园林绿化工程施工组织设计

(一)工程概况

1、工程简介:

工程名称:行政中心市政园林景观工程

工程地点:县城

建设单位:有限公司

投标单位:有限公司

2、工程内容

绿化工程:园林绿化面积约4500㎡行政中心园林绿化工程工程量清单及施工图涵盖所有工作内容(不含喷泉、张拉膜、旗杆、黄蜡石、树木与花草种植)。

3、施工现场条件

施工现场初步具备施工条件

4、江西立成实业发展有限公司参予该工程的投标,我公司完全响应招标

单位的招标文件要求

①施工质量目标

我公司确保本工程达到合格工程标准。

②工程施工技术方案可行,人员、机械设备满足要求,施工组织安排合理。

③符合招标文件和技术规范的其他重要规定。

一、施工管理目标

1、质量目标:强化全面质量管理,基础、主体等主要分部工程一次交验合格率为100%,优良率100%,确保国家优质工程。在工程质量措施方面,我公司将严格执行有关质量保证体系,创造一个良好的施工环境。并做到保质保量的工程。

2、工期目标:认真履行合同承诺,确保总工期120日历天完工。

1

3、安全目标:认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。杜绝重大人身伤亡事故和重大设备损坏事故。安全事故频率控制在1.5‰以内。

4、现场文明目标:狠抓现场文明管理,创江西省施工现场综合考评样板工程,展现企业良好形象。

5、服务目标:认真接受建设、设计、监理、质监各方的指导和监督,认真配合公安、城管、环卫等政府职能部门的工作,优质安全建好本工程,美化施工区域环境。

二、施工组织部署

根据本工程特点和业主对工期的要求及我公司承建类似工程的经验,我们将合理部署各项施工资源,在施工力量、材料的配备上,做到优化合理。加强施工现场的总平面管理,加强工序衔接和平衡协调工作,有计划、有步骤地组织施工,使工程做到优质、快速、安全、文明、标准化。

在项目经理的带领下,组织技术人员认真阅读图纸,进行技术交底,合理安排施工,组织安排好机械设备、各种材料及足够的劳动力,对难点、重点部份进行专门部署,确保在计划工期内优质完成施工任务。

机械及其有关的设备运进现场并联系材料供应商,确保质量达到市级优良要求。

1、施工组织机构

1.1机构设置

为了对工程进行有效的管理,我公司将调配施工过同类型工程并具有丰富管理和实践经验的管理人员,组建本工程施工的项目经理部,负责对整个工程施工过程的全面管理工作。项目经理部设项目经理、总工程师等主要领导成员。经理部设置工程技术部、物资供应部、安全质量部、综合服务部,负责各自相关业务的全面管理工作。

施工组织机构详见下图。

项目经理

总工程师

各施工班组

1.2、管理职能划分

1.2.1工程技术部:在项目经理和项目技术总负责人的领导下,负责本工程全过程的工程施工、工程测量、资料管理等方面的管理工作。具体内容为:施工图纸自审、会审、施工方案的编制、工程质量计划的编制、工程进度计划的编制以及施工前期各项技术准备工作,工程定位放线测量,关键和特殊工序的明确及其作业设计的编制和实施管理,工程技术资料的管理归档等。

1.2.2、资供应部设物资供应、材料采购、仓库管理。负责本工程的物资的采购供应,并负责做好与上级主管部门及与其它相关部门的关系协调。

1.2.3安全质量部:安全质量部设工程质量管理、生产安全管理、文明施工管理。在质量方面,根据施工图纸、相关标准和有关规范的要救,做好质量目标的制订和配合质量计划的编制,监督原材料、半成品、成品的检查验收,进行材料跟踪检查、工序过程检查、工序交接检查和最终检查,做好工程的计量。在安全方面,依照合同和国家现行的安全技术规程和标准,负责安全管理实施细则、安全文明生产措施的制订和管理。

1.2.4综合服务:综合服务部设后勤、保卫、财务。负责本工程的文件收发、打印、保卫、治安、消防、环保及工程预算结算、施工进度编报、资金计划、工程款拨付、劳动力计划、材料计划等工作,并负责做好与上级主管部门及与其它相关部门的关系协调。

1.3、施工力量部署

本工程项目经理1人,技术总负责2人;材料采购3人,另配有施工员2人、质检安全员、预算员各1人;水电工2人;绿化施工队100人;共计113人。随着工程的全面展开将随时增加施工人员。

1.4、施工总平面布置

根据施工场地的实际情况和工程施工需要、按业主提供的水电接口位置,搭建临时工棚和材料库等,在现场与业主协商后确定,不作不切合实际的布置。但遵循的原则是保证施工顺利进行,不影响工地管理秩序、不影响交通和相关施工单位的作业,有利文明施工和安全生产。

1.5、施工临时用水、用电:

1.5.1、施工用水

施工用水的管道布置:

施工用水从业主指定的地点接至施工区域,主管采用直径63的PPR管,支管根据施工点的远近用直径20的PPR管,采用枝状布管方式,由于现场施工范围大,绿化面积大管道沿场内景观大道及场内市政道路布置,每隔50M设置一个直径20的出水口,作为施工用水口及消防用水,出水口下方设专用铁桶接水,容积为1M3,便于接水,防止外溢,污染地面,又能满足消防要求,局部用水处离出水口稍远的,出水口处用直径20胶软管引用,接水口用铁线绑扎牢,避免漏水,水管过路处能埋入地下的,埋于地下,不能埋于地下的,水管两侧及表面填碎石及单砂,对水管予以保护,避免水管被运输车辆压爆裂,出现漏水影响施工和污染环境。

降低管道成本措施及保证现场停水时间用水措施

由于工程面程比较大,用水量大,为避免加大供水管,增加临设成本,局部位置稍远,压力不够大的位置增设管道压力泵,增高水压,保证施工需要。

现场施工已完工的永久性供水管道,经与业主及监理单位协商,允许使用的,可以将此管道驳接至施工用水管道,作为施工用水供水管使用。

1.5.2、施工用水

施工用电的布置:

施工用电从业主指定的地方接用,采用380V供电方式,电线线路采用枝式布置,配电箱采用三级配电箱供电,即主配电箱1台,次级配电箱3台,三级配

电箱根据现场需要定,施工用电均从三级电箱中引出,接电源处与主配电箱及二级配电箱之间采用三相线制供电方式,电缆采用BVV25MM2绝缘铜线。三级配电箱内设置220V及380V两种电压用电插座,供应照明用电和施工动力用电,各配电箱内设置漏电开关,防止安全事故的发生,或一台机具漏电,造成整个工地停工。

1.6、施工准备

1.6.1、各种资源按时进场

我方一旦中标后,立即调集各种工程材料、机械设备和劳动力进场,组织搭建临设的施工,尽快形成生产能力,确保工程按质按期完成。

1.6.2、技术准备

在工程正式开工之前,施工、质量、测量、计划管理人员及施工班组人员等抓紧时间熟悉图纸、合同、规范及验评标准,就图纸做出自审记录,并与业主做好图纸会审工作,同时编制实施方案、质量计划、创优计划、主要工序作业设计、文明施工实施细则,及时报送业主审核。

1.6.3、现场准备

现场临时供水、供电、生产、生活临时设施及时进行准备和布置,场地平整在开工前组织相应人员和机械等待施工。

第一节地下结构主要施工工序

1.1 土方工程

本工程基础的埋设深度较小,约1.5m左右,并且地下水位较深,土质比较好无需降水,基坑开挖按1:0.5放坡,采取一次挖至设计标高的方法施工。挖出的土方除用于回填以外,其余均运至指定地点。

本工程基坑土方总计约2750 m3,拟投入3台1.0m3挖机,8台15t自卸土方车。

1.1.1 基坑开挖

土方施工前,在工程施工区域设置测量控制网包括控制基线、轴线和水平基准点,控制网要避开基坑位置和土方机械的操作及运输路线,并要设有保护标志。

在正式开挖之前,进行土方工程的测量定位放线,放出基坑挖土灰线和水准标志,复核无误后方可开挖。在开挖过程中,应经常测量和复核基坑的平面位置和水平标高,防止位置偏移和基坑超挖。

1) 根据基础模板图编制详细的土方开挖图,土方开挖前,向所有施工作业人员就土方的开挖路线、顺序范围、基底标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置和土方的运输路线、堆放地点等进行详细的技术交底。

2) 本工程土方挖出后少部分土方外运,留大部分好土用作回填土使用。

3) 挖土时,人工配合机械及时进行清坡、清底,对出现因挖机铲齿造成的边坡裂缝要马上用铁锹拍平,防止因雨水侵入造成边坡塌方。同时,清坡人员要配合机械,将开挖不到基坑边角部位的松土清至机械作业半径范围内,由机械挖取运走。

4) 挖土距基底200mm时,停止机械挖土,改由人工挖出并送至挖土机工作半径内。挖土时边挖边测基底标高,若不慎出现超挖现象,严禁使用挖出的土方回填,必须使用级配碎石回填并夯实。

5) 配合挖机修坡清底的施工人员在清底时,同时将排水盲沟和集水井挖出。

6) 基坑开挖前如遇有不明地下埋藏物,则必须先通知业主与文物勘察部门联系,以便保证在基坑挖至基底标高后及时进行文勘工作。

7) 土方挖到设计标高,及时组织基槽验收。基础垫层应紧跟挖土,随挖随浇,一般情况下,基底土方不得暴露过夜。垫层施工根据组织设计的规定留设排水沟和集水井。

1.1.2 土方回填

1)土方回填的条件

a) 地下基础结构施工质量得到监理、质量监督站及业主的确认。

b)墙基防水层施工质量达到施工验收规范的要求,得到可以进行下道工序认

可的书面确认。

c) 待回填的区域杂物、垃圾已经清理干净,没有积水,经过监理工程师的验收并得到许可。

2)土方回填技术措施

a) 基础隐蔽工程检验通过后,应及时进行回填。

b) 基坑回填采用弱透水性材料(如粘性土),压实系数不小于0.95。

c) 回填时应对称分层夯实,分层厚度不超过30cm。基底标高变化部位应先夯实深的部位,再与浅的部位一起夯填,每层压实后,应按规范规定取样试验。

d) 回填压实后应检查轴线有无走动,基础是否损坏,待监理确认后才可进行下道工序施工。

e) 土方回填前必须清除基坑内的积水、淤泥和杂物,同时要对基础结构混凝土进行隐蔽验收,验收通过后方可回填。回填密实度应符合设计要求,回填前应取回填土做重型击实试验,以确定最佳含水率和最大干容重。当一层土回填摊平后,机械马上进行碾压,然后进行下层土的回填。

f) 严格控制回填土的含水率,当设计有要求时,以设计为准,设计无要求时,土的含水率按规范执行,误差应控制在±3%以内,含水量过大,应翻松晾干,含水量过小,则应预先湿润并增加压实遍数。

1.2 砼垫层施工

2.2.1基础垫层拟采用商品砼,当基坑开挖成型,边坡修好后,请建设、监理、设计单位进行基槽验收,合格后进行施工。

2.2.2根据土方工程施工的情况,随基坑挖土的进度而确定基础垫层的施工时间,也就是挖土结束后立即进行基础垫层的施工,做到随挖随浇。

2.2.3在挖土至基坑底标高后,在基坑中设置纵横向排水盲沟。在基础垫层施工时,

应采取排水措施,使基坑保持无积水状态。

1.3 钢筋工程

1.3.1绑扎钢筋前,宜在垫层上弹出轴线和钢筋排列尺寸线,特别要复核墙、柱位置线,宜在四角上用红漆做出小三角,以利插筋时定位。

1.3.2设计中所注明的避雷接地,应有专人负责施工,并交监理验收,签署工程验收单。

1.3.3基础钢筋施工的原则,先深后浅,先底层筋后上层筋。在相同条件下安装钢筋,应先安装较长或较大直径的钢筋。

1.3.4所有柱及砼墙钢筋均应插至基础设计位置,外墙板及其它墙板钢筋同样插至基础设计位置。

1.3.5安装墙、柱、插筋后,对插筋一定要有临时固定措施,不得摇动,以防倒塌伤人,墙体立筋,水平筋安装后,随即安装拉结筋(即"S"筋)。钢筋绑扎时,应随时注意各种构造筋的配置绑扎。

1.3.6其它钢筋施工要求详见本章第三节钢筋工程。

1.4模板工程

详见本章第四节模板工程。

1.5混凝土工程

1.5.1本工程采用泵送商品砼浇筑,地下基础砼一次性浇捣完成,为保证此次基础砼顺利浇灌完成,在施工中拟采取以下多项行之有效的技术组织措施:

1.5.2制定合理的砼供应和浇捣实施方案

1)每根泵管出料口,原则上配4根Φ50插入式振动器,派有丰富经验的技工负责振实,并由技术员进行质量监督。

2)为防止集中堆料,先振捣出料点处混凝土,使形成自然坡度,然后成行列式由下而上再全面振捣,严格控制振捣时间,振动间隔和插入深度。

2.5.3确保砼质量的方案

1)严格控制砼坍落度。派专人在搅拌站值班,随时控制砼的质量,在混凝土运抵

施工现场后,严禁任意加水。

2)搅拌站在浇捣前对所有设备全面进行检修保养,以保证砼正常供应。

3)加强砼浇捣方案和操作要领的技术交底,确保严格执行。

4)配备足够的照明设备,加强机具维修人员队伍,使之保证正常运行。

5)与市气象部门联系,预测半个月的天气情况,使浇灌混凝土期内不受大雨等意外气候影响,做好养护工作。

1.5.4强化施工组织与管理方面的方案

严密施工组织,责任落实到人。现场成立临时指挥组,指挥组下设调度、技术质量、材料机具、后勤服务、对外协调等小组,分工明确,责任落实到人,使全体参战人员做到心中有数,工作有条不紊。

1.5.5其它混凝土施工详见本章第五节混凝土工程。

1.6基础防水、回填土

1.6.1墙体模板待砼强度达到能保证其表面及棱角不受损坏,方可拆模。

1.6.2待砼到达一定强度后,经业主、监理及质监站验收合格后,方可进行下道工序施工。

1.6.3独立基础、墙基础施工完毕后,抽干坑内积水,采用渗透系数小、密实性较好的粘土每300mm分层夯实,其含水量按施工验收规范严格控制,不得采用淤泥质土,建筑垃圾或含有机物的废土回填。

第二节施工测量

1 测设依据

1.1 《工程测量规范》GB;

1.2 施工场地踏勘情况;

1.3 设计图纸。

2 控制网的建立及施测

2.1 平面控制网

平面控制网的布设:控制测量是工程建设和施工过程中工程测量的基础,是工程

施工中限制误差积累和控制全局的基准测量,控制网的布设应遵循从整体到局部,从高级到低级逐级扩展的原则。

控制点布置要选择能互相通视、土质坚实、便于保存的位置,根据建筑物的平面长度均匀分布,周围视野开阔,便于加密。

2.2 控制网的测设

2.2.1 初测。在业主提交的一控制点上设站,以另一个控制点作为后视方向,使用全站仪或运用极坐标法把其它控制点的位置找出来,并在各点上打下5cm35cm 330cm的木桩,木桩上订上小铁钉。

2.2.2 埋桩。初测时定下的木桩点必须挖掉,埋上事先预制的砼桩,埋桩前先在木桩2~3米的位置前后、左右四个方向上打四根木桩,用交线的办法把控制木桩上的点引到四根桩上,这时把木桩挖掉,挖坑;若土地比较疏松,必须超挖,再埋砼桩,而且要浇筑砼,以保证桩位的稳定。并在桩位处设立醒目的标志,加以保护。

2.2.3 定测。砼桩埋下两天后就进行外业观测工作。外业观测前先用初测的方法把6个控制点的点位复测一遍,确认无误后,开始外业观测工作。测角时,记录人员要严格控制好归零差,观测完毕时,方向值马上要计算出来,以便查出归零差或ZC较差是否超限,确认该站是否重测。

2.2.4 电磁波测距随后进行,运用光电测距仪测距时,注意视标的高度,棱镜的俯仰角。若测段距离较短,则采用钢尺精密量距而测回的方法来量测分段的距离以提高观测的精度。

2.2.5 内业计算。把外业观测手簿进行整理,计算角度闭合差,根据提交的已知坐标点算出各个点的近似坐标和近似方位角,解算出误差方程系数并编制成表格,然后组成方程,求得各点的改正值,现场改点,并编制控制测量成果表。

2.2.6 控制网确定后经过业主与监理单位的书面认可。

2.3 建筑物轴线的测设

2.3.1 根据设计院提供的建筑物轴线点的坐标和已建的控制点,依照各线间的关系,用极坐标法,逐一测点,逐段精密量距。采用分段量距,总距控制的原则,最后把建筑物的控制线投射到工程附近的建筑物上,做好标记。

2.3.2 基础施工前在利用建筑物外围布置封闭的轴线控制网,采用极坐标法将轴线控制点一一投放到基础垫层面,再用J2经纬仪引测出结构十字控制线;结构施工阶段利用封闭的轴线控制网,用同样的方法将轴线控制点一一投放到各楼层上,再用J2经纬仪引测出各轴线或控制线。

3 高程控制网的布设

3.1 根据工程施工现场的实际情况,共布设4个高程控制点。

3.2 采用四等水准测量进行水准观测,观测过程中,严格控制视线长度,视距累计差以及基、辅分划读数差。转站过程中,放尺垫的要坚硬,不能是松土,否则水准观测闭合差超限,容易造成重复测量,观测效果不能达到预期的目的。

3.3 外业观测结束后进行内业计算,求出各水准点的高程值,并编制水准测量成果表。

3.4 水准点埋设要稳定、牢固,墙上水准点要涂刷锈漆。

4 精度指标

4.1 导线测量水平角观测的要求

注:n为测站数。

4.2 电磁波测距导线的主要技术要求

4.3 四等水准测量的主要技术要求

注:L为往返测段,附合或环线的水准路线长度,n为测站数。

4.4 水准观测的主要技术要求

第三节钢筋工程

1 钢筋制作

1.1 钢筋原材方面的要求

1.1.1 钢筋进场应具有出厂合格证、原材质量证明文件,其质量必须符合有关标准的规定。

1.1.2钢筋表面应洁净,无损伤、油渍、漆污和铁锈等在使用前应清除干净。

1.1.3 原材复试取样必须符合质量验收规范的要求。每60吨为一批,不足60吨的算作一批。从每批进场钢筋中随机抽取两根送检,若试验不合格则判定钢筋为不合格品,作退场处理。

1.2 钢筋加工流程图

见下页框图。

1.3 钢筋加工要点

1.3.1 钢筋全部在现场临设场地内集中加工制作,然后运到施工点就位绑扎。

1.3.2 钢筋翻样人员要熟识图纸、会审记录和施工规范,按图纸要求的钢筋规格、形状、尺寸、数量准确地填写钢筋料表,计算出钢筋的用量。

1.3.3 钢筋调直,可用锤直、扳直、冷拉调直及调直机调直,经调直后的钢筋不

得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应大于钢筋截面5%。

1.3.4 钢筋制作前表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前须清理干净。

1.3.5钢筋切断应根据钢筋型号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。

1.3.6 加工好的钢筋要按配料单逐个验收,并按品种、规格、等级分类堆放,避免锈蚀污染,表面洁净无损。存放的钢筋进行状态标识,表明该批钢筋的规格、长度、使用位置以及检验状态。

1.4 钢筋的连接与锚固

1.4.1基础地梁内水平通长钢筋d≥16全部采用闪光对焊连接。

1.4.2 楼板钢筋采用绑扎搭接连接,搭接长度按规范及设计要求确定,相邻接头位置按照设计要求要错开。

1.4.3 框架柱、钢筋混凝土墙(水池壁)的竖向钢筋全部采用电渣压力焊连接。

1.4.4 基础、框架柱、梁、板的钢筋接头位置和连接锚固长度必须按照03G101-1《混凝土结构施工平面整体表示方法制图规则和构造详图》的规定执行。

1.5 钢筋接头的检验

1.5.1 闪光对焊、电渣压力焊和机械连接接头必须按批进行外观检查和力学性能试验并按规定抽取试件送检。

1.5.2 闪光对焊外观应符合下列要求:接头处不得有裂纹;与电极接触部位不得有烧伤;接头处的弯折不得大于4度;接头处的轴线偏移不得大于0.1d,不超过2mm。

1.5.3 闪光对焊抽取试样规定:按同一级别同一直径300个为一批,不足300个也算一批;力学性能试验应从每批接头中随机抽取6个试件,3个拉伸、3个弯曲。

1.5.4 电渣压力焊外观检查应符合下列要求:四周的焊包应均匀;钢筋与电极的

接触处应无烧伤;接头处的弯折角不得大于4度;接头处的轴线偏移不得大于

0.1d,不超过2mm。

1.5.5 电渣压力焊抽取试样应符合下列规定:同条件同直径以300个同级别钢筋接头为一批,不足300个的算一批。

1.5.6 钢筋直螺纹连接外观检查应符合下列要求:直螺纹丝头的牙形、螺距等必须与套筒的一致;牙形饱满,无断牙缺陷,牙齿表面光滑;牙形与环轨相吻合,环轨旋紧到根部剩余部分不超过2个丝扣;钢筋丝头断面整齐。

1.5.7 直螺纹连接抽取试样应符合下列规定:同条件同直径以500个同级别钢筋接头为一批,不足500个的算一批。

2、钢筋绑扎

2.1 钢筋绑扎一般规定

2.1.1 划出钢筋的位置线。楼板或墙板的钢筋,在模板上划线;柱的箍筋,在两根对角线主筋上划点;梁的箍筋则在架立筋上划点。

2.1.2 纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。

2.1.3 在施工现场,应按国家现行标准JGJ 《钢筋机械连接通用技术规程》、JGJ 《钢筋焊接及验收规程》的规定抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规程的规定。

2.1.4钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

2.1.5当受力钢筋采用绑扎搭接接头、机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件的接头宜相互错开。同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求。

2.1.6 板和墙的钢筋网,除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交

叉点可间隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不产生位置偏移;双向受力的钢筋,必须全部扎牢。

2.1.7 梁和柱的箍筋,除设计有特殊要求外,应与受力钢筋垂直设置;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置。

2.2 具体部位的钢筋绑扎

2.2.1 框架柱

2.2.1.1地下基础施工结束,弹出柱边线以后,并根据柱边线矫正原有插筋位置。清除局部疏松混凝土和插筋上的浮浆。

2.2.1.2柱子钢筋直径D>22时,连接采用电渣压力焊,接头位置一隔一相互错开,第一排接头应离开楼面≥500,柱截面hc≥楼层柱净高Hn6,第二排接头与第一排接头间距≥500,且≥35d,柱筋绑扎时箍筋开口位置相互错开。

2.2.1.3在现场质量员的自检之后,通知监理对该部位钢筋进行验收,然后才能进行下一步工序。

2.2.2 地下基础梁、钢筋混凝土墙

2.2.2.1 基础梁施工结束后,在梁面上弹出墙板的边线,根据边线矫正原有插筋位置。

2.2.2.2 清除施工缝处的疏松混凝土、插筋和施工缝凹槽处的砂浆,并将施工缝凿毛。

2.2.2.3 按设计图纸进行钢筋绑扎,注意钢筋搭接与锚固必须符合设计规定。

2.2.2.4 墙板钢筋的绑扎注意固定架的绑扎,应保证钢筋网片不倾倒、变形。

2.2.2.5 钢筋绑扎完毕后应立即绑扎钢筋保护层垫块。

2.2.2.6 钢筋绑扎结束后,安装管道套管等预埋件。所有须穿墙的预埋套管等均应焊接止水环。焊缝必须符合要求,不得有漏焊、砂眼等。

2.2.2.7 钢筋绑扎结束后必须经过监理检查验收通过后方可进行模板安装。

2.2.3 框架柱、梁及楼板

2.2.

3.1 纵向受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间应垫以直径≥25mm的短钢筋,以保持其设计距离。

2.2.

3.2 箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在两根架立钢筋上,其余同柱钢筋绑扎一样。

2.2.

3.3 板的钢筋绑扎与基础相同,但应注意板上部的负筋,要防止被踩下;特别是雨蓬、挑檐、阳台等悬臂板,要严格控制负筋位置,以免拆模后断裂。

2.2.

3.4 梁钢筋的绑扎与模板安装之间的配合关系:①梁的高度较小时,梁的钢筋架空在梁顶上绑扎,然后再落位;②梁的高度较大时(≥1.2m),梁的钢筋宜在梁底模上绑扎,其两侧模或一侧模后装。

2.2.

3.5 梁板钢筋绑扎时应防止水电管将钢筋抬起或下压。

2.2.

3.6 板、次梁与梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋在中间,主梁的钢筋在下,当有圈梁或垫梁时,主梁钢筋在上。

第四节模板工程

1 模板支设

1.1 模板施工工艺流程

轴线引测→楼层面弹线→技术复核→模板底脚砂浆找平→模板限位→柱、墙模板拼装→排架支撑→单片梁底模板→梁模板位置复核→梁侧模板→楼板模板→头角镶模、支撑加固→技术复核

1.2 模板与支撑体系

1.2.1施工前配备地下独立基础、墙基础模板及支撑体系;配备框架柱、圆形柱、墙模板及支撑体系;配备梁、板模板及支撑体系;部分备用整张九夹板。

1.2.2 墙板模板采用九夹板,内楞采用503100mm或753100mm的木方,外楞采用φ4833.5mm钢管,Φ12对拉螺栓控制截面尺寸。内墙模板螺栓使用塑料套管,螺栓回收使用。

1.2.3 梁模板采用九夹板,外加木方龙骨;楼板底模板采用92031840机制九夹板直接铺设,不设边框。柱、墙模板采用塑面九夹板定型加工。

1.2.4 平台、梁排架、横杆及搁栅均采用φ48钢管,扣件连接;平台下排架立杆纵横间距900mm。梁下排架纵距700mm,横距视梁宽,一般为梁宽加400mm,梁宽超过400,梁底应加一道钢管支撑。

1.3 模板材料要求

1.3.1 本工程所用的九夹板是新采购的夹板。

1.3.2 模板进入现场,必须按照规格分类堆放,模板堆场四周应有良好的排水设施,严禁浸水。使用前刷好脱模剂。九夹板堆放在室内或者在夹板堆场上方搭设临时遮雨棚。

1.3.3 每次拆下来的模板,及时组织劳动力进行重新修整、清理和涂刷脱模剂,及时翻转到上层结构。

1.3.4 九夹板不得有翘曲、空鼓、毛边等现象,新的九夹板使用前必须在边口刷一度油漆,板面涂刷脱模剂;拆下的夹板,必须进行整理,将出现翘曲、毛边的板清出进行重加工;拆下的模板表面的垃圾、水泥浆及时清除,刷好脱模剂。

1.4 模板施工方法及技术措施

1.4.1 地下结构模板

1.4.1.1 基础模板安装前先根据轴线在垫层上弹出基础模板的外边线以及150mm 外的支模控制线,并用红色油漆做出标志。

1.4.1.2 基础模板拼装必须严格按照设计图纸的位置、尺寸,施工偏差不得超过施工规范规定的允许值。模板固定后,其位置、截面高度、标高必须由专职木工翻样、技术员进行复核。

1.4.2 梁、板及混凝土墙模板安装

1.4.

2.1模板采用18厚多层木夹板;模板内楞采用503100方木,间距30公分以内,可根据情况作适当调整。外楞采用双排Φ483

3.5钢管每500高一道,底部两道间距加密至400,通过对拉螺栓固定,板块与板块竖向接缝处必须顶撑在木方上。然后用钢管刚性支撑体系将柱固定于满堂排架上。

框剪结构施工组织设计完整版

………………………………………………最新资料推荐……………………………………… 1 / 84

2 / 84 二、主要施工方法 1.测量 1.1 施工测量的准备工作: (1).了解工程的总体布局、定位及标高情况。 (2).对图纸进行校核。 (3).确定放线精度。 (4).测量设备、仪器确保在有效期内。 1.2 建筑定位放线: (1).建筑物平面控制网的测设:建筑物平面控制网的定位依据建筑为原有建筑物,其中新建教学楼南墙外皮距物理楼北墙外皮16.95m ,新建教学楼西墙与物理楼西墙平齐。 1).平面控制网的精度要求:根据建筑的结构和使用特点,布网精度为二级,测角中误差为 ±12",边长相对误差为 1/15000。 2).距离丈量方法:距离丈量采用I 级钢尺,进行往返测量。并考虑尺长、温度、倾斜、拉力等各项改正数。具体公式为: (考虑采用标准拉力,则拉力改正数不计) 式中:L---丈量时钢尺读数 t 0---鉴定时标准温度 L 0---实际距离 a---钢尺线膨胀系数 L 实---钢尺实际长度 t---测量时实际温度 L 明--钢尺名义长度 h---两端高差 3).角度测设:采用合格的经纬仪根据已知的起始方向,测设角度。用正倒镜法测出角后,量取距离。 (2).建筑物高程控制网测设:高程引入采用原场区内已知水准点进行测设,本工程布设6个临时水准点,组成建筑物的高程控制网,控制网的测量由专人负责,技术负责人复测。 (3).测设轴线控制桩:根据已布好的建筑物平面控制网,测设轴线控制桩,测设时以两端控制桩为准,测定该边的控制桩,并校核各桩间距,精度同平 2 00实 明 实0拉高误长02L h )L t α(t L L L L ΔL ΔL ΔL ΔL L L + ---- =----=

群体高层施工组织设计

48 51 2011年2月15日 1. 编制说明 2 2 . 工程概况 2 3. 施工部署 3 7 4. 施工总平面布置 9 5. 施工方案及主要技术措施 38 6. 工程主要物资及施工机械计划 39 39 7 . 劳动力安排计划及劳务分包情况 43 8 . 质量目标及保证措施 45 9 . 安全生产保证措施 47

10 .施工工期、施工进度计划及工期保证措施 11 .扬尘治理及文明施工措施 12 .季节性施工措施 13 .成品保护措施 14 .工程后期管理、配合、协调 附表: 1 施工总平面图 2 劳动计划表 3 拟投入的主要施工机械设备表 4 施工进度表 5 临时用地表 一、编制说明 1.1 编制依据 1.2 施工采用主要标准 1.2.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.2.2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》1.2.3 《砌体工程施工质量验收规范》 1.2.4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》1.2.5 《屋面工程验收规范》 1.2.6 《地下防水工程质量验收规范》GB50300-2001 GB50202-2002 GB50203-2002 GB50204-2002 GB50207-2002 GB50208-2002

1.2.7 《建筑地面工程施工质量验收规范》 1.2.8 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 1.2.9 《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》 1.2.10 《建筑电气工程质量验收规范》 1.2.11 《组合钢模板技术规范》 1.2.12 《建筑机械使用安全技术规范 》 1.2.13 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 1.2.14 《建设工程项目管理规范》 1.2.15 《混凝土质量控制标准》 1.2.16 《建设工程文件归档整理规范》 1.2.17 《 05 系列建筑标准设计图集》 1.2.18 《建筑施工安全检查标准》 本工程由 4 个单位工程组成,为 1# 、2# 、3# 、4#住宅楼,钢筋混凝土剪 力墙结构,总建筑面积为 24182.12 平方米。 外墙为涂料,首层贴面砖。户内各房间楼内墙面、顶棚的装修装饰不做面 层,只做基层,户内各房间楼地面不做面层,只做基层。外窗采用内平开中空 玻璃塑钢窗。屋面为挤塑聚苯板保温,采用 3 mm + 4 mm SBS 卷材防水。 基础采用承台式基础, 主体结构外墙为 200 厚钢筋混凝土剪力墙和 MU10 的 200 厚的加气混凝土砌块墙,加气块用 M5 的混合砂浆砌筑。内墙为 200 厚钢筋混凝土 剪力墙和 MU10 的 200 、100 厚的加气混凝土砌块墙, 加气块用 M5 的混合砂浆砌筑。 本工程采用钢制散热器采暖 电气工程包括电力、照明系统及防雷接地系统。 生活给水管主要为PE-RT 及PSP 钢塑复合管。排水管为UPVC 硬聚氯乙 烯排水管。 三、施工部署 3.1 工程特点分析 3.1.1 施工质量标准高:按招标文件要求工程质量标准为合格 我公司保证按工程的标准实施、创建精品工程。 工程概况: GB50209-2002 GB50210-2001 GB50242-2002 GB50303-2002 GB50214-2001 JGJ33-2001 JGJ130-2001 GB/T50326-2001 GB50164-92 GB/T50328-2001 DBJT02-22-98 JGJ59-99

武汉市某高层住宅楼施工组织设计(技术标)

目录 1 前言 1.1投标总说明 1.2编制依据 1.3拟采用国家或地方规范 1.4工程概况 1.4.1 工程总体概况 1.4.2 建筑工程概况 1.4.3 结构工程概况 1.5实施目标 1.5.1 质量目标 1.5.3 工期目标 1.5.4 安全生产管理目标 1.5.5 文明施工管理目标 1.5.6 总承包管理目标 2 对总承包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案 2.1总承包管理体系 2.1.1 总承包管理体系特点及管理策略

2.1.2 现场组织管理结构 2.1.3 组织职能及职责 2.2总承包与分包关系 2.2.1 分包内容 2.2.2 总承包管理权限及一般义务 2.2.3 分包的一般权利和义务 2.3总承包管理 2.3.1 进度组织管理 2.3.2 质量组织管理 2.3.3 安全组织管理 2.3.4 文明施工组织管理 2.4工程款分解使用计划及保障措施 2.4.1 工程量申报制度 2.4.2 工程款使用承诺 2.4.3 落实劳务作业人员工资、分包单位工程款、材料款的保障 和补救措施 2.5总承包施工协调组织 2.5.1 与业主的协调组织 2.5.3 与设计院的协调组织

2.5.4 与监理单位的协调组织 2.5.5 对外协调组织 3 施工部署 3.1施工总体部署及工艺流程 3.1.1 施工总体流程图 3.1.2 各主要分部工程施工部署及流程 3.1.3 施工过程控制流程图 3.2施工准备计划 3.2.1 现场交接准备计划 3.2.2 技术准备计划 3.2.3 施工机具准备计划 3.2.4 周转材料准备计划 3.2.5 劳动力需用计划 3.2.6 临时设施准备 4 施工现场总平面布置 4.1总平面布置原则 4.2各阶段总平面布置 4.2.1 基础及主体结构施工阶段总平面布置 4.2.2 安装和装饰施工阶段总平面布置

三亚海棠湾青田C9片区(青田生态园)市政工程施工组织设计

施工组织设计方案 三亚海棠湾青田C9片区(青田生态园)市政工程 编制人: 审核人: 审批人:

目录 第一章 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 (3) 第二章 (4) 2.1 工程概况 (4) 2.2 (6) 2.3 (14) 2.3 (20) 第三章 (22) 3.1 施工现场平面布置总体原则 (22) 3.2 施工现场平面布置图 (22) 3.3 项目部硬件设施标准 (24) 3.4 粒料拌和站 (24) 第四章 (26) 4.1 项目组织机构 (26) 4.2 (27) 4.3 (30) 4.4 (32) 第五章 (35) 5.1 工程质量目标分解 (35)

5.2 主要质量控制点的设置 (35) 第六章 (37) 6.1 总体思路设计 (37) 6.2 工程施工总体安排 (37) 6.3 施工工期计划 (37) 6.4 (40) 第七章 (43) 7.1 机械配备原则及方法 (43) 7.2 主要施工机械设备投入 (43) 7.3 施工机械设备投入管理 (50) 第八章 (52) 8.1 (64) 8.2 (82) 8.3 (96) 8.4 (109) 8.5 (113) 8.6 (118) 第九章 (122) 9.1 工程质量目标及承诺 (122) 9.2 质量保证体系 (122) 第十章 (126) 10.1 综合保护措施 (126)

10.2 设立调查组织机构 (127) 第十一章 (129) 11.1 与各专业配合、协调、管理 (129) 11.2 (130) 11.3 (131) 11.4 与设计单位的配合与协调 (131) 11.5 与其他单位的配合与协调 (131) 11.6 (132) 11.7 管线的切改与保护 (132) 11.8 拆迁配合服务措施 (133) 第十二章 (134) 12.1 雨季施工措施 (134) 12.2 雨季施工应急预案 (134) 12.3 (136) 第十三章 (137) 13.1 安全施工目标 (137) 13.2 安全保证体系和管理机构 (137) 13.3 安全管理制度 (137) 13.4 (138) 第十四章 (142) 14.1 文明施工管理体系 (142) 14.2 文明施工制度及管理目标 (142)

某大学体育馆施工组织设计方案

某大学体育馆施工组织设计方案 1.第一章编制依据 1.1 编制依据 1.1.1 山东农业大学多功能体育训练馆工程合同(合同号:) 1.1.2 泰安市建筑设计院第2001-81号设计文件—《山东农业大学多功能体育训练馆》施工图 1.1.3 国家有关标准规范规程 1)工程测量规范GBJ50026—93 2)土方与爆破工程施工及验收规范GBJ201—83

3)地基与基础工程施工及验收规范GBJ202—83 4)地下防水工程施工及验收规范GBJ208—83 5)地下防水工程技术规范GBJ108—87 6)砼结构工程施工及验收规范GB50204—92 7)砌体工程施工及验收规范GB50203—98 8)锚杆喷射砼支护技术规程GBJ80-85 9)屋面工程技术规范GB50207—94 10)建筑地面工程施工及验收规范GB50209—95 11)建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212—91 12)砼质量控制标准GB50164—92 13)砼强度检验评定标准GBJ107—87 14)建筑工程施工现场用电安全规范GB50194—93 15)建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300—88 16)建筑工程质量检验评定标准GBJ301—88 17)建筑防腐工程质量检验评定标准GB50224—95 18)轻钢结构设计与施工规范JGJ7—91 19)微膨胀混凝土防水技术应用规范DBJ14—BM2—94 20)门式刚架轻型房屋结构技术规程CECS102—98 1.1.4 行业及地方有关标准规范、规程 1)建筑地基处理技术规范JGJ79—91 2)建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73—91 3)钢筋焊接验收规程JGJ18—96 4)钢筋焊接接头试验方法JGJ27—86 5)回弹法检测砼抗压强度技术规程JGJ/T23—92 6)建筑施工安全检查评分办法JGJ59—99 7)建筑施工高处作业安全技术规程JGJ33—86 8)施工现场临时用电安全技术规程JGJ80—91 9)建筑机械使用安全技术规程JGJ46—88 10)砼中掺用粉煤灰技术规程DBJ01—10—93 11)高级建筑装饰工程质量检验评定标准DBJ01—27—96 12)建筑用界面处理剂应用技术规程DBJ01—40—98 13)建筑内外墙涂料应用技术规程DBJ/T01-42-99 1.1.5 主要法规及政府、企业文件 (1)中华人民共和国建筑法 (2)建筑工程质量管理条例 (3)我国现行的安全生产﹑文明施工﹑环保及消防等有关规定 (4)建筑工程技术资料管理条例

钢结构施工组织设计 完整版

一综合说明 1. 1工程简介 本施工组织设计是根据施工工程图纸和招标文件,针对工程特点, 结合可操作性编制的,仅对于该工程的钢结构施工 ,内容包括:①施工部署②加工制作及生产工艺,③施工组织设计等 工程名称: 建设地址: 建设单位: 1. 2 编制依据: 1.2.1 工程招标文件 1.2.2 《建筑结构设计规范》 1.2.3 《钢结构设计规范》 1.2.4 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 1.2.5 《建筑抗震设计规范》 1.2.6 《钢结构工程施工及验收规范》 1.2.7 《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》 1.2.8 《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》 1. 3 指导思想 确保工程质量,达到设计意图,达到预定的工期目标。选配高素质的项目班子及工程技术管理人员,遵照 ISO9002《质量管理和质量保证》的标准,建立工程质量保

证体系,积极推广应用新技术新工艺、新材料、新设备,以强有力的管理和技术手段措施,确保施工的顺利进行。 1. 4 实施目标 1.4.1工期目标:我方保证按时完工。合理安排施工工工序,制作和安装的交叉施工,力争提前完工。 1.4.2质量目标:确保工程达到“合格”等级标准。 1.4.3 安全文明施工目标:杜绝重大人身伤亡和机械事故,确保安全文明施工。 1.4.4 服务目标:信守合约,密切配合,做好施工图纸深化工作, 配合解决有关的设计问题,自觉接受业主和监理的检查监督。 二施工组织设计第一章:施工部署 1. 1 施工准备 1. 2 施工组织机构 1. 3 施工顺序 1. 4 主要劳力装配计划 1. 5 主要设备、机具、仪器计划表 1. 6 现场施工平面布置图及现场供水、供电和临时设施第二章:加工制作组织与生产工艺 钢构部分 2. 1 钢板 2. 2 焊材

xx大型住宅群体工程监理大纲(含高层及多层建筑)_图文

xx大型住宅群体工程监理大纲(含高层及多层建筑)_图文

监理大纲目录 第一章、工程概述 第二章、监理工作的目标及范围 第三章、监理组织机构框图、各级监理组织的职责范围、监理人员的岗位职责 第四章、监理工作的任务与方法 1、施工准备阶段监理的任务和方法 2、工程质量监理的任务和方法 3、工程进度监理的任务和方法 4、工程费用监理的任务和方法 5、合同、信息、档案管理的任务和方法 6、安全、文明施工监理的任务和方法 7、监理的工地会议制度 8、旁站监理方法 9、交工期的监理方法 10、环境保护的措施 第五章、拟使用房屋及办公、生活设施标准及工程质量检测设备的配备 第六章、本工程监理的重点和难点分析 第七章、其它建议

监理大纲 第一章概述 我公司收到XXX建设工程监理招标文件后,组织有关人员进行了认真地研究。本着对国家负责、对业主负责、为工程服务的宗旨,以“在监理中服务、在服务中监理”的工作方法,坚持“科学、公正、独立、自主”的监理原则,贯彻“监督、管理、协调、廉政、服务”的十字方针。我们按照本工程监理招标文件的要求,结合本工程的特点,考虑充分发挥我公司标准化管理和各专业人员的技术优势,通过有效的管理,向业主提供高质量、高标准的服务,以确保顺利实现本工程的各项控制目标,争创精品工程,从而达到高质量、高速度、低成本建设沿海鱼邨小区工程的目的。 一、工程概况 1.1工程名称:XXX建设工程 1.2建设地点:XXX 1.3建设单位:XX投资发展有限公司 1.4监理单位:xx建设监理咨询有限公司 1.5 项目性质:新建 1.6工程造价:约XX万元人民币 1.7工程规模:总建筑面积约XX万平方米,其中高层建筑(18至27 层)约XX万平方米,小高层(8至14层)约XX万 平方米,多层(6层)约XX万平方米,地下室约X 万平方米。 1.8结构形式:框架结构砖混结构 1.9计划工期:XX天,计划X年X月XX日开工,X年X月XX日 竣工 1.10质量标准:国家建筑工程施工验收规范规定的合格标 二、本工程工程特点、监理重点与难点 我们在研究监理招标文件及现场踏勘情况,结合我司类工程的监理经验分

某小区住宅楼施工组织设计

目录 No table of contents entries found. 第二章工期目标2 第三章工程概况3 第四章施工组织机构4 第五章施工部署及主要部位形象进度5 第六章施工准备及人力、设备、材料计划6第一节技术准备6 第二节材料准备6 第三节施工用电6 第四节施工用水7 第五节劳动力准备7 第六节设备准备7 第七节施工现场准备8 第七章主要项目施工方法及技术措施9 第一节测量放线9 第二节基础工程9 第三节主体工程施工方法9 第四节楼地面工程施工方法10 第五节门窗工程施工方法10 第六节装饰工程施工方法10 第七节屋面工程施工方法11 第八节管道工程施工方法11 第九节电照工程施工方法12 第八章工程质量保证措施13 第九章主要安全施工方案14 第十章安全保证措施16 第十一章工期保证措施17

第十二章现场文明施工措施20 第十三章原材料质量保证措施21 第十四章成品与半成品保护措施22 第十五章屋面卫生间地面及管道重要部位防渗漏技术措施23第十六章创优质工程质量保证措施及制约措施24 第十七章创市级文明工地措施25 第十八章农忙季节、节假日连续施工措施及违约承诺26第十九章创无质量通病工程措施28 第二十章技术管理措施29 第二十一章雨季施工措施30 第二十二章停水停电保证连续施工措施31 第二十三章环境保护措施32 第二十四章回访保修措施及维修承诺33 第二十五章降低燥音,减少污染的具体措施34 第二十六章现场消防措施35 第二十七章协调友临关系,保证施工现场的安定团结措施36第二十八章创优工程保工期制约措施37

本工程质量目标:市优质工程

生态园施工组织设计

施工组织设计 一、编制依据和原则 1、编制依据 (1)**********工程招标书; (2)设计图纸及设计说明; (3)有关技术规范。 2、编制原则 严格遵守承包合同和投标文件中的施工期限保质保量地完成施工任务。 (1)科学组织,合理地安排施工程序,较多的采用新技术、先进的施工机械设备和施工方法,加快工程进度,保证按预计时间完成。 (2)严格按照施工技术规范要求强化质量管理,确保工程质量。 (3)加强安全管理工作,确保施工期间的安全,同时做好文明施工工作。 二、工程概况 该工程为**********工程,施工地点集中在**********。 三、组织机构 为确保该工程的施工进度和工程质量,力争优质工程按预计时间完成工程量,经公司研究决定成立“AHAQQL-2004-001”工程项目经理部,项目部设立精干的工作机构。

项目经理部组织框架图 施工总工期为70天,考虑工期短,施工强度大,根据地形及施工条件,本工程分为几个单项同时进行施工:开挖土石方,干砌石、浆砌石,机耕路桥的浇筑,溢洪闸、节制闸的施工,采用各工序交叉进行的方法,以加强施工进度。 四、施工方案 1、土方工程: 1.1.1校核测量 开挖过程中,应经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡等是否符合施工图纸的要求。 1.1.2弃土堆置

按设计及项目监理的要求,将可利用土与弃料分别运到不同的堆放地点。 1.1.3边坡的保护 为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷,应采取相应的保护措施,冬季施工的开挖边坡修整工作,宜在解冻后进行。 1.1.4边坡安全的应急措施 土方开挖过程中,如出现裂缝和滑动或流砂迹象时,应立即暂停施工和采取应急抢救措施,并通知项目监理。必要时,应按项目监理的指示设置观测点,及时观测边坡变化情况,并做好记录。 1.1.5施工期临时排水 (1)排水规则:在每项土方开挖工程实施前,尽可能结合永久性排水设施的布置,规划好工程开挖区域内外的临时性排水措施。 (2)及时排除地面积水:在开挖过程中,应做好临时性地面排水措施,包括按项目监理要求保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽皋除积水及开挖排水沟排走雨水和地面积水等。 (3)保护永久建筑物和永外边坡名受冲刷:采取的临时排水措施,应注意保护已开挖的永久边坡面和附近建筑物及其基础冲刷和侵蚀破坏。 (4)降低地下水位的排水措施:对位于地下水位以下的土方开挖时,可根据地质条件采取降低地下水位的措施。应按施工图

体育馆施工组织设计方案

第 1 章编制综合说明 致:上海某学院: 承蒙信任,我们上海某建设(集团)有限公司获得了贵单位扩建一期二标段工程的施工邀请投标机会,我公司将充分把握这次来之不易的良好机遇,以最好的承诺回报建设方的信任和支持。首先在此深表衷心感谢。 我公司根据本工程施工招标文件的要求,通过学习和研究有关图纸资料,并踏勘施工现场,在分析了各种影响施工的因素和本工程承包的特点以及我们自身各项优势,结合类似工程和以往的施工经验等情况,根据工程具体的自身特点、结构情况及建设方的要求,编制了这份投标标书;我公司将在中标后,立即配合建设方组织施工图纸技术交底,并尽快编制更为详细的预算及施工组织设计和作业指导书,用以指导工程全过程的施工和竣工以及保修,确保优质、高速、安全、文明地完成该工程的施工任务。 我公司有充分的信心和能力保证高质量、高速度全面完成本项目承包范围内的工程任务,向建设单位负责。 我公司将与建设方及监理单位、设计单位密切配合,在施工全过程中诚意接受建设方及监理单位和设计单位人员的热忱指导和帮助,为本工程早日建成,造福上海市民作出应有的贡献。 工程竣工交付使用后进行跟踪服务是我公司多年来形成的管理制度,本公司下设维修保养班子,在贵工程竣工后,这样便可以承担维修保养业务。维修保养人员随叫随到,可以确保贵工程正常使用,又为建设方节约了大量的人力、物力和财力。 基于长期的开拓经营,我公司与各类设备、材料供货生产厂方建立了良好合作伙伴关系,有通畅、宽阔的采购供应渠道,可确保供货及时。质高价平,有利于工程施工进度,为建设方排忧解难。 本着“质量佳、信誉佳、服务佳”的企业经营宗旨,也为了更好地为某学院扩建一期二标段工程作出应有的贡献,我们将竭诚努力地做好本次投标工作,使建设方能通过本次投标对我公司有一个全面的了解,并且我们相信建设方会在阅读我们的投标文件后投出神圣的一票,因为我们公司的经营理念是“诚信”。 从对工程全面负责的原则出发,本工程施工组织设计突出了施工方案

围墙施工组织设计完整版

施工组织设计 第一章、总体施工组织布置及规划 一、项目管理方针和目标 1、承诺 按业主的要求,建立、健全质量、环境、职业安全健康管理体系,在运行中发挥领导作用。 2、管理方针 “诚信守法,科学管理,精心施工,顾客满意,以人为本,预防为主,保护环境,追求卓越”。 以诚信守法为准则,以科学的管理、先进的技术、精良的设备精心组织施工,建造精品工程,以人为本,预防为主,注重环境保护和职业安全健康管理,提高员工素质,不断改善员工和外来人员的工作环境及职业安全健康状况,并持续改进,以优质的服务满足业主及相关各方的要求。 3、项目管理目标 ⑴指导思想 科学管理、精心组织、精心施工、优质高效、安全文明、均衡有序、产品和 服务顾客满意。 ⑵工期目标 计划工期: 工期:90 天。 具体安排如下: 1. 人员机械进场 2. 围墙建造和防水

3. 收尾 ⑶质量目标达到国家质量验评标准合格。 ⑷安全目标杜绝因工死亡事故,避免触电、机械和交通事故。 ⑸环保目标生活、生产污水排放符合当地环保部门的相关规定和排放标准。 二、工程概况项目名称:晋庙铺镇天井关中心小学围墙维修改造工程建设地点:晋庙铺镇天井关中 心小学。 三、设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法 1、机械设备的安排 ⑴主要工程机械配置供电设备:安装变压器为主,自备部分柴油发电机。 ⑵拟投入本合同的主要施工机械详见附表中的“拟投入本合同的主要施工机械表” 。 2、设备、人员动员周期根据工程特点,施工进度计划安排,调集适合本工程施工的各种施工机械 设 备,在分项工程开工前,按月度施工计划,合理安排设备进场周期,对于需预先调试的设备,则提前进场。 在接到中标通知书后,及时调集具有较高管理素质和施工经验的人员进驻施 工现场,组织第一批的筹备组和部分施工机械进场,开展准备工作包括:临时用地的租用、临时生产和生活设施的搭建,考察、签订地材和外购材料合同,解决生产及生活用水、用电及通讯工具,更进一步的现场踏勘和复核测量,熟悉施工图纸,编制实施性的施工组织设计,熟悉合同文件,编写各项规程,准备岗位培训材料等。在签定合同后组织第二批人员随主要施工机械进场,并配合前期筹备人员进行开工前准备工作,如临时驻地建设等。确保工程的施工。 3 、人员进场如我公司有幸中标,本合同段施工人员进场时间将根据工程进度合理安排,其中: 第一批筹备人员(包括项目部领导成员、主要技术人员、试验人员)于接到中标通知书后3 天内进场。 第二批人员(主要是施工人员和部分技术人员)接到中标通知书后5 天内进场。 4、主要设备进场

超高层模板工程施工组织设计无锡模板

超高层模板工程施工组织设计无锡

超高层模板工程施工组织设计 一、编制依据 1、无锡市建筑设计研究院有限责任公司提供的建筑、结构设计图等图纸资料 2、施工图设计交底会议纪要的要求 3、《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程》( DG/TJ08-016- ) 4、《建筑结构荷载规范》( GB50009- ) 5、《混凝土模板用胶合板》( GB/T17656-1999) 6、《钢管脚手架扣件》( GB15831) 7、《高处作业安全技术规范》( JGJ80-91) 8、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-99) 二、工程概况 工程名称: 无锡软件园旺庄创业中心大楼工程 工程地点: 无锡新区、长江路以西、龙山路以南 建设单位: 无锡市欣旺实业总公司 设计单位: 无锡市建筑设计研究院有限公司 监理单位: 无锡市天骄建筑工程监理有限公司 施工单位: 上海金鹿建筑实业有限公司 本工程B楼: 4轴~5轴、 P轴~L轴, 从底层至二层顶, 模板支撑高度9.25米。三层楼板厚120mm, 柱截面900×900mm, 梁截面宽400×高700mm, 梁跨度( 长) 8000mm。C楼: 10轴~18轴、 D轴~F轴, 从底层至二层顶, 模板支撑高度9.25米。三层楼板厚120mm, 柱截面1000×1000mm, 梁截面宽400

×高700mm, 梁跨度( 长) 8000mm。模板支撑采用钢管( Φ48×3.5mm) 扣件连接, 排架支撑组合, 模板采用胶合板, 竖楞采用( 50×100mm) 方木, 搁栅采用钢管( Φ48×3.5mm) 扣件连接。柱、梁采用Φ14对铰螺栓加固, 模板支撑高度9.25米。 三、模板施工 1、采用胶合板拼成较大模板, 加工前, 绘制模板制作图和组装图。首先, 根据墙、柱及板宽, 确定小木楞长度(方木尺寸50×100mm), 间距200~300mm, 采用园钉将九夹板固定在木楞上, 拼装好的模板编号并注明使用部位, 然后用塔吊运至相应位置拼装。 2、按照施工图尺寸制作柱板翻样图, 根据设计要求弹出柱的中心线和边线, 柱模根据翻样图采用胶合板, 竖向木楞采用(50×100mm)方木, 然后沿柱的外边线钉好压脚板, 再安装柱模板, 两垂直向采用纵横向剪刀撑校正加固, 剪刀撑一端与柱模板连接, 另一端与排架立杆水平杆连接, 采用Φ14对铰螺栓距柱边300mm加固, 对铰螺栓间距500mm。柱箍根据柱模尺寸, 侧压力大小等因素进行选择, 柱箍间距500mm(Φ48×3.5mm钢管扣件)连接, 排架纵横向水平杆支撑, 剪刀撑支撑加固, 柱模底部必须留出清洗口, 浇捣柱混凝土时 2.5米处留浇捣口。附图-01、 -02 3、梁模底板根据翻样图采用胶合板, 纵向木楞采用统长方木(50×100), 间距不大于200mm, 梁两侧模板根据翻样图采用胶合板, 竖向木楞采用(50×100)方木, 间距为300mm, 顶撑立杆以梁轴线为基准, 距梁轴线500mm两侧设置立杆, 立杆纵向间距800mm, 梁底轴中双立杆顶撑进行加固间距800mm, 排架纵横向水平杆支撑, 间距1.2米。柱与柱之间采用剪刀撑校正、加固。剪刀撑水平向、竖向连续设置到顶。梁两侧模板下部钢管围懔压条与水平

v东莞生态园施工组织设计方案(清淤船)

v东莞生态园施工组织设计方案(清淤船)

东莞市生态园清淤工程 湛江市南油金隆劳务发展有限公司

目录 第一节、编制依据------------------------------------------------1 第二节、工程概况及地质技术参数---------------------------1 第三节、拟投入施工设备和人员------------------------------3 第四节、施工方法及方案---------------------------------------4 第五节、安全保证措施------------------------------------------7 第六节、质量保证措施------------------------------------------9

第一节、编制依据 一、依据东莞生态园清淤工程设计图纸; 二、2008年12月27日我司对施工现场的勘察。 三、技术规范及标准: (1)交通部《疏浚工程技术规范》(JTJ319-99); (2)交通部《疏浚工程质量检验评定标准》(JTJ324-96); (3)现行国家《工程建设质量检验评定标准大全》。 第二节、工程概况及地质技术参数 一、工程概况: 本工程位于广东省东莞市石龙镇内,为自然形成(或人工运河)的河涌,终年积水,冬季水流极缓慢,水黑发臭,自然或人为堆积的垃圾杂物随处可见。河道水位极浅,施工区域内有矮桥,不适合大型挖泥船入内进行疏浚清淤。 1、河道清淤:设计疏浚水深为-1.27米,现行水位约为+1.2米,泥面高程从-0.7~+0.9米不等。根据设计清淤量约为13万立方,平均清淤层厚约为1.4米,多为淤泥,含部分垃圾。 2、地质技术参数:不祥

省道施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 五、施工组织设计 第一章总体施工组织布置及规划 第二章主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 第三章工期保证体系及保证措施 第四章工程质量管理体系及保证措施 第五章安全生产管理体系及保证措施 第六章环境保护、水土保持保证体系及保证措施 第七章文明施工、文物保护保证体系及保证措施 第八章项目风险预测与防范,事故应急预案 第九章支付保障措施 第十章重点、难点工程专项施工技术方案 第十一章其他应说明的事项 附表一施工总体计划表 附表二分项工程进度率计划(斜率图) 附表三工程管理曲线 附表四分项工程生产率和施工周期表 附表五施工总平面图 附表六劳动力计划表 附表七临时占地计划表 附表八外供电力需求计划表

附表九合同用款估算表 施工组织设计 通过对省道308线小河西至上都段一级公路(含补充工程)土建工程施工招标文件、施工图纸、参考资料及补遗书等的认真阅读和对工程现场的详细考察,我们感到本工程施工工程量较大,施工任务较繁重。因此,若我公司有幸中标,将加大施工机械和人员的投入力度,组织精干的管理人员、熟练的专业施工队伍投入到本工程的施工,保证优质、高效、按期完成任务。 第一章总体施工组织布置及规划 一、工程概况 省道308线小河西至上都段一级公路起点位于S308旧路起点(多伦县小河西)与河北省御克公路顺接,终点位于正蓝旗上都镇东桑兰铁路立交桥西侧,与S308上都至哈毕日嘎段衔接。路线全长70.52公里,设互通式立体交叉2处,分离式立体交叉3处;8*20m大桥2座,小桥15座,涵洞77道。 省道308线小河西至上都段公路补充工程多伦淖尔至西干沟项目起点位于多伦淖尔镇,接省道308线小河西至上都段公路多伦南互通,终点于多伦县大北沟镇西干沟村,接锡盟进京通道上都至十五号段公路西干沟互通。设互通立交1处,公铁立交1座,大桥1座,中桥2座,分离立交1座,小桥9座,涵洞18道。 按四车道一级公路标准新建,设计速度为100km,使其接缝处原路面的温度符合要求。 (3)调整摊铺机熨平板。 ①在新开始铺筑路段,应使高度为各层的厚度乘以各层的松铺系数,使熨平板与路面横坡一致,然后在摊铺机全宽度范围内垫5块木块,使熨平板放稳。 ②在接着已铺好的沥青砼层铺筑时,应量出横缝处新铺路面的实际厚度,再乘以各层的松铺系数,确定在已铺路面上应垫的高度,再在摊铺机全宽度范围内垫5块木块,使熨平板放稳。 (4)调整摊铺机的振夯频率及振幅,使摊铺后的沥青混合料具有80%以上的初始密度。 (5)摊铺速度,应根据拌和设备的生产能力和热料仓的贮料数量、运输距离、配备的运输车及压实能力来综合考虑;更重要的应使摊铺保持缓慢、匀速,连续不间断地铺筑。

某高层住宅小区(含地下车库)施工组织设计

第一章编制说明及施工部署 第一节编制依据 1、XXXX公司提供的XX#、XX#住宅楼工程施工招标招标文件(项目编号:)及设计图纸。 2、国家、XX省及XX市人民政府有关建筑项目管理、工程管理、质量管理、市政管理及 环境管理等规定和标准。 3、我公司制定的《XXXX-A01-04管理手册》及《程序文件》、各类支持性文件、我公司各项管理制度及同类工程企业工法及作业指导书等。 4、现场实地考察的情况。 5、中华人民共和国颁布的现行建筑安装工程的各类规范、标准及规程。具体请详见以下表中所列: 主要标准 类别名称编号 国家建筑施工质量验收统一标准GB50300-2001 混凝土质量控制标准GBJ107-1987 混凝土强度检验评定标准BJ107-1987 建筑施工场界燥声限值GB12523-1990 行业建筑施工安全检查标准JGJ59-99 主要图集 类别名称编号 国家砼结构施工图平面整体表示方法制图规则03G101-1 砼结构施工图平面整体表示方法制图规则03G101-2 梁板筏基施工图平面整体表示方法制图规则04G101-3 外墙外保温建筑构造02J121-1

主要规范 类别名称编号 国家工程做法表建施 建设工程项目管理规范GB/T50326-2001 工程测量规范及条文说明GB50026-93 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 地下工程防水技术规范GB50108-2001 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 屋面工程质量验收规范GB50207-2002 建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002 建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001 通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GB50240-2002 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB5033-2002 建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001 建筑工程监理规范GB50319-2000 行业建筑变形测量规程JGJ/T8-97 砌筑砂浆配合比设计规程JGJ/T98-2000 钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-96

某住宅楼施工组织设计

某住宅楼施工组织设计

目录 第一章编制依据及说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三章现场平面布置 (3) 第一节平面布置原则 (3) 第二节施工现场平面布置图 (3) 第三节施工道路 (3) 第四节材料堆放 (3) 第四章施工方案 (4) 第一节施工准备 (4) 第二节施工现场临时用电 (4) 第三节施工现场临时用水 (5) 第四节施工测量 (5) 第五节沉降观测周期的确定 (6) 第六节主要分项工程的施工方法 (6) 1. 钢筋砼工程 (6) 2. 钢筋工程 (8) 3. 设备安装工程 (9) 4. 装饰工程 (11) 5. 脚手架工程 (11) 6. 砖砌体工程 (12) 7. 模板工程 (13) 8. 屋面工程 (15) 9. 基础工程 (17) 第五章施工组织及施工进度计划 (19) 第一节施工段的划分 (19) 第二节主要工序 (19)

第三节劳动力安排 (19) 第四节施工管理机构和项目经理部的组成 (19) 第五节施工进度计划及措施 (20) 1. 进度计划监督管理 (20) 2. 施工进度计划 (20) 第六节施工协调配合 (21) 第六章质量保证措施 (22) 第一节施工质量把关措施 (22) 第二节施工现场监督检查 (22) 第七章工期保证措施 (24) 第一节建立严格的施工进度计划检查制度 (24) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (24) 第三节土建与安装的配合协调工作 (24) 第四节实行资金专款专用 (24) 第八章施工部署 (25) 第一节质量目标 (25) 第二节工期目标 (25) 第三节安全管理目标 (25) 第四节文明工地管理目标 (26) 第五节以科学管理为目标 (26) 第六节抓好施工现场环境建设 (26) 第九章施工技术措施 (28) 第一节采用新技术、新工艺 (28) 第二节建立严格的技术管理体系 (28) 第三节施工过程技术控制 (29) 第四节冬季施工管理措施 (29) 第五节雨季施工管理措施 (31) 第十章机械设备配备情况 (33)

生态园项目策划工程建设指挥部管理规范

尊贵生态园项目工程建设指挥部 治理规范 尊贵生态园项目工程建设指挥部 2015.12

尊贵生态园项目工程建设指挥部治理规范目录 第一章目的 (3) 第二章机构设置 (4) 第三章会议及工程建设规范 (20) 附件:HSE治理体系简介 (42)

尊贵生态园项目工程建设指挥部治理规范 第一章目的 为提高工程建设指挥部建设工程项目的治理水平,促进建设工程项目治理的科学化、规范化、制度化和程序化,特建立工程指挥部项目治理组织、各层次人员职责及工作关系,规范项目治理行为,考核和评价项目治理成果等制度规范。 第一条工程指挥部机构的设置一般应遵循下列原则: 1.组织结构科学合理。 2.有明确的治理目标和责任制度。 3.组织成员具备相应的职业资格。 4.保持相对稳定,并依照实际需要进行调整。

第二条工程指挥部应确定各相关部门的职责、权利、利益和应承担的风险,并对各部门的工作进行指导、监督、检查、考核和服务。 第三条工程指挥部应树立项目团队意识,并满足下列要求: 1.围绕项目目标而形成和谐一致、高效运行的项目团队。 2.建立协同工作的治理机制和工作模式。 3.建立畅通的信息沟通渠道和各方共享的信息工作平台,保证信息准确、及时和有效地传递。 第四条工程指挥部应有明确的目标、合理的运行程序和完善的工作制度。 第五条工程指挥部应对项目团队建设负责,培育团队精神,定期评估团队运作绩效,有效发挥和调动各成员的工作积极性和责任感。 第六条工程指挥部应通过表彰奖励、学习交流等多种方式和谐团队氛围,统一团队思想,营造集体观念,处理治理冲突,提高项目运作效率。 第七条工程指挥部的项目团队建设应注重治理绩效,有效发挥个体成员的积极性,并充分利用成员集体的协作成果。 第二章机构设置 第八条本工程指挥部的机构设置参照项目治理规范要求,并结合工程建设实际情况和工程进展予以删减或增设。

体育场馆施工组织设计方案

第十四章施工组织设计 14.1 编制范围及依据 14.1.1 编制范围 本次招标范围为智能化系统工程。本方案的编制范围为工程施工方案及施工组织,技术方案单独方案中描述。 14.1.2 编制依据和说明 一、编制依据 本施工方案及施工组织以下列资料为编制依据: 1、本工程弱电智能化系统招标文件; 2、本工程招标单位及招标答疑文件; 3、本工程设计单位提供的建筑、水电等施工图; 4、本工程的现场踏勘资料; 5、我公司ISO9000质量认证体系,包括质量手册、程序文件、作业指导 书等及其它有关质量、技术、安全、生产管理文件; 6、国家及地方有关施工标准、规范: ●《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) ●《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) ●《电气工程施工质量验收规范试验方法》(GB50303-2002)

●《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)95修订 ●《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—98) ●《工业企业通信设计规范》(GBJ42—81) ●《通信系统机房设计》(GBKJ-90) ●《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79—85) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)●《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) ●《建筑物防雷设计规范》(GB50057-97) ●《有线电视广播技术规范》(GY/T106-92) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T 50312-2000)●《锅炉房设计规定》(GB50041-96) ●《商用建筑线缆标准》( EIA/TIA—568A) ●《民用闭路监视电视系统工程设计规范》(GB50198-94) ●《电子计算机房设计规范》(GB50174-93) ●《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) ●《中国采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19—87 2001) ●《电信专用房屋设计规范》(YDJ24-88) ●《低压配电设计规范》(GB50054-95) ●《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) ●《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)

建筑施工组织设计范文(完整版)

某某某某学院 施工组织设计 课题名称多层砖混结构办公楼施工组织设计 学生姓名 __________ 学号 ____________ 院系____________ 专业____________ 班级____________ 指导老师______ 2016年6月9日 目录

一、设计概况-------------------------1 二、设计内容-------------------------6 三、设计要求-------------------------7 四、施工方案------------------------10 五、施工进度计划--------------------23 六、施工现场平面布置图--------------32 七、建筑技术组织措------------------35 八、参考文献------------------------37

施工组织课程设计任务书 ---多层砖混结构办公楼 一、设计条件 1、建筑物概况 本工程为四川省××公司的办公楼,位于成都市郊××公路边,建筑总面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴)带地下室,在⑾轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。其总平面、立面、平面如附图所示。 本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架结构外,皆采用砖混结构。基础埋深1.9 m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设有钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所、盥洗室采用现浇楼板外,其余楼板和屋面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。 室内地面除门厅、走廊、试验室、厕所、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆外喷106涂料,室外装修以涂料为主。窗间

相关文档
相关文档 最新文档