文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 筏板基础钢筋施工方案

筏板基础钢筋施工方案

筏板基础钢筋施工方案
筏板基础钢筋施工方案

筏板基础钢筋施工方案

一、编制依据:

1、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010

2、《混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和结构详图》11G101-1

3、筏板基础《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》

11G101-3

4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

二、工程概况

本工程为寿光中南世纪星城E1 #楼工程,建设地点在山东省寿光市洛城街道洛兴街北,弥河东岸中南世纪星城项目所在地。

通过对现场的勘察了解,项目范围位于整个寿光世纪星城项目的中部,通过对该项目现场的勘察了解,本次招标的范围地势较为平坦,无岩层、黏土等特殊地貌结构,土质均匀。

E1#楼地下一层、地上11层,建筑面积为9092.79平米,剪力墙结构;E5#楼地下一层、地上11层,建筑面积为9166.44㎡平米,剪力墙结构。

二、施工准备

⑴施工准备

1)技术准备

上道施工工序完成、放线完成,办好放线预检,并报验监理核查。

保护层的确定以及加工:

预制砂浆垫块,但须严格控制垫块的强度及加工精度,水泥砂浆配合

比1:2,并注意养护(基础底板、梁钢筋垫块Φ50㎜用素混凝土制作,市场上采购),梁、柱、墙侧边采用塑料垫块。保护层厚度确定:筏板、底板、筏板、地梁、拉梁、地下室外墙等构件的迎水面一般为50mm,非迎水面一般为25mm。其余部位纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度按规范。

编制钢筋配料表和绘制钢筋接头位置图。

钢筋连接方法:

钢筋D≤14mm采用绑扎连接,D≥16mm采用套管直螺纹连接。

钢筋接头的位置

受力钢筋接头位置应错开。底板及地梁上层钢筋应锚固在支座内,在支座之间不得搭接,下层通长应在跨中三分之一跨度范围内搭接(连接)。采用机械连接时在任一33d且不小于500mm区段, 受拉接区接头数量不大于50%,受压区不限制;采用绑扎连接时,在33d区段,受拉区不大于25%,受压区不大于50%。

2)材料准备

钢筋的检验与存放

在施工前,根据施工进度计划合理配备材料,并运到现场进行加工。钢筋进现场后,要严格按分批级、牌号、直径长度分别挂牌摆放,不得混淆。

加强钢筋的进场控制,所有加工材料,必须有出厂合格证,且必须进行复试、见证取样试验合格后方可配料。钢筋复试按照每次进场钢筋中的同一牌号、同一规格、同一交货状态、重量不大于60吨一批进行取样,每

批试件包括拉伸和弯曲试验各2组。

对于钢筋接头每种规格的钢筋接头试件不应少于3根。对接头试件的钢筋母材应进行抗拉强度试验。

钢筋加工工艺流程

钢筋断料→钢筋弯曲成型→挂牌堆放

加工要点:钢筋加工包括除锈、断料、弯曲、直螺纹套丝。钢筋加工前由钢筋班组做出钢筋配料单,技术部门审核后下料加工。

钢筋断料:

钢筋切断时避免用短尺量长料,防止在量料中产生累计误差,为此在工作台上标出尺寸刻度,并设置控制断料尺寸用的挡板。在切断过程中,如有发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头等必须切除。如发现钢筋硬度与该钢种有较大的出入,及时向工长反映,立即采取处理措施,钢筋的断口不得有马蹄形或起弯等现象,长度允许偏差±5mm。

一次性切断根数必须符合下表规定:

钢筋弯曲:

机械弯曲钢筋时,必须托平,不可上下摆动,以免钢筋不在一个面上,发生翘曲现象。

每次弯曲成型完第一根钢筋,都要检查长度和角度的准确性,以作为试弯数据供继续成型调整尺寸用。

弯曲成型钢筋时,应使末端弯钩为最后一个弯曲顺序,以使配料过程中的某些长度偏差留在弯钩内,不致影响所成型钢筋的各段尺寸。

操作前要对机械各部件进行全面的检查,以及试运转,并检查齿轮轴套等配件是否齐全。

正式弯曲前应进行试弯,以便确定弯曲点的位置。

应根据钢筋直径随时更换轴套。

严禁机械运转时更换轴件或清扫、注油。

弯曲较长钢筋时应有专人帮助扶持,帮助人员应听从指挥,不得随意推送。

钢筋弯曲成形后,弯曲点处不得有裂纹,Ⅱ级钢筋不能重复弯曲应一次成型,钢筋弯曲成型后全长偏差不允许超过3mm,弯起钢筋起弯点位移15mm,弯起钢筋的弯起高度不超过±5mm,箍筋边长偏差不超过±5mm。

直径不大于25mm钢筋的末端做弯钩,圆弧弯曲直径D为钢筋直径的4倍。平直部分长度是钢筋直径的10倍。拉筋末端做90°弯折时,平直长度为钢筋直径的6倍,直径大于25mm钢筋的弯曲直径为钢筋直径的6倍。

3)机具准备

塔吊要正常运转,保证垂直运输;

现场需配置套丝机和套筒连接检测设备,直螺纹套筒数量充足齐全。

4)劳动力准备

钢筋加工、钢筋绑扎、钢筋连接等各工序人员根据施工进度计划安排好。

⑵底板钢筋工程

1)概况

D≤14mm采用绑扎连接,D≥16mm采用滚轧直螺纹连接。

2)基础底板钢筋绑扎

施工要点:

基础底板钢筋绑扎之前,根据结构底板将梁柱位置弹出墨线钢筋搭接位置后再分出底板筋间距、集水坑、墙、柱和后浇带的位置边线,在各边线每隔2.0m划上红色三角。墙柱拐角处各划一个红三角,并将边线延长。

为了保证基础底板钢筋位置正确、顺直,保证纵横向均为一条线,绑扎前,在砼防水保护层上每两个钢筋间距涂上一道墨线。

钢筋连接:

底板钢筋连接采用绑扎和滚轧直螺纹套筒连接

钢筋直螺纹加工:

钢筋下料时,采用砂轮切割机切割,其端头截面应与钢筋轴线垂直,并不得翘曲。将钢筋两端卡于套丝机上套丝。套丝时要用水溶性切削冷却润滑液进行冷却润滑。对大直径钢筋要分次车削到规定的尺寸,以保证丝扣精度。

直螺纹钢筋连接;

连接钢筋前,将下层钢筋上端的塑料保护帽拧下来,露出丝扣,并将丝扣上的水泥浆等污物清理干净。

连接钢筋时,将已拧套筒的上层钢筋拧到被连接的钢筋上,并用扭力扳手按下表规定的力矩值把钢筋接头拧紧,直至扭力扳手在调定的力矩值发出响声,并画上油漆标记,以防钢筋接头漏拧。力矩扳手每半年应标定一次。

3)钢筋施工时需注意的事项

为了保证底板钢筋保护层厚度,底铁下设大理石垫块,间距为600 mm,呈“梅花”状布置。

底板钢筋为双层双向筋,为确保上部钢筋的位置,钢筋两层钢筋间加

,如下图所示:

墙、柱插筋在基础底板内的位置及锚固长度必须按施工图要求设置,为了保证墙、柱插筋位置正确,放线人员把墙、柱位置线标记在底板上层钢筋上,按标记线进行插筋施工,插筋固定见下图所示。

剖面图

平面图

墙、柱筋插完后,除检查其位置外,用线坠(2kg)检查其垂直度,并拉通线校正,确保竖向筋在同一直线上。防止倾斜、扭转、偏位。为了防止插筋位移,把墙插筋与底板钢筋绑扎并与附加定位筋点焊。为保证墙筋保护层厚度,根据墙身厚度设置用φ12钢筋焊成“”字型卡件,作为钢筋网限位,柱筋按要求设置后,在其上口增设一道限位箍。

底板、基础梁钢筋接头位置上铁钢筋设在支座或支座1/3范围内,下部钢筋设在跨中1/3范围内,相邻钢筋接头位置见下图。底板后浇带内不设接头。

受拉钢筋绑扎搭接接头受拉钢筋直螺纹、焊接接头

受压钢筋绑扎搭接接头

为了防止墙柱插筋在浇筑砼时移位,现场派钢筋工专门看守钢筋,一旦有影响钢筋位置的事情发生,及时更正,如不能看清偏移的尺寸,则由坑上轴线控制桩投测定位,校核其位置,直至正确为止。

三、成品保护

1 柱墙板钢筋插好后后,应绑扎牢固。

2 浇筑混凝土时派钢筋工专门负责修理,保证墙板、柱插筋位置的正确性。

四、应注意的质量问题

1 浇筑混凝土前检墙板、柱插筋位置是否正确,振捣混凝土时防止碰动墙板、柱插筋。

2 柱箍筋尺寸小于设计尺寸:配制箍筋时应按内皮尺寸计算。

基础筏板专项施工方案

***********项目 筏 板 基 础 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: ********工程项目经理部 2017年3月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工内容及施工流程 (1) 四、施工准备 (3) 五、筏板钢筋绑扎施工工艺 (3) 六、防水混凝土施工 (9) 七、基础模板 (13) 八、施工实验 (13) 九、质量保证措施 (14) 十、安全文明生产措施 (15)

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 3、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 4、本工程施工图纸 二、工程概况 本项目位于**市**开发区后官湖西南侧,中冶枫树湾东侧,场地东北侧用地红线与规划路边缘齐平。场区近似直角梯形,项目规划用地面积约29674.04m2,拟建主体建筑包括1#楼16~23层住宅楼;2#、3#楼30层高层住宅楼;4#、5#、6#楼16层住宅楼;及一栋1层商业网点建筑。总建筑面积约75721.52平方米,其中地上建筑面积59347.58平方米,地下建筑面积约14063.42平方米。 结构层数:本工程地下一层,为地下车库,层高为4m;四栋塔楼分别为1#、2#、3#、4#楼。 本工程基础为筏板基础,5#、6#为独立的筏板基础,地下室底板顶标高为-4.00m(相对于±0.00),基础垫层厚100mm。其中地下室筏板厚 450mm,1#楼地下室筏板厚1300㎜,2#地下室筏板厚1600㎜,3#楼地下室筏板厚1600㎜,4#楼地下室筏板厚1000㎜,5#楼筏板厚1000㎜,6#楼筏板厚1000㎜. 混凝土强度等级:基础垫层为C15,防水保护层为C20,基础筏板为C35,抗渗等级为P6。 钢筋等级:基础主要受力钢筋全部采用HBR400三级钢。 三、施工内容及施工流程 3.1施工内容:主要施工内容包括钢筋工程、防水混凝土工程。

筏板基础钢筋支撑(钢筋)施工方案

筏板基础钢筋支撑计算 下面从水平杆强度、水平杆挠度、立杆强度与稳定等方面进行计算: (一)筏板顶钢筋为28 1、荷载计算 1.1静荷载 1.1.1上层钢筋重量: 28@200双层双向:4.83×1×(1/0.2)×9.8=236.7N/m 1.1.2作用于上层钢筋上的保护层混凝土重量: 2500×9.8×0.05×1×0.028×(1/0.2)×1=521.36 N/m 1.1.3水平钢筋杆自重: 按28钢筋计,线重为47.5 N/m 1.1.4静荷载按1.2系数(模板及支架荷载分项系数)计算,水 平杆的均布荷载为: 【(236.7+521.3)×1+47.5】×1.2=966.6N/m 1.2动荷载 1.2.1施工动荷载:根据《建筑施工手册第四版缩印本》第514页所述取1000N/m2,化作线荷载为: 1000×1=1000 N/m 1.2.2动荷载按1.4系数(模板及支架荷载分项系数)计算,水平杆的均布荷载为: 1000×1.4=1400N/m

1.3合计:按0.85折减系数计算,水平杆上的计算荷载为: (966.7+1400)×0.85=2011.6N/m 立杆上的竖向荷载为: 2011.6×1=2011.6N 2、水平杆强度验算: 2.1水平杆的弯矩,根据《建筑施工手册(第四版缩印本)》表8-74计算: M2=0.084×q×l2=0.084×2011.6×12=168.97N.m 2.2水平杆强度验算: 28钢筋截面最小抵抗矩:W=2.155cm3 f= M2/W=168.97×103/2.155×103=78.4N/mm2<400 N/mm2 3、水平杆挠度验算: 28钢筋截面惯性矩3.017×104mm4 根据《建筑施工手册第四版缩印本》表8-74挠度值为: ω=(0.273×q×l4)/(100×E×I) =(0.273×3.8638×10004)/(100×2.0×105×3.017×104) =0.91mm 符合要求。 4、立杆抗压强度验算: 28*2钢筋截面面积314.2×1.96×2mm2 σ=N/A=5795.6/314.2×1.96×2=1.63N/mm2<400N/mm2 5、立杆稳定性验算: 由于本方案中支撑内各钢筋均为二力杆,只承受拉压作用,无侧

筏板基础基础施工方案

王家官庄旧村改造项目二期 筏 板 基 础 施 工 方 案 施工单位:江苏茂盛建设有限公司 编制:黄正传 审核:崔盛庆 日期:二〇一一年十二月二日 1.编制依据 1.设计施工图纸; 3.《11G101-1》图集; 4.《11G101-2》图集; 5.《11G101-3》图集; 9.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 10.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;(2011年版)

11.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 12.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 13.《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010; 2.工程概况 本工程包含18#~23#楼,总建筑面积133222.73平方米。 18#楼32层、建筑面积为210656.14.平方米, 19#楼32层、建筑面积为20707.36平方米, 20#楼32层、建筑面积为16933.56平方米, 21#楼34层、建筑面积为38981.02平方米,22#楼32层建筑面积17420.33平方米,23#楼建筑面积17420.33平方米。基础为梁式筏板基础,主体为框剪结构。设计使用年限为三类50年,抗震设防裂度为6度。 基础垫层为C15混凝土,筏板为上反梁式筏板基础混凝土为C40P8内掺占水泥用量的0。21%的减缩型混凝土防水密实剂FS102, 18#、19#、20#楼基础筏板高为0.7/0.85米,混凝土约556m3,21#楼基础筏板高为0.7/0.85米,有后浇带分为二段每段混凝土约为550 m3,22#、23#楼基础筏板高为0.7/0.85米混凝土约为680 m3 设计抗震等级:抗震等级为三级。 3.施工工艺流程 测量定位放线——基槽开挖——地基钎探——地基处理——测量定位放线——垫层施工——测量定位放线——筏板基础底部钢筋绑扎——筏板基础侧模安装——上返梁底部钢筋绑扎——上返梁顶部钢筋绑扎——筏板基础顶部钢筋绑扎——柱插筋——验收——筏板基础混凝土浇注——混凝土养护防雷接地应随着筏板基础施工随着进行。 4.主要分项工程施工方案 4.1测量定位放线 1.定位点依据:根据业主提供的控制点坐标、标高及总平面布置图、施工图纸进行定位。 2.场区内控制网布置:在各单体工程测量定位放线之前,在场区内布置好测量控制点控制网(包括坐标控制点和高程控制点)。 3.测量工具:

筏板基础模板施工方案

富地·蓝泊湾2#楼 筏板模板支护施工方案 审批: 审核: 编制: 河南六建建筑集团有限公司 二○一一年八月一日

筏板基础模板支护施工方案 一、工程概况 一、工程概况: 富地·蓝泊湾工程位于洛阳高新开发区滨河路与芳泽路交叉口东200m,地下一层地上三十四层,由四栋高层住宅和一个地下车库组成。基础采用筏板基础,上部结构形式为剪力墙结构。总建筑面积约14万平方米,层高:地下室为 m、上部住宅 m,建筑总高度 m。 本工程筏板基础高度是1.6m,土方已经挖至140.900标高周围车库的土方已经挖至141.600,利用主楼车库周围的土方作为模板的支撑点已经不可能,经项目部研究论证采用砖模支护方案 二、编制依据 《高层建筑混凝土结构技术规程》、 《施工手册》 《砌体结构设计》、 《建筑结构荷载规范》、 三、施工前准备工作 1、技术准备 a)、在施工过程中所有施工管理人员均应认真熟悉图纸,相关规范标准,等 相关技术资料,并对施工方案进行理论证 b)、熟悉砌体、混凝土施工工艺标准,对操作人员进行交底。 2、人员准备 (1)相关人员职责 a、项目经理:对工程的质量、环境职业健康安全、进度等负全部责任,协调施工过程中各方面问题。 b、技术负责人:编制筏板基础大体积砼施工方案,对施工员、试验、安全员、环境监督员做二级交底。协助项目经理解决施工过程中的技术问题。 c、施工员:按施工图纸、施工规范标准、施工组织设计、施工方案等组织施工,对工序的工程质量负直接责任。施工本工序前,对施工班组进行技术、安全交底,组织施工班组的自检,检查中发现的问题及时纠正、整改,及时办理隐蔽工程的验收,做好各工序的监控记录。 d、质量员:严格按设计要求,规范规定,对原材料、成品、半成品进行质量检查、监督。做好检验批的质量核定工作,组织报验。及时纠正施工质量通病及违规操作,质量员具有奖罚权和工程质量一票否决权。 e、机械管理员:负责机械管理,保证操作人员持证上岗,督促机械修理人员对机械维护和保养,保证机械的正常运转。对关键机械设备要提前试运转,并备好备用机械设备。

XX基础筏板施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工内容及施工流程 (1) 四、施工准备 (2) 五、筏板钢筋绑扎施工工艺 (2) 六、防水混凝土施工 (9) 七、施工实验 (12) 八、质量保证措施 (12) 九、安全文明生产措施 (13) 附图:《施工现场平面布置图》 《基础底板施工进度计划横道图》 《基础底板施工流程图》

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001 ) 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002 ) 3、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 4、本工程施工图纸及相关图纸会审、设计变更文件 二、工程概况 本工程为XX工程,位于青岛市四方区。本工程总建筑面积为XXm2,其中地上建筑面积为XXm 2,地下建筑面积为XXm2。 结构层数:本工程地下一层,为地下车库,层高均为 5.24m ;地上四层,建筑总高度为23.70m。 结构形式:本工程为现浇混凝土框架结构,基础形式为砼柱下独立扩展基础及防水底板,防水底板厚300mm。 工程等级:结构安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级,建筑耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,框架结构抗震等级为四级。地下室防水等级为二级,配电室、水泵房及消防水池为一级。 混凝土强度等级:基础垫层为C15,防水保护层为C20,基础筏板为C35,抗渗等级为P6。 钢筋等级:基础底板主要受力钢筋全部采用HBR400三级钢。底板配 筋为16@150双层双向,设①8@300*300拉钩梅花形布置;暗梁主要受力筋为20,箍筋①8@200。 三、施工内容及施工流程 3.1施工内容:主要施工内容包括钢筋工程、防水混凝土工程。

筏板基础混凝土施工方案

第一章筏板基础混凝土施工概况 1.1工程概况 1.1.1总体概况 XXXXXXXX保障性住房项目位于XX市XX镇,地块被周边四条道路所包围,分别是XX 路、XX路、XX路、XX街(待建)。总用地面积50146.8平方米,拟建建筑面积215673.5 平方米。在本地块范围内拟建4栋27层、2栋28层的住宅小区。本项目分两个总承包标段,1-4#楼(包括地下室)为I标段,5-6#楼为II标段,本施工方案针对第II标段。 此项目为XX市住宅产业化试点小区,采用工业化技术,按B级体系实施。5#~6#楼(27层)按B级建造。B级体系说明:外墙、楼梯、阳台预制,结构主体现浇混凝土,即内浇外挂体系。 工程名称 XXXXXXXX保障性住房项目总承包二标段工程工程地点 建设单位 代建总承包单位 设计单位 监理单位 施工单位 结构类型外墙、楼梯、阳台预制,结构主体现浇混凝土,即内浇外挂体系 结构层数 地上 27层/ 地下1 层 结构高度m 81 层高(m)地下室3.6、5、5.6,地上标准层高2.8用地面积m24000建筑面积m260000相对标高±0.000 相当于绝对标高83.25m

建筑结构安全等级二级耐火等级一级 抗震抗震设防烈度为七度 1.1.2 筏板概况本工程5#楼A段有筏板基础,面积750㎡,筏板厚度为1500mm,砼总量为1125m3,属于大体积混凝土,在筏板砼浇筑施工时,按附图一布置,由两个砼输送点自东向西浇筑砼。 1.2 现场分析 在筏板基础砼施工时,重点要考虑解决两个问题:一是大体积混凝土的浇灌的施工组织,通过合理的组织,保证砼的浇灌质量,避免出现结构冷缝;二是大体积筏板混凝土一次性浇灌防止开裂的问题,5#楼筏板基础面积约为750㎡,连续面积很大,在组织施工时,我们将砼浇灌时对内外温差的控制,作为防止砼开裂的重点。我公司重点从两个方面来考虑并解决以上问题:一方面通过掺加外加剂及精心设计混凝土配合比,以达到从根本上降低水化热、优化混凝土性能的目的;另一方面通过加强混凝土浇灌过程的组织管理及质量控制。 第二章混凝土配合比设计 2.1 设计要求 承台筏板混凝土的强度等级为C35,抗渗等级为S6。 2.2 混凝土配合比控制 根据现场的实际情况,我司将在筏板混凝土中掺STD-1减水剂,以达到将泵送混凝土的坍落度控制在14-16cm范围内。 2.2.1水灰比的选择: 从工程的防开裂的角度出发,水灰比控制在0.35左右最为理想,但由于大面积施工要满足泵送的需要,坍落度有一定的要求,坍落度选择为14~16cm,根据此坍落度及混凝土的强度等级C35(P6),控制混凝土中的水灰比在0.45左右。 2.2.2砂率的选择: 砂率控制在40%以下,既可保证混凝土的泵送性能,又对混凝土的抗裂较为有利。 2.2.3 水泥的选择: 选择水泥的原则是:水泥的水化热尽量比较低,水泥的强度发展时间较长,同时该品牌水泥的质量相对稳定,选用42.5MP普通硅酸盐水泥,控制好水泥的单方用量。 2.2.4骨料的选择: 砂子选择偏中砂,含泥量控制在1%以下。碎石选择级配较好、粒径为5~30mm的的石子,同时要控制石子的含泥量在0.8%以内。 2.2.5 外加剂的选择: 本工程使用天地STD-1外加剂。通过外加剂的减水作用,可在满足泵送的前提下,尽量减小水灰比;缓凝作用不仅便于施工,还使得混凝土的水化热的释放过程得以延缓,使混凝土的温升的峰值降低,有利于防止裂缝的产生;使用外加剂的混凝土获得≥0.02%的膨胀率,也对防止混凝土的开裂有一定的好处。 2.2.6 掺合料的选择: 选用一级粉煤灰作为掺合料,其用量控制合理,不仅可提高混凝土的泵送性能,还可通过部分替代作用,减少水泥用量,达到降低混凝土的水化热的综合效果。 第三章混凝土生产、运输及输送质量控制

筏板基础施工方案

筏板基础施工方案 一、工程概况 本工程包含八幢房屋及地下室车库,总建筑面积118711.72m2。建筑层数:5#楼地上层数8+1,地下1层;6#楼地上层数10+1,地下层数2层;7#楼地上层数17,地下层数2层;8#楼地上层数4,地下层数2层;9#——12#楼地上层数20,地下层数2层;框架、剪力墙结构。结构安全等级二级,地基基础设计等级为甲级,设计使用年限为50年。 二、基础设计 1.根据依据业主提供的由由四川省蜀通岩土工程公司2010年5月编制的《阳城实业光华项目岩土工程勘察报告》。进行基础设计岩土工程勘察报告: 本工程场地土属中硬场地土,场地类别为Ⅱ类,特征周期为0.45s。本工程场地内地质层详勘察报告。 2.根据岩土工程勘察报告,场地土地下水按环境类型,地层渗透性对混凝土及钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀 性。 3. 根据岩土工程勘察报告及上部结构形式,主楼用筏板基础,板面标高及厚度详基础图;纯地下车库部分采用独立柱基加防水板。基础持力层为稍密~密实卵石 层,承载力特征值为 320KPa.在部分地段基础底面下分布有一定厚度杂填土、细砂或者松散卵石层,不能满足设计要求需作处理;具体处理方法待地基验槽后再定。 4.抗浮设计水位标高为511.00m。地下室采用抗浮锚杆加回填土压重抗浮.施工时应采取有效的降水措施,并待主楼施工完及地下室底板,顶板回填后,待地下室的后浇带封闭后才能停止降水;地下室底板回填填料容重应不小于20KN/m 3 5. (a).基坑开挖时,应采取排水及基坑支护措施,防止地表水进入基坑,保证基坑施工安全,并防止对周边建筑物、道路及城市地下管线的不利影响。 (b). 采取机械开挖时,应保护坑底土不受扰动,并在基底设计标高以上保留300mm厚原土层用人工挖除。基坑不得积水,经验收合格后应立即施工基础垫层。 (c). 基础上插筋的直径.数量和位置必须与柱图仔细核对并固定,经验收合格后方可浇砼。 (d). 基础施工时若发现地基实际情况与设计要求不符时须通知有关单位共同研究处

筏板基础工程施工方案:

目录 一、筏板基础工程概述 (2) 1.1、基础介绍: (2) 1.2、工程特点及分析 (2) 二、现场施工组织设计 (2) 2.1、流水段划分 (2) 2.2、主要施工方法的确定 (3) 三、筏板基础施工进度计划 (3) 四、筏板基础阶段工程主要施工方案 (5) 4.1、施工测量方案 (5) 4.2、选用模板类型: (5) 4.2.1、地下车库梁和防水底板的处理 (5) 4.2.2、后浇带模板支设 (6) 4.2.2、后浇带模板拆除 (7) 4.3、钢筋工程施工方案: (7) 4.3.1、钢筋进场质量控制 (7) 4.3.2、检验存放 (7) 4.4.3、钢筋加工 (7) 4.4.5、筏板基础钢筋绑扎 (7) 4.4.5、筏板基础钢筋连接 (8) 4.4.6、筏板基础上筋马凳支设 (11) 4.4、混凝土工程施工方案: (11) 4.4.1、后浇带的保护 (12)

4.4.2、施工中防止大体积混凝土产生裂缝的措施 (12) 一、筏板基础工程概述 1.1、基础介绍: 1.1.1、长安花园2#商住楼B、C座工程为高层剪力墙,其基础为800厚筏板基础。幼儿园为框架结构,基础为400厚筏板基础。 1.1.2、长安花园2#商住楼B、C座及幼儿园工程的筏板基础钢筋联系为一体,有两道后浇带。 1.2、工程特点及分析 1.2.1、本工程地处石家庄闹市区,西临居民区和医院,必须作好流水施工并尽量将一次性,不间断浇筑作业安排在白天进行,避免夜间施工,减少不必要的麻烦。 1.2.2、B、C座及幼儿园基础部分为整体筏板基础,其中B座的基础还与相邻的A座基础为一整体,这就要求与相邻的施工单位作好协调工作,安排流水的时候要以大局为重,整体考虑,保障业主的利益。 1.2.3、B、C座基础部分的钢筋与地下车库的钢筋有搭接,施工时做好预留、预埋为以后其他施工单位的施工作好准备工作。 二、现场施工组织设计 2.1、流水段划分 按C座及幼儿园的后浇带划分为三个流水段,从底板防水时就安排流水作业,由西相东即幼儿园→C座→B座依次施工。因为地处闹市,无法夜间施工,所以必须作好与业主、监理、

基础筏板钢筋专项方案

二〇一三年月日

金旅城四海唐人街工程筏板基础钢筋施工方案 编制: 审核: 审批: 二〇一三年月日

一、工程概况 金旅城四海唐人街工程位于西安市凤城三路以南,太华北路以西,即曹家庙村。场地内的地势较为平坦,与市内交通联系便捷。工程性质为高层住宅,本工程场地地震基本烈度为8度,一类场地,±0.000标高相当于绝对标高:7#楼为394.71m;10#楼为395.3m,筏板厚度1.3m。 二、编制依据: 1、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-1999 2、《钢筋等强度剥肋滚压且螺纹连接技术规程》Q1JY16-1999 3、《混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和结构详图》11G101-1 4、筏板基础《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 11G101-3 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 7、结构施工图纸。 三、施工准备 1、机械设备:钢筋切断机、弯曲机、套丝机、对焊机、调直机、电焊机 等及相应的配套吊装设备。 2、材料: (1)钢筋采购:钢筋采购应严格对供方考核和提出供货要求,特别是在用于纵向受力钢筋的部位,其钢筋在满足有关国家标准的基础上,还应满足GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》关于抗震结构的

力学性要求。为便于钢筋供货合理,供方优选3-4家为宜。 (2)各种规格、型号、级别的钢筋,必须具有出厂合格证,进场后在甲方监理的现场见证送检复试合格后方可进行加工、制作。 3、作业条件: 1、有专门的场地供钢筋加工、制作使用。 2、各种设备在操作前检修完好,保证正常运转,并符合规定。 3、钢筋抽样:作业人员熟悉施工图纸、会审纪要、设计变更、施工规范、图集。按照图纸设计要求的钢筋规格、形状、尺寸、数量合理的做出钢筋抽样及用量。 四、钢筋的加工制作 1、箍筋:箍筋一般都用细钢筋,加工时采用机械折弯。这些钢筋切断时可用切断机、钢筋大剪或砂轮锯,切断后应将不同的样式、型号、规格分别放置。成型时,每个样式的箍筋先做一个样板,然后校核各部位尺寸及角度,无误后批量加工。 2、主筋:主筋的加工制作应按图示规格尺寸和规范的规定,端部的锚固应符合设计和规范要求。 3、钢筋加工的允许偏差:

筏板基础施工工艺方法

筏板基础施工 本工程的筏板厚度为1300mm,为大体积混凝土。 1、钢筋工程 本工程钢筋需要量大,规格多,形式复杂,对钢筋工作作如下安排布置: (1)钢筋采购:钢筋采购应严格对供方考核与提出供货要求,特别就是在用于纵向受力钢筋的部位,其钢筋在满足有关国家标准的基础上,还应满足GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》关于抗震结构的力学性要求。 (2)钢筋材质检验:钢筋进场时材质证明必须齐全,并按试验规定取样进行力学性能,复试合格方可加工使用。 (3)钢筋加工:钢筋加工以在场外集中加工为主,少量可在现场加工棚内集中加工,严格按钢筋翻样图纸执行。钢筋加工包括闪光对焊连接、盘条调直与除锈,断料与成型。 (4)钢筋的加工制作 1)箍筋:箍筋一般都用细钢筋,加工时一般都用人工的方法折弯。这些钢筋切断时可用切断机、钢筋大剪或砂轮锯,切断后应将不同的样式、型号、规格分别放置。成型时,每个样式的箍筋先做一个样板,然后校核各部位尺寸及角度,无误后批量生产。 2)主箍:主筋的加工制作应按图示规格尺寸与规范的规定,端部的锚固应符合要求。光圆钢筋应有弯钩。 3)钢筋的代换:在施工过程中常常遇到钢筋的品种、规格、型号与设计不相符合,可以通过技术部门经过计算,征得设计同意后进行代换。 (5)底板钢筋绑扎 1)底板钢筋开始绑扎之前,基础底线必须验收完毕,特别在柱插筋位置、梁或墙边线等位置线,应用油漆在墨线边及交角位置画出不小于50mm宽,150mm长标记。厚度大于1m的底板,在上层钢筋绑完后,应由放线组用油漆二次确认插筋位置线。 2)底板钢筋施工时,先铺作业面内的底筋,然后再铺上层筋。 3)为保证底板钢筋保护层厚度准确,墙、柱、梁等部位采用特制的砼垫块。因底板钢筋自重大,与保护层等厚度钢筋头作为垫块将底铁垫起,垫块间距为1

筏板基础施工方案

筏板基础施工方案 Prepared on 22 November 2020

金鼎花园A区筏板基础施工方案 (4-1轴~4-28轴) (1)基础结构设计概况 4-1轴~4-28轴为筏板基础。 (2)施工条件概况 本工程工程钢筋及混凝土体量大、质量要求高,工期非常紧张且场地狭小。为了保证基础有充裕的时间施工,保证按期完成施工任务,应该综合考虑各方面的影响因素,充分酝酿任务、资源、时间、空间的总体布局。 (3)工艺流程及流水施工组织 配合基槽基坑的土方开挖、清理→设置降水点(井) →土方(基坑)夯实→基础砼垫层→砌砖胎模→设置排水沟、集水坑→底板素砼垫层→找平层→结构外防水层→作细石砼保护层→独立基础、筏板基础、框架柱钢筋绑扎、定位→基础梁、底板、剪力墙钢筋绑扎定位→模板支撑(预埋件、预留洞) →止水带钢板安装、焊接→底板、基础梁、剪力墙-4.85m以下(地下室底板上300)的砼浇筑 基础工程的施工流程图

(4)主要分项工程施工方法 1. 施工测量(详工程测量、放线 方案) 2.土方工程采用机械开挖与人工 修槽相结合的方法,在开挖的过程中 严格控制,不得超挖,不得欠挖。在 槽外侧围以土堆并开挖水沟,防止地面水流入。 3.垫层及防水施工 本工程在机械挖土的同时,增加人力进行基坑、基槽的土方清理转运,从(28)轴至(1)轴边清土边施工垫层,垫层砼标号为C15,厚度100mm,当每一个部位土方清理完毕后迅速浇筑该部分垫层砼,垫层施工完后进行防水施工。 4. 钢筋工程施工方案 (1)钢筋加工 a. 钢筋进场时,材料验收员应分批验收。外观检查时,要求该批钢筋表面不得有裂缝、结疤和折叠。外观验收合格后,应对每批钢筋抽样送国家建设工程质量检验一级试验室进行力学性能试验,抽样方法和质量标准应符合《砼结构工程施工质量验收规范》 (GB50204—2002)标准规定。然后填写申报表及相关资料,报监理认可后才能进行加工和用于工程上。其它材料也应按上述程序进行验收。

承台、筏板、基础施工方案

承台、筏板基础施工方案 一、工程概况 本工程基础采用人工挖孔桩,桩承台下沉式整体筏板基础,筏板面标高±0.00,(A区局部-1.50),筏板底标高-0.900m,局部筏板底标高为-2.400m,其中下沉的承台底标高在-1.300m至-3.200m之间,共计389个;在基础四周为条形深基础,底标高为-2.500m(在G~K/1轴线之间为-3.200m)。在G—H/35—5轴之间和A—P/4—5轴之间为底标高为-2.000m的条形深基础。筏板总面积约15000m2,共设置有6条后浇带(纵2两条,横向4条),宽1000mm。 二、施工部署 根据工程的关键路线工作安排,以B区的主体结构工程为主导工作,结合现场地形及施工平面布置。施工流向见图。 土方施工采用机械挖填碾实筏板地基,先施工B区5轴~35轴,后开挖1轴~4轴A区部分。对外围及1/G轴的条形深基础,采用机械挖槽,其修坡采取小型反铲挖机配合人工作修整。单桩承台的开挖采取人工开挖。 承台与筏板的基础的模板形式采取砖胎模为主,高于地面部分辅以木模。砖胎模的砌筑顺序应遵循先深后浅、即挖即砌的原则,防止基坑土壁坍塌。为减少施工技术间歇,砖胎模应该随砌随抹,并作砼垫层封闭基底。木模板在钢筋绑扎基本成型后进行封模加固。

防潮层的施工采用SBS卷材铺贴,施工以后浇带分区保证逐区流水施工以便后续工序能及早插入。施工过程中分区验收,浇筑砼保护层。 钢筋绑扎的施工程序为先承台后筏板,先深后浅,逐区成型,方便分区浇筑砼,以后浇带隔断划分施工区。 砼浇筑,大面积砼地坪随捣随抹,一次成型。对砼质量与劳力组织、技术要求比较高,采取样板制。施工时按后浇带分区浇筑,考虑工期因素,按同时浇注使用4台混凝土输送泵的高峰进行生产组织安排。 三、施工方法 1、土方施工方法:详土方开挖回填方案; 土方工程在人工清土至设计标高后,桩头的凿截工作紧跟在土方挖开阶段,密切配合施工,在浇捣垫层前桩头基本上凿截完成,少量可在垫层浇捣后再作修整,垫层施工应紧跟其后进行施工。垫层浇捣完成后,对桩头进行重新修正以达到设计和施工规范要求。 凿桩由人工进行,配备足够空压机、冲击风镐钻和人员作业,确保垫层及时施工,根据设计要求,桩嵌入基础底板内100mm。 人工灌注桩头凿截程序:划出桩留设标高位置,凿除主筋外砼,去除箍筋,中部桩体破碎后,剥离出桩头锚筋。凿除桩头由人工及时清理出场外,统一外运。 基础土方机械挖除后,用人工清土至设计标高,立即组织有关单位进行验槽,办理隐蔽工程记录签证,随后浇捣混凝土垫层,减少基坑体暴露时间,垫层浇捣要严格控制标高平整度,垫层表面要抹平压光后进行养护,然后再施工。垫层上基础轴线弹线完毕后,会同桩基施工单位及时测出桩位偏差情况,并绘制桩位竣工图,资料归档。桩基须经质监站验收合格后,方可进入下道工序。 2、基础模板施工方法:(详基础模板技术交底) 模板主要采用砖胎模,外周边自然地坪较底部位采用木模板和吊模。砖胎模高度在800内时砌120厚,800外砌240厚。 ⑴土层清理、夯实:根据图纸设计尺寸基坑开挖放出砖胎模及粉刷、防潮与保护层厚度,240MM厚砖胎模每边放大265MM(120MM厚砖胎模每边放大145MM)。机械挖至垫层底标高上100MM,然后进行人工清理浮土,打夯机夯实至垫层底标高。砖胎模达到强度后背面填土夯实。余土清运或在筏板底标高范围内铺平夯实。 ⑵尺寸放线:根据现场的控制网格线,利用经纬仪放出各条轴线,根据图纸设计尺寸将桩台及深基础的尺寸每边放大25mm作为砖胎模的内边线,利用轴线放出砖胎模的内边线。 ⑶胎模的砌筑、粉刷:砖胎模的砌筑与粉刷均采用1:3的水泥沙浆。砖胎模高度小于800MM(含800MM)砖胎模厚度为120MM,大于800MM砖胎模厚度为240MM。砖胎模采用1:3的水泥砂浆粉刷15MM厚,在防潮层面粉刷10MM厚1:3水泥砂浆作为保护层,砖胎模的具体砌筑如详图。

筏板基础专项施工方案

筏板基础专项施工方案 一、工程概况 该工程为裕祥花园28#—29#高层住宅楼,位于许昌市朝阳路以东,天宝路以北,西苑路以南,龙翔路以西。为全现浇框架剪力墙结构,地下一层,地上二十六层。该工程建筑物总高75. 7米,建筑面积为13892. 121平方米。层高均为2. 9米,室内外高差为0.3 米。抗震设防烈度为七度,耐火等级为一级,结构安全等级为二级。设讣使用年限50年。 二、施工准备 A.钢筋工程 1.作业条件 钢筋绑扎前,核对钢筋加工料表是否正确,并检查有无锈蚀现象,除锈后再运至施工部位。 做好放线工作,弹好筏板基础、柱、墙位置线及钢筋位置线。 2.材料要求 钢筋:级别、规格符合设计要求。质量符合现行标准要求。 20?22扎丝、钢筋垫块等。 3.机具准备 钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋调直机、钢筋钩子、钢筋扳子、钢丝刷、断扎丝钏刀等,墨斗、墨汁、小白线、粉笔等。 B.模板工程 1.作业条件 a.放好轴线、模板边线、水平控制标高线。 b.底板钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件均已安装,钢筋保护层垫块己垫好,并办完隐检手续。 2.材料要求 模板采用砖胎模,符合现行规范要求。 3.施工机具

扳手、钳子、线坠、小白线、水性隔离剂等。 三、操作工艺 A.钢筋工程 放线并预检一成型钢筋进场一排钢筋一机械连接接头一绑扎一柱墙插筋定位一交接验收 a.绑扎底板下层网片钢筋 1.在垫层上弹好筏板基础、钢筋位置线,先铺下层网片的长向钢筋,后铺下层网片上面的短向钢筋,钢筋接头采用机械连接。 2.绑扎加强筋:依次绑扎局部加强筋。 b.绑扎底板上层网片钢筋 1.铺设上层铁马凳:马凳用剩余短料焊制,马凳短向放置,间距1.2?1.5m。 2.绑扎上层网片下筋:先在马凳上绑扎架立筋,在架立筋上划好钢筋位置线,按图纸要求,顺序放置上层网片的下筋;绑扎上层网片上筋:根据在上层下筋上划好的钢筋位置线,按顺序放置上层钢筋,钢筋接头采用焊接或机械连接,接头在同一截面相互错开50%, 同一根钢筋尽量减少接头。 3.绑扎柱和墙体插筋:根据放好的柱和墙体位置线,将柱和墙体插筋绑扎就位,并和底板钢筋点焊固定,要求接头均错开50%,根据设计要求执行,设计无要求时,甩出底板面的长度$45 d,柱绑扎两道箍筋,墙体绑扎一道水平筋。 底板保护层为50mm,梁柱主筋保护层为35mm,外墙迎水面为50mm,外墙内侧及内墙均为 20mmo保护层钢筋垫块间距为1500mm,梅花型布置。 B.模板工程 筏板外侧组砌120mm砖胎模:基础砖胎模放线一砌筑一抹灰。 a. 120mm砖胎模 2.1.砖胎模砌筑前,先在垫层面上将砌砖线放出,砖胎模内边线离筏板外边线30狮。砌筑时要求拉直线,墙厚120mm,采用M5.0砂浆砌筑,每隔2米要砌240mm厚加强砖垛,墙体要求垂直。砖模内侧、墙顶面采用20mm厚的1: 2水泥砂浆抹面,同时阴阳角全部是钝角。

筏板基础钢筋施工方案

新华丽住宅建设项目35#楼 筏板基础 钢筋分项工程施工方案 编制:审核:审批: 湖北雅华建筑安装有限公司 2017年09月26日

一、工程概况 工程名称:新华丽住宅建设项目35#楼 建设单位:蕲春新华丽置业投资有限公司 施工单位:湖北雅华建筑安装有限公司 监理单位:黄石市建设监理有限公司 设计单位:深圳机械院建筑设计有限公司 勘察单位:湖北省地质勘察基础工程公司 监督单位:蕲春县建设工程质量与安全监督站 本工程全称为新华丽住宅建设项目35#楼,建设地点在蕲春县漕河镇,建筑结构为框剪结构,建筑设计使用年限50年,屋面防水等级Ⅰ级,耐用年限15年,建筑类别三类,耐火等级为二级,建筑抗震防裂度为基本设防烈度6度,建筑面积:32406.00平方米(为不计容建筑面积),31层,标准层层高3.00米,总高95.40米,为高层建筑。 二、编制依据 1、设计图纸及施工合同 2、相关技术标准、规范、规程 《工程测量规范》GB50026-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2010 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 工程建设标准强制性条文 3、其他相关规定 三、工艺流程 首先根据图纸要求的间距用墨斗弹出纵横方向的钢筋位置线→根据墨线布底部钢筋→底部纵横向钢筋绑扎→钢筋马凳设置→上部钢筋位置、间距标注→上部钢筋布置→上部钢筋绑扎。 四、作业条件 1、钢筋进场后检查是否有出厂材质证明、产品合格证书,完成复试,并按指定位置、规格、使用部位、编号等进行分类堆放。 2、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 3、检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 4、做好抄平放线工作,弹好水平标高线、筏板基础外边线及控制线。 5、做好筏板垫层表面的清理工作。 五、施工工具

筏板基础钢筋支撑(钢筋)施工方案

唐山市恒丰大厦工程 筏板基础钢筋支撑 施工方案 编制: 审核: 批准: 邯郸建工集团有限公司 2011.12.25

一、工程概况 本工程位于唐山市华岩路与新华道交口东北角。东临既有建筑华联商厦,西临华岩路,北临既有建筑中国人民银行唐山分行,南临新西道。 建筑规模:工程总建筑面积71498.23 m2,地上建筑面积51268.49m2,地下建筑面积20229.74m2;建筑总高度99.70m。 1、建筑概况 ①工程结构形式:主楼为框架-核心筒结构,裙房为框架结构,地下三层,地上二十四层,四、五层之间有一设备夹层,裙房地上四层。 ②裙房地下三、二层为设备用房及车库,地下一层为设备用房、车库及超市。主楼地上1-4层为办公及商业,5-24层为办公。地下三层战时局部为常六核六级人防物资库。 ③建筑南北轴距90.3m,东西轴距80m。其中高层部分为①~⑥轴,轴距41.4m,E-J轴,轴距30.9m。 ④设计指标见下表: 2、结构设计

①采用筏板基础,在主楼部分的厚度为2300mm、2800mm厚,少部分在基础厚度变化的交接部位达到4150mm厚,达到大体积砼的标准。主楼范围需采用CFG桩复合地基,其他为天然地基。基础最大埋深18.0m。 ②钢筋主要采用两种,HPB235 Φ6~10,HRB4008~32。 ③钢筋连接:筏板基础主筋采用直螺纹机械连接或焊接接头,其余构件的当受力钢筋直径≥16mm时,采用直螺纹机械连接或焊接接头,当受力钢筋直径<16mm时,可采用绑扎接头,采用直螺纹机械连接时,接头等级不低于Ⅱ级。 二、施工方法 1、筏板基础支撑材质为三级钢筋,结构形式为椎体支架(立杆)加上横杆。 2、椎体支架和上横杆在安装之前按结构尺寸提前下料加工。 3、将基础底板下筋、上筋绑扎完毕后开始放置钢筋支撑(立杆),其下部与筏板基础底筋接触部位焊接;立杆就位后放置上横杆,上横杆与立杆焊接。 4、上横杆为钢筋直径分别为: 在筏板顶钢筋为32的范围内采用28 在筏板顶钢筋为28的范围内采用25 5、同一立杆上支撑点间距、立杆之间排距分别为: 在筏板顶钢筋为32的范围内1500mm、1500mm 在筏板顶钢筋为28的范围内1400mm、1400mm 6、立杆高度=筏板高度-上下保护层高度-应扣除的钢筋直径。

筏板基础施工方案范本

筏板基础施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工顺序 (2) 三、施工部署 (2) (一)土方开挖 (2) (二)人工清槽 (2) (三)地基钎探 (3) (四)基底碾压 (4) (五)垫层施工 (4) (六)基础放线 (4) (七)筏板基础施工 (5) 1、钢筋工程 (5) 2、模板工程 (6) 3、混凝土工程 (7) (八)基础砼养护 (10) (九)注意事项 (10) 四、基础砼测温方案 (11) (一)温度计算 (11) (二)保温措施 (14) (三)测温布置 (14) (四)测温资料 (16) 附1.筏板基础混凝土测温记录表 (17)

附2.筏板基础钢筋钢管支撑体系结构计算 (18)

冠宇·水晶城2、3、4、5号楼 钢筋混凝土筏板基础施工方案 一、工程概况 冠宇·水晶城2、3、4、5#楼位于宜阳县锦龙大道与兴宜东路交汇处,建筑面积约140000㎡,地下一层为车库,地上一、二层为商业用房,三至三十二层为高层住宅楼,建筑高度99.68m,主体为现浇钢筋砼剪力墙结构,基础为钢筋砼筏板砼基础。筏板长128.45 m,宽 23.7m~10.8m,厚1.9m,总体积约8800m3,砼强度等级为C45,抗渗等级P6。基础共设置5条800mm宽后浇带。根据工程勘察报告,筏板基础持力层为第④层卵石层,地基承载力特征值f ak=500kpa。若开挖至设计标高时未进入持力层时应将持力层以上薄弱层全部挖除后采用级配砂卵石回填至设计标高,并按规范要求做载荷试验。 二、施工顺序 基坑土方开挖→筏板基底人工清槽→压路机碾压→垫层施工→基础放线→筏板基础施工→基础砼养护 三、施工部署 (一)土方开挖 详见专项施工方案 (二)人工清槽 1、人员准备:普工10~15人,技术人员2人;

筏板基础钢筋施工方案(1)

筏板基础钢筋施工方案 一、编制依据: 1、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-1999 2、《钢筋等强度剥肋滚压且螺纹连接技术规程》Q1JY16-1999 3、《混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和结构详图》03G101-1 4、筏板基础《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》04G101-3 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 7恒大城工程四期图纸 二、工程概况 本工程为恒大城温江项目工程四期,即59~61#建筑及其裙房和地下室。该工程位于成都市温江区凤溪大道旁,地势平坦。无施工场地。 该工程采用钢筋混凝土现浇框剪结构,建筑面积约5.78万m2,地下二层,地上三十层,其中裙房四层。四层设梁式转换层。设计使用年限50年。 根据设计,本工程主楼采用筏板基础,其中筏板厚度为1.8m,2m;附楼抗浮板,抗浮板厚度为0.45m,筏板基础钢筋需要量大。 三、施工准备 1、机械设备:钢筋切断机、弯曲机、对焊机及相应的配套吊装设备。 2、材料: (1)钢筋采购:钢筋采购应严格对供方考核和提出供货要求,特别是在用于纵向受力钢筋的部位,其钢筋在满足有关国家标准的基础上,还应满足GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》关于抗震结构的力学性要求。为便于钢筋供货合理,供方优选1-2家为宜。 (2)各种规格、型号、级别的钢筋,必须具有出厂合格证,进场复试合格后方可进行加工、制作。 3、作业条件: (1)有专门的场地供钢筋加工、制作使用。 (2)各种设备在操作前检修完好,保证正常运转,并符合规定。 (3)钢筋抽样:作业人员熟悉施工图纸、会审纪要、设计变更、施工规范、图集。按 照图纸设计要求的钢筋规格、形状、尺寸、数量合理的做出钢筋抽样及用量。 四、钢筋的加工制作 1、箍筋:箍筋一般都用细钢筋,加工时采用机械折弯。这些钢筋切断时可用切断机、钢筋大剪或砂轮锯,切断后应将不同的样式、型号、规格分别放置。成型时,每个样式的箍筋先做一个样板,然后校核各部位尺寸及角度,无误后批量加工。 2、主筋:主筋的加工制作应按图示规格尺寸和规范的规定,端部的锚固应符合要求。 筏板钢筋绑扎施工顺序: 底板底层钢筋绑扎→搭设钢管架子→底板上层筋绑扎→马凳筋绑扎→柱、墙插筋 1、绑扎底板下层钢筋 1)筏板钢筋排列顺序

筏板基础施工方案

筏 板 基 础 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 公司 二〇一三年四月一十三日

1、编制依据及说明 1.1编制依据: 1.1.1施工合同书及设计图纸 1.1.2国家强制性技术质量标准、施工验收规范、规程 1.1.3工艺标准及操作规程、图集 1.1.4企业《质量、环境、职业健康安全管理手册》 1.1.5建筑施工手册第四版第二册 1.2编制说明: 1.2.1本施工方案为为本工程筏板基础专项施工方案。 1.2.2本专项施工方案对该基础进行指导性施工。 2、工程概况简介 该工程位于凯里市龙场镇的省道旁,四周交通便利,道路畅通。 该工程由一层地下室和四层标准层构成。总建筑面积大约有2249.28m2,结构形式为钢筋砼薄壁框架构成。本建筑物的底标高为-3.330,顶标高为。 本工程基础设计原槽浇筑1.5m厚筏板基础,基础置于换填褥垫层上,其砼强度等级为C30(掺水泥用量5%的微膨胀剂ZY);垫层150mm厚,砼强度等级为C30;定位轴线:3#楼F-S/4-15,平面几何尺寸:(0.6+2.3+1.9+2.7+0.6)×(1.0+3.3+3.4+3.9+1.0),4#楼h-q/26-34,平面几何尺寸:(0.8+4.0+2.9+0.8)×(0.6+4.35+4.7+0.9),5#楼H-T/45-54,平面几何尺寸:(1.85+3.6+3.3+0.8)×(0.9+3.4+4.1+3.1+1.250),其顶标高-12.4m,底标高为 -14.05m,根据现行国家标准, 筒体筏板基础属大体积砼结构,如何控制好砼在水化过程中内外温差不大于25℃,防止砼出现温度应力裂缝和干缩裂缝的产生是施

筏板基础基础施工方案

目录 令狐采学 1.编制依据2 2.工程概况2 3.施工工艺流程3 4.主要分项工程施工方案4 4.1测量定位放线4 4.2基槽开挖4 4.3地基钎探4 4.4地基处理5 4.5模板工程5 4.5.1材料选择5 4.5.2模板安装6 4.5.3模板拆除8

4.6钢筋工程8 4.6.1钢筋加工制作8 4.6.2钢筋绑扎9 4.6.3钢筋连接13 4.7混凝土工程14 筏板基础施工方案 1.编制依据 1.设计施工图纸; 2.《现行建筑施工规范大全》版; 3.《09G1012》图集; 4.《09G1013》图集; 5.《06G1011》图集; 6.《03G1011》图集; 7.《04G1013》图集; 8.《建筑地基地处理技术规范》JGJ79; 9.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202;

10.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204; 11.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》GB50204; 12.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303; 13.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107; 14.《大体积混凝土施工规范》GB50496。 2.工程概况 牙克石医药工业园项目电厂锅炉基础为上返梁式筏板基础,筏板基础厚度为800mm,上返梁厚度分别为:1500mm和2200mm,筏板基础尺寸为26.85*25.94m。 混凝土:一次性浇筑混凝土量达到了1000m3,混凝土为C30。 钢筋:钢筋一般为HPB235(Ⅰ级钢)和HRB335(Ⅱ级钢)。 设计抗震等级:抗震等级为三级。

3.施工工艺流程 测量定位放线——基槽开挖——地基钎探——地基处理——测量定位放线——垫层施工——测量定位放线——筏板基础底部钢筋绑扎——筏板基础侧模安装——上返梁底部钢筋绑扎——上返梁顶部钢筋绑扎——筏板基础顶部钢筋绑扎——柱插筋——验收——筏板基础混凝土浇注——混凝土养护防雷接地应随着筏板基础施工随着进行。 4.主要分项工程施工方案 4.1测量定位放线 1.定位点依据:根据业主提供的控制点坐标、标高及总平面布置图、施工图纸进行定位。 2.场区内控制网布置:在各单体工程测量定位放线之前,在场区内布置好测量控制点控制网(包括坐标控制点和高程控制点)。 3.测量工具: 1)场区内坐标控制点和高程控制点设置采用全站仪进

相关文档