防雷接地基础知识

防雷接地基础知识
防雷接地基础知识

1、什么是均压环?

均压环是用一水平■金届体(如扁钢或圆钢)与接地引下线等连接,使各连接点处等电压。施工中的具体要求为:

一、一般要求

1、从首层起,每三层利用结构圈梁水平钢筋与引下线焊接成压环。所有引下线、建筑物内的金届结构和金届物体等与均压环连接。

2、从距地30米高度起,每向上三层,在结构圈梁敷设一条35*4mm勺扁钢与引下线焊成一环形水平避$带,以防止侧雷击,并将金届栏杆及金届门窗等较大的金届物体与防密装置连接。

由丁对地分布电容作用,绝缘体遭雷击时,其承受的电压分布不均,在其遭$ 击的一端起很短距离内分布了大部分电压降,也就是说,绝缘体这部分的绝缘强

度必须很高,否则一旦局部击穿,这种电压分布不均将延续到下一段绝缘体中去,随着绝缘体击穿长度的增加,情况将更为恶劣。而绝缘强度的增加势必造成造价的飞速增长,如果在绝缘子头部(遭受雷击的部位)加装一个均压环,以其电感效应平衡对地电容电流,那么雷击过电压分布将相对均匀,即可以充分利用绝缘子的全长来耐受雷电的冲击。

2、为什么超30米要每层利用结构圈梁的2颗主筋焊接封闭成环,做成均压环;起到什么作用?还有什么地方需要设置?

均压环是高层建筑物为防侧击$而设计的环绕建筑物周边的水平避富带。在建

筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6 米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便丁将6米高度内上下两层的金届门、窗与均压环连接。

在高层建筑的设计和施工中,除了防止雷电的直击外,还应防止侧向雷击,超过30米高的建筑物,应在30米及其以下每隔三层围绕建筑物外廓的墙内做均压环,并与引下线连接。保证建筑物接构圈梁的各点电位相同,防止出现电位差。

(a) 均压环采用不小丁①8mm勺镀锌圆钢,或不小丁24mm< 4mm勺镀锌扁钢。

(b) 均压环沿建筑物的四周暗敷设,并与各根引下线相连结。

(c) 外檐金届门、窗、栏杆、扶手、玻璃幕、金届外挂板等预埋件的焊接点不应少丁两处,与引下线连接。

(d) 搭接长度扁钢>2b、圆钢>6D圆钢和扁钢>6口

(注:b为扁钢长度,D为圆钢直径,扁钢搭接应焊3个棱边,圆钢应焊接双面。) 距离要求是6米的,但在高层建筑中经常用到的是每隔三层做一均压环

3、请问什么叫等电位连接器?作用是什么?

等电位连接器是防雷击装置,作用是防止雷电的电磁脉冲以各种耦合方式感应到金届管线或地线产生浪涌致损设备用的。每个住宅中在卫生间都会设一个等电位连接器,常规的都在卫生间设置的,因为卫生问比较潮湿,如果在发生触电危险的时候,能以最快的速度传导给大地,减少造成伤人的危险,等电位的安装方法必须依照电流的流向方向焊接回路.

现在很多小区每个住宅中在卫生间都会设一个等电位连接器,装不装的原则是,是否

有金届管道或用器。但是现在考虑到现在没有金届管道不等于以后装修或是改造时不用到金届管道等材料,所以现在新建设的小区住宅楼每户卫生间都应该有等电位连接器

4、请问:保护接地、保护接零、重复接地、工作接地的定义各是什么?

关于接地概念

一、种类

1、防富接地:

为把雷电迅速引入大地,以防止$害为目的的接地。

防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最

小值要求。

2、交流工作接地

将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金届连接。

工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。

3、安全保护接地

安全保护接地就是将电气设备不带电的金届部分与接地体之间作良好的金届连

接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金届构件,有PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。

4、直流接地

为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。

5、屏蔽接地与防静电接地

为防止智能化大楼内电子计算机机房十燥环境产生的静电对电子设备的十扰而

进行的接地称为防静电接地。为了防止外来的电磁场十扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金届管进行的接地,称为屏蔽接地。

6、功率接地系统

电子设备中,为防止各种频率的十扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信

号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地

二、要求

1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;

2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;

3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;

4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;

5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。

三、智能大厦接地系统的设计

1、防富接地系统接地体一般利用智能大厦桩基,桩基上端钢筋通过承台面钢筋

连在一起;防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋;防富接闪器用避富带和避雷针结合的方式,智能大厦30米及以上,每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环;接地电阻要求小于1欧姆。

2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。

3、保护接地系统,在变配电所内适当位置设总等电位铜排,从等电位铜排引出PE强电

十线,每层在适当位置设辅助等电位铜排,从辅助等电位铜排引接地线至设备外壳及金届管道等。

4、直流接地系统。直流接地系统基准电位引自总等电位铜排,采用35铜芯绝缘线,穿钢管保护直接引至设备附近,作直流接地用。

5、功率接地。用与相导体等截面的绝缘铜芯线从楼层配电箱与相导体一起引来,

在TN-S系统中就是中性线No

6、屏蔽接地及防静电接地,自总等电位铜排引出PE弱电十线,每层在适当位置设弱电辅助等电位铜排,电子设备的外壳,金届管路的屏蔽及抗静电接地均引起至弱电辅助等电位铜排。

5、电气工程中常出现的英文专有名词

基本概念

1.1保安性fail-safe 为防止产品本身的危险故障而设计的性能。

1.2正常状态nromal condition 所有用于防止危险的设施均无损坏的状态

1.3电气事故electric accident由电流、电磁场、雷电、静电和某些电路故障

等直接或间接造成建筑设施、电气设备毁坏、人、动物伤亡,以及引起火灾和爆

炸等后果的事件

1.4触电电击electric shock电流通过人体或动物体而引起的病理、生理效应。

1.5电磁场伤害injury due to electromagnetic field 人体在电磁场作用下吸

收能量受到的伤害。

1.6 破坏性放电介质击穿disruptive discharge dielectric breakdown 固体、液体、气体介质及其组合介质在高电压作用下,介质强度丧失的现象。破坏性放电时,电极问的电压迅速下降到零或接近于零。

1.7短路short circuit 通过比较小的电阻或阻抗,偶然地或有意地对一个电

路中在正常情况下处于不同电压下的两点或几点之间进行的连接。

1.8绝缘故障insulation fault 绝缘电阻的不正常下降。

1.9接地故障earth fault 由于导体与地连接或对地绝缘电阻变得小于规定值

而引起的故障。

1.10过电流overcurrent 超过额定电流的电流。

1.11 过电压overvoltage 超过额定电压的电压。

1.12过负载overload 超过额定负载的负载。

1.13导电部分conductive part 能导电,但不一定承载工作电流的部分。

1.14带电部分live part正常使用时被通电的导体或导电部分,它包括中性导

体,但按惯例,不包括保护中性导体(PEN导体)。注:此术语不一定意味着触电危险。

1.15外露导电部分exposed conductive part 电气设备能被触及的导电部分。

它在正常时不带电,但"故障情况下可能带电。注:在故障情况下,通过外露

导电部分才能带电的电气设备的导电部分不被认为是外露导电部分。

1.16外部导电部分extraneous conductive part 不是电气装置组成部分且易

引入电位(通常是地电位)的导电部分。

1.17同时可触及部分simultaneously accessible parts人能同时触及的导体

或导电部分,或在某些场所中动物能同时触及的导体或导电部分。注:同时可

触及部分可以是:① 带电部分;② 外露导电部分;③ 外部导电部分;④ 保护导体;

⑤ 接地极。1.18直接接触direct contact人或动物与带电部分的接触。

1.19间接接触indirect contact 人或动物与故障情况下变为带电的外露导电

部分的接触。

1.20接触电压touch voltage 绝缘损坏时,同时可触及部分之间出现的电压。

注:① 按惯例,此术语仅用在与间接接触保护有关的方面。② 在某些情况下,接触电压值可能受到触及这些部分的人的阻抗的明显影响。

1.21跨步电压step voltage 人站立在有电流流过的大地上,加于两足之间的

电压。

1.22安全特低电压safety extra-low voltage(SELV)用安全隔离变压器或具

有独立绕组的变流器与供电十线隔离开的电路中,导体之间或任何一个导体与地之间有效值不超过50伏的交流电压。

1.23对地电压voltage to earth带电体与大地之间的电位差(大地电位为零)。

1.24对地过电压overvoltage to earth 高于正常对地峰值电压(对应于最高系统电压),以峰值电压表示的对地电压。

1.25触电电流shock current通过人体或动物体并具有可能引起病理、生理效应特征的电流。

1.26感知(电流)阈值threshold of perception current 在给定条件下,电流通过人体,可引起任何感觉的最小电流值。

1.27摆脱(电流)阈值threshold of let-go current在给定条件下,手握着电极的人能够摆脱的最大电流值。

1.28 致颤(电流)阈值threshold of ventricular fibrillation current 在给定条件下,引起心室纤维性颔动的最小电流值。

1.29故障电流事故电流fault current 由绝缘损坏或绝缘被短接而造成的电

流。

1.30 (电路的)过载电流overload current (of a circuit)在没有电气故障情

况下电路中发生的过电流。

1.31短路电流short-circuit current 在电路中,由于故障而造成短路时所产生的过电流。

1.32残余电流residual current 在电气装置的一点上流经电路中全部带电导

体的电流瞬时值的代数和。

1.33 人体总阻抗total impedance of the human body\= 人的体内阻抗与皮肤

阻抗的矢量和。

1.34安全阻抗safety impedance 连接于带电部分和可触及的导电部分之间的

阻抗,其值可在设备正常使用和可能分生故障的情况下,把电流限制在安全值以内,并在设备的整个寿命期间保持其可靠性。

1.35耐故障能力fault withstandability 电气装置承受规定的电气故障电流

的作用而不超出规定的损坏程度的能力。

1.36不安全温度unsafe temperature 可能引起燃烧和(或)可能使操作者进行

无意识的危险动作的温度。

2基本要素

2.1绝缘

2.1.1绝缘(性能)insulation (property ) 导体绝缘后所获得的全部性能。

2.1.2 绝缘(材料)insulation (material ) 所有用于使器件绝缘的材料。

2.1.3绝缘结构insulation system 一种或几种绝缘材料的组合。根据电气设 备的特点和尺寸要求,将它与导体部件设计成为一个整体,用以隔绝有电位差的 导电部分。 注:一台电气设备中允许有几种不同的绝缘结构。

2.1.4基本绝缘basic insulation 带电部分上对防触电起基本保护作用的绝 在规定条件下的电阻。 2.1.9 介质强度 介电强度dielectric 的最高电场强度。 2.1.10 介质强度试验 dielectric test

否符合制造厂所规定的电路额定绝缘电压的短时试验。

2.1.11泄漏电流leakage current 在没有故障的情况下,流人大地或电路中外 部导电部分的电流。

注:此电流可以包括有由于有意使用电容器而引起的容性

分量。 2.1.12 介质损耗 介电损耗dielectric loss

的形式耗散的功率。

2.1.13 损耗角(在正弦波的情况下)loss angle (under sinusoidal condition ) 其正切是有功功率与无功功率绝对值之比的角。

2.1.14品质因数Q 因数quality factor

无功功率的绝对值与有功功率的比。 2.1.15外壳enclosure

对设备受到某些外界影响和任何方向的直接接触起防 护作用的部件。

2.1.16防护罩protective cover

为防止意外接触可能发生危险的部件所提供

的外壳的一部分或挡板。 2.1.17遮拦barrier 对任何经常接近的方向的直接接触起防护作用的部件。

2.1.18阻挡物obstacle 防止无意识的直接接触,但不防止有意识的直接接触 的部件。

2.2间距

2.2.1电气间隙clearance 两导电部分间的最短直线距离。

2.2.2保护间隙protective gap 带电部分与地之间用以限制可能发生最大过电 压的间隙。

2.2.3爬电距离creepage distance 在两个导电部分之间沿绝缘材料表面的最 短距离。曾称:漏电距离

2.2.4隔离to isolatea. 使一个器件或电路与另外的器件或电路完全断开。 b.

(用隔开的办法)提供一种规定的防护等级以隔开任何带电的电路。

2.2.5安全距离safe distance 为了防止人体触及或接近带电体,防止车辆或 其它物体碰撞或接近带电体等造成的危险,在其间所需保持的一定空间距离。 2.2.6伸臂范围arms reach 从一个人经常站立或走动的表面上任何一点算起, 到他在不

缘。

2.1.5附加绝缘supplementary insulation 为了在基本绝缘损坏的情况下防止 触电而在基本绝缘之外使用的独立绝缘。

2.1.6 2.1.7 结构。

2.1.8 双重绝缘 加强绝缘 绝缘电阻 double insulation

reinforced insulation

insulation resistance

同时具有基本绝缘和附加绝缘的绝缘。 相当于双重绝缘保护程度的单独绝缘 用绝缘材料隔开的两个导电体之间,

strenght 材料所能承受而不致遭到破坏

在绝缘上施加规定的电压以检验其是 电介质从时变场中吸收,并以热

需要帮助的情况下,任何方向手所能达到的界限为止的范围。

2.3载流量

2.3.1 (导体的)(连续)载流量(continuous) current-carrying capacity (of a conductor)在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。

2.4标志

2.4.1安全标志safety marking由安全色、几何图形、图形符号和文字构成的标志,用以表达特定的安全信息。

2.4.2 补充标志supplementary marking 必须与安全标志同时使用,对安全标

志进行文字说明的标志。

2.4.3安全色safety colour表达安全信息的颜色,如表示禁止、警告、指令、提小等。3基本措施

3.1保护系统

3.1.1 TN系统TN system电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分

通过保护导体连接到此接地点的系统。根据中性导体和保护导体的布置,TN系统的型式有以下三种:

a. TN-S系统:在整个系统中有分开的中性导体和保护导体。

b. TN-C-S系统:系统中一部分中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。

c. TN-C系统:在整个系统中,中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。

注:第一个字母T表示电源系统的一点直接接地;第二个字母N表示设备的外露导电部分与电源系统接地点直接电气连接;字母S表示中性导体和保护导体

是分开的;字母C表示中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。

3.1.2 TT系统TT system 电源系统有一点直接接地,设备外露导电部分的接地

与电源系统的接地电气上无关的系统。注:第一个字母T表示电源系统的一点

直接接地;第二个字母T表示设备外露导电部分的接地与电源系统的接地电气

上无关。

3.1.3 IT 系统IT system 电源系统的带电部分不接地或通过阻抗接地,电气设备的外露导电部分总地的系统。

注:第一个字母I表示电源系统所有带电部分不接地或一点通过阻抗接地;第二个字母T 表示设备外露导电部分的接地与电源系统的接地电气上无关

3.1.4 中性点有效接地系统system with effectively earthed neutral 中性点直接接地或经一低值阻抗接地的系统。通常其零序电抗与正序电抗的比值小于

或等于3, | X0/X1 | <3,零序电阻与正序电抗的比值小于或等于1,R0/X1W 1。本系统也可称为大接地电流系统。

3.1.5 中性点非有效接地系统system with non-effectively earthed neutral

中性点不接地,或经高值阻抗接地或谐振接地的系统。通常本系统的零序电抗与正序电抗的比值大于3, X0/X1 > 3 ,零序电阻与正序电抗的比值大于1, R0/X1 >1。本系统也可称为小接地电流系统。

3.2安全技术措施

3.2.1检修接地inspection earthing 在检修设备和线路时,切断电源,临时

将检修的设备和线路的导电部分与大地连接起来,以防触电事故的接地。

3.2.2工作接地working earthing 为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器低压中性点的接地。

3.2.3保护接地protective earthing 把在故障情况下可能出现危险的对地电 压的导电部分同大地紧密地连接起来的接地。

3.2.4重复接地iterative earth 保护中性导体上一处或多处通过接地装置与 在地再次连接的接地

3.2.5故障接地fault earthing 导体与大地的意外连接。当连接的阻抗小到可 以忽略时,这种连接叫做“完全接地”。

3.2.6 接地电阻 resistance of an earthed conductorearthing resistance

被接地体与地下零电位面的接地极之间接地引线电阻、

接地极电阻、接地极与土 壤之间的过渡电阻和土壤的溢流电阻之和。

3.2.7接地故障因数earth fault current 在一定的系统结构下,接地故障时

(系统中任一点的一相或多相接地故障),三相系统中的某选定点(一般指设备安 装点)完好相的对地最高工频电压与无故障时该选定点对地工频电压有效值之 比。

3.2.8 接地故障电流 earth fault current 3.2.9 接地短路电流 earth short circuit

current 的接地电流。

3.2.10 过(电)流保护 overcurrent protection

置动作的一种保护方式。 3.2.11 过(电)压保护 overvoltage protection

开或使受控设备电压降低的一种保护方式。

3.2.12 断相保护open-phase protection 依靠多相电路的一相导线中电流的

消失而断开被保护设备或依靠多相系统的的一相或几相失压来防止将电源施加 到被保护设备上的一种保护方式。

3.2.13直接接触防护;正常工作时触电防护;基本防护

direct contact; protection against shock in protection 对

人或动物与带电部分危险接触的防护。

3.2.14间接接触保护;故障时触电保护;附加保护 indirect contact; protection against shock in

supplementary protection 对人或动物与夕卜露电部

分、

部导电部分危险的接触的保护。

3.2.15 等电位连接equipotential bonding 各个外露导电部分和外部导电部 分的电位实质上相等的电气连接。

3.2.16防尘dust-protected 防止灰尘进入外壳的量达到对电气产品产生有害 影响的防护。

3.2.17 防溅protected against splashing 防止任何方向的溅水进入外壳的水 量达到对电气产品产生有害影响的防护。

3.2.18 防滴protected against dropping water 防止ft 直的滴水进入外壳的 水量达到对电气产品产生有害影响的防护。

3.2.19 防浸水 protected against the effects of immersion 当 电气产品在 规定的压力和时间下浸在水中时,能防止进入其外壳的水量达到对产品产生有害 影响的防护。

3.2.20 防潜水protected against submersion 当电气产品按制造厂规定的条

件长期潜水时,不允许水进入其内部的防护。 注:对某些类型的电气产品,“防 流向大地的故障电流。

系统接地致系统发生短路 电流超过预定值时,使保护装 电压超过预定值时,使电源断 protection against normal service, basic protection against the case of a fault; 故障时可变成带电的外

潜水”的含义是;可以允许水进入其内部,但不应达到有害程度。

3.3保护设备和装置

3.3.1 安全电路和装置safety circuit and device 为防止在不正常和意外运

行时危及人、动物和损坏设备而设计的电路和装置。

3.3.2 0 类设备class 0 equipment 依靠基本绝缘进行防触电保护,即在易接

近的导电部分(如果有的话)和设备固定布线中的保护导体之间没有连接措施,在基本绝缘损坏的情况下便依赖于周围环境进行防护的设备。

3.3.3皿类设备class I equipment不仅依靠基本绝缘进行防触电保护,而且还包括一个附加的安全措施,即把易触及的导电部分连接到设备固定布线中的保护(接地)导体上,使易触及导电部分在基本绝缘失效时,也不会成为带电部分的

设备。

3.3.4皿类设备class U equipment不仅依靠基本绝缘进行防触电保护,而且还包括附加的安全措施(例如双重绝缘或加强绝缘),但对保护接地或依赖设备条件未作规定的设备。

3.3.5用类设备class m equipment依靠安全特低电压供电进行防触电保护,并且在其中产生的电压不会高于安全特低电压的设备。

3.3.6 过(电)流保护装置overcurrent protective device 由于过电流而使电

路中电源断开的一种装置。

3.3.7 (机械式开关装置的)脱扣器release (of a mechanical switching device)用来释放保持机构而使开关断开或闭合的,与机械式开关在机械上连接在一起的器件。

3.3.8保护继电器protective relay可以单独组成保护装置,也可以与其它量度继电器相结合组成保护装置的一种量度断电器。保护继电器反应被保护对象的异常情况,按预定要求动作,发出警报信号或切除故障

3.3.9 (单相中性点)接地电抗器连接在变压器中性点与地之间的电抗器,用于在系统发生故障时限制线对地电流。(single-phase neutral) earthing reactor

3.3.10接地电路earthed circuit 有一点或几点永久接地的导体的组合。

3.3.11接地开关earthing switch用于电路接地部分的机械式开关,它能在一定时间内承载非正常条件下的电流(例如短路电流),但不要求它承载正常电路条件下的电流。注:接地开关可具有短路接通容量

3.3.12 接地导体earthing conductor 将主接地端子或主接地排与接地极连接

的保护导体。

3.3.13 主接地端子主接地排main earthing terminalmain earthing bar 将保护导体,包括等电位连接导体和工作接地的导体(如果有的话)与接地装置连接的端子或接地排。

3.3.14 漏电断路器residual current circuit-breaker 电路中漏电电流超过

预定值时能自动动作的开关。

3.3.15联锁机构interlocking device在几个开关电器或部件之间,为保证开关电器或其部件按规定的次序动作或防止误动作而设计的机械连接机构。

3.3.16灭弧装置arc-control device 围绕着机械式开关的弧触头,用以限制

电弧并帮助电弧熄灭的装置。

3.3.17安全隔离变压器safety isolating transformer 通过至少相当于双重

绝缘或加强绝缘的绝缘使输入绕组与输出绕组在电气上分开的变压器。这种变压器是为以安全特低电压向配电电路、电器或其它设备供电而设计的。

3.3.18断路器circuit-breaker 能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,

也能在所规定的非正常电路条件(例如短路)下接通、承载

6、歹0举古今由于雷击而造成人身伤亡和其他随时的典型事例,分析产生的原因. 总结防富的几条原

1. 下雨或有雷电时要关好门窗,防止球形$窜入室内造成危害。

2. 有雷电时暂不要使用电器设备,要拔掉电源插头。

3. 有雷电时不要打电话,不要靠近金届设备,如暖气片、自来水管、下水管,要离开电源线、电话线、广播线。

4. 雷雨天在室外时,不要站在树下避雨,也不要站在墙根避雨,不要使用手机通话,不要靠近电线杆、天线、高塔、烟囱、旗杆等物体。要穿塑料等不浸水的雨衣,不要使用金届杆的雨伞。

5. 发现被雷电击伤者要及时平卧,安静休息并速要急救车送医院治疗。以上是针对人的,下面是比较专业的原因和如何防止设备被雷击的方法

一、遭受雷击的原因

雷击如何产生的呢?“雷击”用专业述语讲就是雷电过电压,它分为直接雷击过电压、感应雷击过电压和地电位提高过电压。

(一)直接雷击过电压

当雷云较低,且周围乂没有带异性电荷的云层,则$云就会通过距离其最近的物体以波速向大地放电,这就是直接雷击,其放电电流可达几十至几白千安,由于被击物与大地之间都有一定的电阻,雷电电流通过被击物泄入大地时,必然在这个电阻上产生极大的电压降,这种因直接雷击而在物体上产生电压升高的现象就被称为直接雷击过电压。电气设备遭雷击主要是通过架空电力线路或通信线路传入的,因而架空线路是雷电侵入的重要渠道,W电直接袭击架空线路主要有三种方式,即:远点雷击、近点雷击和错相位雷击。

1. 远点雷击:由于我国的电压基本波形是每秒50Hz的正弦波形曲线,在电力线

上形成每秒50次的交变磁场。如遇到雷雨天气时,在雷电未击穿大气时,将呈现出高压电场形式。根据电学基本原理,磁场与电场之间是相互共存可逆变化的,那么,雷电高压电场通过静电吸收原理,向大地方向运动。假设电力线杆有5米高,那么在相对湿度25%寸,要击穿5米空气,需要15X 106VW击高压

(3000V/mm。如果在相对湿度95%(下雨时),击穿5米空气需要5X 106VW击高压(1000V/mm。电力线上的交变磁场对$云■的吸引小于大地的静电吸引。如果,雷云击穿5米空气入地,需要很高的电压,雷电首先击在电力线上,并从电力线的负载保护地线入地释放,这样就击穿了设备。

2. 近点雷击:所谓近点雷击,实际上是雷电袭击建筑物避$针,从而引起的雷电

电磁脉冲的问题。雷电打在建筑物避$装置上,由于避富针与引下线的电感的作用,最多只能将50%勺电流引入大地(IEC (国际电工委员会)1312定义),余下的电流将通过电力线屏蔽槽、水管、暖气管、金届门窗等与地面有连接接的金届物质联合引雷,但也只引下少部分雷电流,余下总电流的25%!窜至建筑物内

的UPS^入输出的电源线、局域网线等,击穿小型机和局域网端,最终由逻辑地线处下泄入大地。对设备而言,部分雷电流将由UPS勺输入电源线对机房保护地线进行L— PE N— PE泄放,UPS俞出L-PE' (逻辑地)、N— PE'泄放,小型机L -PE'泄放,局域网线对逻辑地线等进行泄放,最终结果,将击穿UPS俞出对地线和输入对地线端、小型机电源对逻辑地线、网络数据线对逻辑地线。

3. 错相位雷击:一个高能量的雷击在一条架空线上,一个低能量的雷击在另一条架空线上,线线之间产生一个压差,从而侵入设备造成雷电的二次雷击称错位$ 击。

(二)感应雷击过电压

它可以分为电磁感应及静电感应过电压。当雷电击在建筑物避$针上,通过避$ 针的引下线对地泄放时,电流在引下线由上而下产生一个快速运动的磁场,从而因电磁感应在建筑物的线路上感应高压从而击毁传输设备。另外,在架空线路附

近有雷云时,虽然雷云没有直接击中线路,但在导线上会感应出大量的与$云极性相反的电荷,一旦雷云对某目标放电后,$云上的电荷便瞬间消失而导线上的大量电荷依然存在,这些感应电荷就会因失去$云■电荷的束缚,以波的形式向导线两端传播经设备入地,从而引起设备损坏。

(三)地电位提高过电压。当10KA的雷电流通过下导体入地时,我们假设接地电阻为10欧姆,根据欧姆定律,我们可知在入地点处电压为100KU若该点与电力系统的PE 线(保护接地线)或弱电系统的地线的接地点较近,即接近于同电

位,则此高压将以波的形式传入室内电气设备外壳,这样不仅会造成设备过电压

同时也会对使用操作人员造成危害。

据统计:直击雷的损坏仅占15%感应雷与地电位提高的损坏占85%以下是230/400V三相系统各种设备耐冲击过电压额定值(GB5005A 94)

设备位置电源处的设备配电设备和最后分支线路的设备用电设备需要特殊保护的设备

耐冲击过电压的类别IV类用类皿类I类

耐冲击过电压额定值(KV) 6 4 2.5 1.5

注:I类一需要将瞬态过电压限制到特定水平的设备;

II类一如家电用电器、手提工具和类似负荷;

用类一如配电盘、断路器、布线系统(包括电缆、母线、分线盒、开关、插

座),应用于工业的设备和一些其他设备;

IV类一如电气计量仪表、一次线过流保护设备;

二、一般的防富措施

(一)外部防H

外部防雷主要是对直击$的防护,其目的是将雷电流直接引入大地泻放。由避$ 针(避雷带、避$线等)、引下线和接地体等构成外部防富系统。避$针的作用是将雷电吸引于自身,代替被保护物受雷击。但是,避$针的副作用也很大。首先,雷击时它把雷电流引入大地的过程中,产生的强大感应电磁场对敏感的电子设备的破坏性很大。其次,避雷针上的反击过电压不可忽视,在雷电波的冲击作用下,避雷针上总会产生很高的电压,当人或设备与之接近时,这个高电压就会向人或设备放电。再者,避雷针的保护作用是有一定局限性的,如对雷雨天气时沿着市电导线中产生的雷电过电压,它是无能为力的,此时,这个雷电过电压也随之侵入到用电设备中。虽然有避雷器作防护,但避富器的响应时间和有效性都远远满足不了电子设备对电源品质的需求。

鉴于外部防雷系统的种种不足,内部防富系统随之产生。

(二)内部防$

内部防雷系统由均压、接地、屏蔽、隔离、装设过电压防护装置等综合措施构成。

1. 均压

当雷击发生时,在雷电暂态电流所经过的路径上将产生暂态电位升高,使该路径与周围的金届物体之间形成暂态电位差,如果这种暂态电位差超过的两者之间的绝缘耐受强度,就会导致对金届物体的击穿放电,使金届物体带高电位,这种带高电位的金届物体乂有可能对其周围的其他金届物体再进行击穿放电.这种击穿放

电能直接损坏电子设备,也能产生电磁场脉冲,十扰电子设备的正常运行.为了消除雷电暂态电流路径与金届物体之间的击穿放电,需要对室内的各金届钩件进行等电位连接,即

将室内的设备,组件和兀件的金届外壳或钩架:连接在一起,并与建筑物的防雷接地系统相连接,形成一个电气上连续的整体的整体,这样就可以在发生雷击时避免在不同金届外壳或构架之间出现暂态电位差,使得它们彼此间等电位,并维持在地电位的水平,这就是均压措施.

2. 接地

在电子设备和电子系统中,各种电路均有电位基准,将所有的基准点通过导体连接在一起,该导体就是设备或系统内部的地线如果将这些基准点连接到一个导体平面上,则该平面就称基准平面,所有信号都是以该平面作为零电位参考点,电子设备常以其金届底坐,为壳或铜带作为基准面,为了设备的工作稳定和操作人员的安全,通常将基准面与大地相连,称为接地.

3. 屏蔽

电子设备中大量采用半导体器件和集成电路,这些电子和微电子器件是十分脆弱的,由于雷击产生的暂态电磁脉冲可以直接辐射到这些元件上,也可以在电源或

信号线上感应出暂态过电压波,沿线路侵入电子设备,使电子设备工作失灵或损坏.利用屏蔽体来阻挡或衰减电磁脉冲的能量传播是一种有效的防护措施,电子设备常用的屏蔽体有设备的金届外壳,屏蔽室的外部金届网和电缆的金届护套等利用屏蔽措施对于保证电子设备的正常和安全运行来说是十分重要的.

4. 隔离

当电子系统周围环境中的电磁脉冲十扰比较严重难以采取屏蔽措施时,可以采用光纤传输来发送信号,信号是以光的形式传输的,光纤是绝缘材料,因此它不受周围强电磁脉冲十扰的影响.抑制电磁脉冲十扰的另一个重要措施是采用光偶合,在电子系统中实施电气隔离.

5. 装设过电压防护装置

内部防雷系统主要是对过电压(雷电过电压和操作过电压等)的防护,其目的是阻挡沿电源线侵入的过电压,并限制被保护设备上过电压的辐值。

暂态过电压防护装置以快速的响应时间和有效性将雷电过电压和操作过电压抑

制到设备能承受的水平,这是外部防雷系统无法做到的。为了实现内部防不仅要在变压器低压侧装设过电压保护器,还需在设备的入口处以及其间某些环节上设置多层次的保护器来逐步降低过电压水平。其中,变压器低压侧保护器的作

用除降低过电压值外,还需大量泄放雷电涌流;而设备处的保护器的作用则是最后将雷电和操作过电压残值限制到安全值以下。

三、防富的具体做法

(一)采用DK型雷电限流器替代避$针

建议采用国家科委推广的DK型雷电限流器以替代。DK型$电限流器具有保护角大(约80°),接地电阻要求不高(<30Q)等优点。特别在Dk$电限流器保护范围内有雷电时,可将原来可能发生每微秒千安培到每微秒万安培电流放电过程,变成安培级以几秒或更长时间放电,使雷电不会在保护范围内出现闪击,有效地防止直击雷对建筑物及通信设备的危害。同时,由于DK型$电限流器的放电电

流小(相当于避雷针放电电流的十分之一或更小),可以使地电位的抬升降低,减弱了反击$对设备的危害。

(二)用DK系列线路避$器替代阀式或氧化锌避$器

传统的低压阀型避富器(FS型),其动作时间为微秒级,动作电压高,用防密元件测试仪测试其动作电压为1.6KV左右,故其动作后,残压过高。而YW型的氧化锌低压避雷器,用防密元件测试仪测试其动作电压也为 1.5?1.6KV。上述避

$器无疑对设备的防密保护构成威胁。

国家科委推广的DK系列线路避雷器器具有通流大、残压低、导通速度快的特点,应根据使用部位不同,选用相应型号的避富器。例如,在变压器低压侧、交流配电盘和低压电缆的入出侧等,选用DK-380AC5QIJI路避富器效果较佳,其技术性能指标是,通流量

=50kA,残压峰值<1200V(20kA),漏电流<10^ A,响应时间< 50ns;在机房配电屏上,贝U应安装DK-380AC15B各避富器,其技术性能指标是,通流量=15kA,残压峰值<800V(8kA),漏电流<10^ A,响应时间<50ns;在进站线路上安装DK-150AC■路避富器,其技术性能指标是,通流量=5kA,残压峰值<300V,漏电流<100 H A,响应时间<50ns。

综上所述,防密大体上可以用“疏、泄、截、屏”四个字来概括。

总之,防雷电是一个十分复杂的技术问题,只要存在一处薄弱环节,雷击损坏设备的情况就会随时发生。因此,防$害必须综合治理,多渠道防护。

7、什么叫电位均衡

均压也称电位均衡连接(简称等电位连接)。就是把所有导体相互作良好的导电性连接,并与接地系统连通。其中非带电导体直接用导线连接,带电导体通过. 接地是分流和泻放直击$和雷电电磁干扰能量的最有效的手段之一,也是电位均衡补偿系统基础。

电位均衡,衡量并不单纯是指和大地构成等电位. 指的是在一条线路上的电压差近乎等丁0.也就是没有电压降!电压相同!8、什么浪涌电流?

浪涌电流是指电网中出现的短时问象“浪” 一样的高电压引起的大电流。当某

些大容量的电气设备接通或断开时间,由丁电网中存在电感,将在电网产生“浪涌电压”,从而引发浪涌电流。

一般不管设备容量大小,都会存在浪涌电压,问题是小容量的设备产生的浪涌电压较小,不会产生多大的危害,因此常常被人们所忽略。

浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由丁输入滤波电容迅速

充电,所以该峰值电流远远大丁稳态输入电流。电源应该限制AC开关、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。

浪涌电流是指电网中出现的短时问象“浪” 一样的高电压引起的大电流。当某

些大容量的电气设备接通或断开时间,由丁电网中存在电感,将在电网产生“浪涌电压”,从而引发浪涌电流。

基础接地及防雷引下线施工工程技术交底

基础接地及防雷引下线施工工程技术交底 一、施工准备 一、(一)作业条件 一、接地体安装: 一、利用底板钢筋或深基础做接地体:底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 一、(二)材料要求 一、电焊条、氧气、乙炔、预埋铁件、防腐油、银粉、黑色油漆等。 一、(三)主要机具 一、1、常用电工工具:手锤、钢锯、压力案子、大锤等。 一、2、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具等。 一、二、质量要求 一、质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 一、三、基础接地 一、(1)利用底板钢筋或深基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好,再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊,并在室外地面以下将主筋焊接连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便引出和检查。 一、(2)利用柱形桩基及平台钢筋做接地体:按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于2根)焊好,并在室外地面以下,将主筋焊接预埋接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,便于引出和检查。四、接地体核验: 一、接地体安装完毕后,应及时请监理单位进行隐检核验(签署审核意见,并下审核结论),接地体材质、位置、焊接质量等均应符合施工规范要求。接地电阻应及时进行测试,当利用自然接地体作为接地装置时,应在底板钢筋绑扎完毕后进行测试;当利用人工接地体作为接地装置时,应在回填土之前进行测试;若阻值达不到设计、规范要求时应补做人工接地极。接地电阻测试须形成记录。 一、五、避雷引下线敷设 一、1、避雷引下线需要装设断接卡子或测试点的部位、数量按图施工设计,无要求时按以下规定设置: 一、(1)建、构筑物只有一组接地体时,可不做断接卡子,但要设置测试点。 一、(2)建、构筑物采用多组接地体时,每组接地体均要设置断接卡子。 一、(3)断接卡子或测试点设置的部位应不影响建筑物的外观且应便于测试,距地高度为0.5米。 一、2、避雷引下线暗敷设的有关规定: 一、(1)利用主筋作暗敷设引下线时,每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径小于φ12mm。每栋建筑物至少有两根引下线(投影面积小于50m2的建筑物例外)。防雷引下线最好为对称位置,例如两根引下线要做成“一”字形或“乙”字形,四根引下线要做成“I”字形,引下线间距离不应大于 20m,当大于 20m时应在中间多引一根引下线。 一、(2)现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。 一、(3)主筋搭接处按接地线要求焊接,当主筋连接采用压力埋弧焊、对焊、冷挤压、丝接时其接头处可不焊跨接线及其他的焊接处理。 一、3、避雷引下线暗敷设做法: 一、六、成品保护: 一、(1)其他工种在开挖土方时,注意不要损坏接地体。 一、(2)不得随意移动已经绑扎完的结构钢筋。

基础底板防雷接地施工工序

基础底板防雷接地施工工序 施工准备→技术准备→材料准备→机具准备→作业条件→技术要求→质量要求→环境保护→接地安装 1、施工准备 1.1 技术准备 (1)充分熟悉相关图纸及设计要求; (2)根据图纸要求准备相应施工图集等技术资料; (3)编制技术交底。 1.2 材料要求 (1)品种规格 1)镀锌钢材(角钢、钢管、扁钢圆钢等); 2)铜材(铜管、铜排等); 3)辅材(电焊条、铜焊条、氧气、乙炔、沥青漆等)。 (2)质量要求 镀锌钢材应根据设计要求选用冷镀锌或热镀锌材料,材料应有材质检验证明及产品出厂合格证。 1.3、主要机具 (1)施工工具:钢卷尺、大锤、电焊机、电焊工具等。 (2)测量工具:ZC-8 型接地摇表。 2、作业条件 (1)按设计位置清理好场地。 (2)底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 (3)桩筋内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。 3、技术关键要求 充分熟悉图纸要求,根据设计要求准备相应技术资料及交工资料。 4、质量关键要求 采用搭接焊时,焊接长度如下: (1)镀锌扁钢不小于其宽度的2 倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 (2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6 倍,双面施焊,(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。

5、职业健康安全关键要求 (1)进行接地体施工时,如位于较深的基槽内应注意高空坠物并做好护坡等处理。 (2)进行电气焊作业时,相应设备必须完好,操作人员必须持证上岗并配备相应灭火器具。 6 、环境关键要求 (1)进行接地装置施工时应避免扬尘污染。 (2)对人为的施工噪声应有降噪措施和管理制度,并进行严格控制,最大限度地减少噪声扰民。 7、自然基础接地体安装 1)利用底板钢筋或深基础作接地极:按设计图纸尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好。再将柱主筋(不少于2 根)底部与底板钢筋搭接焊好,并在室外地面以下,将主筋焊接好接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆作好标记以便引出和检查。应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。 2)利用柱形桩基及平台钢筋做好接地极,按设计图纸尺寸位置要求,找好桩基组数位置,把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于2 根)搭接焊好。并在室外地面800mm以下,将主筋焊接好接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆作好标记以便引出和检查,应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。

施工现场临时用电接地与防雷的安全要求(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场临时用电接地与防雷的安全要求(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8111-76 施工现场临时用电接地与防雷的安 全要求(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN—S接零保护系统。电气设备的金属外壳必须护零线连接。保护零线应由工作接地线。配电室的电源侧零线或总漏电保护器电源侧的零线处引出。 2、当施工现场与外电线路共用同一个供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备作保护接地。 3、采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间和末端

防雷接地安全基础知识专项培训

防雷接地安全基础知识专项培 训 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

防雷接地安全基础知识专项培训 一、雷电的危害分类: 一是雷直接击在建筑物上发生热效应作用和电动力作用;二是雷电的二次作用,即雷电流产生的静电感应和电磁感应。 二、雷电的具体危害表现如下: 1.雷电流高压效应会产生高达数万伏甚至数十万伏的冲击电压,如此巨大的电压瞬间冲击电气设备,足以击穿绝缘使设备发生短路,导致燃烧、爆炸等直接灾害。 2.雷电流高热效应会放出几十至上千安的强大电流,并产生大量热能,在雷击点的热量会很高,可导致金属熔化,引发火灾和爆炸。 3.雷电流机械效应主要表现为被雷击物体发生爆炸、扭曲、崩溃、撕裂等现象导致财产损失和人员伤亡。 4.雷电流静电感应可使被击物导体感生出与雷电性质相反的大量电荷,当雷电消失来不及流散时,即会产生很高电压发生放电现象从而导致火灾。 5.雷电流电磁感应会在雷击点周围产生强大的交变电磁场,其感生出的电流可引起变电器局部过热而导致火灾。 6.雷电波的侵入和防雷装置上的高电压对建筑物的反击作用也会引起配电装置或电气线路断路而燃烧导致火灾。 三、防雷系统主要有两种,直击防雷保护和雷电电磁脉冲防护。 四、安装防雷设施的具体措施 1.直击雷防护远离避雷针数十米甚至上百米处与来自雷云的下行先导接闪,从而扩大了避雷针的保护范围。针高4m、7m时保护半径分别为60m、76m(滚球半径45m计)。 2.电源系统的防雷 当建筑物遭受雷击或在建筑物近旁发生雷击时,强大的脉冲电流会在周围空间产生交变磁场(以雷电中心的范围内都可产生危险的过电压),处于磁场中的导体因此而感应出高电压,沿线路产生的过电压窜入设备,造成设备损坏。 (1)配电室。低压进线柜设置电涌保护器。其作用是防止直击雷和较强的雷电电磁脉冲雷击。经过这级保护,使雷击电流绝大部分泄地。 (2)办公楼。总配电箱设置电涌保护器1组,为办公楼电源一级防护。各楼层配电箱处设置电源防雷箱一台,并联接至电源进线侧,防雷接地线接至该开关箱接地端子,作二级防护。各办公室设置防雷插排,作三级防护。 (3)生产车间。在车间各个分电柜内分别设置电涌保护器1组,作一级防护。在生产设

防雷接地做法

接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 一、扁钢为其宽度的2 倍(且至少3 个棱边焊接)。 二、圆钢为其直径的6 倍。 三、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6 倍。 四、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 补充下内容 防雷及接地工程安装: (一)人工接地体(极)应符合下列规定: 1)接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6M,角钢及钢管接地体应垂直配置。垂直接地体长度不应小于2.5M,其相互之间间距不小于5M,接地体埋设位置距建筑物不小于1.5M,遇有垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土并分层夯实。 2)当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行通道小于3M时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2M. 3)接地体的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满,并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊,气孔等缺陷,焊接处药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 4)采用搭接焊时其焊接长度为:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直、煨弯处不能有损伤或死弯,直线段上不应有明显弯曲,并应立置。 5)镀锌元钢焊接长度为其直径的6倍以上并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)镀锌元钢与镀锌扁钢连接时其长度为圆钢直径的6 倍以上。 6)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为连接可靠,除应在连接部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)紧密焊接。 7)接地极的加工:根据设计要求数量、材料规格进行加工,材料采用钢管或角钢,长度不应小于2.5M,打入地下一端切割成锥形,如采用角钢为了防止角钢打劈,可采用在角钢端部焊一段长约200mm的短角钢,采用钢管时在管端焊一护管帽套入接地极管端,接地极向地下打时应与地面保持垂直,不得打偏,当接地极离沟地面约600mm时停止打入,把接地体扁钢焊在接地极上后(扁钢立焊)再把接地极一根根打入沟内(地下),焊接部位应涂刷沥青做防腐处理。

防雷接地重点知识点总结

. 1、避雷带的计算:按照计算规则,(水平+垂直)*(1+3.9%) 2、避雷带分为女儿墙敷设,混凝土块敷设,混凝土块单独计算,起始位置为50cm,间隔 为1m。 3、楼顶有栏杆的,可以用来代替避雷带,但是必须达到一定的壁厚,不然会被击穿。 4、引下线:第一种,利用柱子里边的钢筋做为引下线,定额默认为2根主筋,如果图纸给 出多根,需要按照比例调整。第二种,单独敷设金属构件作为引下线,计算工程量的时候,定额默认是一根,看清说明需要几根,进行调整。 5、测试电阻:第一种,断接卡子,适用于单独敷设的引下线,在室外地面上来做,用来测 试接地电阻。第二种:测试板,适用于利用钢筋作为引下线,这种情况在钢筋的下方链接一块测试板,方便测试电阻。两种情况外侧是否需要箱子,可以来定是否有测试箱。 注意:不是每条引下线,都需要做测试。 6、接地母线:可以理解为雷电流的通道,负责电流的传输,把电流引到各个接地极。接地 极:就是电流流向大地的通道。接地母线和接地极共同形成了一套接地装置,但是现在这种做法不多了。工程量的计算:接地母线计算长度,施工图工程量*(1+3.9%)。接地极是按照根计算。 7、利用基础钢筋作为接地极:这是现在比较常用的做法,利用本身基础的钢筋作为自然接 地装置,不需要再单独敷设其他的东西了。工程量的计算:有相应定额的地区,是按照基础的面积计算。没有相应的定额的地方,可以按照焊接点来计算,参照“柱主筋与地圈梁的焊接”的定额。 8、均压环:作用是均压,将高压均匀的分布在物体的周围,保证环形各部位之间没有电位 差,从而达到均压的效果。做法一,利用圈梁的钢筋作为均压环。定额中有相应的定额可以选择。做法二,利用扁钢或者圆钢单独敷设均压环。定额中没有相应的定额,计算规则规定可以按照“户内接地母线”套取。计算时,按照圈梁中心线长度计算。设置:一类防雷建筑从30米以上每间隔6米一道,二类防雷建筑从45米开始每隔三层一道,三类防雷建筑从60米开始每隔三层一道。 9、柱主筋与圈梁焊接,是指作为引下线的柱子的主筋与圈梁进行焊接,发生的地方为引下 线与均压环的焊接。有的人认为,均压环的焊接已经包含了这个部分,所以不需要另做。 但是实际上,均压环的焊接是水平方向的,而这个柱主筋与圈梁的焊接,是垂直方向上的,两者并不冲突,按照道理应该是发生的。计算时,定额中是默认两根柱主筋与两根圈梁钢筋进行焊接为一处,如果钢筋根数增加,需要做相应比例调整。 10、接地跨接线:是指接地母线在遇到障碍物的时候需要进行跨接,一般像伸缩缝之类的都 需要做接地跨接线,计算时,每跨过一次为一处。 11、钢铝窗接地:按照计算规则,6层以上的钢铝窗需要进行接地的处理。 12、等电位联接:是指将建筑物、以及附近的所有金属物体,像钢筋、金属的水管等用电线 联接起来,达到一个没有电位差的环境,从而起到保护的作用。第一种,总等电位联接,一般情况一栋楼或者是一个单元只存在一个,在地下室或者是配电间内。是将进线的配电柜还有进户的水管,电梯等都联接起来。第二种,局部等电位联接,是在卫生间内对金属的构件进行联接,因为大部分为毛坯房,现在的做法,基本上都是做在卫生洁具所在的钢筋处。做法,利用电线穿管来做联接。计算时,总等电位和局部等电位需要计算箱子,管,线的工程量。 13、接地网调试,按照系统计算。 ..

施工现场接地与防雷安全要求实用版

YF-ED-J7442 可按资料类型定义编号 施工现场接地与防雷安全 要求实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

施工现场接地与防雷安全要求实 用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 (1) 所有电气设备的金属外壳以及和电气 设备连接的金属构架等,除有特殊规定外,均 应有可靠的接地(零)保护。 (2) 在施工现场专用的中性点直接接地的 供电系统中,必须采用接零保护,且须设专用 保护零线,不得与工作零线共用。 (3) 专用保护零线应由工作接地线或由配 电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线 引出。 (4) 在中性点不直接接地供电系统中,则

必须采用接地保护。 (5) 所有电气设备的保护零线应以并联方式与零干线连接。零线上严禁装设开关或熔断器。 (6) 严禁利用大地做零线或相线。 (7) 重复接地线与保护线相连,与电气设备相连接的保护零线应用截面不小于2.5mm攩2搅的绝缘多股铜线。保护零线除须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电线路中间处和末端处作重复接地。 (8) 施工现场的塔式起重机,井字架和金属脚手架,当其高度超过20m时,要设置防雷和重复接地装置,其接地电阻不大于10欧姆。

防雷接地基础知识58问

防雷接地基础知识58问 1SPD 22答:数据线:要求大于2.5mm ;当长度超过0.5米时要求大于4mm。 YD/T5098-1998。 222电源线:相线截面积S?16mm 时,地线用S;相线截面积16mm?S?35mm 时,地线 22用16mm ;相线截面积S?35mm时,地线要求S/2;GB 50054第2.2.9条。2SPD 答:Asafe开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器;第一级模块, 如AM1-40,需要选用63A的分断电流能力为10KA的D型微型断路器;第二级模块,如 AM2-20,需要选用32A的分断电流能力为6.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线 In值的不同,因此推荐使用D型;第三级模块,如AM3-10,需要选用16A的分断电流能力为4.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型。 3 答:可以使用防雷熔断丝,但不能使用一般熔断丝;我们使用的防雷熔断丝,规格是 VSP-100KA、70KA、40KA、20KA。防雷熔断丝是对雷电脉冲进行响应,一般熔断丝是对 工频或直流电流进行响应。使用熔断丝和使用微型断路器的区别在于:1、熔断丝的过电流工作曲线受环境温度影响大,对过电流的断开没有微型断路器可靠;

2、座装的熔断丝在受到8/20μs雷电过电压冲击的时候,会从底座中跳出来,使SPD无法正常工作; 3、焊接的熔断丝当SPD劣化以后,无法象微型断路器那样在小于5s的时间内断开,易发生短路和火 灾危险,不符合GB 50054和GB 50057标准的要求。 4SPD 答:不是。开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器等熔断装置。 5/3+NPE/4SPD 答:/3+NPE的SPD前装设3P的微型断路器,/4的SPD前装设4P的微型断路器。 6SPDSPD 答:开关型SPD为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是 泄放雷电能量;限压型SPD为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压 抑制能力好,在线路上使用的主要作用是限制过电压。因此,一般在建筑物入口处选用如 Asafe系列的开关型SPD来泄放雷电能量,然后,在后级电路使用如AM系列的限压型SPD来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的高过电压。两种SPD 需配合使用,方能保证配电线路中设备的安全。 7RS485? 答:不会。对于6V的频率传输特性为2MHz的RS485线路,其线路损耗要求小于40dB,而我们在该线路使用的 RJ45-V11E1/4S、SR-E06V/2S、SR-E06V/4S、

基础防雷与接地(技术交底卡)

一、施工准备 (一)材料要求: 1 镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应注意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2 镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、 U型螺栓、元宝螺栓、支架等。 3 电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。 (二)主要机具: 1 常用电工工具、手锤、钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯桶。 2 线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。(三)作业条件: 1 接地体作业条件:按设计位置清理好场地。底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 2 接地干线作业条件:支架安装完毕。保护管已预埋。土建抹灰完毕。 3 防雷引下线暗敷设作业条件:建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上入操作的条件。利用主 筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 4 避雷带与均压环安装作业条件:土建楼层框架梁钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。 5 避雷网安装作业条件:接地体与引下线必须做完。支架安装完毕。具备调直场地和垂直运输条件。 6 施工工人应具备相应焊工资质,持有焊工证。施工时应随身携带焊工证,动火证等相关证件,焊机 旁应随时备有灭火器等消防安全设备。 二、施工工艺 (1)、基础接地施工工艺 本工程拟采用以下的施工流程: 1、基础接地施工方法:利用建筑物桩基、建筑物基础地梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接 形成的基础接地网。 2、基础接地施工要点 (1)桩基钢筋与基础钢筋焊接: 桩基钢筋与基础钢筋焊接施工要点:○1对照施工图纸确保在每处防雷引下线点,桩基钢筋均与基础地梁钢筋做可靠焊接,要求两根桩基钢筋与基础地筋的两根主筋焊接;○2桩基与基础钢筋必须采用φ12圆钢作为焊接材质。要求双面施焊,焊接长度为6倍直径,焊接饱满,无遗漏。③按照基础防雷规范要求桩基利用率应达到70%,考虑现场施工实际情况,对照施工图,基础接地网经过的桩基钢筋均与基础地梁钢筋做可靠焊接,要求两根桩基钢筋与基础地筋的两个主筋焊接。

基础接地及防雷

基础接地及防雷

施工技术交底单

交底内容: 工程概况: 本工程按第三类防雷建筑物设置防雷保护措施。 本工程利用建筑物屋面四周沿楼顶边装设? 12勺镀锌圆钢避雷带作为接闪器,利用构造柱内两根主筋通长焊接作为引下线,利用建筑物基础内钢筋作为接地极,水平接地线利用条形基础内不少于两根主筋通长焊接,并于基础梁内主筋焊接,沿建筑物外圈构成闭合接地网。接闪器、引下线、接地极三者之间必须接成良好的电气通路,各部分之间均应可靠焊接。综合接地电阻不大于1欧姆,不满足时加打人工接地极。 全楼作等电位连接,所有进出建筑物的金属管道均就近与接地装置可靠连接。 防雷接地施工工艺 1.1利用建筑物基础内钢筋做综合接地装置:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋上层主筋搭接焊好间距不大于20X 20米的网格,并在适当位置取若干点与下层钢筋做可靠焊接;再将柱主筋(不少于2根)底部与基础主筋、底板上层主筋搭接焊好,不同标高处利用两根竖向结构筋上下贯通,消除药皮,并在室外每个测试点地面以下1 米处预留40*4镀锌扁钢作补偿接地,离墙1米。及时请质检部门及监理进行隐检,同时做好隐检记录。 1.2根据设计图位置利用建筑物结构内两根主筋(①》16m可 靠连接)作为防雷引下线,引下线沿建筑物周圈均匀布置,间距不大于18m。 1.3屋顶避雷带安装:避雷带沿女儿墙四周敷设,热镀锌圆钢避雷带支持卡子间距为1 米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15 米,同时屋面采用热镀锌扁钢组成不10*10米或12*8米的避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。 a在土建屋面结构施工时,配合予埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于

防雷接地基础知识

1、什么是均压环? 均压环是用一水平金属体(如扁钢或圆钢)与接地引下线等连接,使各连接点处等电压。 施工中的具体要求为: 一、一般要求 1、从首层起,每三层利用结构圈梁水平钢筋与引下线焊接成压环。所有引下线、建筑物的金属结构和金属物体等与均压环连接。 2、从距地30米高度起,每向上三层,在结构圈梁敷设一条35*4mm的扁钢与引下线焊成一环形水平避雷带,以防止侧雷击,并将金属栏杆及金属门窗等较大的金属物体与防雷装置连接。 由于对地分布电容作用,绝缘体遭雷击时,其承受的电压分布不均,在其遭雷击的一端起很短距离分布了大部分电压降,也就是说,绝缘体这部分的绝缘强度必须很高,否则一旦局部击穿,这种电压分布不均将延续到下一段绝缘体中去,随着绝缘体击穿长度的增加,情况将更为恶劣。而绝缘强度的增加势必造成造价的飞速增长,如果在绝缘子头部(遭受雷击的部位)加装一个均压环,以其电感效应平衡对地电容电流,那么雷击过电压分布将相对均匀,即可以充分利用绝缘子的全长来耐受雷电的冲击。 2、为什么超30米要每层利用结构圈梁的2颗主筋焊接封闭成环,做成均压环;起到什么作用?还有什么地方需要设置? 均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度上下两层的金属门、窗与均压环连接。 在高层建筑的设计和施工中,除了防止雷电的直击外,还应防止侧向雷击,超过30米高的建筑物,应在30米及其以下每隔三层围绕建筑物外廓的墙做均压环,并与引下线连接。保证建筑物接构圈梁的各点电位相同,防止出现电位差。 (a)均压环采用不小于Φ8mm的镀锌圆钢,或不小于24mm×4mm的镀锌扁钢。 (b)均压环沿建筑物的四周暗敷设,并与各根引下线相连结。 (c)外檐金属门、窗、栏杆、扶手、玻璃幕、金属外挂板等预埋件的焊接点不应少于两处,与引下线连接。 (d)搭接长度扁钢>2b、圆钢>6D、圆钢和扁钢>6D。 (注:b为扁钢长度,D为圆钢直径,扁钢搭接应焊3个棱边,圆钢应焊接双面。) 距离要6米的,但在高层建筑中经常用到的是每隔三层做一均压环 3、请问什么叫等电位连接器?作用是什么? 等电位连接器是防雷击装置,作用是防止雷电的电磁脉冲以各种耦合方式感应到金属管线或地线产生浪涌致损设备用的。每个住宅中在卫生间都会设一个等电位连接器,常规的都在卫生间设置的,因为卫生间比较潮湿,如果在发生触电危险的时候,能以最快的速度传导给,减少造成伤人的危险,等电位的安装方法必须依照电流的流向方向焊接回路.

防雷接地系统

防雷接地系统 一、概述 随着计算机及其网络技术应用的普及,建筑物的建设已成为办公大楼、写字楼、工厂及宾馆饭店的基础设施,其中综合布线在建筑物建设中占有重要的地位。 在建筑物综合布线的工程属于建筑物弱电工程,耐压值很低,工程设计、施工中必须优先考虑保护人和设备不受电、火灾和雷灾的侵害,必须考虑布线系统与优先照明电线、动力电线、通信线路、暖气管道、冷热空气管道、电梯之间的距离,布线系统和绝缘线、裸线以及接地与焊接的安全,必须建设建筑物防雷系统,防雷系统不仅考虑建筑物防雷,还要考虑计算机及其他弱耐压设备防雷。其次才考虑线路的走向及美观程度。 根据百年来人们对雷电现象研究得出的结论,认为雷电过电压入侵电器设备的形式有两种:直接雷和感应雷。雷电直接击中线路并经过电器设备入地的雷击过电流称为直击雷;由雷闪电流产生的强大电磁场变化与导体感应出的过电压、过电流形成的雷击称为感应雷。 按照国家标准GB50057-94《建筑物防雷设计规范》的要求银行大楼为第二类或第三类防雷建筑物,按要求建设防雷设施,设计由避雷网(带)、避雷针或混合组成的接闪器,立柱基础的钢筋网与钢屋架、屋面板钢筋等构成一个整体,避雷网通过全部力柱基础的钢筋作为接地体,将强大的雷电流引入大地。计算机系统安置在建筑物内,受建筑物防雷系统保护,直击雷击中计算机网络系统可能性非常小,计算机设备抗直击雷能力很低,防护设备非常昂贵,通常不必安装防护直击雷的设备。 1、计算机网络必须防感应雷: 感应雷可由静电感应产生,也可由电磁感应产生,形成感应雷电压的机率很高,对建筑物内的低压电子设备威胁巨大,计算机网络系统及电话程控交换机的防雷工作重点是防止感应雷入侵。入侵计算机系统的雷电过电压过电流主要有以下三个途径。 (1)由交流电220V电源供电线路入侵 计算机系统的电源由电力线路输入室内,电力线路可能遭受直击雷和感应雷;直击雷击中高压电力线路,经过变压器耦合到220伏低

筏形基础防雷接地施工方案

直属队宿舍楼基础防雷接地专项施工方案 一、编制依据 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004 施工图集《防雷与接地安装》(D501亠4)进行编制 电气工程相关图集《建筑物防雷设施安装》99D501-1.《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3、《接地装置安装》 03D501-4、《等电位联结安装》02D501-2o 《电气施工图纸》 二、工程概况 本工程相关责任单位有: 建设单位:武警咸阳市支队 设计单位:酋安市建筑设计研究院 勘察单位:咸阳市勘察设计院 监理单位:陕西盛源鑫项目管理有限责任公司 施工单位:陕西建工第二建设集团有限公司 实验检测单位:咸阳新世纪建筑材料检测有限公司 监督单位:西咸新区秦汉新城质监站 武警咸阳市支队新营区工程建设地点位于西咸新区秦汉新城,迎宾大道与文博路十字西南角,文苑公寓北侧。建筑总而积为

29986.5m2o 本建筑为三类防雷等级。 本工程采用建筑防雷及保护接地共用一个接地极,接地电阻小于 1欧姆,当实测不能满足时,利用外甩钢筋,加设人工接地极。 利用桩基、承台及地基梁内的钢筋作为接地体,要求所有地基梁 内的2根主筋均应焊接成网格,并与防雷引下线焊接。本建筑物接地 装置利用基础内的钢筋做自然接地极。用2根大于?16的钢筋通长焊接成接地网。施工完成后需测试接地电阻,若不能满足要求时,另外在建筑物外墙处敷设镀锌扁刚作为接地装置。 本工程采用总等电位联结,在地下一层设总等电位联结端子箱, 总等电位联结端子箱通过不少于2处与接地装置可靠连接。总等电位 联结应将保护干线、接地干线、各种公用设施得金属管道(加上下水、热力、燃气等管道),建筑物金属结构,钢筋混凝土基础钢筋等可靠 连接。 三、施工机具 电焊机、无齿锯、小锤、老虎钳、接地摇表等。 四、工艺流程 接地极、体-防雷引下线及接地板-配电室及电井接地干线-避雷网一*摇测。 五、施工方法 1、利用筏板基础梁上下2根不小于016钢筋通长焊接做接地网, 焊接长度和质量应满足设计要求。利用柱内对角2根不小于016钢筋

基础防雷接地安全技术交底

基础防雷接地安全技术交底 一、概述本工程按二类防雷建筑物设避雷网系统,利用结构柱内主筋作避雷引下线,利用基础内钢筋网做自然接地体将基础钢筋网内的二根不小于Φ16主筋与各引下线相焊接形成接地网。设计要求系统综合接地电阻R≤1Ω,当综合接地电阻不能达到设计要求时,应采取增加人工接地体的措施。 二、施工工艺流程 1、施工准备熟悉图纸资料及设计图纸的内容,执行图纸提出的施工要求。准备施工机具、材料。 2、材料要求钢材(圆钢、扁钢等);辅材(电焊条、色漆等);所有材料均应为合格产品,有相关的材质证明及出场合格证。 3、主要机具施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、小锤、煨弯器等;测量工具:接地摇表。 4、自然基础接地装置安装 三、接地装置安装 1、利用柱形桩基及基础底板钢筋做接地体时,将基础底板轴线上选取的上下两层主筋中两根通常焊接、绑扎形成基础接地网,将底板钢筋搭焊好,按设计图纸位置找好桩基组数、位置,将每一组桩基四角钢筋搭接封焊,再与2根柱主筋(对角线主筋的第二根)焊接好,连接线采用φ14圆钢,将两根主筋用白色漆做好标记,便于引出。 2、接地体的连接应采用搭焊接,搭接长度应符合下列规定:(1)扁钢与扁钢的搭接长度为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。(2)圆钢与圆钢的搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。(3)圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。接地体(线)焊缝处应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊缝处的药皮处理干净后,刷沥青防腐处理。 四、质量保证措施 1、所有施工用工机具在施工前必须进行检查,合格后方可使用。

2、严格按照《建筑电气工程施工质量验收规范》标准进行施工。 3、坚持按设计图纸进行施工,不得任意修改。 五、安全保证措施 1、进入施工现场必须带好安全帽,系好帽带,穿好绝缘鞋。 2、电气操作人员必须持证上岗。非维护电工不得随意接电,未经批准不得随意用电。焊接作业时,焊工要持证上岗作业,并远离易燃易爆物品,设专门看火人及灭火器材。 3、使用电焊的场地,要注意检查并及时清理可燃物。必要时配灭火器及派专人看护。 4、电焊机的二次线必须完好,绝缘破损的必须修补或更换新的电线。 5、施工人员上、下坑道时,因走道狭窄、施工人员多,要注意脚下、周围情况,防止摔、滑、磕、碰现象。 6、施工完毕时要及时清理作业区内的废料、杂物,并拉掉所有用电设备的电源,确认无误后,方可离开。交底人职务被交底人职务时间注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

防雷接地安全基础知识

编号:AQ-CS-03793 ( 安全常识) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 防雷接地安全基础知识Basic knowledge of lightning protection and grounding safety

防雷接地安全基础知识 备注:安全是指没有受到威胁、没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患, 是免除了不可接受的损害风险的状态,安全是在人类生产过程中,将系统的 运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态。 1、雷电过电压有两种基本形式: 一是:直接雷电——又称直击雷 二是:雷电感应——又称感应雷 2、接闪器的作用: 接闪器是用来接受直击雷电的金属体,它必须经过接地引下线与接地装置相连。 3、避雷针的功用: 避雷针的作用实际上是起引雷的作用,它是用来防护直击雷的。 4、避雷器的使用类型及功用: 一般常用的避雷器有阀式、排气式(管型)、氧化锌等。 避雷器是用来防护雷电过电压沿线路侵入变配电室或其它建筑物内以免危及被保护物的绝缘。现在在配电室外经常使用的是氧化锌避雷器,室内经常使用的一般是阀式避雷器。

5、工厂变配电室常用的防雷措施: 防护直击雷采用避雷针(或避雷线、避雷带、避雷网)防护雷电波侵入的方法是避雷器。 6、安全电流的概念: 安全电流指的是人体触电后最大的摆脱电流。我国规定的安全电流为30毫安(50HZ)。安全电流与触电时间、电流性质、电流路径及体重和健康状况等因素有关。 7、安全电压概念: 安区电压是指不致使人直接致死或致残的电压。我国规定的安全特低电压是36伏。 8、地的概念: 电气上的地(或大地)是指电位为零的地方;这个地一般指离接地故障点大约20米以外的地方。 9、接触电压、跨步电压: 接触电压是指人接触发生接地故障的设备外露可导电部分所呈现的对地电压;跨步电压指的是人在接地故障点附近行走时,两脚

防雷接地和其他接地的区别

防雷接地和其他接地的区别 1.防雷接地是指防雷设施(如避雷针、避雷带、避雷网、避雷器)的接地。 2.基础接地是指利用建筑物的地下基础内的钢筋网做接地体,代替人工接地极用的。 3.联合接地方式 联合接地方式也称单点接地方式,即所有接地系统共用一个共同的“地”。联合接地有以下一些特点: (1)整个大楼的接地系统组成一个笼式均压体,对于直击雷,楼内同一层各点位比较均匀;对于感应雷,笼式均压体和大楼的框架式结构对外来电磁场干扰也可提供10-40dB的屏蔽效果;(2)一般联合接地方式接地电阻非常小,不存在各种接地体之间的耦合影响,有利于减少干扰;(3)可以节省金属材料,占地少。由上不难看出,采用联合接地方式可以有效抑制外部高压输电线路的干扰。 4.保护接地:为保障人身安全、防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。保护接地的形式有两种:一种是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;另一种是设备的外露可导电部分经公共的保护线接地。 5.在一个范围内的联合接地,叫公共接地。 6.GB50057-94对等电位连接定义“将分开的装置、诸导电物体等用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。” 施工时需要根据工程设计进行施工,施工图纸中要求已经写明,做法参见相关国标图集。 关于接地电阻的要求一般为:直击雷接地小于10欧姆;独立(专用)接地小于4欧姆;联合接地小于1欧姆。特殊场合或设备有特殊要求的按其要求而定。 1)工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地。中性点直接接地的电力系统中,变压器中性点接地,或发电机中性点接地。 2)保护接地:为保障人身安全、防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。保护接地的形式有两种:一种是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;另一种是设备的外露可导电部分经公共的保护线接地。 3)重复接地:在中性线直接接地系统中,为确保保护安全可靠,除在变压器或发电机中性点处进行工作接地外,还在保护线其他地方进行必要的接地,称为重复接地。 4)保护接中性线:在380/220V低压系统中,由于中性点是直接接地的,通常又将电气设备的外壳与中性线相连,称为低压保护接中性线。

防雷接地知识解析

一、雷暴日(keraunic zones) 可划分为少雷区,多雷区,高雷区,强雷区(根据年平均雷暴日的多少,雷电活动区分) 1、少雷区:年平均雷暴日在25天及以下的地区 2、多雷区:年平均雷暴日大于26天,不超过40天的地区 3、高雷区:年平均雷暴日大于41天,不超过90天的地区 4、强雷区:年平均雷暴日超过90天以上地区 解释:雷暴日:一天中可听到一次以上的雷声 二、雷击(lightning stroke) 雷云对大地及地面物体的放电现象 三、直击雷(Direct Lightning Flash) 是指带电云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象,直击雷威力巨大,雷电压可达几万伏至几百万伏,瞬间电流可达十几万安,在雷电通路上,物体会被高温烧伤甚至融化,通常在建筑物顶部安装避雷针或避雷网等来防直击雷 解释:直击雷在建筑物或防雷装置上的闪电 四、非直击雷(indirect Lightning Flash) 解释:击在建筑物附近的大地,其他物体或与建筑物相连的引下设备的闪电。 五、雷电过电压(Lightning Overvoltage) 雷云放电在电网(或电力系统)中引起的过电压,统称为雷电过电压,于这种过电压和电网的工作电压本身没有直接关系,其所需要的电磁场能量来自电网外部,所以又称为外部过电压;又由于雷云放电发生在大气中,所以这种过电压也称为大气过电压。 该种过电压通常为单极性,持续时间很短,为us级(几至数十微秒),幅值可能极高(可达100MV),对电网危害很大,应当加以限制。 雷电过电压又分为直击雷过电压和感应雷过电压。直击雷过电压是由于雷直击于电网引起的;感应雷过电压则是雷击于设备附近,由于电磁感应而在电网中产生的。感应过电压的幅值不太高,一般不超过500~600kV,它主要对35kY及以下电网构成威胁;在电网内部,由于断路器操作和各类故障(接地、断线等),使得系统参数发生变化,引起电磁能量的振荡和传递而出现的电压升高,称为内部过电压。与雷电过电压的外部现象不同,内部过电压的能量来源于电网本身,并在额定电压的基础之上振荡产生,故其幅值大体与额定电压的大小成正比关系,并且具有统计性质 因特定的雷电放电,在系统中一定位置上出现的瞬态过电压。 六、地(Earth Ground) 大地或代替大地的其种较大导电体 七、接地(Earthing) 为防止触电或保护设备的安全,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线 利用大地作电流回路 将导体连接到“地”,使之具有近似大地(或代替大地导电体)的电位,可以使地电流流入或流出大地(或代替大地的导电体) 八、接地系统(Earthing System) 接闪系统、雷电引下线、接地网、接地汇集线(排)、接地线、建筑物钢筋、接地金属支架、以及接地的电缆屏蔽层和接地体相连的设备外壳或裸露金属部分的总称 九、综合防雷(Synthetical Lightning Protection Technology) 综合防雷就是要针对直击雷、传导雷、雷电电磁感应和地电压反击而设计的比较全面的防雷措施。 对建筑物及内部电子信息系统,进行直击雷防护、联合接地、等电位连接、电磁屏蔽

基础接地装置及防雷接地

基础接地装置及防雷接地 《民用建筑电气设计规范》(条文说明) 早在20世纪60年代初期,国内外就开始采用钢筋混凝土基础作为各种接地网。通过近50年的运行和总结,证明是切实可行的,现已经普遍采用。利用建筑物的钢筋混凝土基础作为接地网的理由是:关于钢筋混凝土的导电性能,中国建筑工业出版社出版的《基础接地体及其应用》一书指出,钢筋混凝土在其干燥时,是不良导体,电阻率较大,但当具有一定湿度时,就成了较好的导电物质,电阻率常可达到100——200Ω.m。潮湿的混凝土导电体导电性能较好,是因为混凝土中的硅酸盐与水形成导电性能较好的导电性盐基性溶液。混凝土在施工过程中加了较多的水分,成形后结构中密布着很多大大小小的毛细孔洞,因此就有了一些水分储存。当埋入地下后,地下的潮气,又可通过毛细管作用吸入混凝土中,保持一定湿度。 当基础的外表面有沥青质防腐层时,以往认为该防腐层是绝缘的,不可利用基础内钢筋作接地极。但是,实践证明并不是这样,国内外都有人作过测量和分析,认为是可利用作为接地极的。《建筑电气》曾登一篇译文名称为《利用防侵蚀钢筋混凝土基础作为接地体的可能性》,在其结论中指出:“厚度3mm的沥青涂层,对接地极电阻无明显影响,因此,在计算钢筋混凝土基础接地电阻时,均可不考虑涂层影响。厚度为6mm的沥青涂层或3mm的乳化沥青涂层或4mm的粘贴沥青卷材,仅当周围土壤的等值电阻率≤100Ω.m和基础面积的平均边长S≤100m时,其基础网的电阻约增加33%,在其他情况下这些涂

裱面的影响很小,可忽略不计。因此,本条规定钢筋混凝土基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,宜利用其作为接地网。 05D10 《防雷接地工程与等电位联接》里面确实对于有做防水的和无作防水做法是不一样的。 其区别:有防水的在基础的外围单独做一个圈5*4的镀锌扁钢,并且镀锌扁钢要与每一个接地引下线焊接,做到电气导通。 无做防水的,则没有此要求。 详细可见05D10 《防雷接地工程与等电位联接》图集第106页。

施工现场临时用电接地与防雷安全技术措施

施工现场临时用电接地与防雷安全技术措施 一、施工现场必须采用“三相五线制”供电,并必须符合下列要求: 1、施工现场,必须采用TN―S保护接零系统(用电设备的金属外壳必须采用保护接零),专用保护接零线的首、末端及线路中间必须重复接地。 2、“三相五线制”的供电干线、分干线必须敷设至各级电制箱。 3、专用保护接零(地)线的截面积与工作零线相同,且不得小于干线截面积的50%,其机械强度必须满足线路敷设方式的要求。 4、接至单台设备的保护接零(地)线的截面积不得小于接至该设备的相线截面积的50%,且不得小于2.5mm2多股绝缘铜芯线。 5、与相线包扎在同一外壳的专用保护接零(地)线(如电缆),其颜色必须为绿/黄双色线,该芯线在任何情况下不准改变用途。 6、专用保护接零(地)线在任何情况下严禁通过工作电流。 7、动力线路可装设短路保护,照明及安装在易燃易爆场所的线路必须装设过载保护。 8、用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆线路或绝缘导线穿管敷设线路的导体允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。 9、保护、控制线路的开关、熔断器应按线路负荷计算电流的 1.3倍选择。 二、生产工人必须遵守下列安全要求: 1、使用移动式用电设备(如振动器、手持式电动工具)的操作者,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 2、电源电缆长的移动式用电设备,必须设专人调整电缆(操作者必须穿绝缘鞋绝缘手套)严禁电缆浸水。电源线严禁直接牵拉,必须打铁索。 三、现场电气人配备及其职责的基本内容: 1、施工现场必须视工作量大小配备足够的持证电工(不少于两名),

电工应持市、地劳动安全监察部门核发的电工证。 2、在驻场电工中,应由项目负责人指定一名责任心强、技术较高的电工为现场电气负责人,电气负责人的职责是负责该现场日常安全用电管理和保管安全用电技术档案。 3、施工现场的一切用电设备的金属外壳必须接零(由专用变压器供电)或接地(由公用变压器供电)保护,现场电工必须熟悉现场的用地施工组织设计,正确安装、维护现场的电气设备。 4、现场电工必须严格遵守操作规程、安装规程、安全规程,维修电气设备时应尽量断开电源,验明单相无电,并在开关的手柄上挂上“严禁合闸、有人工作”的标示牌方能进行工作,未经验电,则应按带电作业的规定进行工作。 5、现场电工不得随意调整自动开关脱扣器的整定电流或开关、熔断器内的熔体规格,对总配电柜、干线、重要的分干线及大型施工机械的配电装置作上述调整时,必须得到电气质安员同意方能进行。 6、现场的一切电气设备必须由持证电工安装、维护,非电工不得私自安装、维修、移动一切电气设备。 7、运行中的漏电开关发生跳闸必须查明原因才能重新合闸送电,发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换。漏电开关应送生产厂或有维修资质的单位修理,严禁现场电工自行维修漏电开关,严禁漏电开关撤出或在失灵状态下运行。 8、一切用电设备必须按一机一闸一漏电开关控制保护的原则安装施工机具,严禁一闸或一漏电开关控制或保护多台用电设备(包括连接电气器具的插座)。 9、严禁线路两端用插头连接电源与用电设备或电源与下一级供电线路。 10、潮湿场所的灯具安装高度小于2.5m必须使用36V照明电压。 11、现场电工除做好规定的定期检查外,平时必须对电气设备勤巡、勤查,发现事故隐患必须立即消除。对上级发出的安全用电整改通知书必须在规定的期限内彻底整改,严禁电气设备带病运行。