文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电试验类安规考试题(B)

变电试验类安规考试题(B)

变电试验类安规考试题(B)
变电试验类安规考试题(B)

变电试验类新安规试题(B )

一、单选题答题卡(每题2分,共50分)

二、判断题答题卡(对的打“√”,错的打“×” )(每题2分,共50分)

一、单项选择题

1、 如使用紧急抢修工作票,从许可时间起超过( )后应根据情况改用非紧急抢修工作票。

A .8小时;

B .12小时;

C .16小时; 答案: B

2、( )应根据安规5.6.1 的要求开展现场勘察;现场勘察应填写《现场勘察记录》。

A . 检修班工作负责人 ;

B . 试验班工作负责人 ;

C . 承包商工作负责人; 答案: C

3、在停电的电气设备上接地(装设接地线或合接地刀闸)前,应先 ( ),验明电气设备确无电压。高压验电时应戴绝缘手套并有专人监护。 A 、观察 B 、触摸 C 、验电 D 、安全交底 答案: C

4、“以手触试”环节,应在厂站工作许可人会同工作负责人到达作业现场核实工作票所列安全措施已经完成后,在办理工作许可手续签名前,由( )进行。

A .工作负责人 ;

B . 工作票签发人;

C .工作许可人; 答案: C

5、间断现场工作连续()以上现场作业人员,应重新学习本规程并考试。

A.3个月;B.6个月;C.9个月;

答案:B

6、施工用电设施应由()的人员安装维护,严禁私拉乱接,严禁将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。

A、有经验

B、取得资质

C、工作负责

答案:B

7、以下哪项工作,在填写工作票前由设备运行单位对工作单位进行书面安全技术交底,并在安全技术交底单上由双方签名确认。()

A.变电所检修班到变电站进行设备检修;

B.通信中心到变电站进行通信设备维护;

C.某输变电工程公司到变电站进行设备试验工作;

答案:C

8、所有()等可靠隔绝电源措施的低压线路和设备都应视为带电。未经验明确无电压时,禁止触碰导体的裸露部分。

A.未验电或未采取安全措施、断开点加锁挂牌

B.未验电或未采取绝缘遮蔽、断开点加锁挂牌

C.未接地或未采取绝缘遮蔽、断开点加锁挂牌答案:C

9、接地要求:验明设备确无电压后,应立即将检修设备()。电缆及电容器接地前应逐相充分放电。

A、三相短路

B、接地

C、接地并三相短路

D、外壳接地

答案:C

10、关于工作票延期的要求,以下不正确的是:()

A.第一种工作票应在工作批准期限前2h(特殊情况除外),由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续;

B.除紧急抢修工作票之外的只能延期一次;

C.第一种工作票应在工作批准期限前2h(特殊情况除外),由工作负责人向工作票签发人申请办理延期手续;

答案:C

11、应在工作前一日送达许可部门的工作票是:()

A. 第一种工作票;

B. 厂站第二种工作票;

C. 厂站第三种工作票;

答案:A

12、一级动火工作票的有效期为(),二级动火工作票的有效期为()。动火作业超过有效期,应重新办理动火工作票。

A.24h 、120h B.48、240 C.48h 、120h

答案:A

13、以下哪一项不属于工作票专责监护人的职责:()

A.在做好监护工作的同时兼做其他工作;

B.工作前对被监护人员交代安全措施,告知危险点和安全注意事项;C.监督被监护人员执行相关规程和现场安全措施,及时纠正不安全行为;答案:A

14、以下工作需不应使用紧急抢修工作票:()

A.紧急缺陷和需要紧急处置的故障停运设备设施的抢修工作;

B.灾后抢修工作;

C.变压器故障停运48小时后更换备用变压器;

答案:C

15、间断现场工作连续()个月以上者,应重新学习本规程并考试。

A、3

B、6

C、12

答案:B

16、以下哪项工作不可共用同一张线路工作票:()

A.在一条线路、同一个电气连接部位的几条线路或同一杆塔架设且同时停、送电的几条线路上的工作;

B.在同一电压等级且不同类型的数条线路上的不停电工作;

C.同一停电范围内的设备,既有高压配电设备上的工作,又有高压配电线路上的工作,且以上工作应由同一工作票签发人签发及同一工作许可人许可时;

答案:B

17、作业人员基本条件:经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定,无职业禁忌的病症的作业人员,至少()进行一次体检。

A.每年;B.每两年;C.每三年;

答案:B

18、对带电设备不能使用()灭火。

A.干式灭火器B.泡沫灭火器C.二氧化碳灭火器

答案:B

19、高处作业是指凡在坠落高度基准面()及以上,有可能坠落的高处进行的作业。

A.1.5米;B.2.0米;C.3.0米;

答案:B

20、高压设备接地故障时,室内不得接近故障点()以内。

A.4.0米;B.6.0米;C.8.0米;

答案:A

21、10kV户外(内)电力装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度小于()米时,该裸露部分两侧和底部应装设护网。

A.0.7 B.1.7 C.2.7

答案:C

22、下列()不是工作票签发人的安全责任:

A. 确认工作必要性和安全性;

B. 确认工作票所列安全措施是否正确完备;

C. 确认所带试验设备是否适当、充足;

答案:C

23、以下那项工作不需选用紧急抢修工作票:

A. 紧急缺陷和需要紧急处置的故障停运设备设施的抢修工作;

B. 灾后抢修工作;

C. 临时停电工作;

答案:C

24、邻近带电体作业,在带电设备周围不应使用()、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。

A、钢卷尺

B、塑胶卷尺

C、绝缘卷尺

D、非金属尺

答案:A

25、110 kV电压等级作业安全距离是( )米。

A.1.0米;B.1.5米;C.3.0米;

答案:B 二、判断题(填写“对”或“错”)

1、高[电]压:是指1kV 以上的交流电压等级。()

答案:错

2、工作方案应根据现场勘察结果,依据作业的计划性、安全性和困难程度,制定有针对性的组织措施、安全措施和技术措施。()

答案:错

3、作业人员在作业前应被告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施。()

答案:对

4、作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现危及人身安全的情况时,有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所,并立即报告。()

答案:对

5、在电气设备上工作时,应有停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)等保证安全的技术措施。()

答案:对

6、“作业安全距离”是指在厂站内或线路上进行检修、试验、施工等作业时的安全距离。()

答案:对

7、紧急抢修应使用紧急抢修工作票,紧急抢修作业从许可时间起超过8

小时后应根据情况改用非紧急抢修工作票。()

答案:错

8、使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直固定放置,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于8m;气瓶的放置地点不得靠近热源,应距明火10m以外。()答案:对

9、作业前应召开现场工前会,由工作负责人(监护人)对工作班组所有人员或工作分组负责人、工作分组负责人(监护人)对分组人员进行安全交代。被交代人员应准确理解所交代的内容,并签名确认。()

答案:对

10、外来作业人员及其直接管理人员参与工作前应接受本规程的考试,考试合格后方能参加工作。()

答案:对

11、邻近带电体作业,带电设备和线路附近使用的作业机具应接地。()答案:对

12、两交代内容包括工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及风险、安全措施及注意事项。()

答案:对

13、新员工、实习人员和临时作业人员,应经过安全教育培训后,方可进入现场,并在监护人员监护下参加任何的工作。()

答案:错。14、防高空落物措施:上下传递物件应用绳索拴牢传递,禁止上下抛掷。高空使用工具应采取防止坠落的措施。()

答案:对

15、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并指定专人定期检查、补充或更换。()

答案:对

16、电气设备着火时,应立即进行灭火。()

答案:错

17、高处作业要求患有精神病、癫痫病及经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员,不应参加高处作业。()

答案:对

18、工作负责人(监护人)可安排班员正确完整地填写工作票。()答案:错。

19、工作许可人应具有相应且足够的工作经验,熟悉工作范围及相关设备的情况。()

答案:对

20、在风力超过5级及下雨雪天气时,不可露天进行焊接或切割工作。如必须进行时,应采取防风、防雨雪的措施。()

答案:对

21、专责监护人应具有相应且足够的工作经验,熟悉并掌握本规程,

能及时发现作业人员身体和精神状况的异常。()

答案:对

22、500 kV电压等级非作业安全距离是5.0米。()

答案:对

23、氧气软管与乙炔软管禁止混用;软管连接处应用专用卡子卡紧或用软金属丝扎紧。软管产生鼓包、裂纹、漏气等现象应切除或更换,可以采用贴补或包缠等方法处理。()

答案:错

24、通讯畅通时可以约时停、送电。()

答案:错

25、已许可的工作票,一份应保存在工作地点并由工作负责人收执。()答案:对