工程质量、安全整改通知单

致:******项目经理部:

经过各参建单位的通力配合,在你项目部各施工班组的共同努力下,你项目部负责施工的三标段(39-56#楼)工程,已顺利完成主体结构封顶工作,并且部分楼座的装饰装修工程正在施工,取得了可喜的成绩。临近冬施、放假在即,参见各方于11月6日对你项目工程的联合检查中发现了一些质量、安全方面的问题或隐患,仍需要你项目部加强自检,定人、定期限、定措施逐项认真整改落实,并将整改落实情况务必于11月13日前回复监理备查。

55#:一单元一层东户电线盒未安装,卫生间墙体斜槎用多孔砖砌筑。窗框安装未按技术交底及规范要求安装。所有楼梯道墙体电线穿管外露未处理。二层西户烟风道安装不规范。卫生间门过梁长度不够。楼梯间抗裂带断开,楼梯踏步接茬有裂缝。窗框安装固定件单面固定,并未固定在预制水泥砖块上。四层东户排风道垃圾堵塞。墙体架眼用砖块封堵。窗台压顶厚度不够。

56#楼:一层楼梯间抗裂带断开。部分配电箱上方未放预制过梁,部分配电箱过梁设置不规范;电线盒安装不规范。四层到五层楼梯踏步断裂,并有露筋现象。砌筑墙体砂浆不饱满,砖缝不均匀。所有楼层管道门预留砖槎不规范,门顶过梁水泥砂浆厚度不够。所有楼卫生间门过梁长度不够,并用多孔砖斜砌。

54#楼:所有楼层卫生间过梁长度不够。墙体架眼用泡沫封堵。线盒安装位置不符合图纸要求。楼层三层以上垃圾未清理;架眼未封堵。电线盒未安装。窗台压顶不符合要求。

53#楼:一层线(箱)盒墙体周边有空洞,未用细石混凝土灌实。在已抹灰完成的墙体上擅自开凿10处;二层楼梯间构造柱露筋未处理。窗台压顶未整改,排风烟道安装位置错误,部分排风烟道堵塞。四层、五层卫生间过梁长度不够,斜槎未用小红砖斜砌。所有楼层管道井墙砌筑不规范,过梁厚度不够。楼梯间临边防护未做,存在安全隐患。

48#楼:一层窗台抗裂带未整改。构造柱空洞未处理。所有楼梯电线穿管外露。楼层管道井墙砌筑不规范。管道井的过梁厚度不够。厨房12cm墙未植筋。电工在抹灰完成的墙体上擅自开凿穿线。阳台窗框安装不规范,未打发泡胶。

47#楼:一层楼道墙体观感质量差,墙体架眼未用细石混泥土封堵,部分架眼用砖块填塞。所有楼层卫生间过梁长度不够。窗台压顶未整改。楼梯踏步接茬处有裂缝未处理。所有楼层管道墙梯砌筑不规范,且管道门过梁厚度不够。

43楼:首层房心土夯实不到位、凸凹不平。楼梯踏步接茬有裂缝未处理。楼层管道井过梁厚度不够。三层以上楼层垃圾未处理,墙体架眼未封堵。五层西户门过梁以上墙缝裂。

42#、41#、40#、39#楼均存在以上通病。

安全隐患:楼梯间临边防护缺失;部分外立面高空作业工人,不能按规范要求佩戴安全帽、系挂安全带。

******监理公司

**项目监理部

2013/11/8

工程整改通知单

工程整改通知单 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢工程整改通知单 工程质量整改通知单 工程名称:×××致: 工程×标段 编号: (施工单位) ××××年××月××日,品质组人员在工地巡查中,发现你公司负责施工的×标段施工区域,存在以下问题,需要整改:1、×××××××(见照片XX,照片上需注明时间及具体的房间位置) 2、×××××××(见照片XX) 3、×××××××(见照片XX) . 以上问题,限 日内整改完成。望你司引起足够重视,我组将继续跟踪结果。 建业天筑精装修品质组专业工程师:品质组负责人:日施工单位意见:期:×年×月×日

接受人:日期:×年×月×日追踪结果及处理意见: 日 期:×年×月×日 现场质量、安全问题照片 施工单位: XXXXXXX 装饰公司 现场照片 附照片 现场照片 现场照片 现场照片工程限期整改通知单 工程限期整改通知单 张光忠班组: 你班组承包江堤A地块6、7#楼主体木工结构、泥工砌砖已接近完工阶段,但是仍然存在很多质量隐患需及时解决,经栋号主管施工员现场检查,主要存在以下问题: 1、泥工砌砖遗留垃圾需清理。 2、木工现场遗留钢管、模板需清理,爆模处要凿除。

3、空调侧板浇筑缺损、漏筋较为严重、平整度较差,需修补, 部分严重缺损的要凿除重新浇筑。 4、混凝土剪力墙与砖墙交缝处需打坡口,大部分坡口打的不 够到位,需改进。 5、部分门框上过梁倾斜达到2公分,需拆掉重做。 6、所有飘窗窗台檐口有大量的砂浆残杂,需及时清理。 7、所有外架上垃圾需清理完毕。 限你班组于2016年月日前将7#楼2-10层以上问题整改完毕,于2016年6#楼15-20层以上问题整改完毕,其他楼层以每5层为一个节点,限8天整改完毕,每阶段整改完毕后及时报主管施工员检查。 如没能按期完成整改工作,我项目部将自行安排其他班组人员去整改,整改所产生的一切费用均在你班组的结算款中扣除。 整改签收人:

建设工程质量整改通知单

建设工程质量整改通知单 质(2017)改字第 001 号

春节开工工作检查及安全文明施工 一:现场安全及文明施工 1、所有塔机维护及临电维护的完善并具备相关资料。 2、所有外架及四口五临边防护的检查及完善。 3、施工现场道路清理及施工现场临时围挡的搭设完善(钢管架搭 设、铺挂密目网)。 4、现场架料清理并及时归还库房或租赁公司。 二:分栋进度、质量遗留问题 (一)11栋 1、内装贴砖班组:1、 2、 3、4单元的梯间未完善。地砖地面与外墙交接处的处理不合格。2单元因从楼上乱扔烂地砖将外墙漆面损坏的未处理。4单元的二层厨房生活阳台泛水墙不合格。 2、内墙涂料班组在作业时将外墙漆面污染未处理。 3、室内门的安装进度未跟上。 4、外墙变形缝V型镀锌板由谁负责?变形缝V型镀锌板订好后的外墙抹灰处理? 5、室内水电安装。 6、防护栏安装 7、屋面工程的完善(含二层的屋面卫生清理)。 8、零星工程:一层通道的梯步砌砖等。 9、室外工程:化粪池的设计及定位是否合理?回填土方(38处轴线填土方案)?室外散水及道路的完善? (二)9栋 1、外架检查,1、2单元吊地砖的落地平台搭设。 2、底框的填充墙砌筑(民工住宿的调节、建渣清理、放线、标高控制、植筋),所有的楼层建渣清理(特别是需要做防水的厨房、厕所、客厅阳台、厨房生活阳台、厕所外阳台)。 3、木工组的胀模剔打、丝杆、步步紧拆除清理、排烟道孔的清理。 4、内抹灰的返工处理,厕所找平层返工处理、落地灰的处理。 5、外抹灰的局部墙面处理,落地灰的处理。 6、水电安装的材料采购计划申报,现场进度、开槽后的建渣清理。 7、地砖的材料采购计划申报,班组人员安排。 (三)7栋

工程整改通知单

工程整改通知单 工程整改通知单 承建单位:江西省荣翔建设有限公司 项目经理:徐清芳 安全员:徐尚喜、江训清 监理单位:分宜县工程建设监理有限公司 总监:杨秋亮 现场监理:袁军、黄海生 检查时刻:20___年___月___日 存在的要紧咨询题: 1、物料提升机未见备案手续,无高度限位和下沉限位,吊笼滑轮缺少一个,进出料口无防护棚,无专用开关箱。 2、安全运输通道未按专项方案施工。 3、外足手架架体与主体拉结偏少,施工层无架板。 4、建筑材料(钢管)堆放在外架上。 5、楼梯无防护。 6、无安全技术交底,无足手架模板支撑验收记录,无项目经理带班记录。 整改时限:6天内整改完毕。 新余市建筑业治理局 二0___年___月___日 第二篇:工程整改通知单

工程名称 ______装饰工程 开始整改日期 年月日 要求完毕日期 年月日 整改班组 内容: 经项目部检查,发觉该楼存在诸多咨询题,现责令你班组及时组织各个专业施工人员一周内全部整改完毕,如期未完,你班组承担全部责任。以下是需要整改的项目:

1、所有洗手间、卫生间反光灯槽、边角腻子刮得不直;毛刺、缝隙污染未清理;墙地砖蹲坑瓷砖勾缝;瓷砖破损更换;立柱开裂修复;铝扣板不平坦下垂、边角没打胶;镜子收口不垂直及没有打胶清理;洁具安装完毕未清理;管道所通足踏阀与蹲坑不垂直、足踏阀安装方向不统一、漏水,足踏阀连接处白水泥堵缝;洗手台台面安装打胶、接缝修补。 2、楼梯前室吊顶风口安装歪歪,检查孔位置腻子毛糙;电梯门口墙面不平、不锈钢没打胶;踢足线位置腻子打磨粗糙、平坦度不到位,踢足线位置清理;所有风口边边角不平坦、缺腻子现象很多;防火门缝隙没有封堵;墙面污染、破损修补、所有过门石与门框之间勾缝。 3、电梯厅、铝方通吊顶不平坦、长短不一致;油工顶面寻角不直;石材墙面勾缝遗漏、清理不干净,石材不平坦,石材与石膏板吊顶位置缝子没有堵严堵平坦;不锈钢安装完成以后打胶不标准、要清理干净重新打胶;电梯门口不是90度,要进行调整。 4、楼梯间、楼梯踏步破损更换、勾缝清理;地坪漆缺角修补,休息台坑洼不平,要重新寻平、刷漆。地坪漆修补要颜色一致,重新打磨刷漆。 整改人签字: 项目经理签字: 年月日 年月日

工程整改通知单范本5篇

工程整改通知单范本5篇 工程整改通知单,一般都是工程上存在质量问题,所以上面的项目部等部门检查不合格,就用通知形式通知对方显示整改完。下面是小编收集整理的工程整改通知单范本,欢迎阅读参考!~ 工程整改通知单(一): 工程整改通知单 通知单位:--- 抄送单位:--- 工程名称:---

项目部巡视人员发现房建施工区存在如下问题: 1、南门及西门区防撞岛门区大板,A#A#地磅基础等单体有外表(缺棱掉角棱角不直翘曲不平飞边凸肋等)外形(构件表面麻面掉皮起砂沾污等)缺陷的混凝土构件至今仍未修补。对上述单体有缺陷的混凝土构件请抓紧组织人员进行修补。此项工作月号前完成。 2、污水处理用房顶板钢筋绑扎没有限位钢筋,多处被踩塌腰。增设限位钢筋,确保顶板底部和顶部钢筋距离,对塌腰处增设马镫支垫。此项工作月号前完。 3、理货楼污水处理用房脚手架搭设竖向支撑倾斜,存在安全隐患。对不贴合规范及施工方案的立杆进行拆除,按规范和施工方案要求重新搭设。此项工作月号前完成。

4、消防水池蓄水池西侧外壁卷材防水部分有破损。对破损的防水卷材按图纸及规范要求修复,并做好成品保护。此项工作月号前完成。 5、理货楼底层柱钢筋焊接焊渣未敲。按要求对焊渣经行敲除清理,此项工作月号前完成。 6、钢筋绑扎部分铅丝头长度超限。对铅丝头长度超限的钢筋绑扎区块派专人裁剪,确保铅丝头富裕长度小于p-且严禁伸入保护层。此项工作月号前完。 望该区加强施工质量管理,对上述问题在要求时间内及时整改,现场技术人员验收合格后再进行下道工序。如再发生此种状况,项目部将根据规定给予重罚,不贴合图纸及规范要求的,不予以计量。 --项目经理部

工程整改通知单(范本8则)(优秀版)

《工程整改通知单》 工程整改通知单(一): 致:xx项目部 经检查,你部在xx工程(设备)项目施工过程中存在如下安全隐患问题,请在收到本通知后认真及时地加以整改: 1、□未按照规定设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 2、□基站主设备开关电源蓄电池(电池柜电池架务必用膨胀螺丝或螺丝对地固定)流配电箱综合配线柜等的安装及摆放要求没用参照工程设计和相关验收规范。 3、□设备器材的品种质量数量不满足工程要求; 4、□项项目负责人专职安全生产管理人员作业人员或者特种作业人员未经安全教育培训或者考核不合格即从事相关工作。 5、□未对因施工可能造成损害的毗邻建筑物构筑物和地下管线采取专项防护措施。 6、□特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书的上岗作业。 7、□每个施工队伍没用做到整理并带齐好自己的施工工具;安全帽安全带爬梯等工具。 8、□未在走线架上距馈线窗M左右的位置安装避雷器组架。 9、□外电防护措施不贴合要求封闭不严;变配电装置不贴合安全规定。 10、□在建设工程的施工现场未实行封闭围挡或围挡设置不贴合规范要求。 11、□未按规范要求制作馈线头,馈线的内芯不得留有任何遗留物,馈线头与馈线的连接应做到无松动无划伤不露铜不变形,馈线头与避雷器连接应牢靠。 12、□未为从业人员带给贴合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

13、□项目经理安全员等安全生产管理人员不在现场监督分部分项的施工。 14、□在施工组织设计中未编制安全技术措施施工现场临时用电方案或者专项施工方案,或者施工组织设计未经审批。 15、□食堂卫生饮水卫生差;无急救措施和急救器材。 16、□安全防护用具机械设备施工机具及配件在进入现场前未经检查或者查验不合格即投入使用。 17、□新建站点天馈安装完成后没用采用防火包对馈窗孔洞进行封堵。 18、□未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道消防水源配备消防设施和灭火器材。 19、□施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细交底说明或者未由双方签字确认。 20、□未遵守有关环境保护法律法规的规定,致使施工现场的粉尘废气废水固体废物噪声振动和施工照明对人和环境造成危害和污染。 □其他安全隐患。 对以上划的隐患问题,请在接通知后的日内整改完毕并报复查。 检查人:_______ 以上资料请你项目部及时整改并给予回复。 要求:1、施工单位于xx月xx日前将上述问题和隐患整改完毕。 2、由项目经理签章回复整改工作状况。 3、经安全监理员复查合格后方能继续施工。 施工方项目经理:_______总监:________监理安全员:_______ _____年____月____日 工程整改通知单(二): 工程整改通知单 承建单位:xx

建筑工程整改通知单

建筑工程整改通知单 修建工程整改告诉,修建工程的建造不合格就必须整改,由于这些修建未来都将承载着许许多多的生命,所以就会有许多相关机关担任查看。以下小编预备了两篇修建工程整改告诉,可供参考。下面文章由材料站供给。 修建工程整改告诉一 修建工程整改告诉单 工程称号:编号:项目经理:东利脚手架担任人:专职安全员:日期:查看部位:钢管脚手架和门式脚手架安全隐患整改内容:1、XX一层东、北转角部位的外立面门式脚手架未进行全体衔接。2、XX北立面剪刀支撑钢管搭接不符合标准要求。(钢管脚手架搭接长度和扣件缺乏等) 3、XX 临街人行通道护棚转角内侧无扫地杆衔接固定。4、XX北立面脚手架单个部位短少扣件,单个部位扣件紧固不牢,墙支撑衔接件数量缺乏。5、XX院内主楼通道人行护棚只搭设单层防护顶棚,未按标准要求搭设双层防护顶棚。6、XX酒吧方位、裙房西立面及人行通道护棚所搭设跳板均未钢线绑缚固定,存在安全隐患。7、XX酒吧方位悬挑脚手架,应监理单位要求201X年X月X日之前撤除完结,不然无法康复现场施工。8、XX西立面临街人行通道护棚,顶层硬防护跳板搭设距离不严密,跳板与钢管架未进行钢丝绑缚固定,存在

必定安全隐患。9、XX西立面临街盘扣式脚手架防护网铺装完结后,呈现松动,部分已开线,影响我司现场文明施工形象,责令2013年6月4日之前保护完结。附:现场相片(10张) 担任人签字:专职安全员签字:项目经理签字: 201X年X月X日 修建工程整改告诉二 修建工程整改告诉单 整改单位:要求完结时刻:实践完结时刻:整改内容:项目部、质检部及监理、业主单位,在现场巡查中发现你班组在2栋七层墙柱施工中存在以下问题:1、框柱箍筋距离排布不均匀2、剪力墙、暗柱钢筋搭接过长(70cm)3、剪力墙钢筋跑位,没保护层以上问题请你班组整改完后告诉检验。签发: XXXX泛海城市广场项目部201X年X月X日 相关引荐:整改告诉专题