附录A 测区混凝土强度换算值

平均回弹值

测区混凝土

强度换算值(MPa)

平均

回弹值

测区混凝土

强度换算值(MPa)

R m?c cu,h,i R m?c cu,h,i

34.9 60.1 36.3 62.0

35.0 60.2 36.4 62.1 35.1 60.3 36.5 62.2 35.2 60.5 36.6 62.4 35.3 60.6 36.7 62.5 35.4 60.7 36.8 62.6 35.5 60.9 36.9 62.8 35.6 61.0 37.0 62.9 35.7 61.1 37.1 63.0 35.8 61.3 37.2 63.2

35.9 61.4 37.3 63.3

36.0 61.6 37.4 63.4 36.1 61.7 37.5 63.6 36.2 61.8 37.6 63.7 平均测区混凝土平均测区混凝土

回弹值强度换算值(MPa)回弹值强度换算值(MPa)R m?c cu,h,i R m?c cu,h,i

37.7 63.9 39.3 66.0

37.8 64.0 39.4 66.2

37.9 64.1 39.5 66.3

38.0 64.3 39.6 66.4

38.1 64.4 39.7 66.6

38.2 64.5 39.8 66.7

38.3 64.7 39.9 66.8

38.4 64.8 40.0 67.0

38.5 64.9 40.1 67.1

38.6 65.1 40.2 67.2

38.7 65.2 40.3 67.4

38.8 65.3 40.4 67.5

38.9 65.4 40.5 67.6

39.0 65.6 40.6 67.8

39.1 65.8 40.7 67.9

39.2 65.9 40.8 68.0

平均测区混凝土平均测区混凝土

回弹值强度换算值(MPa)回弹值强度换算值(MPa)R m?c cu,h,i R m?c cu,h,i

40.9 68.2 42.5 70.3

41.0 68.3 42.6 70.4

41.1 68.4 42.7 70.5

41.2 68.6 42.8 70.7

41.3 68.7 42.9 70.8

41.4 68.8 43.0 70.9

41.5 69.0 43.1 71.1

41.6 69.1 43.2 71.2

41.7 69.2 43.3 71.3

41.8 69.3 43.4 71.4

41.9 69.5 43.5 71.6

42.0 69.6 43.6 71.7

42.1 69.7 43.7 71.9

42.2 69.9 43.8 72.0

42.3 70.0 43.9 72.1

42.4 70.1 44.0 72.2

平均测区混凝土平均测区混凝土

回弹值强度换算值(MPa)回弹值强度换算值(MPa)R m?c cu,h,i R m?c cu,h,i

44.1 72.4 45.7 74.5

44.2 72.5 45.8 74.6

44.3 72.6 45.9 74.7

44.4 72.8 46.0 74.9

44.5 72.9 46.1 75.0

44.6 73.0 46.2 75.1

44.7 73.2 46.3 75.2

44.8 73.3 46.4 75.4

44.9 73.4 46.5 75.5

45.0 73.6 46.6 75.6

45.1 73.7 46.7 75.8

45.2 73.8 46.8 75.9

45.3 73.9 46.9 76.0

45.4 74.1 47.0 76.1

45.5 74.2 47.1 76.3

45.6 74.3 47.2 76.4

平均回弹值

测区混凝土

强度换算值(MPa)

平均

回弹值

测区混凝土

强度换算值(MPa)

R m?c cu,h,i R m?c cu,h,i 47.3 76.5 49.0 78.7 47.4 76.7 49.1 78.9 47.5 76.8 49.2 79.0 47.6 76.9 49.3 79.1 47.7 77.0 49.4 79.2 47.8 77.2 49.5 79.4

47.9 77.3 49.6 79.5

48.0 77.4 49.7 79.6 48.1 77.6 49.8 79.7 48.2 77.7 49.9 79.9 48.3 77.8 50.0 80.0 48.4 78.0 50.1 80.1 48.5 78.1 50.2 80.2 48.6 78.2 50.3 80.4 48.7 78.3 50.4 80.5 48.8 78.5 50.5 80.6 48.9 78.6 50.6 80.8

平均测区混凝土平均测区混凝土

回弹值强度换算值(MPa)回弹值强度换算值(MPa)R m?c cu,h,i R m?c cu,h,i

50.7 80.9 52.4 83.0

50.8 81.0 52.5 83.2

50.9 81.1 52.6 83.3

51.0 81.3 52.7 83.4

51.1 81.4 52.8 83.6

51.2 81.5 52.9 83.7

51.3 81.6 53.0 83.8

51.4 81.8 53.1 83.9

51.5 81.9 53.2 84.1

51.6 82.0 53.3 84.2

51.7 82.2 53.4 84.3

51.8 82.3 53.5 84.4

51.9 82.4 53.6 84.6

52.0 82.5 53.7 84.7

52.1 82.7 53.8 84.8

52.2 82.8 53.9 84.9

52.3 82.9 54.0 85.1

平均回弹值

测区混凝土

强度换算值(MPa)

平均

回弹值

测区混凝土

强度换算值(MPa)

R m?c cu,h,i R m?c cu,h,i 54.1 85.2 56.1 87.7 54.2 85.3 56.2 87.8 54.3 85.4 56.3 87.9 54.4 85.6 56.4 88.1 54.5 85.7 56.5 88.2 54.6 85.8 56.6 88.3 54.7 85.9 56.7 88.4 54.8 86.1 56.8 88.6

54.9 86.2 56.9 88.7

55.0 86.3 57.0 88.8 55.1 86.4 57.1 88.9 55.2 86.6 57.2 89.1 55.3 86.7 57.3 89.2 55.4 86.8 57.4 89.3 55.5 86.9 57.5 89.4 55.6 87.1 57.6 89.6 55.7 87.2 57.7 89.7 55.8 87.3 57.8 89.8

55.9 87.4 57.9 90.0

56.0 87.6

附录B 回弹法检测混凝土抗压强度报告

编号( )第号第页共页

混凝土生产单位_______________ 委托单位_____________ 输送方式________________设计单位_____________ 监理单位________________监督单位_____________ 工程名称________________构件名称_____________ 施工日期________________检测原因_____________ 检测环境________________检测依据_____________ 回弹仪生产厂_______________回弹仪编号____________ 检测日期________________回弹仪检定证号____________

检测结果

构件混凝土抗压强度换算值(MPa) 现龄期混凝土备

注名称编号平均值标准差强度推定值(Mpa)

(有需要说明的问题或表格不够请续页)

批准:______审核:______

主检______上岗证书号_______主检_______上岗证书号____ 出具报告日期_____年_____月_____日单位公章______

十、回弹法检测高强

混凝土抗压强度技术规程

(1)总则

1.0.1中华人民共和国行业标准《回弹法检测普通混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001),只适用于标准能量为

2.2J的回弹仪检测构件强度为10~60MPa区段的混凝土的检测,随着高层建筑的日益增多,使得高强混凝土的应用亦日益增多。经试验研究发现原2.2J回弹仪的能量太小,无法适应高强混凝土的检测。一旦现场出现质量事故,无可靠方法解决。自1996年以来通过大量的实验,终于研制成功既适合现场使用又能满足测强曲线精度要求的大能量(5.5J)回弹仪,在此基础上,通过大量混凝土试件与回弹仪的试验,找到了精度较好的测强公式,从而较好地解决了使用大能量回弹仪检测现场高强混凝土的问题。

由于回弹仪的标准状态是直接影响检测结果准确与否的关键,同时现场构件检测时尚有许多具体检测内容例如测区数量、布置、构件强度推定等需要规定统一的方法,因此为保证检测精度有必要制定规程。

关于“高强混凝土”,中华人民共和国行业标准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000)条文说明第2.1.8条指出“在CEB-FIP模式规范中明确定义高强混凝土为”具有特征强度高于50MPa的混凝土。这个定义用的标准试件为ф150mm×300mm园柱体,如果换算成以边长150mm的立方体

试件为基准,它相当于特征强度高于60MPa的混凝土,本规程将C60及以上强度等级的混凝土定义为高强混凝土。本规程检测的现场构件混凝土强度虽然不能归为某一强度等级,但从上述条文说明可以将抗压强度为60MPa及以上强度视为高强混凝土。

1.0.2由于回弹法是通过回弹仪检测混凝土表面硬度从而推算出混凝土强度的方法,因此不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土构件的检测。当混凝土表面遭受了严重的火灾、冻伤、化学腐蚀或内部有缺陷时,就不能直接采用回弹法检测。

1.0.3在正常情况下,混凝土强度的检验与评定应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)及《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107)执行。不允许因为有了本规程而不按上述《规范》、《标准》制作规定数量的试件供常规检验之用。但是,当出现标准养护试件或同条件试件数量不足或未按规定制作试件时;当所制作的标准试件或同条件试件与所成型的构件在材料用量、配合比、水灰比等方面有较大差异,已不能代表构件的混凝土质量时;当标准试件或同条件试件的试压结果,不符合现行标准、规范规定的对构件的强度合格要求,并且对该结果持有怀疑时。总之,当对结构中构件混凝土实际强度有检测要求时,可按本规程进行检测,检测结果可作为处理混凝土质量的一个主要依据。

1.0.4凡本规程涉及的其它有关方面,例如钻芯取样,高空、深坑作业时的安全技术和劳动保护等,均应遵守相应的标准、规范或规程。

(2)回弹仪

2.1 技术要求

2.1.1大能量回弹仪的研制是解决检测高强混凝土的前提。研制大量回弹仪既要考虑其能量能满足检测精度的要求,又要考虑现场适用。若能量太小则不能反映高强混凝土的差别,若能量太大则现场操作困难失去了回弹仪的体积小、重量轻、方便灵活的特点。在研制高强回弹仪4、5年间里,先后研制了能量分别为 4.5J、5.5J ,弹击杆前端球面半径分别为25mm、6.5mm、18mm、弹击锤冲击长度分别为75mm、100mm 等各种组合状态下的大能量回弹仪,经过各种不同硬度的匀质砂浆试块、铝块、铜块、混凝土试件等大量对比试验,最终选取了本规程规定的能量为5.5J、弹击锤冲击长度为100 mm、弹击杆前端球面半径为18 mm的回弹仪。该型号回弹仪已申请了专利,专利号为ZL00247527.8。

2.1.2 回弹仪必须为标准状态方可使用,检定及调整回弹仪的标准状态需由检定单位按照检定方法进行。

1 水平弹击时,弹击锤脱钩的瞬间,回弹仪的标准能量E,即弹击拉簧恢复原始状态所作的功为:

E= KL2=错误!未找到引用源。×1100×0.12=5.5J

式中 K——弹击拉簧的刚度(N/m);

L——弹击拉簧工作时拉伸长度(m)。

2 弹击锤与弹击杆碰撞瞬间,弹击拉簧应处于自由状态,此时弹击锤起跳点应相应于刻度尺上的“0”处。要满足这两个要求,必须使弹击拉簧的工作长度为0.086m;弹击拉簧的

冲击长度为0.10m。此时,弹击锤应相应于刻度尺上的“100”处脱钩,也即在“0”处起跳。

3 检验回弹仪的率定值是否符合83±2的作用是:检验回弹仪的标准能量是否为 5.5J;回弹仪的测试性能是否稳定;机芯的滑动部分是否有污垢等。当钢砧率定值不到83±2范围内时,不允许旋转调零螺丝人为地使其达到83±2。2.1.3环境温度异常时,对回弹仪的性能有影响,故规定了其使用时的环境温度。

2.2 检验、率定及操作

2.2.1为保证每台新回弹仪均为标准状态,因此新回弹仪在使用前必须检定。

回弹仪送检定单位检定的有限期限为一年或累计弹击5000次为限,这样规定比较符合我国情况。其中5000次的规定,是参照国内试验资料而定的,一般如不超过这一界限,正常质量的弹击拉簧不会产生显著的塑性变形而影响其工作性能。如果回弹仪使用较频繁,尽管未超过一年有效期,但若累计弹击超过5000次,必须检定回弹仪。

2.2.2 本条规定了回弹仪作率定时的试验条件。

2.2.3检测时应注意回弹仪的轴线要始终垂直于混凝土检测面,并且缓慢施压不能冲击,否则回弹值读数不准确。2.3 保养

2.3.1回弹仪每次使用完毕后,应及时清除表面污垢。不用时,应将弹击杆压入仪器内,必须经弹击后方可按下按钮锁住机芯,如果未经弹击而锁住机芯,将使弹击拉簧在不工作时仍处于受拉状态,极易因疲劳而损坏。存放时回弹仪应平

放在干燥阴凉处。如存放地点潮湿将会使仪器锈蚀。

2.3.2本条主要规定了回弹仪常规保养的要求。

2.3.3进行常规保养时,必须先使弹击锤脱钩后再取出机芯,否则会使弹击杆突然伸出造成伤害。取机芯时要将指针轴向上轻轻抽出,以免造成指针片折断。此外各零部件清洗完后,不能在指针轴上抹油。否则,使用中由于指针轴的污垢,将使指针磨擦力变化,直接影响了检测结果。

(3)检测技术

3.1 一般规定

3.1.1本规程规定的方法,若不进行统一培训,则会对同一构件混凝土强度的推定结果存在着因人而异的混乱现象,因此本条规定凡从事本项检测的人员均应培训并持有相应的资格证书,且培训、宣贯应通过主管部门认可。

3.1.2凡本规程涉及的其它有关方面,例如钻芯取样,高空、深坑作业时的安全技术和劳动保护等,均应遵守相应的标准、规范或规程。

3.1.3本条例举的1~5项资料,是为了对被检测的构件有全面、系统的了解。此处对水泥安定性必须了解合格与否。如水泥安定性不合格则不能检测,如不能确切提供水泥安定性合格与否则应在检测报告上说明,以免产生由于后期混凝土强度因水泥安定性不合格而降低或丧失所引起的事故责任不清的问题。另外,混凝土成型日期也应了解清楚,这样可以推算出检测时构件混凝土的龄期。

3.1.4由于回弹法测试具有快速、简便的特点,能在短期内进行较多数量的检测,以取得代表性较高的总体混凝土强度

质量,故规定了单个及批量检测的两种方式。

3.1.5本规程规定检测时只能水平方向检测混凝土浇筑侧面。而当测区处于非水平方向或浇筑表面、底面状况时,不能直接检测。因为非水平方向或浇筑表面、底面的修正值不同于行业标准(JGJ/T23-2001)的规定,且未作系统试验,因此在布置测区时应注意测试面必须使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。

检测构件布置测区时,相邻两测区的间距及测区离构件端部或施工缝的距离应遵守本条规定。测区布置时,要选在构件两个对称的可测面上,但不强调一个测区要在构件的两相对检测面上布置基本对称的检测面。可以一个测区只布置在构件的一个检测面上。

检测时必须为混凝土原浆面,已经粉刷的需将粉刷层除净,注意不可误将砂浆粉刷层当作混凝土原浆面进行检测。如果养护不当混凝土表面会产生疏松层,尤其在气候干燥地区更应注意,应将疏松层清除后方可检测,否则会造成误判。

对于薄壁小型构件,如果约束力不够回弹时产生颤动,会造成回弹能量损失,使检测结果偏低。因此必须加以可靠支撑使之有足够的约束力方可检测。

在记录纸上描述区在构件上的位置和外观质量(例如有无裂缝),目的是备推定和分析处理构件混凝土强度时参考。

3.2 回弹值测量与计算

3.2.1本条规定每一测区记取16点回弹值,它不包含弹击隐藏在薄薄一层水泥浆下的气孔或石子上的数值,这两种数值与该测区的正常回弹值偏差很大,很好判断。同一测点只允

许弹击一次,若重复弹击则后者回弹值高于前者,这是因为经弹击后该局部位置较密实,再弹击时吸收的能量较小从而使回弹值偏高,这种作法不允许存在。

3.2.2本条规定的测区平均回弹值计算方法同行业标准(JGJ/T23-2001)。曾分别将每测区弹击10点,不舍弃大、小值,取其10点平均值;弹击14点,弃2大、2小值后取余下10点平均值及弹击16点弃3大、3小值后取余下10点平均值,作一统计计算,它们的离散系数分别是:0.097、0.064、0.047,以16点弃3大、3小值后取余下10点平均值为最好。

(4)测强曲线

4.0.1测强曲线是通过在全省有代表性地区制作的边长为100mm的立方体试件按统一规定方法进行养护和置放,分别在不同龄期用标准状态的回弹仪进行试验后,统计计算而和出的。该公式计算后又经验证符合测强曲线的误差要求。100mm立方体试件的抗压强度折算成边长为150mm标准试件的抗压强度的折算系数按照中国工程建设标准化协会标准《高强混凝土结构技术规程》CECS104:99中的有关规定取用。

由于我省陕北地区无高强建筑且条件限制,故本次试件主要由下述地区及单位提供:

关中地区:西北电建四公司,长安县质监站,西安新意达建筑制品有限公司;

陕南地区:安康铁路分局工程质量监督站检测中心;

宝鸡地区:宝鸡市质监站,宝鸡县质监站,西铁分局宝

鸡建筑段。

试验中未发现有混凝土碳化现象,故本测强公式为一元方程。

该测强公式属经验公式,适用范围均应在试验时所包含的内容以内(如原材料、外加剂、掺合料、龄期、强度等等),不得外推。因此本条对该公式的适用范围作了具体规定,超出范围的可以采用制作专用测强公式,取芯或同条件试件等方法,不能擅自延长或扩大使用范围,否则,不能保证检测精度。

4.0.2当检测条件与测强曲线的适用条件有较大差异时,例如龄期、湿度、成型工艺的差异;有的地区在混凝土表面涂养护剂,以致造成混凝土内外差异等等,可以采用同条件试件或钻取混凝土芯样进行修正,试件数量应不少于6个。因为芯样强度离散性较大,数量太少的话代表性不够,但由于取芯工作量大,又不宜在构件上取过多数量以致影响其结构安全性,因此规定数量不少于6个。需要指出的是,此处每一个芯样表面均需有构件混凝土原浆面,以便读取回弹值后再制作芯样试件。不可以将较长芯样沿长度方向截取为几个芯样来计算修正系数。芯样的钻取、加工、计算可参照《钻芯法检测混凝土强度技术规程》执行。

4.0.3本条明确指出了专用测强曲线的误差值。

(5)混凝土强度的计算

5.0.1构件的每一测区的混凝土强度换算值由每一测区的平均回弹值按测强曲线查出。

5.0.2 此处应注意计算测区混凝土强度平均值及标准差时,

不要用手工计算,可采用带有方差统计运算功能的计算器或其它计算工具计算。

5.0.3当单个构件测区数不少于10个及按批量检测时,其强度保证率为95%。一般情况下,构件由于制作、养护等方面原因,其强度值要低于同条件试件强度值。本规程定义强度推定值为构件本身的强度值,而实际应用时,多数错误的将该值直接与标准养护150mm立方体试件强度对比,造成回弹法检测的强度值偏低的印象。这里除了前述原因外,尚有不同保证率的差异。因此工程建设单位、施工单位、设计单位、监督、监理单位应注意这一差别,在处理混凝土质量问题时予以考虑。

5.0.4 当测区间的标准差过大时,说明已有某些偶然因素起作用,例如构件不是同一强度等级,龄期差异较大等,不属于同一母体,因此不能按批进行推定。

在综合考虑了国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)附录三“混凝土生产质量水平”附表3.1中的规定:当生产质量水平差,混凝土强度等级不低于C20,集中搅拌混凝土的施工现场条件下的混凝土的强度标准差>5.5MPa;及行业标准(JGJ/T23-2001)7.0.4条规定:“当该批构件混凝土强度平均值不小于25 MPa时:s?c cu >5.5MPa”

的情况和高强混凝土的强度值较高等因素,提出标准差大于6.0MPa为不能按批进行推定的界限。

HT225-W 回弹仪说明书

目录 一、概述2 1.仪器简介2 2.技术特点2 3.技术指标3 4.仪器配置3 二、操作指南4 1.外观4 2.开机5 3.操作5 三、软件使用12 1.安装软件13 2.软件操作14 四、打印机使用17 五、注意事项18 六、技术服务18 1.产品保修18 2.产品维修19 3. 产品维护与保养19 4.产品及软件升级20

一、概述 1. 仪器简介 一体式语音数显回弹仪是公司依据中华人民共和国行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001);《混凝土回弹仪检定规程》JJG817-1993自行研发、制造,该仪器是针对建筑行业混凝土抗压强度现场检测的实际需要而研发设计的高新技术产品,适用于各类建筑工程检测中普通混凝土抗压强度的无损测量。 此仪器适用于政府计量部门组织的工程质量检测,各工程质量监督机构、监理单位的现场质量抽查,现场即时获得被抽检混凝土结构抗压强度的检测结果,极大的提高各检测机构对工程质量的检测效率。 该仪器一体式结构设计系国内首创,技术创新别具一格,从而使引领了建筑仪器市场潮流,并获得了如下技术创新、自主创新证书、专利证书: 2. 技术特点 1).依据《回弹仪检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001)自主研发,拥有完全自主知识产权。 2).一体式结构设计国内首创,将回弹仪主机和回弹仪传感器有机的融合为一体,无须任何连接线,携带方便,故障率低。 3).率先采用真彩色的液晶显示屏,176x220分辨率,全中文界面,操作方便。 4).独特的回弹值语音提示功能,无须观看屏幕即可知道回弹值,提高检测人员的检测效率。 5).回弹仪传感器采用非接触式金属反射光栅传感器,完全避免了采用电位器方式或其他接触式采样方式中容易发生的机械磨损、接触不良等缺陷,并有精度高,寿命长等特点,同时保留了机械指针标尺。 6).仪器电源采用外置5#碱性电池4节,携带方便。 7).可外接红外传输便携式打印机,现场即可生成检测报告。 8).大容量数据存储,最多可存储200个标准构件,一个标准构件最多可检测99个测区,完全满足实际检测工作的需要。 9).仪器内置全国统一曲线,并可增加地区或专用曲线,由用户随时更换,最多可存储20条测强曲线。 10).构件及测区参数可现场录入,并自动计算构件结果。 11).异常值自动剔除功能,可由用户设定回弹值上、下限,并采用屏幕和语音提示。 12).采用USB通讯口,并虚拟成U盘方式,无须安装任何驱动,即可导出数据或更换专用测

HT-1000高强回弹仪说明书

目录 一、概述 (2) 二、技术指标和结构 (2) 三、回弹仪的操作方法 (5) 四、检测技术规程 (6) 五、回弹仪的校验 (6) 六、维护保养 (9)

一、概述 来自上海乐傲实验仪器有限公司乯 回弹仪作为无损检测仪器,已广泛用于结构砼、墙体砌筑砖和砂浆抗压强度的检验。国家制定了相应的回弹仪标准和检测方法标准(技术规程),使回弹仪的应用趋于规范化。我国已颁发的标准有: 1.《GB/T9139-1988回弹仪》 2.《JGJ/T123-2001回弹仪检测混凝土抗压强度技术规程》 3.《JC/T976-1999回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》 4.《JJG817-1993混凝土回弹仪》 随着我国城市的迅速发展,高层、超高层建筑在许多城市鳞次栉比,很多已开采用用高强砼C50-C80,为了适应建筑工程质量现场检测的需求,我公司研制HT1000型回弹仪,主要用于检测C50-C80高强砼的抗压强度。 二、技术指标和结构 2.1仪器主要技术性能 HT1000型回弹仪技术性能和参数如下: 1.标准动能9.8J(1kgf.m) 2.弹击锤冲程140mm 3.指针系统最大静摩擦力0.5~0.8N 4.钢砧率定平均回弹仪83±2 5.弹击拉簧钢度10N/cm 6.仪器质量≈3.5kg 7.外形尺寸:Ф65×486mm 图1HT1000型回弹仪构造图

2.盖帽 3.缓冲弹簧 4.弹击拉簧 5.体乙 6.弹击锤 7.刻度尺螺钉 8.刻度尺 9.指针轴 10.弹簧片 11.指针滑块 12.导向法兰 13.挂钩弹簧 14.压缩弹簧 15.调整螺钉 16.尾盖 17.锁进螺母 18.挂钩 19.锁母 20.按钮弹簧 21.按钮螺母 22.按钮座 23.定位钩销 24.中心导杆 25.体甲 26.弹簧挡圈 27.弹簧座 28.半圆卡环 29.防尘毡圈

回弹仪测定水泥混凝土强度试验方法

回弹仪测定水泥混凝土强度试验方法 1 目的与适用范围 1.1本方法适用于在现场对水泥混凝土路面及其它构筑物的普通混凝土抗压强度的快速评定,所试验的水泥混凝土厚度不得小于100mm,湿度应不低于10°C。 1.2回弹法试验可作为试块强度的参考,不得用于代替混凝土的强度评定,不适于作为仲裁试验或工程验收的最终依据。 2 仪具与材料 本方法需用下列仪具和材料: 1) 混凝土回弹仪:指针直读式的混凝土回弹仪,也可采用数字显示或自记录式的回弹仪。回弹仪应符合下列标准: a.水平弹击时,在弹击锤脱钩的瞬间,回弹仪的标称动能为2.207J。 b.弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间,弹击拉簧处于自由状态,此时弹击锤起点应位于刻度尺的零点处。 c.在洛氏硬度为HRC60±2的钢钻上,回弹仪的率定值应为80±2。 2)酚酞酒精溶液,浓度为1%。 3)手提式砂轮。 4)钢钻:洛氏硬度HRC60±2。

5)其它:卷尺、钢尺、凿子、锤、毛刷等。 3 回弹仪检定与保养 3.1回弹仪有下列情况之一时,应送检定单位校验。检验合格的回弹仪应具有检定合格证,其有效期为半年。 1)累计弹击次数超过6000次; 2)弹击拉簧座、弹击杆、缓冲压簧、中心导杆、导向法兰、弹击锤、指针轴、指针片、指针块、挂钩及调零螺丝等主要零件之一经更换后; 3)弹击拉簧前端不在拉簧座原孔位或调零螺丝松动; 4)遭受严重撞击或其它损害。 3.2回弹仪有下列情况之一时,应在钢钻上进行率定试验; 1)进行构件测试前后,如连续数天测试,可在每天测试完毕后率定一次; 2)测定过程中对回弹值有怀疑时。 如率定试验结果不要规定的80±2范围内,应对回弹仪进行常规保养后再进行率定,如再次率定仍不合格,应送检定单位检验。 3.3回弹仪率定步骤 回弹仪率定试验宜在室湿为20±5℃的条件下进行。率定时,钢砧应稳固地平放在刚度大的混凝土地平上,回弹仪向下弹击时,弹击杆应分4次旋转,每次旋转约90o,弹

机械回弹仪说明书

测砖回弹仪TC500L 使用说明书 北京时代之峰科技有限公司

请先阅读 感谢您选择北京之峰科技有限公司的产品,我们将竭诚为您提供优质的产品和快捷的服务。在使用我公司产品之前请您务必仔细阅读本说明书中的内容。 1、说明书在编制过程中力求对所包含内容及数据进行正确而又完 整的描述,但并不保证其中无任何错误或遗漏,对此所导致的任何后果恕不承担任何责任。 2、北京之峰科技有限公司保留随时更改说明书内容而毋须事先声 明的权利,恕不另行通知。 3、北京之峰科技有限公司对本仪器及相关故障导致数据偏差或不 正确的检测结论,由此带来的可能损失,恕不承担任何责任。 4、本仪器已经使用,即意味着您已经全部阅读、准确理解了本说 明中的全部条款,并且您已经完全同意本说明中所有条款。5、在非北京之峰科技有限公司直接参与的销售及服务过程中,所 签订有违背于本声明的协议内容,北京之峰科技有限公司不承担任何责任。

目录 一、概述 (1) 二、回弹仪构造 (2) 三、回弹仪的操作、保养剂校验 (3) 四、测试技术 (5) 五、强度推定 (7)

一、概述 测砖回弹仪是用一弹簧驱动弹击锤并通过弹击杆弹击烧结普通砖砌体或烧结多孔砖砌体中砖表面所产生的瞬时弹性变形的恢复力,使弹击锤带动指针弹回并指示出回弹的距离,以此回弹值作为烧结普通砖砌体或烧结多孔砖砌体中砖的抗压强度相关的指标之一,来推定砖的抗压强度及标号。 由于回弹仪轻便、灵活、价廉、不需电源、易掌握,非常适合现场建筑工地及中小型砖厂使用,为确保砖的出厂质量提供了行之有效的标准检测仪器。ZC4型回弹仪是按照中华人民共和国国家标准《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2011)生产的,它的主要指标是: 1、标称动能 0.735J 2、弹击锤冲击长度 75±0.3mm 3、指针滑块的摩擦力 0.5±0.1N 4、弹击拉簧工作长度 61.5±0.3mm 5、弹击锤脱钩位置刻度尺“100”刻线 6、弹击杆端部球面半径 25±1mm 7、钢砧上的率定值 74±2

朗睿HT450-A高强回弹仪说明书

HT450-A 型高强砼回弹仪 使用说明书 济南朗睿检测技术有限公司制造

目录 一、概述 (1) 二、回弹仪的结构 (2) 三、回弹仪主要技术要求及指标 (3) 3.1 技术要求 (3) 3.2 技术指标 (3) 四、术语、符号 (4) 4.1 术语 (4) 4.2 符号 (4) 五、回弹仪的操作、校验及保养 (5) 5.1 操作 (5) 5.2 校验 (5) 5.3 保养 (6) 六、检测技术及回弹值测量与计算 (7) 6.1 一般规定 (7) 6.2 回弹值测量与计算 (8) 七、混凝土强度的推定 (9) 7.1 测强曲线 (9) 7. 2 强度修正 (10) 八、混凝土强度的计算 (11) 附录A 测区混凝土强度换算值 (14) 附录B 回弹法检测混凝土抗压强度报告 (15)

一、概述 混凝土回弹仪是用一弹簧驱动弹击锤并通过弹击杆弹击混 凝土表面所产生的瞬时弹性变形的恢复力,使弹击锤带动指针弹回并指示弹回的距离。以回弹值(弹回的距离与冲击前弹击锤与弹击杆的距离之比按百分之比计算),作为混凝土抗压强度相关 的指标之一,来推定混凝土的抗压强度的一种仪器。 随着我国经济建设的发展,建设工程中高层建筑日益增多,随之采用的高强混凝土也愈来愈多,使用回弹仪检测现场高标号砼强度的要求愈加迫切。为此国家住建部颁布了中华人民共和国行业标准《高强混凝土强度检测技术规程》(JGJ/T294-2013)及 回弹仪检定标准:中华人民共和国国家计量检定规程《砼回弹仪》(JJG817-2011)) 我公司在原冲击能量为2.207焦耳的中型混凝土回弹仪基础上,借鉴国内其他类型回弹仪的性能和优点并通过多年试验改进,现已研制出基于4.5焦耳冲击能量的HT450-A型高强砼回弹仪和HT450-D型一体式数字高强回弹仪,用于检测砼抗压强度为 20-110MPa范围内的砼结构或构件。

回弹仪测定水泥混凝土强度试验作业指导书

回弹仪测定水泥混凝土强度试验作业指导书 1 目的与适用范围 本方法适用于在现场对水泥混凝土路面及其它构筑物的普通混凝土抗压强度的快速评定,所试验的水泥混凝土厚度不得小于100mm,湿度应不低于10°C。 回弹法试验可作为试块强度的参考,不得用于代替混凝土的强度评定,不适于作为仲裁试验或工程验收的最终依据。 2 仪具与材料 本方法需用下列仪具和材料: 1) 混凝土回弹仪:指针直读式的混凝土回弹仪,也可采用数字显示或自记录式的回弹仪。回弹仪应符合下列标准: a.水平弹击时,在弹击锤脱钩的瞬间,回弹仪的标称动能为。 b.弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间,弹击拉簧处于自由状态,此时弹击锤起点应位于刻度尺的零点处。 c.在洛氏硬度为HRC60±2的钢钻上,回弹仪的率定值应为80±2。 2)酚酞酒精溶液,浓度为1%。 3)手提式砂轮。 4)钢钻:洛氏硬度HRC60±2。 5)其它:卷尺、钢尺、凿子、锤、毛刷等。 3 回弹仪检定与保养 回弹仪有下列情况之一时,应送检定单位校验。检验合格的回弹仪应具有检定合格证,其有效期为半年。 1)累计弹击次数超过6000次; 2)弹击拉簧座、弹击杆、缓冲压簧、中心导杆、导向法兰、弹击锤、指针轴、指针片、指针块、挂钩及调零螺丝等主要零件之一经更换后; 3)弹击拉簧前端不在拉簧座原孔位或调零螺丝松动; 4)遭受严重撞击或其它损害。 回弹仪有下列情况之一时,应在钢钻上进行率定试验; 1)进行构件测试前后,如连续数天测试,可在每天测试完毕后率定一次; 2)测定过程中对回弹值有怀疑时。 如率定试验结果不要规定的80±2范围内,应对回弹仪进行常规保养后再进行率定,如再次率定仍不合格,应送检定单位检验。 回弹仪率定步骤 回弹仪率定试验宜在室湿为20±5℃的条件下进行。率定时,钢砧应稳固地平放在刚度

[训练]ZC1型高强回弹仪说明书

[训练]ZC1型高强回弹仪说明书 ZC1型 高强砼回弹仪 使用说明书 回弹法检测高强混凝土抗压强度技术规程 (DBJ24-24-03)编制单位 中国土木工程学会砼及预应力 砼学会砼质量委员会会员单位 山东省乐陵市回弹仪厂制造 目录 一、概述 二、回弹仪的结构 三、回弹仪主要技术要求及指标四、术语、符号 五、回弹仪的操作、保养及校验六、检测技术及回弹值测量与计算七、测强曲线 八、混凝土强度的计算 九、附录A、附录B 十、回弹法检测高强混凝土抗压强度技术规程(条文说明) 一、概述 混凝土回弹仪是用一弹簧驱动弹击锤并通过弹击杆弹击混凝土表面所产生的瞬时弹性变形的恢复力,使弹击锤带动指针弹回并指示弹回的距离。以回弹值(弹回的距离与冲击前弹击锤与弹击杆的距离之比按百分之比计算),作为混凝土抗压强度相关的指标之一,来推定混凝土的抗压强度的一种仪器。

用于检测现场混凝土结构或构件的ZC3-A中型回弹仪,在我国应用多年,技术成熟并有相应的技术标准(中华人民共和国行业标准《回弹法检测砼抗压强度技术规程》(JG/T23-92)及回弹仪检定标准(国家计量检定规程《砼回弹仪》(JJG817-93)) 随着我国经济建设的发展,建设工程中高层建筑日益增多,随之采用的高强混凝土也愈来愈多,使用回弹仪检测现场高标号砼强度的要求愈加迫切。为此我厂在原ZC3-A型砼回弹仪基础上,通过多年试验改进,已研制出ZC1型高强砼回弹仪,用于检测砼抗压强度为60-80mPa范围内的砼结构或构件。 二、回弹仪的结构 图1示出(ZC1)型回弹仪在弹击后的纵向剖面结构示意图。 图1 回弹仪构造和主要零件名称三、回弹仪主要技术要求及指标

回弹仪测定混凝土强度计算步骤及碳化原理

修改五回弹仪测定混凝土强度计算《规程JGJ/T23-2001》根据2001年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 (J115-2001 )代替1992年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-92,有如下主要修改。

推定 4 ?构件混凝土强度推定值f推定 构件混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的强度值。 (I )当测区少于10个时,以测区混凝土强度的最小值作为该构件的混凝土强度推定

值,即: f 推定一f i-min (2)当测区强度值出现小于少于MPa时: f推定=MPa (3)当测区不少于10个或按批量检测时,该构件的混凝土强度推定值为: f推定-i= f平均—S标准差 以上各式中: f推定一一混凝土强度推定值,MPa f i-min ――该批构件中测区混凝土强度换算值的最小者,精确至,MP? f平均一一构件混凝土强度平均值,精确至,MPa S标准差一一构件混凝土强度标准差,精确至0.01,MPa 参考资料:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 (J115-2001) 砼碳化的原理,具体的化学变化,试剂,具体过程 2009年09月19日星期六10:32 混凝土的碳化值指自混凝土表面向内的碳化深度。混凝土碳化指混凝土中的Ca(OH)2与空气中CO2或水中溶的CO2或其它酸性物质反应变成CaCO而失去碱性的过程。碳化后混凝

土的强度应当是提高的,而不是降低的。它是钢筋保层厚度的依据。当砼失去碱性环境, 钢筋就易锈蚀膨胀并胀裂砼,最终削弱砼对钢筋的握裹力,导至钢筋砼构件的破坏。 测碳化很简单: 1. 在砼表面凿个小洞,深1cm左右; 2. 用洗耳球或小皮老虎吹掉灰尘碎屑; 3. 在凿开的砼表面滴或者喷1 %的酚酞酒精溶液; 4. 用游标卡尺或碳化深度深度测定仪测定没有变色的砼的深度。 小诀窍: 将1 %的酚酞酒精溶液灌在用过的摩丝瓶中或者ZE喱水瓶里,又防止了酒精挥发,又携带方便,使用还方便。 炭化深度值多少为合格 氮化深度,一般不超过~0.7MM为~0.6MM渗碳的深度为~2.5mm载荷低为 V0.5MM,较大为-1.0MM,重载~1.5MM超重载为~2.5MM 基本步骤如下: 1)计算回弹值:侧16个点去掉3的最大、三个最小值,之后取算术平均值。 (如不是水平测试还需进行修改) 2)计算碳化深度:取平均值,测区碳化深度大于6mm寸,取6mm 3)强度换算:需查表具体计算参考JGJT23-2001

型高强回弹仪说明书

ZC1型 高强砼回弹仪 使用说明书 回弹法检测高强混凝土抗压强度技术规程 (DBJ24-24-03)编制单位 中国土木工程学会砼及预应力 砼学会砼质量委员会会员单位 山东省乐陵市回弹仪厂制造 目录 一、概述 二、回弹仪的结构 三、回弹仪主要技术要求及指标 四、术语、符号 五、回弹仪的操作、保养及校验 六、检测技术及回弹值测量与计算

七、测强曲线 八、混凝土强度的计算 九、附录A、附录B 十、回弹法检测高强混凝土抗压强度技术规程(条文说明) 一、概述 混凝土回弹仪是用一弹簧驱动弹击锤并通过弹击杆弹击混凝土表面所产生的瞬时弹性变形的恢复力,使弹击锤带动指针弹回并指示弹回的距离。以回弹值(弹回的距离与冲击前弹击锤与弹击杆的距离之比按百分之比计算),作为混凝土抗压强度相关的指标之一,来推定混凝土的抗压强度的一种仪器。 用于检测现场混凝土结构或构件的ZC3-A中型回弹仪,在我国应用多年,技术成熟并有相应的技术标准(中华人民共和国行业标准《回弹法检测砼抗压强度技术规程》(JG/T23-92)及回弹仪检定标准(国家计量检定规程《砼回弹仪》(JJG817-93)) 随着我国经济建设的发展,建设工程中高层建筑日益增多,随之采用的高强混凝土也愈来愈多,使用回弹仪检测现

场高标号砼强度的要求愈加迫切。为此我厂在原ZC3-A型砼回弹仪基础上,通过多年试验改进,已研制出ZC1型高强砼回弹仪,用于检测砼抗压强度为60-80mPa范围内的砼结构或构件。 二、回弹仪的结构 图1示出(ZC1)型回弹仪在弹击后的纵向剖面结构示意图。 图1 回弹仪构造和主要零件名称 三、回弹仪主要技术要求及指标 3.1技术要求 3.1.1测定回弹值的仪器,必须采用能量为5.5J的回弹仪,其弹击锤冲击长度为100mm,弹击杆前端球面半径为18mm。回弹仪必须具有制造厂的合格证及检定单位的检定合格证,并应在回弹仪的明显位置上具有下列标志:名称、型号、制造厂名(或商标)、出厂编号、出厂日期等。 3.1.2回弹仪必须符合下列标准状态的要求: 1、水平弹击时,弹击锤脱钩的瞬间,回弹仪的标准能量应为5.5J;

砼回弹强度换算(回弹仪回弹)1

回弹法检测混凝土强度质量评定 1.十六个弹击点,去掉三个最大值和最小值,求出回弹算术平均值。 2.当混凝土符合下列条件时可选用本规程提供的统一测强曲线。 (1)符合普通混凝土用材料,拌和用水的标准; (2)不掺外加剂或仅掺非引气型外加剂; (3)采用普通成型工艺; (4) 采用符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定的模板; (5)自然养护或蒸汽养护出池后经自然养护7D以上,且混凝土表层为干燥状态; (6)龄期为14-1000D; (7)抗压强度为10~60MPA 3.当混凝土长期处于潮湿或浸水混凝土;或检测部位曲率半径小于250MM;或粗集料最大粒径大于60MM;或特种成型工艺制作的混凝土;可制定专用测强度曲线或通过试验进行修正。 附:统一测强度曲线表 4.评定 (1) 当该结构或构件测区数少于10个时:强度推定值 ?CU,E = ?C CU,MIN (2)当该结构或构件的测区强度值中出现小于10.0MPA时:?CU,E <10.0MPA(3)当该结构或构件测区数不少于10个或按批量检测时,应按下式计算: ?CU,E = M?C CU-1.645 S?C CU 式中:?CU,E-混凝土强度推定值(MPA),(精确至0.1 MPA) ?CU,MIN-该最小的测区混凝土强度换算值的平均值(MPA),(精确至0.1 MPA) S?C CU-构件混凝土强度标准差(MPA),(精确至0.1 MPA) M?C CU-构件混凝土强度平均值(MPA),(精确至0.1 MPA) (4)对于按批量检测的构件,当该批构件混凝土强度标准差出现下列情况之一时,则该批构件应全部按单个构件检测: ①当该批构件混凝土强度平均值小于25MPA时: S?C CU>4.5MPA; ②当该批构件混凝土强度平均值不小于25MPA时: S?C CU>5.5MPA;

HT450-V一体式语音数显高强回弹仪说明书

目录 一.概述 二.术语和符号 三.回弹仪结构及主要性能指标 四.检测技术 五.混凝土强度推定 六.操作指南 七.回弹仪的操作、保养及校验 八.技术服务 九.附录A 测区混凝土强度换算值 十.附录B 建立专用高强混凝土侧强曲线技术要求十一.附录C 高强混凝土强度检测报告 十二.引用标准名录

HT450-V一体式语音数显高强回弹仪使用说明书第 1 页共31 页 一、概述 混凝土回弹仪是用一弹簧驱动弹击锤并通过弹击杆弹击混凝土表面所产生的瞬时弹性变形的恢复力,使弹击锤带动指针弹回并指示弹回的距离。以回弹值(弹回的距离与冲击前弹击锤与弹击杆的距离之比按百分之比计算),作为混凝土抗压强度相关的指标之一,来推定混凝土的抗压强度的一种仪器。 用于检测现场混凝土结构或构件的HT-450型回弹仪,在我国应用多年,技术成熟并有相应的技术标准(中华人民共和国行业标准《高强混凝土强度检测技术规程》(JGJ/T 294-2013)及回弹仪检定标准(国家计量检定规程《回弹仪》(JJG817-2011) 随着我国经济建设的发展,建设工程中高层建筑日益增多,随之采用的高强混凝土也愈来愈多,使用回弹仪检测现场高标号砼强度的要求愈加迫切。为此我厂在原HT-225型砼回弹仪基础上,通过多年试验改进,已研制出HT-450型高强砼回弹仪,用于检测砼抗压强度为20-110mPa范围内的砼结构或构件。

二、 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 测区 按检测方法要求布置的具有一个或若干个测点的区域. 2.1.2 测点 在测区内,取得检测数据的检测点。 2.1.3 测区混凝土抗压强度换算值 根据测区混凝土中的声速代表值和回弹代表值通过测强曲线换算所的的该测区现龄期混凝土的抗压强度值/ 2.1.4 混凝土抗压强度推定值 测区混凝土抗压强度换算值总体分布中保证率不低于95%的结构或构件现龄期混凝土强度值. 2.1.5 超声回弹综合法 通过测定混凝土的超声波声速值和回弹值检测混凝土抗压强度的方法。 2.1.6 回弹法 根据回弹值推定混凝土强度的方法. 2.1.7 波幅 超声脉冲波通过混凝土被换能器接收后,由超声波检测仪显示的首波信号的幅度。 2.2 符号 T e —— 相对标准差

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤

-- 回弹法测砼强度值的计算方法和步骤 在学习计算方法和步骤之前,先了解几个术语: 1、测区:检测结构或构件砼抗压强度时的一个检测单元。 2、测点:在测区内进行的一个检测点。 3、测区砼强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强 度曲线或查表得到的该检测单元(测区)的现龄期砼抗压强度值。 回弹法检测砼强度试用于工程结构普通砼抗压强度的检测。砼强 2、碳化深度值测量1、回弹值测量度值的确定分为如下几个步骤: 、砼强度的计算 3、回弹值计算4 一、回弹值测量 其适一般规定:结构或物件砼强度检测可采用下列两种方式,1、 用范围及结构或构件数量应符合下列规定: )、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。1(

(2)、批量检测:适用于相同的生产工艺条件下,砼强度 等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一 致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。抽检数量不得少于同批构件总数的 30%且不得少于 10 件。 2、每一结构或构件的测区应符合下列规定: (1)、每一结构或构件测区数量应不少于 10 个。对某一 方向尺寸小于 4.5 米,且另一方向尺寸小于 0.3 米的构件其测区数量可适当减少,但不应少于 5 个。 (2)、相邻两测区的间距应控制在 2 米以内。测区离构 件端部或施工 1 ---- -- 缝边缘的距离不宜大于 0.5 米,且不宜小于 0.2 米。(3)、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测砼浇筑侧面,当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测 砼强度浇筑侧面、表面或底面。但回弹值需修正。 (4)、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一

混凝土强度回弹换算表

混凝土强度回弹换算表 回弹法检测混凝土抗压强度的基本原理:混凝土表面硬度与混凝土极限强度存在一定关系,回弹仪的弹击重锤被一定弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度和混凝土表面硬度存在一定关系。这样可以利用回弹仪测试混凝土表面硬度,并结合混凝土碳化深度从而间接测定混凝土强度。 然而,这种检测方式得到的结果精度较低。不适用于表面和内容有明显质量差异的构件,结果受混凝土自身原材料、施工工艺、养护条件等众多因素影响较大。 但不可否认的是,回弹法用于检测混凝土的抗压强度已在我国得到了广泛的应用,实践证明,采用回弹法推定的混凝土抗压强值,对于处理工程质量问题具有十分重要的意义。 回弹检测方法 一、回弹仪检定 回弹仪检定周期为半年,当回弹仪具有下列情况之一时,应由法定计量检定机构按行业标准《回弹仪》JJG817进行检定:

1、新回弹仪启用前; 2、超过检定有效期限; 3、数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读示值相差大于1; 4、经保养后,钢砧率定值不合格; 5、遭受严重撞击或其他损害。 注意还有保养要求,具体详规范! 回弹仪率定试验 二、抽检构件数量 按批进行检测的构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且构件数量不宜少于10件。当检验批构件数量大于30个时,抽样构件数量可适当调整,但不得少于国家现行有关标准规定的最少抽样数量 三、测区布置要求

1、对于一般构件,测区数不宜少于10个。 可适当减少测区数,但不得少于5个的情况: 受检构件数量大于30个且不需提供单个构件推定强度;受剪构件某一方向尺寸小于4.5m 且另一方向尺寸小于0.3m 的构件; 2、相邻两测区的间距不应大于2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m ,且不宜小于0.2m; 3、测区应选在使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,也可使回弹仪处于非水平方向的混凝土浇筑表面或底面; 4、测区宜选在构件的两个对称可测面上,当不能布置在对称的可测面上时,也可布置在同一可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件; 5、测区的面积不宜大于0.04平方米; 6、测区表面应为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面;

回弹仪测定混凝土强度计算步骤及碳化原理

精心整理 修改五回弹仪测定混凝土强度计算《规程JGJ/T23-2001》 根据2001年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001(J115-2001)代替1992年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-92,有如下主要修改。

推定i-min (2)当测区强度值出现小于少于10.0MPa时: f =10.0MPa 推定 (3)当测区不少于10个或按批量检测时,该构件的混凝土强度推定值为: f =f平均-1.645S标准差 推定-1 以上各式中: f ——混凝土强度推定值,MPa; 推定 f ——该批构件中测区混凝土强度换算值的最小者,精确至0.1,MPa; i-min f ——构件混凝土强度平均值,精确至0.1,MPa; 平均 S ——构件混凝土强度标准差,精确至0.0l,MPa。 标准差 参考资料:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001(J115-2001) 砼碳化的原理,具体的化学变化,试剂,具体过程

2009年09月19日星期六10:32 混凝土的碳化值指自混凝土表面向内的碳化深度。混凝土碳化指混凝土中的Ca(OH)2与空气中CO2或水中溶的CO2或其它酸性物质反应变成CaCO3而失去碱性的过程。碳化后混凝土的强度应当是提高的,而不是降低的。它是钢筋保层厚度的依据。当砼失去碱性环境,钢筋就易锈蚀膨胀并胀裂砼,最终削弱砼对钢筋的握裹力,导至钢筋砼构件的破坏。 测碳化很简单: 1.在砼表面凿个小洞,深1cm左右; 2.用洗耳球或小皮老虎吹掉灰尘碎屑; 3.在凿开的砼表面滴或者喷1%的酚酞酒精溶液; 4.用游标卡尺或碳化深度深度测定仪测定没有变色的砼的深度。 小诀窍: 将1%的酚酞酒精溶液灌在用过的摩丝瓶中或者ZE喱水瓶里, 又防止了酒精挥发,又携带方便,使用还方便。 炭化深度值多少为合格 氮化深度,一般不超过0.6~0.7MM,为0.4~0.6MM渗碳的深度为0.5~2.5mm,载荷低 为<0.5MM,较大为0.5-1.0MM,重载1.0~1.5MM,超重载为1.5~2.5MM 基本步骤如下: 1)计算回弹值:侧16个点去掉3的最大、三个最小值,之后取算术平均值。 (如不是水平测试还需进行修改) 2)计算碳化深度:取平均值,测区碳化深度大于6mm时,取6mm。 3)强度换算:需查表 具体计算参考JGJT23-2001 1.回弹法测构件强度,一个测区16个点,舍去三个最高点,三个最低点,算出 10个点的平均值,然后根绝碳化深度查表得出混凝土强度换算值。如果是全面 回弹,每个构件布10个或10个以上测区,采用方差法计算评定;否则按最小值 法评定。34,38,40的数据,碳化如果在1.5左右,勉强达到C30。 2.回弹仪的工作原理是测定回弹值N,作为水泥混凝土强度R的相关指标,来推 定水泥混凝土的强度.超声波检测仪则是根据超声脉冲在混凝土中的传播时的某 些物理参数(如传播速度V、衰减系数等)来推测混凝土强度,目前常用的方法是 建立强度与声速(R—V)的相关关系曲线。

混凝土强度回弹换算表

混凝土强度回弹换算表 混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号。 水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。一般来说,水灰比与混凝土强度成反比,水灰比不变时,用增加水泥用量来提高混凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。 所以说,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥质量和混凝土的水灰比两个主要环节。此外,影响混凝土强度还有其它不可忽视的因素。 粗骨料对混凝土强度也有一定影响,所以,工程开工时,首先由技术负责人现场确定粗骨料,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结性比卵石强,当水灰比相等或配合比相同时,两种材料配制的混凝土,碎石的混凝土强度比卵石高。 因此我们一般对混凝土的粗骨料粒径控制与不同的工程部位相适应;细骨料品种对混凝土强度影响程度比粗骨料小,但砂的质量对混凝土

质量也有一定的影响,施工中,严格控制砂的含泥量在3%以内,因此,砂石质量必须符合混凝土各标号用砂石质量标准的要求。 由于施工现场砂石质量变化相对较大,因此现场施工人员必须保证砂石的质量要求,并根据现场砂石含水率及时调整水灰比,以保证混凝土配合比,不能把实验配比与施工配比混为一谈。 同时,混凝土质量又与外加剂的种类、掺入量、掺入方式有密切的关系,它也是影响混凝土强度的重要因素之一。混凝土强度只有在温度、湿度适合条件下才能保证正常发展,应按施工规范的规定予以养护。气温高低对混凝土强度发展有一定的影响。夏季要防暴晒,充分利用早、晚气温高低的时间浇筑混凝土;尽量缩短运输和浇筑时间,防止暴晒,并增大拌合物出罐时的塌落度;养护时不宜间断浇水,因为混凝土表面在干燥时温度升高,在浇水时冷却,这种冷热交替作用会使混凝土强度和抗裂性降低。冬季要保温防冻害,现冬季施工一般采取综合蓄热法及蒸养法。

高强砼回弹仪换算表

附录A 测区混凝土强度换算值 平均回弹值 测区混凝土 强度换算值(MPa) 平均 回弹值 测区混凝土 强度换算值(MPa) R m?c cu,h,i R m?c cu,h,i 34.9 60.1 36.3 62.0 35.0 60.2 36.4 62.1 35.1 60.3 36.5 62.2 35.2 60.5 36.6 62.4 35.3 60.6 36.7 62.5 35.4 60.7 36.8 62.6 35.5 60.9 36.9 62.8 35.6 61.0 37.0 62.9 35.7 61.1 37.1 63.0 35.8 61.3 37.2 63.2 35.9 61.4 37.3 63.3 36.0 61.6 37.4 63.4 36.1 61.7 37.5 63.6 36.2 61.8 37.6 63.7 平均测区混凝土平均测区混凝土

回弹值强度换算值(MPa)回弹值强度换算值(MPa)R m?c cu,h,i R m?c cu,h,i 37.7 63.9 39.3 66.0 37.8 64.0 39.4 66.2 37.9 64.1 39.5 66.3 38.0 64.3 39.6 66.4 38.1 64.4 39.7 66.6 38.2 64.5 39.8 66.7 38.3 64.7 39.9 66.8 38.4 64.8 40.0 67.0 38.5 64.9 40.1 67.1 38.6 65.1 40.2 67.2 38.7 65.2 40.3 67.4 38.8 65.3 40.4 67.5 38.9 65.4 40.5 67.6 39.0 65.6 40.6 67.8 39.1 65.8 40.7 67.9 39.2 65.9 40.8 68.0 平均测区混凝土平均测区混凝土

c30砼回弹值对照表

根据回弹值和碳化深度,检查混凝土强度换算表。每个回弹仪都有使用说明,转换表在说明中。泵送混凝土可以增加强度校正值,通常为+ 3Mpa。 回弹法中用于测量混凝土强度的校正有四个:浇筑面校正,测试角度校正,碳化深度校正和泵送非泵送校正。如果从侧面反弹,进行水平测试,并且碳化深度为0,则混凝土的强度就是 混凝土的回弹值为29,30.32.34.28.28.33.32.34.31.31.31.31.32.30.33。 根据您的回弹值,可以确定为C30混凝土!根据C30混凝土可以达到30,根据数值分析,就是C30 C50桥板回弹法测试报告。调查区域内强度的平均值为51.2map,最小值为47.9,标准差为。 首先,很明显反弹方法是不准确的,通常认为100太小,但实际上它可能并不小。此方法是一种非破坏性的测试方法。根据规定,先测量16点,然后再测量3点。

首先,应该从您反弹的测试区域的16个反弹值中删除三个最大值和三个最小值,然后将剩余的10个值的总和除以10得出平均值;然后根据您计算出的平均回弹值和碳化深度查找表(转换表) 如果不考虑碳化深度(通常不考虑混凝土的碳化深度)。未计算回弹法的混凝土强度值,在(回弹法测量混凝土强度技术标准)混凝土中,称为“混凝土(tóng)” 检查表并根据反弹规则进行计算 确定测量区域的强度:首先,有必要确定反弹的方向(需要向下和向上校正)。弹跳后,请勿松开并阅读号码。回弹的最大次数为精确到1的回弹读数。通常,一个调查区域被击中16次 如果不加上混凝土泵送的校正值,则平均回弹值应大于34,并且强度足够 计算回弹值后,首先校正角度,然后校正表面。通过查找表以获得混凝土强度值来获得校正后的回弹值,然后检查泵送校正值。转换后!

混凝土回弹仪说明

混凝土回弹仪说明回弹仪测混凝土强度使用方法 混凝土回弹仪说明回弹仪测混凝土强度使用方法 回弹法测混凝土强度 一、回弹法测混凝土强度的原理:回弹法是测定混凝土表面硬度从而推定混 凝土整体强度的力学方法之一。根据混凝土强度与表面硬度之间存在的相关 关系,用检测混凝土表面硬度的方法间接检验或推定混凝土强度,即采用定 值动能的弹簧与钢锤冲击混凝土表面,其回跳值与表面硬度也存在着相关关 系。因此通过试验的方法,建立混凝土强度与回跳值的相关关系—数学模型 或相关曲线,并以此来确定混凝土的抗压强度,这就是回弹法测混凝土强度 的基本原理 二、仪器介绍:回弹法的仪器主要是混凝土回弹仪(HT—225A),主要 技术指标如下: 1、标称动能:2.207J 2、弹击拉簧刚度:7.85N 3、弹击锤 冲程:75 mm 4、弹击锤与杆碰撞面硬度 HRC59—63 5、指针系统最大静摩 擦力 0.5—0.8N 6、回弹仪钢砧率定平均值 80±2 7、外形尺寸Φ60×280 mm 8、重量 1Kg 三、仪器的操作方法正确使用和操作回弹仪,可以较好地发挥其效能,提高 测试的准确性。因此,仪器操作需要有一定的规程:在操作回弹仪的全过 程中,都应注意持握回弹仪姿势,一手握住回弹仪中间部位,起扶正的作 用;另一手握压仪器的尾部,对仪器施加压力,同时也起辅助扶正作用。 回弹仪的操作要领是:用力均匀缓慢,扶正对准测试面。慢推进,快读数 四、测试方法 4.1 一般规定图 1 回弹仪构造图 1、结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式: (1)单个检测:适用于单个结构或构件的检测; (2)批量检测:适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原 材料、成型工艺、养护条件基本相同且龄期相近的结构或构件。批量检测时, 抽检数量不得少于同批构件总数的 30%且不得少于 10 个。抽检构件时, 应遵循随即抽取重点部位或有代表型的构件。 2、每一结构或构件的测区符合些列规定: (1)每一结构或构件的测区数不应少于 10 个,对于某一方向尺寸小于 4.5m 且另一方向小于 0.3m 的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于

混凝土回弹强度换算及推定

混凝土回弹强度换算及推定 回弹法检测混凝土抗压强度的基本原理:混凝土表面硬度与混凝土极限强度存在一定关系,回弹仪的弹击重锤被一定弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度和混凝土表面硬度存在一定关系。这样可以利用回弹仪测试混凝土表面硬度,并结合混凝土碳化深度从而间接测定混凝土强度。 然而,这种检测方式得到的结果精度较低。不适用于表面和内容有明显质量差异的构件,结果受混凝土自身原材料、施工工艺、养护条件等众多因素影响较大。 但不可否认的是,回弹法用于检测混凝土的抗压强度已在我国得到了广泛的应用,实践证明,采用回弹法推定的混凝土抗压强值,对于处理工程质量问题具有十分重要的意义。 一、回弹仪检定 回弹仪检定周期为半年,当回弹仪具有下列情况之一时,应由法定计量检定机构按行业标准《回弹仪》JJG817进行检定: 1、新回弹仪启用前;

2、超过检定有效期限; 3、数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读示值相差大于1; 4、经保养后,钢砧率定值不合格; 5、遭受严重撞击或其他损害。 注意还有保养要求,具体详规范! 二、抽检构件数量 按批进行检测的构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且构件数量不宜少于10件。当检验批构件数量大于30个时,抽样构件数量可适当调整,但不得少于国家现行有关标准规定的最少抽样数量 三、测区布置要求 1、对于一般构件,测区数不宜少于10个。 可适当减少测区数,但不得少于5个的情况:

受检构件数量大于30个且不需提供单个构件推定强度;受剪构件某一方向尺寸小于4.5m 且另一方向尺寸小于0.3m 的构件; 2、相邻两测区的间距不应大于2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m ,且不宜小于0.2m; 3、测区应选在使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,也可使回弹仪处于非水平方向的混凝土浇筑表面或底面; 4、测区宜选在构件的两个对称可测面上,当不能布置在对称的可测面上时,也可布置在同一可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件; 5、测区的面积不宜大于0.04平方米; 6、测区表面应为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面; 7、对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定; 8、测区应标有清晰的编号,并宜在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量情况。

混凝土强度回弹检测方案

混凝土回弹方案 1、编制依据: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71-2015 (3)《回弹仪》ZC3-AA (4)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2015 (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (6)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2014 2、工程概况及适用围 2.1工程简述: 本方案适用xxxxx项目 2.2混凝土强度分部概况: 各楼主体结构砼分布情况(例表)

3、混凝土回弹检测部署 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (1)混凝土回弹检测的总目标: 通过混凝土结构实体回弹检测,为处理混凝土质量问题提供依据。进一步加强混凝土质量控制,确保工程基础、主体结构安全,避免出现重大质量隐患,使得现场混凝土质量达到《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002)的要求。 现场如有混凝土回弹检测抗压强度不能满足设计有要求的,应请有资质的检测单位进行扩大检查,并及时报告监督机构。 ①根据现场基础及各主体结构实际施工进度,对达到28d龄期的结构实体构件进行混凝土抗压强度回弹检测。 ②对现场混凝土浇筑质量存在疑议的结构构件进行回弹检测。 3.2 回弹人员组成; 回弹人员由总监任组长,各土建专业监理工程师任各小组队长,组员由总包质检员,分包质检员及技术人员组成。 3.3混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: 现场构件按混凝土生产工艺、强度等级相同,原材料、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件作为一检验批。取样

混凝土回弹仪检测记录表.docx

回弹法检测砼强度记录单位工程名称大马山水库工程 分部工程名 称 北驳岸墙 单元工程(检测 部位) 承台1# 砼龄期28d 回弹仪 型号设计强度等 级C30 编号测 区回弹值 回弹 平均 值 碳化 值 砼强度 换算值 泵送 砼 修正 值 泵送砼 强度换 算值 承台1 #1 4 2 3 9 4 3 8 4 4 3 9 3 8 39.3 0.5 3 8 4 2 3 8 3 9 4 5 3 9 4 1 3 8 2 4 5 3 8 3 9 4 3 8 4 3 7 3 9 39.3 0.5 4 6 4 3 3 9 3 9 4 3 8 3 8 4 1 3 4 5 4 1 3 9 4 4 4 4 4 2 4 1 41.3 0.5

谢谢你的观赏 谢谢你的观赏 36 37 45 40 44 40 41 4 6 4 46 4 0 4 0 3 8 3 9 4 0 3 8 3 8 39.7 0.5 3 9 4 4 4 1 4 1 3 8 4 0 4 1 4 3 5 38 4 1 4 3 4 2 4 0 3 8 4 0 3 8 39.5 0.5 4 1 4 0 4 1 3 9 4 0 3 8 3 9 3 8 6 39 3 9 3 8 3 8 3 8 4 1 4 0 4 6 39.6 0.5 4 7 4 1 4 5 3 8 3 9 4 0 3 8 4 2 7 39 3 8 3 8 3 9 3 9 4 2 4 0 4 1 40.6 0.5 4 2 4 2 4 6 4 1 4 4 4 0 4 0 4 2 8 42 3 9 3 8 3 9 4 4 4 4 3 8 4 40.0 0.5 4 2 4 2 3 9 4 6 4 0 4 0 4 0 4 1