文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 住宅排水管道系统存水弯有关问题的探讨

住宅排水管道系统存水弯有关问题的探讨

住宅排水管道系统存水弯有关问题的探讨
住宅排水管道系统存水弯有关问题的探讨

住宅排水管道系统存水弯有关问题的探讨

【摘要】随着社会的发展,各种民用住宅为适应人们的要求,设施构造越来越复杂,所以施工人员在安装排水管道系统时需要加设诸多存水弯,一方面应对建筑复杂的结构构造,另一方面可以有效的将地漏与下水道之间的空气隔开,防止管道中的废水、废物散发到室内,保证了居民的身心健康。本文首先分析了存水弯的概念、作用、类型与设置,然后浅析了存水弯水封破坏原因,并提出了有效的防止措施,以供相关技术人员参考。

【关键词】存水弯水封;住宅;排水管道

Abstract With the development of society, a variety of residential housing to meet people’s demands, increasingly complex facilities construction, so construction workers installing sewer system required to install a lot of traps, deal with building a complex structure on the one hand structure, on the other hand can effectively between the floor drain and sewer air separated to prevent waste water pipes, waste released into the interior, to ensure the health of the residents. This paper analyzes the trap concept, role, type and settings, and then On the trap seal damage causes, and proposed an effective preventive measures for the relevant technical officers.

Keywords trap seal; housing; drains

从我国现行的《建筑给排水设计规范》中可以看出,当住宅内的卫生器具与生活污水管道或者其他有害物质的排水管道进行连接时,安装人员需要在排水口的下部设置一个存水弯,这样可以将地漏与下水道之间的空气隔开,防止因管道中的废水、废物通过下水道传入家中而影响到人们的身心健康,本文就住宅内排水管道系统存水弯的有关问题进行探讨。

一、存水弯的概念及作用

存水弯是建筑内排水管道的主要附件之一,有的卫生器具构造内已有存水弯(例如坐式大便器),构造中不具备者和工业废水受水器与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯是指卫生器具内部或器具排水管段上配置的一种内有水封的配件。其作用是利用一定高度的静水压来抵抗排水管内气压变化。隔绝和防止排水管所产生的腐臭、有害、可燃气体和小虫等通过卫生器具、地漏等进入室内丽污染环境。水封是利用存水弯中一定高度的水柱来实现的,存水弯水封应满足一定高度要求的水柱。存水弯水封高度一般50一100mm比较合理。

二、存水弯的类型及设置

1存水弯的主要类型

地下车库—给排水系统的优化设计

随着客户对于车库经济性、车库品质等方面要求的不断提高,车库给排水设计 面临的挑战越来越多,也存在诸多可优化项,以下结合安全、经济、实用等方 面考虑,从消防泵房及水池、车库消火栓系统、车库气体灭火系统、车库集水 坑等方面提出若干设计优化措施,与诸位同行探讨。 一、消防泵房、水池设计优化 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014及《建筑设计防火规范》 GB50016-2014的实施,对于消防泵房、水池的设置有诸多明确要求。《消水规》第5.5.12条及《建规》第8.1.6条有如下要求:“附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下 楼层”。 对于多层地下车库,消防泵房只能设置在地下一层或地下二层且与室外地坪高 差不应超过10m。如消防泵房借用楼座疏散楼梯作为安全出口时,应复核楼座 楼梯连通的地下室层数,亦不能超过两层。 当市政供水管网无法满足建筑或小区室外消防用水需求时(如:双路供水、接 口管径不足等),消防水池需要同时储存室外消防用水,此时面临的限制将更多。《消水规》第4.3.7条“储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的 消防水池,应符合下列规定:消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大 于6.0m;取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m”。 此时,消防水池最低水位与室外地坪高差应按不超过5m设计(另有消防车接口高度1m),则只能设置在地下一层。在严寒地区、大型车库等顶板覆土厚度较 大的项目中,带来的问题更加突出:水池水位利用率低(无效水位较多),水 池占地面积大,过多的无效水容积增大结构荷载。

物业给排水系统管理知识资料

物业给排水系统管理知识 资料 RUSER redacted on the night of December 17,2020

2016年04月

浙江绿城物业给排水系统管理 目的:为了规范给排水系统设施的检查保养工作,确保给排水设备、设施各项性能完好。 设施适用范围:适用于公司管辖范围内给排水系统的操作及管理。 职责:1、小区维修组主管负责给排水系统的运行管理。 2、给排水维修工具体负责给排水设施设备的操作。 3、物业经理负责审核给排水本身设施设备维修保养年度计划,并检查该计划的执行情况。 4、工程部主管负责组织制定给排水设施设备维修保养年度计划,并组织日常检查、定期养护工作的实施。 5、特殊情况发生时,服务中心负责向有关用户通知停水的情况。 责任人:小区维修组和给排水维修工。 具体工作内容:1?启动水泵(潜水泵)前的检查 2 检查水泵(潜水泵)进、出水闸阀是否已打开,否则应拧开闸阀。 3 排除水泵机组真空筒里面的空气(如有)。 4 检查电压表、信号灯指示情况以及管网水压情况。 5 手盘水泵轴转动三圈,应灵活无阻滞。 6启动水泵(潜水泵)

7 合上水泵(潜水泵)控制柜(箱)电源开关,将转换开关置于“手动” 位置。 8 按下启动按钮,水泵(潜水泵)启动注意观察启动电流及运转电流。 9 如果一次不能启动成功,可以再试启动两次,每次应间隔3分钟。如果 3次未启动成功,则应停下来查找原因,排除故障后才能再启动。 10 启动成功后,让其运转5分钟。观察运转电流,听有无异常声响,闻有 无异常气味,检查漏水是否严重。 11 确认一切正常后,按下水泵(潜水泵)“停止”按钮,水泵(潜水泵)停 止。 12 将转换开关置于“自动”位置,水泵(潜水泵)自动启动并运行。 13停止水泵(潜水泵) 14 将转换开关置于停止位置,水泵(潜水泵)停止运行。

给排水设计细节要点总结

建筑给排水设计规范中易错问题汇总 一、给水部分: 1、小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。 2、延时自闭式大便器冲洗阀的最低工作压力为0.10~0.15MPa。 3、生活饮用水池(箱)的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,当进水管管口为淹没出流时,应采取真空破坏器等防虹吸回流措施。 附:设置在地下室的水池,尤其是设置在地下二层或以下的水池当池中的最高水位比建筑物的给水引入管管底低300mm以上时,此水池可认为不会产生虹吸倒流,上述限制可不设置。 4、生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。 5、埋地式生活饮用水贮水池周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源;周围2m内不得有污水管和污染物。否则应采取防污染措施。 6、建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立的结构形式,不得利用建筑物的本体结构。

7、高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:1)各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45MPa。 2)静水压力大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设置减压或调压设施,住宅套内分户用水点的给水压力不应小于0.05MPa。 3)各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。 8、居住建筑入户管(生活给水管道进入住户至水表的管段)给水压力不应大于0.35MPa。 9、减压阀前应设置阀门和过滤器,需拆卸阀体才能检修的减压阀后,应设置管道伸缩器;检修时阀后水会倒流时,阀后应设置阀门。减压阀节点处的前后应装设压力表。 10、给水管道中设置管道过滤器:减压阀、泄压阀、自动水位控制阀、温度调节阀等阀件前应设置;水加热器的进水管上,换热装置的循环冷却水的进水管上宜设置;水泵吸水管上宜设置。 附:管道过滤器不需串联重复设置。 11、室外给水管覆土深度:管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.70m。

市政工程给排水管网的优化配置与管理

市政工程给排水管网的优化配置与管理 发表时间:2020-03-10T12:12:49.227Z 来源:《建筑实践》2019年38卷22期作者:吴旭鹏 [导读] 现代城市化建设水平在不断提升,城市居民在物质生活水平间逐步上升。 摘要:随着我国城市化建设进程的快速推进,在当前的城市市政工程施工过程中,大多数企业都必须要对城市给排水管网配置优化和管理给予高度重视。本文主要针对市政工程北排水管网优化配置和管理进行探讨。 关键词:市政工程;给排水管网;优化;管理 引言 现代城市化建设水平在不断提升,城市居民在物质生活水平间逐步上升。市政给排水工程是当前市政工程中最为基础的一项,与城市居民日常生活存在紧密联系。因此在针对市政给排水管网进行设计的过程中要给予高度重视,这样才能充分满足当前城市发展的实际需求。 1 城市市政给排水管网优化配置原理 给排水、供暖、供气等市当前城市市政管网系统几个主要的组成部分[1]。给排水是整个管网系统中最为重要的一个环节,给排水系统包括给排水管道、水泵、水塔、调节阀等相关事实。在实际的建设过程中还会涉及到给排水管线铺设、施工材料选择等众多环节,一旦其中某一个环节产生问题,会对整个北排水系统的建设产生严重影响。鉴于此,相关设计人员在设计环节必须要对管网配置优化工作给予高度重视,这样才能将给排水管网的运营成本降到最低程度,与此同时,也能全面提升给排水管网运行的稳定性和可靠性。 2 市政给排水管网现状及问题 2.1 系统布置问题 当前城市基础设施建设逐步趋于完善,给排水管网覆盖率越来越高,城市基础设施建设速度的加快,建设速度的加快。在这种形势下,虽然城市给排水管网综合能力得到全面提升,但是由此也引发了众多问题,例如,新建设管网与现有管网的对接以及配合问题就是其中比较突出的一个。对城市给排水管网建设产生了较大影响。首先,当前市政改排水管网设计施工速度与城市建筑规划发展产生了脱节现象,在城市道路施工过程中并没有充分考虑管网系统的配套;其次,大多数的设计人员在进行城市市政给排水管网系统设计过程中,经常会凭借自身经验来针对管网容量、坡度等相关参数进行调整,并不能够深入现场对相关问题进行全面调查和研究,这也导致设计方案与城市发展需求并不相符。 2.2 材料变化和优化问题 市政工程给排水管网使用时间不断增加的前提下,管网老化问题逐渐严重,甚至还出现严重渗漏现象,资源浪费非常严重,而材料性能下降是导致上述问题的主要原因所在。例如在早期的城市管网建设过程中多数情况下使用的都是铸铁或者是镀锌管等材质的管道材料,而给排水管网长期深埋在地下,在长时间的使用过程中不可避免的会出现较为严重的老化现象[2]。 2.3 管网系统配置不能满足突发事件处理要求 污染、爆管、泄洪等是城市及排水管网系统运行过程中经常需要面临的突发事件。但是对于目前城市及排水管网系统运行状况来看,在突发事件的处理方面能力相对较差,因此他一旦遇到突发状况后,不仅会给整个给排水管网系统的运行造成严重影响,而且也从某种程度上给给排水管网系统然后运行埋下安全隐患,而且对于城市化建设和发展也会产生深远的影响。 3 市政给排水管网配置优化 3.1 强化给排水系统优化力度 首先,必须要充分保证城市市政改排水系统规划设计具备科学性和合理性,给排水管道在布置过程中必须要充分考虑城市区域规划和发展建设情况。与此同时,在针对城市给排水系统进行设计的过程中,要充分结合施工现场实际状况,以现场实际情况出发来确定图更加合理、科学的设计方案,针对整个对排水管网系统沿线的管网水源、河流、交通、水泵等各种状况进行全面调查,在充分保证给排水管网系统能够实现电力施工维修的前提下,对给排水管网线路进行进一步优化;其次,在给排水管网系统优化设计的过程中,要尽可能的使用遗传算法、模糊数学、人工神经网络等相关先进技术的应用力度,以此来达到最优化目标,为城市给排水管网系统的建设打下良好基础[3]。 3.2 现有管网和新建管网配套优化 要针对现有给排水管网不断强化改造和升级力度。在当前城市基础设施建设规划过程中,必须要对现有给排水管网升级和改造问题给予高度关注,对现有管网运行过程中可能存在的问题进行深入分析,同时还要针对存在严重老化现象的管网进行及时换新,同时在针对给排水管网进行配置优化的过程中要对各种环境因素进行充分考虑,在此基础上才能够让现有的给排水管网升级改造工程得以顺利实现。 3.3 提升给排水系统应急处理能力 首先,要针对当前的给排水管网系统采取更加积极、有效的措施来全面提升管网运行监测水平,在此基础上,才能够针对突发事件进行有效应对和处理,才能够将给排水管网受到突发事件的影响降到最低。另外,作为主管部门,必须要建立关于给排水管网的专项资金,将整个给排水管网的信息纳入部门计算机数据库系统,这样不仅能够让相关人员能够及时的进行数据查询,而且也能够对爆管等事件的处理积极的促进作用,进一步提升给排水管网的防护效率[4];其次,要针对当前整个给排水管网系统的流量监测水平进行不断创新和改革。结合整个管网系统实际的运行状况以及建设的实际要求,来构建起更加完善、合理的综合给排水管网管理系统,充分保障市政工程的相关技术人员能够对给排水管网系统运行过程中的相关信息数据进行全面了解和掌握,并结合实际数据情况对管网系统事故发生几率进行深入分析和判断。另外,作为工作人员,必须要结合所在地给排水管网实际运行状况,以及整个市政给排水管网系统给排水管网能力,对当前的雨污水分流系统进行进一步完善,以此来满足当前给排水系统能力提升的基本目标,为整个给排水管网系统实现安全、稳定运行打下坚实基础;最后,要进一步强化城市给排水管网污染问题的监控和防范。目前,我国给排水管网系统污染问题非常突出,作为专职管理部门,应该针对给排水管网系统的关键位置构建及相应的污染监测系统,针对当前整个管网系统的负荷量以及污水的总体收集量进行详细、精确的计算,在此基础上才能够对北排水管网是否存在淤积和泄露等问题做出更加准确的判断,从而能够最大程度避免城市给排水管网系统在运行过程中出现严重污染问题。此外,对于整个城市给排水管网系统来说,不同区域的水源地也存在较大差异,为了能够充分保证整

给排水系统管理程序

给排水系统管理程序 1. 目的 通过对物业区域内给排水系统实施有效管理,以使给排水系统正常工作,从而保障各管理区域内供水、排水系统畅通,为业户提供良好的生活和工作环境。 2. 范围本程序适用于广州新世界物业管理有限公司所辖物业区域内的给、排水系统的管理。 3. 职责 3.1 工程部负责给排水系统的维护保养计划的制定,经审核批准后报管理处备案。 3.2 工程部负责市政供水总阀后所有阀门、管线、供水泵及天面和水池等设备设施 运行管理和维护保养工作;负责污水井、化粪池及排污管网等设施的维护保养工作。 3.3 物业管理处负责监控督导清洁分包商对水池的清洗消毒及各污水井和化粪池的 清理工作。 3.4 物业管理处负责对给排水系统的管理进行检查监督。 4. 工作内容 4.1 供水系统 4.1.1 水池的清洗和消毒按国家生活饮用水标准实施水池的清洗和消毒。清洗工作 完成后,各单位与清洁分包商共同填写《水池清洗验收表》。具体实施参照《二次供水管理规程》执行 4.1.2 生活供水系统采用变频设备供水的,当自动控制失灵或检修时,由工程部负责

手动操作供水。对给排水设备的操作具体按《给排水设备设施操作规程》执行。 4.1.3 日常的供水管理由工程部负责,具体按《给排水设备设施运行管理规程》执行将水泵的运行情况记录于《二次生活给水泵运行记录》上 4.1.4 工程部领班定期对供水设施巡检,并在《系统设备(设施)巡查记录表》上作记录 4.1.5 供水设备设施的维护保养按设备设施维修保养计划实施,结果记录于《设备 设施维修保养记录》中。 4.1.6 供水设备设施发生故障造成停水时,应立即按《紧急停水处理程序》进行处理。 由工程部领班组织维修技术人员维修,如一时无法修复的,应通知部门主管派员协助抢修或寻求外部支持。维修完成后在《设备设施维修保养记录表》上作详细记录。 4.1.7 保证管理区域住宅供水管道系统、输水管道畅通,管道配件齐全,供水设施完好。 4.1.8 物业区域内住宅供水管道系统的各类阀门要保证启动灵活,无锈蚀和滴漏。 各类阀门的启动工作由工程部指定专人负责管理,未经同意,任何人不准私自开启或关闭阀门。 4.1.9 消火栓、喷淋给水主干管上的阀门不得随意启闭,因工作需要临时关闭时, 应做好应急措施,以防万一。 4.1.10 对顾客提出户内供水故障的处理,按《安装及有偿服务管理程序》执行。4.1.11 计划性停水,工程部应提前24 小时以《内部通启》通知客户服务部,客户

住宅给排水设计要点

随着近年来我国经济的发展,人民生活质量水平不断得到提高。人们在购买住宅时,除了关注住宅的楼层、面积、平面布置等因素外,同时也将更多的注意力放在了住宅设备上。给排水系统作为住宅设备的重要组成部分,其系统设计是否合理,对今后住户的装修、日常使用与维护将产生重要影响。现结合本人在住宅设计过程中的一些经验与体会,谈谈住宅给排水系统设计中的一些特点。 1.水表设置及给水支管敷设: 1.1 关于水表设置。长期以来,我国住宅水表均设于室内厨房或卫生间等用水集中处,对于用水点较多且分散的住宅,有时甚至一户内设多个水表。近年来,水表设于户内而引发的诸多问题日益引起人们的重视:入户抄表扰乱人们的正常生活及可能导致的入户抢劫,使住宅私密性及安全性得不到保障:管理人员抄表不易且抄表劳动强度大:个别用户偷水而管理部门无法制止及处罚等。由于这些问题的产生,水表出产已成为必然的选择。为此,新修订的国家规范(建筑给水排水设计规范》GBJ15--88第2.5.8条规定:住宅建筑应装设分户水表,分户水表或分户水表的数字显示宜设在户外。水表出户一般有以下几种方式:a.分户水表集中设于屋顶(水箱供水)或底层空间内(变频供水)。这种方式常用于多层单元式住宅中。一般一个单元梯位水表设一个水表井(箱),分户水管沿室内管井或建筑外墙引入户内。其优点为;抄表方便,抄表人员劳动强度低,可以杜绝用户的输水行为。缺点是:管材耗量大,管道水头损失大,需占用较大空间的管道井,如设于外墙则易影响建筑外观,分户支管不易检修。 b.水表设于楼梯休息平台处。给水立管设于平台处,每户设一水表箱;将水表箱嵌入休息平台两侧墙体中。其优点为:分户支管短,较节约管材,管道水头损失也较小,缺点是:水表分散设置,抄表人员劳动强度较大;通常室内消火栓箱也明设于休息平台处,因而使本来就拥挤的休息平台更为局促,给住户通行带来不便。 c.水表每层集中设于水表间内,分户水表整齐靠于墙面。其优点同方式b 相同,缺点是:分户管道必须沿公共走道楼板下引入室内,因而走道内要求设吊顶。 d.将传统的普通机械式水表改换为远传水表或IC卡智能型水表。远传水表计算准确且无需抄表,此卡表需用户预存入一定数额水费,将充值后的IC卡插入水表的读码器中即可用水。由于远传水表和IC卡表价格相对昂贵且在技术上仍存在一定问题,因而在实际工程中尚未得到广泛应用。 以上几种水表出户方式,各有其优缺点,具体在工程实际设计中采用何种方式,应由设计入员根据住宅的性质、档次及当地行业管理部门的要求确定。 1.2 给水支管布置与敷设。目前,新建住宅中一厨两卫已很普遍,有的住宅甚至配有一厨三卫、一厨四卫,且厨房、卫生间、阳台各用水点位置均较分散。分户支管至用水点间管道如沿室内楼板下吊设,必然要求设室内吊顶,管外壁还应有防结露措施,给住户装修带来不便,毕竟不是所有住户都想设吊顶。(建筑给排水设计规范)GB15-2000(送审稿)第3.6.18条规定,给水支管宜敷设在楼(地)面的找平层或沿墙敷设在管槽内,敷设在找平层或管槽内的给水支管外径不宜大于25mm。实际上,如果将接往两个或两个以上用水点给水支管串接在一起,其支管外径均会超过25mm。因此,为了满足规范的要求,给水支管入户后即接入分水器,分水器暗设于厨房或卫生间墙体内,通过分水器后接往各用水

物业给排水系统管理知识

2016年04月

 具体工作内容:1 启动水泵(潜水泵)前的检查 2 检查水泵(潜水泵)进、出水闸阀是否已打开,否则应拧开闸阀。 3 排除水泵机组真空筒里面的空气(如有)。 4 检查电压表、信号灯指示情况以及管网水压情况。 5 手盘水泵轴转动三圈,应灵活无阻滞。 6 启动水泵(潜水泵) 7 合上水泵(潜水泵)控制柜(箱)电源开关,将转换开关置于“手动” 位置。 8 按下启动按钮,水泵(潜水泵)启动注意观察启动电流及运转电流。 9 如果一次不能启动成功,可以再试启动两次,每次应间隔3分钟。如果

3次未启动成功,则应停下来查找原因,排除故障后才能再启动。 10 启动成功后,让其运转5分钟。观察运转电流,听有无异常声响,闻有无异常气味,检查漏水是否严重。 11 确认一切正常后,按下水泵(潜水泵)“停止”按钮,水泵(潜水泵)停止。 12 将转换开关置于“自动”位置,水泵(潜水泵)自动启动并运行。 13 停止水泵(潜水泵) 14 将转换开关置于停止位置,水泵(潜水泵)停止运行。 15 拉下水泵(潜水泵)控制柜(箱)电源开关(如有需要)。 16 检查有无不正常情况,如有则及时处理。 17 巡视检查 18 维修组应每天巡视二次小区内的水泵房,每天巡视一次小区内主要供排水管道。 19 巡视监控内容 巡视监控内容如下: a) 水泵房有无异常声响或大的振动; b) 电机、控制柜有无异常气味; c) 电机温升是否正常(应不烫手),变频器散热通道是否顺畅; d) 电压表、电流表、压力表指示是否在额定范围内,是否满足供水压力要

实验室用水的种类和区别

水是实验室内一个常常被忽视但至关重要的试剂。实验室用水有那些种类?能达到什么级别?不同实验对水的要求有那些? 实验室常见的水的种类: 1、蒸馏水(Distilled Water ): 实验室最常用的一种纯水,虽设备便宜,但极其耗能和费水且速度慢,应用会逐渐减少。蒸馏水能去除自来水内大部分的污染物,但挥发性的杂质无法去除,如二氧化碳、氨、二氧化硅以及一些有机物。新鲜的蒸馏水是无菌的,但储存后细菌易繁殖;此外,储存的容器也很讲究,若是非惰性的物质,离子和容器的塑形物质会析出造成二次污染。 2、去离子水(Deionized Water ): 应用离子交换树脂去除水中的阴离子和阳离子,但水中仍然存在可溶性的有机物,可以污染离子交换柱从而降低其功效,去离子水存放后也容易引起细菌的繁殖。 3、反渗水(Reverse osmosis Water): 其生成的原理是水分子在压力的作用下,通过反渗透膜成为纯水,水中的杂质被反渗透膜截留排出。反渗水克服了蒸馏水和去离子水的许多缺点,利用反渗透技术可以有效的去除水中的溶解盐、胶体,细菌、病毒、细菌内毒素和大部分有机物等杂质,但不同厂家生产的反渗透膜对反渗水的质量影响很大。 4、超纯水(Ultra-pure grade water): 其标准是水电阻率为18.2MΩ-cm。但超纯水在TOC、细菌、内毒素等指标方面并不相同,要根据实验的要求来确定,如细胞培养则对细菌和内毒素有要求,而HPLC则要求TOC低。 评价水质的常用指标: 1、电阻率(electrical resistivity): 衡量实验室用水导电性能的指标,单位为MΩ-cm,随着水内无机离子的减少电阻加大则数 值逐渐变大,实验室超纯水的标准:电阻率为18.2MΩ-cm。 2、总有机碳(Total Organic Carbon ,TOC): 水中碳的的浓度,反映水中氧化的有机化合物的含量,单位为ppm 或 ppb。 3、内毒素(Endotoxin): 革兰氏阴性细菌的脂多糖细胞壁碎片,又称之为“热原”,单位cuf/ml。 1、自来水(Tapwater) Tap water is usually of uncontrolled quality, may have seasonal variations suchas level of suspended sediment depending on the source (municipal reservoir,river, well), may contain other chem-icals purposely added to drinking water(chlorine, ?uoride), and is generally unsuitable for use in important experiments.Tapwater is ?ne for washing glassware but should always be followed by a rinsewith a higher-grade water (distilled, deionized, etc.). 2、蒸馏水(DistilledWater) Distillation generally eliminates much of the inorganic con-taminationandparticularly sediments present in tap water feedstock. Itwill also help reduce the level of some organic con-taminants in the water.Double distilling simply gives a slightly higher grade distilled water, butcannot eliminate either inorganic or organic contaminants. Distilled water is often produced in large stills that serve an

住宅建筑给排水设计要点分析

住宅建筑给排水设计要点分析 随着经济的快速发展以及居民生活水平的提高,刚需和改善性购房已经成为了我国房地产市场的主力军。房屋的定义已经由原先的解决住房问题向舒适居住的方向转变,住宅建筑舒适性的改善体现在住宅建筑的各个方面,以住宅建筑中的给排水为例,其是住宅建筑中的重要的组成部分,通过对住宅建筑内的给排水进行合理的设计将能够优化住宅建筑中的相关功能,通过功能的转变将能够使得住宅建筑居住的更舒适、更方便。文章将从住宅建筑中的给排水设计与住宅建筑的功能优化这一突破口入手对住宅建筑给排水设计中的一些要点进行分析。 标签:住宅建筑;给排水管;水表 前言 新时期,随着民众生活水平的提高,住宅建筑被赋予更多的功能。从原先传统的单一居住属性向着舒适化家居的方向转变。在住宅建筑居住转变的过程中,不仅仅表现为住宅建筑居住面积的改善,更是住宅建筑功能的改善,住宅建筑给排水是住宅建筑功能改善的重要一环,其主要取决于住宅建筑中的厨房、卫生间的给水排水设计,通过对住宅建筑给排水进行优化设计最大限度的满足民众对于不断发展的住宅建筑功能的需求。 1 住宅建筑给排水设计中对于水表的设计 现代住宅建筑设计的过程中要求厨房、卫生间使用的水、电、气应做到三表计量出户。通过对水、电、气表进行集中使用的目的是方计量,避免人为因素对上述水、电、气计量所造成的干扰。根据国家住宅建筑给排水相关规范中的要求:住宅建筑中的分水表应相对集中管理且应置于户外,对于设置在户外的谁水表可以采用远传水表或IC卡水表等智能水表的管理方式。一般在住宅建筑给排水的设计中,对于住宅建筑中的水表主要采用的有以下几种设置方式:(1)设置在住宅建筑的室外水表箱内,一般这一住宅建筑水表设置方式多应用于多层单元式住宅建筑中,进入分户的水管沿着室内管井或是建筑外墙进入室内,各住宅建筑的水表统一设置与住宅建筑外墙的水表箱内。这一水表设计方式在南方住宅建筑给排水设计中应用较多。此外,对于住宅建筑水表的位置可以根据住宅建筑采用供水方式的不同设置在住宅建筑的底层或是顶层。在住宅建筑给排水的设计过程中为了方便用户的水管维修建议在设计时为各分户加设一个控制阀。(2)将住宅建筑水表设计在楼梯间处的水表间内,这一住宅建筑水表设计方式多应用于高层、超高层建筑中,在高层、超高层建筑中由于给水管及水表间多分布在楼梯间或是走道外,水表间至各户的给水横干管敷设在楼板下面。采用这一住宅建筑给排水布设方式所存在的不足是各楼层的管道数量较多从而对住宅建筑给水管网施工和管理都带来了较多的困难。(3)将水表设置于厨、卫内并采用智能型水表。这一水表设置方式适用于信息管理较为完善的城市,且不足之处是采用这一住宅建筑水表设计将会极大的增加住宅建筑给排水的建设成本。(4)设计电子远传水表,相对于传统的抄表方式,新型电子远传水表能够对住宅建筑中的水表进行自动化

物业接管验收实用标准附件-给排水系统

给排水系统物业接管验收标准 一图纸资料移交 1给排总体系统资料移交 1.1给水系统 (1)给水(含净水)系统设计施工,竣工图纸,设计变更说明。 (2)给水(含净水)系统隐蔽工程验收记录及管道走向标识。 (3)给水(含净水)系统设备设施产品合格证书、保修卡。 (4)给水(含净水)系统设备安装说明书和维护使用说明书、设备开箱验收记录。 (5)给水(含净水)系统调试报告。 (6)给水(含净水)系统管道压力测试、通水报告。 (7)给水(含净水)系统竣工验收报告。 (8)供水合同及准许使用证明。 (9)符合国家《生活饮用水标准》的清洗、通水、消毒检测报告。 (10)沉降观察记录。 (11)设备供应商,安装单位,维保单位的联系方式。 1.2排水系统 (1)排水(含雨水、中水)系统竣工图纸及设计变更文件。 (2)污水排放许可证。 (3)隐蔽工程验收记录。 (4)市政管网综合线路竣工图。 (5)管道冲洗记录及通球试验记录。 (6)排水(含雨水、中水)系统设备设施产品合格证书、保修卡。 (7)排水(含雨水、中水)系统设备安装说明书和维护使用说明书、设备开箱验收 记录。 (8)排水(含雨水、中水)系统调试报告。 (9)排水(含雨水、中水)系统隐蔽工程验收记录。 (10)水箱的满水试验记录。 (11)管道及容器打压试验记录。

(12)中水水质化验报告。 (13)设备供应商,安装单位,维保单位的联系方式。 1.3水景系统 (1)水景系统竣工图纸及及设计变更文件。 (2)水景系统管道水泵压力测试、通水报告、水景盛水试验报告。 (3)水景系统设备设施产品、清毒仪,加药装置合格证书和保修卡。 (4)水景系统设备、清毒仪、加药装置安装说明书和维护使用说明书、设备开箱验 收记录。 (5)水景系统调试报告。 (6)设备供应商,安装单位,维保单位的联系方式。 2给排水分系统目录 2.1给水系统 2.2净水系统 2.3排水系统 2.4雨水系统 2.5水景系统 2.6隔油系统 二查验项目及查验要求 1给水系统 1.1核实市政供水管线的水表井位置及管径。 1.2隐蔽工程记录齐全,安装符合GB-50268《给排水管道工程施工及验收规》。 1.3选材应用图纸规定的管材,防腐处理合理,无漏刷。 1.4焊接、焊口平直,焊缝无烧穿、断漏焊、加渣、气孔等现象。 1.5法兰连接对接平行,连接紧密,法兰与管道垂直。 1.6保温厚度符合标准,粘贴紧密牢固,防腐处理良好,无漏刷、起泡。 1.7阀门、水处理设备及附件的规格型号、耐压强度、阀门的严密试验符合施工规定标 准,方向符合使用标准,且便于维修。

酒店给排水工程合理化及系统优化建议

酒店给排水工程合理化及系统优化建议 酒店给排水工程合理化及系统优化建议提要:冷凝水管建议改用U-PVc管材,该材料不会生锈,较钢管轻,可减轻楼层负荷,又不容易滋生藻类,能达到更好的使用效果,价格相对较低 源自房地产资料下载 酒店给排水工程合理化及系统优化建议 为了使本工程能够更顺利、更完美地完成,达到更理想的施工效果,同时能够节省项目成本,我司组织了一大批富有理论知识,同时,又具有丰富施工技术经验的技术人员对图纸进行了深入的探索和研究,并对现场情况进行了考察,提出了一些浅显意见,供业主、设计院、监理单位各方专家参考。 第一节系统优化的内容 系统优化的内容包括:对系统的流程进行优化;对系统设计的参数进行校核;对重点区域管线的走向进行调整和重新布置;对原有施工图纸中的错漏进行补正;对设备材料的选用提供建议。 作为施工单位系统优化的重点在于:对重点区域管线的走向进行调整和重新布置;对原有施工图纸中的错漏进行补正;对设备材料的选用提供建议。 第二节对系统流程的优化 1.建议在水池入水管加装一个止回阀,水池顶加装两处DN150透气管。 2.图DS-10:地下室管井前室未设计照明,建议补充。

3.防雷接地系统 本楼现状如下: (1)本楼前临大海,后靠山坡,地处强雷击区,建筑物y形、狭长布局,极易引雷; (2)再加上是旧楼改造,原有防雷引下线结点远远不够,据现场勘察,现场仅有4,5个引下点; (3)现改造为超5星级标准酒店,对大楼外部装饰要求高,需避免对外部装饰、土建结构较大破坏; (4)超5星级标准酒店的对安全性要求高,应按二类防雷建筑物要求设计。 因此建议: (1)防雷系统采用国外进口的长效、提前放电的防雷系统产品:要求在国外普遍使用成熟的及在国内一些重点建筑上使用过的,保护范围大、构造简单、安装维护方便,运行费用低,效果须充分满足本地、本楼要求。 (2)据我司在珠海的类似经验,在和记黄埔的珠海唐家湾海怡湾畔会所设计安装2支法国依丽达针形防雷系列产品,使用4年,效果非常好,本小区频繁雷击,独有会所区域安然无恙。建议本楼使用1~2支法国依丽达防雷系统(银色针形),或英国公司SySTEm3000防雷系统(金色半球形)。 (3)接闪器装置在电梯机房顶,不锈钢支架支撑,支架高2m*口径φ40;引下线用50mm2铜轴电缆通过电梯井引下至室外专用接地

物业管理知识培训:给排水管理知识

物业管理知识培训:给排水管理知识 物业管理知识培训:给排水管理知识 001给排水系统操作、保养和维修管理的基础是:建立正常用水、供水、排水的管理制度;制定操作规程,并严格执行。 002确保给排水系统正常运行的基础工作是:对供水管道、水表、水泵、水箱、阀门进行经常性维护和定期检查,确保供水安全正常。 003要对排水管道进行定期养护、清理:防止其阻塞。 004对水箱、水池及管路进行定期清洗、保洁、消毒:防止二次供水污染。 005制定跑、冒、滴、漏处理予案的目的是:当发生该类事故时,能及时处理,防止事故范围的扩大。 006限水、停水需要提前通知。非管辖范围原因停水,要最快时间了解原因,及时通告用户并跟进解决情况。 007水泵房在给排水系统中处于:关键部位。 008对水泵房、水池、消防系统的全部机电设备需要专业机电人员定期监控、检查、保养、维修、清洁。 009专业机电人员主要了解给排水设备的运转情况,及时发现故障苗子并及时处理。 010水泵房设备运转情况需要记录。 011与给排水工作无关的人员不可以进入水泵房。 012消防泵、生活泵、稳压泵、污水泵的选择开关位置一般打在:自动位置。 013消防泵每隔一个月,(每次试运转10分钟)试运行一次。 014消防泵自动、手动操作检查一般每半年进行一次。 015水泵房卫生每周清洁一次。 016操作人员在2米以上检修设备(包括开关、阀门等)要注意:必须带好安全帽,扶梯要有防滑措施,要有人扶挡。 017水泵运行时,水泵轴下在间断性滴水,此现象正常。(轴封填料不宜过紧,渗水量大约5~20g/min为宜)

018水泵轴承每隔6个月润滑一次,加入润滑脂过多,将导致轴承过热。 019水泵联轴器每隔一个月检查一次,检查时注意联轴器是否旋转自然,并保持偏差不超过0.2mm。 020减压阀组每隔一个月检查一次,检查时注意记录好减压阀组上下压力。 021水箱浮球每隔一星期检查一次。 022水泵轴承温度达到90℃是不正常现象,正常温度在90℃以下。 023建筑物4层以下采用市政直接供水可充分利用市政管网压力,避免水头(即水压)浪费。 024水锤现象是指:水泵停止运行或阀门突然关闭的瞬间,管网发生强烈的震动及响声,这种现象叫水锤。 024水箱泄水管与溢流管的区别:泄水管安装在水箱底部,水箱放空时用;溢流管安装在水箱较上方,当水箱内浮球阀或水位感应器失灵时,水将从溢流管流走。 025溢流管与废水管为防止虹吸现象不直接相连,而用大小头断开。(即防止废水倒流)。 026闸阀与蝶阀明显的区别是:闸阀阀体厚重,便于调节流量;蝶阀阀体轻薄,便于开关及安装。 027止回阀的作用:止回阀使流体只能单向流动(因此又叫单向阀)。 028稳压系统的主要设备:稳压泵和气压罐。 029管网中最高或最远处压力最小的点叫最不利点。 030自动喷淋系统中最不利点的静水压力不少于10mH2O来水柱。 031喷淋系统的水流指示器的作用:管网有水流动时,水流指示器发出火警信号,并自动启动消防水泵。 032大厦每层楼喷淋主横管上安装信号蝶阀能将开关状况反馈到消防中心。 033给排水系统中安全阀的作用:保护管网作用。(管网压力过大时,为防止管道爆裂,安全阀自动泄水) 034新建楼房由施工用水转为正式用水,需要重新办理手续。

实验室常见的水的种类

实验室常见的水的种类 1、蒸馏水(Distilled Water ): 实验室最常用的一种纯水,虽设备便宜,但极其耗能和费水且速度慢,应用会逐渐减少。 评价水质的常用指标: 1、电阻率(electrical resistivity): 衡量实验室用水导电性能的指标,单位为MΩ-cm,随着水内无机离子的减少电阻加大则数值逐渐变大,实验室超纯水的标准:电阻率为18.2MΩ-cm。 2、总有机碳(Total Organic Carbon ,TOC): 水中碳的的浓度,反映水中氧化的有机化合物的含量,单位为ppm或ppb。 3、内毒素(Endotoxin): 革兰氏阴性细菌的脂多糖细胞壁碎片,又称之为“热原”,单位cuf/m 中国国家实验室用水标准GB6682-92 等级项目一级二级三级 PH值范围(25℃) 5.0-7.5 电导率(μs/cm. 25℃)≤0.1 ≤1 ≤5 电阻率(MΩ.cm..25℃)≥10 ≥1 ≥0.2 可氧化物质[以(0)计上], mg/L <0.08 <0.40 吸光度(254nm, 1cm光程) ≤0.001 ≤0.01 蒸发残渣(105±2℃), mg/L ≤1.0 ≤2.0

物业给排水系统管理知识资料修订稿

物业给排水系统管理知 识资料 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

2016年04月

人防地下室给排水设计要点

人防地下室给排水设计 摘要介绍了人防地下室工程中给水系统、排水系统、洗消系统以及发电机房的设计要点,同时对平战转换的措施进行了比较明确的阐述。 关键词平战结合人防工程给排水设计防护洗消 前言为落实城市建设兼顾人民防空的指导思想和设防原则,全国各地特别是沿海发达地区出现了大量平战结合的人防地下室,如何做好这些人防地下室的给水排水工程的设计工作引起了越来越多的专业设计工作者的重视。 一给排水系统的防护设计 人防工程给排水系统的防护主要是水源和管道的防护,以及防止核爆炸冲击波、放射性物质、化学毒剂、生物战剂,通过给排水管道进入人防工程内部破坏内部给排水设备、危害人员健康。 . 与防空地下室无关管道的处置 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,为此,在设计中应尽量把专供上部建筑平时使用的设备间,设置在防空地下室的防护范围之外。上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室,这是由于将上部建筑的生活污水管道引入防空地下室,目前还没有可靠的临战封堵转换措施。 为避免建筑上部的排水管道穿过人防顶板,一般考虑适当提高首层层高,将排水管在首层顶板下集中后设置管道井,并将其置于防护范围以外的办法来处理。当不能布置在人防地下室的防护区外时,可采取地下室顶板降板的方式处理。当上部为功能较简单的办公等建筑,卫生设施相对集中,管道相对较少,可采取地下室局部顶板降板或管沟的方式处理。当上部为功能较复杂的宾馆、商住楼等建筑,特别是底部带商业网点的住宅楼,商铺往往要求设卫生间,这种情况下,底层卫生设施比较分散,排水管道相对较多,可采取地下室顶板全部降板的方式处理。降板的深度一般为。当底层卫生设施排出管放坡仍不够时,可考虑部分卫生间再垫高。 . 与防空地下室相关的管道的设计 穿过人防围护结构的管道,其公称直径不宜大于;穿过人防围护结构的管道,均应采取以下防护密闭措施: )设置刚性防水套管:当管径≤应设置刚性防水套管;当管径>或管道穿过核级、核级的甲类防空地下室临空墙时应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。 )设置防护阀门:防空地下室的给水引入管、排水出户管、污水池透气管、发电机房供油管,应在防空地下室的内侧设置防护阀门;穿过防护单元之间的防护密

浅析高层建筑给排水系统优化

浅析高层建筑给排水系统优化 摘要:在高层建筑的设计中,给排水系统是十分关键的一个部分,本文结合对 我国比较典型的超高层建筑给排水系统的调查结合自身的实践经验,分析了这些 建筑的设计方案和特点进行。 关键词:高层建筑;给排水系统;优化设计 随着城镇化进程的逐步推进,不少城市均规划了地标性的高层建筑,为建筑 给排水设计人员提出了新的挑战。目前在高层建筑的设计中,需要重点关注的问 题包括如何引入自动化控制技术增强给排水系统的智能化等[1-2]。结合我国比较 典型的超高层建筑给排水系统的调查结合自身的实践经验,对这些建筑的设计方 案和特点进行分析,为同行设计提供借鉴。 1.高层建筑给排水系统 在我国建筑行业的标准中,净高高于100m的建筑即可称为超高层建筑。高 层建筑往往是各类功能的综合体,通常建筑内部含有写字楼办公、宾馆住宿、商 场饭店、娱乐休闲场所等。对此类建筑给排水系统进行设计,需要兼顾各类方面。总结出特点如下[3-4]: (1)在高层建筑中住户多,有较大的排水量,以及较长的各类管道,容易导致在管道中存在着难以预测的压力。在给排水系统的设计中,在保证供水可靠性 和排水顺畅性的前提下,应充分重视排水系统能力的提升,并尽量使管道压力保 持稳定,使管道水封维持一定的可靠度。因此其排水系统建议引入通气管,并使 用单立管模式。在管道材质的选择上应注重材料的机械强度,并选择柔性接口。 在进行设计时应避免动力设备产生过多的扰民噪声以及震动等。 (2)在高层建筑中其静水所导致的压力往往远高于普通建筑,在设计中假若如普通建筑一样进以单区进行水供给,会对用户的使用造成影响,也会对管道和 配件等装置造成较大的压力,减少其使用寿命。所以在具体供水方式的选择上, 应该精确计算,并合理设置分区,从而减少系统水压,使系统维持正常的可靠性 和使用寿命。 2.高层建筑给排水系统优化分析 (1)给水系统设计分析 高层建筑的给水模式可以分为两大系列:并联系列与串联系列,而在具体设 备的选择上同样可以分为两个类别,水箱与水泵。分析具体如下: 1)串并组合方式的供水分析。高层建筑依据设计标准,均设置有避难层,可将高位水箱装置设置在这些部位。目前不少高度大于400米的建筑往往选取的是 基于串联方式的给水模式。这种方式显著降低了竖向立管的使用量,节约机房面积,同时降低水泵等设备所承受的压力,整个体系的可靠性明显提升,节约了投资。设计时尤其应注意将系统有效压力的区间控制在可接受的程度,所以减压阀 是不能缺少的。应考虑减压阀失效的问题,因为一旦发生失效,很容易引起串压,对管配件运行造成较大的影响,需为每一个分区设置合适的高度。 对于并联方式的给水模式,其给水泵设备往往安排在楼宇的地下室等处。对 建筑面积的占用影响很小,每一个分区都可以彼此独立,加上并联的设备布置地 点往往集中,因此给设备的维护和管理提供了很多便捷。而需要注意的是并联的 方式其立管数量较多,因此系统的高压泵承受着较大的压力,应对其进行综合考虑。结合楼宇中的避难层安排,为并联系统增设转输水泵。综上所述,串并联结 合的方式是推荐的一种方式。

相关文档