文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 车库灰土褥垫层专项施工方案

车库灰土褥垫层专项施工方案

车库灰土褥垫层专项施工方案
车库灰土褥垫层专项施工方案

秦韵佳苑安居小区一期工程西区1区地库灰土褥垫层专项施工方案

编制:

审核:

审批:

陕西建工第二建设集团有限公司秦韵佳苑项目部

2014年12月5日

一、工程概况:

工程名称:秦汉新城秦韵佳苑安居小区一期西区1区车库工程

建设单位:陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司

设计单位:中联西北工程设计研究院

监理单位:陕西百威建设监理有限公司

施工单位:陕西建工第二建设集团有限公司

按设计要求二次素土挤密桩施工完成后向下挖0.5m虚土桩头进行三七灰土置换,施工现场采用机械大开先挖向下挖0.3m,剩余0.2 m为避免机械超挖采用人工开挖,然后进行三七灰土施工,灰土压实总厚度0.5m,每层虚铺厚度250mm,控制前先在基槽周边侧壁上,每隔5米,钉好标高腰桩,配合钢筋铁尺,层层拉线铺摊,压实后层层仪器测控,直至铺到设计标高为止。

二、编制依据

本施工方案编制时依据甲方提供的秦韵佳苑安居小区一期西区1区车库工程图纸及《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011、《建筑地基处理技术规范》GJG79-2012、《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002。

三、施工前准备

1、认真熟悉施工图纸。

2、材料准备

土:采用粘性土,土内有机质含量不超过5%,土粒必须过筛,要求其颗粒不大于15mm。

石灰:采用细生石灰,在使用前应进行过筛,其颗粒不得大于5mm,不得含有过多的水分。

3、施工机具准备:

拌和机、打夯机、10吨振动式压路机、挖掘机、自卸汽车、机动翻斗车、手推车、铁锹、铁耙、立夯、环刀、水准仪、塔尺、钢尺等。

4、劳动力准备:

1)主要作业人员20人次。

2)施工机具应由专人负责使用和维护,大、中型机械特殊机具需执证上岗,操作者须经培训后,执有效的合格证书可操作。主要作业人员需经过安全培训,接受施工技术交底。

四、灰土垫层施工工艺标准

1、灰土配置:

灰土垫层是用一定比例的石灰与土,充分拌和,分层回填和压夯实而成。灰土拌和料的体积比宜为3:7(熟化石灰:粘土),或按设计要求配料。

2、材料准备:

(1)采用粘性土及塑性指数大于4的粉土,不含有机杂质,土料应过筛,其粒径不大于15mm;

(2)应用Ⅲ级以上细石灰,使用前应进行过筛,其粒径不应大于5mm。

3、工艺流程:

土方开挖→灰土拌合→基本清理→弹线、设标志→分层铺灰土→夯打密实→找平验收(1)土方开挖:采用机械大开挖,先向下挖至0.3米,为避免机械开挖超挖,采用人工开挖向下挖0.2米至设计标高。待有关部门验收合格后进行三七灰土施工。

(2)灰土拌合:灰土的配合比采用3:7(石灰:土,体积比),石灰和土料应计量,使达到均匀、颜色一致。并适当控制含水量,现场以手握成团,两指轻捏即散为宜,如土料水份过多或过少时,应晾干或撒水湿润。

(3)灰土铺设:

1)灰土垫层应铺设在不受地下水浸泡的基土上。施工后应有防止水浸泡的措施。

2)灰土垫层就分层夯实,经湿润养护、晾干后方可进行下一道工序施工。

3)灰土摊铺虚铺厚度一般为200~250mm(夯实后约150~200mm厚),垫层厚度超过150mm

应由一端向另一端分段分层铺设,分层夯实。各层厚度钉标桩控制,大面积夯实采用10T 压路机碾压,人工配合用立夯夯击边缘及压路机碾压不到的区域,机械碾压遍数不少于三遍;人工打夯遍数不少于6遍,人工打夯应一夯压半夯,机械碾压应重叠1/2轮宽,夯夯相接,行行相接,纵横交错。灰土最小干密度(g/cm3):对黏土为1.45;粉质黏土1.50;粉土1.55。灰土夯实后,质量标准可按压实系数(λc)进行鉴定,一般为0.93~0.95。每层夯实厚度应符合设计,在现场试验确定。

4)质量验收:灰土应逐层检查,用环刀取样检验灰土的干密度,检验点数,对大面积每1000m2以上工程不应少于3点,灰土最小干密度(t/m3):对粘土为1.45;粉质粘土1.50;粉土1.55。灰土夯实后,压实系数不小于0.95。

(4)垫层接缝

灰土分段施工时,上下两层灰土的接槎距离不得小于500mm。当灰土垫层高不同时,应作成阶梯形。接槎时应将槎子垂直切齐。接缝不要留在地面荷载较大的部位。

(5)找平验收

灰土最上一层完成后,应拉线或用靠尺检查标高和平整度,超高处用铁锹铲平;低洼处应及时补打灰土

1)质量标准:

A、主控项目:

a灰土的体积比符合设计规定的要求;

B、一般项目:

a灰土材料的质量:熟化石灰颗粒粒径不大于5mm,粘土(或粉质土、粉土)内不含有有机物质,颗粒粒径不小于15mm。

b表面平整度:8mm,用2m靠尺和楔形塞尺检查;

c标高:±10mm,用水准仪检查;

d厚度:在个别地方不大于设计厚度的1/10,尺量检查。

2)成品保护:

A、施工时应注意对定位定高的标准桩、尺、线的保护,不得触动、移位。

B、垫层铺设完毕后,应尽快进行面层施工,防止长期暴晒;

C、刚施工完的垫层,雨天应作临时覆盖,3天内不得受雨水浸泡;

D、已铺好的垫层不得随意挖掘,不得堆放重物。

五、雨期施工:

灰土应连续施工,尽快完成,施工中应有防雨排水措施,刚打完的或尚未夯实的灰土,如遭受雨淋浸泡,应将积水和松散灰土除去,并补填夯实;受浸泡的灰土应晾干后再夯打密实。。

六、施工注意事项:

1、灰土施工使用块灰必须充分熟化,按要求过筛,以免颗粒过大,熟化时体积膨胀将垫层胀裂,造成返工。

2、灰土施工时每层应测定夯实后土的干密度,检验取压实系数和压实范围,符合设计要求后才能继续作业,避免出现干密度达不到设计要求的质量事故。

七、施工进度

1、工期要求:按业主审核的工期要求。

2、保证工期措施

3、根据现场及建筑物布置,合理安排各工序。

4、技术人员与业主、设计院、监理单位密切配合,及时向上述单位反馈施工过程中遇到的意外问题,使问题及时得到解决,保证顺利施工。

5、认真做好劳动力调配。岗位明确,职责清楚,人员稳定。调配经验丰富、工作熟练的人员上岗。

八、安全要求

1、灰土铺设、熟化石灰和石灰过筛,操作人员应戴口罩、风镜、手套、套袖等劳动保护用品。

2、碾压灰土前,应先检查压路机性能是否良好。

3、在运输、堆放、施工土料过程中应注意避免扬尘、遗撒、沾带等现象,应采取遮盖、封闭、洒水、冲洗等必要措施。

4、运输、施工所用车辆、机械的废气、噪声等应符合环保要求

5、用电设备必须做到一机一闸一保护。

6、所有进入现场人员必须正确佩戴合格安全帽。

7、施工现场一切电源、电路安装拆除必须由持证电工操作,所有设备必须使用四芯橡胶电缆。

8、所有进入现场作业人员必须做到三不伤害:不伤害别人;不伤害自己;不被别人

伤害。不熟练的机手(包括新机手)严禁在本地施工操作设备。

9、严禁穿拖鞋、带儿童进入现场,设备传动皮带必须有防护罩,杜绝一切事故发生。

相关文档