文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工电梯基础加固方案

施工电梯基础加固方案

施工电梯基础加固方案
施工电梯基础加固方案

目录

1、编制依据 (2)

1.1、施工组织设计 (2)

1.2、施工图 (2)

1.3、主要规范、规程 (2)

1.4.主要建筑工程行业标准 (2)

1.5.主要工程中国工程建设标准化协会标准 (2)

1.6. 主要地方标准 (2)

1.7.主要法规 (3)

1.8.其它 (3)

2、工程概况 (3)

2.1、建筑概况 (3)

2.2、结构设计概况 (4)

3、施工按排 (5)

3.1、工程施工目标 (5)

3.2、施工顺序 (5)

3.3、施工重点与难点 (6)

3.4、组织机构 (6)

4、电梯基础支撑加固施工进度计划 (6)

5、电梯基础支撑加固施工准备与资源配置计划 (6)

5.1、施工准备 (6)

5.2、资源配置计划 (7)

6、电梯基础支撑加固施工方法及工艺要求 (7)

6.1、加固方法及要求 (7)

6.2、加固验算 (7)

7、安全要求质量控制应急预案及环保措施 (13)

7.1、安全要求 (13)

7.2、质量控制 (13)

8、附图 (13)

施工电梯基础楼板支撑加固方案

1、编制依据

1.1、施工组织设计

2、工程概况

2.1、总体概况

3.1本工程施工目标:

质量:合格工程,一次性通过验收,甲方指定一栋楼为“海河杯”。安全:天津市安全文明工地标准

3.2施工顺序

本工程只有15#楼受施工场地的影响施工电梯安装在地下室顶板上。

3.3难点与重点

根据现场实际施工情况,要严控制好标准节在地下室顶板的上面及下面轴线位置。 3.4组织机构

为了保证工程的质量达到要求,特配备下列管理人员,其管理职责如下表所示。

管理人员主要职能一览表

4、进度计划

根据现场施工情况及施工总体进度计划安排,施工电梯下楼板支撑加固搭拆施工的计划日期为2013年4月25日~2014年5月15日。

5、施工电梯下楼板支撑加固施工准备与资源配置计划

5.1 施工准备 5.1.1技术准备

5.1.1.1、认真学习关于建筑施工的安全技术操作规程和建设工程安全生产管理条例,向作业班组进行技术交底。

5.1.1.2、进行架子工电焊工安装工岗前培训工作,特种作业的有效证件核查工作,电焊工架子工必须全部持有效证件上岗。

5.1.1.3作业前须认真学习施工方案,领会方案意图,班组长要按方案内容对搭设人员进行详细的技术交底并做好交底记录。 5.1.2 现场准备

5.1.2.1 现场要准备材料堆放场地,油漆为易燃物,应存于现场专用封闭库房内,由项目部安全员定期进行检查,库房外门口应备有专用消防灭火器材,并明确防火责任人。

5.1.2.2 堆放场地、工人宿舍及现场办公室由项目部统一安排。 5.1.2.3 钢管、标准节等材料要分类堆放码好。 5.1.3 资金使用计划

项目经理

李庆春

项目副经理 季真进

安全负责人 夏有松

技术负责人

唐修松

土建班组:周时俊

架子班组:陶留

焊工及安装班组:吴大龙

本工程共需施工电梯下楼板支撑加固一处(15#楼),预计需资金5000元。

5.2资源配置计划

5.2.1劳动力准备

根据施工需要,本工程配置专业焊工1人,架子工2人,安装工1人。

5.2.2 材料准备

1、φ48×3.0钢管、钢板、电梯标准节(由电梯租赁公司提供),其材料性应符合现行标准。

2、电焊机1台、切割机1台等。

6、施工电梯基础支撑加固施工方法及工艺要求

6.1加固方法及要求

15#楼安装的SC200/ 200施工电梯一部,安装总高度为:110米.施工电梯受施工场地的影响需安装在地下室顶板上(需进行楼板下加固验算)。

电梯底座放置在地下室一层顶板上加固方法及要求如下:

6.1.1施工电梯荷载底座楼板(地下一层顶板)采用扣件式钢管脚手架加固(φ48×3.0钢管),顶部为“U”型顶托,方木为100mmX100mm,底部设置50x100mm方木,确保施工电梯荷载有效地传递到地下室底板。架体立杆双向间距均为@400mm,步距为1500mm,扫地杆距地高度为300mm,在水平方向布置水平剪刀撑,四周布置连续剪刀撑。

6.1.2在安装电梯标准节部位的地库顶板下方用和施电梯同样的两节标准节(每节长度1.508M)加固,地下室净高3.65M,(3.65-1.508*2=0.634M),然后用和标准节同样的钢管,每根长0.614M(3.65-1.508*2=0.634M,钢板10mm),和标准节焊接并在其上下各用一块900*900*10mm的钢板与标准节焊接牢固,使其总高度为3.65m,支撑在顶板与底板之间。见附图。

6. 2、施工电梯下楼板钢管支撑加固验算

施工电梯基础座落在地下室顶板上,我部拟对该楼板通过钢管支撑加固,使施工电梯荷载传达到地下室底板。

1、施工电梯荷载计算

施工电梯荷载取值由产品使用说明书中查阅。其中电梯导架总高度110m,

需标准节74个。

吊笼重量: 1100*2=2200kg

吊笼起重量: 2000×2=4000㎏

导架总重量: 176㎏/节×74节=13024㎏

电梯基础重量:2500*4*6*0.3=18000㎏

合计: p=377224㎏

考虑到动载影响,最终取p=1.5*37724=56586kg=566KN

2、基础承受荷载

施工电梯荷载通过基座传化成对建筑物楼板的均布荷载。

基座面积:4×6=24㎡

基底承载:566÷24=23.6KN/㎡

3、荷载计算

计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。计算参数:

钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。

模板支架搭设高度为3.7m,

立杆的纵距 b=0.40m,立杆的横距 l=0.40m,立杆的步距 h=1.50m。

脚手板自重0.30kN/m2,栏杆自重0.00kN/m,材料最大堆放荷载23.60kN/m2,施工活荷载2.50kN/m2。

图落地平台支撑架立面简图

图落地平台支撑架立杆稳定性荷载计算单元

采用的钢管类型为φ48×3.0。

一、基本计算参数[同上]

二、纵向支撑钢管的计算

纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面力学参数为

截面抵抗矩 W = 4.49cm3;

截面惯性矩 I = 10.78cm4;

纵向钢管计算简图

1.荷载的计算:

(1)脚手板与栏杆自重线荷载(kN/m):

q1 =0.000+0.300×0.300=0.090kN/m

(2)堆放材料的自重线荷载(kN/m):

q21 = 23.600×0.300=7.080kN/m

(3)施工荷载标准值(kN/m):

q22 = 2.500×0.300=0.750kN/m

经计算得到,活荷载标准值 q2 = 0.750+7.080=7.830kN/m

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩。

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:

最大弯矩计算公式如下:

最大支座力计算公式如下:

静荷载 q1 = 1.20×0.090=0.108kN/m

活荷载 q2 = 1.40×0.750+1.40×7.080=10.962kN/m

最大弯矩 Mmax=(0.10×0.108+0.117×10.962)×0.4002=0.207kN.m

最大支座力 N = (1.1×0.108+1.2×10.96)×0.40=5.309kN

抗弯计算强度 f=0.207×106/4491.0=46.08N/mm2 纵向钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下:

静荷载 q1 = 0.090kN/m

活荷载 q2 = 0.750+7.080=7.830kN/m 三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=(0.677×0.090+0.990×7.830)×400.04/(100×2.06×105×107780.0)=0.090mm

纵向钢管的最大挠度小于400.0/150与10mm,满足要求! 三、横向支撑钢管计算

横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算 集中荷载P 取纵向板底支撑传递力,P=5.31kN

5.31kN

5.31kN

5.31kN

5.31kN

5.31kN

A

支撑钢管计算简图

0.299

支撑钢管弯矩图(kN.m)

4.734.73

支撑钢管剪力图(kN)

变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:

3.15kN

3.15kN

3.15kN

3.15kN

3.15kN

A

支撑钢管变形计算受力图

0.004

支撑钢管变形图(mm)

经过连续梁的计算得到 最大弯矩 Mmax=0.299kN.m 最大变形 vmax=0.050mm 最大支座力 Qmax=7.383kN

抗弯计算强度 f=0.299×106/4491.0=66.50N/mm2 支撑钢管的抗弯计算强度小于设计强度,满足要求! 支撑钢管的最大挠度小于400.0/150与10mm,满足要求! 四、扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算: R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.00kN ;

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 计算中R 取最大支座反力,R=7.38kN 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求! 五、立杆的稳定性计算荷载标准值

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。 1.静荷载标准值包括以下内容: (1)脚手架钢管的自重(kN): NG1 = 0.088×3.650=0.321kN

钢管的自重计算参照《扣件式规范》附录A 双排架自重标准值,设计人员可根据情况修改。

(2)栏杆的自重(kN):

NG2 = 0.000×0.400=0.000kN

(3)脚手板自重(kN):

NG3 = 0.300×0.400×0.400=0.048kN

(4)堆放荷载(kN):

NG4 = 23.600×0.400×0.400=3.776kN

经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 4.145kN。

2.活荷载为施工荷载标准值产生的荷载。

经计算得到,活荷载标准值 NQ = 2.500×0.400×0.400=0.400kN

3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.20NG + 1.40NQ

六、立杆的稳定性计算

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

其中 N ——立杆的轴心压力设计值,N = 5.53kN

φ——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到;

i ——计算立杆的截面回转半径 (cm);i = 1.60

A ——立杆净截面面积 (cm2); A = 4.24

W ——立杆净截面抵抗矩(cm3);W = 4.49

σ——钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2);

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

l0 ——计算长度 (m);

参照《扣件式规范》2011,由公式计算

l0 = kuh

k ——计算长度附加系数,按照表5.3.4取值为1.155;

u ——计算长度系数,参照《扣件式规范》附录C表;u = 2.335

a ——立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a =

0.30m;

h ——脚手架步距;h = 1.50m;

计算结果:l0=4.045m λ=4045/16.0=253.629 φ=0.114

σ=5534/(0.114×424)=114.719N/mm2,立杆的稳定性计算σ< [f],满足要求!

7、安全要求、质量控制

7.1安全要求

1、严格执行国家、行业和企业的安全生产法规和规章制度,认真落实各级人员的安全生产责任制度。

2、进入施工现场严禁吸烟,戴好安全帽。

3、在使用各类机械时,应按操作规程进行操作,以防坠落伤害。

4、安装时应遵守安全操作规程,不得架空浮搁,施工区域周围应设置围栏,悬挂警示标志,禁止非工作人员入内。

5、所有材料均符合材料验收规范要求,严禁使用劣质质量材料。

7.2、质量控制

1.加强内部质量管理力度,完善制度。施焊前要对焊工进行详细的施工技术安全交底并留有记录。

2. 焊工架子工持证上岗。

3. 材料均应符合材料质量验收标准,材料均复试合格后方可使用。

4架子每次的检查验收均由安全检查部门做好检查记录,纳入安全资料内存档。架子验收和定期检查的主要项目:

(1).杆件的设置和连接;(2).扣件螺栓是否松动;(3).架子的变形;

5. 质量控制标准

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

8、附图

施工升降机加固方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工升降机脚手架支撑 (3) 四、计算书 (3)

一、编制依据 1.1《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 1.2《施工升降机》(GB/T10054-2005) 1.3《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010) 1.4《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 1.5《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 1.6 施工升降机使用说明书 1.7 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 1.8 潘成大厦工程施工图纸 二、工程概况 潘成大厦B、C座及地下车库工程位于张店区联通路南、柳泉路东。该工程由山东大德华瑞置业有限公司开发建设;由山东天泽规划建筑设计有限公司设计;山东奥荣工程项目管理有限公司监理;山东天齐集团置业股份有限公司施工。本项目建筑面积103597平方米,由两座27层商业办公楼及地下二层地下车库组成。 B座主楼二十七层,裙房四层,地下一、二层为车库及设备用房,一、二层裙房设置为小型商业用房,四层裙房及二~二十七层主楼部分为公寓式办公。一层层高为3.9米,二~四层为3.6米,五~二十层层高为3.3米,二十~二十七层层高为3.0米;C座地下一、二层为车库及设备用房,地上二十七层为办公,一层层高为4.5米,二层层高为3.9米,其余各层均为3.6米;屋面为上人屋面,外墙装修为干挂樱花红花岗岩为主。 本工程主体结构、二次结构、装饰装修及安装工程计划使用施工升降机作为垂直运输设备。本工程B座施工升降机安置在其北侧的地下车库顶板上,C座施工升降机安置在其南侧的地下车库顶板上,由于B座处车库部位设置东西通长后浇带,所以该施工升降机底座跨过

人货电梯基础下后浇带加固规划方案.docx

招商雍景湾二期B 区 人 货 电 梯 基 础 下 后 浇 带 加 固 方 案 编制人 :职务: 审批人:职务: 南通建筑工程总承包有限公司公司 年月日

目录 第一节、工程概况 ---------------------------------------------错误 ! 未定义书签。 一、工程概况 --------------------------------------------错误 ! 未定义书签。 二、施工要求 --------------------------------------------错误 ! 未定义书签。 三、技术保证条件 ----------------------------------------错误 ! 未定义书签。第二节、编制依据 ---------------------------------------------错误 ! 未定义书签。第三节、施工计划 ---------------------------------------------错误 ! 未定义书签。 一、材料与设备计划 --------------------------------------错误 ! 未定义书签。第四节、施工工艺技术 ------------------------------------------错误 ! 未定义书签。 一、工艺流程 --------------------------------------------错误 ! 未定义书签。 二、施工方法 --------------------------------------------错误 ! 未定义书签。 三、后浇带加固做法 --------------------------------------错误 ! 未定义书签。 四、检查验收 --------------------------------------------错误 ! 未定义书签。 五、监测观察 --------------------------------------------错误 ! 未定义书签。第五节、计算书及相关图纸 --------------------------------------错误 ! 未定义书签。

施工电梯基础施工方案98840

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、升降机的型号及技术参数 (2) 四、基础设计 (2) 五、主要施工方法 (3) (一)、基坑开挖 (3) (二)、钢筋施工 (4) (三)、混凝土施工 (5) 六、安全文明施工 (6) 七、基础验算 (7) (一)、参数信息 (7) (二)、基础承载计算: (7) (三)、地基承载力验算 (7) (四)、基础承台验算 (8) 附图: (11)

东莞百悦尚城三期项目人货梯基础施工方案 人货梯基础施工方案 一、工程概况 东莞百悦尚城三期项目由深建房地产有限公司开发,项目地点位于东莞市南城区袁屋边段宏七路北侧A地块,场地东侧为宏二路,西侧为东莞市百悦尚城学校,北侧为宏六路,南侧为宏七路,对外交通十分便利。 设计单位:深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司; 监理单位:深圳大众建设监理有限公司; 施工总承包单位:中铁建设集团有限公司。 本项目总建筑面积292258.48平方米,我公司承建该工程的29#~36#楼、42#~44#楼、47#综合楼、大门主体及配套建设工程的施工,由12栋住宅及附属设施组成,总建筑面积138237.10㎡。其中,47#楼为四层,建筑高度21.3,塔楼高度25.7m,其他楼均为18层,建筑高度55.75m,塔楼高度72.85m。大门采用独立基础,其余各栋楼均采用高强预应力管桩桩基。大门及47#综合楼为框架结构,其余各栋均为抗震墙结构。 二、编制依据 序号资料名称编号 1 《东莞百悦尚城三期工程施工图》结施、建施以及变更 2 《东莞百悦尚城三期工程施工组织设计》-- 3 本工程《岩土工程勘测报告》-- 4 《施工升降机》GB/T 10054-2005 5 《施工升降机安全规则》GB10055-2007 6 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 7 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 8 本工程混凝土、钢筋、土方施工方案-- 1

施工升降机基础及加固方案

. 淮南惠利花园D区二号位1#--6#号楼工程人货电梯基础及加固处理方案 编制: 审核: 审批: 淮南建工惠利花园D区二号位项目部 二O一五年十一月五日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工设计概况 四、施工升降机参数 五、施工升降机基础 六、基础验收要求 七、加固施工方案 八、安全措施 九、质量管理措施 十、附图

一、编制依据 1、淮南惠利花园D区二号位1#~6#楼商业及地下室工程(1#~6#)施工图纸; 2、SC200/200建筑施工升降机说明书; 3、国家及安徽省的有关规范、规程和标准 4、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版) 7、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 8、《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012 9、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 10、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 11、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2011 12、《地基及基础工程施工及验收规范》 GB50202-2002 13、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2002 14、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 15、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 16、《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 17、《混凝土结构计算手册》(第三版) 18、《建筑起重机械安全监督管理规定》 19、《建筑起重机械备案登记办法》 20、《施工手册》(第四版) 21、安徽省及淮南市现行的有关安全生产和文明施工规定。 22、本工程总体施工组织设计 二、工程概况

人货电梯基础加固方案

总承包工程 人 货 电 梯 基 础 加 固 方 案

目录 一、工程概况 (5) 二、编制依据 (5) 三、现场加固排架做法 (6) 四、 SC200/200TD型人货电梯基础加固计算 (6) 1、参数信息 (6) (1)施工升降机基本参数 (8) (2)楼板参数 (8) (3)荷载参数: (8) 2、基础承载计算 (9)

3、梁板下钢管结构验算 (10) 落地平台支撑架立面简图 (12) 一、工程概况 本工程位于******** 本工程需要在26#楼、27#楼、28#楼、30#楼、31#楼、32#楼、33#楼、35#楼、36#楼、37#楼各安装一台SCD200/200人货电梯,作为现场垂直运输工具,具体位置见附图。由于下侧为地下车库,人货电梯需安装在地库顶板上,考虑到地库顶板设计承载力不能满足人货电梯厂家说明书中对人货电梯基础设计承载力的要求(厂家说明书中要求基础承载力为0.15MPa),故计划对地库顶板安装人货电梯的部位进行加固处理,加固范围为6M*6M。 荷载参数:加固材料自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000×0.2(考虑待地库顶板砼强度达100%后进行安装故乘0.2折减系数);施工均布荷载标准值:2.000 kN/m2;人货电梯运行总荷载(详见厂家说明书)按:0.15Mpa。 二、编制依据 1、《施工现场设施安全设计计算手册》 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011

电梯基础处理方案

电梯基础处理方案 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

26#楼电梯基础加固处理方案 编制人: 审核人: 审批人: 陕西建工第八建设集团有限公司 26#楼电梯基础下沉处理方案 一、工程概况: 创汇社区E区E标段26#楼,地上二十三层,地下一层,1-3层均为商业裙房,层高4.5m。标准层层高为2.9m.总建筑高度71.8米,现施工电梯安装在该楼东北角位置(具体见下图),电梯安装高度为75米,电梯基础截面尺寸为5800×4000×400,垫层砼等级为C15,基础砼等级为C30,基础砼厚400mm,基础配筋为Ф12@200双层双向钢筋。 电梯基础平面布置图 二、电梯基础下沉概况及原因分析 1.下沉概况 由于6、7月雨水较多,施工电梯基础下土体出现下沉的现象,经现场观测与实测,靠主楼剪力墙一侧下沉量比较大,沉降约200㎜左右,北侧未沉降。施工电梯标准节经经纬仪观测发现垂直度有少许偏差,偏差在规定偏差范围内。为了避免出现危险,施工电梯已停止使用。

2.在电梯停止使用期间,我项目部继续对电梯基础做沉降观测,具体沉降观测数据统计如下(单位:㎜) 3.由于靠近剪力墙部位下沉量较大,造成电梯基座及电梯防护架局部悬空,为了保证安全起见,我项目部已经组织人员将电梯基座悬空部位下加垫钢板,并重新找平校正;对电梯防护架悬空部位,下部采用垫木板,增加钢管,重新加固。 电梯基础沉降观测点平面布置图 4.下沉原因分析 基础下沉主要是电梯基础因为底座要求比地面低,形成基础坑,存水后基础下土体渗入水,地基承载力变小。 5.增加排水措施

施工电梯基础加固方案

幸福时代四期二标段施工电梯基础加固方案 编制: 审核: 审批: 山河建设集团有限公司 2015年4月10日

目录 一、编制说明 (2) 二、工程概况 (2) 三、升降机基础施工 (2) 四、地下室顶板加固施工方案 (3) 五、地下室顶板加固计算 (3) 附图一:地下室顶板钢管支撑加固 (11) 附图二:地下室顶板钢筋加密区 (13) 附图三:施工电梯平面布置图 (14)

一、编制说明 为了保证幸福时代四期二标段工程安全、文明施工、按规范化要求并达到国家规定的标准,由于本工程有地下室二层,主楼周边均为二层地下车库,在主楼砌筑及抹灰等为解决施工材料垂直运输问题垂直运输机械(施工电梯)位置根据现场的实际情况和施工的需要安置在本工程主楼旁地下室顶板上。 二、工程概况 工程位于武汉市江岸区建设渠路与新湖渠路交汇处,本工程A栋、B栋建筑面积均为33102.96m2,其中各栋商业面积649.16 m2,办公面积32453.80 m2;本工程地下约20000m2。办公楼A、B栋均为29层,Loft层高:5.2m,建筑高度均149.60m。 本工程根据施工部署,拟安装施工电梯:A栋、B栋各安装一台架设高度145米,总计2部施工电梯,安装条件由于施工现场场地狭窄,将施工电梯安装在各主楼旁地下室顶板上(标高:地下室顶板,具体位置见附图三),地下室顶板厚300mm,混凝土强度等级为C40。施工电梯为湖北江汉建筑工程机械有限公司生产的SC200/200B型。 三、升降机基础施工 1、地下室顶板上的电梯基础底部采用D125*5无缝钢管支撑,Φ48*3钢管脚手架做内斜撑的方式以保证顶板使用的安全,荷载通过支撑架传递给地下室底板。详见附图一。

施工电梯基础及顶板加固施工方案-(修)

一、
武汉保利上城一期二标段工程
施 工 电 梯
基 础 方 案
编制: 审核: 审批: 湖北华盛建设工程有限公司 武汉保利上城项目部
2015 年 10 月 20 日 一、工程概况: 1、工程名称:武汉保利上城一期二标段工程 2、工程地点:武汉市洪山区烽火村,白沙洲大道东侧、江国路南侧 3、建设单位:武汉常阳润力房地产开发有限公司 4、设计单位:上海天华建筑设计有限公司 5、监理单位:武汉宏宇建设工程咨询有限公司 6、施工单位:湖北华盛建设工程有限公司 1

7、设计概况:
一、
建筑面积 层数
建筑高度 防水等级
总建筑面积 108311.32 平方米,其中地下建筑面积 14372.43 平方米
3#楼 40 层(局部 34 层)、4#楼 34 层、5#楼 34 层、6#楼 37 层、幼儿 园 3 层(局部 2 层)、地下一层
3#楼 116.3m、4#楼 98.9m、5#楼 98.9m、6#楼 107.6m 幼儿园 10.8m
I 类/II 类
耐火等级
一级/二级
结构形式
框架、剪力墙
建筑分类
一类
合理使用年限
50 年
抗震设防列度
六度
本工程拟选用江汉 SC200/200 型升降机 4 台,3#、4#、5#、6#楼各 1 台,预计安装高度为 100-118 米, Ⅱ型附墙架,即可满足现场施工需要及现场施工垂直运输的要求,各栋施工升降机平面定位详见附图:施 工升降机平面布置图。
二、基础设计: 由于现场条件限制,地下室面积较大,大部分主楼整体在地下室内部,地上室顶板厚度 300mm。根据各
栋主体结构特征,确定各楼栋施工电梯的安装位置,保证各栋垂直运输的便利。 4#、5#、6#楼施工电梯基础安置在地下室顶板之上,电梯底座直接用穿板螺栓紧固在地上室顶板上;
地下室顶板处施工地下室基础下部采用满堂脚手架支撑加固。 3#楼施工电梯基础安置在地下室范围外,从地下室土方持力层采用独立承台加独立柱到施工电梯基础
底标高处。地下室基坑回填土完成夯压密实,回填土夯压密实系数 0.94,最后进行施工电梯基础施工,独 立柱与施工电梯标准节尺寸大小一致并在同一部位进行支撑施工电梯基础。
施工电梯基础接地装置设置升降机金属与主体接地网相连,并确保接地电阻不大于 4Ω。 根据“高层建筑施工手册”中施工电梯的基础的构造做法,结合湖北江汉建筑工程机械有限公司生产的 SC 200/200 型双笼施工电梯的基础技术,电梯基础选型如下: 1、砼基础底板下的地基承载力应大于 0.15N/mm2。 2、配双层加强钢筋网格,采用 12@200。 3、基础尺寸为 4000×6000×400。 4、基础砼标号采用 C35。 5、基础预埋件必须牢固地固定在基础加强筋上,同时埋好接地装置。
4#、5#、6#楼施工电梯基础:根据地下室顶板结构设计,地下室顶板厚度 300mm,配筋双层双向 14@200, 砼强度 C35(P6)。因施工电梯基础设置在地下室顶板上,故电梯基础部位的地下室顶板上部需增加 200mm 厚度的混凝土,内部设置 12@200 加强筋网格。同时对施工电梯基础部位的地下室顶板采取加固措施。 2

电梯基础施工方案

电梯井钢结构基础 施 工 方 案 工程名称: 编制单位: 编制人: 日期: 审定: 审核:

目录 一、工程概况 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 三、施工机具、人员和材料配置 四、施工工艺流程 五、钢筋工程 六、模板工程 七、砼工程 八、土方回填工程

一、工程概况 1.工程名称:温江八益家居博览城观光电梯钢结构基础 2.工程地点:温江区海峡科技园科兴路西段 3.工程简介: 本工程为高层钢结构电梯井道基础,钢柱采用方管,主梁采用H热轧型钢;基础为钢筋混凝土基础,与柱连接为地锚螺栓连接。 基础长为2.694米,宽为2.30米,深1.9米,共25个 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 三、施工机具、人员和材料配置 1.主要施工机具

2. 人员配备 3. 材料配备

四、施工工艺流程 (一)成都温江区八益家具城室外观光电梯基础施工工艺流程为:测量放线→土方开挖→验槽、检测→垫层支模→垫层C15砼浇注→放线→基础底板及剪力墙钢筋绑扎,止水钢板安装,底板模板,500高剪力墙,柱模板支撑、混凝土浇筑、剪力墙,柱模板支撑,地脚螺栓安装混凝土浇筑→模板拆除,检查验收→土方回填 五、钢筋工程 基础钢筋施工前由技术负责人、责任工长组织钢筋工长、质检员、钢筋班组所有成员认真熟悉图纸,掌握各部位钢筋的受力情况,并结合规范规程向施工作业班组做出书面技术交底。 六、模板工程 采用组合木模板进行拼装,要求组装模板具有足够的刚度,稳定性、拼缝严密、不易漏浆,模板内撑用钢管固定,剪力墙用直径φ12的对拉止水对拉螺杆固定模板的支设应满足强度、刚度和稳定性的要求。 本工程地基采用天然地基,持力层为砂砾石层。如遇软弱层须用

施工电梯基础加固专项方案

一、工程概况 惠泽苑二标段位于南通市青年东路南侧、园林路西侧,本标段共包括7个单体及1个地下汽车库,各单体概况如下: 6#楼:地下两层,地上18层,为框架剪力墙结构,建筑面积为11976㎡,建筑基地面积639㎡,建筑总高50.5m。 7#楼:地下两层,地上18层,为框架剪力墙结构,建筑面积为18949㎡,建筑基地面积959㎡,建筑总高50.5m。 14#楼:地下两层,地上24层,为框架剪力墙结构,建筑面积为10667㎡,建筑基地面积402㎡,建筑总高67.2m。 15#楼:地下两层,地上24层,为框架剪力墙结构,建筑面积为16688㎡,建筑基地面积648㎡,建筑总高67.2m。 20、21#楼:地下两层,地上32层,为框架剪力墙结构,建筑面积为11650㎡,建筑基地面积384㎡,建筑总高92.9m。 22#楼:地下两层,地上30层,为框架剪力墙结构,建筑面积为32473㎡,建筑基地面积1076㎡,建筑总高84.1m。 2#地下车库:地下一层,框架结构,建筑面积约1.4万㎡,与6#、14#、15#、20#、21#楼地下室相连。 二、编制依据 1、惠泽苑二标段施工图纸 2、施工升降机布置图 3、施工升降机参数说明书 三、论述部分 本工程均为18层以上的高层住宅,拟定各栋建筑都安装一台施工升降机。各栋施工升降机情况如下:

6#楼架设高度54米,双笼;7#楼架设高度54米,双笼;14#楼架设高度70米,单笼;15#楼架设高度70米,双笼;20#楼架设高度95米,单笼;21#楼架设高度95米,双笼;22#楼架设高度90米,双笼。 因为6#、14#、15#、20#、21#楼地下室与2#地下室相连,故上述5栋建筑的施工升降机基础都设置在2#地下室顶板上。因为21#楼架设高度及荷载(双笼)在7台升降机中均为最大,故以21#楼为论述对象。 21#楼施工施工升降机基础直接位于2#地下室顶板上(2#地下室5轴/P轴),施工升降机基础尺寸为5.6m×4.6m,厚350mm,配筋为双层双向A8@250×250;基础坐落的地下室顶板强度等级为C30,板厚250mm,板底配筋双向C10@150,板上部配筋C12@150、C10@150。施工电梯基础部位加固支撑采用A48×3.0钢管,不考虑楼板受力,由钢管直接把荷载传至地下室底板,加固支撑钢管间距1m×1m,步距1.5m,托梁采用60×100木方。(详见附图) 四、板底支撑计算书

外用电梯基础方案.

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工计算 (1) 五、电源要求 (2) 六、质量保证措施 (4) 七、安全技术措施 (4)

一、编制依据 1、电子城危改1#楼施工图纸。 2、电子城危改1#楼《施工组织设计》。 3、吊装分公司提供的有关技术资料。 二、工程概况 本工程为电子城危房改造1、2住宅小区高层住宅1#楼,位于朝阳区驼房营路,建筑总面积25176平方米,东西总长28.42米,南北总长39.22米。地上最高25层,建筑物高70.70米,标准层高2.7米,室内外高差1.2米。建筑结构形式为全现浇剪力墙。本工程于2000年4月15日开工,计划2001年7月28日竣工,当施工到结构十层时插入装修,同时在结构东侧F轴处安装一部SCD型外用双笼电梯,以满足施工生产时材料的有效垂直运输。 三、施工计算 基础所能承受的荷载不得小于P P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+对重重+载重量)*0.02(KN) P=(1200*2+1480+180*66+1200*2+2000*2)*0.02=20180*0.02=443 KN 按能承受最大压力Pmas=530KN而制作的基础,则符合该升降机的使用要求。 四、基础要求

本工程室外回填土为2:8灰土,灰土符合设计及施工规范要求,能够满足设计要求——地基承受的压力不得小于0.15Mpa。 2、基础尺寸为4000*3600MM,中心距结构外皮2650MM 3、钢筋 ●采用Ф12@200双层双向钢筋网。 ●满绑钢筋网片。上层钢筋网端部向下锚入10d。 ●钢筋保护层:上网为15MM,下网为70MM。 ●钢筋撑间距1M。 ●每个预留孔内预埋2根900MM长Ф20钢筋。钢筋距砼板上皮150MM。 4、砼 ●基础底板采用300厚C20。 ●基础底板预留孔洞后浇砼采用C30。 5、基础垫层采用3:7灰土,灰土厚600MM。采用蛙式打 夯机分三次夯实。 6、考虑地基为回填土,对地基进行加固处理,以加大安全 系数。加固方法:在基础垫层下面打入长1000MM的100*100木桩。木桩间距为1000M。 7、基础平面图如下页图。 8、基础剖面图如下页图。 五、电源要求 1、要求设有专用配电箱。 ●配电箱应设在电梯两侧,距笼子1.5M左右。 ●配电箱中必须设一个总开关(大于200A)和两个100A以上的漏电开关。 2、电源线:4个*11KW电机电梯。总电源线大于25mm2;

施工电梯加固方案计划

施工电梯位于地下室顶板加固方案 一、工程概况 因施工现场环境所致,本工程施工电梯拟安装在地下室顶板上,根据施工现场,施工升降机基础只能设置在地下车库顶板上,由于施工升降机安装高度大,使用时间长,砌体封闭和装饰阶段使用频繁,综合分析,对施工升降机基础部位进行加固处理。 施工升降机基础采用 C16@200 双层双向布置,300 厚。地下室顶板混凝土强度设计等级C30,由于此基础位于地下室顶板上面,故对施工电梯基础结构层内进行加固。 二、加固方案 采用加固方案如下:采用模板支撑体系进行加固,模板支架搭设高度为地下车库防水底板上平至车库顶板板底,搭设尺寸为:搭设高度负一层 3.5m,立杆的纵距 b=0.5m,立杆的横距 l=0.5m, 立杆的步距 h=1.20m。搭设范围为施工电梯基础外边各出 2m 即不小于 8m×10.2m 范围内。 采用的钢管类型为φ48×3.5。 1)必须设置双向顶杆一道、双向腰杆三道和双向扫地杆一道:在立柱底距地面 200mm 高处, 沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道纵横水

平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距.在满足模板设计所确定的水平拉杆步距 1.2m 要求条件 下.进行平均分配确定步距后.在每一步距处纵横向应各设一道水平剪刀撑,共计三道。所有水平拉 杆的端都均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀 撑。 2)必须设置底座、垫板和顶撑:钢管立柱底部应设垫板和底座,顶部应设可调支托,U 形支托 与楞梁两侧间如有间隙,必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于 200mm,螺杆应逐个检查是否旋 紧,与木方或钢管是否顶紧。 3)四周必须设置连续闭合剪刀撑。 4)模板下方应满铺钢管。 5)顶板、钢管、立杆、顶撑等必须相互顶紧,严禁有任何松动。详见附图。 三、方案验算 计算依据 1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 计算依据 2《施工技术》2002.3.《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》。 4.1 计算荷载(根据 SC200/200 型说明书) (1)、导轨架+附墙架重:51900N (2)、吊笼自重:2×1400kg=28000N (3)、机构自重:1100kg=11000N (4)、载荷:2×2000kg=40000N (5)、底架自重:1000×2kg=20000N (6)、标准节总重:71100N 合计总自重:G=51900+28000+11000+40000+20000+71100=230000N

施工电梯基础加固方案

XX工程 施 工 电 梯 基 础 加 固 方 案 XX公司 年 月 日一、工程概况

工程名称X 工程地点X 建设单位X 设计单位X 勘察单位X 监理单位X 施工单位X 监督机构X 本工程总建筑面积约为116899平方米,其中地下室建筑面积为15000平方米,1#楼建筑面积约为29671平方米,2#楼建筑面积约为47710平方米,3#楼建筑面积约为24815平方米。 本工程在设计考虑的环境类别的结构设计使用年限为50年(即在这一时期内,只需进行正常维护和管理,不需进行大修就能按预期目的的使用,完成预期功能。) 本工程建筑抗震设防类别为标准设防类(简称丙类),地基基础设计等级为甲级,建筑结构安全等级为二级,所在地区的抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度0.15g,设计地震分组:第二组;场地类别:Ⅲ类;特征周期Tg=0.55sec,建筑类别调整后用于结构抗震验算的烈度7度;按建筑类别及场地调整后用确定抗震等级的烈度8度;建筑结构的阴尼比取0.05; 10年一遇的基本风压:0.5KN/m2;50年一遇的基本风压: 0.8KN/m2,地面粗糙度:A类;100年一遇的基本风压;0.95KN/m2,地面粗糙度:A类 本项目施工电梯安装在地下室顶板上(标高-1.3m),地下室高5.5m,1#楼施工电梯安装在顶板厚250mm厚,混凝土强度等级为 C35P8,配筋双层双向 16@150,3#楼施工电梯安装在顶板厚250mm厚,配筋双层双向 16@150。2-1#楼施工电梯安装在顶板厚180mm厚,混凝土强度级 为C35P8, 配筋双层双向

14@150,,2-2#楼施工电梯安装在顶板厚180mm厚,混凝土强度级 为C35P8, 配筋双层双向 14@150。 二、电梯安装方案 (1) 施工电梯位置 (1)1#楼电梯安装位置见附图 (2)2-1#楼电梯安装位置见附图 (3)2-2#楼电梯安装位置见附图 (3)2-2#楼电梯安装位置见附图 (二) 电梯型号的选定 1、 本项目共计4台施工电梯均选用SC200/200型施工升降机。 2、 性能参数表 额定载重量/乘员数: 2000Kg/16人 额定提升速度: 30m/min 最大提升高度: 150 m 吊笼内尺寸(长×宽×高):2.95m×1.4m×2.4m 安全器型号:□SAJ30-1.2 SAJ40-1.2 电机功率: 2×2×11 KW (三)施工电梯基础:电梯基础设置于地下室顶板上,楼电梯基础支 撑加固及电梯基础平图: 1、1#、3#楼电梯基础支撑加固及电梯基础平图: 2、2-1#、2-2#楼电梯基础支撑加固及电梯基础平图: 施工电梯基础具体做法详见X公司提供的基础图 基础技术要求 (1) 基础砼为C30 (2) 基础下的地下室顶板应设置防水层 (3) 在基础中部2×2M范围内配二层加强钢筋网格,网格布 置钢筋按厂家说明书及施工电梯基础施工图配置。 1#、3#楼施工电梯基础配筋为

某施工电梯基础加固施工方案

人货电梯基础加固方案 一、编制依据 1、《XX施工图纸》、设计变更及会审纪要; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 二、工程概况 1、XX位于XX。 本工程建设单位为XX公司,设计单位为XX,监理单位为XX公司,由福州XX公司承建。 本标段由9#楼、10#楼、11#楼组成,地下一层建筑面积5237.7㎡,9#楼地上三十层,10#楼地上二十八层,11#楼地上三十二层。 2、结构设计概况 本工程为钢筋混凝土剪力墙结构,抗震设防烈度为七度,结构抗震等级为剪力墙二级。 三、施工部署 根据施工部署,需安装三台,型号为SCD200/200TD型施工升降机,分别安装在地下室顶板上。具体位置如下: 9#楼施工升降机安装在9-G轴交(9-1轴~9-3轴)处, 10#楼施工升降机安装在10-A轴交(10-5轴~10-7轴)处, 11#楼施工升降机安装在11-A轴交(11-5轴~11-7轴)处。 本工程地下室顶板加固采用扣件式钢管脚手架,在地下室顶板底部采用三六板侧放,上用U型顶托,下用可旋底座,以钢管支撑,步高按计算确定,在相应荷载区域

满堂设置。附地下室顶板加固示意图。特编制本方案对该部分地下室顶板进行验算加固。 四、原材料质量 1、采用国标(GB/700)中Q235A级钢,直径48*3.5高频焊接钢管。表明平整光滑、无裂缝、无疵点和变形,严禁打孔。 2、钢管两端面应平整,切斜偏差﹤1.7㎜,外表面锈蚀度≤0.5㎜。 3、采用可锻铸铁制作的扣件,符合现行国家标准(GB15831)的规定,无裂痕、变形、缩松、滑丝。扣件与钢管贴面必须严格整形,扣紧时接触良好,扣件表面有防锈处理,扣件螺栓拧紧扭力矩达65N.m 时不破坏,应经实验证明其质量符合国家标准的规定。 五、地下室顶板钢管脚手架搭设方法 施工升降机区:立杆纵距0.9米,横距0.9米,步距0.9米。 六、钢管脚手架搭设注意事项及构造要求 1、纵向水平杆宜用对接扣件连接,对接接头应交错布置,其长度不宜少于3跨,相邻接头水平距离不应小于0.5米,不应设在同步同跨内,接头中心至最近主节点不宜大于纵距1/3。 2、同一步纵向水平杆必须四周交圈。 3、必须设置剪刀撑。 4、扣件安装:扣件规格与钢管外径相同,螺栓紧固力矩为40~50N.m为宜。 5、立杆步距、纵距、横距有变化时,应进行验算。 七、钢管脚手架搭设检查与验收 1、钢管脚手架搭设的技术要求,应符合JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手

施工电梯基础施工方案

融科?梧桐里项目二期工程 人 2015年10月22日血国电建 中国水利水电第十三工程局有限公司 POWERCHINA

一、编制依据. (3) 二、工程概况. (3) 三、设备概述. (3) 四、基础技术要求及设计 (6) 五、危险源辨识及应急措施 (12)

一、编制依据 1. 《SC200/200系列施工升降机使用说明书》; 2. 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 3. 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59 —2011 4. 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 5. 本工程的施工图纸 二、工程概况 (1 )、工程概况 建筑结构形式为剪力墙结构,建筑结构安全等级为二级,层数34?37层。工程合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。 本建筑场地类别为II 类,主要的地质概况为:地基(岩)土层共分为 5 层,总厚度约24米。场地土层自上而下分别为:第①层杂填土;第②层粘土;第③层粘土;第④层强风化泥质砂岩;第⑤层中风化泥质砂岩 (2)、施工环境 现场处于双凤开发区阜阳北路高架桥,交通运输方便。在场地内布置一台56 米臂长的附着式塔吊,足够覆盖7#、12#楼整个施工场地。 (3)、施工电梯选择和布置的原则 1. 满足施工电梯的各项性能,确保施工电梯安装和拆卸方便; 2. 满足使用功能,选择有门窗洞口的位置以利于人员上下及零星材料运送,但需要避开楼梯和大型洞口; 3. 满足施工生产需要,既不闲置也不紧张; 4. 利于布置材料堆场、不影响基坑回填、不与塔吊发生冲突、便于基础施工; 5. 降低费用,使施工电梯安装费用降至最低。 6. 减小材料的运距,选择材料运送方便的位置安装升降机。 7. 不影响施工,从主体施工开始,施工电梯就要投入使用。 三、设备概述 根据本工程的具体情况,12#楼和7#楼各安装一台施工电梯,拟采用中联重科股份有限公司所生产的SC200/200型施工升降机。 SC200/200 型施工升降机是一种齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运

人货电梯基础加固方案

一标段货量区项目9#/10#/11#楼工程 人 货 电 梯 基 础 加 固 (专项) 方案 有限公司 20年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工计划 (2) 四、人货电梯基础加固方案...............................................................................3-8 五、基础加固安全验算......................................................................................8-14 六、安全保证措施 (15) 七、劳动计划 (16) 八、相关电梯加固平面图及剖面图..........................................................16-22

一、工程概况: 工程名称: 建设单位: 监理单位: 设计单位: 施工单位: 工程地点: 项目经理: 总监理工程师: 1、工程特点: 一标段项目工程,总建筑面积约14万M2,由商铺、别墅、多层、高层、地下室组成。其中:商铺二栋为2#楼3#楼为框架结构、别墅34栋、85#楼至118#楼为框架结构、多层一栋6#楼为框架结构、高层五栋7#8#9#10#11#楼框架剪力墙结构,地下一层、地上7#楼三十层、8#楼二十六层、9#楼二十四层、10#楼三十层、11#楼三十层,建筑总高度7#楼为92.4.m。8#楼为84.8M、9#楼为:74.4M、10#11#楼为92.4M楼,1#地下室一层建筑高度4.3m。 2、施工要求: 1、人货电梯设置位置: 9#楼人货电梯基础设置在17-21/A轴以南,现浇面,建筑物向外6.5m处有一道沉降后浇带。 10#楼人货电梯基础设置在3-7/A轴以南,现浇面,建筑物向外7m处有一道沉降后浇带。 11#楼人货电梯基础设置在5-9/A轴以南,现浇面,建筑物向外6.5m处有一道沉降后浇带。 2、根据各建筑物的高度及现场实际情况,9#、10#、11#、楼采用3台SC200/200苏州固顺人货两用梯,每幢楼号各配置一台,各楼号搭设高度如下:

施工电梯基础方案

施工电梯基础方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况................................... 错误!未定义书签。 三、电梯基础布置及设计......................... 错误!未定义书签。 四、电梯基础验算............................... 错误!未定义书签。

一、编制依据 1、栗雨香堤四期工程总承包施工合同; 2、栗雨香堤四期工程建筑、结构、安装专业施工图纸; 3、栗雨香堤工程岩土工程勘察报告; 4、租赁公司提供的SC200/200DKI型电梯参数; 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 6、《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB26557-2011; 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 8、本施工方案涉及的有关的国家(地方)或行业规范、规程、法规、标准、图集。 二、工程概况 本工程有3栋高层,分别为7#、8#、18#楼,考虑在砌体及装饰阶段材料垂直运输采用施工电梯,根据工程的施工现场情况,我司在,3栋高层各布置1台施工电梯(SC200/200),电梯的起升高度7#、8#楼约100米,18#楼约70米。 三、电梯基础布置及设计 1、施工电梯基础形式 SC200/200型电梯要求其地基的设计承载力为f≥150kpa,而根据施工电梯平面布置需要,7#、8#两栋高层的电梯基础位置均为回填土,承载力标准值为fa=30kpa。为保证电梯基础的安全性、耐久性,在电梯基础底平地下室底板底设置1根现浇独立柱,柱下做一个独立柱基承台。(根据现场土质情况,电梯基础柱下承台基础持力层为中风化泥质粉砂岩层,承载力标准值为fa=1500kpa)。18#、栋高层的施工电梯位置在地下室车库顶板上,可以地下室顶板作为施工电梯基座板,在施工电梯导轨下6000×6000范围内以钢管加可调支座顶托形成加固体系,保证施工电梯基座的稳固。 2、施工电梯基础的定位 各栋施工电梯定位详后附图 3、施工电梯基础设计及加固设计

施工电梯部位地下室顶板加固方案

施工电梯部位地下室顶 板加固方案 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

SC200/200TDK(1)型升降机基础加固施工方案 一、工程概况 工程名称:长江紫都三期A片7#、12#、13#楼含地下室 建设单位:中大地产集团武汉市巡司河物业发展有限公司 设计单位:泛华建设集团有限公司湖北设计分公司 监理单位: 湖北建盛工程项目管理有限公司 施工单位:中天建设集团有限公司 长江紫都三期A片7#、12#、13#楼选用三台SC200/200TDK(1)型施工升降机,7#楼导轨架高约m,拆合63个标准节,施工电梯基础布置在18-21轴/S轴地下室北侧,标高为的基坑土方回填地面上,地面土层为回填的3:7灰土,压实系数≥,地基承载力为。电梯附墙件第一道设置在二层结构楼板上(标高米),以上附墙间隔每9米设置一道。12、13#楼导轨架高约m,拆合69个标准节,施工电梯基础布置在24-27轴/N轴地下室北侧,电梯附墙件第一道设置在二层结构楼板上(标高米),以上附墙间隔每9米设置一道。根据SC200/200TDK(1)型施工升降机使用手册提供的基础尺寸和现场的实际情况施工升降机基础尺寸为4200mm×6200mm,厚度为400mm,混凝土强度等级为C30,其内部配筋为Φ10@200,施工电梯基础布置在具有一层结构的地下车库顶板上。为保证顶板具有足够的承载力,确保升降机的使用安全,需要对升降机布置的位置,在地下车库顶板与升降机基础搭设钢管支撑架加固。 二、加固方法

在升降机基础部位以下的地下车库采用48×30钢管搭设支撑架,分别对地下一层的梁、顶板支撑加固。 (1)钢管和扣件材质必须符合国家标准《直逢电焊钢管》(GB/13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)、钢管脚手架扣件(GB/15831)规定。禁止使用 有缺陷的钢管扣件。 (2)搭设尺寸; (3) 1. 施工电梯基础图 2. 施工电梯基础顶板钢管支撑加固平面、立面图 3. 施工电梯基础在地下室顶板位置图 三、搭设工艺 工艺流程 按上述立杆间距,在楼层上放线定位→立杆与水平杆用扣件连接成第一层支撑架体→对立杆的垂直度进行初步校正→搭设扫地杆并再次对立杆的垂直度进行校正→逐层搭设支模架和竖向剪刀撑。 搭设注意事项

施工电梯基础加固方案

芜湖碧桂园天门烟波二期 一标段 施工电梯基础 (地下室顶板)加固方案 广东永与建设集团有限公司 2017年3月 一、概况 层。计划安装施工电梯一台,生产厂家为上海达舜机械有限公司,产品型号为SCD200/200。 施工电梯基础直接位于地下室顶板上(施工电梯基础尺寸为6m×4m),安装部位地下室顶板强度等级为C30,板厚250mm。施工电梯基础部位加固支撑采用Φ48×3、5钢管,不考虑楼板受力,由钢管直接把荷载传至地下室底板。加固支撑钢管间距800×800,步距1500,托梁采用100×100方木(具体详附图)。 二、地下室顶板及支撑验算 1、荷载计算:

施工电梯基础部位混凝土自重(4*6米)24t 施工电梯自重(根据厂家提供的说明书按照110米高度计算):73节标准节*145公斤/节(10585公斤)+吊笼自重(含传动机构)2000公斤*2+围栏底座1000公斤+12道附墙架*100公斤/道(1200)+零配件815公斤=16600公斤 施工荷载:2t×2个吊篮=4t 转化为均布荷载 q =(1、2×406+1、4×40)÷(4×6)=22、6KN/m2 2、板配筋验算 按五跨连续计算,按最不利荷载布置,查表得:k v = -0、606 k f = 0、644 k m = -0、105。 M max= -0、105×22、6×(0、8)2 = -1、52kN、m Asa= M max /0、95h0f y=1、52×106/(0、95×225×300)=23、7 mm2原配筋12@200在1m范围内 As=113、04×1000/200=565、2mm2 故满足要求。 3、钢管承载力验算 V=1、3×ql=1、3×22、6×0、8×0、8=18、8 KN L0 = kμh0 =1、155×1、5×1500 = 2599mm 壁厚3mm钢管i = d2+d12 4= 482+422 4= 15、95mm λ= L0/ i = 2599 ÷ 15、95 =163 查表φ =0、265 σ = N φA= 18、8×1000 0、265×4、24×100 =167、3N/mm2 <205 N/mm2 故立杆受力符合要求。 综上所述, 施工电梯基础钢管支撑布置满足要求。

施工升降机基础及顶板加固施工方案

川沙新镇六灶社区18-02地块综合项目(浦迪1号)2标 施工升降机基础及顶板加固 施 工 方 案 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 川沙新镇六灶社区18-02地块(浦迪1号)项目部 编制人:金华军

二零一六年九月

目录 一、工程概况 (4) 二、室外双笼人货电梯选型及性能 (5) 三、施工部署 (6) 四、人货梯安装准备 (6) 五、人货电梯安装质量要求 (8) 六. 基础设计及荷载计算 (9) 七、总承包方管理措施; (16) 八、项目部应急与响应预案 (17) 九、安装、拆卸作业监护措施 (18)

一、工程概况 1、工程名称:上海浦东新区川沙新镇六灶社区18-02地块综合项目(浦迪1号) 2、工程地点:上海市浦东新区川沙新镇崇溪路以南、宝溪路(似建)以北、吉春路(似建)以东。 3、工程规模:地块总用地面积:73766平方米。总建筑面积约201884.23平方米,其中地上建筑面积约156654.23平方米,地下建筑面积约45230平方米,由住宅、酒店、公寓、商业以及地库组成,本方案准对住宅区、商业区号房及地库区域)。 4、本工程抗震设防类别为丙类,本地区抗震设防烈度为7 度第一组;本工程建筑结构安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;主体结构抗震等级三级。 5、住宅区为地上13-15层,地下1层,建筑结构体系采用 全现浇剪力墙结构。楼、屋盖为现浇混凝土梁板体系。商业区2-4层,地下1层(其中B10#位地下二层) 6、基础选型:住宅采用墙下布桩的筏板基础,商业区采用 承台筏板基础。 7、混凝土强度等级: 8、基础垫层:C15;基础及地梁:C35;框架梁、板:C30; 柱、墙:C30~C35;混凝土抗渗等级:p6。 各单体的情况如下:

相关文档
相关文档 最新文档