判断对错:

1.业扩的主要任务就是接受新装用电申请(×)。

2.供电企业的用电营业机构统一归口办理用户的用电申请和报装接电工作,包括用电申请书的发放及审核、供电条件勘查、供电方案确定及批复、有关费用收取、受电工程设计的审核、施工中间检查、竣工检验、供用电合同(协议)签约、装表接电等项业务。(√)

3.用户申请新装或增加用电时,应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料,包括用电地点、电力用途、用电性质、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电规划等,并依照供电企业规定的格式如实填写用电申请书及办理所需手续。(√)

4.供电企业提供24h电力故障报修服务,供电抢修人员到达现场的时间一般为:城区范围45min;农村地区90min;特殊边远地区2h。( √)

5.供电企业受理客户用电申请的方式有:在营业网点的柜台受理、电话受理、网站受理。( √)

选择题

1.(C)是电力营销工作面向客户的第一环节,也是市场开拓的重要环节

( A ) 咨询服务( B ) 交电费便捷服务

( C ) 业扩报装( D ) 故障报修服务

2.一户一表是指供电企业对(C)用户按户装设计量电能表,用户按户对供电企业直接结算电费.

( A ) 非居民( B ) 小商店( C ) 手工业作坊( D ) 居民

3.业务扩充的主要内容是(ABCD)

( A ) 用电业务受理、制订供电方案

( B ) 组织业扩工程的设计、施工和验收

( C ) 对客户内部受电工程进行设计审查、中间检查和竣工验收

( D ) 签订供用电合同、装设电能计量装置、资料存档

4.给用户装表接电的期限,自受电工程检验合格并办结相关手续之日起,一般居民用户不超过(A)个工作日,低压电力用户不超过()个工作日,高压电力用户不超过()个工作日。

( A ) 3,5,7 ( B ) 3,7,10 ( C ) 10,15,20 ( D ) 3,7,15

5.向用户提供供电方案的期限,自受理用户用电申请之日起,错误的是(C) .

( A ) 一般居民用户不超过3个工作日

( B ) 低压电力用户不超过7个工作日

( C ) 高压单电源用户不超过20个工作日

( D ) 高压双电源用户不超过30个工作日

6.供电企业应在用户每一个受电点内按不同电价类别分别安装(D)

( A ) 负荷装置( B ) 考核装置

( C ) 受电装置( D ) 电能计量装置

7.对于高压供电用户,一般应在(A)计量

( A ) 高压侧( B ) 低压侧( C ) 任意一侧

8.因公用供电设施能力不足,这些地区有供电能力的客户可(C)。

( A ) 任意向其他客户供电并管理用电

( B ) 经供电企业委托,向其他客户供电并管理这些客户

( C ) 经供电企业委托,向其他客户供电,由供电局直接管理

( D ) 经供电企业委托,将其他客户与该供电并为同一用电户

9.一户一表用电申请表应填写的内容有(AB)。

( A ) 用电户名、联系人、联系方式

( B ) 用电地点、用电性质、用电设备清单

( C ) 用电负荷(负荷特性)、保安电源、用电规划

( D ) 工艺流程、用电区域平面图、对供电的特殊要求

10.(A)是供电企业赖以生存和发展的主要支柱。

( A ) 大客户( B ) 中客户( C ) 居民客户( D ) 趸售客户

11.新装和增容用电均应向供电企业办理用电申请手续,填写(C)。

( A ) 用电报告( B ) 业务工作单

( C ) 用电申请书( D ) 登记卡

(一).什么是业扩报装?业扩报装的工作范围有哪些?

答:业扩报装是指供电部门从受理客户的用电申请到装表接电全过程业务的总称。包括:(1)受理各类用电申请,并审核、管理;(2)现场查勘并确定供电方案;(3)收取有关费用;(4)组织受电工程的设计审核、施工中间检查、竣工验收;(5)签订供用电合同及相关协议;(6)安装电能计量装置和办理接电事宜;(7)建立客户用电的有关档案和台账等。

(二).什么是供电量?什么是售电量?什么是用电容量?

答:供电量是指供电企业在一段时间内供出的电能量。售电量是供电企业通过电能计量装置测定并记录的各类电力客户消耗使用的电能量的总和。用电容量是指客户的用电设备容量的总和。

(三).某一位到客户服务中心申请安装一户一表,你如何解决?

1、告知客户需提供资料(包括申请书,申请人身份证复印件等),

2、告知客户一户一表的业务流程(根据各局业务流程),

3、填写申请报装单,将客户申请正确录入,请客户签字认可后,转交初勘部门处理,

4、接到申请报装单后,到现场勘察,确定初勘方案,并现场告知客户,根据物价局规定,明确产生的费用由客户承担,

5、回答客户时,客户服务语气、语速适中,正确迅速地将业务处理完毕。

第三章抄表管理

实抄率计算举例

某供电所工号为103的抄表工,7月份工作任务单上派发其本月应抄电费户为3000户,其中照明户2500户,动力户500户。月末经核算,发现其漏抄动力户2户,照明户18户,估抄照明户3户。求103号抄表工本月照明户实抄率C1、动力户实抄率C2及综合实抄率C3。

解:

C1=(2500-18-3)/2500=2479 /2500=99.16%

C2= (500-2)/500=498 /500=99.6%

C3=(3000-18-3-2)/3000=2977/3000=99.23%

选择题

1.每月抄算的用户(C),是核算供电部门供电量、售电量和线损率的依据。

A.实用功率

B. 实际电压

C.实用电量

D. 实际电流

2.抄表质量十分重要,是电力企业生产经营最终体现(A) 的重要方面。

(A)经济效益;(B)成本核算;(C)统计工作;(D)财会收入。

3.凡是高供低量计收铜、铁损的用户,为合理负担,应按(A)分担损耗。

(A)用电类别;(B)用电容量;(C)供电电压;(D)用电负荷

4.一户一表是指供电企业对(D)用户按户装设计量电能表,用户按户对供电企业直接结算电费。

(A)非居民;(B)小商店;(C)手工业作坊;(D)居民。

5.抄表卡片是供电企业每月向用户采集用电计量计费信息、开具发票、收取电费必不可少的(A)。

(A)基础资料;(B)原始资料;(C)存档资料;(D)结算资料。

6.抄表员发现用户用电性质,行业分类与实际不符时应(C)。

A、立即停电

B、进行罚款

C、提出处理意见,按程序上报

第四章核算管理

1.某客户抽水灌田养鱼,对抽水用电应执行什么电价?

答:农业生产电价

2.凡是受电容量在315kVA及以上的大用户,执行两部制电价,对不对?

答:不对。

3.下列选项中,应执行非居民照明电价的有哪些?(B、C)

A、大工业客户生产照明用电

B、非工业和普通工业客户中的生产照明用电

C、大工业客户办公、厂区照明用电

D、城镇路灯

4.某淡水鱼研究所,10kV受电,变压器容量为500kV?A ,该执行什么电价?

答:非工业用电电价(一般工商业)

5.某国有农场奶粉厂受电变压器容量315kV?A,该奶粉厂应按什么电价计费?

答:大工业电价

6.某村办养鸡场,10kV受电,变压器容量为160kV?A 。应执行什么电价?

答:农业生产电价

7.某自来水厂,10kV受电,5月份变压器容量为250kV?A,应执行什么电价?6月份该水厂申请将变压器容量增至320kV?A 后,应执行什么电价?

答:5月份应执行普通工业电价标准,6月份应执行大工业电价标准。

8.受电设备容量为400kVA、高压供电的某医院,其调整电费的功率因数标准值应执行什么电价?

答:非工业电价(一般工商业及其它)

9.黑光灯捕虫用电应执行什么电价?

答:农业生产电价

10.江河堤坝防汛期间的照明用电( C )。

(A)按居民生活照明电价收费;(B)按非居民生活照明电价收费;

(C)按农业生产电价收费;(D)不收电费。

11.大工业电价中的电度电价代表电力企业的容量成本(固定成本)。(×)

12.大工业电价中的基本电价代表电力企业的电能成本(变动成本)。(×)

13.农业用电包括农村照明用电,实行灯力合用。(×)

14.大工业生产车间空调设备,按大工业电度电价计费。(√)

15.大工业电价适用范围是工业生产用户设备容量在(315 kVA )kVA及以上的用户。

16.二级制电价规定了月用电量100 kWh及以下为第一级,100 kWh以上为第二级。第一级电价为0.50元/kWh,第二级电价为0.30元/kWh。如果某个用户月用电量为500 kWh,则其应付电费为:

0.50×100=50(元)0.30×400=120(元)

总计应付电费为170元

17.规定月用电量150kWh及以下为第一级,电价为0.63元/kWh;150~230kWh为第二级,电价为0.76元/kWh;230kWh 以上为第三级,电价为0.96元/kWh。如果某个用户月用电量为500kWh时,则其应付电费为:

0.63×150=94.50(元)0.76×80=60.80(元)

0.96×270=259.20(元)总计应付电费为414.50元

电费计算习题

电能计量装置的倍率计算

1.某用户装用DD8、25A、220V单相电能表一只,电能表记录器铭牌窗口下方标有“×10”符号,抄见电量为75kWh。问实

用电量是多少?

解: KI =KU =1; KL =KY =1; n =10 所以:倍率K=记录器系数n =10 实用电量:Ap =75×10=750(kWh )

2.有一用户装有DT8、5A 、380/220 V 三相四线电能表一只,配装三只300/5A 的电流互感器,抄见电量为40kWh 。问实用电量是多少?

解: KI =300/5,KU =1; KL =KY =1; n =1 倍率BL =电流互感器的变比300/5=60 实用电量:Ap =40 ×60=2400(kWh )

3.某用户装用DS1型三相三线电能表一只,配装100/5A 的电流互感器和35000/100V 的电压互感器。试求电能表倍率是多少?

解: KI =100/5,KU =3500/100; KL =1,KY =1; n =1

则倍率BL :

70003502010035000

5100=?=?=

4.有一用户装用DS1型、400/5A 、10000/100V 三相三线电能表一只,配装200/5A 的电流互感器和35000/100V 的电压互感器。试求计量倍率是多少?

变压器损耗的计算例题

5.某客户10kV 工业用电,一班制生产,未装无功表。由一台100kVA 的节能变压器供电,其变压器损耗Pc =0.25kW ,Pk =1.15kW 。某月用电量为10000kWh 。问该月变压器有功损耗电量是多少? 解:

kVA

t A P 5.628

.020010000

cos S p =?=?=

?平均功率

变压器有功损失电量

22

1)(

T S S P T P A n P K C P ?+?=?200)100

5.62(15.172025.02??+?=)(84.26984.89180kWh =+=

线路损耗的计算例题

6.有一条10kV 专线,导线为LGJ-185,长2.4km ,导线为等边三角形排列,导线间距离为2m ,用户月平均功率因数为0.9,当月实用电量为120万kWh 。求该线路的有功、无功损失电量。

解:(a )查表查得LGJ-185导线材料系数为R0=0.17Ω/km ,直径d =19.1mm 。 所以:r =d/2=19.1÷2=9.55mm 。

又因为导线是等边三角形排列,所以DP =D =2m (b )求X0的值。由公式得:

)/(351.0016.055.92000lg 144.0016.0lg

144.00km r D X P Ω≈+=+= (c )求S 的值:

)

(18529.07201200000

cos kVA t A S P =?=?=

?

(d )求电流I 的值:

)(9.1063101852

3A U S I ===

(e )求ΔAPL 、ΔAQL 的值。

ΔAPL =3×106.92×0.17×2.4×720×10-3≈10071(kWh ) ΔAQL =3×106.92×0.351×2.4×720×10-3≈20793.51(kvarh )

7.某企业总用电容量为100kW ,三班制生产,其中居民生活区总用电容量为10kW ,办公用电总容量20kW ,未装分表。某月总用电量为90000kWh ,尖峰、高峰、谷段、平段电量分别为13500kWk 、31500kWh 、 18000kWh 和27000kWh 。试计算该月各分类电量和各时段电量。 答:(1)计算用电比例:

根据用电负荷不同的用电特性,生产用电应按24h 、生活用电应按6h ,办公用电应按8h 计算其用电量,则理论计算一天总用电量为

70×24+10×6+20×8=1680+60+160=1900(kWh) 其用电比例为

工业用电比例=1680/1900=88.4% 居明生活用电比例=60/1900=3.2% 非居民照明用电比例=160/1900=8.4% (2)计算各类用电量:

普通工业用电量=90000×88.4%=79560(kWh ) 居民生活用电量=90000×3.2%=2880(kWh ) 非居民照明用电量=90000×8.4%=7560(kWh ) (3)生产用电(普通工业)各时段电量 尖峰比例:13500/90000=15% 高峰比例:31500/90000=35% 低谷比例:18000/90000=20% 平段比例:27000/90000=30% (3)生产用电(普通工业)各时段电量

尖峰时段:13500kWh -(2880+7560)×15%=11934kWh 高峰时段:31500kWh -(2880+7560)×35%=27846kWh 低谷时段:18000kWh -(2880+7560)×20%=15912kWh 平段: 27000kWh -(2880+7560)×30%=23868kWh

8.某用户有315kVA 和400kVA 受电变压器各一台,运行方式互为备用。如果3月份是315kVA 的变压器投入运行,400kVA 的变压器备用,问3月份的基本电费为多少?[基本电费电价为20元/(kVA ·月)] 解:基本电费=400×20=8000(元)

9.某工业用户原有500kVA 变压器1台,后申请增容315kVA 变压器1台,并从2008年3月5日正式启用,合同约定每月25日抄表结算电费,问该用户3月份基本电费是多少?假设基本电费电价为20元/(kVA ·月)。 解:315kVA 变压器使用天数为25-5=20, 所以,基本电费

=500×20+[(315×20)÷30]×20

=10000+4200=14200 (元)

10.某大工业用户,受电设备为200kVA 变压器2台。用电1年后的某月,该用户申请办理1台变压器减容1年的手续,此变更用电业务生效后,该用户应按(B )kVA 容量交纳基本电费;若用电2年后申请办理1台变压器减容1年的手续,则按(A )kVA 容量交纳基本电费;若用电2年后申请办理1台变压器永久性减容,则按(D )kVA 容量交纳基本电费。 A 、200 B 、300 C 、400 D 、0

11.某工厂7月7日增容投产,其原用315kVA 变压器增至630kVA 。该月20日因计划检修,供电部门停电1天。7月26日按合同约定抄表结算电费,当月基本电费应为多少?[基本电费为26元/(kVA 月)] 解:315kVA 变压器使用天数 =(30-26)+7=11(天)

630kVA 变压器使用天数=26-7=19(天) 计算增容前基本电费: 计费容量315kVA

基本电费=[(26×315)÷30]×11=3003.00(元) 计算增容后基本电费 计费容量=630kVA

基本电费=[(26×630)÷30]×19=10374.00(元) 全月基本电费=3003+10374=13377.00(元) 判断:

1.非居民照明及动力用电实行“功率因数调整电费办法”(X )(非居民照明不实行)

2.变压器损耗电量不参加功率因数调整(X )

3.100kVA 及以上非工业用户执行功率因数考核标准值为0.9(X )(160kVA 及以上的高压工业用户)

4.100kVA 及以上的电力排灌站执行功率因数考核标准值为0.8(X )(为0.85) 举例一

已知某纺织厂的7月份有功电量为60万kWh ,无功电量为40万kvarh ,试计算该厂7月功率因数值。

8

.0)

60/40(11

)/(11cos 2

2

22=+=

+=

+=P Q Q P P W W W W W ?

举例二

某工业用户,10kV 供电,变压器容量为200kVA ,装有有功电能表和无功电能表各1块。已知某月该户有功电能表电量为4万kWh ,无功电能表电量为正向2.5万kvarh ,反向5000kvarh 。试求该用户当月功率因数调整电费为多少?(假设电价为0.25元/kWh)

解:该户当月无功电量=25000+5000=30000kvarh 该户的功率因数

8

.0)

400000/300000(11

cos 2

=+=

?

该用户的功率因数标准值为0.9,查表得该户的调整率为5%,所以: 该户的功率因数调整电费=40000×0.25×5%=250(元) 电费计算举例

甲厂设备容量为 315kVA ,月用电量为 15000kWh ,基本电价为16元/kVA ,电度电价为0.501元/kWh ,不考虑功率因数调整,求甲厂本月应付电费为多少?月平均电价是多少?乙厂设备容量为315kVA ,月用电量为45000kWh ,如果基本电价和

电度电价与甲厂相同,求乙厂本月应付电费为多少?月平均电价是多少? 解1)甲厂应付电费T

=16×315+0.501×15000=5040+7515=12555(元) 月平均电价T av =T/W =12555÷15000=0.837(元/kWh ) 解2)乙厂应付电费T

=16×315+0.501×45000=5040+22545=27585(元) 月平均电价T av =T/W =27585÷45000=0.613(元/kWh ) 电费核算案例

1.某厂10kV 供电,受电容量630kVA ,高供高计,月有功用电量为10万kWh ,无功电量为6万kvarh ,月基本电价为16元/kVA ,电度电价为0.455元/kWh ,目录电价为0.42元/kWh ,该厂本月应付电费是多少? 解:基本电费A =630×16=10080(元) 电度电费B =10×0.455=4.55(万元) 平均功率因数为:

86

.0)

10/6(11)

/(11cos 2

2

=+=

+=

P Q W W φ

查附表1得,调整率为+2.0% 所以力调电费为:

(100000×0.42+10080)×(+2%)=+1041.60(元) 该厂应付电费为:

10080+45500+1041.60=56621.60(元)

2.某厂为10kV 高压用户,电能计量装置装设在变压器低压侧,核准的最大需量为2500kW 。设备容量为3200kVA ,本月份有功电量为80万kWh ,无功电量为5万kvarh ,最大需量为2800kW ,变压器的有功损失电量为1.5万 kWh ,无功损失电量为20万kvarh 。如果基本电价为24元/kW ,电能目录电价为0.50元/kWh ,代收费合计为0.05元/kWh ,求该厂本月应付电费。

解:最大需量为2800kW ,超过核准数 所以:本月基本电费=24×2500+48×300 =60000+14400=7.44 (万元)

本月电量电费=0.50×(80+1.5)= 40.75(万元) 该厂月平均功率因数为:

96

.0)

5.180205(11

)/(11cos 2

2

=+++=

+=

P Q W W φ

查表1得,调整率为-0.75% 本月调整电费

=(7.44+40.75)×(-0.75%)=-0.361425(万元) 本月代收费为0.05×(80+1.5)=4.075(万元) 该厂本月应付电费:

7.44+40.75-0.361425+4.075 =51.903575(万元)

3.某非工业客户供电容量200kVA ,供电电压10kV ,计量方式为高供低计,其中商业定量为5000kWh 。已知该客户变压器对应的损耗参数分别为:有功损耗系数0.015,无功K 值2.91;有功空载损耗0.34kW ;无功空载损耗1.563kvar 。电费相关信息如下,试核算其电费。

(1)主表相关电量

有功总电量=(17898.5-17422.2)×60=28578(kWh) 无功总电量=(7714.7-7474.1)×60=14436(kvarh) 有功变损=0.34×24×30+28578×0.015=673(kWh)

无功变损=1.563×24×30+28578×0.015×2.91=2373(kvarh) (2)商业定量: 有功电量=5000(kWh)

目录电费=5000×0.8667=4333.5(元) 代征电费= 5000×0.0513=256.5(元) (3)非工业剩余有功电量 =28578-5000=23578(kWh) (4)非工业结算电量

结算有功电量=23578+673=24251(kWh) 结算无功电量=14436+2373=16809(kvarh) 非工业相关电费:

目录电费=24251×0.7657=18568.99(元) 代征电费=24251×0.0493=1195.57 (元) 力调电费:

87

.0)

76328578()237314436()67328578(cos 2

2

2

2

P

2Q

2=++++=

+=

W W W P ?

该客户考核标准为0.85,查表得力调率为-0.2% 力调电费

=(4333.5+18568.99)×(-0.2%)=-45.80(元) 该客户本月应交电费

=4333.5+256.5+18568.99+1195.57-45.80 =24308.76(元)

执行分时电价的电费核算举例

某用户35kV 供电,高供高计,装有容量 3200kVA 的变压器一台,三月份有功电量为158.2万kWh ,其中高峰用电50万kWh ,低谷用电8.2kWh ,无功电量为29.96kvarh ,基本电价18元/kVA ,目录电价为0.432元/kWh ,求该厂三月份应交电费(不计代征费用)。 解:该厂的基本电费为:

3200×18=57600(元)=5.76(万元)

由于三月份为枯水季节,因此电能电费应按枯水期电价计算电费。

高峰电费=0.432×120%×160%×50=0.82944×50=41.4720(万元)

低谷电费=0.432×120%×40%×8.2=0.20736×8.2=1.700352(万元) 平段电费=0.432×120%×(158.2-50-8.2) =0.5184×100=51.84(万元) 电量电费= 41.4720+1.700352+51.84=95.01252(万元) 该厂本月平均功率因数:

98

.0)

2.15896.29(11

)/(11cos 22

=+=

+=

P Q W W φ

查表得:该厂应减收电费0.75%,所以力调电费为: (5.76+95.01252)×(-0.75%)=-0.7557939(万元) 所以该厂三月份应缴电费(不含代征费)为:

5.76+95.01252-0.7557939 = 100.016726 (万元) 习题

1.某工业用户35kV 供电,受电变压器6300kVA 两台,并列运行。抄表例日为每月25日。该用户8月1日申请,于8月6日暂停一台变压器。已知该用户8月用电量:高峰电量220万kWh,谷段电量160万kWh ,平段电量180万kWh ,无功电量450万kvarh ,厂区及办公照明核定为1.5万kWh/月。求该用户当月应收电费是多少?(电价表如下)

解:(1)电量电费

高峰电费=(220-1.5)×0.53=115.805(万元) 低谷电费=160×0.189=30.24(万元) 平段电费=180×0.353=63.594(万元)

厂区及办公用电电费=1.5×0.876=1.314(万元)

电量电费=115.805+30.24+63.594+1.314=210.953(万元) (2)基本电费=[6300×25+(6300×25/30)×12] =22.05(万元) 力调电费:

有功总=220+160+180=560(kWh)

78

.0450

560560cos 2

2

=+=

∴?功率因数

查表得:力调率为+6%

(3)力调电费=(115.805+30.24+63.594)×6% =13.90134(万元)

(4)代征费=(560-1.5)×0.0377+1.5×0.0407 =21.05545+0.06105=21.1165(万元) 应收电费=210.953+22.05+13.90134+21.1165 =268.02084(万元)

2.某大工业用户110kV 供电,双电源供电且互为备用。两路电源均在产权分界处计量,且计量互感器变比均为TA50/5、TV35kV/0.1kV ,核定最大需量为3500kW 。某月,主供电源计量表指示数为:有功表码上月80.00,本月120.00;无功表码上月60,本月75.00;需量指针0.85。备用电源计量表指示数为:有功表码上月45.00,本月52.00;无功表码上月27.00,本月31.00;需量指针0.73。求该用户当月应收电费是多少?(电价表如下)

解:(1)结算电量

两套计量倍率=10×350=3500

主供电源有功电量=(120-80)×3500=140,000(kWh ) 备用电源有功电量=(52-45)×3500=24,500(kWh ) 主供电源无功电量=(75-60)×3500=52,500(kvarh ) 备用电源无功电量=(31-27)×3500=14,000(kvarh ) 最大需量=0.85×3500=2975(kW )

结算电量=140,000+24,500=164,500(kWh ) (2)电量电费=164500×0.3433=56472.85(元) (3)基本电费=2975×37.5=111562.5(元)

.93

0)

1400052500()24500140000()

24500140000(cos 2

2

=++++=

∴?功率因数

查表得:力调率为-0.45%

(3)力调电费=(56472.85+111562.5)×(-0.45%) =-756.16(元)

(4)代征费=(140000+24500)×0.0377 =6201.65(元)

应收电费=56472.85+111562.5-756.16+6201.65 =173480.84(元)

第五章收费及账务处理

电费违约金的计算举例

1.某居民用户2014年12月份的电费总额为1000元,无历欠电费。电力部门规定的缴费日期为每月15日到25日。该用户2015年才1月5日到供电营业厅交费。问该用户应缴纳的电费违约金是多少?

解:该用户应缴纳的电费违约金为

1000×[(31-25)+5] ×1‰=11(元)

2.某商店6月份电费总额为5000元,交费日期为每月的20至25日。该用户6月29日到营业厅交费。问违约金为多少?解:该客户应交纳的电费违约金为:

5000×(29-25)×2‰

= 5000×4×2‰

=20000×2‰= 40(元)

3.某工业用户2014年12月份的电费为2000元,2015年1月份的电费为3000元。约定交费日期为每月10日至15日,该用户2012年1月18日才到电力营业厅交纳以上电费。问该用户应交纳电费违约金多少元?

解:当年(2015年)1月份欠费部分的违约金为:

3000×(18-15)×2‰=18(元)

去年12月份欠费部分的违约金为:

当年(2015年):2000×18×3‰=108(元)

上年(2014年):2000×(31-15)×2‰=64(元)

合计应交纳电费违约金:18+108+64=190(元)

4.某工业用户2014年11月25日应交而未交电费12563.45元,2015年2月25日应交而未交电费10628.14元。该用户2015年2月28日才到电力营业厅交纳以上电费。问该用户合计应交纳电费多少元?

解:当年电费违约金为:

10628.14×(28-25)×2‰=63.77(元)

跨年度电费违约金为:

12563.45×(30-25+31+31+28)×3‰=3580.58(元)

该户合计应交纳电费为:

12563.45+3580.58+10628.14+63.77=26835.94(元)

电费差错率计算举例

1.某供电所2007年10月新发生电费为450000.00元。在电费抽查中发现10月份少收基本电费17000.00元,其中多收A客户3000.00元,少收B客户20000.00元,求该所10月份电费差错率。

解:电费差错率=(电费差错额/应收电费总额) )×100%

=[(3000.00+20000.00)/ 450000.00] )×100%

=[23000/450000] ×100%

=5.1%

2.某供电所今年3月累计应收电费帐款125.05万元,其中应收上年结转电费50万元。至月末日,共实收电费98万元,其中收回以前年度电费34万元。求该时期累计电费回收率、本年度电费回收率和以前年度电费回收率。

解:电费回收率=(实收电费/应收电费)×100%

累计电费回收率=(98/125.05)×100%=78.4%

本年度电费回收率

=[(98-34)/(125.05-50)]×100%=85.3%

以前年度电费回收率=(34/50)×100%=68%

第六章 线损管理

1.某供电所有三条出线。某月甲线供电量为18万kWh ,售电量为17.2万kWh ;乙线供电量为22万kWh ,售电量为20.9万kWh ;丙线为无损户,供电量为40万kWh 。试求(1)该供电所当月综合线损率为多少?(2)有损线损率为多少? 解:该所总供电量=18+22+40=80(万kWh ) 总售电量=17.2+20.9+40=78.1(万kWh)

2.38%100%801

.7880=?-=

综合线损率

4.75%

100%)

4080(1

.7880=?--=

有损线损率

第七章 变更用电管理

减容_例题1

某工业用户有400、500kVA 变压器各1台,在申请减容后,其中400kVA 变压器于2008年4月4日正式封停,合同约定每月25日抄表结算电费,问该用户4月份基本电费是多少?[假设基本电费电价为20元/(kVA ?月)] 解:从3月抄表后到封停日,变压器使用天数为[(31-25)+4]=10天,所以4月份基本电费: =500×20+[(400×20)/30]×10 ≈10000+2666.67=12666.67(元) 暂换_例题

某大工业用户,装有受电变压器315kVA 一台。5月12日变压器故障,因无相同容量变压器,征得供电企业同意,暂换一台400kVA 变压器。供电企业与该用户约定的抄表结算电费日期为每月24日,请问该用户5月份应交纳基本电费多少?[假设基本电费单价为10元/kVA ]

解:变更用电当月,应按实用天数计算。 315kVA 变压器使用天数=(30-24)+12=18 400kVA 变压器使用天数=24-12=12 5月份基本电费

=(315×10/30)×18+(400×10/30)×12=3498(元)

1.暂换变压器的使用时间,35kV 及以上的不得超过(D),逾期不办理手续的,供电企业可中止供电。 (A)半年;(B)1年;(C)5个月;(D)3个月。

2.用户在每一日历年内,可申请全部或部分用电容量的暂时停止用电2次,每次不得少于15天,一年累计暂停时间不得超过(C)。 (A)3个月;(B)5个月;(C)6个月;(D)10个月。

3.减少用电容量的期限,应根据用户所提出的申请确定,但最长期限不得超过(C)。 (A)1年;(B)1.5年;(C)2年;(D)2.5年。

4.改压是改变(B)等级的简称。

(A)输出电压;(B)供电电压;(C)用电电压;(D)变电电压。 5.供电企业不受理(C)用电的变更用电事宜。 (A)正式;(B)增容;(C)临时;(D)新装。 6.暂拆是指暂时停止用电,并(C)的简称。

(A)拆除房屋;(B)拆除配电柜;(C)拆除电能表;(D)拆消户名。

7.某用户原报装非工业用电,现要求改为商业用电,该户应办理(A)。

(A)改类;(B)改压;(C)更名过户;(D)消户。

8.某工厂原有一台315kVA变压器和一台250kVA变压器,按容量计收基本电费。某年4月,因检修经供电企业检查同意,于13日暂停315kVA变压器1台,4月26日检修完毕恢复送电。供电企业对该厂的抄表日期是每月月末,基本电价为20元/(kVA?月)。试计算该厂4月份应交纳的基本电费是多少?

解:因该厂暂停天数不足15天,根据《供电营业规则》,应全额征收基本电费。

基本电费=315×20+250×20=11300(元)

9.某工业用户有400、500kVA变压器各1台,其中400kVA变压器在办理减容后于2008年4月4日正式停用,合同约定每月25日抄表结算电费,并按容量计算基本电费,问该用户3、4、5月份基本电费各是多少?(容量电价按26元/kVA计算)解:(1)3月份两台变压器都在用,所以

3月份基本电费=400×26+500×26=23400(元)

(2)4月份400kVA变压器在4月4日正式停用,从抄表后到封停日400kVA变压器使用天数为:

(31-25)+4=10天,

所以:4月份基本电费

=500×26+[(400×26)/30]×10

=3466.67+13000=16466.67(元)

(3)5月份只有500kVA变压器在用,所以:

5月份基本电费=500×26=13000(元)

第八章用电检查管理

例一:

某水泥厂10kV供电,合同约定容量为1000kVA。在用电检查中发现该用户在高压计量之后,接用容量为100kVA的高压电动机1台,实际用电容量为1100kVA。至发现之日止,已使用3个月,供电企业应如何处理?

答:(1)拆除私自增容的100kVA的高压电动机。

(2)追补基本电费:100×26×3=7800(元)

(3)令用户交纳违约使用费:7800×3=23400(元)

(4)如果用户要求继续使用,按增容办理手续。

例二:

有一加工厂自行迁移新址,但新址用电容量及供电点未变,两月后经用电检查人员检查发现。问供电企业应如何处理?

答:1)私自迁移用电计量装置和供电设施,要求该用户承担5000元的违约使用电费。

2)自迁新址不论是否引起供电点变动,一律按新装用电办理。要求该用户办理新装用电手续

例三:

供电所用电检查中查明,380V三相四线制居民生活用电用户A,私自接用动力设备3kW和租赁经营门市部照明1000W,实际使用起迄日期不清。如果居民生活用电电价为0.54元,一般工商业电价为0.848元。请问该如何处理?

答:该客户在电价低(居民生活)的线路上,擅自接用电价高(非工业用电、商业用电)的用电设备,其行为属违约用电行为。根据《供电营业规则》有关规定:补收差额电费,应按三个月时间,动力每日12h,照明每日6h计算;按2倍差额电费计收违约使用电费。

具体如下:

(1)补收差额电费,即:

一般工商业用电量

=(3+1)×12×30×3=4320(kW?h)

=4320×(0.848-0.540)=1330.56(元) (2)收取违约使用电费,即

违约使用电费=1330.56×2=2661.12(元)

答:应收取差额电费1330.56元,收取违约使用电费2661.12元。 例四:

某普通工业用户采用三相两元件电能表计量。在用电检查中发现该用户私自在B 相装有2KW 单相工业负荷,且使用时间不明,请问该如何处理?[假设电价为0.40元/kWh]

解:该行为属于窃电行为,应补交电费及违约使用费。 补交电费:2×180×12×0.40=1728(元) 违约使用费:1728×3=5184 (元) 例五:

某居民用户在公用220V 低压线路上私自接用一只2kW 的电炉进行窃电,且窃电时间无法查明。试计算该用户应补交电费和电费违约使用费多少元(设电价为0.52元/kWh )。 解:该用户窃电量为: 2×180×6=2160(kWh )

应补交电费=2160×0.52=1123.2(元) 违约使用费=1123.2×3=3369.6 (元)

第九章 电能计量管理

例题

某水泥厂安装两台容量为800kVA 的配电变压器,并列运行。根据现场勘察、用户生产需求及咨询评估,决定由距厂高压配电室100米远的10kV 公用线路供电,请确定其计量方案。

解:10kV 配电系统是中性点非有效接地系统,所以可采用三相三线的接线方式。

计量点位置:按照《供电营业规则》,计量点设在该厂高压配电室第一断路器处,采用高压计量方式。

电流互感器:由表9-1可知,电流互感器应为0.5S 级。按照变压器正常运行时的负荷为额定容量的70%考虑,则用户一次侧电流为:

)(653217.1120

3100.72800A ≈??=

选用0.5S 级、100/5A 的电流互感器2台

电压互感器:由表9-1可知,电压互感器应为0.5级。因用户高压侧电压为10kV ,所以选用精度为0.5级、10/0.1kV 的电压互感器2台。

注意:电压互感器二次回路电压降引起的误差允许值应不大于额定二次电压的0.5% 电能表:

该用户的计量装置应为III 类,根据表9-1,电能表应采用精度为1.0级的三相三线电能表。 电流互感器额定二次电流为5A ,电能表电流应选为1.5(6)。

因为需要对该用户进行功率因数考核,所以应能计量正向有功电量和正/反向无功电量。 所以:应选精度为1.0级、电流为1.5(6)的三相三线多功能电能表。 电能计量装置应配置全国统一标准的电能计量柜(电能计量箱)。

如果V类电能表选定批量为1000只,若检定结果如下,请判定这几个批次的电能表是否合格。

学校用电管理制度

茌平县肖家庄镇中学 2017--2018学年用水用电管理制度为加强学校用电安全管理,更好的节约能源,学校特制定《学校用电管理制度》,现将有关细则通告如下: 1、电工必须持证上岗,必须负责合理、规范布设校园电源供应系统,任何科室调整,改用电源,必须征得总务主任及管电人员的同意。 2、宿舍、办公室空调原则上在摄氏三十度以上开始启用,教室电扇在摄氏二十五度以上开始启用; 3、未经学校允许,校内任何人不准使用电炉、电暖器等电器,违者除没收电器外,将通报批评,并处罚金50元。 4、禁止学生在校内使用电夹板、电热水器,禁止私拉电线,禁止私自开启楼层控制开关,注意用电安全。 5、晴天教室上课尽量利用自然光,少开灯;晚间如无大型活动体育馆不开放、不开灯; 6、教室、寝室、办公室人员离开后要及时关闭用电器(灯、电扇、媒体、饮水机、电脑、打印机、音箱等),做到“人离灯灭”; 7、全校师生要爱护用电设备,不准随便扳动、毁坏电器开关,违者除通报批评外,视情节轻重给予校纪处分; 8、在校园内居住的教职工,均由学校统一安装电表,按规定按时交纳电费。 9、为了鼓励师生员工进一步节约用电,反对浪费,学期末学校将奖励节约用电表现突出的个人或班级。

学校用电管理制度 安全用电、节约用电是学校安全节能工作的重要组成部分,是学校健康持续发展的必要保障,为加强管理,明确要求,规范各类用电行为,特制定本安全节约用电管理制度。 一、学校的安全用电管理由学校专职电工负责,定期检查学校线路,经常与供电部门联系,确保电路畅通。 二、学校安装电器、改造线路必须由正式电工严格按照规程操作,严禁无证人员上岗操作,禁止非电管人员摆弄电插座和日光灯等用电设施,避免因操作失误、技术不熟练造成火灾、触电事故。禁止私拉乱接线路,私增电插座和灯头。 三、学校电工要自觉遵守用电安全制度,不得违章作业,对每条线路的运行情况要随时检查,做到心中有数,不符合要求的线路和设备,要彻底整改,确保用电安全。 四、各班主任、办公室负责人、年级负责人、校级负责人等,要对本班级、本办公室、本学年、校园内的用电设施加强管理,做到人走灯关。凡是使用电器设备的部门要在长时间不用或离校时切断电源(如计算机、饮水机、复印机、印刷机、空调器等)。 五、校内严禁使用电暖器、电热壶、“热得快”、电炊具,避免出现开关跳闸、电线线路短路引起火等事故。 六、各用电部门在使用较大功率用电器(功率大于1KW)时,需向有关人员了解线路承载情况,以免发生意外;严禁线路、开关等超负荷运行、插排超负荷使用。

用电安全管理制度范本

用电安全管理制度范本 第一章总则 第一条为了保证电气系统的安全运行,减少或避免各类电气事故发生,确保人身和设备的安全,特制定本制度。 第二条本制度适用于公司安全用电的管理。 第三条本公司安全用电的管理统一由工务单位监督管理。机修等单位负责各自在负责范围内的安全用电管理。安全主任监督。 第二章电气作业人员的从业条件 第四条电气作业人员必须具备下列条件: (2)取得政府安全管理部门签发的《特种作业操作证》,并按规定定期复审。 (3)热爱本职工作,作风严谨,工作不敷衍塞责,不草率从事,对不安全因素时刻保持警惕。 (4)熟悉电气安全操作规程,掌握触电急救及电气灭火知识。 (5)熟悉本公司的电气设备和线路的运行方式,掌握电气维修方法和日常检查要点。 第三章电气作业人员的职责第五条认真作好本岗位的工作,对所管辖区域内电气设备、线路、电器件的安全运行负责。 第八条认真作好管辖区域内的巡视、检查,发现事故隐患及时整改,并认真填写工作记录和交接班记录。 第九条一旦发生触电或电气火灾事故,必须快速、正确地实施救护或灭火,并配合事故调查组的工作。 第十条发现非电气作业人员维修电气设备或乱接乱拉电气线路,应及时制止,有权停止其工作。

第十二条对假冒伪劣或经检测不符国家、行业标准的电器产品,有权拒绝安装,对已安装的及时更换。 第十三条所持的《特种作业操作证》,必须按规定的年限由本人或安全办公室统一到发证机构进行复审,未经复审或复审不合格的,应自动下岗。 第十四条必须认真执行公司制定的《安全教育培训制度》,新员工上岗前必须进行三级(厂、车间、班组)安全教育培训。 第十五条在教育培训中,应强调安全用电管理制度,使新员工充分认识安全用电的重要性,熟悉有关电的基本知识,掌握安全用电 的基本方法。 第十六条通过教育培训,对使用用电设备的一般人员,还应懂得有关的安全操作规程;对独立工作的电气作业人员,还应懂得电气装 置在安装、使用、维护、检修过程中的安全要求,掌握电器设备的 灭火方法,掌握触电急救的技能。 第五章防止触电的安全措施 第十七条在电气设备及线路的安装、运行、维修和保护装置的配备等各个环节,都必须严格遵守有关规范和工艺要求。 第十八条对高压设备及线路的检修和改造,必须向供电部门提出申请,未经许可,不得进行作业。 第十九条电气设备不得带故障运行!任何电气设备在未验明无电 之前,一律视为有电,不得盲目触及。对挂有“禁止合闸,有人工作”、“止步、高压危险”等标示牌,非有关人员不得移动。 第二十条在架空线路下及周围作业时,必须作好防护措施,严禁在架空线路附近竖立高金属杆及其他设施。 第二十一条加强电缆线路的巡视检查,按规定的周期进行检测,禁止在电缆沟附近挖土、打桩。

超实用!试验检测管理系统

超实用!试验检测管理系统 文章内容检索重点:实验室管理系统、试验检测管理、实验室智能管理系统、实验室设备管理系统、可视化实验室、lims管理系统。 试验检测管理系统已经是一种与时俱进的代表,是一个企业是否能够跟上数据时代的一种标志。企业要想向前发展,数据才是制胜关键。数据管理的好,分析的好就会给企业前进的道路带来顺利。 什么是试验检测管理系统?试验检测管理系统产品生命周期管理(PLM)的组成部分,能帮助企业组建一个准确一致的试验数据资源库,这个资源库管理了试验数据以及围绕试验过程的相关信息。功能强大的辅助工具能够帮助用户高效扩展该系统,并对数据进行有效的分类、索引和计算,提高数据的利用率。 试验检测管理系统是整个企业信息化方案的重要组成部分,因此必然需要同其他IT系统实现信息集成,实现企业内部各种信息的无缝集成,避免形成信息孤岛现象。一般来说,

需要同试验数据管理系统进行集成的系统主要包括产品数据管理(PDM)系统、办公自动化(OA)系统、企业级安全认证(CA)系统等。 试验检测管理系统_TDM系统 许多企业开始关注TDM这一解决方案也进行了各种尝试。然后,大家很快发现经过旷日持久开发出来的TDM并不能达到预期的效果,并存在稳定性和可扩展性等诸多问题。究其原因是因为不同的企业对试验数据管理的需求各不相同,采用定制开发的技术手段所建设的TDM必然不能满足试验数据管理的复杂性和多变性。 NewteraTDM为企业提供了平台化的试验数据管理系统,采用全配置的方式为用户构建量身定制且卓越而久远的TDM系统。通过对NewteraTDM一次投入,不但可以满足企业现有的业务需要,还可以满足未来企业业务拓展的需要,避免建设后又推到重来的情况发生。 试验检测管理系统功能 TDM可以高效地整合各类试验资源,实现对试验计划、试验任务、试验资源、综合信

公司用电管理制度规范1.doc

公司用电管理制度规范1 公司用电管理制度规范 第一条为保证公司机关日常用电需要,最大限度地节约用电成本,减少电能的直接和间接损耗,实现合理利用和发挥用电效率之宗旨,根据公司实际,制定本办法。 第二条用电由行政部负责管理,包括制定节约用电办法,发布节约用电信息,监督、指导公司机关部门的节约用电工作及负责每个月的用电统计、成本核算与控制工作。 第三条机关各个部门工作期间必须履行节约用电义务。平时应注意加强节约用电宣传和教育,普及节约用电科学知识,提高全员节约用电意识。 第四条本办法用电范围主要包括办公区照明用电、电脑用电、饮水机用电及会议室、走廊、更衣室用电等。 第五条各类灯具、打印设备、电动工具、饮水机、电风扇、空调等均列为日常用电管理对象。 第六条公司行政部每月指派行政助理对办公用电以外的其他用电管理对象进行检查,每季度形成工作小结。在检查中如发现用电隐患应立即上报物业管理公司进行处理,并将处理结果上报部门或公司领导。 第七条各部门各自负责本区域内的用电工作。办公用电、电脑用电、饮水机、会议室用电实行各部门专人负责制,其中,2119会议室由市场营销部负责,研发技术办公区的会议室由技术部负

责,公司大会议室使用部门负责,并采取按照作息时间开关的管理办法,接待室、更衣室及廊灯等用电归口行政部管辖。一般情况下,下班后最后离开办公区的人员负责关闭总电源开关。 第八条结合公司实际情况,行政部不定时、不定期对各区域用电情况进行督查,其中会议室、接待室、更衣室、廊灯、饮水机、机房等为重点督查点。 第九条注意节约用电,尽量使用自然光。不用时随手关灯,人少时关闭部分照明灯。不准在办公室里使用任何个人用大电量电器。公司所有办公场所要根据日光照度的变化和实际需要开关照明灯,及时关闭电源开关, 白天日光充足情况下一般不开灯或分区开灯办公,杜绝“长明灯”现象。不需要使用电灯或电风扇时,立即关掉开关;离开办公室时要关好电器开关、关上门。 第十条不得擅自改装、加装、拆卸供电设施。禁止私拉、乱接电源和宽带网线。办公室严禁乱拉、乱接照明灯具,严禁更换和接电源、插座等违章用电行为;严禁在办公场所使用大功率耗电设备,需要时应向行政部申请办理。 第十一条空调开启后不可开门办公,离开办公室时要关好空调器开关、关上门。夏季室温不高于26度,不可以开启空调设备。 第十二条禁止随意动用和损坏公共场所配电箱、开关或灯具等用电设施,如有违反规定造成损失或事故的,除加倍赔偿外要追究相应责任;管理人员对上述行为发现不予以制止而造成的后

学校用电管理制度

学校用电管理制度 为加强学校用电安全管理,更好的节约能源,学校特制定《学校用电管理制度》,现将有关细则通告如下: 1、电工必须持证上岗,必须负责合理、规范布设校园电源供应系统,任何科室调整,改用电源,必须征得总务主任及管电人员的同意。 2、宿舍、办公室空调原则上在摄氏三十度以上开始启用,教室电扇在摄氏二十五度以上开始启用; 3、一、二幢教学楼周六下午4:00至周日下午4:00,三幢教学楼周六晚9:00至周日下午4:00不送电(特殊情况除外); 4、未经学校允许,校内任何人不准使用电炉、电暖器等电器,违者除没收电器外,将通报批评,并处罚金50元。 5、禁止学生在校内使用电夹板、电热水器,禁止私拉电线,禁止私自开启楼层控制开关,注意用电安全。 6、晴天教室上课尽量利用自然光,少开灯;晚间如无大型活动体育馆不开放、不开灯; 7、教室、寝室、办公室人员离开后要及时关闭用电器(灯、电扇、媒体、饮8、全校师生要爱护用电设备,不准随便扳动、毁坏电器开关,违者除通报批评外,视情节轻重给予校纪处分; 9、在校园内居住的教职工,均由学校统一安装电表,按规定按时交纳电费。10、为了鼓励师生员工进一步节约用电,反对浪费,学期末学校将奖励节约用电表现突出的个人或班级。水机、电脑、打印机、音箱等),做到“人离灯灭”;学校用电管理制度为加强学校用电安全管理,更好的节约能源,学校特制定如下用电管理制度: (1)、加强全校师生的安全、节约用电教育,让大家牢固树立“从我做起,从节约没一度电做起”做到节约用电合理用电。 (2)、做到随手关灯,人走灯灭,坚决杜绝长明灯现象。 (3)、正常天气,学校要求上午8:30分关灯。阴雨天气,冬季酌情掌握开、关灯时间. (4)、禁止学生在校内使用电热水器,禁止私拉电线,禁止私自开启楼层控制开关,注意用电安全,违者通报批评和罚款。5、各教室、办公室和电器设施属公共财产,不允许乱放和修改,如因使用不当造成损坏,由责任人按学校规定赔偿。 6、学校电工经常检查用电情况,保证做到节约用电,安全用电。 7、在校园内居住的教职工,均由学校统一安装电表,按规定按时交纳电费。 8、为了鼓励师生员工进一步节约用电,反对浪费,学期末学校将奖励节约用电表现突出的个人或班级。

安全用电管理办法(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全用电管理办法(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

安全用电管理办法(新编版) 为加强安全用电管理,严防火灾事故,特制定本办法: 一、公司成立安全领导小组,领导小组由公司办公室主任任组长,电工为领导小组成员,领导小组负责完善安全用电管理与监督。 二、电工必须持证上岗,无证人员严禁操作。 三、加强用电安全管理,定期对变电设备、用电线路、设备进行正常检查及维修(一周一次),及时排除安全隐患及故障,确保供电线路畅通。 四、对水下电缆要定期检测,发现漏电及时处理,线路要按规定配备,不准超负荷运行,避免造成断电或漏电伤人事故。 五、施工临时用电,必须按程序申报,经批准后由主管用电部门监督接通电源,未经批准私自接电,应停止对该线路供电,并按相关规定处理。 六、各部室要随手关灯,人员离开办公室要关闭所有用电设备

电源。 七、值班人员要加强夜间值班和巡查,节日期间,应对办公区内用电设备进行严格检查,确保电器设备用电安全。 八、严禁私自接装电线、插座,严禁表外接线,违者按有关规定处罚。 九、严禁使用电炉、油汀及其他电取暖器,未经用电改造的木质结构房屋特别要注意安全用电防火工作。 北京万泉建筑物拆除有限公司 2011-3-16 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

办公室用电管理制度

办公室用电管理制度 一、目的: 为确保公司日常用电需要,最大限度地节约用电成本,减少电能的直接或间接损耗,实现合理利用和发挥用电效率之宗旨,确保用电安全,根据公司实际情况,特制定本制度。 二、范围: 公司范围内所有用电人员。 三、权责: 1、各部门负责各自区域内的用电工作,行政人力资源部负责监督检查; 2、公共区域内,由最后离开办公区域的人员负责断电。 四、各部门工作期间必须履行节约用电义务。平时应注意加强节约用电科学知识,提高全员节约用电意识。 五、各类灯具、空调、饮水机、电脑、复印机、风扇、取暖器等日常用电管理对象。 六、科学使用: 注意节约用电,不用时随手关灯,人少时关闭部门照明灯。公司所有办公场所要根据光照度的变化和实际需要控制开关照明灯数量;办公室白天照明良好的情况下办公不开灯,特殊情况除外。杜绝“长明灯”现象。不需要使用照明灯、风扇或空调时立即关掉开关;最后离开办公室各自区域时要关好电器开关(如:灯具、空调、电脑等)。 七、合理调控:

办公室无人时,不允许空调、电扇空运转。要减少空调等大功率电器的使用时间,合理设置空调温度,夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度(≥26℃);冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度(≤20℃);做到人离空调关,在下班前10分钟务必关闭空调。严禁开着门窗开空调,冬季5℃以上不得使用空调制热。各部门以此时间进行开关:早上8:00-11:50开空调,下午13:15-17:50开空调,特殊情况除外。 九、办公室内饮水机设备,下班后最后一个离开办公室的同事要及时关闭。 十、因工作需要晚上或周末加班的,夏季室温不高于30度,冬季5度以下,不可以开启空调设备。 十一、结合公司安全情况,行政人力资源部将不定时、不定期对各部门区域用电执行情况进行检查。对于违反上述规定的,第一次提出口头批评;第二次做出书面批评,并以邮件的形式发到各自邮箱;第三次作为绩效考核,并从当月考核中扣除相应分数,发现一次扣2分。 十二、其他 1、本制度自总经理签发之日起生效。 2、本制度的解释、修改、废止归行政人力资源部。

工程质量检测机构管理系统

工程质量检测机构管理系统 建设工程质量检测管理软件系统(TCMS)是我公司依据GB/T15481《检测和校准实验室能力的通用要求》开发的系列软件,产品适用于建筑、公路交通、铁路、水利水电、军队等行业的各级建设工程质量检测站、检测中心,适用于各建材厂商、大专院校、科研机构的质量检测实验室。TCMS系统的全面应用将从技术上确保检测过程的公平、公正、公开。 1、工程质量检测机构业务系统 建设工程质量检测管理系统----业务系统 >> 包括指纹登记、收样登记、合伙收费、检验、校核、审批、报告打印等模块,构成本系统的前台功能。 办理委托时,见证人、取样人进行指纹验证

所见即所得的检测报告审批 严格的检测过程管理,对任何操作做到“落笔有痕”

按“最小二乘法”自动计算的土工击实报告>> 基于二维条码的文档安全认证 来源:工地现场的特殊性,为各种假文档的产生提供了便利

2、液压试验机数据自动采集系统 材料试验机是检测机构力学性能检测的主要设备,本系统的目的就是通过各种信息技术的应用,实现计算机自动从材料试验机采集相关检测数据,将检测过程中人为因素的干扰降到最低。 本产品共有以下四种实现方式: 1)材料试验机数据自动采集系统——计算机方式 材料试验机上加装压力、位移等传感器,计算机自动从检测仪器设备上动态 采集检测数据; 计算机采集检测数据信号,实时绘制相关的检测曲线; 计算机后台软件自动计算相关原始数据,并生成检测报告。

材料试验机数据自动采集系统----数显方式 材料试验机上加装压力、位移等传感器,控制箱自动从检测仪器设备上动态采 集检测数据; 控制箱显示检测数值,示值精度达到国家I级精度; 广泛适用于交通、水电工程的工地临时试验室的试验机精度改造。 材料试验机恒速加荷系统----全自动控制 料试验机上加装压力、位移等传感器,计算机自动从检测仪器设备上动态采集 检测数据; 计算机采集检测数据信号,实时绘制相关的检测曲线; 计算机根据检测样品的试验方法,自动调整材料试验机的加荷速度,完全淘汰 人工操作试验机; 计算机后台软件自动计算相关原始数据,并生成检测报告。

企业合理用电、节约用电管理制度

---- 用电管理制度 能源是发展国民经济的重要物质基础。为保证经济可持续发展, 必须加强能源管理和大力节约能源消耗。企业中电力是一种使用面广,消耗量大的能源,它占企业总能源消耗的比例较大。因而,合理有效用电,节约电能在企业整个节能工作中占有重要的地位,为此特制定企业节约用电管理制度如下: 1、企业节能管理部门(办公室或科室)全面负责企业的节电管理工作,根据国家有关节电的法律法规,加强节电管理,积极采取技术上可行,经济上合理的措施,减少企业生产各个环节中电力消费的损失和浪费,更有效、合理地利用电力资源。 2、企业电力部门与企业各车间的电气负责人,负责企业电力设备、耗电设备及元器件的节电经济运行的日常巡查、监督、检查工作。 3、企业在进行新厂建设,扩建或工程改造时,技术部门,应严格把关,对工程可行性报告的节能篇和工程节能评估报告书应严格审查,确保工程建设符合国家相关节能法律法规要求,把不合理利 用电力和浪费电力的问题控堵在消耗源头。 ---------------------------------------------------------精品文档

---- 4、企业技术部门在管理工程设计时,严格掌握,设计必须采用节电新工艺、新设备、新材料,正确进行企业电力负荷计算,堵绝供配电设备大马拉小车现象。工程施工,调试结束时,所有节电措施的设备要同时投入运行。 5、企业设备采购部门在采购关健性电气设备或元器件时,除按设计要求之外,还需得到节能主管部门的共同论证,确保采购具有节能标识的电气设备或元器件。 6、企业生产部门应加强用电负荷管理,合理安排生产工艺、生产班次,做到计划生产、平衡调度,合理调整企业用电设备的工作状态,合理分配与平衡负荷。并严格控制非生产用电。 7、企业节能主管部门每年都要开展企业电平衡测试,摸清企业节电潜力和存在问题,有针对性地采取切实可行的措施,降低电耗,减少损失,提高电能利用率。 8、企业推进电耗目标管理,节能主管部门组织会同有关部门制定企业各种产品的电耗定额指标,并实施单耗考核,电耗定额指标考核落实到车间、工段、班组。 9、企业电力部门所有人员必须参加节电经济运行专业知识与节 ---------------------------------------------------------精品文档

学校用电管理规定

学校用电管理规定 为规范用电管理,消除用电安全隐患,养成节约用电的良好习惯,特作如下规定: 一、各室用电规定 1、教室用电规定: ①照明,晴天一般不准开灯,晚自习夏季一般在第二节课开灯;光线不足时可适当开部分灯,自然光充足时应及时关灯;活动课、上机课、体育室外课、午间休息时教室严禁亮灯。 ②正确使用饮水机,严禁无水通电,放学后必须断电。 ③各室电风扇只在夏季(5月1日至10月1日)启用,10月1日后,不得再使用。 ④学生应爱护室内电器设施,禁止私自拉电、用电,禁止学生维修电器。 ⑤放学后,要切断室内所有电源,关窗、锁门,防止他人破坏。 2、办公室用电规定: ①自然光充足时严禁开启照明灯,无人时要及时关灯; ②放学后要关掉饮水机、微机等电源; ③禁止私自拉电、用电; ④禁止将私人电器(如:电暖气、电水壶、电水煲、电饭锅、电磁炉等)私自带入学校。 3、实验室、机房用电规定: ①教辅用房、机房、会议室等在自然光充足时严禁开启照明灯,无人时要及时关灯; ②微机、空调等使用严格按操作规程操作,平时加强机器的养护维修; ③增强安全防范意识,加大平日检查力度,防患于未然; ④及时发现问题,合理处置,并及时上报; 4、宿舍用电规定: ①住宿用电实行统一管理,遵循作息时间,按时熄灯; ②用电要申请,禁止私拉乱扯; ③禁用电磁炉、电饭煲、电褥子、热得快、充电灯、充电手电等。 5、走廊灯由值班教师负责,及时开、关灯,学生不得擅动。 二、处罚标准: ①班级违章亮灯每次、每灯(扇)扣班级公物考核分0.5分;彻夜亮灯、饮水机通电,一次扣班级考核分5分。 ②违反宿舍用电规定,没收违禁物品,视情节轻重给予相应经济赔偿20—100元。 ③办公室、实验室、画室等彻夜亮灯、饮水机通电、电脑不关等,一次罚款50元,分管领导、组长及当事人按10、15、25元分担(找不出当事人则其余每人10元)。空调彻夜不关,管理员一次赔偿100元。 ④其他不当行为,视损失给予相应处罚。

数据库实验1认识数据库管理系统

《数据库技术》 实验指导书徐州师范大学计算机科学与技术学院

实验一使用数据库管理系统(2学时) 【实验目的】 1.掌握服务管理器的启动和停止方法; 2.掌握注册服务器的步骤; 3.掌握在SQL Server 2008中创建和编辑数据库; 4.掌握备份、附加和分离数据库的方法 【实验要求】 1.熟练掌握SQL Server2008数据库服务器服务启动和注册方法; 2.熟练使用Management Studio界面方式创建及编辑数据库; 3.熟练进行数据库备份、分离附加操作; 4.独立完成实验内容,并提交书面实验报告。 【实验内容】 1. 管理SQL Server 2008服务器,主要包括启动、暂停、停止和重新启动等操作; 2. 注册SQL Server 2008服务器。 3. 使用SQL Server 2008对象资源管理器和SQL语句(新建查询)两种方法,完成学生管理系统数据库的创建,修改数据库属性。 (1)创建一个数据库,要求如下。 ●数据库名“STUDENT”。 ●数据库中包含一个数据文件,逻辑文件名为student_data,磁盘文件名为 student_data.mdf,文件初始容量为10MB,最大容量为100MB,文件容量递增值为5%。 ●事务日志文件,逻辑文件名为student_log,磁盘文件名为student_log.ldf,文件初始 容量为5MB,最大容量为30MB,文件容量递增值为2MB。 (2)对该数据库做如下修改。 ●添加一个数据文件.逻辑文件名为student2_data,磁盘文件名为student2_data.ndf, 文件初始容量为5MB,最大容量为50MB,文件容量递增值为5MB。 ●将日志文件的最大容量增加为50MB.递增值改为3MB。 (3)将学生数据库更名为STU。 (4)备份STUDENT数据库。 (5)删除STUDENT数据库。 (6)还原STUDENT数据库。 4.附加给定的数据库文件并分离创建好的数据库文件。 【实验步骤】 1.管理SQL Server 2008服务器,主要包括启动、暂停、停止和重新启动等

企业安全生产用电管理制度

企业安全生产用电管理制度 总则 第一条:为确保职工在生产工作中的安全与康健,根据国家有关规定并结合我公司的生产实际情况,制定本公司用电管理制度,望各单位组织有关人员认真学习。 用电工作必须贯彻“安全第一”和安全生产预防为主的方针,安全生产,人人有责。各级行政第一责任人是安全生产第一责任者,各级领导必须以身作则,各级安全管理部门及人员要认真负责,严格按规程进行监督检查。 第二条:电气工作人员必须具备下列条件: 1、电气工作人员必须具备必要的电气知识,按其职务和工作性质,熟悉安全操作规程和运行维修操作规程,并经考试合格取得操作证后方可参加电工工作。 2、凡电气工作人员应加强自我保护意识,自觉遵守供电,安全、维修规程,发现违反安全用电并足以危及人身安全、设备安全及巨大隐患时应立即制止。 第一章、用电安全的技术措施 第三条:电器设备安装规则: 1、根据规定,在安装电器设备中必须使用三相五线制来取代三相四线制,工作零线与保护零线分开使用。 2、必须采用两级以上漏电开关,保护第一级漏电电流〈100毫安,动作时间〈0.1秒;第二级漏电电流〈动作时间〈0.1秒〉。 3、保护零线或保护接地线时,其线路上不准装有刀闸、熔断器并要多处重复接地,所有的电器设备外壳和人身所接触到的金属结构上都必须采取保护接零或保护接地。 4、在同一个供电系统中坚决不允许采用一部分保护接零,而另一部分接地保护。第二章安全防护用品的管理

第四条电气工作人员用安全防护用品有:工作手套、绝缘鞋、长袖工作服、电工所使用的工具等。 第五条安全防护用品设专人保管并负责监督检查,保证其随时处于备用状态,防护用品应存放在纯洁、干涸、阴凉的专用柜中。 第六条设备运行人员及检修人员要进行专业安全防护教育及安全防护用品使用训练。 第三章、高空作业的大凡规定 第七条:高空作业时不许无关人员在工作地点下面停留或通过。进入现场工作人员应戴安全帽,上下层交叉作业时工作应错开,或设不影响下层作业的安全防护措施。 第八条:在屋顶、杆塔架设、导线或无防护栏的脚手架上等高处作业是必须使用安全带或安全绳。 第九条:高空作业应使用工具袋或绳索传递工具,传递材料或设备时不得用上下抛掷方法。 第四章、低压带电作业 第十条:低压带电工作应设专人监护,使用绝缘柄的工具工作时应站在干涸的绝缘物上或穿低压绝缘鞋进行,并戴绝缘手套和安全帽,必须穿长袖衣工作服,严禁作业用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具,低压接户应随身携带低压验电笔 第五章、现场配电安装及检查 第十一条:施工现场和生活设施以及加工厂地的供、用电工程,凡设立期限超过半年以上的,均应按正式工程安装。 第十二条:箱式变电站应在明明位置悬挂“高压危险”警告牌,箱变基台外廊4米之内不得码放材料、堆积杂物等。第十三条:各种绝缘导线均得架空敷设,无条件做架空线路的工程地段,应采取护套缆线,缆线易受伤的线段应采取保护措施。 第十四条:遇大风、大雪及雷雨天气时,应立即进行配电线路的巡视检查工作,发现问题及时处理。

学生成绩管理数据库系统设计(数据库实验大作业)

学生成绩管理数据库 系统设计 课程:数据库安全实验 姓名: 吴双可 学院: 计算机学院 专业: 信息安全 学号: 2 一、需求分析 1、1 编写目的 本产品实现了一个基于mySQL数据库下的学生信息查询管理系统,而本需求分析报告的编写目的就是为了提供一个由用户(学生、教师)与开发者双方共同确定的开发系统的业务需求目标,并对本系统所要实现的软件功能做一个全面的规格描述。 同时,在用户业务需求的基础上,经过需求分析与数据整理,以向整个开发期提供关于软件系统的业务与数据的技术信息与整体描述,做为软件开发的技术基础,也作为系统设计、实现的目标与测试以及维护阶段的依据。 本软件需求分析报告的适用读者为:软件用户(学生、教师)、软件需求分析人员、软件设计及开发者与相关的测试人员。 1、2 信息需求 随着科学技术的不断提高,计算机科学飞速发展,其强大的功能已为人们深刻认识,它已经进入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要的作用,在学籍管理方面,各种学生信息管理系统也在不断的涌现出来,然而目前在我国仍有部分学校在应用一些旧的、功能单一而且效率低下的系统,甚至还有一些偏远学校的学生信息管理还在依靠人工进行管理与操作,这些管理方式存在着许多缺点,如:效率低,

密保性差,另外时间一长,将产生大量的文件与数据,其中有些就是冗余或者针对同一目的的数据不相吻合,这对于查找、更新与维护文件等管理工作带来了不少困难,同时也跟不上信息时代高速、快捷的要求,严重影响了消息的传播速度。然而现今学校的规模不断扩大,学生数量急剧增加,有关学生的各种信息也成倍增长,人工管理信息的缺点日渐突出,面对庞大的学生信息量,如何利用现代信息技术使其拥有快捷、高效的适应能力已成为当务之急。 正因为如此,学生信息管理系统成为了教育单位不可缺少的部分,它的内容对于学校的决策者与管理者来说都至关重要,所以学生信息管理系统应该能够为用户提供充足的信息与快捷的查询手段。作为计算机应用的一部分,使用计算机对学生信息进行管理,具有着手工管理所无法比拟的优点。例如:检索迅速。查找方便、可靠性高、存储量大、保密性好、寿命长、成本低等。这些优点能够极大的提高学生信息管理的效率,也就是企业的科学化、正规化管理,与世界接轨的重要条件,由此瞧来开发这样一套管理软件就是很有必要的。 基于以上开发背景,我们小组设计了一个高效的学生成绩管理系统,能够储存历届学生的成绩、学生与老师的个人信息,并且能够实现管理员角色的管理(对于数据库中的数据进行增删改)。因此系统只需要几个管理人员登录系统录入成绩即可,老师与学生均可以方便的查询信息,节省了大量的人力并且保证了高效率与低出错率。 二、系统概述 2、1 系统功能框架 该系统的功能框架如下: 信息管理:查询、添加、删除、修改学生信息。 成绩管理:查询、添加、删除、修改学生成绩。 系统管理:保存各类用户对象的帐号信息、登录验证,维护系统数据字典、添加管理员、删除管理员、修改管理员信息。 2、2 运行环境 本系统服务器的运行环境如下: 操作系统:Windows XP 以上

学校用电安全管理制度示范文本

学校用电安全管理制度示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

学校用电安全管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.加强安全用电教育,规范用电行为,成立学校安全用 电领导小组,完善安全用电管理制度,并责任落实到人, 防止用电事故的发生,保障正常用电,确保学校师生的安 全用电。 2.电工必须持证上岗,熟悉岗位规章制度和用电设备的 性能、操作方法,正确使用电工用具。电工要随时关注学 校用电设备,周周有检查,及时消除事故隐患,及时维修 开关、插座、电灯等,排除用电故障。维修用电器时程序 要规范,严禁在未停电的情况下搬动用电设备。 3.学校各办公室、教室、宿舍的用电设备由学校总务处 统一负责,不准私自变更和增设。 4.对全校的电线、灯具、插座、插头、各种电气开关每

月进行一次检查,发现问题及时更换,确保用电安全。严禁在校园内使用“三无”(无中文标识、无厂名、无厂址)产品、不合格产品、劣质电器产品和自制的用电设备。严禁私拉乱接、自行改线或铺线,以免发生短路及漏电现象。 5.严禁各办公室、教室、宿舍使用大功率的电器,增加用电设备时要向总务处申请或电工批准,不得私自安装电气插座。寝室严禁使用电褥子、电暖器等取暖设备,以免电路短路及火灾事故的发生。 6.使用各种电器设备时若发现异常现象,如发现电器、电线冒烟起火或有刺鼻气味时,应立即关闭电源开关,并上报部门领导或总务处,通知专人维修。 7.严禁在灯具、电扇、空调等电器上悬挂覆盖装饰品等易燃物。办公室摆放计算机时,尽量靠近电源,避免四处布线、盘绕电源、跨接电线。教室内多媒体设备使用专人

公司安全用电制度及管理措施

编号:SM-ZD-58261 公司安全用电制度及管理 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

公司安全用电制度及管理措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为规范公司安全用电,消除职工承包户因电力运行事故引起的家用电器损坏及安全事故的发生,根据《电力法》结合我连实际,特制定以下制度: 一、公司住家户和集体在用电之前,要向电力部门提出申请,在用设备的安装、维修要有专业操作人员进行,住家户私自不准私拉乱接电线,以免造成用电事故的发生。 二、严禁在电线底下修建房屋、打场、堆柴草、打井、栽树,不充许在电线和其它带电设备附近进行集体活动,防止触电伤人和起火。在电线附近修理房屋或砍伐树木时要采取措施,对可能碰到的线路设备,要找电工停电后进行。 三、住家户晾晒衣服的铁丝和电线要保持足够距离,坚决禁止在电线上晾晒衣物。 四、小水泵、脱粒机、清粮机等用电设备,不准带电移动,不准挂钩接电,不准使用破股线,不准使用地爬线,拦

软件测试数据管理信息系统与实现

摘要 本论文主要阐述了测试数据管理信息系统全面功能的设计与开发过程,操作流程以及涉及到的一些核心技术。 本文首先对系统的开发背景、开发目的、开发意义进行了一个简单的介绍。并以实践调研的方式对系统的组织结构等进行了具体化的分析,主要包含:软件系统的可行性、当下业务流程以及需求管理等分析,从而在分析的基础上进一步优化。此外,在对数据流中的内容进行提取、研究,以及对数据字典这一系统分析过程中,从而,在项目设计阶段有效划分出了多样化的、形态各异的功能模块,并为系统的数据库及界面设计奠定了扎实而深厚的基础。并在该阶段,通过详细化的模块设计,演化出了这一系统的功能模拟图,配备了合适的开发模式。而且本系统的数据库设计经历了从概念结构设计到逻辑结构设计再到数据库表的设计这一过程。 本系统页面设计和功能实现采用B/S设计模式和JSP技术,利用SQL Server 2008作为系统的数据库。 关键词:数据管理;结构化分析;信息系统 Abstract This paper describes a comprehensive test data management information system design and development process capabilities, operational processes, and involves some of the core technology. Firstly, the system development background, development purpose,significance develop eda simple introduction.Research and practice the way organizational structure of the system were specific analysis, mainly includes:the feasibility of software systems,as well asthe needs of the current business process management,analysis,there by further optimizing the basis of the analysis.In addition,the contents of the data stream extraction, research,and analysis of the data dictionary of the system process,thus,in the design phase of the project effective lycarved outa diverse, different patterns off unction almodules and the system's database andinterface design has laid aso lid and strong foundation.And at this stage of the module through detail ed design,simulation evolved function aldiagram of the system,equipped with asui table development model.And the data base of the system design experience from concept design to the logical structure of the database table design to design this process.The system uses the B / S design patterns, the design and functionality of the basic pages using JSP technology implementations,the background database using SQL Server 2008 database. Key words: Data Management; structured analysis; information system 目录 第1章引言 (1) 1.1 项目开发的背景 (1) 1.2 项目开发的意义 (2) 第2章关键技术介绍 (3) 2.1 JSP技术 (3) 2.2 SQL Server 2008技术 (3) 2.3 JAVA语言 (4) 2.4 系统开发模式 (5) 第3章系统分析7 3.1 系统可行性分析7 3.1.1 技术可行性 (8) 3.1.2 经济可行性 (8) 3.1.3 社会可行性 (9) 3.2 业务流程分析 (9)

公司用电管理办法

公司用电管理办法 为保证公司日常用电需要,最大限度地节约用电成本,减少电能的直接和间接损耗,实现合理利用和发挥用电效率之宗旨,根据公司实际,制定本办法。 一、公司各部门、车间、班组及个人工作期间必须履行节约用电义务。平时应注意加强节约用电宣传和教育,普及节约用电科学知识,提高全员节约用电意识。 二、本办法用电范围包括公司各办公、生产及生活区域,具体指各部门办公室、会议室、车间、宿舍、食堂、门岗、楼梯通道、卫生间、机房等处的照明用电。 三、各类灯具、计算机、打印机、复印机、饮水机、热水器、取暖器、电风扇、电视机、空调及车间电力设施、设备、用电工具等均列为公司日常用电管理对象。 四、各单位、部门用电情况应委派专人负责管理,各自负责本区域内的用电工作。 五、工作人员在办公时间要充分利用自然光照,减少照明设备电耗,杜绝“无人灯”、“白昼灯”和“长明灯”现象。做到随手关灯、随手关闭一些可以不使用的电器设备,减少不必要的用电。 六、微机、传真机、复印机、电脑等设备尽量减少待机时间,下班后必须断电。 七、无集中供暖的仓库或设备间,如需取暖的,需向主管领导请示并批准,同时报技术计量处备案方可使用安全的取暖设施。 八、调压站是电暖气取暖的,保证室内温度大于5℃即可,减少不必要的浪费。

九、严禁私自乱接用电设施,如有需要临时用电的需经主管领导批准,并报技术计量处备案方可使用。 十、根据季节、天气变化规律,本着节约用电原则合理使用空调设施: 1、冬季时,有集中供暖的办公室室内温度不低于17℃时,严禁使用空调取暖。 2、夏季时,室内温度不高于28℃时严禁使用空调制冷。 十一、遇阴暗天气,室内光线亮度不足时,照明灯可保持开启状态,当室内光线充足时,必须关闭照明灯。 十二、技术计量处不定期对各单位、部门用电情况进行检查,如发现有违反以上规定现象,除进行通报外,还要做出处罚。 十三、员工有下列行为之一者应受到处罚: 1、室内私自使用电炉子的,一经发现,对当事人进行200元以上500元以下罚款处理,发生严重事故并造成重大损失的,除承担经济损失外,同时按公司奖罚条例给予处罚。 2、员工私接、乱搭、乱牵、乱装电线、开关及电源插座的(如给电瓶车充电等),视情节轻重,分别给予100元以上500元以下罚款的处罚。 3、严禁员工私自将公司的配电箱及电源的配置进行移位和改动,对有意破坏公司用电设施设备及照明用具的,除勒令作价赔偿外,另按公司相对规定给予处罚。

学校用电管理制度范本汇编

学校用电管理制度范本汇编 1、办公室、教室用电必须做到人走灯灭,责任到人,杜绝浪费 电能,控制长明灯,严禁在教室和办公室使用电炉、微波炉等家用 电器。 2、严禁在灯具、电扇、背投、配电箱等电器上悬挂覆盖饰品等 易燃物品。多媒体设备、照明灯、饮水机等使用完后应及时关闭电源,避免引起火灾。 3、教室安全用电由班级负责管理,电器设备的使用,必须由老 师亲自操作,严禁学生开关电器和拆卸教室的电器接线、开关、插 座等。 4、严禁用湿布擦洗电器,以防止意外事故发生。 5、凡电器或线路出现问题,必须立即停止使用并及时报告学校 后勤处,严禁自行处置。 6、凡使学校电源的用户,统一用电表记量,任何人不得私自动 用电表和接线,并对自己电表,表箱负有保护责任,发现有撬箱, 毁表等窍窃电行为的,一经查出,严肃处理。 7、要爱护学校用电设施,不得故意损坏。家属应对子女负责, 班主任要经常对学生进行用电安全教育。 8、学校每学期将对各班电器的使用,管理等情况进行检查、评比。凡是出现灯管破损、多媒体电教设备零件遗失或人为造成损坏 的均由各班负责赔偿。 一、要加强和重视对用电设施的管理和维修。对配电柜、电闸要经常进行观察、检查、保证供电设备、仪器仪表的运转转正常。 二、配电柜严禁非电工操作人员操作,所有人员不得乱动配电设施、仪器仪表、随意拉开电闸,以免损坏仪器,造成人身伤害事故。

三、用电管理人员要遵守用电操作规程,不得违章操作、带电操作、要保障用操作人员自身安全,避免发生人身伤害事故。 四、用电管理人员要经常检查、检修电力线路。电线老化、要及时更换,防止发生漏电造成火灾和人身伤害事故。 五、禁止非用电管理人员乱接电线,私用电炉,严格用电管理制度,发现有违犯用电制度的情况,要严肃处理,因私接电源等造成 经济损失和人身伤害的要依法严惩。 1.加强安全用电教育,规范用电行为,成立学校安全用电领导小组,完善安全用电管理制度,并责任落实到人,防止用电事故的发生,保障正常用电,确保学校师生的安全用电。 2.电工必须持证上岗,熟悉岗位规章制度和用电设备的性能、操作方法,正确使用电工用具。电工要随时关注学校用电设备,周周 有检查,及时消除事故隐患,及时维修开关、插座、电灯等,排除 用电故障。维修用电器时程序要规范,严禁在未停电的情况下搬动 用电设备。 3.学校各办公室、教室、宿舍的用电设备由学校总务处统一负责,不准私自变更和增设。 4.对全校的电线、灯具、插座、插头、各种电气开关每月进行一次检查,发现问题及时更换,确保用电安全。严禁在校园内使用 “三无”(无中文标识、无厂名、无厂址)产品、不合格产品、劣质 电器产品和自制的用电设备。严禁私拉乱接、自行改线或铺线,以 免发生短路及漏电现象。 5.严禁各办公室、教室、宿舍使用大功率的电器,增加用电设备时要向总务处申请或电工批准,不得私自安装电气插座。寝室严禁 使用电褥子、电暖器等取暖设备,以免电路短路及火灾事故的发生。 6.使用各种电器设备时若发现异常现象,如发现电器、电线冒烟起火或有刺鼻气味时,应立即关闭电源开关,并上报部门领导或总 务处,通知专人维修。

相关文档
相关文档 最新文档