文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › MM市—井字架施工方案

MM市—井字架施工方案

MM市—井字架施工方案
MM市—井字架施工方案

GD2201003□□阳东县档案馆改建工程井字架施工方案

工程名称:阳东县档案馆改建工程

工程地点:阳东县府综合楼C楼

施工单位:阳江市第一建筑集团方圆建筑有限公司

编制单位:阳江市第一建筑集团方圆建筑有限公司

编制人:

编制日期:年月日

审批负责人:

审批日期:年月日

井字架的安装与拆除方案

一、工程概况

1、本工程名称为阳东县档案馆改建工程。

2、四层框架结构。

3、建筑总高度:18.25米。

二、编制依据

1.《建筑机械使用安全技术规程》

2.《建筑卷扬机》

3.《建筑施工安全检查标准》

4.《建筑卷扬机安全规程》

5.《建筑机械焊接通用标准》

6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001

三、井字架搭设方案

(一)架设参数

1、井架选型

结构架采用钢管扣件式架子,吊篮底座为自制槽钢,动力机构采用JJK0.5型卷扬机作为动力源,电机功率3KW。

2、架设材料

48×3.5脚手钢管,脚手钢管连接件;

脚手钢管、脚手钢管连接件应采用符合KT-33-8标准的玛钢铸件,材质应符合脚手钢管及扣件的有关规定。

3、架设尺寸

横杆间距:1.4米

吊篮外包尺寸:2600×1850;2820×1860;2810×1800 边杆距墙:1.6米

架设高度:14米(使用4层)

架体平面尺寸如图所示

(二)架设工艺

1、搭设顺序

放线、做基础→铺槽钢→摆放扫地杆→逐根树立杆并与扫地杆扣紧→装第一步横杆→校正立杆垂直并扣紧→接立杆、安装其它各步横杆→……→加设剪刀撑→安装天轮、地轮→安装吊篮→安装轨道→穿绳调试,调整吊篮轨道→安装限位装置→验收

2、搭设前由测放员将井架位置测设在室外地坪上,按放线位置做好混凝土基础,然后由架子工搭井架。

在这一步中,我们首先应选好提升机的基础,当无设计要求时,应符合下列要求:

(1)土层压实后的承载力,应不小于80kpa。

(2)浇注c20砼,厚度300mm。

(3)基础表面应平整,水平度偏差不大于10mm。

(4)基础应有排水措施。

3、搭设井架时,先在井架底座位置上铺通长10#槽钢,使立杆稳定在槽钢上。

安装架体时,应先将地梁与基础连接牢固,每安装2个标准(一般不大于8m),应采取临时支撑或临时缆风绳固定,并进行校正,在确认稳定时,方可继续作业。

安装井字架时,两边立柱应交替进行,每安装装2节,除将单肢柱进行临时固定外,沿应将两立柱横向连接成一体。

架体各节点的螺栓必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔和开孔,更不得漏装或以铁丝代替。

4、井架横杆间距l.4米,侧向在进、出料口处应空开。与建筑物垂直的横杆,端头与建筑物连接顶紧,兼作井架的连墙杆,或在每层楼地面处应加设小横杆顶住结构面,作为侧向限位装置。

5、剪刀撑的设置:侧向除进、出料口处外,均应自下而上连续设置剪刀撑,剪刀撑单撑竖向距离为三根小横杆间距 4.2米,剪刀撑水平面的夹角为

45°~60°最下面的剪刀撑斜撑与立杆的联接点,离立杆底端不大于50cm。斜撑杆采用旋转扣件固定在与之相交的立杆或横杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm,剪刀撑采用对接扣件接长。剪刀撑应随架子同步支搭,以保证架子的稳定性。

6、安装天轮架:支撑天轮的立杆采用双立杆,间距300mm。支撑天轮的横杆采用双杠,与井架中立柱采用双扣件连接,并应加设八字撑,与井架角柱相连。天轮架顶部另装一根横杆将天轮架夹紧,天轮架两侧采用扣件限位夹紧。在距井架顶部4米处的滑轨上安装起高限位装置。

7、装好天轮、地轮及吊篮后,安装吊篮轨道(长度约300的短钢管或其它),穿好钢丝绳,并进行调试,根据吊篮的运行情况,调整轨道的位置,使吊篮能够顺畅运行。

8、轨道安装完毕后安装限位装置,经检查全部合格后,报安全部、技术部进行验收。

(三)质量要求

1、井架的架设用料应符合规程要求,整体结构不得摇晃、歪斜、变形。

2、立杆要做到方正平直,立杆垂直度偏差不得超过总高度的1/400。立杆要用对接扣件连接,不得错开搭接。相邻立杆的接头应错开布置,在不同的步距内与相邻横杆的距离不宜大于步距的三分之一。

3、剪刀撑和斜撑应用整根钢管,不宜用短管,最底层的撑刀撑应落地。

4、导轨垂直度及间距尺寸的偏差不得大于±10mm。

5、杆件相交伸出的探头长度均应大于10cm,以防杆件滑脱。横杆伸出井架外立面的长度应基本一致。

6、起高限位装置必须灵敏有效。

7、井架必须使用配套的天轮和地轮。

(四)安全措施

1、在距架顶4米处必须安装超高限位装置,且必须保证其在使用过程中灵敏有效。

2、井架的任一点与架立的输电线路或带电设备的水平距离不得小于3米。

3、首层进料口处必须搭设防护棚,其它三面应设围栏,禁止人员通行。

4、各层平台处必须搭设宽度不小于600的人行通道,人行通道外侧应立挂安全网,并设护身栏,护身栏横杆高300+800+400mm。

5、各进、出料口处必须安装防护门。

6、井架必须使用配套的天轮和地轮,禁止使用开口滑轮。

7、吊盘不得长时间悬于井架中,应及时落至地面。

8、吊盘内不得装长条材料,且材料不得零乱堆放,应将材料集中在一处居中堆放,避免载重偏向一边。

9、井架限载1吨,只准用于载料,不得用于载人。

(五)井架安装图

井架尺寸及构造见附图。

构造

四、缆风绳的安装要求

1、缆风绳应选用园股钢纯正绳,直径不得小于9.3mm。提升机高度在20m

以下时,缆风绳不少于1组,提升机高度在21—30m时,不少于2组。

2、缆风绳与地面的夹角不应大于60°,其下端应与地锚连接,不得栓在树木、电杆或堆放构件等物体上。

3、在安装、拆除临时缆风绳,其材料也必须使用钢丝绳,严禁使用铁丝、钢筋、麻绳等代替。

4、地锚采用桩式地锚时,一般采用Φ48钢管或〈75×6角钢时,不少于2根,并排设置,打入深度不小于1.7m,桩顶部应有缆风绳防滑措施。

五、附墙架的安装要求

1、提升机附墙架的设置应符合设计要求,其间隔一般不宜大于9m,且在建筑物的顶层必须设置一组。

2、附墙架与架体及建筑物之间,均应采用刚性件连接,并成稳定性结构,不得连接在脚手架上。

3、附墙架的材质应与架体的材质相同,不得使用木杆、竹杆等做附墙架与金属架体连接。不得采用焊接方式连结。

六、卷扬机的安装要求

1、卷扬机庆安装在平整坚实的位置上,宜远离危险作业区,视线应良好。

2、卷扬机应搭安全操作棚。

3、卷扬机锚桩应在素土夯实后,浇注C20砼,厚度300mm ,予埋螺栓,不得以树木、电杆代替锚桩。

4、当刚丝绳在圆筒中间位置时,架体底部的导向滑轮应与圆筒轴心垂直,否则应设置辅助导向滑轮,并用地锚、钢丝绳栓牢。

5、提升钢丝绳运行中应架起,使之不拖地面和被水浸泡,应挖沟槽或砌

红砖并加保护措施。严禁在钢丝绳穿行的区域内堆放物料。

七、验收和使用

各项操作指标都达到规定的指标范围以内,即可以请有关部门验收,只有验收合格才可以交付使用,并在以后每提升一次进行一次验收。操作人员必须受过专门培训,经考试合格才能持证上岗操作。这样,整个提升机的安装过程完毕。

八、架体的拆除

1、拆除顺序:应按先装后拆的原则,从上到下,先拆除钢丝绳,然后拆除龙门架的天梁,应分别对两立柱采取稳固措施,保护单柱的稳定。

2、在拆除缆风绳或墙架前,应先设置临时缆风绳或支撑,确保架体的自由高度不得大于2个标准节,一般不大于8m。

3、拆除作业中,严禁从高处向下抛掷物件。

4、拆除作业宜在白天进行。夜间作业应有良好的照明。因故中断作业时,应采取临时稳固措施。

九、架体拆除与应注意事项

1、拆除前对全体拆除人员进行安全技术交底,讲解拆除方法,严格按高处作业规定执行和遵守安全纪律、拆除工艺要求。

2、施工人员必须戴好安全帽,系好安全带。

3、拆除现场必须设警戒区域,挂醒目的警戒标志,警戒区域内严禁操作人员通行或在井架下方继续组织施工,地面指派专职监护人员。

4、拆除人员进入岗位以后,先进行检查,后进行拆除工作。

5、井字架必须使用电焊或风割时,应严格按照国家特殊工种的要求和消

防规定执行,并派专职人员,配备料斗防止星溅落。严禁无证动用电焊工具。

6、当日完工后,应仔细检查岗位周围情况,如发现留有隐患的部位,应及时修复或继续完成至一个程序,一个部位的结束,方可撤离岗位。

7、输送至地面的所有材料、配件等物料,应按类堆放整齐。

8、按安装作业的相反顺序即可完成拆卸作业。拆除作业前,应根据现场条件及设备情况编制作业方案,并对作业人员分工交底,确定指挥人员,划定安全警戒区域,并设监护人员,排除作业障碍。

9、在拆除附墙架前,应设置临时支撑,确保架体的自由高度不得大于2个标准节(一般不大于6米)。

10、拆除提升机的天梁前,应先分别对两立柱采取稳固措施,保证单柱的稳定。

10、拆除作业中,严禁从高处向下抛掷物体。

11、拆除作业宜在白天进行。夜间作业应有良好的照明。因故中断作业时,应采取临时稳固措施。

12、高处作业员必须持证上岗,项目部对参加井架搭拆的高处作业员进行安全三级教育,在上岗前进行安全技术交底,作业人员必须熟悉本作业的安全技术操作规程。

十、其它:

安全生产必须贯穿于整个单位工程的过程中,施工生产的全过程是一项长期的工作。全体施工人员必须深刻牢记安全的重要性和必要性,牢记“安全第一,预防为主”的指导方针,严格执行安全生产法规,遵守安全施工规定,才能使工程施工实现安全生产的管理目标。

井字架专项施工方案

武定中医院综合楼建设项目 井架物料提升机安拆专项 施工方案 编制人:职务: 审批人:职务: 编制单位:云南万合建筑工程有限公司 编制日期:年月日 目录 第一节、工程概况 (1) 第二节、准备工作 (6) 第三节、主要结构及作用 (7) 第四节、安装及拆卸步骤 (12) 第五节、升降机的调试和使用 (20) 第六节、安全保证措施 (21) 第七节、井字架(双柱)计算 (26)

第一节、项目工程概况 1、武定中医院栋综合楼建设项目,位于楚雄州武定县城。 2、A区综合楼,底层为库房,二层为办公用房,三~七层为职工 宿舍,面积:㎡,占地面积:㎡。 B区综合楼,底层为库房,二层为食堂,三~七层为职工宿舍, 面积:㎡,占地面积:㎡。 3、建筑层数:7层,建筑高度:。 4、建筑分类:三类,结构形式:钢筋混凝土框架结构,耐火等 级;二级。 5、防水等级:屋面П级。 6、抗震设防烈度:7度(),按照《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010要求进行施工。 建筑合理使用年限50年。 本工程的基本情况

各责任主体名称 7、根据现场实际情况和我公司以往施工经验,本工程安装一台井字架能够满足主要用于砌体、抹灰及楼地面工程的材料垂直运输要求,计划在基础施工完成后安装并投入运行。井字架搭拆严格按龙门架及井字架物料提升机安全技术规范JGJ88-92和井字架物料提升机使用说明书进行施工。 主要技术参数

二、编制依据 厂家产品使用说明书 龙门架及井架物料提升机安全技术规范(JGJ88-1992) 建筑施工计算手册(江正荣主编) 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011) 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)

井脚手架专项施工方案

井脚手架专项施工 方案
1 2020 年 4 月 19 日

XXXX 湾项目 采光井脚手架专项施工方案
审批: 审核: 编制:
XXXX 湾项目总承包工程 12 月

目录 一、编制依据 ............................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 ............................................................................ 错误!未定义书签。 三、施工准备 ............................................................................ 错误!未定义书签。 四、施工工艺 ............................................................................ 错误!未定义书签。
1、钢梁施工要求 ......................................................................错误!未定义书签。 2、上部脚手架搭设................................................................... 错误!未定义书签。 五、质量验收标准..................................................................... 错误!未定义书签。 1 、构配件允许偏差..................................................................错误!未定义书签。 2、 脚手架搭设的允许偏差和检验方法 ..................................错误!未定义书签。 3、 扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准...........................错误!未定义书签。 六、安全文明施工..................................................................... 错误!未定义书签。 七、安全紧急预案..................................................................... 错误!未定义书签。

井字架施工方案

. 井字架安装及拆除方案 鸿景豪苑的主体结构已施工完毕,根据建筑平面颁情况,及装饰材料的运输需要,井字架设以1台高速升降机为主,1台人货梯为辅的施工方法,高速升降机型号为“SS100型井架式施工升架机”,生产厂家为广东省南海市桂城北约叙龙建筑机械厂,证书编号:建机国检字(2001)第118号,该蟛轲满足现场施工的需要。 一、安装前的准备工作: 1、对卷扬机进行检查、维修、调式、加注润滑、检查离合器、制动器,是否正常灵活可靠。 2、对井字架的钢结构各种杆件进行检查,清理。如底架、立杆、横杆、斜杆、导轨、顶梁、滑轮等规格、数量是否齐全。不齐全的要进行补齐。发现有杆件操作、变形的、必须进行修补、调直,质量要符合设计要求。 3、钢丝绳、滑轮、轴、销、套、绳卡、连接螺栓,花蓝螺栓等,必须完整良好。外购配件必须有合格证。 4、准备好工具。比如作用的活动板手、手锤、钳子、钢钎、工具袋、安装用的麻绳吊杆等。 二、井字架位置选择 1、根据建筑物施工的实际需要,并考虑交通,排水情况,特别注意周围的架空输电线路的安全距离,来确定井字架、卷扬机的安装位置(见总平面布置图)。

2、安装位置确定后,首先基础的作法是:C30钢筋混凝土注底板,厚度200mm,(18层厚300mm)四周为钢筋混凝土剪力墙结构,高2米。底板平面尺寸为2400*2400,底板上安装地脚螺栓稳固架体。砼基础应施工在老土下专业资料word . 400处。基础表面平整,水平度偏差不得大于5mm。 3、基础应有排水措施。距基础边缘5米范围内,开挖沟槽或有较大震动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。 4、井字架基础设计计算 本工程楼高64.8m,现场安装1台钢井字架作为垂直运输设备,安装高度24m,钢井字架采用1.5t卷扬机作为提或机具,提升速度50m/min,基础底板尺寸考虑安装卷扬机为2.5m×3.8m,厚度为300mm。根据地质勘探报告,底板下土层中风化粉砂岩,承载力为1500KPa,摩擦力QS为12KPa。 (一)、底板的剪承载力计算公式: 1、基础底板所受的荷载情况如下: 吊盘自重:600kg 底盘自重:290kg 横梁自重:178kg 标准节自重:230kg×39节=8970kg 钢丝绳自重:58.98kg/100m×266m=156.89kg 载重量:1500kg 缆风绳的垂直分力:2302×sin45°×2(上下二道缆风绳)=3255.52kg

井字架施工方案

井字架安装及拆除方案 鸿景豪苑的主体结构已施工完毕,根据建筑平面颁情况,及装饰材料的运输需要,井字架设以1 台高速升降机为主,1台人货梯为辅的施工方法,高速升降机型号为 “ SS100 型井架式施工升架机” ,生产厂家为广东省南海市桂城北约叙龙建筑机械厂,证书编号:建机国检字(2001)第118 号,该蟛轲满足现场施工的需要。 2、安装位置确定后,首先基础的作法是:C30 钢筋混凝土注底板,厚度 200mm, (18层厚300mm)四周为钢筋混凝土剪力墙结构,高2米。底板平面尺寸为2400*2400,底板上安装地脚螺栓稳固架体。砼基础应施工在老土下400 处。基础表面平整,水平度偏差不得大于5mm。 3、基础应有排水措施。距基础边缘5 米范围内,开挖沟槽或有较大震动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。 4、井字架基础设计计算 本工程楼高64.8m,现场安装1台钢井字架作为垂直运输设备,安装高度 24m,钢井字架采用1.5t卷扬机作为提或机具,提升速度50m/min,基础底板尺寸考虑安装卷扬机为2.5m x3.8m,厚度为300mm。根据地质勘探报告,底板下 土层中风化粉砂岩,承载力为1500KPa,摩擦力QS为12KPa。

电梯井采光井内脚手架施工方案

长兴岛凤凰镇CX01单元07-04地块住宅项目电梯井、采光井内脚手架施工方案 施工单位:中城建设有限责任公司 2017 年10月30日

目录 一.编制依据 (1) 二.工程概况 0 三、电梯井、天井、采光井道脚手架方案选择 (2) 四、脚手架搭设技术与工艺 (3) 五、电梯井、采光井、天井平网设置 (5) 六、脚手架拆除 (5) 七、安全管理 (6) 八、计算书 (6) 一.编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑施工预防高处坠落事故的若干规定》建设部建质[2003]82号 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《建筑施工安全手册》(杜荣军主编)等编制 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》 二.工程概况 表2.1

本工程位于上海市崇明区长兴镇,长橘路北侧、凤凰公路西侧,先进河东侧。本工程拟建建筑物由7幢高层住宅、8栋5层叠加、5栋3层联排、21栋3层合院、2层公建配套用房、1层地下车库等组成。用地面积89802.1平方米,总建筑面积186704.05平方米,其中地下室建筑面积83015平方米。1#~7#楼17层高度55.37米;8#~11#、27#~30#楼5层高度17.4米;12#~23#、31#~39#楼3层高度11.5米;24#、25#、40#、41#、26#楼3层高度11米;42#楼2层公建高度12.05米;43#楼1层公建高度3.2米.

井字架安装施工方案

(金洲嘉丽园井字架安装)施工方案 中国华西 中国华西企业有限公司 二00三年三月

施工单位:审批:审核:编制:编制日期:

金洲嘉丽园工地位于深圳市龙岗区坂田镇华台路,由深圳市金洲房地产开发有限公司投资兴建,总建筑面积24000m2,框架结构,6栋6层,一层4.5米高,二至七层2.8米高,总高度为24.8米。根据本工程特点1#~6#楼各安装1台(位臵见附图),该机是广州建力工程机械公司广州市第一建筑工程公司机械制建厂生产的。 主要技术性能 一、准备工作 1、安装基础,将2.5m×2.5m正方形内搞平整夯实,在上面C10砼找平 层80厚,然后作C20的钢筋砼圈梁基础(附图),卷扬机的安装基 础:C10砼1m×1m×10cm,同时预埋好安装固定螺栓(¢16×40。 2、井架体:立柱,水平连接杆件,斜连接杆件校整修复,连接螺栓, 绳滑轮(天、地)的准备。吊笼的检修:防护安全门,防断绳装臵 及停层装臵和安全挂钩。卷杨机的(包括电机)的检修。 二、安装的准备 1.底座预埋件8×150×250=14,附墙预埋件可先供2组。

2.地下室底板安钢筋前,在底板模上放出安装井架的平面位臵图和预埋件位,在钢筋安完后将预埋件安在已划好的位臵上,预埋件的上平面与底板上平面一致,对安装的预埋件加以固定防止浇砼时移位。卷扬机安在地下室顶板上作法与井架平面同。 3.清理预备首次要安装的架体杆件、螺栓、翻斗、集料斗、卷扬机、控制箱及相关材料。预先组装4节为一组的组合节,以备吊装。 4.工、护具安装人员自理。 5.组成安装小组,指定作业负责人。安装前进行详细的安全技术交底。 三、安装程序 1.将底架工字钢及底翼板用M20×45、M20×60螺栓连接成正方型底座,安放在已埋好的预埋件上(附图)。用水平纹测量:找平底座,座下有空隙用钢片垫实,然后将底架与预埋件锚固(注意:底架的对角线长度应相等)。 2.将4根立柱用M20×45的螺栓连接在底翼上,然后将横杆,斜杆、导轨等杆件用M16×40螺栓连接成一个节,紧固全部螺栓。至此第一节已全部完成。 3.将已组合好的4节为一体的组合节进行吊装在第一节上,用M20×45的螺栓与第一节连接好。安齐翻斗导轨(注意接头处的平滑)。 4.在高度6m处作第一次附墙。测量⊥度(安装高度的1‰内)。 5.根据工程进度加高和附墙。 6.安上翻斗架总成、天梁和滑轮。 7.安装卷扬机(附图)、控制箱、话筒插座。(注意卷扬机与预埋件锚固)→接通电源分别检查主机和控制系统,进行逐一调试,在电源方面处理完后→穿绕钢丝绳翻斗架上端不少于3个绳卡(注意绳卡方向)→初试(调试)车。 8.安装防护门(翻斗上升时自动关门)。每个楼层停靠都要设臵防护门,井架进料处搭设防护棚。 9.总调试后,上下运行正常,要试上下限位、防断绳保护装臵(吊

独立柱井字脚手架施工方案

陕西未来能源化工有限公司 金鸡滩煤矿选煤厂原煤储煤场网架建筑工程 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 山东宁大钢构有限公司 二 O一四年六月

一、工程概况 工程名称:陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿选煤厂原煤储煤场网架建筑工程 工程地点:陕西省榆林市金鸡滩镇 工程规模:网架采用螺栓球节点,正放四角锥网架形式,周边柱支承。网架上弦层静荷载0.30KN/m*m,活荷载0.5KN/m*m,基本风压0.4KN/m*m,地震设防烈度7度,屋面呈拱形,跨度92米,矢高32.4米,网架投影面积7452m2 。 建设单位:陕西未来能源化工有限公司 监理单位:河南工程咨询监理有限公司 施工单位:山东宁大钢构有限公司 脚手架结构形式:独立柱“井字”脚手架 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 4、施工组织设计及施工图纸。 三、危险源识别与监控 (一)、脚手架工程事故的类型分析 1、整架倾倒或局部垮架。

2、整架失稳、垂直坍塌。 3、人员从脚手架上高处坠落。 4、落物伤人(物体打击)。 5、不当操作事故(闪失、碰撞等)。 (二)、引发事故的主要原因分析 1、整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架 (1)构架缺陷:构架缺少必须的结构杆件,未按规定数量和要求搭设剪刀撑等。 (2)在使用过程中任意拆除必不可少的杆件和剪刀撑等。 (3)构架尺寸过大,承载能力不足或设计安全不够与严重超载。 (4)脚手架基础(如所支撑的地面强度未达到要求)承载力不足。 2、人员从脚手架上高处坠落 (1)作业层未按规定设置围挡防护。 (2)作业层未铺满脚手板或架面之间的间隙过大。 (3)脚手板和杆件因搁置不稳、扎结不牢或发生断裂和坠落。 (4)不当操作产生的碰撞和闪失。 3、落物伤人(物体打击) (1)在搭设和拆除时,高空抛掷构配件,砸伤工人或过路行人。 (2)架体上物体堆放不牢或意外碰落,砸伤工人或过路行人。 (3)整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架,砸伤工人或过路行人。 4、不当操作大致有以下情形: (1)用力过猛,致使身体失稳。

施工升降机(井字架)专项施工方案计划

施工升降机(井字架)施工方案工程概况:本工程温哥华城六期1~6#楼,结构类型为框架剪力墙结构,结构顶标高为33米。 根据工程的垂直运输需要和安全技术要求的规定,本工程计划搭设施工升降机(井字架)6台。 一、施工准备: 1、产品选择:根据JGJ59-99标准要求,决定选用宁波市五星电梯制造有限公司生产的SSD100型施工升降机成套设备,根据施工要求分析如下: A:此产品的导轨架标准节为3.8*1.85*1.5米。 B:施工工程屋顶结构标高为33米。 C:为了满足施工时安全使用要求,导轨必须达到36米。 根据A、B、C三种情况分析,导轨架搭设应为36米,以此标准组织进货。 二、提升架的基础 基础尺寸为2512mm*4600mm板厚300mm,基础钢筋三级钢12双层双向间距200mm,混凝土强度为C20 ; 三、附墙架 1、提升机附墙架的设置应符合设计要求,其间隔不大于9m拉一道附着装置; 2、附墙架与架体及建筑之间,均应采用刚性件连接,并形成稳定结

构,不得连接在脚手架上。严禁使用铅丝绑扎。 3、附墙架的材质应与架体的材质相同,不得使用木杆、竹杆等做附墙架与金属架体连接。 4、型钢制作的附墙架与建筑结构的连接采用预埋专用螺栓连接。十 四、限位保险装置 1、物料提升机设断绳保护装置、上极限限位装置,30cm以上的高架提升机设下极限限位装置、缓冲器和超载限制器。 2、井字架断绳保护装置采用夹轨式,安全停靠装置使用与吊笼安全门联动,上下极限限位装置采用机械式,吊笼的越程不大于3m,所有保险装置确保安全可靠。 3、在便于司机操作的位置设置紧急断电开关,在紧急情况下,能及时切断提升机的总控制电源。当提升机总电源被切断时,工作照明不断电。 五、缆风绳 (1)采用缆风绳固定架体,缆风绳采用直径大于9.3mm的圆股钢丝绳,提升机架体高度在20m以下时设一组(四根),20~30m设二组,以后每增加10m增设一组。 (2)缆风绳在架体四角同一水平面上对称设置,与地面夹角在45~46度,其下端采用与钢丝绳拉力相适应的花篮螺丝与地锚拉紧连接,严禁栓在树木、电杆等其他物体上。 (3)地锚采用不少于2根钢管(Φ48~53)并排设置(与钢丝绳受力方向垂直),间距不小于0.5m,打入深度不小于1.7m,桩顶部应设缆风防滑措施。

采光井脚手架专项施工方案

锦江华府住宅小区工程 米光井 脚手架 施工方

—善?傘於 四川省第四建筑工程公司 20 13年4月

一、编制依据.................................................................................................. -4 - 二、工程概况.................................................................................................. -4 - 1、主要工程内容 ......................................................................................... -4 - 2、项目总体情况 ......................................................................................... -4 - 3、各栋号的基本情况 ..................................................................................... -5 - 三、采光井搭设方案............................................................................................ -5 - 1、........................................................................................................ 方案概况-5 - 2、材料要求 .............................................................................................. -5 - 3、脚手架设计尺寸选择 ................................................................................... -5 - 四、采光井脚手架计算.......................................................................................... -7 - (一).................................................................................................... 、参数信息-7 - (二).................................................................................................... 、钢主梁的受力计算................................................................................................... -8 - (三).................................................................................................... 、悬挑梁的整体稳定性计算............................................................................................. -9 - (四).................................................................................................... 、锚固段与楼板连接的计算............................................................................................. -10 - 五、搭设要求................................................................................................... -11 - 六、采光井脚手架的验收和使用管理.............................................................................. -11 -

脚手架施工方案井字架

北10#、12#、14#楼井字架搭设方案 井字架方案 一、概况: 北极寺北10#、12#、14#楼,长62.47米,宽10.22米,五层砖混结构,层高2.8米,檐高14.9米。 现浇砼构造柱和墙体砌砖,用井字架垂直运输。 计划一个月完三层,约10天左右完成一层,平均日工程量约50t,最高峰的垂直运输量约3t/小时,用一台井字架,工作量饱满。 用ф48×3.5标准脚手管和相应的配件搭设井字架,吊盘、滑道、横梁都是租用的定型产品,起重量10KN,选用卷扬机拉力S=20KN。 二、井字架搭设 1、采用4角双杆9柱结构,井字架宽2.6米,长4.0米,距墙1.5M,柱距1.0米,步距1.4米,总高度21M。 2、井字架基础必须坐在坚实的地基上,基础下部3:7灰土300厚,上部打C10砼垫层100厚,基础面高出室外地坪100mm。 1 北10#、12#、14#楼井字架搭设方案 3、井字架3面有剪刀撑,顶部剪刀撑在天轮横梁处交

叉。 4、天轮架(横梁)两端均为双横杆承托,横梁端部焊防滑铁件,保证横梁不窜动。 5、地轮单设地锚,不许与架子相连。地锚为型钢结构件,用素砼浇筑在地下(0.7×0.7×1.2)。型钢入砼中不小于0.7米。 6、设两道缆风绳,井架顶端一道,14米高度一道,由井字架四角向外展开,与井架夹角不小于45度。缆风绳地锚用100×100木方子,长1200,2根捆在一起,坑深1.7米,木方子与缆风绳垂直方向放置,水平埋在地下。 7、井字架出口的工作平台,满铺50mm厚脚手板(宽同井字架) 8、井字架底部上料口,搭设防护棚,宽2.6米,高2.4米,长3米,棚顶满铺50mm脚手板。 9、井字架四面、上料口保护棚、出料口两侧挂密目安全网。 10、井字架、工作平台、单排外架子,步距相同搭成一体,并与结构连牢。 11、上料口、出料口,按规定安装防护栏门,双层互控。 12、按设备部门提供的井字架导轨安装要求,2 北10#、12#、14#楼井字架搭设方案 在井字架内侧固定导轨,导轨上下垂直,左右平行等距,导

井字架施工方案

档案馆改建工程井字架施工方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制单位: 编制人: 编制日期:年月日 审批负责人: 审批日期:年月日

井字架的安装与拆除方案 一、工程概况 1、本工程名称为阳东县档案馆改建工程。 2、四层框架结构。 3、建筑总高度:18.25米。 二、编制依据 1.《建筑机械使用安全技术规程》 2.《建筑卷扬机》 3.《建筑施工安全检查标准》 4.《建筑卷扬机安全规程》 5.《建筑机械焊接通用标准》 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 三、井字架搭设方案 (一)架设参数 1、井架选型 结构架采用钢管扣件式架子,吊篮底座为自制槽钢,动力机构采用JJK0.5型卷扬机作为动力源,电机功率3KW。 2、架设材料 48×3.5脚手钢管,脚手钢管连接件; 脚手钢管、脚手钢管连接件应采用符合KT-33-8标准的玛钢铸件,材质应符合脚手钢管及扣件的有关规定。 3、架设尺寸

横杆间距:1.4米 吊篮外包尺寸:2600×1850;2820×1860;2810×1800 边杆距墙:1.6米 架设高度:14米(使用4层) 架体平面尺寸如图所示

(二)架设工艺 1、搭设顺序 放线、做基础→铺槽钢→摆放扫地杆→逐根树立杆并与扫地杆扣紧→装第一步横杆→校正立杆垂直并扣紧→接立杆、安装其它各步横杆→……→加设剪刀撑→安装天轮、地轮→安装吊篮→安装轨道→穿绳调试,调整吊篮轨道→安装限位装置→验收

2、搭设前由测放员将井架位置测设在室外地坪上,按放线位置做好混凝土基础,然后由架子工搭井架。 在这一步中,我们首先应选好提升机的基础,当无设计要求时,应符合下列要求: (1)土层压实后的承载力,应不小于80kpa。GD2201003□□阳东县档案馆改建工程井字架施工方案 工程名称:阳东县档案馆改建工程 工程地点:阳东县府综合楼C楼 施工单位:阳江市第一建筑集团方圆建筑有限公司 编制单位:阳江市第一建筑集团方圆建筑有限公司 编制人: 编制日期:年月日 审批负责人: 审批日期:年月日

采光井脚手架专项方案 一、编制依据 1、《建筑施扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-2011 3、《脚手架安全技术操作规程》 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 5、《建筑施工计算手册》 6、《建筑施工手册》 7、《建筑结构荷载规范》 8、本工程脚手架专项方案 9、国家以及地方的有关法律、法规以及相关文件 10、施工图纸文件及施工组织设计 二、工程概况 1、主要工程内容

本工程由4栋高层、8栋联排别墅及其地下室组成,其中高层地下部分两层,架空层一层,地上部分31层或33层,标准层层高为3.15米,建筑物高度为97.6米或99.6米;别墅地下部分两层,地上部分三层,建筑物高度为12.6米。 地上部分均采用剪力墙结构体系,地下部分采用框架及无梁楼盖体系。 三、米光井搭设方案 1、方案概况 本工程共四栋高层,其中只有23#、25#、26#和27#楼有采光井且类型基本相同。以23#楼为例本工程采光井脚手架分四段搭设,第一段采用落地式脚手架,标高为从地面- 0.05m到5层板面(+12.6m),脚手架最大高度为13.1m;第二段为悬挑脚手架,从五层+12.6m搭设到十五层44.1m, 总高为31.5m;第三段为悬挑脚手架,从十五层44.1m到二十四层+72.45m,总高为28.35m;第四段为悬挑脚手架,从二十四层72.45m到屋面层97.6m,并高出屋面2m总搭设高度为27.15m。 2、材料要求 采光井采用的钢管、扣件、吊环、型钢固定件、连墙件、脚手板、安全网材料与外部脚手架材料相同详见本工程脚手架专项施工方案 3、脚手架设计尺寸选择 23#采光井共一种类型,如下图: 本工程的外部双排脚手架,脚手架的步距为h=1.8m,立杆纵距为L a=1.5m,立杆横距为L b=0.9m, 内立杆离外墙a=0.30m;小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为2根;连墙点按两步三跨设置。 结合外部的脚手架,采光井位置的脚手架除立杆纵距横距应根据采光井具体尺寸进行调整外,其它脚手架尺寸和构造措施与外部脚手架相同,在此不再累述。工字钢布置图如下: 四、采光井脚手架计算

1楼采光井脚手架施工方案

武汉中元置业有限公司代建还建楼 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 四、施工方法 (1) 五、质量保证措施 (3) 六、成品保护措施 (3) 七、安全施工管理措施 (3) 八、文明和环保施工管理措施 (4) 九、钢管架平台计算书 (4)

一、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管钢管架平台安全技术规范》(JGJ130-2001)。 1.2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 二、工程概况 本工程位于西安市经开区,北邻凤城四路,西邻朱宏路,地下1层,地上最高为32层,建筑高度99.50m。主体结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构。1-5#楼采光井要进行外墙施工,需在采光井内搭设钢管脚手架。脚手架采用单立杆搭设,脚手架采取分段搭设并用16#钢丝绳进行卸载。脚手架在外墙施工完毕后逐步拆除。 三、施工准备 3.1技术准备 3.1.1仔细阅读施工图,做出架体布置图。 3.1.2根据架体布置图,编制各种材料计划、确保钢管架及时搭设使用。 3.2.材料准备 3.2.1钢管:Ф48×3.5mmQ235钢管,钢管长度1.5m、2m、4m、6m。 3.2.2扣件:回转扣件、十字扣件、对接扣件等。扣件材料应符合《钢管钢管架平台扣件》(GB15831)的规定。在螺栓拧紧扭力矩达64N·m时,不得发生破坏。 3.2.3脚手板:采用松木脚手板,每块重量不宜大于30kg,厚度不小于50mm,材质要符合《木结构设计规范》(GBJ5)中二级材质的规定。 3.2.4防护网:绿色密目安全网1.5×6.0m(网目3.5×3.5mm)、安全小兜网1.5×6.0m网眼不大于5cm。 3.3工具准备:扳手、安全带等。 3.4现场准备 3.4.1现场杂物已清除,材料准备充足。 四、施工方法 4.1钢管脚手架的搭设具体参数: 钢管脚手架采用单立杆,其中30m以下采用通高搭设,30m以上每四层进行分段搭设,并且每四层采用16#钢丝绳进行卸载。 纵距:1.5m;横距1.5m;步距:1.5m;纵向扫地杆距地高度:0.15m;拉结点竖向间距:3m;并通高设置纵横剪刀撑。 4.2施工流程: 摆放扫地杆(贴地面的大横杆)→铺50mm厚脚手板,逐根竖立杆,随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆扣紧→安装第一步大横杆(与各立杆扣紧)→安装第一步小横杆→第二步大横杆→第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→加设剪刀撑→与楼层内加立杆顶撑加固→加安全防护网。

井字架工程施工办法

欢迎阅读施工升降机(井吊) 施工方案 编制 审核 1 2 3 4 5 1 列要求:A、土层压实后的承载力应不小于80kPa。B、浇注C20号混凝土厚度1100mm。C、基础表面应平整,水平偏差不大于10mm。D、基础应有排水措施,不得有积水浸泡基础。 2、安装前,首先检查井字架体的直线度,导轨的平行度,导轨对接点的错位差,立柱安装后,要求在两个方向上作垂直度检查,倾斜度应保证在1.5‰以内,达不到标准,应在底架下塞垫调整片,直到调整到符合要求为止。

3、安放地梁,先组装好地滑轮再连接底盘,找好水平,紧固地脚螺栓。 4、放置自升平台就位,使套架中心线与立柱中心线重合。 5、将第一组立柱标准节放入套架内,底端与地梁用螺栓连接,找正紧固。 6、将提升滑轮组件置于安装好的两立柱顶端。 7、安装手动卷扬机于自升平台上,并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳。 取下 是钢 心线角度应一致,当升降动滑轮轴提升到座体顶点时,用调节螺栓调整四个楔块,抱合摩擦面与导轨接触面的间隙达到15mm,升降动滑轮轴降到下止点,楔块提升到上止点(夹紧状态)。 19、卸料上翻防护门,开门灵活,插销自如。将拉伸弹簧连接在摇臂上,再将钢丝绳绕过导向绳轮与门相接。推拉门子调整拉伸弹簧拉力,当门开启后,楔块必须提到上止点(门轴中心距索绳孔中心100mm),此时,门架升降机就基本安装就绪.以下主要是如何实现升降。

20、将第三组标准节送入吊篮,提升吊蓝到接近极限高度,然后利 用扒杆安装好第三组标准节,将提升滑轮组件置于第三节标准节顶部,再重复步骤9提升平台。 21、架设好第三节时,应做井字架体外封闭脚手架。组装好第一道 进料门,并做斜支撑处理,按楼层高度在架管上安装磁控开关支架,就可以正式投入使用。 22、当井字架架设高度超过 12m时,应在第一层处设置第一道附墙 杆,以后每间隔9m增设一道。如果门架在风力较大地区工作,应改为每 23 24 另一 2 4)、3 把 1 把钢绳热电排列整齐后,把接在一起的线头分开,电控箱的检修,要经常检查螺丝是否松动,触点是否地完好,如触点损坏应及时更换触点。 4、防断绳的安装:防断绳安装在吊篮的顶部,用连接板和螺栓紧固, 防断上滑轮安装在大梁上,离封顶梁10公分,下滑轮安装在底座上,防断钢绳一头卡在防断装置上面的提臂上,另一头穿过上滑轮向下从防断装置内通过,绕过下滑轮与拉簧连接。 25、保护装置的安装及要求

沉井脚手架专项施工方案

目录 1、工程概况 (1) 2、脚手架方案编制依据 (1) 3、脚手架参数信息及搭设 (1) 3.1、脚手架参数及搭设 (1) 3.2、活荷载参数 (3) 3.3、风荷载参数 (3) 3.4、静荷载参数 (3) 3.5、地基参数 (3) 4、脚手架计算 (4) 4.1、大横杆的计算: (4) 4.2、小横杆的计算: (6) 4.3、扣件抗滑力的计算: (7) 4.4、脚手架荷载标准值: (8) 4.5、立杆的稳定性计算: (10) 4.6、连墙件的计算 (11) 5、材料、劳动力用量计划 (13) 5.1、主要物资计划 (13) 6、脚手架的使用及保养 (13) 6.1、脚手架的使用 (13) 6.2、脚手架的保养 (14) 7、脚手架的拆除 (14) 8、脚手架的安全管理 (15) 9、脚手架坍塌事故应急预案 (15) 9.1、目的 (15) 9.2、应急指挥领导小组成员 (15) 9.3、应急响应 (16) 9.3.2 报警 (16) 9.3.3 接车 (16) 9.3.4 抢救 (17) 9.3.5 现场保护 (17)

1、工程概况 本工程为寿阳县曹家河城区段污水收集工程六标段沉井脚手架工程,外部采用双排落地式脚手架。沉井内径为7m,外径为8.6m,高度为6.5m。 2、脚手架方案编制依据 1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 3)《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、脚手架参数信息及搭设 3.1、脚手架参数及搭设 1、沉井外部采用双排落地脚手架,其搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.2米,立杆的横距为1.2米,立杆的步距为1.8 米;沉井内外脚手架搭设均为高度为6.3m,立杆计算采用单立管;内排架距离壁板长度为0.35米;大横杆在下,搭接在大横杆上的小横杆根数为2;采用的钢管类型为Φ48×3.5;横杆与立杆连接方式为单扣件;扣件抗滑承载力系数为 0.80;连墙件采用一步四跨,竖向间距 6.0米,水平间距1.8米,采用钢筋做拉筋通过焊接连接; 3.1.1、施工前严格按施工方案放线、设置底座、垫板和标定立杆位置。 3.1.2、搭设前,必须对进场的脚手架杆、配件进行严格的检查,禁止使用规格和质量不合格的杆、配件。

井字架专项施工方案分解

曹安路1488号好美家装饰装修工程井字架施工方案 上海智富建设工程有限公司 曹安路好美家项目经理部

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章安装方案 (4) 第四章正确使用和维护 (7) 第五章安全防护装置及要求 (7) 第六章电气及卷扬机 (9) 第七章使用前的试验 (9) 第八章安全防护措施 (10) 第九章文明施工 (11) 第十章安装验收 (11) 第十一章井架拆除 (12) 第十二章井架计算书 (13) 架体与建筑物砼连接图 (23) 井字架平面布置图 (24)

井架专项施工方案 第一章编制依据 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-1992 中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 中国建筑工业出版社; 第二章工程概况 工程位于上海市嘉定区曹安路与祁连山路交叉口,原好美家建材超市结构改建及装饰装修工程。用地面积11899.70㎡.工程建筑面积为35699.1 m2,层数3层建筑总高度17m,局部高度21m。本工程计划布置三台物料提升架(单笼),两台用作前期拆除及局部施工用,备用一台待大面积工程开始施工用。主要用于室内物料的垂直运输和屋面防水施工。选用广东省佛山市佛宇建设机械有限公司生产的SSB100型货用升降机。,使用∠80×∠80×8的角钢为主杆,其平面尺寸为3.1×2.1m,货笼尺寸2.7×1.8×1.8,货笼自重650kg,额定载重量1000kg,该工程最大安装高度24m,附墙架间距6m;选用佛山市佛宇建设机械有限公司生产的卷扬机,外型尺寸为1.28×1.2×0.7M.

第三章安装方案 1、施工前的准备工作: ①井架安装前应对安装人员进行安全技术的培训。对质量及安全防护要求详细交底。 ②安装班组人员要有明确的分工,确定指挥人员,设置安全警戒区,挂设安全标志,并派监护人员排除作业障碍。 ③根据设计建筑物高度核对安装高度。 ④安装作业前检查的内容包括: a、钢结构的成套性和完好性; b、提升机构是否完整良好; c、电气设备是否安全可靠; d、基础位置和做法是否符合要求; e、附墙架连接埋件的位置是否正确和埋设牢靠; f、必备的各种安全装置是否具备和性能是否可靠。 2、井字架安装: ①安装顺序:基础处理→底座安装→立杆→横杆→斜杆→标准杆、连墙件→顶部结构; ②安装井架地基要水平,按井架基础图要求施工; ③安装井架底架栓结,置于基础平面上,较正水平及方框四角90o,将底架与基础钢件焊牢; ④安装架体前,检查底架及基础的牢固。钢井架首节安装,将各条立杆连接在底座上,横杆、斜杆、道轨继而连接好,所有连接螺栓暂不拧紧,校正立杆垂直度,框架平面90o角校正,边校正边紧固连接螺栓,每个杆件螺栓应采用矩板手纽紧牢固、可靠,不得松动; ⑤设置作业人员上下爬梯,操作前,应先铺好木枋,不得铺设探头板; ⑥第二节按第一节方法安装; ⑦架设前应在一定高高验收一次垂直度和四角90o,并填写验收表,垂直偏差控制在全高的1.5/1000以内; ⑧顶节安装要注意顶架滑轮与底架滑轮方向相同,注意上部的自由限定高度;

电梯井道脚手架施工方案

二、编制依据 《建筑施工计算手册》 《建筑施工手册》 《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); 《悬挑式脚手架安全技术规程》(DG/TJ08-2002-2006) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。 三、电梯井道脚手架方案选择 1、电梯井道的脚手架一律落地并用钢管、扣件搭设,立杆与横杆均用直角扣件连接, 扣件紧固力矩应达到45~55N.m。 2、本工程电梯井净截面:1#-8#房1.95*2.0米。脚手架立杆间距为1 #房1.6*1.6米, 步距为1.5米. 每低于楼层面200毫米处架搭一排横杆,横向间距为350毫米,满铺竹笆,

竹笆一律用铁丝与钢管四点绑扎牢固。 3、电梯井道内的设施,必须由脚手架专业人员定期进行检查、保养,发现隐患及时 消除。 4、1#、2#、3#、4#房电梯井道在八层顶设置一道18号工字钢两根,作九层以上搭设 脚手架的基础;5#、6#、7#、8#电梯井道在第七层顶设置一道18号工字钢两根,作七层 以上搭设脚手架基础。施工时将工字钢直接用Ф18圆钢倒“U”形卡固定在楼面上,两边 伸出电梯井外墙面不小于1米,离电梯井内墙面的距离为200mm,南北方向放置。型钢应有产品质量合格证、质量检验报告等质 量证明材料。型钢使用前必须进行检查,严禁使用有裂缝、变形的型钢。型钢使用前应 进行防锈处理。 四、脚手架材料选择 l、钢管落地脚手架,选用外径48mm,壁厚3.50mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平 直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证,方可在施工中

相关文档