文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › JBF-11S控制器使用说明书-V5.0

JBF-11S控制器使用说明书-V5.0

JBF-11S 控制器使用说明版本号:V5.01

目录

第一章控制器的特点 (3)

第二章控制器特性 (4)

2.1 控制器组成 (4)

2.2 控制器结构 (4)

2.3 技术特性 (4)

第三章控制器主要功能 (5)

第四章安装调试步骤 (6)

4.1 系统设计要求 (6)

4.2 现场调试 (6)

第五章报警显示说明 (7)

5.1 控制器正常监视状态 (7)

5.2 控制器报火警 (7)

5.3 控制器联动输出 (7)

5.4 控制器报故障 (8)

5.5 控制器报隔离 (9)

5.6 控制器液晶屏亮度调节 (9)

5.7 控制器声光指示 (10)

第六章控制器操作 (11)

6.1 联动操作 (11)

6.2 设置操作 (112)

6.2.1 校日期、时间操作 (12)

6.2.2 部件隔离 (13)

6.2.3 打印机开关选择 (13)

6.2.4 联动方式控制 (13)

6.2.5 网络复位 (14)

6.2.6 安装设置 (14)

6.2.6.1 自动登记 (15)

6.2.6.2 手动登记 (15)

6.2.6.3 联动逻辑编程 (16)

6.2.6.4 总线控制盘地址对应关系设置 (16)

6.2.6.5 汉字注释手动设置 (16)

6.2.6.6 设置本机地址 (17)

6.2.6.7 设置专线控制检测 (17)

6.2.6.8 组网工作模式 (18)

6.2.7 出厂设置 (18)

6.2.7.1 系统配置 (18)

6.2.7.2 清除处理 (19)

6.2.7.3 设置一级密码 (19)

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司第 1 页共38页TEL:010-********

JBF-11S 控制器使用说明版本号:V5.01

6.2.7.4 设置二级密码 (19)

6.2.7.5 集中机汉字注释设置 (19)

6.2.7.6 试用期设置 (20)

6.2.7.7 授权码设置 (20)

6.2.8 打印历史记录 (21)

6.2.9 自检设置 (21)

6.3 查询操作 (21)

6.3.1 查询注册登记地址 (22)

6.3.2 查询被隔离部件 (22)

6.3.3 查询系统配置 (22)

6.3.4 联动查询 (23)

6.3.5 专线设置查询 (24)

6.3.6 组网控制器查询 (24)

6.3.7 历史记录查询 (25)

6.3.8 汉字注释查询 (25)

6.4 测试操作 (26)

6.4.1 软件版本查询 (26)

6.4.2 回路状态信号浏览 (26)

6.4.3 探测器模拟量曲线 (27)

6.5JB F-11S/CK50总线联动控制盘操作 (28)

6.6JBF-11S/CE4气体灭火盘操作 (28)

第七章联动编程语句语法规则 (29)

第八章控制器打印机的安装与使用 (32)

附录一汉字机内码表 (33)

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司第 2 页共38页TEL:010-********

JBF-11S 控制器使用说明版本号:V5.01

第一章控制器的特点

1. 两总线无极性,采用地址编码技术。整个系统只用两根总线,建筑物布线

极其简单,布线路径及方式任意,且不分先后顺序,提高了布线可靠性,也便于穿线施工和线路维修,并可大大降低工程造价。

2. 液晶中文界面,全部采用汉字显示。各种操作以菜单形式给出提示,并且可以通

过本公司专门配套研发的专用软件(SELECT V4.0)进行详细的中文12 个汉字或

24 个字符的报警地址注释,可以显示出故障或报警的具体设备、报警位置,

使显示内容一目了然,操作起来便捷、清楚、直观,实现了良好的人机对话。

3.所接现场设备均内嵌微处理器。LN2100光电感烟探测器和LN2110电子感温探

测器均实时监视现场参数的变化,通过微处理器对采集到的现场参数进行分析、判断,从而大大降低探测器与控制器之间的信息传输量,进一步提高了火灾报警系统的可靠性。

4.黑匣子功能。控制器内置大容量存储器,可以长时间保存控制器开机、关机、火警、

各种故障、联动设备的启动及停止等信息。便于事故发生后的信息查询,并可将历史记录中的信息按时间、类型等方式打印输出。

5.极强的抗干扰能力。控制器无论是硬件还是软件都有良好的抗干扰措施,控制器能

在电磁干扰强的环境下正常稳定运行。

6.无主从组网方式。可以多台控制器组网,组网的控制器之间不分主机和分机,一台

控制器报警可以同时在其它控制器得到响应。从而可以组成非常大的报警系统。

7.超大的系统容量。单台控制器随种类不同,可以组成系统总报警回路从2回路到64

回路, 组网后系统容量更大。总线单回路容量:报警点和联动点混编,每回路满载200点,15台火灾楼层显示盘。同时可实现控制器多台组网运行, 数量最多可达31 台,能满足用户各种需求。

8.现场联动逻辑编程技术。可以实现控制器的任意逻辑编程,编程简单方便。

9.联网方式下可完成跨控制器联动,系统组成更灵活,结构更合理。

10. 巡检速度快(3 秒)。控制器对现场设备巡检时间很短,为火灾报警、灭火赢得宝贵

的时间。

11.具有很强的配套能力。可以配接灭火控制盘、CR T显示系统等多种配套设备。

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司第 3 页共38页TEL:010-********

JBF-11S 控制器使用说明版本号:V5.01 2.1 控制器组成

第二章控制器特性

J BF-11S型火灾报警联动控制器内部系统采用积木式拼装结构,由控制显示盘

(J BF-11S/AB320)、报警回路板(如JB F-11S/LA8)、专线联动控制盘(JBF-11S/CD8)、总线控制盘(J BF-11S/CK50)、气体灭火盘(J BF-11S/CE4)、打印单元(JBF-11S/P)、电源等几大部分组成。其中报警回路板可以根据用户需要配置2回路-64回路,专线联动控制盘可配1-20块,气体灭火控制盘可配1-8 块,总线控制盘可配1-16块。

2.2 控制器结构

JBF-11S型火灾报警联动控制器外形图:

2.3 技术特性

线制:两总线,无极性;

部件容量:每回路满载200点(探测部件与联动控制部件混编),15个数码楼层显示器;

巡检周期:3秒;

长线距离:1500米;环境

温度: -10℃~+50℃; 环

境湿度: ≤95% 外接电源:

AC220V50HZ 备用电源:

DC24V7Ah

外型尺寸:壁挂控制器800mm(长)×520mm(宽)×140mm(厚)

立柜1800m m(高)×585mm(宽)×550mm(厚)

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司第 4 页共38页TEL:010-********

JBF-11S 控制器使用说明版本号:V5.01

第三章控制器主要功能

火灾报警

现场探测部件探测到火灾、手动报警按钮按下、输入模块所配接的设备发出了动作等情况,控制器都将产生火灾报警。报警时“火警”灯亮,并有火警声响(救火车声响),在液晶屏上显示火警地址、火警总数及后续火警信息。如果满足联动关系且控制器处于自动允许状态,控制器会自动发出联动控制信号。

故障报警为了保证火灾报警的可靠性(避免漏报),在系统正常运行时,主控单元不断对现场所有的部件(包括其内部元器件)、报警总线、控制器内部的关键电路及电源进行检测,一旦有异常立即发出故障报警。报警时,“故障”灯亮,并有故障音响(救护车声响),显示屏自动切换到故障显示状态,显示相关故障报警信息。

火警优先系统具有火警优先功能,即当系统处在显示故障的情况下出现了火警,系统将自动转变为

报火警状态,而当火警被清除后又自动报出原有的故障信息。当系统存在某些故障而又未被修复时,会影响控制器正常报警功能,所以应注意到:

1.当本部位探测器损坏后部位出现火警;

2.总线部分故障(如总线开路或短路等)。

自动打印

当有火警、部位故障或有联动时,打印机将自动打印记录火警、故障或联动的地址号,打印出报警时间。

部位的隔离与开放系统运行过程中有部件发生损坏,在更新部件之前可将之隔离,更新部件后再开放。

被隔离的部位不再报火警和故障,只要系统中有部位被隔离了,面板上的隔离指示灯会常亮。

显示部位的模拟量曲线

控制器可以显示每个探测器最近50个周期的参数变化曲线,以供用户随时查看每个探测点的探测器的模拟量值。

查询部位信息指定被查询部位后,屏幕上显示该部位全部信息:地址、类型、现场地址编码、当前信

号值、近期工作点、报警级别(阈值)、是否被隔离、当前状态及模拟量曲线、汉字注释等。

查询并打印历史记录控制器设有黑匣子功能,通过此功能可以查询到控制器开关机、复位、火警、各种故障、联动设备启动及停止等历史记录信息,并可将这些信息按时间、类型等方式打印输出。

主备电源

控制器有浮充备用电池组。当控制器运行时,应将电源的主、备电开关打开。当主电工作时,控制器会自动对备用电池组充电;当主电断电时,控制器会自动切换到电池供电。在主

电供电时,面板“主电”灯亮;备电供电时,“备电”灯亮。在备电供电期间,控制

器报主电故障。当备电电压低于20V时,报备电故障,并切断备电,以防电池过放而损坏。

输出

1.控制器设有24V输出V端子,V,G端子间输出DC24V,最大电流3A。向控制器所监测

的某些现场部件和控制接口提供24V电源。

2.控制器设有标准RS232接口,用来同CRT联机或中文注释和联动编程下装到控制器时使

用,其输出信号是标准的RS232信号。

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司第 5 页共38页TEL:010-********

JBF-11S 控制器使用说明版本号:V5.01

第四章安装调试步骤

4.1 系统设计要求

确认各现场部件的分布符合《火灾自动报警系统设计规范》-GB50116。

检查控制器和各现场部件的安装是否符合《火灾自动报警系统施工验收规范》-GB50166。

检查系统所用导线是否符合《火灾自动报警系统施工验收规范》-GB50166。即信号线应使用线径≥RVS-2*1.0mm2、24 伏电源线应使用线径≥RVS-2*1.5mm2 的导线。并且保证所使用导线的耐压等级大于交流500 伏。

确认系统最远端现场部件距控制器的布线距离小于1500 米。

检查系统各回路中所接现场部件的数量和接线方式符合《JBF-11S 系统产品手册》上的要求,即每个回路的探测部件与联动控制部件混编满载200 点、15 个火灾楼层显示器。系统采用两总线无极性的接线方式。

4.2 现场调试

在开机前首先要对系统布线的绝缘阻值进行测量,保证各绝缘阻值达到下列要求:1)各回路信号线间的绝缘值在空载时应大于3 兆欧。

2)各回路信号线与大地之间的绝缘电阻在正常天气情况下应大于20 兆欧。

3)系统接地应采用线径≥4.0mm2 铜芯绝缘导线或电缆,且接地电阻小于4 欧姆。

控制器静态检测

1)在给控制器上电之前,应首先检查控制器内部各接插线是否连接牢固,有无断路情况。

各回路板、专线盘、气体灭火盘、总线控制盘等硬件设备编号是否符合工程要求。各硬件设备的地址是通过每块盘上的八位编码开关以二进制方式编址。每台JBF-11S 控制器最多可配置

8 块回路板,地址分别为1~8 号;20 块专线盘,地址分别为1~20 号;8 块气体灭火盘,地址

分别

是1~8 号。和16 块总线控制盘,地址分别为1~16 号;具体数量由系统所带的现场控制部件的数量和工程具体要求而定。它们分别通过CAN 总线相连接。

2)具体硬件设备的地址在出厂检测时已根据工程要求设定好了,如无变动,请勿自行修改。 控制器通电检测

1)给控制器通电,观察控制器在空载下的运行状况。JBF-11S 控制器在开机方式上出于对电池组的保护,做了特殊设计。

2) 控制器开机后如系统运行正常,控制器即进入正常监视状态:无任何音响发出。火警

灯、故障灯不亮。主电运行灯常亮。液晶显示屏幕无任何火警、故障和联动信息显示。系统时钟每隔一秒更新一次。液晶显示屏幕在正常监视状态下运行一段时间后(大约5 分钟),即进入屏幕保护状态。此时背光灯熄灭,显示窗口呈现黑屏,当按任意键后,显示将恢复正常状态。

3) 若控制器在上电后,出现异响或有异味发出时,应立即切掉主、备电源。检查故障原

因。在未查明故障原因的情况下严禁再次开机。

4) 控制器在正常状态运行下,各回路信号在20~24 伏之间变化。V-G 之间电压24 伏。

控制器系统电源对外最大可提供3 安培电流。

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司第 6 页共38页TEL:010-********

JBF-11S 控制器使用说明

版本号:V 5.01

第五章 报警显示说明

5.1 控制器正常监视状态

正常监视状态无任何声响;除主电运行灯亮外,其余所有灯不亮;显示当前时间;液晶屏显示 状态如图 6-1,液晶屏在正常监视状态下运行一段时间后, 若无任何操作和报警, 将进入屏幕保

护 状态(黑屏)。但按下任一键后, 恢复正常显示状态。

5.2 控制器报火警

首先按下”消音”键, 火警声响将停止, 观察报火警地址, 确定具体场所, 派人查看, 进行相

处理. 若是误报, 检查产生误报的环境原因, 例如有人吸烟, 灰尘, 电焊等。处理完毕且产生火警 的条件已消除, 此时若想控制器进入正常监视状态, 下”复位”键即可。

控制器报火警时,显示页面如图 5.1 所示, 显示报 警部位和报警时间。当火警总数大于 4 个时,可分多屏 显示,按 F 3 进行翻页,按 F 5 回到首页,按 F 2 回到控制 器正常显示页,这时可以进行其它的操作。如果有联动 在联动信息窗口(屏幕下半部分)显示联动部位和联动 时间以及联动停止和停止时间,按 F4 进行查联动翻页。

控制器火警时:

(1)控制器显示详细报警中文地址,若是其他控制器传 的火警信息,依次显示:机器号-回路号-部件地址 (2)控制器声报警 (救火车声响);

(3)控制器光报警 (火警灯亮);

(4)显示报警地址、首址、报警总数;

(5)如果配接打印机将打印报警信息、报警时间;

(6)存储报警地址和报警时间; 图 5-1

(7)满足事先编辑好的联动逻辑关系,且处于自动允许状态时,可联动输出。对于其他控制器上传 来的联动信息,将显示:机器号-回路号-地址号 ;

(8)在没有新动作的 30s 之后,火警、联动信息将自动循环显示。

5.3 控制器联动输出

控制器联动输出时发出联动声响,显示屏有联动输出指示(图 5-1)。联动输出分总线联动和多 线联动。这两种联动又分自动联动和手动联动。

1)总线联动说明 总线联动输出可以利用总线控制模块控制。如下一些设备:声光报警器、广播音响切换、防火阀、

排烟阀、警铃、卷帘门可使用总线联动控制模块.

2)直接专线联动说明 根据规范要求,专线联动用于消防水系统、防排烟系统等重要设备的启停控制, 例如: 喷淋泵、

消火栓泵、正压送风机、排烟风机等。

(一)手动控制

1、专线联动控制设备手动控制

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司

第 7 页 共 38页

TEL :010-********

JBF-11S 控制器使用说明版本号:V5.01

直接联动输出手动启动

先将专线联动控制盘上的"手动方式"切换锁切换到"允许"状态,此时切换锁旁的“允许”

绿灯点亮,然后可以按下对应的直接联动输出"启动"按钮,此时对应的"启动"指示灯点亮。

直接联动输出手动停止

停止直接联动设备可按下对应的"停止"按钮, 此时"启动"指示灯灭.如果想知道现场设

备是否真正动作可观察"回答"灯是否亮,若亮则表示设备已动作,若不亮, 一种原因可

能是设备的动作应答线未联接到控制器上,还有可能设备没有真正动作, 此时需派人处

理。

注意: "启动"指示灯亮, 仅表示动作信号已从控制器发出, 并不表示设备已动作.设备是否动作应看"回答" 指示灯是否点亮。如果启动命令发出后10s,系统仍未收到相应的回答信号,系统将报应答缺失信息,同时启动指示灯闪亮,指示应答缺失,一直持续到系统收到完所有需要的回答信号。

2、总线联动控制设备手动控制

将"手动方式"切换锁切换到"允许"状态,然后按F2"操作"键返回主菜单,再按F1"联动",此时输入动作设备所在控制器号(本机输入00)、回路号和地址、默认通道号1不用修改。如果输入有误, 可按下"修改"键重新输入;若正确, 则按下F3"启动"键。如果输出动作命令已被正常发送出去,则提示"启动已输出";若输出动作命令未被发送出去,则提示“设备不在线”,用户可根据提示查找原因。

若想撤销设备动作,则可再输入设备所在回路号和地址。如果输入有错误, 可以按下"修改"

键重新输入;若正确,再按下"撤销"键,。如果撤销动作命令已被正常发送出去, 则提示"撤销已输出";

注意:以上操作仅知道动作命令信号已从控制器发出, 并不表示设备已动作。设备是否动作, 可退出联动页面,查看对应的总线控制设备的应答信号是否被收到,若未收到,可能是设备未接应答线或设备有问题,或者设备未动作, 此时需派人察看。或者通过总线控制盘JBF-11S/C K50(可选配置)上相应按键进行手动控制。见第九章

3、声光设备手动控制当通过手动登记功能中将声光部件重新进行定义后,无论控制方式如何,按

“声光启”键,可

启动系统内所有的声光部件;按“声光停”键,可停止系统内所有的声光部件。声光部件不反馈

回答信号。

(二)、自动启动联动设备

1、总线联动控制设备手动控制

将"自动方式"切换开关切换到"允许"状态, 自动允许灯亮,液晶屏显示“自动允许”。当有火警发生, 且符合已设定的联动逻辑条件,则对应的联动动作命令将被自动发出。

2、声光部件手动控制发生火警时,无论自动方式如何,只要满足联动逻辑条件,声光部件将自动启动;

手动停止后,

如果有新的火警来,声光部件将再次启动。

5.4 控制器报故障

控制器报故障时,发出故障声响,显示故障类型和故障地址,根据控制器面板上显示的故障种类,找专业人员处理。故障排除后,故障显示和声响可自动消失。所有的故障报警都保存在历史记

录中,通过查询可以了解报警信息(见6.3.7)。

如果同时存在隔离信息,故障与隔离信息将循环显示。

控制器报故障有以下几种情况:

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司第8 页共38页TEL:010-********

JBF-11S 控制器使用说明

版本号:V 5.01

1)故障;(回路故障、回路板故障、专线盘故障、

总线盘故障、探测故障、联动故障) 2)系统故障; 3)电源故障;

探测器、联动故障可能是:

1)探测器或输出模块和底座接触不良; 2)地址码不对; 3)部件损坏; 4)线路问题;

5)如果是隔离器后的部件全部报故障,则隔离器后 有短路现象。

控制器报部位故障、回路故障时显示如图 5-2 所示:

故障信息指明故障类型、故障部位以及发生故障部件的详细中文地址,当故障比较多时,分多 屏显示,按 F 4 进行翻页,按 F 3 回到首页,按 F 2 回到控制器正常显示页,这时可以进行其它的操 作。如果是某回路故障,则这回路处于瘫痪,回路上的任一探测器既不能报火警也不能报故障。

系统故障是指控制器内部某硬件设备发生故障,如程序芯片或存储芯片缺失。如果报系统故障 则应根据控制器屏幕提示的故障信息进行检查,从而确认故障点,并将其修复或隔离,以确保系统 正常运行。

控制器的电源用交流 220V ,在 180~260V 范围内可正常工作,机内备有 24VD C (7AH )的浮充式 备用电源,与主电自动切换使用。当主电正常时,备用电源处于充电状态;当无主电时,由备用电 池供电,以保证系统的正常运行;当主电恢复正常后,供电自动切换到主电。电源故障分主电故障 和备电故障两种,故障时电源故障指示灯亮。

控制器报主电故障应检查: 1. 220V 交流电是否正常; 2. 保险管是否正常;

3. 连线是否正常。 控制器报备电故障应检查:

1.电池连线是否正常;

2.用万用表测量电池电压是否正常(两节为 DC24V 左右),如电池电压太低更换新电池。

5.5 控制器报隔离

系统内存在隔离信息时,在没有火警/联动的情况下,

系统将显示当前的隔离信息(右图)。如果此时也有故障, 隔离与故障将循环显示。

5.6 控制器液晶屏亮度调节

液晶屏的亮度和电压与温度有关,控制器显示板的背面 有一可调电位器,可以调节控制器屏幕的亮度。

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司 第 9 页 共 38页 TEL :010-********

JBF-11S 控制器使用说明版本号:V5.01 5.7 控制器声光指

1、控制器接收火警时,火警指示灯亮,同时输出火警声,液晶显示器将自动转到火警页面显示。

2、有联动启动动作发生时,专线控制盘动作灯点亮,同时输出联动声,如果10秒钟内未收到对应启动的应答信号,专线控制盘动作灯点闪亮,一直等到所有应答回来后才转为长亮,一直持续到复位清除。

3、控制器接收应答时,应答指示灯亮,同时输出应答声;所有应答撤消时,应答指示灯灭,同

时清除应答声。

4、控制器接收故障时,故障指示灯亮,同时输出故障声;所有故障恢复时,故障指示灯灭,同

时清除故障声。

5、系统内有启动延时时,延时指示灯亮,在联动页面出现启动延时指示;所有启动延时结束时,延时指示灯灭。

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司第10 页共38页TEL:010-********

JBF-11S 控制器使用说明

版本号:V 5.01

第六章 控制器操作

控制器显示首页如图 6-1 所示。显示屏上显 示当前日期和时间、当前联动控制方式、运行状 态等信息。屏幕的最下一行提示:按 F 1 可以进入 “联动”菜单,按 F2 进入“设置”菜单,按 F3 进入“查询”菜单,按 F 4 进入“测试”菜单,按 F5 进入“帮助”菜单。

系统进入操作后,如果 30s 内没有新的动作, 系统将自动切回当前基本页面。

当前基本页面显示的顺序依次为:首页面、 故障/屏蔽页面、火警/联动页面。

6.1 联动操作

首先通过专线盘手、自动切换锁或控制器菜单 将“手动方式”设置到“允许”状态,手动允许灯 亮或显示屏显示“手动允许”,然后在图 6-1 状态 按 F1 选择“联动”,显示页切换到图 6-2。此时, 输入待动作设备所在控制器号(1-31)(如果是本 控制器输入 00),回路号(1-64)和地址号(3 位), 通道号默认 1。确认机器号、回路号及地址号无误 后按 F3 键启动联动设备。如果机器号、回路号或 地址号有误,按 F1 键后重新输入,相关

操作见 6.2.4

和 6.3.4。

同样需要停止联动设备时,输入地址后按 F4 “撤销”联动设备动作停止。 图 6-1

联网方式下的联动控制方式:

将控制器网络设置成主从模式(见 6.2.6.8),当区域机有报警时(不包括联动信号),即使区域

机的控制方式是在自动禁止的状态下,当集中机报出该区域机的火警信息时,在集中机的屏幕显示 上就会多出一个“启自动”的按钮,操作该按钮就会改变报警区域控制器当前的控制方式。改成自 动允许后,同时会在该区域机的历史记录中记录下该控制方式是由哪台控制器进行设置的,该设置 会同时改变网络中所有有报警信息存在的区域控制器和这些区域机所连接的所有 CD8 多线控制盘都 强制改成自动允许(但不改变网络中各区域机气体灭火盘的控制方式)。主机操作复位后各区域机会 自动恢复到原始手、自动设置状态。

集中机无论在从机任何状态下都可以通过手动方式启动从机的总线控制模块。

输入 XX 机器号 XX 回路号 XXX 地址号后按确认键即可。

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司 第 11 页 共 38页 TEL :010-********

JBF-11S 控制器使用说明

版本号:V 5.01

6.2 设置操作

在设置操作项中可以进行如下操作:校日期和 时间、进行部位登记、部位隔离、联动编程、设置 本机地址、开关打印机、进行系统配置、设置控制 器本机地址、历史记录打印、自检设置等。

如想进行上述内容的操作应先进入设置菜单 在图 6-1 状态,按 F 2 选择“设置”功能。这时显示 页面要求输入用户密码(图 6-3),密码输入正确后 方可进行下一步操作,控制器的默认密码是 111 或

119(此密码只能值班人员掌握)。输入密码后进入 设置菜单(如图 6-4)。

设置选项”菜单如图 6-4 所示,根据

所需要操 作的内容,按数字键盘上的相应数字键进行选择,退 出此菜单按“F5”。 选择”1”进入校日期时间菜单,见 6.2.1; 选择”2”进入故障部件隔离操作,见 6.2.2; 选择”3”进入打印机开关设置,见 6.2.3; 选择”4”进行联动控制方式设置,见 6.2.4; 选择”5” 网络复位,见 6.2.5;

选择”6” 安装设置,见 6.2.6; 选择”7” 出厂设置,见 6.2.7; 选择”8” 打印历史记录,见 6.2.8; 选择”9” 自检设置,见 6.2.9;

图 6-3

6.2.1 校日期、时间操作

控制器液晶屏上显示当前日期和时间,如果显示 的时间和实际时间有误差时,进入此菜单输入当前时 间,因为时钟芯片内设电池,即使控制器关机,内部 时钟仍在运行。按图 6-5 中提示,输入当前日期和时 间,然后按 F4 确认。注意:控制器运行时日期和时间 应准确,以便正确记录报警时间。

图 6-5

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司 第 12 页 共 38页 TEL :010-********

JBF-11S 控制器使用说明

版本号:V 5.01

6.2.2 部件隔离

如图 6-6 所示,输入故障部件回路号和地址号,则 该故障部件被隔离,控制器复位后不再报故障。当有部 件被隔离时,面板隔离指示灯亮,进入查询菜单可以查 询到被隔离的部位号及隔离部位总数,见 6.3.2。 注

意:隔离部件时,地址输入范围 1~200 号,控制器号不输入时 默认本机“00”。设置为主机的控制器可以对区域机的部件进行 隔离,机器号输入范围 0~31,为当前在线的机器为有效的机器

号,否则报输入错误。当机器自动登记时,所有联网的机器有关 该控制器的隔离信息将被清除。对于隔离地址操作手动登记后该 地址隔离信息也将被清除。

图 6-6

6.2.3 打印机开关选择

JBF-11S 控制器配接微型打印机,打印机可以开放使 用,也可在调试阶段关闭不用。如图 6-7 所示,按 F3 进 行“开”

、“

关”切换。当显示“开”

时,按 F3 为关,同 样,当显示“关”时,按 F3 为开,按 F5 退回到首页。 打印机的操作使用,详见第八章。

6.2.4 联动方式控制

JBF-11S 控制器在没有配备专线盘的情况下,由本选项设置系统自动、手动状态。如图 6-8 所示,按 F1 改, 光标在自动方式后闪烁时,按 F2 设置为允许或按F3 设 F2 设置 为允许或按 F3 设置为禁止;设置完毕后按 退出。

图 6-8

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司

第 13 页 共 38页

TEL :010-********

JBF-11S 控制器使用说明

版本号:V 5.01

JBF-11S 在配备专线盘的情况下,系统自动、手动 状态由第一块专线盘上的手自动切换锁转换决定。如图 6-9 所示,

图 6-9

6.2.5 网络复位

JBF-11S 在多台控制器联网的情况下,可以通过本选项,按 F4 确认,实现整个系统多个控制器同时复位。

按 F5 退出。

图 6-10

6.2.6 安装设置

在安装设置操作项中可以进行如下操作:回路部件登 记、联动编程、设置本机地址、总线联动对应关系设置、

汉字手动注释、专线故障检测、组网工作模式设置等。

如想进行上述内容的操作应先进入安装设置菜单,根 据液晶屏上的提示(如图 6-11),显示页面要求输入二级 用户密码,密码输入正确后方可操作下一步,本控制器的 初始默认密码是 111111(此密码只能值班人员掌握)。输 入 111111 后进入设置菜单,如图 6-12 所示。

图 6-11

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司 第 14 页 共 38页 TEL :010-********

JBF-11S 控制器使用说明

版本号:V 5.01

“安装设置”菜单如图 6-12 所示,根据所需要操

作的

内容,按数字键盘上的相应数字键进行选择,退出此菜单 按“F5”。

按”1”进入回路部件自动登记,见 6.2.6.1; 按”2”进入单个地址手动登记,见 6.2.6.2; 按”3”进入联动逻辑编程,见 6.2.6.3; 按”4”进行总线联动对应关系设置,见 6.2.6.4; 按”5” 汉字注释手动设置,见 6.2.6.5; 按”6” 本机地址,见 6.2.6.6;

按”7” 专线故障检测设置,见 6.2.6.7; 按”8” 组网工作模式,见 6.2.6.8;

6.2.6.1 自动登记

接在总线上的现场部件如果没有被登记,它将不能报火警 和故障。要使现场部件有效,首先应将编好地址号的部件接在 总线上,进入此菜单后,按 F4 键,探测部件开始自动登记。 登记显示“100℅完成”后,按 F 5 键退出。对于正常的部件将 被登记上,不正常的部件(包含没有的地址)将不被登记。为 了确认部件是否登记上,操作完此项后应进

入查询菜单,选择

第一项,查看被登记的数量及具体的被登记的部位号,见

6.3.1。

图 6-12

图 6-13

6.2.6.2 手动登记

手动登记用于对单个部件地址的登记或清除,登记时探 测器可在线也可不在线,按如图提示输入要登记的回路号和 地址号,通过按数字 0~3 选择要手动登记的地址类型,然后

按 F 3 键。 如果探测器被登记,显示屏有“探测器地址已登记”提示。 输入要解除的探测器回路号和地址号点击“址解除”,则已 登记上线的探测器地址被解除。若不接探测器,登记注册完 后,探测器报故障,此时接入探测器故障即可恢复。

注意:手动登记时,输入地址范围:001~200 号。手动登记时需根据被 登记地址的类型选择 0~3 选项。声光部件和广播部件在操作完自动登 记后必须再进行手动登记定义,否则启动后将会报应答缺失。声光部 件若未进行手动登记定义按“声光启”和“声光停”键也不会强制启动 或停止。

图 6-14

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司第15 页共38页TEL:010-********

JBF-11S 控制器使用说明

版本号:V 5.01

6.2.6.3 联动逻辑编程

本控制器可以采取两种方式实现联动逻辑编程: 一 种方法是借助于我公司提供的专用联动逻辑编程软件实 现;另一种方法是利用控制器的键盘和液晶屏实现联动编 程。如果联动逻辑关系多且复杂, 推荐用户使用计算机编 程方式。

进入"设置"选项, 输入密码, 选择"联动编程""Y"出现, 可在提示符后面输入联动逻辑编程语句.毕后, 按"确认"键, 若提示编程正确, 句; 若提示错误, 需重新输入编程语句;可按"<-"改, 或 按"修改"键重新输入。 具体编程语句规则见本说明的第 7 章。 面下,“声光启”和“声光停”键作为“*”与“∞” 作为运算符号使用。

图 6-15

6.2.6.4 总线控制盘地址对应关系设置

选择“4”,模块的对应设置。当设置好后,一受控设备相对应的按键,块。此设置也可通过专用编程软件(SE LECT V4.0)完成。 例如:

01 盘 01 号←→01 回路 05 号

代表 1 号总线盘第 1 路按钮对应启动 1 回路 5 号联动模块

总线控制盘的操作详见第 6.5 章。

图 6-16

6.2.6.5 汉字注释手动设置

本控制器可以采取两种方式实现汉字注释: 一种方法是借助于我公司提供的专用汉字注释软件实现;方法是利用控制器的键盘和液晶屏实现,单中的“5”,可以进行汉字手动注释。通过查询说明书附 录汉字机内码表,输入相关汉字对应的代码即可,输入数 字时用( )转换。专线盘回路数从 66 开始,灭火盘 回路数从 86 开始。001~200。

例:01 回路 001 号 对应 1 回路 1 号部件

66 回路 001 号 对应 1 号多线盘第 1 路

86 回路 001 号 对应 1 号气体灭火盘第 1 路 图 6-17

输入(B1B1)-------北 输入(BEA9)-------京

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司

第 16 页 共 38页

TEL :010-********

JBF-11S 控制器使用说明

版本号:V 5.01

6.2.6.6 设置本机地址

多台 11S 控制器可以连网,组成更大的报警系统。如 果是单台控制器,此项不必操作。在此显示页中输入本控 器的编号(1-31),然后按 F4 确认。按 F5 退回到首页。

图 6-18

6.2.6.7 设置专线控制检测

板号 1~20 为专线盘;21~28 为气体灭火盘。

在专线联动中可以检测到如下一些故障:

①启动、停止线输出线到设备间的断路或短路; ②应答线到设备间的断路;

③动作触点端子上无 24V 电压故障。

如果不需要报出以上全部或部分故障,则可以进行 屏蔽。设置时输入 0 或 1,含义为:

登记标志:0 不处理本地址任何动作和故障; 1 处理本地址的动作和故障;

启动控制:0 不检测启动线的任何故障; 1 检测启动线的任何故障;

停止控制:0 不检测停止线的任何故障; 1 检测停止线的任何故障;

图 6-19

应答控制:0 不检测应答线的任何故障, 1 检测应答线的任何故障;

电压检测:0 不检测动触点上无 24V 故障

1 检测动触点上无 24V 故障。

注意:每块气体灭火盘共有 4 路输出,在进行此项设置时只需按工程需要设置前 4 路的状态即可,后 4 路均设置为

“0”。

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司 第 17 页 共 38页 TEL :010-********

JBF-11S 控制器使用说明

版本号:V 5.01

6.2.6.8 组网工作模式

对于单台控制器可以不操作此项。多台控制器之间可 以联网,有两种工作模式:多主模式和主从模式。

多主模式可以跨主机联动,控制器和控制器之间可以相互传送火警信息、故障信息和联动信息。此项用于设 置本控 制器 是否接 收其 它控制 器的 火警信 息、 故障 信息或联动信息。对于主从模式,从机不接收其它控

制器 的火警信息故障信息或联动信息。主机可以复位从机。

6.2.7 出厂设置

图 6-20

在出厂设置操作项中可以进行如下操作:系统配 置、清除处理、设置一级密码、设置二级密码、集中

机汉字注释设置、试用期设置、授权码设置等。

如想进行上述内容的操作应先进入出厂设置菜 单,根据液晶屏上的提示(如图 6-11),显示页面要 求输入二级用户密码,密码输入正确后方可操作下一 步,本控制器的初始默认密码是 111111(此密码只能 值班人员掌握)。输入 111111 后进入出厂设置菜单, 如图 6-21 所示。根据所需要操作的内容,按数字键盘 上的相应数字键进行选择,退出此菜单按

“F5”。 选择”1”进入系统配置,见 6.2.7.1; 选择”2”进入清除处理;见 6.2.7.2 选择”3”进入设置一级密码,见 6.2.7.3; 选择”4”进入设置二级密码,见 6.2.7.4;

选择”5” 进入集中机汉字注释设置,见 6.2.7.5; 选择“6”进入试用期设置,见 6.2.7.6; 选择“7”进入授权码设置,见 6.2.7.7;

图 6-21

6.2.

7.1 系统配置

JBF-11S 块专线控制盘,统设置,正确输入三种设备的数目。按 F4 F5 退出。可以在查询菜单中查询到系统配置6.3.3。

总线回路板数最大 8 专线控制盘数最大 20 总线控制盘数最

大 16

气体灭火盘数最大 8

图 6-22

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司第18 页共38页TEL:010-********

相关文档