文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 探析红外测温在变电站的应用实践

探析红外测温在变电站的应用实践

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/854841827.html,

探析红外测温在变电站的应用实践

作者:李娜

来源:《中国科技博览》2014年第01期

[摘要]通过红外测温技术的应用,可有效掌握设备在正常运行状态下的发热规律及其表面温度场的分布和温升状况,结合各种电气设备的内部结构和运行状态,依据传导热能的途径,就能较好地对设备有无内部或外部故障进行诊断。

[关键词]红外测温发热运行环境

中图分类号:TM835.4 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)01-0000-01

引言

红外测温技术在电力系统生产过程中,电力设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。近20年来,非接触红外测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断完善,功能不断增强,品种不断增多,适用范围也不断扩大,市场占有率逐年增长。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。非接触红外测温仪包括便携式、在线式和扫描式三大系列,并备有各种选件和计算机软件,每一系列中又有各种型号及规格。在不同规格的各种型号测温仪中,正确选择红外测温仪型号对用户来说是十分重要的。

一、电气设备发热及原因

电气一次设备,以及它们与母线、导线或电缆之间的电气连接部位,常常因某种原因产生发热,严重时将影响变电站的安全运行,应该引起我们的重视。

电气设备工作时,由于电流、电压的作用,将产生电阻损耗发热、介质损耗发热、铁心损耗发热等3种热源。电气设备的热故障可分为外部故障和内部故障,长期暴露在大气中的各种电气接头因表面氧化而接触不良,是电气设备的外部故障。而封闭在固体绝缘、油绝缘以及设备壳体内部的电气回路和绝缘介质劣化等,依据传热原理,从电气设备外部显现的温度分布热像图,可以判断为内部故障。

众所周知,金属导体都有一定的电阻,其电阻与其本身的电阻率和平均温度系数有关,且有相应的熔点。根据Q=I2Rt,当电气接头的接触电阻由于某种因素如接触表面状况不良、氧化程度严重、接触压力较小、有效接触面积减小而增大时,或电流增大时,其发热量(温度)将相应增大,电阻由于热效应而相应增大。电阻增大又使温度增加,如此恶性循环,将使接触面的温度超过熔点而熔化。

相关文档
相关文档 最新文档