文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 全年累计供暖空调能耗模拟分析报告

全年累计供暖空调能耗模拟分析报告

全年累计供暖空调能耗模拟分析报告
全年累计供暖空调能耗模拟分析报告

中航投资大厦项目全年累计供暖空调能耗模拟分析报告

声明:

1、本报告咨询单位未盖章无效;

2、本报告经涂改和复印均无效;

3、本报告仅用于指定项目,非本项目无效。

项目名称:中航投资大厦项目

委托单位:

咨询单位:中国建筑科学研究院上海分院

绿色建筑和生态城研究中心(章)负责人:

编制人:

审核人:

批准人:

报告编号:

报告日期:2015-12-28

目录

1. 模拟概述 (1)

1.1. 项目概况 (1)

1.2. 参考依据 (1)

1.3. 评价说明 (2)

2. 模拟分析 (2)

2.1. 基础数据 (2)

2.2. 模型建立 (3)

2.3. 围护结构 (3)

2.4. 空调系统 (4)

2.5. 参数设定 (4)

2.5.1. 气象数据 (4)

2.5.2. 热工参数 (5)

2.5.3. 人员密度 (5)

2.5.4. 照明功率密度 (6)

2.5.5. 电器设备功率 (6)

2.5.6. 室内设计参数 (7)

2.5.7. 设备性能参数 (7)

2.5.8. 空调运行时间 (8)

2.6. 模拟结果 (9)

3. 结论 (9)

中航投资大厦项目

全年累计供暖空调能耗模拟分析报告

1.模拟概述

1.1.项目概况

中航投资大厦项目位于北京市朝阳区崔各庄乡大望京村大望京2号地。中航投资大厦总建筑面积135382平方米,地上43层(不包括屋顶设备层),建筑高度219.95米,地下5层(局部4层)。

中航投资大厦参评北京市绿色建筑,其建筑设计效果如图1所示。

图 1 中航投资大厦项目效果图

1.2.参考依据

北京市《绿色建筑评价标准》DB11/T825-2015

《公共建筑节能设计标准》(DB11/687-2009)

《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

《综合能耗计算通则》GB/T 2589-2008

《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

委托方提供的项目建筑设计图纸(2014.06版)、效果图等图纸资料

委托方提供的其他相关资料

1.3.评价说明

中航投资大厦项目参评绿色建筑,北京市《绿色建筑评价标准》DB11/T825-2015第5.2.3条针对围护结构热工性能提出了明确的要求:

5.2.3围护结构热工性能指标优于北京市建筑节能设计标准的规定,评价总分值为10分,并按下列规则评分:

1 甲类公共建筑按照围护结构热工性能权衡判断的方法和要求计算能耗,设计建筑全年累计供暖空调能耗值比参照建筑降低幅度达到3%,得3分,每增加1%,得1分,满分10分;

2 乙类、丙类公共建筑围护结构热工性能比北京市建筑节能设计标准规定高3%,得3分,每增加1%,得1分,满分10分。

同时,北京市《绿色建筑评价标准》DB11/T825-2015第11.2.1条针对建筑的围护结构热工性能提出了更高的要求:

11.2.1围护结构热工性能指标优于北京市建筑节能设计标准的规定,并满足下列任意一款的要求,评价分值为1分:

1 甲类公共建筑按照围护结构热工性能权衡判断的方法和要求计算能耗,设计建筑全年累计供暖空调能耗值比参照建筑降低幅度达到15%;

2 乙类、丙类公共建筑围护结构热工性能比北京市建筑节能设计标准规定高20%;

3 居住建筑按照围护结构热工性能权衡判断的方法和要求计算建筑物耗热量指标,设计建筑物耗热量指标比限值降低幅度达到10%;

4 居住建筑围护结构热工性能比北京市建筑节能设计标准高10%。

2.模拟分析

2.1.基础数据

中航投资大厦项目建筑基础数据参考建筑节能计算书设置,具体如表1所示。

表 1 建筑面积与窗墙比参数

体形系数建筑面积(m2)东向窗墙比南向窗墙比西向窗墙比北向窗墙比

0.10 135382 0.65 0.65 0.64 0.64 2.2.模型建立

本报告根据委托方提供的建筑设计图纸、暖通设计图纸及其他相关资料采用eQUEST软件建立建筑全年累计供暖空调能耗分析模型,模型根据建筑平面图中的墙体中线进行建立,门窗幕墙按窗墙比均匀设置。

中航投资大厦项目全年累计供暖空调能耗分析模型效果如下:

图 2 中航投资大厦项目全年累计供暖空调能耗分析模型

2.3.围护结构

中航投资大厦项目建筑围护结构构造参考建筑节能计算书设置,具体如表2所示。

表 2 围护结构构造表

构件名称构造说明

屋面水泥砂浆(5.0mm)+细石混凝土(内配筋)(50.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+03级加气混凝土块(130.0mm)+加气碎块混凝土(40.0mm)+钢筋混凝土(120.0mm)+石灰水泥砂浆(20.0mm

构件名称构造说明

外墙水泥砂浆(10.0mm)+玻璃棉板(矿棉、岩棉)(50.0mm)+钢筋混凝土(200.0mm

架空楼板1 水泥砂浆(20.0mm)+玻璃棉板(矿棉、岩棉)(100.0mm)+钢筋混凝土(120.0mm)+水泥砂浆(20.0mm

架空楼板2 水泥砂浆(20.0mm)+超细无机纤维(70.0mm)+钢筋混凝土(120.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)

外窗PA断桥铝合金中空(辐射率≤0.15)6LOW_E+12Ar+6无色(离线),传热系数2.20 W/(m2.K),玻璃遮阳系数0.50,气密性为6级,可见光透射比0.40

2.4.空调系统

中航投资大厦项目中庭、入口大厅、多功能厅等大空间区域空调系统采用低速风道全空气系统;低区办公室的等小空间区域采用四管制风机盘管加独立新风的系统;空中大堂采用全空气系统,中、高区办公区采用全空气变风量空调系统;部分常年连续运行物业用房等采用水源多联机空调系统;高区行政办公采风冷型多联式空调系统加新风热回收系统;消防值班室、电梯机房,网络机房、配电房、弱电间、金融机构设备、有恒温恒湿要求的重要站房、地下物业管理用房、预留机房等采用水源多联机系统。冬季,一层入口大厅、高区行政办公设计低温地板辐射供暖的系统。

2.5.参数设定

2.5.1.气象数据

中航投资大厦项目位于北京市(东经115°25′~117°30′,北纬39°26′~41°03′),属寒冷地区。本报告采用北京市典型气象年的气象数据进行计算。

图 3 北京市典型气象年逐月气象数据

2.5.2.热工参数

1)材料热工参数

中航投资大厦项目围护结构采用主要材料热工参数见表3。

表 3 建筑围护结构保温材料参数表

材料名称热工参数备注

矿(岩)棉(外墙保温)导热系数=0.045 W/(m.K) 导热修正系数=1.20

超细无机纤维喷涂(架空楼板保温)导热系数=0.035 W/(m.K) 导热修正系数=1.10

加气混凝土块(屋面保温)导热系数=0.080 W/(m.K) 导热修正系数=1.15

加气碎块混凝土导热系数=0.100 W/(m.K) 导热修正系数=1.20

外窗传热系数K=2.20 W/(m2.K) 自身遮阳系数=0.31 2)构件热工参数

本报告依据项目建筑节能计算书设置设计建筑围护结构的热工参数,并参照《公共建筑节能设计标准》(DB11/687-2009)规范限值设定参照建筑围护结构的热工参数,具体如表4所示。

表 4 围护结构热工参数对比表

构件名称设计建筑热工参数参照建筑热工参数

屋面K=0.49 W/(m2.K) K=0.60 W/(m2.K)

外墙K=0.83 W/(m2.K) K=0.80 W/(m2.K)

架空楼板K=0.48 W/(m2.K) K=0.50 W/(m2.K)

外窗窗墙比K值W/(m2.K) SC 窗墙比K值W/(m2.K) SC 东向0.65 2.20 0.26 0.65 2.20 0.45 南向0.65 2.17 0.27 0.65 2.20 0.45 西向0.64 2.17 0.28 0.64 2.20 0.45 北向0.64 2.20 0.26 0.64 2.20 0.45

2.5.

3.人员密度

设计建筑与参照建筑各房间人员密度参照暖通设计施工说明设置,人员逐时在室率参考《公共建筑节能设计标准》(DB11/687-2009)设置,具体如表5、表6所示。

表 5 人员密度值

房间

人员密度(m2/p)

设计建筑参照建筑

办公 4 4 会议室 3 3 走廊50 50

房间

人员密度(m2/p)

设计建筑参照建筑

其它20 20

表 6 人员逐时在室率表(%)

时间

建筑类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

办公工作日0 0 0 0 0 0 10 50 95 95 95 80 节假日0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

时间

建筑类别13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

办公工作日80 95 95 95 95 30 30 0 0 0 0 0 节假日0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5.4.照明功率密度

设计建筑和参照建筑各房间照明功率密度参照《建筑照明设计标准》GB 50034-2013目标值设置,照明开关时间参考《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015设置,具体如表7、表8所示。

表7 照明功率密度值

房间

照明功率密度(W/m2)

设计建筑参照建筑

办公8 8

会议室8 8

多功能厅12 12

厕所 3 3

大堂8 8

走廊 2 2

表8 照明开关时间表(%)

时间

建筑类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

办公工作日0 0 0 0 0 0 50 90 90 90 90 90 节假日0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

时间

建筑类别13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

办公工作日90 90 90 90 90 50 50 50 50 0 0 0 节假日0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5.5.电器设备功率

设计建筑与参照建筑各房间电器设备功率密度和逐时使用率参考《公共建筑节能设计标准》(DB11/687-2009)设置,具体如表9、表10所示。

表9 电器设备功率密度值

房间

电器设备功率密度(W/m2)

设计建筑参照建筑

办公20 20 会议室、多功能厅 5 5

其他 5 5

表10 电器设备逐时使用率(%)

时间

建筑类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

办公工作日0 0 0 0 0 0 10 50 95 95 95 50 节假日0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

时间

建筑类别13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

办公工作日50 95 95 95 95 30 30 0 0 0 0 0 节假日0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5.6.室内设计参数

中航投资大厦项目室内设计参数参考“暖通设计说明”设置,具体如表11所示。

表11 室内设计参数

房间

夏季冬季新风量

(m3/(P.h)) 温度(℃) 相对湿度(%) 温度(℃) 相对湿度(%)

一般办公室26 ≤60 20 ≥30 40

高级办公室26 ≤60 20 ≥30 50 大厅27 ≤65 18 ≥30 40

走廊27 ≤65 18 ≥30 10

餐厅26 ≤65 18 ≥40 36 物业用房26 ≤60 20 ≥30 30 多功能厅26 ≤65 18 ≥30 25

银行26 ≤60 20 ≥40 50

会议室26 ≤65 18 ≥40 30

卫生间27 -- 16 -- --

2.5.7.设备性能参数

中航投资大厦项目设计建筑和参照建筑设备性能参数参考“暖通设计说明”及“主要设备材料表”设置,具体如表12所示。

表12 设备性能参数设置

暖通空调参数设计建筑参照建筑

空调冷热源配置冷水机组/多联机+市政供热冷水机组/多联机+市政供热

暖通空调参数设计建筑参照建筑

空调风系统中庭、入口大厅、多功能厅等大空

间区域空调系统采用低速风道全

空气系统;低区办公室的等小空间

区域采用四管制风机盘管加独立

新风的系统;空中大堂采用全空气

系统,中、高区办公区采用全空气

变风量空调系统;部分常年连续运

行物业用房等采用水源多联机空

调系统;高区行政办公采风冷型多

联式空调系统加新风热回收系统;

消防值班室、电梯机房,网络机房、

配电房、弱电间、金融机构设备、

有恒温恒湿要求的重要站房、地下

物业管理用房、预留机房等采用水

源多联机系统。冬季,一层入口大

厅、高区行政办公设计低温地板辐

射供暖的系统

中庭、入口大厅、多功能厅等大空

间区域空调系统采用低速风道全

空气系统;低区办公室的等小空间

区域采用四管制风机盘管加独立

新风的系统;空中大堂采用全空气

系统,中、高区办公区采用全空气

变风量空调系统;部分常年连续运

行物业用房等采用水源多联机空

调系统;高区行政办公采风冷型多

联式空调系统加新风热回收系统;

消防值班室、电梯机房,网络机房、

配电房、弱电间、金融机构设备、

有恒温恒湿要求的重要站房、地下

物业管理用房、预留机房等采用水

源多联机系统。冬季,一层入口大

厅、高区行政办公设计低温地板辐

射供暖的系统

送风温度15℃/30℃15℃/30℃

空调冷却系统类型水冷+风冷水冷+风冷

离心式冷水机组性

能系数

5.67 5.67

螺杆式冷水机组性

能系数

5.72 5.72

多联机组性能系数 5.27 5.27

热回收新风处理机

组焓回收率

65 % 65 %

热回收新风处理组

单位风量耗功率

0.48 W/(m3/h) 0.48 W/(m3/h)

裙房空调机组单位

风量耗功率

0.63 W/(m3/h) 0.63 W/(m3/h)

其余部分空调机组

单位风量耗功率

0.42 W/(m3/h) 0.42 W/(m3/h)

排风系统单位风量

耗功率

0.30 W/(m3/h) 0.30 W/(m3/h)

2.5.8.空调运行时间

中航投资大厦项目为办公建筑,空调运行时间参考《公共建筑节能设计标准》(DB11/687-2009)设置,具体如表13所示。

表13 空调运行时间表

建筑功能使用时间系统工作时间

办公工作日7:00-18:00

建筑功能使用时间系统工作时间

节假日--

2.6.模拟结果

中航投资大厦项目设计建筑与参照建筑全年累计供暖空调能耗采用eQUEST软件根据北京市典型气象年的气象数据进行计算。结果如下:

表14 设计建筑与参照建筑全年累计供暖空调能耗

能耗类型设计建筑耗电量

(103 kWh)

设计建筑耗热量

(MBTU)

参照建筑耗电量

(103 kWh)

参照建筑耗热量

(MBTU)

空调制冷646.50 - 809.40 -

空调采暖13.00 7304.89 11.60 6402.12

合计659.50 7304.89 821.00 6402.12

因涉及到不同类型的能源,按照《综合能耗计算通则》GB/T 2589-2008换算为标准煤后结果如表15所示。

表15 设计建筑与参照建筑年耗煤量

能耗类型设计建筑耗煤量

(kgce)

参照建筑耗煤量

(kgce)

降低幅度

(%)

空调制冷79455 99475 20.13

空调采暖264574 231902 -14.09 合计344029 331377 -3.82

3.结论

经计算,中航投资大厦项目设计建筑全年累计供暖空调能耗较参照建筑年的降低幅度为-3.82 %,不满足北京市《绿色建筑评价标准》DB11/T825-2015第5.2.3条“围护结构热工性能指标优于北京市建筑节能设计标准的规定”的相关要求,不得分。

能源资源消耗统计分析报告

八龙潭小学2017年第一季度 能源资源消耗分析报告 为深入贯彻落实公共机构节能工作要点,客观反映我校公共机构能耗情况,及时提供真实的节能数据,推进公共机构节能工作正常化、规范化,特作如下公共机构能源消分析报告。 一、基本信息情况 根据2017年第一季度统计,我校总用能建筑面积为600平方米,用能人数为50人,能源资源消耗主要是办公学习及日常用电、日常用水等。 二、能源资源消耗情况 2017年第一季度用电消耗880千瓦时;用水消耗350立方米;原煤消耗1160千克;单位建筑面积用电量为1.42度/ 平方米,人均用电量为17.6千瓦时/季度,人均用水为7吨/季度。 二、能源资源消耗变动情况 经统计,2017年能源资源消耗呈现下降的态势。其中,单位建筑面积用电量同比下降0.21%,人均用电量同比下降0.15%,人均用水量同比下降0.39%。 2017年度能源消耗总量同比总体下降,实现学校用电、用水、用原煤指标有所节约,但下降幅度还应进一步提高。 三、下一步的工作打算

2017年第一季度我校节能工作取得了一定成效。但从总体上看,与上级要求仍有差距。下一步我校将重点采取以下措施,进一步提高公共机构节能的成效。 (一)加大节能改造力度。加快淘汰高耗能的办公设备,完成节能灯管的更换,积极推进办公室资源循环利用。 (二)加强节能宣传教育。进一步强化节能工作的意识,增强工作的主动性和自觉性。 (三)深化学校节能管理。严格执行各项节能制度,强化办公节电、日常节水、办公耗材及其它节能事务管理措施。 (四)完善节能考核评价。不断完善节能降耗工作目标责任制和问责制,切实加强对节能工作的组织领导和监督检查。 二○一七年五月十日

建筑能耗的模拟与分析

建筑能耗的模拟与分析 发表时间:2019-01-11T14:47:16.667Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第30期作者:高冠盛[导读] 目前,在缓解经济发展与能源短缺矛盾的各种途径中,建筑节能被认为是最直接有效的方式。 天津天地伟业科技有限公司天津市 300000 摘要:目前,在缓解经济发展与能源短缺矛盾的各种途径中,建筑节能被认为是最直接有效的方式。建筑节能是我国可持续发展战略的一个重要组成部分,办公建筑由于其能耗比较高、节能潜力大更是建筑节能的重点。建筑设计过程的节能考虑十分重要,建筑能耗模拟也正对建筑设计过程中的节能决策发挥着越来越重要的作用。在这种背景下,建筑能耗模拟技术作为建筑节能设计中强有力的工具,得到了前所未有的重视。 关键词:建筑能耗;模拟软件;能耗模拟与分析的应用 正文 首先谈一下建筑能耗的概念。建筑能耗有两种定义方法:广义建筑能耗是指从建筑材料制造、建筑施工,一直到建筑使用的全过程能耗。狭义的建筑能耗,即建筑的运行能耗,就是人们日常用能,如采暖、空调、照明、炊事、洗衣等的能耗,他是建筑能耗中的主导部分。随着经济收入的增长和生活质量的提高,建筑消费的重点将从“硬件(装修和耐用的消费品)”消费转向“软件(功能和环境品质)”消费,因此保障室内空气品质所需的能耗(空调、通风、采暖、热水供应)将会迅速上升。而在建筑能耗中,空调能耗又占有主要比例,约为2/3左右。建筑能耗与工业能耗、农业能耗及交通运输能耗共称为民生能耗,我国空调能耗占有总能耗的22%左右。 建筑能耗包括室内能耗、新风能耗、附加能耗。室内能耗包括围护结构能耗、空气渗透能耗、室内热源散热形成的能耗。具体的计算可参照《实用供热空调设计手册》进行计算。空调区的建筑能耗,应根据所服务空调区的同时使用情况、空调系统的类型及调节方式,按各空调区逐时能耗的综合最大值或各空调区能耗的累计值确定,并应计入各项有关的附加能耗。各空调区逐时能耗模拟的综合最大值,是从同时使用的各空调区逐时能耗相加之后得到的数列中找出最大值;各空调区能耗的累计值,即找出各空调区逐时能耗的最大值并将它们相加在一起,而不考虑它们是否同时发生。 建筑环境是由室外的气候条件、室内的各种热源的发热状况以及室内外通风状况所决定的。建筑环境控制系统的运行情况也必须随着建筑环境状况的变化而进行相应的调节,以实现满足舒适性以及其它要求的建筑环境。由于建筑环境的变化是由众多因素所决定的一个复杂过程,因此只有通过计算机模拟计算的方法才能有效地预测建筑环境在没有环境控制系统时和存在环境控制系统时可能出现的状况。 建筑能耗模拟除了需要建筑设计的数据,当地的室外气象资料也是非常重要的信息。建筑能耗模拟是全年8760h逐时的动态模拟,因此需要逐时的气象数据。建筑能耗模拟所需要的气象参数包括太阳辐射、温度、湿度、风速、风向、云量、大气压力等约10到13种数据。模拟往往采用典型气象年的气象数据。典型气象年的数据可以根据过去多年的气象数据,通过一定的方法建立。 模拟软件是建筑能耗模拟的工具。现在有许多个大型工程中得到应用。不同类型的模拟软件,各个软件有各自的特点,并且面对众多的模拟软件,要进行比较和做出选择并还在不断的发展。有些模拟软件计算详细精确,但是不容易。选择软件时首先要考虑清楚所要解决的问使用起来很复杂,要求的专业知识较高,它们在过去通常用于研究目的,例如DOE-2,BLAST,ESP-r,TRN-SYS和Energy-Plus。这些详细的建筑能耗模拟软件通常是逐时、逐区模拟建筑能耗,考虑了影响建筑能耗的各个因素,如建筑围护结构、HVAC系统、照明系统和控制系统等。在建筑物寿命周期分析(LCC)中,建筑能耗模拟软件可对建筑物寿命周期的各环节进行分析,包括设计、施工、运行、维护、管理。另外还有一些相对简单的软件,例如Energy-10,ENER-WIN和EnergyScheming等。这些软件可以进行建筑全年能耗的评估,用于系统方案的比较选择。在国内,清华大学的建筑能耗模拟软件Dest影响较大,并已经在几个大型工程中得到应用。 面对众多的模拟软件,要进行比较和做出选择并不容易。选择软件时首先要考虑清楚所要解决的问题,软件并非功能越强大就越好,因为这种软件往往更昂贵,并且由于使用复杂而更易出错。另外要考虑软件使用的成本,包括培训、计算机资源等。 建筑能耗模拟的主要应用之一是建筑物能耗预测与设计优化。对于一个建筑物来说,建筑造型及其围护结构形式对它的能耗有决定性的影响。它们直接影响到建筑物与室外环境的热量传递、自然通风、自然采光,而与这些相关的负荷占建筑采暖通风空调负荷的70%以上。因此,不同的建筑设计形式将导致很大的能耗差别。但是建筑设计形式对能耗的影响是复杂的,很难简单地进行判断。例如加大外窗的面积可以增加自然采光,冬天可以增加太阳辐射热量,减少采暖能耗,但夜晚又会增加向室外的传热,增大采暖能耗;夏季还会增加室内的得热量,增大空调的能耗。这样要判断建筑设计的优劣必须依靠计算机的动态能耗模拟。 目前,国内已经有越来越多的人开始利用建筑节能技术耗模拟技术来分析建筑设计与能耗的关系。魏玲等人利用建筑能耗模拟分析了窗户对建筑能耗的影响,得到了减少南京地区全年空调建筑物由热传递及太阳辐射引起的窗户能耗的3条措施。陈红兵等人利用软件研究了天津地区窗户对建筑能耗的影响。周孝清等人利用DOE-2软件对广州一办公楼的不同外围护结构进行了能耗模拟,提出了围护结构设计的优化方案。刘洋等人利用Energy-Plus软件对天津某住宅小区的建筑能耗进行了模拟,并与实测结果比较,肯定了对Energy-Plus建筑设计的指导作用。曹毅然等人利用DEST软件模拟分析了上海混凝土砌块别墅建筑外围护结构的热工性能及其对建筑物能耗的影响,并给出了节能的方案。吴靖杰等人在一个节能住宅单体设计过程前期运用DOE-2进行建筑能耗模拟,并以计算结果为指导,结合实际做出了优化设计方案。 空调系统的性能预测与设计优化也是建筑能耗模拟的主要应用之一。目前空调系统的设计中,一般通过计算出最大的冷负荷来确定设备容量和数量。但实际上空调系统要运行在各种气候条件和室内使用方式下,它大部分运行时间不是在最大负荷而是在部分负荷下运行。这些部分负荷工况的特点不同,使得空调系统在实际运行中常常出现问题。如果能在空调设计时进行动态能耗模拟,了解可能出现的各种工况,在设计中就可以选择合理的系统形式,确定合适的设备容量和数量,采取有效的控制方案,从而使设计优化。 另外,建筑能耗模拟对于建筑节能标准的制定和实施也发挥重要作用。美国的DOE-2是目前最精确的动态模拟软件,它参与了许多国家的建筑节能标准制定。我国颁布的《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》在制定过程中,也采用了DOE-2进行动态模拟计算。另外,在评估一个设计方案是否满足节能标准时,同样少不了模拟软件的帮助。

节能分析报告

节能分析报告 一、目的和意义 这套程控系统主要的设计思想是:在热源侧和大负荷换热站一级网回水侧加装程控自动调节装臵,在基本满足人们用热需求的前提下热源侧以及各换热站之间错时供热,对供热用户采取24小时连续不间断供热,但有降温和升温时段,以达到提高供热系统自动化水平,减少热能消耗,节省人力和水利资源,大幅度节能减排,增收节支的目的。热电联产机组在用电高峰时段以及掺烧褐煤时期,供热能力将大幅降低,无法满足全网供热需求,需要自动装臵能合理精确的调节热量和水量在全网的分配。东北地区的分散小锅炉房供暖系统,为了少烧煤节约成本和支出,有很多都采取分时供暖即一天只供暖几个小时其他时间停炉。而我们得热电联产供热系统,采取的是一天24小时连续供热,供暖系统要不间断的工作,而很多公共建筑,只需在其使用的时候保证正常供热,而在夜间或休息日时,只要维持一个值班温度就可以了。在这种情况下,根据“节能减排,按需供热”的原则,采用错时供暖方式将会最大限度的降低能量的消耗,从而大大提高能源的利用率。对于一般的公共建筑,采用错时供热后,可以节约建筑物耗热量的30%以上。黑龙江省的地域特点,冬季采暖是居民必备的生活条件之一。绥化中盟热力公司做为绥化市的主热源,其供热面积大,对供热系统的可靠性也提出了更高的要求。本系统在调度中心设有微机远程控制终端值班调度可以实时监控和调整热网的热力和水利平衡,有效地提高了供热系统的可靠性。

通过本系统在全国的推广和应用,可以大规模的节能减 排,创收节支,极大的提高环境保护水平,提高中盟公司热 电联产企业的经济和社会效益。 推广后的直接和间接效益 以采暖期年平均热负荷-10.5℃做为计算值 室内温度为24℃时瞬时供热量 MW GJ/h 室内温度为18℃时瞬时供热量 MW GJ/h 瞬时热量差为 852.5GJ/h 采暖期182天X24小时=4368小时 采用节能装臵后节约热能=852.5GJ/hX4368小时 =3723470GJ 按市场价计算 1GJ=43.75 一年节约热能资金如下:3723470 GJX43.75=162901812.5元(人民币) 标煤单价:元/吨 折合标煤:吨 二、国内外研究水平综述 本系统的设计原则 1、在绥化市供热规划的指导下,结合城市集中供热事业的发展,合理布局、统筹安排,立足当前、兼顾长远。 2、贯彻节能方针,提高能源的利用率,以达到节约能源、减少排放、改善环境的目的,力求取得较好的经济效益和社会效益。 3、坚持科学态度,使设计做到技术先进、经济合理、安全可靠。

能耗分析报告93638

2014年1-10月能耗分析报告 为了推动公共机构节能,提高公共机构能源利用率,发挥公共机构在全社会节能中的表率作用,根据《市公共机构节能办法》和《公共结构节能条例》等法律法规,结合我酒店实际情况分析如下: 我酒店是涪陵区商务局所属的重点商贸流通企业,在职员工250人,占地面积2400平方米,建筑面积25000平方米,中央空调采取约克锣杆制冷机组,采取热火锅炉制热机组,2013年(去年)1-10 月份用电量202万度,用气44万立方,用水7.3万吨,总价值约258 万元;2014年(今年)1-10月份用电量139万度,用气43万立方,用水5万吨,总价值约226万元,节约能源32万元,详见下表。(具体数据详见附2013、2014年1-10月份酒店能源分析表) 根据上述所体现的具体数据,可以看出在电的使用节约了电63万度, 水2.3万吨,气1万立方。 2014年,酒店成立了以总经理和分管领导及各部负责人为主的节 能及成本费用控制组织机构,制定节能制度,从工程技术革新和全员节能着手,从空调用电用气,厨房用电、用水、用气,公区定期巡楼开关灯等方面节约能源,对能源利用效率不高的设备进行技改,在餐饮等能

源用量大的部门,装设单独的计量表计,制定的专门的能源消耗定额,在充许成本核算范围内使用能源,加强能源消耗支出管理;加强用能系统和设备运行调节、维护保养和巡视检查,实行能源管理岗位责任制,具体措施如下: 1、建立节能管理规章制度,制定年度节能目标和实施方案。 2、开展节能岗位培训,增强工作人员的节能意识,培养节能习惯,提高节能管理水平。 3、加强能源消耗支出管理,加强用能系统和设备运行调节、维护保养和巡视检查。 4、加大宣传力度,营造节能氛围。认识到开展节能工作的重要意义。 5、制定办公设备、照明等用能系统和设备以及网络机房、食堂、宿舍、锅炉房等重点用能部位的节能运行规范等。 6、做到各种规章制度上墙,严格按照节能制度节能。 附2013 年1-10 月能源分析数据表 2014 年1-10 月能源分析数据表 重庆太极酒店管理有限公司太极大酒店 二0—四年^一月三日

某项目能耗模拟分析报告(绿色建筑三星级标准)

此报告书是一项基于DEST做的能耗模拟报告,本人可代做。有意者见下方联系方式。 江北嘴金融城3号项目 建筑能耗分析报告 项目名称:江北嘴金融城3号项目 委托单位:重庆江北嘴置业有限公司 咨询单位: 报告日期: 2016-08

目录 1、项目概况 (1) 2、节能目标 (1) 3、参考依据 (2) 4、模型分析 (2) 4.1模型建立 (2) 4.2 建筑构造 (3) 4.3 计算参数 (4) 4.3.1 气象数据 (4) 4.3.2材料热工参数 (4) 4.3.3 构建热工参数 (4) 4.3.4空调系统 (5) 4.3.5设备性能参数 (8) 4.3.6空调运行时间 (11) 4.4模拟结果 (12) 5 结论 (12)

1、项目概况 重庆市属于中亚热带温润季风气候,年平均气温16-18℃,最热月份平均气温26-29℃,最冷月平均气温4-8℃。年均风速在1.5 m/s左右,静风频率大。夏季以NW为主导风,过渡季节(春秋季节)以NW为主导风,冬季以N为主导风向。 重庆市江北嘴金融城(CBD)3号项目位于江北城中央商务区A02地块,地处江北嘴黄花园北桥头,总用地面积约为1.995万平方米。包括3栋一类高层建筑。其中:1号楼高139.55米(±0.00至屋面);2号楼高180.25米(±0.00至屋面);3号楼高126.45米(±0.00至屋面)。1、2、3号楼的功能为写字楼。三栋建筑在吊层连通,功能为商业、车库、食堂以及设备房等。总建筑面积:263424.98m2。1号楼地上31层,2号楼地上39层,3号楼地上27层,地下均为4层。3栋建筑均属于一类高层建筑,1号楼、2号楼、3号楼的主要建筑户型相似。 图一江北嘴金融城3号效果图 2、节能目标 夏热冬冷地区夏季炎热冬季湿冷,随着经济的发展,人民生活水平的不断提高,建筑能耗呈稳步上升趋势,加大了我国能源压力,制约了国民经济的持续性

关于供热系统能量消耗问题的几点分析

关于供热系统能量消耗问题的几点分析 发表时间:2009-07-03T11:33:48.060Z 来源:《赤子》2009年第8期供稿作者:吴元伟 [导读] 论述了供热系统消耗能量的环节,分析了供热系统能耗悬殊的原因,并提出提高供热热源利用率的措施。 (青岛绿色动力再生能源有限公司,山东青岛 266000) 摘要:热能工程专业研究能源科学领域中的关键科学理论、技术及方法,尤其是研究能量的传递、转换、储存及合理利用的一般理论与技术。随着常规能源的日渐短缺,人类环境保护意识的不断增强,对能源的节能及高效利用已成为重要研究方向,为此,论述了供热系统消耗能量的环节,分析了供热系统能耗悬殊的原因,并提出提高供热热源利用率的措施。 关键词:热能工程;供热系统;能量消耗 我国热能工程专业形成于20世纪50年代。热能工程是以工程热物理学科为主要理论基础,以内燃机和正在发展中的其它新型动力机械及系统为研究对象,运用工程力学、机械工程学、自动控制、计算机、环境科学、微电子技术等学科的知识和内容,研究如何把燃料的化学能和液体的动能安全、高效、低(或无)污染地转换成动力的基本规律和过程,研究转换过程中的系统和设备的自动控制技术。热能工程是我国国民经济与国防建设的重要基础和支柱型产业,同时也是涉及多个领域高新技术的集成产业,在国家经济建设与社会发展中一直起着极其重要的作用。热能工程是目前世界各国所面临的头等重大的社会问题,我国能源工业面临着经济增长、环境保护和社会发展的重大压力。未来能源发展中,如何充分利用天然气、水电、核电等清洁能源,实现能源、经济、环境的可持续发展将是中长期能源发展面临的重要选择。 1 供热系统消耗能量的环节 供热系统由热源反热能送达热用户,一般都要经过热制备、转换、输送和用热这几个环节。我国城市集中供热热制备主要来自燃烧化石燃料(煤、油、气)的区域锅炉房和城市热电厂。区域锅炉房的主要耗能设备是锅炉、燃料输送及灰渣清除机械、鼓风机和引风机、水制备和输配系统的水泵(循环水泵、补水泵和加压泵);它们耗用的能源是燃料、电力、水和热;通常可以用单位供热量的消耗量来评定耗能水平。热电厂是由抽凝式、或背压式(包括恶化真空)供热机组排(抽)汽通过热能转换装置(通常称为首站热交换器)传递给热网系统;首站是供热系统的热源,主要耗能设备是热交换器、输配系统的水泵。它们耗用的能源是蒸汽、电力、水和热;通常可能用单位供热量的消耗量来评定耗能水平。 热能输送由热网承担,供热管道由钢管、保温层和保护层组成,其结构依敷设而异。管道敷设有架空、管沟和直埋三种方式。它们的能量消耗是沿途散热的热损失和泄漏的水、热损失。 能量转换是通过热力站交换器把一级网的热能传递给二级网,并由它输送到热用户。热力站是二级网的热源,主要耗能设备是热交换器、二级网系统循环水泵和补水泵。 用热环节即终端系统用热设备。城市集中供热主要是建筑物内的采暖。 2 系统能量消耗的几个方面 2.1系统热耗。供热系统从热制备→转换→输送→用热环节的能量进入和输出必须相等,即:输入能量=可用能量+∑能量损失能源利用率=可用能量/输入能量可以这样认为:供热系统是由多个子系统组成。热用户是终端,采暖散热器是终端用热设备。热力站、二级网和终端组成二级网子系统,热力站热交换器成为该子系统的能量转换点,一级网水则为它的热源。锅炉房(或热电厂首站),一级网和热力站组成一级网子系统,热力站是该子系统的热用户,锅炉受热面(或首站热交换器)成为能量转换设备,锅炉(或热电厂流经汽机制蒸汽)是热源。锅炉本体(或热电厂)自成一个子系统,称为热源子系统。若设采暖散热器耗为NO,二级网管路热损失为E1,泄露漏热损失E2,热力站内热损失E3,二级网管路热损失为E4,泄漏热损失E5,锅炉房(首站)内热损失E6。输入能量是燃料热N3,能量损失包括化学不完全燃烧损失E7、固体不完全燃烧损失E7、飞灰热损失E8、灰渣热损失E9,排烟热损失E10、(热电厂还应增加一项;供热分担的厂内热损失E11),输出则是二级网子系统的输入能量N2。 则:一级网子系统的输入热量N1=NO+E1+E2+E3 一级网子系统热能利用率B1=100×NO/N1(%) 二级网子系统的输入热量N2=N1+E4+E5+E6 二级网子系统热能利用率B2=100×N1/N3(%) 热源子系统的输入热量N3=N2+E7+E8+E9+E10(+En) 热源子系统热能利用率B3=100×N2/N3即锅炉热效率(热电厂热效率)(%) 供热系统热能利用率B=B1×B2×B3。 2.2系统电耗。系统电耗评估与热能评估一样可以子系统后叠加。系统主要耗电设备有循环水泵、补水泵、鼓风机和引风机等。 2.3系统泄漏损失。系统泄漏损失导致水资源和热能两方面损失。 3 供热系统能耗悬殊的原因分析 3.1设备效率的不同。锅炉热效率是衡量热源子系统热能利用率的指标。体现燃料热被有效利用的程度。燃煤供热锅炉的设计热效率(≥7MW)一般在75~85%(燃油、汽供热锅炉热效率在90%左右)。但在使用时,由于锅炉结构、燃料供应、技术水平、管理水平、人员素质等方面不同的原因,使锅炉的运行效率差别很大。 3.2输送条件的不同。热网热效率是输送过程保热程度的指标,体现管道保温结构的效果。一般热网热效率应大于90%~95%。从上面实测情况看,直埋敷设管道能达到这一要求;而架空和管沟都达不互要求,其热损失远大于10%。 3.3运行技术水平的不同。热网水力失调度是流量分配不均程度的指标:按用户热负荷分配流量,使每个用户室温达到一致且满足要求,则失调度为1,即热网无水力的失调,若分配不当,出现冷,热不均现象,说明有水力失调,其失调度是大于或小于1。大于1,会把用户室温过高,导致热量浪费,小于1,会使用户室温达不到要求,供热不合格是不允许的。 按照室外温度绘制运行负荷图、温度图、流量图甚至时间图,并以它们指导运行。这样可以避免初、末寒期供大于需,浪费能量。 热源的容量和台数是由设计人员根据设计负荷、最大负荷、最小负荷和平均负荷的大小而确定的。运行时应根据热负荷的大小选择投入台数,这是因为锅炉热效率是随运行负荷变化的,一般地说,每台都维持在80%以上负荷能获得高效率运行。低负荷运行效率降低,这里有

燃气空调系统的能耗分析及经济性分析

燃气空调系统的能耗分析及经济性分析 2004-11-24 摘要:本文先简述了我国目前电力供应、燃气供应现状,集中讨论了燃气空调的原理、形式和应用发展,对对各种燃气空调系统进行了能耗分析,最后选取了某建筑进行了三种空调冷热源的方案分析比较,分析了使用燃气空调的经济性。 关键词:燃气空调能耗分析经济性燃气热泵机组燃气冷水机组电力峰谷燃气调峰 0 引言 在过去20年,我国的发电量以每年8%至9%的速率增长,2003年底装机容量和发电量分别为3.8亿千瓦和1.9万亿度,仅次于美国。但近两年电力缺口仍在不断的增大,且用电峰谷差亦增大。其原因在于近几年夏季高温使得大量空调设备使用,且目前的空调设备中有70%为电力空调。2004年我国电力的缺口将达到600亿度。近4年上海地区用电情况如表1所示: 另一方面,由于西气东输工程的实施,使得上海地区燃气供应量剧增,而上海地区的燃气消费结构中民用燃气占据大部分半壁江山,民用燃气的一个最大特点就是用气量有季节性,夏季为低谷冬季为高峰,正好与电力相反,也成为城市燃气发展的一大难题。由于夏季的燃气用量处于低谷,冬季电力处于低谷,因而发展燃气空调促进城市能源结构调整,缓解城市夏季供电紧张,提高燃气管网利用率成为一种双赢的选择。 1 燃气作为热源的空调系统的特点 燃气空调是以天然气、液化石油气、人工煤气为能源进行发电、制冷、供热、供生活热水等的设备,具有四大优点:经济、环保、高效、节能。 1.1经济 燃气空调运行费用低,运行稳定性高,使用寿命长。 1.2环保

燃气空调以天然气、液化石油气、人工煤气等环保能源为热源,不会产生二氧化硫、粉尘等有害物质污染环境。 1.3高效、节能 燃气空调能够同时或单独提供空调、制冷、采暖、卫生热水等,能源利用效率高,经济效益和社会效益高。 2 以燃气作为热源的空调系统原理以及能耗分析 2.1燃气锅炉+蒸汽型单(双)效吸收式制冷机 原理如下:

中央空调系统分析评估及成本预估报告

御景华庭中央空调 汇 报 会

目录 一、设计方案初评估 二、空调设备选型 三、系统附属功能 四、招投标计划 五、空调系统造价预估

一、设计方案初评估 中煤重庆设计院对本项目完成了施工图设计,计算参数详见下表:

1、设计意图简介:本项目设计单位采用二个独立空调系统:超市单冷及集中商业冷暖系统。系统布置采用空气---水系统(加独立新风系统)。主机为水冷螺杆机组,末端设备采用吊(卧)式空气处理机或风机盘管。 2、中央空调系统简介:空气调节系统按负担室内热湿负荷所用的介质划分为:全空气系统;全水系统;空气-水系统;制冷剂式系统。空调系统按冷媒基本可以分为:氟系统和水系统。 3、系统比选 1)水系统和氟系统比较

建议:基于项目特征及需求,结合上述分析,本系统采用水机是合适的。 2)空气调节系统按负担室内热湿负荷所用的介质分析: 经过查阅相关设计手册、规范,结合项目需求及特征,基本认可系统采用空气---水调节方案(加独立新风系统)。 4、设计方案评估建议 但对系统相关配置,有如下建议需同设计院商议: 1)、主机规格及锅炉规格偏大;

2)、系统设计中重百超市工作模式为全开全关,建议全部取消铜阀、电磁二通阀; 3)、考虑使用年限及使用功能等原因,原设计纤维增强镁质风管(MFR1)节能型改为镀锌铁皮风管; 4)、PP-R塑铝稳态管更改为热镀锌钢管; 二、空调设备选型 1)、设备选型方案 方案A:本系统设计全部采用水冷螺杆机组。 方案B:查阅设备参数及COP(能效比系数),建议和设计沟通主机配置为:采用一台500冷吨离心式冷水机组和一台400冷吨螺杆式冷水机组搭配。

能耗分析报告

2014年1-10月能耗分析报告为了推动公共机构节能,提高公共机构能源利用率,发挥公共机构在全社会节能中的表率作用,根据《市公共机构节能办法》和《公共结构节能条例》等法律法规,结合我酒店实际情况分析如下:我酒店是涪陵区商务局所属的重点商贸流通企业,在职员工250人,占地面积2400平方米,建筑面积25000平方米,中央空调采取约克锣杆制冷机组,采取热火锅炉制热机组,2013年(去年)1-10月份用电量202万度,用气44万立方,用水7.3万吨,总价值约258万元;2014年(今年)1-10月份用电量139万度,用气43万立方,用水5万吨,总价值约226万元,节约能源32万元,详见下表。(具体数据详见附2013、2014年1-10月份酒店能源分析表) 根据上述所体现的具体数据,可以看出在电的使用节约了电63万度,水2.3万吨,气1万立方。 2014年,酒店成立了以总经理和分管领导及各部负责人为主的节能及成本费用控制组织机构,制定节能制度,从工程技术革新和全员节能着手,从空调用电用气,厨房用电、用水、用气,公区定期巡楼开关灯等方面节约能源,对能源利用效率不高的设备进行技改,在餐饮等能源用量大的部门,装设单独的计量表计,制定的专门的能源消耗定额,在充许成本核算范围内使用能源,加强能源消耗支出管理;

加强用能系统和设备运行调节、维护保养和巡视检查,实行能源管理岗位责任制,具体措施如下: 1、建立节能管理规章制度,制定年度节能目标和实施方案。 2、开展节能岗位培训,增强工作人员的节能意识,培养节能习惯,提高节能管理水平。 3、加强能源消耗支出管理,加强用能系统和设备运行调节、维护保养和巡视检查。 4、加大宣传力度,营造节能氛围。认识到开展节能工作的重要意义。 5、制定办公设备、照明等用能系统和设备以及网络机房、食堂、宿舍、锅炉房等重点用能部位的节能运行规范等。 6、做到各种规章制度上墙,严格按照节能制度节能。 附2013年1-10月能源分析数据表 2014年1-10月能源分析数据表 重庆太极酒店管理有限公司太极大酒店 二〇一四年十一月三日 能源分析报告 重庆太极酒店管理有限公司 太极大酒店 2014年11月

医院能耗模拟报告

目录 1.项目概况 (1) 2. 计算简介 (1) 2.1计算依据 (1) 2.2 分析目的 (2) 3.能耗模拟说明 (2) 3.1模拟计算工具 (2) 3.2 关键性节能技术应用 (3) 3.1.1围护结构节能 (3) 3.1.2地源热泵系统 (3) 3.1.3地板辐射系统 (3) 4.模型建立 (4) 4.1模型简化说明 (4) 4.2模型的建立 (4) 5.模拟条件 (5) 5.1 气象条件分析 (5) 5.2 围护结构参数 (7) 5.2.1参照建筑 (7) 5.2.2设计建筑 (7) 5. 3照明、设备及人员 (15) 5.3.1 参照建筑 (15) 5.3.2 设计建筑 (16) 5.4 空调、采暖及生活热水系统 (16) 5.5 系统运行时间 (17) 6.结果分析 (18) 6.1逐月能耗对比分析 (18) 6.2参考建筑和设计建筑的全年能耗总量分析 (21) 7.结论 (22)

医院工程建筑能耗模拟报告 1.项目概况 本工程位于安徽省马鞍山市,建设对象为医院工程医疗综合楼,总建筑面积9.395万m2,其中:地下建筑面积17210m2,地上建筑面积76740m2。病床规模为600张,包括门诊、急诊、住院、医技,以及行政办公、汽车库,设备用房等,医疗综合楼地上12层,地下1层,建筑高度55.40m,裙房高度21.70m;在医院的首层采用了地板辐射采暖,热水供水管病房及走道区末端采用双面楼板辐射系统+独立新风系统,其他办公行政区末端采用风机盘管+独立新风系统,其中冷热源采用土壤源热泵。 2. 计算简介 2.1计算依据 [1].《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 [2].《安徽省公共建筑节能设计标准》DB34/1467-2011 [3].《民用建筑热工设计规范》GB50176-2007 [4].《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 [5].《建筑照明设计标准》GB50034-2004 [6].《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) [7].《建筑幕墙》GB-T_21086-2007 [8].业主提供的设计文件

暖通空调系统运行能耗的影响因素分析 韩钧

暖通空调系统运行能耗的影响因素分析韩钧 摘要:空调系统的运行能耗主要取决于运行方式和机组调节水平,要加大新技术的投入使用,采用先进的自控工艺和运行策略,实现空调系统运行的动态调节策略,最大限度节约能耗。 关键词:暖通空调系统;运行能耗;影响因素 引言 在建筑过程中应当更加注重空调系统的节能作用,这对其之后的实际运行有着重要意义。在设计过程中应当注重系统在节能方面的表现,并合理地使用节能技术。在选择节能技术时应当确保其适合当前的需求,并且设计中每一个环节都能够被合理地控制。在系统运行中也应当注意操作人员的综合素质,防止由于人为因素而造成的资源的浪费。节能问题的解决可以减少资源的不必要消耗,也可以节省人们在这方面的花费,同时对经济的发展也有着重要意义。 1提升暖通空调节能技术的现实意义 在经济全球化的基础上,我国的社会形态不断完善。由于人们长时间生活在建筑环境内开展办公或生活,建筑环境内的室内温度或空气湿度与人们的健康密切相关,因此对其办公和居住的环境具有严格的要求。在城市化进程中,越来越多的人涌入大城市,城市内的高大建筑物不断增加。受建筑物、汽车、等因素影响,使得人们所生活的环境质量逐渐下降,很大程度上威胁了人们的健康。通过暖通空调的节能技术,可以对室内环境的温度和湿度进行有效的改善和调节,降低室内空气中对人体有害的物质,满足人们的健康需求,可以为用户提供一个舒适、健康的生活与办公环境。但是,暖通空调在使用过程中,为我国的能耗问题带来了巨大压力,能源的使用量不断增加,为可持续发展带来阻碍,同时暖通空调在实际运行的过程中,会消耗大量的能源。所以,相关的研究人员要针对暖通空调的节能问题制定行之有效的解决措施,将节能技术高效地融入暖通空调系统中,在确保人们室内生活环境的同时,还能有效地改善能耗问题。 2暖通空调系统节能方面存在的问题 2.1在设计中缺乏对节能技术的评价标准 关于暖通空调的节能设计有很多,同时技术之间存在着较大的差异,但是都能从不同的方向起到一定的节能作用。随着目前人们对各种设施的节能方面越来越重视,相关技术也在不断地被开发出来,每种技术都存在着自身独有的有点与缺陷,并且以自身的技术特点为基础不断地发展。大量的技术也就是设计方案有了更多的选择,由于每个设计者的眼光都是不同的,所以他们对自身设计中应用的技术进行选择时,也存在着很大差异。每一项技术都会受到许多人的推崇,但是同样也会被许多人所质疑,这样就导致了设计者在选择时存在着一定的困难,很难通过一项技术受到的评价来对其进行判定。这主要是由于目前缺少一套合理的评价标准,从技术的各个方面来对其进行衡量,使设计者无法快速地从众多技术中选择自身需要的节能技术,或者在选择过程中出现错误。如果选择的技术不满足当前的设计需求,在日后的系统使用过程中就很可能出现许多问题与故障,不但起不到良好的节能效果,反而会浪费许多的资源在维持其运行上,并且由于技术不匹配的原因,使运行过程中会有故障频发的现象。 2.2在运行管理方面存在的问题

空调系统项目可行性研究报告

空调系统项目可行性研究报告 核心提示:空调系统项目投资环境分析,空调系统项目背景和发展概况,空调系统项目建设的必要性,空调系统行业竞争格局分析,空调系统行业财务指标分析参考,空调系统行业市场分析与建设规模,空调系统项目建设条件与选址方案,空调系统项目不确定性及风险分析,空调系统行业发展趋势分析 提供国家发改委甲级资质 专业编写: 空调系统项目建议书 空调系统项目申请报告 空调系统项目环评报告 空调系统项目商业计划书 空调系统项目资金申请报告 空调系统项目节能评估报告 空调系统项目规划设计咨询 空调系统项目可行性研究报告 【主要用途】发改委立项,政府批地,融资,贷款,申请国家补助资金等【关键词】空调系统项目可行性研究报告、申请报告 【交付方式】特快专递、E-mail 【交付时间】2-3个工作日 【报告格式】Word格式;PDF格式 【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商,欢迎进入公司网站,了解详情,工程师(高建先生)会给您满意的答复。 【报告说明】 本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。 可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能

性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。 可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。 投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可 行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。 报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。 可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整) 为客户提供国家发委甲级资质 第一章空调系统项目总论 第一节空调系统项目背景 一、空调系统项目名称 二、空调系统项目承办单位 三、空调系统项目主管部门 四、空调系统项目拟建地区、地点 五、承担可行性研究工作的单位和法人代表 六、空调系统项目可行性研究报告编制依据

季度能耗数据分析报告

(1-2 )季度能耗数据分析报告 (一)季度生产、能耗使用情况 我公司1-2季度正常生产,由于2季度是生产水泥的黄金季节,雨量少,空气干燥各种原燃材料水分易控制,配比计量较为准确,有利地保障了产品质量和产品任务的完成,这个季度也是能源大量消耗的时期,因此加强能源管控,节能降耗是非常重要的工作,1-2季度和生产熟料82002 吨,消耗煤14318 吨,电力1331万千瓦时。1-2月熟料综合能耗为134.6kgce/t,熟料综合电耗为72.6kwh/t,熟料综合煤耗124.7kgce/t,水泥综合能耗111kgce/t,水泥综合电耗111.5kwh/t,水泥标准煤耗为96.6kgce/t。 (二)这个季度里节能的各项工作进行了有序的展开 水泥企业是耗能大户,为了有效节约能源,完成上级部门下达的节能目标和任务,成立了总经理为组长的节能工作领导小组,全面对企业节能工作进行了部署,根据国家的政策和本公司的实际情况任命了能源管理负责人,设立了能源管理办公室,明确了各部门职责,并将节能目标分解到车间、班组,落实到人头,形成了全员节能机制,制定了能源管理考核细则,使节能工作制度化、经常化,制定了节能管理制度、能源奖惩制度、一票否决制度,加大了节能宣传的力度,对车间、机关、化验室各单位照明灯具和设备进行了更新,推广使用了一批节能照明灯具和设备,对高耗能设备实行定额消耗管理,在保证生产正常的情况下对主要耗能设备实行躲峰就谷运行原则,大大降

低了电量的消耗,对大型设备实行挂牌管理,确定负责人,并坚决禁止空负荷运转,保证设备的运转效率,对主体设备加强寻常巡查力度,保证设备的运转率,回转窑是耗煤的主要设备,我们各级组织了工艺、生产、操作人员深入研究操作技能和配料方案,降低熟料烧成煤耗。对生产用车及机关公务用车的油耗实行定额管理,一车一卡,对油耗低于定额的进行奖励,有效调动了驾驶人员的节油积极性,使本季度油耗大幅下降。 (三)存在问题及下一步计划 1、各单位人员节能意识还不够强,我们进一步提高认识,加强管 理,加大节能降耗力度 2、进一步加强节约用水 加强用水设备的维护和管理,防止出现跑、冒、滴、漏现象 3、做好各项主体设备的检查维护同,杜绝设备漏油现象 4、加强设备的维护与巡检,保证设备的运转率。

建筑能耗模拟软件对比

建筑能耗模拟综述 , , , 为什么要进行建筑模拟 建筑环境是由室外气候条件、室内各种热源的发热状况以及室内外通风状况所决定。建筑环境控制系统的运行状况也必须随着建筑环境状况的变化而不断进行相应的调节,以实现满足舒适性及其它要求的建筑环境。由于建筑环境变化是由众多因素所决定的一个复杂过程,因此只有通过计算机模拟计算的方法才能有效地预测建筑环境在没有环境控制系统时和存在环境控制系统时可能出现的状况,例如室内温湿度随时间的变化、采暖空调系统的逐时能耗、以及建筑物全年环境控制所需的能耗。建筑模拟主要在如下两方面得到广泛的应用:建筑物能耗分析与优化和空调系统性能分析和优化。 随着人们对建筑环境质量要求的不断提高和对建筑节能的日益重视,建筑模拟也越来越成为建筑与建筑环境控制系统的设计、评价、分析工作中必不可少的重要工具之一。 建筑模拟技术的发展 得益于计算机技术的发展,在建筑及环境控制领域,本世纪60 年代中期就开始了对建筑环境及控制系统动态模拟的研究。初期的研究内容主要是传热的基础理论和负荷的计算方法,例如一些简化的动态传热算法,如度日法,bin 法等等,在这一阶段,建筑模拟的主要目的是改进围护结构的传热特性。在经历了上个世纪70 年代的全球石油危机之后,建筑模拟受到了越来越多的重视,同时随着计算机技术的飞速发展和普及,大量复杂的计算变为可行。于是在上个世纪七十年代中期,逐渐形成了至今在美国两个著名的建筑模拟程序:BLAST 和DOE-2。欧洲也于上个世纪70 年代初开始研究模拟分析的方法,产生的具有代表性的软件是ESP-r。在70 年代末期,随着模块化集成思想的出现,空调和其它能量转换系统及其控制的模拟软件也逐渐出现,在美国,先后开发出TRNSYS和HV ACSIM+。与此同时,亚洲各个国家也逐渐认识到建筑模拟技术的重要性,先后投入大量力量进行研究开发,主要有日本的HASP和中国清华大学的BTP。 进入九十年代,模拟技术的研究重点逐渐从模拟建模(Simulation Modeling)向应用模拟方法(Simulation Method)转移,即研究如何充分地利用现有的各种模型和模拟软件,使模拟技术能够更广泛更有效地应用于实际工程的方法和步骤,而使其不仅仅是停留在院校及研究机构中。时至今日,建筑模拟技术通过40 余年的不断发展,已经在建筑环境等相关领域得到了较广泛的应用,贯穿于建筑设计的整个生命周期里,包括设计、施工、运行、维护和管理等。主要表现在以下几方面: 建筑冷/热负荷计算,用于空调设备的选择; 在设计或者改造建筑时,对建筑进行能耗分析; 建筑能耗的管理和控制模式的制订,帮助制订建筑管理控制模式,以挖掘建筑的最大节能潜力;

中央空调能耗分析办法

文件号:NYG10062911A 拟文单位: 运营管理部 中央空调能耗分析办法 类别:纲领及流程(红) 可阅范围: 运营人员 编制: 审核: 批准: 页数:11 熟读:运营人员 日期: 日期: 日期: 生效日:2011.1.1 默写:无 前提 1机房统一的水、电、主能源、冷热量、卫生热水计量器具;冷却水泵电表、冷温水泵电表,冷却水补水表、排污表。 2单一建筑功能区。 每日能耗分析 1每班由值班运营人员作能耗分析,具体数据填入《运行日志》的“节能笔记”栏 1.1平均气温:取《值班记录表》中数个室外气温的平均值(℃)。 1.2机房系统空调能耗:分为机房系统主能源耗量Qp、输配系统电耗Np(冷温水泵电耗Nhp、冷却水泵电耗Ncp)、机房 系统水耗Wp(冷却水补水量Wc、冷却水排污量Wcw),分别取计量器具的实时数据。 其中,Np=Nhp+Ncp+Nfp式中Nhp-指冷温水泵电耗,取电表的实时数据, Ncp-指冷却水泵电耗,取电表的实时数据, Nfp-指风机电耗(kwh),取电表的实时数据,如未独立计量,则根据风机功率(运行电流)、使用时间及运行方式(台数或频率)计算。 当空调附带卫生热水情形时,应扣除卫生热水能耗: Qp=Qt-Qh式中Qt-指所有运行机组的主能源输入量,取计量器具的实时数据, Qh-指卫生热水主能源耗量,计算方法参照第3条。 Np=Nj-Nh式中Nj-指机房总电耗(kwh),取计量器具的实时数据,机房如有其它大功率用电设备,则相应扣除, Nh-指卫生热水一次泵电耗(kwh),计算方法参照第3条。 1.3机房系统卫生热水能耗:分为卫生热水主能源耗量Qh、卫生热水一次泵电耗Nh。 Qh的计算分两种情形: 第一情形:单独卫生热水,Qh等于输入机组的主能源耗量,取计量器具的实时数据。 第二情形:空调附带卫生热水。 Qh的计算办法: a.依据《值班记录表I》中计量器具的实时数据,分别计算每2小时的卫生热水主能源耗量Qh2, Qh2=(Th2-补水水温)×补水量×1.368+(Th2-Ta2)×保有水量×1.368(kwh) 式中Th2-指本次记录的保有水温(卫生热水罐水温)℃, Ta2-指上次记录的保有水温(卫生热水罐水温)℃, 当Th2-Ta2≤5℃时,Th2-Ta2约等于0, 保有水量=(DN/1000)2×L×0.785+V (m3),其中,DN-指卫生热水主管管径(mm),L-指卫生热水主管长度(m), V-指卫生热水罐容积(m3)。 b.(本班)累计Qh=数个Qh2的累加值 Nh(kwh)取电表的实时数据,如未独立计量,则根据卫生热水泵功率(运行电流)、使用时间及运行方式(台数或频率)计算。 1.4末端及新风电耗:末端电耗Nm(kwh),新风电耗Nx(kwh),一般根据末端及新风设备功率、使用时间及运行方式(档位 或频率)计算。 1.5运行面积与时间统计: 分两种情形: 第一情形:运行面积固定,运行时间变化,统计运行面积S(㎡)、运行时间t(h)。 第二情形:运行面积与时间都变化,统计白班运行面积Sa(㎡)、时间ta(h)或晚班运行面积Sb(㎡)、时间tb(h)。 1.6冷热量:系统提供的冷热量Qq(kwh),取热量表的实时数据。 1.7卫生热水计量Wh(T):取水表的实时数据。 1.8平均负荷: CCA=Qq×1000÷(S×t)或CCA=Qq×1000÷(Sa×ta)或CCA=Qq×1000÷(Sb×tb)(w/㎡) 式中S、Sa、Sb-指运行面积(㎡),t、ta、tb-指对应的运行时间(h),Qq-指系统提供或建筑消耗的冷热量(kwh)。 1.9机组效率:COP=Q q÷Q p 式中Qq-指系统提供或建筑消耗的冷热量(kwh),Qp-指机房系统的主能源耗量(kwh)。 注:多台机组统一计算。 1.10系统效率:EER S=Q q÷(Q p +N p)

相关文档
相关文档 最新文档