文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压线路施工方案

低压线路施工方案

低压线路施工方案
低压线路施工方案

10kV***线***路****公变低压线路#01杆至#07杆更换导线工程

施工方案

批准:

审定:

会签:

编制:

江西全南供电有限公司**供电所

二0一三年三月二十二日

江西全南县供电有限公司**供电所

***公变低压线路#01杆至#07杆更换导线工程施工方案编制单位:江西全南县供电公司**供电所编号:**所201303028

一、工程概况:本工程地理位置:工程点位于全南城厢镇政府段,由于该变台原架空线路LGJ-70导线,为实施农网升级改造工程计划,将原线路更换为绝缘240/0.3055公里导线工程,满足供电需求。

二、工作地点:***公变0.4kV线路#01-#07杆。

三、工作计划时间:2013年03月23日07时30分至2013年03月23日18时30分。

四、工作内容:将矿产品公变0.4kV线路#01-#07杆导线更换为绝缘-240导线作业。

五、施工组织机构人员及分工安排:工作负责人:***;安全员:***。

工作班成员:技工:***、***、***、***、***;民工:***、***。

蹲守人员:***

主要工作任务:负责拆除矿产品公变#01杆至#07杆LGJ-70导线工作,由旧导线牵制新导线,架设矿产品公变#01杆至#07杆绝缘240导线工作;监督安全管理措施落实到位执行情况。

六、工程组织措施:

本工程的导线更换工作由全盛分公司缪山勤施工班组完成,工程机构如下:

施工现场工作负责人:*** 指定配备设备运行管理单位(含江供电所)监督人一名

施工人员配置:9人

施工装备配置:工程车一辆、绞磨一台(用于工程施工)。

1、全南供电**部门公司下达派工单后,由工作负责人***组织人员对施工现场作业环境的勘察工作,并制定好现场危险点的防范控制措施;工作负责人要根据施工现场情况,制定本次施工工程的“三措施一案”,经公司安监部审核同意后开工。

2、本次施工工程的“三措施一案”得到检修运行单位的审定同意后,由***上报申请停电检修票,通过PMS系统流转。

3、停电方案确定后,由工作负责人***负责完成标准化作业支持平台程序,办理施工工作有关手续,由设备运行单位的工作票签发人和施工方工作票签发人进行“双签发”后生效执行。

4、全体施工人员要遵守劳动纪律,由工作负责人统一工作安排、措施落实、人员分工,对队伍人员的安全负监护责任。主要责职和任务是:(1)人员分工、工作组织安排,抓好现场安全措施的落实和作业生产秩序维护;(2)线路更换工作。

5、开工前的材料准备工作黄威负责落实,到供电公司仓库按照材料领用单领取,材料领出前要先检查,质量和数量要核对,材料领出后保管好,不得损坏和丢失,施工工具准备工作黄威负责落实,工具装备的数量和质量要满足施工要求。

6、安全员***负责对本次施工现场安全管理全程进行监护,作业过程变化多样,安全员专责要多过程、多环节抓好现场安全关,履行职责,及时纠正违章事件。

7、登杆作业必须由资质资格人员进行上杆操作,无证人员不得从事登杆作业,安排***、***、***、***、***负责登杆装设接地线和杆上作业工作,要按照安规要求和工程技术要求完成。

8、现场工程车驾驶由***负责,无证人员禁止行驶;机动绞磨由***负责操作,无经培训人员禁止操作,要规定操作方法和信号,听从工作负责人指挥,通讯要畅通。

9、质量检查工作,由***、***负责,根据施工方案,严格遵照技术、安全规程要求施工,江西诚达监理公司委派专职人抓好现场安全和质量的监督,确保整个工程施工安全、质量、进度关。

七、工程技术措施

1、电力设备安装工作必须合符《10kV及以下架空电力线路验收规范》、《架空电力线路运行规程》的质量要求。

2、施工材料运输采用工程车,在装卸、运输过程中,应采取可靠措施,防止碰撞和急剧坠落,施工地点放线地设在公路段公变#04杆处公路边,放线地点要清理好场地,地面要结实平整,放线架要绑扎牢固,要管制好线路下的机动车辆,并在两端装设警示标志围栏。

3、拆除原导线前,要先对杆基底部进行技术处理,检查杆下有无被车辆碰撞受损裂纹情况,导线拆除后,要对原电杆不正的进行校正,单杆杆梢的位移不应大于杆梢直径的1/2;转角杆的横向位移不应大于50MM,紧线后,向处角倾斜,但杆梢位移不应大于杆梢直径。

4、更换导线流程:第一工作任务:(1)更换#01-#07杆导线时,检查受力拉线,根据情况装设临时拉线;拆除各直线杆针瓷扎线;在#07杆耐张段退出导线,将旧导线与新导线对接,由旧导线引渡线路,从#04杆处收回导线。第二工作任务:旧导线拆除收回后,考虑更

换绝缘240导线电杆拉线受力的机械强度,必须先对双头终端电杆#04杆、#07杆上装设临时拉线加固,按要求工艺完成。

5、要考虑路道边旧导线拆除摆放问题,放线工作路径要选择合理,由于电杆上有原线路,可以利用从#07杆紧线端放线,通过旧线路通道引线往另一端牵引并做好耐张头,然后从紧线端收紧线。在紧线端,将导线未端穿入紧线杆上的滑轮后即顺延在地下,一般先由人力拉导线,使其离开地面2-3米,然后用牵引绳将其栓好栓紧,牵引绳与导线的连接必须牢固可靠,然后在做头端用绞磨牵动,采用绞磨牵引放线,通讯要保持良好,放线的速度要控制好,正常牵引速度可控制在60m/min左右。

6、紧线方式,从***公变#07杆耐张做头工作,在***公变#04杆紧线工作,必须从两边相线一根对一根进行更换。

7、导线在展放过程中,要对已展放的导线进行外观检查,不应发生磨伤、断股、扭曲、金钩、断头等现象。

8、拉线松懈的要进行调整,拉线棒与拉线盘应垂直,连接处必须戴好双螺母,其外露地面部分的长度应为50Cm,拉线断头处与拉线棒应固定可靠,安装时不应损伤线股,线夹处外露出的尾线长度为30 Cm,尾线回头后与本线扎牢。

9、架空电力线路的导线紧好后,四相导线的弧垂应力求一致,弧垂的误差不应超过设计弧垂的正负5%,同档内各相导线弧垂宜一致,水平排列的导线弧相差不应大于50MM。

10、改造线路导线采用绝缘-240导线,架空线路中间不能有接头,各端耐张处连接每相不能少于四个异型并沟线夹牢固连接,各直线杆的支撑导线的针式瓷要采用70平方线,长度1.5米绑扎牢固。

11、导线更换工作完工后,T接分支线路要及时恢复,接线相序不能接错。

12、线路架设工程标准,要按照“农网升级改造工程”技术规范要求进行验收。

八、安全措施

1、停电范围:10kV***线***公变0.4kV线路全线停电;10kV***线***#2公变0.4kV线路全线配合停电。

全南***供电所:1、依次拉开10kV***线***路分支#06杆***公变跌落保险BAC相,取下台区跌落保险熔管三相并交专人保管,在10kV***线***路分支#06杆***公变高压引下线与高压桩头上装设操作接地线壹组;在10kV***线***路分支#06杆上悬挂“禁止合闸、线路有人工作”标示牌;2、拉开10kV**线***路分支#06杆***公变跌落保险上方隔离开关;3、依次拉开10kV***

线****分支#03杆***#2公变跌落保险BAC相,取下台区跌落保险熔管三相并交专人保管,在10kV***线***路分支#03杆***#2公变高压引下线与高压桩头上装设操作接地线壹组;在

10kV***线***路分支#03杆上悬挂“禁止合闸、线路有人工作”标示牌;2、拉开10kV**线**路分支#03杆***公变跌落保险上方隔离开关。

2、现场安全措施:拉开***公变、***公变跌落开关。

3、挂接地前要先验电,现场验电要使用0.4-10kV电压的验电器,要用感应器检验验电器是否合格。

4、装设接地装置位置:(1)更换***公变#01-#07杆导线时:在***公变跌落保险上桩头上验电装设#01接地线;在***#2公变0.4kV线路#07杆上验电装设#02接地线;在***公变0.4kV线路#07杆接户线上验电装设#03接地线;在***公变0.4kV线路#07杆接户线上验电装设#04接地线;在***公变0.4kV线路#07杆接户线上验电装设#05接地线;在***公变0.4kV 线路#06杆接户线上验电装设#06接地线;在***公变0.4kV线路#06杆接户线上验电装设#07接地线;在***公变0.4kV线路#01杆接户线上验电装设#08接地线;在***公变0.4kV线路#03杆接户线上验电装设#09接地线;在***公变0.4kV线路#03杆接户线上验电装设#10接地线;在***公变0.4kV线路#04杆接户线上验电装设#11接地线。装设接地线注意事项和措施:接地线与接地棒要连接牢固,接触良好;接地棒要插入地面下0.6米;接地线上端的接线夹与导线间连接要全部到位;挂接地线时,要先操作接地端,后挂导线端,拆除接地线时,相反,工作负责人和安全员要加强现场安全措施监督。

5、施工前必须组织施工人员学习制定的施工方案,施工中必须执行方案中规定的有关安全措施;开工前,必须组织班组人员召开“班前会”,现场进行“三交”措施,并全体人员签名确认。

6、紧线、放线前,安全员和工作负责人要检查耐张杆和终端杆的拉线牢固情况,要对松懈拉线进行加固。安排专人跟随导线走向,防止导线被异物钩、卡住,增加拉线和电杆的受力;放线作业前应检查查导线与牵引绳连接可靠牢固。

7、***公变0.4kV线路#01-#07杆邻近公路边,放线作业时,要防止交通工具拖曳导线而拉到电杆以及导线挂扯交通工具而引发交通事故;要在施工作业点公路前方来车方向安全距离处50米处,设置2处及以上明显的“前方施工、车辆慢行”安全警告标志牌,并有工作负责人安排专人看守,各小区路口要摆放路堆标识;在***公变0.4kV线路#04杆至#07杆耐

张杆高空垂半径范围内要装设围栏,防止人员误闯;***公变0.4kV线路#05杆下方有变台,要防止物件坠落打坏设备。

8、***公变0.4kV线路#01杆至#07杆上方10kV线路带电,作业人员作业过程中人和材料要与上方带电部位保持1米以上距离,并且有专人监护下作业,防止作业人员登高带电线路,防止触电伤害。

9、登杆作业必须戴好安全帽和系好安全带,装设接地线和杆上工作要全过程系好后备绳保护,杆上作业人员站在适当位置,传递工具用绳索传递,不许乱扔工具材料,以防打伤下方人员。

10、工作负责人必须熟悉施工现场,要明确放线和紧线方法和命令信号,向全体工作班成员临时交待安全措施,要亲自严格仔细检查工具,不得随意代用;临时装设的拉线桩要牢固,不能绑扎在树头下和不牢固的构件上,临时拉线在工作过程必须有专人监管。

11、放、紧线作业应有工作负责人统一指挥,统一信号,并保持通讯,并派人跟踪观察导线有无障碍物(滑轮、横担)挂住现象;放线、紧线工作时,作业人员不得站在或跨在受力的牵引绳、导线的内角侧和展放的导、地线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方,防止意外跑线时抽伤。

12、施工前,工作负责人要认真检查登高、紧线等作业工器具,满足安全施工要求,不合格的不能使用。

13、拆除旧导线禁止采取突然剪法方法断线,拆除旧导线工作要统一指挥。统一信号。

14、人员精神状态不良好,防止发生人员高坠:要根据人员的不适和体能、行为状态进行轮换作业;要根据季节特性做好季节反变化措施,配齐足够的急救药品,多饮水。

15、工作负责人要履行好停电手续,未得到许可人命令,不准开工,工作负责人(工作小组负责人)不在现场不准开工;开工前,必须有工作负责在场交底清楚后才可以进行作业。

16、工作完工后,待作业人员全部返回地面,方可拆除现场工作接地线,再办理工作终结手续,按照计划时间范围内送电。

九、施工危险点分析及控制措施

1、邻近带电线路(设备)地段:10kV***线***路全线带电。

2、重要跨越地点(公路、线路):施工地段***公变0.4kV线路#01杆至#07杆邻近公路,要加强防范措施。

3、现场危险源及控制措施:

(1)线路返送电控制措施:范围内所有公变跌落开关均应有明显的断开点,悬挂“禁

止合闸、线路有人工作”标志牌。

(2)感应电伤人控制措施:在工作点的两端验明无电后即装设接地线,使工作点在接地线的包围之中。

(3)高空坠落控制措施:登杆作业要检查登杆工具的状况确认完好牢固,高处作业不得失去安全带的保护,系好后保护绳。

(4)落物打击控制措施:上下传递物品应用绳索栓牢,严禁上下抛掷。工作人员不得站在作业处的垂直下方,落物区下不得有人逗留。

4、交通隐患:交通要道车辆较多,要注意交通安全,必须提前进入工作状态,做好有关

防护措施。

5、人员精神状况:作业前,若发现作业人员明显精神和体力不适的情况时,工作负责人应及时更换人员,不得强行要求作业;工作负责人根据工作量的大小,人员安排要充足和适量,防止人员少,造成人员过度疲劳而引发人员伤害事故。

十、示图:

十一、检查意见:

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

低压电缆施工方案

低压电缆施工方案 一、低压电缆敷设施工准备 1、所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合格证。 2、检查电缆:电缆不应有折叠、断裂及破损等缺陷,绝缘层表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘层应挤包紧密,且易剥离、电缆端部应有密封措施。 3、金具表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷,镀锌良好,镀锌层无剥落,锈蚀现象。 4、螺栓: 螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀现象。螺杆与螺母的配合应良好。 5、主要机器具; 放线架、穿线器、活扳手、压线钳、手锤、钢锯、铁线、大小尼龙绳、等。 二、作业条件: 1、挖电缆沟:电缆沟深度70cm宽50cm。

2、电缆敷设方法: 方案1;使用穿管法,沟底浇筑10cm混凝土垫层,并排铺设两根穿电缆波纹管一备一用,穿电缆波纹管铺设完毕后浇筑25cm混凝土保护层,放线时通过其它线路的越线保护措施设置完毕。 方案2;直埋法,电缆沟挖好后沟底铺细土,将电缆敷设后用细土覆盖。 3、电缆: 方案1;铝芯电缆采用YJLV22¢120电缆217米、YJLV22¢95电缆350米、YJLV22¢35电缆130米. 方案2;铜芯电缆采用YJV22¢95电缆217米、YJV22¢70电缆350米、YJV22¢25电缆130米. 三、操作工艺 工艺流程: 放电缆→接线端子压接→室外低压电缆分接箱安装→低压搭火 (1)放电缆: 将电缆运到放线首端,用放线架架好线轴,将穿管器沿波纹管穿至放线首端,再将电缆与穿管器连接牢固,经行放电缆;放电缆过

程中,应对电缆进行外观检查,不应发生磨伤、扭曲、等现象不应损伤电缆线的绝缘层。 (2)接线端子压接:将接线端子与电缆头压接,压接应牢固美观, (3)室外低压电缆分接箱安装:安装应满足相关的保护接地要求。室外低压电缆分接箱应选用充分考虑非正常情况下由于导电物体进入箱体可能发生的触电事故,并采取措施预防,室外低压电缆分接箱的安装应牢固可靠。 (4)低压搭火:搭接引线应符合下列要求:引线应呈均匀弧度、无硬弯;电缆导线与变压器、断路器连接应使用铜铝过渡接线端子,防雷与接地应符合设计及规范规定。 四、质量要求 (1)保证项目: 电缆的规格、型号、质量必须符合设计要求。检验方法:观察检查,检查出厂合格证及绝缘、接地试验记录。 (2)基本项目: 电缆固定可靠,电缆无扭绞和死弯、磨损的线段。检验方法:观察检查和检查安装记录。

高压线架设施工方案

施工组织设计 1、施工方案及施工方法 2、劳动力计划 3、主要施工机械配置及计划 4、组织机构设置、管理人员配置 5、确保工程质量的技术组织措施 6、确保安全文明施工的技术组织措施 7、确保工期的技术组织措施 8、环境保护技术组织措施 9、施工总进度图表或工期网络图 10、施工平面布置图 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

1、施工方案及施工方法 (一)设备基础型钢的制作与安装: 工艺流程: 基础型钢埋设→搬运和检查接线安装→清理安装→调试 1、首先将槽钢调直,然后按图纸要求预制加工基础钢架,并刷好防绣漆。 2、基础型钢埋设: 埋设方法有下列两种: (施工时根据工地的实际情况确定采用何种方式) a直接埋设法:这种埋设法是在土建打砼时直接将基础型钢埋设好,埋设前先将型钢调直,除去铁锈,按图纸尺寸下好料并钻好孔,再按图纸的标高尺寸、测量其安装位置,将型钢放在所测量的位置上,并用水平尺调好水平,水平误差每米不超过1mm,全长不超过5mm。配电柜的基础型钢一般为两根,埋设时应使其平行,并处于同一水平上。埋设的型钢可高出地表面5-10mm,水平调好后,可将型钢固定牢固。全部工作做完后,应再仔细检查安装尺寸和水平情况是否有变化,

如不符合要求,应及时处理。 b预留槽埋设法:用这种方法埋设型钢是在土建打砼的时候,根据图纸的要求在埋设位置预埋好用钢筋做成的钢筋钩,并且预留出型钢的空位。预留空位的方法是在浇注砼地面的时候,在地面上埋入比型钢略大的木盒(一般大约在30mm左右),待砼凝固后,将埋入的木盒取出,再埋设基础型钢。埋设型钢时,应先将预留的空位清扫干净,按上述要求将型钢加工好,然后将型钢放入埋设位置,并按上述方法和要求调好水平。水平调好后,把预埋的钢筋钩焊在型钢上,使其固定牢固,并用砼填充捣实。 埋设的基础型钢应作好接地,接地方法是在型钢两端各焊一段扁钢与接地网相连,型钢露出地面部分应涂一层防锈漆。 3、基础型钢的安装应符合下列要求 项目 允许偏差mm/m mm/全长 垂直度〈1 〈5 水平度〈1 〈5 位置误差及不平 行度 〈5 基础型钢安装后,其项部宜高出抹平地面

10kV及以下架空线路的导线架设施工方案

10kV及以下架空线路的导线架设施工方案(转贴) 架空线路的导线架设 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合 格证。 2.1.2 导线: 2.1.2.1 导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应 有严重腐蚀现象。 2.1.2.2 不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.3 绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。 绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。 2.1.2.4 导线最小截面应符合表3-76所示数值。 导线最小截面(mm2)表3- 76 10kV 居民区非居民区 铝绞线钢芯铝绞线铜绞线35 25 16 25 16~25 16 16~25 16~25 直径3.2~4. 0mm 2.1.3 悬式绝缘子、蝶式绝缘子 2.1. 3.1 瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。 2.1. 3.2 瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1. 3.3 弹簧销、垫的弹力适宜。 2.1. 3.4 高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 2.1.4 绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0 mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。 2.1.5 耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带 2.1.5.1 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.2 线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。 2.1.5.3 碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球失挂环、拉板、连扳、 曲型垫等。 2.1.5.4 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.5 应热镀锌,镀锌良好,镀锌层无剥落,锈蚀现象。 2.1.6 螺栓: 2.1.6.1 螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀现象。 2.1.6.2 螺杆与螺母的配合应良好,加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配 合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径1~300mm公差》的粗牙三级标准。 2.1.6.3 螺栓宜有防松装置,防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。

110KV输电线路改造工程施工方案

110KV热西线9#、10#基塔间 线路改造工程施工方案 批准: 审核: 编制: ―――――新洋电力建设有限公司西安分公司――――― 2016年5月

施工方案 一、编制依据 1.1根据该工程设计单位编制的施工图纸。 1.2《跨越电力线路架线施工规程》(DL 5106-1999) 1.3《安全生产法》、《国家电网公司安全生产规程、规定》、《电力建设安全工作规程》 1.4国家及地方颁布的现行有关法规、标准等。 二、工程概况及工作任务 1、110KV热西线9#、10#基塔间线路,因受雷击需对其进行更换,本次更换采用LGJ型导线。该线路750m长,双回路线路,线路地形变化较大,期间需跨越10KV基塔线路2处,6KV线路1处,低压线路1处,同被跨越线路距离比较靠近,施工难度较大。 2、地质地形情况:本工程地形为山地,地质以粘性土和碎石为主。 3、本工程使用导线为LGJ-240/30。 三、组织措施 为了保证本次线改造工程的顺利进行,确保工程质量和人身设备安全,特成立改造工程领导小组: 现场施工总负责人: 现场技术负责人: 施工班负责人: 现场兼职安全员:

后勤及物资材料负责人: 施工班成员: 四、工序安排 工序总体安排:施工准备工作→跨越塔架搭设→旧线路拆除→新线路架设→收尾工作 一)施工准备 1.技术准备:察看现场测定跨越物与新架线路的夹角,计算跨越架的宽度,并估算所需钢管或杉木杆的数量,编制跨越架搭设方案,经现场项目总工程师审批后,向施工人员进行技术交底。 2.人员组织准备:拟定现场负责人,搭设时应有人监督,对不停电搭设的跨越架安全员应现场监督,根据工程量的大小确定民技工人数。 3.施工工器具及材料准备:钢管或杉木杆、铁丝、大锤、角桩、登门安全带、钢卷尺等。二)跨越架搭设 A、一般跨越架的搭设 搭设一般跨越架适用跨越铁路、公路、通讯、广播及35kV以下停电线路,跨越架有单侧型及双侧型两种。 1.材料的选用:对停电的电力线路宜采用杉木杆,铁丝进行绑扎,搭设跨越架;对跨越铁路、公路、广播通讯线既可采用钢管也可采用杉木杆搭设。 2.搭设的要求: a、立柱间距离一般为1.5米左右,横杆上下距离一般在1.0米左右,以便上下攀登为宜。 b、立柱及支撑杆应埋入土内不少于0.5米。 c、一般跨越架上部不用封顶,比较重要的跨越需要封顶时一般采用斜向或交叉封。 3.跨越架的尺寸及距离跨越物的水平距离: a、跨越架的宽度:如施工线路与被跨越物垂直交叉时,跨越架的宽度应比施工线路各宽出1.5米,跨越架的中心应在施工线路的中心线上,如施工线路与被跨越物不垂直交叉时,可按下式计算跨越架的宽度:∠(е+3)/sinθ,其中∠为跨越架的宽度(米),е为施工线路两边线的

低压线路专项施工方案

里水供电所里水大兴头台区低压架空线路大修 施工方案 作业风险等级评估结果:五级风险 配网电网风险等级评估结果:可忽略级风险 编制: 审核: 批准: 日期: 2016年04月 广东运峰电力安装有限公司

一、概况 1.作业(施工)相关单位 作业项目:里水供电所里水大兴头台区低压架空线路大修工程 项目编号:030600MS 施工单位:广东立胜电力工程有限公司 设计单位:广东南海电力设计院工程有限公司 建设单位:广东电网公司佛山供电局 运行维护单位:里水供电所运行维护二班 监理单位:清远市凯誉工程监理有限公司 2.作业(施工)范围及主要工程量 作业(施工)范围: 110kV里水变电站:10kV新联线大兴头(038)台区支线#1杆10kV里水大兴头(0038)公用台变工业1线东支线#1街码、工业西线东支线#1街码;10kV新联线大岗头电站支线10kV 新联大岗头(0045)公用台变配电箱。 工作内容: 110kV里水变电站:10kV新联线大兴头(038)台区支线#1杆10kV里水大兴头(0038)公用台变工业1线东支线#1街码、工业西线东支线#1街码解口,将10kV里水大兴头(0038)公用台变工业1线东支线#1街码、工业西线东支线#1街码后段线路转为10kV新联线大岗头电站支线#3杆10kV新联大岗头(0045)公用台变备用4014开关新建的线路供电。 3、作业(施工)期限 计划开工日期:2016 年03 月31 日09 时00 分 计划竣工日期:2016 年03 月31 日17 时00 分

4、编制依据及施工执行标准 (1)、《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-2014 (2)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2010 (3)、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-2010 (4)、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 (5)、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 (6)、《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)(2011版) (7)、《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》(2012版中国南方电网) (8)、《电网建设施工作业指导书》(2012版)(中国南方电网) (9)、《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》(GSG/MS0912-2007) (10)、《中国南方电网有限责任公司基建安全管理规定》(Q/CSG21006-2010) (11)、《基建工程安全文明施工管理规定》(Q/CSG21005-2010) (12)、《中国南方电网有限责任公司电子文件归档与整理规范》(Q/CSG21804-2009) (13)、工程施工合同、设计图纸及说明书(运行) (14)、《电力安全工作规程电力线路部分》(GB 26859-2011) (15)、《电力建设安全工作规程》(第2部分电力线路)(DL (16)、《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG 510001-2015) (17)、《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书第8部分配网工程》 5、主要风险概述 存在风险的活动描述:倒供电、触电伤害、不按规定使用验电器和接地线、高处堕落、高空坠物伤人、意外伤害、交通事故、倒杆、跑线伤人、施工人员的精神状态、施工现场环境、所安装设备材料存在缺陷。

10KV线路架设工程施工组织设计方案

10KV线路架设工程施工组织设计方案(一)综合说明 1.1 工程概况 1.工程名称:10KV线路架设工程 2.工程地点:xx 3.工期:xx 1.2 工程范围 本工程主要建设内容包括:10KV线路架设(120mm2)8000m(其中12米电杆的为1000米,2处过路采用13.5米电杆,其余采用10米电杆),10KV电缆拉管入地(120mm2)860米(不含上杆距离,共三处入地),10KV电缆直埋敷设(120mm2)200米(距离暂定,共计三路电缆出线,需与架空线路搭接),10KV架空线路换线(120mm2)3500米(其中跨高速拉管一处,200米),50KVA变压器一个,800KVA 电箱变一个,10KV电缆(暂定120mm2)约200米。具体内容详见建设单位所发设计施工图纸及工程量清单全部内容。 1.3 编制目的 本技术方案是为xx10KV线路架设工程施工所编制的,指导电气专业施工用纲领性文件,适用于施工全过程。目的是在经济上合理,技术上可靠的前提下,保质、保量、保工期。

1.4 编制依据 1.本工程严格按照工程施工范围设计图纸对施工组织设计进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,进行施工组织设计和方案设计。 2.根据工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 3.本方案是根据我公司按相关文件要求及对现场情况踏勘收集的各种信息和数据进行综合分析和规划的基础建立的。 4.本工程中主要采用以下规范、标准及图集

1.5 质量要求 质量标准:国家验收规范合格标准。 质保期:2年。

架空线路拆除施工方案

呼和浩特东二环架空线路入地改造工程原220KV、110KV架空线路 拆 除 方 案 呼和浩特市光源电力安装有限责任公司 二0一六年三月一日

目录 1. 编制依据 2. 工程概况及特点 3. 施工现场组织及人员安排 4. 拆除前准备工作 5. 拆除施工方法 6. 安全及环境保护注意事项 7. 主要危险点预控

一、编制依据 1、内蒙古电力设计院的《呼东郊220KV变电站架空线路图纸》 2、《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)。 3、拆旧线路的相关资料。 二、工程概况及特点: 1、呼东郊220KV变电站位于新华东街与东二环路交叉处西南角,其向南的架空高压线路工7回200KV线路和6回110KV线路,为铁塔单回路架设,220KV导线采用LGJ—400/50钢芯铝绞线,110KV导线采用LGJ—185/25,地线采用GJ—50镀锌钢绞线。本次改造线路范围从东郊变至滨河路止,拆除旧线长为59.85km。拆除混凝土杆165基、铁塔75。拆除铁塔大部分位于平地,本工程13回线路均交叉跨越10V以下线路3处,跨越城市道路5处,跨越房屋以及厂房1处。 三、施工人员组织 总负责人:宋飞 技术负责人:宿文俊 现场施工负责人:乔艳军马志宏 安全负责人:丁文龙唐忠志 高空监护人:陆利生 总负责人:负责组织对本工程拆旧线地段,同参加施工的有关人员进行现场勘察,并制定编制拆旧施工方案;根据实际工作量对管理人员和施工队人员进行详细的组织分工,并指导组织有关负责人对施工队进行安全技术交底和对现场指挥发布方案实施命令。 技术负责人:负责施工前的技术准备,制定实施方案细则,组织施工方

电路改造施工规范方案

电的施工规范篇 综述:家庭生活中的各个方面几乎都涉及强电(照明、电器)和弱电(网络、电视、电话、音响)。尤其电路一般都要求埋暗线,一旦出了问题,维修很麻烦,所以不论是线材、管材、还是施工规范上都要用比较高的标准。 1、电的施工规范 (1)线的规格:按国家的规定,照明、开关、插座要用2.5平方的电线,空调要用4.0平方的电线,热水器要用6.0平方的电线。以低平充高平、以次充好、是装修工人常用的伎俩,这一点要特别主要。 (2)分组设置:分组就是说,每个空间的照明都要单独分组,每个空间的空调还要单独分组,这样的话,一个三房两厅的房子就需要房间3组,客厅1组,餐厅1组,两个卫生间2组,厨房1组,三个房间的空调要3组,客厅空调1组,总共要12组线,每组都要需要单独的空开 控制。家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分开分组布线,一旦哪部分需要断电检修时,不影响其他电器的正常使用。 (3)按色分管:强弱电要分槽布线、用不同颜色的管材以示区别。 (4)冷弯管穿线:每个弯头都需要用弯管器作弯头,虽然费时,但是电线在管内可以自由抽动,为日后维修提供保障。 (5)定位准确:首先,要根据生活习惯和设计师认真沟通做出水电图(开关、插座分布)。 其次,依照水电图到现场反复模拟生活场景,找出不合理的地方修改图纸。最后,现场由工人拉线画盒。 (6)开槽平直:定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽。线路槽很有讲究,要横平竖直,墙面不允许开横槽,因为会影响墙的承受力。 (7)穿管布线:冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有 弧度的,线可以随时抽动更换,而不用开墙。冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10

低压线路施工方案

濮凤296等线路维修工程 施工方案 批准: 审定: 编制: 马鞍山阳光电力维修有限责任公司二0一六年三月七日 濮凤296等线路维修工程更换导线

工程施工方案 编制单位:南通宾城送变电工程有限公司 一、工程概况:本工程地理位置:工程点位于濮塘,满足供电需求。 二、工作地点:濮凤296线路#01-#26杆。24-1至24-6号杆。 三、工作计划时间:2016年05月26日07时30分至2016年05月26日18时30分。 四、工作内容:架设120m2导线5.5km,70mm2导线0.9km 五、施工组织机构人员及分工安排:工作负责人:袁家君;安全员:余超。 工作班成员:技工:陈小春、崔松泉、陈玉军、崔晶晶、沈海军;民工:汪立生、程华。 蹲守人员:袁家君 主要工作任务:新建 #01杆至#26架设导线工作,监督安全管理措施落实到位执行情况。 六、工程组织措施: 本工程的导线更换工作由宾城送变电施工一班组完成,工程机构如下: 施工现场工作负责人:袁家君指定配备设备运行管理单位(供电所)监督人一名施工人员配置:9人 施工装备配置:工程车一辆、绞磨一台(用于工程施工)。 1、供电部门公司下达派工单后,由工作负责人袁家君组织人员对施工现场作业环境的勘察工作,并制定好现场危险点的防范控制措施;工作负责人要根据施工现场情况,制定本次施工工程的“三措施一案”,经公司安监部审核同意后开工。 2、本次施工工程的“三措施一案”得到检修运行单位的审定同意后,由袁家君上报申请停电检修票。 3、停电方案确定后,由工作负责人袁家君负责完成标准化作业支持平台程序,办理施工工作有关手续,由设备运行单位的工作票签发人和施工方工作票签发人进行“双签发”后生效执行。 4、全体施工人员要遵守劳动纪律,由工作负责人统一工作安排、措施落实、人员分工,对队伍人员的安全负监护责任。主要责职和任务是:(1)人员分工、工作组织安排,抓好现场安全措施的落实和作业生产秩序维护;(2)线路更换工作。 5、开工前的材料准备工作余超负责落实,到供电公司仓库按照材料领用单领取,材料领出前要先检查,质量和数量要核对,材料领出后保管好,不得损坏和丢失,施工工具准备工作黄威负责落实,工具装备的数量和质量要满足施工要求。

铁路既有线拨接改造施工方案

XX线XX至XXS2标段XX~XX段 既有线改造施工方案 (DK2137+500~DK2138+700) 一、施工简介及主要工程数量: DK2137+500~DK2138+700段既有线半径为800m,缓和曲线长为120m的曲线,既有线路为P50普通线路。此次改造成半径为1605m、缓和曲线长为190m的曲线。主要工程数量为:提前予铺DK2137+786.7~DK2138+429.35和DK2138+511.96~DK2138+700段线路,予铺线路总长为806 m。拨移线路长度为258m,其中东拨接段拨移线路长度为174.97m,最大拨距为2.73m。西拨接段拨移线路长度为82.6m,最大拨距为2.81m,东西端龙口与既有线路连接无高差。 二、施工及配合单位 施工主体单位:中铁21局XX二线S2标段工程指挥部 分项主体施工单位:S4标中铁电化局 施工配合单位:XX工务段、XX车务段、XX电务段、XX通信段 三、施工等级 本工程属于Ⅰ级施工。 四、施工方法及工期安排: 1、既有线改造总体施工方法:本区段既有线改造采取提前予铺DK2137+786.7~DK2138+429.35和DK2138+511.96~DK2138+700段线路,予铺线路采用P60 25m钢轨Ⅲ枕,既有P50线路与予铺线路采用P60~50 12.5m异型轨连接;予铺段整修达到线路静态验收标准后,在封闭点内进行既有线拨接合拢及大机两捣一稳作业。 2、既有线改造工期安排: 2.1、11月24日利用图定天窗时间封闭既有线4小时,1组大机(2捣1稳)从XX站开出,运行至K2137+450处等待,待线路拨通整修后,大机进行改造线路的两捣一稳作业,作业完毕后大机联

架空线路+++施工方案

广州白云供电局2011年配网大修项目 嘉禾一区馈线线路防雷设施大修工程 (DJ1011GZBY0173) 施工方案 批准:____________ 主管:____________ 审核:____________ 编制:____________ 广州南方电力建设集团有限公司 2012年02月13日 一、工程内容: 1、加装更换避雷器、瓷瓶、高压刀闸、架空线的架设及拆除、高压熔断器、接地网及加装避雷器绝缘套、高压刀闸绝缘套、熔断器绝缘套等大修工程。 二、施工组织机构: 1、项目负责人:赵益林 2、施工安全现场负责人:邓耀东 3、施工安全监督员:蔡伟权

4、施工班组:广州南方电力建设集团有限公司工程六班 5、施工日期:由 2012年02月15日至2012年02月16日 三、安装工艺及要求 1、高压户外隔离刀闸、高压避雷器的安装要求 1)为保证线路高压户外隔离刀闸及高压避雷器安装的施工质量,促使其施工技术水平的提高,确保线路安全运行,特定如下要求: 2)所安装的户外高压刀闸及高压避雷器等设备必须有符合国家现行有关标准有各项质量检验资料或出厂合格证明书,对产品检验结果有疑问时,应重新抽样经有资格的单位进行检验,合格后方准使用。 3)高压户外隔离刀闸的额定容量要满足负荷的需要,动静触头间灭弧及各部件的绝缘强度要达到技术要求的标准。 4)高压户外隔离刀闸及高压避雷器的上引线及下线线都必须符合设计要求,避雷器的下引线及高压户外隔离刀闸外壳必须可靠接地。 5)避雷器表面瓷件表面光洁,无裂缝、破损等现象,铸件无裂纹、砂眼、锈蚀, 6)避雷器及隔离刀闸安装要牢固,排列整齐,相间距离符合规定:10KV相间距离不小于350mm。瓷套与固定抱箍之间加垫层,引线短而直、连接紧密,采用绝缘线,载面应符合规定:避雷器引上线:铜线不小于16mm2,铝线不小于 25mm2;引下线:铜线不小于25mm2,铝线不小于35mm2;户外隔离刀闸的引下线铜线不小于70mm2,铝线不小于25mm2;引上线:铜线不小于25mm2,铝线不小于 35mm2;

线路架设施工方案设计

(三)各级管理人员职责 1.现场工作总负责人:对所需工作全面协调,对本施工四方案进行审核。 2.工程技术总负责人:对施工质量进行技术交底以及把关,对 本施工方案进行审核。 3.工作票负责人:编制施工方案,做好危险点分析;履行安全 责任;填写工作票及办理工作票相关手续,负责对整个工作面现场 工作人员的分配等,随时监护工作班人员遵守现场劳动纪律和安全 工作规定,安排人员准备所需的材料、工具,若作业过程中发现问 题及时与工程总协调联系解决,必要时在指定专责监护人情况下可 以参加工作。 4.安全员:履行安全责任,校核施工方案,对整个作业过程进 行安全监督,及时指出并制止工作中存在的不安全行为,随时监护 工作班人员遵守现场劳动纪律和安全工作规定,若作业过程中发现 问题及时与工作负责人联系解决。 5.材料供应负责人:安排人员准备工作所需的材料、施工机具、仪器及仪表等。

6.质量检验负责人:依照本施工方案的相关规定,做好整个施工过程的质量监督、把关及验收工作。 7.工作班人员:履行安全责任;认真服从工作负责人的安排,在得到工作负责人安全技术交底后,履行确认手续;发现现场安全措施不适应工作时,应提出异议;严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,正确使用安全工器具和劳动防护用品;对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,做到不伤害自己,不伤害他人和不被他人伤害,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施。 (四)主要工器具及仪器仪表配置 主要工器具及仪器仪表配置表

(五)安全工器具配置 安全工器具配置表 (六)作业方法 6.1施工准备

6.1.1 技术资料:设计图纸、施工规范、安全措施、施工方案; 6.1.2 人员组织:技术负责人、施工负责人、安全质量负责人 和技能人员; 6.1.3 机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进 行检查和维护; 6.1.4 施工材料准备:导地线、绝缘子、压接管、金具螺栓等。 6.2施工操作 6.2. 1在放线区段每基塔的塔顶均安装了一只两吨三轮朝天滑车,一级引绳置于滑车中间轮在上扬塔,应提前安置好压线滑车; 在转角塔,应提前调整好滑车预偏角。 6.2. 2 二级引绳:当作业区段的一级引绳全部放通后,通过塔顶的三轮朝天滑车,人工牵引一根二级引绳。 6.2. 3三级引绳:二级引绳牵通后,使用专用小型牵张机牵引一根三级引绳,然后再利用这根三级引绳,以一绳牵三绳的方式牵

架空线路工程施工流程

架空线路工程施工流程 一、钢管杆基础 1、基础工程 1.1 基础土石方 图一:钢管塔基础混凝土浇筑 图二:钢筋笼规格验收 1.3 混凝土工程 1.3.1 保护帽 保护帽的作用: 1、为了防止因地脚螺母松动或丢失而发生的杆塔倾斜或倒塔事故。 2、保护地脚螺栓和杆塔地脚因长期暴漏在空气而发生锈蚀,影响杆塔的正常使用寿命;

1.3.2 灌注桩成孔 依据图纸及现场实际土质情况,完成灌注桩成孔作业。 图三:测量灌注孔深图四:钢筋笼完成安装 1.3.3 灌注桩浇制 依据图纸、作业规范及清单的项目特征,完成灌注桩浇筑作业。 图五:灌注桩混凝土浇筑图六:模板拆除及接地安装注:灌注桩混凝土浇筑过程,底部至顶部须坚持分层浇筑、分层振捣、连续作业;

测量基础砼直径 测量地脚螺栓预留长度 图七:钢管塔基础砼工程 2、杆塔工程 2.1 杆塔组立 2.1.1钢管杆组立 3、接地基础 3.1 接地槽挖方及回填 3.2接地安装 接地工程属于隐蔽工程,在现场完成作业的过程中,施工单位须自检;建设单位(或监 图八:钢管杆组立 图九:钢管杆组立

理公司)代表须旁站并复测相关数据是否符合设计要求及规范要求,现场实测接地槽深度、长度和宽度,接地体及接地极安装符合规范要求,实测接地电阻符合设计及规范要求,项目负责人及监理签字并做现场隐蔽工程验收。 二、角钢塔基础 1、基础工程 1.1 基础土石方 相关工序与钢管塔土石方工序类似; 1.2基础钢材 依据设计图纸和杆塔型号,现场加工制作; 1.2.2一般钢筋 依据设计图纸及杆塔型号,现 场加工制作、安装杆塔基础钢筋。 1.3混凝土工程 1.3.1基础垫层

线路保护改造施工方案

220KVXX变XX线保护改造工程施工方案 批准:XXX 审核:XXX 编写:XXX XX修试工区 XXXX年 XX月 XX日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、组织措施 (5) 四、工作准备 (6) 五、工作进度及安全预控表 (7) 六、现场安全措施 (10) 七、现场技术措施 (12) 八、作业现场工艺要求 (14) 九、文明生产及注意事项 (15) 十、附件 (17)

XX变XX线保护改造工程施工方案 一、编制依据 1、项目批复文件:XX可行性批复文件 2、项目编号:XX 3、XX设计施工图 二、工程概况 1、工程地点:XX变 2、工程名称:XX改造工程 3、施工班组:XX继保一班 4、监理单位:XX监理公司 5、设计单位:XX设计院 6、工程内容:

三、组织措施 1、结构图:

2、工作分工: 现场施工班组:继保一班(负责调试、搭接)负责人:XX 物资材料供应班组:后勤班(负责材料供应、废旧物品回收)负责人:XX 外协单位:XX(负责接线) XX(负责铺设电缆、封堵) 3、工程目标:本工程实施工期为XX年X月X日~XX年X月X日,在此期间完成保护更换、调试、搭接工作, X月X日实现投运。 四、工作准备 1、落实工作任务、明确工作负责人及工作人员。 2、落实安全措施、组织措施、技术措施。 3、检查设备材料到货情况工器具、消耗材料是否齐全。 4、按附件格式要求编制二次电缆拆除、搭接清单。 5、编制危险点预控措施、应急措施预案。 6、相关工程技术服务人员提前通知,及时到位。

五、工作进度及安全预控表

低压线路专项施工方案范例

里水供电所里水大兴头台区低压架空线路大修 施工方案 作业风险等级评估结果:五级风险 配网电网风险等级评估结果:可忽略级风险 编制:___________________ 审核:___________________ 批准:___________________ 日期:2016年04月 广东运峰电力安装有限公司 一、概况 1. 作业(施工)相关单位 作业项目:里水供电所里水大兴头台区低压架空线路大修工程 项目编号: 施工单位:广东立胜电力工程有限公司 设计单位:广东南海电力设计院工程有限公司 建设单位:广东电网公司佛山供电局

运行维护单位:里水供电所运行维护二班 监理单位:清远市凯誉工程监理有限公司 2、作业(施工)范围及主要工程量 作业(施工)范围: 110kV里水变电站:10kV新联线大兴头(038)台区支线#1杆10kV里水大兴头(0038)公用台变工业1线东支线#1街码、工业西线东支线#1街码;10kV新联线大岗头电站支线10kV新联大岗头(0045)公用台变配电箱。 工作内容: 110kV里水变电站:10kV新联线大兴头(038)台区支线#1杆10kV里水大兴头(0038)公用台变工业1线东支线#1街码、工业西线东支线#1街码解口,将10kV里水大兴头(0038)公用台变工业1线东支线#1街码、工业西线东支线#1街码后段线路转为10kV新联线大岗头电站支线#3杆10kV新联大岗头(0045)公用台变备用4014开关新建的线路供电。 3、作业(施工)期限 计划开工日期:2016年03月31日09时00分 计划竣工日期:2016年03月31日17时00分 4、编制依据及施工执行标准 (1)、《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-2014

1.架空线路安装施工方案

金具安装、导线架设施工方案 (新增糖厂坳配变解决110kv那前站10kV903线糖厂坡配变过载工程) 批准: 审核: 编写: 钦州市新能电力工程有限公司 2007~2012年农网工程节余资金投资计划项目(标段1)1.1工程概况

工程规模:1、新来12米电杆2基,改造0.4kV线路共1.911km,新建变压器S13-M-400/10。 1.2 导线架设 导线架设包括放线、架线、紧线和绑扎导线等工序。 1.放线和架线 (1)放线:就是沿着电杆两侧把导线放开,放线的方法有拖放法和展放法两种。 ①拖放法:就是将线盘架设在放线架上拖放导线。拖放前,先清除线路上的障碍物,以免损伤导线;须跨越道路、河流放线时,应搭跨越架,并有人值班看管通过车辆,预防发生事故。 放线通常按每个耐张段进行。放线前,应选择适当位置放置线架和线盘,线盘在放线架上要保持导线从上方引出,如图1所示。然后在放线段内的每根电杆上都挂1个开口放线滑轮(滑轮直径应不小于导线直径的10倍)。对于铝导线,应采用铝制滑轮或木滑轮;对于钢导线,应用钢滑轮(也可用木滑轮),这样既省力又不会磨损导线。 图4 拖放线和架线 用力牵引导线放线时,要一条条地放。在放线过程中,线盘处应有专人看守,负责检查导线的质量。遇有磨损、散股和断线等情况,应立即停止放线,待处理后方可继续进行。放线速度应尽量均匀,不应突然加快,以防放线架倾倒。 ②展线法:放线的线路如果不长,导线质量又不太重,可把导线背在肩上,边走边放;如线路较长,线捆较大,可把线捆装在汽车上,在汽车行进中展放导线。 (2)架线:把放好的导线架到电杆的横担上叫架线。架线一般有两种方式:一是以一个耐张段为一个单元,把线路上所有的导线全部放完后,再用绳子吊升导线,使导线进入电杆上的开口放线滑轮内;另一种是一边放线一边用绳子吊升导线,使导线进入电杆上的开口放线滑轮内。 导线吊升上杆时,每根电杆上都需有人操作,地面上有人指挥,相互配合。截面较小的导线,一个耐张段内的几根导线可一次吊起;截面较大的导线,可每2根一起

电力架空线路施工方案(完整版)

铁路沙江至伶俐10kV自闭线路及六景至伶俐电源线路跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及支线和承朴905线的放线工程施工方案 批准: 审核: 校核: 编写: 中铁二局集团电务工程有限公司 黎邕铁路工程项目部 2008年1月11日

一、概述: 1、建设单位:南宁铁路局工程管理中心。 2、工程名称:铁路沙江至伶俐10kV自闭线和六景至伶俐电源线跨越横县供电公司 六景35kV变电站那莫904线及分支线和六景35kV变电站承朴905线工程.。 3、设计单位:北京全路通信信号研究设计院。 4、施工单位:中铁二局集团电务工程有限公司黎邕铁路工程项目部。 5、开竣工日期:2008年1月18日至2008年1月19日。 二、施工任务: (一)铁路沙江至伶俐10KV自闭线跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及分支线地点如下: 六景35kV变电站那莫904线17#~18#杆(自闭线14~15杆) 六景35kV变电站那莫904线27#~28#支线杆(自闭线22~23杆) 六景35kV变电站那莫904线北墨纸厂支线3#~4#(自闭线33~34杆) 六景35kV变电站那莫904线道庄支线1#~2#杆(自闭线36~37杆) 六景35kV变电站那莫904线石洲站支线0#~1#杆(自闭线50~53杆) 六景35kV变电站那莫904线石洲纸厂支线02#~03#杆(自闭线67~69杆) 六景35kV变电站那莫904线道庄支线39#~40#杆(自闭线88~89杆)(二)路六景至伶俐电源线跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及分支线地点和六景35kV变电站承朴905线如下: 六景35kV变电站承朴905线09#~10#杆(电源线18~19杆) 六景35kV变电站那莫904线19#~20#杆(电源线34~35杆) 六景35kV变电站那莫904线24#~25#杆(电源线37~38杆) 六景35kV变电站那莫904线航运E台支线01#~02#杆(电源线38~39杆) 六景35kV变电站那莫904线石洲站支线0#~1#杆(电源线53~54杆) 六景35kV变电站那莫904线道庄支线40#~41#杆(电源线87~88杆) 三、工电压等级:10kV 四、施工组织: 1、施工总负责人:鲁健现场施工负责人:舒西胜 职责:负责组织本施工方案实施,施工人员、工器具调配,工程协调,在保证质量、保证设备和人生安全的前提下争取提前完成任务。 2、施工技术监督:冯学权 职责:负责按有关技术标准、技术措施执行,解决施工中出现的技术问题、保证施工质量、组织质量自检。 3、施工安全监督:屈程东 职责:负责监督各项施工作业,严格贯彻执行确保安全、文明施工,在安全的前提下争取按时、按质、按量完成任务。 4、跨越一组施工负责人:宋文彬 职责:对跨越一组施工点总负责,负责组织人员施工,以及监督各跨越点工

线路改造施工方案

线路改造施工方案 室内电路布线,要采用多路化的设计方式,做到空调、厨房、卫生间、客厅、卧室、电脑及大功率电器分路布线;插座、开关要分开设置,各分支电路上,应安装带漏电保护功能的微型断路器开关。另外,强电线路,要与弱电线路分开一定距离,电话通讯线缆、音响多媒体线缆、宽带网络线缆等弱电线路,应该设计合理,符合规范要求。 1、墙身、地面开线槽之前,先用墨盒弹线,以便确定位置。管子外侧与墙面之间,应留15mm左右的抹灰层,以防止抹灰施工以后的墙面开裂。 2、未经允许,不许随意破坏、更改公共电气设施,如避雷地线、保护接地、等电位联结,等设置。 3、电源线管暗埋时,应考虑与弱电管线等保持500mm以上距离,电线管与热水管、煤气管之间的平行距离不小于300mm。 4、墙面线管走向,尽可能减少转弯,并且要避开壁镜,家具等物的安装位置,防止被电锤、钉子损伤。 5、如无特殊要求,在同一套房屋内部,墙壁上的开关,离地1200-1500mm之间,距门边150-200mm处,墙壁上的插座,离地300mm左右,墙壁上的插座开关,分别在同一水平线上,高度误差,小于8mm,并列安装时,高度误差,小于1mm,并且不被推拉门、家具等物遮挡。 6、各种强电、弱电插座接口,宁多勿缺,室内床头两侧,应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上,都

应设置三个以上的电源插座,并设置相应的电视、电话、多媒体、宽带网络等插座。 7、电视、电话、多媒体音响、宽带网络等弱电线路的铺设方法及要求,与电源线的铺设方法相同,其插座或线盒,与电源插座并列安装,但是,强电线路与弱电线路,不允许共用一套管子。 8、所有入墙电线,采用直径16mm以上的PVC阻燃管埋设,导线占管径<40%空间,与盒底连接,使用专用接口件。 9、使用导线管时,电源线管从地面穿出应做合理的转弯半径,特别注意,在地面下,必须使用套管,并加胶连接紧密,地面没有封闭之前,必须保护好PVC管套,不允许有破裂损伤;铺地板砖时,PVC 套管,应被水泥沙浆完全覆盖。 10、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线火线(L)颜色应统一,比如,相线火线,使用黄色,或者使用绿色,或者使用红色,零线(N)用淡蓝色,保护接地线(PE)用黄绿双色线。 11、线管穿线之前,应将直接头打上PVC胶水,以免进水。电源线穿管时,应将导线取直再穿管,不可中途拔、拉管接头;弱电线路中,穿线时用力时不可过猛,以免导线断心。 12、电源分支接头,应接在插座盒、开关盒、灯头盒内,每个接头接线,不宜超过两根,线在盒内,应有适当的余量。 13、音响线出入墙面,应做底盒。多芯电话线的接头处,护套管口,用胶带包扎紧,以免电话线受潮,发生串音等故障。 14、电视天线接线,必须采用分支器,并留有检查口。

10KV架空线安装施工方案

10KV架空线安装施工方案 一、施工准备 1、材料要求: 总则:所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合格证。 导线:导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应有严重腐蚀现象。 绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定,绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。 绝缘子:瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。弹簧销、垫的弹力适宜。高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。 耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带:表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球失挂环、拉板、连扳、曲型垫等。表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。应热镀锌,镀锌良好,镀锌层无剥落,锈蚀现象。 螺栓:螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀现象。螺杆与

螺母的配合应良好,加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径1~300mm公差》的粗牙三级标准。螺栓宜有防松装臵,防松装臵弹力应适宜,厚度应符合规定。其它材料:电力复合脂、砂纸、油漆等。 2 、主要工器具:吊车、紧线器、倒链、开口滑轮、放线架、活扳手、油压线钳、手锤、钢锯、刀锯、细钢丝刷、斧子、铁线、大小尼龙绳、挑杆、竹梯、温度计、望远镜、登杆用具、安全带、手推车等。 二、安装施工工艺流程: 复测分坑→电杆基坑开挖→电杆组立→金具安装→放线→紧线→绝缘子绑扎→搭接过引线、引下线 1、复测分坑:我公司将选派经验丰富的测量人员,分二个组,采用经纬仪,对线路进行复测,全面复核杆塔位臵、档距、横断面高程。 2、电杆基坑开挖:由于电杆基坑工作量较小,且基坑容易垮塌导致返工,电杆基坑的开挖最好在立杆施工的前一两天进行,采用人工开挖。 3、电杆组立:根据本工程所处的地理位臵,宜采用现场吊车组立的方式,保证安全可靠,操作简单,操作人员紧凑,工作效率高。 4、金具安装:我公司将选派经验丰富的登杆作业人员进行金具安装,以保证工程质量和工程进度。绝缘子安装应符合下列规定:(1)安装应牢固、连接可靠、防止积水。 (2)安装时应清除表面灰垢、附着物及不应有的涂料。 (3)绝缘子裙边与带电部位间隙不应小于50mm。