文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 复合地基加固法资料

复合地基加固法资料

复合地基加固法资料
复合地基加固法资料

复合地基加固法

第一节复合地基基本理论

一、复合地基的定义和分类

(一)定义

复合地基是指天然地基在地基处理过程中部分土体得到加强或被置换,或在天然地基中设置加筋材料。加固区是由基体(天然地基土体或被改良的天然地基土体)和增强体两部分组成的人工地基。在荷载作用下,基体和增强体共同承担荷载。根据地基中增强体方向又可分为水平向增强体复合地基和竖向增强体复合地基(桩体复合地基)。

复合地基通常由桩(增强体)、桩问土(基体)和褥垫层组成(如图5 -1所示)。

(二)桩体复合地基分类

桩体复合地基可以根据其增强体的不同特性进行分类如下:

1、按增强体材料:分为散体材料(砂石、矿渣、渣土等)、石灰、灰土、水泥土、混凝土及土工合成材料等。

2、按增强体黏结性:分为无黏结性(散体材料)和黏结性两大类,其中黏结性的又可根据黏结性的大小分为:低黏结强度(石灰、灰土等)、中等黏结强度(水泥土)、高黏结强度(混凝土、CFG桩等)。

3、按增强体相对刚度:分为柔性(如石灰、灰土)、半刚性(水泥土)、刚性(混凝土、CFG桩等)。

4、按增强体方向:分为竖向、斜向和水平向(如加筋土复合地基)三种。

5、按增强体形式:分为单一型(桩身材料、断面尺寸、长度相同)(如图5-1a所示)、复合型(如混凝土芯水泥土组合桩复合地基)(如图5-2a所示)、多桩型(如碎石——CFG 桩复合地基等)(如图5—2b所示)、长短桩结合型(如图5-2 c所示)。

上述分类疗法汇总见表5-l。

对于增强体刚度及黏结性大小的划分,目前工程上尚无统一的定量标准,上述定性划分原则仅供参考。如水泥土桩,桩身刚度及黏结性会因桩身水泥土强度不同而有较大变化,当水泥掺入量较低时,可能属于低黏结强度的柔性桩,而对于高强度的水泥土,力学特性又会接近于低标号混凝土,亦有文献将散体材料桩并入柔性桩进行分析,或将灰土桩、生石灰桩等低黏结强度桩视为散体材料桩。

按照复合地基增强体工程特性进行的分类表5-1

地基注浆加固方案

舞钢基础注浆施工方案 注 浆 加 固 专 项 施 工 方 案 目录 第一章施工方案编制说明 第二章工程概况 第三章注浆加固工艺 第四章施工组织部署 第五章安全文明管理目标及施工措施

第六章减少扰民、降低环境污染与噪音得措施 第七章施工图 第一章施工方案编制说明 一、施工方案编制依据 1.《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002); 2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012); 3.《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012); 4.《既有建筑地基基础加固技术规范》(JGJ 123-2012); 5.《人防花园基坑支护方案》; 6.施工场地得实际情况与各种施工条件; 7.《人防花园岩土工程勘察报告》及相关图纸等。 二、施工方案编制原则 1.充分按照施工图纸,严格执行技术规范与标准。 2.实事求就是,突出重点,施工方案实际可行。 3.严格执行本公司得质量管理体系。 4.推行标准化管理,达到安全、文明、整洁、高效得目得。 5.坚持技术与管理得创新。 第二章工程概况 一、工程概况 1.概述 拟建场地位于舞钢,地面已经出现不同程度得沉降,为防止沉降继续发展并避免对邻近建筑物造成不良影响,土体进行注浆加固。

二、工程地质条件 第三章注浆加固工艺 一、加固措施 1.在基坑南侧坡坡顶沿平行基坑边坡方向布置单排注浆孔,孔径60mm,注浆孔间距为3m×3m,孔深为1m。 2.注浆孔内安置DN60管作为花管(注浆管),花管底部100mm加工溢浆孔直径3mm~5mm ,间距300mm。 3.花管安置在注浆孔后,对注浆孔上部0、5m进行封孔,然后压力注浆,加固并改良基坑边坡土体。 二、工艺及要求 1.成孔 注浆孔成孔采用干作业法,按先四周后中间施工顺序,注浆孔间距为1m ×1m,孔深为1、5m钻孔深度应穿透杂填土层底板不小于0、5m,垂直度不大于1%。 (1)施工前应根据现场情况定出孔位并作出标记。孔径允许偏差为+20mm -10mm,孔深允许偏差为+200mm -50mm。成孔过程中遇有障碍物需调整孔位时,应在不影响加固安全得前提下方可适当调整。 (2)成孔过程中应做好成孔记录,按注浆孔编号逐一记载取出得土质特征、成孔质量、事故处理等。应将取出得土质与初步设计时所认定得加以对比,有偏差时应及时修改注浆孔设计参数。 (3)成孔后应进行检查,若孔中出现局部渗水、塌孔或掉落松土,应立即

某地基处理工程施工组织设计

工程名称:市直党校东润-公园壹号5#楼地基处理编制: 审核: 编制日期: 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 (一)组织机构 (二)施工准备 四、素土换填施工操作要点 五、CFG桩施工设备及工艺流程 (一)施工设备 (二)CFG桩施工工艺流程 六、施工技术参数 七、工程质量保证措施及质量保证体系

八、施工安全措施 九、施工工期措施 十、雨季施工措施 十一、附表:资源配置计划 一、编制依据: (1)图纸:市直党校东润-公园壹号5#楼CFG桩平面布置图 (2)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 (3)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 (4)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 二、工程概况: 市直党校东润-公园壹号5#楼地基处理,基坑开挖至-5.50m,然后换填1500mm 厚素土至-4.0m,再进行CFG桩施工,桩径400mm,桩数为529根,有效桩长10.5m,施工桩长11.0m,施工桩顶标高-4.0m。混凝土强度等级C15。 回填土技术指标为:采用素土分层回填碾压,回填厚度为1.5m,每层回填厚度不超过0.3m,控制压实系数不小于0.95。

桩基技术指标为:要求处理后的复合地基承载力特征值不小于230Kpa,单桩竖向承载力特征值不小于380KN。 三、施工准备 (一)组织机构 工地组织机构:项目经理、技术负责、质安员、施工员。由项目经理总负责,其他人员在项目经理的统一安排下相互协作、全面协调工地的各项工作,保质保量完成施工任务。 (二)施工准备 1、施工现场规划 本工程施工现场的“三通一平”工作已就绪,具备开工条件。 2、技术准备 (1)在开工前做好图纸的熟悉和自审以及会审工作; (2)编制好技术安全交底以及质量计划; (3)编制施工预算,做出工料分析; (4)积极储备材料,做好原材料检验及各种试验报告; (5)作好放线准备; (6)开工前,应根据施工组织设计提供的机械清单准备好机械设备并作好检验和维修工作。 四、素土换填操作要点 (1)基坑开挖 用装载机清除或处理场地内的杂土、碎砖块、垃圾、植物根等,并对场地进行平整,然后开挖至设计标高-5.50m。 (2)基底清理

地基处理工程实例

某住宅小区地基处理方案分析 每一种地基处理方法都有一定的局限性,地基处理方案的优选则需要大量的调研,收集资料了解目前该地区常采用的地基处理方法;认真分析建筑场地的工程地质与水文地质条件,针对该场地的具体条件,以及建筑物对地基承载力的要求,提出多种地基处理方案;从方案的技术可行性、对环境的影响、施工工期、以及工程造价等多个方面对这些方案进行比较;最终确定最优方案;对优选方案提出具体设计、施工及质量检测的建议。 1 工程与地质概况 1.1工程概况 拟建中的某住宅小区位于青岛市东西快速路以南,该小区一期工程由多栋5~6层住宅组成,为框剪结构住宅,不设地下室,基础埋深及基础型式待定。由于该建筑物地基表土层由3.30~5.10米厚人工堆积层(主要为房渣土)组成,必须经过地基处理后方可作为建筑物地基持力层,要求处理后的复合地基承载力标准值≥160KPa,建筑物整体沉降量不大于80mm。 1.2地质概况 (1)地形地貌 拟建场区地形基本平坦,地面标高31.77~32.66m。场区原为采砂坑,目前已填平。地下水埋深1.60~2.10m。 (2)地层土质分布见表1: 表1 场地地层分布 类型层号土层名称 厚度或 标高 (m) 强度 压缩模 量(M P a) 波速 υs 承载 力标 准值 (K P a) 人工 堆积层① 房渣土(含砖块、 碎石) 3.3~ 5.10 中152 ① 1粘质粉土、粉质粘 土(含砖渣) 0.0~3.4较软 5.2 新近 沉积层② 圆砾(含砂约3 0%) 0.0~ 2.1 较硬266250 ②1 中、细砂较硬266180②2细、粉砂中较软160

②3 细、粉砂较硬第 四 纪沉积层③ 粉质粘土、粘质粉 土 标高2 7.51~ 26.28 以下 中较软 9.1243160 ④ 1粘质粉土、粉质粘 土 中较硬15.0247180 ③2砂质粉土、粘质粉 土 较硬25.4243220 ③3重粉质粘土、粘土 较硬 6.6247/24 3 140 ⑤ 粉质粘土、重粉质 粘土标高22.62~21.0 以下 较硬16.8 308/24 7 220 ④1粘质粉土、砂质粉 土较硬中19.6 274/24 7 250 ④2重粉质粘土、粘土 较硬18.8/1 3.0 274/24 7 ④3 细砂较硬308 由表一可知:人工堆积层不能直接作为建筑地基持力层,必须进行地基处理后才能作为持力层,而且处理深度应穿过人工堆积层,处理到新近沉积层内。 2 房渣土的工程性质 房渣土是一种含有大量建筑垃圾如碎石、碎砖、瓦砾和混凝土块的杂填土。其主要工程性质为:密实程度不均匀,成份复杂,有较大的空隙,且充填程度不一,排列无规律。密实程度直接牵涉到地基承载力指标与沉降量的大小。由于房渣土的不均匀会导致地基的不均匀沉降,所以需要对其进行地基处理。 3 地基处理技术难度 (1)房渣土处理深度达6米。 (2)房渣土成份复杂、颗粒粒径较大(有大块的混凝土块)、钻孔难度较大、地下水水位较高。 (3)场地处在城市中,离居民区较近。 4 地基处理方案选择 (1)强夯方案 根据目前国内外强夯技术,最大处理深度能达到10m左右。但是高能量强夯造成的振动对周边居民及其环境会带来严重影响。

最新地基处理施工方案资料

本施工方案编制依据: 1、?建筑工程手册?一九七四年 2、?地基处理设计规范?(GBJ-93) 3、?广州新白云国际机场飞行区详细勘察工程物探报告? 广州地质勘察基础工程公司4、?广州白云国际机场迁建工程场道项目地基工程设计? 第二部分民航中南机场设计研究院5、?粉煤灰利用手册?中国电力出版社1997.07

第一章工程概况 广州白云国际机场迁建工程为广州市重点工程,已于2000年3月全面开工,经由广州地质勘察基础工程公司作的飞行区详细勘察工程物探报告中获知:场区上覆为第四系地层主要为粘性土,广泛分布中上碳统壶天群和下石炭石蹬子段灰岩,土洞、溶洞颇为发育,属极强溶岩区。 1、经钻孔揭露的溶洞14个,其中最大溶洞洞高7.2m。 2、经钻孔揭露的土洞53个,其中洞高大于5.0m的22个,最大土洞洞高23.5m,顶板埋深仅9.6m。场区发现的土洞、溶洞的密集区共67个,土洞溶洞密集区内土洞、溶洞极为发育,其中的土洞、溶洞个体的顶底横宽各不一致。 经民航中南机场设计研究院对此土洞、溶洞进行综合评估:飞行区土洞发育较多,且稳定性较差,在场道工程建设中是一个不可忽视的不良地质现象。因此,应在进行机场地基设计施工时针对不同情况采取必要的技术措施。 针对此情况,我公司专业技术人员汇同建设单位现场负责人,于2000年6月上旬对飞行区进行了详尽的现场勘察,同时对设计院提出的土洞、溶洞地基处理方案进行了充分研究,并结合我公司多年的地基处理施工经验,拟对新建白云机场飞行区地下的土洞、溶洞采取钻孔压注水泥砂浆工艺进行处理,充填土洞、溶洞空隙,并达到一定密实度和承载力,同时对洞内不良土质进行加固以保证飞行区地基基

建筑工程资料全套整理处理

建筑工程资料 第一章工程管理资料 工程概况表 工程开工报告 工程竣工报告 工程停工报告 工程复工报告 施工进度计划分析 项目大事记 施工日志 不合格项处置记录 建设工程质量事故报告书 第二章工程技术资料 工程技术文件报审表 技术交底记录 图纸会审记录 设计交底记录 设计变更\洽商记录 第三章工程测量记录 工程定位测量记录 地基验槽记录 楼层放线记录 沉降观测记录

单位工程垂直度观测记录 第四章工程施工记录隐蔽工程记录表 预检工程记录表 施工通用记录表 中间检查交接记录表 地基处理记录 地基钎探记录 桩基施工记录 混凝土施工记录 混凝土养护测温记录 砂浆配合比申请单 混凝土配合比申请单 混凝土开盘鉴定 预应力张拉记录 预应力筋张拉记录 有粘接应力结构灌浆记录 建筑烟(风)道检查记录 自动扶梯\自动人行道安装调试记录 第五章工程试验记录施工试验记录(通用) 混凝土试块强度统计\评定记录

砂浆试块强度统计\评定记录 防水工程试验检查记录 设备单机试运转记录 调试报告 电气接地电阻测试记录 电气器具通电安全检查记录 电气照明、动力试运行记录 综合布线测试记录 电气绝缘电阻测试记录 光纤损耗测试记录 视频系统末端测试记录 管道灌水试验记录 管道强度严密性试验记录 管道通水记录 管道吹(冲0洗()脱脂试验记录 室内排水管道通球试验记录 伸缩器安装记录表 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 风管漏风检测记录 各房间室内风量测量记录 管网风量平衡记录 电梯主要功能检查记录表 第六章施工验收记录

分项工程质量验收记录 分部(子分部)工程质量验收记录 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 单位(子单位)工程观感质量检查记录 施工现场质量管理检查记录 工程检验质量检查记录表(通用) 分部分项工程 共划分为:一、地基与基础工程;二、主体结构;三、建筑装饰装修; 四、建筑屋面; 五、建筑给水、排水及采暖;六、建筑电气;七、智能建筑;八、通风与空调;九、电梯

地基加固方案

自2005年至2013年七八年间,我们在凤台县采煤沉陷区堤防加固工程中,针对堤基软弱问题应用了一些地基加固技术。经过几年来的运行观测,效果很好,加固后的堤防安全稳固,堤身滑坡问题得到了很好的解决。堤防地基加固的方法很多,对于选择何种方法进行堤坝地基加固,需要根据现场地质及施工条件进行认真研究。在堤防地基加固工程中,比较适用的有高压喷射注浆技术、深层搅拌法加固技术等。 1、地基加固方法选择要点 1.1地基加固方法选择的基本原则 在除险加固工程中,地基加固处理方案的选择,具体取决于以下诸方面:(1)功能性:必须满足工程目的和要求;(2)可实施性:方案的工程规模、有关参数和技术指标,在目前的技术水平条件下是可行的;(3)经济性:方案通过技术经济比较,投入产出分析,在满足功能性要求的前提下,工程费用较低,工程概预算能够承受;在确定采用后尚应采用先进技术,优化方案,合理使用材料。(4)环境和安全性:避免工程污染环境或污染最小;能保障堤防结构和相邻建筑物安全,保证施工人员的安全。 1.2地基加固方法与选择 地基加固方法的选择:(1)首先应分析采用天然地基的可行性,如有可能应尽量采用天然地基。(2)根据建筑物对地基的要求和地基条件,确定需要进行处理的范围和处理要求。(3)地基处理方法必须满足堤防对地基的设计要求,主要指天然地基经处理后应能达到的物理力学指标。(4尉天然地基的条件、处理要求、工程费用及材料来源等各方面进行综合考虑,以确定合适的地基处理方法。 (5)地基处理方法原则上一定要技术上可靠、经济上合理,又能满足施工进度要求。通过分析比较可以采用一种处理方法,也可以采用由两种或两种以上的处理方法组成综合的处理方案。(6)注意节约能源,注意环境保护,避免因地基处理而对地面水和地下水产生污染,振动噪音等对周围环境产生不良影响。 1.3几种地基加固方法的比较

地基处理方法

一、施工部署 1、编制依据 (1)、地质勘察报告。 (2)、***地基处理工程施工图纸、设计选用的标准图集,图纸答疑纪要。 (3)、设计图纸所涉及的国家、地方有关工程建设的法律、法规、规定。 (4)、***地基处理工程图纸设计依据的现行设计规范、规程。 (5)、***地基处理工程施工招标文件。 (6)、现行国家、行业、地方(企业)有关工程建设的规范、规程、标准、条例等。 2、工程质量、安全、文明、工期施工目标 (1)、质量目标:本工程质量目标为合格。 (2)、安全目标:工程施工中无重大伤亡事故,轻伤负伤率低于千分之三。 (3)、文明施工目标:本工程达到合格安全文明工地标准。 (4)、总工期90天 3、施工部署 (1)、施工原则:在施工过程中,协调组织专业配合土建施工。 (2)、工程施工顺序:测量放线→土方开挖→3:7灰土换填 (3)、技术准备 由公司和项目部工程技术人员审阅施工图纸,核对结构施工图和建筑施工图相应的部位尺寸、标高、位置,提出设计图纸存在的问题,组织各专业施工队伍进行专业工程的图纸会审,核对土建图纸与各专业图纸存在的疑难问题,由设计负责人核准签证,并做好图纸会审记要。以此修订编制施工方案,预算人员根据图纸及答疑纪要,提出各种材料用料、材料预算、施工预算,提出成品、半成品定货计划,由材料供应部门及工程技术部、质安部组织材料进场的检验。 二、主要部位施工方法 1、施工准备

(一)材料要求: 1土料:采用就地挖出的粘土及塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土土料应过筛,其颗粒不应大于15㎜。 2、石灰:应用Ⅲ级以上新鲜的块灰使用前1-2天消解并过筛,其颗粒不得大于5㎜,不得夹有未熟化的生石灰块粒及其他杂质,也不得含有过多的水分。 (二)主要机具设备: 1、机械设备:蛙式打夯机、压路机、小型铲车。 2、主要机具:铁锹、量斗、水桶、胶管、喷壶,手推翻斗车,铁筛(孔径为5㎜-15㎜) (三)作业条件准备: 1施工前应根据工程特点、填料和设计要求的压实系数,施工时进行必要的压实实验,确定填料含水量范围,铺实厚度,夯实或碾压遍数等参数。 2、做好测量放线工作,在基坑的边坡上钉好水平木桩或地坪上钉好标准水平高程木桩。 2、施工操作工艺 1)基坑土方开挖后,经验槽发现基坑底有多处杂填土,要处理杂填土,用三七灰土回填夯实。回填方法详见施工工艺。 2)三七灰土拌和方法: (1)我们采用简捷快速高效的“量方”施工方法。就是在现场占用一半场地让工人规整排开分别同时筛素土和石灰粉然后合并量方。灰土配合比应为3:7(石灰:土,体积比),即以3倍数立方米的过筛石灰粉和7倍数立方的过筛素土就地用人工拌和,或机械拌和两三遍,使之均匀,颜色一致,并适当控制含水量,现场以手握成团,两指轻捏即散为宜,然后铺开。 (2)灰土一般最有含水量为14%-18%;如含水水分过多或过少时,应稍晾干,或洒水湿润。如有球团应打碎,要求随伴随用。 3)施工顺序: (1)施工时以20轴线为分界线,分(东、西)两段施工。先施工楼

地基处理工程施工操作规程

目录 一、大口径灌注桩施工操作规程 (1) 1、钻孔施工(旋挖斗钻机) (1) 2、灌浆施工 (3) 二、软地基础处理施工操作规程 (6) 1、施工前准备(灰土桩类): (6) 2、造孔施工(洛阳铲): (7) 3、搅拌灰土回填施工 (7) 三、边坡支护桩施工 (8) 1、边坡挂网喷浆 (8) 2.旋钻成孔、灌注 (9) 3.锚杆钻施工 (11) 4、连梁打设施工 (12) 四、降水工程施工 (14) 1、施工前准备 (14) 2、钻机开钻前各项准备 (15) 3.钻进施工(反循环钻孔) (15) 4.下井管、洗井: (16) 5.降水施工 (17) 6.降水完了 (18)

地基与基础工程安全施工操作规程 一、大口径灌注桩施工操作规程 1、钻孔施工(旋挖斗钻机) 1-1、设备入场前的各项准备 (1)首先,根据甲方提供的施工资料,结合现场水、电、路实际状况,定出具体施工方案;指定泥浆配制场所,开挖泥浆池。根据施工需要,准备足够的电缆、送浆管;设置电源箱。选定孔内出土的堆放地等; (2)与甲方或监理联系,要求向甲方提供现场施工桩位的测定位置,并要求甲方或监理下发书面开孔通知书。如果甲方授权乙方自测时,其测量结果仍需经甲方签字后,才能布钻机就位。 1-2、钻机开钻前的各项准备: 开钻前,要有业主监理、甲方质检员、乙方现场技术员等三方在现场情况下,共同对钻头对位、钻机水平状态、塔前主动钻杆与地面水平垂直与否等情况检验认可后才可挖坑下护筒,其具体步骤如下:(1)钻机对位、埋设护筒: 首先根据给出的孔位桩,用十字线相交法(两条直线垂直相交,交叉点正好与桩点重合)引出四个定位桩,然后用0.5m长钢筋(12mm)将其四个点定下,同时记下四条引出线桩各到引桩中心点的距离; 定好引出点后,撤线挖护筒坑。护筒直径、筒高的尺寸均由设计桩直

地基基础加固方法论文

地基基础加固方法论文 1 地基基础工程加固原则与程序分析 1.1 地基基础工程加固原则 基础与地基的加固工程属于现有结构的地下加固工程, 其难度、造价、施工持续时间等往往比新建筑物更多更大, 此外还可能涉及停产或居民动迁等问题。因此在加固时宜尽可能考虑周详,根据结构特点、土质情况选择合理的加固方案, 在确定是否加固及采用何种加固方案时应考虑下列原则: 1) 挖掘地基潜力。当现有建筑地基基础状态良好、地质条件较好时, 应尽量发挥地基与基础的潜力。如考虑建筑物对地基的长期压密使原地基的承载力提高; 考虑地基承载力的深宽修正。2) 确定计算地基荷载。现有建筑在进行加固时, 原设计资料、计算书等未必齐全, 地基的承载力也不一定用足, 上部结构的加固或改建与扩建均使地基上的荷载变更, 通常均会增加。如果增加后超出地基容许承载力的5%~ 10%左右, 则一般不考虑地基基础的加固, 而考虑调整或加强上部结构的刚度来解决。3) 尽量采用改善结构整体刚度的措施。如加强墙体刚度, 加强纵横墙的连接等, 可使结构的空间工作能力加强, 从而有助于减轻不均匀沉降或减少绝对沉降, 因在 地基与基础的计算理论中未考虑上部结构空间工作的影响。4)尽量取简易的结构构造措施。如在基础抗滑能力不足时增设基础

下的防滑趾; 在基础旁边设置坚固的刚性地坪; 在与相邻基础 间设置地基梁将水平剪力分担到相邻基础上等。 总之, 在考虑地基基础问题时, 不应孤立地仅考虑地基与 基础本身, 还应着眼于结构与地基的共同作用, 可用加强上部 的办法来弥补地基方面的不足; 可用较简单的地下浅层操作来 代替深层或水下操作。 1.2 地基基础工程加固原程序 建筑物基础加固时按以下程序进行: 1) 查明建筑物破坏的原因; 2) 经选择、优化后确定建筑物基础加固方案; 3) 确定建筑物基础加固施工的技术措施与应变方案; 4) 进行地基加固或基础托换;5) 进行基础与承台加固及二者的连接; 6) 纠偏; 7) 结构加固补强。4) ~ 7) 也可根据实际方案进行调整, 可减少或合并某些步骤。 2 地基基础工程加固方法分析 2.1 注浆加固基础法 基础补强注浆适用于基础有裂缝时的加固。浆液一般可用水泥浆, 水灰比可采用0. 5~ 0. 6, 也可采用环氧树脂等浆材。设计施工方法: 先在基础裂缝处钻孔, 对单独基础每边不少于2 孔,对条形基础可沿基础纵向每1. 5 m ~ 2. 0 m 布置钻孔, 并不少于2 排。注浆管直径约25 mm, 与水平面的倾角不小于30, 以利流动。钻孔直径约28 mm 并较注浆管大2 mm~ 3 mm。孔距0. 5 m~1. 0 m, 注浆压力可取0. 1MPa~ 0. 3 MPa, 影响半径约0. 3 m~0. 6

常见软土地基的加固方法

一.软土的定义 所谓软土,从广义上讲就是强度低、压缩性高的软弱土层。 二.软土的类型:按孔隙比及有机质含量为主划分为:软粘性土、淤泥质土、淤泥,称软土; 泥炭质土、泥炭,称为泥沼。 三.软土的特性 a.天然含水量高、孔隙比大。含水量在34%~72%之间,孔隙比在1.0~1.9之间,饱和度一般大于95%,液限一般为35%~60%,塑性指数一般为13~30,天然容积密度为15~19KN/m3 b.透水性差。大部分软土的渗透系数为10-8~10-7cm/s c.压缩性高。压缩系数为0.3~0.5,属于高压缩性土。 d.抗剪强度低。其快剪粘聚力在10KPa左右,快剪内摩擦角在0~5o e.具有触变性。一旦受到扰动,土的强度明显下降,甚至成流动状态。 f.流变性显著。其长期抗剪强度只有一般抗剪强度的0.4~0.8倍。 四.软土地基的处理原则 主要原则是:技术可行、经济合理、满足工期要求。 五.软土地基的加固方法 1.垫层与浅层处治。设置于路堤与软基之间的透水性垫层是地基中的孔隙水排出的通道,软土地基上修筑的路堤,其下均宜设置透水性垫层。浅层处治适用于表层软土厚度小于3m的软土路段的处理。 2、辗压实法——挖制最佳含水量,对土基分层压实,以提高强度和降低压缩性。 强夯法是以8—12t(甚至20t)的重锤,8-20m落距(最高达40m),土基进行强力夯击,利用冲击波和动应力达到加固土基的目的。 3、排水固结法——饱和软土在荷载作用下,排水固结后,抗剪强度可得到提高,则达到加固的目的。 4、挤密法——土基成孔后,在孔中灌以砂、石、灰土石灰等材料,捣实成直径较大的桩体,孔隙减少,提高承载力和加固的目的。 砂井——是利用各种打桩机具击入钢管或高压射水,爆破等方法在地基中获得一定规律排列的孔眼并灌入中、粗砂形成砂柱。 A.外砂井顶面应铺设砂垫层,以构成完整的地基排水系统; B.砂井直径一般为20~30cm,软土厚大于5m; C.砂井施工方法——打入空心管法、射水法。 挤实砂(碎石)桩——是以撞击或振动的方法强力将砂、石等材料挤入软土地基中,形成直径较大的密实柱体,提高软土地基的整体抗剪强度,减少沉降。 生石灰桩——用生石灰碎块置于桩孔中形成桩体。其孔径20~40cm,长在12m以内。 5、化学加固法——利用化学溶液或胶结制,采用压力灌或搅拌混合料等措施,使土粒胶结起来,达到加固土的目的。 6、抛石挤淤——是强置换土的一种形式,不必抽水挖淤,施工简便。适用于软土3~4m,石块大小不小于0.3m。 7、反压护道法——是在路堤两侧填筑一定宽度和不定期定高度的护道,它运用力学平衡原理保持路基的稳定。适用于反压护道高度为1/2路堤高度。 8、土工合成材料自治——土工合成材料具有加筋、防护、过滤、排水、隔离等功能。利用

地基基础加固技术

地基基础加固--地基的扩大与加深 基础灌浆加固 当基础由于机械损伤,不均匀沉降或冻胀等原因引起开裂或损坏时,可采用灌浆(亦称注浆)法加固基础。 施工时可在基础中钻孔,注浆管的倾角一般不超过60°,孔径应比注浆管的直径大2~3mm,在孔内放置直径25mm的注浆管,空距可取0.5~1.0m。对单独基础每边打孔不应少于2个,浆液可由水泥浆或环氧树脂等制成,注浆压力可取0.2~0.6MPa,当15分钟内水泥浆未被吸收则应停止注浆,注浆的有效直径约为0.6~1.2m。对条形基础施工应沿基础纵向分段进行,每段长度可取2.0~2.5。 对有局部开裂的砖基础,当然也可采用钢筋混凝土梁跨越加固。 加大基础底面基础加深锚杆静压桩锚杆静压桩用于既有建筑的托还加固和纠倾加固 一、用于托换加固中 既有建筑由于种种原因,产生较大的不均匀沉降,甚至成为沉裂工程。由于既有建筑地基基础加固的施工条件差,采用锚杆静压桩进行基础托换加固是理想的加固方法。 既有建筑由于使用功能的改变需要进行改造,如增层、扩大柱距,工业厂房增大吊车荷重等,基础上的荷载必然增大,而地基土承载力有又不适应时,锚杆就是理想的托换加固方法之一。 锚杆静压桩设计 设计前必须对拟加固的工程进行调研,其内容除需查明工程事故发生的原因外,尚需对其沉降、倾斜、开裂、上部结构,地基基础。地下管网极障碍物、周围环境等情况做周密的调查了解,同时还需要了解托换工程或纠倾工程地基基础设计所必须的其他材料。 设计应包括的内容为:确定单桩垂直容许承载力、桩断面极桩数实际、桩位布置设计、桩身强度及桩段构造设计、锚杆构造设计、下卧层强度及桩基沉降验算、承台厚度验算等。若是纠倾加固工程尚需进行纠倾设计。 地基基础加固--锚杆静压托换加固与纠倾加固施工 一、托换的锚杆静压桩施工 锚杆静压的压桩施工应遵循下述各点: 1、根据压桩力大小选定压桩设备基锚杆直径,对触变性土(粘性土),压桩力可取1.3-1.5倍的单桩容许承载力,对非触变性土(砂土)压桩力可取2倍的单桩容许承载力。 2、编制的施工组织设计,应包括的内容有: ⑴针对设计压桩力所采用的施工机具与相应的技术组织与劳动组织和进度计划; ⑵在设计桩位平面图上标清桩及沉降观测点; ⑶施工中的安全防范措施; ⑷针对既有建筑托换加固拟定压桩施工流程; ⑸压桩施工中应遵守的技术操作规定; ⑹为工程验收所需必备的资料与记录。 3、压桩施工应遵守的技术操作 ⑴压桩架要保持垂直,应均衡拧紧锚固螺栓的螺帽,在压桩施工过程中,应随时拧紧松动的螺帽; ⑵桩段就位必须保持垂直,使千斤顶与桩段轴线保持在同一垂直线上,可用水平尺或线锤对桩段进行垂直校正,不得偏压。当压桩力较大时,桩顶应垫3~4cm厚的麻袋,其上垫钢板再进行压桩,防止桩顶压碎。 ⑶压桩施工时不宜数台压桩机同时在一个独立柱基上施工。施工期间,压桩力总和不得超过

常见加固问题地基基础篇解答

常见加固问题地基基础篇解答 、基础、地基加固方法主要有哪些? a、增大截面法 适用于埋深相对较浅的独立基础、条形基础,对筏基、箱基、桩基适用性差。 b、增加埋深法 适用于紧邻下卧层为良好持力土层的情况,同时持力层最好在地下水线以上。 c、改变基础类型法 如由独立基础改为条基;由条基改为筏基、桩基;由砖条基改为混凝土条基等。 d、压力注浆法 适用于处理承载力不均匀的地基土,浆液采用水泥浆或水泥-水玻璃混合液,但一般不能用于有湿陷性的土层。 e、静压桩法 适用性广,将荷载向深层土体传递,但压桩力应小于上部结构自重的80%。 f、树根桩法 适用性广,既加固了地基土,又将上部荷载向深层土体传递。但易塌孔的土层(如淤泥质土)慎用。 2、基坑支护(加固)方法主要有哪些? a、放坡

较经济,但要求施工场地足够大,土层良好,且地下水在基地以下。 b、喷网 较经济,属被动式支护,可90度开挖(但应分层开挖,层开挖深度不宜超过2米),基坑侧壁土层应变释放为半自由状态,最近建筑物距坑边宜在2米以上。 c、护坡桩 属被动式支护,适用于建筑物紧邻基坑,但基坑深度若超过10米,悬臂式护坡桩桩顶变形仍较大。 d、护坡桩+预应力杆 属主动式支护,侧壁土体变形小,适用于深基坑和坑边有对变形敏感的构筑物。 e、连续墙+止水帷幕 适用于土层较差(如淤泥质土、流沙)或降水可能引起周场地较大不均匀沉降的基坑。 f、内支撑 适用于长条形狭窄基坑,对其他形状基坑显笨拙,支撑杆件对前期挖土和后期施工均影响较大。 3、地基注浆加固应注意什? a、慎用于湿陷性土层。 b、注浆压力不是越大越好,以能劈裂、挤密、浸渗土层即可(一般控制在1.5MPa以内),过大压力易造成上覆土层起,浆液上。 c、浆液固化前相当于增加了外荷载,而且注浆对原持力层有扰动,所

地基处理工程施工方案

目录 1.地基处理范围 2.吹填及挤密桩材料选择 3.吹填施工方法 3.1场地吹填风段 3.2吹填方法 3.3吹填施工机具 4.振冲挤密砂桩 4.1简介 4.2振冲挤密砂桩施工质量要求 4.2.1孔隙比 4.2.2处理后地基承载力要求 4.2.3处理深度 4.2.4试验 4.2.5质量控制 4.3振冲挤密砂桩施工方法 4.3.1施工分区 4.3.2孔位布置及间距 4.3.3施工机具 4.3.4具体施工方法说明 5.载荷试验

1.地基处理范围 厂区建筑场地的现地面标高为5.0~2.5m之间,设计地面标高为12.5m,根据东莞市建筑设计院勘测队提供的岩土工程堪测报告,现场地广泛分布较厚的松散土层,为提高场地的地基载力及减少建(构)筑物的沉降变形,必须对场地地基进行加固处理。本工程的地基设计方案为先在场地进行人工吹填,形成人工吹填地基后再振冲挤密砂桩进行加固处理。人工吹填及挤密加固范围如下图1所示: 3.吹填施工方法 3.1场地吹填风段 场地吹填分三阶段进行: 首先由场地现标高吹填至6.000米标高,第二阶段由6.000米标高吹填到9.000米标高;第三阶段由9.000米标高吹填至厂区地面设计标高。

3.2吹填方法 吹填顺序由深至浅进行,吹填厚度分层时,每层不超过500mm,在吹填的每个阶段待场地面积水排干、自然沉降基本完成经碾压密实后方可进行后序的工作。 3.3吹填施工机具 ——吸砂机; ——摊铺机; ——管道; ——给水管及喷洒装置; ——排水系统: ——压路机; ——其它配套设备。 4.振冲挤密砂桩 4.1简介 本工程采用振冲挤密砂桩加固地基,填充物为粗砂,砂粒粒径不小于0.8mm,含泥量小于3%,振冲挤密砂桩孔径为800mm,梅花形布置,桩间距最大为2米,最小为1.56 图2:振冲挤密砂桩孔为布置图

地基基础加固处理方案

地基基础加固处理方案 摘要:结合工程实例,对地基基础加固的前后两种处理方案,即压力灌浆加固和静力压桩加固法进行了分析比较,对如何选择最合适的处理方案作了有益的探讨。 关键词:基础加固压力灌浆 改革开放以来,建筑业迅速发展,建筑工程质量逐年提高,但工程质量事故还时有发生,造成了许多不应有的损失。这是由于各地区的工程地质条件不同,土层分布、土的物理力学性质不同,既使同一建筑场地,往往土质也不均匀,在进行工程勘察、工程设计与施工中,如果对地基条件掌握不全,处理不当,就可能导致事故的发生,这些都会给国家和人民造成不应有的损失。因此,准确分析事故,合理地处理事故,是当前建筑业亟待解决的一个大问题。目前对已建建筑物的加固处理的方法有许多种,但常用的有以下两种: (1) 灌浆加固:用钻机在基础上成孔至要加固的土层,然后用高压灌浆设备将配制好的水泥化学浆液灌入地层,通过劈裂、挤压作用,使土层与浆液产生物理化学反应而胶结,从而达到改善土体结构和性能的目的,提高土体的强度。(2)静力压桩加固:利用建筑物的承重柱重力作为反力,通过一套液(油)压设备,把预制桩分节压入土中,上下节桩接驳用预埋角铁焊接。压桩由液压控制,当压力达设计荷载并基本满足计划桩长要求时则终桩,终桩时的单桩承载力可直接从压桩设备的仪表中反映出来。终桩后将压入桩的桩头钢筋与原基础钢筋焊接,并浇注砼承台与基础连为一体,从而将上部 结构的荷载通过桩直接传递到坚硬土层。 (2) 毫无疑问,已建建筑物出现不均匀沉降,无论是采取灌浆加固还是静力压桩加固,都会给工程造成一定的损失,此时应考虑的是如何将损失降到最低限度。 1 工程实例1.1工程概况鹤山市某厂房为一幢高四层,框架结构的建筑物,长55.0m,宽15.0m,占地面积825m2,原设计采用人工挖孔桩基础,由于场地工程地质情况复杂,厂房中段和东段分别分布有一层厚为3~6m和7~9m的流塑状淤泥,使建筑区内部分地段挖孔桩方案无法实施,而改用条形基础下的砂垫层方案(垫层厚度1.00m),而西段淤泥层较薄(厚1~2m),却浇注了16条桩柱,于是同一建筑物采用了两种在受力和变形方面完全不同的基础型式。厂房于1992年10月建成,使用期间发现不均匀沉降,导致厂房结构出现严重拉裂和剪切破坏,危及安全使用。1.2场地工程地质概况经对厂房场地进行工程地质勘察,其地层结构在揭露深度 2 内由上至下依次为:(1)填土:浅*,土质松软,层厚0.79~2.00m。(2)粉质粘土:灰~灰*,上部0.40~0.60m为耕土,软塑,N=2击,fk=80~90kPa。(3)淤泥(泥炭土):黑褐色,局部夹粉

地基处理施工方案 (1)

清泉名苑(一期) 地 基 处 理 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:中天建设工程有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 1.1工程简述 (1) 1.2 现场自然条件 (2) 二、施工方案编制依据 (2) 2.1编制依据: (2) 2.2编制原则 (2) 三、施工组织与部署 (3) 3.1项目管理机构 (3) 3.2技术准备 (3) 3.3施工机械及人员准备 (4) 3.4其他准备工作 (4) 四、施工方案 (4) 4.1施工部署: (4) 4.2地基处理回填材料的要求: (5) 4.3施工测量控制 (5) 4.4回填土处理工程方案 (5) 五、质量控制点的设定和控制 (6) 六、检查验收 (6) 6.1检查方法 (6) 6.2验收程序 (7) 七、质量保证措施 (7) 八、安全施工技术措施 (8)

一、工程概况 1.1工程简述 工程名称: 工程地址: 建设规模: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 本工程由13幢小高层、1幢幼儿园及一个地下车库组成,地上11层,地下1层,框架结构。地下室底板混凝土设计标号C30、抗渗等级P6。车库底板厚度250mm。 1.2 现场自然条件 本工程位于上饶市上饶县,紧邻公路,交通运输方便,施工用电及用水满足施工要求,有足够的区域设置临建设施,总体说本工程施工条件较好,材料供应便利。 二、施工方案编制依据 2.1编制依据: 1)《翼天十里风荷(一期)工程施工组织设计》 2)《建筑地基处理规范》(JGJ79-2002、J220-2002) 3)《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB0202-2002) 4)《土工实验方法标准》(GB/T50081—2002) 5)《工程测量规范》(GB50026—93) 2.2编制原则 (1)、确保工期原则:

地基加固设计方案

燕西华府项目两限房D4号楼纠偏及地基加固工程 施工图 . 中国铁道科学研究院 2014年06月

目录

设计说明 一、概述 1.1 任务来源 在北京"7.21暴雨"后,北京青龙湖项目燕西华府D地块—D3、D4、D5、D6楼(以下简称“本工程”)基础出现不均匀沉降,导致建筑物局部出现裂缝,为保证建筑物的安全及正常使用,受北京西海龙湖置业有限公司(以下简称“建设单位”)委托,中国铁道科学研究院(以下简称“我院”)承担了D4和D6楼地基沉降加固工作。由于加固前未进行详细的数据测量,因此未发现D4及D6楼倾斜超出规范规定的情况,所以只针对地基进行了加固补强。D4楼采用锚杆静压桩进行加固。加固完成后,变形发展已经稳定,未产生新的沉降变形。但在后期测量时发现,楼面的倾斜超过规范要求,为保证建筑的的正常使用,需要考虑对该建筑进行纠偏并重新加固。 由于受结构布置特点的限制,可采用的纠偏方法有限,为此先期进行了同场地与本建筑相邻的6#楼的局部纠偏,以验证纠偏效果。目前,6#楼纠偏工作已经完成,相关的方法及工艺可行,在本栋建筑纠偏时可以采用相同的工艺。 1.2 工程概况 燕西华府D区两限房工程位于北京市丰台区王佐镇青龙湖东侧,东侧为现状六环路,南侧为长青路。该区共八栋建筑,2个楼为一组地坪标高,各组由北向南分别降低2.0m。D5~D6为一组(见图1),各组的两栋建筑中间夹地下车库,地上住宅6层地下1层,D3、D4:±0.000=85.300,筏板基础顶相对标高为-4.340标高,厚度为400mm,为梁板式筏基,基础底板底标高比主楼底板底标高低1.2m,筏板下为160mm素混凝土垫层,其下为0.5m厚级配砂石垫层。地上住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,地下车库为钢筋混凝土框架结构,结构设计要求两限房范围内地基承载力≥150KPa,车库范围内地基承载力≥100KPa,最大沉降量为20mm,沉降差不大于20mm。该结构于2011年底封顶。 1.3 场地工程地质条件 该工程所在位置地貌上属于山麓坡积裙地貌,地面高差较大,北高南低、西高东低。 场地内基础筏板以下的地层自上而下主要为人工填土(粉质粘土素填土,杂填土),第四纪坡洪积成因的粘性土(粉质粘土)、碎石土(夹碎石透镜体)和全风化、强风化的砂岩、页岩和泥岩。 图 1 D3、D4平面示意图 人工填土:一般厚度为0.3~5.0m,B6#钻孔人工填土厚度达8.4m,人工填土层除①3层经过强夯处理外,其余填土层结构松散,性质不均匀,物理力学性质差,具体描述如下: ①粉质粘土素填土:黄褐色,稍湿~饱和,稍密,以粉质粘土为主,局部为粘质粉土素填土,含少量碎砖瓦石屑、植物根茎、灰渣等局部碎石含量较多;

地基处理记录

地基处理记录 工程名称郑州火车站垃圾处理站日期年月日 处理依据及方式: 1、处理依据: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002、2、处理方式:挖至-1.60m出现原有排水沟和防空洞,继续加深至设计土层,后采用人工级配砂石回填夯实。 处理部位及深度(或用简图表示) 见附图 有/□无附页(图) 处理过程及处理结果: 符合设计要求及施工质量验收规范要求。 检查意见: 经各方共同验收认为该地基经处理后符合设计要求及施工质量验收规范要求 检查日期:年月日 签字栏 建设(监理)单位 施工单位商丘市豫民建筑工程有限公司郑州分公司 项目专业技术负责人专业质检员专业工长(施工员) 设计单位 勘察单位 本表由施工单位填写。

地基处理记录 鲁JJ—045 工程名称莱州兴达液压机械有限公司1#车间日期2010年月日 处理依据及方式: 1、处理依据: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002、2、处理方式:采用C15素混凝土浇灌 处理部位及深度(或用简图表示) 见附图 有/□无附页(图) 处理过程及处理结果: A轴交2轴,B轴交2轴9轴C轴交3轴采用C15素混凝土浇灌 经处理后符合设计要求及施工质量验收规范要求。 检查意见: 经各方共同验收认为该地基经处理后符合设计要求及施工质量验收规范要求 检查日期:2010年月日 签字栏建设(监理)单位 施工单位莱州市西由建筑安装有限公司莱信分公司 项目专业技术负责人专业质检员专业工长(施工员) 设计单位 勘察单位

浅谈地基基础加固方法

浅谈地基基础加固方法 [ 摘要] 论述了建筑基础由于某种原因而需扩大与加深、加固的方法; 并阐明了两种不同地基基础的加深加固方法的优缺点及施工要点。本文以某工程D 座基坑地基基础工程加固为例, 通过分析其具体情况, 提出加固处理方案。 [ 关键词] 基处理;灌浆;锚杆;静压桩; 1 地基基础工程加固原则与程序分析 1.1 地基基础工程加固原则 基础与地基的加固工程属于现有结构的地下加固工程, 其难度、造价、施工持续时间等往往比新建筑物更多更大, 此外还可能涉及停产或居民动迁等问题。因此在加固时宜尽可能考虑周详,根据结构特点、土质情况选择合理的加固方案, 在确定是否加固及采用何种加固方案时应考虑下列原则: 1) 挖掘地基潜力。当现有建筑地基基础状态良好、地质条件较好时, 应尽量发挥地基与基础的潜力。如考虑建筑物对地基的长期压密使原地基的承载力提高; 考虑地基承载力的深宽修正。2) 确定计算地基荷载。现有建筑在进行加固时, 原设计资料、计算书等未必齐全, 地基的承载力也不一定用足, 上部结构的加固或改建与扩建均使地基上的荷载变更, 通常均会增加。如果增加后超出地基容许承载力的5%~ 10%左右, 则一般不考虑地基基础的加固, 而考虑调整或加强上部结构的刚度来解决。 3) 尽量采用改善结构整体刚度的措施。如加强墙体刚度, 加强纵横墙的连接等, 可使结构的空间工作能力加强, 从而有助于减轻不均匀沉降或减少绝对沉降,

因在 地基与基础的计算理论中未考虑上部结构空间工作的影响。4)尽量取简易的结构构造措施。如在基础抗滑能力不足时增设基础下的防滑趾; 在基础旁边设置坚固的刚性地坪; 在与相邻基础间设置地基梁将水平剪力分担到相邻基础上等。 总之, 在考虑地基基础问题时, 不应孤立地仅考虑地基与基础本身, 还应着眼于结构与地基的共同作用, 可用加强上部的办法来弥补地基方面的不足; 可用较简单的地下浅层操作来代替深层或水下操作。 1.2 地基基础工程加固原程序 建筑物基础加固时按以下程序进行: 1) 查明建筑物破坏的原因; 2) 经选择、优化后确定建筑物基础加固方案; 3) 确定建筑物基础加固施工的技术措施与应变方案; 4) 进行地基加固或基础托换;5) 进行基础与承台加固及二者的连接; 6) 纠偏; 7) 结构加固补强。4) ~ 7) 也可根据实际方案进行调整, 可减少或合并某些步骤。 2 地基基础工程加固方法分析 2.1 注浆加固基础法 基础补强注浆适用于基础有裂缝时的加固。浆液一般可用水泥浆, 水灰比可采用0. 5~ 0. 6, 也可采用环氧树脂等浆材。设计施工方法: 先在基础裂缝处钻孔, 对单独基础每边不少于2 孔,对条形基础可沿基础纵向每1. 5 m ~ 2. 0 m 布置钻孔, 并不少于2 排。注浆管直径约25 mm, 与水平面的倾角不小于30, 以利流动。钻孔直径约28 mm 并较注浆管大2 mm~ 3 mm。孔距0. 5 m~1. 0 m, 注浆压力可取0. 1MPa~ 0. 3 MPa, 影响半径约0. 3 m~0. 6 m。一般压力越大, 注浆的有效半径越大。

5种地基加固方法的适用范围详细介绍

5种地基加固方法的适用范围详细介绍 说到地基加固,大家都不陌生,地基加固的工作如果不到位,地基之上建造的建筑物的使用安全也会出现问题,地基加固的方法较多,常用的主要有5种,下面的时间小编就来为大家详细的介绍地基加固常用的5种方法分别是什么?以及这5种地基加固方法的使用范围又是什么? 1、静压桩加固法 该种地基加固方法的适用面比较广,能够将地基的荷载向深层土层传递,降低地基表层的沉降速度,不过在实际加固的过程中,压桩力不能超过地基之上建筑物自重的80%。 2、树根桩加固法 这种地基加固方法也是较为常用的,具有双重加固效果,其一能够加固地基土壤,让地基土壤更加紧实,其二也能将地基上部的荷载传递到深层土壤中,不过如果地基土壤的性质属于淤泥质土,这种地基土壤不适宜使用该种加固方法。 3、压力注浆加固法 有些地基承载力不均匀,对于这类地基加固时,可以用水泥砂浆注入到地基表层,确保地基上部的承载力在加固后能够均匀,不过如果是湿陷性的土质,也是不宜使用该种加固方法的。

4、增大截面加固法 该种地基加固方法的适用面并不多,主要是针对埋深较浅的独立基础、对筏基、桩基等地基。 5、增加深埋加固法 这种地基加固方法的适用范围也是较窄的,目前适用于地基下卧层的土层有良好持力的情况,持力土层最好是在地下水位线以上,对于这种类型的地基,适合采用该种加固技术。 以上小编为大家详细介绍了地基加固常用的5种方法,以及这5种地基加固技术的适用范围,很多人在建造房屋时,往往会忽视了地基加固的重要性,其实,如果地基加固的工作不到位,产生的后果是大家无法弥补的,如果建筑工程最后在验收的时候由于地基问题不合格,需要对地基重新进行加固和维护,返修的经济预算也是相对较高的,也会直接影响到工程的完工时间。

相关文档