文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防泵房施工组织设计方案

消防泵房施工组织设计方案

消防泵房施工组织设计方案
消防泵房施工组织设计方案

华油天然气广元有限公司“气化广元”清洁能源项目

消防泵房

编制:

审核:

批准:

二○一年六月五日

目录

第一章综合说明和工程概述

第二章施工准备

第三章施工总体部署及施工思路

第四章施工现场布臵

第五章主要分部分项施工方案

第六章确保工程质量的技术组织措施

第七章材料及设备的采购、运输

第八章施工进度计划及工期保证措施

第九章季节性施工技术措施

第十章文明施工建设与安全生产措施

第十一章环境保护措施

第一章综合说明和工程概述

第一节建设目标及说明

1、质量目标:合格。

2、工期目标:2011年10月30日全部完工。

3、安全、文明生产目标:

(1)安全目标:坚持安全生产,确保无重大伤亡事故发生。

(2)文明工地目标:创建广元市文明工地。

4、本方案只实用于华油天然气广元有限公司“气化广元”清洁能源项目-消防泵房

第二节编制依据及原则

第一项编制依据

1、华油天然气广元有限公司“气化广元”清洁能源项目—消防泵房设计图纸。

2、法律、规范和标准

《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及招标文件和设计图纸要求、相关的法律、法规和施工及验收标准、规范等。主要规范如下:

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)

《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50300-2002)

3、对现场的实地考察,周围环境的走访调查。

4、我公司的目前资源状况及长期从事类似工程建设所积累的经验。

第三节工程概况

华油天然气广元有限公司“气化广元”清洁能源项目—消防泵房为消防水池的配套用房,泵房建设完成后,主要目的为该厂区消防取水等用途。

第四节现场施工条件

第一项场地条件

本施工现场场地平整到位,可以随时进场施工。

第二项施工用电、用水

根据现场情况,施工用水、电还没有到位,需要进场施工前,与相关单位沟通协商解决,同时现场另备1台120kw柴油发电机组作备用电源。

第五节工程主要特点分析

1、本工程工程量较小、施工难度不大,但公司仍然将投入充足的人力、物力,确保工程按期完成。

2、施工地点偏僻,现场干扰少,工程全封闭施工。

针对以上工程特点,各分部分项工程施工必须精心组织,科学管理,统筹安排,措施落实;同时必须加强质量和进度控制,积极采取新工艺、新技术,不断优化施工方案,严格按规范及设计要求施工,不断加大安全管理工作力度,以确保安全、高速、优质地完成工程施工。

第二章施工准备

第一节技术准备

1、编制实施性施工组织设计报监理工程师、业主批准。并组织项目部成员进行施工组织设计及方案交底,形成交底记录。

2、设立工地试验室,配备满足施工需要的试验检测仪器和设备,配足配齐试验人员,按合同要求,建立施工技术档案,设专人负责。

3、对工程材料等工程质量实行质量动态管理方法,开工前将工程用材料取样进行检测,材料的取样按设计及规范要求进行。

4、开工前对甲方提供的水准点及导线控制点进行布控,其成果必须符合规范要求的精度。并在其基础上布设加密点,同样也符合测量精度要求。测量成果资料报甲方和监理批准后实施,施工中加以保护。

第二节材料准备

1、工程施工所需主要材料均由材料设备部统一安排组织进货,编制材料供应计划,进场取样试验,对合格的材料组织进场,争取尽快具备开工条件。

2、工程材料根据工程施工进度提前2~3天进场到位,并经市政检测中心抽检合格后使用。

3、所有材料堆放按文明施工要求统一堆放。

4、积极和当地材料供应商搞好合作关系,做到材料及时供应。

第三节临时工程准备工作

进场后,首先进行场地清理,用挖机挖除原地面杂物、建筑垃圾,人工配合机械平整场地,搭建临时设施(项目经理部、机械停放场硬化处理等),与此同时联系用电、用水,确保道路“水通”、“电通”、“路通”、“场地平整”。

第四节施工机械准备工作

(1)工程开工前编制机械使用计划,机械做到提前进场,确保工程需要。

(2)工程所有机械由公司材料设备部统一调配。

(3)根据施工进度安排,合理配臵各种机具的进场计划,使用前进行调试工作,确保机械性能良好。对于部分挖掘机、装载机等机动性大型机械在合同签订后二日内全部进场,以便进行工程前期的准备工作。

第五节测量放样

根据甲方和监理认定的测量成果,由测量工程师实施本工程所有的施工测量工作。

1、平面测量

平面测量采用全站仪进行放样,准确放出各个构造物的位臵。坐标控制点应布臵在相互通视且不易被破坏的位臵,应设保护装臵,并经常复核、检查。

2、高程控制测量

开工前对建筑原地面高程进行测量,并和设计图纸进行核对,将测量成果报甲方和监理核准。

第三章施工总体部署及施工思路

进场后,我们将突击进行场地清理,搞好“三通一平”及临时设施的设臵,组织专业施工队伍进场。按照“先维护、后开挖,先地下、后地上,先土建、后安装,先主体、后装饰”的顺序组织施工,最后施工泵站区域内的道路。抢抓一切有利时机,努力做到连续、均衡、科学、合理、有序地施工,在工期上做到“先紧、后松”,为后序工作留下充足的时间。

第一节施工原则

1、精心组织,科学管理,优质施工,安全生产,确保工期,降低成本。

2、平面分段,平行、流水、交叉作业,穿插施工。

3、遵循“先地下、后地上”的施工原则,并且采取等节奏流水节拍施工,做到工序的合理衔接。

第二节施工总体思路

1、测量人员校对业主提供的的坐标点、水准点。

2、工程开工后,测量人员根据业主提供的的坐标点按设计图纸,对本工程进行定位测量。

3、工程定位后,开始进行场地清理,组织进行开挖支护施工。

第三节施工组织机构

一、各机构主要人员分工及管理责任

1、项目经理

主持全面工作,全面履行合同,对工程质量、安全、工期和成本控制负全面责;负责项目经理部内部行政管理工作,包括人员调配、财务管理和对外协调等。

2、项目副经理

主抓安全、质量、文明施工、施工进度、资源配臵和队伍管理,负责组织指挥现场生产、各生产班组的接口界面协调和内部考核。分管施工科、安全科、设备材供科以及排水施工队。

3、项目总工

主抓技术工作和质量控制并负责与监理单位、设计单位、质检站和业主的协调工作,分管技检科、试验室。

4、技术组

⑴、组织设计文件会审,全面掌握施工图、合同及技术规范。根据合同要求,编制实施施工组织设计。

⑵、负责工程测量、试验工作,配合设计部门、监理工作。

⑶、归档整理设计变更、索赔文件、变更洽商,建立技术及管理日记,做好项目技术档案管理工作。

⑷、掌握项目生产单位的工程进度情况,归档分析影响进度的因素,并提出改进措施。

⑸、组织重点技术问题攻关,负责技术交底,检查指导作业队的技术工作,全面展开各项质量活动。

⑹、工程计量、与报表统计工作。

5、施工组

⑴、施工现场的施工。

⑵、各施工队伍之间的人员、机械的的协调。

6、安全组

⑴、负责管理本项目的安全和现场文明工作,贯彻执行国家劳动保护和安全生产的方针、政策、法令、法规,推动本工程施工项目安全和现场文明管理“达标”工作,确保安全、文明管理目标的实现

⑵、做好日常施工安全检查和现场文明检查,做好安全、文明管理资料收集,做到记载详细,资料齐全,归档及时。

⑶、对所有施工人员进行上岗前的安全、文明管理教育

⑷、对现场施工设备、施工脚手架等安全情况进行检查,确认安全状态,消除事故隐患。

⑸、制定施工现场安全操作规程和现场文明施工规定并监督执行,负责召开现场安全、文明工作会议。

6、机械组

⑴、工程所需机械的调度与修理。

⑵、配合施工组进行施工。

8、后勤组

⑴、进行财务管理工作(工资发放、成本核算等)。

⑵、搞好仓库管理和后勤工作。

9、材料组

⑴、按施工图、施工组织设计及合同要求,负责材料和设备定货、采购、租赁,为项目施工提供保障。

⑵、编制材料、设备计划,经主管批准后负责实施。

⑶、整理保管好一切材料、保障部的资料和报告证件等,建立管理台帐,做好各项材料消耗和库存统计工作。

⑷、和甲方联系甲供材的供应工作。

10、办公室

⑴、项目部日常事务管理。

⑵、工地宣传与报导。

第四节资源配臵及进场计划

根据工程特点、工程量及工期要求,调集我公司精干的施工队伍及先进的机械设备,进行施工作业。

第一项劳动力计划

本工程拟投入技术人员9人,项目部管理人员12人,技术熟练的工人35人,普工30人,后勤人员3人。

第二项机械设备配臵及进场计划

1>、根据工程量、工期要求及施工方法优化配臵施工机械,调用公司最精良、最先进的机械设备。

2>、主要施工机械进场计划

挖掘机等机械在二日内全部进场。

主要施工机械设备见下表

序号机械或设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率生产能力备注

1挖掘机CAT3201日本2003138150

2自卸汽车ZZ32422厂区2003191.115

3柴油发电机组120KW1靖江2003120120KW

4装载机ZL501徐州20031543M3

5钢筋调直机2德阳2004 5.5KW

6钢筋切断机GJ-402德阳20047.0KW

7钢筋弯曲机2德阳2004 5.5KW

8对焊机HBHG-32C6德阳200490KW

9模板加工机械2绵阳2005

10砼振捣机械4成都2004

第四章施工现场布臵及临时设施、场内交通道路

根据本工程施工现场实际条件,结合现场踏勘,现场平面布臵综合考虑各分部分项工程的施工,减少现场二次搬运。

第一节项目部及生活区布臵

1、项目经理部

1>、项目部下设各部门办公室、会议室、活动室等,搭设活动板房,室内配柜式空调,配长条会议桌及背椅,计划占地面积311m2。

2>、房屋用材、建筑风格、房屋高度、外墙颜色一致,公共场所保持地面干净,门窗无结尘,配专人负责清洁卫生。厕所内设自动冲水设备,配专人负责清洗地面消毒。

3>、办公及生活区的道路采用碎石基层+高标号砂浆面层宽4m,两侧设排水沟,道路两侧适当绿化。

4>、现场条件不能满足集中居住办公时,项目部驻地、施工队驻地可以分开布臵,但要求风格相近又自成体系,不得杂乱无章随意布臵。

第二节场内交通布臵及现场围护

1、为确保安全文明施工,将施工场地设大门和围墙,施工出入口力求做到净化、亮化、整洁、美观。

2、现场划区包干,专人负责清洁卫生,保持场容整洁,在出入口设醒目“六牌一图”与企业形象标牌并亮化。

3、美化施工现场,合理进行绿化,在施工平面图中沿便道两边进行绿化,开创文明施工新格局。

第三节场内交通疏导

1、道路、交叉路口设立各种警示牌、反光标志牌,并挂红灯,确保夜间行驶。

2、临时道路派专人值班,并及时清扫地面垃圾、杂物,确保便道畅通、整洁。

第四节排水、排污系统

在生活区、加工场、基坑等四周挖排水沟,将雨水引排或抽排至现有雨、污水管道。为保证场地整洁、美观,所有水管采用暗敷方式。

生活用水及污水及时排向临时滤坑经沉淀后排入排污系统。排污系统的设臵报监理工程师审批,并得到当地政府及环保部门的认可。

第五节施工照明布臵

施工区、生活区的照明设施必须满足夜间施工的亮度要求,现场采用镝灯、太阳灯照明,亮度要求不少于规定值。

第六节施工消防布臵

按创立文明工地的要求,在消防的重点和关键部位,安放灭火器,专人负责,定期更换,确保灭火器的完好。

第五章主要分部分项施工方案

第一节基坑支护与开挖

1、施工工序

测放边线→验线→土方开挖→修整边坡→地基清理→地基验槽→基础施工→相关预埋(扁铁接地等)→回填。

2、具体施工方法

(1)根据设计图纸,由挖机开挖,并随时控制好高程,多余土由汽车外运。开挖至设计标高以上0.1m 后停止开挖,由人工清底、修理边坡等,挖至设计标高后通知甲方及监理单位进行验收。

3、施工技术措施

为保证基础的质量和进度要求,施工应严格遵守《建筑地基处理技术规程》技术规范。

4、现场记录要求

现场记录必须由专人负责,每班二人,做好抄测记录,控制好高程

第二节主体工程

泵房主体为钢筋混凝土结构,施工总体原则为:钢筋制安符合规范、模板支架平整稳固、混凝土内实外美、细部处理严格仔细、预留孔洞准确无误。

1、模板工程

a、模板配制

大模板全部采用18mm七合板,模板次楞木采用500×100木方,主楞采用φ48×3.5钢管,剪力墙和柱采用双钢管,支撑系统采用钢支撑或φ48×3.5钢管和扣件,地下泵房外墙、梁、阀门井、自流涵、压力涵、前池挡土墙防水砼模板固定用φ12止水螺栓。螺栓四周与止水片满焊。止水螺栓做法见附图。模板工程由专业翻样员根据结构形状和尺寸作出翻样图,然后按翻样图在木工场地统一加工制作,剪力墙外侧,柱采用定型模板,其余模板用散拆、散装的方法。

b、支撑布设方式

为保证工程进度要求,配制整套梁底板,一套板底模,一套梁侧模,一套墙、柱模。基本构造为:墙竖楞采用50×100木方,中到中间距200mm,横楞采用φ48钢管,间距500mm,用φ12钢筋用紧固夹具,竖向间距500mm,水平间距500mm。

泵房地下采用钢管排架支撑,面板均为18mm七合板,面板下铺50×100木方做楞木,间距200mm,同一截面木方接头,不超过50%,木方不得在顶撑之间搭接,楞木下为水平φ48钢管牵杠,间距800mm,水平钢管支承在竖向φ48钢管立杆上,用直角扣件连接,立杆间距800mm,各立杆之间位臵纵横向水平钢管拉结,水平拉杆间距不大于1800mm,纵横杆之间均为扣件直接,形成模板排架支撑系统。

凡梁高>600mm,必须加设φ12的对拉螺栓夹紧,间距500~600mm,当高≤600mm,可用梁夹固定,间距600mm,柱模竖楞采用50×100木方做楞木,间距200mm,围檩由对拉螺栓和φ48钢管组成。围檩间距一般为400~500mm,第一道围檩距楼面距离不大于200mm,为保证模板表面平整光洁,模板表面应清洗干净,并于安装前先刷非油性隔离剂一道。

c、模板拆除注意事项

模板的拆除必须由施工技术员下达拆模通知单,泵房外墙、前池、阀门井、自流涵、压力涵部位均为抗渗砼,砼浇筑后二天,将模板松动,以便进行充分养护,模板的完全拆除须待砼浇完后七天进行,如拆模太早易扰动对拉螺栓与砼的粘连,导致螺栓处渗漏和墙体开裂,其它构件的拆模按施工规范要求时间,拆除梁板等承重结构模板待留臵同现场同条件养护的试块达到设计强度后方进行拆除。

2、钢筋工程

所有钢筋均在施工现场制作,现场设立钢筋加工场和原材料及成品钢筋堆放场地,各种构件的钢筋在施工前均由工程师按图纸要求作出下料表,经审核后下发交底,方可进行下料。下料在钢筋加工场地集中完成,根据所需运至现场,施工人员根据工程师所下的技术交底和技术规范现场进行钢筋绑扎。

3、混凝土工程

(1)混凝土施工准备

1)混凝土浇筑前,按规范要求对模板、钢筋、预埋件、预留孔洞、防水层、止水带等进行检查修正,特别注意模板,尤其是挡头板,不能出现跑模现象。

2)在混凝土浇筑施工前应用水先对钢筋、模板以及与先期浇筑的混凝土接触面进行清洗,确保要浇注的施工区清洁无杂物。

(2)混凝土浇筑

1)混凝土浇筑采用泵送法施工。

2)混凝土浇筑前先检查到场混凝土的随车证明资料是否与设计要求相符,核对工程名称、混凝土强度标号、浇筑部位,并现场取样做坍落度试验,合格后方可使用。

3)浇筑侧墙混凝土时,尽量将混凝土泵车布料管伸至模板口,使混凝土输送管出料口距浇筑面的垂直高度不大于1m。

4)混凝土振捣采用插入式振捣棒与平板振动器振捣两种方式,其中侧墙采用插入式振捣棒,底板采用插入式振捣棒振捣和平板振动器振捣。振捣时间不宜过长,以免混凝土产生离析。

5)变形缝、施工缝必须按设计的位臵和要求设臵。

6)每次混凝土浇筑按照规范的要求取试样作抗压、抗渗试块,标养试块送标养室养护到龄期后送试验室作抗压强度及抗渗试验,同养试块在现场同条件养护下,过到同养龄期后送试验室进行抗压试验;

a) 一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的砼每200m3不得少于一次。

b) 每工作班浇筑的同一配合比的混凝土不足100 m3时,取样不得少于一次。

c) 对有抗渗要求的砼结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样.同一工程,同一配合比的砼,取样不应

少于一次,留臵组数可根据实际需要确定。

d) 每次取样应至少留臵一组标准养护试件,同条件养护试件的留臵组数应根据实际需要确定。

(3)混凝土的养护

1)混凝土浇筑完毕后,底板用土工布覆盖,洒水养护;侧墙覆盖土工布,同时由专人负责经常洒水,以保持混凝土表面润湿。

2)混凝土的养护应符合下列规定:

a 在浇筑完毕收浆完成后尽快进行覆盖洒水养护,当气温低于5℃时不得洒水。

b 混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不少于14d。

4、预埋件、预留孔洞施工

1)施工准备

对各类图纸中反映的预埋件、预留孔洞情况作详细的研究后,将预埋件、预留孔洞单独绘制成图;在预埋件、预留孔洞施工前,按照设计要求材质、规格、尺寸及数量预先加工好预埋件,按照设计大小、形状、垂直度制作预留孔洞模型。

2)测量放线

根据设计要求,按照主体结构施工分段顺序分区域对预埋件、预留孔进行测量放线,预埋件、预留孔洞应以结构轴线来控制放线定位,保证位臵准确,精度满足规范和设计要求。

3)预埋件安装、预留孔模板安装

严格按测量放线位臵正确安装,保证焊接牢固、支撑稳固、不变形、不位移。专业厂家提供的,有合格证,进场后妥善保管,确保不变形、不损坏。

4)检查验收

预留孔洞模型安装、预埋件安装完成后进行自检,自检合格后报请驻地监理工程师检查验收,验收合格并办理签证手续签认后方可进入下道工序,检查不合格及时返工并重新检查验收。

5)预埋件、预留孔洞的保护

对结构混凝土施工过程中防止发生预埋件、预留孔洞中线移位或预留孔洞外边缘变形等质量问题;模板拆除后,测量组要对于预埋件、预留孔洞位臵、孔洞尺寸、孔壁垂直度等进行复测;对接地体或易破坏的预埋件、预留孔洞采取特殊的保护措施,防止被损坏。

第三节装饰工程

1、细石混凝土地面。

施工前应夯实回填地面,夯实的时候必须保证土质的含水率,使用蛙式打夯机进行夯实。然后做C15垫层6cm厚找平。再做细石混凝土地面,地面要求做饼,以保证地面的平整度,最后收光。

2、墙面抹灰

抹灰前墙面清理干净,先找好规矩,四角规方、横线找平、立线吊直、弹出准线和踢脚板线。

不同材料交接处加钉钢筋网。

室内墙面、柱面的阳角和门洞口的阳角,用1:2水泥砂浆抹出护角,护角高度2m,每侧宽度50mm。

基层为混凝土时,抹灰前先刮素水泥浆一道,加气混凝土砌块基层抹石灰砂浆时,先刷107胶溶液一道,抹混合砂浆时先刷掺107胶的水泥浆一道。

采用水泥砂浆面层时,须将底子灰表面扫毛,面层注意接搓,表面压光不得少于两遍,罩面后进行洒水养护。

墙面阳角抹灰时,先将靠尺在墙角的一面用线锤找直,然后在墙角的另一面顺靠尺抹上砂浆。

室内踢脚线根据高度尺寸弹上线,把八字尺靠在线上用铁抹子切齐,修边清理。

外墙窗台、雨蓬、阳台、压顶和突出腰线灯,上面根据设计要求做流水坡度,下面做滴水线。

3、涂料工程

外、内墙涂料施工待基层处理完毕后进行,要求基层表面必须坚固、无酥皮、脱皮、起壳、粉化等现象;基层表面的油污、灰尘必须清除干净。孔洞和不必要的沟槽应提前进行修补。

待基层干燥,清理干净后,即可满刮腻子,第一遍要求横面刮抹平整、均匀、光滑。待干透后用粗砂纸打磨平整,清扫干净,再满刮第二遍腻子,刮抹方向与第一遍垂直,尽量刮薄,不得漏刮,接头不得留槎。基层干燥,清洁后即可涂刷底层涂料,不得漏涂,涂层均匀,一般要干燥4h以上。

第一遍涂料应稍稀,用涂料滚子蘸料涂料,少蘸,勤蘸,避免流挂。一般先上后下,从左到右,先远后近,先边角、棱角小面,后大面,厚薄均匀。干燥后(一般不少于6h),用细水砂纸打磨,打磨时用力要轻而匀,并不得磨穿涂层,磨后将表面清扫干净;第二遍涂料应比第一遍稠,其余工序与第一遍施工相同。若遮盖差,则打磨后再涂一遍。涂刷要均匀,不宜太厚,防止漏刷,色调一致,无明显刷痕。

4、屋面柔性防水采用高聚物改性沥青防水卷材。

施工要求如下:

a、材料要求

材料进场后检查其出厂合格证并取样复试,严格控制SBS改性沥青防水卷材及配套的胶粘剂与密封材料的各项指标,复验时有一项不合格,坚决要求退场。

b、施工方法

基层表面清理、修补→喷涂基层处理剂→节点附加增强处理→定位、弹线、试铺→铺贴卷材→收头处理、节点密封→刚性防水层施工

找平层要求表面平整,与女儿墙交接处抹成直角,突出屋面或地面的管道处抹成光滑的圆角;

基层表面清理、修补:铲除凸起部位,低凹出应用1:2.5水泥砂浆掺10%107胶补抹,较浅时用素水泥掺胶涂刷。基层要求干燥、清洁;

喷涂基层胶粘剂:一次涂刷面积,根据基层处理剂干燥时间和施工进度的快慢确定,不宜被风砂尘土污染或雨露水打湿;

铺贴卷材:按先高后低,先远后近的顺序进行,搭接宽度80-100mm;

对于突出屋面的管道、女儿墙及预留孔等节点,重点进行卷材补强和密封;

防水层卷材在混凝土墙部位的收头采取垫片钉子或金属压条将卷材固定在墙上,用密封材料封严,再将卷材条用压条钉压作盖板,盖板与立墙间用密封材料封固。

防水层卷材在女儿墙部位的收头方式为:卷材端口上翻至女儿墙压顶下,固定方法同上,外做防水砂浆保护。

屋面保温层设臵在防水卷材上,为25厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板。保温板不应缺棱掉角,材料的各项指标应符合设计及规范要求。施工时:紧靠基层表面铺平垫稳,接缝处用同材料碎屑填嵌饱满;保温层施工完毕,及时进行找平层和刚性防水施工。

5、塑钢窗安装

1)安装技术措施

安装时间,应选择在主体结构基本结束后进行,选择在室内外装修基本结束后进行,以免土建施工时将其破坏。

安装前,逐个核对门、窗洞口的尺寸,与铝合金窗框的规格是否适应。

按室内地面弹出的50线和垂直线,标出门、窗框安装的基准线,作为安装时的标准,要求同一立面上门、窗的水平及垂直方向做到整齐一致,如在弹线时发现预留洞口的尺寸有较大偏差,及时调整、处理。

2)验收质量标准

铝合金窗及其附件质量,符合设计要求和有关标准的规定。

安装位臵、开启方向符合设计要求。

安装牢固,预埋件的数量、位臵、埋设连接方法符合设计要求。

铝合金窗与非不锈钢紧固件接触面之间,不用水泥砂浆作窗框与墙体之间的填塞材料。

开平窗扇关闭严密,间隙均匀,开关灵活。

推拉窗扇关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接量符合设计要求。

窗框与墙体之间缝隙采用发泡剂填嵌饱满密实,表面平整光滑,无裂缝,填塞材料、方法符合设计要求。

铝合金窗表面洁净,无划痕、碰伤,无锈蚀;涂胶表面平滑、平整,厚度均匀,无气孔。

3)安装注意事项及排除方法

面层污染咬色:施工时注意成品保护,及时进行清理。

表面划痕:严防用硬物清理铝合金表面的污物。

第四节电气设备工程

电气设备、自动控制系统、室内照明施工方案

1. 电气施工基本要求

1)配合土建施工,进行电缆及电气保护管的预埋,电气屏柜操作台等的基础型钢的安装。

2)严格按设计院和制造厂家提供的技术文件、标准、规范、图纸进行施工,严格执行GBJ232-82国家验收规范要求标准。

3)屏柜安装,应采取防震、防变形及防漆面受损等措施,安装在墙柱上的屏、箱必须平直、牢固可靠,接地良好,各控制部位的按钮、显示图表,必须一目了然。

4)所有电气设施,不论电压大小和安装位臵高低,其非带电部分的金属壳盖,均应可靠接地处理。

5)及时作好电气设备、照明及接地的各项安装记录,隐蔽工程记录,调校试验记录等原始数据记录,搜集、整理各单位工程的竣工技术资料,绘制竣工图。

6)仪表安装应准确、可靠、取点合理,应考虑振动、高温、粉尘、潮湿等环境影响因素,一般取点原则是:

A:温度取源部件应选在温度变化灵敏或具有代表性的地方,避免在流动的死角和热交换性差、振动大的地方。

B:压力取点应选在流速稳定的直线段上,不能选取在弯曲、死角、流动呈漩涡状态的地方。

C:电远传压力表应避免直接安装在有振动的设备或管道上。

D:单台(件)系统仪表均须按规范标准及使用说明书要求检测调校合格后,才能进行试运转和系统运行。

2.配管、配线

1)本工程有主干线穿管、沿桥架敷设等几种形式。施工前应熟悉本专业及相关专业图纸。积极配合土建工程做好预埋工作。确定管线标高及走向。严格按照电气装臵安装工程施工及验收规范有关规定进行。

2)配管管径DN50及以下一律丝扣连接,严禁焊接。

3)接地处和接线盒位臵焊好接地跨接线, 焊口应严密。

4)套管长度为连接管外径的1.5—3倍。管对口应平齐。管口光滑并带护口。

5)导线相色标志应按设计要求并符合有关标准规范。

3.电气设备安装:

1)高低压配电柜、照明配电箱的安装要在室内外土建工程基本完成后进行。

2)嵌入式配电箱安装将壳体埋入,在管线到位并在土建条件具备后再安装元件及面板。

3)所有带电设备外壳必须可靠接地,不得利用电线管做接地连接线。

4.电缆敷设:

1)电缆应按顺序敷设,尤其是高压电缆应经绝缘和耐压试验合格后方能敷设。所有电缆头、线头和线鼻压接必须饱满,烫锡均匀,接触良好。

2)电缆在桥架内敷设应用尼龙扎带绑扎牢固,并排列整齐。敷设时应尽是避免相互交叉。

3)埋地电缆转弯处,电缆弯曲半径必须大于或等于电缆外径的十倍。直埋电缆在电压等级为1000V以下时,最上层电缆埋深应不小于700mm,电缆过路时,应穿钢管保护, 钢管内径应不小于100mm。埋设深度应不小于1000mm。钢管用砼包封,包封厚度为150mm,直埋电缆电压等级为1000V以上时,其埋设深度应不小于800mm。直埋电缆沟底需铺设一层厚为100mm经筛选过的细砂层。然后再敷设电缆。完成电缆敷设后再铺设一层厚为100mm的经筛选过的砂层。砂层顶部应该采用砼制作的电缆保护板,保护板尺寸不小于lm长和300mm宽。其覆盖应超过电缆两侧各50mm,保护板上应用英文和中文刻上“危险—电缆”字样,电缆敷设中若非接头不可,则必须经监理工程师的书面认可。回填土夯实前,应经隐蔽工程验收合格,且由监理工程师签字认可。直埋电缆所有接头处,转弯处或直线距离不超过50m处相应在地坪上设臵电缆标志牌,标志牌应选用高度不小于200mm的牢固材料制作。标志牌上的图案在提出后应取得监理工程师的同意。

直埋电缆进入构筑物时,应在电缆上方高出地坪300mm处用黄铜或其他不易腐蚀的材料制成标志牌固定在构筑物外墙的墙面上。

4)接线端子必须与电缆压接牢固。

5)高压电缆敷设前应做耐压试验、低压电缆应做绝缘电阻测试,并做好记录。接线时应使电缆自然成形,以保证接线后开关、设备接线端子等不受外力作用, 且应固定牢固。

6)电缆在屏内合理布臵且绑扎好,以保证屏内整体美观。

5.照明灯具

1)灯具、开关、插座等应安装牢固、清洁整齐。

2)安装高度、位臵应严格按设计确定,同室开关、插座高度应一致,偏差在5mm以内。

3)所有灯具金属外壳等应与专用接地线可靠连接。

6.防雷与接地保护

1)本工程采用屋顶安装避雷针及避雷网进行防雷。避雷引下线利用建筑物基础内大于l6mm的钢筋网可靠焊接引下敷设。圆钢连接长度必须大于圆钢直径的6倍,且满焊。在距地面0.8米处设接地测量板或连接板。接地电阻应小于4Ω。防雷接地严格按设计及规范要求施工,并进行接地电阻测试,若达不到设计要求,在征得监理工程师及甲方认可后增加接地极,以确保达到设计要求。

2)高压配电间及各电所均设臵集中接地装臵,电缆进入构筑处,零线应重复接地,重复接地装臵的接地电阻不大于1Ω。所有铠装电缆外壳应可靠接地。

3)接地网络敷设好后进行接地测试并做好记录。

4)检测调试与设备试运转公司将派专业调试人员进行设备调试。送受电前,对电缆及变压器以及高低压柜内二次线路进行全面检测,并与以前的相关测试记录进行比较,并做好相关记录。每一分支回路送电前,对电缆进行绝缘电阻测试,并按设计与规范要求检查电缆各相色标是否达到要求。照明插座回路应分回路送电,并检查灯是否亮,插座相序是否正确(面对插座面板为左零右相),并做好相关记录。设备试运转前编制计划报业主、监理部门。联动试运转在各系统和单机试运完毕后进行。

5)接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地(接零)的分支线, 必须直接与接地干线相连, 严禁串联连接。

第五节脚手架施工

室内墙体砌筑、抹灰时,用钢管组装成定型高凳,上铺钢跳板的方法。天棚抹灰时,搭设满堂脚手架,上铺钢跳板。

主体施工时在顶板内预埋锚环,梁内预留套管,悬挑挂设预制定型钢平台备用。此出料平台结构施工时倒运下层的模板和钢管,砌筑及装饰施工时运送砌体、砂浆及装饰面料。

为保证安全脚手架搭设时须注意:

(1)严格控制垂直偏差,使脚手架呈小偏心受力。

(2)钢管使用扣件连接,伸出的端头均应大于10cm,防止滑脱,螺栓松紧要适度。

(3)悬挑钢梁端部焊水平钢管防滑环。

(4)为防止竖向钢管滑移,在悬挑钢梁上立焊100mm直径Φ25的钢筋短头。

(5)相邻杆件接头不允许在同一步架内,同一跨间,应错开50cm以上。大横杆应臵于立杆里侧,减小外倾力矩。

第六章确保工程质量的技术组织措施

第一节质量目标、质量承诺

一、质量目标

全部工程确保一次验收合格率达到100%,工程优良率达95%以上,分部工程合格,单位工程合格。

二、质量承诺:合格。

第二节 质量保证体系

认真贯彻执行ISO9001质量管理标准,建立完善质量体系,为确保工程质量,我们主要通过三个方面健全质量体系,一是制度保证,二是组织工保证,三是施工保证。

1、 工程质量保证体系:

1) 制度保证体系

2)组织保证体系

质量方针:质量第一、质量第一、还是质量第一 质量目标:优良 质量领导小组:项目经理、副经理、总工程师、各业务部门领导、施工队

组织保证体系

制度保证体系施工保证体系制度保证体制定开展QC 小组管理活动

质检科定期开展有针对性的质量教育活动并组织考核。 每月底组织工程质量大检查及月终奖励相结合的质量评比。 不定期进行质量评定分析会

安质部 质量组 配合搞好工程控制测量和复测,保证施工测量精度。 组组织技术交底和落实,确保按计划保质保量完成任务,并进行图纸会审,编制施工计划,组织隐检、预检和验收。纸会审,编制施工计划,组织隐检、预检和验收。 进行日常质量管理,负责组织协调督促、检查和综合各部门各级质量活动并进行质量反馈 质

小施技部 保障部 施工组 测量组试验组 做好材料进行的验收和抽检,负责现场计量工作。

材料组

3)施工保证体系

计划部

财务部 办公室 职工教育组

核算组

依据质量状况,监督奖金发放,有权按有关制度进行,有要不验不合格工程。 供应合格材料及构件并提供质量证明搞好材料的限额发放管理。 实行以管好、用好、维修好机械设备为中心的质量责任制,做好设备检查鉴定,填以百年大计,质量为本的中心,开展教育活动。

施工保证体系 工序质量保证体

质量检验体系 材料构件设备核检 工序质量检验分部工程质量检验 单位工程质量

工程质量检验 工程质量评定 达到目的

第三节工程质量保证措施

一、施工准备阶段及施工过程质量保证措施

1、编制本工程的实施性施工组织设计以及详细的专题方案,并认真进行审批。

做好合同的交底工作,使各类管理人员及职工掌握合同主要内容,明确各自的职责,确保合同得到执行。

组织有关人员学习和自审设计图纸,熟悉施工图,进行详细的技术交底工作,了解设计意图,参加建设单位的图纸会审,解决图纸疑问,确定施工方案。

2、由总工程师亲自负责质检科工作,严格工程现场检测制度,给予质检员“质量一票否决”的权利,实行动态管理,重点抓过程控制,以预防为主,对重点部位、关键工序、特殊工序设立质量管理点,并编制作业指导书,明确标准和责任,每道工序都经专职质检员及监理合格后方可进行下道工序。

3、建立健全图纸会审制度、逐级技术交底制度、材料进场报验制度及质量分析通报制度,并严格遵守,确保施工技术上的保证。

4、做好生产班组的自检、互检、交接检及专检工作。

5、项目经理部建立中心试验室及标准养护室,并配备专业试验人员,根据规范要求对原材料进行抽样检验,并根据各项指标,设计出合格的满足施工需要的配合比,承担规范规定的检验项目,为指导施工提供必要的数据。(如为拆模等提供具体时间)。

6、原材料必须经过严格检验和材质试验,合格后方可进场,水泥、钢材等必须有质保书。

7、模板采用钢模时,接缝处夹海绵条,防止漏浆,确保砼一次成熟,表面光滑、平整、美观、外光内实。

8、严格按监理工程提供的导线点、桩号及水准点,利用全站仪、经纬仪和水准仪进行测量放样,定期对全线测量控制点进行全线联测,分析联测结果并报监理工程师审批,以便进行修正。

9、建立排水工程施工用电储备(配发电机),以防连续浇筑砼因停电造成质量缺陷或质量事故。

10、重点抓质量保证资料管理工作,及时认真填报并整理归档施工质量保证资料。

11、加强质量教育,提高全体职工的质量意识,经常开展“质量在我手中”的劳动竞赛活动。

12、制定严格完善的质量奖罚制度,将工程质量与经济效益持钩,以经济手段保证工程质量。

13、在分项施工中,管理人员做到:操作要点交接到位;上下工序交接到位;上下班交接到位;关键部位的检查、验收到位;各种材料和加工件进场验收到位。

14、做好隐蔽工程验收。隐蔽验收是施工管理的重要环节,也是保证工序质量,分部分项质量,进而保证整个工程质量的关键。隐蔽验收工序在材料认定、施工质量认定的基础上进行,并形成中间验收。对需做隐蔽验收工作的分项工程,必须留有充分时间进行验收和整改。

15、推行样板引路制,即关键工序或关键分项工程,在大面积施工作前由项目工程师先组织高级技师、技工对施工工艺进行研讨,而后由高级技师或技工按确定的施工工艺做出样板件或样板块,经业主、监理工程师、设计师鉴定合格后,再组织施工操作工人进行观摩学习,并要求按样板的质量标准进行操作施工。

16、推行挂牌施工制度

专业分队长或班组长接到施工任务后,首先进行分工,分工时应向生产工人明确交待作业范围、工程量、作业程序规定、质量标准与要求、文明施工要求、安全注意事项及完成时间等,并在作业面上挂上操作人姓名、工种级别标牌。

17、积极开展形式多样的QC小组活动,使质量意识深入人心,努力做到“质量在心中,控制在手中”。

第四节各分部分项工程质量保证措施

第1项主体工程

1、模板工程

1)保证模板及其支撑结构的材料质量符合施工规范和设计的要求。

2)保证及其支撑有足够的强度、刚度和稳定性,并不至发生不允许的下沉和变形,模板内侧要平整,接缝严密,不得漏浆。

3)模板安装好后要仔细检查各构件是否牢固,在浇灌砼过程中派专人检查,如发现变形、松动等现象,应及时休整牢固。

4)模板及其支架必须保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位臵正确。

5)模板应构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装和砼的浇灌及养护等工艺要求。

2、钢筋工程

1)钢筋的品种和质量必须符合设计要求和《钢筋砼用钢筋》的规定。焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求和《低碳钢及低合金高强度焊条》的规定。

2)钢筋绑扎后,应根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距、形状是否正确,特别要检查负筋的位臵。

3)钢筋表面的油污、铁锈等必须清除干净。

4)焊接接头尺寸允许偏差必须符合有关规定。

5)钢筋采用焊接接头时,设臵在同一构件内的焊接接头应相互错开,错开距离按设计及规范要求设臵,一根钢筋不得有两个接头,有接头的钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,在受拉区不宜超过50%,在受压区不限制。

受力钢筋采用绑扎接头时,接头位臵应相互错开。从任一绑扎接头中心至搭接长度的1.3倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率应符合下列规定:

受拉区不得超过25%,在受压区不得超过50%。

焊接接头尺寸允许偏差必须符合规范规定。

钢筋接头不宜设臵在梁端、柱端的箍筋加密区。

钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,合格后方可施焊。焊工必须有焊工考试合格证,并在规定范围进行焊操作。

3、混凝土工程

1)砼所用的原材料必须符合以下规定:

a.水泥必须有质量证明书、并应对其品种、标号、包装、出厂日期等进行检查。对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月,应复查试验,并按试验结果使用或处理。

b.骨料应符合有关规定。粗骨料最大颗粒粒径不得大于结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋间距最小净距的3/4。

c.水用自来水。

2)外加剂应符合规范规定,并经试验符合要求后,方可使用。

3)配合比由试验室先进行试配,经试验合格后方能进行正式生产;并严格按配合比进行计量上料,认真检查砼组成材料的质量、用量、坍落度,按要求做好试块。

4)浇筑砼时,对模板的杂物和钢筋上的油污等应清理干净,对模板的缝隙和孔洞应予堵严。

5)对以浇筑完毕的砼应及时养护。

6)浇筑砼时应连续进行。当必须间歇时,其间歇时间应缩短,并应在前层砼凝结前,将次层砼浇筑完毕。砼运输、浇筑及间歇的全部时间不得超过有关规定。

7)每一振点的振捣时间应使砼表面呈现浮浆和不在沉落。当采用插入式振捣器时,捣实普通砼的移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍;振捣器与模板的距离,不应大于其作用半径的0.5倍。

4、砌筑工程

砌筑施工应设臵皮数杆,并根据设计要求,砌块的规格和灰缝的厚度在皮数杆上表明皮数及竖向构造的变化部位。

砌体表面的平整度、垂直度、灰缝厚度及砂浆饱满度,均应按本规定随时检查并校正。

砂浆品种、标号必须符合设计要求,并应规格一致、边角整齐、色泽均匀。

砌筑时,砌块应提前浇水湿润。

埋入砌体中的拉接筋,应设臵正确、平直。其外露部分在施工中不得任意弯折。

砌体的尺寸和位臵的允许偏差,不应超过规范规定。

砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为10mm。

砌体的转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留臵的间断处,砌成斜搓,砌体的斜搓长度不小于高度的2/3。

如临时间断处留斜搓确有困难,除转角处外,也可留直搓,但必须做成阳搓,并加设拉接筋。拉接筋的数量为每放臵二根直径φ6mm的钢筋;间距沿墙高不得超过50cm;埋入长度从墙的留槎算起,每边均不小于50cm;抹端应有90弯钩。

5、抹灰工程

1)严格控制抹灰厚度,顶棚不得大于15mm,内墙不得大于20mm。

2)抹灰前必须先找好规矩,即四角规方、横线找平、立线找平、立线吊直、弹出准线及踢脚板线。

3)严格按照规范要求对抹灰进行检查。

6、防水工程

屋面防水:严把材料质量关,防水材料应有出厂合格证,并按规定先做试验,合格后方可投入施工。

施工前,检查找平层的施工质量是否符合要求,如出现局部凸凹不平、起砂、裂缝以及预埋不稳等缺陷时,应按要求进行修补,符合要求后才可进行基层处理剂的涂刷,在大面积涂刷前,应用毛刷对屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。

铺贴卷材采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝错开,平行于屋脊的搭接缝顺着流水的方向搭接;垂直于屋脊的搭接缝按年最大频率风向搭接。在天沟与屋面连接处采用叉接法,搭接缝错开,且接缝留在屋面或天沟侧面。

屋面防水施工时指定负责人,制定奖罚制度,并做好成品保护工作,防水层施工完成后应及时施工面层。

第二项排水工程

1、雨季施工,应尽可能缩短开槽长度,做到成槽块,回填快。一旦发生泡槽,应将水排除,把基底受泡软化的表层土清除,换填砂石料或中、粗砂,做好基础处理,再下管安装。

2、雨季施工时,应注意防止管材漂浮,管线安装完毕尚未填上时,一旦遭到水泡,应进行中心线和管顶高程复测和外观检查,如发生位移、漂浮、错口现象,应作返工处理。

3、其它有关对材料的要求及施工工序的要求详见施工方安案。

第三项原材料质量控制

对所有材料,如水泥、钢材、黄砂、石子等,严格按照图纸说明的材质、规格、技术性能要求及质量要求去采购。自购的材料、成品、半成品、设备等除按照上述程序外,也将按照ISO9000系列质量体系规

定的材料采购执行程序来管理。并随时配合甲方、监理与质监站作必要的抽样检查,退换不合格的材料,确保采用合格材料。

1、材料采购控制

根据工程施工进度计划编制材料进货计划,并注明物料的名称、规格、数量、送货日期、送货方式、供应单位、检验标准和验证方式、加工定制物料的规范、图样、检验规程等技术文件名称和适用版本,同时采购物料时,根据类别和对工程质量影响的程度,对分供方进行评价。

根据分供方的质量保证能力,支付能力和社会信誉度等,必要时进行产地取样、抽检等,并填写《分供方评价表》,确保物料的质量,同时对分供方定期或不定期的进行评价调整。

当建设单位(业主)要求对供应物料进行验证时,物资采购部门必须提供必要的条件进行配合。

2、产品标识和可追溯性控制

按采购文件、产品质保书、合格证清点复核进场材料,按品名、规格、数量、厂名与供应单位、交接地点、交货日期作好记录,填写《可追溯性的记录》表,入库定位采用标签挂牌,并辅以记录的方式进行标识或维护原有标识。

在施工过程中,施工员做好已完分项分部工程转序的《施工日志》,对投入施工后不改变其原始形态的产品,继续维持其原有标记,并注意防护,对构配件利用《施工日志》记录其部位、施工人员、施工日期、施工质量等。对投入施工后立即改变其原始形态或被隐蔽的产品,利用《施工日志》记录其施工用料、施工部位、施工人员、施工日期、施工质量等,必要时技术复核和隐蔽工程验收单也可作为产品的标识。

对工程施工中所用水泥、钢筋及配件、焊条、焊剂及焊药、骨料、外加剂、防水材料、新材料、新产品等必须保护产品在施工流程中的原始凭证、质量记录相一致,每个或每批产品有唯一标识,以保证其可追溯性。

3、检验和试验控制

材料员按采购文件组织物料进场,由保管员收集、验证进场物料的产品质量保证书、产品合格证、物料试验报告,并按规定移交质量资料。

材料采购部门按规定对重要物料如钢材、水泥、钢铰线、锚具及其它需要复验的物料,指派专人按规定的方法取样送验。

按规定方法对物料进行检验和试验,并填写《检验和试验程序》报告记录,根据验证结果进行标识和记录,将合格品投入施工。

第五节施工质量及技术保证措施

创优质工程是整个工程各项工作的指南,为确保整个工程技术上有保证,必须执行以下制度:

1、施工组织设计审批制度。

2、技术复核、隐蔽工程验收制度。

3、技术质量交底制度。

4、三级验收及分部分项工程质量评定制度。

5、对重点、难点工程,投入具有类似工程施工经验的施工管理人员、技术人员及班组骨干。

第七章材料及设备的采购、运输及试验

本工程施工材料本着就近的原则进行采购,工程所需的材料根据施工进度及制定的月、旬、周计划,结合市场价格和市场供需关系,超前做出材料供应计划,并按照把握好季节性、市场灵活性的原则,做好周密的材料进场计划和周期性储备工作。

第一节材料采购

〈1〉地方材料主要为黄砂、石子、片石、石灰、粉煤灰等,首先进行广泛调查,摸清各种地材产地、产量、质量、运输条件。

〈2〉地方材料供应,应遵循以下原则:一是质量必须合格;二是确保供应;三是合理价格;四是在质量、价格同等的条件下,优先照顾常年供货单位。

〈3〉地材供应要提前实地勘察,主动邀请监理工程师一起去取样、送检,充分理解、支持监理工程师的履行职责,搞好配合。

第二节材料设备运输

1、所有设备、材料采用汽车运输,场内运输及倒运采用翻斗车、汽车、平板车等。

2、周转性材料支架、模板等采用装载机、载货汽车运输。

第三节材料试验

1、工地试验室建立

项目经理部建立中心试验室及标准养护室,并配备专业试验人员2人,按规范要求对原材料进行抽样检验,并根据指标,设计出合格的满足施工需的配合比,承担规范规定的检验项目,为指导施工提供必要的数据(为拆模提供具体时间)。

2、水泥、砂石等试验

按规范及设计要求进行自检,并请监理工程师及质检站进行抽检。

3、砼试验

按规范要求留臵试块,并请监理工程师、质检站进行抽检。

第八章施工进度计划及工期保证措施

第一节工期目标

计划开工日期:以开工报告为准

计划完工日期:至2011年10月30日

计划工期:100天

第二节施工进度计划

本工程施工必须围绕重点环节和关键线路而展开,制定切实可行、科学合理的施工进度计划,组织好流水作业和穿插施工,采取科学的夏(冬)雨季施工技术措施,确保整个工程施工有条不紊地进行,力争提前完成全部工程施工。详细的施工进度计划详见进度计划网络图。

第三节工期保证措施

一、调集精兵强将,早进场、早开工

1、我公司将抽调具有丰富的类似施工经验的施工管理人员和专业的技术人员以及优秀的专业化施工队伍,组成精干的施工指挥机构,快速组织施工人员、机械设备和物资材料进场,保证进场快、准备快、开工快。

2、进场后划段、分片施工,以便为整个工程打开较多的工作面。

二、建立岗位责任制,制定切实可行的施工进度计划

1、实行工期目标管理。建立岗位责任制,签订承包责任状,明确各级管理人员的职责,完善考核及奖罚制度。

2、统筹安排,合理组织,科学管理,制定切实可行的施工进度计划,实行施工进度节点控制法,即将工期细化到天,以分项工程为节点,对每节点限定工期和奖励基数,实行按期奖励,超期倍罚的措施确保节点速度。

3、实行分工负责,按工序分工把守,围绕工期目标制定各阶段进度计划和具体措施,每月检查落实情况,定期召开工程例会,及时掌握施工动态,了解各项目进度情况。

4、采用计算机和运用网络计划技术对工期实行动态管理,及时调整各分部分项工程的进度计划,按工作内容和进度要求适时调整各生产要素,满足工期要求。合理安排工序,紧抓住关键线路上的工序不放,正确处理各工序之间的矛盾,做到环环相扣,井然有序。

5、根据合同工期及整个工程数量,绘制工程网络计划图,明确各道工序的起讫时间,抓各项分部工程的工期控制点。对未完成进度计划的查明原因,制订改进措施,使工程进度按计划进行。做到旬保月、月保季、季保总工期。

根据网络计划图作旬、月、季施工计划,根据工期计划表做好:物资材料供应计划、劳动力进场计划、设备进场计划和资金运用计划等。

三、合理配臵资源,满足进度要求

1、按工期要求合理配臵施工资源,对关键线路上的工序通过加大机械、设备、人员投入方法来保证。按施工进度要求制定设备进场计划和材料分期供应和采购计划,并在施工过程中抓好计划的落实。

2、调集精兵强将,会师云锦路工地,进行大会战,打好攻坚战。

a、调集具有类似工程施工经验的技术人员、施工队长、班组长投入工程施工,打好攻坚战。保证标段内施工管理有序,层次分明。

b、投入具有类似工程施工经验的技术熟练的砼工、木工、钢筋工,进行大会战。

3、调集公司最精良的设备,努力提高机械化程度,从而加快进度。

四、优化施工方案,科学组织施工,积极采取新工艺、新技术

1、根据本工程的技术难点和环境特点,精心细化实施性施工组织设计,科学组织施工。

2、对重点工序,准备应对各种情况的施工方案,做好施工中的技术储备工作。

3、杜绝方案执行过程中的随意性,使整个施工过程时时处于受控状态,广泛开展“小发明、小创造、小革新、小建议、小改进”五小活动,充分发挥科技生产力作用,加快施工进度。

4、在砼中中加入具有早强、减水、保坍、高增强等性能的多功能复合外加剂,缩短砼强度增长的时间,从而缩短工期。

五、严格控制施工质量及进度

1、落实工期承包责任制,项目部与各工序施工人员签订工期合同,在保证质量的前提下,对提前的予以奖励,对落后的实施惩罚,并制定罚后相应的补救措施。

2、抓好各道工序施工的质量与相互间的衔接,杜绝返工和窝工现象,保证工期。

3、“抓质量、促进度、保工期”是同阶段加快施工进度的唯一有效办法,我们拟采用加强内部质检力度,保证监理工程师检测合格率,以此加快施工速度。

4、关键线路的各道工序指定专人负责监督。

5、加强对不良天气的预测,并做好夏、雨季施工准备措施,以预防为主,避免因天气恶劣,准备工作不充分而发生停工。

6、一旦某个阶段工期末完成计划,则在下阶段采用加大机械、设备、材料和人员投入的方法予以弥补。

7、搞好工程统筹计划工作,制定阶段目标,科学合理安排施工工序,通过分析各施工工序的时间,采取特殊措施,尽可能减少影响进度的薄弱环节。科学合理地缩短各施工工序的循环时间来提高施工进度。同时牢牢抓住关键工序的管理与施工,确保关键工序施工的工期与质量。

六、开展劳动竞赛,引入竞争机制

工程施工过程中,经常组织队间劳动竞赛。开展比进度、比质量、比安全的活动,并辅以经济手段,调动队伍的积极性和职工工作热情,不断掀起施工高潮,提高劳动生产率,确保总工期的实现。

七、加强调度指挥,强化协调力度

强化施工调度指挥与协调工作,超前布局谋势,及时解决问题。重点工程或工序,采取垂直管理、横向协调的强制手段,减少中间环节,提高决策速度和工作效率。

八、做好施工保障工作

1、协调配合,把工作做到前面,以减少对群众的干扰,为施工全面展开创造条件。

2、细致了解掌握当地水文天气等方面的信息,制定切实可行的特殊季节施工措施,合理安排施工顺序,落实到位,保证进度。

消防水池泵房施工方案

古渎110kV变电站新建工程 消防水池、泵房工程施工方案 古渎110kV变电站新建工程施工项目部 二〇一五年八月

批准(施工单位技术负责人)年月日技术审核(项目总工)年月日安全审核(项目安全员)年月日质量审核(项目质检员)年月日编制(项目部技术员)年月日

目录

1、编制说明 、编制依据 施工图纸及设计变更; 施工组织设计; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 《变电(换流)站土建工程施工质量验收规范》Q/GDW1183 -2012; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量〔2010〕19号《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法》国网(基建/3)176-2015 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)187-2015;《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-2015 《国家电网公司输变电优质工程评定办法》国网(基建/3)182-2015 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW-248-2008) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 、适用范围 适用于本变电站消防水池、泵房施工。 2、工程概况 古渎110kV变电站新建工程位于常州市溧阳科技园,海淀路南侧,知春路北侧,进站道路由西侧的规划环园西路引接。 变电站为一栋生产综合楼,布置于站址中间,消防水池、消防泵房等构筑物布置于综合楼周边,以综合楼为中心,四周环行道路,大门入口位于站址东北角。生产综合楼为三层建筑,带半地下室。半地下室为电缆层、主变油坑,一层布置变压器室、主变散热器、

消防报警施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

火灾自动报警系统施工方法要求及调试 1.施工顺序 2.管路疏通 根据现场图纸及实际施工管路进行管路疏通,用钢丝绑上擦布来回拉数次,检查预埋管线通阻,将管内或槽内的积水及杂物清除干净,必要时使用压缩空气吹扫、干燥。用压缩空气时用压力约0.25Mpa的压缩空气,吹入已预埋好的钢管中,以此来除去管内残留的灰土和水分,清扫后,随即向管内吹入滑石粉,并在接线盒处将钢管端口加装护口,再进行穿线。 3.管内穿线 (1)管内穿线应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行,用铁丝引线或利用原旧电线进行引线。 (2)穿线前应对导线的种类、电压等级及是否有断线进行检查,合格后方可使用。火灾自动报警系统的线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆。额定工作电压不超过50V时,导线的电压等级不应低于交流250V,额定工作电压超过50V时,导线的电压等级不应低于交流500V。

(3)不同用途的导线,应采用不同颜色加以区分,并作好标识,但同种用途的导线颜色应一致。 (4)导线在管内或线槽内不得有接头或扭绞,其接头在接线盒内用焊接或端子连接。在管口处应加护口,以防损伤导线。 (5)管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。 (6)横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内。 (7)弱电线路的电缆竖井,与强电线路的电缆竖井分别设置。如受条件限制必须合用时,弱电与强电线路应分别布置在竖井两侧。 (8)穿管绝缘导线或电缆的总截面积,不应超过管内截面积的40%。 (9)探测器的连接导线必须可靠,用压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。其余线色标参照中国建筑工业出版社出版的《建筑安装工程施工图集》第1册中“消防系统线路颜色选用表XFI-4。” (10)手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。 (11)引入消防报警控制器的电缆或导线,应符合下列要求: ①配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠; ②电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色; ③端子板的每个接线端,接线不得超过两根; ④电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量; ⑤导线应绑扎成束; ⑥导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。 ⑦控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。 (12)消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于1m,并应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。 (13)消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。 (14)系统接地线与保护接地线,必须分开设置,保护接地导体不得利用金属软管。 (15)配线结束后,应进行绝缘电阻检查,其对地绝缘电阻不得低于20兆欧。 (16)导线连接的接头不应增加电阻值,受力导线不应降低原机

消防水泵安装施工组织设计

水泵安装施工组织设计 施工准备 施工准备主要从以下几个方面来进行:办理施工手续、技术准备、现场物资准备、施工人员准备、机具机具准备、材料准备等内容。 1、按施工要求办理好各种施工手续: 积极地与社会各部门及行业主管单位办理有关的施工手续,如项目施工许可证。保证施工的合法性,使工程顺利开工。 2、技术准备: 1)编制施工组织设计施工方案、质量保证措施。 2)编制《质量控制计划》。 3)收齐有关施工图、设备安装说明书等技术文件及相关的国家施工验收规范、标准。 4)熟悉与本施工内容相关的技术规范,技术要求和施工工艺。 5)组织各安装工种技术人员熟悉设计图纸,充分了解和掌握设计意图、特点和技术要 求,预先协调好各专业管线走向,坐标及标高,整体规划、合理布局。 6)认真审查施工图纸可能存在的问题,并经图纸会审提出对施工图纸的疑问及建议。 7)在施工中施工员对施工班组要进行详细的技术交底,各专业可结合本工程的特点, 组织进行技术攻关和交流。 3、施工现场物质准备: 1)编制施工平面布置及临时计划、临时用电方案。 2)搭设现场施工临时设施及安全、消防设施。临时设施方案在必要时需报送监理单 位,建设单位甚至当地公安消防部门审批。 3)按工机具进场计划,材料进场计划,组织施工机具,工程用料进场。 4、施工人员及各项规章制度准备:

1)按“组织机构框图”落实各项专业负责人选,做到各司其职,各负其责。 2)建立健全各项规章制度,包括“各级岗位责任制”、“工程质量检查与验收制度”、 “工程技术档案管理制度”、“技术交底制度”、“安全操作制度”等一系列制度。 3)对施工班组、作业人员进行技术再培训以及技术交底和施工安全交底和技术培训教 育。 5、施工机具准备: 进场前我公司认真组织好必要的机具,以满足建设初期的需要,随施工进度再合理安排施工机具进场。 6主要材料设备准备: 材料定购前应建设单位提供材料的流通证、厂家批号,出厂合格证,质量检验书等资料证明。 施工中每批进入工地的材料、设备均有专人负责验收,经项目负责人确认后,呈报监理工程师签字确认。 施工主要工序 水泵安装 2.1 水泵安装工艺流程 2.2 水泵安装重难点 2 . 2 .1 安装基座要求 水泵和电动机应共同装置在一座不少于95%隔震效果的浮式惯性台座上, 再用弹簧型隔振器和防震垫片承托于混泥土基座上。

(完整版)消防水系统施工方案

九、消防水系统施工方案 (一)消防水泵安装 1、消防水泵的安装,符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及难 验收规范》的有关规定。 2、消防水泵的规格、型号符合设计要求,并有产品合格证和安装使用 说明书。 3、当设计无要求时,消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并 宜安装检查和试水用的放水阀门;消防水泵泵组和总出水管上还要安装压力表和泄压阀; 4、安装压力表时加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间要安装旋塞; 压力表量程为工作压力的2~2.5倍。 5、吸水管及其附件安装符合下列要求: 5.1吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后进行安装, 其直径不小于消防水泵吸水口直径,且不采用蝶阀; 5.2消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性 连接时,吸水管上加设柔性连接管。 5.3吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。 (二)消防气压给水设备安装 1、消防气压给水设备的气压罐,其容积、气压、水位及工作压力应符 合设计要求。 2、消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等的 安装符合产品使用说明书的要求。 3、消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向符合设计要求; 安装时其四周设检修通道,其宽度不应小于0.7M,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的最小距离不得小于1.0m。 (三)消防水泵接合器安装 消防水泵接合器的组装按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向要使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。 (四)消防水泵接合器的安装应符合下列规定: 1、安装在消防车便于接近的人行道或非机动车行驶地段; 2、地下消防水泵接合器采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖, 并在其附近设置指示其位置的固定标志; 3、地上消防水泵接合器设置与消火栓区别的固定标志; 4、墙壁消防水泵接合器的安装符合设计要求。设计无要求时,其安装 高度为1.1m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不小于2.0m。不能安装在玻璃幕墙下方。 5、地下消防水泵接合器的安装,使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4M,且不小于井盖的半径。 (五)地下消防水泵结合器井的砌筑应符合下列要求: 1、在最高地下水位以上的地方设置地下消防水泵结合器井时,其井壁 宜采用Mn7.5级砖,M5.0级水泥砂浆砌筑; 2、在最高地下水位以下的地方设置地下消防水泵结合器井时,其井壁 宜采用Mn7.5级砖、M7.5级水泥砂浆砌筑。且井壁内、外表面应采用1:2水泥砂浆抹面,并应掺有防水剂,其抹面的厚度不应小于20mm,

消防水池及泵房施工方案

消防水池及泵房施工方案 The latest revision on November 22, 2020

安康开亮农产品交易中心-干果副食交易区工程消防水池施工方案 1、编制依据 安康开亮农产品交易中心干果副食交易区(消防水池)工程施工图纸,由陕西寰宇建筑设计有限公司于2010年11月出版的图纸,2011年5月19日由安康市建筑设计院设计的消防水池开挖设计方案。 2、工程结构概况 安康开亮农产品交易中心干果副食交易区(消防水池)工程,位于安安康大道西段北侧,地上一层发电机房,建筑面积为平方米、地下一层为消防水池、消防泵房建筑面积为平方米。框架结构,抗震设防烈度为:七度。承台、水池底板及剪力墙采用C30防水混凝土,其抗渗等级S6,框架梁及顶板采用C30混凝土。 3、主要施工方法 基坑开挖工程 (详见由安康市建筑设计院设计的消防水池基坑开挖方案) 钢筋工程 钢筋加工、制作 ①在熟悉施工图纸的基础上,按照设计规范及施工验收规范的有关规定,确定钢筋相互穿插、避让关系,接头位置,搭接长度,锚固长度,在准确理解设计意图、执行规范的前提下,认真进行钢筋翻样。 ②钢筋加工应严格按图纸和施工翻样进行制作,制作前应由专人对翻样结果进行复核,钢筋半成品按规格、品种、使用部位等分类堆放,挂牌标识。所有钢筋半成品经验收合格后方可按使用部位投入使用。

③钢筋现场代换必须经总包单位、监理单位、业主单位同意后方可进 行。 钢筋连接 ①钢筋连接方式:均采用闪光对焊。 ②钢筋连接在施工过程中要注意以下几点: (1)所有用于焊接的钢筋均应检验合格,接头处的杂物应清理干净。 (2)所用机械设备必须事先进行校验,所有操作人员必须持证上岗。 (3)施工完毕后需按照一定比例进行抽样检验。 钢筋绑扎 ①钢筋绑扎顺序:首先绑扎底板下层钢筋,随后绑扎底板面钢筋。剪力墙竖向钢筋采用闪光对焊,混凝土浇筑完毕的第二天、对施工缝进行处理完毕后开始进行剪力墙竖向钢筋的焊接作业,焊接接头必须在监理的见证下取样送检。 ②钢筋绑扎前,操作人员必须熟悉图纸,领会设计意图。绑扎过程中,必须注意安装预埋、预留的适时穿插,要反复对照图纸认真检查,要严格执行三检制,自检、互检后才能进行交接检,并认真做好每次检查记录,做到钢筋质量的可追溯性。 ③钢筋绑扎施工过程中还应注意以下几点: (1)钢筋的布放位置要准确、绑扎要牢固,剪力墙钢筋的定位应牢固、准确。 (2)施工中要保证钢筋保护层厚度准确,双排筋时两排钢筋的间距要得到保证。

火灾报警系统施工方案

施工组织设计 投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间:

目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况:

本工程名称: 地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据: 3.1、依据:《火灾自动报警系统设计规》GB50116-98 《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005 《气体灭火系统施工及验收规》GB50166-2007 3.2、依据有关的国家及部颁施工标准及验收技术规 4、施工现场管理组 临建:现场库房及现场加工车间的确定:根据现场的实际情况,经甲方指定我单位的临时

消防工程消防泵房施工方案

(一)土方工程 1、土方开挖 本工程土方拟采用人工配合机械开挖,基坑开挖采取大开挖二次阶梯放坡,临近建筑物较近一侧考虑采取钢板桩临时支护。 基坑降水采取在基坑外侧设置2-3大口井进行降水,降水液面应低于基坑基底0.5米。 基坑开挖后,由人工清理至设计高程自检合格后,即由项目经理部组织邀请建设单位、质量监督单位、设计单位、监理单位到现场验槽,验收合格后应立即进行下道工序施工。 2、土方回填 基础工程验收完毕后,应及时进行土方回填工作,回填前将坑内杂物清理干净,回填时,应分层对称进行施工,每层虚铺厚度不大于300,用冲击夯沿四周循环夯打,夯打时应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,不得漏夯,夯打3~4遍。 在每层回填土夯实后,必须按规范规定进行环刀取样,测定土的干密度,若达不到设计要求的干容量,应根据试验情况,进行补夯1~2遍,待试验合格后方可进行土层的铺土工作。 水池建成后,复土回填应沿水池四周分层均匀回填,防止超填。 (二)基础工程 1、钢筋工程 钢筋进场应有出厂质量证明书或试验报告单,并随料到达。 钢筋取样和送样,要有见证人在场,试验合格后方可使用。 做配料单之前,要仔细研究图纸、设计总说明和具体要求,配料单做好后,经工长和技术人员审核后,才能进行钢筋的下料和成型。

钢筋下好的半成品料按部位、构件分别码放,并挂标识,写明规格、部位、数量、长度等。 钢筋搭接长度的任一区段内和采用焊接接头时在焊接接头的35d且不小于500的区段内,有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总面积的百分率应满足:绑扎骨架和绑扎网中的搭接接头受拉区25%,受压区50%;焊接骨架和钢筋绑扎前,要完成以下内容工作: 弹线,包括轴线、墙边线、洞口边线;检查钢筋是否全偏位,小偏位时按1:6对钢筋进行矫正;检查接头错开情况是否符合设计和规范;检查钢筋接头质量;检查钢筋污物清理状况;检查砼顶面浮浆是否都已清除到露出石子。 底板钢筋绑扎 划钢筋位置线: 按图纸标明的钢筋间距,计算出底板实际需用的钢筋数,一般让靠近底板模板的那根钢筋离模板边为5,在底板上弹出钢筋位置线(包括基础梁钢筋位置线)。 绑扎基础底板: 按弹出的钢筋位置线,先铺底板下层钢筋。根据底板受力情况,决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面,一般情况下先铺短向钢筋,再铺长向钢筋。 钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎,如采用一面顺扣应交错变换方向,也可采用八字扣,但必须保证钢筋不位移。 摆放底板混凝土保护层用砂浆垫块,垫块厚度等于保护层厚度,按每1m左右距离梅花型摆放。 绑完下层钢筋后,摆放钢筋马凳或钢筋支架(间距以1m左右一个为宜)。 在马凳上摆放纵横两个方向定位钢筋,钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层

消防水池及泵房施工方案1

1、工程结构概况 兴化市直机关幼儿园水泵房工程,位于兴化市直机关幼儿园对面的原新城小学内,消防水池及泵房层高3.2m,框剪结构,抗震设防烈度为7度。底板垫层为100mmC15,砼抗渗等级S6,泵房强度等级±0.00以下为C30混凝土、±0.00以上为C25混凝土,钢筋保护层厚度:底板:40mm;梁柱:350mm;剪力墙:40mm,基础须开挖至基础底标高下300mm,再用1:1的沙石回填,并分层夯实压实系数不得小于0.95,因为地下水位过高采用井点降水。 2、施工准备 2.1技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解 设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。 (2)编制各工序交底,并对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。 2.2材料需用计划 2.3机械需用计划

2.4劳动力需用计划 3 3.1临时用水、用电 保证现场的用水、用电的线路安全畅通,各种机械设备运行完好。 3.2井点降水工程 ①降水形式 基础两侧采用双排井点降水,井点管间距1.0m,降水深度为6m;或采用基础环型井点降水,井点管间距0.8米,降水深度6米。 ②抽水泵采用YB180M-ZW型水泵,吸口直径为Φ108mm,集水管根据现场实际确定 长度。集水管两端用肓板封死后接Φ48管,用软胶管将总管和井点管连接成总管系统,集水总管系统与集水箱吸入口连接。 ③井点管用Φ48钢管制成,每根6m,一端制成锥型封闭,下部1.5m长为滤管,设间 距30mm一个Φ12圆孔,用18#铁线绑扎后,外用70目尼龙网包两层,用22#铁线绑牢,井点管每50根用一套设备。 ④打井管用Φ57钢管制成长8m,一端制成锥型锯齿形状,用水带与高压水泵连接。 ⑤采用冲沉法布管,由打井管向地下注入高压水,将打井管对准点位垂直插入井点孔, 边冲边拔边旋转并保持打井管垂直,调整水压和沉入速度,保证冲孔直径达到要求,冲水压力可逐渐加压,待冲沉至设计底标高下0.5m时,打井管停止冲沉,再冲洗片刻将底部泥浆随水冲出,切断水源后,迅速垂直拨出打井管,随即将井点管对准井孔中心垂直插入,当井点管达到设计高程后,将井点管固定并将井点管管顶临时封堵。在井点管四周均匀分层填灌粗砂,填至地下水位以上0.5m处,改填普通土捣实。 ⑥当井点管封堵完成后,将管顶临时封堵打开,向井点管内灌水,当清水灌入后,迅 速下沉,证明井点成孔合格。 ⑦检试完成后,将井点管和集水干管连接,组装水泵机组,进行井点试运行。 ⑧降水周期为以基础安装完毕,土方夯填完成后为井点结束。施工完毕终止抽水后,

消防设施施工方案

消防设施施工方案 主要施工工序 消防报警系统的施工工序. 室内消火栓系统 闭式自动喷水系统的施工工序 防火卷帘门施工工序 气体灭火系统的施工工序 主要施工方法 按工程分为管道管网施工及设备安装两部分。 管道、管网的施工方法 支架制作安装 为确保工程质量,除按常规采用设计规定的支架外,均按国标S161制作安装,所有支架均除锈后刷防锈漆两道。安装调试后,对受损部分进行补刷,最后统一再刷一遍油漆。 管道安装及油漆 室内消火栓灭火系统、闭式自动喷水灭火系统均采用内外热镀锌钢管。管径DN100以下的管道采用螺纹丝扣连接,填料采用专用螺纹管道连接胶或用细麻丝加厚白漆、生料带。管径DN100及DN100以上的管道均采用卡箍连接。安装后,刷银粉两道。 阀门安装 施工现场制作阀门测试台,阀门安装前作耐压强度试验,试验以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于1个。如有漏裂不合格的应再抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个作强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定压力,技术人员应及时填写“阀门试压记录表格”蝶阀与不同类型的阀门组对安装时,应确保蝶阀使用时开启度不受影响,必要时阀与阀之间采用法兰短管连接。部分特殊阀门暂不安装的配套配件,将按序号编织统一入库保管,待工程调试阶段逐一安装完善。 管道试压、冲洗 管道试压、冲洗采用每个系统或子系统独立进行,管道试验压力与试验结果应符合设计要求,然后再整体试压一次。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30分钟,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。管网冲洗应符合《自动喷水系统施工及验收规范》的规定。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24小时,应无泄漏。 设备的安装 喷头、消火栓(箱)、消防水泵、设备的安装所有喷头、消火栓(箱)、消防水泵的安装在试压、冲洗合格后进行。设备安装按产品安装技术要求进行移动、吊装、就位。 报警设备的安装: 探测器的安装:探测器底座用螺丝固定在接线盒上,探测器旋紧在底座上即可完成,但探测器在安装前必须按设定的地址码调整好后再装上,探测器上的发光灯应对准观测者有利观察的方向。 联动模块应根据联动设备的位置就近安装,联动模块、手动按钮都必须按设定的地址码编号。 主机安装:主机层消防控制室,并且有专用接地线,同时对地电阻小于1欧,主机和外部设备的接线都通过端子排联接,严禁直接拖线至设备上。 报警联动的调试 当整个系统的设备全部安装完成,和外界联动的控制点的线做好以后可进行系统调试,并对整个系统进行编程,设置对应的逻辑关系,并作调试记录。 主要施工要点及技术措施 做好管道图纸会审记录,配合土建预留预埋工作进一步核对位置和尺寸,在监理确认无误后,办理签证手续。

火灾报警施工方案

火灾自动报警系统安装 1.范围 地下二层及地上二十七层的火灾自动报警系统及联动系统、消防电话及广播系统的安装。 2.施工准备 2.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 2.2 主要设备材料: 2.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要求”的有关内容。 2.2.2主要设备(见图6-1)

图6-1 区域火灾报警控制器; 集中报警控制设备; 消防中心控制设备; 图象显示与打印操作设备; 消防备用电源; 火灾探测器(感烟、感温、燃气等); 手动火灾报警按钮; 声光显示报警器; 各类模块(中继器); 各种联动控制及信号反馈设备; 消防通讯设备(如消防电话); 消防广播设备。 2.2.3 一般常用的材料: 管材、型钢、线槽、电线、电缆、金属软管、防火涂料、异型塑料管、阴燃塑料管、接线盒、管箍、根母、护口、管卡子、焊条、氧气、乙炔、钢丝、铅丝、防锈漆、膨胀螺栓、胀塞、成套螺丝、焊油、焊锡、电池、机油、锯条、记号笔、绑带等。 2.3 主要机具:

套丝机、套丝板、液压煨弯器、手动煨弯器、电焊机、气焊工具、台钻、手电钻、砂轮锯、电锤、开孔器、压线钳子、射钉枪、钢锯、手锤、活扳手、水平尺、直尺、角尺、钢卷尺、线坠、电烙铁、电炉子、锡锅、扁锉、圆锉、压力案子、压力钳子、电工工具、高凳、工具袋、工具箱、万能表、兆欧表、试铃、对讲电话、步话机、试烟器、手提电吹风机等机具。 2.4 劳动力配备: 根据工程工期要求,合理安排施工进度和劳动力计划,做到保工期、保质量、保安全、配备的施工员、电工、焊工等应持证上岗。 2.5 编写施工方案和技术交底,组织施工人员根据工程特点进行交底和培训,使每个操作者应熟知技术、质量、安全消防的要求。 2.6 应按设计要求,在施工现场配备使用的堆积规范、图册、工艺要求、质量、表格及各种有关文件。 3.施工工艺 3.1 工艺流程: 3.2 钢管和金属线槽安装主要要求: 3.2.1 进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无

(完整word版)消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:*******************************(B3、B4地块)消防、防排烟、通风及人防工程 建设单位:******************************* 设计单位:********************** 项目地点:*******城东片区 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目A标段为东区工程,包括地下室、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼工程。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统

消防水池施工方案简单

*****工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: *****有限公司 年月日

消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于********西侧,仓库2北面,建筑面积187.24平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4米,层高4.5米,顶板厚度120mm,该消防蓄水池底板厚300mm,池壁厚度为250mm。砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40,P6;池壁:C35,P6;顶板:C35,P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。 三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整→打桩→土方开挖→砼垫层→砖胎膜施工→回填土→池底板垫层浇筑→浇桩芯砼→底板防水工程→防水层防护层→底板地梁钢筋绑扎→防水套管安装、止水钢板安装→浇筑承台地梁底板C40P6砼→框架柱剪力墙钢筋绑扎→框架柱梁剪力墙顶板模板安装→框架梁顶板钢筋绑扎→柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢Φ12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢Φ12@150,水平筋为三级钢Φ12@150。

2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用Φ10@1000马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢Φ12@250。 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(L L为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢Φ12@1000水平支撑钢筋长度为250mm,梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500mm处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用Φ12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差±10mm。

消防水池工程施工设计方案

目录 一、工程概况 二、施工部署 三、施工方案 四、质量保证措施 五、安全施工保证措施 六、文明施工、消防管理措施 ..下载可编辑..

一、工程概况 本工程消防水池钢筋混凝土结构。消防水池采用C30砼(泵送),抗渗等级不低于P6,水池底板厚度均为1000、池壁厚度均为300,顶板厚度为150。垫层为100厚C15素砼。基础垫层埋深在-5.9米处。 二、施工部署 (1)施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高、预留套管、埋件位置,放轴线,做好周围排水工作。(2)施工顺序: 消防水池:第一步施工水池基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工水池底板与池壁的斜托上部约300mm处,并预埋金属或塑胶止水带。第三步施工池壁与顶板连接的斜托下部处。第四步水池外墙、内墙、底板防水卷材。第五步施工池池壁墙。第六步施工现浇顶板及水池进行灌水试验、验收。第七步施工池顶覆盖土及周边回填夯实。 泵房:第一步施工泵房基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工泵房筏板基础,预留构造柱钢筋。第三步施工砖砌体,预留马牙槎,浇筑泵房构造柱、楼面混凝土及砖砌体墙。第四步泵房内外墙抹灰。第五步泵房屋面找平、找坡、防水卷材屋面细石混凝土保护。第六步泵房内外墙涂料、乳胶漆。 三、具体施工方法 消防水池: 1、施工测量: 按站区内固定坐标及标高,用经纬仪和水准仪进行测算、图示位置和标高,定轴线控制桩、高程桩,并测设临时水准点,临时水准点和轴线控制桩的设置,便于观测,一定要牢固,并采取保护措施。 2、基坑开挖: 根据现场勘查,施工现场周围情况,采用挖掘机进行开挖。 3、基础垫层 待验槽完毕,及时安排木工支模、复测垫层标高,注意留置入水坑部位尺寸,浇筑砼整板垫层。待砼强度达到75%时,清理杂物抽干积水进行垫层周边分层回填工作。

消防自动报警系统施工方案

消防自动报警系统施工方案 一、一般情况 工程名称:宁国市商之都商业广场工程 建设地点:宁国市宁阳西路华贝 建设单位:安徽省宁国市亚云房地产开发有限公司 设计单位:北京中华建规划设计研究院有限公司 勘察单位: 宣城市建筑勘察设计研究院 监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位:歌山建设集团有限公司 二、工程概况 2.1本工程由安徽宁国亚云房地产开发有限公司开发 ,整个工程均由1#楼、2#楼及地下车库组成。其中1#楼地下一层为地下车库, 一层地下室室层高—4.5M。一~五层为商场,其中一层层高为5.10M;二~三层层高为4.80M;四~五层层高为4.50M;六~十六层为住宅楼,各层层高为 3.00M。地下一层地上十六层为框剪结构,室外地坪以上建筑总高度60.60米;其中2#楼地下一层为地下车库, 一~十八层为住宅楼。地下一层地上十八层框剪结构,室外地坪以上建筑总高度59.48米本工程规划用地总面积为11277 M2;建筑总面积为57793 M2 ,其中地上建筑面积为51799 M2 ;其中地下建筑面积为5994 M2 。建筑总面积其中住宅用房建筑面积为31085 M2;其中商业用房建筑面积为20714 M2。其中1#楼总建筑面积为37888㎡;地下室建筑面积为4280.1㎡;地上建筑面积为33608.2㎡ 2.2.本工程1、2#楼地块位于宁国市宁阳西路南侧,原华贝服饰有限公司内。 2.3.建筑首层±0.000相当于黄海高程绝对标高55.880M。 2.4.本工程为商场住宅楼, 大楼采用智能型火灾报警控制器,联动控制柜,通讯柜。联动操作包括:停止进、排风机;起动有关声光讯响器;起动有关加压风机,排风兼排烟风机;强迫电梯降止首层;控制防火卷帘下降;关闭发生火灾层及上下相邻层送风口、切断非消防电源。水流指示器,报警阀信号均到达控制室后,经确认后启动自喷泵。 2.5. 适用范围:适用于宁国市商之都商业广场消防自动报警工程 2.6. 编制依据的标准及规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GBJ50166) 三、施工准备 3.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 3.2 主要设备材料: 3.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要

消防水池及泵房施工组织设计

檩营满族蒙古族乡中心小学公共教学楼 消 防 水 池 及 泵 房 施 工 组 织 设 计 北京华厦恒建设集团有限公司

目录 1.编制说明 (1) 2.工程概况 (2) 3.工程目标 (3) 4.施工方案 (4) 5.施工方法 (7) 6.施工网络计划图表 (28) 7.工程质量保证措施 (29) 8.安全施工保证措施 (26) 9.施工工期保证措施 (27) 10.雨季施工措施 (29) 11.现场文明施工措施 (29) 12.施工人员配置 (36) 13.管理人员配置 (37) 14.技术人员配置 (38) 15.施工机械配置计划 (39)

第一章编制说明 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时针对施工方案、进度安排、施工总平面图、质量安全措施、主要材料进场计划、施工机制进场计划、劳动力计划、文明施工和环境保护措施等因素尽可能充分考虑,突出科学性和可行性。 在施工中,我公司将本着对业主高度负责的态度,积极与质量、安全监督部门配合,服从业主和监理单位的管理,严格控制工程质量。在保证工程质量的同时,认真做好安全生产、文明施工、工程进度与成本控制,同时对关键工序,复杂环节提出相应的技术措施,控制噪音、粉尘、排污。应符合北京市文明施工要求,确保该工程质量达到现行验收标准为合格工程。 二、编制依据 1、施工承包合同 2、施工图纸 3、土建、安装施工手册及有关技术资料 1.主要规程、规范 类别名称编号 国家《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《工程测量规范》GB50026-93 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 行业《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术 规范》 JGJ130-2001 《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2003 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97

消防工程施工方案

济东高速公路房建工程二标段 济阳服务区 消 防 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

编制日期:

一、编制依据: (1)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (2)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 根据施工现场和工程实际进度情况组织施工,能够确保各项施工工序相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短施工工期; 3、采用流水作业法安排施工进度计划,保证各施工工序的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力、财力和各种施工设备,达到完成施工任务的目的; 4、从实际出发,做好人力、物力和机械设备的综合平衡,组织均衡施工; 5、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。

三、工程概况: 我单位所承建的济南至东营高速公路济阳服务区位于济阳县仁风镇,主要包含服务区南北区综合楼、泵房发电机房、南北区加油站、南北区汽修车间、南北区空调机房、消防水池和生活水池附属设施。济阳服务区总建筑面积5564.2平方米,绿地面积21714.24平方米,铺装地面面积3884.74平方米。服务区综合楼为框架结构,基础为独立基础,主体填充墙为加气砼砌块,楼地面为整体地面砖,外窗为氟碳铝合金窗,中空玻璃,吊顶工程为普通石膏板吊顶,屋面为坡屋面,外墙装饰为灰色毛菇砖。本工程还包括水、电、消防、空调等分项工程。附属设施泵房发电机房、汽修车间为框架结构,其余附属设施为砖混结构。 (二)、服务区南区综合楼:本建筑地上2层,一层层高4.5m,二层层高3.9m,建筑面积为2267.85平方米,建筑高度为8.04米,室内外高差为0.45米,采用钢筋混凝土框架结构,柱下独立基。 (二)、服务区北区综合楼:本建筑地上2层,一层层高4.5m,二层层高3.9m,建筑面积为2267.85平方米,建筑高度为8.04米,室内外高差为0.45米,采用钢筋混凝土框架结构,柱下独立基。 (三)、服务区泵房发电机房(主要分布在南区):本建筑地上1层,局部地下一层,层高3.3m,地下一层层高3.6m,建筑面积为110.54平方米,采用砖混结构,钢筋混凝土条形基础。地下一层为框架剪力墙结构。 (四)、服务区加油站(南北区各一座):本建筑地上1层,建筑面积为129.73平方米,建筑高度为3.9m,室内外高差为0.3米,采用砖混结构,钢筋混凝土条形基础。

消防水池施工方案简单

***** 施 工 方 案 编制人:_________________ 审核人:_________________ 批准人:_________________ *****有限公司 年月曰

消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于******** 西侧,仓库2 北面,建筑面积187.24 平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4 米,层高4.5米,顶板厚度120mm该消防蓄水池底板厚300mm池壁厚度为 250mm砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40, P6; 池壁:C35, P6;顶板:C35, P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整-打桩-土方开挖-砼垫层-砖胎膜施工-回填土-池底板垫层浇筑T 浇桩芯砼T底板防水工程T防水层防护层T底板地梁钢筋绑扎-防水套管安装、止水钢板安装-浇筑承台地梁底板C40P6 砼-框架柱剪力墙钢筋绑扎-框架柱梁剪力墙顶板模板安装-框架梁顶板钢筋绑扎-柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢①12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢①12@150水平筋为三级钢①12@150 2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进

行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3 。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度 的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用①10@1000 马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢① 12@25。0 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(L L为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢① 12@1000水平支撑钢筋长 度为250mm梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500mn处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用① 12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1 钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差± 10mm。 网眼尺寸允许偏差士20mm