基地位于中心城区,地理环境优越,具有极高的商业价值和环境景观,使该地块的开发项目成为市不可多得的高尚住宅。 本工程的总用地面积为10325平方米,总建筑面积为49952.6平方米,其中净用地面积6935平方米。西临退用地红线6.5米,并留出4米的人行通道兼消防通道;南临12米规划路,退道路边线3米;北面是地铁部分的地面广场,因为本项目是属于与地铁合建的项目,故北面建筑边线压用地红线不退缩;南临33米规划路,退道路边线5米。本工程分成东西区两个区。 东区为两栋一类高层塔式综合楼,地下3层,地上29层,其中首至五层为商业裙楼,六层为架空层,七至二十九层为住宅,总建筑高度为99.70米。 西区为地下3层,地上局部1、2层的建筑,西区南面首层为地下车库出入

消防设计总说明书.

目录 第一篇消防设计总说明 第二篇建筑﹑结构﹑消防给水﹑电气﹑防烟与排烟消防设计说明

第一篇消防设计总说明书 一、设计依据: 1、项目位于路,项目总用地面积㎡,本工程为项目三期工程。分别参照相应的防火设计规范进行消防设计。 2、依据的主要消防设计规范: (1).《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) (2).《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (3).《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-98 (4).《建筑灭火器配制设计规范》GB50140-2005 (5).《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (6).《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3、建筑耐久年限为3类(50年以上) 二、设计范围: 本次施工图设计范围为A2#-A11#楼,C1#楼,C2#楼,C9#楼,E2#楼等子项的建筑、给排水、电气、通风、防排烟、消防设计。 三、总平面: 1、本项目总规划用地面积205484.53平方米,其中出让用地面积188467.79平方米, 规划总建筑面积:363968.81㎡,规划居住户数3478户,容积率1.79,建筑密度23.6%,绿地率36%。其中本次施工图设计建筑面积为:79271.23㎡。(下文中没有特殊说明“本工程”均代表本次设计范围) 2、基地内的建筑间距多层之间均大于6米,多层与高层之间均大于9米,高层与高层之间大于13米,A2#楼小于13米的在其两侧设防火墙,满足消防间距要求。 3、基地内的消防通道宽均大于等于4米,其消防通道构成环

行或设置消防回车场。 4、住宅和商业服务网点楼梯均满足疏散要求。 5、建筑留有足够的消防登高面位于建筑的出入口一侧,并超过建筑周边长度的1/4,在此登高面处,场地承载力及坡度均符合消防扑救要求。 6、消防控制中心位于E2#楼一层,疏散口直接对外,消防水池及发电机房位于E2#楼地下一层。 第二篇 一、建筑、结构: 1、本工程建筑面积约为79271.23㎡。 2、结构类型及耐火等级:多层为钢筋砼框架结构,高层为钢筋砼框架剪力墙结构;建筑耐火等级:多层住宅及二类高层住宅为二级,地下室为一级。 3、建筑层数、高度:A2#楼11层,高度35.65米,底下一层为商业服务网点;A3#楼18层,高度55.95米,底下一层为商业服务网点;A4#,A5#,C1#,C2#,C3#楼18层,高度55.45米,底下两层为商业服务网点;E2#楼地上18层,地下1层,高度57.20米;A6#--A11#楼为6层,高度19.50米。 4、安全疏散: (1)住宅部分:多层住宅每单元设有一部楼梯并通向屋面;A2#楼为单元式高层住宅,每单元设有一部楼梯,并通向屋面;A3#楼、A4#楼、A5#楼、C1#楼、C2#楼、C9#楼、E2#楼为塔式高层住宅,每栋楼设有一部楼梯,并通向屋面。 (2) 商业服务网点:A4#楼、A5#楼、C1#楼、C2#楼、C9#楼底层商业每间商铺内楼梯梯段宽度大于1.1米,满足疏散要求。每间商铺建筑面积均不超过300㎡,且其内部不得经营,存放和使用火灾危险性为甲,乙类物品。商业服务网点的安全出口、疏散楼

消防设计说明(专篇)

太康县金仓房地产开发有限公司 万鹤赉天宁购物公园6#、10#、15#楼消防设计说明书 机械工业第六设计研究院 二O 一二年五月

太康县金仓房地产开发有限公司 万鹤赉天宁购物公园6#、10#、15#楼 机械工业第六设计研究院 二O一二年五月

各专业负责人

目录 1、工程设依据。 2、建设规模和设计范围 3、消防设计。

1、工程设计依据 建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 商店建筑设计规范》 (JGJ48-88) 《建筑给排水设计规范》 ( GB 50015-2003) 《建筑灭火器配置设计规范》( GB 50140-2005 ) 《民用建筑电气设计规范》 ( JGJ 16-2008) 《火灾自动报警系统设计规范》 ( GB 50116-98) 《大型商业建筑设计防火规范》 ( DBJ41/T085-2008 ) 国家和地方政府颁布的有关防火设计规范及技术法规。 2、建设规模和设计范围 太康县金仓房地产开发有限公司万鹤赉天宁旅游购物公园位于河南省太康县城于宁寺坑,近邻建设路,北接支家路,东面接团结路。建成后的天宁旅游购物公园集商业、住宅、酒店、影院、休闲、餐饮、娱乐为一体的全功能性的综合性的商业服务区。项目建设用地,规划总建筑面积m2,其中地下建筑面积m2。 本次建设范围为6#、10#、15#楼,均为商业建筑,构成如下: m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建6#楼总建筑面积为筑 高度米,耐火等级二级。 m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建10#楼总建筑面积为筑 高度米,耐火等级二级。 15#楼总建筑面积为m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建 筑高度米,耐火等级二级。 本次设计内容包含6#、10#、15#楼的总图、建筑、结构、给排水、电气专业的施工图设计。

消防设计说明.

消防设计文件 项目名称:厂房建设工程 设计单位:______________(公章)日期:______________

设计目录 一、消防设计依据 二、建设规模和设计范围 三、主要技术和经济指标 四、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 五、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决 或确定的问题 六、总平面布置 七、建筑结构消防设计 八、建筑电气消防设计 九、消防给水和灭火设施 十、通风及防烟排烟设计 十一、热能动力

设计说明书 一,消防设计依据 1)《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 2)《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 3)《车库建筑设计规范》JGJ10015-2015 4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 5)《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 7)《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 9)《消防给水及消火栓系统技术规范》GBJ50974-2014 10)《火灾自动报警系统设计规范》GBJ50116-2008 11)《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 12)《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87 13)总平面图及单体消防图。 二,建设规模和设计范围 本工程为广州侨银环保设备技术有限公司厂房建设工程,工程用地位于从化市高技术产业园福从路,大致呈长方形,项目选址用地性质为工业用地,拟建项目规划用地面积3372.0㎡,总建筑面积15451.3㎡,其中地上总建筑面积1988.7㎡。本工程地上11层,地下一层,建筑高度39.6米,属于高层工来建筑,生产的火灾危险性为丙2类,地上耐火等级为二级,地下耐火等级为一级。

xxx项目消防设计说明书

Xxxxxxxx项目消防设计说明 1.工程设计依据 1.1建设方与我公司签订的设计合同; 1.2长沙高新技术产业开发区管理委员会关于丰裕医疗总部及研发 生产基地项目初步设计的批复(长高新建发{2017}73号); 1.3由甲方提供的周边消防水源、水压、电源等情况; 1.4《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 1.5《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 1.6《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95,2001年版) 1.7《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版) 1.8《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版) 1.9《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 1.10《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 1.11《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012) 1.12《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 1.13《工程建设标准强制性条文——房屋建设部分》(2013年版) 1.14《车库建筑设计规范》(JGJ100-2015) 1.15《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067- 2014) 1.16《供配电系统设计规范》(GB50052-2009) 1.17《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)

1.18《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 1.19《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB20974-2014)。 国家、省及地方有关规划及建筑设计规范、规程及规定 2.建筑规模和设计范围 xxxxxxxxxxx项目总用地面积13625.63㎡;规划总建筑面积 21493.19㎡(含地下室面积3276.56㎡),建筑密度38.70%;容积率 1.79;绿地率15.03%;总停车位116辆,其中地下81辆,地面35辆。 其中厂房为丙类多层厂房,地下耐火等级为一级,地上耐火等级为二级;研发楼为多层建筑,地下室,地下耐火等级为一级,地上耐火等 级为二级;食堂、宿舍为多层建筑,耐火等级为二级;门卫耐火等级为二级。本工程设计使用年限为50年,建筑结构为钢筋混凝土框架结构体系。 本工程设计包括建筑、结构、给排水、电气及通风专业,范围涵 盖建筑、结构、给排水、供电、照明、防雷、弱电、通风、消防。 3.总指标 xxxxxxxxxxx项目总用地面积13625.63㎡;规划总建筑面积 21493.19㎡(含地下室面积3276.56㎡),建筑密度38.70%;容积率 1.79;绿地率15.03%;总停车位116辆,其中地下81辆,地面35辆, 含6个装卸车位,2个货车车位。 本次设计厂房占地面积为2588.70㎡,建筑面积为10414.58㎡,建筑高度为18.20米;研发楼占地面积为1077.45㎡,建筑面积为 6437.15㎡,建筑高度为22.70米,地下室总建筑面积3276.56㎡;食 堂、宿舍,占地面积为441.64㎡,建筑面积为1344.76㎡,建筑高度

XXX公司消防设计总说明

山东中联化学50万吨/年氯碱搬迁改造项目一期工程 烧碱及中央化验楼、机电维修消防设计总说明 1 主要设计依据: 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 50160-2008 《石油化工企业设计防火规范》 GB 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 50057-94(2000年版)《建筑物防雷设计规范》 GB 50058-92 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-98 3097-2000 《石油化工静电接地设计规范》 SH 50222-95(2001修订版)《建筑内部装修设计防火规范》 GB 《工业企业总平面设计规范》 GB 50187-93 50489-2009 《化工企业总图运输设计规范》 GB 《钢结构防火涂料应用技术规范》 CECS24:90 《建筑钢结构防火技术规范》 CECS200:2006 50011-2001 《建筑抗震设计规范》 GB 67-2006 《办公建筑设计规范》 JGJ 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 GB50493-2009 2 工程概况 2.1 装置的组成、产品方案、设计生产能力 项目名称:山东中联化学50万吨/年氯碱搬迁改造项目一期工程 项目简称:山东中联化学50万吨/年氯碱搬迁改造项目一期工程 建设单位:山东中联化学有限责任公司 建设地址:本工程用地位于山东济宁阳城煤炭资源综合利用示范区境内,汶上 与梁山交界处,距汶上县城区10公里,距离阳城煤矿、阳城电厂约 3公里,南临兖梁公路。 建设性质:搬迁、新建项目 产品方案:32万吨/年烧碱+7万吨/年VCM。 年操作时间:8000小时。 — 1 —

消防设计说明

建筑工程消防设计文件项目名称: 江苏苏钢集团有限公司 设计单位: 苏州市民用建筑设计院有限责任公司日期: 2015年08月07日 目录 第一章设计依据

第二章工程概况 第三章建筑消防设计 第四章给排水消防设计 第五章电气消防设计 一、设计依据 1、《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 2、《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 3、《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 4、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 二、工程概况 1、本次工程为5#厂房新建项目,地块位于苏州高新区通安镇, 总用地面积526243、9m2、总建筑面积127759、8m2、本次项 目总建筑面积9773、1m2、其中5#车间建筑面积9329、7m2, 建筑高度12、80m、传达室建筑面积43、4m2,建筑高度3、7m、 5#厂房为钢排架结构,耐火等级为二级,车间火灾危险类别为 丁类。 2、本院承担得设计范围为:建筑、结构、给排水、电气部分。 三、建筑消防设计 (1)总平面图

1、厂区内设置环通消防车道,最小宽度为10m、 2、生产车间得总平面布置远离办公楼及重要车间及仓库,与周边 建筑得防火间距最小为25m。距离运河驳岸20m、 (2)建筑单体 1、 5#厂房为钢排架结构,地上1层,建筑高度1 2、80m,建筑面积 9329、7m2。耐火等级二级。生产车间与辅助用房各为一个防火分区,车间与辅助用房之间用乙级防火门相连。夹层辅房用房设置2个疏散楼梯间。楼梯间直接对室外疏散。 四、给排水消防设计 1、本工程为可燃物很少得丁类厂房,故不设置室内消火栓系统及 喷淋系统,仅设置灭火器 2、本工程灭火器配置场所得危险等级为中危险级,火灾种类为A 类 3、设计采用型号为MF/ABC3得磷酸铵盐型干粉手提式灭火器, 其灭火级别为2A。 4、灭火器设置在独立得消防箱内。 灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。 5、本工程消防水池、水箱均按原设计不变。 6、原室外消防系统已通过消防验收,并可满足消防用水要求。 7、建筑室外消防给水及消防水箱,消防水池,泵房,水泵接合器详 原设计图、 五、电气消防设计

消防设计说明书样本

消防设计说明书

设计说明书 一、工程设计依据: 1、甲方提供的地质勘查资料、用地红线图、原有的建筑施工图。 2、建设工程设计合同。 3、设计规范及相关文件: 1)《建筑设计防火规范》GB50016- 。 2)《民用建筑设计通则》GB50352- 。 3)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140- 。 4)《建筑给排水设计规范》GB50015- 。 5)《民用建筑电气设计规范》JGJ 16- 。 6)《低压配电设计规范》GB50054-95。 7)《建筑物防雷设计规范》GB50057- 。 8)《公共建筑节能设计标准》GB50189- 。 二、建设规模及设计范围: 笏石卫生院位于莆田笏石镇,设计面积为一至六层,设计总面积为5790㎡,设计范围为室内二次装修部分。 三、改建或装修设计的面积等指标 本次项目装修设计面积为5790㎡。设计依据土建建筑设计及相关专业图纸和国建现行有关的设计规范和规定,并严格遵循消防规范和法规执行设计和材料的选择:天棚采用耐火等级为A级的轻钢龙骨

硅酸钙板;隔墙部分采用耐火等级为A级水泥砂浆粘土砖和加气混凝土砌块;地面部分采用耐火等级为A级大理石、A级瓷砖及B1级金钢木地板;墙面采用耐火等级为A级大理石、A级瓷砖及A级水泥漆。 改建部分在满足消防要求的前提下,依据综合吊顶图只进行局部改造。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对分割后的功能区域,对未能满足消防防火要求的,则相应增加消防设备以满足消防的防火功能要求。 四、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料: 本装修工程的设计以原建筑设计的防火、防烟分区为基础,对建筑防火、防烟分区不做调整,喷淋头、烟感及消防广播等利用各层原有的,并根据装修布置进行相应的移位,不够部分重新购买并安装。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对原建筑设计中消防设备及点位的局部调整,均严格遵循消防规范和法规执行设计深化。装修工程中所选用的装饰材料均严格执行防火规范的各项条例。 五、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况说明: 本项目没有采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。 六、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定

消防设计说明书

扬州迎宾馆有限责任公司 扬州迎宾馆扩建工程三期2#、5#客房楼,3#、6#综合楼 消防设计说明书 设计单位:扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 二O一三年十月

单位法定代表人盛南军 单位负责人盛南军 技术总负责人盛南军 项目总负责人张蔚东 建筑专业负责人王顺祥 结构专业负责人张林奎 水、暖、气专业负责人王奇 电气专业负责人李加恩 城市规划编制甲级证书编号:[建]城规编第() 建筑工程设计甲级证书编号:A 市政行业乙级证书编号:A

设计文件目录 第一部分设计说明书 1、工程设计依据 2、建设规模和设计范围 3、总指标 4、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 5、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题 6、总平面 7、建筑、结构 8、建筑电气 9、消防给水和灭火设施 10、防烟排烟及暖通空调 11、热能动力 第二部分设计图纸(甲方另行报送)

设计说明书 工程设计依据 1、扬州市城市规划局就该地块规划总平面图的批复 2、《江苏省城市规划技术管理规定》2004年版 3、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 4、《关于加强市区城市规划技术管理的意见》(扬府发【2003】75号) 5、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005) 6、《商店建筑设计规范》JGJ 48-88 7、《商店建筑设计防火规范》DGJ32/J 67-2008 8、《电影院建筑设计规范》JGJ 58-2008 9、《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 10、《公共建筑节能设计标准》DGJ32/96-2010 11、《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 12、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 13、《旅馆建筑设计规范》JGJ 62-90 14、《无障碍设计规范》GB50763-2012 建设规模和设计范围: 建设规模:5790.48㎡。 设计范围:扬州迎宾馆扩建工程三期2#、5#客房楼,3#、6#综合楼 规划总指标 规划用地面积 5.79ha 总建筑面积58221㎡(三期待建48521 ㎡) 计算容积率建筑面积40901㎡(三期待建33292 ㎡) 容积率0.70 建筑密度27.56% 绿地率46.2% 小汽车停车位537辆 地上211辆 地下326辆 采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况: 主体外墙材料采用200厚B06蒸压轻质砂加气混凝土砌块,内隔墙为200或100厚A3.5级(B06)蒸压粉煤灰加气混凝土砌块。 具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题:本项目无 总平面 ⑴、区位 扬州迎宾馆内。 ⑵、场地现状 基地现状内为平地。

消防设计说明书(修改)

深圳市---休闲娱乐会所 管理有限公司室内装修工程 消 防 设 计 文 件 广东齐创建设有限公司深圳誉鑫分公司 文件编号:JC-160923 二○一六年十月

设计单位法人代表:设计负责人: 审核负责人:

消防设计说明 第一章二次装修消防设计说明 一、工程概况 1.建设单位:深圳市---娱乐会所管理有限公司 2.工程名称:深圳市金帝休闲娱乐会所管理有限公司室内装修工程 3.工程用途:休闲会所(足浴按摩) 4.工程规模:装饰面积为1731㎡。 5.工程地址:深圳市龙岗区龙岗街道---- 二、设计依据 1.《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)。 2.《火灾自动报警设计规范》(GB50116-2013)。 3.《消防给水及消防栓系统技术规范》(GB50974-2014)。 4.《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)。 5.《建筑内部装修设计防火规范》 (GB50222-95)。 6. 建设单位提供原主体建筑图纸。 7. 建设单位提供装修工程用途意向书及设计委托书。 8. 国家及地方现行有关设计规范、法规、规定。 三、总体设计: 1、功能布局:原主体建筑综合楼第3层局部内部设计二次装修;

四、消防应急疏散设计: 1.平面疏散布局:本案为休闲会所(足浴按摩),所以在对于公共安全设施与防火规范视为设计的重点要求。本次装修范围为第3层局部内部,根据《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014),疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.21-1的规定计算确定,按照各包间满员166人计算,安全出口总净宽不小于 2.40m,疏散总宽度不小于2.20m,按设计均符合规范要求。疏散门周围没有任何障碍物遮挡,本次装修范围内任意地点至安全出口的最长距离均符合规范要求。 2.室内消火栓:主体原消火栓系统完善,按各区域均布,消火栓距离均不超过25.00M,能保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位,消火栓门四周的装饰材料及颜色与消火栓门的颜色有明显区别,消火栓的门未被装饰物遮掩,本次按平面布局作相应移位。 3.应急照明、疏散标志: 3.1在距地面高度1.0米以下的墙面上设有安全出口疏散指示标志灯牌,且灯光疏散指示标志间距不大于20米,应急供电 >90min。 3.2本次装修范围内设计应急照明灯,应急电源蓄电应急时间 >90min。3.3应急照明灯、疏散指示标志符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495的有关规定(具体分布请参阅消防疏散平面图)。 4、灭火器设置:为了有效地扑灭初期火灾,按规范设置MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器配备,(具体分布详见消防疏散平面图)。

某建筑工程消防设计专篇说明

某建筑工程消防设计专篇说明

消防设计专篇说明 一建筑部分 一、工程概况: 工程名称: 建设单位: 工程地点: 工程规模:总建筑面积:平方米 1、建筑设计依据 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版) 《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公安部住建部(公通字[2009]46号). 2、本工程地下一层,地上二十三层,为钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑占地面积4344m2,建筑面积24564m2,建筑总高度为84.1m(建筑主体屋面离室外地坪高度)。 3、建筑物的使用性质为公共建筑。划分建筑类别:一类高层。 4、耐火等级为一级。 二、总平面布置: 大楼周边设置环形消防车道,北向可作为消防车登高操作面。建筑物防火间距均满足消防要求(第4.1.7条、第4.3.1条))。 三、平面布置 1、大楼首层设消防控制室、并设直通室外的安全出口。 消防控制室、消防水泵房设置在大楼首层,并有直接对外 的出口,选用甲级防火门。消防水池独立设置在基地东北 侧。

2、本建筑地下一层为酒店办公及员工用房,为一个防火分区。首层为中西餐厨房、桑拿中心,设备房分别设置于不同防火分区,二层为大堂、宴会厅,划分为两个防火分区。三层以上每层为一个独立防火分区,三层为西餐厅及会议室,与二层中庭相通的过厅、通道以及会议室,设有乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘进行分隔(第5.1.4条)。四层为中餐厅包房、KTV房(每间房建筑面积小于50m2,所有房门采用乙级防火门),大楼内所有玻璃隔断均为乙级防火玻璃。五层为设备及管道层,六、七层为水疗中心,八至二十三层为酒店客房。每个防火分区面积均小于2000平方米(设有火灾自动报警系统和自动灭火系统)。(第5.1.1条) 四、安全疏散 本大楼裙楼部分每个防火分区均至少有两个以上独立安全出口,大楼高层部分东、西侧各设一座防烟楼梯,西侧设一台消防电梯。走廊净宽为1.8m。疏散宽度、各房间门距离安全出口、房间内任何一点至房间门的疏散距离符合规范要求。 五、其他要求 设备用房等选用甲级防火门,梯间选用乙级防火门,管井选用丙级防火门. 本工程的设备管道井待设备安装施工完毕后,用耐火材料进行防火分隔。

消防设计说明范本

某XXXXXXXX单位幼儿园消防设计说明 一、工程概况 1、工程设计依据。 某XXXXXXXX单位通过了的总平面规划图。 某XXXXXXXX单位的设计委托书。 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006执行 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《低压配电设计规范》GB 50054-95 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 《托儿所,幼儿园建筑设计规范》 JGJ39-87 《民用建筑设计通则》 GB 50352-2005 2、设计范围及总指标本工程设计范围为XXXXXXX单体施工图,包括建筑、结构、给排水、电气施工图。建筑基底面积为:1427.78㎡,建筑面积为:4834.67㎡ ,建筑高度为16.6米,建筑层数为地上3层,局部为4层;各层层高3.6米,室内外高差为500。体型为外廊式倒U型建筑。 3、总平面本工程位于某XXXXXXXX单位园区的中央,四面面均为园区道路,为环形消防车道。幼儿园前面留有大广场。 二、建筑、结构 1、本工程结构形式为框架结构,建筑基底面积为:1427.78㎡,建筑面积为:4834.67㎡ ,建筑高度为16.6米,建筑层数为地上3层,局部为4层;各层层高3.6米。

2、本工程主体结构设计使用年限50年。建筑耐火等级为二级,建筑物构件的构造及燃烧性能、耐火极限满足相应的要求。建筑功能为幼儿园教学。 3.为一个防火分区,防火分区有三个疏散出口,设置三座开敞楼梯间,疏散宽度为 4.56米,局部为4层有二个疏散出口,设置二座上人屋面楼梯,疏散宽度为3.04米。 三、电气 本工程除疏散指示标志灯以及全自动应急照明灯为二类电源外,其它电源均为三类电源。走廊及疏散通道,楼梯间等公共场所设置了疏散指示标志灯以及全自动应急照明灯。所有灯具有两路电源供电,一路由市电线供电,一路由灯具自带蓄电池供电,应急时间大于45分钟。两路电源在灯具末端自动切换。 四、消防给水和灭火设施 本工程设有室内外消火栓给水系统,室内消火栓用水量为15L/S,室外消防用水量为20L/S,消防水源为市政供水,市政水压为0.30MPa,干管管径为DN100,园区室外给水管网有两路进水管,布置成环状,环状管网上每一定间距均布置室外消火栓,本工程40米范围内有两处室外消火栓,室外消火栓能满足本工程室外用水量要求。园区设有消防水池及室外消防泵房。本工程屋顶设有12立方米消防水箱,能满足初期灭火用水量要求。以上设施满足室内外消防用水要求,确保消防安全满足规范要求。

办公楼消防设计说明专篇

xxxx 有限公司xxxx 办公楼 消防 设计 文件 xxxx 研究院 二O—四年九月

xxxx 有限公司 xxxx 办公楼 消防设计文件 建设单位:xxxx 有限公司设计单位:xxxx 研究院 证书编号:XXXX 资质等级:建筑甲级 法定代表人:xxxx 项目负责人: 相关责任人: 设计人: 校对: 审核: xxxx 研究院 2014 年9 月

目录 1、工程设计依据 2、建设规模和设计范围 3、总指标 4、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 5、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问 题 6、总平面 7、建筑、结构 8、建筑电气 9、消防给水和灭火设施 10、防烟排烟及暖通空调 11、热能动力 、设计图纸 1、建筑专业 2、给排水专业 3、电气专业 4、暖通专业

设计说明书 一、工程设计依据 1、经当地行政部门批准的工程方案设计文件 2、城市建设规划管理部门下达的规划设计要点 3、消防、人防、环保、园林、交通等有关主管部门对方案设计的审批意见 4、与本工程有关的设计规范、规程、标准和规定。 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《办公建筑设计规范》JGJ67-2006 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001 年修订版) 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 《低压配电设计规范》GB50054-95 《民用建筑设计通则》GB50352--2005 《室外给水设计规范》 ( GB50013-2006) 《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2003)2009 版《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005) 《自动喷水灭火系统设计规范》 (GB50084-2001)2005 年版《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003) 国家、湖南省及其他相关法律、法规、标准、规范 二、建设规模和设计范围 1本工程为xxxx办公楼,总建筑面积7138.5川,占地面积:1656.1卅,层数为五层的多层建筑。 2、设计范围:本工程的设计范围为建筑、结构、给排水、空调通风、电气照明专业部分。室内设计仅提供部分部位基本装修做法,不包括要求高、专业性强的二次建筑精装修内容,也不包括园林绿化、室外景观照明干挂石材等设计内容,其由建设方另行委托各相关专业设计单位承担。 三、总指标 总建筑面积7138.5川,占地面积:1656.1 m2 四、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。 无 五、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题无 六、总平面1、本工程位于湘潭市北部xxxx 内,地块西临xxxx 高速公路,南靠xxx ,西南角为xxx 与xxx 路交汇处,交通便利,地理位置十分优越。。 2功能分区及竖向布置:本工程功能为五层办公楼,四周为9m和12m的环形消防车

车间消防设计说明书

. 全日美实业()---1#车间 消 防 设 计 文 件 福建晨光建筑设计院 二〇一二年二月十日

全日美实业()--1#车间设计人员名单: 法定代表人:丛中杰 技术负责人:靳文国 项目负责人:黄颖星 建筑专业负责人:黄颖星 结构专业负责人:靳文国 给排水专业负责人:冯敏智 电气专业负责人:陈诚

目录 一、设计依据 二、设计规模和设计依据 三、总指标 四、总平面布置图 五、建筑设计 六、消防给水和灭火设施 七、建筑电气

消防设计说明 一、设计依据 1、龙海市角美工业综合开发区规划建设局批准的总图。 2、全日美实业()有限公司1#车间提供的设计提供符合中华人民共和 国现行规范和标准消防安全体系。 3、甲方提供的1#车间的主要生产材料的资料。 4、《建筑设计防火规范》GB50016-2006及国家和地方的有关规范和规 定。 二、设计规模和设计范围: 全日美实业()-- 1#车间是由全日美实业()有限公司兴建的,基地位于漳州台商投资区吴宅工业园。1#车间为纸尿裤生产车间,每层使用人数各为20人。该车间占地面积为3120.68平方米,总建筑面积9205.28平方米,为丙类厂房,耐火等级为二级,该建筑三层,为框架结构,建筑高度为23.7米。 本设计承担该建设用地范围内总平面布置,1#车间土建及公用工程包括水电、消防及电话等,二次装修由业主另委托专业设计单位设计,我院有关专业给予配合。 三、总指标: 1、总建筑面积 1#车间9205.28平方米。

2、建筑占地面积 1#车间3120.68平方米 3、建筑层数 1#车间三层 四、总平面布置图 1、概括:1#车间位于龙海全日美实业()有限公司厂区内,南面为1#成品仓库、北面为1#原料仓库,东面为拟建厂区道路,西面为2#车间。 2、防火间距: 1#车间南面与拟建1#成品仓库(丙类)间距10米,与南面拟建1#原料仓库(丙类)间距12米,其余两面与厂区拟建道路间距均在10米以上,间距均满足消防规范要求。 3、消防车道: 1#车间东面和西面均为拟建道路,道路宽度均为6米,南面有6米的道路到达厂房门口,转弯半径不小于9米,满足消防车通行要求。 五、建筑设计 1、防火分区:1#车间为丙类厂房,耐火等级均为二级,根据防火分区的最大允许的建筑面积,1#车间的每层防火分区的面积为3120.68平方,满足消防分区最大允许建筑的要求。 2、安全疏散:1#车间首层防火分区均设有三个3.2米宽X3.2米高的铝合金平开门作为疏散口;二层防火分区均设有两个1.2米宽X2.1米高的乙级防火门通向楼梯间作为疏散口,三层防火分区均设有两个1.2米宽X2.1米高的乙级防火门通向楼梯间作为疏散口,每层防火分区的2个疏散口的

建筑消防设计说明专篇

建筑消防设计说明专篇

Xxxxxx 项目 消防设计专篇项目名 xxxx 称: 设计单 xxxxxxxxxxxx 位: 日期:xxxx 年xx 月xx 日

Xxxxxx 项目 设计单位法定代表人:xx 技术总负责人:xxxx 项目总负责人:xxxx 设计人:xxxx

Xxxxxx 项目 消防设计专篇 一、设计依据: 1、兴建单位对本工程的设计要求。 2、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 3、《建筑设计防火规范(GB50016)(2014 版)》 4、《住宅建筑规范》GB50168-2005 5、《住宅设计规范》GB50096-2011 6、《商店建筑设计规范》JGJ48-2014 7、《屋面工程技术规范》GB 50345-2012 8、《无障碍设计规范》GB 50763—2012 9、《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93 10、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009 11、《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(2013 年版) 12、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 13、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010 14、《建筑地面设计规范》GB50037-2014 15、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95 16、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

17、 《建筑照明设计标准》 GB50034-2013 18、 《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 19、 《低压配电设计规范》 GB50054-2011 20、 《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-2011 21、 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 22、 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012 23、 《 电 气 火 灾 监 控 系 统 设 计 、 施 工 及 验 收 规 范 》 DB51/T1418-2012 24、 《电力工程电缆设计规范》 25、 《自动喷水灭火系统设计规范》 26、 《建筑灭火器配置设计规范》 27、 《气体灭火系统设计规范》 28、 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012 29、 《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014 30、 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 31、 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 WS 394-2012 32、 《四川省绿色建筑设计标准》 DBJ51/T037-2015 33、 《民用建筑绿色设计规范》 JGJ/T229-2010 34、 《关于执行新版消防技术规范有关问题的通知》公消 (2015)98 四 川 省民 用建筑 消 防水 池 设计的 补 充技 术 措施》 ( 公 厅 消发 2011〕319号) 工程概况: 1. 本项目位于: xxxxxxx 。工程等级地下室(一级) ,地上(二 级),地上建筑使用性质为住宅和商业, 设计使用年限 50 年。 耐火等级为一、二级,抗震设防烈度为六度,结构抗震等级 为三GB50217-2007 GB 50084-2001 (2005 版) GB 50140-2005 35、 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014

相关文档