文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 六氟化硫断路器项目可行性研究报告(专业经典案例)

六氟化硫断路器项目可行性研究报告(专业经典案例)

六氟化硫断路器项目可行性研究报告(专业经典案例)
六氟化硫断路器项目可行性研究报告(专业经典案例)

六氟化硫断路器项目可行性研究报告

-----编制与解读(用途:发改委甲级资质、立项、审批、备案、申请资金、节能评估等)

版权归属:中国项目工程咨询网

https://www.wendangku.net/doc/8b4641736.html,

前言:

由于《六氟化硫断路器项目可行性研究报告》在生产生活中所起到的作用越来越强,本文着重点对可行性研究报告的“定义”“用途”“目录”“编制方法”进行详解。

一、可行性研究报告定义:

可行性研究报告,简称可研报告,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

一般来说,可行性研究是以市场供需为立足点,以资源投入为限度,以科学方法为手段,以一系列评价指标为结果,它通常处理两方面的问题:一是确定项目在技术上能否实施,二是如何才能取得最佳效益。

二、可行性研究报告的用途

项目可行性研究报告是项目实施主体为了实施某项经济活动需要委托专业研究机构编撰的重要文件,其主要体现在如下几个方面作用:

备注:

可行性研究报告的编制应该是由取得国家相关部门(甲乙丙)级资质的公司和取得注册咨询工程师证书的人员来完成的。下边针对一些工程师和业余爱好者在写作过程中出现的重点、难点、疑点和计算公式等相关问题逐一详解。

编制单位:北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司

编制单位资质说明:

编制人员名单:

编制负责人:范兆文

六氟化硫断路器项目

可行性研究报告

编制单位:北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司

工咨甲:甲级资质单位

项目负责人:范兆文注册咨询工程师

参加人员:王胜利教授级高工

朱立仁高级工程师

高勇注册咨询工程师

李林宁注册咨询工程师

项目审核人:王海涛注册咨询工程师

教授级高工

项目工程师:范兆文

三、参考目录

第一章总论 (1)

1.1项目概要 (1)

1.1.1项目名称 (1)

1.1.2项目建设性质 (1)

1.1.3项目建设地点 (1)

1.1.4项目公司及负责人 (1)

1.1.5项目投资规模 (1)

1.1.6项目建设规模 (2)

1.1.7项目资金来源 (2)

1.1.8项目建设期限 (2)

1.2项目建设公司简介 (2)

1.3编制依据 (3)

1.4编制原则 (3)

1.5研究范围 (4)

1.6主要经济技术指标 (5)

1.7综合评价 (5)

第二章项目背景及必要性可行性分析 (7)

2.1项目提出背景 (7)

2.1.1六氟化硫断路器产业发展前景可观 (7)

2.1.2某市六氟化硫断路器产业发展 (8)

2.2本次项目发起缘由 (8)

2.3项目建设必要性分析 (9)

2.3.1满足六氟化硫断路器产业发展的需要 (9)

2.3.2有利于完善竞争有序、服务高效、发展有力的六氟化硫断路器市场 (10)

2.3.3顺应市场经济发展方向 (10)

2.3.4项目建设可新增就业岗位 (10)

2.3.5大力促进产业链进一步延伸及产业加速融合的需要 (10)

2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 (11)

2.4项目可行性分析 (11)

2.4.1政策可行性 (11)

2.4.2市场可行性 (12)

2.4.3管理可行性 (12)

2.5分析结论 (12)

第三章行业市场分析 (14)

3.1世界六氟化硫断路器产业现状及发展趋势分析 (14)

3.1.1全球六氟化硫断路器储量及分布 (14)

3.1.2全球六氟化硫断路器生产及消费 (14)

3.1.3全球六氟化硫断路器的贸易 (15)

3.2六氟化硫断路器比较及优势分析 (15)

3.3我国六氟化硫断路器产业发展状况分析 (17)

3.3.2六氟化硫断路器产业投资情况分析 (17)

3.4我国六氟化硫断路器市场状况分析 (18)

3.4.1六氟化硫断路器数量 (18)

3.4.2六氟化硫断路器行业标准 (19)

3.5某市六氟化硫断路器市场需求及发展前景 (19)

3.6市场分析结论 (21)

第四章项目建设条件 (22)

4.1地理位置选择 (22)

4.2区域位置简介 (22)

4.3区域气候环境 (23)

4.4区域地质地貌条件 (23)

4.5区域资源条件 (24)

4.6区域经济发展条件 (26)

第五章总体建设方案 (29)

5.1建筑设计主要规范及标准 (29)

5.2土建方案 (29)

5.2.1主要建筑物、构筑物 (29)

5.2.2总平面布局 (30)

5.2.3竖向布置 (30)

5.2.4站内道路 (31)

5.2.5站区围护及其他 (31)

5.2.6建筑工程及公用工程设计 (31)

5.3结构设计 (31)

5.3.1指导思路 (31)

5.3.2结构设计等级 (31)

5.4给排水设计 (31)

5.4.1设计规范 (31)

5.4.2给水设计 (32)

5.4.3排水设计 (32)

5.5主要建设内容 (32)

5.6土地利用情况 (33)

5.6.1项目用地规划选址 (33)

5.6.2用地规模及用地类型 (33)

5.7工艺设计方案 (33)

5.7.1六氟化硫断路器简介 (33)

5.7.2设计原则 (34)

5.7.3六氟化硫断路器遵循的技术标准 (34)

5.8六氟化硫断路器设备选择 (49)

5.8.1设备1 (49)

5.8.2设备2 (50)

5.8.3设备3 (50)

第六章节约能源方案 (51)

6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (51)

6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (52)

6.2.1能源消耗种类 (52)

6.2.2能源消耗数量分析 (52)

6.3项目所在地能源供应状况分析 (52)

6.4主要能耗指标及分析 (53)

6.4.1项目能耗分析 (53)

6.4.2国家能耗指标 (53)

6.5建筑节能设计 (54)

6.6用电节能设计 (54)

6.6.1照明节能技术设计 (54)

6.6.2电气节能设计 (54)

6.7通风节能设计 (54)

6.8节水措施 (54)

6.9结论 (55)

第七章环境保护与消防措施 (56)

7.1项目环境现状 (56)

7.2项目建设对环境的影响分析 (56)

7.2.1环境空气影响分析 (56)

7.2.2地表水环境影响分析 (56)

7.2.3施工噪声环境影响分析 (57)

7.2.4固体废物影响分析 (57)

7.2.5水土流失影响分析 (57)

7.2.6交通影响分析 (58)

7.3项目建设时环境保护治理措施 (58)

7.4项目建成后环境影响分析 (59)

7.4.1地表水环境影响分析 (59)

7.4.2声环境影响分析 (59)

7.4.3固体废物环境影响分析 (59)

7.4.4景观影响及生态环境分析 (59)

7.5项目建成后环境保护治理措施 (60)

7.5.1污水防治措施 (60)

7.5.2噪声污染防治措施 (60)

7.5.3固体废物污染防治措施 (60)

7.5.4生态保护防治措施 (61)

第八章劳动安全卫生及消防 (62)

8.1编制依据 (62)

8.1.1防火防爆设计 (62)

8.1.2电力 (63)

8.1.3防静电防雷措施 (63)

8.2劳动卫生 (63)

8.2.1防暑降温 (63)

8.2.2卫生 (63)

8.2.3噪声 (64)

8.2.4照明 (64)

8.3建筑、结构消防设计 (64)

8.3.1设计依据 (64)

8.3.2结构防火设计 (64)

8.3.3综合防灾 (65)

8.3.4防洪涝措施 (65)

8.4给排水消防设计 (65)

8.4.1设计依据和设计原则 (65)

8.4.2消防给水设计 (66)

8.4.3建筑物灭火器配置 (66)

8.5消防电气设计 (66)

8.5.1建筑概况 (66)

8.5.2设计依据 (66)

8.5.3火灾应急照明 (66)

8.5.4导线选择与敷设 (66)

8.5.5系统接地 (67)

8.5.6配电系统 (67)

第九章企业组织机构与劳动定员 (68)

9.1组织机构 (68)

9.2劳动定员 (68)

9.3福利待遇 (68)

第十章项目实施规划 (70)

10.1建设工期的规划 (70)

10.2建设工期 (70)

10.3实施进度安排 (70)

第十一章投资估算与资金筹措 (71)

11.2建设投资估算 (71)

11.3流动资金估算 (72)

11.4资金筹措 (72)

11.5项目投资总额 (72)

11.6资金使用和管理 (75)

第十二章财务及经济评价 (76)

12.1总成本费用估算 (76)

12.1.1基本数据的确立 (76)

12.1.2产品成本 (77)

12.1.3平均产品利润与销售税金 (78)

12.2财务评价 (78)

12.2.1项目投资回收期 (78)

12.2.2项目投资利润率 (79)

12.2.3不确定性分析 (79)

12.3综合效益评价结论 (79)

第十三章风险分析 (81)

13.1项目风险因素 (81)

13.1.1不可抗力因素风险 (81)

13.1.2市场风险 (81)

13.1.3工程风险 (82)

13.1.4资金管理风险 (82)

13.1.5政策风险 (82)

13.2风险规避对策 (82)

13.2.1不可抗力因素风险规避对策 (82)

13.2.2市场风险规避对策 (83)

13.2.3工程风险规避对策 (83)

13.2.4资金管理风险规避对策 (83)

13.2.5政策风险规避对策 (83)

第十四章招标方案 (84)

14.1招标管理 (84)

14.2招标依据 (84)

14.3招标范围 (84)

14.4招标方式 (85)

14.5招标程序 (85)

14.6评标程序 (86)

14.7发放中标通知书 (86)

14.8招投标书面情况报告备案 (86)

第十五章结论与建议 (87)

15.1结论 (87)

15.2建议 (87)

附表 (88)

附表1销售收入预测表 (88)

附表2总成本表 (89)

附表3外购原材料表 (90)

附表4外购燃料及动力费表 (91)

附表5工资及福利表 (92)

附表6利润与利润分配表 (93)

附表7固定资产折旧费用表 (94)

附表8无形资产及递延资产摊销表 (95)

附表9流动资金估算表 (96)

附表10资产负债表 (97)

附表11资本金现金流量表 (98)

附表12财务计划现金流量表 (99)

附表13项目投资现金量表 (101)

附表14借款偿还计划表 (103)

四、编制方法与详解

第一章概述

1.1项目申报单位与项目概况

1.1.1申报单位概况

单位名称:

注册地址:

法人代表:

1.10报告编制单位

编制单位:北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司

编制单位资质说明:

编制人员名单:

编制负责人:范兆文

1.1.3六氟化硫断路器拟建项目概况

(1)项目名称:

(2)投资性质:企业投资

【从国际、国家、区域,产业、企业的发展趋势和市场需要,说明项目建设的合理性和必要性。】

【从企业自身和合作伙伴的资金、技术、管理的实力,说明项目的可行性。】

(6)建设地点:开发区工业园区

生产方法:

工艺流程:

(15)六氟化硫断路器主要设备选型

其他设备:

(16)项目总投资以3700万总投资做计算为例(与实际投资无关)

项目总投资3706.07万元。其中:

建设投资2998.32万元,建设期利息74.65万元,流动资金633.10万元。

进口设备需用外汇72.00万美元。

其他需用外汇32.00万美元。

外汇来源:

(17)项目新增资本金

项目新增资本金700.00万元。

由股东以货币资金700.00万元出资。

项目资本金计算基数3262.89万元,资本金占资本金计算基数的比例21.45%符合规定。

其中,用于自有流动资金189.93万元,占流动资金的比例30.00%,不低于一

般30%规定。

(18)项目债务资金

项目债务资金3006.07万元。占总投资比例81.11%。

其中:建设借款2488.25万元。建期利息74.65万元。流动借款443.17万元。

(19)人力资源需求

项目对各种专业人才和劳动力的素质与数量的要求:

要求专业人才数量:

项目对各种专业人才和劳动力招聘与培养:

所需各种专业人才已有数量:人,招聘数量:人,培训办法:。

所需劳动力已有数量:,招聘数量:,培训办法:。

(20)六氟化硫断路器项目建设工期与进度安排

预计开工日期:建设工期共计个月。

进度安排:

(21)公共产品或服务价格确定

1.2发展规划、产业政策和行业准入分析

1.2.1六氟化硫断路器发展规划分析

阐述国民经济和社会发展总体规划、区域规划、城市总体规划、城镇体系规划、行业发展规划等各类规划中与拟建项目密切相关的内容:

1.2.2六氟化硫断路器产业政策分析

项目产业、产品和技术属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术。

阐述与拟建项目相关的产业结构调整、产业发展方向、产业空间布局、产业技术政策等内容:

项目的工程技术方案、产品方案符合有关产业政策、法律法规的要求。

1.2.3六氟化硫断路器行业准入分析

项目相关的行业准入政策:

项目相关的行业准入标准:

对投资企业的最低要求:

1.3节能节水方案评价

1.3.1用能标准和节能规范

项目遵循的国家或地方的合理用能标准及节能设计规范:《文件名》文号:

所在地对本类项目的准入条件:万元产值耗水11.0000吨,万元产值耗能1.0000吨标煤。

1.3.2节能节水措施

A按相关技术政策和设计标准采用先进的技术和设备:

使用最新节能节水型设备和技术,选定技术和设备的节能节水效果----,与国际或国内先进水平相比,-----,处于---水平;

B在相关装置和系统严格防止各种能量和水的流失:

对炉窑、工艺装置、及热力管网等分别使用----办法保温;对----使用---办法保压;对供水用水系统使用---办法防渗漏;对----使用---办法保--;

C在生产各环节强化能源和水的回收利用:

对生产过程中产生的余热使用----办法回收,用于----再利用;对产生的废水,用----办法回收再生循环利用。

1.3.3耗能耗水状况和指标

能源名称计量单位日耗用量年用天数年用总量折算系数折算数值折算单位

水(购买)吨100.0536036018

水(自采)吨100.0036036000

水(合计)吨200.0536072018 2.571019吨标准煤

电力千度12.3436044420.1229546吨标准煤

原煤吨10.5636038020.71432715吨标准煤

燃料油吨 2.34360842 1.42861203吨标准煤

汽油吨 1.00360360 1.4714530吨标准煤

煤油吨 2.00360720 1.47141059吨标准煤

柴油吨 3.003601080 1.45711574吨标准煤

集中供热年购进金额15.0万元,折算原煤150吨,按0.7143折算107吨标准煤

合计7753吨标准煤

项目年耗能7753.35吨标煤,项目年耗水72018.00吨。

项目年总产值6632.00万元,万元产值耗水10.8592吨,万元产值耗1.1691吨标煤。

1.3.4耗能耗水评价

所在地对本类项目的准入条件:万元产值耗水11.0000吨,万元产值耗能1.0000吨标煤。

项目万元产值耗水指标符合行业耗水准入条件,项目万元产值耗能指标不符合行业耗能准入条件。

项目耗水指标与(国际)国内同行业最好指标(---)相比,处于(-----)水平。

项目耗能指标与(国际)国内同行业最好指标(---)相比,处于(-----)水平。

有项目前,年耗能源5482.24吨标煤,年耗水量50922.55吨,年产值3907.80万元。

有项目前,万元产值耗能1.4029吨标煤,万元产值耗水13.0310吨。

有项目后,万元产值耗能1.1691吨标煤,万元产值耗水10.8592吨。

有项目万元产值耗能降低0.2338吨标煤,万元产值耗水降2.1718吨。

有项目前后,按可比口径,项目年可节能1550吨标煤,年可节水14403吨。

1.4建设用地

1.4.1项目用地面积、性质与取得方式

项目建设地址:开发区工业园区

项目占地面积:30000.00平方米。

新增占地面积:30000.00平方米。

新增占地用途:

新增占地占前状况:

新增占地获取方式:国有土地使用权转让/征地拆迁/无偿划拨/其他。

1.5环境和生态影响分析

项目无任何工业污染因素,不会对环境和生态产生不良影响。

1.5.1劳动保护与安全卫生

(A)适用标准:《工业企业设计卫生标准GBZ1-2002》

(B)执行措施:

(C)投资估算33.35万元。

1.6经济影响分析

1.6.1经济分析

本项目,非资源开发、非公共产品、不具垄断性,外部效果不显著,不受行政干预,不涉及国家经济安全。

财务价格能真实反映项目产出的经济价值,财务成本能包含项目对资源的全部消耗,财务效益能包含项目产出的全部经济效果。财务现金流量能全面真实地反映其经济价值。

本项目不需要进行经济分析。

1.6.2行业影响分析

【阐述行业现状的基本情况以及企业在行业中所处地位,分析拟建项目对所在行业及关联产业发展的影响,并对是否可能导致垄断等进行论证。】

1.6.3区域经济影响分析

项目不属于特大型建设的项目,不需要做项目对区域经济和宏观经济影响的分析。

1.6.4宏观经济影响分析

项目国内生产总值增加值1919.44万元(以第5年为例)。其中:1劳动者报酬384.93万元,= 1.1+ 1.2

1.1工资总额234.00万元,含基本工资.奖金.津贴.补贴.年终加薪.加班计件工资等。

1.2其他报酬150.93万元,按工资总额依法提取的比例64.50%。

2生产税净额594.94万元,= 2.2+ 2.2+ 2.3+ 2.4

2.1营业税金及附加24.66万元,含营业税、消费税、城维税、教育附加。

2.2增值税176.31万元,包括出口抵退税和购置设备抵扣的实际缴纳增值税。

2.3其他税费39

3.96万元,经营成本或管理费用中列支的各种上缴政府的税费之和。

2.4生产补贴(-)0.00万元,指税后给予的政策性亏损补贴、价格补贴等。

3固定资产折旧233.60万元,包括土地使用权以及其他无形资产和其

他资产的摊销。

4营业盈余705.98万元,= 4.1+ 4.2

4.1营业利润70

5.98万元,营业利润不包括补贴收入和其他收入

4.2生产补贴0.00万元,指税后给予的政策性亏损补贴、价格补贴等。

1.6.5经济安全分析

本项目不涉及国家经济安全.

1.7社会影响分析

1.7.1社会影响效果分析

项目的正面社会影响:

1对居民收入\就业的影响

2对居民生活水平与生活质量的影响

3对不同利益群体的影响

4对地区文化、教育、卫生的影响

5对地区基础设施、社会服务容量和城市进程的影响

项目的负面社会影响:

1对少数民族风俗习惯和宗教的影响

2对被占地人的影响

1.7.2社会适应性分析

1分析预测与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营的态度与参与程度

2需要由当地提供的交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗、教育等社会福利条件,是否能够完全提供。

3分析预测项目所在地区现有技术文化状况能否适应项目建设和发展

1.7.3社会风险及对策分析

1社会风险;

2风险对策。

1.8申报综合评价

项目符合国民经济和社会发展总体规划、区域规划、城市总体规划、城镇体系规划、行业发展规划。

项目产业、产品和技术属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术。

项目的工程技术方案、产品方案符合有关产业政策、法律法规的要求。

项目--------,符合×××行业准入的各项标准条件。

项目耗水指标与(国际)国内同行业最好指标(---)相比,处于(-----)水平。

项目资源开发价值高,综合利用合理,节约措施有效。

项目厂址选择合理,生产工艺、设备先进,采取切实可行的污染防治和劳动保护与安全卫生措施后,可以做到“达标排放”、“清洁生产”、“总量控制”,不

会给周围环境造成影响,符合《工业企业设计卫生标准GBZ1-2002》的相关规定。

项目对所在区域经济与宏观经济影响良好,不涉及国家经济安全。

项目具有良好的社会效益,没有任何社会风险。

1.9项目综合评价

项目符合本行业准入条件标准,产品市场广阔,原料件及燃动力市场充足稳定,权益资金和债务资金来源可靠,设备工艺技术管理先进,符合环保要求,社会效益和经济效益良好,清偿能力有保证,有较强的抗风险能力。

1.10报告编制单位

编制单位:北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司

编制单位资质说明:

编制人员名单:

编制负责人:范兆文

1.11报告编制依据

(1)2006年国家发展和改革委员会与建设部共同发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);以下简称《方法与参数》(第三版)。

(2)《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》国发〔2009〕27号;

(3)《工业企业设计卫生标准GBZ1-2002》及相关环境保护法规条例;

(4)2008企业所得税法及相关最新财税法规;

(5)××行业××设计规范;

(6){项目建设投资估算依据:(包括已建类似可参考项目材料名称或行业投资估算文件资料或工艺流程草图、厂区平面布置草图);在初期研究阶段,(5)及以下可不填,并把它们清除。}

(7){董事会决议或合资协议;}

(8){项目建议书或预可研及其批复;}

(9){用地和水电动力供应初步协议;}

(10){主要原料供应协议或市场调查报告;}

(11){外商投资项目应有投资各方资信证明。}

1.12评价范围方法

项目投资性质:内资项目。

资本金相关法规:《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》国发〔2009〕27号。

项目资本金比例的相关行业分类:其他。

项目评价参数按《方法与参数》(第三版)行业分类:通用设备制造。

项目所得税相关分类:一般居民企业。

项目可研类型:第一种简化型既有法人项目。

项目融资:拟建项目不组建新的企业法人,由既有法人统一组织融资活动并承担融资责任和风险,从既有法人有项目后整体财务状况考察融资后的偿债能力。

评价范围:由于本项目的规模和各方面的实际情况,仅对项目本身的盈利能力、清偿能力和抗风险能力进行分析评价。

评价方法:效益和费用都使用含增值税价格,评价指标计算以动态为主,动态和静态相结合。依据《方法与参数》(第三版)规定的评价方法与评价参数进行分析评价。

由于新增项目的新增产品与原产品的产供销互不影响,新增投资新增效益可独立计算,原生产效益不变。项目建设不使用原企业资产。使用如下简化分析方法:项目的建设投资和流动资金估算以及全部经营数据仅限新增产品范围。和原生产工段、车间公用部分的费用增量作为新增项目的相关费用。

新增项目的投入完全使用新增资本金和新增借款。新增项目分析承担新增借款。按新增项目的全部产品进行新增项目全面分析。

对新增项目分析本身就是标准增量分析。详见(1-7)章。

1.13产品市场价格

详见附表《生产销售收入与相关税费表》。产品价格(含增值税价格)的确定依据和方法如下:

【要说明产品市场需求量和市场现有产品竞争情况,本项目产品的优势,预测市场的对象、范围和可能份额。】

【要说明采用何种办法预测确定。此价格是目标价格,如果考虑开始几年的价格营销策略,可在基础数据表填写不同年的目标价格实现率,并在此说明。】【请在此简要描述产品市场的可靠性与产品价格的合理性。这段文字将被自动应用到评价结论中。】

1.14产品生产规模

详见附表《生产销售收入与相关税费表》,其中年产:

第1种产品:产品1名称100000(单位)

第2种产品:产品2名称200000(单位)

产品方案确定说明

【生产规模是某个产品方案的生产规模。产品方案是研究拟建项目生产的产品品种及其组合的方案。生产多种产品的拟建项目,应研究其主要产品、辅助产品、副产品的种类及其生产数量比例的合理组合,以便为研究技术、设备、原材料燃料供应方案提供依据。如果存在不同的产品方案组合,应利用本软件分别进行不同方案的分析,并在此说明选择的是最优方案。】

生产规模确定说明

【如市场有限,生产规模应以此为限;如资金有限须量力而行;如资金充沛、技术先进、市场广大,应通过对不同产品方案不同生产规模进行规模效益比较,确定最佳效益规模。如使用标准成套设备,其生产能力决定生产规模,如自制非标主要生产设备,其设计生产能力决定项目生产规模。不同产品方案的不同生产规模的最佳效益规模比选方法,见帮助中项目多方案比较优选说明。】

1.15选址说明

项目建设地址:开发区工业园区

选址理由:

1.16外汇与人民币兑换率

编报告时中国人民银行公布人民币兑美元汇率中间价 6.650。

不考虑汇兑损失。

1.17折现率Ic(8.00%)

项目折现率Ic的大小是由本项目投资者确定的,是投资者对其投资回报的最低要求。本项目投资者是【投资者可分为以国有资产出资的国有企业法人、各种非国有企业法人和自然人】。国企法人投资或新建国企由国家有关部门定期或不定期发布不同投资领域的Ic值,由于更多的考虑社会效益,Ic值相对较低。对于做风险投资的投资者,由于高风险要求较高的投资回报,Ic值相对较高。其他一般的Ic值相对居中。一般的说,在数值上不能低于银行的贷款年利率或不能低于《方法与参数》(第三版)推荐的当前社会折现率8%,至于高出多少,完全由投资者对特定项目的自有资金成本或最低期望回报的高低决定。

1.18计算期

有项目:建设期1年,生产期10年,计算期11年。

1.19生产负荷安排

由于技术和市场的原因,各年的生产负荷如下:

---30%60%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 100%100%

1.20产品目标价格实现率

由于考虑产品价格营销策略,各年的产品目标价格实现率如下:

---30%60%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 100%100%

产品目标价格实现率是从市场营销策略角度,特意主动改变盈利空间,与物价水平变化无关。

1.21目标工资实现率

由于考虑工资调整,各年的目标工资实现率如下:

---80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 100%100%

目标工资实现率是以工资调整的必然性为前提,与物价水平变化无关。

第二章费用与效益估算

费用与效益估算包括项目投资估算和项目运营后营业收入及税金和成本费用的

估算。

2.1投资估算

项目总投资=建设投资+建设期利息+流动资金=3706.07万元。

2.1.1建设投资估算

建设投资=固定资产费用+无形资产费用+其他资产费用+预备费= 2998.32万元。

使用形成资产法进行建设投资估算。详见《建设投资估算表(形成资产法)》和《项目总投资使用计划与资金筹措表》。

2.1.1.1固定资产费用

固定资产费用=工程费用+固定资产其他费用=1402.18万元。

2.1.1.1.1工程费用估算

工程费用=设备购置与安装费用+建筑工程费用=1230.81万元。

2.1.1.1.1.1设备购置与安装费用

设备购置与安装费用=国内设备购置与安装费用+进口设备购置与安装费用=1093.81万元。

(1)国内设备购置与安装费用397.33万元。详见《国内设备购置费与安装费估算表》

估算方法依据说明:{国内设备购置费为设备原价加运杂费。设备运杂费包括运输费、装卸费、供销手续费和仓库保管费等,一般按运杂费率和设备出厂价的百分比计算。设备运杂费=设备原价×运杂费率。其中自制非标准设备原价按成本计算估价法,非标准设备的原价={[(材料费+加工费+辅助材料费)×(1+专用工具费率)×(1+废品损失费率)+外购配套件费]×(1+包装费率)-外购配套件费}×(1+利润率)+增值税+非标准设备设计费+外购配套件费。安装工程费按行业有关安装工程定额、取费标准和指标估算投资。具体计算可按安装费率、每吨设备安装费或者每单位安装实物工程量的费用估算,即:安装工程费=设备原价×安装费率;安装工程费=设备吨位×每吨安装费;安装工程费=安装工程实物量×安装费用指标。反映节能降耗减排增效的设备投资。}

(2)进口设备购置与安装费用696.48万元。详见《进口设备购置费与安装费估算表》

估算方法依据说明:{进口设备购置费=进口设备货价+进口从属费用+国内运杂费。(a)进口设备的货价:通过向有关生产厂商询价、报价、订货合同价计算。(b)国内运杂费:包括运费和装卸费,包装费,设备供销部门的手续费,采购与仓库保管费。设备运杂费按设备原价乘以设备运杂费率计算。设备运杂费=设备原价×设备运杂费率。(c)进口从属费用=国际运费+运输保险费+进口关税+进口消费税+进口增值税+外贸手续费+银行财务费+海关监管手续费。反映节能降耗减排增效的设备投资。}

2.1.1.1.1.2建筑工程费用

建筑工程费用=新建工程费用=137.00万元。

新建工程费用=137.00万元。

详见《建筑工程费用估算表》和《项目总投资使用计划与资金筹措表》

估算方法依据说明:(建筑工程费的估算以各个单项工程为估算单位。如果一个单项工程中还需分若干单位工程,可对每个单位工程估算加总得到单项工程的建筑工程费。可选择使用如下方法:单位建筑工程投资估算法/单位实物工程量投资估算法/概算指标估算法/类似工程预算法/对要求一般的房屋建筑工程,可先拟定拟建房屋建筑工程类型标准,然后用所在地同样类型标准的现时的房屋建筑工程的实际单位造价(相当于决算指标)乘拟建房屋建筑面积简单估算。对以实物出资的房产设施,既有法人项目按其账面净值,新设法人项目按其现值为原价直接录入后,还要估算录入其可能的维修费用,两者之和为其建筑工程费用)。反映节能降耗减排增效安全卫生防灾的建设标准和涉及范围。

2.1.1.1.2固定资产其他费用

固定资产其他费用171.37万元。包括如下:

(1)工程前期费用52.00万元。

包括编制项目建议书、预可行性研究报告和可行性研究报告阶段发生的各种支出,包括为筹建项目法人发生的咨询、考察、谈判、签约、接待、注册项目法人发生的相关费用。

(2)工程勘察费10.00万元。

收费基准价根据《工程勘察收费标准》估算。

(3)场地准备临时设施费10.00万元。

是指建设场地准备费和建设单位临时设施费。新建项目一般按建筑安装工程费用的1%计取,改、扩建项目按建筑安装工程费用的0.6%计取。

(4)工程设计费47.45万元。

根据《工程设计收费标准》,工程设计收费基准价=基本设计收费+其他设计收费。

基本设计收费:是指在工程设计中提供编制初步设计文件、施工图设计文件,并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车考核和竣工验收等服务收取的费用。其他设计收费:是指根据工程设计实际需要或者发包人要求提供其他相关服务收取的费用,包括总体设计费、主体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件编制费、施工图预算编制费、竣工图编制费等。此项由软件自动计算。

(5)引进进口设备其他费10.00万元。

包括出国人员费用、国外工程技术人员来华费用、分期或延期付款利息、担保费以及进口设备检验鉴定费。

(6)研究试验费10.00万元。

是指为本建设项目提供或验收设计参数、数据、资料等,而进行的研究试验费用,以及设计规定在施工中必须进行的试验验证费用,和为此支付的国内专利、技术成果一次性使用费。

SF6断路器交接试验方案

目录 1 目的 (02) 2依据 (02) 3试验项目 (02) 4使用仪器设备 (02) 5试验应具备的条件 (03) 6试验内容 (03) 7组织分工 (04) 8安全注意事项 (04) 9环境保护措施 (05) 10危险点分析及预控措施 (05)

1. 目的 通过对SF6断路器的交接试验,以检验设备质量及安装质量是否符合要求,并得出是否可以投入运行的结论。 2. 依据 2.1 《输变电工程达标投产考核标准(2006年版)》 2.2 《电力安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 2.3 制造厂技术规范 2.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定(2002年版)》 3. 试验项目 3.1 测量绝缘拉杆的绝缘电阻 3.2 测量每相导电回路的直流电阻 3.3 测量断路器的分、合闸时间 3.4 测量断路器的分、合闸速度 3.5 测量断路器主、辅触头分、合闸的同期性及配合时间 3.6 测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值 3.7 测量断路器的分、合闸线圈的绝缘电阻及直流电阻 3.8 断路器操动机构的试验 3.9 断路器电容器的试验 3.10交流耐压试验 3.11 测量断路器在SF6气体的微量水含量 3.12 密封性试验 3.13 气体密度继电器、压力表和压力动作阀的校验 3.14 断路器合-分-合时间测试 4.使用仪器设备 4.1 兆欧表:500V、2500V 4.2 回路电阻测试仪 4.3 SF6气体检漏测试仪 4.4 SF6微水测试仪

4.5 高压开关特性测试仪 4.6介损测试仪 5.试验应具备的条件 5.1 安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证; 5.2 一次设备安装、检修完毕后应将所有绝缘件擦拭干净,不必要的附属设施拆除; 5.3 生产区域的场地平整,平台栏杆,沟道盖板齐全,道路畅通,有碍试验的脚手架、障碍物、易燃物、垃圾等应清除干净,留出试验场地。 5.4根据SF6断路器的类型、电压等级确定具体的试验项目。 6.试验内容 6.1 测量由有机物制成的绝缘拉杆的绝缘电阻值,在常温下应不低于下表的规定: 额定电压(kV)绝缘电阻值(MΩ) 3~15 1200 20~35 3000 63~220 6000 6.2 测量每相导电回路的电阻,电阻值及测试方法应符合产品技术条件的规定。 6.3 测量断路器的分、合闸时间,应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行,实测数值应符合产品技术条件的规定。 6.4 测量断路器的分、合闸速度,应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行,实测数值应符合产品技术条件的规定。 6.5 测量断路器主、辅触头的三相或同相各断口分、合闸的同期性及配合时间,应符合产品技术条件的规定。 6.6 测量断路器合闸线圈的投入时间及电阻值,应符合产品技术条件的规定。 6.7 测量断路器的分、合闸线圈的绝缘电阻及直流电阻,绝缘电阻值应不低于10 MΩ,直流电阻值与产品出厂试验值相比应无明显差别。 6.8 断路器操动机构的试验: 6.8.1 对合闸操作,当操作电压在85%~110%Un DC/ 85%~110%Un AC时,操动机构应可靠动作,对液压操作机构应按产品的最低及最高值进行; 6.8.2 当分闸线圈的电压大于65%Un时,应能可靠分闸;小于30%Un时,不应分闸。 6.8.3 在额定操作电压分、合开关3次,应能可靠动作。

六氟化硫断路器的典型故障分析

编号:SM-ZD-46627 六氟化硫断路器的典型故 障分析 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

六氟化硫断路器的典型故障分析 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 六氟化硫断路器具有断口电压高、开断能力强、允许连续开断的次数多、噪声低和无火花危险等特点,而且断路器尺寸小、重量轻、容量大,不需要维修或少维修。这使传统的油断路器和压缩空气断路器无法与其相比,因此,在超高压领域中六氟化硫断路器几乎全部取代了其他类型断路器。但是在认识六氟化硫断路器本身优点的同时,还应清醒认识到影响六氟化硫设备安全运行的因素,由于有一些影响是隐性的、不可预见的,则更应引起足够的重视。六氟化硫气体压力低首先检查六氟化硫气体压力表压力,并将其换算到当时环境温度下,如果低于报警压力值,则为六氟化硫气体泄漏,否则可排除气体泄漏的可能。在以往的工作中总结出了一些情况可以导致六氟化硫气体压力低。六氟化硫气体泄漏检查最近气体填充后的记录,如气体密度以大于0.01 兆帕/年的速度下降,必须用检漏仪检测,更换密封件

六氟化硫断路器气密性的检查标准版本

文件编号:RHD-QB-K8079 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 六氟化硫断路器气密性的检查标准版本

六氟化硫断路器气密性的检查标准 版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 SF6断路器具有许多优良的特性,取代了传统的油断路器,在农网改造中也得到了广泛地应用。但其密封程度的降低,将直接影响其性能的发挥,导致水分浸入,气压降低,甚至开断失败。可见正确地检查和检测其气密性,尤为重要。 1、SF6断路器气密性的检查 (1)真空法检查:适用于新装或大修的设备检漏。其方法步骤如下: ①先将回收装置及连接管道抽真空至133.3Pa,观察0.5h,确认无泄漏后才能使用。如果管道接头

和阀门有泄漏,必须修好。 ②打开充气阀门,对断路器抽真空。放置24h 后观察其真空度的变化,如果下降值不超过规定,则认为设备无泄漏,可以充SF6气体。如果下降值不合格,可能是设备漏气,也可能是设备部件中水分脱出,使真空度下降,再将设备抽真空,24h后复测真空度,下降值不超过规定,确认设备无泄漏,再充SF6气体。 ③如果真空度下降值很大,设备抽真空无法达到要求,就要充入2个表压的高纯氮(水分含量不超过150ppm),用肥皂泡法找出漏点,进行处理。 (2)肥皂泡法检查。此法对于泄漏较大的设备或运行中的设备可以使用。其方法是将肥皂水用刷子涂在可能泄漏的密封环节上,出现向外鼓泡的地方就是漏点,查出漏点后,要及时处理。此法可检出泄漏率

SF6断路器试验作业指导书

SF6断路器电气试验作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于我厂500kV SF6断路器的交接或预防性试验工作。 二、引用的标准和规程 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 DL408-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 《重庆市电力公司电气设备试验规程》 三、试验设备、仪器及有关专用工具 1.交接及大修后试验所需仪器及设备材料: 序号试验所用设备(材料)数量序号试验所用设备(材料)数量1导电回路电阻测试仪1台8绝缘板1块 2工频升压设备1套9温湿度计1个 3兆欧表(2500V)1只10小线箱(各种小线夹及短线1个 4机械特性测试仪1只11常用工具1套 5电源盘及刀闸板1套12常用仪表(电压表、万用 表) 1套 6操作杆2副13前次试验报告1本 7介损测试仪1台14高压直流发生器1台 2.预防性试验所需仪器及设备材料: 序号试验所用设备(材料)数量序号试验所用设备(材料)数量1导电回路电阻测试仪1台7温湿度计1个 2兆欧表(2500V)1只8小线箱(各种小线夹及短线1个 3电源盘及刀闸板1套9常用工具1套 4操作杆2副10常用仪表(电压表、万用 表) 1套 5介损测试仪1台11前次试验报告1本6绝缘板1块高压直流发生器1台 四、安全工作的一般要求 1.必须严格执行DL409-1991《电业安全工作规程》及市公司相关安全规定。

2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 五、试验项目 1.绝缘电阻的测量 1.1试验目的 测量开关的绝缘电阻,目的在于初步检查开关内部是否受潮、老化。 1.2该项目适用范围 我厂500kV SF6断路器交接、大修后试验和预试。 1.3试验时使用的仪器 2500V兆欧表 1.4测量步骤 1.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。 1.4.2用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。 1.4.3兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。 1.4.4驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。 1.4.5读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。 1.4.6断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。 1.4.7测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。 1.5影响因素及注意事项 1.5.1试品温度一般应在10~40℃之间。 1.5.2绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的固定换算公式。 温度换算系数最好以实测决定。例如正常状态下,当设备自运行中停下,在自行冷却过程中,可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。 1.6测量结果的判断

六氟化硫断路器通用技术条件

用户登陆: | 规程预案 首页 | 法规政 策 | 规定标 准 | 电力规 范 | 电力规 程 | 电力预 案 | 电力规 约 | QC 成 果 | 标准 化 | 您现在的位置: 中国电力资料网 >> 规定标准 >> 正文 六氟化硫断路器通用技术条件 作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 577 更新时间:2006-5-18 机械电子工业部专业标准 六氟化硫断路器通用技术条件 ZBK43001-88 本标准适用于额定电压3~500kV ,频率50Hz 的户内,户外六氟化硫断路器。 除本标准规定外,六氟化硫断路器应符合GB1984《交流高压断路器》国家标准。 注:超出本标准的特殊要求由用户和制造厂协商。 | 网站首页 | 电力新闻 | 配电资料 | 变电资料 | 输电资料 | 发电资料 | 供电站所 | 用电营销 | 设为首页 | 继电保护 | 规程预案 | 电能计量 | 电力事故 | 电力工程 | 电力题库 | 电力范文 | 电力论文 | 加入收藏 | 电力设备 | 企业管理 | 安全管理 | 电力标准 | 电力调度 | 电力下载 | 电力商城 | 电力论坛 | 全站地图

1 使用环境条件 正常使用环境条件按GB1984规定。 2 名词术语 本标准所用的一般名词术语应符合GB2900.1《电工名词术语基本名词术语》、GB2900.20《电工名词术语高压开关设备》GB2900.19《电工名词术语高电压试验技术和绝缘配合》和GB7674《六氟化硫封闭式组合电器》标准。 2.1 绝缘外壳式 以瓷套或环氧制品等绝缘件作为灭弧室外壳和对地绝缘的六氟化硫断路器,如通常所称的瓷套支柱式和绝缘筒式等。 2.2 金属外壳式 以金属作为外壳并直接接地的六氟化硫断路器,如通常所称的罐式和封闭式等。 2.3 额定短路开断电流下的累计开断次数 指断路器在不检修条件下能开断额定短路开断电流的次数。 3 基本分类和额定参数 3.1 基本分类见下表: 3.2 额定参数

LW8-35六氟化硫断路器检修规范

LW8-35六氟化硫断路器检修规范 检修工区

1 适用范围 1.1 本规范规定了LW8-35型六氟化硫断路器检修周期、标准项目、检修工艺,技术标准及试验项目。 1.2 本规范适用于----公司检修工区生产现场LW8-35型六氟化硫断路器的检修工作。 2 开关技术参数见表1。 表1 LW8-35型六氟化硫断路器技术参数

3 开关的检修周期及检修项目: 3.1 检修周期 3.1.1 开关解体大修正常情况下9年~10年一次。 3.1.2 操作机构大修,开关常规检修三年一次。 3.1.3 小修检查周期每年1次~2次。 3.1.4 特殊情况下的检修。 3.1. 4.1 满容量开断短路电流已达15次。 3.1. 4.2 机械操作次数达5 000次。 3.1. 4.3 存在有严重缺陷影响安全运行时。 3.2 检修项目 3.2.1 大修项目 3.2.1.1 SF6气体回收及处理(断路器外形图见图1)。

1、出线帽; 2、瓷套; 3、电流互感器; 4、互感器连接护管; 5、吸附器; 6、外壳; 7、底架; 8、气体管道; 9、分合指标;10、名牌; 11、传动箱;12、分闸弹簧;13、螺套;14、起吊环;15、弹簧操机构; 图1 断路器外形(括号内为额定电流2000 A时数值) 3.2.1.2 灭弧室(见图2)的解体检修。 3.2.1.3 吸附剂、绝缘件的更换、去潮及处理。 3.2.1.4 灭弧室装配的解体、检修。 3.2.1.5 操作机构的解体、检修。 3.2.1.6 开关检修后的组装与调试。 3.2.1.7 检修前后的电气及机械特性试验。 3.2.2 常规检修项目 3.2.2.1 SF6气体微水测量(必要时进行)。 3.2.2.2 检漏(必要时进行)。 3.2.2.3 断路器的外部清扫及检查。

六氟化硫断路器试验项目与标准

六氟化硫断路器试验项目与标准华天电力专业生产微水测量仪(又称sf6气体微水测试仪),接下来为大家分享六氟化硫断路器试验项目与标准。 六氟化硫断路器 六氟化硫断路器是利用六氟化硫(SF6)气体作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器,简称SF6断路器,广泛用于超高压大容量电力系统中,在大功率电弧引起的高温下分解成各种不同成分时,电弧熄灭后的极短时间内又会重新合成,SF6气体中没有碳元素,没有空气存在,可避免触头氧化,SF6气体的介电强度很高,且随压力的增高而增长,在1大气压下,SF6的介电强度约等于空气的2~3倍,绝对压力为3大气压时,SF6气体的介电强度可达到或超过常用的绝缘油,除此以外,SF6 灭弧性能好,其灭弧能力比空气大100倍,六氟化硫是将具有这种特性的气体安装在短路器上,称之为六氟化硫断路器。 六氟化硫断路器试验项目 在实际应用中,六氟化硫断路器的试验项目应包括以下内容: (1)交流耐压试验,用于检测断路间的绝缘程度; (2)测量断路器的分、合闸试验; (3)断路器的分、合闸速度测试; (4)测量断路器主、辅触头分合闸的同期性及配合时间;

(5)测量六氟化硫断路器分合闸电阻; (6)断路器分合闸线圈电阻及直流电阻; (7)断路器操动机构的试验; 六氟化硫气体(SF6)检测标准 根据电力预防性试验标准GB50150-2006规定,测量断路器内SF6气体含水量(20℃的体积分数)应该符合以下规定: 与灭弧室相同的气室,应小于150uL/L; 不与灭弧室相通的气室,应小于250uL/L; SF6气体含水量的检测应该在断路器充气48小时后进行。 六氟化硫气体的测量 在电力系统实际应用过程中,针对六氟化硫(SF6)气体的测量应当选择合适的测量设备,推荐使用SF6微水测量仪,该微水测量仪采用进口传感器和高速12位Σ-ΔAD模数转换器,测量速度快,精度高。

六氟化硫断路器通用技术条件

用户登陆: | 规程预案首页 | 法规政策 | 规定标 准 | 电力 规 | 电力规 程 | 电力预 案 | 电力规 约 | QC 成 果 | 标准 化 | 您现在的位置: 中国电力资料网 >> 规定标准 >> 正文 六氟化硫断路器通用技术条件 作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 577 更新时间:2006-5-18 机械电子工业部专业标准 六氟化硫断路器通用技术条件 ZBK43001-88 本标准适用于额定电压3~500kV ,频率50Hz 的户,户外六氟化硫断路器。 除本标准规定外,六氟化硫断路器应符合GB1984《交流高压断路器》国家标准。 注:超出本标准的特殊要求由用户和制造厂协商。 1 使用环境条件 正常使用环境条件按GB1984规定。 2 名词术语 | 首页 | 电力新闻 | 配电资料 | 变电资料 | 输电资料 | 发电资料 | 供电站所 | 用电营销 | 设为首页 | 继电保护 | 规程预案 | 电能计量 | 电力事故 | 电力工程 | 电力题库 | 电力文 | 电力论文 | 加入收藏 | 电力设备 | 企业管理 | 安全管理 | 电力标准 | 电力调度 | 电力下载 | 电力商城 | 电力论坛 | 全站地图

本标准所用的一般名词术语应符合GB2900.1《电工名词术语基本名词术语》、GB2900.20《电工名词术语高压开关设备》GB2900.19《电工名词术语高电压试验技术和绝缘配合》和GB7674《六氟化硫封闭式组合电器》标准。 2.1 绝缘外壳式 以瓷套或环氧制品等绝缘件作为灭弧室外壳和对地绝缘的六氟化硫断路器,如通常所称的瓷套支柱式和绝缘筒式等。 2.2 金属外壳式 以金属作为外壳并直接接地的六氟化硫断路器,如通常所称的罐式和封闭式等。 2.3 额定短路开断电流下的累计开断次数 指断路器在不检修条件下能开断额定短路开断电流的次数。 3 基本分类和额定参数 3.1 基本分类见下表: 3.2 额定参数 3.2.1 除本标准规定外,六氟化硫断路器额定参数按GB1984规定。 3.2.2 六氟化硫气体的额定密度与最小运行密度 六氟化硫断路器应在六氟化硫气体的额定密度下运行,该额定密度由制造厂规定。

六氟化硫断路器气密性的检查

仅供参考[整理] 安全管理文书 六氟化硫断路器气密性的检查 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

六氟化硫断路器气密性的检查 SF6断路器具有许多优良的特性,取代了传统的油断路器,在农网改造中也得到了广泛地应用。但其密封程度的降低,将直接影响其性能的发挥,导致水分浸入,气压降低,甚至开断失败。可见正确地检查和检测其气密性,尤为重要。 1、SF6断路器气密性的检查 (1)真空法检查:适用于新装或大修的设备检漏。其方法步骤如下: ①先将回收装置及连接管道抽真空至133.3Pa,观察0.5h,确认无泄漏后才能使用。如果管道接头和阀门有泄漏,必须修好。 ②打开充气阀门,对断路器抽真空。放置24h后观察其真空度的变化,如果下降值不超过规定,则认为设备无泄漏,可以充SF6气体。如果下降值不合格,可能是设备漏气,也可能是设备部件中水分脱出,使真空度下降,再将设备抽真空,24h后复测真空度,下降值不超过规定,确认设备无泄漏,再充SF6气体。 ③如果真空度下降值很大,设备抽真空无法达到要求,就要充入2个表压的高纯氮(水分含量不超过150ppm),用肥皂泡法找出漏点,进行处理。 (2)肥皂泡法检查。此法对于泄漏较大的设备或运行中的设备可以使用。其方法是将肥皂水用刷子涂在可能泄漏的密封环节上,出现向外鼓泡的地方就是漏点,查出漏点后,要及时处理。此法可检出泄漏率约104ml·MPa/s的漏点。 2、SF6断路器年漏气率的测定 新装或大修的SF6断路器,加入运行前必须测定年漏气率。其方法步骤如下: 第 2 页共 5 页

六氟化硫断路器试验

六氟化硫断路器试验 高压断路器时电力系统中最重要的控制和保护设备之一,在实际运行中,要求高压断路器能在正常的运行情况下(空载或负载)能切、合高压电路,又能在高压电路发生故障时开断巨大的故障电流。因此,高压断路器对系统安全、可靠和经济的运行有着直接的影响,对于高压断路器来说,其性能包括有热、机械和电气等几方面,这里将着重介绍有关高压断路器电气特性试验。为了能更好的理解电气试验原理,有必要电气原理的知识做个简单的介绍。 高压电气的基本理论 1、电弧理论及灭弧 电弧是一个客观存在的物理现象。工程上的电弧焊接和电弧冶炼技术是直接利用电弧为生产服务。而开关电气中,当接通和断开短路时,触头间产生的电弧却是有害的,要求它尽快熄灭。 开关中的电弧分析是电气的基本理论之一。不掌握电弧理论,不懂得电弧特性,就无法了解开关电器的机构特点和工作性能。学习电弧理论,主要是为了达到使用好、维护好、保证设备长周期安全运行目的。 (1)气体放电现象 气体中流通电流的各种形式统称为气体放电现象。金属能够导电是因为金属中的自由电子在电场力的作用下作定向运动所形成的;液体到电视因为酸、碱、盐在溶液中形成的正、负向异性电极运动的结果。液体的导电往往伴随着化学反应。 在常温下,气体是不导电的,因为一般气体分子不像金属那样容易释放自由电子,也像酸、碱、盐溶液那样容易分解为正、负离子。但在某种条件下,气体分子也可以分离为电子和正离子,这种现象称为游离。气体放电就是游离气体的导电质点即自由电子和正离子在电场力作用下定向运动的结果。最常见的气体放电现象有电晕放电、火花放电、电弧放电三种形式。 ○1电晕放电。通常电晕放电现象产生于带高压电的导体周围空间,特别是导 体表面有尖角的部位。由于电场强度高,使周围空间中的气体分子被游离,同时发出吱吱声,在黑暗中可以看到导体周围有蓝色的光圈。 ○2火花放电。火花放电现象产生于具有电压的两极间,当具备了使气体放电 的条件时,由于电源的能量不足,或外回路的阻抗很大限制了放电电流,仅在两极间闪现出贯通两极的断续的明亮细火花迸发出劈啪声。 ○3电弧放电。电弧放电现象是气体自持放电的一种形式。所谓自持放电即两 电极间的导电质点不断产生和消失,处于一种平衡状态。它的条件是电源的能量足以维持电弧的燃烧。时间证明,当开关电器切断有电流的电路时,如果触头间的电压大于10—20V时,电流大于80—10MA,在断开的瞬间触头间便产生强烈白光,这种白光即称为电弧。此时触头虽已分开,但电流以电弧的形态维持,电路仍处于接通状态。只有在触头分开到足够的距离,电弧熄灭后,电路才算被切断。电弧是开关电气器在断开过程中不可避免的现象。 (2)电弧的形成过程

SF6断路器电气试验标准化作业指导书

SF6断路器电气试验标准化作业指导书 1范围 本标准化作业指导书规定了断路器电气试验标准化作业的试验前准备、试验流程图、试验程序 与操作标准和试验报告等要求。 本标准化作业指导书适用于s民断路器电气试验作业。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 1984高压交流断路器 GB/T 11023 高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则 GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 506六氟化硫气体绝缘设备中水分含量现场测量方法 DL/T 593高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 914六氟化硫气体湿度测定法(重量法) DL/T 915六氟化硫气体湿度测定法(电解法) DL/T 917六氟化硫气体密度测定法 DL/T 918六氟化硫气体中可水解氟化物含量测定法 DL/T 919六氟化硫气体中矿物油含量测定法(红外光谱分析法) DL/T 920六氟化硫气体中空气、四氟化碳的气相色谱测定法 DL/T 921六氟化硫气体毒性生物试验方法 DL/T 393-2010 输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW-10-J206-2010 输变电设备交接和状态检修试验规程 国家电网安监〔2009〕664号国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)

3术语和定义 F列术语和定义适用于本标准化作业指导书。 无。 4试验前准备 4.1 准备工作安排 根据工作安排合理开展准备工作,准备工作内容见表1。 表1准备工作安排 4.2 劳动组织及人员要求 4.2.1 劳动组织 劳动组织明确了工作所需人员类别、人员职责和作业人员数量,见表2。 表2劳动组织

六氟化硫断路器的安全运行

行业资料:________ 六氟化硫断路器的安全运行 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共6 页

六氟化硫断路器的安全运行 随着农村变电站小型化工作的进展,不少变电站采用了以户外六氟化硫断路器为主。 一、主要技术参数的几个问题 1.额定断开电流。其值表示断路器能销断开短路容量的能力(也可以用短路容量急示).断路器安装电网的短路容量大小和系统容量、参数有关。电力系统容量大、主变压器容量大,则短路容量大。以小火电厂、小水中站供电之系统短路容量小。LW3-10型六氟件破断路器之额定断开容量一般可以满足要求。对于大电网供电之变电站,特别是大容量变申站,需要核算短路容量是否满足要求。简化计算可以采用下列方法和公式:. 式中;Sd——电网10千伏侧短路容量(MVA) Se——变电站主变压器额定容量(MVA) u%——主变压器短路电压百分数(百分阻抗) 由上式可知,对于短路容量为100MVA级之LW3-10型断路器,当主变压器短路电压为7.5%时,反推算出最大主变压器容量为7.5MVA,即7500KVA。也就是说,在大电网供电系统中主变容量在7500KVA以下时,LW3一10型断路器的额定断开电流可以满足要求。如果变电站为110千伏电压级或阻110千伏变电站很近时,当主变压器容量超过 8000KVA时,则需要进一步核算电网短路容量,校验断路器额定断开电流是否满足需要。如果断路器额定断开电流满足不了电网短路容量的需要,当发生短路跳闸时,断路器可能发生损坏,造成事故。 2.额定断开容量下的开断次数。其数值表示断路器在额定断开电 第 2 页共 6 页

SF6断路器(含GIS)预防性试验作业指导书[QXL-2015]

SF6断路器(GIS)预防性试验 作业指导书 新铝电力

目录 前言 (1) 1 适用围 (2) 2 规性引用文件 (2) 3 技术术语 (2) 4 作业准备 (2) 5 作业流程 (4) 6 安全风险及预控措施 (5) 7 作业项目、方法及标准 (6) 8 回顾与改进 (18) 附录A GIS预防性试验作业过程记录表 (19) 附录B GIS预防性试验数据记录表 (22)

前言 为规广西电网公司SF6断路器(GIS)的预防性试验工作,保证作业过程的安全及质量,制定本作业指导书。 本作业指导书由新铝电力生产技术部提出并归口。 本作业指导书主要起草人: 本标准审查人: 本标准审定人: 本标准批准人: 本作业指导书由新铝电力生产技术部负责解释。

SF6断路器(GIS)预防性试验作业指导书 1 适用围 本作业指导书适用于新铝电力管辖围SF6断路器(GIS)的预防性试验工作,SF6气体试验参考相关指导书执行。 2 规性引用文件 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 26860-2011 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 GB 26861-2011 电力(业)安全工作规程高压试验室部分 Q/CSG 114002-2011 电力设备预防性试验规程 DL 474-2006 现场绝缘试验实施导则 3 技术术语 无 4 作业准备 4.1 人员配备

4.2 技术资料 4.3 物品配置 表1:安全防护用品及安全标识 表2:工器具及仪器仪表

SF6断路器例行试验方案

SF6断路器例行试验方案 批准: 审核: 编制: 一、试验目的 为了考核、研究断路器的各种性能,检查灭弧室、导电部分、机械部分的结构设计、制造工艺等状况。 二、试验依据 GB 1984 高压交流断路器 GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 Q/GDW 1168 -2013输变电设备状态检修试验规程 国家电网公司电力安全工作规程(变电部分) 三、试验标准 1、绝缘电阻≤制造商规定值(注意值); 2、主回路电阻测量≤制造商规定值(注意值); 3、合、分闸时间,合、分闸不同期,合-分时间满足技术文件要求且没有明显变化;除有特别要求的之外,相间合闸不同期不大于 5ms,相间分闸不同期不大于 3ms;同相各断口合闸不同期不大于 3ms,同相分闸不同期不大于 2ms。 四、组织技术措施 1、现场工作人员的身体状况、精神状态良好,个人工作服及安全用具齐全,高空作业时必 须使用安全带。 2、试验现场装设围栏,围栏上向外悬挂“止步,高压危险”标示牌,并派人看守,禁止无 关人员向围栏靠近。 3、试验现场应有可靠接地点,将试验设备及被试设备需接地的端子用螺栓可靠接地。整个 试验系统应有且只有一个接地点。 4、工作前工作负责人对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每 一个工作班成员都已知晓。 5、试验人员严格按照试验规程的规定操作试验设备及仪器仪表,进行试验。 6、至少有两人一起工作,其中一人应为有经验的人员担任工作负责人。 7、断路器回路电阻测试需要斗臂车的应注意安全距离,车辆进出现场由专业人员操作并有 专门人员负责指挥。 8、断路器特性试验需要打开二次端子的需做好二次安全措施票,打开及恢复端子时反复核 对,防止误接。 9、试验完毕后及时清理现场。 五、注意事项 1、拆、接试验电源应由两人进行,一人操作,一人监护,试验电源需有漏电保护装置并检 查漏电开关可靠动作。 2、试验前应仔细检查接线、仪器量程、仪表初始状态等,经检查无误,空载调试后,并经

六氟化硫断路器试验作业指导书

六氟化硫断路器试验作业指导书 1范围 本作业指导书适用于六氟化硫断路器试验作业,包括交接验收试验、预防性试验、大修后试验项目的引用标准、仪器设备要求作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。该试验的目的是判定六氟化硫断路器的状况,能否投入使用或继续使用。制定本指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。 GB1984交流高压断路器 GB/T3309高压开关设备常温下的机械试验 GB50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准 3安全措施 为保证人身和设备安全,在进行绝缘电阻试验后应对试品充分放电;进行交流耐压试验等高压试验时,要求必须在试验设备周围设围栏并有专人监护,负责升压的人要随时注意周围的情况,一旦发现异常应立刻断开电源停止试验,查明原因并排除后方可继续试验。 4工作程序 4.1试验项目 六氟化硫断路器试验应包括以下试验项目: a) 辅助和控制回路绝缘电阻及交流耐压; b)导电回路电阻; c)合、分闸时间及同期性以及合闸电阻预投入时间; d) 合、分闸速度; e)断口并联电容器的电容量和tgδ; f) 合、分闸电磁铁的最低动作电压; g)断路器主回路对地、断口间及相间交流耐压。 4.2试验方法及主要设备要求 4.2.1辅助和控制回路绝缘电阻及交流耐压 4.2.1.1使用仪器

相关文档
相关文档 最新文档