防爆配电箱适用于做防爆动力配电箱及防爆照明配电箱等应用,防爆配电箱产品采用复合型结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构。铸铝合金外壳,内装高分断小型断路器,具有过载短路保护功能并可根据要求增加漏电保护等功能。模块结构,各种回路可以自由选择组合。有特殊要求可特制,钢管或电缆布线均可。

技术要求:

1、配电箱柜内所有电气元器件满足IEC309-1和IEC309-2以及DINEN60309,CEE17国际标准,及GB11918-2001和GB11919-2001标准,电气开关采用ABB产品、端子采用菲尼柯斯产品、插座采用曼奈柯斯产品。

2、所有配电箱的结构、电器元件的安装、电路的布置必须安全可靠,操作方便,维修容易。

3、配电箱应配锁及钥匙。

4、配电箱采用下进线,下出线,并具有敲落孔,敲落孔的大小按图纸中电缆型号确定,并配备足够数量的橡皮垫圈。

5、配电箱箱体防护等级:IP55(防酸防腐防水)。

6、配电箱采用不锈钢箱体(不锈钢材质为宝钢304以上),颜色为不锈钢本色,箱体厚度不小于2.0mm。

7、操作开关、仪表和插座应布置在箱/柜体的正面面板上,便于操作;插座箱的外壳和隔板包括门的闭锁器件、插座部件应具有足够的机械强度以能够承受正常使用时所遇到的外力;应采取防腐蚀措施,以适应厂房各种环境。

8、母线应选用铜母线,母排至各出线端子和插座的导线应选用铜线。箱,柜和屏内外接导体端子必须满足正常工作电流,铜排的载流量应满足额定载流量的1.5倍以上,并能承受不低于柜内电气元件的短路耐受电流,箱内要留有足够的用于接线的有效空间。

9、箱内空气开关、隔离开关必须满足动、热稳定的要求。

10、配电箱/柜内的电器元件应符合各自有关规定并在正常使用条件下也应保持其电气间隙和爬电距离;箱内裸露的带电导体和端子,其电气间隙和爬电距离或冲击耐受电压至少应符合与其直接相连的电器元件的有关规定。

配电箱技术要求

配电箱技术要求 一、产品标准和规范 1、参照标准 在本技术规范中引用的标准和规范,应是尚在通用的或最新版本标准。所有提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等标准应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准。 这些标准应包括但不限于(如下述内容中不为最新版本,请按最新版本采用): GB7251-《低压成套开关设备》。 GB/13911-《金属涂覆和化学处理》 GB1284-《低压断路器》。 GB2JB4011.1-《低压熔断器一般要求》 GB4025-《低压电器基本标准》。 JB4013.1-《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998-《低压电器基本试验方法》。 GB/T 4942.2- 《低压电器外壳防护等级》 GB/T 3047.1- 《面板、架和柜的基本尺寸》 GB/T 2681- 《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T 2682- 《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB/T 17626- 《电磁兼容试验和测量技术》 GB2423.1-、GB2423.2-、GB2423.4-《电工电子产品基本环境试验规程》 GB7251.3- 《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进 入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要 求》 IEC60439-1-《开关及控制装置附件》 IEC60947-1-《低压开关设备和控制设备、多功能开关、自动转换开关电器》

IEC60947-6-1《多功能设备—自动转换开关设备》 IEC439-1 低压开关设备和控制设备 GB156《额定电压》 GB762《电力设备额定电流》 GB4026《电气接线端子的识别和用字母数字符号标志界限端子的通则》GB2828《逐批检查计数抽样程序及抽样表》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2 低压开关设备和控制设备--低压断路 GB14048.3低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB14048.7、8《低压开关设备和控制设备》 GB14048.9《低压开关设备和控制设备》 GB14048.11 《自动转换开关电器》 B7251.1: 型式试验和部分型式试验成套设备 GB4208外壳防护等级(IP) GB50171电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50303 《建筑电气工程施工质量验规范》 JB/T9660《行线槽》 GB16806《消防联动设备通用技术条件》 二、配电箱(柜)技术规格及要求 1、配电箱(柜)柜体 1-1 额定绝缘电压:660V 1-2 绝缘试验电压:2500V/1min 1-3 额定工作电压:400V 1-4 防护等级:IP40,室外为IP65。注:其他特殊要求按施工图说明。 1-5 降容系数:>0.85

施工现场临时用电:配电箱一级二级三级定义及管理系统要求要求规范

施工现场临时用电:配电箱一级二级三级定义及管理规范 在实际施工过程中,会发生需要临时用电的情况,因此临时搭建变电所用电设备,再由各级配电箱分支到各个用电现场。所以配电箱可分为三种:一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱。 一、临时用电 该视频内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用; 9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业; 12、临时宿舍用电违章现象; 13、电气灭火器的选择;

14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 一级配电箱是从变压器引入三相电源,地线,零线。 施工用电配电柜作为建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱是从一级配电箱电源线至临时用电现场。

二级配电箱同样适用于建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级配电箱采用内外门设计,外表喷塑,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱要离地1.5M放置 总开关60A——DZ47-63 100A 照明开关16A——DZ47-63 16A 两相漏电开关 空调1.5P—20A——DZ47-63 20A两相漏电开关

粉尘防爆配电箱项目实施方案

第一章项目概况 一、项目概况 (一)项目名称 粉尘防爆配电箱项目 (二)项目选址 xxx高新区 对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现 行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。 (三)项目用地规模 项目总用地面积39853.25平方米(折合约59.75亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数68.82%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.94%,固定资产投资强度179.32万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积39853.25平方米,建筑物基底占地面积27427.01平 方米,总建筑面积44237.11平方米,其中:规划建设主体工程31729.29 平方米,项目规划绿化面积3513.93平方米。 (六)设备选型方案

项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费3386.10万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量1167439.37千瓦时,折合143.48吨标准煤。 2、项目年总用水量13585.60立方米,折合1.16吨标准煤。 3、“粉尘防爆配电箱项目投资建设项目”,年用电量1167439.37千 瓦时,年总用水量13585.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值) 144.64吨标准煤/年。达产年综合节能量50.82吨标准煤/年,项目总节能 率22.88%,能源利用效果良好。 (八)环境保护 项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和 国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明 显的影响。 (九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资14314.75万元,其中:固定资产投资10714.37万元,占项目总投资的74.85%;流动资金3600.38万元,占项目总投资的25.15%。 (十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标

低压配电柜安装技术要求

低压配电柜安装技术要 求 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

配电箱施工要领书 一、概述 本工程中低压配电箱有照明配电箱、动力配电箱、分配电箱、调光配电箱、厨房配电箱等,配电箱又有落地式、壁挂式等;按其放置部位有室内型、室外型等;按设计要求,照明、动力配电箱最大尺寸为:700×350×2250(长×宽×高mm);各种配电箱共计近 1100 台。本要领书主要从配电箱的进场、临时堆放、安装、成品防护内容进行编写; 二、施工方法及技术措施 2.1 配电箱进场 配电箱运输到西边卸料平台后,用8T汽车吊卸货,然后用 2T液压手推车运输至 2#、3#电梯。如图一所示; 2.2 临时堆放的防护 配电箱由电梯运输至各相应楼层后,整齐的堆放在一起,用彩条布覆盖,并用铁丝固定牢固,要防水防尘,四周用脚手架围护 1.5m高,挂设备标识牌,并有警示标语牌; 2.3 配电箱安装 2.3.1 配电箱安装时,拆除外包装,然后用液压手推车拉到安装位置,运输过程中,一人拉,三人从三面扶着配电箱,防止配电箱倾倒; 2 必须加防松垫圈; 2.3.3 壁挂式配电箱安装高度为顶端距地 1500mm;配电箱安装相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm; 2.3.4 落地式配电箱的安装:基础与地面用 M10 膨胀螺栓连接,箱体顶端用两角钢与墙体固定防震之用;配电箱顶部开孔尺寸与线槽尺寸相同;见详图二; 2.3.5 壁挂式配电箱在混凝土墙上的安装:配电箱用 M10 的膨胀螺栓固定,对于较重的配电箱在下面作角钢支架加强用;见详图三; 2.3.6 壁挂式配电箱与落地式配电箱安装在相近的位置时,以顶端齐平安装,即壁挂式配电箱的顶端高度应与落地式配电箱的顶端高度相一致,见详图四; 2.3.7 壁挂式配电箱在水泥空心砖上的安装,有两种方式,见详图五、图六; 2.3.8 配电箱在静电地板上的安装:在地板下用 5#槽钢做一矩形支架,支架高度为静电地板的高度;见详图七; 2.3.9 配电箱在ALC板上的安装,有两种方法,见详图八、图九; 2.4成品防护 三、注意事项 3.1 盘、箱等在搬运和安装时应采取防振、防潮、防止柜架变形和漆面受损等安全措施,详细措施参照电气成品保护措施; 3.2 设备安装前建筑工程应具备下列条件:①屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;②结束室内地面工作,室内沟道无积水、杂物;③预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固;④门窗安装完毕⑤进行装饰工作时有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全部结束; 3.3 配电箱的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;

配电箱柜(三箱)招标技术要求

配电箱柜(三相)招标技术要求 一、箱(柜)体部分 1)配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。 板材材质、箱体材料: 户内:箱体高度600㎜以下 1.5㎜厚冷轧钢板; 箱体高度600㎜~800mm 2.0㎜厚冷轧钢板; 箱体高度800mm以上 2.5㎜厚冷轧钢板; 安装底板用2.0㎜的冷轧钢板; 户外:镀锌板喷塑 厚度:壁挂δ≥1.5mm,落地δ≥2.0mm 2)表面涂装:箱(柜)体可视面为粉末喷涂;除外表的门和封板外的金属结 构件,均为镀锌处理。 3)模箱的顶部、底部预留线管冲孔;落地柜或壁挂箱柜的顶部及底部预留桥 架进出线孔,用铁板螺丝固定。 4)箱(柜)体尺寸应充分考虑设计的进出电缆头的安装空间位置,根据进出 线规格配备相应规格端子排及根据规范考虑接线的安全距离。 5)配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良 好接地,配电箱、柜的门应按规范做可靠接地。 6)动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小 于M10,镀锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。 7)每个配电箱、柜应根据图纸按楼栋及地下室等编号,每个箱、柜内开关应 有编号及回路标识;消防供电箱应在在箱门左上角喷上明显标示,如:“应

急照明专用箱”、“排烟风机控制箱”等字样。 8)当配电箱、柜的进、出线电缆大于等于50mm2时,接线柱应配转接铜排或 配转接接线端子。 二、元件部分 1、ACB框架断路器 1)In≥800A以上采用框架断路器,所有框架断路器应为框架水平抽出式结构, 符合并按GB14048-2及IEC60947-2之规定进行定型试验。具有手动及电动驱动弹簧储能式操作附脱扣装置,其额定电流及分断容量依各变电站低压系统图。 2)除设计图另有规定者外,ACB框架断路器保护元件应为智能微处理器型, 具有中文菜单及故障记录功能,且须具有可调整长延时、短延时、短路瞬时及接地故障的数码(或数显)式保护功能。 3)ACB框架断路器具备电流、电压测量显示和故障指示、输出和试验等功能。 4)ACB框架断路器的闭合与脱扣器所需操作电源为AC220供电。 5)对低压进线柜的ACB框架断路器选用四极开关,馈电回路选用三极开关加 中性线连接板。断路器按设计要求,进行电气联锁和机械联锁。 6)ACB框架断路器必须配备手动投入及开路按钮开关,并设有制止机构以防 止低额定电流或分断容量的断路器误装入高额定值断路器室,且抽出型底座应附安全档板以作为安全隔离。 7)ACB框架断路器与低压配电柜母线系统间之电气连接须经触头和插孔并带 自动屏蔽隔板。当ACB框架断路器被抽出后用以遮盖低压配电柜内固定插入端。隔板应以标牌指示属于ACB框架断路器之入或出端正并配备联锁装

施工现场临时用电配电箱(柜)标准化图集

施工现场临时用电配电箱(柜) 标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC 认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气

连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。

低压配电箱技术要求范本

工作行为规范系列 低压配电箱技术要求(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-34656低压配电箱技术要求 Technical requirements for low-voltage distribution boxes 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1.一般要求 1)须按施工图纸内相关技术参数,选取及配置合适的设备,满足本工程的使用功能。(图纸中各设备数量为暂定,最终投标时以施工图纸及机电安装的合同为准) 2)须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。 3)有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 4)相关设备及配件上须附有原厂标志铭牌、指示、警告标识等,所有标识必须具有中文表示,内容应符合国家有关规定,材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料,且须牢固附着于货物显著位置处。 2.质量保证 1)制造厂家须具有生产及安装同类型设备的经验,且所

提供的设备必须为常规定型产品,技术成熟,运行可靠,并具有五年到十年或以上成功运行的记录。 2)供货商须在本工程所在地有售后服务中心,保证及时为用户提供完善的技术和售后服务。 3)设备设计、制造、安装、调试和验收须符合相符的中国或国际认可的规范及标准。如规范/规程/标准之间存在不同之处,应选择较严格或标准较高者;有更新的标准规范版本,当采用最新的版本。当技术要求与图纸出现矛盾时,应遵守较高标准要求,最终解释权归业主所有。 3.资料呈审 1)应提供完整的产品技术说明书及相关技术资料。 2)厂商应真实有效地提供技术偏离表,附于报价文件中。 3)如业主认为所提供的技术资料不能满足需要时,业主有权提出补充要求,厂商应按要求免费提供所要补充的技术资料。 4.质量技术要求: 1)质量监督部门明令淘汰的电工产品及禁止使用的电工产品,均不得安装使用。

户内配电箱设备技术要求

户内配电箱设备技术要求 一、国家、行业标准: 1.《低压成套开关设备》(GB7251); 2.《金属涂覆和化学处理》(GB/13911); 3.《低压断路器》(GB10963-99); 4.《低压电器基本标准》(GB4025); 5.《低压电器基本试验方法》(GB998); 6.《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器》(GB16917); 7.《低压熔断器》(GB13539); 8.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 9.IEC标准及其他相关国家标准; 10.各地区的地方标准等。 二、工作环境条件要求: 1.室内使用环境温度:-5℃至+40℃; 2.室外使用环境温度:-25℃至+50℃; 3.相对湿度:日平均值不超过95%,月平均不超过90%(25℃),相对湿度应符合 GB7251.1-1997及GB7251.2-1997标准。 三、设计标准: 1.每套住宅应单独设住户配电箱。住户配电箱应设置电源总断路器,用户箱的进线开 关,要求能同时切断相线、零线,其中单相的要求用2P开关,三相的要求用3P+N 开关。 2.空调电源插座、厨房电源插座、卫生间电源插座、其他电源插座及照明,应单独回 路设计。 3.每个空调电源回路不宜超过两只电源插座,但每只柜式空调电源插座应单独一个回 路。 4.各配出回路保护断路器均应具有过载保护和短路保护功能。 5.普通插座电源及柜式空调回路应具有漏电保护功能。 6.配电系统的接地型式为TN-S,由低压配电屏开始中性(N)和保护接地线(PE)就应分 开,所有配电箱内应配备N线和PE线两条小母线或接线端子。 四、生产工艺标准: 1.元件技术性能及参数:

施工现场临时用电配电箱要求

施工现场临时用电配电箱/柜要求 标准化配置图集 中储粮精炼项目临时用电:配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十二五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须

通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十二五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于0.1S,其动作时间为延时动作型。

低压配电柜技术要求(通用版)

低压配电柜技术要求(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0657

低压配电柜技术要求(通用版) 一、设备采购清单 序号 设备名称 型号 外形尺寸(mm) 数量(台) 备注 1 低压配电柜 GCS 1000×800×2200 12

2台主开关柜、 12台电机馈线柜 二、使用条件及标准规范: 2.1遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: GB191《包装贮运标志》 GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 IEC60439《低压开关设备和控制设备组件》 所有标准均会被修改,供货方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、协议和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。 2.2环境条件 a)本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求,因为这会影响设备的寿命、结构和运行可靠性。 b)下列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构,特别是对于控制和仪表及电气设备的设计和选择尤其重要。 c)供货方必须保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和

系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件,并且没有损坏和失灵,能长期满容量连续运行。 d)环境条件见下表 1 周围空气温度 最高温度℃ 40 最低温度℃ -10 最大日温差K 25 日照强度W/cm2 (风速0.5m/s) 0.1 2 海拔高度m

配电箱技术要求

动力照明系统乙供设备技术要求 1低压配电箱 低压配电箱包括:双电源切换箱、动力配电箱、照明配电箱、插座箱及手操箱。 1.1动力、照明配电箱技术要求 工作环境条件要求 1)环境温度:-10?C至+55?C 2)相对湿度:日平均值不超95%,月平均值不超过90%(25?C),相对湿度应符合GB7251.1-1997及GB7251.3-1997标准 3)海拔高度:小于1000米 4)污染等级:3级 标准和规范 所有配电箱设备及备品备件,除本规格书中规定的技术参数和要求外,其余匀应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力电工行业标准。包括: GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可 进入场地的低压成套开关设备-配电板的特殊要求》 GB14048.2-1994《低压成开关设备和控制设备低压断路器》 GB14048.4-1993《低压成开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机起动器》 GB/T13539.1-1992《低压熔断器基本要求》 GB4025《低压电器基本标准》 JB4013.1《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998《低压电器基本试验方法》 GB/T2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T2682-1981《电工成套装置中的指示灯和按钮颜色》 IEC标准及其他相关国标 天津市地方相关标准 投标人应出具国家权威认证机构提供的此类产品“3C”认证书。

配电箱用途 配电箱用于锅炉房动力、照明等负荷的供电。 配电箱结构要求 配电箱由箱门(盖)、箱体、低压元器件(双电源切换装置、断路器、接触器、继电器及其他二次元件等)、接线端子等构成。 1.配电箱外壳颜色采用海灰色(GSB G51001-94 75 B05 海灰),颜色严格按照相关标准执行。 2.配电箱门内侧粘贴配电箱系统图,要求塑封并粘贴牢固,系统图要标明配电箱名称、位号、 尺寸、功率等。 3.配电箱门外侧左上角安装标签卡位并标识配电箱位号、名称。配电箱盘芯粘贴配电箱位号、名称标签,在配电箱内板、盘芯背部标明站别。 4.配电箱箱体要求整体覆膜,纸箱包装,纸箱外部注明站别、配电箱名称及位号。相关合格证及检测资料齐全并与配电箱同时送达。 5.配电箱箱门锁具由厂家预先提供样品确定后封样。 6.配电箱应符合相关规范要求。 8.接地跨接线采用编织线。 9.箱内接地端子排、零排端子数量不小于箱内接线数量并有一定余量的端子,接线端子排采用锥丝。 1.1.1 技术要求 1.1.1.1电气参数: 1)额定电压:220/380V 2)最大开断电流:25kA 3)额定频率:50Hz 1.1.1.2配电箱箱体技术要求: 1)箱体材料为优质冷扎钢板,板厚不得小于1.5mm。 2)箱体表面须具有防腐和锈蚀的表面处理和静电喷涂,涂层厚度不小于50μm. 3)采用焊接的应牢靠无灰渣、气孔、毛刺等缺陷。 4)箱体防护等级:室内IP45、室外IP55 (设备厂家应具有相应的试验认证证明。箱体应做 到正常操作下30年免维护。) 5)箱体及箱门应可靠接地和电气连续性,保证人身安全,避免触电危险. 6)配电箱进出线方式:可上进或下进,上出或下出。具体要求见图纸。 7)配电箱体不变形,平面度不大于0.2mm/每延米。 8)安全照明配电箱箱体侧板应加通风孔,箱内设置风扇,风扇与灯开关联动,开启照明灯时

施工现场配电箱的安全技术要求

仅供参考[整理] 安全管理文书 施工现场配电箱的安全技术要求 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

施工现场配电箱的安全技术要求 1.施工现场的配电系统实行分级配电,应设总配电箱(或配电室),总配电箱以下设置分配电箱,分配电箱以下设置开关箱,开关箱以下是用电设备。 2.总配电箱应设在靠近电源的地区;分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区;分配电箱与开关箱的距离不得超过30m开关箱应由末级分配电箱配电,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m. 3.配电箱与开关箱应装设在通风、干燥及常温场所。严禁装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其他有害介质中,不得装设在易受撞击、振动、液体侵溅以及热源烘烤的场所;配电箱与开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有杂草、灌木等。 4.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板厚度应大于1.5mm;配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内;金属板与配电箱箱体应作电气连接。 5.配电箱、开关箱内的连接线采用绝缘导线,接头不松动,不得有外露带电部分;配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,与保护零线接线端子板分设;配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。 6.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线应分路设置。 第 2 页共 4 页

施工配电箱设置要求

建筑施工场地中配电箱要求 一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 三级配电:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。 二级配电箱: 适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 施工配电箱的装设场所的选择:配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,其周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。在选择场所时,要避开有严重损伤

作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质,以及易受外来固体物撞击、强烈振动、液体喷溅及热源烘烤的场所。 一般而言,配电系统应设置室内总配电房和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。其中总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区,而且分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

不锈钢防爆配电箱

1产品简介 随着石油、化工、军工、工程、厂矿、矿业等产业的飞速发展,防爆配电箱在生产、仓储、救援中的使用越来越广泛,品种越来越多。在爆随炸性气体危险场所里如何防止防爆配电箱事故性爆炸的发生已经成为十分重要的课题。由于防爆配电箱在工作时不可避免地产生电火花,它们一旦与生产或救援现场的爆炸性气体混合物相遇,就会导致爆炸事故的发生,直接危及国家财产和公民的生命安全。因此,作为使用最广泛的照明灯具箱,它的防爆技术问题早已引起了人们的普遍关注和高度重视。 2适用范围 1、爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区。 2、性气体混合物:ⅡA、ⅡB、ⅡC。 3、可燃性粉尘环境20区、21区、22区 4、温度组别:T1~T6。 5、防爆标志:ExdeⅡBT 6、*ExdeⅡCT6。 5.具体概括使用场所如室内,外工作场所,中国煤炭行业,中石油,中石化,中海油,电力,治金,铁路,钢铁,船舶,部队,航天,公安消防,化工,政府部门,场馆,交通运输,及大型企业适用需要。注:要求ⅡC级请注明。 力盾防爆提供①③③⑤⑤⑤②⑥②⑨⑥ 防爆配电箱分为:防爆照明箱,防爆动力箱,防爆控制箱,防爆控制柜,防爆配电柜,防爆操作箱,防爆箱,防爆起动箱,防爆电机起动器,防爆软起动,防爆变频箱,防爆星三角起动箱,防爆自耦降压起动箱,防爆磁力起动箱,防爆电源插座箱,移动式防爆箱、BMG防爆配电箱等 4使用方法 1、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具的安装位置和方式,然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(如采用钢管布线则将三芯电缆线引入钢管至灯具安装处)。 2、先卸下接线腔上的固定螺钉,拔出接线盒的接线部分;从包装盒内取出密封圈和接头(带紧定螺钉),依次套入电缆;然后将三芯电缆线的一端分别接入盒内的标识“L”、“N”和接地处,用压线卡压紧电缆后,并用紧固螺钉固定好,然后拧紧接头,压紧密封圈,并从侧面拧紧紧定螺钉。 3、将第2步的部件旋入钢管,从侧面装上紧定螺钉锁紧,再将灯体沿接线盒的导轨装入,然后拧紧面板上的螺钉。 4、最后把三芯电缆线的另一端按防爆配电箱要求接通220V电源。 5、更换灯泡时,先切断电源,然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉,用大螺丝刀或其它工具有防爆性能的一类配电箱。主要有防爆照明配电箱、防爆动力配电箱、防爆防腐配电箱等。BXM(D)防爆配电箱适用于:石化装置、石油平台、加油站、油泵房、中转站等易燃易爆场所作照明。1区、2区爆炸性气体环境。21区、22区可燃性粉尘环境。 具旋松灯盖6圈,再用手小心将灯盖缓慢卸下,旋下旧灯泡换上新灯泡。

户内配电箱技术要求

苹果社区户内配电箱技术要求 一、产品标准及规范: GB14048.2—4 低压开关设备和控制设备 GB14048.7—8 低压开关设备和控制设备辅助电器 GB7251 低压成套开关设备和控制设备 GB4942 低压电器外表防护等级 GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 GB/T2682 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色 JB/T9569 低压成套开关设备和控制设备用接线端子排 IEC439 低压成套开关设备和控制设备 IEC947 低压开关设备和控制设备 GB50303—2002 建筑电气工程施工质量验收规范 二、资质要求: 厂家经国家经济贸易委员会推荐,提供推荐目录;所有设备获3C认证,并通过2004年度监督复查,提供检验报告及证书;提供设备型式实验报告;提供ISO9001—2000认证(如过有)。 三、投标内容: (1)设备提供 严格按照设计图纸提供成套配电箱。 (2)施工配合 配合施工单位工程实施,解决施工中遇到的技术问题。 (4)调试验收 与施工单位共同进行分体及总体的施工调试和验收,负责所提供的设备通过国家质量检验部门的验收。 (5)售后服务 完整的售后保证体系,明确售后服务内容,列清单,细化到每个元器件单价及型号。 四、相关说明: 1.本次招标的范围是苹果社区南区住宅部分使用的户内配电箱,共2876 台,具体数量以提供的图纸为准。 2.所有配电箱的外形尺寸、元器件品牌均应按照报价清单要求的内容执 行,不得自行更改。 3.投标价格包括箱体加工的所有费用(包括长空和敲落孔),箱体颜色暂 按米黄色考虑,具体要求待技术交底时提供。 4.回标时同时提供投标设备样品 5.所有报价均列清设备名称、数量、型号、产地、单价及合价。(具体见 商务内容)

施工现场配电箱的安全技术要求

施工现场配电箱的安全技术要求1.施工现场的配电系统实行分级配电,应设总配电箱(或配电室),总配电箱以下设置分配电箱,分配电箱以下设置开关箱,开关箱以下是用电设备。 2.总配电箱应设在靠近电源的地区;分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区;分配电箱与开关箱的距离不得超过30m开关箱应由末级分配电箱配电,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m. 3.配电箱与开关箱应装设在通风、干燥及常温场所。严禁装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其他有害介质中,不得装设在易受撞击、振动、液体侵溅以及热源烘烤的场所;配电箱与开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有杂草、灌木等。 4.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板厚度应大于1.5mm;配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安

装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内;金属板与配电箱箱体应作电气连接。 5.配电箱、开关箱内的连接线采用绝缘导线,接头不松动,不得有外露带电部分;配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,与保护零线接线端子板分设;配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。 6.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线应分路设置。 7.配电箱、开关箱中的导线进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面,侧面,后面或箱门处;进线和出线应加护套分路成束并做防水弯;导线束不得与箱体进、出口直接接触;进入开关箱的电源线,严禁用插销连接;移动式配电箱、开关箱的进口线、出口线必须采用橡皮绝缘电缆。 8.配电箱、开关箱应装设牢固、端正,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上,固定式配电箱、开关箱的下底面与地面的垂直

配电箱技术要求

配电箱技术参数及要求 根据工程的设计和质量目标的要求,为保障工程中使用的配电箱产品的性能、质量满足总体工程质量和用户后期使用、维护的需要,特提出配电箱的生产技术要求,在产品进场时,配电箱配电柜严格按照各相关的国家及地方性的规范、规程及本技术要求对产品的性能、质量、技术指标进行检验 一、本次技术性能参照引用的国家规范和标准:(不限于此) 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》 13、NEMAIC2-322 《通用交流电动机控制中心》 14、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》 15、UL-854 《电动机控制中心》 16、要符合国家、武汉质量验收规范及供电局的要求。 17、配电箱系统图的相关参数要求。 二、配电箱的机械、外观要求:

1、配电箱的外涂层颜色应根据甲方的要求进行静电喷塑,涂层应附着牢固,颜色均匀,无皱纹、剥落、斑点、漏喷等不良现象,在距离1米处观察无明显色差和反光,表面平整、干净,无凹坑、划痕等损伤现象。箱中使用的其它有镀层的零部件,也应保证无剥落、斑点、漏镀、生锈等不良现象,外表质量都要达到与上同等要求。箱内应干净,除应提供给用户的资料和零配件及相应其它国家规范要求的附件外,箱内不得有杂物、灰尘等。 2、配电箱的机械要求。配电箱箱体选用的钢板厚度不小于1.5mm,配电柜柜体选用不少于2.0mm厚度的冷轧钢板制成,钢板箱门、钢板盘面厚度不小于2.0mm,背板厚度不小于3.0mm,导轨必须结实,配电柜的结构应完整坚固。同时在非落地式配电箱背面的左下角和右上角焊出两个承耳,承耳采用40X4的扁钢,扁钢长度为10CM。箱内部元器件接法与装配布置合理、进出线预留孔洞数量、大小、形状及箱的安装方式等必须符合国标、图集、设计图纸具体参数的要求(相应图纸由我方提供),预留的进出线开孔或敲落孔应有相应的密封附件,在进出线装配完毕后能保证达到三级密封要求。配电箱的焊接、螺栓连接均应牢固,焊缝应均匀、光洁,无焊皮、焊穿、气孔等不良现象;螺栓连接应有平、弹簧垫圈,外露丝扣2-5扣。配电箱内的零部件、开孔边缘应平整光滑、无毛刺及裂口等。配电箱的外型尺寸偏差见下表: 附表1(单位:mm) 偏差值 尺寸范围 高宽深<300 ±1.05 ±1.05 ±1.05 301~500 ±1.4 ±1.4 ±1.4

配电箱技术协议

配电箱(柜) 技 术 协 议 需方(甲方): 代表: 日期: 供货商 (乙方): 代表: 日期:

目录 附件1技术规范 -------------------------------------------- 错误!未定义书签。 1. 总则 ----------------------------------------------------------------- 3 2. 工作范围 ------------------------------------------------------------- 3 3. 运行条件 ------------------------------------------------------------- 3 4. 标准和规范 ----------------------------------------------------------- 3 5. 技术要求 ---------------------------------------------- 错误!未定义书签。 6. 外形偏差尺寸要求------------------------------------------------------ 5 7. 电气性能的要求----------------------------------------- 错误!未定义书签。 8. 配电箱(柜)的配线要求------------------------------------------------ 7 9. 配电箱(柜)内的电源母线及接地要求------------------------------------ 8 10.配电箱(柜)交接试验要求----------------------------------------------- 9附件2 供货范围---------------------------------------------------------- 9附件3 主要元器件选型--------------------------------------------------- 10附件4 监造、检验/试验和性能验收试验 ---------------------- 错误!未定义书签。附件5 交货期及交货地点----------------------------------- 错误!未定义书签。

建筑施工现场临时配电箱

建筑施工现场临时电箱 要求“三级配电、二级保护”以及“TN-S三相五线制供电系统”。“一机、一箱、一闸、一漏”的四个装设原则。 一般,变压器低压侧出线有配电柜,属于一级配电,但工地施工用电,常把施工总配电箱作为一级配电,分配电箱作为二级,设备控制箱作为三级。 三相五线制,要求从总箱到设备,所有线路都应有专用PE线(与N分开)。 配电系统实行分级配电,即分为总配电箱,分配电箱和开关箱三级。总箱靠电源,分箱设置在负荷较集中的地方,开关箱由末级分配电箱供电,二者间距不得超过30m,三级箱与设备间距不得超过3m。总开关箱和开关箱必须装置漏电保护器。要求进线有透明总断路器或负荷开关,出线用[漏电断路器],设备控制箱要求“一机一箱”(即一台控制箱控制一台设备)。 总配电箱的保护区域较大,停电后的影响范围也大,主要是提供间接保护和防止漏电火灾,其漏电动作电流和动作要大于后面的保护。因此,总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定电流动作和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。 动力配电箱和照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 1、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板厚度应大于1.5mm。 2、配电箱、开关箱应安装端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应安装在牢固的支架上。固 定箱的下底与地面垂距为1.3-1.5m,移箱下底与地面垂距宜为0.6-1.5m。 3、箱体内的工作零线和保护零线应分别与接线端子相连接,金属箱体、金属电器安装板、 电器金属底座、外壳必须保护接零(通过保护零线端子板)。 4、箱内配电线应采用绝缘铜导线,与活动门之间的连线应采用绝缘软线,绝缘层颜色:相 线A、B、C分别为黄、绿、红色,工作零线N为兰色,PE线为黄绿相间色。 5、开关箱内的漏电保护器动作电流应不大于30mA(潮湿或有腐蚀介质场所应≯15mA), 额定漏电动作时间应不小于0.1S。 6、.配电箱、开关箱的导线进出线口应设在箱体下底面,进出线应加护套分路成束并作防水 弯。 7、移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡胶绝缘电缆,进出开关箱的电源线严禁用插

相关文档