文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110kV线路杆塔组立作业指导书

110kV线路杆塔组立作业指导书

110kV线路杆塔组立作业指导书
110kV线路杆塔组立作业指导书

一.编制依据

1.《110—500kv架空电力线路施工及验收规范》 GBJ233-90

2.《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL5009-2-94)

3.国家电网公司电网《110~500KV架空电力线路工程质量检验及评定标准》

4.110kV黄家坝变至110kV湄潭变110kV输电线路工程施工图纸

5.本段线路实际情况调查

6.公司典型作业指导书

二、适用范围

本指导书适用于110kV输电线路工程杆塔组立作业。本作业指导书规定内拉线抱杆分解组塔的施工方法。对施工平面布置和工器具的基本要求、施工质量的检验标准,结合本工程的特点以及对作业指导书的使用条件、工作环境、作业方法做出了具体规定。

本作业指导书不能替代有关技术文件和标准,而是有关技术文件和标准的补充和细化。目的是按照铁塔结构图和施工技术规范组织施工,以提高施工质量和施工工艺水平。

二.施工概况

1.本工程为新建文里变-大荆变110kV线路工程,新建线路自文里变110kV龙门架起,至大荆变龙门架止,全长18.642km,其中文里变出线P1塔为已架设的双回路塔,本次展放导地线。本工程以文里变-大荆变为线路前进方向。导线采用LGJ-240/40钢芯铝绞线,避雷线采用

1X7-11.4-1270-B-GB/ 2006锌铝稀土合金镀层钢绞线(简称X1GJ-80)和一根OPGW(24芯)复合光缆地线,X1GJ-80地线挂线路右侧,OPGW复合光缆地线挂线路左侧。

2.地质及交通情况

本工程全部位于岳阳县、汨罗市境内,总体为南北走向。线路途经岳阳县:文里镇、长湖乡、黄沙街镇、汨罗市:大荆镇。沿线丘陵占65.28%,旱地占15.28%、水田占19.44%。全线地形以丘陵、旱地为主、有少部分水田,全线海拔在58米-105米之间,植被发育校好,植被以山地上的乡村小林场为主,树种以松杉树居多。

其地质特点,本工程所经地段基本地形为低山小冲沟和丘岗山坡,其上部覆盖层为地四系冲积、湖积成因的粘性土,下伏基层为泥质板岩,粉沙质板岩,地形起伏较小;其间分部少量水田,水田内一般为粉质粘土,上部为软塑状,下部为可塑-硬塑状;山区地质为残积粘土或粉质粘土,可塑硬塑状;大部分丘陵地段上部强烈分化呈土状,下部裂隙发育,岩石碎块状,深度为2.8米,均可做杆塔基础持力层。

四.铁塔组立前准备工作

1、铁塔组立前各施工队应进行技术交底。

2. 铁塔组立前必须对所使用的工器具全面认真进行检查,确认无误

后方可使用,决不能以小代大,以坏充好。

3.对本队所有铁塔组立作合理安排,配合项目部对工器具的调配。

4.建立健全质量、安全保证体系,作到责任明确,落实到人。五.技术要求

1.线路方向:自220kV文理变(小号侧)至110kV大荆变(大号侧) 2.基础编号:顺线路方向左下起顺时针A、B、C、D。

3.脚钉位置:

⑴.直线塔:脚钉统一安装在D腿

⑵.耐张塔

A :耐张塔脚钉在横担以下装在内角侧(D 或

B 腿),横担以上装在外角侧(B 或D )腿。

B 、注意脚钉上的钢印号,弯钩向上

4.螺栓穿入方向及防盗高度

立体结构:水平方向由内向外;

垂直方向由下向上;

平面结构:顺线路方向,由送电侧穿入;

横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右;

垂直方向由下向上;

特殊点:所有塔型横担由下向上穿。

塔腿V 型面:向外对穿。

注: 个别拐角螺栓不易安装时,其安装方向可根据具体情况变动。

5.挂板倾角度

挂点说明施工。(附上)

六. 质量、工艺要求

a)

b)螺母拧紧后,螺杆露出螺母的长度:对单螺母不应小于两个螺距,双帽螺母可与螺母相平;防盗螺母露出不少于2扣。

c)个别螺杆稍长的螺栓需加垫片时,垫片不得装在螺帽侧。

d)脚钉位置、数量、规格、按设计图纸要求安装,不能以螺栓代替脚钉。

e)各种塔挂点螺栓均为双帽。

f)铁塔的连接螺栓应紧固,当使用力矩扳手时应符合下表要求:

g)铁塔连接螺栓在组塔结束时必须全部紧固一次。铁塔在基面上6m 范围内所有横材和斜材的螺栓均采用防盗螺栓(高低腿基础铁塔防盗螺栓的安装高度需从最短腿算起),若6米处为节点连板或横隔面,则该连板或横隔面全部安装防盗螺栓。挂线点处的受拉螺栓全部采用双帽螺栓。

h)部件安装困难时,应查明原因,严禁强行组装。对漏孔、局部脱锌和变形超标的塔材必须退回塔厂处理。

i)铁塔组立后,各相邻节点间主材弯曲不超过1/800,构件组装困难时,应查明原因,严禁强行组装。

j)铁塔组立时应考虑予偏,其规定如下:(其中H代表塔高)

注:所有预偏都向外角侧,要注意保证架线后转角铁塔不向内角偏,向外偏斜的数值也不得超过3‰

k)直线塔经验收后可进行保护帽浇筑,耐张转角塔在架线后浇筑保护帽。

l)铁塔组立完成后立即接通接地装置,接地弯曲部位作防锈处理,戴紧螺栓,不安装防盗帽。

七.分解组立铁塔工艺流程

1、基本条件:基础中间检查验收合格。

分解组塔时基础强度必须达到设计强度的70%以上。

2、铁塔组立前的质量检查

核对运到现场桩号的塔材与塔型符合设计;清点塔材数量、进行排料。

直线塔:现场检查基础根开、对角线;地脚螺栓根开、对角线及外露高度;基础顶面操平。

转角塔:检查预偏值及预偏方向。

3、工艺流程

1、工序交接签证1、宣读工作票1、检查铁塔部件

2、基础操平检查2、组立抱杆2、拆除临时补强铁

3、塔材检查、排料3、组立底层塔材3、自上而下逐个紧螺丝

并按规格补齐数量

4、现场平面布置升抱杆4、按记录规定项目测量、记录

5、工器具检查5、填写工序交接卡办理交接

吊塔身及塔头

拆除抱杆

4、施工要点

a)直线塔瓶口以上塔身隔面较大,顺线路方向根开小,采用内拉线悬浮抱杆时拉线夹角小,稳定性差,因此需加外拉线增加抱杆的稳定性,外拉线对地夹角应不大于30°。

b)抱杆承托绳和拉线、腰环必须选择在有水平铁的节点上,若节点处无水平铁,应采取临时补强措施。

c)施工前现场所有工器具都必须经过仔细检查并填写现场工器具检查记录,挂牌标明规格、名称,不合格的坚决不得使用。

d)构件起吊必须用杉木杆补强,吊点位置布置应合理。

e)直线塔下曲臂吊装后,应及时用绳索将左右曲臂收紧,方可吊装上曲臂及横担。八.铁塔组立方案

根据本工程地形及铁塔特点,拟采用以下组塔方案:

1.450mm×450mm×1

2.5m铝合金悬浮内拉线抱杆组塔。该抱杆主要适用于地形开阔,运输便利的ZM及转角塔。根据ZM型铁塔瓶口以上塔身隔面较大,顺线路方向根开小的特点,在采用悬浮抱杆时加外拉线增加抱杆的稳定性,外拉线对地夹角应不大于35°。

2、采用内拉线主要用来组立起吊塔片较轻,根开适中的塔片,此时,抱杆应保持竖直状况,内拉线与抱杆夹角应大于20°。

3、起吊塔身塔片时,抱杆最大起吊重量限定在1000公斤以内(含塔材代用重量),起吊曲臂、横担时,抱杆每吊最大起吊重量为900Kg,起吊长度为该段主材的自然长度,起吊采用单面吊装。当采用内拉线抱杆起吊塔身塔片时,最大起吊重量为800公斤(含塔材代用)。

4、起吊绳与铅垂直线间夹角应控制在12°以内,塔片控制绳对地夹角应小于45°,绞磨应位于塔高1.2倍且可与塔位通视的位置。

㈡、抱杆的现场布置

1.抱杆现场布置图(见下页)

2.抱杆拉线布置

外拉线采用四根φ11钢丝绳,其受力侧两拉线平面夹角为70°——75°,其一端用3tU型环与抱杆顶拉线孔连接,另一端地面用3t链条葫芦连接,每根拉线采用3t地锚,地锚坑深1.6米,拉线对夹角应小于35°,内拉线采用φ13钢丝绳,其拉线长度按抱杆高度配置。

3.起吊绳布置

吊绳(牵引绳)采用φ13钢丝绳,其一端与抱杆顶固定连接后,依次通过起吊塔片的动滑车、抱杆朝天滑车、塔身腰滑车、塔脚地滑车至绞磨。

4.承托系统布置

承托系统由承托绳、链条葫芦等组成。承托绳为φ18.5钢丝绳,其一端与抱杆承托绳底部固定后,另一端经过各自的5t链条葫芦与主材相连。每付抱杆配4根承托绳,其与抱杆底部采用5tU型环相连。承托绳与铁塔的连接要选在有水平和大斜材与主材的连接部位。

5.控制绳布置

控制绳分上控制绳和下控制绳,下控制绳采用φ11钢丝绳,其作用是控制起吊塔片与塔身不撞挂,上控制绳采用φ15白综绳,其作用是微调被吊塔片位置,方便就位。起吊过程中,上控制绳不受力,仅下控制绳受力,下控制绳对起吊系统影响很大,为此要求下控制绳对地夹角应小于45°,被吊塔片距已组铁塔的距离应控制在0.5米以内,下控制绳与被吊塔片的连接方式为:将两根等长的钢丝绳套的一端分别与塔片主材相连,其另一端用3tU型环相连后与下控制绳相连。两钢丝绳套组成V型套夹角应小于90°。

6.地滑车和腰滑车布置

地滑车主要是改变牵引绳方向,将垂直方向的牵引水平引向塔外。地滑车一般固定在塔脚上,为减少基础所受水平,可在基础外侧增设角钢桩,并用双钩等工器具收紧基础与该角钢桩间布置的钢丝绳套,连接地滑车的钢丝绳套采用φ15钢丝绳。

腰滑车的作用是防止牵引绳与抱杆或塔段相碰撞,腰滑车应布置在已组塔段上端主材上,固定腰滑车的钢丝套应尽量短些。

7.牵引设备布置

牵引设备选用3-5t机动绞磨,其与地锚的连接采用φ13钢丝套及U 型环固定,牵引设备的位置应选择在距塔1.2倍的地方,且能通视塔位及指挥员。

8.抱杆的布置

抱杆是整个组塔的关键工具。其插入已组塔段内的长度不小于抱杆总长的三分之一(约4米),在满足组塔就位等条件下,使抱杆始终处于竖直状态。腰环与已组塔段的连接采用φ11钢丝绳。本抱杆需两道腰环,在布置腰环时,抱杆应处于竖直状态。第一道腰环布置在已组好的塔身平铁处,第二道腰环布置在抱杆最终提升的位置附近。当抱杆需向横担高度提

升时,应在上下曲臂连接点设置固定点,其连接方式如图示。为增加提升抱杆时抱杆在顺线路方向的稳定性,应借助落地拉线进行控制。抱杆的承托系统和拉线系统固定好后,放松腰环绳使起吊过程中腰环不受力。

㈢.主要工器具配备表(见下页)

抱杆采用人字抱杆吊立。竖立后的抱杆必须用四根拉线控制。抱杆在竖立前应将抱杆的附件如腰环,朝天滑车、朝地滑车、牵引绳、拉线等连接好。

㈤.抱杆提升

1.抱杆提升布置图

2.操作步骤:

1)用拉线将抱杆调整到竖直状态,绑好上、下腰环。

2)将已穿过抱杆朝地滑车的提升绳的一端绑扎在已组塔段主材

节点处(根据朝地车方向固定端与腰滑车应挂在同高处),另一端通过该绑扎点对角主材固定的定滑车后,再通过布置在塔腿的地车引向绞磨。

3)拆除抱杆内(外)拉线,并将内拉线绑扎固定在新组塔段主材最上端节点处,内拉线长度按抱杆提升高度确定,并成松驰状态。

4)开启绞磨提升抱杆,当抱杆提升一定高度,承托绳全部松驰后停止牵引,拆除该承托绳。

5)继续启动绞磨,使抱杆逐步升高至四根拉线紧或提升高度为止。

6)将承托绳串联条葫芦后固定于新组塔段主材最上端的节点位置,并收紧承托绳。

7)用拉线及承托绳调整好抱杆状态后,固定好拉线。

8)拆除腰环和提升抱杆工器具,并做好塔片起吊准备工作。

㈥.构件绑扎连接

1.构件扎连接

⑴吊点绳与牵引绳、塔片间的连接。吊绳采用两根等长的φ13钢丝绳套,其一端分别与被吊塔片主材相连后,另一端与起吊动滑车滑沟相连,牵引绳穿过该动滑车滑轮。如下图,两吊绳组成的V型夹角应小于90°,即要求两吊绳组成的V型高度不应小于塔片宽度的二分之一。

⑵两吊点绳在塔片的固定位置必须位于塔片重心位置以上,绑扎后的吊点合力线应位于塔片结构中心线上。

⑶吊点钢丝绳套应绑扎固定在塔片对称节处,以防滑动。

⑷起吊细长构件如横担时,应在吊点附件绑扎补强木,补强木稍径不小于φ100mm,长度视具体情况而定。

2、构件吊装

构件吊装前已组塔段的斜材必须安装齐全,接头螺栓必须坚固,对

分段接头处无水平材的部位应进行补强或安装临时水平材。

⑴构件开始起吊,下控制绳应稍微收紧,上控制绳应完全松驰。起吊中,在保证塔片不撞碰已组塔段的情况下,应尽量松出下控制绳。

⑵开始起吊起时,构件着地一端应设人看护,防止塔材插入土中折弯塔材。

⑶构件上端吊至与已组段相平时,应密切监视塔片起吊情况,防止构件与塔身相挂或构件离塔身太远。

⑷新吊塔片与已组塔段全部连接牢固后,再解除起吊绳和控制绳。上控制绳解除后,应将其与已解吊绳连接牢固,用其将吊绳及动滑车慢速拉至地面固定。

5.抱杆拆除:

本工程所用抱杆较短,拆除较简单。本工程要求采用分段拆卸施工的施工方法,现简述整塔组装完毕后抱杆拆除方法。

⑴.在中相挂线点附近设置转向滑车。

⑵.在抱杆上端适当位置固定绑扎起吊绳,将此绳穿挂线点附近

的转向滑车及塔下地滑车后引至绞磨。

⑶.在抱杆根部绑一根φ16棕绳,使其通过塔下转向滑车后引

至塔外。

⑷.调松上拉线并开启绞磨,绞磨受力后,拆除抱杆上拉线。

⑸.将抱杆提升适当高度,当抱杆承托绳送驰后,停止绞磨牵引,

并拆除承托绳。

⑹.拉紧抱杆根部棕绳,慢松绞磨,当抱杆顶端回落至横位置时,

停止绞磨回松,拆除上拉线及牵引绳等,然后继续回落抱杆,直至地面。

⑺.以腰环固定抱杆不拆除段,以钢丝套连接牢抱杆的不拆除段

与待拆除段。

⑻.拆除待拆除段与暂不拆除段间的连接螺栓,拆除时,应将绞

磨固定牢靠,不得提升或回松磨绳。

⑼.开启绞磨,抱杆根部离地后,以人力将抱杆根部位移至塔外,

同时回松绞磨,使未拆除段抱杆底部落地。

⑽.拆除连接钢丝绳套。重复以上方法,拆除其余各段。

⒍人员配置表

九.铁塔组立安全措施

1.铁塔组立是线路施工中较为危险的作业,必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,执行《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)。

2.安全工作贯穿于组塔的各个环节,从塔材、工器具运输到地面组装,工器具连接布置;从地面到高空,从吊装准备到吊装施工,直至组装完成,丝毫不能忽视安全工作。安全管理工作是全过程、全方位管理工作,要求每个施工人员必须履行自己的岗位职责。

3.落实各级安全责任制,加强安全教育,提高自我防护意识。

4.组塔施工的安全工作重点是防止高空坠落,防止物件打击伤人。

5.加大反习惯性违章的力度,加大处罚力度,建立强有力的安监队伍,严格实施奖惩制度。

6.加强对外协工的安全管理,外协工队必须健全安全管理机构,各施工点必须设专职安全员。

7.组塔人员必须熟悉组塔施工要求,掌握抱杆各部位工器具受力情

况。

8.施工队长、组塔负责人必须亲临每基桩位,并根据地形、地貌和技术措施要求,进行现场平面布置。对特殊桩位采取的特殊措施应报项目部批准后方可实施。

9.各工器具在使用前应进行认真检查,各绳索的穿向应正确,连接应牢靠,每次起吊前应进行全面检查,确保无误。

10.塔上作业要尽量避免与塔下作业同时进行。若必须同时进行,在塔片起吊、安装中应停止塔下作业,起重物下严禁有人。塔片在起吊中,禁止塔上人员将手脚伸进构件或在吊件上作业。

11.塔腿组立后,应及时安装接地。

12.参加组塔人员必须戴安全帽,穿胶底鞋,塔上作业人员必须拴牢安全带,非工作人员严禁在塔高范围内参观逗留。

13.有高空作业合格证,并经体验合格者方准登高作业,参加组塔人员不得在工作前饮酒。高空作业时,塔上应设专人负责,塔上作业时应相互照应,密切配合,不准将物件浮放于塔上,不准向塔下乱丢物件。

14.在提升抱杆中,应将四根腰环绳固定在已组塔段上,不准以人力控制拉线或腰环拉绳。

15.起吊中指挥员应站在起吊方向的侧面,监视和指挥被吊塔片与身的距离,该距离应控制在0.5米以内。

16.主材接头螺栓安装完毕,侧面能装的斜材均已安装,塔片与塔身连接已基本成整体后,方准登塔进行拆除起吊绳、控制绳工作。

17.在落地拉线保证对地夹角小于35°情况下,允许抱杆向起吊侧微倾,其最大倾斜为8°,当超过该值时,应及时用落地拉线调整。

18.塔片在起吊中,负责上控制绳的人员需站在安全位置,塔上作业人员应下塔待命,塔片吊至就位高度,并接到负责人登塔作业命令时,高空作业人员方准沿铁塔未吊装侧登塔。

19.塔片安装就位后,其它未安装的材料均采用卸扣连接后吊装,不许采用踩板钩或钢筋钩作为上下传递连接工具。

20.对位于公路边,通讯线边的铁塔组立,应视具体情况采取措施,必要时应搭跨越架并封顶保护。

21.严格按作业指导书起吊重量,在起吊横担时应尽量分为两大片组装,两边横担塔材应减少到最底程度,中间吊点处上下两道应加补强木,并且两上曲臂应用钢丝绳收紧。

22.利用地线支架吊装边导线横担时,两地支线必须用钢丝线收紧。

23.在组塔过程中应认真总结经验,经常检查安全帽、腰绳等防护用品,认真执行工作票等安全制度。

24.杜绝野蛮施工、强行施工、违章作业,一旦发现立即停止。

1文理-大荆110kV输电线路工程

铁塔组立施工作业指导书

湘岳公司文大线110kV送电线路

工程项目部

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录

一.编制依据 (1)

二.适用范围 (1)

三.施工概况 (1)

四.铁塔组立前准备工作 (2)

五.技术要求 (2)

六.质量、工艺要求 (3)

七.分解组塔工艺流程 (4)

八.铁塔组立方案 (6)

九.铁塔组立安全措施 (14)

杆塔组立作业指导书(1)

目录 编制依据 (2) 第一章杆塔组立工程概况 (3) 一、工程简述 (3) 二、工程参建单位 (3) 三、地质、地貌状况 (3) 四、杆塔型号简介 (4) 第二章现场作业准备及布置 (6) 第三章主要施工方法及要求 (9) 一、施工工艺流程 (9) 二、施工准备: (9) 三、现场布置 (10) 四、塔腿组立 (13) 五、竖立扒杆 (14) 六、提升扒杆 (14) 七、构件的绑扎 (16) 八、构件的吊装 (17) 九、扒杆拆除: (18) 十、螺栓复紧与缺陷处理: (19) 第四章安全技术措施 (20) 作业人员职责 (20) 安全技术措施 (22) 第 1 页共26 页

编制依据 1 施工项目部对本工程施工现场和周围环境的勘察; 2 《110kV良塘输变电线路新建工程施工组织设计》及施工图纸和文件;设计变更 3 《110~500KV 架空送电线路施工及验收规范(GB 50233-2005)》; 4 《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 5 《电力安全工作规程》; 6 《标准化施工作业手册(送电工程分册)》; 7 《国家电网公司输变电工程标准工艺》(一)施工工艺示范手册》 8 《国家电网公司输变电工程典型施工方法(第一辑)》 9 《国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法(试行)》[2011]1758号 第 2 页共24 页

第一章杆塔组立工程概况 一、工程简述 九江修水县110kV良塘变输变电线路新建工程,分为110kV叶家山至良塘送电线路工程及110kV修渣线破口进良塘线路工程两段。 110kV叶家山至良塘送电线路工程,自叶家山变电站110KV构架出线,止于新建110KV良塘变电站进线构架,线路亘长约29.8公里,导线采用LGJ-300/40型钢芯铝绞线;地线采用一根JLB20A-80铝包钢地线,另一根采用OPGW-24芯光缆,全线新建直线塔78基,耐张塔33基。 110kV修渣线破口进良塘线路工程,自修渣线21#-22#杆处起,止于新建110KV良塘变电站进线构架线,线路亘长约1.2公里,导线采用LGJ- 300/40型钢芯铝绞线;地线采用一根JLB20A-80铝包钢地线,另一根采用OPGW-24芯光缆,新建铁塔5基。 二、工程参建单位 建设单位:九江供电公司 设计单位:九江电力勘察设计院 监理单位:江西诚达工程咨询监理有限公司 施工单位:九江巨能实业总公司 三、地质、地貌状况 110kV叶家山至良塘送电线路工程,地形比例:平地7%,丘陵22%,山地71%,运输较困难,人力运距600米,汽车运输12公里。 110kV修渣线破口进良塘线路工程,地形比例:山地100%,运输较困难,人力运距500米,汽车运输5公里。 各地形所占比例表 第 3 页共24 页

铁塔组立作业指导书

第一章编制依据 一、编制依据 1鄂尔多斯市和效电力设计有限责任公司出版的《鄂托克220kV变-苏米图110kV变110kV 双回路输电线路工程》施工图及施工设计说明书; 2、《110?750kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233-2014; 3、《110-750kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL5168-2016 ; 5、《电力建设安全工作规程第2部分(电力线路)》(DL ); 6、《电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行); 7、《内蒙古送变电有限责任公司输变电工程安全文明施工标准化实施规定》 8、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW 248—2008); 9、《输变电工程施工建设标准强制性条文实施指南》(2013版) 10、《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册(一)》; 11、《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)》; 二、编制目的 通过规范和提高施工工艺,加强过程控制,确保施工安全,稳定和提高本工程的施工工艺及质量水平,施工质量符合规程、规范要求,达到业主和监理单位的要求,实现本工程质量和职业健康安全与环境管理目标。 三、适用范围 本作业指导书适用于鄂托克220kV变一苏米图110kV变输电线路工程铁塔组立施工。 第二章工程概况与说明 一、工程概况 1. 线路起止点:鄂托克220kV变-苏米图110kV变110kV输电线路工程,线路起于鄂托克220kV 变电站,止于苏米图110kV变电站,本工程架空线路全长,其中单回路、双回路。 2. 线路长度:双回路架设长度为2X;单回路架设长度为。 3. 铁塔数量和重量:全线共有铁塔146基,其中双回路铁塔144基,单回路铁塔2基。铁塔总重共计吨。 二、本工程相关单位 建设单位:鄂尔多斯电业局 监理单位:内蒙古康远工程建设监理有限责任公司 设计单位:鄂尔多斯市和效电力设计有限责任公司

杆塔组立进场培训

1.混凝土杆的排杆 (1)复杂地形要制定相应的安全措施,排杆时要专人指挥,统一行动。 (2)各杆段的排放应满足整体起立方法的要求。 (3)排杆场地的选择要视电杆高差、总牵引地锚和临时拉线位置及实际地形来确定。 (4)排杆时,每根杆段至少支垫两点,道木一般只能重迭2层。超过两层应搭设工字架,杆身两侧用木楔塞牢。坡度较大的山地排杆时,应用钢丝绳向上坡拉车。 (5)在水田里作业时应事先排水,土质比较松软处支垫的道木要垫实,以防止道木下沉,力求使各杆段保持同一水平,若受到地形限制,杆头低于水平线以下,不得超过-50。 (6)安全要求 a.滚动杆段时,要统一行动,滚动前方不得有人,杆段顺向移动时,要随时将支垫处用木楔掩牢。 b.用棍、杠撬拨杆段时,应防止滑脱伤人,不得用铁撬棍插入预埋孔内转动杆身。 c.对焊口时,不准用手指去量焊口宽度以免挤伤手指。 2.焊接安全 (1)用电焊时电焊机的外壳要有良好的接地,电器设备的带电体和转动部分要有防护装置。 (2)电焊机应加装漏电保护。 (3)电焊把线应使用软橡胶电缆,焊钳应有夹紧焊条,钳柄应具有绝缘、隔热功能。 (4)使用火焊时,氧气瓶、乙炔气瓶的距离一般应大于5m,气瓶距明火不得小于10m。 (5)焊接时产生回火或鸣爆时,要迅速先关闭氧气阀,继而再闭乙炔阀,严禁使用浮桶式乙炔发生器。 (6)焊接作业安全要求: a.焊接人员必须持证上岗。 b.对两端封闭的混凝土杆要先将其一端凿开排气孔后施焊。 c.瓶阀、乙炔管冻结时,可用浸40℃热水的棉布解冻,严禁用火拱烤。 d.高处作业时,地面要有人员监护和配合,焊接人员不能携带电缆和气焊软管登高。 e.采用电焊作业时,焊机外壳接地要可靠,裸露的导电部分必须有防护罩。 f.在林区作业时应采取防火措施。 3.铁塔地面组装 (1)搬运材料时要注意防止碰撞他人,传递工具和材料时杜绝抛扔。 (2)组装时施工人员应戴手套,对接螺孔时应用尖搬子插入找正,严禁将手指伸入孔内,大型构件要用木杠及撬棍拨正。 (3)拉线V型铁塔(简称拉V塔)均应采用整体起吊,虽然它不受起吊方向的限制,但在选定方向时,为减少转塔的麻烦应尽量选在顺线路方向,同时应考虑总牵引地锚与塔身地面高差不能过大,以免影响正常起吊的牵涉引角和抱杆脱帽角,两侧临时拉线必须设在起吊方向与主坑垂直位置上。 (4)组装顺序应由根部开始,按塔段次序向塔头进行:

角钢铁塔分解组立施工工艺

架空输电线路施工工艺库 工艺编号项目/工艺 名称 工艺要求施工工艺要点成品示例 020******* 杆塔组立工程020******* 杆塔分解组立 020******* 角钢铁塔 分解组立 (1)塔材、螺栓、脚钉及垫片等应有出 厂合格证。塔材无弯曲、脱锌、变形、错 孔、磨损。 (2)螺栓的螺纹不应进入剪切面。 (3)螺栓应逐个紧固,扭力矩符合规范 要求,且紧固力矩的上限不宜超过规定值 的20%。 (4)自立式转角塔、终端塔应组立在倾 斜平面的基础上,向受力反方向预倾斜, 预倾斜符合规定。 (5)片装吊装时应采取适当补强措施。 (6)不得强行安装。 (7)铁塔组立后,各相邻节点间主材弯 曲度不得超过1/800。 (8)每腿均设置接地孔,接地孔位置应 保证接地引下线联板顺利安装 (1)铁塔组装前应根据塔型结构图仔细地分段核 对塔材,对塔材进行外观检查,不符合规范要求的 塔材不得组装。 (2)角钢铁塔分解组立可采用座地抱杆、悬浮抱 杆等工器具,宜采用专用夹具安装抱杆承托绳、腰 箍拉线等。 (3)铁塔组立应有防止塔材变形、磨损的措施, 临时接地应连接可靠,每段安装完毕铁塔辅材、螺 栓应装齐,严禁强行组装。 (4)抱杆每次提升前,须将已组立塔段的横隔材 装齐,悬浮抱杆腰箍不得少于2道。 (5)吊片就位应先低后高,严禁强拉就位。 (6)塔身分片吊装,吊点应选在两侧主材节点 处,距塔片上段距离不大于该片的1/3,对于吊点 位置根开较大、辅材较弱的吊片应采取补强措施。 (7)防盗螺栓的防盗销应安装到位,扣紧螺母安 装齐全,防盗螺栓的防盗帽位置、开口方向应统 一。 (8)铁塔组立后,塔脚板应与基础面接触良好, 有空隙时应垫铁片,并应浇注水泥砂浆。铁塔经检 查合格后,可随即浇筑混凝土保护帽。 (9)脚钉弯头朝向向上,并应保持一致 020*******-T1角钢铁塔分解组立(一) 020*******-T2角钢铁塔分解组立(二)

电杆组立施工作业指导书讲解

冕宁大田光伏电站35kV送出工程 一般施工方案 四川强光电力工程有限公司 2015年10月14日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

总则 一、基础工程施工结束并经监理和运行单位代表验收合格或同意后方可进行杆塔组 立施工;杆塔工程结束并经监理和运行单位代表验收合格或同意后方可进行放紧线施工。 二、严格执行GB/T19001-IS09001-2000质量体系标准编制的《质量手册》有关质量 要求;严格按施工设计图施工,如有疑问,必须报项目经理部并得到肯定答复后才能施工;严把材料关,严禁不合格材料进入施工现场。 三、严格执行各种有关安全生产的规程、规范、条例和制度;严禁不合格工机具进 入施工现场。

一、工程基本概况 本工程电杆双杆12基,铁塔17基。8至9号跨高速公路一次。 2至3号,5至6号,18至19号,20至21号,穿越110kv,共四次。13至14号,28至29号跨安宁河二次。有十基耐张塔。 工程区属于高山峡谷地貌,,线路沿线高程为3800~4500m。 沿线地形划分:丘陵 10%,山地30%,高山60%。 地质划分为:松沙石30%,岩石70%。 第一部分砼杆组立 电杆组立施工流程图

第一章砼杆组立 一、砼杆的组装 1、水泥电线杆焊接方法与焊接质量要求 1.水泥杆的连接方式等径的分段水泥杆尽长为9米,经过不同长度的连接可以配成各种长度的电线杆。近年来也对分段的环形电杆,均必须在施工现场进行连接,焊接方式所用的材以下几种: (1)螺栓连接。用法兰盘和螺柱连接。此对方法对交通不便地区使用比饺方便,但耗钢量较大,创造上也比较麻烦,连接质量也较焊接差,故目前采用此法连接的较少。 (2)钢图(钢箍)焊接。钢阉焊接。目前施工中经常使用的为气焊和电焊焊接。 1)气焊(又称风焊)是用可燃气体和易燃气体混合燃烧形成的火焰加工焊接。线路上通常使用电石加水发生的乙炔气作可燃气体,以氧气助瓶火焰的最高温度可达20 00一30 00℃。气焊需用的设备为乙炔发生器一只,氧气瓶,可以分散搬运,携带较轻便。气焊的特点是加热均匀和缓慢;缺点是被焊件容易迟火,气体火焰易受外界气流影响。 2)电焊(又称电弧焊),线路上常用的为手工电弧焊,它是利用手工操作,在工件和焊条问引燃电弧,利用电弧高温熔化焊条和焊件进行焊接。所需没备为弧焊机l台,使用简单方便,焊接成本低,被焊件不易退火,其缺点是野外施工电源困农只能采用直流弧焊发电机,比较笨兔设备成本乱还需经常维修管理。 现在线路施工的水泥杆焊接,绝大多数均采用气焊。该项工作应由焊工负责焊接,作为协助工作的外线施工人员,也应当对焊接工艺的质量要求和安全措施,有所了解。 2.水泥电杆焊接的质量要求 (1)焊接的钢箍焊口上的污物进行消除干净。 (2)焊接前应允、排杆是否符合焊接的要求。 (3)钢箍焊口应对齐,电杆拼间隙应将合规定。 (4)先在全助长点焊三、四处,然后分段交叉进行焊接。 钢箍限度8毫米以反复焊两层。电焊焊条应与正式焊接用的规格相同。 (5)焊缝表面应平沿美巩鳞纹折皱细致均匀,不得有焊缝个断,咬边、焊痫、失渣、气泡、陈格和尺寸偏差等欧阳,无法纠正补焊时,此匿去重焊。焊缝如合裂纹,必须凿去运行施焊。 (6)钢因焊接后的思维尺小规定。 2、吊杆焊巴:直线杆,两侧吊杆焊巴朝小号,中间面向大号,左侧吊杆放在小 号侧,焊巴朝大号,右侧吊杆放在大号侧,焊巴朝小号。 耐张杆,焊巴并列朝内,中间面向大号,左侧吊杆放在小号侧,右

输电线路杆塔及基础课程设计说明书

输电线路杆塔基础课程设计说明书 一、设计题目:刚性基础设计 (一)任务书 (二)目录 (三)设计说明书主体 设计计算书是设计计算的整理和总结,是图纸设计的理论依据,也是审核设计的技术文件之一,因此编写设计说明书是设计工作的非常重要的一部分。 1、设计资料整理 (1)土壤参数 (2)基础的材料 (3)柱的尺寸 (4)基础附加分项系数 2、杆塔荷载的计算 (1)各种比载的计算 (2)荷载计算 1)正常大风情况 2)覆冰相应风 3)断边导线情况 要求作出三种情况的塔头荷载图 3、基础作用力计算 计算三种情况荷载作用下基础的作用力,选择大者作为基础设计的条件。 4、基础设计计算 (1)确定基础尺寸 1)基础埋深h0确定 2)基础结构尺寸确定 A、假定阶梯高度H1和刚性角 B、求外伸长度b' C、求底边宽度B D、画出尺寸图 (2)稳定计算 1)上拔稳定计算 2)下压稳定计算 (3)基础强度计算 5、画基础施工图和铁塔单线图 用A3纸(按制图标准画图)见参考图 6、计算可参考例11-3

《输电杆塔及基础设计》课程设计任务书 一、设计的目的。 《输电杆塔及基础设计》课是输电线路专业重要的专业课之一,《输电杆塔及基础设计》课程设计是本门课程教学环节中的重要组成部分。通过课程设计,使学生能系统学习和掌握本门课程中所学的内容,并且能将其它有关先修课程(如材料力学、结构力学、砼结构,线路设计基础、电气技术)等的理论知识在实际的设计工作中得以综合地运用;通过课程设计,能使学生熟悉并掌握如何应用有关资料、手册、规范等,从设计中获得一个工程技术人员设计方面的基本技能;课程设计也是培养和提高学生独立思考、分析问题和解决问题的能力。 二、设计题目钢筋混凝土刚性基础设计 三、设计参数 直线型杆塔:Z1-12铁塔(单线图见资料,铁塔总重56816N,铁塔侧面塔头顶宽度为400mm) 电压等级:110kV 绝缘子: 7片×-4.5 地质条件:粘土,塑性指标I L=0.25,空隙比e=0.7 基础柱的尺寸:600mm×600mm 1.荷载计算(正常情况Ⅰ、Ⅱ,断边导线三种情况) 2.计算基础作用力(三种情况) 3.基础结构尺寸设计 4.计算内容 (1)上拔稳定计算 (2)下压稳定计算 (3)基础强度计算 五、设计要求 1.计算说明书一份(1万字左右) 2.图纸2张 (1)铁塔单线图 (2)基础加工图

铁塔组立作业指导书分解

自立式铁塔组立作业指导书 1、依据: 1.1、《110-500kV架空输电线路施工及验收规范》GB 50233-2005; 1.2《输电线路铁塔制造技术条件》; 1.3 国家电力公司《输变电工程达标投产考核评定标准(2005年版)》; 1.4、ISO9002质量认证体系; 1.5、《电力建设安全工作规程》DL-5009.2-2004; 1.6、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》; 1.7、110千伏输电线路工程《铁塔组装图》; 2、施工方法介绍:(内悬浮带羊角抱杆分解组立铁塔,外拉线内悬浮抱杆分解组立铁塔) 2.1内悬浮带羊角抱杆分解组立铁塔,主要是利用已组好的塔身,通过承托绳和内拉线使抱杆悬浮于塔身中心来起吊待装塔材构件。该方法适用于有不同呼称高的铁塔。直线塔塔头部分另作说明。 2.2外拉线内悬浮抱杆分解组立铁塔施工方法,就是利用铁塔结构上特点,铁塔接腿段主材一般采用人力小“人”字抱杆单独组立组立,最后封铁,然后把外拉线抱杆立起来,固定在已经组装好的铁塔接腿段上,为稳定抱杆,在顶端打四方拉线,起吊塔材依次组塔,直至铁塔组立完毕。 3、施工前准备工作 组立铁塔前,需按施工技术安全交底内容作好充分的准备工作。 3.1、基础工程必须经中间验收合格,已申请批准转序的塔位,基础各

部分尺寸误差在《验规》允许范围之内。立塔时,现浇基础的强度应达到设计强度的70﹪以上。 3.2、按交底要求准备工器具。 3.3、根据现场地形,地质情况,确定牵引方向,布置各地锚及桩锚。 3.4、整理施工作业现场,清除地面障碍,划分作业范围。 3.5、对运到施工现场的塔材进行清点检查,按规格或使用顺序排放在适当的位置。 3.6、对组塔人员要明确分工,全面检查所使用的工器具的完好情况,并对现场人员位置,高空地面作业的分工要明确到位。 4、现场施工组织 组立铁塔劳动力组织

10201020103 钢管杆分解组立

工艺类别项目/工艺编号项目/工艺名称工艺标准施工要点 自立式铁塔组立020*******钢管杆分解组 立 (1)塔材、螺栓、脚钉及垫片等应有出厂合格证。 (2)塔材无弯曲、脱锌、变形、错孔、磨损。 (3)螺栓的螺纹不应进入剪切面。 (4)螺栓应逐个紧固,扭力矩符合规范要求,且紧固力矩 的上限不宜超过规定值的20%。 (5)转角杆、终端杆应组立在倾斜平面的基础上,向受力 反方向预倾斜,预倾斜符合规定。 (6)钢管杆组立后,其分段及整体的弯曲均不应超过其对 应长度的1/500。 (7)高强度螺栓安装应满足规程规范要求。 (8)法兰盘应平整、贴合密实,接触面贴合率不小于75%, 最大间隙不大于1.6mm。 (9)每腿均设置接地孔,接地孔位置应保证接地引下线联 板顺利安装。 (10)螺栓穿向应一致美观。螺母拧紧后,螺杆露出螺母 的长度:对单螺母,不应小于两个螺距:对双螺母,可 与螺母相平。螺栓露扣长度不应超过20mm或10个螺距。 (11)杆塔脚钉安装应齐全,脚蹬侧不得露丝,弯钩朝向 应一致。 (12)防盗螺栓安装到位,扣紧螺母安装齐全,防盗螺栓 安装高度符合设计要求。 (13)直线杆塔结构倾斜率不大于0.24%,耐张杆塔架线 后不向受力侧倾斜 (1)组装前应根据塔型结构图仔细地分段核对塔 材,对塔材进行外观检查,不符合规范要求的塔 材不得组装。 (2)分解组立可采用吊车吊装、座地抱杆等方法施 工。 (3)组立应有防止塔材变形、磨损的措施,严禁强 行组装,临时接地应连接可靠。 (4)塔身分段吊装应采用专用吊具。 (5)杆塔组立后,塔脚板应与基础面接触良好。杆 塔经检查合格后可随即浇筑混凝土保护帽。 (6)在施工过程中需加强对基础的成品保护,防止 坠物等破坏 1

输电线路设计基础概念题

一、基本概念题 1、简述输电线路各组成部分及其作用。 1、导线 导线用来传输电流,输送电能 2、避雷线 (1)起到防雷保护作用,使线路绝缘免遭雷电过电压的破坏,保证线路安全运行。 (2)当采用带有放电间隙的避雷线绝缘子时,可用作载流线,起熔冰、检修电源、载波通信通道等。 3、杆塔 杆塔用来支持导线和避雷线及其附件,并使导线、避雷线、杆塔之间,以及导线和地面及交叉跨越物或其他建筑物之间保持一定的安全距离。 4、绝缘子和绝缘子串 绝缘子是线路绝缘的主要元件,用来支承或悬吊导线使之与 杆塔绝缘,保证线路具有可靠的电气绝缘强度。 5、金具 架空线路上使用的金属部件,统称为线路金具。起支持、紧固、连接、保护导线和避雷线作用。 2、简述输电线路的任务和作用 输电线路的任务是: 把发电厂、变电站及用户有机的联系起来,是输送电能的纽带,是电力系统的大动脉,起着输送分配和交换功率的作用。作用如下: 1、输电线路解决了发电厂远离用电中心的问题,能充分利用动力能源,特别是水力资源,减少了煤耗和运输压力 2、把若干个孤立的发电厂及地方电力网连接成较大的电力系统,可以减少系统中总的装置容量;可以安装大容量的机组来代替小机组,减少单位容量建设投资,提高机组效率,减少消耗; 3、能把若干个孤立的地区电力网连接成为大的电力系统,有效地提高了运行的经济性和供电 3、输电线路研究对象是什么?为何架空线路比电缆线路应用广泛? 研究对象: 1、架空线路导线和避雷线的机械计算; 2、杆塔及其基础计算; 3、线路选线与杆塔定位以及施工计算。 架空线路优点: 结构简单、施工周期短、建设费用低、技术要求低、检修维护方便。散热性能好、输送容量大等。 4.什么叫档距,弧垂及限距?三者有何关系? 基本概念: 1、档距:相邻两直线杆塔中心线间的水平距离称为档距。 2、弧垂:导线悬挂点到导线最低点的垂直距离称为弧垂。 3、限距:导线到地面或其他被跨越物之间的垂直距离称 为限距。

KV铁塔组立施工作业指导书

东宁东升水电站送出66kV线路 新建工程 铁塔组立施工作业指导书 黑龙江省华晖送变电工程有限公司 东宁东升水电站送出66kV线路新建工程 施工项目部 2014年6月

审批页 批准:____________ 年月日审核:____________ 年月日编制:____________ 年月日

目录 1、编制依据:------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 2、工程概况--------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3、本工程塔型及数量一览表------------------------------------------------- 错误!未定义书签。第一章质量及工艺标准----------------------------------------------- 错误!未定义书签。第二章内悬浮抱杆分段组立铁塔--------------------------------------------- 错误!未定义书签。第三章吊车分段组立铁塔--------------------------------------------------- 错误!未定义书签。第四章安全施工措施----------------------------------------------------- 错误!未定义书签。第五章环境保护及文明施工------------------------------------------------ 错误!未定义书签。第六章应急响应---------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。附件一主要工器具附表------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

输电线路铁塔吊车组立施工工法

输电线路铁塔吊车组立施工工法 青海送变电工程公司 二〇一二年十二月十六日

目录 1 前言 (1) 2 工法特点 (1) 3 适用范围 (2) 4 工艺原理 (2) 5 施工工艺流程及操作要点 (3) 6材料与设备 (8) 7 质量控制 (10) 8 安全措施 (11) 9 环保措施 (14) 10 效益分析 (14) 11 应用实例 (17)

输电线路铁塔吊车组立施工工法 1 前言 根据国家电网公司电网建设规划,十二五期间电网建设任务进一步加大,青藏交直流联网工程、青新联网工程和青海玉树联网工程等一大批国家重大工程项目的建设,为送变电企业带来了活力与机遇。近年来输电线路施工劳务工资逐年增高,而随着社会上吊车数量的增多,吊车租赁费逐年降低。为逐步提高输电线路施工机械化水平,提高输电线路项目建设效率和效益,提升电网建设安全质量和工艺水平,降低高海拔地区施工人员的劳动强度,减少施工对环境的影响,青海送变电工程公司在各电压等级的输电线施工中,大量采用吊车组立铁塔,取得了较好的经济效益和社会效益。在总结铁塔吊车组立施工经验的基础上,持续改进完善,形成了输电线路铁塔吊车组立施工工法,经公司推广应用,证明该工法安全、可靠、高效、实用。 2 工法特点 2.1 工法规范了330 kV~±800 kV不同电压等级输电线路不同塔型铁塔吊车组立施工工艺;特别是总结了高海拔恶劣环境中保证施工人员职业健康和安全,保证施工质量和工程进度的经验。 2.2 工法利用吊车替代了传统铁塔组立方法常用的抱杆系统,也减少了抱杆运输、组装和拆除等工作量;铁塔吊车组立可以大规模采用流水作业,提高输电线路施工机械化水平;提高机械设备利用率和施工工效,有利于进度精确控制。 2.3 通过选择合适的吊车型号,其起吊性能优于抱杆系统。采用吊车时,铁塔地面组装及检修工作大部分在地面完成,铁塔设计、加工缺陷可以在地面组装过程中发现和解决,施工质量优于抱杆组立塔。 2.4 针对吊点钢丝绳对塔材破坏严重问题,设计了通用型钢丝绳吊点塔材保护专用多功能夹具,提高了吊点与铁塔连接的安全性,避免了铁塔主材损伤及镀锌层破坏,工具化设计使操作更简便。 2.5 高海拔地区受缺氧和低压影响,高处作业安全风险较大。吊车组立塔时,所需高处作业人员和高处作业工作量都少于抱杆系统,且使用的工器具少,起吊过程中地面配合人员少,施工人员劳动强度低,安全风险明显降低。

架空输电线路铁塔结构与基础设计

架空输电线路铁塔结构与基础设计 发表时间:2019-09-18T16:59:35.737Z 来源:《电力设备》2019年第7期作者:侯少龙 [导读] 摘要:在我国现代经济社会发展水平不断提升的背景下,电力系统在设计与运行过程中所依赖的基础条件也发生了相应的改变。 (国网乌鲁木齐供电公司新疆维吾尔自治区乌鲁木齐新市区 830000) 摘要:在我国现代经济社会发展水平不断提升的背景下,电力系统在设计与运行过程中所依赖的基础条件也发生了相应的改变。作为我国当前电力供应的基础保障性设施,架空输电线路在电力供应系统中所发挥的作用是非常重要的。但结合我国电力行业实际情况来看,企业目前仍然是电力供应的主要对象,因此,在电力供应经济改善方面的需求仍然是非常明确的。在对架空输电线路铁塔的设计中,除需保障铁塔结构的安全、稳定以外,还需综合考虑设计的经济效益。在目前已发生的各类输电线路安全事故中,因铁塔结构设计不合理所致事故的比例是非常高的。因此,为提高架空输电线路运行安全性和稳定性,做好对铁塔结构与基础的设计、优化工作有着非常重要的意义与价值。 关键词:架空输电线路;铁塔设计;优化 一、架空输电线路铁塔塔型设计 在对架空输电线路铁塔进行内力分析时,可以将铁塔杆系节点看作成铰接点,进而进行有效的内力分析。由于架空输电线路铁塔的工作环境一般较为复杂,为了确保铁塔能够顺利的进行有效的工作,要对铁塔的塔型进行技术经济分析,优选最适宜的塔型。架空输电线路铁塔塔型的选择要充分考虑输电线的导线型号、铁塔的工作环境以及线路的敷设路径等因素,根据铁塔所承受的机械外负荷条件进行塔型的计算和设计工作,进而确保铁塔结构的刚度、强度、稳定性等满足实际工作的要求。 根据铁塔底部宽度的不同,可以将架空输电线路的铁塔分为:窄基铁塔和宽基铁塔两种类型。其中,窄基铁塔的底部宽度与塔体的高度之比介于1/14~1/12之间,而宽基铁塔的底部宽度相对较大,其比值介于1/6~1/4之间。窄基铁塔的底部宽度相对较小,在同样的塔高条件下,其主材所承受的各种作用力相对较大,为了确保塔体的安全性,对主材的要求相对较高,该种类型的铁塔设计主要用于档距较小的铁塔之中,其挡距要小于100m;而宽基铁塔其底部宽度较大,能够将铁塔的作用力进行有效的分解,其主材所受到的作用力相对较小,该种类型的铁塔设计主要用于档距较大的铁塔之中,其档距不小于100m。 二、架空输电线路铁塔结构设计 不同类型的铁塔其架空输电线路的结构设计不尽相同,其具体的结构设计如下: 2.1窄基铁塔的结构设计 依据横担以及铁塔支架的通用程度可以采用以下两种类型的结构布置方案:(1)可以将窄基铁塔的塔头区域设置为垂直的形式,对口宽进行固定,塔身开始逐渐起坡,其铁塔的整体高度与底部的宽度参数设置一致,不考虑输电线路回路数量划分的影响;铁塔横担具有良好的通用性,铁塔中所设置的横担数量要根据架空输电线路中实际的回路数量进行有针对性的设计。(2)铁塔塔身与塔头均按照要求设置一定的通用坡度,铁塔的总高度与铁塔的上口和底部宽度保持一致;横担设置成固定形式不进行通用设计,根据导线的数量可以分为单导线回路和 双导线回路两种不同的形式。 2.2宽基铁塔的结构设计 根据铁塔中导线回路数量的不同可以采取不同类型的结构设计方案。其中,对于使用单导线回路的铁塔,其结构布置具有“上”字型的特点;对于使用双导线回路的铁塔,其结构布置上具有鼓型的特点。 三、架空输电线路铁塔基础设计的技术优化措施 3.1加强铁塔的基础 在输电线路铁塔结构设计中,杆塔基础分类三类合计三十三种:①水泥杆基础:分为非原状土无拉线盘基础和非原状土有拉线盘基础两种;②钢管杆基础:分为非原状土台阶式基础、非原状土直柱式柔性基础和非原状土素混凝土基础三种;分为原状土掏挖式基础、原状土套筒式基础、原状土卡盘式基础和原状土复合沉井基础四种;及原状土灌注桩长桩单桩基础、原状土灌注桩长桩多桩承台基础、原状土灌注桩短桩抗倾覆基础、原状土灌注桩短桩位移基础、原状土灌注桩美国算法基础、原状土灌注桩钢管短桩位移基础和原状土灌注桩钢管短桩抗倾覆基础十一种;小计十四种;③直立式铁塔系列基础:非原状土刚性台阶式基础、非原状土直柱式柔性基础、非原状土斜柱式柔性基础、非原状土素混凝土(回填土)基础、非原状土联合式基础和非原状土窄基塔独立式刚性台阶式基础六种;及原状土素混凝土(原状土)基础、原状土灌注桩长桩-单桩带连梁基础、原状土灌注桩长桩-多桩带承台基础、原状土灌注桩短桩抗倾覆基础、原状土灌注桩短桩位移基础、原状土掏挖式基础、原状土岩石基础、原状土复合沉井基础、原状土窄基塔独立式长桩单桩灌注桩基础和原状土窄基塔独立式长桩多桩带承台基础十种;小计十六种。 对于运输或浇制混凝土有困难的地区,可采用预制装配式基础或金属基础;对电杆及拉线宜采用预制装配式基础。设计方案中还要正确分析铁塔基础受力,应首先保证安全,针对轴心受压基础、轴心受拉基础,分别选取不同的K值。对于新基础计算的前提条件是地基承载力满足设计要求,若地质属淤泥或淤泥质土,则必须进行重新设计。总之,基础型式应综合沿线地质、施工条件和杆塔型式并综合考虑基础稳定、承载力、不均匀沉降、基础位移、采空区、基础上拔土重度、上拔角、倾覆、冻土和洪泛区等诸多因数。 3.2降低杆塔的接地电阻 高压送电线路的接地电阻与耐雷水平成反比,根据各基杆塔的土壤电阻率的情况,尽可能地降低杆塔的接地电阻,这是提高耐雷水平的基础,也是最经济、有效的手段。即:①杆塔所在地若有水平放设的条件,可水平外延接地,这样不但可降低工频接地电阻,还可有效地降低冲击接地电阻。②增加埋设深度接地极,就近增加垂直接地极的运用。③合理敷设降阻剂。④增加盐、酸、碱、盐及木炭等物质。如地下较深处的土壤电阻率较低,可用竖井式或深埋式接地极。 3.3优选路径和塔型的最佳搭配 城市紧凑型多回路钢管杆走廊、或钢管塔走廊,它在技术上能满足输电线路的实际要求,且钢管杆造型美观,安装快捷,占地面积省,还与城市地势较为平坦,走廊宽度小,线路施工方便等特点相适应,故得以迅速发展。输电线路的走廊宽度由塔头尺寸、风偏、安全距离三部分组成。减少线路走廊宽度的关键在于控制塔头尺寸和风偏。采用固定挂点的直线杆塔以及固定跳线的耐杆塔,是减少塔头尺寸

35kv线路铁塔组立作业任务指导书

35KV架空线 施工 铁 塔 组 立 作 业 指 导 书

批准:审核:编制:

目录 一、概况及编制依据 (2) 二、铁塔组立施工 (5) 三、铁塔组立施工注意事项 (26) 四、铁塔组立安全措施 (28)

一、概述 1、我公司施工的35KV架空线施工全长6km共有铁塔26基,基中转角塔13基,直线塔13基。 转角塔型:35H-SJ11、35H1SJ12、35H-SJ13、1D9-SJC1四种。 直线塔型:35H-SZ11一种。 直线塔型呼称高为18~30m,转角塔型呼称高为15~24m。 2

1.2编制依据 1、《110—500kV架空电力线路施工及验收规范》(GBJ233—90)、设计文件、施工图会审纪要。 2、《电力建设安全工作工程》、《电业安全工作规程》。 3、设计部门提供的施工图。 4、本工程施工组织设计和本作业指导书。 1.3编制原则 1.3.1坚决遵照招标文件各项标准和条款要求,根据工地的实际情况。 1.3.2认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针、政策,遵守国家和地方的法律。严格执行施工程序和合同规定的工程竣工工期,严格遵守设计规范、施工规范和验收标准。 1.3.3采用流水交叉施工方法组织有节奏、均衡和连续施工;坚持先进性、科学性、经济性与实际相结合。 1.3.4坚持“质量第一,安全第一”,在安全生产的原则下,推行标准化管理和实行安全生产责任制;坚持对施工过程严密监控、动静结合、科学管理的原则。

1.3.5实行项目法管理,通过对劳力、设备、材料、资金、技术方案和信息的优化处置,实现造价、工期、质量目标效果。 1.3.6实行监理、施工、设计和建设单位四结合,做好施工部署,一切忠实业主,一切听从监理的指挥;言必行、行必果,兑现我公司在投标书中的承诺。 1.3.7充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,减轻劳动强度,提高劳动生产率。 1.4编制说明 1.4.1在认真、全面系统地阅读招标文件和施工设计图的基础上,通过对施工现场的实地踏勘、了解及业主、监理对承建商的各项要求。 1.4.2在认真采集信息和搜集工程资料的基础上,针对本工程特点,并结合我公司多年来在同类或类似工程中的施工实践。本着实事求是的科学态度,编制本工程施工组织设计。 1.4.3编写本施工组织设计不仅是为了本工程施工管理的需要,而且也将是为控制具体的施工生产提供重要依据。 1.5工程概况 1.5.1项目名称:双回35kV电源线路施工。

输电线路铁塔组立施工方案

龙湾-吉木乃220千伏线路工程I标段 铁塔组立施工方案 龙湾-吉木乃220千伏线路工程I标段 2016年06月

目录 一、工程概况 0 1.1、工程概况 0 1.2、本工程铁塔组立要求及规定 0 二、施工组织措施 (1) 2.1、组织机构 (1) 2.2、项目部人员主要职责 (2) 2.3、施工人员必需具备的条件及人员需求计划 (3) 2.5、施工准备组织工作 (3) 三、铁塔构件运输 (8) 3.1、运输前检查 (8) 3.2、构件运输 (8) 四、铁塔组立技术措施 (9) 4.1地面组装一般规定 (9) 4.2铁塔起吊组立 (11) 五、铁塔组立安全保证措施 (17) 5.1安全管理组织机构 (17) 5.2施工过程风险控制安全措施 (19) 5.3铁塔组立过程风险控制安全技术措施 (20) 六、铁塔组立质量保证措施 (22) 6.1质量组织机构 (22) 6.2质量管理措施 (22)

6.3质量技术措施 (23) 七、铁塔组立工期保证措施 (23) 7.1影响施工进度的因素 (23) 7.2施工进度计划保证措施 (24) 八、现场环境及文明施工 (24) 九、应急行动 (25) 十、铁塔组立危险源风险评估及控制措施 (25) 10.1、安全风险评估报告 (25) 附:杆塔组立主要工器具一览表 (31)

一、工程概况 1.1、工程概况 1 、路径走向 线路由220kV 吉木乃变向东出线后,两条单回路平行架设,线路左转向北走线跨过110kV 布吉线、110kV 海喀风线和110kV 龙别线后,线路右转跨过老S319省道后,线路向东北方向走线经过哈吐山后,线路继续东北方向走线出吉木乃县,在木乃县境内走线约2×31km 。 线路进入布尔津县境内后,线路平行110kV 吉布线走线至J5附近。在布尔津县境内走线约2×9km 。 (1)路径敏感点 跨越S319老省道,线路途经哈吐山,有盐碱地,有零星沙丘。 (2) 路径走向 线路由220kV 吉木乃变向东出线后,两条单回路平行架设,线路左转向北走线跨过110kV 布吉线、110kV 海喀风线和110kV 龙别线后,线路右转跨过老S319省道后,线路向东北方向走线经过哈吐山后,线路继续东北方向走线出吉木乃县,在木乃县境内走线约2×31km 。 线路进入布尔津县境内后,线路平行110kV 吉布线走线至J5附近。在布尔津县境内走线约2×9km 。 (3)路径敏感点 跨越S319老省道,线路途经哈吐山,有盐碱地,有零星沙丘。 1.2、本工程铁塔组立要求及规定 2.1、本工程铁塔脚钉安装要求: 1)脚钉布置从地面约1.5米处开始,间距约为450毫米,一般采用M16脚钉,主材接头处脚钉,其直径与螺栓直径相同。 2)直线塔脚钉安装如图所示; 3)转角塔的脚钉布置:单回路转角塔主材的脚钉,塔身部分装于内角侧,塔身以上装于外角侧,0°转角时,只在远离上导线的同一边安装脚钉;多回路转角塔的脚钉布置如图如示。 单回路直线塔脚钉安装布置图 单回路转角塔脚钉安装布置图 1.2.2、本工程铁塔螺栓穿向要求: Ⅰ

杆塔组立施工作业指导书

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据及说明 (3) 2.1编制依据 (3) 2.2施工说明 (3) 2.2.1线路方向及塔腿编号 (3) 2.2.2杆塔基础腿编号 (3) 3.工艺要求 (4) 3.1铁塔脚钉安装位置 (4) 3.2铁塔防盗、防松螺栓安装要求 (5) 3.3螺栓穿向规定 (5) 4.保护帽施工 (5) 5.质量及技术要求 (6) 6.材料装卸、运输及存放要求 (9) 7.内拉线悬浮抱杆分解立塔施工技术措施 (9) 悬浮抱杆施工布置图 (9) 7.1工作原理 (9) 7.2抱杆系统 (10) 7.3内悬浮抱杆立塔施工 (10) 7.3.1单插下部塔段 (10) 7.3.2起立抱杆 (10) 7.3.3上拉线安装 (11) 7.3.4提升抱杆 (11) 7.3.5抱杆的拆除 (12) 7.3.6吊装塔身 (12) 7.3.7直线塔横担吊装 (13) 7.3.8干字型转角塔横担吊装 (15) 8.安全及文明施工补充措施 (18) 9. 接地施工工艺要求 (18)

工程概况 1.西气东输三线管道工程西段古浪压气站110kV外电工程三标段 新建古浪330kV变~古浪压气站一、二回110kV架空线路(简称古气一二回)2X53公里。起点:古浪330kV变;落点:古浪压气站。额定电压:110kV; 本标段10包概况:工程A回从330kV古浪变出线自同塔双回AG0号塔,再到原有双回路塔AG1号塔右侧挂线;B回从330kV古浪变出线自同塔双回BG0号塔,再到原有双回路塔BG1号塔左侧挂线。 1)新建AG2至AG46+1终至,共计53基,其中转角塔18基;直线塔35基。 2)新建BG2至BG45终至,共计51基,其中转角塔19基;直线塔32基。 3)A回线路总长15.856千米;B回线路总长15.723千米;双回线路总长31.579千米。 2. 地质及地貌状况 ⑴沿线地貌单元大部分为低中山和山前洪积扇,局部为阶地,地层结构相对简单,无不良地质作用发育,工程地质条件较好,可以建线。 (2)本线路走径内,黄土、黄土状粉土为Ⅱ~Ⅳ级自重湿陷性场地,目前河流阶地及冲洪积扇地段(长约16.3km),具备上水条件,低中山地段不具备上水条件。 (3)沿线路黄羊川河阶地阶地(长约0.5km)地下水埋深3.0~5.0m,年变化幅度1.5m;民权乡阶地(长约1.5km)地下水埋深6.0~7.0m,年变化幅度1.5m;需采取相应的防、排水措施。其余地段地下水埋深均大于10m。 (4)依据《中国地震动参数区划图》判定,线路走径区地震基本烈度为8度,地震动峰值加速度,为0.30g。 (5)本地区冻土深度为138cm。 (6) 根据现场实地勘察并参考临近工程的建筑经验,线路沿线河流阶地及山前冲积扇地段地基土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋具有弱腐蚀性,对钢结构具有微腐蚀性;低中山区地基土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋及钢结构均具有微腐蚀性。 3.交通情况:全线交通条件一般。张家窝铺~民权乡西侧段(约10.0km)以及民权乡东侧~马家槽段(5.0km),交通条件相对较差。

杆塔组立作业指导书

目录 一、引用标准及编制依据 (2) 二、适用范围 (2) 三、工程概况 (2) 四、作业工序流程 (3) 五、作业准备及条件 (4) 六、杆塔组立作业要求 (5) 七、工程本体材料 (8) 八、杆塔组立 (9) 九、安全职业健康保证措施 (12) 十、文明施工及环境保护 (14) 十一、作业人员的职责及权限 (15) 十二、杆塔组立工序的安全责任制 (15)

一、引用标准及编制依据 《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GBJ233—50233-2005) 《110~500kV架空电力线路工程质量及评定规程》 《高压架空输电线路施工技术手册》(杆塔组立部分) 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)(DL 500922—94) 110kV大黑山一期线路工程设计文件 注:施工过程中如有设计变更,变更部分以《设计变更通知单》为准。 二、适用范围 2.1本标准适用于110kV大黑山一期线路工程杆塔组立分部工程的施工。本标准有效日期为发布之日起至工程竣工为止。 2.2本标准规定了杆塔组立的施工工艺和方法,明确了施工时的安全、质量注意事项、文明施工及环境保护的要求。 三、工程概况 3.1线路概况 1、本工程为110kV大黑山一期线路工程,起点为110kV骑马坝电站,终点为110kV 绿春变,全线为单回路架设,线路长度为40.115km。 2、本工程全线新建各型杆塔90基,其中直线塔为49基,转角或承力塔41基。 3、本线路导线采用LGJ-240/30钢芯铝绞线,一根地线采用GJX-50稀土铝合金镀层钢绞线,另一根地线采用的12芯OPGW光缆,全线采用LXP-70钢化玻璃绝缘子,钢材总计80.402吨,混凝土总计838.574立方米。 4、基础钢筋混凝土标号为C20,保护帽的混凝土标号为C10。 3.2 杆塔型号及数量 杆塔 90基,直线塔49基;承力塔41基,铁塔具体使用明细见下表:直线塔49基

输电线路杆塔基础设计分析

输电线路杆塔基础设计分析 摘要:电力是现代社会发展中不可或缺的重要能源,输电线路建设情况直接关 系到供电质量。杆塔是输电线路的重要组成部分,根据相关调查显示,在以往诸 多输电线路安全事故中,基础设计不良是一大重要因素,对此必须做好输电线路 杆塔基础设计工作,切实保证整个电力系统的安全稳定运行。 关键词:输电线路;杆塔;塔基;施工 一、高压输电线路杆塔基础选型分析 现浇台阶基础 此类基础属于刚性基础类型,能应用的地质条件非常的广泛,适用于各种类型的铁塔。 该基础类型的主要特点:混凝土方量较多,但钢材的耗费量较少,且施工工艺简单,为工程 施工的质量提供了很好的保障。以往的工程施工中应用较多,但近年来,为减少混凝土的使 用量,限制了该基础型式大范围应用,仅在受力较大的转角塔中应用,或者是在地下水丰富 容易引起塌方问题的地段中应用。 板式直柱基础 此类基础属于柔性板式基础,采用直立式主柱,连接铁塔时需使用塔脚板和地脚螺栓, 同样适用于各种类型的铁塔。按土重法计算,底板厚度由冲切计算和伸出部分宽厚比小于 2.5 控制,板的上部与下部均配置钢筋。其优点是基础混凝土方量较少,开挖方便,可进行浅埋,在较容易出现流砂或者是地下水位较高的地基中应用居多,能避免基坑坍塌的危险,还可降低深挖水坑的工作难度;缺点是基坑土石方开挖量较大,钢材耗量大。 插入式基础 此类基础不需要地螺和塔脚坂连接,将铁塔塔腿的主材直接插入到主柱之中并在端部进 行锚固。该基础受力简单,基础所承受的偏心弯矩和水平方向作用力较小,底板和立柱处于 压受力状态,该种基础改善了受力状况并且节约材料。另外,由于基础水平力减小,故基础 侧向的稳定性有所提高。该基础适用于有无地下水地段、地基土为硬塑情况。在山区塔位, 由于交通运输条件差,插入式基础弥补了交通运输上的缺陷,是一种更为经济实用、施工简 单方便的基础型式。若按铁塔主材形式划分,可分为钢管类插入式基础和角钢类插入式基础,其中角钢类插入式基础应用较为广泛。 二、输电线路杆塔基础施工要点 基坑开挖前的调查工作 基坑开挖施工之前,必须要对基坑开挖处的环境及地下设施做一个全面的分析调查,开 挖的时候不能破坏各类地线管线设施,特别是国防通讯光缆,保证它们不会遭到破坏。 人工挖孔桩技术 从现阶段输电线路杆塔基础施工的实际状况来看,人工挖孔桩施工是一项复杂且涉及施 工内容较多的一项施工技术。应用人工挖孔桩施工技术进行施工前,相关的施工人员需要明 确当前工程施工的实际状况及施工要求,做好相关的工程施工控制工作,为了确保混凝土的 质量,需要合理的控制混凝土浇灌的时间与力度,尽量避免出现裂缝的情况,如果出现裂缝,

相关文档
相关文档 最新文档