1984年墨西哥城液化石油气站发生的特大火灾爆炸事故

1984年墨西哥城液化石油气站发生的特大火灾爆炸事故

一、事故经过和危害

1984年11月19日凌晨5时45分, 墨西哥城液化石油气(LPG)站发生大爆炸, 造成542人死亡, 7000多人受伤, 35万人无家可归, 受灾面积达27万立方米。该液化石油气站位于墨西哥城西北约15km处的圣胡安依克斯华德派克地区。该地区设有墨西哥石油公司的集气设备、精制设备和储藏设备,以及7家民间公司的储存、充气设施。

圣胡安区依克斯华德派克石油气站共有6台大型球罐,其中4台容量各为10000桶,2台容量为15000桶,还有48台小型卧式储罐,其中44台容量为710桶,其余4台的容量为1300桶。爆炸时该气站共储存80000桶液化石油气。首先是一家民间公司-乌尼瓦斯公司在向一液化石油气槽车充气过程中发生爆炸,接着乌尼瓦斯公司和墨西哥石油公司的储存设施相继发生爆炸。爆炸引起的火柱高达200多米,一直持续了7个多小时才被扑灭。结果有4台球罐和10台卧式储罐爆炸起火,共烧掉液化石油气11356m3。

二、事故原因分析

经推断,发生这次事故的原因可能有以下几点:

1.相邻的民营公司厂内管线泄露着火,燃烧扩大,波及Pemex储运站的LPG储罐。

2.输送LPG的罐车爆炸,炸毁供气中的LPG储罐。

3.储运站内部LPG设备或管线泄露LPG,由某一电火源(或罐车火花)引起爆炸。

4.事故前,Pemex储运站的周界划分不明确,厂区内还有难民居住,不排除难民盗取LPG或别的人为破坏行为的可能。

1984年12月22日墨西哥联邦检察署公布对此事故进行调查,其报告结果为:Pemex 储运站内部一条连接球形及卧式储罐的管线发生龟裂,泄露LPG并形成蒸气云滞留,由该厂内部的企业燃烧器引火,导致蒸气云爆炸并引起大火

三、事故教训

整个事故中,过压对于物体的破坏是有限度的。在火球燃烧区域,热辐射及屋内气体爆炸所造成的破坏则是此次伤亡及财产的主要原因。此次事故的主要教训是:1.厂区太接近住宅区。从整个事件可以看出,工厂附近住宅入口过多,以至于爆炸发生后造成重大人员伤亡。根据蒸气云直径,民房与工厂至少应相距500m,而相距1000m则更加安全。由此可见,工厂预先规划的重要性。

2.大型LPG储罐间距应有一定规格。在此次事故中,球形储罐间距太小,以至于当一座储罐发生BLEVE时,其他储罐也受到波及,紧接着发生一连串的连锁爆炸,造成更多的伤亡事故和经济损失。

3.Pemex厂没有检测设备且缺乏一套完善的紧急事故应急措施,以至于发生事故时现场混乱,延误抢救时机,增加抢救工作难度。

4.当时Pemex厂应经建成20多年,设备相当陈旧,LPG就是因管线泄露而造成的。因此,危险性大的工厂应保持高度的工程标准及维修检测水平。

5.对于危险性大的工厂,安全装置(包括泄漏警报装置、联锁系统,以及各种必要、有效的消防系统)是不可缺少的。