文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砖砌体工程技 术 交 底 记 录 TJ1

砖砌体工程技 术 交 底 记 录 TJ1

砖砌体工程技 术 交 底 记 录                   TJ1
砖砌体工程技 术 交 底 记 录                   TJ1

技术交底记录TJ1.5 工程名称施工单位

交底部位主体结构工序名称砖砌体、轻质隔墙分项工程

2005.12.10

交底摘要:一、设计要求四、两期施工措施

二、基本规定五、质量要求

三、操作工艺

交底内容:

一、设计要求

1.1±0.000以下部分,自承重隔基础和底层隔墙的地下与土接触部分采用Mu10烧结普通砖,用Mu10水泥砂浆砌筑。

1.2砌体填充墙采用M5砂浆,后砌砌体选用KM1,密度级别1300Kg/m3。强度级别按全截面计算不小于3.5N/mm2。

1.3结构构造要求详见GS01。

二、基本规定

2.1砌体工程所用的材料应有产品合格证、产品性能、检测报告,块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告。

2.2水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验,检验批应以同一生产厂家同一编号为一批,当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超三个月时,应复查试验,并按其结果使用,不同品种的水泥,不得混合使用。

2.3砌筑砂浆,砖、砌块的强度等级应符合设计要求。

2.4砌筑砂浆用砂石不得含有有害杂物,水泥砂浆和强度不小于M5的混合砂浆中,砂的含水量泥量不得超过5%,混合砂浆中不得采用脱水硬化的石灰膏,消石为粉不得直接使用于砌筑砂浆中,拌制浆用水采用洁交净自来水。砌筑砂浆应通过配确定配合比,砂浆现场拌制时,各组分材料应采用重量计量,机械搅拌时间不少于2分钟,砂浆应随拌随用,水泥砂浆和混合砂浆随拌随用,掺外加剂的砂浆机械搅拌时间不少于3分钟,水泥砂浆和混合砂浆应控制在3h和4h内使用完毕。当施工期间最高气温超过30℃时,应分别在拌成2h和3h内使用完毕。

2.5在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽不应超过1m。

技术交底记录TJ1.5 工程名称施工单位

交底部位主体结构工序名称砖砌体、轻质隔墙分项工程

2005.12.10

交底摘要:一、设计要求四、两期施工措施

二、基本规定五、质量要求

三、操作工艺

交底内容:

2.6过梁上与过梁成60o角的三角形范围及过梁净跨1/2的高度范围内宽度小于1m的窗间墙及砌体门窗洞口两侧200和转角处450mm范围内均不得留置脚手眼,施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆,不得用于砖填塞。

2.7搁置预制梁、板的砌体顶面,应找平,安装时用1:2.5水泥砂浆座浆。

2.8设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽宽度超过300mm的洞口上部应设置过梁。

2.9砌体施工时,楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载值,施工层进料口板下,宜采取临时加撑措施。

三、操作工艺

3.1砖砌体操作工艺

3.1.1砌筑工艺流程:

制备砂浆楼、地面清扫、弹线

↓↓

砖块浇水、筛砂→晾至表干→运输→抄平、立皮数杆砖块试摆→盘角、挂线→砌筑→质量检验

3.1.2砌筑方法:“三一”砌筑法,若采用铺浆法砌筑必须挤压、铺浆长度不超过500mm。

3.1.3常温条件下,砖应提前浇水,防止过湿或不均匀现象,在干燥酷热及多风的气候条件下,砖应提前1~2h浇水。湿润程度以砖面含水达到基本饱和状态为宜。砖的含水率宜控制在10%~15%。

3.1.4砌筑砂浆应有良好的和易性,分层度不宜大于3cm,砂浆稠度为7~9cm。

3.1.5砌筑前应试摆,在不够整砖处配以铺助砖。

技术交底记录TJ1.5 工程名称施工单位

交底部位主体结构工序名称砖砌体、轻质隔墙分项工程

2005.12.10

交底摘要:一、设计要求四、两期施工措施

二、基本规定五、质量要求

三、操作工艺

交底内容:

3.1.6砖砌体应上下错缝,内外搭砌,不得有通缝。灰缝应横平竖直,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,且不应小于8mm,也不应大于12mm。灰缝应填满砂浆,水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%,竖向灰缝宜采用加浆填灌的方法,使用砂浆饱满不得有透缝现象,严禁用水冲浆灌缝。

3.1.7除设置构造柱的部位外,砌体的转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎,斜槎的长度不应小于高度的2/3,且应通顺、密实,砌体接槎时,必须将接槎处的表面清理干净,浇水润湿,并应填实砂浆,保持灰缝平直。

3.1.8填充墙不应一次砌筑到顶,在梁底留2~3皮待70d后用侧砖斜砌挤紧。

3.1.9构造柱与墙体连接处应砌成马牙槎,并沿墙高每500mm设2根Ф6拉结筋,每边伸入墙内不小于1,构造柱强度等级为C20。

3.1.10楼地面处砖墙底部四皮砖用普通砖进行实心砖、砖墙砌筑。

3.2轻质隔墙分项工程操作工艺

施工工艺流程:

墙体定位放线→安装U型卡件→抹粘结剂→板就位,找平、固定→质量检查→贴防裂网带→嵌缝、抹平(如甲方需要特殊防裂及贴瓷砖等,尚需清除表面污物)滚涂801水泥净浆→满贴防裂网布→质量检查。

3.3安装操作要点:

3.3.1根据工程建筑设计图纸,在地(楼)面上用激光测线仪放出墙体控制线,引伸至顶棚(梁底)和墙(柱)上,并划出门窗洞口位置。

3.3.2在与墙(柱)结合处竖向安装U型卡件,用射钉枪固定,将板侧立,用刮泥刀抹上备好的粘结剂,隔墙板第一块一般凹槽粘靠承重的柱墙。

技术交底记录TJ1.5 工程名称施工单位

交底部位主体结构工序名称砖砌体、轻质隔墙分项工程

2005.12.10

交底摘要:一、设计要求四、两期施工措施

二、基本规定五、质量要求

三、操作工艺

交底内容:

3.3.3两块隔墙板连接的地面(顶棚)处用射钉枪固定U型卡件,安装时要上下对准,向所弹控制线挤靠,挤紧缝隙。随时检查墙面平整度和垂直度,合格后用木楔靠紧。

3.3.4墙板安装完工后在接缝处粘贴自粘性防裂网带,并用801水泥砂浆找平。

3.3.5墙板安装完工一周后,清除表面污物,用涂料滚子在墙面涂刷801水泥净浆,并满贴玻纤网络布。

3.3.6根据工地实际情况,可采用错位接板安装方法。

3.4安装及装修要点:

3.4.1门窗安装

门框和窗框采用加预埋件的方法,预埋件可在墙板安装好后预埋。墙板安装完工一周后,将门(窗)框放置预留洞口内,与墙体连接。预埋件为铁件采用焊接方法;预埋件为木砖则采用木螺丝或长钉连接,也可将靠门窗第一孔用水泥砂浆塞实后用钢钉连接,门窗与墙板间隙处可采用粘结剂填实刮平。

3.4.2管线埋设

纵向管线可利用墙板孔布设,横向管线需划线开槽,使用手提切割机开槽,不可切穿墙板。剔凿孔洞不可用力过猛,以免损害墙体。管线布置好后,随即用水泥浆填实抹平。

3.4.3墙面装修(特殊防裂及贴瓷砖所需)

对安装完工后的墙体,待所粘贴玻纤网络布干后进行刮腻子,打底腻子需要801胶水,聚醋酸乙烯乳液、砌筑白水泥调刷好的腻子批灰。待干后再进行常规批嵌找平,进行二次批嵌。

3.4.4卫生间装修

卫生间应采用相应防水、防潮措施,墙面必须涂刷防水涂料,并做高20cm的C20细石混凝土条基。

技术交底记录TJ1.5 工程名称施工单位

交底部位主体结构工序名称砖砌体、轻质隔墙分项工程

2005.12.10

交底摘要:

安全技术交底

交底内容:

1、在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后才可施工。

2、砌基础时,应检查和经常注意基坑土质变化情况,有无崩裂现象,堆放砖块材料应离开坑边1m以上。当深基坑装设挡板支撑时,操作人员应设梯子上下,不得攀跳,运料不得碰撞支撑,也不得踩砌体和支撑上下。

3、墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时,应搭设脚手架,在一层以上或高度超过4m时,采用里脚手架必须支搭安全网,采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。

4、脚手架上堆料量不得超过规定荷载,堆砖高度不得超过3皮侧砖,同一块脚手板上的操作人员不应超过2人。

5、在楼层(特别是预制板面)施工时,堆放机械、砖块等物品不得超过使用荷载,如超过荷载时,必须经过验算采取有效加固措施后方可进行堆放和施工。

6、不准站在墙顶上做划线、刮缝和清扫墙面或检查大角垂直等工作。

7、不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手架上随意再叠加一层,脚手板不允许有空头现象,不准用2×4"木料或钢模板作立人板。

8、砍砖时应面向内打,注意碎砖跳出伤人。

9、使用于垂直运输的吊笼、索具等,必须满足负荷要求,牢固无损,吊运时不得超载,并须经常检查,发现问题及时修理。

10、用起重机吊砖要用砖笼,吊砂浆的料斗不得装得过满,吊件回转范围内不得有人停留。

11、砖料运输车辆两车前后距离平道上下不小于2m,坡道上下不小于10m,装砖时要先取高处后取低处,防止倒塌伤人。

技术交底记录TJ1.5 工程名称施工单位

交底部位主体结构工序名称砖砌体、轻质隔墙分项工程

2005.12.10

交底摘要:

安全技术交底

交底内容:

12、砌好的山墙,应临时系联系杆(如擅条等)放置各跨山墙上,使其联系稳定,或采取其它有效的加固措施。

13、冬季施工时,脚手板上有冰霜、积雪,应先清除后才能上架子进行操作。

14、如遇雨天及每天下班时,要做好防雨措施,以防雨水冲走砂浆,使得砌体倒塌。

15、在同一垂直面内上下交叉作业时,必须设置安全隔板,下方操作人员必须戴好安全帽。

16、人工垂直向上或往下(深坑)传递砖块,架子上的站人板宽度应不小于60cm。

泥工施工技术交底+基础砌体

泥工施工技术交底基础砌体 技术交底记录编号: 浦江拓展大型居住区19,01地交底基础工程名称工序名称砌体工程块小学项目部位部分施工单位上海华业建设发展有限公司交底日期 2014年6月10日交底内容: 一、施工前的准备工作 1.首先熟悉图纸,了解其各部位定位尺寸,标高、预埋件及详细做法等,严格按施工图施工。 2.备好各种所需的工具,卷尺、线锤、大铲、刨锛、托线板、灰槽、砂浆桶、施工线、扫帚、靠尺板、铁锹等。 3.本工程基础部分的砖块按设计文件要求采用MU15 200厚混凝土实心砖,砂浆采用DM10商品水泥砂浆。 4.作业条件: 基础混凝土已完成,并办完隐检手续。 已放好基础轴线及墙边线;立好皮数杆(一般间距15,20m,转角处均应设立),并办完预检手续。 根据皮数杆最下面一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如第一层砖的水平灰缝大于20mm时,应先用细石混凝土找平,严禁在砌筑砂浆中掺细石代替或用砂浆垫平,更不允许砍砖合子找平。 按规范要求留置砂浆试块 二、施工工艺与质量要求 1.工艺流程: 复查定位墙线?确定组砌方法?排砖撂底?砌筑?抹防潮层。 排砖:

组砌方法应正确,一般采用满丁满条。里外咬槎,上下层错缝,采用“三一”砌砖法(即一铲灰, 一块砖,一挤揉),严禁用水冲砂浆灌缝的方法。 排砖撂底: 按照规范要求,若一层一退,里外均应砌丁砖;若二层一退,第一层为条砖,第二层砌丁砖。 砌筑: 砖基础砌筑前,基础垫层表面应清扫干净,洒水湿润。先盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖, 随盘靠平、吊直。 砌基础墙应挂线,连续墙体必须带通线 基础标高不一致或有局部加深部位,应从最低处往上砌筑,应经常拉线检查,以保持砌体通顺、平直,防止砌成“螺丝”墙。 各种预留洞、埋件、拉结筋按设计要求留置,避免后剔凿,影响砌体质量。变形缝的墙角应按规范要求砌筑,先砌的墙要把舌头灰刮尽;后砌的墙可采用缩口灰,掉入缝内的杂物随时清理。 水电安装的预埋管件及洞口标高必须正确,底灰饱满;如坐灰超过20mm厚,用细石混凝土铺垫,两端搭墙长度应一致。 抹防潮层:将墙顶活动砖重新砌好,清扫干净,浇水湿润,随即抹防水砂浆,设计无规定时,一般厚度为15,20mm,防水粉掺量为水泥重量的3%,5%。 雨期施工: 雨期施工时,应防止基槽灌水和雨水冲刷砂浆;砂浆的稠度应适当减小。每天砌筑高度不宜超过1.2m,收工时覆盖砌体上表面。 2.质量标准

砌体工程技术交底整理版

砌筑工程技术交底 工程名称:旬邑县档案馆综合楼 施工单位:西北建设有限公司 交底内容: 一、材料及主要机具: 1、烧结空心砖、粉煤灰砌块:本工程为砼框架结构,填充墙1层内外墙、2层以上外墙及卫生间周边墙均选用MU10烧结空心砖;其余墙均为粉煤灰加气砼砌块,墙体厚度为240mm及120mm,砌块强度为MU10,主要砌块尺寸为115×240×240,另外还需少量的配砖和实心砌块。 2、水泥:采用32.5号矿渣硅酸盐水泥,出厂证明、复试报告必须齐全。 3、砂:砌筑用砂为中砂,过5cm孔径筛子,配制M5、M10强度的水泥砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不含草根等杂物。 4、掺合料:选用石灰膏、磨细生石灰粉等。生石灰熟化时不得少于7d。 5、水:用自来水或不含有害物质的洁净水。 6、其它材料:拉结钢筋、预埋件等,提前做好防腐处理。 7、主要机具:备有搅拌机、翻斗车、磅秤、吊斗、砖笼、手推车、胶皮管、筛子、铁锹、灰桶、喷水壶、托线板、线坠、水平尺、小白线、砖夹子、大铲、瓦刀、刨锛、工具袋等。 二、作业条件: 1、弹出轴线、500mm水平线、墙边线、门窗洞口线。 2、立皮数杆,宜用30mm×40mm木料制作,皮数杆上注明门窗洞口、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。砌体转角处及长度超过10m的砌筑墙体两端均应设立皮数杆,一般距墙皮或墙角50mm为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致。 3、厨房、卫生间隔墙砌筑前应在墙根部位浇筑200mm高C20细石砼,方可在其上进行砌筑。 4、砂浆配合比经试验室确定,准备好砂浆试模。 三、砌块的堆放及使用前的要求: 运至施工现场的砌块分规格进行堆放,堆放场地必须平整,堆放高度不宜超过1.6m。砼砌块一般不宜进行浇水,若使用前天气炎热干燥,可洒少量水进行湿润。 四、操作工艺: 1、墙体拉结筋采用植筋方法植入两侧砼或柱内,沿墙高每500mm植入Φ6钢筋两根,每边伸入墙内不应小于700mm。 2、砌筑前,应在砌筑位置上弹出墙边线,以后按边线逐皮砌筑,一道墙可先砌两头的砖,再拉准线砌中间部分。第一皮砌筑时应试摆。 3、采用“三一砌筑法”砌筑,上、下错缝,交接处咬槎搭接,掉角严重以及有竖向裂纹的砌块不宜使用。 4、灰缝应横平竖直。水平灰缝和竖向灰缝宽度应控制在15-20mm左右。 5、灰缝应砂浆饱满。水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%。竖向灰缝的砂浆饱满度不得低于80%。 6、不够整砖部分,应用无齿锯加工制作非整砖块,不得用砍凿方法将砖打断。补砌时应使灰缝砂浆饱满。 7、砌块墙底部一皮砌块正砌,内灌砼,或底部砌三层实心砖。堵窗口砖时要内墙对齐,外墙留出1CM。 8、转角及交接处同时砌筑,不得留直槎,斜槎不大于1.2m。 9、各工种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。 10、砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完至少间隔7天后,再用实心砌块斜砌挤紧。

砖砌体技术交底全套

砖砌体技术交底 1、材料要求 1.砖MU10红砖,有合格证、检验报告。 2.水泥采用沂洲牌P.032.5,有合格证、检验报告。 3.砂采用中砂,含泥量不得超过5%。 2、主要机具设备 1.机械设备应有砂浆搅拌机、筛砂机等 2.主要工具应有大铲、瓦刀、托线板、线坠、皮数杆、泥桶、砖夹、筛子、沟缝条、翻斗车、磅秤等。 3、作业条件 1.基础垫层已经完成,并验收,办完隐检手续。 2.已设置轴线控制桩,标出建筑物的主要轴线,标出基础及墙身轴线和标高,并弹出基础轴线及边线,立好皮数杆,办完予检手续。 3.根据皮数杆最下面一层砖,拉线检查基础垫层表面标高是否合适,如第一层砖的水平灰缝大于20mm,应用细石混凝土找平,不得用砂浆或在砂浆中掺细砖或 碎石处理。 4.砌砖前一天,应将砖湿润,砖以水浸入表面下10—20 mm深为宜,雨天作业不得使用含水率饱和的砖。 5.砌筑部位的灰渣、杂物应清除干净,基层浇水湿润。 6.砂浆配合比,已经试验室根据实际材料确定。 7.常温下拌制的砂浆应在3—4小时内用完,严禁使用过夜砂浆。 8.脚手架应随砌随搭设,垂直运输机械应准备就绪。 4、施工操作工艺 1.砖基础砌筑前,应先用干砖试摆,以确定排砖方法和错缝位置,使砌体平面尺寸符合要求。 2.砌筑时,应先摆底灰,再分皮挂线砌筑,铺砖按一丁一顺砌法,做到里外咬槎,上下错缝。竖缝至少错开1/4砖长,转角处要用七寸头砖,并在山墙和檐墙两处 分层交替设置,不能同缝。砖墙转角处和建筑物的临时间断处不得留直槎。 3.内外墙基础应同时砌筑或作成踏步式。 4.砌筑时,灰缝砂浆要饱满,严禁用冲浆法灌缝,每皮砖要挂线,它与皮数杆的偏差,不得超过10 mm。 5.基础中,予留洞口及予埋管道,其位置、标高应准确,避免凿打墙洞,管道上部应予留沉降缝隙。基础上铺放地沟盖板的出檐砖,应同时砌筑,并应用丁砖砌筑,立缝碰头灰要打严实。 6.基础砌筑到防潮层时,应用水准仪找平,并按规定铺设20mm厚1:2.5—1:3水泥砂浆(掺加水泥重量3%的防水剂)防潮层。 7.砌完基础,应及时清理基槽内杂物和积水。 5、质量标准 1.砖的品种、强度、规格等必须符合设计要求。 2.砂浆品种符合设计要求,强度必须符合下列规定: (1)同品种、同强度砂浆各组试块的平均强度,不得低于试块标准养护抗压强度。

砌体蒸压灰砂砖技术交底内容

一、工程概况 楼号部位名称砖、砌块强度等级砂浆强度等级备注 41# ±0.000以下砌体蒸压灰砂砖MU15 M7.5水泥砂浆42#建筑物:库房外墙、其余三面库房外墙、辅助用房外墙标高±0.00至-0.55m范围内为370厚蒸压灰砂砖。 二、材料准备 (1)砖: 品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、产品性能检测报告。进场使用前,应施工时所用的蒸压砖的产品龄期不应小于28d,不宜小于35d。蒸压灰砂砖不得用于酸性 介质的地基土中。 (2)水泥: 1、采用32.5级的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2、水泥进场使用前,应分批对其强度、凝结时间、安定性进行复验。 3、当在使用中对水泥的质量有怀疑或水泥出厂超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应复查试验,并按结果使用。 4、不同品种的水泥不得混合使用。 (3)砂: 用中砂,砂浆的砂含泥量不超过5%,不得含有草根等杂物。使用前应用5mm孔径的筛子过筛。 (4)掺合料: 混合砂浆采用石灰膏、粉煤灰和磨细生石灰粉等,磨细生石灰粉熟化时间不得少于2d。 (5)其他材料: 拉结筋及预埋件、刷防腐剂的木砖。 三、主要机具

应备有搅拌机、磅秤、垂直运输设备、大铲、刨锛、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。 四、作业条件 (1)基础砌筑: 1、完成室外及房心回填土。 2、办完地基、基础工程隐检手续。 3、按标高抹好水泥砂浆防潮层。 4、弹好轴线、墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符 合设计要求,办完预检手续。 5、按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距以15~20m为宜。 五、操作工艺 (1)工艺流程: 拌制砂浆 确定组砌方法砖浇水排砖撂底砌砖基础 抹防潮层验收 (2)详细流程:

砌体工程监理内部技术交底大全

砌体工程监理内部技术交底记录 砌体工程监理技术交底 为了确保砌体工程施工质量,根据建设工程相关的法律、法规、规范、标准及强制性条文的相关规定等,特做如下监理技术交底,望监理部人员现场督促施工单位在施工过程中严格遵照执行。

一、砌体工程概况 本工程砌体主要是框架填充墙,零星有挡墙和砖基础。 1本工程地下室隔墙采用200厚混凝土空心砖;地上部分外墙均采用A5.0蒸压灰砂砖(砂加气)、内墙均采用A3.5蒸压加气混凝土砌块(灰加气)、M5混合砂浆(预拌砂浆)。 2、所有砌筑墙体在-0.06标高处设20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆的防潮层(有地下室的除外) 3、墙体中的构造柱与圈梁、门口上的过梁布置设置配筋应按结构图施工,其截面尺 寸应与墙厚一致;凡构造柱边尺寸小于100的门垛用素混凝土与柱整体浇注,构造配筋详见结构图。 4、混凝土墙留洞的封堵见结施,其余砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后,用细石混 凝土填实。 5、小于200的洞口施工时土建与设备安装各工种应密切配合,做好预留、预埋。 6、所有的窗下墙挂有配电箱,电表箱,消火栓等较重设备的洞口下,均需加100厚C20细石混凝土压顶,内配2巾6纵筋,巾6@200拉筋,纵筋两端入墙200。 7、凡不同墙体交接处,应采用钢丝网抹灰或耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处 理,加强带与各基体的搭接宽度不应小于150;顶层粉刷砂浆中渗入抗裂纤维(0.9kg/ m2)、目标要求:砌体施工质量必须达到合格三、砌体工程监理控制程序及要求: 1、熟悉图纸、了解门窗洞口的位置以及相关尺寸; 2、砌体施工需在砼缺陷修补完成且经监理人员现场确认后进行。 3、房间开间进深控制:楼层应弹好墙体边线和离边线200伽的检查控制线,门窗洞口线,墙体线放完后应检查合格(大小头偏差不得大于8mm)。 4、砌体施工前要求做好砂、水泥、砖原材料试验及砂浆配合比试验。 5、后植筋要求:拉结筋设置完成后要求先进行自检,并且经试拉合格。植筋应满足 植入深度入粘结牢固,拉墙筋严格按设计和规范要求,其间距结合砖砌模数按400伽或500伽留设,圆钢作180弯钩,冷轨带肋不弯。对剪力墙位置植筋时应弹好竖向控制线保证位置准确;植筋三层后经建设、监理检查验收合格才允许砌筑;

混凝土多孔砖砌体技术交底

技术交底 单位工程名称3#变电所工程量交底人 分项工程名称混凝土多孔砖砌体部位砌体结构施工班组 (一)施工准备 1.材料要求:MU10P型多孔砖、M7.5混合砂浆、M10水泥砂浆水泥,垂直和水平运输机械、砂浆搅拌机、脚手架、脚手板等砌筑工具。 2.主要机具:提升机、钢卷尺、粉笔、线坠、扳手、锤子、皮数杆、瓦刀等。 3.现场准备:轴线、定位边线位置已经经监理验收合格并且清晰直观的在现场弹放出来;施工机具安装调试和安全检验、安全防护措施搭设、临时施工通道畅通、临时用电、照明设备到位。 4.安全防护用具:安全帽、安全手套和安全带已备齐。 5.工序准备:上一道工序交验合格,完成报验程序。 (二)操作要点 1.抄平:砌砖前在基础防潮层或楼面上,按设计标高用水准仪对各墙转角处和横交界处进行抄平,设置出标高的标识,然后用M7.5混合砂浆或C15细石混凝土找平,以保证底层平整而且标高符合规定。 2.弹线:按照图纸上墙体的尺寸,在基础顶面上用墨线弹出墙的轴线、墙的宽度及门洞口位置线。 3.摆样转(铺地):在弹好线的基面上,按组砌形式先用砖块试摆,核对所弹出的门洞位置线、窗口等处的墨线是否符合条砖的模数,以便对灰缝进行调整,使砖块的排列和砌体灰缝均匀,组砌得当。 4.标高4.7m以下墙体采用M10水泥砂浆砌筑;标高4.7m以上墙体采用M7.5混合砂浆砌筑MU10P型多孔砖;上部梁下部墙体采用MU15混凝土实心砖,在一层墙体底部设置钢筋砼圈梁,各楼层外墙底部在结构板面处均现浇140高C30砼挡水沿。 5.墙体厚度除标注外均为240厚。 6.门窗洞口底部设钢筋砼窗台梁,其长度每端超出窗宽500mm。 7.混凝土多孔砖不宜浇水砌筑,施工过程中应注意多孔砖防雨、防潮;砌筑时应将混凝土多孔砖半盲孔面(铺浆面)向上砌筑;砌体砌筑应采用“三一”砌砖法,即一块砖、一

砖砌体技术交底

砖砌体技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、成室外及房心回填土,安装好沟盖板,或完成楼板结构施工。 2、办完地基、基础工程隐蔽验收手续。 3、按标高抹好水泥砂浆防潮层。 4、弹好轴线、墙身线及检查线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置 线,经验线符合设计要求,办完验收手续。 5、按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15~20m,或每道墙的两端。 6、有砂浆配合比通知单,准备好砂浆试模(6块为一组)。 (二)材料要求 1、砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,并有产品合格证书,产品性能 检测报告。承重结构必须做取样复试。要求砖必须有一个条面和丁面边角整齐。 2、水泥:品种及强度等级应根据砌体的部位及所处的环境条件选择。水泥必须有 产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告。 3、砂:用中砂,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 4、掺合料:白灰熟化时间不少于7d,或采用粉煤灰等。 5、其他材料:墙体拉结筋、预埋件、已做防腐处理的木砖或砼块等。 (三)施工机具 应备有大铲、刨锛、托线板、线坠、小白线、卷尺、水平尺、皮数杆、小水捅、灰槽、砖夹子、扫帚等。 二、质量要求 砖砌体工程质量要求符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。 三、工艺流程 作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→砌砖墙→验收

四、操作工艺 (一)砖浇水 砌体用砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为10%~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨期不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期拎不得浇水,可适当增大砂浆稠度。 (二)砂浆搅拌 砂浆配合比采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内,机械搅拌时,搅拌时间不得少于2min;加入粉煤灰或外加剂,搅拌不少于3min;掺用有机塑化剂的砂浆搅拌3~5min。 (三)砌砖墙 1、组砌方法:砌体一般采用一顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包 心砌法。 2、排砖撂底:一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后檐纵墙排条砖。 根据弹好的门窗口位置线及构造柱的尺寸,认真核对窗间墙、垛尺寸,其长 度是否符合排砖模数,如不符合模数时,可将门窗口的位置左右移动。若留 破活,七分头或丁砖排在窗口中间、附墙垛或其他不明显的部位。移动门窗 口位置时,应注意暖卫立管及门窗开启时不受影响。另外,在排砖时还要考 虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖时必须全盘考虑。前 后檐墙排第一皮砖时,要考虑甩窗日后砌条砖,窗角上必须是七分头才是好 活。 3、选砖:外墙砖要棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格基本一致。敲击 时声音响亮、焙烧过火变色、变形的砖可用在基础或不影响外观的内墙上。 4、盘角:砌砖前应先盘好角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行 吊、靠。如有偏差及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制 好灰缝大小,使水平缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全 符合要求后,再挂线砌墙。 5、挂线:砌筑37墙必须挂双线,如果长墙几个人共使用一根通线,中间应设几 个支点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺; 砌24墙时,可采用挂外手单线(视砖外观质量要求情况,如果质量好要求高 也可挂双线,提高砌砖质量。)可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚 度奠定基础。 6、砌砖:砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法。砌砖时砖要放 平。里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟 线,下跟棱,左右相邻要对平”,砌筑砂浆要随搅拌随使用,一般水泥砂浆 必须在3h内使完,混合砂浆必须在4h内用完。 7、留搓:砖混结构施工缝一般留在构造柱处。一般情况下,砖墙上不留直搓。 如果不能留斜搓时,可留直磋,但必须砌成凸磋,并应加设拉结筋。拉结筋 的数量为每120mm墙厚设一根ф6的钢筋,间距沿墙高不得超过500mm。其埋 入长度从墙的留磋处算起,一般每边均不小于500mm,末端加90°弯钩。 8、预埋木砖和墙体拉结筋:木砖预埋时应小头在外,大头在内,数量按洞口高 度决定。洞口高在1.2m以内,每边放2块;高1.2~2m,每边放3块;高2~ 3m,每边放4块,预埋木砖的部位一般在洞口上边或下边四皮砖,中间均匀 分布。木砖要提前做好防腐处理,防腐材料一般用沥青油。预埋木砖的另一 种方法:按照砖的大小尺寸制作砂浆块,制作时将木砖预埋好,达到强度后, 按部位要求砌在洞口。墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均按设计及施 工规范要求留置,不得错放、漏放。 9、安装过梁、梁垫:安装过梁、梁垫时,其标高、位置及型号必须准确,坐灰 饱满。如坐灰厚度超过2cm时,要用豆石混凝土铺垫,边梁安装时,两端支 座长度必须一致。

砖墙砌筑工程技术交底大全

一、作业条件: 1、本工程为剪力墙结构,后砌墙施工应在主体钢筋混凝土结构施工完成后。 2、熟悉设计施工图纸及有关施工规要求。 3、砌体所需所有材料须有产品的合格证书、产品性能检测报告,块材、水泥、钢筋、外加剂尚应有主要性能复试报告。 二、材料要求: 1、地下室及位于填土以下部分、卫生间、厨房、管井、电梯井道采用MU10KP1型烧结多孔砖,M5水泥砂浆砌筑。 2、填充墙采用烧结空心砖(砌体密度1200kg/m3),M5混合砂浆砌筑。 3、砌筑用砖外观尺寸应符合下表规定: 单位:mm

8、水泥进场使用前,应按同一生产厂家、同一编号为一批对其强度、安定性进行复检;当使用中对水泥质量有怀疑或出厂超过三个月时,应复查试验,并按其结果使用。 9、本工程砌体工程所采用M5水泥砂浆、M5混合砂浆含泥量均不应超过5%。 10、砌体砂浆应通过试验室试配确定配合比,拌和砂浆用水应符合《混凝土拌和用水标准》JGJ63的规定、天然中砂应通过颗粒级配、含泥量等指标的复检,不得采用消石灰、脱水硬化的石灰膏拌和混合砂浆;砌体砂浆中如需掺入外加剂,外加剂须经过性能复检,掺量应根据试验室配合比确定。 三、操作工艺: 1、砌体施工前应提前2d对普通砖、多孔砖、空心砖进行浇水湿润,含水量控制在10%~15%。 2、将楼层建筑垃圾、零星模板等清理干净。 3、根据主体结构施工时楼层控制线、引至楼层的高程控制点分别放出墙定位线和+500mm 高程控制线,根据墙定位线放出后砌墙控制线、门窗洞口控制线,放线误差应控制在±5mm 以。 4、根据试验室确定的砂浆配合比拌制砌体砂浆: ○1.自投料完成开始算起水泥砂浆和混合砂浆,搅拌时间不得少于2min,水泥粉煤灰砂浆和掺加外加剂的砂浆,搅拌时间见不得少于3min,掺用有机塑化剂的砂浆搅拌时间不得少于

砖砌体砌筑工程技术交底

砖砌体砌筑工程技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1.完成回填土或完成楼板结构工程。 2.弹好轴线、门窗洞口控制线,经验线符合设计要求。 3.按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15~20m,或每道墙的两端。 (二)材料要求 1.砖:品种、规格、强度等必须符合设计要求,要求砖必须有一个条面和丁面边角整齐。 2.砂:用中砂,使用前有5mm孔径的筛子过筛。 二、质量要求 (一)砖砌体工程质量要求符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。 项序检查项目允许偏差或允许值 主控项目 1 砖强度等级 M10多孔砖 2 砂浆强度等级底层和顶层M10混合砂浆 二~五层M5混合砂浆 3 水平灰缝砂浆饱满度≥80%

4 轴线位移≤10 mm 5 垂直度(每层)≤5 mm 项序检查项目允许偏差或允许值 一般项目 1 组砌方法一顺一丁 2 水平灰缝厚度 8~12mm 3 顶面标高±15 mm 4 表面平整度 8 mm 5 门窗洞口高、宽±5 mm 6 外墙上下窗口偏移 20mm 7 水平灰缝平面度 10mm 三、工艺流程 作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→砌砖墙→验收 四、操作工艺 (一)砖浇水 砌体用砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为10%~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨期不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期砖不得浇水,可适当增大砂浆稠度。 (二)砂浆搅拌 砂浆配合比采用重量比,机械搅拌时,搅拌时间不得少于2分钟;

加入外加剂,搅拌时间不少于3分钟。 (三)砌砖墙 1.组砌方法:砌体一般采用一顺一丁砌法。 2.排砖撂底:根据弹好的门窗洞口位置线及构造柱的尺寸,认真核对窗间墙、垛尺寸,其长度是否符合排砖模数。另外,在排砖时还要考虑在门窗洞口上边的砖合拢时也不出现破活。所以排砖时必须全盘考虑。 3.选砖:外墙砖要棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格基本一致。焙烧过火变色、变形有砖可用在基础或不影响外观的内墙上。 4.盘角:砌砖前应先盘好角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直度完全符合要求后,再挂线砌墙。 5.挂线:砌240墙时,可采用挂外手单线,可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。 6.砌砖:砌砖时铺浆长度不得超过500mm,砖要放平,里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对齐”,砌筑砂浆要随搅拌随使用,一般水泥砂浆必须在3h 内使完,混合砂浆必须在4h内用完。 7.留槎:砖混结构施工缝一般留在构造柱处。一般情况下,砖墙上不留直槎,如果不能留斜槎时,可留直槎,但必须砌成凸槎,并应加设拉结筋。拉结筋的数量为每120墙厚设一根?6的钢筋,间距沿墙高不得超过500mm。其埋入长度从墙的留槎处长算起,一般每边均不小于500mm,

房建砖砌体工程技术交底

房建砖砌体工程技术交底

房建砖砌体工程技术交底 一、作业条件 (1)基槽或基础垫层已完成,且已验收并办完隐检手续。 (2)完成室外及房心回填土,安装好沟盖板。 (3)已放好基础或墙身轴线及边线;立好皮数杆(一般间距15-20m,转角处均应设立),根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,并办完预检手续。 (4)根据皮数杆最下面的一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如第一层砖的水平灰缝大于20mm时,应先用细石混凝土找平,严禁在砌筑砂浆中掺细石代替或用砂浆垫平,更不允许砍砖合找平。 (5)常温施工时,黏土砖必须在砌筑的前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm左右为宜。 (6)砂浆配合比已经试验室确定,现场准备好砂浆试模(6块为一组)。 (二)砖墙施工 1、砂浆搅拌。砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂控制在±5%以内。宜用机械搅拌,搅拌时间不少于 1.5min。 2、砖浇水。黏土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为10%-15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期浇水有

困难,必须适当增大砂浆稠度。 3、砌砖墙。 (1)组砌方法。砌体一般采用一顺一丁(满丁、满条)、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。 (2)抄平、放线。砌砖墙之前,应在基础防潮层或楼层上定出各层的设计标高,并用M7.5的水泥砂浆或C10的细石混凝土抄平,使各段墙体的底部标高均在同水平标高上,以便有利于墙体交接处的搭接施工和确保施工质量。外墙找平时,应采用分层逐渐找平的方法,确保上下两层外墙之间不出现明显的接缝。 根据龙门板上给定的定位轴线或基础外侧的定位轴线桩,将墙体轴线、墙体宽度线、门窗洞口线等引测至基础顶面或楼板上,并弹出墨线。二楼以上各层的轴线可用经纬仪或垂球(线坠)引测。 (3)摆砖撂底。摆砖是指在放线的基础顶面或楼板上,按选定的组砌型式进行干砖试摆。以期达到灰缝均匀、门窗洞口两侧的墙面对称,并尽量使门窗洞口之间或与墙垛之间的各段墙长为1/4砖长的整数倍,以便减少砍砖,节约材料,提高工效和施工质量。摆砖用的第一皮撂底砖的组砌一般采用“横丁纵顺”,即横墙均摆丁砖,纵墙均摆顺砖。每一段墙体的排砖块数和竖缝宽度确定后,就可以从转角处或纵横墙交接处向两边排放砖,排完砖并经检查调整无误后,即可依据摆好的砖样和墙身宽度线,从转角处或交接处依次砌筑第一皮撂底砖。

砌体工程监理内部技术交底

砌体工程监理技术交底记录

砌体工程监理技术交底 为了确保砌体工程施工质量,根据建设工程相关的法律、法规、规范、标准及强制性条文的相关规定等,特做如下监理技术交底,望监理部人员现场督促施工单位在施工过程中严格遵照执行。 一、砌体工程概况 本工程砌体主要是框架填充墙,零星有挡墙和砖基础。 1、本工程地下室隔墙采用200厚混凝土空心砖;地上部分外墙均采用A5.0蒸压灰砂砖(砂加气)、内墙均采用A3.5蒸压加气混凝土砌块(灰加气)、M5混合砂浆(预拌砂浆)。 2、所有砌筑墙体在-0.06标高处设20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆的防潮层(有地下室的除外) 3、墙体中的构造柱及圈梁、门口上的过梁布置设置配筋应按结构图施工,其截面尺寸应及墙厚一致;凡构造柱边尺寸小于100的门垛用素混凝土及柱整体浇注,构造配筋详见结构图。 4、混凝土墙留洞的封堵见结施,其余砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后,用细石混凝土填实。 5、小于200的洞口施工时土建及设备安装各工种应密切配合,做好预留、预埋。 6、所有的窗下墙挂有配电箱,电表箱,消火栓等较重设备的洞口下,均需加100厚C20细石混凝土压顶,内配2ф6纵筋,ф6@200拉筋,纵筋两端入墙200。 7、凡不同墙体交接处,应采用钢丝网抹灰或耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处理,加强带及各基体的搭接宽度不应小于150;顶层粉刷砂浆中渗入抗裂纤维(0.9kg/㎡) 二、目标要求:砌体施工质量必须达到合格。 三、砌体工程监理控制程序及要求: 1、熟悉图纸、了解门窗洞口的位置以及相关尺寸;

2、砌体施工需在砼缺陷修补完成且经监理人员现场确认后进行。 3、房间开间进深控制:楼层应弹好墙体边线和离边线200㎜的检查控制线,门窗洞口线,墙体线放完后应检查合格(大小头偏差不得大于8mm)。 4、砌体施工前要求做好砂、水泥、砖原材料试验及砂浆配合比试验。 5、后植筋要求:拉结筋设置完成后要求先进行自检,并且经试拉合格。植筋应满足植入深度入粘结牢固,拉墙筋严格按设计和规范要求,其间距结合砖砌模数按400㎜或500㎜留设,圆钢作180弯钩,冷轨带肋不弯。对剪力墙位置植筋时应弹好竖向控制线保证位置准确;植筋三层后经建设、监理检查验收合格才允许砌筑; 6、砖浇水:常温施工不得用干砖上墙;加气混凝土砌块提前2天浇水湿润,浇水时应把砌块上的浮尘冲洗干净。砌筑前,楼面清扫干净,洒水湿润。砌筑范围清除浮浆、污迹、杂物,并在砌筑时砂浆找平。雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期浇水有困难,必须适当增大砂浆稠度; 7、构造柱位置、砌体材质、砂浆强度按图纸要求,页岩砖及加气砼砌块交界处设构造柱,构造柱位置要在砌体施工前确定。 四、砌体工程施工过程中的质量控制要点 1、按施工图纸进行墙体、门窗洞口放线,在结构柱上弹出水平线。根据砌块尺寸和灰缝厚度计算砖块皮数和排数。并按弹线的位置进行排砖,立好皮数杆。 2、砌体头缝要饱满,不能有假缝、通缝等,并且要严格控制好灰缝厚度,做到横平竖直、错缝搭接。 3、组砌方法应正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,掉角严重的砌块不准使用。断砖不允许集中砌筑在同个部位,要求分散砌筑使用(尽可能不适用断砖)。 4、砌体构造柱留置部位要求留马牙槎保证约50cm一道,及构造柱

砌体工程监理内部技术交底

砌体工程监理内部技术交底记录 编号:JL-20150801

砌体工程监理技术交底 为了确保砌体工程施工质量,根据建设工程相关的法律、法规、规范、标准及强制性条文的相关规定等,特做如下监理技术交底,望监理部人员现场督促施工单位在施工过程中严格遵照执行。 一、砌体工程概况 本工程砌体主要是框架填充墙,零星有挡墙和砖基础。 1、本工程地下室隔墙采用200厚混凝土空心砖;地上部分外墙均采用A5.0蒸压灰砂砖(砂加气)、内墙均采用A3.5蒸压加气混凝土砌块(灰加气)、M5混合砂浆(预拌砂浆)。 2、所有砌筑墙体在-0.06标高处设20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆的防潮层(有地下室的除外) 3、墙体中的构造柱与圈梁、门口上的过梁布置设置配筋应按结构图施工,其截面尺寸应与墙厚一致;凡构造柱边尺寸小于100的门垛用素混凝土与柱整体浇注,构造配筋详见结构图。 4、混凝土墙留洞的封堵见结施,其余砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后,用细石混凝土填实。 5、小于200的洞口施工时土建与设备安装各工种应密切配合,做好预留、预埋。 6、所有的窗下墙挂有配电箱,电表箱,消火栓等较重设备的洞口下,均需加100厚C20细石混凝土压顶,内配2ф6纵筋,ф6@200拉筋,纵筋两端入墙200。 7、凡不同墙体交接处,应采用钢丝网抹灰或耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处

理,加强带与各基体的搭接宽度不应小于150;顶层粉刷砂浆中渗入抗裂纤维(0.9kg/㎡) 二、目标要求:砌体施工质量必须达到合格。 三、砌体工程监理控制程序及要求: 1、熟悉图纸、了解门窗洞口的位置以及相关尺寸; 2、砌体施工需在砼缺陷修补完成且经监理人员现场确认后进行。 3、房间开间进深控制:楼层应弹好墙体边线和离边线200㎜的检查控制线,门窗洞口线,墙体线放完后应检查合格(大小头偏差不得大于8mm)。 4、砌体施工前要求做好砂、水泥、砖原材料试验及砂浆配合比试验。 5、后植筋要求:拉结筋设置完成后要求先进行自检,并且经试拉合格。植筋应满足植入深度入粘结牢固,拉墙筋严格按设计和规范要求,其间距结合砖砌模数按400㎜或500㎜留设,圆钢作180弯钩,冷轨带肋不弯。对剪力墙位置植筋时应弹好竖向控制线保证位置准确;植筋三层后经建设、监理检查验收合格才允许砌筑; 6、砖浇水:常温施工不得用干砖上墙;加气混凝土砌块提前2天浇水湿润,浇水时应把砌块上的浮尘冲洗干净。砌筑前,楼面清扫干净,洒水湿润。砌筑范围清除浮浆、污迹、杂物,并在砌筑时砂浆找平。雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期浇水有困难,必须适当增大砂浆稠度; 7、构造柱位置、砌体材质、砂浆强度按图纸要求,页岩砖与加气砼砌块交界处设构造柱,构造柱位置要在砌体施工前确定。 四、砌体工程施工过程中的质量控制要点 1、按施工图纸进行墙体、门窗洞口放线,在结构柱上弹出水平线。根据砌块尺寸和灰缝厚度计算砖块皮数和排数。并按弹线的位置进行排砖,立好皮数杆。 2、砌体头缝要饱满,不能有假缝、通缝等,并且要严格控制好灰缝厚度,做到横平竖直、错缝搭接。

监理技术交底模板

监理单位工作要求及工程交底 一、监理单位工作要求及工程交底: 1、合同工期目标: 开工日期为年月日,竣工日期为年月日,总计天。质量目标:合格。 2、监理规划、细则,编制完成后会发给施工单位,请认真组织学习,并认真落实相关要求。 3、施工中需要注意的问题: 〈1〉、工程质量控制的原则 (1)以施工图纸、施工及验收技术规范、规程、工程质量验评标准等为依据,督促承包单位全面实现施工合同中约定的 工程质量标准。 (2)主动地对工程项目施工的全过程实施质量控制,并以预控(预防)为重点。 (3)对工程的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控制,监督承包单位的质量保证体系落实到位,并发挥作用。 (4)要求承包单位严格执行材料试验、设备检验及施工试验,对承包单位的试验室进行考核与批准。 (5)严格要求承包单位执行预检、隐检、分项及分部工程的验收制度。 (6)坚持不合格的建筑材料、建筑构配件及设备不得使用于工程。 (7)坚持本道工序未经验收或质量不合格,不得进入下一道工序。

(8)施工过程中严格监督承包单位执行已被批准的施工组织设计(施工方案),如需要调整、补充或变动时,应报项目监理机构审查批准。 (9)以工序质量保证分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程质量,以分部工程质量保证单位工程质量。 〈2〉重要的分部、分项工程和关键部位是工程质量控制的两个重点。本工程的重要分部工程是地基基础工程,主体结构工程,装饰工程;主要的分项工程是钢筋、模板、砼工程、砌体工程、防水工程(屋面、厕所及浴间),电气、设备专业工程的主要设备及线路的安装、电梯保护装置等。本工程的关键部位是框支柱节点、钢筋的锚固、连接,以及水暖、电、卫工程的关键部位的安装等。 〈3〉工程质量的控制方法 (1)按照监理规划和监理实施细则的规定,对施工全过程进行全面监控,及时纠正违规操作,清除质量隐患,跟踪质量问题,验证纠正效果。 (2)采取经常的巡视、检查、观察、平行检验、测量等手段,以验证施工质量。 (3)对关键部位和重要部位的施工过程采取旁站监理。 (4)严格执行现场有见证取样送检制度。 (5)对不合格的分包单位和不称职的承包单位人员可建议予以撤换。 (6)监理人员发现重大质量事故或重大工种隐患时,应要求承包单位立即进行纠正,必要时可以下达工程暂停令。

砌体技术交底大全

工程名称淄江花园南三区施工单位青岛永富建筑劳务工程有 限公司 交底部位内墙砌筑工艺工法要求工序名称砌体工程 交底提要:墙体砌筑、构造柱及圈梁浇筑、 交底内容: 内墙砌体材料: 1、砌块:600*200*240、600*160*240、600*100*240蒸压加气混凝土、砌块密度级别B06,强度级别为3.5MP。 2、砂浆:采用M5水泥混合砂浆及砂加砌专用薄砌砂浆 3、墙体拉结筋φ6,构造柱、Ф10 4、构造混凝土用C20混凝土,除注明外。 二、主要机具 大铲、刨锛、瓦刀、托线板、线坠、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、笤帚等 三、作业条件 1、弹出的轴线、墙线、门窗洞口线经复合无误后办完预检手续。 2、皮数杆制作完毕,办完预检。 3、加气混凝土砌块龄期应超过28d,方可砌筑。 3、加气混凝土砌块在砌筑前2d将砌块浇水润湿,灰砂砖在砌筑前1d将砌块浇水润湿。 4、大面积施工前先做样板墙,经项目工程、技术、质检及监理验收合格后方可进行大面积施工。 四.操作工艺 1、砌筑的工艺流程: 设置构造柱、过梁(圈梁)、拉结筋→测量放线→排砖撂底→立皮数杆→排列砌块→拉线→找平→砌筑加气混凝土砌块→水、电配合进行管线连接→验收。 1.1砌筑前根据砌筑墙体尺寸加工制作构造柱、过梁拉筋、拉结筋;将楼地面清理干净,洒水润湿。 1.2根据最下皮砖标高拉通线检查,如水平砖缝厚度超过20mm用C15细石砼找平,不得用水泥砂浆找平。 1.3根据墙面尺寸,排砖撂底,要求组砌合理,便于操作。 1.4皮数杆制作:用30*40mm木料制作,皮数杆上要注明砖高、缝高、门窗洞口、预埋块、拉结筋、过梁的尺寸、标高。皮数杆间距不大于15m,转角处及交接处均应设立。皮数杆要垂直、牢

砖砌体技术交底大全记录

年月日 工程名称宁波鄞州区生活垃圾焚烧发电项目分部工程砌体子分部 交底部位:砖砌体、填充墙砌体 交底内容:一、施工准备: 1、材料准备 (1)、本工程主要为框架填充墙,非承重墙体:采用200mm厚A5.0强度加气混凝土砌块,局部房间为150mm厚墙体,预拌砂浆为强度为M5混合砂浆,一层埋土部分采用水泥砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 (2)、预制砼块及预制过梁需提前预制,保证现场用量。 2、砌筑前所需机具设备准备工作 (1)砌筑前首先考虑工程量和工程要求,并为砌筑人员进场配备必须的设 备:如:高凳(架),脚手板,水桶,铝合金杆,灰斗、斗车(平板车)其数量确保满足施工需要。 (2)砌体所需的砌块、砖、砂、预拌砂浆等,材料进场由材料员、施工员、项目工程师共同对材料进行观感检查验收,并及时索要材料出场检验报告、 合格证,通知资料员在监理见证下现场取样送检,合格后方可用于工程中, 严禁不合格材料用于工程中。 (3)、砌体所需蒸压加气砼砌块砼砌块龄期应大于28天、含水率宜小于30%。技术负责人:交底人:接底人:

年月日 工程名称宁波鄞州区生活垃圾焚烧发电项目分部工程砌体子分部 交底部位:砖砌体、填充墙砌体 交底内容: (4)、烧结空心砖应提前1天~2天浇水湿润,含水率宜为60%~70%,蒸压加气砼砌块应在当天对砌块砌筑面浇水湿润,含水率宜为40%~50%。(5)砖砌体施工前,楼层内所有砌体线和门窗洞口线已完成,柱、剪力墙上弹好 1000mm/500mm控制线。 (6)预制砼砖(供门窗安设固定用)提前预制,砌墙时随砌体一道,置于各 洞口内。 3、墙体砌筑前,拉结钢筋的植筋孔位根据块体模数及填充墙的排块设计进行定 位,拉结钢筋的植筋已完成,并已委托第三方检测单位进行拉拔试验。 4、对卫生间做200mm防水导墙,要求凿毛支设模板浇捣上翻砼。 二、砖墙砌筑技术要求及措施 工艺流程:加气砼砌块施工流程:放线定位→砌体施工→预埋拉结筋→马牙 槎的留置→构造柱钢筋绑扎→模板的支设→混凝土的浇筑和养护→拆模砖砌体施工前,首先砌筑样板墙,经建设单位、监理单位和施工单位共同验 收合格后,方可进行大面积的砖砌体工作。 1、放线定位:砌体施工前应先做好构造柱、砌体定位放线工作,立好皮数杆,在皮数杆上排出砖块的皮数及灰缝厚度,并标出窗台、洞口及墙梁等构造标高。 2、砌体施工:采用预拌砂浆,使用前应根据说明书要求进行搅拌和使用, 技术负责人:交底人:接底人:

砌体工程监理实施细则

阳光花窖工程 砌体工程监理细则 编制: 审批: 太原市春润达工程监理有限公司 阳光花窖工程项目监理部 2011 年 11 月

砌体工程监理实施细则 一、专业概况 本工程监理细则为主体结构墙身采用加气混凝土砌块砌筑。砂浆采用 M7.5混合砂浆。填充墙与框架连接处加设拉接筋,内、外墙均为2¢6,沿墙高间距500,水平灰缝厚度 15mm,竖向灰缝 20mm。 二、编制依据 1本工程已批准的监理规划。 2《砌体工程施工及验收规范》(GBJ50203-98)。 3《建筑施工手册》(中国建筑工业出版社出版第三版)。 4《建筑施工工艺标准》。 5建筑工程承包合同。 6施工图纸。

三、监理工作流程 砖进场按规定验收批进行试验施工自检、监理抽检(按频率) 砂浆强度试块按同一验收批至少抽检一次,监理抽检数按平行检 测频率 监理工程师 熟悉施工图纸 监理工程师 审查施工方案 监理工程师 施工技术交底 承包单位 砂采用水泥、砂、石灰及外掺剂 按规定验收批进行检验 施工自检、监理抽检(按频率) 平面弹线、立皮数杆 承包单位 砂浆配制及砌体砌筑 承包单位 砌体拉结筋设置 承包单位 予留洞、予埋件安装 承包单位 砌体自查合格后报验 承包单位 砌体复查验收 监理工程师 基层清理 施工自查、监理抽查(按频率 ) 砌体接槎每检验批抽检 20%,且不少 于 5 次,砂浆饱满度每检验批检验数 不少于 5 次 监理工程师 检查拉结筋长度、间距、弯 钩监理工程师 督促检查予留、予埋的位置、数量 监理工程师

四、原材料的质量控制: 1、砌体工程所用的原材料应有产品的合格证书、产品性能的检测报告。钢 筋、水泥块材、砂以及外加剂等材料要有进场复检报告,严禁使用国家命令淘 汰的材料。 2、水泥以同一生产厂家生产、同品种同标号,每进场一批为一个抽检单 位进行复检,不同品种的水泥不得混合使用。过期的水泥严禁使用,当使用中 对水泥的质量有怀疑或出厂的时间过长(超出三个月)时做复试试验,并按期 结束使用。取样应有代表性,也可从20 个以上不同部位取等量样品,总量至少 12kg,袋装水泥 200t 为一个检验批,散装不超过500t 为一个检验批。 3、钢筋每种规格进场应按批进行检查和验收。每批重量不大于60 吨,每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。每直条 钢筋应做 2 个拉伸试验、两个弯曲试验,每批盘条钢筋应做一个拉伸试验、 2 个 弯曲试验。拉伸和弯曲试验的试样可在每批材料中任选两根钢筋切取。 4、砂、碎石以同产地、同规格,以400m3 或 600t 作为一个检验批,不足400m3 或 600t 亦为一批,在料堆上取样时,取样部位应均匀分部。不同部位取 大致等量的砂 8 份,其质量不少于 10kg.在混合均匀。砂浆用砂不得含有害杂物,强度和等级不小于 M5 的水泥混合砂浆的含泥量不超过 5%,小于 M5的不应超 过 10%。人工砂,山砂及特细砂应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。 5、普通烧结砖以每一生产厂家的砖运到现场后,都应按15 万块,多孔砖 5 万块,粉煤灰砖和灰砂砖 10 万块的要求划分检验批。烧结砖从外观质量合格中 随机取样 20 块,多孔砖在外观质量和各种随机抽取 15 块,灰砂砖在外观质量合 格中随机抽取 3 组共 15 块。 6、砌块,同品种、同规格、同等级的砌块以一万块为一个检验批,不足亦 为一个检验批。在每个检验批中随机抽取 32 块做尺寸偏差和外观质量检验, 其中不符合等级的产品不超过 5 块时,则判定该批砌块的尺寸偏差和外观质量检 验结果符合相应等级。否则为不符合相应等级。 五、砌筑砂浆: 1.砌筑砂浆应通过试配确定配合比,砂浆用砂不得含有害杂物,强度和等 级不小于 M5 的水泥混合砂浆的含泥量不超过 5%,小于 M5的不应超过 10%。人工砂,山砂及特细砂应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。当砌筑砂浆的 组成有变更时,其配合比应重新确定。 2.凡是在砂浆中掺入各种外加剂的,应经检验和试配符合要求后方可使用。

砖砌体砌筑工程技术交底.doc

一般砖砌体砌筑工程分项工程质量技术交底卡 GD2301003 施工单位xxx 建筑工程有限公司 工程名称xxxx 一期 A7~ A12 商住楼分部工程砖砌体 交底部位墙体日期2006年4月30日 一、施工准备 (一)作业条件 1、成室外及房心回填土,安装好沟盖板,或完成楼板结构施工。 2、办完地基、基础工程隐蔽验收手续。 3、按标高抹好水泥砂浆防潮层。 交 4、弹好轴线、墙身线及检查线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经 验线符合设计要求,办完验收手续。 5、按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15~ 20m,或每道墙的两端。 底6、有砂浆配合比通知单,准备好砂浆试模(6 块为一组 ) 。 (二)材料要求 1、砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,并有产品合格证书,产品性能检测报 告。承重结构必须做取样复试。要求砖必须有一个条面和丁面边角整齐。 内 2、水泥:品种及强度等级应根据砌体的部位及所处的环境条件选择。水泥必须有产品合 格证、出厂检测报告和进场复验报告。 3、砂:用中砂,使用前用 5mm孔径的筛子过筛。 容4、掺合料:白灰熟化时间不少于7d,或采用粉煤灰等。 5、其他材料:墙体拉结筋、预埋件、已做防腐处理的木砖等。 (三)施工机具 应备有大铲、刨锛、托线板、线坠、小白线、卷尺、水平尺、皮数杆、小水捅、灰槽、砖夹子、扫帚等。 二、质量要求

砖砌体工程质量要求符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 的规定。 项序检查项目允许偏差或允许值 1 砖强度等级按设计要求 MU 2 砂浆强度等级按设计要求 M 3 水平灰缝砂浆饱满度≥ 80% 主控 4 斜搓留置第5.2.3 条 项目 5 直搓拉结钢筋及接搓处理第5.2.4 条 6 轴线位移≤ 10mm 7 垂直度(每层)≤ 5mm 1 组砌方法第5.3.1 条 一般 2 水平灰缝厚度8 ~ 12mm 交项目 3 基础顶面、楼面标高± 15mm 续表 底 序检查项目允许偏差或允许值项 4 表面平整度清水: 5mm 混水: 8mm 5 门窗洞口高、宽± 5mm 一般 内 6 外墙上下窗口偏移20mm 项目 7 水平灰缝平面度清水: 7mm 混水: 10mm 8 清水墙游丁走缝20mm 三、工艺流程 容 作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→砌砖墙→验收 四、操作工艺 ( 一)砖浇水 砌体用砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边为宜,含水率为10%~ 15%,常温施工不得用干砖上墙;雨期不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期拎不得浇水,可适当增大砂浆稠度。

相关文档
相关文档 最新文档