电工秘诀(一)

简便估算导线载流量

十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.

解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2

的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).

电工秘诀(二)

已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流

说明:适用于任何电压等级。

秘诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。

例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A

估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A

电工秘诀(三)

粗略校验低压单相电能表准确度的办法

百瓦灯泡接一只,合上开关再计时。

计时同时数转数,记录六分转数值。

电表表盘有一数,千瓦小时盘转数。

该值缩小一百倍,大致等于记录数。

电工秘诀(四)

已知三相电动机容量,求其额定电流

秘诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。

已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。

1KW÷0.22KV*0.76≈1A

已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。

4KW÷3KV*0.76≈1A

注:秘诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。秘诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。

电工秘诀(五)

测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量

已知配变二次压,测得电流求千瓦。

电压等级四百伏,一安零点六千瓦。

电压等级三千伏,一安四点五千瓦。

电压等级六千伏,一安整数九千瓦。

电压等级十千伏,一安一十五千瓦。

电压等级三万五,一安五十五千瓦。

电工秘诀(六)

已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值

直接起动电动机,容量不超十千瓦;

六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。

供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。

说明:秘诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。

电工秘诀(七)

测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量

秘诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。

单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。

电工秘诀(八)

判断交流电与直流电流

电笔判断交直流,交流明亮直流暗,

交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。

说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。

电工秘诀(九)

巧用电笔进行低压核相

判断两线相同异,两手各持一支笔,

两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,

用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。

说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。

电工秘诀(十)

巧用电笔判断直流电正负极

电笔判断正负极,观察氖管要心细,

前端明亮是负极,后端明亮为正极。

说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。

电工秘诀(十一)

巧用电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别

变电所直流系数,电笔触及不发亮;

若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;

若亮靠近手指端,接地故障在负极。

说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。

电工秘诀(十二)

巧用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障

星形接法三相线,电笔触及两根亮,

剩余一根亮度弱,该相导线已接地;

若是几乎不见亮, 金属接地的故障。

说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。

电工秘诀(十三)

对电动机配线的秘诀

秘诀:2.5 加三,4 加四; 6 后加六,25 五;120 导线,配百数

说明此秘诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。

先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:

0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100

“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。

“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。

“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。

“25五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。

“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。

电工秘诀(十四)

按功率计算电流

秘诀: 电力加倍,电热加半。单相千瓦,4 . 5 安。单相380 ,电流两安半。

解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功率大多为1KW,因此,秘诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,秘诀也直接说明“单相380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。

电工秘诀(十五)

导体电阻率

导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,

长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,

铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。

扩大万倍来记数,铜的最小一七五,

铝的数值二八三,整整一千纯铁数,

碳的数值算最大,足足十万无零头。

电工秘诀(十六)

通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向

导体通电生磁场,右手判断其方向,

伸手握住直导线,拇指指向流方向,

四指握成一个圈,指尖指向磁方向。

通电导线螺线管,形成磁场有南北,

南极S北极N,进行判断很简单,

右手握住螺线管,电流方向四指尖,

拇指一端即N极,你说方便不方便。

电工秘诀(十七)

阻抗、电抗、感抗、容抗的关系

电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,

电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,

电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,

三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,

勾股定理可利用,已知两边求一边。

电工秘诀(十八)

电容串并联的有关计算

电容串联值下降,相当板距在加长,

各容倒数再求和,再求倒数总容量。

电容并联值增加,相当板面在增大,

并后容量很好求,各容数值来相加。

想起电阻串并联,电容计算正相反,

电容串联电阻并,电容并联电阻串。

说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘距离加长,因为只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和距离成反比,距离增加,电容下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。

电工秘诀(十九)

感性负载电路中电流和电压的相位关系

电源一通电压时,电流一时难通达,

切断电源电压断,电流一时难切断,

上述比喻较通俗,电压在前流在后,

两者相差电角度,最大数值九十度。

电工秘诀(二十)

三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义

秘诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,

三相电流分相、线,绕组为相,火线线。

对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。

电工秘诀(二十一)

三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系

电压加在三相端,相压线压咋判断?

负载电压为相压,两电源端压为线。

角接相压等线压,星接相差根号三。

电压加在三相端,相流线流咋判断?

负载电流为相流,电源线内流为线。

星接线流等相流,角接相差根号三。

解释:当我们画出简单的示意图,就不难看出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电压等于线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流等于相电流。只要记住线大于相,因为相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。

电工秘诀(二十二)

已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流

常用电压用系数,容乘系数得电流,

额定电压四百伏,系数一点四四五,

额定电压六千伏,系数零点零九六,

额定电压一万伏,系数刚好点零六。

注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。

电工秘诀(二十三)

根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值

配变两侧熔体流,根据容量简单求,

容量单位千伏安,电压单位用千伏。

高压容量除电压,低压乘以一点八,

得出电流单位安,再靠等级减或加。

举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压端的额定电压为6KV,低压端的额定电压为400V;

高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A

注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。

电工秘诀(二十四)

根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值

配变两侧熔体流,额定电流数倍求,

高压一侧值较大,不同容量不同数。

容量一百及以下,二至三倍额流数,

一百以上要减少,倍数二至一点五,

高压最小有规定,不能小于三安流,

低压不分容量值,一律等于额定值。

电工秘诀(二十五)

配电变压器的安装要求

距地最少两米五,落地安装设围障,

障高最少一米八,离开配变点八强,

若是经济能允许,采用箱式更妥当,

除非临时有用途,不宜露天地上放,

室内安装要通风,周围通道要适当。

电工秘诀(二十六)

对配电变压器供电电压质量的规定

供电电压有保障,设备运行才正常

高低偏差有规定, 电压高低不一样,

线间电压正负七,负十正七压为相,

如果要求较特殊,供需双方来商量。

注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,允许偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,允许偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。

电工秘诀(二十七)

变压器的绝缘绕组检测

变配运行保安全,测量绝缘查隐患。

测量使用兆欧表,根据电压把表选。

超过三五两千五,十千以下用一千。

仪表E端应接地,污染严重加G端。

未测绕组和元件,可靠接地保安全。

手摇转速一百二,测后放电再拆线。

注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。

电工秘诀(二十八)

两台变压器的并列运行

并列两台变压器,四个条件要备齐;

接线组别要相同,要有相同变压比;

阻抗电压要一致,相互连接同相序;

容量相差不宜多,最好不超三比一。

电工秘诀(二十九)

配电变压器熔丝熔断的原因

高压熔丝若熔断,六个原因来判断。

熔丝规格选的小;质劣受损难承担;

高压引线有短路;内部绝缘被击穿;

雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。

低压熔丝若熔断,五个原因来判断。

熔丝规格选的小;质劣受损难承担;

负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;

输电线路出故障,对地短路或相间。

电工秘诀(三十)

交流电焊机空载耗损的估算值

三百八十电焊机,空损瓦数可估计。

若知容量伏安数,除以五十就可以。

容量单位千伏安,改乘二十来计算。

若知空载安培数,扩大百倍及可以。

例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?

P=(3000VA÷50)W=60W

P=(3KVA×20)W=60W

P=(0.6A×100)W=60W

电工秘诀(三十一)

仪用电流互感器的使用方法和注意事项

仪用电流互感器,实际是台变压器。

常用低压变高压,电流刚好成反比。

配接仪表测大流,电度计量也必须。

仪表显示成变比,得出数值为实际。

二次两端接仪表,K1、K2来标记。

额定电流五安培,配用仪表要注意。

两端不可呈开路,不要串联熔断器。

防止触电保安全,铁心、K2要接地。

一次串入电路中,L1、2来标记。

1进2出去负载,三相测量是必须。

常用测量一变比,使用单比互感器。

本身只设二次线,测量线路即为一。

电工秘诀(三十三)

同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直距离

同杆电压有高低,确保两者垂直距,

直线电杆一米二,分支转角保一米。

电工秘诀(三十四)

水泥电杆的埋没深度

电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,

特殊情况可加减,最浅应保一米五,

竿高八米一米五,递增点一依次走,

十三米竿整两米,十八最浅两米六,

十五米竿两米三,以上数据要熟记。

电工秘诀(三十五)

拉线的强度设计安全系数及最小规格

拉线强度要保险,强度系数来保全。

镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。

最小截面也要保,二十五方钢绞线。

单根直径四毫米,三根一股锌铁线。

电工秘诀(三十六)

对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见距离的规定

接户档距怎样算?二十五米是一关。

超过二五怎么办?设立中间接户杆。

总长不超五十米,过长使用不安全。

使用寿命要保证,耐气候型绝缘线。

线规要按供电算,最小截面防拉断。

电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。

铝线最细四平方,二点五方是铜线。

档距十至二十五,铝六铜四最细线。

室外接户进户线,线间距离怎样算?

沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。

电工秘诀(三十七)

低压三相四线制架空线的相序排列顺序

低压三相四线制,水平排列成一字。

面对来线方向看,从左到右有顺序。

A、B、N、C依次排,N线可能比较细。

N线放置一原则,靠近电杆或墙体。

架空导线载流量的估算和选择

架空裸线铝绞线,强度载流两安全。

最小截面十六方,安全载流可估算。

已知截面乘倍数,截面毫方电流安。

十六平方六点五,二五以上分档算。

七十以下各一档,九五以上两两算。

截面二五倍数五,以上点五依次减。

若用铜线上一档,温度高时九折算。

电工秘诀(三十九)

高压10KV线路电压损失(%)估算

架空铝线十千伏,电压损失百分数。

输距电流积六折,再被导线截面除。

输距千米电流安,截面毫方记清楚。

举例:

现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。U%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%

电工秘诀(四十)

低压线路电压损失(﹪)计算

铝线压损有多少?五个数值准备好。

线路长度、截面积,电流、电压、功因角。

电阻负载为基值,感性负载再提高。

线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。

所得结果乘系数,要分电压和相数。

三百八三相为十二,二百二单相二十六。

功率因数零点八,根据截面把数加。

十方以下可忽略,以上依次再增加。

两种规格为一组,每组点二依次加。

以上算法为铝线,铜线数值好计算。

铝线数值打六折,两种导线同粗细。

对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S

对于单相的低压220V供电线路:U﹪=26IL/S

铜的电阻率近似为铝的60﹪

电工秘诀(四十一)

三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定

零线截面看相线,七零三五为界限;

七零为铝三五铜,小于相等大一半。

解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。

低压(220/380V)架空线路正常负荷电流的近似值

低压架空铝绞线,负荷电流近似算。

二十五方为一百,一档增加五十安。

若用最小十六方,八十左右较核算。

电工秘诀(四十三)

380/220V低压架空线路导线截面的估算

低压架空用铝线,导线截面怎么选?

输电负荷乘距离,再乘系数算一算。

三相负荷系数四,单相乘八再乘三。

抗拉抗风保运行,十六以下不能选。

若用铜线来输电,铝线数值六折算。

输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电距离(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。

电工秘诀(四十四)

地埋导线的允许载流量

地埋导线保安全,载流数值要有限。

截面四至九十五,截面倍数粗略算。

四个平方按八倍,每增一级一倍减。

二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。

最大截面九十五,数值最小两倍半。

土壤温度二十五,不是二五要折算。

摄氏五度增两成,四十五度七折算。

电工秘诀(四十五)

配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序

配电屏内排母线,A、B、C、N咋判断?,

面对门前定方向,上下左右后和前。

A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。

水平排列左、中、右,N线放在最右边。

垂直排列上、中、下,N线放在最下面。

前后排列远、中、近,N线放在最近前。

电工秘诀(四十六)

单相电源插座接线的规定

单相插座有多种,常分两孔和三孔。

两孔并排分左右,三孔组成品字形。

接线孔旁标字母,L为火N为零。

三孔之中还有E,表示接地在正中。

面对插座定方向,各孔接线有规定。

左接零线右接火,保护地线接正中。

电工秘诀(四十七)

漏电保护器的选择

选择漏电保护器,供电方式为第一。

单相电源二百二,二线二级或单级。

三相三线三百八,选用三级保护器。

三相四线三百八,四线三级或四级。

“级”表示开关触点

“线”表示进、出线

电工秘诀(四十八)

灯泡不亮的原因查找办法

灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。

透明灯泡看得着,否则可用电笔验。

合上开关点两端,都不发亮火线断。

一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。

电工秘诀(四十九)

埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法

地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。

检查使用兆欧表,L一端接导线,

导线另端放水中,仪表E端照此办,

慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。

查找断点在何处,使用仪器DG3,

单相交流接一头,仪器贴附地埋线,

从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,

若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。

电工秘诀(五十)

低压验电笔判断交流单相电路故障的方法

交流验电用电笔,亮为火线不亮地。

电路故障可检查,通电测量火和地。

亮灭正常查设备,电路断开不可疑。

若是两端都不亮,电源火线已脱离。

若是两端都发亮,零线断裂或脱离。

电工秘诀(五十一)

用指针式万用表测量直流电压的方法

测量之前先调零,量程选择要适中。

确定电路正负极,并联接线要搞清。

黑色表笔接负极,红色表笔要接正。

若是表针反向转,接线正负反极性。

电工秘诀(五十二)

用指针式万用表测量直流电流的方法

测量之前先调零,量程选择要适中。

确定电路正负极,串联接线要搞清。

黑色表笔接负极,红色表笔要接正。

若是表针反向转,接线正负反极性。

电工秘诀(五十三)

用指针式万用表测量导体直流电阻的方法

测量电阻选量程,选完量程再调零。

两笔短路看表针,不在零位要调整。

旋动欧姆调零钮,表针到零才算成。

旋钮到底仍有数,更换电池再调整。

接触一定要良好,阻大两手要悬空。

测量数值保准确,表针最好在格中。

测量完毕关电源,旋钮旋到电压中。

电工秘诀(五十四)

用指针式万用表判断电容器的好坏

电容好坏粗判断,万用电表可承担。

使用电阻乘K档,表笔各接一极端。

表针摆到接近零,然后慢慢往回返。

到达某处停下来,返回越多越健康。

到零不动有短路,返回较少有漏电。

开始测量表不走,电容内部线路断。

电工秘诀(五十五)

用充、放电法判断电容器的好坏

电容好坏粗判断,充放电法可承担。

电容两端接直流,少许时间就掐断。

导体点接两个极,有无火花注意看,

有火为好无火坏,同种火大更饱满。

电工秘诀(八十六)

已知三相异步电动机的额定容量和电压,求取额定电流的近似值

中小容量高低压,电流估算看千瓦。

给出关系为中值,容大减小容小加。

一个千瓦两安培,常用低压三百八。

高压电机三千伏,四个千瓦一安流。

电压更高六千伏,八个千瓦一安流。

额定电压到一万,十三千瓦为一安。

电工秘诀(八十七)

三相380V电动机改用单相220V电源供电时的接线方法和接入电容器的电容量计算

电机三相改单相,绕组接法按原状。

三端出线都有用,俩接电源一接容。

接容以后接电源,接零接火转向反。

电机三相改单相,并接电容的容量。

工作电容看接法,星接小来角接大。

百瓦电机微法数,角接为十星接六。

起动电容可同大,十瓦二至三微法。

电容耐压看电源,二百二电源三百三。

电工秘诀(八十八)

感性负载电路中电流和电压的相位关系

电感妙在一“感”字,感情来去皆需时。

刚一见面很陌生,心里的话儿难启齿。

一旦需要分手时,“藕断丝连”还相思。

电源一通电压加,电流一时难通达。

切断电源电压断,电流一时难切断。

上述比喻教通俗,电压在前流在后。

两者相差电角度,最大数值九十度。

电工秘诀(八十九)

每千米导线的重量估算

千米导线有多重,要看截面和品种,

截面单位毫米方,乘以系数值不同。

硬铝最轻二点八,纯铝次之把三乘。

钢芯铝绞乘以四,七点八铁比较重。

再重纯铜八点八,钢绞最重九点零。

考虑弧垂和绑扎,再把一点零三乘。

相关公式:质量=密度X体积

体积=底面积X高度

电工秘诀(九十)

发电机原理和右手定则

导线切割磁力线,感应电磁生里面。

导线外接闭合路,就有电流流其间。

判断流向用右手,伸开右手成平面。

导线运动拇指向,手心面对N极端。

四指方向即电流,该端也是正极端。

电工秘诀(九十一)

基尔霍夫第一定律、第二定律

基尔霍夫是名人,电路定律他发明。

节点电流为第一,流出、流入两相平。

回路电压为第二,压降、电势两相等。

电工秘诀(九十二)

整流电源输出直流电压与输入交流电压的关系以及整流二极管的反压

交流电压变直流,输出电压怎样求?

输入电压为一百,单相半波为四五。

三相半波一一七,半波两倍全波数。

如若采用晶闸管,从零开始到上数。

管子反压要记住,单相三相不同数。

单相桥式一四一,三相桥式二三九。

注:输入电压应为相电压。

电工秘诀(九十三)

电阻串联和并联后总阻值的计算

电阻串联值增加,越串越长阻越大。

电阻并联值减小,相当截面在增大。

并联总阻较难求,各值先要求倒数。

倒数之和的倒数,就是并联后电阻。

并联只有俩电阻,总阻可用简式求。

两阻之积作分子,两阻之和作分母。

电工秘诀(九十四)

三相交流电源的两种接法和两种出线方式

三相接法有两种,一个三角一个星。

角接三相围一圈,三个顶点三相线。

星接三尾联一点,联点叫做中性点。

三首引出三相线,中点出线中性线。

相线俗称叫火线,中线俗称叫零线。

星接可出两种线,三相三线和四线。

三相三线无零线,三相四线有零线。

电工秘诀(九十五)

整流二极管正负极的判定方法

二极管有两个极,一个阳极一阴极。

分辨极性较简单,首先可看图表记。

三角一端极为阴,短杠一端为阳极。

没有图表看外形,较圆一端为阳极。

较大规格带螺丝,螺丝一端为阳极。

若不放心用表量,万用电表准备齐。

乘以一百电阻档,两笔分别接电极。

正反两次比阻值,一大一小记仔细。

阻值小时看表笔,红阳黑阴定电极。

电工秘诀(九十六)

桥式整流电路的连接方法以及阻容保护、整流二极管问题

单相桥式四个管,两两串联再并联。

并联两端出直流,两管连点进电源。

三相桥式六个管,两两串联再并联。

并联两端出直流,两管连点进电源。

阻容保护二极管,三种接法任你选。

一种并在交流侧,一种并在直流端。

还有一种较复杂,并在每支管两端。

感性负载反电势,并联持续二极管。

电工秘诀(九十七)

磁铁及磁铁的性质、磁场和磁力线

不管大小与粗细,磁铁均有两个极。

南极S北极N,两端最大磁场力。

同极相斥异极吸,万物都是同一理。

描述磁场磁力线,每条都是闭合线。

体外从N到S极,S到N体内穿。

线线相互不交叉,相对密集在两端。

电工秘诀(九十八)

为减小输出电流纹波而设置的滤波电路

要想得到稳定流,滤波电路接输出。

一个电容一个抗,接成一种T形路。

两个电容一电抗,名称叫做派电路。

还有一种较简单,两个电容一电阻。

电工秘诀(九十九)

电刷偏离中性线的影响和调整方法

励磁接通再开断,同时要把仪表看。

仪表指针来回摆,摆幅较大电刷偏。

轻轻旋动电刷架,摆幅最小调整完。

电机通电正反转,两次转速来相减。

所得之差若较大,说明电刷比较偏。

轻轻旋动电刷架,相差最小调整完

维修电工中级电气控制线路安装调试

维修电工(四级)技能鉴定 试题代码:2.1.1 试题名称:安装和调试液压控制机床滑台运动的电气控制线路 鉴定时限:60min 1. 操作条件 (1 )电力拖动(继电一接触控制电路)实训板 (2)三相电动机 (3 )连接导线、电工常用工具、万用表。 2. 操作内容 某机床滑台从原位 SQ1被压,按启动按钮 SB2后,液压泵电动机 KM1得电,电磁阀KA1 得电开始快进;当滑台快进至 SQ2被压后,电磁阀 KA2得电开始工进,当滑台工进至终点 SQ3被压后,滑台停止;延时 2秒后电磁阀KA3得电滑台快退;当滑台快退至原位 SQ1被压 后进行再循环。当按停止按钮 SB1后,滑台停止工作。 LI L2L3 QS A-A-A II - i — 耳1 rul [][][] FR1 b b b FU2 KH1 Krtl KrtS KT KM

3.操作要求 自行分析电路功能,书面回答问题:(由考评员任选二题) 1)如果限位开关SQ1-1常开触点接线断开,这种接法对电路有何影响? 在此情况下,将出现电磁阀KA1无法启动,滑台不能快进及无法进行循环工作的现象。 2)如果电路只能启动滑台快进,不能工进,试分析产生该故障的接线方面的可能原因。

串联在KA2 线圈回路中的SQ3-2 常闭触点或SQ2-1 常开触点或KA3 常闭触点接线松脱。 电磁阀KA2 线圈出现断路或接线松脱。 3)液压泵电动机若不能工作,滑台是否能继续运行,为什么? 不能。若KM1 线圈回路出现故障,主触头不能闭合导致液压泵电动机不能工作,液压油无压力;KM1辅助触点作为主控触点不能闭合将导致电磁阀KA1?KA3无法启动。 4)时间继电器KT线圈断路损坏后,对电路的运行有何影响? 电路只能启动滑台快进、工进,不能启动快退。 试题代码:2.1.2 试题名称:安装和调试双速电动机自动控制线路 鉴定时限:60min 1.操作条件 (1)电力拖动(继电—接触控制电路)电实训板 (2)三相电动机 (3)连接导线、电工常用工具、万用表。 2.操作内容

电工基础知识大全

电工基础知识大全 电工基础知识大全电工识图口诀巧记忆 一,通用部分 1,什麽叫电路? 电流所经过的路径叫电路。电路的组成一般由电源,负载和连接部分(导线,开关,熔断器)等组成。 2,什麽叫电源? 电源是一种将非电能转换成电能的装置。 3,什麽叫负载? 负载是取用电能的装置,也就是用电设备。 连接部分是用来连接电源与负载,构成电流通路的中间环节,是用来输送,分配和控制电能的。 4,电流的基本概念是什麽? 电荷有规则的定向流动,就形成电流,习惯上规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。电流方向不变的电路称为直流电路。 单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流(强度),用符号I 表示。 电流(强度)的单位是安培(A),大电流单位常用千安(KA)表示,小电流单位常用毫安(mA),微安(μA)表示。 1KA=1000A 1A=1000 mA 1 mA=1000μA

5,电压的基本性质? 1)两点间的电压具有惟一确定的数值。 2)两点间的电压只与这两点的位置有关,与电荷移动的路径无关。 3)电压有正,负之分,它与标志的参考电压方向有关。 4)沿电路中任一闭合回路行走一圈,各段电压的和恒为零。 电压的单位是伏特(V),根据不同的需要,也用千伏(KV),毫伏(mV)和微伏(μV)为单位。 1KV=1000V 1V=1000 mV 1mV=1000μV 6,电阻的概念是什麽? 导体对电流起阻碍作用的能力称为电阻,用符号R表示,当电压为1伏,电流为1安时,导体的电阻即为1欧姆(Ω),常用的单位千欧(KΩ),兆欧(MΩ)。 1MΩ=1000KΩ 1KΩ=1000Ω 7,什麽是部分电路的欧姆定律? 流过电路的电流与电路两端的电压成正比,而与该电路的电阻成反比,这个关系叫做欧姆定律。用公式表示为:I=U/R 式中:I——电流(A);U——电压(V);R——电阻(Ω)。 部分电路的欧姆定律反映了部分电路中电压,电流和电阻的相互关系,它是分析和计算部分电路的主要依据。 8,什麽是全电路的欧姆定律?

电工基础期末试题及答案

电工基础期末考试试卷 一、填空题(每题2分) 1、当负载被短路时,负载上电压为_______ ,电流为_______ ,功率为________ 。答案:0 ; 0 ; 0 2、对电流的_______ 叫电阻。电阻大,说明导体导电能力_______ ,电阻小,说明导体导电能力________ < 答案:阻碍作用;弱 3、串联电路中的_______ 处处相等,总电压等于各电阻上_________ 之和。答案:直流;电压 4、在任一瞬时,通过任意闭合面的电流的代数和恒等于____________ 。答案:0 5、电路主要由_______ 、_______ 、________ 三部分组成。答案:电源;开关;负载 6、已知R i>R2,在它们的串联电路中R比R2取得的功率 ____________ ,在它们的并联电路中R i比R2取得的 功率_______ 。 答案:大;小____ ________ 7、如图电路,已知R仁3, R2=6,则等效电阻R _________。答案:2 0---------- ——]_______ ______ &电阻上的电流与它两端的电压之是常数,这种电阻称为________________ 电阻。答案2线性 9、已知R i 6 , R2 3 ,R3 2 ,把它们串联起来后的总电阻R _______ 。答案:110 10、在并联电路中,等效电阻的倒数等于各电阻倒数_________ 。并联的的电阻越多,等效电阻值 越_________ 。 答案:之和;小 11、理想电压源的内阻为 _______ ,理想电流源的内阻为_____________ 。答案:0 12、并联电路电流分配原则是:每个电阻上分配的电流的大小,与其_________ 成 ________ 比。电阻; 反 13、已知一个l s=2A,R°=20的电流源,等效成一个电压源,贝U E _________ ,2= __________ 。4V ;2 14、电路的三种工作状态是________ 、短路__________ 。答案:通路;开路 15、电流所做得功,简称 ____________ (即电能),单位为 _______ ,用字母W表示,电能的另一个常用 单位是千瓦时,用符号kW- H,即通常所说的一度电,它和焦耳的换算关系为1kW- H= J 答案:电 功;瓦特;3.6 x 106 16、并联电容器的等效电容量总是_________ 其中任一电容器的电容量。并联电容器越多,总的等效电容量________ 。答案:大于;越大 17、某直流电源开路时的端电压为12V,短路电流为3A,则外接一只阻值为6 0的电阻时,回路电流为______________________ 。答案:1.2A 18、额定值为“220V 40W的白炽灯,灯丝热态电阻的阻值为_______ 。如果把它接到110V 的电源上,实际消耗的功率为________ 。答案:12100;10W 19、标有“ 250V, 0.5卩F”电容器能在电压不大于____ 的正弦交流中正常工作。答案:177V 20、电位和电压是两个不同的概念。电路中的电位值是的,与参考点的选择有关;但两点间的电位差(电压)是___________ 的,与参考点的选择无关。答案:相对;绝对21、两根同种材料的电阻丝,长度之比为1:5,横截面积之比为2:3,则它们的电阻之 比为________ 。 答案:3:10 22、.三相负载的接法中,_________ 接法线电流等于相电流,__________ 接法线电压等于

电工基础知识图文【最新版】

电工基础知识图文 一、通用部分 1、什麽叫电路? 电流所经过的路径叫电路。电路的组成一般由电源,负载和连接部分(导线,开关,熔断器)等组成。 2、什麽叫电源? 电源是一种将非电能转换成电能的装置。 3、什麽叫负载? 负载是取用电能的装置,也就是用电设备。 连接部分是用来连接电源与负载,构成电流通路的中间环节,是用来输送,分配和控制电能的。 4、电流的基本概念是什麽?

电荷有规则的定向流动,就形成电流,习惯上规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。电流方向不变的电路称为直流电路。 单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流(强度),用符号I表示。 电流(强度)的单位是安培(A),大电流单位常用千安(KA)表示,小电流单位常用毫安(mA),微安(μA)表示。 1KA=1000A 1A=1000mA 1mA=1000μA 5、电压的基本性质? 1)两点间的电压具有惟一确定的数值。 2)两点间的电压只与这两点的位置有关,与电荷移动的路径无关。

3)电压有正,负之分,它与标志的参考电压方向有关。 4)沿电路中任一闭合回路行走一圈,各段电压的和恒为零。 电压的单位是伏特(V),根据不同的需要,也用千伏(KV),毫伏(mV)和微伏(μV)为单位。 1KV=1000V;1V=1000mV;1mV=1000μV。 6、电阻的概念是什麽? 导体对电流起阻碍作用的能力称为电阻,用符号R表示,当电压为1伏,电流为1安时,导体的电阻即为1欧姆(Ω),常用的单位千欧(KΩ),兆欧(MΩ)。 1MΩ=1000KΩ;1KΩ=1000Ω。 7、什麽是部分电路的欧姆定律? 流过电路的电流与电路两端的电压成正比,而与该电路的电阻成反比,这个关系叫做欧姆定律。用公式表示为:I=U/R

《电工基础》试题库及答案资料

《电工基础》试题库 及答案

《电工基础》试题库 说明: 『1』本试题库使用专业: 机电系大专专业 『2』课程考核要求与知识点 第一章电路的基本概念和基本定律 1、识记:基本概念基本定律 2、理解:(1)电位、电功率、电能的概念。 (2)电压、电流及它们的参考方向。 (3)电阻元件电压与电流关系,欧姆定律。 (4)电压源和电流源的电压与电流关系 (5)基尔霍夫电流定律和电压定律。 3、运用:(1)参考方向的应用;(2)应用KCL、KVL求未知电流和电压 第二章电路的分析方法 1、识记:(1)电阻并、串联特性; (2)电阻星、三角连接的等效互换公式 (3)两种电源模型的等效互换条件; (4) 戴维宁定理的条件和内容 2、理解:(1)等效变换的概念。 (2)两种电源模型的等效互换条件; (3)戴维宁定理的条件和内容 (4)叠加定理的条件和内容 3、运用:(1)电阻串联、并联、混联的连接方式和等效电阻、电压、电流、功率 的计算,电路中各点电位的计算。 (2)支路电流法、网孔法、节点法求解电路的方法 (3)应用戴维宁定理确定负载获得最大功率的条件 (4)运用叠加定理分析含有两个直流电源的电路。

第三章正弦交流电路 1、识记:(1)正弦量的频率、角频率、周期的关系; (2)正弦量有效值、最大值、平均值的关系; (3)正弦量的相量表示法; (4)各种元件的复阻抗; (5)R、L、C元件电压与电流关系,感抗、容抗,平均功率(有功功 率)、无功功率。 2、理解:(1)正弦交流电路量的特点; (2)R、L、C元件在正弦交流电路中电压和电流的各种关系; (3)串、并联谐振; 3、运用:(1)RL、RC串、并联电路的分析 (2)RLC串、并联电路的分析 (3)有功功率、无功功率、视在功率、功率因数的计算 第四章三相正弦交流电路 1、识记:(1)对称三相正弦量 (2)星形、三角形两种联结方式下线电压、相电压的关系,线电流、相电流、中性线电流的关系 (3)对称三相电路的功率 2、理解:(1)对称三相电路的分析方法 (2)不对称三相电路的分析方法及中线的作用 3、运用:(1)对称三相电路的分析计算 (2)不对称三相电路的分析计算 第五章磁路与变压器 1、识记:(1)磁路的基本概念和定律; (2)变压器的特性参数 2、理解:(1)铁磁性物质的磁化性能与磁化曲线和磁路的欧姆定律 (2)交流铁心线圈电路磁通与外加电压的关系 (3)变压器的结构和工作原理 (4)特殊变压器的使用 第六章供电与安全用电

《电工基础》期末试题及答案

载功率因素,就可使发电变电设备容量得到充分利用,并节约电能;提高功率因数常用的 方法是 __________________________________ ,功率因数最大等于 ______________ < 《电工基础》期 末 试卷 班班级: i 题号 -一一 -二二 -三 四 总分 得分 V ,相电压是 V , 1、 目前我国低压三相四线制供电线路供给用户的线电压是 频率 _________ 。 2、 已知交流电压 u=100Sin (314t-45 o )V ,则该交流电压的最大值 U m 频率f ________ ,角频率 _____________ ,周期T ________ ,当t 0.01s 时,交流电压的瞬时 值u ,角频率 ,初相位 ° 3 、 姓名: 为 4、一个电感为100mH 电阻可不计的线圈接在 线圈中的电流瞬时值表达式是 _____________ 初相为0) ,有效值U 7 、如果对称三相交流电路的 U 相电压U u 311 sin ( 314 t 30 )V ,那么其余两相电 压分别为:U V ____________________ 、u W ______________________________ c 8 、在电源不变的情况下,同一个对称三相负载接成三角形和接成星形的三相电路作比较, 有 II. _____________ I YL ,巳= __________ P Y 。 9 、三相照明电路负载必须采用 _____________ 接法,中线的作用是 ________________________ 。 10 、某对称三相负载,每相负载的额定电压为 220 V ,当三相电源的线电压为 380 V 时,负 载应作 ____________ 连接;当三相电源的线电压为 220 V 时,负载应作 __________ 连接。 11 、为防止发生触电时间,应注意开关一定要接在 ____________________ 上,此外电气设备还常 用 和 两种防护措施。 二、选择题((共15分,每空格1分)) 1 、若电路中某元件两端的电压 u =36sin (314t-180 o )V ,电流i =4sin (314t+180 o )A ,则该元 图1所示波形,已知f=50HZ ,则电流的解析式 件是 A .电阻 B .电感 C .电容 ( ) D ?无法判断 !学号: I “220V, 50Hz”的交流电上,线圈的感抗是 ___________ , ___________ ,无功功率 Q L =____________ 。(设电压 5、如图2所示电路中,V i 和V 的读数分别为3V 、5V ,当V 2的读数为4V 时,方框中的元件为 当V 2的读数为8V 时,方框中的元件为 2V 时,方框中的元件为 ;当V 2的读数为 6 、对于感性负载电路而言,从供用电角度考虑,要提高电 网的功率因数,也就是要提高负 A 、增大 B 、减小 C 、不变 D 、不能确定 3 、如图3所示,给出了电压和电流的相量图, 从相量图可知() A 、有效值U> 1 B 、电流电压的相位差为15° C 、电流超前电压75° D 、电压的初相为 30 ° X --------------------------------- ■ 7 4、若电容兀件两端的电压 u=10si n( 314t+45 ° )V ,电流 图3 i=5sin(314t+135 ° )A 则该元件容抗为( )Qo 2 、在纯电容电路中,电压有效值不变,增加电源频率时,电路中电流( ) A 、1 B 、2 C 、5 D 、10 A 、电阻性 B 、电感性 C 、电容性 D 6、如图4, 电路兀件参数为( )种情况下会发生串联谐 振现象。 A 、 R=4Q , X L =2Q , Xc=1 Q B 、 R=4Q , X L =2Q , Xc=0 C 、R=4Q , X L =2Q , Xc=3Q D 、R=4Q , X L =3Q , Xc=3Q 5 、在RLC 串联正弦交流电路中,已知 R = 20 ,X L = 40 Xc = 80 ,则该电路呈 () 、中性

电工基础知识-技成培训网

电工基础知识 一,通用部分 1,什麽叫电路? 电流所经过的路径叫电路。电路的组成一般由电源,负载和连接部分(导线,开关,熔断器)等组成。 2,什麽叫电源? 电源是一种将非电能转换成电能的装置。 3,什麽叫负载? 负载是取用电能的装置,也就是用电设备。 连接部分是用来连接电源与负载,构成电流通路的中间环节,是用来输送,分配和控制电能的。 4,电流的基本概念是什麽? 电荷有规则的定向流动,就形成电流,习惯上规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。 电流方向不变的电路称为直流电路。 单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流(强度),用符号I表示。 电流(强度)的单位是安培(A),大电流单位常用千安(KA)表示,小电流单位常用毫安(mA),微安(μA)表示。 1KA=1000A 1A=1000 mA 1 mA=1000μA 5,电压的基本性质? 1)两点间的电压具有惟一确定的数值。 2)两点间的电压只与这两点的位置有关,与电荷移动的路径无关。 3)电压有正,负之分,它与标志的参考电压方向有关。 4)沿电路中任一闭合回路行走一圈,各段电压的和恒为零。 电压的单位是伏特(V),根据不同的需要,也用千伏(KV),毫伏(mV)和微伏(μV)为单位。 1KV=1000V 1V=1000 mV 1mV=1000μV 6,电阻的概念是什麽? 导体对电流起阻碍作用的能力称为电阻,用符号R表示,当电压为1伏,电流为1安时,导体的电阻即为1欧姆(Ω),常用的单位千欧(KΩ),兆欧(MΩ)。 1 MΩ=1000 KΩ 1 KΩ=1000Ω 7,什麽是部分电路的欧姆定律? 流过电路的电流与电路两端的电压成正比,而与该电路的电阻成反比,这个关系叫做欧姆定律。用公式表示为I=U/R 式中:I——电流(A);U——电压(V);R——电阻(Ω)。 部分电路的欧姆定律反映了部分电路中电压,电流和电阻的相互关系,它是分析和计算部分电路的主要依据。 8,什麽是全电路的欧姆定律?

调试电工辞职申请书

调试电工辞职申请书 调试电工辞职申请书 尊敬的领导: 您好! 很抱歉,我遗憾地递交这份辞职申请,并决定黯然离开这个哺育我成长的企业。我本为公司的一名正职员工,在承装M线从事调 试电工工作,2012 年经校园招聘入司,而今算来恰满一年,一年的光阴悄然而逝,xx 在我的职业发展的道路上,将注定牵绊我的一生。当我真正迈出校门,直面社会的那一瞬,是xx 向我伸出温暖的臂膀,宽容的接纳了我,并为我的生计,提供了强有力的保障;而今我真正要离开时,些许的留恋,久久萦绕心头……然而,如同当初加入我公司的初衷一样:为了企业健康发展和个人职业规划的双赢,我毅然提出辞呈,敬请谅解! 临别:感谢xx 企业曾馈予我的殷殷资助,感谢xx 领导曾赠予我的谆谆教诲,感谢xx 员工所给予我的绵绵慰嘱,带着感谢,怀一颗感恩的心,上路! 别了,xx;别了,美丽的疼痛…… 祝xx 的员工生活更美好,工作更轻松;xx 的未来市场更宽

广,前景更敞亮,大XX,通天下! 申请人: 日期: 调试电工辞职申请书 尊敬的公司领导: 自从去年9 月成为XX 系统员工至今已有一年多时间,通过这一年来在几个部门实习、工作,对电力系统工作有了一定的了解,个人得到了相应的提高,也学到了很多电力行业的专业知识。供电公司的工作是让很多人羡慕的,但是一年多来,由于我自身能力不足,自我感觉以我目前的状态不足以顺利完成日常工作,经常会因为个人能力和所学不能为公司的发展发挥最大的效能而深感愧疚。 房经理年初提出快乐工作的理念以后,我反省过自己的工作,我发现自己未曾从工作中体会到快乐的感觉以及工作完成的成就感,反而因为不能完全为工作付出所学而感到愧疚,致使每天都以一种浑噩的状态去面对工作。这种心态在以安全第一电力工作中是极其危险的。 通过在工作中不断的反省,觉得我个人工作能力与公司目前的岗位设置和工作安排缺乏对应点,以致不能为公司创造个人的最高 价值,而且在某些方面将影响到公司的工作。在这一年多的工作时间里我未曾在我的工作中体会到国家电网公司“努力超越,追求卓越” 的企业精神,

电工基础知识

直流电路 一、电路及基本物理量 电路就是电流的通过途径。最基本的电路由电源、负载、连接导线和开关等组成。电路分为外电路和内电路。从电源一端经负载回到另一端的电路称为外电路。电源内部的通路称为内电路。 1、电流 导体中的自由电子在电场力的作用下,做有规则的定向运动,就形成了电流。习惯上规定正电荷的移动的方向为电流的方向。每秒中内通过导体截面的电量多少,称为电流强度。用I 表示,即: t Q I = 式中:I —电流强度,简称电流,单位为安培,A ; Q —电量,单位为库仑,C ; t —时间,单位为秒,s 。 2、电流密度 通过导线单位截面积的电流。 3、电压、电位 电位在数值上等于单位正电荷沿任意路径从该点移至无限远处的过程中电场力所做的功。其单位为伏特,简称伏(V )。 电压就是电场中两点之间的电位差。其表达式为: Q A U = 式中:A —电场力所做的功,单位为焦耳,J ; Q —电荷量,单位为库仑,C ; U —两点之间的电位差,即电压,单位为伏特,V 。 4、电动势 在电场中将单位正电荷由低电位移向高电位时外力所做的功称为电动势,其表达式为: Q A E = 式中:A —外力所做的功,J ; Q —电荷量,C ; E —电动势,V 。

电动势的方向规定为由负极指向正极,由低电位指向高电位,且仅存于电源内部。 5、电阻 电流在导体中流动时所受到的阻力,称为电阻。用R 或r 示。单位为欧姆或兆欧。导体电阻的大小与导体的长度L 成正比,与导体的截面积成反比,并与其材料的电阻率成正比,即 S L R ?=ρ 式中:ρ—导体的电阻率,Ω·m ; L —导体长度,m ; S —导体截面积,m 2; R —导体的电阻,Ω。 6、感抗 容抗 阻抗 当交流电通过电感线圈时,线圈会产生感应电动势阻止电流变化,有阻碍电流流过的作用,称感抗。它等于电感L 与频率f 乘积的2π倍。即:X L =WL=2πfL 。感抗在数值上就是电感线圈上电压和电流的有效数值之比。即:X L =U L / I L 。感抗的单位是欧姆。 当交流电通过电容时,与感抗类似,也有阻止交流电通过的作用,称容抗。它等于电容C 乘以频率的2π倍的倒数。即:Xc=1 / 2πfc=1/WC 。容抗在数值上就是电容上电压和电流的有效值之比。即:Xc=Uc/Ic 。容抗的单位是欧姆。 当交流电通过具有电阻(R)、电感(L )、电容(C )的电路时,所受到的阻碍称为阻抗(Z )。它的数值等于:Z 2=R 2+(X L -Xc)2。阻抗在数值上就等于具有R 、L 、C 元件的交流电路中,总电压U 与通过该电路总电流I 的有效值之比。即:Z=U/I 二、欧姆定律 1、部分电路欧姆定律 不含电源的电路称为无源电路。在电阻R 两端加上电压U 时,电阻中就有电流I 流过,三者之间关系为: R U I = 欧姆定律公式成立的条件是电压和电流的标定方向一致,否则公式中就应出现负号。 2、全电路欧姆定律 含有电源的闭合电路称为全电路,如图2-1所示。 图中虚线框内代表一个电源。电源除了具有电动势E 外,一般都是有电阻的,这个电阻称为内电阻,用r 0表示。当开关S 闭合时,负载R 中有电流流过。电动势E 、

《电工基础》期末试题及答案

《电工基础》期 末 试卷 一、填空题(共30分,每空格1分) 1、目前我国低压三相四线制供电线路供给用户的线电压是 V ,相电压是 V ,频率 。 2、已知交流电压u=100Sin(314t-45o)V ,则该交流电压的最大值m U = ,有效值U = , 频率f = ,角频率ω= ,周期T = ,当0.01t s =时,交流电压的瞬时值u = ,初相位0?= 。 3、 图1所示波形,已知f=50HZ ,则电流的解析式 为 。 图1 4、一个电感为100mH ,电阻可不计的线圈接在“220V ,50Hz ”的交流电上,线圈的感抗是 ,线圈中的电流瞬时值表达式是 ,无功功率Q L = 。(设电压初相为0) 5、如图2所示电路中,V 1和V 的读数分别为3V 、5V ,当V 2的读数为4V 时,方框中的元件为 ; 当V 2的读数为8V 时,方框中的元件为 ;当V 2的读数为2V 时,方框中的元件为 。 6、对于感性负载电路而言,从供用电角度考虑,要提高电 网的功率因数,也就是要提高负 载功率因素,就可使发电变电设备容量得到充分利用,并节约电能;提高功率因数常用的 方法是 ,功率因数最大等于 。 7、如果对称三相交流电路的U 相电压,)30314sin(311V t u U ?+=那么其余两相电 压分别为:V u 、=W u 。 8、在电源不变的情况下,同一个对称三相负载接成三角形和接成星形的三相电路作比较, 有=L △I YL I ,△P = Y P 。 9、三相照明电路负载必须采用 接法,中线的作用是 。 10、某对称三相负载,每相负载的额定电压为220 V ,当三相电源的线电压为380 V 时,负 载应作 连接;当三相电源的线电压为220 V 时,负载应作 连接。 11、为防止发生触电时间,应注意开关一定要接在 上,此外电气设备还常 用 和 两种防护措施。 二、选择题((共15分,每空格1分)) 1、若电路中某元件两端的电压u =36sin(314t-180o)V ,电流i =4sin(314t+180o)A ,则该元件是 ( ) A .电阻 B .电感 C .电容 D .无法判断 2、在纯电容电路中,电压有效值不变,增加电源频率时,电路中电流( ) A 、增大 B 、减小 C 、不变 D 、不能确定 3、如图3所示,给出了电压和电流的相量图,从相量图可知( ) A 、有效值U >I B 、电流电压的相位差为15° C 、电流超前电压75° D 、电压的初相为30° 4、若电容元件两端的电压u=10sin(314t+45°)V ,电流 i=5sin(314t+135°)A ,则该元件容抗为( )Ω。 A 、1 B 、2 C 、5 D 、10 5、在RLC 串联正弦交流电路中,已知R =20,X L =40,Xc =80,则该电路呈 ( ) A 、电阻性 B 、电感性 C 、电容性 D 、中性 6、如图4,电路元件参数为( )种情况下会发生串联谐 振现象。 A 、R=4Ω,X L =2Ω,Xc=1Ω B 、R=4Ω,X L =2Ω,Xc=0 C 、R=4Ω,X L =2Ω,Xc=3Ω D 、R=4Ω,X L =3Ω,Xc=3Ω 班班级: 姓名: 学号: 题号 一 二 三 四 总分 得分

安装电工(电气调试员)安全技术操作规程通用范本

内部编号:AN-QP-HT164 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 安装电工(电气调试员)安全技术操作规 程通用范本

安装电工(电气调试员)安全技术操作规 程通用范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、施工现场配备的机器设备必须制定专人负责维护保养,并有不可缺少的防护装置。 二、高、低压电路的装置的鉴别规定: 1、一导线对地电压在250伏特以上者为高压装置,250伏特以下为低压装置。 2、凡在36伏特以下者为安全电压。 三、工作前准备: 1、穿戴好规定的防护用品,认真检查防护装置的完整,方可工作。 2、仔细检查专用工具完整完好性,如有不适工作的应及时修理完整不能得过且过。

电工基础期末试题

2013-2014学年第一学期电工基础期末试题 一、单项选择题(50分) ()1、用伏特表测得工频交流电压为220V,则它的最大值是 A.220V B.311V C.380V D.110V ()2、在RLC串联电路中,当电源频率为f时发生谐振,则当电源频率为2f时,电路性质是 A.电阻性 B.电感性 C.电容性 D.无法判断 ()3.在RLC串联电路中,各元件参数如下,属于容性电路的是() A R=3Ω,X L =3Ω,X C =4Ω B R=3Ω, X L =15Ω, X C =15Ω C R=3Ω,X L =3Ω,X C =3Ω D R=3Ω,X L =5Ω, X C =4Ω ()4、已i=Imsin(ωt+30°)A,u=Umsin(ωt-30°)V,则该电路为 A.容性 B.感性 C.阻性 D.无法确定 ()5、用交流表测量交流电路时,若测得电压为380V,则该值为 A.有效值 B.瞬时值 C.最大值 D.平均值 ()6、已知u=1002sin(314t-30°)V ,则它的角频率、有效值、初相分别是 A.314rad/s、1002V、-30° B.100πrad/s、100V、-30° C.314rad/s、100V、-30° D.314rad/s、100V、30° ()7、用电部门提高电路功率因数的方法之一就是在电感性负载两端并联一只适当的 A.电阻 B.电感 C.电容 D.都可以 ()8、R-L-C串联交流电路的功率因数等于 A. U R /U L B. U R /U C. R/(X L +X C ) D.R/(R+X L +X C ) ()9、已知i=4sin(314t-45°)A,当它通过R=2Ω的电阻时,电阻消耗的功率是 A.32W B.8W C.16W D.10W ()10.如图4),只有是属电容性电路 A、R=4Ω,X L =2Ω,X C =1Ω B、 B、R=4Ω,X L =2Ω,X C =0 C、R=4Ω,X L =2Ω,X C =3Ω D、D、R=4Ω,X L =3Ω,X C =3Ω 班级姓名成绩 ()11.若电路中某元件两端的电压u=10sin(314t+450)V,电流 i=5sin(314t+1350)A,则该元件是 A、电阻 B、电容 C、电感 D、无法确定 ()12.正弦电路中的电容元件: A、频率越高,容抗越大; B、频率越高,容抗越小; C、容抗与频率无关 ()13.在纯电容电路中,增大电源频率时,其它条件不变,电路中电流将 A、增大 B、减小 C、不变 D、不能确定 ()14. 三相对称电路是: A、指三相电源对称的电路; B、三相负载对称的电路; C、三相电源和三相负载均对称的电路。 ()15. 三相四线制供电线路,已知作星形联接的三相负载中U相为纯电阻,V 相为纯电感,W相为纯电容,通过三相负载的电流均为10安培,则中线电流 为 A、30A; B、10A; C、7.32A。D 0A ()16. 有“220V、100W”“220V、25W”白炽灯两盏,串联后接入220V交流电 源,其亮度情况是 A、100W灯泡最亮; B、25W灯泡最亮; C、两只灯泡一样亮。 ()17.下列结论中正确的是 A. 当三相负载越接近对称时,中线电流就越小。 B.当负载作△联接时,线电流为相电流的3倍。 C. 当负载作Y联接时,必须有中线。 ()18.下列结论中正确的是 A. 当负载作△联接时,线电流为相电流的3倍。 B.当负载作Y联接时,线电流必等于相电流。 C. 当负载作Y联接时,必须有中线。

《电工基础》项目三 教案

教案7

教学步骤 ·导入新课 电阻:是反映导体对电流起阻碍作用大小的一个物理量 ·教学过程及内容 一. 电阻与电阻率 电阻用字母R 表示。电阻的单位名称是欧姆,简称欧,用符号Ω表示 1MΩ= 1000KΩ=10000000 Ω 注:导体的电阻是客观存在的,它不随导体两端电压大小变化 电阻定律:导体的电阻跟导体的长度成正比,跟导体的横截面积成反比,并与导体的材料有关。用公式表示是: S L R .ρ= ρ是与导体材料性质有关的物理量,称为电阻率或电阻系数,单位是欧? 米( Ω?m )。 二.电阻元件的电流、电压关系 1.电阻的电流、电压关系特性:将电阻两端电压与流过电阻电流的关系用图形表示。在电阻为恒定值时,电流、电压关系特性如图1. 3所示。 图1.3 电阻的电流、电压特性 注意:电阻越小,这条直线越陡。 2. 线性电阻和非线性电阻 1.线性电阻:电压、电流特性如图1.4(a )所示,电阻是常数。 2.非线性电阻:电压、电流特性如图1.4(b )所示,电阻不是常数。

图1.4 电阻的电流、电压特性 三.常用线性电阻标注 1.线性性电阻 (1)电阻参数标注:①直接标注在电阻上;②色环标注。色环表示的意义如表1.2所示。 表1.2色标符号规定 (2)二位有效数字色环标记:如图1.5所示,该电阻的阻值为2 700Ω,允许偏差±5%; (3)三位有效数字色环标记:如图1.6所示,该电阻的阻值为33 200Ω,允许偏差±1%。

图1.5 两位有效数字色标示例 图1.6 三位有效数字色标示例·板书设计 ·作业 电阻定律 ·总结扩展 电阻两端电压和电流的关系

维修电工技术等级标准

维修电工技术等级标准 一、职业定义 使用电工工具和仪器仪表,对设备电气部分(含机电一体化)进行安装、调试、维修。 二、适用范围 各种机床、工艺设备和电气设备的维修、安装;各种交直流电动机、变压器和各种电器的大、中、小修。 三、技术等级线 初、中、高三级。 初级维修电工 一、知识要求 1、常用仪表(兆欧表、万用表、电流表、电压表、转速表等)的名称、型号、规格、用途、使用规则和维护保养方法。 2、常用工具和量具(手电钻、喷灯、拆卸器、验电笔、旋具、钢丝钳、剥线钳、电工刀、电烙铁、游标卡尺、千分表、万能角尺、塞尺、绕线机等)的名称、规格、用途、使用规则和维护保养方法。 3、常用各种电工材料(导电材料、绝缘材料、磁性材料、电碳制器、绝缘漆和电工材料等)的名称、规格和用途。 4、晶体二极管、三极管的识别方法和简单放大电路的工作大原理。 5、机械识图知识。常用电气设备的图形符号和项目代号,常用电气图的系统图、电路图、接线图和有关文字说明方面的知识。 6、交、直流电路的基本知识,一般电路的计算公式和计算方法。 7、电动机和电器铭牌数据的意义。 8、常用变压器、电机(交、直流)、低压电器的名称、种类、构造、工作原理和用途。 9、各种电磁铁和电磁离合器的吸力、电流及行程的相互关系和调整方法。 10、中、小型交流电动机和变压器绕组分类的基本知识。 11、常用轴承和润滑脂的类别、牌号及使用范围。 12、绘制电动机下线接线图和辨别定子2、4、6、8极单路和双路接线的知识。 13、各类熔断器的名称、规格和使用规则。 14、三相交流异步电动机(包括绕线式转子异步电动机)的启、制动原理及常用的控制方法。 15、中、小型异步电动机的拆装、绕线、接线、包扎、干燥、浸漆和轴承装配等工艺规程及试车注意事项。 16、接地线的种类、作用及装接方法。 17、常用设备电器的一般常识,安全用电知识。

13.电工基础期末试卷

《电工基础》期末试卷三 班级姓名学号得分 一、填空题 (2X10=20分) 1、电力系统中一般以大地为参考点,参考点的电位为()电位。 2、欧姆定律一般可分为()的欧姆定律和()的欧姆定律。 3、部分电路的欧姆定律是用来说明电路中()三个物理量之间关系的定律。 4、全电路欧姆定律,说明了回路中电流Ⅰ与电源电动势的代数和成()比,而与回路中的()及()之和成反比。 5、导体电阻的单位是(),简称(),用符号()表示,而电阻率则用符号()表示。 ,则电源的端电压U=( )。 6、已知电源电动势为E,电源的内阻压降为U 7、有一照明线路,电源端电压为220伏,负载电流为100安,线路的总阻抗为0.2欧姆,那么负载端电压为()伏。 8、串联电路中的()处处相等,总电压等于各电阻上()之和。 9、一只220伏15瓦的灯泡与一只220伏100瓦的灯泡串联后,接到220伏电源上,则()瓦灯泡较亮,而()瓦灯泡较暗。 10、1度电就是1千瓦的功率做功1小时所消耗的电量,所以它的单位又叫( )。 二、判断题(1X10=10分) 1、电路中电流的方向是电子运动的方向。 2、几个不等值的电阻串联,每个电阻中通过的电流也不相等。 3、两个电阻相等的电阻并联,其等效电阻(即总电阻)比其中任何一个电阻的阻值都大。

4、并联电路的电压与某支路的电阻值成正比,所以说并联电路中各支路的电流相等。 5、导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内就会产生感应电动势。 6、判断导体内的感应电动势的方向时应使用电动机左手定则。 7、判断通电导体在磁场中运动方向时,应使用发电机右手定则。 8、频率为50赫的交流电,其周期是0.02秒。 9、在交流电路中,电阻是耗能元件,而纯电感或纯电容元件只有能量的往复交换,没有能量的消耗。 10、电流的频率越高,则电感元件的感抗值越小,而电容元件的容抗值越大。 三、选择题 (3X10=30分) 1、一段电路欧姆定律的数学表达式是()。 ①I=UR②I=R/U③I=U/R 2、全电路欧姆定律的数学表达式是()。 ①I=R/(E+r o)②I=E/(R+r o ) ③I=E/R 3、某直流电路的电压为220伏,电阻为40欧,其电流为()。 ①5.5安②4.4安 ③1.8安④8.8安 4、我国低压供电电压单相为220伏,三相线电压为380伏,此数值指交流电压的()。 ①平均值②最大值 ③有效值④瞬时值 5、某长度的1平方毫米铜线的电阻为3.4欧,若同长度的4平方毫米铜线,其电阻值为()。 ①6.8欧②5.1欧③1.7欧④0.85欧 6、6欧与3欧的两个电阻并联,它的等效电阻值应为()。 ①3欧②2欧③0.5欧④9欧 7、三个阻值相同的电阻串联,其总电阻等于一个电阻值的()。

安装电工(电气调试员)安全技术操作规程示范文本

安装电工(电气调试员)安全技术操作规程示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安装电工(电气调试员)安全技术操作 规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、施工现场配备的机器设备必须制定专人负责维护 保养,并有不可缺少的防护装置。 二、高、低压电路的装置的鉴别规定: 1、一导线对地电压在250伏特以上者为高压装置, 250伏特以下为低压装置。 2、凡在36伏特以下者为安全电压。 三、工作前准备: 1、穿戴好规定的防护用品,认真检查防护装置的完 整,方可工作。 2、仔细检查专用工具完整完好性,如有不适工作的应 及时修理完整不能得过且过。

四、安装施工中: 1、严禁带电作业,特殊情况进行低压带电作业,必须经过主管项目经理批准并采取有效的安全防护措施,同时应有监护人配合也要做好施工记录。 2、在高压附近工作或高、低压同时工作时,对可能与人体接触的带电部份,必须采取可靠的绝缘隔离措施。 3、停电线路与带电线路临近、交叉或并行时,在工作现场应加接地线。进行断、接或在有绝缘的架空地线上工作时应加临时接地线后,方可工作。 4、双回线路;一回线路有电,另一回线路停电工作时和带电施工作业时,均应设专人监护。 5、进行倒闸操作时应按规定程序进行,断开后应挂上“线路有人工作,禁止合闸”的警告牌。 6、试验电器设备应保证完好后,再对作业点验电。操作者必须戴绝缘手套。

《电工基础》试题及答案

《电工基础》期末考试试题及答案 一、填空题。 1、在直流电路中电流和电压的 大小 和 方向 都不随时间变化。 2、在交流电路中电流和电压的大小和方向都随时间做_周期性_________变化,这样的电流、电压分别称做交变电流、交变电压,统称为__交流电_____。 3、随 时间 按 正弦 规律变化交流电称为正弦交流电。 4、交流电的电流或电压在变化过程中的任一瞬间,都有确定的大小和方向,叫做交流电该时 刻的 瞬时值 ,分别用小写字母 i u 表示。 5、在正弦交流电压的波形图坐标系中,横坐标表示 时间 ,纵坐标表示 电压瞬 时值 。 6、在正弦电路中,用小写字母如i 、 u 等表示 瞬时 值,用大写字母如I 、U 等表示 有 效 值 . 7、交流电在单位时间(1秒)完成周期性变化的次数叫做__频率____ ;完成一次周期性变化所 用的时间叫做__周期___ 。 8、周期用字母__T___表示,单位是 __S___。t 9、频率用字母___f__表示,单位是 __Hz___。 10、1MHz= 106 Hz ;1KHz= 103 Hz . 11、三相电源的三相绕组未端联接成一个公共端点叫做_中性点___用字母_N__表示, 12、三相电源的三相绕组未端联接成一个公共端,从该点引出的导线叫做__中性线___,用颜 色_黑色或白色___表示。 13、三相电源的中线一般是接地的,所以中线又称__地___线。三相电源三相绕组的首端引出 的三根导线叫做___相__线。 14、三相四线制的_相电压____和___线电压 都是对称。 15、三相四线制的线电压是相电压的__3___倍,线电压的相位超前相应的相电压__π/6_ 16、对称三相电动势有效值相等, 频率 相同,各相之间的相位差为 2π/3 17、变压器是根据电磁感应原理制成的,它主要由_铁心和__绕组_组成. 18、三相四线制中___相线与__相___线之间的电压是线电压。 19、变压器的铁心构成电磁感应所需的___磁路,铁心常用薄的硅钢片相叠而成目的是为了减少__涡流____损耗. 20、铁心是变压器的_磁_通道.铁心多用彼此绝缘的硅钢片叠成目的是为了减小_涡流__和磁带____. 21、我国低压思念相四线制供电系统中U 线=380V, U 相=_220V. 22、三相电路中的三相负载可分为_对称__三相负载和__不对称三相负载良种情况. 23、变压器 的主要额定值有额定容量、_初级额定电压、次级额定电压 24、一单相电动机的铭牌标明;电压220V ,电压3A ,功率因数0.8,这台电动机 的有功功率为__660V ,视在功率为__825V 。 25、电动机是由_定子__和_转子_两个基本部分组成。 26、电动机的定子是由铁心、定子绕组、和_机座_组成。 27、电动机的转子是由转轴和风叶_车子铁心_、转子绕组成部分 28、照明电路的负载接法为_不对称_接法,必须要用_三相四线制 供电线路,中线绝不能省去。 29、变压器与电源连接的绕组称为_原____绕组,与负载联接的绕组称为力_副_____绕组, 30、变压器绕组间必须要有良好的__绝缘___,防止绕组 短路 。 31、自然界中的电荷只有两种,即__正电荷___和__负电荷____。 32、同种电荷互相__排斥___ ,异种电荷互相__吸引___ 。 33、电荷的多少叫 电荷量 ,用字母 表示。 34、在国际单位制中,电荷量的单位名称是 库仑 ,用字母 C 表示。 35、电力线是人为地画入电场中的一系列___从正电荷出发至顺电荷终止的曲线,任何两条电 力线__都不会相交 。 36、电场强度是 矢 量,它既有 大小 又有方向。 37、带电体在电场中受到电场力的作用而移动时,电场力对带电体做_做功__,这说明电场具 有__能量_。 38、 电荷的___定向运动 叫电流,电流是表示带电粒子 定向运动的强弱 的物 理量。 39、电流的单位是 安 ,符号为 I 。 40、1A= 106 mA ; 1mA= 1012 μA. 41、_____被绝缘介质隔开的两个导体的总体叫做电容,组成电容的两个导体叫 极板,中间的 绝缘物叫 电容器的介质 42、电容的参数主要有 额定工作电压 和 标称容量和允许误差 43、1F= 106 1UF= 1012 PF 44、电容和电阻都是电路中的基本元件,但它们在电路中所起的作用却是不同的,从能量上看,电容是_储能____元件,电阻是__耗能____元件。 45、利用__磁场____产生_电流_____的现象叫做电磁感应现象。 46、磁场的强弱可用磁力线表示 ,磁力线密的地方__磁场强____,疏的地方___磁场弱___. 47、物体具有吸引___铁镍钻_____等物质的性质叫磁性,具有___磁性____的物体叫磁体. 48、任何磁体都有2个磁极,分别叫___南__极和____北___极 49、磁体2个磁极各用字母__s_____和___N___表示, 50、磁极间有相互作用力,同名磁极相互__排斥___,异名磁极相互__吸引____的性质. 51、在纯电阻交流电路中 电流 和 电压 同相。 52、在纯电阻交流电路中电压的电流的最大值、有效值和瞬时值都服从欧姆定律。 53、电感线圈具有通直流阻交流的性能。 54、感抗表示 电感 对所通过的交流电所呈现的 阻碍 作用。 55、XL 简称 感抗,XC 简称 容抗 56、在线电感交流电路中电压UC 与电流的变化率△i/△t 成正比,电压超前电流 π/2 。 57、电容器具有直通交流 ,阻直流 的特性。 58、在线电容电路中 电压 和 电流 是同频率的正弦量。 59、Z 称为 阻抗 电表示 电阻和电感 串联电路对交流电的总阻碍作用。 60、阻抗的大小决定于 电路 参数(R 、L ) 和 电源频率 。

相关文档