电缆桥架各种弯头配件一般都是在厂家预订好的,在现场做的缺点一是不美观,二是不耐用(特别是喷涂及热浸锌处理的),三是费工时,特别是有的项目监理是不允许在现场加工的,所以通常是用户提前按施工图纸出好清单,由厂家订制好后再直接进行安装。电缆桥架安装过程中,用到的弯头一般有三种:一种是水平弯,一是垂直上下弯,还有一种是“之”字弯。以下举例说明这些弯头制作方法及公式:例:400X150的桥架做45°“之”字弯

从桥架侧面取15cmX0.8在桥架底部画点将这段距离等分,然后三个点连接就成一个45°的等腰三角形(另一边用同一方法),然后将这个三角切掉就形成一个45°弯,然后再用要做的高度X1.41为最里边的顶点再画三角形,方向与前面那个相反,做出来就是一个45°之字弯。90°弯是取要做的那一面的2倍画三角,例如400X150做水平弯头,则取400X2画三角切掉就行了,如果要做垂直弯头则取150X2。总结出来的公式:比如45度的坡度弯头,你只要记住这句话就知道怎么做了“爬坡45 度,桥架高度乘以0.8中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以1.41 30度是桥架高度乘以0.8除以45乘以30中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以2 水平90度弯是桥架宽度乘以0.8中分划线,斜边

(内边)600以上200乘以1.41 600以下100乘以1.41”。以下是图解桥架弯头做法:一、单个弯头的制作方法:二、多层等间距等高电缆桥架任意角弯头制作方法制作方法及步骤:

本图的角α值同“一”中角α值;本图的b值与“一”中的b 值不同,为层间距值。

1、制作第一层弯头:

第一层两个弯头的做法同“一”中弯头的做法,两个弯头间距a值由现场确定,但需满足电缆弯曲半径的要求。

2、制作第二层弯头:

(1)计算第二层桥架第一个弯头的定位尺寸e:

首先量出第一层桥架定位尺寸d值,则

e=d+btg1/2α

式中:b为层间距,角α值同“一”中角α值

(2)依照“一”的方法制作第二层弯头的第1个切口α;(3)计算两个弯头间距c值:

c=2btg1/2α+a

式中:b为层间距,a为第一层桥架两个弯头的间距

(4)依照“一”的方法制作第二层弯头的第2个切口α;(5)计算补偿尺寸h:h=2 btg1/2α

3、制作第三层弯头:

f=e+btg1/2α g=2btg1/2α+c

注:多列等间距等宽桥架任意角弯头的制作方法与多层等间距等高桥架任意角弯头的制作方法相同。

三、多层“之”形弯头的作法:

与“二”类似,只是a、c、g值相等,所切的两个α角在桥架的两边

弯头放样方法

1多种等径圆管任意角度多节弯头放样下料说明 1、本构件为多节等径圆管弯头,弯头的角度和节 数在一定范围内可任意调整,且弯头的两端还可加长直 管长度。 2、示意图中d为圆管内径,a为弯头角度,R为弯头 中线转角半径,L11、L2分别为两端节加长的长度,b为 板材厚度。要求180>=a>0,d、b>0,R>=d,若管道地 方狭窄,允许d0.6*d,但管道阻力会增加。以上数 据由操作者确定后输入。 3、弯头须分成t节下料,t的数值以实际的节数输 入,计算时则以两端按半节计算,中间按一节计算,即 每节的转弯角度为a/(t-1)。t必须为整数,要求 3<=t<=30,t的数值越大,弯头就越顺畅,但工作量及 费用增加,一般取15<=a/(t-1)<=25。 4、本构件圆管各交线计算有两种方式,一种是以圆心到板材中心为半径计算斜口各素线的下料长度,即“板材中径”方式;一种是以内半径计算高端斜口各素线长度,外半径计算低端斜口各素线长度,即“修正半径”方式。如果板材较薄或者板材虽厚但以板材中线为基准打坡口,建议用板材中径方式下料;如果板材较厚并且不打坡口的构件,建议用修正半径方式下料,否则拼接时焊缝较宽并且角度会偏大1。 5、本展开图为近似展开法,圆管周长须 n等分来计算每一条线段的实长。n的数值由操作者根据直径大小及精度要求确定,但必须取4的整倍数,n的数值越大,展开图的精度越高,但画展开图的工作量相应增加。用人工画线一般取n=16~36已可比较准确下料,用数控切割机下料或是刻绘机按1:1画样板,n值可取大一些。 6、展开图采用平行线法放样下料,即把整个圆管分成若干条平行线进行计算放样。所输出数据根据下料方式不同而有所不同,如果选择板材下料,则以板材的中心为直径计算展开长度和交线长度,操作者可根据展开图及相关数据直接在板材上画线下料;如选择成品管下料,则以圆管外径另加样板材料厚度为直径计算,根据相关数据在样板上下料,然后把样板包在成品管外画线下料。具体可参照展开示意图按如下方法放样(以两端半节展开料为例): (1)、画一任意线段,长度1等于S,将线段分成n等份,每份长度等于m。 (2)、过各等分点画线段的垂直线,按图在各垂直线上依次量取ha(1)~ha(n/2+1)长度。 (3)、用光滑曲线连接量取的各点,即为圆管的展开图。 (4)、中间节共n-2节,各节尺寸相同,为两端半节合并的尺寸,可参照画出展开图。 (5)、整个弯头下料时,可参照弯头排料示意图来排料放样,这样可以节约材料。 上圆下矩平口任意偏心连接管放样下料说明 1、本例为上口圆形,下口矩形,圆的直径和矩形的长、宽 可取任意数值,并可任意偏心的连接管构件。当px、py均不为0 时,为双偏心的圆矩连接管。如px、py有一个为0时,为单偏心 圆矩连接管。若px、py均为0时,则为正心圆矩连接管。 2、示意图中d为圆口内直径,L为矩形内边长度,w为矩形 内边宽度,h为接管高度, px、py为圆口中心与矩形中心在x方 向和y方面偏心距离,b为板材厚度。要求d、L、w、h、b>0,px、 py可取任意实数。 3、px、py的数值要根据以矩形中心为o点,两垂直中心线 所构成的直角坐标系来确定正负。圆心在o点的右方时px为正 值,在左方时px为负值,圆心2在o点的上方时py为正值,在o点 的下方时py为负值,与o点重合则为0。px、py须特别注意其正 负值,如输入错误,可能会导致不能正确画出展开图。 4、圆口周长须n等分来计算各素线的实长,n的数值必须是

弯头计算详细推导

弯头计算详细推导 弯头计算,看起来似乎很神秘,其实不然.下面从基本分析如何进行弯头计算... 弯头可以看着是空心圆环体的一部分,比如:90度弯头可以看着是一个空心圆环体的四分之一。 空心圆环体体积计算公式:V=2*π*π*R*r*r, 其中:π--圆周率 R--圆球体平均半径 r--圆环体截面半径 我们设弯头度数为W,弯头曲径R0也就等于圆球体平均半径,弯头半径也就是圆环体截面半径,弯头壁厚为S,弯头密度为K,则弯头计算公式可表示为:弯头体积V=2*π*π*R0*(2*r*S-S*S)*W/360 m=2*π*π*R0*(2*r*S-S*S)*W/360*K S外=4*π*π*R0*r*W/360 S内=4*π*π*R0*(r-S)*W/360 (小轻原创,转贴请注明.小轻的QQ空间:https://www.wendangku.net/doc/802216740.html,/;小轻的百度博客:https://www.wendangku.net/doc/802216740.html,/aglca;小轻的115小窝:https://www.wendangku.net/doc/802216740.html,/1100153) 下面以实例来看:设90度弯头,曲径R0=600mm,半径r=213mm,壁厚=10mm,

密度k=7850kg/立方米(即可看着是DN400,90度弯头) 则: 体积V=2*3.1416*3.1416*0.6*(2*0.213*0.01-0.01*0.01)*90/360=0.01232 重量m=2*3.1416*3.1416*0.6*(2*0.213*0.01-0.01*0.01)*90/360*7850=96.69099 S外=4*3.1416*3.1416*0.6*0.213*90/360=1.26134 S内=4*3.1416*3.1416*0.6*(0.213-0.01)*90/360=1.20212 另:弯头计算软件开发中,界面如下. 软件计算可以很方便的计算弯头各参数,也要用于计算现场制作非光滑表面弯头,功能不断完善中.......

(整理)90度弯头放样方法详解附计算公式.

90度弯头放样方法详解(附计算公式) 90度弯头放样的具体方法是什么?90度弯头是弯头中十分常见的一种,因此在制图过程中90度弯头放样的方法也是很多人需要学习的重要知识。下面,世界工厂泵阀网为大家详细介绍90度弯头放样的计算方法。 弯度90度,直径300MM,是这样下料:划一根直线长为∏(d-t)(d---圆管外径,t---板厚)。 把该线段16等分,从0.1.2.3......16。两节等径直角弯头放样计算计算式:Yn=r cosα当0°≤αn≤90°时 Yn=1/2(d-2t)cosα 当90°<αn≤180°时 Yn=1/2dcosα 式中Yn---展开图圆周长度等分点至曲线坐标值; r---辅助圆半径; d---圆管外径; t---板厚; αn---辅助圆周等分角度;直径为300mm的管, n可选 16α1=360°/16=22.5°α2=45°α3=67.5°α4=90°α5=112.5°α6=135°.α7=157.5°α8=180° 计算式:Y0=1/2(d-2t)cos0°=0.5(d-2t) Y1=1/2(d-2t)cos22.5°=0.4619(d-2t) Y2=1/2(d-2t)cos45°=0.3536(d-2t)

Y3=1/2(d-2t)cos67.5°=0.1913(d-2t) Y4=1/2(d-2t)cos90°=0 Y5=1/2 dcos112.5°=-0.1913d Y6=1/2 dcos135°=-0.3536d Y7=1/2 dcos157.5°=-0.4619d Y8=1/2 dcos180°=-0.5d 因为Y0为正值,在XX轴0处是向上0.5(d-2t),Y1-Y3都是向上,Y4是0正好在X轴,而Y5-Y8为负值,因此向下作线段。 然而把这九个点连接起来,出现二个曲线,这是一半,另一半与其相同。这样做出的样板是90度弯头的一半。

室内电缆桥架安装方法

室内电缆桥架安装 一、施工准备 1、作业条件 (1)、技术准备:审阅设计,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路段;电缆桥架途图纸径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。 (2)、编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定: A、电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装。 B、电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷设的要求。 C、梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。 D、桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气专用房间内时可除外。 E、电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: (A)、桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m;

(B)、电力电缆桥架间不应小于0.3m; (C)、控制电缆桥架间不应小于0.2m; (D)、弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。 F、下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上: (A)、l kV以上和l kV以下的电缆; (B)、强电、弱电、控制电缆; (C)、应急照明和其他照明电缆; (D)、向一级负荷供电的双路电源电缆。 G、几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。 H、电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为 1.5~3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。 I、电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。 J、电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。 K、直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架

弯头放样

管道现场加工——焊接弯头的展开及制作 2005-11-23 分享到:QQ空间新浪微博开心网人人网 焊接弯头,由若干个带有斜截面的直管段组成,一般由两个端节及若干个中节组成,端节为中节的一半。焊接弯头一般由单节、两节或三节以上组成,这里说的节是指中间节,不包括端节。节数越多,弯头外观越圆滑,对介质的阻力也越小,但制作起来越困难。焊接弯头管的弯曲半径R与煨弯而成的弯管中心线的半径相仿。焊接弯头的弯曲半径R的计算公式为: R=mD (3—1) 式中R——弯曲半径,mm; D——管道外径,mm; m——所需要的倍数,由于焊接弯头的弯曲半径较小,m的范围为1~3,常取m=1.5~2。 1.90°单节焊接弯头展开图 图3—6为单节焊接弯头的立体图,其展开的方法、步骤如下。

图3—6 单节焊接弯头立体图 ①作∠AOB=90°(见图3—7),以O为圆心,以半径R(R=mD)为弯曲半径,画出焊接弯头的中心线。 ②将90°的∠AOB平分为两个45°,即图中∠AOC、∠COB,端节为中间节的一半。因此, 端节的中心角为α= 。再将∠AOC、∠COB各平分成两个22.5°的角,即图3—7中的∠AOK、∠KOC、∠COD与∠D OB。 ③以弯管中心线与OB的交点为圆心,以D/2为半径画圆,并将其6等分。 ④通过半圆上的各等分点作OB的垂线,与OB相交于1、2、3、4、5、6、7,与OD相交于1′、2′、3′、4′、5′、6′、7′,四边形11′7′7是一直角梯形,也就是需要展开的弯头端节。 ⑤在OB的延长线的方向上,画线段EF,使得EF=πD,并将EF12等分,得各等分点1、 2、3、4、5、6、7、6、5、4、3、2、1,通过各等分点作垂线。 ⑥以EF上各等分点为基点,分别截取11′、22′、33′、44′、55′、66′、77′线段长,画在EF相应的垂直线上,得到各交点1′、2′、3′、4′、5′、6′、7′、6′、5′、4′、3′、2′、1′,将各交点用圆滑曲线依次连接起来,所得几何图形即为端节展开图。如果在端节展开图的另外一半,用同样方法对称的截取11′、22′、33′、44′、55′、6 6′、77′后,用圆滑的曲线连接起来,即得到中节展开图,如图3—7所示。

【7A文】电缆桥架弯头制作方法及公式(绝密图解)

电缆桥架弯头制作方法及公式(绝密图解) 电缆桥架各种弯头配件一般都是在厂家预订好的,在现场做的缺点一是不美观,二是不耐用(特别是喷涂及热浸锌处理的),三是费工时,特别是有的项目监理是不允许在现场加工的,所以通常是用户提前按施工图纸出好清单,由厂家订制好后再直接进行安装。电缆桥架安装过程中,用到的弯头一般有三种:一种是水平弯,一是垂直上下弯,还有一种是“之”字弯。以下举例说明这些弯头制作方法及公式: 例:400G150的桥架做45°“之”字弯 从桥架侧面取15cmG0.8在桥架底部画点将这段距离等分,然后三个点连接就成一个45°的等腰三角形(另一边用同一方法),然后将这个三角切掉就形成一个45°弯,然后再用要做的高度G1.41为最里边的顶点再画三角形,方向与前面那个相反,做出来就是一个45°之字弯。90°弯是取要做的那一面的2倍画三角,例如400G150做水平弯头,则取400G2画三角切掉就行了,如果要做垂直弯头则取150G2。总结出来的公式:比如45度的坡度弯头,你只要记住这句话就知道怎么做了“爬坡45度,桥架高度乘以0.8中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以1.4130度是桥架高度乘以0.8除以45乘以30中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以2水平90度弯是桥架宽度乘以0.8中分划线,斜边(内边)600以上200乘以1.41600以下100乘以1.41”。以下是图解桥架弯头做法:一、单个弯头的制作方法:二、多层等间距等高电缆桥架任意角弯头制作方法制作方法及步骤:本图的角α值同“一”中角α值;本图的b值与“一”中的b值

不同,为层间距值。 1、制作第一层弯头: 第一层两个弯头的做法同“一”中弯头的做法,两个弯头间距a 值由现场确定,但需满足电缆弯曲半径的要求。 2、制作第二层弯头: (1)计算第二层桥架第一个弯头的定位尺寸e: 首先量出第一层桥架定位尺寸d值,则 e=d+btg1/2α 式中:b为层间距,角α值同“一”中角α值 (2)依照“一”的方法制作第二层弯头的第1个切口α;(3)计算两个弯头间距c值: c=2btg1/2α+a 式中:b为层间距,a为第一层桥架两个弯头的间距 (4)依照“一”的方法制作第二层弯头的第2个切口α;(5)计算补偿尺寸h:h=2btg1/2α 3、制作第三层弯头: f=e+btg1/2αg=2btg1/2α+c 注:多列等间距等宽桥架任意角弯头的制作方法与多层等间距等高桥架任意角弯头的制作方法相同。 三、多层“之”形弯头的作法: 与“二”类似,只是a、c、g值相等,所切的两个α角在桥架的两边

建筑机电安装 工程细部做法图文详解

建筑机电安装精品工程细部做法图文详解 目录 一、屋面工程安装 二、隐蔽工程安装 三、配电箱、开关、插座安装 四、卫生器具安装 五、管、电井道内安装 六、走廊、大厅平顶上器具安装 七、地下室车库、配电间设施安装 八、地下室机房、泵房设施安装 九、室外消防接合器、避雷测试点安装 十、管、电、风细部安装 第一部分 屋面工程安装(管/电风/设备等) 搭设拱桥穿越管道,可保护管道保温层不受损坏,方便工作人员检查维护 采用避雷针做设备防雷接闪器,避雷接地效果好。设备机组下安装减振器,可减少振动及噪音

屋面风管支架制作成毛竹状,既具有生命活力,又具有艺术效果。支架底部、风管出口均做收口处理,整体布局和谐美观。 屋面水泵安装防水设置到位:1、电机顶部设置伞形防水帽;2、电源管弯曲向下成伞柄状。 屋面加压水泵采用翻边防雨罩进行保护,提高屋面设备使用寿命 屋面雨水管下水口安装45o弯头,排水管下设置簸箕做挡水板挡水板成型美观,排水流畅。 排水管出墙面,用石材拼成六角形装饰圈。挡水簸箕内增加过水板,可防止落水的飞溅屋面管道穿墙装饰圈设置 屋面冷却塔、水管、阀门排布成行、成线、整齐、均匀。 保温管道金属保护壳制作精美,接口搭接顺水

保护壳制作工艺精湛,管道上返处设置固定支架。 屋面空调管道布局合理、阀门高度统一 屋面管道用途、流向、色标标识齐全。 人性化提示:小心碰头、请勿踩踏。屋面管道支架排列整齐、浑然一体 屋面管道、支架设置规范,排布整齐,与屋面浑然一体。 保护壳制作工艺精湛。阀门及开、关方向标识明显。 成排管道安装直线部分互相平行,弯曲部分曲率半径一致。 通气管制作成罗马柱,牢固美观。桥架与支架排列整齐,制作工艺精细。 蘑菇型的通气管是安装技术与艺术的结合。通气管采用同墙面材质一致的大理石干挂,顶部采用自动风向转动排

虾米腰弯头放样展开方法(新)

虾米腰弯头放样展开方法 一、虾米腰弯头的画法(以90°为例,其他角度相同) 如上图,要画出虾米腰弯头至少要有4个参数:1、直径(φ377)、2、弯曲半径(R500)3、弯头角度数(B=90°)4、弯头节数。 好多人不明白弯曲半径是什么,仔细看一下上面的图,两个弯头除了弯曲半径不相同,其他参数完全相同。弯曲半径越大,弯头占空间越大,自己体会一下。

虾米腰弯头画图步骤: 1、以O点为起点,先画出弯头角度数B=90°(2条射线),然后以O点为圆心,按弯曲半径画圆弧相交于两射线于A点和B点。再分别按各节角度画射线 重点:第一节的夹角A=22.5°的计算公式: 需要注意的是:虾米腰弯头各节的角度不是总角度除以节数,这是错误的! 不论多少节的虾米腰弯头都应这样分节:第一节和最后一节的角度是中间节角度的一半,因此可推导出上面的公式。

2、以A点为中点,画出弯头的直径(377),并在两端点画垂直于直径线的2条线;相交于第一节的“节线”于E和E’点。 3、同样步骤画出第三节,并连接各个交点,完成弯头的尺寸图

4、如果是3节以上的弯头(如上图为5节),中间节角度必定是第一节和最后一节角度的2倍。然后以OE和OE’为半径截取各个角度的射线,连接各个交点,即可画出完整的虾米腰弯头。 二、放样展开 展开:通俗讲就是将一个空间面“拍平”到一个平面。如下图(第一节的半部分,将直径377圆等分12等份),将左面黄线部分的空间曲面“拍平”后到右边的平面。请仔细观察一下各个点之间的关系

虾米腰弯头各节经过扭转对齐后可组成一个直管(如下图),由于第一节、最后一节是中间节的一半,所以只需展开第一节就可以了。 从点1处将第一节“剪开”,“拍平”后,其长度为377*3.1416=1184.38 ,等分为12等份(图上只画出一半),向上画12条垂直线,其高度从左面第一节各个点量出后,在对应的垂线上截取。平滑连接得到的各个点,完成展开图。

桥架弯头制作方法范制

桥架弯头制作方法 一,单个弯头制作方法: 说明: 1,首先根据实际情况确定预制弯头的形状,量出a,c值。算出角a的值。a=arctg a/c 2,然后算出下料尺寸x; x=2b*a(b为桥架的宽度) 3,上图为水平弯头的制作方法,b为桥架的宽度;当制作垂直弯头时,b为桥架的高度。 4,特殊角的下料尺寸x; 当a为300时:x=2b*tga=2b*tg150=2*0.268b=0.536b 当a为450时:x=2b*tga=2b*tg22.50=2*0.41b=0.828b 当a为600时:x=2b*tga=2b*tg300=2*0.577b=1.154b 注意:图中b表示的你要进行弯曲的宽度,在实际操作中我们只需记住,取角度a为300角度时X=0.536b,取角度a为450角度时X=0.828b,取角度a为600角度时X=1.154b. 二,多层等间距等高桥架任意角弯头的制作方法 制作方法及步骤: 本图的角a值同“一”中角a值;本图中b值与“一”中的b值不同,为层间距值。 1,制作第一层弯头: 第一层两个弯头的做法同“一”中弯头的做法,两个弯头的间距a值由现场确定,但需要满足电缆弯曲半径要求。 2,制作第二层弯头: (1)计算第二层桥架第一个弯头的定位尺寸e;先量出第一层桥架定位尺寸d值,则 e=d+btg a 式中:b为层间距,角a值同“一”中a值 (2)依照“一”中的方法制作第二层弯头的第1个切口a; (3)计算两个弯头间距c值: C=2btga+a 式中:b为层间距,a为第一层桥架两个弯头的间距 (4)依照“一”中的方法制作第二层弯头的第2个切口a; (5)计算补偿尺寸h=2btga 3,制作第三层弯头: 制作方法同第二层弯头: f=e+btg a g=2btg a+c 注:多列等间距等宽桥架任意角弯头的制作方法与多层等间距等高桥架任意角弯头的制作方法相同。 三,多层“之”型弯头的做法; 与“二”类似,只是a,c,g值相等,所切的两个a角在桥架的两侧。 四,桥架直角制作方法 桥架现场制作弯头时,需要水平转直角时,不能直接做成直角,这样在放电缆时很不好放,大家知道电缆不能那么好转直角的,它转直角也是圆弧形的,所以,要把桥架制作成两个45度来形成90度直角,以便方便摆放线缆。 四边型A'B'C'与四边型ABCD是完全重合的,它是以A为轴心弯转45度而成。角AD'K等于22.5度。线段a=a'=d=d'.线段AK(AK(a')=L*tan22.5度。四边型EF’G’H’也是这样弯

电缆及电缆桥架安装敷设规范

电缆及电缆桥架安装敷设标准 1范围本章适用于建筑物内电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程。 2引用标准 建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002》 《北京市标准建筑安装分项工程施工工艺规程(第四分册) DBJ 01-26-96》《建筑电气通用图集-内线工程92DQ5》 高层民用建筑设计防火规范( GB50045-95)》。 3施工准备 3.1 材料要求: 3.1.1主要材料:电缆桥架、盖板、隔板、电缆、支吊架。 3.1.2辅助材料:电焊条、绝缘导线、铜端子、镀锌带母螺栓、镀锌垫圈、镀锌弹簧垫圈、酚醛防锈漆、汽油、镀锌电缆卡子。 3.1.3所有材料规格、型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.4桥架外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。 3.1.5电缆外观完好无损,无压扁和扭曲现象。外皮、绝缘层无老化及裂纹。电缆外护层有明显标识和制造厂标。电缆合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》 GB 5023.1?5023.7标准生产的产品有3C认证标志。 3.1.6镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。 3.1.7金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 3.2 主要机具: 3.2.1铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、锡锅、喷灯、钢锯、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、千斤顶。 3.2.2电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、绝缘摇表、工具袋、工

电缆桥架水平45度弯头做法(图解)共9页

今天就来给大家分享下桥架水平45度弯头做法。 此次我做的这个桥架为两个水平45度组成的之字弯,偏移为30公分。 偏移尺寸×1.414=偏移斜边长度 30×1.414=42.42

▼图一: 图一为500X200桥架托盘底部。45度的切法为,宽度×0.8(500X0.8)=400 我们在桥架上将400MM平均分开画出三条线,每条线的距离为200MM,然后在中间线的某一头画一条斜线到边线的对角那

头,这个可以随便哪个角都可以,没具体要求。 接下来就是切割方法的介绍了!图一红色线的地方是桥架托盘底部的切法,红线1没什么可以说明的,按着斜线位置来切就好! 红线2,并不是左右桥架都需要切的,200MM或以下桥架是不用切的,只有大于200MM的桥架才需要切掉这一部分,具体为什么我就不详细说明了,大家可以在实践中找到答案! 红线2画法:在红线一大概四分之三的地方斜着画,与另一条边线距离10到15公分的地方为终点,这剩下的10到15公分是用来上螺丝固定的。所以大于200mm的桥架才需要切!图中原本已经切好的,怕大家看不清楚所以用画图工具画了下,这样大家可以看得更清楚一点! ▼图二: ▼图三:500为桥架宽度,200为中间线与边线距离 ▼图四:图中红色线所标的地方为桥架所需要切割的地方,特别需要注意的黄色虚线部分,这里原本是不需要切的,但考虑到桥架较厚,这里又是折合点,所以我习惯切条痕迹出来这样就可以轻松折合了!▼图五:桥架边框具体切法,注意有切痕的地方,不要切的太深,以免折合的时候弄断了!

▼图六:桥架边框不要些的另一面中间线,需要切个V口,这个V口要大于90度,如果这里不切V口,折合的时候这一面就会变形的,所以要注意一下!▼图七:如果两个角同时切的画,那第一个画法和切法和另一个的切法是反过来的!偏移斜长度怎么算呢?比如我知道我偏移的距离是30公分,这里切的又是45度,所以用30乘以1.414,得到的就是偏移斜长度!这样斜长度的具体画法为,其中一个角画的中间线,与另一个角画的相邻边线,这就是斜长度。

放样计算公式(借鉴材料)

& BASIC 中国化学工程第四建设公司 高用全 目录 前言…………………………………………………………………………………( 3 )

第一部分两体相贯展开………………………………………………………………( 5 ) 1 .封头与圆管相贯………………………………………………………………… (5 ) 2 .方管与封头垂直体相贯………………………………………………………… (9 ) 3 .直管与封头水平相贯…………………………………………………………… (12 ) 4 .直角二节弯头…………………………………………………………………… (14 ) 5 .任意角度二节弯头……………………………………………………………… (15 ) 6 .任意角度四节弯头……………………………………………………………… (1 7 ) 7 .虾米弯管托……………………………………………………………………… (19 ) 8 .圆锥体弯头……………………………………………………………………… (21 ) 9 .圆筒上直管……………………………………………………………………… (24 ) 10 .圆管与圆筒中心线平行相贯及开孔……………………………………………(25 ) 11 .圆台与圆筒相贯…………………………………………………………………(28 ) 12 .直管与圆筒体斜相贯……………………………………………………………(32 ) 13 .特殊形状圆变方与圆筒相贯……………………………………………………(34 ) 14 .特殊形体圆变圆与圆筒相贯一…………………………………………………(38 ) 15 .特殊形体圆变圆与圆筒相贯二…………………………………………………(41 ) 16 .圆锥与直管垂直相贯……………………………………………………………(45 ) 17 .直管与圆锥水平相贯……………………………………………………………(48 ) 18 .直管与圆锥相贯开孔……………………………………………………………(50 ) 19 .圆管与圆台中心线平行相贯……………………………………………………(53 ) 20 .球体与圆柱相贯(球罐柱腿)…………………………………………………(55 )第二部分单形体展开…………………………………………………………………(58 )21 .天圆地方…………………………………………………………………………(58 )

虾米腰弯头放样展开方法

虾米腰弯头放样展开方法 (2012-03-01 13:59:45) ▼ 分类:工程技术 很多网友都问我各种管件放样展开的方法,说实在的,还真不好说清楚。我想了很长时间,(在此期间我qq上的“放样”网友积累到了400多人,很多要求我语音或视频讲解,一天24小时不够用呀)最后采取了个折中的办法:我不讲理论和公式,直接讲究实际,争取让网友看到我写的东西,直接就能放样展开。 今天先说最常用的虾米腰弯头 一、虾米腰弯头的画法(以90°为例,其他角度相同) 如上图,要画出虾米腰弯头至少要有4个参数:1、直径(φ377)、2、弯曲半径(R500)3、弯头角度数(B=90°)4、弯头节数。 好多人不明白弯曲半径是什么,仔细看一下上面的图,两个弯头除了弯曲半径不相同,其他参数完全相同。弯曲半径越大,弯头占空间越大,自己体会一下。

虾米腰弯头画图步骤: 1、以O点为起点,先画出弯头角度数B=90°(2条射线),然后以O点为圆心,按弯曲半径画圆弧相交于两射线于A点和B点。再分别按各节角度画射线 重点:第一节的夹角A=22.5°的计算公式: 需要注意的是:虾米腰弯头各节的角度不是总角度除以节数,这是错误的! 不论多少节的虾米腰弯头都应这样分节:第一节和最后一节的角度是中间节角度的一半,因此可推导出上面的公式。

2、以A点为中点,画出弯头的直径(377),并在两端点画垂直于直径线的2条线;相交于第一节的“节线”于E和E’点。 3、同样步骤画出第三节,并连接各个交点,完成弯头的尺寸图

4、如果是3节以上的弯头(如上图为5节),中间节角度必定是第一节和最后一节角度的2倍。然后以OE和OE’为半径截取各个角度的射线,连接各个交点,即可画出完整的虾米腰弯头。 二、放样展开 展开:通俗讲就是将一个空间面“拍平”到一个平面。如下图(第一节的半部分,将直径377圆等分12等份),将左面黄线部分的空间曲面“拍平”后到右边的平面。请仔细观察一下各个点之间的关系

桥架弯头制作方法范制

桥架弯头制作方法 ,单个弯头制作方法: 说明: 1, 首先根据实际情况确定预制弯头的形状,量出 a,c 值。算出角a 的值。a=arctg % 2, 然后算出下料尺寸 x; x=2b *?a (b 为桥架的宽度) 3, 上图为水平弯头的制作方法, b 为桥架的宽度;当制作垂直弯头时, b 为桥架的高度。 4, 特殊角的下料尺寸 x; 当 a 为 300 时:x=2b*tg?a=2b*tg15 o =2*= 当 a 为 45° 时:x=2b*tg?a=2b*=2*= 当 a 为 60° 时:x=2b*tg?a=2b*tg30 0=2*= 注意:图中b 表示的你要进行弯曲的宽度, 在实际操作中我们只需记住,取角度 a 为30 角度时X=,取角度a 为45°角度时X=,取角度a 为60°角度时X=. 二,多层等间距等高桥架任意角弯头的制作方法

制作方法及步骤: 本图的角a值同"一”中角a值;本图中b值与"一”中的b值不同,为层间距值。 1,制作第一层弯头: 第一层两个弯头的做法同“一”中弯头的做法,两个弯头的间距a值由现场确定,但需要满足电缆弯曲半径要求。 2,制作第二层弯头: (1)计算第二层桥架第一个弯头的定位尺寸e;先量出第一层桥架定位尺寸d值,则 e=d+btg ?a 式中:b为层间距,角a值同“一”中a值 (2)依照“一”中的方法制作第二层弯头的第1个切口a; (3)计算两个弯头间距c值: C=2btg?a+a 式中:b为层间距,a为第一层桥架两个弯头的间距 (4)依照“一”中的方法制作第二层弯头的第2个切口a; (5)计算补偿尺寸h=2btg?a 3,制作第三层弯头: 制作方法同第二层弯头: f=e+btg ?a g=2btg ?a+c 注:多列等间距等宽桥架任意角弯头的制作方法与多层等间距等高桥架任意角弯头的制作方法相同。 三,多层“之”型弯头的做法; 与“二”类似,只是a,c,g值相等,所切的两个a角在桥架的两侧。

弯头计算

圆环体积=2X3.14X3.14(r^2)R r--圆环圆半径 R--圆环回转半径 中空管圆环体积=2X3.14X3.14((r^2)-(r'^2))R r'--圆环内圆半径 90,60,45度的弯头(肘管)体积分别是对应中空管圆环体积的1/4、1/6、1/8。 钢的密度工程上计算重量时按7.85公斤/立方分米,密度X体积=重量(质量)。 1、180°弯头按表2倍计算,45°按1/2计算; 2、R1.0DN弯头重量按表2/3计算; 3、表中未列出壁厚的重量,可取与之相近的两个重量计算平均值; 4、90°弯头计算公式;0.0387*S(D-S)R/1000 式中S=壁厚mm D=外径mm R=弯曲半径mm (单位:公斤) 角钢:每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚 圆钢:每米重量=0.00617*直径*直径(螺纹钢和圆钢相同) 扁钢:每米重量=0.00785*厚度*边宽 管材:每米重量=0.02466*壁厚*(外径-壁厚) 不锈钢管:(外径-壁厚)×壁厚×0.02491=公斤/米 板材:每米重量=7.85*厚度 黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚) 紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚) 铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度

有色金属比重:紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37 有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=比重*厚度 二,弯头重量计算公式 圆环体积=2X3.14X3.14(r^2)R r--圆环圆半径 R--圆环回转半径 中空管圆环体积=2X3.14X3.14((r^2)-(r’^2))R r’--圆环内圆半径 90,60,45度的弯头(肘管)体积分别是对应中空管圆环体积的1/4、1/6、1/8。钢的密度工程上计算重量时按7.85公斤/立方分米,密度*体积=重量(质 量)。 1、180°弯头按表2倍计算,45°按1/2计算; 2、R1.0DN弯头重量按表2/3计算; 3、表中未列出壁厚的重量,可取与之相近的两个重量计算平均值; 4、90°弯头计算公式; 0.0387*S(D-S)R/1000 式中 S=壁厚mm D=外径mm R= 弯曲半径mm 二,以下是焊接弯头的计算公式 1.外径-壁厚X壁厚X0.0387X弯曲半径÷1000, =90°弯头的理论重量 举例:426*1090°R=1.5D的 (426-10)*10*0.387*R600÷1000=96.59Kg 180°弯头按表2倍计算,45°按1/2计算; 2..(外径-壁厚)X壁厚X0.02466XR倍数X1.57X公称通径=90°弯头的理论重量 举例:举例:426*1090°R=1.5D的 (426-10)*10*0.02466*1.5D*1.57*400=96.6Kg 180°弯头按表2倍计算,45°按1/2计算。 注:上面一些可能有错误的地方,比如,角钢计算方法. 不锈钢管重量计算公式: (外径-壁厚)×壁厚×0.02491=公斤/米弯头重量的计算公式 以下是焊接弯头的计算公式 1.外径-壁厚X壁厚X0.0387X弯曲半径÷1000, =90°弯头的理论重量 举例:426*1090°R=1.5D的 (426-10)*10*0.387*R600÷1000=96.5 相关文章 ?金属 材料 的理 论重 量计 算方 法, 弯..

桥架弯头制作方法视频教程弯头制作图文讲解全网首套桥架视频教程

桥架弯头制作方法视频教程弯头制作图文讲解全网首套桥架视频教程 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗: 1、销售大厅服务岗岗位职责: 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点; 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2)检查使用工具及销售大厅物资情况,异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 (糕点) 添加茶水工作1)眼神关注客人,当客人距3米距离侯客迎询问客户送客户

要求注意事项 时,应主动跨出自己的位置迎宾,然后15度鞠躬微笑问候:“您好!欢迎光临!”2)在客人前方1-2米距离领位,指引请客人向休息区,在客人入座后问客人对座位是否满意:“您好!请问坐这儿可以吗?”得到同意后为客人拉椅入座“好的,请入座!” 3)若客人无置业顾问陪同,可询问:请问您有专属的置业顾问吗?,为客人取阅项目资料,并礼貌的告知请客人稍等,置业顾问会很快过来介绍,同时请置业顾问关注该客人; 4)问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好,这里是XX销售中心,这边请”5)问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6)关注客人物品,如物品较多,则主动询问是否需要帮助(如拾到物品须两名人员在场方能打开,提示客人注意贵重物品); 7)在满座位的情况下,须先向客人致

歉,在请其到沙盘区进行观摩稍作等 待; 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料(糕点服务) 1)在所有饮料(糕点)服务中必须使用 托盘; 2)所有饮料服务均已“对不起,打扰一 下,请问您需要什么饮品”为起始; 3)服务方向:从客人的右面服务; 4)当客人的饮料杯中只剩三分之一时, 必须询问客人是否需要再添一杯,在二 次服务中特别注意瓶口绝对不可以与 客人使用的杯子接触; 5)在客人再次需要饮料时必须更换杯 子; 下班程 序1)检查使用的工具及销售案场物资情况,异常情况及时记录并报告上级领导; 2)填写物资领用申请表并整理客户意见;3)参加班后总结会; 4)积极配合销售人员的接待工作,如果下班

多种弯头放样方法

多种等径圆管任意角度多节弯头放样下料说明 1、本构件为多节等径圆管弯头,弯头的角度和节数在一定范 围内可任意调整,且弯头的两端还可加长直管长度。 2 、示意图中d为圆管内径,a为弯头角度,R 为弯头中线转 角半径,L1、L2分别为两端节加长的长度,b为板材厚度。要求 180>= a>0,d、b>0, R>=d若管道地方狭窄,允许 d0.6*d,但管道阻力会增加。以上数据由操作者确定后输入。 3 、弯头须分成t节下料,t的数值以实际的节数输 入,计算时则以两端按半节计算,中间按一节计算,即每节的转弯 角度为a/(t-1) 。t必须为整数,要求 3<=t<=30,t的数值越大,弯头就越顺畅,但工作量及费用增加, 一般取15<=a/(t-1)<=25。 4 、本构件圆管各交线计算有两种方式,一种是以圆心到板材中心为半径计算斜口各素线的下料长度,即板材中径”方式;一种是以内半径计算高端斜口各素线长度,外半径计算低端斜口各素线长度,即修正半径”方式。如果板材较薄或者板材虽厚但以板材中线为基准打坡口,建议用板材中径方式下料;如果板材较厚并且不打坡口的构件,建议用修正半径方式下料,否则拼接时焊缝较宽并且角度会偏大。 5 、本展开图为近似展开法,圆管周长须n等分来计算每一条线段的实长。n的数值由操作者根据直径大小及精度要求确定,但必须取4的整倍数,n的数值越大,展开图的精度越高,但画展开图的工作量相应增加。用人工画线一般取n=16~36已可比较准确下料,用数控切割机下料或是刻绘机按1:1画样板,n值可取大一些。 6 、展开图采用平行线法放样下料,即把整个圆管分成若干条平行线进行计算放样。所输出数据根据下料方式不同而有所不同,如果选择板材下料,则以板材的中心为直径计算展开长度和交线长度,操作者可根据展开图及相关数据直接在板材上画线下料;如选择成品管下料,则以圆管外径另加样板材料厚度为直径计算,根据相关数据在样板上下料,然后把样板包在成品管外画线下料。具体可参照展开示意图按如下方法放样(以两端半节展开料为例): (1) 、画一任意线段,长度等于S,将线段分成n等份,每份长度等于 (2) 、过各等分点画线段的垂直线,按图在各垂直线上依次量取ha(1)?ha(n/2+1)长度。 (3) 、用光滑曲线连接量取的各点,即为圆管的展开图。 (4) 、中间节共n-2节,各节尺寸相同,为两端半节合并的尺寸,可参照画出展开图。 (5) 、整个弯头下料时,可参照弯头排料示意图来排料放样,这样可以节约材料。 上圆下矩平口任意偏心连接管放样下料说明 1、本例为上口圆形,下口矩形,圆的直径和矩形的长、宽可取任意数 值,并可任意偏心的连接管构件。当px、py均不为0 时,为双偏心的圆矩 连接管。如px、py有一个为0时,为单偏心圆矩连接管。若px、py均为 0时,则为正心圆矩连接管。 2 、示意图中d为圆口内直径,L为矩形内边长度,w为矩形内边宽 度,h为接管高度,px、py为圆口中心与矩形中心在x方向和y方面偏心距 离,b为板材厚度。要求d、L、w、h、b>0, px、py可取任意实数。 3 、px、py的数值要根据以矩形中心为o点,两垂直中心线所构成的 直角坐标系来确定正负。圆心在0点的右方时px为正值,在左方时px为 负值,圆心在o点的上方时py为正值,在o点的下方时py为负值,与o 点重合则为0。px、py须特别注意其正负值,如输入错误,可能会导致不 能正确画出展开图。 4 、圆口周长须n等分来计算各素线的实长,n的数值必须是

桥架弯头制作方法范制

桥架弯头制作方法范制集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

桥架弯头制作方法 一,单个弯头制作方法: 说明: 1,首先根据实际情况确定预制弯头的形状,量出a,c值。算出角a的值。a=arctg a/ c ?a(b为桥架的宽度) 2,然后算出下料尺寸x;x=2b * 3,上图为水平弯头的制作方法,b为桥架的宽度;当制作垂直弯头时,b为桥架的高度。 4,特殊角的下料尺寸x; 当a为300时:x=2b*tg?a=2b*tg150=2*0.268b=0.536b 当a为450时:x=2b*tg?a=2b*tg22.50=2*0.41b=0.828b 当a为600时:x=2b*tg?a=2b*tg300=2*0.577b=1.154b 注意:图中b表示的你要进行弯曲的宽度,在实际操作中我们只需记住,取角度a为300角度时X=0.536b,取角度a为450角度时X=0.828b,取角度a为600角度时X=1.154b. 二,多层等间距等高桥架任意角弯头的制作方法 制作方法及步骤: 本图的角a值同“一”中角a值;本图中b值与“一”中的b值不同,为层间距值。 1,制作第一层弯头: 第一层两个弯头的做法同“一”中弯头的做法,两个弯头的间距a值由现场确定,但需要满足电缆弯曲半径要求。 2,制作第二层弯头: (1)计算第二层桥架第一个弯头的定位尺寸e;先量出第一层桥架定位尺寸d值,则

e=d+btg?a 式中:b为层间距,角a值同“一”中a值 (2)依照“一”中的方法制作第二层弯头的第1个切口a; (3)计算两个弯头间距c值: C=2btg?a+a 式中:b为层间距,a为第一层桥架两个弯头的间距 (4)依照“一”中的方法制作第二层弯头的第2个切口a; (5)计算补偿尺寸h=2btg?a 3,制作第三层弯头: 制作方法同第二层弯头: f=e+btg?ag=2btg?a+c 注:多列等间距等宽桥架任意角弯头的制作方法与多层等间距等高桥架任意角弯头的制作方法相同。 三,多层“之”型弯头的做法; 与“二”类似,只是a,c,g值相等,所切的两个a角在桥架的两侧。 四,桥架直角制作方法?? 桥架现场制作弯头时,需要水平转直角时,不能直接做成直角,这样在放电缆时很不好放,大家知道电缆不能那么好转直角的,它转直角也是圆弧形的,所以,要把桥架制作成两个45度来形成90度直角,以便方便摆放线缆。 四边型A'B'C'与四边型ABCD是完全重合的,它是以A为轴心弯转45度而成。角AD'K等于22.5度。线段a=a'=d=d'.线段AK(AK(a')=L*tan22.5度。四边型EF’G’H’也是这样弯转而成的。

相关文档