文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铜管安装操作工艺

铜管安装操作工艺

铜管安装操作工艺
铜管安装操作工艺

铜管安装操作工艺

B、铜管加工

a、小口径铜管运输储存状态为盘圆,使用前进行调直,调直应

先将管内充砂,然后用调直器进行调直;也可将充砂铜管放在平板或工作台上,并在其上铺放木垫板,再用橡皮锤、木锤或方木沿管身轻轻敲击,逐段调直。

b、调直过程中注意用力不能过大,不得使管子表面产生凹坑、

划痕或粗糙的痕迹,调直后的铜管应清理干净,不应残留砂子。

c、铜及铜合金管的切割可采用钢锯、砂轮锯,但不得采用氧一

乙炔焰切割。铜及铜合金管坡口加工采用锉刀或坡口机,但不得采用氧一乙炔焰来切割加工。夹持铜管两台虎钳钳口两侧应垫以木板衬垫,以防夹伤管子。

d、铜管煨弯时,应根据材质、管径和设计要求等条件来决定,

尽量不用热煨,因热煨后管内填充物不易清除。一般管径在100mm以下者采用冷弯,管径在100mm以上者采用弯头。铜弯管部位直径长度不应小于管径且不少于30mm。

C、焊接:

a、D>100 mm铜管采用氧-乙炔焊接,为防止熔液流进管内,对

口焊接时应注意内壁齐平,内壁错边量不得超过管壁厚度的10%,且不大于1mm,也可采用加衬焊环的方法焊接。

b、不同壁厚的管子、管件组对可按碳钢管的相应规定加工管子

坡口,坡口面及其边缘内外侧不小于20mm范围内的表面,应在焊前采用有机溶剂除去油污,采用机械方法或化学方法清除氧化膜,使其露出金属光泽;焊丝使用前也应用同样方法处理。

c、气焊焊丝的直径约等于管壁厚度,采用一般紫铜丝或“HS201”

(特制紫铜焊丝)、“SH202”(低磷铜焊丝);气焊熔剂方面采用“CJ301”。焊前把管端和焊丝清理干净,并用砂纸仔细打磨,使管端不太毛,也不太光。

d、黄铜焊接时应进行预热,其预热温度为:壁厚为5~15mm时,

为400~500℃;壁厚大于15mm时,为550℃;预热宽度以焊口中心为基准,每侧为150mm。焊缝应及时进行焊后热处理,热处理温度:消除应力处理为400~450℃;软化退火处理为550~600℃。

e、铸铜阀门与铜管连接采用锡焊,一般焊口采用插接形式,插

接长度为管壁厚度的6~8倍;管子的公称直径D<25mm时,插接长度为(1.2~1.5)D;锡焊后的管件,必须在8小时内进行

清洗,除去残留的熔剂和熔渣,采用煮沸的含10%~15%的明矾水溶液涂刷接头处,然后用水冲洗擦干。

D 、压接

a 、D ≤100 mm 铜管采用从欧洲引

进的VIEGA 压接技术,以

VIEGA 制作的铜压接配件,配合高

品质的铜管,使用专用工具施压咬

合固定。

b 、管件安装前利用修边器,清除切口

内外毛边,然后将管件转紧,选用

对应口径的钳口接到压接工具上,对正角度与正确位置施压即可。

c 、压接技术与普通焊接技术分析比较

铜管的钎焊

薄壁铜管的钎焊连接 薄壁铜管在国内建筑工程中的应用已有二十余年的发展历史,与薄壁铜管同步发展的钎焊连接技术也日益完善,钎焊连接用的各类管件也由依赖进口,发展到目前不仅有了相应的国标与行标的管件产品标准,全部实现了国产化,并已具有了一定的加工出口的能力,向国标市场供应管件产品,为国内薄壁铜管的钎焊连接在建筑工程中的广泛应用,提供了坚实的物质基础。 薄壁铜管的连接,较难实施对接熔焊,较简易的连接方法是搭接钎焊,而铜管与其他金属管道相比,其钎焊的焊接性是最好的,既可实施低温的软焊接,又可实施高温的硬焊接,能选用的钎料种类很多,且钎焊工艺优良,操作简便。因此,钎焊连接方法成了薄壁铜管连接的主要手段。 薄壁铜管钎焊,虽有许多种钎料可供选用,但考虑到建筑给水管道的卫生要求,以及实际施工的方便可靠,目前薄壁铜管应用最成熟的钎焊方法为:采用铜磷钎料或低铜磷钎料的铜磷硬焊接,以及小口径铜管采用无铅锡钎料或无铅锡银钎料的锡软钎焊两种,为了便于对薄壁铜管的钎焊连接有一较全面的了解,现将铜管的钎焊连接方法介绍如下: 一、铜管钎焊的原理 钎焊是利用熔点比母材低的钎料和母材一起加热,在母材不熔化的情况下,钎料熔化后润湿并填充进两母材连接处的缝隙,形成钎焊缝,在缝隙中,钎料和母材之间相互溶解和扩散,从而得到牢固的结合。 铜管的钎焊就是将铜管、铜管件与熔点比铜低的铜磷钎料或锡钎料一起加热,在铜管、铜管件不熔化的情况下,加热到钎料熔化,然后使熔化的钎料填充进承插口的缝隙中,冷却结晶形成钎焊缝,成为牢固的接头。铜管钎焊时,承插口的间隙是较小的,钎料需通过毛细管的作用才能进入钎缝间隙,而毛细管作用只能在液体钎料能润湿铜表面时才形成,否则液体钎料会在表面张力作用下,团聚成球状,即形成不润湿现象。因此液体钎料对铜表面的润湿是钎料能否流人钎缝和填满钎缝的关键。实践经验告知,影响钎料对铜表面润湿的因素,首先是钎料的成分,其次是铜表面的氧化物。现今采用的铜磷钎料与锡钎料对铜都具有相当好的润湿性,因此,铜表面的氧化物是影响润湿的主要因素,铜表面的氧化物会妨碍钎料的原子与铜直接接触,使液体钎料对铜表面形成不润湿,因此铜管钎焊时,必须清除铜管与铜管件钎焊面表面的氧化物,包括钎焊过程中产生的氧化物,才能使钎料对铜表面保持必要的润湿性,常用的方法是,钎焊前用机械方法将焊接面的氧化物去除,然后再选用合适的钎剂来有效清除钎焊过程中产生的氧化物。以上所述为铜管钎焊的简单原理,只要按钎焊原理的

铜管施工安装工艺

铜管施工工艺 操作顺序 一、铜管的保护 1、铜管进场检验合格后,保管时必须封住管的端部,最常用的方法是采用端盖封堵和缠胶带; 2、盘管必须竖放,以防止自重引起压缩变形; 3、必须用木支架等使铜管高于地面,以防尘、防水。 二、铜管的加工 1、主要工具

2、铜管的切割:采用铜管割刀垂直于管道轴线方向切断,操作时应缓慢地让铜管割刀夹紧铜管,割刀应顺时针旋转,逐渐转动割刀的进刀调节器,逐渐进刀。在铜管不发生变形的情况下切断铜管。不能用锯条或砂轮切割机。 3、去除毛刺:铜管的切割面会产生毛刺,必须将其除掉并吹清管内杂物和整修管端。先用锉刀去除端面的毛刺,再用绞孔刀或刮刀去除配管内部的毛刺,再一次用锉刀去除端口面的毛刺,再一次用绞孔刀或刮刀去除配管内部的毛刺。在进行切面处理的作业时,请将切面朝下,以使铜屑不会进入配管内部。如不完全去除毛刺, 扩口部位会发生漏气的现象,所以要仔细的地将毛刺去除掉。 4、扩口加工 加工前先把扩口螺母套入配管,选择符合扩口尺寸的靠模,正确的扩口尺寸,应与连接管的尺寸基本相同。扩口尺寸的大小受如右图所示 A 尺寸的影响。根据生产工具的厂家不同,A 尺寸也会有所不同,请加以注意。

5、弯管加工 根据现场安装要求分为从配管右侧量取弯曲尺寸和从左侧量取尺寸。 (1)、从配管的右端或左端量取并标记所要弯曲的尺寸。 (2)、将配管放入弯管器。 将固定杠杆的『0』刻度与手柄上的零标记对齐 (没有零标记时与手柄前端对齐)。 (3)、一边调整配管,一边将配管上标记处与手柄上的 『R』或『L』对合 (4)、按动手柄,弯曲至所需的角度为止。应慢慢地进行弯折,以使配管内侧不产生皱折和变形。弯曲角度不得超过90°

VRV空调系统冷媒管安装施工工法

VRV空调系统冷媒管安装施工工法 工法编号:RJGF(闽)—07—2010 完成单位:中建七局第三建筑有限公司 主要完成人:吴志鸿周国章柯友才王礼华 1 前言 VRV(Variable Refrigerant Volume-可变冷媒容量)空调系统因其高效、环保、设置灵活、节能的特性,在工程建设中得到越来越多的应用。为了使VRV空调系统冷媒管道施工工艺规范化、标准化,我公司在工程实践的基础上经过不断研究、探索,编制了本工法。 2 特点 2.0.1冷媒铜管之间采用专用胀管器胀管后充氮保护钎焊连接,管道连接紧密,焊缝严实,管道长度设置灵活,施工方便。 2.0.2铜管与设备之间采用专用扩口器扩口后螺纹连接,扩口尺寸与螺纹配合紧密误差小,连接可靠,有效减少泄漏。 2.0.3采用专用分支接头和端管,提高施工效率并有利于冷媒分配。 2.0.4施工工艺程序化、规范化、工效高,工程质量和安全容易控制。 3 适用范围 本工法适用于民用建筑VRV空调系统中的冷媒铜管系统施工。 4 工艺原理 冷媒铜管通过专用胀管及扩口工具加工管道接头,并在管内通入氮气进行保护焊接。焊接采用氧气乙炔火焰加热铜管并利用铜管本身热量熔化钎料,依靠润湿和毛细管作用向接口间缝隙渗透形成焊缝。 5 施工工艺流程及操作要点 5.1 工艺流程 VRV空调系统冷媒管施工工艺流程:施工准备→铜管加工→钎焊连接→铜管敷设→管道冲洗→气密试验→管道保温→真空干燥→冷媒追加→调试运行 5.2 操作要点 5.2.1施工准备: 1现场核对: 安装前首先核对图纸,检查管道布置是否与结构及其它专业管道交叉、矛盾;核对管道预埋件、支架、套管的位置、标高是否正确。 2 预留孔洞: 在主体施工阶段,根据设计图纸在管道穿板处采用UPVC或钢套管预留孔洞,穿墙穿梁处则

钎焊作业指导书

纤焊作业指导书 ★主题内容与适用范围 规范本公司钎焊(特殊工序)所用材料的技术参数和钎焊的工艺质量要求,本标准适用于本公司钎焊工的操作 一、焊接设备 铜钎焊 设备名称:氧气瓶、乙炔瓶(或丙烷瓶)、气焊枪及助焊剂。 焊料:Φ2银焊条(含量5%) 二、铜管温度与钎料的关系 1、银钎料在710~793℃熔化,铜管1080℃熔化。 2、铜管的色温标准 550℃暗褐色 700~800℃红色 900℃橙色 1000℃黄色

3、接头安装 钎焊的接头形式有对接、搭接、T型接、卷边拉及套接等方式,制冷系统所采用的均 为套接方式,不得采用其它接头方式。 1)钎焊间隙 钎焊接头的安装须保证合适均匀的钎缝间隙,针对所使用的银钎料,要求钎缝间隙(单 边)在0.05mm~0.20mm之间。 间隙过大:会破坏毛细作用而影响钎料在钎缝中的均匀铺展,另外,过大的间隙也会 在受压或振动下引起焊缝破裂和出现半堵或堵现象; 间隙过小:会防碍液态钎料的流入,使钎料不能充满整个钎缝使接头强度下降; 钎缝间隙不均匀:会妨碍液态钎料在钎缝中的均匀铺展,从而影响钎焊质量。 2)套接长度 用扩口器敲入到铜管胀管锥面2-3mm(敲入时要保证垂直、用力均匀,确保孔的圆 柱度,为小弯头和配管接入作准备) 扩口器 倾斜 √× 根据蒸发器、冷凝器的图纸将小弯头及进出液管插入铜管中,(对准圆心插入),插入 的长度约为5-6mm

√ √ ×× . 对于套接形式的钎焊接头,选择合适的套接长度是相当重要的。 一般铜管的套接长度在5mm-15mm,(注:壁厚大于0.6mm直径大于8mm的管,其 套接长度不应小于8mm); 若套接管长度过短易使接头强度(主要指疲劳特性和低温性能)不够,更重要的是易 出现焊堵现象。 4、安装检验 接头安装完毕后,应检验钎焊接头是否的变形、破损及套接长度是否合适,如图所示 不良接头应力求避免,若出现不良接头应拆除重新安装后方可焊接。 间距在 1.2mm

工艺管道安装施工方案-

H B D J/ 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 { 2017年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、施工部署: (2) 施工规划: (2) 劳动力计划: (2) 施工机械计划 (3) 检测仪器计划 (3) 辅助用料: (4) 五、施工工艺要求: (5) 施工工序 (5) 施工前的准备工作 (5) 材料的验收 (6) 阀门检验: (6) 管道预制 (7) 管道的焊接 (8) 焊接检验 (11) 支、吊架安装 (12) 管道的安装 (12) 管道的压力试验 (13) 六、管道防腐: (16) 管道防腐的范围: (16) 表面除锈: (16) 防腐涂层: (16) 七、质量保证措施 (16) 质量措施 (16) 质量控制点: (18) 八、特殊气候条件下的施工 (19) 九、安全管理及保证措施: (19)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/型)、一台15MW背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

空调铜管施工方案

Construction Plan for Air Conditioner Copper Pipe 空调铜管施工方案 一、Generals 工程概况 This project comprises roof air conditioning unit, indoor built-up type air conditioning box, and connection of copper pipeline in two equipment rooms. The site construction of copper pipe is the main quality point of construction. 本工程包括屋顶空调机组,室内组合式空调箱及两设备间的铜管管线的连接。其中现场铜管施工为本程的施工质量重点。 二、Copper pipe selection 铜管的选择 Category Standard outer diameter (allowable deviation)DO mm Wall thickness (allowable deviation) t mm Max. operating pressure 最高 使用压力 PMPa Allowable tensile stress 充许拉 伸应力 o aN/mm2 O and OL 19.05(±0.03) 1.00(±0.09) 3.616 33(Temperature at 125℃的) allowable tensile stress)22.22(±0.03) 1.15(±0.09) 3.563 28.58(±0.04) 1.45(±0.10) 3.49 类别标准外径(允许 差)DO mm 壁厚(允许差) t mm 最高使用压力 PMPa 充许拉伸应力 o aN/mm2 O及OL 19.05(±0.03) 1.00(±0.09) 3.616 33(温度在125℃ 的)充许拉伸应 力) 22.22(±0.03) 1.15(±0.09) 3.563 28.58(±0.04) 1.45(±0.10) 3.49 Category Standard outer diameter (allowable deviation)DO mm Wall thickness (allowable deviation) t mm Max. operating pressure PMPa Allowable tensile stress o aN/mm2 1/2H or H 19.05(±0.03) 1.00(±0.09) 6.684 61(Temperature at 125℃) allowable tensile stress)22.22(±0.03) 1.00(±0.09) 5.694 28.58(±0.04) 1.00(±0.09) 4.391 类别标准外径(允许 差)DO mm 壁厚(允许差) t mm 最高使用压力 PMPa 充许拉伸应力 o aN/mm2 1/2H或者H 19.05(±0.03) 1.00(±0.09) 6.684 61(温度在125℃ 的)充许拉伸应 力) 22.22(±0.03) 1.00(±0.09) 5.694 28.58(±0.04) 1.00(±0.09) 4.391 Category of tubing is distinguished by maximum operating pressure (design pressure), according to drawing designed and construction specification, refrigerating fluid shall use R407C

铜管钎焊作业指导书

铜管钎焊作业指导钎焊作业实际技巧操作指导顺序

目录 1.器具的检查 ........................................................................................... - 3 - 2.焊枪的操作 ........................................................................................... - 4 - 3.火力调整 ............................................................................................... - 4 - 4.实际技巧理论 ....................................................................................... - 5 - 5.基础的钎焊(火焰向下) ................................................................. - 11 - 6.基础的钎焊(火焰向上) ................................................................. - 11 - 7.确认焊接效果 ..................................................................................... - 14 - 8.制造现场内的钎焊 ............................................................................. - 14 - 9.钎焊不良和原因 ................................................................................. - 16 - 10 正确熟练掌握钎焊的基础知识...................................................... - 18 -

铜管施工安装工艺

铜管施工安装工艺 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

铜管施工工艺 操作顺序 一、铜管的保护 1、铜管进场检验合格后,保管时必须封住管的端部,最常用的方法是采用端盖封堵和缠胶带; 2、盘管必须竖放,以防止自重引起压缩变形; 3、必须用木支架等使铜管高于地面,以防尘、防水。 二、铜管的加工 1、主要工具 2、铜管的切割:采用铜管割刀垂直于管道轴线方向切断,操作时应缓慢地让铜管割刀夹紧铜管,割刀应顺时针旋转,逐渐转动割刀的进刀调节器,逐渐进刀。在铜管不发生变形的情况下切断铜管。不能用锯条或砂轮切割机。 3、去除毛刺:铜管的切割面会产生毛刺,必须将其除掉并吹清管内杂物和整修管端。先用锉刀去除端面的毛刺,再用绞孔刀或刮刀去除配管内部的毛刺,再一次用锉刀去除端口面的毛刺,再一次用绞孔刀或刮刀去除配管内部的毛刺。在进行切面处理的作业时,请将切面朝下,以使铜屑不会进入配管内部。如不完全去除毛刺, 扩口部位会发生漏气的现象,所以要仔细的地将毛刺去除掉。 4、扩口加工

加工前先把扩口螺母套入配管,选择符合扩口尺寸的靠模,正确的扩口尺寸,应与连接管的尺寸基本相同。扩口尺寸的大小受如右图所示 A 尺寸的影响。根据生产工具的厂家不同,A 尺寸也会有所不同,请加以注意。5、弯管加工 根据现场安装要求分为从配管右侧量取弯曲尺寸和从左侧量取尺寸。 (1)、从配管的右端或左端量取并标记所要弯曲的尺寸。 (2)、将配管放入弯管器。 将固定杠杆的『0』刻度与手柄上的零标记对齐 (没有零标记时与手柄前端对齐)。 (3)、一边调整配管,一边将配管上标记处与手柄上的 『R』或『L』对合 (4)、按动手柄,弯曲至所需的角度为止。应慢慢地进行弯折,以使配管内侧不产生皱折和变形。弯曲角度不得超过90° 6、胀管加工 Φ6.4—Φ19.1的铜管实施胀管后,插入配管,这样配管与配管之间就可以进行钎焊连接,不需要采用管件来连接。 ①用绞孔刀或刮刀去除切面上的毛刺。 三、铜管的配管 一定要按设计图、施工图施工。 四、铜管的安装 1、铜管布置必须横平竖直,工整规范; 2、多根铜管平行布置时,间距要均匀; 3、两个分歧管之间的距离必须大于1米以上;

空调管道安装工艺

空调水系统管道施工工艺 1 范围本工艺适用于工业与民用建筑的空调水系统的冷冻水、冷却水及冷凝水管道的施工。 该系统的设计工作压力O W P W 1.6MPa,介质温度7C?95C,材质为碳素钢管(包括镀锌碳素钢管),连接型式为焊接或螺纹连接(其中冷凝水管也可采用给水聚氯乙烯管道,承插粘接连接)。 2 引用标准 下列标准所包含的条文, 通过在本工艺标准中引用而构成为本工艺标准的条 文。在本工艺标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本工 艺标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GBJ126-89工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 GB50235-97工业金属管道工程施工及验收规范 GB50236-98现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50243-97通风与空调工程施工及验收规范 CECS41 :92建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程 ZD-1.1-91中压管道试压工艺规程 ZD-1.4-92高层建筑管道试压工艺 ZA-1.8 (96)工业设备与管道绝热施工工艺 GD101管道工程常用加工件图集(第一集) 试行中低压碳素钢管道安装施工工艺 3 工艺流程方框图(见图1) 4 工艺过程 空调水系统管道的施工及验收应符合GB50243 GB50235以及CECS4的有关规定

4.1施工准备 4.1.1熟悉施工图纸与管道工艺流程、输送介质温度、压力与连接形式等的技术

图 1 工艺流程方框图要求及施工验收规范。同时认真审阅施工图,注意施工图的设计深度和完整性,及时提出和解决设计图上存在的问题。 4.1.2 参加设计图纸会审交底, 按贯标文件要求,填写好图纸交底记录, 并做好签 证和资料归挡工作。 4.1.3 编制施工预算, 按贯标文件要求,根据预算和工程进度准备提供公司规定的合格分供方生产的材料。 4.1.4 根据施工组织设计要求编制简要施工方案。向施工班组进行安全、技术交底, 交技术执行标准、验收规范,交施工方法、工艺技术要求, 并签发施工交底记录和施工作业任务书。 4.1.5 根据工程进度, 按施工预算及时提出要料计划及加工件加工计划。进入库房或指定位置的材料, 必须具备产品质量保证书和合格证, 同时还应按验收规范要求, 对进入现场仓库的材料进行检验和试验。各类阀门进现场后应按验收规范要求进行抽查试压检验。并且及时做好状态标识和产品标识, 严禁未经检验和试验的产品和不合格产品材料投入使用。 4.1.6 根据计量器具需用计划, 分阶段组织计量器具进场。 4.1.7 根据施工进度, 及时提供机具使用计划, 确保机具及时到位。 4.2 坐标测定 4.2.1 现场安装部位的结构工程已完毕, 并已检验合格达到强度要求, 土建单位已定出必需的定位轴线、标高控制线和抹灰层厚度控制标准, 同时施工现场平整, 符合安全施工要求时,进行管道现场坐标测绘工作。 4.2.2 按设计施工图所标管道坐标位置、管道口径、类别与规范要求, 及时复验土建做好的管道穿越基础、沉降缝、墙板、楼板的予埋套管或予留孔洞的坐标位置。 4.2.3 应按设计施工图所规定的管道坐标、走向,根据已有建筑物和设备位置, 室 内标高基准线,用测量工具测量出管道及管道支架的现场安装的坐标位置、标高

铜管施工工艺

(一)铜管安装操作工艺 1、工艺流程: 2、铜管加工 1)小口径铜管运输储存状态为盘圆,使用前进行调直,调直应先将管内充砂,然后用调直器进行调直。 2)调直过程中注意用力不能过大,不得使管子表面产生凹坑、划痕或粗糙的痕迹。 3)调直后的铜管应清理干净,不应残留砂子。 3、焊接: 1)D>100mm 铜管采用氧-乙炔焊接,为防止熔液流进管内,焊接时应注意以下几点: A 、对口焊接时内壁齐平,内壁错边量不得超过管壁厚度的10%,且不大于1mm ,也可采用加衬焊环的方法焊接。 B 、不同壁厚的管子、管件组对可按碳钢管的相应规定加工管子坡口,坡口面及其边缘内外侧不小于20mm 范围内的表面,应在焊前采用有机溶剂除去油污,采用机械方法或化学方法清除氧化膜,使其露出金属光泽;焊丝使用前也应用同样方法处理。 2)气焊焊丝的直径约等于管壁厚度,采用一般紫铜丝,气焊熔剂方面采用“CJ301”。焊前把管端和焊丝清理干净,并用砂纸仔细打磨,使管端 不太毛,也不太光。 3)铸铜阀门与铜管连接采用锡焊,一般焊口采用插 接形式,插接长度为管壁厚度的6~8倍;管子的公 称直径(D )小于25mm 时,插接长度为(1.2~1.5) D ;锡焊后的管件,必须在8小时内进行清洗,除去 残留的熔剂和熔渣,采用煮沸的含10%~15%的明矾 水溶液涂刷接头处,然后用水冲洗擦干。 铜管调直 切割 弯管 压接连焊接 预热和热支架及管道穿 补偿器安阀门安 试压

4)铜管不得采用氧一乙炔焰切割或加工坡口,加工时夹持铜管的虎钳钳口两侧应垫以木板衬垫,以防夹伤管子。 4、压接 1)D≤100 mm铜管采用从欧洲引进的VIEGA压接 技术,以VIEGA制作的铜压接配件,配合高品质 的铜管,使用专用工具施压咬合固定。 2)管件安装前利用修边器,清除切口内外毛边, 然后将管件转紧,选用对应口径的钳口接到压接工具上,对正角度与正确位置施压即可。3)压接技术与普通焊接技术分析比较 项目压接方式施工法传统(熔)(电)焊施工法 施工工具(充)电式压接机氧气、乙炔、瓦斯桶、灭火器,电焊 设备数套。焊条,电线延长线数百米 工人一般管工熟练管工(须有执照)及管工 安装顺序 与场所 1.可先行组装易于狭小空间 施工 2.配管无方向性可随心所欲 3.无场地限制 1.配管须有顺序焊接 2.受场地及熟练焊工等因素限制 3.尤以管道间施工情形,限可明显比较出 技术无须专精的施工技术,普通 技工可快速进入状态 须专业焊工,施工缓慢(不锈钢管) 传统铅管需熟练老师父施工 施工时间每口依使用机具而定,充电 式约6-7秒电动式2-3秒完 成 焊(熔)接施工前置作业过多浪费工时,每 口作业完成又必须等待管路冷却 调整使用机具施工方便简单试压时须每口做及处理检查,耗时且耗工维修 1.易于检修及抽换方便 2.管线变更容易,管材拆装 容易 须全面断水、放水,再依检修变更处切断 更换,重新焊接油漆管线,变更维修困难安全性不使用火可确保安全焊接(熔接)施工稍有不慎极易引起火灾 卫生安全简易施工降低施工人员之 职业伤害至最低 电焊时有毒铜气体尤以在通风不良之场 所会造成焊接人员吸入有毒铅气体而造 成铅中毒现象 管 材材质不破坏管材结构及表面处 理焊接部因熔接而严重破坏金属组织须再做特别处理

空调铜管安装施工方案

空调紫铜、黄铜管道安装工程施工方案 1 概述 本施工方案适用于工作压力为4MPa以下、温度为250~-196℃的紫铜管道和工作压力为22MPa以下、温度为120~-158℃的黄铜管道的安装工程施工作业指导。 2 施工准备。 2.1 常用材料: 2.1.1 管材:常用的有紫铜管(工业纯铜)及黄铜管(铜锌合金)按制造方法的不同分为拉制管、轧制管和挤制管,一般中、低压管道采用拉制管。紫铜管常用材料的牌号为:T2、T3、T4、TUP(脱氧铜);分为软质和硬质两种。黄铜管常用的材料牌号为:H62、H68、H85、HP659-1,分为软质、半硬质和硬质三种。 2.1.2 铜合金。为了改善黄铜的性能,在合金中添加锡、锰。铅、锌、磷等元素就成为特殊黄铜。添加元素的作用简述如下: 2.1.2.1 加锡能提高黄铜的强度,并能显著提高其对海水的耐蚀性能,故锡黄铜又称“海军黄铜”; 2.1.2.2 加锰能显著提高合金工艺性能、强度和耐腐蚀性; 2.1.2.3 加铅改善了切削加工性能和耐腐蚀能,但塑性稍有降低; 2.1.2.4 加锌能够提高合金的机械性能和流动性能;. 2.1.2.5 加磷能提高合金的韧性、硬度、耐磨性和流动性。

2.1.3 铜管的应用。紫铜管与黄铜管大多数用在制造换热设备上;也常用在深冷装置和化工管道上,仪表的测压管线或传送有压液体管线方面也常采用。当温度大于250℃时,不宜在压力下使用。 挤制铝青铜管用QAI10-3-1,5及QAI10-4-4牌号的青铜制成,用于机械和航空工业,制造耐磨、耐腐蚀和高强度的管件。 锡青铜管系由QSn4-0.3等牌号锡青铜制成,适用于制造压力表的弹簧管及耐磨管件。 2.1.4 铜管的质量:供安装用的钢管及铜合金管,表面与内壁均应光洁,无疵孔、裂缝、结疤、尾裂或气孔。黄铜管不得有绿锈和严重脱锌。 铜及铜合金管道的外表面缺陷允许度规定如下: 纵向划痕深度如表1-57所示;偏横向的凹入深度或凸出高度不大于0.35mm;瘢疤碰伤、起泡及凹坑,其深度不超过0.03mm,其面积不超过管子表面积的30%。用作导管时其面积则不超过管子表面积的0.5%。 2.1.5 铜及铜合金管件。铜及铜合金管件尚无国家通用的标准管件,弯头、三通、异径管等均用管材加工制作。 铜及铜合金管纵向划痕深度规定表1-57 注:用于作导管的铜及铜合金管道,不论壁厚大小,纵向划痕深度不应大于0.03mm。 铜管的椭圆度和壁厚的不均匀度,不应超过外圆和壁厚的允许偏差。

中央空调铜管安装要求

中央空调铜管安装,管道安装方法,铜管安装注意事项 制冷剂配管的加工 切割、去毛刺 铜管切割应使用专用切割一切管器,缓慢的转动、在铜管不发生变形的情况下切断铜管,铜管的切割面会产生毛边,必须将其除掉并吹清管内杂物和整修管端。防止异物进入管内。 铜管切割完成后,应用封帽或胶带封堵 倒角:刮刀去掉内侧的毛刺,作业时管口朝下;如果管端明显变形,将其切下,中心加工; 将铜屑彻底去掉,用棉纱将管内擦净弯管加工 加工方法: a、手动弯管一一适用于细铜管($ 6.35Q 12.7)。 b、机械弯管--- 适用范围较广($ 6.35- $ 44.45),采用弹簧弯管器、手动弯管器或电动 弯管器。 加工要求: 管道弯管的弯曲半径应大于 3.5D(D为管道直径),配管弯曲变形后的短径与原直径之比 应大于2/3。 注意事项: 1、弯曲加工时,铜管内侧不能起皱或变形; 2、管道的焊接接口不应放在弯曲部位,接口焊缝距管道或管件弯曲部位的距离应不小于 100mm 。 胀管加工 胀管:就是扩成杯形口(承插口),满足管道的插入深度,保证焊接处的强度 注意事项: 1、切断后清除管口内部毛边; 2、胀管长度应与管径插入长度相符; 3、为避免胀管处留下直线痕迹导致泄露,操作时将铜管转一个角度进行矫正; 4、不得出现纵向裂纹。 扩口加工 在扩口表面涂上空调机油,以便扩口螺母光滑通过,防止管道扭曲。铜管管口扩口后应保持

同心,并应有良好的密封面,不得出现毛刺、裂纹、褶皱等缺陷。 操作要点: 1、保证铜管端面平整; 2、清除管口内部毛刺、翻边; 3、扩口前先将扩口螺母装在管道上; 4、扩口应与母管同径,不得偏心; 5、将铜管放入扩管器根部; 6、不应产生纵向裂纹。 管道连接-扩口连接 制冷剂配管与室内机连接采用扩口(喇叭口)连接,因此要注意喇叭口的扩充质量。 承口的扩口深度不应小于管径,扩口方向应迎介质流向。扩口和锁紧螺母连接时可在扩口的 内外表面上涂些冷冻机油,有利于操作。 拧紧时要用两个力矩扳手同时进行。并用适合的扭矩来上紧扩口螺母。 管道连接-扩口连接 注:1、在连接喇叭口时,使用力矩过大、过小都不好,都会产生泄漏 2、应在纳子帽与管端处涂少量矿物油/合成油,并应在固定纳子帽时,采用两只扳手操作 管道连接-承插钎焊连接 适用于管道与管道、管道与管件之间的连接。 承插件之间的缝隙不要过大或过小,保证靠摩擦力而不掉下为准。 承插的扩口方向应迎介质流向。 在连接管道时,要按照下表所示长度保护钎焊部位 管道连接-法兰连接 法兰连接:较大管径的铜管和设备连接时通常采用法兰连接。法兰表面应清洁无损伤。用空 调机油涂抹法兰表面后再安装。两个法兰盘要对正,对角方向紧固螺栓,防止偏斜。 封口作业 封口:是一项重要的操作,可以防止水分、污物或者灰尘进入,也可以防止别人的破坏。一是缠绕胶带:用PVC胶带将铜管末端封上。 二是箍缩:就是将铜管的末端挤压在一起,然后把缝隙焊接封上

[钎焊,铜管,医用]医用铜管钎焊的质量控制

医用铜管钎焊的质量控制 【摘要】医用气体管道系统是医疗设施硬件中的重要组成部分之一,符合卫生学要求的优质铜管是医院进行抢救、治疗和检测的有效保证。铜管作为优质管材代表,在医用气体工程中应用广泛,其施工质量紧密联系着医院使用时的安全性、有效性和可靠性,因此其管路系统焊接质量控制尤为重要。本文从施工准备阶段、焊前控制、焊中控制、焊后控制和焊接缺陷预防几个焊接管理要素进行了详细分析,总结阐述了医用铜管焊接质量管理控 制的相关经验。 【关键词】铜管;钎焊;质量控制 1.前言 薄壁铜管在医用气体管道系统中广泛应用,特别是在医用氧气管道,而薄壁紫铜管的连接,较难实施对接熔焊,较简易的连接方法是搭接钎焊,而铜管与其他金属管道相比,其钎焊的焊接性是最好的,既可实施低温的软焊接,又可实施高温的硬焊接,能选用的钎料种类很多,且钎焊工艺优良,操作简便。因此,钎焊连接方法成了薄壁铜管连接的主要手段。 薄壁铜管钎焊,虽有许多种钎料可供选用,但考虑到医用氧气管道的卫生要求,以及实际施工的方便可靠,目前薄壁铜管应用最成熟的钎焊方法为:采用铜磷钎料或低铜磷钎料的铜磷硬焊接,以及小口径铜管采用无铅锡钎料或无铅锡银钎料的锡软钎焊两种。 2.施工准备阶段 (1)图纸会审 应从施工和使用的角度,对设计的完整性和合理性进行核对;施工图中的材料标准、数量审查;图纸、说明书、一览表等相关内容是否一致;管材与管道组成部件的规格、材质、型号、数量、设计参数和适用的标准有无矛盾;设计对施工的技术要求是否完整、可行,施工及验收规范是否为有效版本;设计有无漏项;焊接技术人员或焊接质检员应根据图纸给出的材质类别、规格、PQR等技术参数编制施工方案或技术措施,并经过审批;施工前 向相关管理人员及施工人员作详细的技术、安全交底,并形成书面记录。 (2)焊接工艺评定 (3)编制焊接工艺文件 焊接技术人员根据评定合格的焊接工艺评定选择合适的医用铜管焊接工艺,编制焊接作业工艺文件和焊接技术措施,施焊过程严格按照工艺文件要求的参数执行,这是保证医用铜管焊接质量的重要环节。其主要内容包括如下方面: 1)结构形式、采用的材料种类及技术要求;

铜管安装的与连接

铜管安装的与连接 多样的连接方式 一、机械连接 1、非加工压紧式连接 采用非加工压紧式管件实施铜管的机械连接,是一种较为简单的施工方法,操作简单、掌握方便,施工人员只需稍加培训,即可掌握操作技能。是目前工程中常用的连接方法。连接时,只要管子切口的端面能与管子轴线保持垂直,并将切口处毛刺等清理干净,管件装配是卡环的位置放置正确,并将螺母拧紧,就能实现铜管的严密连接。但是此种连接方式,是靠螺纹对卡环的压紧力来保持接头严密的,因此接头处不宜直接埋入墙内,宜将接头敷设于可检修的位置,以便一旦因压紧力松弛而产生渗漏时,可通过进一步旋紧螺母来保持必要的压力。 2、加工压紧式连接 采用加工压紧式管件实施铜管的机械连接,也是铜管连接常用的施工方法之一,它与非加工压紧式连接的施工方法之区别,在于施工前必须对铜管管端进行成形加工,即铜管施工时,其管端经过切割修正后,还需用特殊的成形工具,将管端加工括口成杯形或锥形,且杯形或锥形的形状、尺寸需规范统一。因为加工压紧式铜管件的连接,是靠杯形或锥形的管端直接与铜管件相应结合面的密封来保证管道接头严密性的,铜管端成形的规范与否,直接影响接头的连接质量,因此,从事铜管加工压紧式机械连接施工的人员,应经必要的技术培训,掌握了成形的加工技能后再从事施工,以确保加工压紧式连接的施工质量。 3、法兰式与沟槽式连接 较大口径铜管之间的连接,铜管与阀门配件之间的连接,以及铜管与设备、容器之间的连接,一般采用法兰式连接,即铜管通过钎焊黄铜法兰,或加工成翻边形式加钢制活套法兰,形成法兰式接头,有螺栓螺母实施法兰连接。 较大口径铜管之间的连接,也可采用沟槽式连接,即用专用的沟槽成形机械,将铜管端头处扎制一道深度与宽度符合沟槽连接标准的环状沟槽,然后用沟槽连接管件,将两根铜管连接成一体。采用此种连接方式,铜管的壁厚必须符合相关标准的规定。铜管与非铜沟槽连接管件的接触面,应采取隔绝措施,以防止产生电化腐蚀。 4、插接式连接 采用插接式铜管件实施铜管的机械连接,是目前最简便的施工方法之一,操作简单方便,施工人员只需熟悉其操作要求,稍作实践即可掌握。连接时,管子切口端面应与管子轴线垂直,切口处内外的毛刺应清理干净,并用记号笔在铜管前端外侧标出需插入的深度,然后用力将铜管插入管件到底至管止即可。此钟连接方法是靠专用管件中的不锈钢夹固圈将铜管紧固于管件内,利用管件内与铜管外壁紧密配合的“ O”橡胶圈来实施密封,完成铜管的严密连接。采用插接式连接方法时,铜管一经插入就无法退出,如安装有误

铜管钎焊技术指导

钎焊作业指导 1.器具的检查(钎焊前的安全保证和品质保证。) ①压力计的指针是否指着“0”? ②打开总阀门,压力计的指针是否指着规定值? 氧气:0.45±0.05 Mpa; 乙炔:0.05±0.01Mpa。 ③各配管连接部是否漏气?一定要用肥皂水确认。 ②焊枪阀门固定螺丝有无松动? 为什么作业中阀门的转动、火力会变化? ①火口有无变形、堵塞?为什么要这样? 火焰的形成或火力偏差,导致钎焊条件变坏 ③取焊材时是否带出了另外的焊材?连同袋一起将焊材放入容器内为什么要这样?焊材表面上异物粘附或氧化,会导致针孔 ④放置小物配管的容器是否为异物不粘附样式? 容器上盖盖子且容器底部为网状 为什么要这样?因为异物粘附,会导致针孔 2.焊枪的操作 焊枪的拿握方法: 用右手第3?4?5根手指和手的掌心,轻轻地握住用右手第1?2手指夹住氧气阀门阀门操作: 用右手第1?2手指打开关闭氧气用阀门用左手第1?2手指打开关闭乙炔气阀门 3.火力调整 点火: 乙炔气阀门转动1/4圈打开氧气阀门1/2圈用点火枪在喷火口处点火 火力调整: 调整的基准:火焰芯长30~40㎜将火焰长度调整至与母材一致 4.实际技巧 理论-1:专业的钎焊作业的正确的时间分配为准备工作占8成,实际钎焊占2成,预热占钎焊作业的80%。 预热的5个要点 ①两母材要均匀加热; ②将焊材加热至作业温度; ③火力火焰的调整; ③-1均匀加热 ④火焰位置角度; ④-1 火焰角度 80°~85°的目的 ⑤肉眼确认; 专业的钎焊作业的正确的时间分配为准备工作占8成,实际钎焊占2成 确认焊材的流向 确认钎焊的流量 焊材从头部开始熔化 火焰和焊棒的角度 5.基础的钎焊(火焰向下) 预热:按插入侧配管→承受侧配管→中间部位从左右均匀加热。火焰和母材的角度是85°,离开火焰芯约 5㎜~10㎜,将母材的颜色预热至红黑色。 钎焊添加:火焰角度比预热时的角度往上抬高,和焊棒的角度成90°,保持母材的颜色,从后方添加焊材 下一步从前面添加焊材,钎焊形成是将火焰引至身前,添加焊材约2秒,这时,对配管不要加热。 6.基础的钎焊(火焰向上) 按插入侧配管→承受侧配管→中部的顺序均匀加热 要点:预热时的火焰角度按基本的操作方法,从下往上添加焊材时,以承受侧的配管为重点,进行加热

中央空调铜管安装要求

中央空调铜管安装要求Revised as of 23 November 2020

中央空调铜管安装,管道安装方法,铜管安装注意事项 制冷剂配管的加工切割、去毛剌铜管切割应使用专用切割?切管器,缓慢的转动、在铜管不发生变形的情况下切断铜管,铜管的切割面会产生毛边,必须将其除掉并吹清管内杂物和整修管端。防止异物进入管内。 铜管切割完成后,应用封帽或胶带封堵倒角:刮刀去掉内侧的毛刺,作业时管口朝下;如果管端明显变形,将其切下,中心加工;将铜屑彻底去掉,用棉纱将管内擦净弯管加工加工方法: a、手动弯管一适用于细铜管(cp(p) O b、机械弯管一适用范围较广(cp

铜管焊接技术要求

铜管焊接技术要求 一、焊接 总要求:保证管路不泄漏,焊接管路横平竖直焊液均匀分布于焊缝。保证各部件的功能完好无损,注意各阀件的方向性。 1.铜管下料 a.工具:割管刀,卷尺,线号笔,锉 b.步骤: ①根据图纸要求的尺寸和管径,用卷尺量取相应的长度,并用线号笔记下位置 ②较粗的铜管要固定后,再用割刀拆下,要保证割口平齐,不变形 ③用锉把割口毛边锉平,并用抹布擦拭干净 2.焊接 a.工具:焊枪,乙炔瓶,氧气瓶,氮气瓶 b.步骤: ①检查氧气瓶和乙炔瓶内的量是否足够 ②根据图纸要求来进行焊接 ③在焊接电磁阀时,应把电磁阀的线圈拆下,以防毁坏,并注意其流向 ④焊接其它部件,如液镜、膨胀阀、单向阀等应注意焊接时受热损坏,必要时可把可拆 部件卸下,并用湿棉布包裹被焊阀体 ⑤焊接时应在被焊管内通低速氮气,防止氧化 ⑥焊接完毕后,冷却,用干燥氮气清理管内氧化物和焊渣 二、焊接 1.0 焊条 紫铜与紫铜的焊接,应选用不含银或含银5%的银焊条,不使用焊剂。其它不见得焊接,应根据其技术说明或要求来选用焊条。 2.0 同管接头与铜管插入深度及间隙。 铜管规格最小间隙最大间隙插入深度 1/4〃0.002〃0.006〃5/16〃 3/8〃0.002〃0.006〃5/16〃 1/2〃0.002〃0.006〃3/8〃 5/8〃0.002〃0.006〃1/2〃 3/4〃0.002〃0.006〃5/8〃 7/8〃0.002〃0.006〃3/4〃 1 1/8〃0.002〃0.007〃29/32〃 1 3/8〃0.002〃0.007〃31/32〃 1 5/8〃0.002〃0.008〃1 3/30〃 2 1/8〃0.002〃0.008〃1 11/32〃 2 5/8〃0.002〃0.008〃1 15/32〃 3 1/8〃0.002〃0.008〃1 21/32〃 3 5/8〃0.002〃0.009〃1 29/32〃 4 1/8〃0.002〃0.009〃2 5/32〃 3.0 焊接前表面清理 除紫铜与紫铜焊接外,所有管件在焊接前都应用砂布或不锈钢丝刷清理,露出光亮金属

管道安装工程施工方案

管道安装工程施工方案 1供水管道安装工程 其工作内容包括:管道土方开挖、回填、夯实,管道敷设和接头处理、试压等。 2 沟槽开挖 (1)正确选择沟槽的开挖断面,可以为管道施工创造便利条件,保证施工安全,减少开挖土方量。选定沟槽断面通常应考虑以下因素:土的种类、水文地质情况、方式方法、施工环境、支撑条件、管道断面尺寸、管节长度和管道埋深等。 (2)一般稳固的土壤管道沟槽断面形式有直壁、放坡以及直壁与放坡相结合等形式,管沟断面形式确定应根据现场施工环境、施工设备、土质条件、沟槽深度、气象条件和施工季节等因素综合确定。沟槽放坡可参照《给水排水管道工程施工及验收规范》中的规定。 (3)聚乙烯管道敷设在稳固的土壤中或在地面连接时,管道槽底宽度不宜小于下表规定: 在稳固的土壤中管沟的最小宽度值 (4)聚乙烯管道在地下连接时,可适当增加接口处槽底宽大度,管道槽底宽度不宜小于管外径D+500mm,且总宽度不得小于700mm。 (5)沟槽槽底浓度应按设计标高开挖,所有挖掘出来的土,堆放不能妨碍施工,同时防止堵塞人行道和车行道;人工开挖时,要求最后形成的沟槽部平整、密实、无坚硬物质,若有超挖时,必须夯实达到设计要求;机械开挖时,应在设计槽底标高以上保留200mm余量,由人工清理。 (6)开挖沟槽时,应严格防止扰动槽底原状土,聚乙烯给水管道的地基宜为无坚硬土石和无盐类的原土层。 1)当槽底为坚硬土石时,应将坚硬石挖深不小于150mm,挖深部分用细砂或细土回填密实;当原土为盐类时,应铺垫细砂或细土。 2)当槽底土质极差时,可将管沟挖的深一些,然后在挖深的管沟底用碎石填平,然后用水泥砂浆灌填捣匀,再铺上一层细砂回填,密实厚度不小于150mm,使管底具有足够的支撑力。 (7)管道基础或垫层应符合以下规定: 1)管道必须敷设在原状土地基上,局部超挖部分应回填夯实。当沟底无地下水时,超挖在0.15m以内时,可用原土回填夯实,其密实度不应低于原地基天然土的密实度;超挖在0.15m以上时可用石灰土或砂填层处理,其密实度不应低于95%。当沟底有地下水或沟底土层含水量较大时,可用天然砂回填。 2)对于温陷性黄土地区的开挖,不宜在雨季施工,或在施工时切实排除沟内

相关文档