一、单项选择题

1.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:本规则适用于( )及以上铁路和( )以下仅运行动车组列车(含相关联络线和动车走行线)铁路接触网的安全运行和检修工作。C

A.160km/h

B.250km/h

C.200km/h

D.300km/h

2. 《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:故障处理、事故抢修等特殊情况下必须在邻线行车的情况下作业时,必须在办理本线封锁、邻线列车限速160km/h及以下申请,在得到()签认后,方可上道作业。A

A. 列车调度员

B.驻站联络员

C.段生产调度员

D.供电调度员

3. 《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:参加高速铁路接触网作业人员应符合作业所要求的身体条件,并取得()。B

A. 《铁路岗位培训合格证书》

B. 《高速铁路岗位培训合格证书(CRH)》

C. 《电气化铁道安全合格证》

D.《高速铁路供电安全合格证》

4.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:工区配置照明用具应满足夜间200m 范围内照明充足,()小时内连续使用条件,接触网作业车作业平台照度值应不小于40 lx。C

A.2

B.3

C.4

D.5

5.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:利用接触网作业车或专用车辆进行接触网巡视或检测时,作业车运行速度不大于() km/h、作业平台设置旋转闭锁的条件下进行。B

A.5

B.10

C.15

D.20

6.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:需进入铁路防护栅栏内进行接触网作业的人员,必须在得到()同意后方准进入。D

A.段生产调度员

B.工作领导人

C.供电调度员

D.驻站联络员

7.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:事故抢修和遇有危及人身或设备安全的紧急情况,作业时可以不开工作票,但必须有( )命令. 并由抢修负责人布置安全、防护措施。D

A.段生产调度

B.行车调度员

C.驻站联络员

D.供电调度

8.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:风力在()及以上恶劣天气时,一般不进行V形天窗作业。若必须利用V形天窗进行检修和故障处理或事故抢修时,应增设接地线,并在加强监护的情况下方准作业。 B

A.4级

B.5级

C.6级

D.7级

9. 《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:高速铁路接触网的检修作业分为()种。C

A.一

B.二

C.三

D.四

10.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:工作票有效期不得超过()个工作日。C

A.1

B.2

C.3

D.4

11.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:在工作票有效期内没有执行的工作票,须在右上角盖“作废”印记交回工区保管。所有工作票保存时间不少于()个月。B

A.6

B.12

C.18

D.24

12.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:工作票签发人和工作领导人安全

等级不低于()级。B

A.三

B.四

C.二

D.五

13. 《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:在工前预备会上,作业组成员有疑问时应及时提出,()组织答疑并确认无误。D

A.工长

B.安全员

C.发票人

D.工作领导人

14.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:作业前,()应组织作业组成员列队点名,并确认作业安全用具准备充分、作业组人员身体及精神状态良好后,方准作业。D

A.工长

B.安全员

C.发票人

D.工作领导人

15.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:作业组成员要服从()的指挥、调动,遵章守纪。对不安全和有疑问的命令,要及时果断地提出,坚持安全作业。D

A.工长

B.安全员

C.发票人

D.工作领导人

16. 《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:各单位应制定受力工具和绝缘工具管理办法,()负责进行编号、登记、整理,并监督按规定试验和正确使用。B

A.材料员

B.专人

C.工领人

D.值班员

17.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:各种受力工具和绝缘工具应有合格证并()进行试验,做好记录,禁止使用试验不合格或超过试验周期的工具。D

A.每半年

B.每年

C.每2年

D.定期

18. 《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:间接带电作业的绝缘杆等其有效长度大于()mm。B

A.600

B.1000

C.1500

D.2000

19. 《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:绝缘工具每次使用前,须认真检查有无损坏,并用清洁干燥的抹布擦拭有效绝缘部分后,再用()V兆欧表分段测量(电极宽2cm,极间距2cm)有效绝缘部分的绝缘电阻,不得低于100M Ω,或测量整个有效绝缘部分的绝缘电阻不低于10000MΩ。D

A.1000

B.1500

C.2000

D.2500

20.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:凡在距离地(桥)面()m及以上的处所进行的作业均称为高空作业。A

A.2

B.3

C.4

D.5

21.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:当停电成批清扫绝缘子时,可视具体情况设置监护人员。监护人员的安全等级不低于()级。B

A.二

B.三

C.四

D.五

22.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:间接带电作业时,每个作业地点均要设有专人监护,其安全等级不低于()级。C

A.二

B.三

C.四

D.五

23.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:作业人员及所携带的物件、作业工器具等与接触网带电部分距离小于()m的远离作业,每个作业地点均要设有专人监护。C

A.1

B.2

C.3

D.4

24. 《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:检修作业车作业平台上有人作业时,检修作业车移动的速度不得超过每小时()km,且不得急剧起、停

车。B

A.5

B.10

C.15

D.20

25.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:当车梯工作台面上有人时,推动车梯的速度不得超过()km/h,并不得发生冲击和急剧起、停。A

A.5

B.10

C.15

D.20

26.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:接触网作业车出车前,司机应认真检查车辆和行车安全装备、防护备品齐全良好,并与()检查通讯工具,确保联络畅通。D

A.工作领导人

B.驻站联络员

C.安全员

D.作业人员

27.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:接触网作业车分解作业,须提前明确每台车的作业范围,以及作业完毕后停留车列和运行连挂车辆的位置,()和司机应熟悉和掌握。A

A.工作领导人

B.驻站联络员

C.安全员

D.作业人员

28.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:接触网作业车进入封锁区间前,司机应认真核对调度命令,确认信号,按规定联控。司机和()要根据调度命令及作业地点,拟定区间返回的时刻,并严格执行。A

A.工作领导人

B.驻站联络员

C.安全员

D.作业人员

29.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:人员上、下作业平台应征得()的同意。D

A.工作领导人

B.驻站联络员

C.安全员

D.作业平台操作负责人30.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:外轨超高≥()mm区段人员需在作业平台上作业时,作业平台应具有自动调平装置并开启调平功能。C

A.65

B.100

C.125

D.150

31.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:作业中作业车的移动应听从()的指挥。D

A.工作领导人

B.驻站联络员

C.安全员

D.作业平台操作负责人32.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:( )与司机之间的信息传递应及时、准确、清楚,并呼唤应答。D

A.工作领导人

B.驻站联络员

C.安全员

D.作业平台操作负责人33.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:停电作业时,作业人员(包括所持的机具、材料、零部件等)与周围带电设备的距离不得小于下列规定:110kV 为()mm。C A.700 B.1000 C.1500 D.3000

34.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:停电作业时,作业人员(包括所持的机具、材料、零部件等)与周围带电设备的距离不得小于下列规定:25kV 和35kV为()mm。B A.700 B.1000 C.1500 D.3000 35.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:停电作业时,作业人员(包括所持的机具、材料、零部件等)与周围带电设备的距离不得小于下列规定:10kV 及以下为()mm。A A.700 B.1000 C.1500 D.3000 36.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:进行V形作业应具备的条件,上、下行或由不同馈线供电的设备间的分段绝缘器其主绝缘爬电距离不小于()m。A

A.1.2

B.1.4

C.1.6

D.2

37.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:利用V形停电作业时,应遵守下列要求,在断开导电线索前,应事先采取()措施。C

A.接地

B.停电

C.旁路

D.开路

38.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:利用V形停电作业时,应遵守下列要求,更换长度超过 5 m长大导体时,应先等电位后接触,拆除时应先脱离()再撤出等电位。D

A.接地

B.断电

C.等电位

D.接触

39.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:遇有雨、雪、雾、风力在()级及以上恶劣天气一般不进行V形作业。C

A.3

B.4

C.5

D.6

40.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:在电分段、软横跨等处作业,中性区及一旦断开开关有可能成为中性区的停电设备上均应接地线,但当中性区长度小于()m时,在与接地设备等电位后可不接地线。B

A.5

B.10

C.15

D.20

41.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:每个作业组停电作业前,由工作领导人指定一名安全等级不低于()级的作业组成员作为要令人员B

A.二

B.三

C.四

D.五

42.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:使用验电器验电的有关规定,必须使用同等电压等级的验电器验电,验电器的电压等级为()kV。B

A.10

B.25

C.27.5

D.35

43.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:在有轨道电路的区段作业时,两组地线跨接在钢轨绝缘两侧时,应()。A

A. 封闭线路

B. 增设防护

C. 取消作业

D. 取消该组地线

44.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:遇有雨、雪、重雾、霾等恶劣天气、或空气相对湿度大于()%时,一般不进行间接带电作业。D

A.55

B.65

C.75

D.85

45.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:间接带电作业时,作业人员(包括其所携带的非绝缘工具、材料)与带电体之间须保持的最小距离不得小于()mm。B

A.700

B.1000

C.1500

D.2000

46.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:每次作业前,由工作领导人指定安全等级不低于()级的作业组成员作为要令人员向供电调度员申请作业命令。B

A.二

B.三

C.四

D.五

47.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:在高速铁路防护栅栏内进行当地倒闸作业时,必须在上、下行线路封锁或本线封锁、邻线列车限速()km/h 及以下进行。C

A.120

B.140

C.160

D.200

48.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:从事隔离开关、负荷开关现场倒闸作业人员应由安全等级不低于()级人员担任。B

A.二

B.三

C.四

D.五

49.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:接触网作业人员进行隔离开关、负荷开关倒闸时,必须有()的命令。D

A.段生产调度

B.行车调度员

C.工作领导人

D.供电调度

50.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:隔离开关可以开、合不超过()km(延长公里)线路的空载电流,超过时,应经过试验,并经铁路局批准。B

A.5

B.10

C.15

D.20

51.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:作业过程中,联络员、现场防护人员与()之间必须保持通信畅通并定时联系,确认通信良好。C

A.段生产调度

B.行车调度员

C.工作领导人

D.供电调度

52.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:安全等级三级需参加接触网运行和检修工作()以上。B

A.6个月

B.1年

C.1.5年

D.2年

53.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:车梯工作台的试验周期是()。B

A.6个月

B.1年

C.1.5年

D.2年

54.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:绝缘车梯的试验周期是()。A A.6个月 B.1年 C.1.5年 D.2年

二、多项选择题

1.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:在高速铁路接触网运行和检修工作中,为确保人身、行车和设备安全,特制定本规则。ABC

A.人身 B.设备 C.行车 D.作业

2.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:除遇有危及人身或设备安全的紧急情况,供电调度员发布的倒闸命令可以没()外,接触网所有的作业命令必须有。AC

A. 命令编号

B.安全措施

C.批准时间

D.天气因素

3.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:高速铁路接触网的检修作业分为()。ABC

A. 停电作业

B. 间接带电作业

C. 远离作业

D.上网作业4.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:接触网第三种工作票用于()。ABC

A.距带电部分1m及其以外的高空作业

B.较复杂的地面作业

C.未接触带电设备的测量

D.更换电连接线夹。

5. 《高速铁路接触网安全工作规则》中规定: V形接触网检修作业在设备较复杂的区段作业时,应附页(),并用红色标记带电设备。ACD

A.画出作业区段简图

B.写出作业组姓名

C.表明停电作业范围

D.表明接地线位置

6.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:绝缘工具应具有良好的(),轻便灵活,便于搬运。ABD

A.绝缘性

B.绝缘稳定性

C.防潮性

D.足够的机械强度

7.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:接触网作业用的车梯和梯子必须()。ABCD

A.结实

B.轻便

C.稳固

D.可靠的绝缘措施

8.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:检修隔离开关、()作业时,应用不小于25mm2的等位线先连接等位后再进行作业。BCD

A.线岔

B.电分段锚段关节

C.关节式分相

D.分段绝缘器9.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:双线电化区段,接触网停电作业按停电方式分为()。BC

A.间接带电作业

B. 垂直作业

C. V形作业

D.远离作业

三、判断题

1. 《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:进入铁路防护栅栏内进行的接触网停电作业,一般应在上、下行线路同时停电及封锁的垂直天窗内进行。(对)

2. 《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:经过高速铁路接触网作业技术培训,考试合格并取得相应的技术等级。(错)

3. 《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:高速铁路接触网一般不进行V 形天窗作业。(对)

4. 《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:遇有雷电时(在作业地点可见闪电或可闻雷声)禁止在接触网上作业。(对)

5.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:应急处置需进入铁路防护栅栏内进行设备巡视、检查、测量或处理接触网设备异物时,必须申请停电,但须在办理本线封锁并邻线列车限速160km/h及以下手续后进行。(错)

6.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:在高速铁路接触网上进行作业时,除按规定开具工作票外,还只需有供电调度员批准的作业命令,即可进行作业。(错)

7.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:在进行接触网作业时,作业组全体成员须穿戴有反光标识的防护服、安全帽。(对)

8.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:在昼间、隧道内或光线不足处所进行接触网作业时必须有足够照明灯具。(错)

9.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:进、出铁路防护栅栏时,必须清点人员,保持开着防护网门,以便其他人员进入。(错)

10.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:借助绝缘工具间接在接触网带电设备上进行的作业是远离作业。(错)

11.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:在距接触网带电部分1m及其以外的处所进行的作业是间接带电作业。(错)

12.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:工作票是进行接触网作业的书面依据,填写时要字迹清楚、正确,需填写的内容涂改和用铅笔书写。(对)13.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:工作票填写 1 式 2 份,1 份由工长保管,1 份交给工作领导人。(错)

14.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:作业结束后,工作领导人要将工作票和相应命令票交工区统一保管。(对)

15.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:发票人一般应在作业24小时之前将工作票交给工作领导人,使之有足够的时间熟悉工作票中的内容并做好准备工作。(错)

16.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:工作领导人对工作票内容有不同意见时,应向发票人提出,经认真分析,确认无误后,签字确认。(对)17.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:每次作业,一名工作领导人同时只能接受一张工作票。一张工作票只能发给一名工作领导人。(对)

18.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:工作票中规定的作业组成员一般不应更换,若必须更换时,应由工作领导人签认,若工作领导人不在可由发票人签认。工作领导人更换时,必须由发票人签认。(错)

19.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:当需变更作业种类、作业地点、

作业内容、需停电的设备、封锁或限行条件等要素之一时,必须废除原工作票,签发新的工作票。(对)

20.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:V形接触网检修作业使用的工作票左上角应加盖“上行”或“下行”印记。(错)

21.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:工作票签发人在安排工作时,应做到所配备的工作领导人和作业组成员的人数和条件符合规定。(对)

22.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:工作领导人在安排工作时,应做到检查落实工具、材料准备,与材料员共同检查作业组成员着装、工具、劳保用品齐全合格。(错)

23.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:绝缘工具不应粘贴反光标识,避免影响其绝缘性能。(错)

24.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:绝缘工具的电气强度试验一般在机械强度试验前进行。(错)

25.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:绝缘工具的机、电性能发生损伤或对其怀疑时,应中断使用并及时进行相应的试验。(对)

26.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:绝缘工具在运输和使用中要经常保持清洁干燥,切勿损伤。使用管材制作的绝缘工具,其管口要敞开。(错)27.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:作业中应使用专门的用具传递工具、零部件和材料,不得抛掷传递。(对)

28.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:高空作业使用的小型工具、材料应放置在工作台内。(错)

29.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:高空作业人员作业时必须将安全带系在安全牢靠的地方。(对)

30.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:攀登工具应在使用前检查状态良好,安全用具完好合格。(错)

31.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:车梯负责人和推车梯人员,应时刻注意和保持车梯的稳定状态。(对)

32.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:车梯在大坡道上时,应采取防止倾倒的措施。(错)

33.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:当车梯放在道床、路肩上或作业人员的重心超出工作台范围作业时,作业人员应将安全带系在接触网上。(对)34.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:当用梯子作业时,梯子上可以有 2 人作业。(错)

35.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:安全员必须确认地线接好后,方可允许作业人员登上接触网作业车的作业平台。(错)

36.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:V 形作业时,所有人员禁止从未封锁线路侧上、下作业车辆。(对)

37.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:作业平台应具有平台转向限位装置,作业前应将限位装置打至正确位置,作业平台严禁向未封锁的线路侧旋转。(对)

38.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:作业人员的重心超出作业平台防护栏范围作业时,须将安全带系在牢固可靠的部位。(对)

39.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:作业平台上的所有人员在车辆移动中应注意防止接触网设备碰刮伤人。(对)

40.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:双线电化区段,上、下行接触网同时停电进行的接触网作业是v形作业。(错)

41.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:双线电化区段,上、下行接触网一行停电进行的接触网作业是v形作业。(对)

42.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:不能采用V形进行的停电检修作业,须利用垂直作业方式,其地点应在接触网平面图上用黑线框出,并注明禁止V形作业字样。(错)

43.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:进行V形作业应具备的条件:一行接触网设备距离另一行接触网带电设备间的距离大于2m,困难时不小于1.6m。(对)

44.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:进行V形作业应具备的条件:上、下行或由不同馈线供电的设备间的分段绝缘器其主绝缘爬电距离不小于 1.6m。(错)

45.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:进行V形作业应具备的条件:同一支柱(吊柱)上的设备由同一馈线供电。(对)

46.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:在变电所、分区所、AT所处进行断开吸上线、电缆及其屏蔽层的检修时应采用v形作业。(错)

47.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:V形作业检修支柱下部地线、避雷引下线等,可在不停电情况下进行,但须执行第三种工作票并做好行车防护,不得侵入限界。(对)

48.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:遇有雨、雪、雾、风力在5级及以上恶劣天气一般不进行垂直天窗作业。(错)

49.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:V形停电作业接地线设置还应执行以下要求,两接地线间距大于1000m时,需增设接地线。(对)

50.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:几个作业组同时作业时,每一个作业组必须分别设置安全防护措施,分别向供电调度申请停电命令。(对)51.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:作业组在接到停电作业命令前可以先验电接地,然后方可进行作业。(错)

52.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:验电器具有自检和抗干扰功能,自检时具有声、光等信号显示。(对)

53.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:接地线应使用截面积不小于20mm 2的裸铜绞线制成并有透明护套保护。接地线不得有断股、散股和接头。54.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:接地线不得有断股、散股和接头。55.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:装设接地线时,人体不得触及接地线,接好的接地线不得侵入未封锁线路的限界。(对)

56.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:停电天窗时间内,使用接触网作业车或专用车辆进行接触网巡视或检测作业,可不装设接地线。(对)

57.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:验电和装设、拆除接地线必须由两人进行,一人操作,一人监护。(对)

58.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:关节式分相检修时,除在作业区两端装设接地线外,还应在中性区上增设地线,并将断口进行可靠等位短接。(对)59.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:几个作业组同时作业,当作业结束时,几个作业组须统一向供电调度申请消除停电作业命令。(错)

60.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:间接带电作业工作领导人不得直

接参加操作,必须在现场不间断地进行安全监护。(对)

61.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:倒闸时操作人必须戴好安全帽和绝缘手套,穿绝缘靴,操作准确迅速,一次开闭到位,中途不得停留和发生冲击。(对)

62.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:严禁带负荷进行隔离开关的倒闸作业。(对)

63.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:不同作业组分别作业时,不准共用现场防护人员。(对)

64.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:作业过程中,一旦联控通信中断,工作领导人应立即命令所有作业人员下道,撤至安全地带。(对)

65.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:安全带的额定负荷是150kg。(错)四、简答题

1.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:进行V形作业应具备的条件是?答:(一)一行接触网设备距离另一行接触网带电设备间的距离大于2m,困难时不小于1.6m。

(二)一行接触网设备距离另一行通过的电力机车(动车)受电弓瞬时距离大于2m,困难时不小于1.6m。

(三)上、下行或由不同馈线供电的设备间的分段绝缘器其主绝缘爬电距离不小于1.2m。

(四)上、下行或由不同馈线供电的横向分段绝缘子串,爬电距离须保证在1.2m 及以上,污染严重的区段应达到1.6m。

(五)同一支柱(吊柱)上的设备由同一馈线供电。

2.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:进行接触网施工或维修作业时,应在列车调度台,或车站(动车所)行车室设联络员,施工及维修地点设现场防护人员。要求是?

答:(一)联络员和现场防护人员应由指定的、安全等级不低于三级人员担任。(二)在车站行车室设驻站联络员时,区间作业,驻站联络员设在该区间相邻车站的行车室;车站作业,驻站联络员设在本站行车室。

(三)作业区段按照规定距离设置现场防护人员,防护人员担当行车防护同时可负责监护接触网停电接地封线状态。防护人员不得侵入机车车辆限界。

3.《高速铁路接触网安全工作规则》中规定:驻调度所(驻站)联络员、现场防护人员须做到:

答:(一)具备基本的行车知识,熟悉有关行车防护知识,驻调度所(驻站)联络员还应熟悉列车调度台及车站行车室有关设备显示。

(二)熟悉有关防护及通讯工具的使用方法及各种防护信号的显示方法,每次出工前应检查通讯工具是否良好,行车防护用品携带齐全、有效。

(三)作业期间坚守岗位,思想集中,及时、准确、清晰地传递行车信息和信号,作业未销记前,不得撤离工作岗位。

(四)不得影响其他线路上列车正常运行。

接触网技术总结

接触网技术总结 本页是精品最新发布的《接触网技术总结》的详细文章,希望大家能有所收获。篇一:接触网技术总结 接触网专业技术总结 一、本人简历 尊敬的各位领导,你们好!我是十一局电力电化事业部吉图珲项目的 接触完工叶文。本人于20XX年参加工作。通过不断学习和在接触网工作中的不断实践和总结获得了一些工作经验,特别是在担任接触网工长期间使自己的工作能力得到了很大的锻炼和提高。.自毕业进入包西电气化既有线项目,在这里从一个对电气化接触网专业只存在学科概念之中的懵懂初识者,慢慢成长为一个电气化的建设者。在这里从最基础的基坑开挖做起,浇筑基础,支柱组立,金具安装调整,接触网假设,整体微调,等等。在这里作为一个电气化的初学者,我接触了整个铁路接触网从无到有,从有到正式通车运行的整个过程,而且因为是一线基础施工员参与整个施工工序,所以在这里学到了大量的基础施工方法,对电气化既有线的施工流程了然于脑,锻炼的自己的施工能,而且还熟悉了整套施工作业的质量标准,在施工过程中碰到大量施工难点,都被一一克服。

二、逐渐积累的生产经验及本人特有的技能通过对理论知识如:《接触网工》、《接触网检修工艺》、《接触网安全规程实施细则及运行检修规程实施细则》、《电气化铁道接触网实用技术指南》、《接触网工 技术问答850题》等的学习在日常工作中不断实践总结,另一方面:在工作中不断虚心向别人学习,学习好的工作方法、操作技能,取长补短,使自己在各方面得到很大的提高。在11年的接触网工作历程里,对规章制度、安全知识认真学习掌握,做到自己决不违章,最全面的同时更杜绝他人违章操作,在作业中,自己首先弄 清楚作业目的严格按照作业流程进行作业,同时在作业中细致观察受力部件、受力方向,接触网作业中,线索弹**及物体惯**是极易造****身安全事故发生的隐患。因此作业中保证时间、质量效率的同时,更应 该首先考虑我们所涉及对象—如何保证人员安全。本人在3年工作时间里,经过认真思考和总结,在作业中要保质保量在规定的时间内完成作业和抢修任务,只有按照施工调查得出合理的施工流程(事故抢修时的事故调查制定出合理的事故抢修方案)平时人员的培训演练、机具、材料的准备,特别是大张力工具的定期检查和保养和使用方法→严格按照作业流程认真执行施工工艺标准,在事故抢修工作中设备的工艺标

电厂安规考试题及答案

安规考题 1.电力生产必须坚持“____”的方针。B A.安全第一、预防为主 B. 安全第一、预防为主、综合治理 C.严格执行规章制度、安全工作 2.新建、扩建、改建工程的安全设施与主体工程同时_____、同时_____、同时投入生产和使用。B A.招标、检测 B. 设计、施工 C.安装、调试 3.发现有违反《电业安全工作规程》,并足以_____和_____安全者,应立即制止。A A.危及人身、设备 B.造成火灾、爆炸 C.影响社会治安、人身 4.任何工作人员除自已严格执行《电业安全工作规程》外,有责任_____周围的人员遵守《电业安全工作规程》。A A.督促 B.指导 C.要求 5.厂房的主要建筑物必须_____进行检查,结构应无倾斜、裂纹、风化、下榻、腐蚀的现象,门窗及锁扣应完整,化妆 板等附着物固定牢固。A A.定期 B.经常 C.重点 6.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的设备、设施、场所,在符合相关技术标准的前提 下,应远离_____场所。A A.人员聚集 B.生活办公 C.文体活动 7.高度低于2.5米的电缆夹层、隧道照明应使用_____供电。A A.安全电压 B.直流电压 C.保安电源 8.室内的通道应随时保持_____,地面应保持清洁。A A.畅通 B.完整 C.标示清晰 9.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。在楼梯的始级应有明显的_____。A A.安全警示 B.方向指示 C.高度标示 10.门口、通道、楼梯和平台等处,不准_____。A A.堆放杂物 B.强行关闭 C.无故停留 11.地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳、电源线等)时,必须设置明显的_____。A A. 警告标志 B.临时围栏 C.障碍标示 12.当过道中存在高度低于_____的物件时,必须设置明显的警告标志。A A.2m B.1m C.3m 13.地面有油水、泥污等,必须及时_____,以防滑跌。A A.清除 B.标示 C.告知 14.工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须履以与_____的坚固盖板。A A. 地面齐平 B.可以承重 C.可以排水 15.在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的_____,并设有明显的警告标志。A A.临时围栏 B.醒目围带 C.警示带 16.在检修工作中如需将栏杆拆除时,必须装设牢固的临时围栏,并设有明显___A__。在检修工作结束时将栏杆立即装 回。 A.警告标志 B.警示带 C.障碍标示 17.楼板、平台应有明显的允许_____。A A.荷载标志 B.名称标示 C.方向标示 18.禁止利用任何管道、栏杆、脚手架等_____。A A.悬吊重物和起吊设备 B.悬挂设备标识 C.悬挂安全标识 19.在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物时,必须事先经过本单位有关__A___的审核许可。 A.技术部门 B.值班人员 C.项目负责人 20.消防设施和消防防护装备应定期_____,保证随时可用。A A.检查和试验 B.整理和更换 C.检修和试验 21.禁止在工作场所存储易燃物品,运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、油枪,必须存放在___A__的储藏室内。 A.指定地点 B.通风良好 C.通风防爆

接触网安规

第一章总则 第1条在接触网运行和检修工作中,为确保人身、行车和设备安全,特制定本规程。 本规程适用于既有线工频、单相、25kV交流及提速200—250km/h接触网的运行和检修。 第2条牵引供电各单位(包括牵引供电设备管理、维修单位和从事既有线电气化牵引供电施工单位,下同)在接触网作业中要贯彻“施工不行车,行车不施工”的原则;经常进行安全技术教育,组织有关人员认真学习和熟悉本规程,不断提高安全技术管理水平,切实贯彻执行本规程的规定。 第3条各级管理部门要认真建立健全各级岗位责任制,抓好各项基础工作,依靠科技进步,积极采用新技术、新工艺、新材料,不断提高和改善接触网的安全工作和装备水平,提高接触网运行与检修管理工作质量,确保人身和设备安全。 各铁路局应根据本规程规定的原则和要求,结合具体情况制定细则,报部核备。 第二章一般规定 第4条所有的接触网设备,自第一次受电开始即认定为带电设备。之后,接触网上的一切作业,均必须按本规程的规定严格执行。 侵入建筑限界的接触网作业,必须在封锁的线路上进行。 第5条从事接触网作业的有关人员,必须实行安全等级制度。经过考试评定安全等级,取得安全合格证之后(安全合格证格式和安全等级的规定,分别见附录1、2),方准参加与所取得的安全等级相适应的接触网运行和检修工作。每年定期按下表进行年度安全考试和签发安全合格证。 第6条各单位除按第5条规定组织从事接触网运行和检修工作的有关现职人员每年进行一次安全等级考试外,对属于下列情况的人员,还应在上岗前进行安全等级考试: 1.开始参加接触网工作的人员; 2.开始参加接触网间接带电工作的人员;

3.接触网供电方式改变时的检修工作人员; 4.接触网停电检修方式改变时的检修工作人员; 5.安全等级变更,仍从事接触网运行和检修工作的人员; 6.中断工作连续6个月以上仍继续担任接触网运行和检修工作的人员。 第7条参加接触网作业人员应符合下列条件: 1.作业人员每两年进行一次身体检查,符合作业所要求的身体条件; 2.受过接触网作业培训,考试合格并取得相应的安全等级; 3.熟悉触电急救方法。 第8条雷电时(在作业地点可见闪电或可闻雷声)禁止在接触网上进行作业。 遇有雨、雪、雾或风力在5级及以上恶劣天气时,一般不进行V形天窗作业。若必须利用 V 形天窗进行检修和故障处理或事故抢修时,应增设接地线,并在加强监护的情况下方准作业。 第9条在接触网上进行作业时,除按规定开据工作票外,还必须有值班供电调度员批准的作业命令。 除遇有危及人身或设备安全的紧急情况,供电调度发布的倒闸命令可以没有命令编号和批准时间外,接触网所有的作业命令,均必须有命令编号和批准时间。 第10条在进行接触网作业时,作业组全体成员须按规定穿戴工作服、安全帽。作业组有关人员应携带通讯工具并确保联系畅通。 所有的工具和安全用具,在使用前均须进行检查并记录,符合要求方准使用。 第11条接触网的步行巡视工作要求: 1.巡视不少于两人,其中一人的安全等级不低于三级; 2.巡视人员应戴安全帽,穿防护服,携带望远镜和通讯工具,夜间巡视还要有照明用具。 3.任何情况下巡视,对接触网都必须以有电对待,巡视人员不得攀登支柱并时刻注意避让列车。 4.在160km/h—200km/h区段巡视时,应事先告知供电调度,并在车站设置驻站联络员进行行车防护。在200km/h以上区段,一般不进行步行巡视,必须进行巡视时,各铁路局制定具体办法。在160km/h—200km/h区段长大桥梁、隧道巡视时,比照200km/h以上区段巡视办理。

接触网试题

第一部分接触网工(既有线) 一、选择题(122题) 安规部分(35题): 1. V形天窗停电作业两接地线间距大于( C )m时,需增设接地线。 A、500; B、800 C、1000; D、1500 2、检修隔离开关、电分段锚段关节、关节式分相和分段绝缘器等作业时,应用不小于( D )mm2的等位线先连接等位后再进行作业。 A、8; B、10; C、20; D、25 3、160km/h以上区段且线间距小于( C )m时,一般不进行车梯作业。 A、4.5; B、5.5; C、6.5; D、7.5 4、在电分段、软横跨等处作业,中性区及一旦断开开关有可能成为中性区的停电设备上均应接地线,但当中性区长度小于( A )m时,在与接地设备等电位后可不接地线。 A、10; B、30; C、50; D、70 5、隔离开关可以开、合不超过( B )km(延长公里)线路的空载电流,超过时,应经过试验,报铁路局批准。 A、5; B、10; C、15; D、20 6、在( C )km/h及以上区段间接带电作业时,必须在车站行车室及作业现场分别设置行车防护人员。 A、120; B、140; C、160; D、200 7、中断工作连续( B )个月以上仍继续担任接触网运行和检修工作的人员应在上岗前进行安全等级考试。 A、3; B、6; C、9; D、12 8、在( C )区段的长大桥梁、隧道巡视时,比照200km/h以上区段巡视办理。 A、120 km/h—140km/h; B、140km/h—160; C、160km/h—200km/h; D、200km/h以上 9、所有工作票保存时间不少于( D )个月。 A、3; B、6; C、9; D、12 10、利用V形天窗在断开导电线索前,应事先采取旁路措施。更换长度超过( D )m的长大导体时,应先等电位后接触,拆除时应先脱离接触再撤除等电位。 A、2; B、3; C、4; D、5 11、第一、三种工作票有效期不得超过( B )个工作日。 A、2; B、3; C、6; D、12 12、V形天窗更换( A ),可在不停电情况下进行,执行第三种工作票并做好行车防护,不得侵入限界。 A、火花间隙; B、吸上线; C、分段绝缘子; D、分段绝缘器 13、从事隔离开关倒闸作业人员按要求每年进行考试,其安全等级不得低于( C )级。 A、一; B、二; C、三; D、四 14、V形天窗检修吸上线、回流线(含架空地线与回流线并用区段)时不得开路,如必须进行断开回路的作业,则必须在断开前使用不小于( D )mm2铜质短接线先行短接后,方

接触网个人技术总结

接触网专业个人技术总结 尊敬的各位领导、各位评委,你们好! 我是长沙供电段**供电工区接触网工***。经过3年学习毕业于郑州铁路运输技校接触网专业,2000年10月-2009年9月在***工区从事普速线接触网工作,2009年9月-2012年4月在衡阳东高铁网工区从事高铁接触网工作,2012年4月调回***工区至今,2013年4月担任***工区副工长。在2005年通过自学取得了函授大专文凭,2006年取得了接触网高级工证书。 一、实践中累积技术,累积中练就本领。 参加工作以来,通过拜师学艺,在师傅的指导下,虚心向好同志学习,不断和同事进行业务交流互相学习,业务素质、操作技能都得到了很快的提高。通过不断学习和在接触网工作中的不断实践和总结获得了一些工作经验,①在2001年参加了***出发场5、8、9、10道电化增网改造,了解放线施工;② 2005年在大修队特训2年,踏实了、掌握了更换线索作业的放线、穿线、落锚、倒定位及悬挂和新老线的临时过渡,软横跨横向承力索、上下部固定绳的更换。特别是2011年得到集团领导的肯定,在供电处驻勤期间参加了高铁质量抽检小组,对集团管内的武广高铁、海南东环高铁、广珠城际的接触网设备进行质量抽检。 通过对理论知识学习在日常工作中不断实践总结,(1)在天窗作业中不断虚心向别人学习,学习好的工作方法、操作技能,取长补短,使自己做到“我不伤害别人、我不伤害自己、我不被别人伤害、我保

护别人不被伤害”。在检修作业中,自己首先弄清楚作业目的严格按照作业流程进行作业,同时在检修中细致观察受力部件、受力方向,做到“看、测、紧、调、换、擦、拍、划、记”九字检修作业方针,设备“整治一段、验收一段、安全一段”的质量安全目标。(2)对于接触网非正常情况下的应变能力,也在工作中逐步累积起来。在接触网运行检修经历中,也经历过和处理过多起大小事故,同时通过学习非正常情况下的应急处理方法,总结出一些工作经验。如在软横跨钢支柱倒塌的事故抢修方案:①拆除接触悬挂,将软横跨从线路中拆除,脱离接地,排除倒在线路上的铁塔;②松动软横跨上部固定杵头杆以收紧直吊弦,提高悬挂高度,使导线高度达到5183mm以上;③调整导线拉出值符合要求,先保证二至三股道的列车正常运行通过,其他股道降弓通过,很快消令送电。再如,接触线断线事故,影响了半个锚段的接触悬挂,且断线点处的导线有十几米不知去向,同时涉及三个定位严重损坏,①立即制定了抢修方案,采用了临时开通法;②在接触线两断头安装契形紧线器,用手办葫芦将接触线紧起,不做接头,用电联接线将断头临时短接;③分几个组同时进行处理有关吊弦、补偿器、定位器、悬挂等,调整导高至5183mm(导高极限允许最低高度)以上,检查无其他接地点和影响列车通过的障碍物时,消令送电,④用升降弓信号让过往机车降弓通过,保证了尽快通车,将运输生产损失降到了最低。 在高铁工作期间,练就了在作业车平台上,速度40km/h时,对接触网吊玄螺母有无松动、销钉处有无开口销、线索有无损伤巡视的

接触网工安规题库(三级)

接触网工安规题库(三级) —、填空题(将正确答案的填入横线内) 1、《接触网安全工作规程》适用于接触网的运行和检修。 2、牵引供电各单位在接触网作业中要贯彻“”的原则;经常进行安全技术教育,组织有关人员认真学习和熟悉本规程,不断提高安全技术管理水平,切实贯彻执行本规程的规定。 3、各级管理部门要认真建立健全,抓好各项基础工作,依靠,积极采用、、,不断提高和改善接触网的安全工作和装备水平,提高接触网运行与检修管理工作质量,确保人身和设备安全。 4、所有的接触网设备,自开始即认定为带电设备。之后,接触网上的一切作业,均必须按本规程的规定严格执行。 5、的接触网作业,必须在封锁的线路上进行。 6、侵入建筑限界的接触网作业,必须在上进行。 7、从事接触网作业的有关人员,必须实行。 8、各单位按规定组织从事接触网运行和检修工作的有关现职人员进行一次安全等级考试。 9、中断工作仍继续担任接触网运行和检修工作的人员在上岗前进行安全等级考试。 10、作业人员每进行一次身体检查,符合作业所要求的身体条件; 11、禁止在接触网上进行作业。 12、遇有恶劣天气时,一般不进行V形天窗作业。若必须利用V形天窗进行检修和故障处理或事故抢修时,应,并在加强监护的情况下方准作业。 13、在接触网上进行作业时,除按规定开据工作票外,还必须有批准的作业命令。 14、除遇有危及人身或设备安全的紧急情况,供电调度发布的倒闸命令可以没有 外,接触网所有的作业命令,均必须有。 15、在进行接触网作业时,作业组全体成员须按规定。

16、在进行接触网作业时,作业组有关人员应携带并确保联系畅通。 17、所有的工具和安全用具,在使用前均须,符合要求方准使用。 18、在有轨道电路的区段作业时,不得使长大金属物体(长度大于或等于轨距)将线路。 19、夜间进行接触网作业时,必须有。 20、接触网的检修作业分为三种: 21、远离作业是指在距接触网带电部分以外的附近设备上进行的作业。 22、作业组成员要服从的指挥、调动,遵章守纪。 23、各种受力工具和绝缘工具应有并定期进行试验,作好记录,禁止使用 的工具。 24、各单位应制定受力工具和绝缘工具管理办法,专人负责进行,并监督按规定试验和正确使用。 25、与试验记录对应的受力工具和绝缘用具上应有统一制定的。 26、绝缘工具应具有良好的、和足够的,轻便灵活,便于搬运。 27、绝缘工具的机械强度试验应在状态下进行。 28、间接带电作业用的绝缘工具一般不做。 29、绝缘工具的电气强度试验一般在试验合格后进行。 30、绝缘工具材质的电气强度不得小于, 31、间接带电作业的绝缘杆等其有效长度大于。 32、绝缘工具每次使用前,须认真检查,并用清洁干燥的抹布擦拭 后,再用2500V兆欧表分段测量(电极宽2cm,极间距2cm)有效绝缘部分的绝缘电阻,不得低于,或测量整个有效绝缘部分的绝缘电阻不低于。 33、绝缘工具要放在专用的工具室内;室内要、、。 34、对绝缘工具要有措施。 35、绝缘工具在运输和使用中要经常保持,切勿损伤。使用管材制作的绝缘工具,其管口要。 36、凡在距离地面以上的处所进行的作业均称为高空作业。 37、攀登支柱前要,观察支柱上有无其它设备,选好攀登。 38、攀登支柱时要,尽量避开设备并与带电设备保持规定的安全距离。

接触网工高级题库答案

接触网工高级题库答案 一、填空题(将正确的答案填在横线空白处) (每题2分) 1.100 2.300 3.+100 4.8~12 5.44 6.(2,-2) 7.5 8.正 9.13200 10.矢量 11.N 12.线路中心线标高面 13.地面 14.3 15.800 16.5 17.50 18.维修调整 19.大于 2.5 20.大修 21.相对移动 22.基础高度23.磨耗截面积 24.游标卡尺 25.电气 26.机械负荷 27.承受拉力 28.压力或弯矩 29.绝缘作用 30.475 31.1700 32.桥墩台侧 33.破坏和减弱 34.太焦线 35.接触网 36.电力牵引 37.双边供电 38.25 39.牵引变电所 40.架空接触网式 41.吊弦 42.钢柱 43.链形悬挂 44.耳环式悬式 45.10 46.3 47.外钢轨顶面 48.6 49.350 50.1500 51.2500V 52.1 53.模型板54.-2~+1 55.100 56.试验 57.石子 58.0.5~0.8之间 59.石子 60.单位面积 61.安息角 62.路堤 63.路堑 64.跨距大小 65.30° 66.18°67.100 68.黑框 69.环或铁链 70.防震罩 71.书面依据 72.3 73.1000 74.绝缘工具 75.GW4-35D 76.侵入 77.1600 78.1800 79.上下 80.2 81.中间 82.必须进行 83.700 84.抵抗外加载荷 85.拉线 86.火山灰质87.2 88.单支 89.8 90.4 91.16 92.200 93.5 94.内外 95.停车 96.黄色 97.450 98.绿色 99.听觉信号 100.手信号 101.移动信号 102.半圆挫 103.800 104.电气 105.加挂地线 106.10 107.开闭所起 108.106 109.30 110.5 111.匀速112 0.5 113.10 114.1 115.30 116.3 117.0.5 118.6683 119.0.8 120.0 121.300 122.4500 123.25 124.120 125.4 二、选择题 1.D 2.B 3.B 4.A 5.A 6.D 7.C 8.C 9.D 10.C 11.D 12.D 13.C 14.B 15.D 16.B 17.C 18.D 19.B 20.B 21.C 22.C 23.A 24.C 25.D 26.C 27.B 28.A 29.D 30.D 31.D 32.A 33.B 34.C 35.C 36.B 37.A 38.A 39.B 40.B 41.C 42.A 43.D 44.B 45.B 46.C 47.B 48.B 49.C 50.D 51.B 52.D 53.C 54.B 55.A 56.D 57.A 58.C 59.C 60.A 61.D 62.A 63.C 64.A 65.D 66.C 67.C 68.A 69.B 70.B 71.D 72.C 73.C 74.C 75.C 76.C 77.A 78.D 79.D 80.A 81.D 82.C 83.C 84.B 85.A 86.B 87.D 88.B 89.B 90.B 91.A 92.C 93.D 94.C 95.D 96.C 97.C 98.D 99.D 100.C 101.D 102.A 103.C 104.C 105.D 106.C 107.D 108.C 109.D 110.B 111.B 112.D 113.C 114.B 115.D 116.B 117.C 118.C 119.C 120.B 121.A 122.B 123.D 124.A 125.A 126.B 127.B 128.C 129.C 130.C 131.B 132.C 133.B 134.A 135.C 三、判断题(正确的划“√”,错误的划“3”) (每题2分) 1. √ 2. 3 3. 3 4. 3 5. √ 6. 3 7. √ 8. 3 9. √ 10. √11. 312. 313. 3 14. √15. 3 16. 3 17. √18. √19. √ 20. 3 21. 3 22. √ 23. 3 24. √ 25. √ 26. 327. 3 28. √ 29. 3 30. √ 31. 3 32. 3 33. 3 34. √ 35. √ 36. √ 37. 3 38. 3 39. 3 40. 3 41. 3 42. √ 43. 344. 3 45. 3 46. 3 47. √ 48. √ 49. 3 50. 3 51. √ 52. √ 53. √ 54. √ 55. 3 56. √ 57. 3 58. 3 59. 3 60. √61. 3 62. 3 63. 3 64. √ 65. 3 66. 3 67. 3 68. √ 69.

接触网高级工题库(1)

接触网咼级工题库 《电工基本知识》陈章明 一、填空题 1、电流的单位是安培。 2、电容的单位是:法拉_。 3、功率因数的含义是:有功功率与视在功率比值 4、电路中某两点的电位差又叫电压。 5、某导体两端的电压为5 V,通过导体的电流为1 A,导体的电阻为5 _欧姆。 6电热器两端的电压是220 V,通过的电流是0.2 A,通电5 min,电热器消耗的电能—13200 J。 7、有5个10欧姆的电阻并联,等效电阻是2欧姆。 8、有5个10欧姆的电阻串联,等效电阻是_50_欧姆。 9、两根平行导线通过大小相等的相向电流,所产生磁场相互抵消。 10、基尔霍夫电流电流的表达式为工1=0。 二、选择题 1、R、L、C串联,正弦交流电路发生串联谐振时,(B )。 A、电路中阻抗最大,电流最小B电路中电流最大,阻抗最小 C、电阻上电压最小 D、电感电容上电压等于零 2、4只纯电阻的用电器其额定电压和额定功率分别列于下面,其用电器电阻最大的是(A ) A、“ 220、40 W' B、“ 220 V 100 W' C、“ 36 V、100 W” D、“ 110 V、100 W” 3、一个电路中有n个节点,则可列出(B )个独立的电流方程。 A、n个 B、n —1个 C、n+1个 D、任意个 4、有两个电容器,且C>Q,如果所带的电量相等,贝U ( B )。 A、C1两端电压较高 B、C2两端电压较低 C、两者的电压相等 D、两者的电压相等 5、某电容器两端的电压为40 V,它带的电量是0.2 C,若它两端电压降到20 V时,则(C ) A、电容器的电容鼍降低一半B、电容量增加一倍 C、电容器所带电荷减少一半 D、电量不变

普速接触网维规机考题库

普速接触网维规机考题库(535) 一、单选 1. 《普速铁路接触网运行维修规则》是基于最大长度为()的受电弓弓头制定。 A.1900mm B.1950mm C.2050mm D.2085mm 正确答案:B 2. 一个锚段内,承力索接头和断股补强的总数量应符合以下规定(不包括分段、分相及下锚接头):限界值为()。 A.1处 B.2处 C.3处 D.4处 正确答案:D 3. 非绝缘锚段关节转换柱处两接触线水平距离的标准值为()。 A.设计值 B.标准值±10mm C.设计值±20mm D.设计值±30mm 正确答案:A 4. 硬横梁的安装高度应符合设计要求,允许偏差()。 A.0~+50mm B.0~+80mm C.0~+100mm D.0~+150mm 正确答案:C 5. 在站台及未封闭线路的接触网支柱上距轨面()高的处所,以及安全挡板、细孔网栅和跨线桥防护网栅均应设置白底、黑字、红色闪电符号的“高压危险”警示标识。 A.2m B.2.5m C.3m D.4.5m 正确答案:B 6. 半补偿链形悬挂和简单悬挂接触线的张力和弛度符合安装曲线,()。 A.允许偏差8% B.允许偏差10% C.允许偏差15% D.允许偏差20% 正确答案:C 7. 接触线拉出值(含最大风偏时跨中偏移值)的标准状态为()。 A.标准值±30mm B.300mm C.400mm D.450mm 正确答案:A 8. 接触线高度的标准值为()。 A.设计值 B.设计值±10mm C.设计值±20m m D.设计值±30mm 正确答案:A 9. 当隧道间距不大于()时,隧道内、外的接触线可取同一高度。 A.500m B.1000m C.1500m D.2000m 正确答案:B 10. 接触线扭面角度的标准状态为()。 A.0° B.5° C.15° D.20° 正确答案:B 11. 接触网结构高度的标准状态为()。 A.设计值 B.标准值±50mm C.标准值±200mm D.(以跨距中最短吊弦长度为依据界定)最短吊弦长度不小于300mm 正确答案:B 12. 整体吊弦损伤的警示值为()。 A.断2根单丝 B.断3根单丝 C.断5根单丝 D.断7根单丝 正确答案:B 13. 接触线坡度(工作支)的标准值为()。 A.设计值 B.160km/h区段2‰;120km/h区段4‰ C.160km/h区段3.3‰;120km/h区段4‰ D.160km/h区段4‰;120km/h区段5‰ 正确答案:A 14. 接触线扭面角度的限界值为()。 A.5° B.10° C.15° D.20° 正确答案:D 15. 滑轮补偿装置的定滑轮应保持铅垂状态,动滑轮偏转角度不得大于()。 A.30° B.45° C.60° D.90° 正确答案:B 16. 接触网零件(包括附加导线的金具,下同)应符合()有关标准。附加导线金具还应符合电力部门架空线路金具相应标准。 A.国家及总公司 B.总公司 C.总公司及铁路局 D.铁路局 正确答案:A 17. 制作环节吊弦时,环直径应为其线径的()倍。 A.2~3 B.3~5 C.5~10 D.10~12 正确答案:C 18. 铁路供电安全检测监测系统(6C系统)中,2C指的是: A.弓网综合检测装置 B.接触网安全巡检装置 C.车载接触网运行状态检测装置 D.接触网悬挂状态检测监测装置 正确答案:B 19. 一个锚段内,承力索接头和断股补强的总数量应符合以下规定(不包括分段、分相及下锚接头):标准值为()。 A.0处 B.1处 C.3处 D.4处 正确答案:A 20. 定位器应处于受拉状态(拉力≥80N),定位器静态角度(定位器与轨面连线之间的夹角)的警示值为(),对于非限位、弓形等定位器,安装应符合设计要求。

接触网工程复习题库

接触网工程复习题库 一填空题(20题共20分) 1 接触网是一种特殊的电力输电线路,其特殊性在于接触网是集电装置的滑道,除应具备电力输电线路的全部特性和要求外,还与集电装置间存在几何、电气、机械、材料的匹配。 2 电气列车是能源外给型机车,需要在列车与电网之间构建一套接受、转换、输送电能的系统,这套系统即为牵引供电系统。 3变电所设备可分为一次设备和二次设备,一次设备是指接触高电压的电气设备,如牵引变压器、高压断路器、高压隔离开关、高压(电压和电流) 互感器、输电线路、母线、避雷器等。二次设备起能控制、监视、保护一次设备的作用。 4牵引网是指构成牵引电流通路的电气网络,供电形式不同,牵引网的具体构成也就不同,但均包括馈电线、接触网、钢轨和大地。 5轨道电路有机械绝缘轨道电路和电气绝缘轨道电路两类,对于短轨线路,各闭塞分区之间的轨道是相互绝缘的,牵引回流必须通过扼流变压器线圈流向下一个闭塞分区。 6高速铁路采用基于电路谐振原理的数字移频式电气绝缘轨道电路。 7 填写下图所示受电弓的各部件名称 1 支撑绝缘子 2 底架 3 拉(推)杆 4 下臂杆 5 连杆 6 上臂杆 7 平衡杆 8 顶管 9 弓头支架 10 滑板 11 弓角 12 升弓气囊 8 受电弓动态包络线是指受电弓在运行过程中弓头外部轮廓各点的运动轨迹所形成的曲线簇,实际工程中以弓头外部轮廓所能达到的极限位置,即最大允许抬升量和最大允许摆动量所形成的轮廓线为准据。

9 指出下图中接触网主要组成部分的名称。 答案: 10支柱标称容量是指支柱所能承受的、支柱不被破坏的最大弯矩,它取决于支柱本身的物理结构和材质特性,与支柱的实际工作环境和工作状态无关,最大弯矩的计算基点是支柱基础面(法兰盘底面)或地面(支柱接地线孔),单位为kN.m。 11根据支柱装配结构和功能,可将支柱分为:中间柱、转换柱、中心柱、下锚柱、下锚过渡中间柱、定位柱、道岔柱、软(硬)横跨柱等。 12 定位装置系指由定位管、定位器、支持器、定位线夹、定位环以及定位钩等零部件组成的定位结构,该结构将接触线定位在设计的空间范围内。 13为防止绝缘子闪络电流或短路电流流过支持和定位结构时烧损支持和定位零件,确保支持及定位零件的短路稳定性,应在支持与定位装置的几个主要机械连接点上加装固定电连接。 14 接触网常用的定位方式有正定位、反定位、软定位、组合定位等。

接触网技能鉴定接触网高级工题库填空

接触网技能鉴定接触网高级工题库填空;2、力沿空间直角坐标轴的分解可分为直接分解法和二次分解法。3、交于一点且相互垂直的三力合成时,以已知三力为棱边,作一直角平行六面体,则此六面体的对角线即为三力的合力。4、梁上只有一对等值、反向的力偶作用时,梁产生纯弯曲变形。 5、变截面梁上,所有截面的最大正应力都大致等于许用应力,这样的梁称为等强度梁。 6、梁的变形大小,可用挠度和转角表示。 7、所谓物体的重心,就是物体重力的作用点。 8、轴向拉伸(或压缩)时的受力特点是:作用在杆端的二力,大小相等、方向相反、作用线与杆的轴线相重合。 9、构件受外力作用而变形时,其材料内部颗粒之间,因相对位置改变而产生的相互作用力称为内力。 11、构件在外力的作用下,抵抗破坏的能力称为强度。12.应力表达了构件截面上内力分布的密集程度。13、剪切时,剪应力的计算公式为14、剪切虎克定律的表达式为16、电源发出的功率等于电源的电动势和电流的乘积。17、复杂电路分析计算的依据仍然是欧姆定律和基尔霍夫定律。18、戴维南定律是将一个有源二端网络等效成一个电动势和一个电阻串联的形式,使电路简化。21、一个线圈中磁通变化在另一个线圈中产生的感应电动势叫互感电动势。22、如果两平行导线中通人相反的电流,则两导线会受相排斥的作用力。23、最大值、角频率、初相位称为正弦交流电的三要素。24。26、提高系统的功率因数可提高设备容量的利用率。27、R、L、C串联电路中,电路发生谐振,则总阻抗等于R。28.单相桥式整流电路,变压器副绕组输出电压有效值U2=220v,则二极管承受的最高反向电压为311V。29、电容器串联时,各电容器上的电压分配与电容成反比。30、电容器并联时,各电容器上电压相等,储存的电量与电容成正比。*1。已知交于一点且相互垂直的三力F1=30N,F2=40N,F3=50N,则它们的合力的大小约为(B)。71N *2。轴向拉伸(或压缩)时,截面上的内力称为(A)。轴力*3.拉、压杆的危险截面是(B)截面。正应力最大4。杆件拉伸或压缩时,截面上正应力的方向与截面(A)。垂直*5。1 MPa=(B )Pa。106 6。轴向拉伸(或压缩)时,截面上正应力的分布规律正确的是(B)。方向与截面垂直,且均匀分布7。材料丧失正常工作能力的应力称为(A )。危险应力8。长度和横截面尺寸均相同的一根钢杆和一 —1—

接触网安规65题

《接触网安规》复习题 一、填空题 1、在接触网作业中要贯彻(施工不行车,行车不施工)的原则。 2、接触网安全工作规程适用于既有线( 工频)、( 单相)、( 25kV交流制)接触网的运行和检修。 3、遇有雨、雪、雾或风力在5级及以上恶劣天气时,一般不进行V形天窗作业。若必须利用V形天窗进行检修和故障处理或事故抢修时,应增设( 接地线),并在( 加强监护)的情况下方准作业。 4、在接触网上进行作业时,除按规定开据( 工作票)外,还必须有值班供电调度员批准的( 作业命令)。 5、各种( 受力工具)和( 绝缘工具)应有合格证并定期进行试验,作好记录,禁止使用试验不合格或超过试验周期的工具。 6、绝缘工具应具有良好的( 绝缘性)、( 绝缘稳定性)和足够的( 机械强度),轻便灵活,便于搬运。 7、绝缘工具材质的电气强度不得小于( 3kV/cm ),间接带电作业的绝缘杆等其有效长度大于( 1000 )mm。 8、凡在距离地面( 3m )以上的处所进行的作业均称为高空作业。 9、高空作业使用的小型工具、材料应放置在( 工具材料袋)内。作业中应使用专门的用具传递工具、零部件和材料,不得( 抛掷)传递。 10、进行高空作业时,人员不宜位于线索受力方向的( 反侧),并采取防止( 线索滑脱)的措施。在曲线区段进行接触网悬挂的调整工作时,要有防止线索滑跑的后备保护措施。 11、用车梯进行作业时,应指定车梯负责人,工作台上的人员不得超过( 两)名。所有的零件、工具等均不得放置在工作台的( 台面)上。 12、作业中推动车梯应服从工作台上人员的指挥。当车梯工作台面上有人时,推动车梯的速度不得超过( 5km/h ),并不得发生( 冲击)和( 急剧起、停)。工作台上人员和车梯负责人要呼唤应答,配合妥当。 13、检修作业车移动或作业平台( 升降)、( 转向)时,严禁人员上、下。人员上、下作业平台应征得作业平台操作人或监护人同意。所有人员禁止从( 未封锁线路)侧上、下作业车辆。 14、双线电化区段,接触网停电作业按停电天窗方式分为(垂直)天窗作业和( V形)天窗作业。 15、供电调度员发布停电作业命令时,受令人认真复诵,经确认无误后,方可给( 命令编号)和( 批准时间)。在发、受停电命令时,发令人要将命令内容等记入( “作业命令记录”) )中,受令人要填写( “接触网停电作业命令票”)。 16、作业组在接到停电作业命令后须先( 验电接地),然后方可作业。 17、在有轨道电路的区段作业时,两组地线应接在( 同一侧钢轨上),且不应跨接在钢轨绝缘两侧。必须跨接在钢轨绝缘两侧时,应封闭线路。地线穿越钢轨时,必须采取( 绝缘措施)。 18、验电和装设、拆除接地线必须由两人进行,一人( 操作),一人( 监护)。 19、在停电作业的接触网附近有( 平行)带电的电线路或接触网时,为防止感应危险电压,除按规定装设接地线外,还要增设( 接地线)。 20、遇有雨、雪、雾、气温在-15°C~37°C之外、风力在( 5级)及以上等恶劣天气或相对湿度大于( 85% )时,不得进行间接带电作业。供电调度员确认供电臂内所有的作业组均已消除间接带电作业命令,方能恢复接触网正常的( 分段状态)和有关馈电线( 重合闸)。 21、间接带电作业工作领导人不得( 直接参加)操作,必须在现场不间断地进行( 监护)。 22、倒闸时操作人必须戴好( 安全帽)和( 绝缘手套),( 穿绝缘靴),操作准确迅速,一次开闭到位,中途不得( 停留)和( 发生冲击)。 23、在复线区段进行V形天窗作业时,现场防护员除按规定做好本线( 行车防护)外,还应监视( 邻线)列车运行情况并及时报告工作领导人。 24、接触网运行检修规程的技术标准作为接触网( 运行)与( 检修)的质量验收依据。 25、接触网检测包括( 静态检测)和( 动态检测)两部分。 26、中心锚结按其作用分为( 防断)和( 防窜)两种。其设置位置要使两边接触悬挂的补偿条件基本相等。 27、由正线与侧线组成的交叉线岔,正线接触线位于侧线接触线的( 下)方;由侧线和侧线组成的线岔,距中心锚结较近的接触线位于( 下)方。 28、对单开和对称(双开)道岔的交叉线岔,道岔定位支柱的位置160km/h及以下区段,道岔定位支柱应位于

接触网高级工汇总题库

接触网高级工题库 《电工基本知识》陈章明 一、填空题 1、电流的单位是安培。 2、电容的单位是:法拉。 3、功率因数的含义是:有功功率与视在功率比值 4、电路中某两点的电位差又叫电压。 5、某导体两端的电压为5 V,通过导体的电流为1 A,导体的电阻为5欧姆。 6、电热器两端的电压是220 V,通过的电流是O.2 A,通电5 min,电热器消耗的电能13200 J。 7、有5个10欧姆的电阻并联,等效电阻是2欧姆。 8、有5个10欧姆的电阻串联,等效电阻是50欧姆。 9、两根平行导线通过大小相等的相向电流,所产生磁场相互抵消。 10、基尔霍夫电流电流的表达式为ΣI=0。 二、选择题 1、R、L、C串联,正弦交流电路发生串联谐振时,( B )。 A、电路中阻抗最大,电流最小 B、电路中电流最大,阻抗最小 C、电阻上电压最小 D、电感电容上电压等于零 2、4只纯电阻的用电器其额定电压和额定功率分别列于下面,其用电器电阻最大的是( A ) A、“220 V、40 W” B、“220 V、100 W” C、“36 V、100 W” D、“ll0 V、100 W” 3、一个电路中有n个节点,则可列出( B )个独立的电流方程。

A、n个 B、n—1个 C、n+1个 D、任意个 4、有两个电容器,且C l>C2,如果所带的电量相等,则( B )。 A、C1两端电压较高 B、C2两端电压较低 C、两者的电压相等 D、两者的电压相等 5、某电容器两端的电压为40 V,它带的电量是0.2 C,若它两端电压降到20 V时,则( C ) A、电容器的电容鼍降低一半 B、电容量增加一倍 C、电容器所带电荷减少一半 D、电量不变 6、若两个电容C l>C2串联,则总电容为( C )。 A、C l+C2 B、C1—C2 C、C1*C2/(C l+C2) D、(C1+C2)/(C l*C2) 7、交流电的三要素是( D )。 A、周期、频率、角频率 B、相位、初相位、相位差 C、最大值、有效值、平均值 D、最大值、角频率、初相位 8、通常所说的交流电压220 V或380 V,是指( C )。 A、平均值 B、最大值 C、有效值 D、瞬时值 9、已知交流电路中,某元件的阻抗与频率成反比,则该元件是( C )。 A、电阻 B、电感 C、电容 D、二极管 10、单相交流电路中的功率因数等于( C )。 A、瞬时功率与视在功率之比 B、无功功率与视在功率之比 C、电路的总电压与总电流相位差的余弦 D、电路的电压与电流相位差的正弦

《安规》考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网

7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。答案:A 《变电安规:2.3.5.3》 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。答案:B 《变电安规:2.3.5.2》 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔

接触网专业考试题库:接触网专业

考试题库 选择题(请把正确答案填写在括号内) 1、与2英寸腕臂配合使用的双重绝缘重污型棒式绝缘子为( )。D A、QBN1-25D B、QBN2-25D C、QBZ1-25D D、QBZ2-25D 2、3避雷器接地电阻不应大于( )Ω。B A、5 B、10 C、20 D、30 3、受电弓升起工作时,以66( )N的接触压力紧贴接触线摩擦滑行。C A、-8 B、±8 C、十8 4、电力机车受电弓形式一般有单臂式和双臂式两种,目前一般采用()受电弓。B A、没有规定 B、单臂式C双臂式 5、受电弓的最大工作范围为()mm,允许工作范围为950 mm。A A、1250 B、1085 C、830

6、受电弓的最大工作范围为1250mm,允许工作范围为()mm。C A、1250 B、1085 C、950 7、直供及BT供电方式中,三相变电所高压侧电压为110 (220)kV,低压侧(又称牵引侧)电压为()kV。B A、25 B、25 C、55 8、斯科特(SCOTT)或者伍德布里奇接线方式的特点是变压器次边电压提高至()kV。C - 1 - (接触网专业) A、25 B、25 C、55 9、牵引供电回路为牵引变电所--()--接触网--电力机车--钢轨、地或回流线--牵引变电所。A A、馈电线B、接触线C、承力索10、()由接触悬挂、支持装置、定位装置、支柱与基础等几部分组成。B A、馈电线 B、接触网 C、承力索11、接触悬挂包括(),吊弦,承力索和补偿器及连接零件。A

A、接触线 B、接触网 C、承力索12、()的作用是将从牵引变电所获得的电能输送给电力机车。A A、接触悬挂 B、接触线 C、承力索 13、对()最基本的要求是弹性应尽量均匀、H尽量相等及具有良好的稳定性。C A、承力索 B、接触线 C、接触悬挂14、()包括腕臂、水平拉杆(压管)、悬式绝缘子串、棒式绝缘子及吊挂接触悬挂的全部设备。B A、定位装置 B、支持装置 C、接触悬挂15、()的作用是用以支持接触悬挂,并将其负荷传给支柱或其它悬挂的全部设备。B A、定位装置 B、支持装置 C、接触悬挂16、()包括定位管、定位器、支持器及其连接零件。A A、定位装置B、支持装置C、接触悬挂17、()的作用是固定接触线的位置,在受电弓滑板运行轨迹范围内,保证接触线与受电弓不脱离,使接触线磨耗均匀,同时将接触线的水平负荷传给支柱。C A、补偿装置B、支持装置C、定位装置18、支柱与基础用以承受接触悬挂、支持和定位装置的()负荷,并将接触悬挂固定在规定的位置和高度上。A A、全部B、部分C、少量

相关文档