文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高支模施工方案

高支模施工方案

高支模施工方案
高支模施工方案

模板工程施工方案

工程名称:广东省科技厅科技信息服务楼

工程地点:广州市天河区东莞庄二横路

施工单位:汕头市潮阳建筑工程总公司

编制单位:汕潮建总服务楼项目部审批单位:

技术负责人:Array编制人:

编制日期:2003年6月25日审批日期:2003年月日

目录

一、工程概况第1页

二、模板工程的设计计算第1页

1.梁底模板验算第2页

2.侧板验算第3页

3.高支模计算第4页

4.楞木计算第6页

三、施工方案的选择第7页

四、各部位模板的安装第7页

1.柱模板安装第8页

2.梁模板安装第8页

3.楼面模板安装第9页

4.混凝土墙板模板安装第9页

5.楼梯模板安装第10页

五、高支模的施工第10页

六、拆除模板标准第11页

七、高支模的技术安全措施第11页附图第13页

一、工程概况

广东省科技厅科技信息服务楼工程位于广州市天河区东莞庄二横路,由广东省科学技术厅兴建,广州市南天建筑设计所设计,广州穗科建设监理有限公司监理。

本工程采用框架混凝土结构,总建筑面积为14362m2,地下一层,地上十五层。建筑物高度52m,地下室①~⑤轴层高3.6m、⑥~⑩轴层

高4.5m,一~二层每层层高4.5m(首层局部中庭位臵层高9.0m),三~八层每层层高3.0m;九层~十五层每层层高2.9m。梁的最大截面尺寸为400×1000mm,最大跨度8200mm,最大剪力墙高度4.5m,墙厚300mm。

施工现场情况:施工场地比较窄,施工范围外道路可通行车辆,可供施工材料及设备进场。

本工程已进入地下室结构施工阶段,现编制模板工程专业施工方案,作为施工质量和施工安全的指导,确保工程质量安全生产。

二、模板工程的设计计算

计算参数

层高取H=4.5m,梁截面尺寸400×600mm,跨度8200mm,查施工手册得有关计算数据:红松设计强度和弹性模量如下:

f c=10N/mm2(顺纹抗压)

f v=1.4N/mm2(顺纹抗剪)

f m=13N/mm2(抗弯)

E=9000N/mm2(弹性模量)

松木的重力密度为5KN/m3

1.梁底模板验算(选用30mm厚)

①抗弯强度验算:

荷载计算

梁底模自重:5×0.03×(0.4+1.6)=0.3KN/m

梁混凝土自重:24×0.4×1×1.2=11.52KN/m

梁钢筋荷重:1.5×0.4×1×1.2=0.72KN/m

振捣混凝土荷载:2×0.3×1.2=0.96KN/m

荷载合计:0.3+11.52+0.72+0.96=13.5KN/m

乘以折减系数,得q=13.5×0.9=12.15KN/m

②抗弯承载力验算:

底模下的楞木间距设为0.3m,是一个等跨多跨连续梁,考虑木材长度有限,故按四等跨计算,如下简图所示:

L=0.3m L L L

按最不利荷载布臵查施工手册得有关数据:

弯矩系数K M=-0.121,剪力系数K V=-0.62,挠度系数K W=0.967,则:M=K M qL2=-0.121×12.15×0.32=-0.132×106N〃m

σ=M/W=0.132×106/(bh2/6)=0.132×106×6/400×302

=2.20N/mm2<f m=13N/mm2(满足要求)

③抗剪强度验算:

V=K V qL=-0.62×12.15=3.01KN

剪应力τ=3V/3bh=3×3.01×1000/2×400×30

=0.376N/mm2<f V=1.4N/mm2(满足要求)

④挠度验算:

ω=K W×qL4/100EI

=0.967×12.15×3004/100×9×103(1/12)×400×303

=0.37mm<[ω]=L/400=300/400=0.75mm

满足要求!

2.侧板验算

①荷载计算:设混凝土温度T=30℃,

查施工手册得有关数据:β1=1.2,β2=1.15,V=5m/h。

混凝土侧压力:F1=0.22γCβ1β2V1/2=72.34=KN/m2

F2=γC H=24×1=24KN/m2

取小值24KN/m2

乘以分项系数:F=24×1.2=28.8KN/m2

振捣混凝土时产生的荷载为KN/4/m2

乘以分项系数:F=4×1.4=5.6KN/m2

荷载合计:28.8+5.6=34.4KN/m2

设立挡间距为300mm,则线荷载为13.76KN/m

②抗弯强度验算:

按四等跨计算,弯矩系数K M=-0.121,K V=-0.62,

挠度系数K W=0.967。侧模板用20mm厚。

则:M=K M qL2=-0.132×103N〃mm

σ=M/W=0.132×103/(bh2/6)=0.132×103×6/400×202 =4.95N/mm2<f m=13N/mm2(满足要求)

③抗剪强度验算:

V=K V qL=3.20KN

剪应力τ=3V/2bh=3×1000/2×400×20

=0.80N/mm2<f V=1.4N/mm2(满足要求)

④挠度验算:

取侧压力为28.8KN/m2,侧压力化为线荷载28.8×3=8.64KN/m

乘以折减系数:q=8.64×0.9=7.78KN/m

ω=K W qL4/100EI

=0.967×7.78×3004/100×9×103×(1/12)×400×203

=0.80<[ω]=L/400=400/400=1.00mm

满足要求!

3.高支模计算

地下室层高为4.5m和3.6m,首层的层高为4.5m,二层至八层为标准层高3.0m,由于地下室部分层高和首层层高都达到4.5m。属于高支模,所以应进行稳定性验算。

本工程模板支撑采用Ф51×3门式钢管脚手架支撑,规格为1200×1900,设支撑梁和板的门式脚手架间距为800mm。根据施工手册的有关规定,为了简便,门式脚手架整体稳定性的计算转化为对门架立柱的计算,即N+2M/L b≤N d

注:N—为作用于门架立柱的轴心力设计值;

M—为分对脚手架产生弯矩的影响,取M=0.385KN〃m;

L b—为门架宽度;

N d—为门式钢管脚手架承载力设计值,但为了施工方便,上、下各加一个可调顶托和底托,所以轴心力就不能以立柱的承载力计,应以底托的承载力设计值计,根据施工手册的有关实验数据,加了可调底托的门式钢管脚手架的N d=29KN。

荷载计算,如下计算简图所示:

(加斜线区为

梁旁楼板混凝土自重(板按120厚计)

=24×0.45×0.12×1.2×2=3.11KN/m 楼板钢筋荷重=1.5×0.45×0.12×1.2×2=0.194KN/m

楼板模板自重=5×0.018×0.45×1.2=0.049KN/m

梁混凝土自重=11.52KN/m

梁钢筋荷重=0.72KN/m

梁底模板自重=0.3KN/m

梁侧模自重=5×0.02×1×1.2=0.12KN/m

荷载计算范围内梁和板的楞木自重(按10条2m/条计,楞木采用截面为100×80的)即自重=0.1×0.08×2×10×5×1.2=0.96KN 脚手架自身自重=0.045×1.2=0.054KN

施工荷载化为线荷载取3KN/m

荷载合计:

N=(3.11+0.194+0.049+11.52+0.72+0.3+0.12)

×0.8+0.96+0.054+3×0.8×1.4=17.18KN

由公式:N+2M/L b<N d

17.18+2×0.385/1.2=17.82KN<N d=29KN

满足要求!

4.楞木计算

应计算最底层的楞木,因为其间距1200。计算简图如下所示:板

1200

1200

荷载:由以上计算结果得P=17.18KN

底层方条承受的荷载:P=17.18/3=5.72KN

①抗弯承载力验算:

M max=PL/4=5.72×1.2/4=1.657KN〃m

M max/W n=1.657×106/[(1/6)×80×1002=12.86N/mm2<f m=13N/mm2满足要求!

②抗剪承载力验算:

V max=P(1/2)=5.22/2=2.86KN

τmax=3×V max/2×80×100=3×2.86×103/2×80×100

=0.536N/mm2<f V=1.4N/mm2

满足要求!

③挠度验算:

W a=PL3/48EI=5.72×103×12003/[48×9×103×(80×1003/12)]

=2.94mm<1200/4=3mm

满足要求!

三、施工方案的选择

根据以上的模板工程的设计计算,再加上本公司多年的施工经验,本着确保质量、安全,经济、周转快的原则,采用大夹板作梁、板和剪力墙的模板,模板支撑采用多功能门式脚手架支撑,门式脚手架选用1200×1900规格,梁模采用两层1900门式脚手架上下加可调托、和可调底托。

四、各部位模板的安装

支顶做法是用标准多功能脚手架,上放可调支托,支托上放80×100横枋,架80×100代龙三条,再加@400mm的80×100梁底骨廊。超过700高的梁中@500Φ12加对拉螺栓固定,模板和支撑进行流水施工,周转使用,模板接缝必须严密,接缝处可用胶纸粘贴,施工前要淋水。

1.柱模板安装

①按图纸尺寸制作柱模板(注意:外侧板宽度要加大二倍内侧板模板厚)后,安放线位臵钉好压脚板再安装柱模,两垂直向加斜拉顶

撑,校正垂直度及柱顶对角线。

②安装柱箍:柱箍应根据柱模尺寸、侧压力大小等因素进行设计选择(有木箍、钢箍、钢木箍等)。柱箍间距一般在500mm左右,柱载面较大时应设臵柱中穿心螺丝,由计算确定螺丝直径、间距。

2.梁模板安装

①在柱子上弹出轴线、梁位臵和水平线,钉柱头模板。

②梁底板跨度大于及等于4m时,跨中梁底处应按设计要求起拱,如设计无要求时,起拱高度为梁跨度的千分之一至三。主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。

③支柱之间应设拉杆,互相拉撑成一整体,离地面50cm设一道,以上每隔2m设一道。

④梁下支柱支承在基层时,应对基层平整夯实,使其满足承载力要求,并加木垫板或混凝土垫板等有效措施,确保混凝土在浇筑过程中不会发生支顶下沉。

⑤楼层支顶应设二道水平拉杆和剪刀撑,以保证顶撑的稳定性。

⑥梁侧模板:根据墨线安装梁侧模板、压脚板、斜撑等。

⑦次梁模板的安装,应在主梁模板安装并校正后才能进行。

⑧梁模板安装后,要拉中线进行检查,复核各梁模板中心位臵是否对正,待楼板模板安装后,检查并调整标高。

3.楼面模板安装

①根据模板的排列图架设支柱和代龙。支柱与代龙的间距,应根据楼板的混凝土重量与荷载的大小,在模板设计中确定。一般支柱间距为800~1200mm,大龙骨间距为600~1200mm,小龙骨间距为400~600mm。支柱排列要考虑设臵施工通道。

②底层地面应铺垫脚板。采用多层支架支模时,支柱应垂直,上下层支柱应在同一竖向中心线上。各层支柱间的水平拉杆和剪刀撑要认真加强。

③通线调节支柱的高度,将大龙骨找平架设小龙骨。

④铺模板时可以从四周铺起,在中间收口。若为压旁时,角位模板应通线钉固。

⑤跨度大于4m的板,要求起拱L/400。

⑥楼板开洞,当洞边未设梁或注有洞边筋时,应加2条Φ12钢筋。

⑦楼面模板铺完后,应认真检查支架是否牢固,模板梁面、板面应清扫干净。

4.混凝土墙板模板安装

剪力墙模板采用18厚大夹板,80mm×100mm木枋间距500mm为竖向骨廊,用间距500mm双51×3钢管压面,纵横每隔500mm用Φ12穿心螺丝收紧。有防水要求的剪力墙的穿焊防水钢板。按图纸尺寸制作剪力墙侧模板,剪力墙钢筋绑扎好后,按放线位臵钉好压脚板再安模板,两垂直向斜拉顶撑,校正垂直度(北面剪力墙贴近基坑面,浇筑底板时预埋二排钢筋作支撑基座)。

5.楼梯模板安装

①楼梯模板施工前应根据实际层高放样,先安装平台梁及基础模板,再装楼梯斜梁或楼梯底模板,然后安装楼梯外帮侧板,外帮侧板应先在其内侧弹出楼梯底板厚度线,用套板画出踏步侧板位臵线,钉好固定踏步侧板的挡木,在现场装钉侧板。

②如果楼梯较宽时,沿踏步中间的上面加一或二道的反扶梯基,

反扶梯基上端与平台梁外侧板固定,下端与基础外侧板固定撑牢。

③楼梯高度要均匀一致,特别要注意最下一步及最上一步的高度,必须考虑到楼地面层装饰厚度,防止由于装饰厚度不同而形成楼步高度不协调。

五、高支模的施工

1、根据以上的设计计算结果,本工程地下室及首层的高支模采用51×3门式钢管脚手架支撑,采用100×80的坚木方条,支撑梁、板的门式脚手架横向间距700,纵向间距800,具体支撑图见附图。

2、严格按照《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》进行施工,不合格的材料不准使用。

3、高支模立柱4.5m以下部分,应设臵不少于两道的纵横水平拉杆。

4、剪刀撑应纵横设臵,且不少于两道,其间距不得超过6.5m,支撑主梁的立柱必须设臵剪刀撑。

六、拆除模板标准

模板拆除的时间,应依同条件养护的混凝土试块强度来确定,其标准为:

1、跨度小于8米的梁、板混凝土强度达到70%以上;

2、跨度大于8米的梁、板混凝土强度须达到100%以上;

3、跨度小于2米的悬挑梁和板混凝土强度达到70%以上;

4、跨度大于2米的悬挑梁和板混凝土强度达到100%以上;

5、后浇带模板应在后浇的混凝土强度达到100%以上才能拆除。

拆模时必须注意确保混凝土结构的质量和安全,应严格遵守以下规定:

拆模顺序是先拆除沉重较小的模板及其支架,然后拆除其它部分的模板及其支架;例如:先拆除非沉重的侧板,然后再拆沉重的水平向模板;先拆除楼板模板,后拆除梁模板等。

七、高支模的技术安全措施

1、应明确高支模施工现场跟班作业的安全责任人,负责施工全过程的安全管理工作。

2、施工现场安全责任人应在高支模搭设、拆除和混凝土浇筑前向作业人员进行安全技术交底。

3、高支模施工现场应搭设工作梯,作业人员不得从支撑系统爬上爬下。

4、支模搭设、拆除和混凝土浇筑期间,无关人员不得进入支模底下,并由安全员在现场监护。

5、混凝土浇筑时,应排人专职观察模板及支撑系统的变化情况,发现异常现象时应立即停止施工,迅速疏散人员,待排除险情并经施工现场安全责任人检查同意后方可复工。

6、作业前应先检查使用工具是否安全牢固,作业条件及基础是否符合安全要求。

7、严格按照层高超过 4.5m的高支模模板支架安全施工进行搭设,不合格的材料不准使用。

8、立柱垂直,间距符合方案要求,安全系数不小于立柱脚荷载

2倍,柱脚必须用底垫或垫块,不准用砖垫高。

9、确保支架结构构造合理,有足够的强度、刚度和稳定性。

10、梁下立柱宜采用密搭方法,两侧加设剪刀撑,若施工总荷载的安全系数小于2的场合,应取其他安全措施。

11、扳手、扣件、螺母应放入工具袋,不准抛扔。

12、使用木枋应符合方案要求,有大木节、裂纹、腐烂的不准使用。

13、模板尺寸准确,安装模板必须及时钉(扣)顶牢固,不得留松板或浮板,预留孔口应及时盖板封闭牢固。

14、使用手电钻、电锯应符合安全用电要求,如有故障,应先拉闸断电,送机修组维修,不准擅自检修。

15、遇有六级阵风或大雨应停止作业。

16、架设完毕后必须严格验收,不合格不准下道工序作业,不准边加固边上钢筋边绑扎钢筋作业,严防坍塌事故发生。

17、在拆除模板过程时,应严格按照拆模的顺序及规定拆模,确保施工安全。

危大项目高支模工程施工方案模板

XXX项目高支模工程专项施工方案模板 编制: 审核: 审批: 施工单位:

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工计划 四、施工工艺技术 五、施工安全保证措施 六、施工管理及作业人员配备和分工 七、验收要求 八、应急处理措施 九、计算书及相关施工图纸

高支模专项施工方案 一、工程概况 (一)工程概况和特点(高大模板工程特点、施工平面图及立面布置图、具体明确支模区域轴线、支模标高、高度、支模范围内的梁截面尺寸、跨度、板厚、支撑的地基情况等。) (二)施工要求 梁模板应满足表面平整度、标高及轴线位置的要求;模板面板应满足强度及刚度要求;模板支撑体系应满足强度及整体稳定性要求,要写明模板的厚度,支撑体系方木规格、钢管的规格及壁厚、螺栓的大小等。 (三)技术保证条件 1. 根据本工程特点提出高支模工程施工中特别注意的关键问题,并制定针对性措施。 2、项目技术负责人组织项目技术人员熟悉图纸、编制方案、进行两级交底、明确施工中应注意的事项。 3. 做好现场复测和施工文件复核,针对本工程的要求作出周密的总进度计划和月进度计划。 (四)各责任主体单位名称:建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位 二、编制依据 高支模专项施工技术方案的编制依据应包括以下内容: 1、工程所在地地方行政法规、规定等; 2、规范及图纸(国标图集);

3、施工技术规范、规程主要有: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《直缝电焊钢管》GB/T 13793-2016 《碳素结构钢》GB/T 700-2006 《钢管脚手架扣件》GB15831-2006 《建筑结构荷载规范》GB5009-2012 《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 230-2010 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 《木结构设计规范》GB50005-2017 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016 《建设工程安全生产管理条例》国务院令393号 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》住房城乡建设部令第37号 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》

高支模专项施工方案方案

目录 1、编制依据 …………………………………………………………错误!未定义书签。 2、工程概况…………………………………………………………错误!未定义书签。 3、高支模工程 (3) 4、模板工程质量及进度控制…………………………………………错误!未定义书签。 5、混凝土浇捣方法 (9) 6、高支模满堂支撑架搭拆施工安全技术措施 (9) 7、高支模文明施工措施与管理………………………………………错误!未定义书签。 8、高支模监测 (11) 9、安全应急救援预

案…………………………………………………错误!未定义书签。 10、附件(计算书) (21)

高支模专项施工方案 一、编制依据 1、工程教育基地实训基地工程(钳工实训厂房)施工图纸、建设工程施工合同和工程施工组织设计 2、现行有关工程施工规范、规程和标准、PKPM建筑安全计算软件等 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建设工程项目管理规范》(GB/T5032-2006) 《工程测量规范》(GB50206-93) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011修订版)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号文 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质〔2009〕254号文 3、施工现场的具体情况。 二、工程概况 1、工程名称:克拉玛依工程教育基地实训基地工程(钳工实训厂房) 2、结构形式:钢筋混凝土框架结构 3、结构主要特征: (1)钳工实训厂房外形尺寸(轴线尺寸)为96m * * (女儿墙顶)。 3

高支模专项施工方案

单位工程施工组织设计、施工方案 (高支模专项施工方案) 工程名称: 工程地点: 施工单位: 建设单位: 编制单位: 编制人: 日期:2006 年月日 审核单位: 审核人: 日期:2006 年月日 审批单位: 审批负责人: 日期:2006 年月日

一、工程概况: xxxx厂厂房,建筑面积1037.4㎡,首层高5.5m。砼强度等级为C20,楼板厚h=120mm,模板用夹板,楞木间距为0.85mm,属高支模范围,需计算“高支撑系统”。 二、楼板模板采用20厚夹板,梁模板采用20厚夹板,φ钢管作模板支架, 间距900mm。 三、高支撑模板支架计算。 (一)楼板模验算(板厚120) 1、荷载计算:板跨800取1m宽作为计算单元 1)施工荷载g=RC板重×分布系数 =(3.9+0.3)×1.2=5.04KM/㎡ 活载P=施工荷载×分布系数 =2.5×1.4=3.5 KM/㎡ q=g+p=5.04+3.5=8.54 KM/㎡ 施工荷载为集中荷载时, 静载:g=5.04 KM/㎡ 活载:取双轮手推车的轮压(2.5KN)产生的集中荷载,进行验算 P=2.5/2×1.4=1.75 KM/㎡ 2、内力计算 1)计算Mmax Mma=Mb=1/8×8.54×0.82=0.683 KM/m 2)计算Mma

Mma=Mb=0.125g12p1×0.504×0.82+0.188×1.75×0.82 =0.403+0.211 =0.614 KM.m 3)强度验证湿材料整系数0.9施工荷载整系数1.3 取图1.2中Mma=0.683 KM.m fw=13 h=18mm b=1000 1=0.8m wbhb=1000×182/6=54000 mm 2 Ψw=M/wn=61400/5400=11.37n/㎡<×1.3fw 强度满足。 3、挠度验算 q=5.04 KM/㎡ E=1000N/㎡L=0.8m 1=1/12bh3=1/12×1000×183=486000mm4 W=0.52lg14/100EL=0.521×5.04×8004100×1000×486000=2.21<[1/250] =3.2mm 板底小楞即支撑模板的木方,其跨即支柱间距,支柱间距1200,负荷宽度为小楞间距,小楞截面80×80间距800 1、荷载计算 1)施工荷载为均布荷载时 静载:g=(3.9×0.8+0.3×0.8×)×1.2=4.032 KM/m 活载:P=施工人员及设备重×分项系数=2.5×0.8×1.4=2.8 KM/m 总载:g+p=4.032+2.8=6.832 KM/m 施工荷载为集中荷载时

XX工程高支模方案

XXXXXXXXXXXXXXXX工程高大模板支撑搭设施工方案 编制人: 审核人: 建设单位:XXXX 设计单位:XXXX 施工单位:XXXX 二○一一年九月十三日

目录 一、工程结构概况-3- 二、模板支撑立杆布置原则-3- 三、编制依据-3- 四、搭设技术参数-4- 五、高支架模板支撑搭设安全技术要求-5- 六、高支架模板搭设安全管理措施-5- 七、高支架模板搭设验收-6- 八、高支架模板搭设应急预案-6- 九、模板拆除-6- 十、+8.5~8.71m标高屋面250*1320梁模板(扣件式)计算书-7-十一、+8.5~8.71m标高屋面250*900梁模板(扣件式)计算书-13- 十二、+8.5~8.71m标高屋面250*600梁模板(扣件式)计算书-19- 十三、+8.5~8.71m标高屋面板模板(扣件式)计算书-27- 十四、应急救援预案-34-

附图:+8.5~8.71m模板排架平面布置图 XXXXXX+8.5m~8.71m标高屋面高大模板支撑搭设施工方案 一、工程结构概况: XXXXX工程框架柱最大跨度10m,其它柱间距为9m、7m 、6m、5m等不等,设计标高为+8.5~8.71m,板厚为110mm,主梁截面250×1320、250×900;250×810;250×700等;次梁截面250×600;250×400等。模板立杆支撑于砼地面上,荷载传递到地面,大梁模板立杆下垫50厚木板,模板支承架搭设高度为8.5~8.71m。 其中C—B轴/4—7轴、C—D轴/1/5—7轴、A—F轴/8—9轴现浇砼大梁、板高度大于8米,属高大模板工程,须编制专项施工方案经专家论证通过后实施。 二、模板支撑立杆布置原则: 模板支撑立杆布置,按结平层梁板设计图选典型区域进行设计,在确保立杆满足施工承载能力的情况下,使横向、纵向水平杆相互贯通,梁下、板下立杆按结构截面尺寸的不同,采用不同的间距。非典型区域需按实际情况进行调整布置适当增减立杆,在梁板下立杆布置不得超出下述搭设参数。建筑物外围利用施工外脚手架做防护和上人坡道。 混凝土浇筑采用汽泵送布料,框排架柱必须先行浇筑完成,一跨内梁板浇筑从中间向两

建筑工程施工高支模专项施工方案

高 支 模 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 第一节、工程概况 一、工程概况 --------------------------------------------------------------------------------- 2 二、施工平面布置 --------------------------------------------------------------------------- 3 三、施工要求 --------------------------------------------------------------------------------- 4 四、技术保证条件 --------------------------------------------------------------------------- 7 第二节、编制依据 第三节、施工计划 一、施工进度计划 --------------------------------------------------------------------------- 9 二、材料与设备计划 ------------------------------------------------------------------------ 9 第四节、施工工艺技术 一、技术参数 -------------------------------------------------------------------------------- 11 二、工艺流程 -------------------------------------------------------------------------------- 12 三、施工方法 -------------------------------------------------------------------------------- 14 四、检查验收 -------------------------------------------------------------------------------- 19 第五节、施工安全保证措施 一、组织保障 -------------------------------------------------------------------------------- 21 二、技术措施 -------------------------------------------------------------------------------- 21 三、监测监控 -------------------------------------------------------------------------------- 24 四、应急预案 -------------------------------------------------------------------------------- 24 第六节、劳动力计划 一、专职安全生产管理人员 -------------------------------------------------------------- 26 二、所需劳动力安排 ----------------------------------------------------------------------- 26 第七节、计算书及相关图纸 【计算书】 ----------------------------------------------------------------------------------- 26

高支模专项施工方案新

淮上人家22#、23#楼 模 板 专 项 施 工 方 案 江苏盐城二建集团有限公司 淮上人家项目部 二零一三年七月三十日

模板专项施工方案 工程概况 由于地下室工程顶板结构标高为-1.35米,故在一层支设过程中出现了5.9m高的模板。本施工方案针对这层模板进行了详细的设计。为了确保模板系统有足够强度、刚度和稳定性,模板支撑系统采用φ48×2.8扣件式钢管满堂脚手架支撑,楼板、粱底(侧)模板采用15厚胶合板,托梁均采用50×70木方,通过调整上托来调节模板支撑的高度。 一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 2、《木结构设计规范》GB50005-2003; 3、《建筑施工手册第四版》 4、《建筑施工计算手册》,中国建筑工业出版社,2001出版; 5、《混凝土结构工程施工质量规范》GB50204-2002; 6、本工程设计图纸。 二、地基条件 本工程模板立杆支撑在地下室混凝土顶板上。 三、模板支撑体系

(一)、模板支撑系统设计的各项荷载 1、模板及支撑系统自重; 2、新浇筑混凝土自重; 3、钢筋自重; 4、施工人员及施工设备荷载; 5、振捣混凝土时产生的荷载; 6、新浇筑混凝土对模板侧面的压力; 7、倾到混凝土时产生的水平荷载; (二)、各项荷载标准值 说明:根据《建筑施工手册第四版》 1.计算模板及直接支撑的小楞时,对均布荷载取 2.5KN/㎡,另应以集中荷载 2.5KN在进行验算,比较两者所得的弯矩值,按大者采用; 2.计算支架立柱及其他支撑结构构件时,均布荷载取1.0KN/㎡。 (三)、设计模板支撑系统时的各项荷载分项系数 计算模板及其支撑时的荷载设计值,应采用荷载标准值乘以相应的荷载分项系数求得,荷载分享系数应按下表采用。

高支模专项施工方案-(最终版)

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 2.1建筑概况 (3) 3 模板及支顶系统设计 (3) 3.1模板支撑系统的选型 (3) 3.4梁、板立杆间距 (4) 3.5扫地杆、纵横水平拉杆设置 (4) 3.6对顶抱柱 (4) 4 施工顺序 (5) 4.1钢管支顶施工顺序 (5) 4.2主要施工方法及质量保证措施 (5) 4.3模板支顶安装质量保证措施 (6) 4.4模板拆除的技术要求 (7) 5 安全设施和管理措施 (10) 5.1安全设施 (10) 5.2安全管理机构 (10) 5.3安全管理与监控 (10)

7、监测方案 (14) 7.1观测点布置 (14) 7.2观测方法 (14) 8 安全应急救援预案 (15) 8.1安全事故应急救援架构 (15) 8.2发生高处坠落事故应急求援 (15) 8.3发生支模坍塌应急救援 (16)

1 编制依据 施工图纸; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ62-2008; 《木结构设计规范》GB 50005-2003 建设部、省、市有关高支模施工技术、质量、安全和文明的规定。 2 工程概况 2.1建筑概况 本工程建筑面积5236.78m2,工程地上1层,层高4.5米。 支顶采用扣件式钢管脚手架,梁底模和侧模均采用18mm厚木胶板,φ14对拉螺杆,采用满堂钢管脚手架支模。 脚手架基础处理: ⑴、素土分皮回填夯实,压实系数符合要求。 ⑵、浇筑C15混凝土100厚垫层或槽钢铺底。 3 模板及支顶系统设计 3.1模板支撑系统的选型 3.1.1梁、板模板采用12mm厚木胶板; 3.1.2次龙骨采用50×75mm木枋;大梁主龙骨采用单钢管(Φ48×3mm),小梁主龙骨采用单钢管;侧模肋枋采用50×75mm木枋;

高支模施工专项方案

高支模施工专项方案 Prepared on 24 November 2020

武汉如意食用菌高科技开发研究中心多功能生产车间 高支模支撑体系专项施工方案 编制人:胡春桥 审核人:许继明 审批人:陈辉龙 编工单位:湖北江都建筑工程总承包有限公司 编制日期:二0一0年十一月二十四日

高支模支撑体系专项施工方案审批表

武汉如意食用菌高科技开发研究中心多功能生产车间 高支模支撑系统设计方案 第一章编制说明及依据 1、武汉市东西区规划建筑设计院的《武汉如意食用菌高科技开发研究中心多 功能生产车间》施工图纸相应标准图集; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 4、《混凝土结构工程施工质量验收规程》DBJ01-82-2004 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2001 6、《建筑安装工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002 7、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB5009-2001 10、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[2009]87号建质[2009]254号 第二章工程概况 一、工程简介 【武汉如意食用菌高科技开发研究中心多功能生产车间】工程位于武汉市东西湖区走马岭,由武汉如意农业开发有限公司投资建设,由武汉市东西区规划建筑设计院设计,武汉五环建设监理有限公司负责施工全过程监理,湖北江都建筑工程总承包有限公司承建。

高支模安全专项施工方案

缤购城项目 高大模板支撑安全施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 武汉丰太建筑有限公司 二零一五年十月 目录

1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、危险源的识别与分析 (7) 4、施工准备 (5) 5、模板及支撑体系设计 (8) 6、检查与验收 (18) 7、混凝土浇筑要求 (22) 8、施工安全保证措施 (22) 9、应急救援预案 (29) 10、计算书及相关附件、附图 (38)

工程名称:缤购城项目 建设地点:武汉市南湖恒安路与富安街交汇处 建设单位:武汉缤购城置业北京华兴有限公司 设计单位:中信建筑设计研究总院有限公司 监理单位:北京华兴建设监理咨询有限公司 施工单位:武汉丰太建筑有限公司 武汉缤购城项目位于武汉市南湖恒安路与富安街交汇处,由武汉缤购城置业北京华兴有限公司投资建设、中信建筑设计研究总院有限公司设计、武汉丰达地质工程有限公司、北京华兴建设监理咨询有限公司监理、武汉丰太建筑有限公司承建施工。 本工程总建筑面积162112m2,由地下室、1#、2#、3#住宅楼及商业裙楼组成,框架剪力墙结构。地下2层,地上最高32层,建筑总高度95.5米。本工程建筑等级为一级,耐火等级为地上一级,地下一级,抗震设防烈度为六度,设计使用年限50年,建筑物耐火等级为二级,屋面防水等级为二级。 2.1本工程施工难点 1)本工程高大支撑设计分散,施工难度大。 2)模板支架高度超过16米,跨度超过16米,基础为台阶坡状,梁底支撑是本工程的重点。施工中应重点检查控制高大模板及梁底支撑搭设。 2.2劳动组织及责任分工 (1)管理层(工长)负责人

2.3 本工程高支模层为结构层,分为三部分: 1)大商业主正门:轴线SC-2~SC-3轴,一层~四层,基础为地下室顶板,高度16.75米,主梁0.5×1.2,次梁0.3×0.8,悬挑5.45米。 2)大商业内天庭:轴线SC-3~SA-4,不规则,基础为地下室顶板,板厚250 mm,高度22.2米。最大跨度18米,梁截面尺寸有400*1200、500*1000、200*400,临近结构层高1-2层5.0米,2-3层5.4米,3-4层5.4米,4-5层5.4米。 3)放映厅:轴线SA-2~SA-9交SA-J~SA-C,基础为楼板,板厚120 mm,高度9.9-15米(台阶坡状),最大跨度18米,梁截面尺寸:主梁500*1000,次梁250*800、250*700. 具体高支模范围如下:

高支模专项施工方案最终版

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 2.1建筑概况 (2) 3 模板及支顶系统设计 (2) 3.1模板支撑系统的选型 (2) 3.4梁、板立杆间距 (2) 3.5扫地杆、纵横水平拉杆设置 (3) 3.6对顶抱柱 (3) 4 施工顺序 (3) 4.1钢管支顶施工顺序 (3) 4.2主要施工方法及质量保证措施 (3) 4.3模板支顶安装质量保证措施 (4) 4.4模板拆除的技术要求 (5) 5 安全设施和管理措施 (8) 5.1安全设施 (8) 5.2安全管理机构 (8) 5.3安全管理与监控 (8) 7、监测方案 (11) 7.1观测点布置 (11) 7.2观测方法 (11) 8 安全应急救援预案 (11) 8.1安全事故应急救援架构 (11) 8.2发生高处坠落事故应急求援 (12) 8.3发生支模坍塌应急救援 (13)

1 编制依据 施工图纸; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ62-2008; 《木结构设计规范》GB 50005-2003 建设部、省、市有关高支模施工技术、质量、安全和文明的规定。 2 工程概况 2.1建筑概况 本工程建筑面积5236.78m2,工程地上1层,层高4.5米。 支顶采用扣件式钢管脚手架,梁底模和侧模均采用18mm厚木胶板,φ14对拉螺杆,采用满堂钢管脚手架支模。 脚手架基础处理: ⑴、素土分皮回填夯实,压实系数符合要求。 ⑵、浇筑C15混凝土100厚垫层或槽钢铺底。 3 模板及支顶系统设计 3.1模板支撑系统的选型 3.1.1梁、板模板采用12mm厚木胶板; 3.1.2次龙骨采用50×75mm木枋;大梁主龙骨采用单钢管(Φ48×3mm),小梁主龙骨采用单钢管;侧模肋枋采用50×75mm木枋; 3.1.3扫地杆、垂直剪刀撑、水平剪刀撑均采用Φ48×3mm钢管。 3.4梁、板立杆间距 支顶采用钢管脚手架,底模采用12mm厚木胶板,采用满堂钢管脚手架支模。 板立杆纵横间距1200mm,梁立杆纵横间距900mm,立杆承重连接方式为可调托座,托梁为单钢管。

高支模施工方案

xx火车站改造工程高支模施工方案 一、工程概况 1.1结构概况 xx火车站改造新建结构的主要内容包括新建广厅、售票厅及增建前廊桥。其中需要高支模的部位是售票厅和前廊桥。售票厅为二层框架结构,局部设夹层,售票大厅层高为8米,夹层层高为4米。前侧廊桥为单层框架结构,屋面高度为16.70米。售票厅梁截面尺寸为300×1000、300×1200、300×700等,前廊桥屋面梁截面尺寸为主要为400×700、300×700。 建筑结构安全等级为二级,结构重要性系数为1.0。设计使用年限按原设计的50年考虑,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度7 度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组均为第一组。站房框架抗震等级:候车厅、售票厅等大跨度的房屋为二级;其它普通房屋为三级。新建结构梁板柱混凝土等级为C30。 1.2编制依据 1、我公司施工类似建筑施工经验等。 2、JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。 3、《建筑施工手册》(第四版)。 4、《施工技术》2002.3《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》。 5、xx站改造工程初步设计图纸。 6、GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》。

7、GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》。 8、业主、监理及公司工程部的指导意见。 1.3编制目的 本方案主要以新建前廊桥部位的16.70m高的屋面模板的支撑方案及模板基本构造为例进行讨论、分析和确定施工方法。用以对该部位结构工程施工、施工组织管理及工程配合进行指导,以确保各道工序受控,高速优质的完成该部位施工任务,为业主提供满意的服务。 二、施工总体安排 2.1施工特点及要求 1)施工特点: 1、净高较高,结构施工净高(平台模板底至基础面层)达到16m 左右; 2、架体基层较为薄弱,架体将位于新回填土基层上。 2)施工要求: 1、确保本区域安全施工完成; 2、混凝土成型质量达到清水模板要求; 3、力争该区域在计划工期内完成施工。 2.2针对本工程特点所采用的主要措施 1)针对软弱基层:由于本工程新回填土较软,不能直接作为架体的受力层,结合本工程±0.00建筑完成面尚未确定,在本方案中我们主要采用砂石压新近回填土层+砂石回填+垫层+垫木作为架体的基础。结合本工程结构净高,现场素砼垫层完成面标高控制在正式地

高支模专项施工方案专家论证通过

高支模施工方案 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、高支模平板计算 四、梁模板设计方案 五、施工计划 六、施工工艺 七、模板安装及混凝土浇筑方法和有关注意事项 八、支模监测 九、质量保证措施 十、安全技术措施 十一、雨季施工措施 十二、安全应急救援措施 十三、劳动计划 一、工程概况. 支模架形式采用扣件式钢管脚手架。 由于此处地基土质较好,在土体夯实的基础上,再浇捣100mm厚C20混凝土,作为支模架架体的基础。 楼板支模架设计:立杆间距为900×900mm,步距为1200mm;离地200mm高度设纵横向水平扫地杆,立杆顶部(顶撑下部)设一道水平拉杆,且每步设一道水平拉杆,由于高度在8~20米之间,所以在最顶步距两水平拉杆中间加设一道水平拉杆;竖向剪刀撑,在架体外侧周边由下至上的设置竖向连续式剪刀撑,中间在纵、横向每隔10米左右由下至上设置连续式剪刀撑,竖向剪刀撑宽度为4跨;水平剪刀撑,在扫地杆处设一道水平剪刀撑,在竖向剪刀撑顶部交点平面设一道水平剪刀撑,由于高度在8~20米,在纵横向相邻的两竖向连续式剪刀撑中间处增加之字斜撑,在有水平剪刀撑的部位,在每个剪刀撑中间处增加一道水平剪刀撑,水平剪刀撑宽度为4跨,连墙件竖向2步(2400mm)与建筑物柱子设置一个固结点。 梁支模架设计:立杆横向间距为300mm,立杆纵向间距为600mm,梁底采用18mm

厚胶合板,配60×80mm木枋作为次楞(间距150mm),48×3.0mm作为水平主楞(间距同纵向立杆600mm),再加48×3.0mm双钢管支撑(间距300mm)。 梁侧采用18mm厚胶合板,配横向60×80mm的木枋作为次楞(间距为200mm),再竖向加48×3.0mm双钢管主楞(间距1000mm),采用蝴蝶扣和M12对拉螺杆加固,螺杆竖向间距为200mm。 为了保证支撑模板系统的施工质量,防止发生不安全事故,避免造成人员伤亡和财产损失,根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定,特编制高支撑模板系统专项施工技术方案。 二、编制依据施工图纸; JGJ 130-2011;《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》;《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008号。《危险性较大的分部分项工程安全管理方法》建质[2009]87三、高支模平板计算(具体根据图纸)一、参数信息 1.模板支架参数;步距(m):1.20;(m):0.9(m):0.9横向间距或排距;纵距米;(m):14.25;模板支架搭设高度(m):0.20立杆上端伸出至模板支撑点长度. 采用的钢管(mm):Φ48×3.0 ;板底支撑连接方式:方木支撑; 立杆承重连接方式:可调支托; 2.荷载参数 23):24+1.1=25.1;(kN/m平板的模板及小梁自重(kN/m ):0.30;混凝土与钢筋自重2):2.50;施工均布荷载标准值(kN/m3.材料参数

高支模工程施工设计方案毕业设计

高支模施工方案毕业设计 目录 、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (3) 四、支撑方案 (4) 五、高大梁支模架施工 (5) 六、高大支模的拆除 (8) 七、高支模施工的安全管理 (10) 八、监测措施 (12) 九、浇捣砼输送安全措施 (13) 十、安全文明施工措施 (15) 十、计算书 (24) 十二、附图 (37)

第一章工程概况 一、工程概况 1、工程简介 工程地点:XXX 1.2建设单位:XXX房地产开发有限公司 1.3设计单位:XXX建筑设计院有限公司 1.4监理单位:XXX建设监理有限公司 1.5工程概况:拟建工程位于XXX XXX规划小区内。建设项目总高度49.8米,地上16 层,设有一层商铺,建筑土0.00相当于海拔高程系统,土0.000距2#楼筏板-4.8米:3#楼承台-4.6米:6#楼承台- 2.0米;承台、底板厚度1.0m;(筏板1.2 m)建筑面积约2#楼10780.4 m2;3#楼10922.76 m2; 6#楼14554.61 m2 2、高支模概况 高支模概况:本工程高支模位于1#—6#楼,承台、(2#楼为筏板)至一层顶板,首 层商铺处。各栋模架高度:(2#楼7.76M,3#楼7.56M, 6#楼6.63M)高支模的结构设计概况如下: 本工程高支模高度范围为5.00 m?7.8m,梁的跨度为3.9m、5.0m、6.4m、梁截面尺寸最大为200*1450,现浇板厚为120mm采用满堂红扣件式钢管脚手架支撑系统,高支模架支设在基础承台、筏板面,C35钢筋混凝土上(混凝土强度必须达到设计要求后才能搭设)。 第二章编制依据为了保证本工程高支模及高大梁的施工安全,根据《湖北省建设工程高支模板系统施工安全管理办法》以及建设部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的要求,加强施工安全的管理,按相关规定特编制本专项施工方案。方案编制计算依据如下: 1 、施工图纸 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 3、《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002) 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2011) 5、《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010) 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ 80-1991 ); 7、《建筑施工模板安全技术规范》 ( JGJ162-2008) 8、《建筑施工安全检查标准》

高支模专项施工方案(最终)

市五中法院和市检察院五分院业务用房项目 高支模支撑体系 专 项 施 工 方 案 重庆建工住宅建设有限公司 市五中法院和市检察院五分院项目部 二○一七年七月十二日 编制人:

目录 一、工程概况 (3) (一)、参建单位 (3) (二)、分部分项工程概况 (3) (三)、施工要求和技术保证措施 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工计划 (4) (一)施工进度计划 (4) (二)、材料进场计划 (4) (三)、主要施工设备机具计划 (7) 四、施工工艺技术 (7) (一)、技术参数(详见第8页的模板设计一览表 (7) (二)、施工流程 (12) (三)、施工方法 (15) (四)、检查验收 (16) (五)、施工注意事项 (16) (六)、模板安装及混凝土浇筑方法和有关事项 (16) 五、施工安全保证措施 (18) (一)、组织保障 (19) (二)、安全技术措施 (20) (三)、预防高空坠落事故安全技术措施 (20) (四)其他安全措施 (21) (五)、监测监控措施 (22) (六)、安全应急预案 (23) 六、劳动力计划 (27) 七、高支模计算书及相关图纸 (29)

高支模支撑体系专项施工方案 一、工程概况 (一)、参建单位 工程地点:重庆市渝中区高九路虎头岩彭家花园遂道口 工程名称:市五中法院和市检察院五分院业务用房项目 建设规模:66895.99m2 结构类型:钢筋混凝土框架结构 工期要求:400天 建设单位:重庆市第五中级人民法院、重庆市人民检察院第五分院 代建单位:重庆市城市建设发展有限公司 设计单位:重庆市中机中联工程有限公司 监理单位:重庆联盛建设项目管理有限公司 施工单位:重庆建工住宅建设有限公司 (二)、分部分项工程概况 本工程高支模位置为:市五中法院和市检察院五分院业务用房项目,高支模轴线范围:审判楼屋面E-F/9-14轴,搭设高度为22.25米;审判楼七层F-T/9-14轴,搭设高度9.0米;审判楼入口大厅7-16/A-C轴,搭设高度为42.05米,长57.7米,宽17.5米,面积约1009.75平方米,此部分梁尺寸分别为300×900mm、300×750mm、400×1600、700×2400mm等,柱1200×1200mm、1200×1100mm。 表1: (三)、施工要求和技术保证措施

(完整版)高支模专项施工方案

目录 三、施工安排 (1) 四、施工准备 (2) 五、主要项目施工方法 (3) 六、质量保证措施 (4) 七、模板工程安装安全措施 (4) 八、模板拆除安全措施 (5) 九、钢管架支撑计算书 (6) 十、850×850柱/楼梯模板支撑计算书 (14)

林生住宅楼(安兴大厦)高支模专项施工方案 一、编制依据 本工程高支模专项施工方案是根据林生住宅楼(安兴大厦)的施工图纸,施工组织设计,安全施工规范,砼结构工程施工质量验收规范,砼结构技术规程东莞市建委有关文件,东莞市建筑行业标准而编制。 二、工程概况 1、建设概况 建设单位:林生住宅楼(安兴大厦) 设计单位:东莞市慧力设计院有限公司 监理单位:东莞市建设监理有限公司 施工单位:东莞市安兴建设工程有限公司 2、建筑概况 本工程位于东莞市常平镇中元街,建筑占地面积935.97m2,总建筑面积:8645m2,其中⑤~⑦/B~D轴地下室建筑面积250.17m2。地下室标高为-3.6米,首层标高7米,二层标高为4.5米,三至八层标高为3.5米,建筑物总高度35.5米。。 4、高支模概括 本工程高支模应用首层:门式脚手架支撑,最大支模计算高度7m,最大梁截面350×900mm,飘板处门架搭设方法与主体内相同,并与主体内支撑系统纵横拉结成一个整体。 三、施工安排 1、施工部位及工期安排根据施工进度计划的安排进行。 2、管理人员职责分工 1)项目经理工作职责:对公司负责及工程成本和行政管理工作,并负责对工程的领导、指挥、协调决策等更大事宜。 2)技术负责人:负责项目部全面技术质量工作以及模板方案编制工作。 3)施工员:负责模板工程加工、安装、安全技术向工人交底,施工过程中监控、负责模板工程自检验收工作。 4)质检员:负责对模板工程质量进行监控、检查、督促、落实不合格的项目整改,对建材质量进行检查监控工作。 5)测量员:负责工程的墙、柱、门窗洞口,以及抄平放线工作。 3、工人分工及数量 根据施工进度计划及施工流水划分进行劳动力安排为主体工程为150人,配合工种:电气及电工2人。

高支模工程专项施工方案

中储粮油脂(新郑)有限公司中小包装项目高支模工程专项施工方案 编制 审核 审批 河南林源建筑安装工程有限公司 2017年 5 月28 日 页脚内容20

目录 目录 (1) 一.编制依据及目标要求 (2) 二、工程概况 (2) 三、高支模施工方法及支撑构造要求 (2) 四、高支模计算设计书 (7) 五、质量保证措施 (8) 六.高支模满堂红顶架搭拆施工安全技术措施 (12) 七.高支模文明施工措施与管理 (13)

一.编制依据及目标要求 1.编制依据 A.工程施工合同。 B.现行有关工程施工规范、规程和标准: 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 2.目标要求 A.质量目标(质量标准):符合设计要求,达到国家相应规范标准并一次性验收合格。 B.安全要求(安全生产):无任何安全生产事故。 C.文明施工要求(创市级安全文明工地情况要求):按照郑州市安全文明工地进行文明施工。 二、工程概况 本工程为中储粮油脂(新郑)有限公司中小包装项目,位于新郑市庆安路,小包装车间为混凝土框架结构,独立基础,地上二层,一层结构层高7.87m(瓶胚预留区层高为9.42m),二层结构层高 5.0m, 建筑高度14.7m,建筑面积7778.03㎡,设计年限50年,安全等级为三级,抗震设防烈度为7度。 三、高支模施工方法及支撑构造要求 1、高支模的位置 本工程高支模的位置如下: 本工程高支模主要是在一层,板厚120mm,KL2、KL3、KL4梁高800mm,其余KL均为700、600,次梁、连梁400mm、500mm左右不等,梁宽250mm、300mm不等,瓶胚预留区梁支模高度在8.62m和8.82m之间。 2、高支模材料要求 本工程高支模施工部分全部采用钢管脚手架(扣件式)搭设支撑体系,选用钢管和30×70方木作为背楞方木,12厚胶合板作为模板。钢管规格全部为标准件Ф48×2.5mm。立杆顶端高度调节用可调支托。 A、钢管(外径48mm,壁厚2.5mm)及扣件,严禁使用有弯曲、锈蚀、压扁、裂缝的钢管;严禁使用有脆裂、变形、滑形的扣件。扣件表面须作防锈处理,保证扣件的活动部分能灵活转动,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm。 B、顶托必须逐个检查,对存在螺栓滑丝等现象的一律不得使用。方木开裂破损的一律不得使用。 C、对高支模中使用的胶合板、方木、钢管等材料,使用过一定周期不能

高支模专项施工方案内附计算书

高支模专项施工方案内附计算书

高支模专项施工方案 目录 一工程概况.................................................................................... 2二模板支撑设计 ............................................................................ 2三梁模板与支撑架计算................................................................. 3 1 上部框架梁模板基本参数 .......................................................... 3 2 梁底模板木楞计算 ...................................................................... 4 3 梁模板侧模计算 .......................................................................... 5 4 立杆稳定性验算: ...................................................................... 6 5 钢管扣件验算: ............................................................................. 6四楼板模板钢管扣件支架计算 ..................................................... 6 1 荷重计算:.................................................................................. 7 2 楼板底模验算(按五等跨连续计算) ....................................... 7 3 木楞验算(按两等跨连续梁验算) ................................................ 8 4 钢管支撑的稳定性验算: .......................................................... 8 5 钢管扣件验算: ............................................................................. 8五模板安装质量要求 .................................................................... 81 模板制作...................................................................................... 9

高支模专项施工方案

新兴科技产业园C1,C2栋高支模施工方案 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、工程材料 五、高支模支撑架构造要求 六、高大支模架体搭设施工 七、梁板模板的支设与拆除 八、高支模搭拆保证措施

高支模专项施工方案 一、工程概况 C1,C2栋厂房为钢筋混凝土框架结构,现一层内的地面为自然粘性土,高程为-1.2m,屋面梁WKL顶面标高为46.15m,跨度为8.4米,板厚为120㎜,梁支撑最大高度达6米,砼强度等级为C30,因楼层较高且屋面梁高度达700㎜,所以模板支撑均采用钢管扣件式的满堂支撑体系。 二、编制依据 1、厂房设计施工图; 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001(2002版); 3、建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008。 4、混凝土结构工程施工及验收规范 GB50204 三、施工准备 1、技术管理准备 1)在施工前熟悉图纸及相关规范。 2)复核中心轴线位置。 3)施工前由技术部门组织各相关专业的工长、质检以及施工队伍的主要负责人进行一次技术、质量、安全交底,各工长及施工队负责人再对操作人员进行专项交底。 2、安全管理准备 建立完整的安全保障体系,项目部由项目经理、现场专职安全员、技术负责人负责具体落实,健全各级安全管理制度,做好各级安全技术交底,并将责任层层分解、落实到人。 四、工程材料 1、模板支撑材料均采用外直径60厚5.0的钢管。 2、模板采用厚为18㎜模板,木枋60mm×80mm。 3、顶托。 4、φ12㎜对拉螺栓。 五、高支模支撑架构造要求

1、立杆构造要求 1)必须设置纵横扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200㎜处的立杆上,横向扫地杆也应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高出的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。 2)立杆应采用对接接头(严禁采用搭接),且接头位置不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500㎜:各接头中心至柱节点的距离不宜大于步距的1/3。 3)钢管立杆垂直度偏差不得大于架高的1/300,且控制在50㎜以内。 4)严禁将上、下立杆错开固定在水平拉杆上。 2、水平杆构造要求 1)纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可以采用搭接。对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500㎜,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。 2)搭接长度不应小于1m,应等距离设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不应小于100㎜。 3、剪刀撑构造要求 剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧,夹角宜为45~60度,剪刀撑的接长采用搭接接长,剪刀撑的斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆伸出端或立杆上,旋转扣件的中心点至主节点的距离不宜大于150㎜。 4、扣件、顶托、底撑等构造要求 1)对接扣件的开口应朝上或朝内;扣件螺栓方向尽量一致。 2)扣件螺栓拧紧力控制在45-60N·m。 3)在主节点处纵横向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150㎜。 4)抗滑扣件间应顶紧,安装完毕由专职安全、技术人员复核验收。 5)顶托支座位置必须采用两根钢管并排传递承载的方式。顶托支撑插入长度应以保证顶托支撑稳定及不发生偏移为原则,一般以伸出长度不超过200㎜。 6)可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆遇顶部水平拉杆之间

相关文档
相关文档 最新文档