文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管廊施工方案

管廊施工方案

管廊施工方案
管廊施工方案

济南中央商务区(一期)市政工程三标

综合管廊专项施工方案

工程名称:济南市中央商务区市政道路及地下综合管

廊等基础设施建设项目(一期)

编写单位:济南市中央商务区(一期)市政项目三标

项目经理部

二〇一六年七月

目录

一、编制依据 (3)

二、编制原则 (3)

三、工程概况 (4)

四、施工计划 (4)

4.1施工机械及人员配置 (4)

4.2施工工期计划安排 (5)

五、施工程序与工艺流程 (6)

六、施工方法 (6)

6.1施工前准备 (6)

6.2测量放样 (6)

6.3基坑开挖 (6)

6.4垫层及底板防水施工 (8)

6.5综合管廊钢筋砼浇筑 (9)

6.6墙身及顶板防水处理 (16)

6.7沟槽回填 (18)

七、质量控制及检验 (18)

7.1. 质量保证 (18)

7.2 管理措施 (20)

7.3质量要求 (20)

7.4验收标准 (20)

八、安全环保 (21)

8.1安全要求及措施 (21)

8.2环保措施 (23)

综合管廊施工方案

一、编制依据

1、济南市中央商务区及市政道路及地下综合管廊等基础设施建设项目(一期)三标段招标文件;

2、济南市中央商务区及市政道路及地下综合管廊等基础设施建设项目(一期)三标段设计图纸;

3、《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015)

4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

5、《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003)

6、《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008)

7、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)

8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009)

9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011)

10、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)

二、编制原则

1.在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。

2.充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。

3.强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。

4.实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信

息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。

5.遵守招标文件各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻招标文件要求。

三、工程概况

天辰路综合管廊起点茂岭二号路,终点茂岭三号路,长度约514m。天辰路与茂岭三号路交叉口放在天辰路中,交叉口北侧计算至第一道变形缝,南侧按照天辰路道路红线宽度外扩10m。天辰路与茂岭二号路交叉口放在天辰路中,按照天辰路道路红线宽度每边外扩10m。设计为三舱室(热力舱、综合舱、备用舱),断面为11.4m×3.4m,布置在机动车道下方。

综合管廊为钢筋混凝土结构,采用现浇施工,结构混凝土等级为C35抗渗防水混凝土,抗渗等级为P8。

综合管廊断面图

四、施工计划

4.1施工机械及人员配置

主要施工机械投入计划表

主要施工人员配备计划表

4.2施工工期计划安排

五、施工程序与工艺流程

因本综合管廊施工长度较长,故在施工的时候按照设计以15-30米为一个施工单元,其施工程序为:

施工前准备→测量放样→基坑开挖→地基处理→浇筑垫层混凝土→综合管廊底面防水处理→架设底板模板及底层钢筋→底板钢筋砼浇筑→架设墙身及顶板模板、钢筋→墙身及顶板钢筋砼浇筑→墙身及顶板防水处理→基坑回填

六、施工方法

6.1施工前准备

1、由总工组织技术员熟悉图纸并进行技术交底,技术员对各施工班组及机械手进行技术交底,确保在施工过程中准确无误。

2、采用挖掘机平整场地,平整范围为综合管廊基坑开挖线位置外2米,要求场地平顺。如场地为鱼塘、沟渠等,先进行处理后,再回填至与附近地面高程。

6.2测量放样

对综合管廊平面位置进行放样,放样位置为综合管廊基坑开挖线位置,直线段每20米一个桩,曲线段每10米一个桩,桩与桩之间撒白石灰,每个桩标明下挖深度。

6.3基坑开挖

根据本项目工程地质勘察报告及综合管廊设计图纸,基坑开挖采用机械结合人工开挖。

本综合管廊平均开挖深度为4.3m,开挖边坡均为1: 0.3,边坡放

坡较平缓,故在综合管廊基坑开挖时基本不需要做开挖边坡支护措施。

综合管廊特是地段为深基坑深基坑长度为392.76m,开挖深度为5.3-6.5m。开挖深度在4.3-5.3m采用在边坡开挖3m宽度的二级台阶以保证安全,深度大于5.3m时采用土钉支护的方案。

土钉支护示意图

基坑开挖横断面

具体开挖施工如下:

1、基坑开挖采用挖掘机开挖,机械站立在基槽两米外以减轻土侧压力,所有开挖的土方外运至弃土场,做到随挖随外运,禁止堆放

基槽两侧。

2、每次基坑开挖过程中对开挖边坡进行校核,保证基坑开挖过程中不超挖也不欠挖,以防止开挖放坡过缓形成浪费或者开挖放坡过陡造成边坡坍塌。

3、基坑开挖至距基底10cm应立即停止开挖,改为用人工进行清理,禁止出现超挖现象,保证基底以下土体稳定。

4、基坑内积水要求及时排除,每隔20m设置一个集水坑,以保证土体稳定性。

5、在基坑两侧使用挖机开挖坡道,供施工人员上下基坑及材料进出基坑;人工开挖时要求观测员全程观测,基坑两边各安排一个安全员进行来回巡查,确保基坑内作业人员安全。

6.4垫层及底板防水施工

基坑开挖时,基底标高应比设计底标高低10cm,人工清理基坑后,浇筑C20素混凝土找平垫层,垫层轮廓线应大于管廊轮廓线15cm 作为操作空间。垫层作为管廊钢筋及混凝土施工的底模,素混凝土表面应保持平整,标高应与综合管廊设计底标高一致。

垫层施工完成后开始施工底板防水,

1、基层处理。

防水层施工前先对基层面进行检验,基层应做到平整、无尖锐异物,不起砂、不起皮,无凹凸不平现象,无浮渣、浮灰、油污等,在根部无蜂窝、麻面。如若不满足,则应对基层进行处理,处理后的基层必须坚实、平整、干燥、干净,不得过于光滑,需有一定的粗糙度,

基层不得有明水。防水涂料及防水卷材的施工最宜温度均为5~35°之间,气温超出其温度范围时应采取相应措施,严禁雨天施工。

2、防水卷材纵向宜整幅铺设,当防水卷材进行搭接时,若需要纵向搭接,允许进行一次纵向搭接,搭接宽度不得小于100mm,搭接压满粘结并通过排汽压实,边缘处挤出形成密封。

3、防水卷材铺设时应注意,较低的一副防水卷材粘贴完毕后,方可铺贴另一幅,两层利用自带粘贴部分粘贴密实。铺贴时应用刮板将防水推压平整,并使防水卷材的边缘和搭接处无翘起,其他部分无空鼓。

底板防水构造如下:

底板防水构造示意图

6.5综合管廊钢筋砼浇筑

综合管廊纵向每隔30m设置变形缝,变形缝区段范围内连续浇筑,施工中不准留设竖向施工缝。竖壁设置一道水平施工缝,其位置在底板以上50cm处。钢筋混凝土浇筑分两次浇筑,第一阶段先浇筑底板上50cm,第二阶段墙身及顶板一起浇筑,第一阶段和第二阶段采用钢板止水带连接。

1、钢筋工程

(1)钢筋加工

①钢筋除锈调直严格控制调直延伸率。

②钢筋加工由专人进行抽样配筋,配筋单必须经过技术负责人审核,现场总工技术部门审批,才能允许下料加工。

③钢筋加工成型严格按现行《混凝土结构工程施工验收规范》和设计要求进行,现场建立严格的钢筋生产安全管理制度,并制定节约

措施,降低材料消耗成本。

(2)钢筋安装

①采用焊接接头的钢筋,焊接长度单面焊不得小于10d,双面焊不得小于5d。焊接接头应符合《混凝土结构设计规范》GB50010-2010相关规定要求。受力钢筋接头的位置应错开,同一连接区内钢筋接头数量不应大于总数量的50%。

②钢筋遇到孔洞时,应尽量绕过,不得截断。若必须截断时,应与孔洞口加固筋焊接锚固。

③钢筋的描固长度,搭接长度应符合国家规范和设计要求,操作工人须持证上岗。

④钢筋采用扎丝绑扎,节点可间隔绑扎,绑扎牢固。

⑤做好水电预埋件安装,安装位置准确无误,牢固稳定,不易位移。

⑥管廊施工时,预埋好人孔、气孔等洞口预埋钢筋。

(3)钢筋保护层控制

钢筋保护层厚度,底板、顶板、侧墙迎土面50mm,其余均为30mm。采用预制的水泥砂浆垫块,垫块要垫稳,布置间距为1m,呈梅花型布置,施工完毕后禁止在钢筋上践踏,以防止钢筋受力过重导致位移

或垫块损坏。

(4)钢筋验收

①钢筋进场时必须对钢筋的规格尺寸抗弯抗剪强度等进行检测,大批量的必须进行抽查,检验合格后才能进场使用。

②钢筋制作安装完成后,经自检合格,上报相关单位进行隐蔽验收,验收合格后进入下道工序施工。其各项验收标准列表及各项允许偏差见下表。

钢筋加工的允许偏差值表

钢筋安装位置的允许偏差和检验方法表

2、模板工程

模板工程是保证砼施工质量,加快工程施工进度的关键环节之一,因此,结合工程特点、规模,选择适宜的模板及支撑体系,是模板工程施工必须考虑的主要因素。模板及其支撑体系必须具有一定的强度、刚度和稳定性,能可靠承受新浇筑砼的自重,侧压力及施工过程中所产生的荷载。

(1)模板选择

三标模板选用三种材质模板分别为竹胶板、塑料模板、钢模板。顶模采用竹胶板、塑料模板进行拼装,拼装时注意木模与木模的补缝。管廊顶板支架采用满堂支架,顶板板面铺完后,对细部的节点进行修补处理,要保证平整、严密、牢固,特别是接头部位板周边。

管廊壁模采用大块胶合板,使用一次性止水拉杆对拉固定,布置间距为50cm,呈梅花型布置,拉杆长度为d+20cm的Ф14圆钢(d=墙壁厚度)。当砼强度达到规范要求强度后方可拆除模板及支撑。

(2)顶板满堂支架

顶板支模搭设满堂碗扣支架,支架布置为60cm(横向)×60cm (纵向)×90cm(步距),在顶托上铺设10×10cm方木作为纵向分配梁,间距与横向立杆间距相同;接着在纵向分配梁上按30cm间距铺设横向8×8cm方木,根据放样出的中线铺设δ=12mm的竹胶板做为底模;支架立杆和横杆均采用碗扣式支架,材料壁厚2.7mm,外径φ48mm;上下托均采用60cm高可调式上下托;剪刀撑采用外径φ48mm 普通钢管,壁厚2.5mm。板拼缝采用夹双面胶带或涂抹玻璃胶的方法进行封堵,以防漏浆。顶板模板经监理检查验收后,绑扎顶板钢筋。

支架横向布置图

(3)模板安装的技术要求:

①操作人员在作业前必须充分熟悉图纸,了解设计意图,严格按施工规范、操作规程进行作业,并掌握基础和结构的轴线、标高、各部位尺寸和技术要求等,根据工程结构特点和施工条件,尚应熟悉模板工程的施工方案及模板配制图等。

②模板安装前应仔细检查各类模板配置是否完好、齐备、是否已刷脱模剂。

③模板安装前应根据图纸仔细检查作业部位的位置尺寸、规格、标高和上道工序质量以及钢筋放置是否正确。

④模板安装完毕后,应进行全面检查模板的各种尺寸数据是否符合图纸要求以及模板的支撑情况是否牢固,不松动,符合质量要求,以保证在砼浇筑过程中,模板有足够的刚度和稳定性。

⑤安装模板中应采取有效措施,防止出现模板使用中常发生的位移、跑模、模板间隙大等质量通病。

⑥模板工长在作业过程中,应经常组织有针对性自检自查,防止发生质量问题,对有不符合质量要求的应立即采取纠正措施。

⑦模板安装时如果选择的是钢模板还将注意选用合理的隔离剂,

隔离剂的选用应考虑脱模容易,不污染构件表面,对砼及钢筋无损害。

模板安装允许偏差

注:H为墙的高度(mm)

3、混凝土工程

本工程结构砼强度等级为C35防水混凝土,抗渗等级P8,混凝土中最大氯离子含量应小于0.1%,最大碱含量应小于3.0kg/m3。

浇筑混凝土前,应将扶梯、墙管、预埋铁等预埋件按图预先埋设牢固,防止混凝土浇筑时松动。安装附属设备以前,预埋孔洞应事先留出,不得事后敲凿。

本工程采用商品混凝土,采用汽车泵进行浇注,必须在混凝土工程施工前完成原材料取样送检及配合比实验。

主体结构横向分两阶段施工,如下图所示;

(1)混凝土振捣

①混凝土底板浇筑时,混凝土从侧墙墙口处灌入,根据混凝土自然流动到底板观察口(振捣口),利用振捣棒在振捣口进行振捣,振捣要做到振捣布置均匀,快插慢拨,快插是为了防止先将表面混凝土振实与下层混凝土发生分层,离析现象,慢拨是为了使混凝土填满振动棒抽出时间所造成的空洞。

②混凝土浇筑墙、顶板部分浇筑与振捣应密切配合,第一层混凝土下料速度应减慢,待混凝土充分振实后再继续进行,应注意振实,混凝土表面处理,混凝土初凝前,木杠刮平,用木搓搓毛。

(2)混凝土养护

①养护时间应根据温度情况,分程度进行调整。

②墙身、顶板浇筑8-12小时之内开始养护,待拆模后涂混凝土养护剂予以养护。当温度低于-10℃,应覆盖草垫或薄膜养护。

③养护时间不得小于14天。

4、变形缝处理

变形缝应按施工设计图纸施工,沿整个综合管廊设置通缝,采用中埋式钢边橡胶止水带。沿着板(墙)厚方向具体处理为30*50mm双组份聚硫密封膏+聚乙烯低发泡填缝板。如图所示:

6.6墙身及顶板防水处理

综合管廊墙身防水采用1.5厚MPU白色单组份聚氨酯防水涂料+1.5厚MBA-CL交叉层压膜自粘防水卷材+5cm厚聚苯乙烯泡沫塑料板;顶板1.5厚MPU白色单组份聚氨酯防水涂料+1.5厚MBA-CL交叉层压膜自粘防水卷材+油毡隔离层+7cm厚C20细石混凝土;底板采用1.2厚MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材。如下图所示:

(1)施工工艺

①涂刷胶粘剂(氯丁胶粘剂或SBS粘合剂),应一次涂刷均匀。

②将卷材按预定位置放好后,开始铺贴,纵横向均应留出10cm 的搭接缝,用胶粘剂粘平,干燥数分钟后用压辊压实。操作时卷材不要拉太紧,并注意方向沿标准线进行,以保证卷材搭接宽度。每铺完一张卷材,应用干净的滚刷从卷材的一端向另一端用力滚压一遍,以将空气排出。为使卷材粘结牢固,应用外包橡皮的铁辊再滚压一遍,不允许有气泡或折皱现象存在。

③铺贴时,要注意卷材的搭接量,纵向及横向搭接长度均为100mm,相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽。在转角处增加附加层,每个转角附加层成直角铺设30cm+30cm的防水材料。

③卷材收头处理:卷材收头必须用聚氨酯密封膏封闭,封闭处固化后,在收头处再涂刷一层聚氨酯涂膜防水材料。

④防水层经检查合格后,粘贴聚乙烯泡沫板保护。

⑤土方回填时应对称进行,注意保护成品。

(2)注意事项

①防水基面(找平层)必须坚硬、平整、干燥(含水率不宜大于10%)、清洁、不应有反砂及各种尖利物品。

②卷材不宜在负温条件下施工,如必须在负温下施工时,应采取措施保证铺好后的防水层不得有龟裂及粘结等不良现象。

③在做卷材铺贴时应随时注意用手挤压排除空气,以免产生鼓包现象。

④搬运卷材时应轻拿立放,不得扔摔,避免损坏。

防水施工必须在混凝土达到设计强度,并做满水试验后涂刷。防水材料寿命不得低于结构自身寿命,并具备二次抗渗效果及修复功能。

6.7沟槽回填

综合管廊土建完成后,管廊外侧及顶部采用合格填料回填,路堤范围内满足道路技术要求。

土方回填工作沿管廊顶及四周分层均匀回填,防止超填。顶板表面覆土时避免大力夯填,顶板及侧墙外0.5m范围内采用人工回填,用小型蛙式夯实机进行夯实,其余部分采用12T压路机分层进行夯实回填。回填土压实度不低于设计值,已建好的管廊必须及时回填覆盖,严格长期暴露。

七、质量控制及检验

7.1. 质量保证

7.1.1 质量保证组织机构

根据招标文件及本公司质量体系的要求,本工程的质量目标为:单位工程交工验收合格率100%,分部工程合格率100%,分项工程验收合格率100%,交工验收阶段抽查项目的平均合格率95%以上。确保优良工程,正常优质工程。杜绝重大质量事故,有效防止一般事故。质量方针是“科学决策,规范管理,创一流质量,铸精品工程”。将质量管理职能分解到每一个部门、每一个岗位。项目经理部执行总的质量方针,满足业主提出的质量目标要求,建成以项目经理为第一责任人的管理职责及职权体系,形成一个完整的质量体系。并由总工程师作为管理者代表对质量体系运行负责。二名经验丰富的桥梁工程师负责质量体系的日常工作,确保体系正常运行。

质量保证体系框图

7.2 管理措施

(1)建立以经理为领导的施工、技术、安全和质量管理小组,加强质量意识,使每一个职工都树立良好的质量意识。

(2)严格岗位责任制,分项工程师对各个工序、各工种实行检查监督管理,行使质量否决权。

(3)对各工序设置管理点,每道工序严格把关,保证工程施工质量。

(4)实行三级管理制度:每道工序技术员100%自检,分项工程师100%互验,监理工程师抽查验收。

(5)认真填写施工日志及各工序施工原始记录。

7.3质量要求

(1)开工前应进行定位复测,准确定位结构物位置,并埋设护桩增设水准基点。

(2)凝土采用商混,输送车运输,汽车泵送入模,精心振捣,保证质量。

(3)严格按设计做好沉降逢和铺底、防、排水设施,并确保沉降缝在整个设计断面上贯通。

7.4验收标准

综合管廊施工允许误差,除设计有特殊规定外,符合下表的规定。

综合管廊的允许偏差和检验方法

管廊内部安装施工安全专项方案

管廊内部安装施工安全 专项方案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

管廊内部安装施工安全专项方案 编制:日期: 审核:日期: 审批:日期: 中交二航局南京浦口新城综合管廊工程项目经理部 一、编制依据 本专项方案主要依据《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《市政工程安全生产监督管理办法》、《安全经营单位生产安全事故应急预案编制导则》等编制。 二、编制范围 本方案适用于中交二航局南京浦口新城核心区综合管廊工程。 三、编制原则 认真、全面、系统阅读施工合同,深刻领会和贯彻设计意图及业主的各项要求;贯彻执行各项技术标准、安全技术规程,执行业主对本工程建设的各项要求,采取现代化管理手段和施工项目管理模式,优化资源配置,实现动态管理,以适应施工组织安排的要求;对现场安全管理实施全员、全方位、全过程严密监控。 四、安全目标 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,建立健全安全管理组织机构,完善安全生产保证体系,杜绝安全特别重大、重大、大事故,防止一般事故的发生。消灭一切责任事故,确保中交二航局浦口新城综合管廊工程安全生产零事故目标实现。 五、工程概况 南京市浦口新城核心区综合管廊工程位于浦口新城核心区,南至滨江岸线,东至

七里河,北至迎江路,南至商务东街。工程设计内容包含临江路、丰字河路、兴城路、七里河路、迎江路、胜利路、商务大街、规划支路三、规划支路六的地下综合管廊相关的主体结构工程、排水工程、消防工程等,综合管廊总长度约10306m,覆盖范围约10km2。 管廊工程平面示意图如下: 管廊平面示意图 六、管廊内部安装作业主要危险及可能造成的伤害 6-1 危险源分析表

综合管廊专项施工方案

济南中央商务区(一期)市政工程三标 综合管廊专项施工方案 工程名称:济南市中央商务区市政道路及地下综合管 廊等基础设施建设项目(一期) 编写单位:济南市中央商务区(一期)市政项目三标 项目经理部 二〇一六年七月

目录 变形缝处理 (18) 附属构筑物施工 (20) 接地体(线)的连接 (22)

综合管廊施工方案 一、编制依据 1、济南市中央商务区及市政道路及地下综合管廊等基础设施建设项目(一期)三标段招标文件; 2、济南市中央商务区及市政道路及地下综合管廊等基础设施建设项目(一期)三标段设计图纸; 3、《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015) 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 5、《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 6、《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 7、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 10、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 11、《城镇综合管廊工程施工及验收规范》(J12139-2012) 二、编制原则 1.在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。

3.强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。 4.实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。 5.遵守招标文件各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻招标文件要求。 三、工程概况 天辰路综合管廊起点茂岭二号路,终点茂岭三号路,长度约514m。天辰路与茂岭三号路交叉口放在天辰路中,交叉口北侧计算至第一道变形缝,南侧按照天辰路道路红线宽度外扩10m。天辰路与茂岭二号路交叉口放在天辰路中,按照天辰路道路红线宽度每边外扩10m。设计为三舱室(热力舱、综合舱、备用舱),断面为×,布置在机动车道下方。 综合管廊为钢筋混凝土结构,采用现浇施工,结构混凝土等级为C35抗渗防水混凝土,抗渗等级为P8。

明挖法综合管廊施工方案

明挖法综合管廊施工方案 1施工方案 1.1施工顺序 测量放线T土石方开挖T垫层施工T底板防水T底板施工T侧墙、顶板施工f防雷接地工程f防水工程f管廊内装饰工程f 土石方回填 1.2施工测量 1.2.1控制点复测 平面控制网测设 接收到设计单位移交的平面控制网点及成果后,进行施工控制网复测和加密的准备工作。平面控制网的复测及施工控制网的布设联合进行。 平面控制网布设原则: (1)平面控制遵循先整体、后局部、高精度控制低精度的原则。 (2)平面控制网的坐标系统与工程设计所采用的坐标系统相一致。根据现场实际情况布设控制点,前视后视距离保证一致。 (3)施工控制网根据工程规模及建筑物施工放样的要求确定。 (4)在通视条件良好、安全、易保护的地方选点。 (5)对控制点进行保护,并用红油漆作好标记。 1.2.2水准导线测量 高程控制网的布设原则 (1)为保证主路线及其他建筑物施工的竖向精度要求,在施工区域内建立高程控制网,以此作为保证施工竖向精度的首要条件,水准控制点与平面控制点点位一致。 (2)依据现场设计单位给定的水准点布设施工高程控制网。 (3)根据设计单位给定的水准点,在现场适当部位引测加密水准点,形成一条附合水准路线。在整个施工区域建立高程控制网,作为道路及建筑物高程控制的依据。测设一条附合水准路线,联测场区高程竖向控制点。 1.3施工降排水

根据实际情况,基坑首先考虑挖集水坑降水,在基底两侧采用人工开挖排水沟,排水沟尺寸为30cm K 30cm,排水沟采用3cm厚砂浆抹面,距离坡顶线1 米处挖截水沟,截水沟尺寸为50x 50cm截水沟采用3cm厚砂浆抹面,若局部地下水丰富,可米取井点降水,米取的相关措施、产生的工程量由现场签证确认。排水沟布置示意图如下: 根据现场实际情况,若地下水位高于沟槽基础底面可采用管井降水,双排线状 布置,在距离基坑边缘约2.0m处布置井点吸水管位置,井点布置间距为20m,井深 10m,现场管井布置数量根据降水的效果增加或减少,降水深度距沟槽底面1m。管井采用岩心钻机成孔,井径50cm,滤水管内径大于35cm,井管内径大于水泵外径5cm,每口深井内配置1台深井泵。根据现场实际情况确定工程量。 在基础结构施工完成以后,经监理工程师批准后进行停抽封井。为了保证封堵安全,在拆封前先用砂砾回填,上部0.5m填粘土夯实。 管井降水示意图

管廊钢结构制作安装施工方案

13HJ-FA- 安徽六国化工股份有限公司年产28万吨合成氨项目管廊钢结构制作安装施工方案 编制: 审核: 批准: 会签 质量: 安全: 中化第十三建设有限公司六国化工项目经理部

二〇一一年八月 目录 1. 编制说明 (1) 2. 编制依据 (1) 3. 施工具备的条件 (1) 4. 施工方法及程序 (2) 5. 材料 (2) 6. 钢零件及钢部件加

工 (2) 7. 钢构件组装 (6) 8. 钢结构安装 (6) 9. 钢结构的焊接 (7) 10. 环境、职业安全健康保证措施 (10) 11. 施工危险点、危险源控制对策表 (11) 12. 竣工验收 (12) 13. 附表 (12)

1. 编制说明 1.1 本方案仅适用于由我公司承担施工部分的安徽六国化工股份有限公司年产28万吨合成氨项目管廊钢结构现场制作、安装及验收,不包括其防腐施工。1.2工程概况 1.2.1管廊横向为现浇钢筋混凝土框架结构,纵向采用钢梁,钢梁与混凝土框架铰接连接,沿管廊纵向设有柱间支撑。 1.2.2管廊纵向钢梁主要为H型钢,管廊现浇钢筋混凝土框架结构柱上与纵向钢梁连接处设有牛腿,牛腿顶面有预埋钢板。滑动端处纵向钢梁通过螺栓连接,其它地方设安装螺栓,采用焊接连接。 1.2.3管廊横梁除钢筋混凝土框架结构处外其它地方为H型钢钢梁。 1.2.4跨度较大的过马路钢桁架主梁为H型钢,其它构件为角钢,焊接连接。1.3 我公司仅承担管廊钢结构一部分施工任务,总重约550t,其明细见表1.3 2. 编制依据 2.1《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001。 2.2《石油化工钢结构工程施工及验收规范》 SH3507-1999。 2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98。 2.4《石油化工建设工程施工安全技术规范》 GB50484-2008。 2.5《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002。

管廊施工方案范文

管廊施工方案

一、编制依据 根据中国石油化工股份有限公司茂名分公司新建煤制氢项目界区内现有设施拆迁还建工程(第三期还建工程)新建管廊,茂名瑞派石化工程有限公司提供的图纸(图号:6·L·F·J-429/1~12)及技术人员现场勘察而编制。 二、工程概况 本工程位于茂名分公司炼油分部炼油厂区七号路西北,新火炬东。主要内容:管廊J-A51~J-A89共41榀,管廊J-B49、J-B56两榀,D-A19~D-A26管墩8个,D-B15~D-B27型管墩13个。包括基础土方开挖与地基处理,破砼桩头,钻孔桩桩承台及地梁制作,土方回填与压实。各工程量及尺寸见建施图。 三、施工前准备 1、熟悉图纸,认真领悟设计意图和使用功能。 2、做好钢材、钢筋等材料的相关试验工作,做到先试后用。 3、施工用水由甲方指定用水点。 4、施工用电由甲方指定接电点。 5、做好材料计划表,并复核上报,根据生产需要安排,明确进场时间,及时做好材料进场报验。 6、组织施工人员进行好安全教育并按规定办理好施工人员上岗证,入厂证等,组织各种施工机具进场办理相关手续。

7、施工前办理好相关的作业票证才能施工。 四、施工工序及施工方法 管架土建技术措施 主要工序:测量放线→基础土方开挖→破砼桩头→基础垫层砼浇筑→基础承台、地梁钢筋制安、模板安装、砼浇筑→基础、地梁模板拆除、土方回填夯实 主要施工方法: 1、测量放线:根据业主提供的场区控制点,将全站仪支设在复测合格后的坐标控制点上,定出轴线位置,打好木桩并作好标高记录,而且在距离基础开挖边线3~5米的方向设定坐标控制点,控制点采用木桩,并浇筑混凝土固定保护好,请第三方进行复测,为开挖基坑做好准备。 2、土方开挖:采用机械和人工挖土,先用机械从桩外围开挖,靠近桩身部位机械操作要注意不能碰伤或碰断桩柱,或改用人工捎除桩身边缘的土方,开挖时要控制好基坑标高,采用基底预留±100mm厚用人工清底修平的方法,尽量避免超挖现象。土方开挖到桩基础设计标高后人工进行清槽及基础定位,基槽清理干净后及时通知监理公司和甲方现场代表到现场验槽,验槽合格后,才能进行下道垫层工序施工。 3、破砼桩头工程:用水准仪测出设计桩顶标高。用墨线标出记号,用风镐人工破碎桩头,破碎时,在设计标高上预留10㎝改用人工凿除,剔凿后应保持桩顶平整、结实。剔掉的桩头及时清理,防止影响下道工序。破桩头时,应尽量保护好桩的纵向受力钢筋,并将钢筋逐一调直,清除钢筋表面的残渣。

地下综合管廊工程模板支架施工方案

目录 1、编制依据、原则、范围 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制原则 (1) 1.3编制范围 (1) 2、工程概况 (1) 2.1项目简介 (1) 2.2设计概况 (1) 2.3项目建设相关单位 (2) 3、模板支架设计方案 (2) 3.1设计说明 (2) 3.2顶板支架体系设计 (2) 3.3顶板模板体系设计 (2) 3.4侧墙、隔墙模板体系设计 (3) 5、支架施工 (3) 5.1 支架材料要求 (3) 5.2支架搭设 (3) 5.3剪刀撑设置 (4) 5.4支架搭设要求 (4) 5.5支架安全注意事项 (4) 5.6支架拆除 (5) 4、模板施工 (5) 4.1模板施工流程 (5)

4.2模板安装要求 (5) 4.3模板安装及拆除 (6) 4.3.1模板加工 (6) 4.3.2 模板存放 (6) 4.3.3模板拆除 (6) 4.4模板验收 (6) 4.4.1模板安装允许偏差 (6) 4.4.2预埋件、预留洞允许偏差 (7) 6、安全应急预案 (7) 6.1 安全预防措施 (7) 6.2 应急处理措施 (8) 6.3高处作业防护 (8) 6.4临时用电管理 (8) 6.5应急救援工具 (9) 7、文明施工措施 (10) 8、其他 (10)

宜昌市将军路(江城大道~江南二路)市政工程及地下综合管廊工 程模板支架施工方案 1、编制依据、原则、范围 1.1编制依据 宜昌市将军路(江城大道~江南二路)市政工程及地下综合管廊工程施工有关图纸及文字说明; 《建筑施工扣件式钢管支架安全技术规范》(JGJ130-2011); 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 1.2编制原则 (1)认真贯彻执行国家方针、政策、标准和设计文件,严格执行基本建设程序,实现项目的全部功能。 (2)全面履行协议,确保实现业主所要求的工期、质量、安全、环保目标。 (3)以总体施工部署、施工进度安排、主要施工项目及关键工序的施工方案和各项保证措施为本施工组织设计的重点内容。 1.3编制范围 本方案编制范围包括宜昌市将军路(江城大道~江南二路)地下综合管廊工程主体结构模板支架施工。 2、工程概况 2.1项目简介 宜昌市将军路(江城大道~江南二路)综合管廊工程总长约1842m,共分为三舱。 2.2设计概况 宜昌市将军路(江城大道~江南二路)地下综合管廊采用三舱形式,分

综合管廊施工组织设计

六、施工组织设计

目录第一章施工技术方案 第一节工程概述 一、工程概况 二、编制说明 三、工程施工目标 第二节施工部署 一、施工构想 二、施工准备 三、施工过程布置 第三节管廊工程施工方案 一、管廊土建工程 二、管廊电气安装工程施工方案 三、管廊消防工程施工方案 四、通风工程 第四节排水工程施工方案 一、施工顺序 二、施工方法 第五节道路工程施工方案 一、路基工程 二、路面工程 三、交通工程 第二章质量承诺及保证措施 第一节质量目标及承诺 一、质量目标 二、质量承诺 第二节质量管理体系 一、建立质量管理体系 二、项目质量管理人员职责

第三节质量保证体系 一、建立质量保证体系 二、质量保证体系运行 第四节建立质量控制体系 一、质量控制体系 二、质量控制体系的运行 三、施工过程质量控制措施 第五节保证措施 一、施工组织设计审批制度 二、技术复核、隐蔽工程验收制度 三、技术、质量交底制度 四、二级验收及部分分项质量评定制度 五、实行工程质量奖罚制度 六、竣工图的编制、审核、移交制度 七、工程技术资料管理制度 八、回访保修制度 第三章施工主要工序 第一节管廊工程施工工序 一、管廊土建工程施工工序 二、电气安装工程施工工序 三、消防工程施工工序 四、通风工程施工工序 第二节排水工程施工工序 一、排水工程施工工序 二、检查井施工工序 三、闭水试验施工工序 第三节道路工程施工工序 一、路基挖方施工工序 二、抛石挤淤毛石换填施工工序

三、路基毛石换填施工工序 四、钢筋混凝土盖板涵施工工序 五、土夹石填筑施工工序 六、防渗土工布施工工序 七、级配碎石基层施工工序 八、水泥稳定碎石施工工序 九、沥青混凝土面层施工工序 十、人行道施工工序 十一、安砌侧石施工工序 十二、现浇混凝土路缘石施工工序 十三、交通工程施工工序 第四章安全文明施工保证措施 第一节安全生产保证措施 一、安全生产目标 二、安全生产承诺 第二节安全生产保证体系 第三节制度保证措施 一、安全教育制度 二、技术交底制度 三、建立施工现场安全检查制度 第四节分项施工的安全要求 一、现场用电安全措施措施 二、现场施工机械的安全技术措施 三、土方工程安全技术措施 四、混凝土浇捣工程的安全技术 第五节治安保卫措施 第六节防火防爆措施 一、防火防护设施 二、保证措施

管廊电气安装施工方案

管廊电气安装施工方案 干式变压器安装 变压器安装按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定交接试验合格。安装位置正确,附件齐全。接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;变压器箱体、干式变压器的外壳可靠接地;所有连接可靠,紧固件及防松零件齐全。 8.11.1.1 变压器安装施工流程图 8.11.1.2施工准备 ①开箱检查 a变压器运输至场内时要先进行开箱检查。 b检查变压器外观应无损伤,油漆层完好。 c型号、规格、数量符合图纸要求。 d用2500V兆欧表检查线圈绝缘应≥6MΩ。 e根据装箱清单逐一检查变压器附件应齐全完好。 f检查变压器出厂资料应齐全。 ②准备6根φ50、1.5米左右钢管作滚杠 ③土建交接验收 a检查土建已具备安装条件并办理交接签证。 b配电室内门、窗应施工完毕,地面应抹平,予留设备吊装口等设备进入配电室后及时封墙。 c基础槽钢或轨道安装牢固,预留电缆进线孔符合设计要求。 (3)变压器安装 ①变压器基础的轨道应水平,轨距与轮距应配合,装有气体继电器的变压器,应使

其顶盖沿气体继电器汽流方向有1%~1.5%的升高坡度(制造厂规定不需安装坡度者除外)。 ②变压器宽面推进时,低压侧应向外;窄面推进时,油枕侧一般应向外。在装有开关的情况下,操作方向应留有1200mm以上的宽度。 ③油浸变压器的安装,应考虑能在带电的情况下,便于检查油枕和套管中的油位、上层油温、瓦斯继电器等。 ④变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符。 ⑤装有滚轮的变压器,滚轮应能转动灵活,变压器就位后,应将滚轮用能折卸的制动装置加以固定。 ⑥变压器吊装时应由起重工指挥,平稳操作,严禁大起大落。 (4)变压器安装就位后的检查 ①变压器应清理、擦拭干净,顶盖上无遗留杂物,本体及附件无缺损,且不渗油。室内清理干净,无杂物。 ②变压器一、二次引线相位正确,绝缘良好。 ③接地线良好。 ④通风设施安装完毕,工作正常,事故排油设施完好;消防设施齐备。 ⑤油浸变压器油系统油门应打开,油门指示正确,油位正常。 ⑥油浸变压器电压切换装置及干式变压器的分接头位置放置正常电压档位。 8.11.1.2高、低压开关柜及箱盘安装 在配电柜进入电气室前,要对电气室的建筑工程施工质量进行检查,其中包括地面、墙壁、楼板、屋顶是否施工完成,是否出现遗漏施工,电气室内壁抹灰是否完工,门窗安装是否完毕,是否有质量问题等,在进行严格的质量检测并符合质量标准后,方可将配电柜移入电气室。 电气盘箱柜安装施工流程如下图所示。 设备开箱检查 二次搬运 基础型钢制作安装 配电柜就位 配电柜接线 试验调整 送电试运行 电气盘箱柜安装施工流程图

综合管廊施工方案69004

西安市地下综合管廊建设PPP项目I标段户县西苑北段项目 施 工 组 织 设 计 书 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司 青堡路A2合同段项目经理部 二0一七年七月

目录 第一章施工组织综合说明 一、编制说明 二、工程概况 三、工程目标 四、项目管理策划 第二章专项施工方案 一、主要材料用量及要求 二、总体施工工艺 三、各施工工序专项施工方案 1、施工前准备 2、平整场地 3、测量放样 4、综合管廊钢筋砼浇筑 5、变形缝及施工缝的处理 6、总体质量要求 7、进度计划表 8、人员、材料、机械计划表 9、临时设施布置及施工用水、用电情况第三章保证措施 一、质量保证措施 二、安全保证措施 三、工期的保证体系及保证措施 四、文明施工保证措施 五、检测监控措施 六、雨季施工保证措施 七、环保保证措施 八、应急预案 第四章工程交验后的服务措施 一、工程交付 二、服务及保修

第一章施工组织综合说明 一编制说明 1.1《户县西苑路北段路综合管廊工程施工图》编制。。 1.2相关技术规范 《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2012) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 二工程概况 户县西苑路北段综合管廊平面位置布置在道路中央分隔带下,综合管廊为钢筋混凝土结构,采用现浇施工,混凝土为C40防水混凝土,抗渗等级P8。 综合管廊平面线形基本上与所在道路平面线形一致。对于圆曲线半径,满足收纳管线的最小转弯半径及要求,并尽量与道路圆曲线半径一致。合理布置通风口、投料口、人员进出口、管线引入引出口等节点,在满足使用和安全的前提下,尽量将节点布置在绿化带上,与周围景观绿化融合在一起,以起到美化作用。 三工程目标 3.1、工期目标 计划开工日期:2017年0月0日,计划完工日期:年月日,实用工期日历天。 3.2、质量目标 实现优良工程,确保一次合格率达100%,优良率达95%以上。 3.3、安全生产目标 杜绝人身伤亡事故和重大交通、机械事故发生,施工负伤率低于行业标准。 四项目管理策划 实行项目经理负责制,全面履行本合同中规定的权利和义务,项目部按精干高效的原则,设项目经理室、项目总工室、工程技术科、试验室、安全质检科、综合管理科六个职能科室,具体负责全标段工程施工组织和管理工作。 项目经理部施工单位的组织设置,人员配备见表1-2。 项目经理部主要人员配备表

综合管廊施工方案版

标项目I西安市地下综合管廊建设PPP 段户县西苑北段项目施工组织设计书 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司青堡路A2合同段项目经理部 七月一七年0二 目录 第一章施工组织综合说明 一、编制说明 工程概况二、 工程目标三、 项目管理策划四、 第二章专项施工方案 一、主要材料用量及要求 二、总体施工工艺 三、各施工工序专项施工方案 1、施工前准备 平整场地、2测量放样3、 综合管廊钢筋砼浇筑、4 变形缝及施工缝的处理5、总体质量要求6、 进度计划表7、人员、材料、机械计划表8 、 临时设施布置及施工用水、用电情况9、第三章保证措施 质量保证措施一、 安全保证措施二、 工期的保证体系及保证措施三、文明施工保证措施四、

检测监控措施五、 雨季施工保证措施六、 环保保证措施七、应急预案八、第四章工程交验后的服务措施 一、工程交付 二、服务及保修 word 编辑版. 第一章施工组织综合说明 一编制说明 户县西苑路北段路综合管廊工程施工图》编制。。.1《11.2相关技术规范《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2012) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) )(CJJ1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》工程概况二 户县西苑路北段综合管廊平面位置布置在道路中央分隔带下,综合管廊为钢筋混凝土结构,采用现浇施工,混凝土为C40防水混凝土,抗渗等级P8。 综合管廊平面线形基本上与所在道路平面线形一致。对于圆曲线半径,满足收纳管线的最小转弯半径及要求,并尽量与道路圆曲线半径一致。合理布置通风口、投料口、人员进出口、管线引入引出口等节点,在满足使用和安全的前提下,尽

管廊及设备基础施工方案

锦州25-1南油气田项目天然气终端工程 设备基础、管廊基础施工方案 审批: 审核: 编制: 编制单位:中国化学工程第六建设公司 编制日期:2011-08-30

目录 一、编制说明及编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、主要施工方法 (3) 1. 测量定位 (3) 2. 土方工程 (4) 3. 钎探 (5) 4. 钢筋工程 (5) 5. 模板工程 (6) 6. 预埋螺栓的安装和固定 (7) 7. 混凝土工程 (7) 五、质量控制预防措施 (8) 六、施工保证措施 (9) 1.雨季施工措施 (9) 2.夜间施工措施 (10) 七、安全保证措施 (11)

一、编制说明及编制依据 1编制说明 为了组织好该工程的施工,高速、优质地建成该项目,根据本工程的具体情况和特点,特编制本施工方案,作为施工时的指导性文件。 2编制依据 2.1 工艺装置区管廊基础设计图纸、设备基础设计图纸 2.2《建筑施工手册》第四版 2.3工程主要用规程、规范及标准 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 二、工程概况 该工程的独立基础主要包括管廊,消防水罐基础和工艺装置区设备基础,其施工难点在于地脚螺栓的精确定位以及环形设备基础混凝土的浇筑,基础混凝土强度C30,垫层C20。 管廊基础施工时,应先施工两侧无较深基础的区域。目前确定的施工顺序为:储存装车区→辅助用房及库房区→放空火炬区→工艺装置区。 设备基础施工顺序:已开挖的球罐基础和塔基础→消防水罐基础→工艺装置区设备基础。 ±0.000相当于绝对标高4.74m。 三、施工准备

市政道路综合管廊施工方案

创新转化园道路项目 (原科技成果转化区道路项目)- 兴隆122号路综合管廊 施工方案 编制人: 复核人: 审核人: 中国建筑一局(集团)有限公司 福州路西段等九个项目指挥部 二O一六年二月

目录 1编制依据 (4) 1.1编制依据 (4) 1.2编制说明 (5) 2工程概况 (5) 2.1工程简介 (5) 2.2工程地质与水文情况 (5) 2.2.1气象 (5) 2.2.2水文 (6) 2.2.3地形地貌及地质情况 (7) 地层结构 (7) 2.3主要材料 (9) 2.3.1混凝土 (9) 2.3.2普通钢材 (9) 3 施工组织总体部署及规划 (10) 3.1工期、质量、安全及环保文明施工目标 (10) 3.1.1工期目标 (10) 3.1.2质量目标 (10) 3.1.3安全目标 (10) 3.1.4环保、文明施工目标 (11) 3.2组织机构 (11) 3.3施工组织部署和协调管理 (11) 3.3.1施工组织部署 (11) 3.3.2 施工协调组织管理 (12) 4施工前期规划和临时设施的建设 (15) 4.1施工准备 (15) 4.2施工便道 (15) 4.2.1新建施工通道布置依据与原则 (15) 4.2.2施工便道 (16) 4.3供电、供水及通信系统布置 (16) 4.3.1施工供水 (16) 4.3.2施工供电 (16) 4.4施工通信 (16) 4.5施工进出口洗车设施 (16) 4.6临时建筑 (16) 4.7打围 (17) 4.8交通组织 (17) 4.9弃土场规划 (17) 5施工进度计划及资源配置计划 (17) 5.1施工进度计划 (17) 5.2资源配置计划 (17) 6施工方案 (17)

综合管廊专项施工方案

合肥市上海路(裕溪路-锦绣大道)工程 施工二标段 综合管廊专项施工方案 工程名称:合肥市上海路(裕溪路-锦绣大道)工程 施工二标段 编写单位:安徽路桥合肥市上海路(裕溪路-锦绣大 道)工程施工二标段项目经理部 二〇一六年一月

目录 一、编制依据 (3) 二、编制原则 (3) 三、工程概况 (4) 四、施工计划 (5) 4.1施工机械及人员配置 (5) 4.2施工工期计划安排 (6) 五、施工程序与工艺流程 (6) 六、施工方法 (7) 6.1施工前准备 (7) 6.2测量放样 (7) 6.3基坑开挖 (7) 6.4垫层及底板防水施工 (8) 6.5综合管廊钢筋砼浇筑 (9) 6.6墙身及顶板防水处理 (16) 6.7沟槽回填 (18) 七、质量控制及检验 (18) 7.1. 质量保证 (18) 7.2 管理措施 (20) 7.3质量要求 (20) 7.4验收标准 (20) 八、安全环保 (21) 8.1安全要求及措施 (21) 8.2环保措施 (23)

综合管廊施工方案 一、编制依据 1、合肥市上海路(裕溪路-锦绣大道)工程施工二标段招标文件; 2、合肥市上海路(裕溪路-锦绣大道)工程施工二标段设计图纸; 3、《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015) 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 5、《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 6、《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 7、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 10、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 二、编制原则 1.在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。 3.强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。 4.实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。 5.遵守招标文件各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻招

综合管廊施工组织设计

乌鲁木齐市城北主干道(中亚大道-河滩路) 综合管廊二标段工程 专 项 施 工 方 案

2017年4月20日 目录 一、编制依据------------------------------------------ 1 二、工程概况------------------------------------------ 2 三、过安宁渠路口平面图-------------------------------- 3 四、重点、难点施工技术控制---------------------------- 4 五、工程进度计划-------------------------------------- 18 六、人员、材料、机械安排------------------------------ 21 七、质量保证措施-------------------------------------- 23 八、安全文明施工保证措施------------------------------ 25 九、雨季施工保证措施---------------------------------- 30 十、环保措施------------------------------------------ 31 十一、应急预案---------------------------------------- 33

乌市城北主干道(中亚大道-河滩路)综合管廊 二标段工程 一、编制依据 1、根据上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司提供的《乌鲁木齐市城北主干道(中亚大道-河滩路)综合管廊工程二标段(安宁渠路口路-百圆路)(K1+380-K3+480)施工图设计》编制。 2、根据施工现场场地实际情况进行编制。 3、相关技术规范 《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)

综合管廊工程施工方案

一、编制依据 根据XX工程项目管理有限公司提供的XX新城南部地区综合管廊工程-黄河路施工图设计及技术人员现场勘察而编制。 执行规范及标准: 1、《建筑结构荷载》 GB50009-2001(2006年) 2、《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 3、《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002 6、《地下工程发给谁技术规范》 GB50108-2002 7、《切题结构设计规范》GB50007-2001 8、《构筑物抗震设计规范》 GB50191—93 9、《建筑地基出路技术规范》 JGJ79-2002 10、《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GB50069-2002 11、《给水排水工程管道结构设计规范》 GB50332-2002 12、《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 13、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》 GB50032-2003 14、《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》 CECS 117:2000 15、《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》 CECS 138:2002 二、工程概况 本工程位于XX新城区,为西北-东南走向;起点为滨江大道黄河路跨线桥,重点为荷花路(K0+200~K2+400),位于道路西侧,管廊全长22000m。综合管廊为单层结构,共1个仓室:电力、电信管仓(标准断面尺寸为2.4*3.1m)。XX新城区黄河路综合管廊土建工程包括:管廊主体标准结构段、管廊与其它道路管廊交叉、电缆井、通风井、投料口等。 三、施工前准备 1、熟悉图纸,认真领悟设计意图和使用功能。 2、做好钢材、钢筋、水泥、砂石等材料的相关试验工作,做到先试后用。 3、施工用水由甲方指定用水点。

综合管廊模板施工方案

空港新城启动区综合管廊及道路 一体化工程 桥和路西延段道路工程(海云路~福园二路) 综合管廊模板 架体施工方案 深圳空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程 项目经理部 2018 年 8 月

1、编制说明 为了满足深圳空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程桥和路西延段综合管廊施工的需要,根据综合管廊的结构形式和现浇墙、板厚度,以及净空高度,为了保证管廊主体施工木模板及架体支设的质量要求及稳定性,编制此项方案。 2、模板、支架设置 2.1 材料选用 1)模板承重支架采用Ф48×3mm钢管脚手架体系; 2)侧墙、上倒角、板模板采用 15 ㎜厚胶合木模板; 3)板次楞采用 100mm×50mm 木方,主楞(支撑托梁)采用100mm×100mm 木方;侧墙次楞采用Φ48×3mm 的钢管、主楞采用 2 根双拼Φ48×3mm 的钢管; 4)下部倒角采用 700*300 钢制加腋倒角模; 5)采用 15mm 厚胶合面板,板底采用钢管支撑,承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3 钢管; 6)墙体配套φ14穿墙螺栓使用,加固通过在双钢管处打孔拉结穿墙螺栓用"3"型卡子固定在双钢管上。斜撑采用钢管+U 型托。外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回收螺栓。 2.2 支架设置 1)立杆和水平杆采用φ48×3的轮扣钢管脚手架,立杆间距为900mm×900mm,水平步距为1200mm,立杆顶部采用顶托支撑,上部托梁采用100mm×100mm 木方,上铺50×100木方间距为@200mm。做扫地杆用得水平杆离地高不得超过200mm。 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度不应超过 0.5m; 2)剪刀撑: 中间在纵横向应每隔10M左右设由下至上的竖向连续式剪刀撑,宽度宜为4~6米,并在剪刀撑部位的顶部,扫地杆处设置水平剪刀撑.剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧,夹角宜为45度~60度。 3、模板安装方案 3.1底板模板施工 底板模板关键在于两侧斜角梗肋模板。在两侧斜角梗肋部位专门制作异型钢模,模板支撑体系采用φ48×3mm 钢管、φ14mm 拉杆和蝶形扣件,支撑体系用钢管横纵拉

电力管廊施工方案

四方东部市政新区配套一期电力土建工程 电力管廊专项施工方案 一、工程概况 四方东部新区配套一期电力土建工程位于青岛市四方区重庆南路以东、黑龙江路以西、长沙路以北、郑州路以南。主要包括郑州路电力工程、洛阳路电力工程、开平路电力工程、二号线电力工程、一号线电力工程及台柳路电力工程。其中一号线、台柳路为单侧五层电缆沟、开平路为双侧五层电缆沟。 一号线、台柳路为单侧五层电缆沟,管廊内径为100*170cm,墙壁厚18cm,盖板为预制,厚度为16cm,垫层为M5水泥砂浆灌地瓜石,墙体为C20混凝土。 开平路(重庆南路-一号线)为双侧五层电缆沟,管廊内径为120*170cm,墙壁厚18cm,盖板为预制,厚度为16cm,垫层为M5水泥砂浆灌地瓜石,墙体为C20混凝土;(一号线-黑龙江路)为单侧六层电缆沟,隧道内径为120*180cm,底板及侧墙为厚度为16cm,盖板厚度为20cm,均为C25现浇混凝。 为了保证电缆沟质量,对电缆沟各工序制定了相应的施工措施,以满足电缆沟的设计要求。 二、主要工序施工方法 1、沟槽开挖 槽底宽度及边坡的依图纸所提供的断面并结合施工现场的实际

情况而定而定。凡特殊地段必须取直坡段,必须加打密支撑,以兹稳固。 挖土原则上用挖掘机挖除,人工配合铲底修坡,为了不扰动管基下的原状土层,挖掘机挖除时基底预留20——30cm左右,用人工挖除。 如果发生超挖现象时,不得用土回填,可用天然砂砾或碎石回填夯实。 堆土原则上一侧堆土,堆出沟槽外100cm以外,如两侧堆土时,一侧则需摊平,以供施工通道之用。 石方开挖采用冲击锤凿除。施工时机械旋转半径内严禁战人,遵守有关法律法规施工,保证施工安全以及质量。 2沟槽排水 根据地下水位埋深,构筑物基本上处于地下水位以上,一般不需人工降低地下水。沟槽开挖后,如遇见地下水,可采取明排水的方法,排除少量地下水。注意凡设有明排水的管段均应视具体情况适当增加沟底的工作宽度。 个别地段实际施工中如果发现该段的地下水位恰好又比较高的话,则单靠明排水是无法解决降水问题的。此时,项目部有关人员应视现场具体情况与监理工程师进行协商,改用深井降水的方法。 3垫层 垫层为M5水泥砂浆灌地瓜石,施工时严格按照配合比施工,地瓜石尺寸必须满足要求。

管廊钢结构施工方案

3000m3储罐管廊及管道安装工程 钢结构施工方案 编制单位:监理单位:建设单位:编制:审核:审核:审核:审定:批准:日期:日期:日期: ******工程有限公司****项目部 2018年08月20日

目录 1工程概况--------------------------------------------------------2 2钢结构施工工序流程----------------------------------------------2 3施工技术措施----------------------------------------------------3 4钢结构安装------------------------------------------------------9 5焊接------------------------------------------------------------12 6钢结构的防腐、防火----------------------------------------------16 7质量保证措------------------------------------------------------17 8安全技术保证措施------------------------------------------------18 9主要施工机具及手段用料------------------------------------------19 10HSE工作危险性分析表--------------------------------------------20

电力管廊施工方案

电力管廊施工方案

四方东部市政新区配套一期电力土建工程 电力管廊专项施工方案 一、工程概况 四方东部新区配套一期电力土建工程位于青岛市四方区重庆南路以东、黑龙江路以西、长沙路以北、郑州路以南。主要包括郑州路电力工程、洛阳路电力工程、开平路电力工程、二号线电力工程、一号线电力工程及台柳路电力工程。其中一号线、台柳路为单侧五层电缆沟、开平路为双侧五层电缆沟。 一号线、台柳路为单侧五层电缆沟,管廊内径为100*170cm,墙壁厚18cm,盖板为预制,厚度为16cm,垫层为M5水泥砂浆灌地瓜石,墙体为C20混凝土。 开平路(重庆南路-一号线)为双侧五层电缆沟,管廊内径为120*170cm,墙壁厚18cm,盖板为预制,厚度为16cm,垫层为M5水泥砂浆灌地瓜石,墙体为C20混凝土;(一号线-黑龙江路)为单侧六层电缆沟,隧道内径为120*180cm,底板及侧墙为厚度为16cm,盖板厚度为20cm,均为C25现浇混凝。 为了保证电缆沟质量,对电缆沟各工序制定了相应的施工措施,以满足电缆沟的设计要求。 二、主要工序施工方法 1、沟槽开挖 槽底宽度及边坡的依图纸所提供的断面并结合施工现场的实际

情况而定而定。凡特殊地段必须取直坡段,必须加打密支撑,以兹稳固。 挖土原则上用挖掘机挖除,人工配合铲底修坡,为了不扰动管基下的原状土层,挖掘机挖除时基底预留20——30cm左右,用人工挖除。 如果发生超挖现象时,不得用土回填,可用天然砂砾或碎石回填夯实。 堆土原则上一侧堆土,堆出沟槽外100cm以外,如两侧堆土时,一侧则需摊平,以供施工通道之用。 石方开挖采用冲击锤凿除。施工时机械旋转半径内严禁战人,遵守有关法律法规施工,保证施工安全以及质量。 2沟槽排水 根据地下水位埋深,构筑物基本上处于地下水位以上,一般不需人工降低地下水。沟槽开挖后,如遇见地下水,可采取明排水的方法,排除少量地下水。注意凡设有明排水的管段均应视具体情况适当增加沟底的工作宽度。 个别地段实际施工中如果发现该段的地下水位恰好又比较高的话,则单靠明排水是无法解决降水问题的。此时,项目部有关人员应视现场具体情况与监理工程师进行协商,改用深井降水的方法。 3垫层 垫层为M5水泥砂浆灌地瓜石,施工时严格按照配合比施工,地瓜石尺寸必须满足要求。

XXXXXX综合管廊回填施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (2) 3.1施工准备 (2) 3.2机械准备 (2) 3.3回填材料准备 (2) 3.4技术及人员准备 (2) 四、施工方法 (3) 4.1施工工艺及流程 (3) 4.2施工范围 (3) 4.3施工方法 (3) 4.4雨季施工 (5) 五、安全、质量、文明施工 (6) 5.1组织机构 (6) 5.2质量保证措施 (6) 5.3安全施工 (6) 5.4文明施工 (7)

一、编制依据 (1)《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008; (2)《地基基础勘察设计规范》(深圳市标准,SJG 01-2010); (3)《城镇道路路基工程施工及验收规范》CJJ 44-91; (4)《城市道路路基设计规范》CJJ 194-2013; (5)《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006; (6)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX综合管廊有关图纸及相关设计文件。 二、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX综合管廊位于XX X区,横跨在建铲湾渠,二号桥东南侧拟建综合管廊,综合管廊起止里程桩号H3+240~H3+720,全长约520m,横断面为四仓矩形箱涵形式,净尺寸为(2.6m+3.4m+2.5m+2.0m)x3.2m(宽x高)。综合管廊基坑开挖采用灌注桩+内支撑和放坡+止水帷幕的形式,明挖法施工。 根据设计要求,不同区域回填材料及压实度要求各部相同,基坑回填土6.55万m3,石粉渣回填2.47万m3。处于规划铲湾渠河槽范围内的综合管廊基坑统一采用石粉渣回填,其余段落的综合管廊基坑采用石粉渣回填至综合管廊结构顶0.5m,其上部位采用素土回填。 图2-1 石粉渣回填断面图 图2-2 下穿铲湾渠段石粉渣回填断面图

相关文档