一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中只有一个最符合题意)

1. 在水利水电工程的防静电设计中,下列哪项不符合规范要求?[B](《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范DL5061-1996》4.1.9)

(A)防静电的接地装置应与工程中的电气接地装置共用

(B)防静电接地装置的接地电阻,不宜大于50Ω

(C)油罐室、油处理设备、通风设备及风管均应接地

(D)移动式油处理设备在工作位置应设临时接地点

2. 燃煤电厂的防火设计要考虑安全疏散,配电装置室内最远点到疏散出口的距离,下列哪一条满足规程要求?[B](《火力发电厂与变电站设计防火规范GB50229-2006》5.2.6)

(A)直线距离不应大于7m

(B)直线距离不应大于15m

(C)路径距离不应大于7m

(D)路径距离不应大于15m

3. 风电场的测风塔顶部应装设有避雷装置,接地电阻不应大于:[C](《工程建设标准强制性条文-电力工程部分2006年版》4新能源、《风电场风能资源测量方法GB/T18709-2002》6.1.4)

(A)5Ω

(B)10Ω

(C)4Ω

(D)20Ω

4. 按规程规定,火力发电厂选择蓄电池容量时,与电力系统连接的发电厂,交流厂用电事故停电时间应按下列哪项计算?[B](《电力工程直流系统设计技术规程DL/T5044-2004》

5.2.2)

(A)0.5h

(B)1h

(C)2h

(D)3h

5. 变电所的绿化措施,下列哪项是错误的?[D](《变电所总布置设计技术规程DL/T5056-1996》7.2)(A)城市地下变电所的顶部宜覆土进行绿化

(B)城市变电所的绿化应与所在街区的绿化相协调,满足美化市容的要求

(C)进出线下的绿化应满足带电安全距离要求

(D)220kV及以上变电所的绿化场地可敷设浇水的水管

6. 火电厂废水治理的措施,下列哪一项是错误的?[D](《火力发电厂设计技术规程DL5000-2000》18.3)(A)酸、碱废水应经中和处理后复用或排放

(B)煤场排水和输煤设施的清扫水,应经沉淀处理,处理后的水宜复用

(C)含金属离子废水宜进入废水集中处理系统,处理后复用或排放

(D)位于城市的发电厂生活污水直接排入城市污水系统,水质不受限制

7. 某公用电网10kV连接点处的最小短路容量为200MVA,该连接点的全部用户向该点注入的5次谐波电流分量(方均根值)不应超过下列哪项?[D](《电能质量公用电网谐波GB/T14549-1993》5.1)

(A)10A

(B)20A

(C)30A

(D)40A

8. 下列关于变电所消防的设计原则,哪一条是错误的?[A](《火力发电厂与变电站设计防火规范GB50229-2006》11.5.3、11.5.11、11.5.14)

m,消防给水量为10L/s

(A)变电站建筑物(丙类火灾危险性)体积3001~50003

(B)一组消防水泵的吸水管设置两条

(C)吸水管上设检修用阀门

(D)应设置备用泵

9. 火力发电厂与变电所的500kV屋外配电装置中,当动力电缆和控制电缆敷设在同一电缆沟内,宜采用下列哪种方式进行分隔?[B](《火力发电厂与变电站设计防火规范GB50229-2006》11.3.2)

(A)宜采用防火堵料

(B)宜采用防火隔板

(C)宜采用防火涂料

(D)宜采用防火阻燃带

10. 发电厂与变电所中,110kV屋外配电装置(无含油电气设备)的火灾危险性应为下列哪一类?[D](《火力发电厂与变电站设计防火规范GB50229-2006》11.1.1)

(A)乙类

(B)丙类

(C)丁类

(D)戊类

11. 某220kV屋外变电所的两台主变压器间不设防火墙,其挡油设施大于变压器外廓每边各1米,则挡油设施的最小间距是下列哪一值?[C] (《火力发电厂与变电站设计防火规范GB50229-2006》6.6.2、6.6.7)(A)5m

(B)6m

(C)8m

(D)10m

12. 直接接地电力系统中的自耦变压器,其中性点应如何接地?[B](《电力工程电气设计手册1》第2-7节)(A)不接地

(B)直接接地

(C)经避雷器接地

(D)经放电间隙接地

13. 验算某110kV终端变电站管母线的短路动稳定时,若已知母线三相短路电流,请问冲击系数Kch推荐值应选下列哪个数值?[B](《导体和电器选择设计技术规定DL/T5222-2005》附录F,表F.4.1)

(A)1.9

(B)1.8

(C)1.85

(D)2.55

14. 变电所中,支柱绝缘子的力学安全系数,在荷载长期作用下和短时作用下,应是下列哪一项?[D](《高压配电装置设计技术规程DL/T5352-2006》7.1.8)

(A)4.5、2.5

(B)2.0、1.67

(C)1.6、1.4

(D)2.5、1.67

15. 某变电所中,有一组双星形接线的35kV电容器组,每星的每相有2个串联段,每段由5台500kvar电容器并联组成,此电容器组的总容量为:[D]

(A)7500kvar

(B)10000kvar

(C)15000kvar

(D)30000kvar

16. 某110kV 变电所需要增容扩建,已有一台7500kVA 、110/10.5kV 、Yd11的主变压器,下列可以与之并联运行、允许最大容量是哪一种?[C ](《电力变压器选用导则GB/T17468-1998》6.2、6.2)

(A ) 7500kVA ,Yd7

(B ) 10000kVA ,Yd11

(C ) 15000kVA ,Yd5

(D ) 20000kVA ,Yd11

17. 某海滨电厂,当地盐密为0.212/cm mg ,厂中220kV 户外电气设备瓷套的爬电距离应不小于:[B ](《高压架空送点线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准GB/T16434-1996》4.6)

(A ) 5040mm

(B ) 6300mm

(C ) 7258mm

(D ) 7812mm

18. 发电厂、变电所中,下列电压互感器型式选择条件,哪一条是不正确的?[D ](《导体和电器选择设计技术规定DL/T5222-2005》16.0.3)

(A ) 35kV 屋内配电装置,宜采用树脂浇注绝缘电磁式电压互感器

(B ) 35kV 屋外配电装置,宜采用油浸绝缘结构的电磁式电压互感器

(C ) 110kV 屋内配电装置,当容量和准确度满足要求时,宜采用电容式电压互感器

(D ) SF6全封闭组合电器宜采用电容式电压互感器

19. 发电厂、变电所中,选择屋外导体的环境条件,下列哪一条是不正确的?[B ](《导体和电器选择设计技术规定DL/T5222-2005》6.0.3)

(A ) 发电机引出线的封闭母线可不校验日照的影响

(B ) 发电机引出线的组合导线应校验日照的影响

(C ) 计算导体日照的附加温升时,日照强度取0.12

/cm W

(D ) 计算导体日照的附加温升时,风速取0.5m/s

20. 某变电所中,10kV 屋内配电装置的主母线工作电流是2000A ,主母线选用矩形铝母线、平放。使正常工作电流双片铝排最小应选为:[B](海拔高度900m ,最热月平均最高温度+25℃)(《导体和电器选择设计技术规定DL/T5222-2005》表D.9,表6.0.2)

(A ) 2×(100×6.3)2mm

(B ) 2×(100×8)2mm

(C ) 2×(100×10)2mm

(D ) 2×(125×8)2mm

21. 在电力电缆工程中,以下10kV 电缆哪一种可采用直埋敷设?[C ](《电力工程电缆设计规范GB50217-2007》

5.2.2、5.3.1、5.3.6)

(A ) 地下单根电缆与市政公路交叉且不允许经常破路的地段

(B ) 地下电缆与铁路交叉地段

(C ) 同一通路少于6根电缆,且不经常开挖的地段

(D ) 有杂散电流腐蚀的土壤地段

22. 在高海拔地区,某变电所中高压配电装置的A1值经修正为1900mm ,此时无遮栏导体至地面之间的最

小安全净距应为多少?[D](《高压配电装置设计技术规程DL/T5352-2006》8.1.1)

(A)3800mm

(B)3900mm

(C)4300mm

(D)4400mm

23. 发电厂、变电所中,对一台1000kVA室内布置的油浸变压器,考虑就地检修,设计采用的下列尺寸中,哪一项不是规程允许的最小尺寸?[C](《高压配电装置设计技术规程DL/T5352-2006》8.4.6)

(A)变压器与后壁间600mm

(B)变压器与侧壁间1400mm

(C)变压器与门间1400mm

(D)室内高度按吊芯所需的最小高度加700mm

24. 在220kV和35kV电力系统中,工频过电压水平一般分别不超过下列哪组数值?[B](《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T620-1997》3.2.2、4.1.1)

(A)252kV、40.5kV

(B)189kV、40.5kV

(C)328kV、23.38kV

(D)189kV、23.38kV

25. 架空线路杆塔的接地装置由较多水平接地极或垂直接地极组成时,垂直接地极的间距及水平接地极的间距应符合下列哪一规定?[D](《交流电气装置的接地DL/T621-1997》6.3.4)

(A)垂直接地极的间距不应大于其长度的两倍;水平接地极的间距不宜大于5m

(B)垂直接地极的间距不应小于其长度的两倍;水平接地极的间距不宜大于5m

(C)垂直接地极的间距不应大于其长度的两倍;水平接地极的间距不宜小于5m

(D)垂直接地极的间距不应小于其长度的两倍;水平接地极的间距不宜小于5m

26. 电力工程设计中,下列哪项缩写的解释是错误的?[A](《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程DL/T5136-2001》3.2)

(A)AVR-自动励磁装置

(B)ASS-自动同步系统

(C)DEH-数字式电液调节器

(D)SOE-事件顺序

27. 电力工程中,当采用计算机监控时,监控系统的信号电缆屏蔽层选择,下列哪项是错误的?[B](《电力工程电缆设计规范GB50217-2007》3.6.7)

(A)开关量信号,可选用外部总屏蔽

(B)脉冲信号,宜采用双层式总屏蔽

(C)高电平模拟信号,宜采用对绞芯加外部总屏蔽

(D)低电平模拟信号,宜采用对绞芯分屏蔽

28. 发电厂、变电所中,对于10kV线路相间短路保护装置的要求,下列错误的是?[A](《继电保护和安全自动装置技术规程GB/T14285-2006》4.4)

(A)后备保护应采用近后备方式

(B)对于单侧电源线路可装设两段电流保护,第一段为不带时限的电流速断保护,第二段为带时限的过电流保护

(C)当线路短路使发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压的60%,以及线路导线截面过小,不允许带时限切除故障时,应快速切除故障

(D)对于1~2km双侧电源的短线路,当有特殊要求时,可采用纵差保护作为主保护,电流保护作为后备29. 在110kV电力系统中,对于容量小于63MVA的变压器,由外部相间短路引起的变压器过流,应装设相

应的保护装置,保护装置动作后,应带时限动作于跳闸,且应符合相关规定,下列哪项表述不符合规定?[D](《电力工程电气设计手册2》第二十九章,第四节)

(A)过电流保护宜用于降压变压器

(B)复合电压启动的过电流保护宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流不符合灵敏性要求的降压变压器

(C)低电压闭锁的过电流保护宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流不符合灵敏性要求的降压变压器

(D)过电流保护宜用于升压变压器、系统联络变压器

30. 变电所中,电容器组台数的选择及保护配置,应考虑不平衡保护有足够的灵敏度。当切除部分故障电容器,引起剩余电容器过电压时,保护装置应发出信号动作于跳闸,发出信号或动作于跳闸的过电压值分别为:[B](《继电保护和安全自动装置技术规程GB/T14285-2006》4.11.4)

(A)≤102%额定电压、>110%额定电压

(B)≤105%额定电压、>110%额定电压

(C)≤110%额定电压、>115%额定电压

(D)≤105%额定电压、>115%额定电压

31. 某变电所的直流系统中,用直流断路器和熔断器串级作为保护电器。直流断路器可装设在熔断器上一级,也可装设在熔断器下一级。如熔断器额定电流为2A时,为保证动作选择性,直流断路器装设在上一级或下一级时,其额定电流各宜选:[D](《电力工程直流系统设计技术规程DL/T5044-2004》6.1.3)

(A)4A、0.5A

(B)4A、1A

(C)8A、1.5A

(D)8A、1A

32. 变电所中,220~380V所用配电室内,跨越屏前的裸导体对地高度及屏后通道内裸导体对地高度分别不得低于:[D](《220kV~500kV变电所所用电设计技术规程DL/T5155-2002》7.3.5)

(A)2300mm、1900mm

(B)2300mm、2200mm

(C)2500mm、2200mm

(D)2500mm、2300mm

33. 220kV变电所中,下列场所的工作面照度哪项是不正确的?[C](《220kV~500kV变电所设计技术规程DL/T5218-2005》7.14.4)

(A)控制室300lx

(B)10kV开关室150lx

(C)蓄电池室25lx

(D)继电器室300lx

34. 某城市电网2009年用电量为225亿千瓦时,最大负荷为3900兆瓦,请问该电网年最大负荷利用小时数和年最大负荷利用率各为多少?[C](《电力系统设计手册》)

(A)1733小时、19.78%

(B)577小时、6.6%

(C)5769小时、65.86%

(D)5769小时、57.86%

35. 选择送电线路的路径时,下列哪项原则是正确的?[C](《110kV~750kV架空输电线路设计规范GB50545-2010》3.0.2、3.0.3)

(A)选择送电线路的路径,应避开易发生导线舞动区

(B)选择送电线路的路径,应避开重冰区、不良地质地带、原始森林区

(C)选择送电线路的路径,宜避开重冰区、不良地质地带、原始森林区

(D)选择送电线路的路径,应避开邻近电台、机场、弱电线路等

36. 在轻冰区,对于耐张段长度,下列哪项要求是正确的?[B](《110kV~750kV架空输电线路设计规范GB50545-2010》3.0.7)

(A)单导线线路不宜大于10km

(B)2分裂导线线路不宜大于10km

(C)单导线线路不大于10km

(D)2分裂导线线路不大于10km

37. 在轻冰区,设计一条500kV架空线路,采用4分裂导线,子导线型号为LGJ-300/40。对于耐张段长度,下列哪项要求是正确的?[B](《110kV~750kV架空输电线路设计规范GB50545-2010》3.0.7)

(A)不大于10km

(B)不宜大于10km

(C)不大于20km

(D)不宜大于20km

38. 对海拔不超过1000m海拔地区,采用现行钢芯铝绞线国标时,给出了可不验算电晕的导线最小直径。下列哪项是不正确的?[D](《110kV~750kV架空输电线路设计规范GB50545-2010》表5.0.2)

(A)110kV,导线外径1×9.6mm

(B)220kV,导线外径1×21.6mm

(C)330kV,导线外径1×33.6mm

(D)500kV,导线外径1×33.6mm

39. 某线路的导线最大使用张力允许值为35000N,则该导线年平均运行张力允许值应为:[A](《110kV~750kV 架空输电线路设计规范GB50545-2010》5.0.7、5.0.8、5.0.13)

(A)21875N

(B)18700N

(C)19837N

(D)17065N

40. 某线路的导线年平均运行张力为35300N,导线在弧垂最低点的最大设计张力允许值为多少?[A](《110kV~750kV架空输电线路设计规范GB50545-2010》5.0.7、5.0.8、5.0.13)

(A)56480N

(B)54680N

(C)46890N

(D)59870N

二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中有两个或两个以上符合题意,错选、少选、多选均不得分)

41. 对于燃煤发电厂应设室内消火栓的建筑物是:[ABD](《火力发电厂与变电站设计防火规范GB50229-2006》7.3.1、7.3.2)

(A)集中控制楼、继电器室

(B)主厂房

(C)脱硫工艺楼

(D)汽车库

42. 在火力发电厂与变电所的电缆隧道或电缆沟中,下列哪些部位应设防火墙?[AB](《火力发电厂与变电站设计防火规范GB50229-2006》6.7.3、6.7.4)

(A)厂区围墙处

(B)单机容量为100MW及以上发电厂,对应于厂用母线分段处

(C)两台机组连接处

(D)电缆沟内每间隔50m处

43. 发电厂中,油浸变压器外轮廓与汽机房的间距,下列哪几条是满足要求的?[A BCD](《火力发电厂与变电站设计防火规范GB50229-2006》4.0.8、5.3.8)

(A)2m(变压器外轮廓投影范围外侧各2m内的汽机房外墙上无门、窗和通风孔)

(B)4m(变压器外轮廓投影范围外侧各3m内的汽机房外墙上无门、窗和通风孔)

(C)6m(变压器外轮廓投影范围外侧各5m内的汽机房外墙上设有甲级防火门)

(D)10m

44. 下列哪几项是火力发电厂防止大气污染的措施?[ABC](《火力发电厂设计技术规程DL5000-2000》18.2)(A)采用高效除尘器

(B)采用脱硫技术

(C)对于300MW及以上机组,锅炉采用低氮氧化物燃烧技术

(D)闭式循环水系统

45. 采取以下哪几项措施可降低发电厂的噪声影响?[ABC](《火力发电厂设计技术规程DL5000-2000》18.5及条文说明)

(A)总平面布置优化

(B)建筑物的隔声、消声、吸声

(C)在厂界设声障屏

(D)改变监测点

46. 在变电站的设计和规划时,必须同时满足下列哪几项条件才可不设消防给水?[ABC](《火力发电厂与变电站设计防火规范GB50229-2006》11.5.1)

(A)变电站内建筑物满足耐火等级不低于二级

m

(B)建筑物体积不超过30003

(C)火灾危险性为戊类

(D)控制室内装修采用了不燃烧材料

47. 110kV变电所中,下列哪些场所应采取防止电缆火灾蔓延的措施?[ABC](《火力发电厂与变电站设计防火规范GB50229-2006》11.3.1)

(A)电缆从室外进入室内的入口处

(B)电缆竖井的出入口

(C)电缆接头处

(D)电缆沟与其他管线的垂直交叉处

48. 火力发电厂与变电所中,电缆夹层的灭火介质采用下列哪几种?[ABC](《火力发电厂与变电站设计防火规范GB50229-2006》7.1.8)

(A)水喷雾

(B)细水雾

(C)气体

(D)泡沫

49. 火力发电厂和变电所中,继电器的火灾探测器可采用下列哪些类型?[BC](《火力发电厂与变电站设计防火规范GB50229-2006》7.1.7)

(A)火焰探测型

(B)吸气式感烟型

(C)点型感烟型

(D)缆式线型感温型

50. 电力工程电气主接线的设计基本要求是下列哪几项?[ABD](《电力工程电气设计手册1》第二章,第一节)

(A)经济性

(B)可靠性

(C)选择性

(D)灵活性

51. 在短路电流实用计算中,采用的假设条件以下哪几项是正确的?[AC](《导体和电器选择设计技术规定DL/T5222-2005》附录F)

(A)考虑断路发生在短路电流最大值的瞬间

(B)所有计算均忽略元件电阻

(C)计算均不考虑磁路的饱和

(D)不考虑自动调节励磁装置的作用

52. 电力工程中,按冷却方式划分变压器的类型,下列哪几种是正确的?[ABD](《电力变压器选用导则GB/T17468-1998》4.2)

(A)自冷变压器、强迫油循环自冷变压器

(B)风冷变压器、强迫油循环风冷变压器

(C)水冷变压器、强迫油循环水冷变压器

(D)强迫导向油循环风冷变压器、强迫导向油循环水冷变压器

53. 电力工程中,关于断路器选择,下列哪几种规定是正确的?[ABC](《导体和电器选择设计技术规定DL/T5222-2005》9.2.3、9.2.7、9.2.11、9.2.13)

(A)35kV系统中电容器组回路宜选用SF6断路器或真空断路器

(B)当断路器的两端为互不联系的电源时,断路器同极断口间的公称爬电比距与对地公称爬电比距之比一般为1.15~1.3

(C)110kV以上系统,当电力系统稳定要求快速切除故障时,应选用分闸时间不大于0.04秒的断路器(D)在110kV及以下的中性点非直接接地的系统中,断路器首相开断系数应取1.3

54. 电力工程中,常用电缆的绝缘类型选择,下列哪些规定是正确的?[ABC](《电力工程电缆设计规范GB50217-2007》3.4.2)

(A)低压电缆宜选用聚氯乙烯或交联聚乙烯型挤塑绝缘类型

(B)中压电缆宜选用交联聚乙烯绝缘类型

(C)高压交流系统中,宜选用交联聚乙烯绝缘类型

(D)直流输电系统宜选用普通交联聚乙烯型电缆

55. 电力工程中,防腐型铝绞线一般应用在以下哪些区域?[AB](《导体和电器选择设计技术规定DL/T5222-2005》7.2.3)

(A)在空气中含盐量较大的沿海地区

(B)周围气体对铝有明显腐蚀的场所

(C)变电所所内母线

(D)变电所2公里进线范围内

56. 户外配电装置中,下列哪几种净距用C值校验?[AB C](《高压配电装置设计技术规程DL/T5352-2006》8.1.1、8.1.3)

(A)无遮栏导体与地面之间距离

(B)无遮栏导体与建筑物、构筑物顶部间距

(C)穿墙套管与户外配电装置地面的距离

(D)带电部分与建筑物、构筑物边缘距离

57. 变电所中配电装置的布置应结合电气接线、设备型式、总体布置综合考虑,下列哪几种110kV户外敞开

式配电装置宜采用中型布置?[ACD](《高压配电装置设计技术规程DL/T5352-2006》8.3.4、8.3.5)

(A)双母线接线,软母配双柱隔离开关

(B)双母线接线,管母配双柱隔离开关

(C)单母线接线,软母配双柱隔离开关

(D)双母线接线,软母配单柱隔离开关

58. 某变电所中有一照明灯塔上装有避雷针,照明灯电源线采用直接埋入地下带金属外皮的电缆。电缆外皮埋地长度为下列哪几种时,不允许与35kV电压配电装置的接地网及低压配电装置相连?[CD](《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T620-1997》7.1.10)

(A)15m

(B)12m

(C)10m

(D)8m

59. 变电所内,下列哪些电气设备和电力生产设施的金属部分可不接地?[AB](《交流电气装置的接地DL/T621-1997》4.2)

(A)安装在已接地的金属构架上的电器设备金属部分可不接地

(B)标称电压220V及以下的蓄电池室内的支架可不接地

(C)配电、控制、保护用的屏及操作台等的金属框架可不接地

(D)箱式变电站的金属箱体可不接地

60. 发电厂、变电所中,下列有关电流互感器配置和接线的描述,正确的是哪几项?[BCD](《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程DL/T5136-2001》7.4.1、7.4.2、7.4.5)

(A)当测量仪表和保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,保护装置接在仪表之后

(B)500kV保护用电流互感器的暂态特性应满足继电保护的要求

(C)对于中性点直接接地系统,电流互感器按三相配置

(D)对于自动调整励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧

61. 火力发电厂中,600MW发变组接于500kV配电装置,对发电机定子绕组、变压器过电压,应装设下列哪几种保护?[BD](《继电保护和安全自动装置技术规程GB/T14285-2006》4.2.13、4.3.12)

(A)发电机过电压保护

(B)发电机过励磁保护

(C)变压器过电压保护

(D)变压器过励磁保护

62. 电力工程的直流系统中,常选择高频开关电源整流装置作为充电设备,下列哪些要求属于高频开关电源模块的基本性能?[ABD](《电力工程直流系统设计技术规程DL/T5044-2004》7.2.1)

(A)均流

(B)功率因数

(C)稳压

(D)谐波电流含量

63. 变电所中的动力、照明负荷较少,供电范围小距离短,故一般由所用电屏直接配电。为了保证供电可靠性,对重要负荷应采用双回路供电方式,以下采用双回路供电的负荷是?[A BD](《220kV~500kV变电所所用电设计技术规程DL/T5155-2002》4.3.1、4.3.2、4.3.4)

(A)消防水泵

(B)主变压器强油风(水)冷却装置

(C)检修电源网络

(D)断路器操作负荷

64. 220kV无人值班变电所的照明种类一般可分为下列哪几类?[ACD](《火力发电厂和变电站照明设计技术

规定DL/T5390-2007》5.2.1、5.2.4)

(A)正常照明

(B)应急照明

(C)警卫照明

(D)障碍照明

65. 电力系统暂态稳定计算应考虑以下哪些因素?[AB](《电力系统安全稳定导则DL/T755-2001》4.4.3)(A)考虑负荷特性

(B)在规划阶段,发电机模型可采用暂态电势恒定的模型

(C)考虑在电网任一地点发生金属性短路故障

(D)继电保护、重合闸和安全自动装置的动作状态和时间,应结合实际情况考虑

66. 下列哪些线路路径选择原则是正确的?[BD](《110kV~750kV架空输电线路设计规范GB50545-2010》3.0.3、3.0.4)

(A)选择送电线路的路径,应避开严重影响安全运行的地区

(B)选择送电线路的路径,宜避开严重影响安全运行的地区

(C)选择送电线路的路径,应避开临近设施如电台、机场等

(D)选择送电线路的路径,应考虑与临近设施如电台、机场等的相互影响

67. 在轻冰区设计一条220kV架空线路,采用2分裂导线,对于耐张段长度,下列哪些要求是正确的?[BD](《110kV~750kV架空输电线路设计规范GB50545-2010》3.0.7)

(A)不大于10km

(B)不宜大于10km

(C)不宜大于5km

(D)在运行条件较差的地段,耐张段长度应适当缩短

68. 大型发电厂和枢纽变电站的进出线,两回或多回相邻线路应统一规划,下列哪些表述是不正确的?[AB C](《110kV~750kV架空输电线路设计规范GB50545-2010》3.0.6)

(A)应按紧凑型线路架设

(B)宜按紧凑型线路架设

(C)在走廊拥挤地段应采用同杆塔架设

(D)在走廊拥挤地段宜采用同杆塔架设

69. 电线的平均运行张力和防振措施,下面哪些是不正确的?(Tp为电线的拉断力)[BC](《110kV~750kV 架空输电线路设计规范GB50545-2010》5.0.13)

(A)档距不超过500m的开阔地区、不采取防振措施时,镀锌钢绞线的平均运行张力上限为12%Tp (B)档距不超过500m的开阔地区、不采取防振措施时,钢芯铝绞线的平均运行张力上限为18%Tp (C)档距不超过500m的非开阔地区、不采取防振措施时,镀锌钢绞线的平均运行张力上限为22%Tp (D)钢芯铝绞线的平均运行张力为25%Tp时,均需用防振锤(阻尼线)或另加防护线条防振

70. 架空送电线路中,电线应力随气象情况而变化,若在某种气象情况下,制定电线应力不得超过某一数值,则该情况就成为设计中的一个控制条件。下面的表述哪些是正确的?[AD](《电力工程高压送电线路设计手册第二版》第三章,第三节)

(A)最大使用应力,相应的气象条件为最大覆冰

(B)最大使用应力,相应的气象条件为平均气温

(C)平均运行应力,相应的气象条件为最低气温

(D)平均运行应力,相应的气象条件为平均气温

电气工程师笔试试题试题

电气工程师笔试试题试题

电气工程师入司测试题 一、不定选题项 (每题2分,共20分;下列每题都有四个答案,其中至少有一个正确答案,将正确答案的题号填入括号内,多选、少选、错选均不得分) 1、某用户计量电能表,允许误差为±2%,经校验该用户计量电能表实际误差为+5%,计算退回用户电量时应按( )计算。 A.+2% B.+3% C.+5% 2、 10KV及以下电力变压器及电抗器的交流耐压试验周期为( )。 A、1——3年 B、1——5年 C、1—— D、1—— 3、下列关于计量电能表安装要点的叙述中错误的是(B)。 A、装设场所应清洁、干燥、不受振、无强磁场存在 B、2.0级有功电能表正常工作的环境温度要在0~40度之间 C、电能表应在额定的电压和频率下使用 D、电能表必须垂直安装 4、供用电设施计划检修时,对35KV及以上电压供电的用户的停电次数,每年不应超过(A)次;对10KV供电的用户,每年不应超过(C)次。

A、1 B、2 C、3 D、5 5、专线用户,用户进线侧有保护,在发生内部事故中造成变电站出线开关跳闸,应称为(A)。 A.用户事故 B.用户影响系统事故 C.线路停电事故 6、在电价低的供电线路上,擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的,应按实际使用日期补交其差额电费,并承担(B)差额电费的违约使用电费,使用日期难以确定的,实际使用时间按( )计算。 A、一倍 B、二倍 C、三倍 D、五倍 E、一个月 F、二个月 G、三个月 H、六个月 7、三相四线进线低压用户,进户线入口的零线辅助接地的作用是( )。 A.增加单相接地电流 B.防止烧损家电 C.降低接地电阻 8、当两只单相电压互感器按V/V接线,二次线电压 Uab=100V,Ubc=100V,Uca=173V,那么,可能电压互感器( )。 A.二次绕组A相或C相极性接反 B.二次绕组B相极性接反 C.一次绕组A相或C相极性接反 D.二次绕组B相极性接反

想考注册电气工程师的人必须了解的!!!

攻略:注册电气工程师——获得(90+80)170高分大师悉心总结合格线134,满分240 合格线134,满分240 专业基础:电路与电磁场、模电、数电、电气工程基础; 公共基础:数学、物理学、化学、理论力学、材料力学、流体力学、电工电子技术、信号与信息技术、计算机技术、工程经济、法律法规 A 1、平时多看规范每天一到二个小时临考前一个月多做题反覆做参考书与网上的题考试时会做得快做不会的往后退时间是考试的宝贵财富。 2、我注册考试通过的经验是,把考试用书通读三遍,再做练习题,把练习题混淆的内容再看两边。距离考试还有时间,你可以再看两编考试用书,再做练习题,加深记忆,我想你应该通过注册考试了。经验谈不上,愿意和朋友交流共同提高,谢谢! 3、多看规范和原教科书,教科书上每一节内容多通了考试自然不难,通过就是必然的 4、复习时间2个月,将考试用书看两遍,习题做一遍,参加了考前辅导班,但是认为考前辅导班作用不大,主要是看书,并将规范看一遍,主要要熟悉各章内容,熟悉规范的各章内容的位置。在最后可以浏览各章大体内容。 5、本人过了供配电专业考试考试,以上是我的经验。另外专业参考书除《电力工程电气设计手册》(电气一次部分),《工业和民用配电设计手册》(第三版),重要外,还有《钢铁企业电力设计手册》重要,我就是没有《钢铁企业电力设计手册》,所以拖动方面没有作好,但是《钢铁企业电力设计手册》不太好买 6、考专业,短路计算是不能回避的,跟它有关系的还是比较多的,如果短路计算不会,想专业考试通过是有点难度的 7、我是06年通过供配电考试的,05年参加一次培训,对考试范围有了一定的了解,只复习教材和规范,当年差2分未通过,06年增加一本)《工业和民用配电设计手册》(第三版),我认为重点是吃透规范,无论是教材还是手册,其主要内容都离不开规范。从时间上讲坚持每天一小时。 B1)专业考试内容分析比重---概念题180分,占总分的64%,必答;案例题100分,站总分的36%,其中50%为可选题; 复习考试技巧1、按大纲要求通读复习用书,查阅有关规范。弄清概念,不必太多推敲。 2、典型案例和计算一定要掌握。 3、充分利用可选题机会,所以复习知识面尽量放宽。有时电力工程问题很简单,不如做电力工程的问题。 4、题型要求一定要看清楚。历次考试教训多多。2)专业考试复习重点 掌握国策:1)大纲中3、4有关安全、节能及谐波防治是近几年的热门话题。安全还包括接地安全;节能还包括照明节能。2)国家规范强制性条文。掌握电气工程的重点问题:1)供配电系统有关问题;2)选址、选型问题,如变电所选址,电器设备、电缆选型等;3)继电保护和自动装置的设计; 掌握有关计算问题:1)负荷计算;2)短路电流计算;3)继电保护整定计算;

注册电气工程师考试试题和答案解析

注册电气工程师考试试题及答案(多项选择题) 1.电气接地按其接地的作用,可分为(AC )。 A.电气功能性接地 B.电气直接性接地 C.电气保护性接地 D.电气防静电接地 2.用电设备的接地及安全设计,应根据(ABC )等因素合理确定方案。 A.工程的发展规划 B.工程的地质特点 C.工程的规模 D.工程的电气设备 3.当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采取的措施有( BC)。 A.水平接地体局部埋深不应小于0.8m B.水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m C.采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m D.水平接地体局部埋深不应小于0.5m

4.对辅助等电位连接线的截面要求有(ABC )。 A.当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面 B.当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2 C.在任何情况下,其最小截面不应小于5m㎡(无机械保护时) D.在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m㎡(有机械保护时) 5.根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用( AC)系统接地形式。 A.TN-S B.TN-C C.IT 6.下列表述正确的是(BD )。 A.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统 B.绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体 C.当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于2.5m ㎡;无机械保护时不应小于5m㎡ D.金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠

全国注册电气工程师考试大全

本文档包含以下内容:目前全国注册电气工程师的情况1、(人数、通过率、工资、供求)注册电气工程师的简介2、(执业范围、报考条件、专业方向、报名方式、考试时间等)注册电气工程师考试科目、题量分值3、注册电气工程师考试大纲4、 (分为供配电方向和发输变电方向,包含基础考试和专业考试)注册电气工程师专业考试规范及设计手册5、 (分为供配电方向和发输变电方向) 希望能对你有所帮助 目前全国注册电气工程师情况简介 注册电气工程师人数人)(一般每个省几十人,其中发输变电平均每个省不超过153000——4000注册电气工程师通过率10% 1%—注册电气工程师挂靠价格及供需关系待涨……年需求大于供给62-65发输变电方向:万/3 上涨空间不足需求疲软 3 34-35万/年供配电方向: 注册电气工程师简介执业范围注册电气工程师执业范围涉及很广,可以从事电气专业的监理、招投标、评标、技术咨询等工作。根据中国在加入WTO时的协议,属于服务性行业也要向世界开放,在保护期内国外设计公司在国内只能做方案、扩初,施工图设计必须由国内设计单位承担或和国内设计单位合作,2006年全面对外开放设计市场,国外的设计公司将进入国内市场。为了应对国外公司进入中国后的挑战,在设计领域实施注册制度是势在必行的,这个制度主要起到技术壁垒的作用。 专业方向 注册电气工程师分二个专业:发输变电、供配电

报名办法 考试管理机到当地考试管理机构报名。所在单位审核同意,参加考试由本人提出申请, 构按规定程序和报名条件审核合格后,发给准考证。参加考试人员在准考证指定的时间、地点参加考试。 国务院各部门所属单位和中央管理的企业的专业技术人员按属地原则报名参加考试。 报考条件 凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并具备相应专业教育和职业实践条件者,均可申请参加注册电气工程师执业资格考试。 具备以下条件之一者,可申请参加基础考试: (一)取得本专业或相近专业大学本科及以上学历或学位。 (二)取得本专业或相近专业大学专科学历,累计从事电气专业工程设计工作满1年。 (三)取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位,累计从事电气专业工程设计工作满1年。基础考试合格,并具备以下条件之一者,可申请参加专业考试: (一)取得本专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满2年;或取得相近专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满3年。 (二)取得本专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满3年;或取得相近专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满4年。 (三)取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满4年;或取得相近专业双学士学位或研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满5年。 (四)取得通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满4年;或取得未通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满5年;或取得相近专业大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满6年。 (五)取得本专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满6年;或取得相近专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满7年。 (六)取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满8年。 截止到2002年12月31日前,符合下列条件之一者,可免基础考试,只需参加专业考试:(一)取得本专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满5年;或取得相近专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满6年。 (二)取得本专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满6年;或取得相近专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满7年。 (三)取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满7年;或取得相近专业双学士学位或研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满8年。 (四)取得本专业大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满8年;或取得相近专业大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满9年。 (五)取得本专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满9年;或取得相近专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满10年。 (六)取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满12

2018年注册电气工程师专业知识考试真题及答案上

2018年注册电气工程师专业知识考试真题及答案上 (总分:100.00,做题时间:240分钟) 一、单项选择题(总题数:40,分数:40.00) 1.低电阻接地系统的高压配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合下列哪项公式的要求,且不应大于下列哪项数值?(分数:1.00) A.R≤2000/IG,10Ω B.R≤2000/IG,4Ω√ C.R≤120/IG,4Ω D.R≤50/IG,1Ω 2.直流负荷按性质可分为经常负荷、事故负荷和冲击负荷,下列哪项不是经常负荷?(分数:1.00) A.连续运行的直流电动机 B.热工动力负荷√ C.逆变器 D.电气控制、保护装置等 3.配电设计中,计算负荷的持续时间应取导体发热时间常数的几倍?(分数:1.00) A.1 倍 B.2 倍 C.3 倍√ D.4 倍 4.某学校教室长 9.0m,宽 7.4m,灯具安装高度离地 2.60m,离工作面高度 1.85m,则该教室的室形指数为下列哪项数值?(分数:1.00) A.1.6 B.1.9 C.2.2 √ D.3.2 5.已知同步发电机额定容量为 25MVA,超瞬态电抗百分值 Xd"=12.5%,标称电压为 10kV,则超瞬态电抗有名值最接近下列哪项数值?(分数:1.00) A.0.55Ω B.5.5Ω C.55Ω√ D.550Ω 6.10kV 电能计量应采用下列哪一级精度的有功电能表?(分数:1.00) A.0.2S

B.0.5S √ C.1.0 D.2.0 7.继电保护和自动装置的设计应满足下列哪一项要求?(分数:1.00) A.可靠性、经济性、灵敏性、速动性 B.可靠性、选择性、灵敏性、速动性√ C.可靠性、选择性、合理性、速动性 D.可靠性、选择性、灵敏性、安全性 8.当 10/0.4kV 变压器向电动机供电时,全压直接经常起动的笼型电动机功率不应大于电源变压器容量的百分数是多少?(分数:1.00) A.15% B.20% √ C.25% D.30% 9.在系统接地型式为 TN 及 TT 的低压电网中,当选用 YynO 接线组别的三相变压器时,其由单相不平衡负荷引起中性线电流不得超过低压绕组额定电流的多少(百分数表示),且其一相的电流在满载时不得超过额定电流的多少(百分数表示)?(分数:1.00) A.15%,60% B.20%,80% C.25%,100% √ D.30%,120% 10.在爆炸性粉尘环境内,下列关于插座安装的论述哪一项是错误的?(分数:1.00) A.不应安装插座√ B.应尽量减少插座的安装数量 C.插座开口一面应朝下,且与垂直面的角度不应大于 D.宜布置在爆炸性粉尘不易积聚的地点 11.某 IT 系统额定电压为 380V,系统中安装的绝缘监测电器的测试电压和绝缘电阻的整定值,下列哪一项满足规范要求?(分数:1.00) A.测试电压应为 250V,绝缘电阻整定值应低于0.5MΩ B.测试电压应为 500V,绝缘电阻整定值应低于0.5MΩ√ C.测试电压应为 250V,绝缘电阻整定值应低于 1.0MΩ D.测试电压应为 1000V,绝缘电阻整定值应低于1.0MΩ 12.变电所的系统标称电压为 35kV,配电装置中采用的高压真空断路器的额定电压,下列哪一项是最适宜的?(分数:1.00) A.35.0kV B.37.0kV

2020年初级电气工程师考试题库388题[附答案]

2020年初级电气工程师考试题库388题[含答案] 一、多选题 1.变压器的高.低压绝缘套管的作用是( )。 A.对分接开关绝缘 B.对地绝缘 C.引出变压器高.低压绕组引线 D.对器身绝缘 标准答案:BC 2.各种防爆电气设备的保护装置和附属元件必( )整定可靠。 A.运行良好 B.齐全 C.可靠 D.完整 标准答案:BCD 3.( )等必须有保护接地。 A.橡套电缆芯线 B.铠装电缆的钢带(或钢丝) C.铠装电缆的铅皮 D.电压在36 V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳与构架 E.电缆的屏蔽护套 标准答案:BCDE 4.属于行政法规的是( ) 。 A.安全生产法 B.煤矿安全监察条例 C.煤炭法 D.安全生产许可证条例 标准答案:BD 5.安全生产管理,坚持( )的方针。 A.预防为主 B.安全责任制 C.安全第一 D.监督检查 E.综合治理 标准答案:ACE

6.架空电力线路验电时应注意( )。 A.先验远侧,再验近侧 B.先验低压,后验高压 C.先验近侧,再验远侧 D.先验上层,再验下层 E.先验下层,再验上层 F.先验高压,后验低压 标准答案:BCE 7.变压器差动保护动作的可能原因是( )。 A.二次线路故障 B.定值不合理 C.外部出线故障 D.变压器内部故障 标准答案:ABD 8.( )可造成电动机过负荷。 A.电源电压过低 B.重载启动电机 C.超载运行 D.机械性堵转 标准答案:ABCD 9.《煤矿安全规程》是煤矿安全法规体系中一部重要的安全技术规章,它具有( )的特点。 A.规范性 B.科学性 C.相对稳定性 D.强制性 标准答案:ABCD 10.计算短路电流时基准量通常选择( )。 A.电抗 B.电流 C.电压 D.容量 标准答案:CD 11.射极输出器的特点是( )。

注册电气工程师和电气工程师区别

https://www.wendangku.net/doc/8c4944960.html,/%D7%A2%B2%E1%B7%D6%CE%F6/blog 电气工程师是国家颁发的,是执业资格证,全国通用;电气工程师是从事电气专业,助理工程师及以上职称,人事部、是建设部、劳动部门发的只在单位间承认才通用;注册电气工程师每年考一次,从事电气设计一年可以考基础考试,四年才可以考专业,两门都过了才能拿资格证,从事八年的可以免考基础课。分为供配电专业和发输变专业两种。 注册电气工程师基础考试大纲 一、高等数学 1.1 空间解析几何 向量代数直线平面柱面旋转曲面二次曲面空间曲线 1.2 微分学 极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用 1.3 积分学 不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分积分应用 1.4 无穷级数 数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数 1.5 常微分方程 可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程 1.6 概率与数理统计 随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回归分析 1.7 向量分析 1.8 线性代数 行列式矩阵 n维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量二次型 二、普通物理 2.1 热学 气体状态参量平衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度的统计解释能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量内能热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容循环过程热机效率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程熵 2.2 波动学 机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速 超声波次声波多普勒效应 2.3 光学 相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔干涉仪惠更斯—菲涅耳原理单缝衍射光学仪器分辨本领 x射线衍射自然光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的干涉人工双折射及应用 三、普通化学 3.1 物质结构与物质状态 原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概念离子键特征共价键特征及类型分子结构式杂化轨道及分子空间构型极性分子与非极性分子分子间力与氢键分压定律及计算液体蒸气压沸点汽化热晶体类型与物质性质的关系 3.2 溶液 溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算渗透压概念电解质溶液的电离平衡电离常数及计算同离子效应和缓冲溶液水的离子积及PH值盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相

注册电气工程师考试试题及答案题库

注册电气工程师考试试题及答案 注册电气工程师考试试题及答案(多项选择题) 1?电气接地按其接地的作用,可分为()。 A. 电气功能性接地 B. 电气直接性接地 C. 电气保护性接地 D. 电气防静电接地 2?用电设备的接地及安全设计,应根据()等因素合理确定方案。 A. 工程的发展规划 B. 工程的地质特点 C. 工程的规模 D. 工程的电气设备 3?当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采 取的措施有()。 A. 水平接地体局部埋深不应小于0.8m B. 水平接地体局部应包绝缘物,可采用50?80mm 的沥青层,其宽度应超过接地装置 2m C. 采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50? 80mm的沥青层,其宽度应超过接地 装置2m D. 水平接地体局部埋深不应小于0.5m 4.对辅助等电位连接线的截面要求有()。 A. 当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面

B. 当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2 C. 在任何情况下,其最小截面不应小于5m m2(无机械保护时) D. 在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m m2(有机械保护时) 5?根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用()系统接地形式。 A. TN-S B. TN-C C. IT 6?下列表述正确的是()。 A. 在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统 B. 绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或 接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体 C. 当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于 2.5m m2;无机械保护 时不应小于5m m2 D. 金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠 7. 电气功能性接地,主要包括()等。 A. 防静电接地 B. 直流接地 C. 交流接地 D. 信号接地 8. 当变电所的高压系统与低压系统采用共用接地装置时,在向低压系统供电的变电所的高压侧,一旦发生高压系统接地故障的情况,只要满足()时,则认为变电所和设备是安全的。

电气工程师面试题

电气工程师面试题 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

电气工程师面试题 1.什么是电气设备的额定值? 答:任何一个电气设备,为了安全可靠的工作,都必须有一定的电流,电压和功率因数的限制和规定值,这种规定值就称为额定值。 2.电路的三种工作状态是什么? 答:(1)通路(2)开路(3)短路 3.单相交流电路的有功功率、无功功率和视在功率的计算公式? 答:(1)有功功率:P=UIcosΦ(2)无功功率:Q=UIsinΦ(3)视在功率:S=UI 4.什么是中性点位移? 答:当星形连接的负载不对称时,如果没有中线或者中线的阻抗较大,就会出现中性点电压,这样的现象就叫做中性点位移。 5.什么叫有功功率什么叫无功功率? 答:(1)电流在电阻电路中,一个周期内所消耗的平均功率叫有功功率。(P)单位:瓦(2)储能元件线圈或电容器与电源之间的能量交换,为了衡量他们之间能量的大小,用瞬时功率的最大值来表示,也就是交换能量的最大速率,称为无功功率(Q)单位:乏。 6.功率因数进相和迟相是怎么回事? 答:同步发电机既发有功也发无功,这种状态称为迟相运行,或称滞后,此时发出感性无功功率,但有时,发电机送出有功,吸收无功,这种状态称为进相运行。 7.发电机并列有几种方法各有何优缺点? 答:1发电机并列的方法分两类:准同期法和自同期法。2准同期法的优点是发电机没有冲击电流,对电力系统没有什么影响,但如果因某种原因造成非同期并列时,则冲击电流很大,比机端三相短路时电流还大一倍。自同期法并列的优点是操作方法比较简单,合闸过程的自动化简单,在事故状态下,合闸迅速。缺点是有冲击电流,而且对系统有影响,即在合闸的瞬间系统电压降低。 8.准同期并列有哪几个条件不符和这些条件将产生什么样的后果? 答:1满足三个条件(1)电压相等(2)电压相位一致(3)频率相等2(1)电压不相等的情况下,并列后,发电机绕组内的冲击电流相当大。(2)电压相位不一致,后果可能产生很大的冲击电流使发电机烧毁或使大轴扭曲。(3)频率不等,将使发电机产生机械震动。 9.端电压低了或高了,对发电机本身有什么影响? 答:1电压过低会降低运行的稳定性。励磁电流变化就会引起电压大变化,降低了调节的稳定性,而定子绕组温度可能升高(出力不变的情况下)。2电压太高,转子绕组的温度可能超出允许值,并对定子线圈的绝缘也有威胁。10.发电机允许变为电动机运行吗? 答:发电机变为电动机运行是完全允许的。发电机变为电动机时,要关闭主汽门,发电机变为电动机运行后,定子磁极在前,转子磁极在后,由定子磁场拖着转子跑,它仍不失同步,故称为同步电动机。此时,电机从系统中吸收有功,补偿机械损耗,而无功也可吸收也可送出。

全国注册电气工程师报考条件

2011年度全国注册电气工程师报考条件 具备以下条件之一者,可申请参加基础考试: 1、取得本专业(指电气工程、电气工程自动化专业)或相近专业(指自动化,电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术专业)大学本科及以上学历或学位。 2、取得本专业或相近专业大学专科学历,累计从事电气专业工程设计工作满1年。 基础考试合格,并具备以下条件之一者,可申请参加专业考试: 1、取得通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满4年;或取得未通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满5年;或取得相近专业大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满6年。 2、取得本专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满6年;或取得相近专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满7年。 注册电气工程师考试科目 考试分为基础考试和专业考试。基础考试分2个半天进行,各为4小时;专业考试分专业知识和专业案例两部分内容,每部分内容均分2个半天进行,每个半天均为3小时。考试分为基础考试和专业考试。

参加基础考试或专业考试的考生应分别在当次考试内通过全部应试科目。基础考试分2个半天进行,各为4小时;基础考试上午为统一试卷,下午为分专业试卷。专业考试分专业知识和专业案例两部分内容,每部分内容均分2个半天进行,每个半天均为3小时。专业考试均分为2天,第一天为专业知识考试,成绩上、下午合并计分;第二天为专业案例考试,成绩上、下午合并计分。 供配电基础 上午段: 高等数学24题流体力学12题 普通物理12题计算机应用基础10题 普通化学12题电工电子技术12题 理论力学13题工程经济10题 材料力学15题 合计120题,每题1分。考试时间为4小时。 下午段: 电路与电磁场18题 模拟电子技术和数字电子技术12题 电气工程基础30题 合计60题,每题2分。考试时间为4小时。 上、下午总计180题,满分为240分。考试时间总计为8小时 供配电专业 1. 考试科目 (1)法律法规与工程管理 (2)环境保护 (3)安全 (4)节能 (5)负荷分级及计算 (6)10KV及以下电源及供配电系统 (7)变配电所所址选择及电气设备设置 (8)短路电流计算 (9)电气设备选择

电气工程师《基础知识》考试试题及答案

电气工程师《基础知识》考试试题及答案 1.低压验电笔一般适用于交直流电压为(c)v以下。 a 220; b 380; c 500。 2.铅酸蓄电池在正常运行状态下,正极板的颜色为(c)。 a 灰色; b 黑色; c 浅褐色。 3.导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度(b)。 a.的平方成正比; b.的一次方成正比; c.的大小无关; d.成反比。 4.载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度(c)。 a.的1/2成正比; b.无关; c.成正比; d.成反比。 答案:c 5.三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的(b)倍。

a.; b.1; c.1/; d.1/。 6.磁阻的大小与磁路的长度(c)。 a.无关; b.成反比; c.成正比; d.成非线性关系。 7.由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径,称为(c)。 a.电路; b.磁链; c.磁路; d.磁场。 8.三相变压器的三相磁路不对称,正常情况下,三相空载励磁电流不相等,三相芯柱中的磁通量为(c)。 a.两边相相等,并大于中间相; b.两边相相等,并小于中间相; c.三相相等; d.三相不相等,且无规律2015年电气工程师《基础知识》考试真题及答案2015年电气工程师《基础知识》考试真题及答案。 9.经耐受105℃的液体介质浸渍过的纸、纸板、棉纱等都属于(a)绝缘 a.a级;

b.b级; c.y级; d.f级。 10.周期性交流量的波形因数等于(a)。 a.有效值/平均值; b.最大值/有效值; c.瞬时值/有效值; d.最大值/平均值。 11.周期性交流量的波顶因数等于(b)。 a.有效值/平均值; b.最大值/有效值; c.瞬时值/有效值; d.最大值/平均值。 12.直流试验电压的脉动是指对电压(a)的周期性波动。 a.算术平均值; b.最大值; c.最小值; d.峰值。 13.直流试验电压的脉动幅值等于(d)。 a.最大值和最小值之差; b.最大值与平均值之差; c.最小值与平均值之差;

注册电气工程师专业考试试题

2010年注册电气工程师考试专业考试专业知识(上午) (汪工倾心奉献,仅供考友交流) 一、单选题(共40题,每题1分) 1.在爆炸性气体环境中,低压电力、照明线路绝缘导线和电缆的额定电压不低于工作电压,且不应低压下列哪项数值? A 400V B.500V C 750V D 100V 答案:B 出处:《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92,第2.5.8条:五、在爆炸性气体环境内,低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压,必须不低于工作电压,且不应低压500V。工作中性线的绝缘的额定电压应与相线电压相等,并应在同一护套或管子内敷设。 2.隔离电器应有效地将所有带电的供电导体与有关回路隔离,以下所列对隔离电器的要求,哪一项要求是不正确的? A 隔离电器在断开位置时,每极触头间应能耐受规定的有关冲击电压要求,触头间的泄露电流不应超过规定值。 B 隔离电器断开触头间的距离,应是可见或明显的有可靠标记“断开”或“闭合”位置。 C 半导体器件不应用作隔离电器。 D 断路器均可用作隔离电器。 答案:D 出处:《工业与民用配电设计手册第三版》P638-P642 3、应急电源工作时间,应按生产技术上要求的停车时间考虑,当与自启动的发电机组配合使用时,不宜少于下列哪项数值? A 5min B.10min C 15min D 30min 答案:C 出处:《供配电系统设计规范GB50052-2009》条款3.0.5

3.0.5 应急电源应根据允许中断供电的时间选择,并应符合下列 规定: 1 允许中断供电时间为15s 以上的供电,可选用快速自启动的发 电机组。 2 自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有 自动投入装置的独立于正常电源之外的专用馈电线路。 3 允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间 断供电装置或柴油机不间断供电装置。 4、车间一台起重机,电动机额定功率为120kW,电动机额定负载持续率为40%,利用需要系数法计算,该起重机的设备功率为下列哪项数值? A 152 kW B 120 kW C 76 kW D 48 kW 答案:C 出处:《工业与民用配电设计手册第三版》P2 Pe=Pr√εr=120X√0.4=76kW 5、35kV户外配电装置采用单母线分段接线时,下列表述中,哪一项是正确的? A、当一段母线故障时,该段母线的回路都要停电。 B、当一段母线故障时,分段断路器自动切除故障段,正常段出现间断供电。 C、重要用户的电源从两段母线引接,当一路电源故障时,该用户失去供电。 D、任一原件故障,将使两段母线失去供电。 答案:A 出处:《电力工程电气设计手册:电气一次部分》P47 6、与单母线分段接线相比,双母线接线的优点为下列哪一项? A、当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,不易误操作。 B、增加一组母线,每回路就需增加一组母线隔离开关,操作方便。 C、供电可靠,通过两组母线隔离开关的倒换操作,可轮流检修一组母线而不致供电中断。

注册电气工程师专业考试(供配电)2012年经验谈

注册电气工程师专业考试(供配电) 2012年经验谈 (供配电专业) 首先来看命题专家的高见: 注册电气考试象气势汹涌的钱江潮,推波逐浪搅乱了无数人的思考。一年、几个月的努力拼搏,只希望在拿到考卷的这一刻,心十分平静。所有的工程师经历了无数次的考场,但注册电气考试还是第一次。 在考场上有人紧张,有人埋怨,也有人笑。走出考场,有人骂娘,有人沮丧,也有人潇洒。但在我国,注册电气考试毕竟还是刚开展不久,一点也不奇怪。 有人说:考试题目太偏。 根据建筑注册考试的情况,实际上出题的专家们提供的是一个够用5-6年的题库。每年按比例抽出考题,据说今后允许每年有30%的重复概率。因此偏题不带有一般性。 有人说:考试明显有利于电力系统人员。 我国实行的是注册电气考试,不是注册建筑电气考试,因此电力系统考题较多是正常的。我在很多场合多次讲过这话,要引起广大建筑电气界的注意。 有人说:第二天下午案例分析题结果都是文字选择题,查查规范、参考书都可以找得到。案例分析题怎么是这样?大家准备了短路电流计算、继电保护计算、照明计算……,都没有用上。 这值得大家思考。 1、案例分析题特点: 由题干和小题组成。一个大题出二到五个小题,有单选和多选题,有定性分析和定量分析;各小题既有逻辑关系又相对独立。 考查对较复杂的专业知识进行综合分析和运用的能力,运用专业知识解决实际问题的准确性和有效性。 单、多选题可以是文字、数字、和图形等,考记忆、理解、分析、综合、应用等各种能力层次。 1、因此文字案例分析题占一定比例十分正常。 2、今年第二天下午案例分析题考试有50%可选,给大家增值不少。试想明年实行必答

题时(第二天上午),案例分析题的定性分析和定量分析可能趋于正常。 3、专家给案例分析题命题并未完全达到要求。我不能枉加评论,但命题专家有一些已经多年离开工程实践,有一些是学者教授,是否适合工程系列命题?再说,这次考试命题史无前例,他们也是摸着石子过河。 因此,全面地复习不应成为问题,只是要更加注重规范标准的掌握和查阅。考前一个深圳的同志打电话给我,问还有二天,怎么复习?我告诉他,不要拼命做题目了,把这么多规范理一下,便于考试使用。应该是说对啦。 A考生的经验谈: 1、按大纲要求通读复习用书,查阅有关规范。弄清概念,不必太多推敲。 2、典型案例和计算一定要掌握。 3、充分利用可选题机会(第二天下午的),所以复习知识面尽量放宽。有时电力工程问题很简单,不如做电力工程的题更合算。 4、题型要求一定要看清楚。历次考试教训多多。 一、专业考试复习重点 1、掌握国策: 1)大纲中3、4有关安全、节能及谐波防治是近几年的热门话题。安全还包括接地安全;节能还包括照明节能。 2)国家规范强制性条文。 2、掌握电气工程的重点问题: 1)供配电系统有关问题; 2)选址、选型问题,如变电所选址,电器设备、电缆选型等; 3)继电保护和自动装置的设计; 3、掌握有关计算问题: 1)负荷计算; 2)短路电流计算; 3)继电保护整定计算; 4)防雷设计计算; 5)照度计算;

高级电气工程师考试-(含答案)

高级电气工程师试题-(含答案) 1 、观测弧垂时应用温度表测定温度,温度表的悬挂位置是(C)。: 背风处 背阴处 阳光能照射到的地方 屋内 2 、钢丝绳在使用时损坏应该报废的情况有(A)。: 钢丝断股 钢丝绳钢丝磨损或腐蚀达到原来钢丝直径的20%及以上 钢丝绳受过轻微退火或局部电弧烧伤者 钢丝绳受压变形及表面起毛刺者 3 、线路的绝缘薄弱部位应加装(D)。: 接地线 放电间隙 FZ普通型避雷器 无续流氧化锌避雷器 4 、在连接档距的导线、避雷线上挂梯(或飞车)时,钢芯铝绞线的截面不得小于(B)。: 95 120 150 70 5 、线路的转角杆组立后,其杆塔顺线路方向的前后移动误差尺寸

不得超过(B)。: 38MM 50MM 80MM 100MM 6 、送电线路在跨越标准轨铁路时,其跨越档内(A)。: 不允许有接头 允许有一个接头 允许有两个接头 不能超过三个接头 7 、 154~220KV导线与35KV线路之间的最小垂直距离不应小于(C)。: 2.5m 3.0m 4.0m 5.0m 8 、杆塔组立后,必须将螺栓全部紧固一遍,架线后再全面复紧一次, 16螺栓的扭矩标准是(D)。: 100 40 60 80 9 、运行中的瓷绝缘子,其绝缘电阻值应不低于(D)。:

100 200 300 500 10 、重力基础是指杆塔整体的自重力(D)。: 大于9.81KN 等于上拔力 小于上拔力 大于上拔力 11 、直线杆塔导线悬挂点的应力(A)导线最低点的应力。: 大于 等于 小于 根据计算确定 12 、送电线路直线转角,一般要求不宜大于(A)。: 5° 10° 15° 20° 13 、绝缘子在杆塔上不但承受导线的垂直荷载,还要承受导线的(B)。: 斜拉力

2019年注册电气工程师专业知识考试真题及答案上

2019年注册电气工程师专业知识考试真题及选:上 一、单选题(共40题,每题1分) 1.在爆炸性气体环境中,低压电力、照明线路绝缘导线和电缆的额定电压不低于工作电压,且不应低压下列哪项数值? A 400V B500V C750V D100V 选::B 来源::《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92,第 2.5.8条: 五、在爆炸性气体环境内,低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压,必须不低于工作电压,且不应低压500V。工作中性线的绝缘的额定电压应与相线电压相等,并应在同一护套或管子内敷设。 2.隔离电器应有效地将所有带电的供电导体与有关回路隔离,以下所列对隔离电器的要求,哪一项要求是不正确的? A隔离电器在断开位置时,每极触头间应能耐受规定的有关冲击电压要求,触头间的泄露电流不应超过规定值。 B隔离电器断开触头间的距离,应是可见或明显的有可靠标记“断开”或“闭合”位置。 C 半导体器件不应用作隔离电器。 D断路器均可用作隔离电器。 选::D 来源::《工业与民用配电设计手册第三版》P638-P642

3、应急电源工作时间,应按生产技术上要求的停车时间考虑,当与自启动的发电机组配合使用时,不宜少于下列哪项数值? A 5min B10min C15min D30min 选::C 来源::《供配电系统设计规范GB50052-2009》条款3.0.5 3.0.5 应急电源应根据允许中断供电的时间选择,并应符合下列规定: 1 允许中断供电时间为15s 以上的供电,可选用快速自启动的发 电机组。 2 自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有 自动投入装置的独立于正常电源之外的专用馈电线路。 3 允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间 断供电装置或柴油机不间断供电装置。 4、车间一台起重机,电动机额定功率为120kW,电动机额定负载持续率为40%,利用需要系数法计算,该起重机的设备功率为下列哪项数值? A152 kW B 120 kW C 76 kW D 48 kW 选::C 来源::《工业与民用配电设计手册第三版》P2 Pe=Pr√εr=120X√0.4=76kW 5、35kV户外配电装置采用单母线分段接线时,下列表述中,哪一项是正确的?

2017年注册电气工程师考试全真题及答案

2017年注册电气工程师考试全真题及答案 单选题 1.工程建设标准设计分为: A.国家、行业、地方三级; B.国家级、行业和地方级二级; C.不分级; D.国家和行业级,地方级二级。 答案:D 2.以下对于建设项目经济评价的描述正确的一项是: A.只评价项目本身的财务指标; B.除A外,还要评价对当地财政的贡献; C.除A外,还要评价对环境的影响; D.除A, B, C外,还要评价对宏观经济及社会发展的影响。 答案:D 3.凡是向有地方排放标准的地区排放废气、废水的电气工程,环保治理的措施应执行: A.国家排放标准; B.地方排放标准; C.行业排放标准; D.以国家标准为主,参考地方标准。 答案:B

4.采用非导电场所防护作为间接接触防护措施时,在规定的条件下,对标称电压不超过500V的电气设施,绝缘地板和墙的每一测f点的电阻不得小于以下值: A.20kΩ; B.30kΩ; C.40kΩ; D.50kΩ。 答案:D 5.医院按医疗电气设备与人体接触状况的场所分为0, 1, 2组场所。采用TT系统时,1组和2组在采用自动切断供电保护措施应满足以下要求: A. ; B. ; C. ; D. 。 其中:Ia—保护电器的动作电流,A; RA—保护线和接地极电阻之和,Ω; ZS—包括相线和PE线在内的故障回路阻抗,Ω。 答案:B 6.在采用SELV(安全特低电压)防护做为电击防护措施时,下列哪项措施是不正确的? A. SELV电路的电源采用安全隔离变压器; B. SELV电路与其他电路实行电气隔离; C.外露可导电部分应连接低压系统保护导体上; D.插座不能插入其他电压的插座内。 答案:C 单选题 1.工程建设标准设计分为: A.国家、行业、地方三级; B.国家级、行业和地方级二级;

电气工程师笔试试题试题完整版

电气工程师笔试试题试 题 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电气工程师入司测试题 一、不定选题项 (每题2分,共20分;下列每题都有四个答案,其中至少有一个正确答案,将正确答案的题号填入括号内,多选、少选、错选均不得分) 1、某用户计量电能表,允许误差为±2%,经校验该用户计量电能表实际误差为+5%,计算退回用户电量时应按( )计算。 A.+2% B.+3% C.+5% 2、 10KV及以下电力变压器及电抗器的交流耐压试验周期为( )。 A、1——3年 B、1——5年 C、1——10年 D、1——12年 3、下列关于计量电能表安装要点的叙述中错误的是(B)。 A、装设场所应清洁、干燥、不受振、无强磁场存在 B、级有功电能表正常工作的环境温度要在0~40度之间 C、电能表应在额定的电压和频率下使用 D、电能表必须垂直安装 4、供用电设施计划检修时,对35KV及以上电压供电的用户的停电次数,每年不应超过(A)次;对10KV供电的用户,每年不应超过(C)次。

A、1 B、2 C、3 D、5 5、专线用户,用户进线侧有保护,在发生内部事故中造成变电站出线开关跳闸,应称为(A)。 A.用户事故 B.用户影响系统事故 C.线路停电事故 6、在电价低的供电线路上,擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的,应按实际使用日期补交其差额电费,并承担(B)差额电费的违约使用电费,使用日期难以确定的,实际使用时间按( )计算。 A、一倍 B、二倍 C、三倍 D、五倍 E、一个月 F、二个月 G、三个月 H、六个月 7、三相四线进线低压用户,进户线入口的零线辅助接地的作用是( )。 A.增加单相接地电流 B.防止烧损家电 C.降低接地电阻 8、当两只单相电压互感器按V/V接线,二次线电压 Uab=100V,Ubc=100V,Uca=173V,那么,可能电压互感器( )。 A.二次绕组A相或C相极性接反 B.二次绕组B相极性接反 C.一次绕组A相或C相极性接反 D.二次绕组B相极性接反

2018年注册电气工程师供配电专业知识考试真题下午卷

2018年注册电气工程师供配电专业知识考试真题下午卷―、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中只有一个最符合题意) 1.在可能发生对地闪击的地区,下列哪项应划为第一类防雷建筑物? A.国家级重点文物保护的建筑物 B.国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站和飞机 场、国宾馆,国家级档案馆、大型城市的重要给水泵房等特别重要的建筑物 C.制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸 或不致造成巨大破坏和人身伤亡者 D.具有0区或20区爆炸危险场所的建筑物 2.当广播系统采用无源广播扬声器时,下列哪项符合规范的规定? A.传输距离大于100m时,应选用外置线间变压器的定压式扬声器 B.传输距离大于200m时,宜选用外置线间变压器的定阻式扬声器 C.传输距离大于时,宜选用内置线间变压器的定压式扬声器 D.传输距离大于200m时,应选用内置线间变压器的定阻式扬声器 3.配电系统的雷电过电压保护,下列哪项不合规范的规定? A.1035kV配电变压器,其髙压侧应装设无间隙金属氧化物避雷器,但应 远离变压器装设 B.1OkV35kV配电系统中的配电变压器低压侧宜装设无间隙金属氧化物避 雷器 C.装设在架空线路上的电容器宜装设无间隙金属氧化物避雷器 D.1OkV35kV柱上断路器和负荷开关应装设无间隙金属氧化物避雷器 4.6kV220kV单芯电力电统的金属护套应至少有几点直接接地, 且在正常满负载 情况下,未采取防止人员任意接触金属护套或屏蔽层的安全措施时,任一非接地处金属护套或屏蔽层上的正常感应电压不应超过下列哪项数值? A.点接地,50V B.两点接地,50V C.—点接地,100V D.两点接地,100V 5.在建筑照明设计中,下列哪项表述不符合规范的规定? A.照明设计的房间或场所的照明功率密度应满载股东的现行值的要求 B.应在满载规定的照度和照明质量要求的前提下,进行照明节能评价 C.一般场所不应选用卤钨灯,对商场、博物馆显色要求高的重点照明可采用

相关文档