文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PLC期终复习

PLC期终复习

PLC期终复习
PLC期终复习

A B SQ1

SQ2..答题要求:根据控制要求设计系统接线图、I/O 口元件地址分配表及LAD/STL 程序;选择相应的实验模板,接线并运行调试程序;观察并写出程序运行结果。

一、单台电动机Y-△启动(实验器材:TVT90HC-1电机控制模拟实验板)

Y-△启动是交流鼠笼型电动机的降压启动方式之一,按下启动按钮SB1,主接触器KM1与Y 接触器KM2(模板M1)同时接通,电机工作在Y 形启动状态,启动电流是△形直接启动的三分之一;3秒后电机达到规定的速度,此时断开Y 接触器KM2,将主接触器KM1与△接触器KM3(模板M2)同时接通,电机就工作在△形接法的正常运行状态。系统接入过流保护KR 。

二、电动机正反转控制(实验器材:TVT90HC-1电机控制模拟实验板)

控制要求:按下启动按钮SB1,电动机正转(KM 1接通)5秒,接着反转(KM 2接通)3秒,如此循环10次后电动机自动停止。按下停止按钮SB2电动机停止运行,系统接入过流保护KR1。

三、洗衣机控制程序(实验器材:TVT90HC-1电机控制模拟实验板)

控制要求:按下启动按钮SB1,洗衣机正转10秒,停2秒,接着洗衣机反转5秒,停2秒,完成一次循环。5次循环后洗衣机自动停止。按下停止按钮SB2洗衣机停止运行,系统接入过流保护KR 。

四、皮带运输机控制程序(实验器材:TVT90HC-8自动送料系统模拟实验板)

控制要求:某一生产线的末端有一台三级皮带运输机,分别由M1、M2、M3三台电动机拖动,启动时要求按10s 的时间间隔,并按M1→M2→M3的顺序启动;停止时按5s 的时间间隔,并按M3→M2→M1的顺序停止。皮带运输机的起动和停止分别由起动按钮和停止按钮控制。

五、小车控制(实验器材:TVT90HC-1电机控制模拟实验板)

控制要求:小车由电动机拖动,电动机正转时小车前进,电动机反转时小车后退。第一次按下前进按钮,小车前进到达B 处(前限位开关SQ2)自动停止,停留5s 后,小车自动返回到A 处(后限位开关SQ1),在A 处停留

10s 后,小车再次前进到B 处,停留后又自动返回A 处,如此自动循环。要求设手动和自动循环。

六、多种液体混合控制程序(实验器材:TVT90HC-7多种液体混合模拟实验板)

控制要求:初始时容器是空的,阀门Y1、Y2、Y4和搅拌器M 为OFF ,液位计S1、S2、S3为OFF 。按下启动按钮阀门Y1开(Y1=ON ),开始注入液体A ;当液位到达S2(S2=ON )时,阀门Y1关闭,同时阀门Y2打开,注入液体B ;当液位到达S1(S1=ON )时,阀门Y2关闭,同时搅拌器M 开始运行,搅拌混合时间为10秒;10秒后搅拌器停止,阀门Y4打开放出混合液体;当液面下降到S3时(S3=OFF ),再经5秒容器放空,关闭阀门Y4;间隔5秒后自动进入下一循环。按下停止按钮,系统停止运行回到初始状态。

七、电动机顺序启、停控制(实验器材:TVT90HC-1电机控制模拟实验板) 控制要求:按下启动按钮SB1,电动机M1运行。10s 后电动机M2运行,即

完成启动。按下停止按钮SB2,电动机M2停止运行,5s后M1停止运行。系统接入过流保护KR1、KR2。

八、包装生产线控制

控制要求:采用加减计数器对成品进行累计,每当检测到6个成品时,就要跳过某些控制程序,直接进入小包装控制程序(使Q1.0、Q1.1为“1”并保持);每检测到3个小包装(18个成品),直接进入大包装控制程序(使Q0.0、Q0.1、Q0.2为“1”并保持)。采用S7-200进行控制,请设计PLC系统接线图、I/O 口元件地址分配表及LAD/STL程序。

简答题

1、可编程序控制器主要由哪几部分组成?各部分的作用是什么?(P1)

2、可编程序控制器有哪些主要特点?(P3)

3、根据硬件结构,PLC分为哪几类?试列举两种不同的PLC产品?(P6)

4、可编程序控制器采用何种工作方式?其工作过程主要有哪几步?(P11)

5、S7-200新一代产品有哪几种CPU模块?(P1)

6、根据IEC61131-3,可编程序控制器有哪几种编程语言?(P27)

7、供S7-200使用的STEP7编程软件提供哪些指令集,分别支持哪些编程语言?(P29)

8、PLC的控制程序由哪几部分组成?(P29)

9、S7-200常用的数据类型有哪些?(P29)

10、S7-200的编程元件有哪些?(P30)

11、简述S7-200的定时器类型和定时精度。若要求定时20秒,请选择两种类型的定时器。(P41)

12、在PLC控制系统中,常用的程序设计方法有哪些?(P46)

13、简述顺序控制设计法中步的划分原则。(P53)

14、采用起保停电路设计控制程序的关键是什么?在设计顺序控制梯形图时,如何确定上述关键条件?(P62)

15、S7-200中,SCR指令有哪几条?其作用分别是什么?(P71)

16、梯形图中的网络由哪些部分组成?(P84)

17、条件输入指令与无条件输入指令有何区别?试列举两种无条件输入指令。

(P84)

18、按优先级分,中断有哪三种类型?(P108)

19、计算机通信分为哪几种?(P121)

20、串行通信的接口标准有那些?(P122)

21、S7-200支持哪些网络通信协议?(P132)

22、S7-200的通信指令有哪些?(P141

一、可编程序控制器主要由哪几部分组成?各部分的作用是什么?

PLC的控制程序由哪几部分组成?

S7-200中,SCR指令有哪几条?其作用分别是什么?

串行通信的接口标准有那些?

二、S7-200新一代产品有哪几种CPU模块?

供S7-200使用的STEP7编程软件提供哪些指令集,分别支持哪些编程语言?梯形图中的网络由哪些部分组成?

计算机通信分为哪几种?

三、根据硬件结构,PLC分为哪几类?试列举两种不同的PLC产品?

S7-200常用的数据类型有哪些?

简述顺序控制设计法中步的划分原则。

S7-200的通信指令有哪些?

四、可编程序控制器采用何种工作方式?其工作过程主要有哪几步?

S7-200的编程元件有哪些?

采用起保停电路设计控制程序的关键是什么?在设计顺序控制梯形图时,如何确定上述关键条件?

S7-200支持哪些网络通信协议?

五、可编程序控制器有哪些主要特点?

简述S7-200的定时器类型和定时精度。若要求定时20秒,请选择两种类型的定时器。

条件输入指令与无条件输入指令有何区别?试列举两种无条件输入指令。

S7-200的通信指令有哪些?

六、根据IEC61131-3,可编程序控制器有哪几种编程语言?

在PLC控制系统中,常用的程序设计方法有哪些?

按优先级分,中断有哪三种类型?

串行通信的接口标准有那些?

PLC总复习

PLC总复习 1.1低压电器的基本知识 电器的概念:电器是电工器械的总称。 作用:起通断、保护、控制或调节作用 低压的界限:直流电器<1500V 交流电器<1200V 常用的低压电器:接触器、继电器、刀开关、断路器(空气自动开关)、 转换开关、行程开关、按钮、熔断器等。 1.3 继电器的分类 按它反应信号的种类分:电流、电压、速度、压力、热继电器等 按动作时间分:瞬时动作和延时动作继电器等 按作用原理分:电磁式、感应式、电动式、电子式、机械式等 应用最广(90%以上继电器为电磁式) 热继电器:是一种常见的保护电器。利用电流的热效应而动作,主要 用来对连续运行的电动机进行过载保护 I/In 1 t 热继电器电流与动作时 间的关系曲线 速度继电器:速度继电器是将旋转速度信号转换为开关信号的一种控 制电器,主要用于三项交流异步电动机的反接制动控制,所以亦称反 接制动继电器。 动作转速不低于120r/min,复位转速约在100r/min以下。工作时 允许的最高转速1000~3600r/min

1.4 熔断器 是一种广泛应用于电力拖动控制系统中的保护电器。熔断器串于被保护电路中,当电路发生短路或严重过载时,它的熔体能自动迅速熔断,从而切断电路,起到保护作用。 组成:熔体—易熔,导电性能好的合金材料:铅、锌、锡、铜、 银及其合金。 熔管—安装熔体的外壳。 熔断特性:熔体的熔断时间与通过熔体的电流有关 I/IN 1.25时,熔体能长期工作。 I/IN=2时,熔体在30s~40s后熔断。 I/IN>10时,认为熔体瞬时熔断。 1.6 断路器 低压断路器俗称自动开关。不但能用于正常工作时手动通、断电路,而且当电路发生过载、短路或失压等故障时,能自动切断电路。有效地保护串接在后的电器设备。 结构:包括触头系统、灭弧系统、保护机构、各种脱扣器。 特点:具有过载、短路、失压保护作用。跳闸后,不需更换元件。1.7 主令电器 控制电路中以开关接点的通断形式来发布控制命令,使控制电路执行对应的控制任务。常用的主令电器有:按钮、行程开关、接近开关、万能转换开关、主令控制器、选择开关、足踏开关等。 2.3 按顺序工作的联锁控制

PLC系统-PLC期末考试复习题(精选试题)

PLC系统-PLC期末考试复习题 1、传感器的输出晶体管对于源型须为()集电极开路型 A.PNP B.NPM C.PN D.NPN 2、传感器的输出晶体管对于漏型须为()集电极开路型 A.NPM B.NPN C.PNP D.PN 3、PLC输出接口电路()响应时间最长。 A.SSR B.继电器 C.双向可控硅

D.晶体管 4、OUT指令对于()是不能使用的 A.输入继电器 B.输出继电器 C.辅助继电器 D.状态继电器 5、串联电路块并联连接时,分支的结束用()指令 A.AND/ADI B.OR/ORI C.ORB D.ANB 6、使用()指令,元件Y、M仅在驱动断开后的一个扫描周期内动作 A.PLS B.PLF C.MPS

D.MRD 7、FX2N的输出继电器最多可达()点 A.64 B.128 C.256 D.512 8、一般要求模拟放大电路的输入电阻() A.大些好,输出电阻小些好 B.小些好,输出电阻大些好 C.和输出电阻都大些好 D.和输出电阻都小些好 9、FX2NPLC软元件中有()点状态可构成状态转移图。 A.300 B.600 C.900

D.1200 10、对于所有的FXCPU,表示1秒时钟脉冲的是() A.M8011 B.M8013 C.M8014 D.M8015 11、PLC设计规范中,RS232通讯的距离是() A.1300m B.200m C.30m D.15m 12、电源回路PLC供电电源一般为() A.AC110V B.AC85—240V C.AC220V

D.DC36V 13、三菱FX系列PLC普通输入点,输入响应时间大约是() A.100ms B.10ms C.15ms D.30ms 14、FX2N系列最多能扩展到()个点 A.30 B.128 C.256 D.1000 15、在PLC自控系统中,对于模拟量输入,可用()扩展模块 A.FX2N-4AD B.FX2N-4DA C.FX2N-4AD-TC

电气控制与PLC期末复习重点内容

1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200 )V以下、直流(1500 )V以下的电器。 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应()电路正常工作时的电压和电流。 不小于 3、行程开关也称()开关,可将()信号转化为电信号,通过控制其 它电器来控制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。 限位机械位移 4、按钮常用于控制电路,()色表示起动,()色表示停止。 绿红 5、熔断器是由()两部分组成的。 熔体和熔管 6多台电动机由一个熔断器保护时,熔体额定电流的计算公式为()I>(1.5~2.5 )INmax+ 刀IN 。 7、交流接触器是一种用来()接通或分断()电路的自动控制电器。 频繁主 8、交流接触器共有()个触头,其中主触头为()个,辅助触头为()个。 14 6 8 9、时间继电器是一种触头()的控制电器。 延时接通或断开

10、一般速度继电器的动作转速为()r/min,复位转速为()r/min。 120 100

11、三相异步电动机的能耗制动可以按()原则和()原则来控制。 时间速度 12、反接制动时,当电机接近于()时,应及时()。 零断开电源防止反转 13、双速电动机的定子绕组在低速时是()联结,高速时是()联 结。 三角形双星形 14、通常电压继电器()联在电路中,电流继电器()联在电路中。 并串 15、自锁电路是利用()来保持输出动作,又称“自保持环节”。 输出信号本身联锁 16、在机床电气线路中异步电机常用的保护环节有 短路过载零压和欠压 18、电气原理图一般分为()和()两部分画出。 主电路和辅助电路 19、电气原理图设计的基本方法有()两种。 经验设计逻辑设计 20、异步电动机的转速公式n=( n= 60fh(^s) P

PLC期末复习卷1

《可编程控制器应用技术》期末复习卷 一、填空题。 1、状态转移图中的状态有、、三个要素; 2、使用手编器成批写入空指令(清零)的步骤是为使接口 具有良好的抗干扰能力,设计上采用了和技术; 4、一般定时器最长计时为秒。 5、三菱2N系列中,能产生初始化脉冲的特殊继电器是:; 6、编程语言有:和、顺序功能图等几种。 7、完成用户程序分为三个阶段:阶段、阶段、输出 刷新阶段。 8、状态转移图一般可分为单流程图、选择性流程图、并行性流程图和流程图。 9、为主控指令为主控复位指令,其意义相当是“总开 关”; 11、的软件包含及二大部分。 12、是的核心部件,它是在系统程序的控制下执行用户 的; 二、选择题。(每题2分,共12分) 1、中各个继电器工作在() A、串行状态 B、并行状态 C、串并行状态都可以 2、以下指令中,不带操作数的是() A、 B、 C、 D、 3、三菱系统的主要编程元件有,输出继电器、状态器、计数器、辅助继电器 等。按顺序分别对应于字母()

A:C、M、Y、S B:Y、S、C、M C:Y、C、S、M D:Y、C、M、S 4、在电脑上要在梯形图中绘出指令,必须选择()工具图标。 A、 B、() C、[ ] D、 5、步进指令的编程原则是() A、先驱动负载后进行状态转移; B、先状态转移后驱动负载; C、驱动负载和状态转移同时进行。 6、多重输出电路采用进栈的指令为() A、 B、 C、 D、 7、步进指令只能对下列哪种继电器进行操作() A:T B:X C:M D:S 8、在使用手持式编程器时,如果要进行写入或删除指令的操作,分别应将编 程器的工作状态切换成()。 A:W、D B:R、W C:R、I D:D、I 9、以下为置位/复位指令的是()A、 B、C、 D、 10、在电脑编程完程序送入机的的操作是:运行、传送菜单,然后选() A、读入 B、写出 C、校验 11、指令后如是单一常开触点时其指令应用()。 A、 B、 C、 12、()是的核心部件,它是在系统程序的控制下执行用户的应用程序; A、 B、存储器 C、接口 D、编程器 13、定时器的长延时扩展可采用:定时器的接力方式和定时器配合计数器方 式它们的定时时间分别等于两个设定值() A、相加、相乘 B、相乘、相加 C、相加、相加 D、相乘、相

PLC期末考试试题和答案

一 1、由于电弧的存在,将导致( A ) A电路分断时间加长 2、熔断器的额定电流与熔体的额定电流( B ) B不是一回事 3、甲乙两个接触器,欲实现互锁控制,则应( C ) C在两接触器的线圈电路中互串对方的动断触点 4、断电延时型时间继电器它的延时动合触点为( D ) D瞬时断开延时闭合的动合触点 5、电压继电器与电流继电器的线圈相比,具有的特点是( B ) B电压继电器的线圈匝数多,导线细,电阻大 6、同一电器的各个部件在图中可以不画在一起的图是( A ) A电气原理图 B电器布置图 C电气按装接线图D电气系统图 7、下列电器中不能实现短路保护的是( B ) A熔断器B热继电器C过电流继电器D空气开关 8、在延时精度要求不高,电源电压波动较大的场合应选用(A ) A空气阻尼式时间继电器B晶体管式时间继电器C电动式时间继电器D上述三种都不合适 9、CJ20-160型交流接触器在380V时的额定电流是(A ) A 160A B 20A C 100A D 80A 10、按钮,行程开关,万能转换开关按用途或控制对象分属于下列哪一类(C ) A 低压保护电器 B低压控制电器 C 低压主令电器D低压执行电器 1、判断交流或直流接触器的依据是:( B) A、线圈电流的性质 B、主触点电流的性质 2、用于使自动空气开关远距离断开电路的是:(C ) C、分励脱扣器 D、自由脱扣器 3、电磁机构中,吸引线圈的作用是:( A ) A、将电能转化成磁场能量 4、熔断器作为短路保护的电器,它是( B )于被保护电路中的。 A、并接 B、串接 C、串接或并接都可以 5、把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:( C ) C、烧毁线圈 D、烧毁触点 6、下述对PLC存储器描述错误的是:(A) A、存放输入信号 B、存放用户程序 C、存放数据 D、存放系统程序 7、分析电气原理图的基本原则是:( C ) C、先分析主电路、后分析辅助电路 D、先分析辅助电路、后分析主电路 8、自动空气开关的电气符号是:(B ) A、SB B、QF C、FR D、FU 9、下列对PLC软继电器的描述,正确的是:( A ) A、有无数对常开和常闭触点供编程时使用 10、ST指令的作用是:( A ) A、用于单个常开触点与母线连接 1.低压电器标准规定,低压电器通常是指工作在交流电压小于( A ),直流电压小于( B )的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器设备。 [A 1200 V;B 1500 V] 2.对于交流电磁铁,铁心( A ),线圈( A ),吸引线圈做成( A ),且设线圈骨架,线圈与铁心非接触,易于铁心散热。 [A 发热;B不发热。 A 发热;B不发热。 A 短而厚的矮胖型;B 高而薄的瘦长型] 3.对于直流电磁铁,其励磁电流的大小与气隙( A ),动作过程中为恒磁通工作,其吸力随气隙的减小而( A )。 [A 无关;B成正比。 A增大;B减小] 4.中间继电器实质是一种( B )继电器,触点对数( A ),触点容量( A ),动作灵敏度高。 [A 电流;B电压。 A多;B 少。 A大;B小] 5. 电压继电器的线圈与负载( B )。线圈匝数( A ),导线( B )。 [A 串联;B并联。 A多;B 少。A粗;B细] 01、PLC在输入采样阶段执行的程序是(B)。 A:用户程序 B:系统程序 C:初始化程序 02、PLC在用户程序执行阶段完成的主要工作是(C)。 A:执行系统程序 B:执行用户程序 C:解释用户程序井产生相应结果 03、 PLC的实际输出状态取决于(A)。 A:输出锁存器的状态 B:输出映像寄存器的状态 C:程序执行阶段的结果

电气控制与PLC期末复习重点内容.

1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200 )V 以下、直流( 1500 )V 以下的电器。 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应( )电路正常工作时的电压和电流。 不小于 3、行程开关也称( )开关,可将( )信号转化为电信号,通过控制其 它电器来控制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。 限位 机械位移 4、按钮常用于控制电路,( )色表示起动,( )色表示停止。 绿 红 5、熔断器是由( )两部分组成的。 熔体 和 熔管 6、多台电动机由一个熔断器保护时,熔体额定电流的计算公式为( ) I ≥(1.5~2.5)INmax+∑IN 。 7、交流接触器是一种用来( )接通或分断( )电路的自动控制电器。 频繁 主 8、交流接触器共有( )个触头,其中主触头为( )个,辅助触头为( )个。 14 6 8 9、时间继电器是一种触头( )的控制电器。 延时接通 或 断开 10、一般速度继电器的动作转速为( )r/min ,复位转速为( )r/min 。 120 100 11、三相异步电动机的能耗制动可以按( )原则和( )原则来控制。 时间 速度 12、反接制动时,当电机接近于( )时,应及时( )。 零 断开电源防止反转 13、双速电动机的定子绕组在低速时是( )联结,高速时是( )联结。 三角形 双星形 14、通常电压继电器( )联在电路中,电流继电器( )联在电路中。 并 串 15、自锁电路是利用( )来保持输出动作,又称“自保持环节”。 输出信号本身联锁 16、在机床电气线路中异步电机常用的保护环节有( )、( )和( )。 短路 、 过载 、 零压和欠压 18、电气原理图一般分为( )和( )两部分画出。 主电路 和 辅助电路 19、电气原理图设计的基本方法有( )、( )两种。 经验设计 、 逻辑设计 20、异步电动机的转速公式n=( )。 n= )1(601s p f

plc期末考试复习资料

习题 5 5.1 用PLC设计一个先输入优先电路。辅助继电器M200~M203分别表示接受X0~X3的输入信号(若X0有输入,M200线圈接通,依次类推)。电路的功能如下: (1)当未加复位信号时(X4无输入),这个电路仅接受最先输入的信号,而面对以后的输入不予接收。 (2)当有复位信号时(X4加一短脉冲信号)该电路复位,可重新接受新的输入信号。

5.2 编程实现“通电”和“断电”均延时的继电器功能。具体要求是:若X1由断变通,延时10s 后Y1得电;若X2由通变断,延时5s 后Y1断电。 延时系统就是利用PLC 的定时器和其他器件构成各种时间控制系统。 ①通电延时接通 ②断电延时断开 X1M100 Y1 T1 T2 X2 10S 5S 5.3 按一下启动按钮,灯亮10s ,暗5s ,重复3次后停止工作。试设计梯形图。

5.4 某广告牌有六个字,每个字显示1秒后六个字一起显示2秒,然后全灭。1秒后再从第一个字开始显示,重复上述过程。试用PLC实现该功能。

5.5 粉末冶金制品压制机如图5-54所示。装好粉末后,按一下启动按钮,冲头下行。将粉末压紧后,压力继电器接通。保压延时后,冲头上行至接通。然后模具下行至接通。取走成品后,工人按一下按钮,模具上行至接通,系统返回初始状态。画出功能表图并设计出梯形图(要使用三种不同的编程方式将功能表图转换成梯形图)。 5.7 用移植设计法改造第一章中的继电器控制系统 3.12 写出如图3-94所示梯形图的语句表。 3-13 写出如图3-95所示梯形图的语句表。

3.14 用堆栈指令写出如图3-96所示梯形图的语句表。 3.15用堆栈指令写出如图3-97所示梯形图的语句表。 3.16 写出图3-98所示梯形图的语句表 3-17 画出下列指令表程序对应的梯形图。

PLC期末复习题

PLC期末复习题 11电气4、5班(2013-11-5) 填空题 1.直流电磁机构在衔铁吸合前后变化大、而基本不变。 2.交流电磁机构在衔铁吸合前后激磁线圈中的电流变化大、而基本不变。 3.所有电器元件的电器符号均由和组成。 4.三相笼型异步电动机有和两种电气制动方式。 5.线圈电压为220V的交流接触器,误接入220V直流电源会产生问题。 6.S7-200系列PLC中所有的定时器都有两个变量存储区,它们分别是和。 7.S7-200系列PLC中计数器的两个变量是和。 8.在绘制梯形图时,对于并联电路,串联触点多的支路放在。对于串联电路,并联触点多的支路放在。 9.模拟量输入/输出映像寄存器只能按寻址。 10.S7-200系列PLC最多有个高速计数器,所有高速计数器都支持中断。 11.PLC在运行过程中一直保持接通状态的特殊继电器是。 12.S7-200系列PLC输出接口电路类型有、、三种。 13.S7-200PLC计数器的当前值和状态位的寻址方式均为。 14.S7-200系列PLC中的PID回路表的存储区为存储区。 15.立即置位指令和立即复位指令的操作数分别为和。 16.S7-200系列PLC的中断源包括、、。 17.S7-200系列PLC 和两个输出端子除正常使用外,还可利用PLC的高速输出功能产生PTO和PWM输出。 18.定时器中断由1ms延时定时器和产生。 19.S7-200系列PLC最多有个高速计数器,所有高速计数器都支持中断。 20.在第一个扫描周期接通可用于初始化子程序存储器位是。 21.被置位的点一旦被置位后,在执行之前不会变成OFF,具有锁存功能。 22.顺序控制指令包括、、、三条指令。 23.顺序控制指令的操作数为。 24.S7-200PLC只有一个高速计数器具有一种工作模式,这个高速计数器是。 25.某存储区的寻址方式AIWX,其中AI代表,W代表, X代表。 26.高速脉冲发生器所占的存储区是:。 27.时基为100ms的接通延时定时器,预设值为100,定时器的延时时间为。 28.多管线编程所用的包络表只能建立在存储区。 29.PID回路表中过程变量当前值PVn和输出值Mn的数据范围为:。

PLC期末复习卷教学内容

《PLC 应用技术》(闭 卷) 一、 填空题(15分) 1.FX2N-32MR-001型PLC 有 个输入点, 个输出点。 2. 松下FP1系列PLC 中DF 、DF/指令的功能是 。 3.PLC 的工作过程包括 、 、 三个阶段。 4. FX2N-48MR-001PLC 内部有 个定时器,有 个计数器; 为1秒时钟。 5. PLC 的输出模块通常有 输出型、 输出型、 输出型三种形式,其中 输出型不能用于高频输出。 6. 用欧姆龙手持式编程器编程,END(01) 指令的输入方法是 。 7. FX2N-48MR-001型PLC 的初始化脉冲是 。 二、单项选择题(18分) 1.梯形图语言是在( )基础上产生的一种直观、形象的逻辑编程语言。 A. 继电器控制原理图 B. 语句表 C. 逻辑符号图 D. 高级语言 2.PLC 最基本的应用是( ): A. 机器人控制 B. 开关逻辑控制 C. 闭环过程控制 D. 数字控制 3.可编程序控制器的核心部件是( ): A. 中央处理单元 B. 存储器 C. 输入接口电路 D. 输出接口电路 4.PLC 中起着PLC 与外围设备传递信息作用的是( ): A. CPU B. 存储器 C. 输入、输出接口电路 D. 编程器 5.PLC 最重要的技术性能指标是( ): A. 扫描速度 B. I/O 点数 C. 内存容量 D. 指令条数 6.FX2N 系列PLC 每个基本单元最多可以连接特殊功能扩展板的个数为( ): A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 7.FX2N 系列PLC 每个基本单元可扩展连接的最大输入点数为( ): A. 80 B. 128 C. 184 D. 256 8.FX2N-2AD 模拟输入模块占用I/O 点的个数为( ): A. 32 B. 16 C. 8 D. 4 9.下面关于FX2N-2AD 模拟输入模块的接线的叙述中错误的是( ): A. 电压接VIN 和COM 端子 B. 电流接IIN 和COM 端子 C. 电流接IIN 和COM 端子,且将VIN 和IIN 短接 D. 两通道应同时为电压输入或电流输入 10.FX2N 系列PLC 的特殊元件中,表示10ms 时钟的是( ): A. M8011 B. M8012 C. M8013 D. M8014 11.FX2N 系列PLC 中, K1M0表示( ): 班 级 姓 名 学 号

三菱PLC期末考试题库

三菱PLC期末考试题库

线监视。 32、定时器和记数器除了当前值以外,还有一位状态位,状态位在当前值大于等于预置值时为ON。 33、F1-40MR是F1系列PLC的基本单元(基本单元,扩展单元),40表示其具有 40个输入输出点。 34、M71(SM0.1)_ 是初始化脉冲,仅在_PLC由STOP_变为RUN _时接通一个扫描周期。 35、选择PLC型号时,需要估算输入输出点数,并据此估算出程序的存储容量,是系统设计的最重要环节。 36、PLC一般能(能,不能)为外部传感器提供24V直流电源。 37、VD200是S7-200 PLC的变量存储器,其长度是 32位。 38、被置位的点一旦置位后,在执行复位指令前不会变为OFF,具有锁存功能。 39、JMP跳转指令不能(能,不能)在主程序、子程序和中断程序之间相互跳转。 40.由导线连接决定器件间逻辑关系的控制方式称为接线逻辑;而PLC则是采用存储逻辑关系。 系列PLC由基本单元、扩展单元、扩展模块及特殊功能单元组成。41.FX 2 42.PLC的软件包含系统软件和应用软件二大部分。 43.与构建PLC系统关系直接相关的性能指标有:一般技术指标、电源技术指标、输入/输出技术指标和性能技术指标。 44.状态转移图的状态三要素是:负载驱动、转移条件和转移方向。 45.PLC用开发过程分为:控制对象的生产工艺过程及控制要求调查、可编程控制器的资源分配及接线设计、程序编制、程序的调试及修改完善四个步骤。

46.PLC由_硬件__和_软件___两部分组成,前者又由_中央处理器(CPU)__、__存储器(ROM、RAM)___、_输入输出器件(I/O接口)__和__电源及外部设备__等部分组成。 47.可编程控制器的硬件结构大体上可分为中央处理器、存储器、输入输出器件、电源及外部设备组成。 1、传感器的输出晶体管对于源型须为(A )集电极开路型 A、PNP B、NPM C、PN D、NPN 2、传感器的输出晶体管对于漏型须为( B )集电极开路型 A、NPM B、NPN C、PNP D、PN 3、PLC输出接口电路( B)响应时间最长。 A、SSR B、继电器 C、双向可控硅 D、晶体管 4、OUT指令对于( A )是不能使用的 A、输入继电器 B、输出继电器 C、辅助继电器 D、状态继电器 5、串联电路块并联连接时,分支的结束用( C )指令 A、AND/ADI B、OR/ORI C、ORB D、ANB 6、使用( B )指令,元件Y、M仅在驱动断开后的一个扫描周期内动作 A、PLS B、PLF C、MPS D、MRD 的输出继电器最多可达( C )点 7、FX 2N A、64 B、128 C、256 D、512 8、一般要求模拟放大电路的输入电阻( A ) A、大些好,输出电阻小些好 B、小些好,输出电阻大些好 C、和输出电阻都大些好 D、和输出电阻都小些好

电气控制与PLC期末考试复习题

电气控制与PLC期末考试复习题 一、填空题 1、工作在交流电压1200V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、 控制或调节作用的电器产品叫低压电器。 2、电磁机构由吸引线圈、铁心、衔铁等几部分组成。 3、交流接触器的触点系统分为主触头和辅助触点,用来直接接通 和分断交流主电路和控制电路。 4、热继电器是利用电流流过发热元件产生热量来使检测元件受热弯曲,从 而推动机构动作的一种保护电器,主要被用作电动机的长期过载保护. 5、熔断器主要由熔体、熔断管(座)、填料及导电部件等组成。 6、各种低压断路器在结构上都有主触头及灭弧装置、脱扣器和 操作机构等部分组成。 7、三相异步电动机常用的减压起动方式有:星形-三角形(Y-△) 减压起动、自耦变压器减压起动、延边三角形减压起动、定子串电阻减压起动等。 8、PLC的基本结构由中央处理器、存储器、输入输出接口、电源、 扩展接口、通信接口、编程工具、智能I/O接口、智能单元等组成。 9、PLC的软件由系统程序和用户程序两大部分组成。 10、PLC常用的编程语言有:梯形图、布尔助记符和高级语言 11、触点系统的结构形式有桥式触点、指形触点。 12、工作在交流电压1200 V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫低压电器。 13、交流接触器的触点系统分为主触头和辅助触点,用来直接接通和分断交流主电路和控制电路。 14、热继电器有多种结构形式,最常用的是双金属片结构,即由两种不同膨胀系数的金属片用机械碾压而成,一端固定,另一端为自由端。 15、熔断器主要作为电路的短路保护元件。 16 、三相笼型异步电动机的制动方法一般采用机械制动和电气制动,其中

PLC期末考试试卷复习 (3)

试题(二)答案 一、填空题(每空1分,共30分) 1.交流接触器主要由触头系统、电磁系统、和灭弧系统组成。为了减小铁心的振动和噪音,在铁心上加入短路环。 2.欠电流继电器在正常工作电流流过线圈时,衔铁是吸合状态,而当流过线圈的电流小于整定电流时衔铁释放。 3.三相闸刀开关垂直安装时,电源端应在上方,负载端应在下方。 4.复合按钮的复位顺序为:常开按钮先断开,常闭按钮后闭合。 5.根据工作电压的高低,电器分为低压电器和高压电器。 6.频敏变阻器的等效阻抗随频率的减小而减小。 7.PLC的工作方式为周期循环扫描,其工作过程分为输入采样、程序执行和输出刷新三个阶段。 8.数据寄存器D存放 16 位二进制的数据,其中最高位为符号位,当最高位为1时为负数,为0时为正数。 9.FP系列PLC的输入和输出继电器采用十六进制编号,其它内部继电器为十六进制编号。 10.速度继电器常用以接受转速信号,当电动机的转子转速上升到 120 r/min以上时触头动作;下降到 100 r/min以下时触点复位。 11.在FP系列PLC中,EV是经过值寄存器。 12.FP系列PLC在功能指令中,R900为自诊断错误标志,R9007为操作标志,R9013为初始闭合继电器。 二、画图题(每题10分,共20分) 1.画出下列继电器的图形符号: A.断电延时打开常闭触点;B.通电延时打开常开触点;C.复合按钮;D.热继电器常闭触点。 2.画出一台电动机正反转控制电路图,要求有必要的保护环节(包括

主回路和控制回路)。 三、根据梯形图写出指令表(10分) (a) (b) (a)指令表: (b)指令表:

plc期末复习资料

一、填空题: 1、英文简称“PLC”的中文名称是可编程控制器、是一种专门为工业环境下应用而设计的电子系统。 2、S7-300/400CPU的存储器包括工作存储器、装载存储器和系统存储器。 3、S7-300 PLC指令集支持256个计数器,而S7-400 PLC指令集支持2048个计数器。每个计数器的计数范围是、 0,~999。 4、S7-300PLC的模块槽号地址分配是有规律的,通常1号槽固定为PS 模块、2号槽固定为CPU模块、3号槽固定为IM模块、4~11号槽可以为SM、FM、CP等模块。(本题填英文符号) 5、S7 PLC的基本编程语言,主要有STL, LAD, FBD、三种。(本题填英文符号) 6、PLC具有较高的可靠性,采用了屏蔽、滤波、隔离等抗干扰措施。 7、S7-300PLC的系统存储器为每个定时器地址保留了一个16位的存储区、LAD指令集支持256个定时器、每个定时器最大的定时时间是9990S。8、“PLC”的中文名称是可编程控制器,S7系列包括S7-200、S7- 300、S7- 400三种。 9、PLC的扫描周期包括输入采样、程序执行和输出刷新三个阶段。 10、S7-300 PLC有2个32位的累加器,而S7-400 PLC有4个32位的累加器。 11、对于PLC语句表指令的结构组成,例如AN Q4.0,其中“AN”是操作码、Q是标识符、4.0是参数。 12、“可编程控制器”的英文单词是Programmable Controller、简称PLC、S7系列包括S7-200/ S7-300/ S7-400三种。 13、DB是数据块块,对DB80里的12号双字进行寻址应写成DB80.DBD12,对DB6里的6号字的位6进行寻址应该写成DB6.DBX6.6。

PLC期末考试试题和附标准答案

试题(二 )答案 一、填空题(每空 1 分,共 30 分) 1.交流接触器主要由触头系统、电磁系统、和灭弧系统组成。为了减小铁心的振动和噪音,在铁心上加入短路环。 2.欠电流继电器在正常工作电流流过线圈时,衔铁是吸合状态,而当流过线圈的电流小于整定电流时衔铁释放。 3.三相闸刀开关垂直安装时,电源端应在上方,负载端应在下方。 4.复合按钮的复位顺序为:常开按钮先断开,常闭按钮后闭合。 5.根据工作电压的高低,电器分为低压电器和高压电器。 6.频敏变阻器的等效阻抗随频率的减小而减小。 7.PLC 的工作方式为周期循环扫描,其工作过程分为输入采样、程序 执行和输出刷新三个阶段。 8.数据寄存器 D 存放 16 位二进制的数据,其中最高位为符号位,当最高位为1时为负数,为 0时为正数。 9.FP系列 PLC的输入和输出继电器采用十六进制编号,其它内部继电器为十六进制编号。 10.速度继电器常用以接受转速信号,当电动机的转子转速上升 到 120 r/min 以上时触头动作;下降到100 r/min 以下时触点复位。 11.在 FP 系列 PLC中, EV是经过值寄存器。 12.FP系列 PLC在功能指令中, R900 为自诊断错误标志, R9007 为操作标志, R9013 为初始闭合继电器。 二、画图题(每题10 分,共 20 分) 1.画出下列继电器的图形符号: A.断电延时打开常闭触点; B.通电延时打开常开触点; C.复合按钮;D.热继电器常闭触点。 2.画出一台电动机正反转控制电路图,要求有必要的保护环节(包括

主回路和控制回路)。 三、根据梯形图写出指令表(10 分) (a) (b) (a)指令表:(b)指令表: 四、根据梯形图分析程序,完成下列要求:(10 分)

PLC期末考试试卷复习-(1)

习题 1.接触器的线圈额定电流和额定电压与接触器的额定电流和接触器的额定电压有何区别? 答:线圈的额定电压标注在线包上,与是控制回路的电压一致,其额定电流为额定电压下流过线圈的电流,而额定电压标注在铭牌上,与主回路的电压一致,其额定电流大于主回路电流。 2.在什么情况下中间继电器可以取代接触器启动电动机? 答:在控制小功率、轻负载电动机的电路中 3.电动机的启动电流很大,当电动机启动时,热继电器会不会动作?为什么? 答:正常情况下不会动作,因为电动机启动的时间比较短,其电流产生的热效应不足以使热继电器动作。 4.空气式时间继电器如何调节延时时间?型时间继电器触头有哪几类?画出他们的图形符号。 答:用螺丝刀调节进气孔气隙大小 其触头有如下类型

5.熔断器为什么一般不用作过载保护? 答:熔断器主要用于短路保护和严重过载保护,只有当线路电流达到熔断器熔断短路一定的时间后,熔断器才熔断,而一般的过载电流远远小于熔断电流,熔断器不会熔断,不能起到过载保护的作用。 4.试设计可进行两处操作,对一台电动机实现长动和点动的控制电路。 3、5点动;1、4长动一处为3点动、1长动、2停止 2、6停止一处为5点动、4

长动、6停止 5.试设计两台笼型电动机M1、M2的顺序起动/停止的控制电路,要求如下: ①M1、M2能循序启动,并能同时或分别停止。 ②M1启动后M2启动,M1可点动,M2单独停止。 ①②

1、1、M1 启动, 2、2、M2启动。。。。。。。。。。。。。。 3停M1,4停M25总停 9.某台机床主轴和润滑油泵各由一台电动机带动。要求主轴必须在油泵起动后才能起动,主轴能正/反转并能单独停车,设有短路、失电压及过载保护等。绘出电气控制原理图。

最新-PLC期末复习重点

2018 PLC复习 一、简答题 1、认识元器件 (1)低压电器基本知识 分类:配电、控制、主令、保护、执行 电磁式、电子式自动化式 电磁结构:铁芯、线圈、衔铁 短路环:为了避免衔铁振动,通常在铁芯端面开一个小槽,在槽内嵌入铜质短路环。 触头:是电磁式电器的执行部分,起接通和分段电路的作用。 选材:电阻系数小 接触形式:点接触、线接触、面接触 按原始状态分:常开触头、常闭触头 减小接触电阻方法:选电阻率小的材料、增加触头压力、改善触头表面状况 电弧:产生原因:热电场发射、撞击电离、热电子发射、高温游离 灭弧方法:拉长电弧、降低温度冷却电弧、分割电弧 常用灭弧装置:电动力吹弧、磁吹灭弧、栅片灭弧、窄缝灭弧 接触器:用于中远距离,频繁地接通与断开交直流纸电路以及大容量控制电路的一种自动开关电器。 可迅速灭弧 电磁系统、触头系统(主触头、辅助触头)、灭弧系统 选用原则:按负载电流选择;接触器额定电压≧负载回路额定电压;额定电流≧被控主回路的额定电流; 吸引线圈的额定电压与所接控制电路的额定电压等级一致。 继电器:利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力或使输出状态发生阶跃变化,从而通过其触头或突变量促使同一电路或另一电路中的其他器件或装置动作的一种控制元件。 热继电器:利用电流流过发热元件产生热量来使检测元件受热弯曲,进而推动机构动作的一种保护电器。 熔断器:当电流超过规定值一定时间后,以它本身产生的热量使熔体熔化而分断电路的电器。用作短路和过电流保护。 线圈主触点常开辅助触点常闭辅助触点

欠电压线圈过电压线圈动合触点动断触点 欠电流线圈过电流线圈动合触点动断触点 线圈一般符号通电延时线圈断电延时线圈动合触点动断触点延时断开瞬时动断触点 瞬时断开延时闭合动断触点延时闭合瞬时断开动合触点瞬时闭合延时断开动合触点 热继电器符号低压断路器原理示意图低压断路器符号刀开关P33 补充:书P30 速度继电器 低压开关:又称为低压隔离器,不频繁通断电路 刀开关安装时,合上开关时手柄在上方,考虑重力影响。 低压断路器:俗称自动空气开关,既可以手动开关,又可以自动进行欠电压、失电压、过载和短路保护的开关电器。 主令电器:主要用来接通或断开控制电路,以及发布命令或信号,改变控制系统工作状态的电器。 包括控制按钮、行程开关、万能转换开关、主令控制器。

PLC复习资料

期末复习参考题(仅供参考) 一、填空题 1、可编程控制器的硬件组成与微型计算机相似,其主机由cpu、存储器、输入偷岀接口、电源等几大部分组成。 2、将编程器内编写好的程序写入PLC时,PLC必须处在 STOP模式。(RUN STOP 3、 F1-40E是F1系列PLC的扩展单元(基本单元,扩展单元)。 4、输出指令不能用于输入映像寄存器。 5、PLC需要通过 PC/PPI电缆与微机连接。 6、状态转移图中的状态有负载驱动、转移条件、转移方向三个要素。 7、使用手编器成批写入空指令(清零)的步骤是W NOP- A— GO- GO 。 8、为使PLC I/O接口具有良好的抗干扰能力,设计上采用了 RC滤波电路和光电隔离电路技术。 9、 F1系列可编程控制器,0.1s定时器的定时范围是:0.1?999s。 10、三菱F1系列PLC中,能产生初始化脉冲的特殊继电器是:M71 。 11、P LC编程语言有:梯形图和指令语句、顺序功能图等几种。 12、完成用户程序分为三个阶段:输入处理阶段、程序处理阶段、输岀刷新阶段。 13、状态转移图一般可分为单流程图、选择性流程图、并行性流程图和跳转与循环流程图。 14、M C为主控指令 MCR为主控复位指令,其意义相当是“总开关”。 15、P LC的软件包含系统软件及应用软件二大部分。 16、中央处理器(CPU)是PLC的核心部件,它是在系统程序的控制下执行用户的应用程序。 17、 PLC输入输岀接点的连接方式有汇点方式和独立方式。 18、 SET指令称为置位指令,其功能是驱动线圈,使其具有自锁功能,维持接通状态。 19、输入输出信号有开关量、模拟量、数字量三种类型。 20、可编程控制器的输出有三种形式:分别是晶闸管输出、继电器输出、晶体管输出。 二、选择题 1、PLC中各个继电器工作在(A ) A、串行状态 B、并行状态 C、串并行状态都可以 2、以下指令中,不带操作数的是( C ) A、MC B、OR C、ORB D、ANI 3、三菱系统PLC的主要编程元件有,输岀继电器、状态器、计数器、辅助继电器等。按顺序分别对应于字母 (B ) A:C、M、Y、S B:Y、S、C、M C:Y、C、S、M D:Y、C、M、S 4、在电脑上要在梯形图中绘出指令MC/MCR,必须选择(C )工具图标。 A、O B、() C、[ ] D、Q 5、步进指令的编程原则是(A ) A、先驱动负载后进行状态转移; B、先状态转移后驱动负载; C、驱动负载和状态转移同时进行。 6、多个输出继电器同时受一个接点控制可采用的指令为(D ) A、MC、MRD B、MCR、MPP C、MCR、MPS D、MC、MCR 7、步进指令STL只能对下列哪种继电器进行操作(D ) A:T B: X C:M D: S &在使用手持式编程器时,如果要进行写入或删除指令的操作,分别应将编程器的工作状态切换成( A ) A:W、D B: R、W C:R、I 9、以下为置位/复位指令的是(C )A、MC/MCR 10、在电脑编程完程序送入PLC机的的操作是:运行 A、读入 B、写出 C、校验 11、连接步进接点的其他继电器常开接点时用指令( A、AND B、ANB C、LD D: D、I B、PLS/PLF C、SET/RST D、MPS/MPP PLC、传送菜单,然后选(B ) C )

PLC期末考试试题全和答案2

一、填空(每空0.5分,共30分) 1、低压电器是指工作电压在_直流丄500V一或—交流1200V』下的各种电器。 2、触器按其主触头通过电流的种类,可分为_直流—接触器和交流_ 接触器。 3、继电接触器控制电路是由各种—按钮—、一行程开关—、_继电器_ 一接触器_、_熔断器等元件组成,实现对电力拖动系统的起动、调速、制动、反向等的控制和保护,以满足对生产工艺对电力拖动控制的要求。 4、热继电器是利用电流的热效应原理来工作的保护电器,它在电路中主要用作三相异步电动机的过载保护。 5、速度继电器主要用作反接制动控制。 6、时间继电器是指用来实现触点延时接通或延时断开的控制9 - 的电器。 7、机床电气控制系统是由许多电气元件按照一定要求联接而成,实现对机床的电气自动控制。为了便于对控制系统进行设计、分析研究、安装调试、使用和维护,需要将电气元件及其相互联接,用国家规定的文字、符号和图形表示出来。这种图就是电气控制系统图。电气控制系统图包括:—电气原理图_、—电气元件接线图、电气元件布置图三种图。 8、在机床电控中,短路保护用熔断器_;过载保护用热继电器_; 过电流保护用过电流继电器。 9、PLC的每一个扫描过程分为三个阶段,分别是:输入采样阶段、程序执行阶段和输出刷新三个阶段。 10、机床中最常见的降压起动方法有Y- △转换、定子绕组串电阻和自耦变压器(补偿器)降压起动三种。 11、可编程序控制器是一种数字运算的电子系统,专为工业环境下应用而设计。它用可编程的存储器,用来在内部存储执行逻辑运算、须序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字式、模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程控制器及其有关设备,都应按易于与工业控制系统联成一个整体,易于扩充的原则设计。 12、 FP1-40型可编程序控制器,共有输入、输出点208―个,其中输入点的点号从__X0一到_X12F__输出点的点号从_Y0-.到_Y12F_ 13、机床上常用的电气制动控制线路有两种即反接制动 _和 __能耗制动。 14. PLC 的英文全称是.Programmable. LOgiC COntroller _ 。 15. 在FP1中,R9013的功能是初始闭合继电器。 16. 自动控制系统有两中最基本的形式分别是—开环控制_、―闭环控制

PLC期末考试复习重点

1.常见低压电器总结刀开关 组合开关 低压断路器 熔断器 交流接触器 电流继电器

中间继电器:通常用于传递信号和同时控制多个电路,也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件。 时间继电器(KT) 热继电器 行程开关

2.启保停电路,自锁,互锁 自锁:利用电器自己触头使自己的线圈得电从而保持长期工作的线路环节,称为自锁环节。互锁:在同一时间内,两个接触器只允许一个通电工作的控制作用,称为“互锁”。 上课思考题电机正反转分析 分析:

3. FX2N基本指令执行时间高达0.08μs,超过了许多大中型PLC FX2N的用户存储器容量可扩展到16K FX2N的I/O点数最大可扩展到256点 4.FX2N系列PLC的输入继电器以八进制编号 FX2N系列PLC的输出继电器也是八进制编号(每个输出继电器在输出单元中都对应有一个常开硬触点,但在程序中供编程的输出继电器,不管是常开还是常闭触点,都可以无数次使用。) FX系列PLC的辅助继电器有:(三种) 通用辅助继电器M0-M499 保持辅助继电器M500-M3071 特殊辅助继电器M8000-M8255 5.定时器与计数器 定时器:FX2N系列中定时器可分为通用定时器和积算定时器两种,定时器是根据时钟脉冲累积计数而达到定时的目的,时钟脉冲有1ms 、10ms 、100ms三种,当 所计数达到设定值时,其触点动作。 设定值可用常数K(设定值为1~32767)或数据寄存器D的内容来设置。 课后作业程序设计题 许多大型生产机械在运行启动之前需用电铃或蜂鸣器发出报警信号(响3秒),预示机器即将启动,以示警告。 计数器:计数器可分为内部计数器和高速计数器 内部计数器是在执行扫描操作时对内部信号(如X、Y、M、S、T等)进行计数。内部输入信号的接通和断开时间应比PLC的扫描周期稍长。 高速计数器是采用中断方式进行高速计数的,与PLC的扫描周期无关。 高数计数器的三种类型: ①单相单输入②单相双输入③双相

PLC期末考试试题—B卷 - 答案

华南农业大学珠江学院期末考试试卷2012--2013学年度下学期考试科目:电气可编程控制 考试年级:__2010__级考试类型:(开卷)B卷考试时间:120 分钟学号姓名年级专业 一、填空题(本大题共10小题,20空,每空1分,共20分) 1.低压电器是指额定电压等级在交流1200V、直流1500V以下的电器。一般按基本用 途分可分为配电电器和控制电器。 2.热继电器是利用电流的热效应原理来工作的保护电器,它在电路中主要用作三相异 步电动机的过载保护。 3.PLC是通过一种周期扫描工作方式来完成控制的,每个周期包括输入采样阶段、 程序处理阶段及输出刷新结果阶段三个阶段。 4.可编程控制器的输出有三种形式,分别是继电器输出,双向晶闸管输出及 晶体管输出。 5.在FX2N型PLC中,有一32位加/减计数器C210,欲使其工作在减计数模式,则需 将对应的特殊辅助继电器M8210 置1即可。 6.当PLC的扫描周期大于监视定时器规定的时间时,PLC将停止工作,为避免此种情 况发生,可在程序适当位置插入WDT 指令,对监视定时器刷新,或修改特殊数据寄存器D8000 的值,使其大于PLC扫描周期。 7.已知一定时器T234,欲使其在10S后动作,则该定时器的设定值应为K1000 。 8.FX2N-48MR型号PLC中48、M、R的意义分别是:输入输出共48点、基本单元、 继电器输出型。 9.定时器的线圈上电时开始计时,定时时间到达设定值时其常开触点闭合,一般 的定时器都是通电延时型定时器。 10.功能指令助记符前标记(D)符号,表示该指令是32 位指令,功能指令助记符 后标记(P)符号,表示该指令是脉冲执行型指令。