第 1 章概述

1.1 基本设计资料

毕业设计名称

某市15万吨/天城市生活污水处理厂初步设计

基本资料:

1.设计规模

污水设计流量:3

K=

=万天,流量变化系数: 1.2

Q m

15/

Z

2.原污水水质指标

BOD=180mg/L COD=410mg/L SS=200mg/L NH3-N=30mg/L

3.出水水质指标

符合《城镇污水处理厂污染物排放国家二级标准》

BOD=20mg/L COD=70mg/L SS=30mg/L NH3-N=15mg/L

4.气象资料

某地处海河流域下游,河网密布,洼淀众多。历史上某的水量比较丰富。海河上游支流众多,长度在10公里以上的河流达300多条,这些大小河流汇集成中游的永定河、北运河、大清河、子牙河和南运河五大河流。这五大河流的尾闾就是海河,统称海河水系,是某市工农业生产和人民生活的水源河道。

某属于暖温半湿润大陆季风型气候,季风显著,四季分明。春季多风沙,干旱少雨;夏季炎热,雨水集中;秋季寒暖适中,气爽宜人;冬季寒冷,干燥少雪。除蓟县山区外,全年平均气温为摄氏11度以上。1月份平均气温在摄氏零下4-6度,极低温值在摄氏零下20度以下,多出现于2月份。7月份平均气温在摄氏26度上下。

某年平均降水量约为500-690毫米。在季节分配上,夏季降水量最多,占全年总降水量的75%以上,冬季最少,仅占2%。由于降水量年内分配不均和年际变化大,造成某在历史上经常出现春旱秋涝现象。

某的风向有明显的季节变化。冬季多刮西北风、偏北风;夏季多东南风、南风;春秋两季多西南风,主导风向东南风。

5.厂址及场地状况

某以平原为主,污水处理厂拟用场地较为平整,占地面积20公顷。厂区地面标高10米,原污水将通过管网输送到污水厂,来水管管底标高为 5米(于地面下5米)。

1.2 设计内容、原则

1.2.1 设计内容

污水处理厂工艺设计流程设计说明一般包括以下内容:

(1)据城市或企业的总体规划或现状与设计方案选择处理厂厂址;

(2)处理厂工艺流程设计说明;

(3)处理构筑物型式选型说明;

(4)处理构筑物或设施的设计计算;

(5)主要辅助构筑物设计计算;

(6)主要设备设计计算选择;

(7)污水厂总体布置(平面或竖向)及厂区道路、绿化和管线综合布置;

(8)处理构筑物、主要辅助构筑物、非标设备设计图绘制;

(9)编制主要设备材料表。

1.2.2 设计的原则

考虑城市经济发展及当地现有条件,确定方案时考虑以下原则:

(1)要符合适用的要求。首先确保污水厂处理后达到排放标准。考虑现实的技术和经济条件,以及当地的具体情况(如施工条件),在可能的基础上,选择的处理工艺流程、构(建)筑物型式、主要设备、设计标准和数据等,应最大限度地满足污水厂功能的实现,使处理后污水符合水质要求。

(2)污水厂设计采用的各项设计参数必须可靠。

(3)污水处理厂设计必须符合经济的要求。设计完成后,总体布置、单体设计及药剂选用等要尽可能采取合理措施降低工程造价和运行管理费用。

(4)污水处理厂设计应当力求技术合理。在经济合理的原则下,必须根据需要,尽可能采用先进的工艺、机械和自控技术,但要确保安全可靠。

(5)污水厂设计必须注意近远期的结合,不宜分期建设的部分,如配水井、泵房及加药间等,其土建部分应一次建成;在无远期规划的情况下,设计时应为以后的发展留有挖潜和扩建的条件。

(6)污水厂设计必须考虑安全运行的条件,如适当设置分流设施、超越管线等。

第 2 章工艺方案的选择

2.1 水质分析

本项目污水处理的特点:污水以有机污染物为主,BOD/COD=0.44,可生化性较好,采用生化处理最为经济。BOD/TN>3.0,COD/TN>7,满足反硝化需求;若BOD/TN>5,氮去除率大于60%。

2.2 工艺选择

按《城市污水处理和污染防治技术政策》要求推荐,20万t/d规模大型污水厂一般采用常规活性污泥法工艺,10-20万t/d 污水厂可以采用常规活性污泥法、氧化沟、SBR、AB 法等工艺,小型污水厂还可以采用生物滤池、水解好氧法工艺等。对脱磷或脱氮有要求的城市,应采用二级强化处理,如2/

A O工艺,A/O工艺,SBR 及其改良工艺,氧化沟工艺,以及水解好氧工艺,生物滤池工艺等。

2.2.1 方案对比

工艺类型氧化沟SBR法A/O法

技术比较1.污水在氧化沟内的停

留时间长,污水的混合效

果好

2.污泥的BOD负荷低,对

水质的变动有较强的适

应性

1.处理流程短,控

制灵活

2系统处理构筑

物少,紧凑,节省

占地

1.低成本,高效

能,能有效去除有

机物

2.能迅速准确地

检测污水处理厂

进出水质的变化。

经济比较可不单独设二沉池,使氧

化沟二沉池合建,节省了

二沉池合污泥回流系统

投资省,运行费用

低,比传统活性污

泥法基建费用低

30%

能耗低,运营费用

较低,规模越大优

势越明显

使用范围中小流量的生活污水和

工业废水

中小型处理厂居

大中型污水处理

稳定性一般一般稳定考虑该设计是中型污水处理厂,A/O工艺比较普遍,稳定,且出水水质要求不是很高,本设计选择A/O工艺。

2.2.2 工艺流程

污水处理流程图

污泥处理流程图

第 3 章 污水处理构筑物的设计计算

3.1中格栅及泵房

格栅是由一组平行的金属栅条或筛网制成,安装在污水渠道上、泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部,用以截留较大的悬浮物或漂浮物。本设计采用中细两道格栅。

3.1.1 中格栅设计计算

1.设计参数:

最大流量:3max 150000 1.2

2.1/360024

Z Q Q K m s ?=?==?

栅前水深:0.4h m =,

栅前流速:10.9/v m s =(0.4/~0.9/m s m s ) 过栅流速20.9/v m s =(0.6/~1.0m s /m s )

栅条宽度0.01S m =,格栅间隙宽度0.04b m = 格栅倾角060α= 2.设计计算:

(1)

栅条间隙数:136n =

==根

设四座中格栅:1136

344

n ==根 (2)栅槽宽度:设栅条宽度0.01S m =

()()1110.013410.0434 1.69B S n bn m =-+=?-+?=

(3)进水渠道渐宽部分长度:设进水渠道宽1 1.46B m =,渐宽部分展开角度

20α=

110

1 1.69 1.46

0.872tan 2tan 20

B B l m α--=

== 根据最优水力断面公式max 1 2.1

1.46440.90.4

Q B m vh ==

=?? (4)栅槽与出水渠道连接处的渐宽部分长度:120.87

0.4322

l l m ==

= (5)通过格栅的水头损失: 02h K h ?=

220sin 2v h g ξα=,43

s b ξβ??=? ???

h 0 ───── 计算水头损失; g ───── 重力加速度;

K ───── 格栅受污物堵塞使水头损失增大的倍数,一般取3;

ξ───── 阻力系数,其数值与格栅栅条的断面几何形状有关,对于锐边矩形断面,形状系数

β = 2.42

43

220.010.93 2.42sin 600.0410.0429.81h ??

=???

?≈ ????

m (6)栅槽总高度:设栅前渠道超高20.3h m =

120.40.0410.30.741H h h h m =++=++=

(7)栅槽总长度:

1

120.5 1.0tan H L L L α

=++++

0.40.3

0.870.430.5 1.0tan 60

+=+++

+

3m =

(8)每日栅渣量:格栅间隙40mm 情况下,每31000m 污水产30.03m 。

max 186******** 2.10.03

4.5410001000 1.2

Z Q W W K ??===?3/d m 30.2/m d >

所以宜采用机械清渣。

(9)格栅选择

选择XHG-1400回转格栅除污机,共4台。其技术参数见下表。

表3-1-1 GH-1800链式旋转除污机技术参数

型号 电机功 率/kw 设备宽度/mm 设备总宽度/mm 栅条间隙/mm 安装角

HG-1800 1.5 1800 2090 40 60°

3.1.2 污水提升泵房

泵房形式取决于泵站性质,建设规模、选用的泵型与台数、进出水管渠的深度与方位、出水压力与接纳泵站出水的条件、施工方法、管理水平,以及地形、水文地质情况等诸多因素。 泵房形式选择的条件:

(1)由于污水泵站一般为常年运转,大型泵站多为连续开泵,故选用自灌式

泵房。

(2)流量小于32/m s 时,常选用下圆上方形泵房。 (3)大流量的永久性污水泵站,选用矩形泵房。 (4)一般自灌启动时应采用合建式泵房。 综上本设计采用半地下自灌式合建泵房。

自灌式泵房的优点是不需要设置引水的辅助设备,操作简便,启动及时,便于自控。自灌式泵房在排水泵站应用广泛,特别是在要求开启频繁的污水泵站、要求及时启动的立交泵站,应尽量采用自灌式泵房,并按集水池的液位变化自动控制运行。

集水池:集水池与进水闸井、格栅井合建时,宜采用半封闭式。闸门及格栅处敞开,其余部分尽量加顶板封闭,以减少污染,敞开部分设栏杆及活盖板,确

保安全。

1.选泵

(1)城市人口为1000000人,生活污水量定额为()135/L d 人。

(2)进水管管底高程为5m ,管径500DN ,充满度0.75。 (3)出水管提升后的水面高程为12.80m 。

(4)泵房选定位置不受附近河道洪水淹没和冲刷,原地面高程为10.0m 。 2.设计计算

(1)污水平均秒流量:

1351000000

1562.5/86400

Q L s ?=

= (2)污水最大秒流量: 11562.5 1.21875/Z

Q K Q L s ==?= 选择集水池与机器间合建式泵站,考虑4台水泵(1台备用)每台水泵的容量为1875625/3

L s =。

(3)集水池容积:采用相当于一台泵6min 的容量。

3625606

2251000

W m ??=

= 有效水深采用2H m =,则集水池面积为2112.5F m = (4)选泵前扬程估算:经过格栅的水头损失取0.1m

集水池正常工作水位与所需提升经常高水位之间的高差:

()12.850.50.750.118.53m -+?--=(集水池有效水深2m ,正常按1m 计) (5)水泵总扬程:总水力损失为2.80m ,考虑安全水头0.5m

2.8

8.530.511.H m =++= 一台水泵的流量为

31150000 1.22500/324324

Z Q K Q m h ?===??

根据总扬程和水量选用500270016185WQ --型潜污泵

表3-1-2 500WQ2700-16-185型潜污泵参数

型号

流量 3/m h 转速 /min r

扬程 m 功率 kW 效率 % 出水口

直径mm 500270016185WQ -- 2700 725 16 185 82 500

3.2 细格栅

3.2.1 细格栅设计计算

1.设计参数:

最大流量:3max 120000 1.2

1.67/360024

Z Q Q K m s ?===?

栅前水深:0.4h m =,

栅前流速:10.9/v m s =(0.4/~0.9/m s m s ) 过栅流速:20.9/v m s =(0.6/~1.0m s /m s

) 栅条宽度:0.01S m =,格栅间隙宽度0.01b m = 格栅倾角:α=60

2.设计计算

(1)栅条间隙数:max

sin 60432Q n bhv =

==根

设四座细格栅:1432

1443

n ==根 (2)栅槽宽度:设栅条宽度0.01S m =

()()1110.0114410.01144 2.87B S n bn m =-+=?-+?=

(3)进水渠道渐宽部分长度:

设进水渠道宽1 1.55B m =,渐宽部分展开角度20α=

111 2.87 1.55

1.832tan 2tan 20

B B l m α--===

根据最优水力断面公式max 1 1.67

1.55330.90.4

Q B m vh ==

=??

(4)栅槽与出水渠道连接处的渐宽部分长度:12 1.830.91522

l l m === (5)通过格栅的水头损失:

02h K h ?=

2

20sin 2v h g ξα=,43s b ξβ??=? ???

h 0 ——计算水头损失; g ——重力加速度;

K ——格栅受污物堵塞使水头损失增大的倍数,一般取3; ξ——阻力系数,其数值与格栅栅条的断面几何形状有关,对于锐边矩

形断面,形状系数β = 2.42;

43

2

20.010.93 2.42sin 600.260.0129.81h ??

=????= ?

???

m (6)栅槽总高度:设栅前渠道超高20.3h m =

120.40.260.30.96H h h h m =++=++=

(7)栅槽总长度:

1

120.5 1.0tan H L L L α

=++++

0.40.3

1.830.9150.5 1.0tan 60

+=++++ 4.6m = (8)每日栅渣量:格栅间隙10mm 情况下,每31000m 污水产30.1m 。

max 186******** 1.670.1

12.021******* 1.2

Z Q W W K ??===?3/m d 30.2/m d >

所以宜采用机械清渣。

(9)格栅选择

选择XHG-1400回转格栅除污机,共2台。 其技术参数见下表:

XHG-1400 0.75~1.1 1400 1750 1500 4000 60°

3.3曝气沉砂池

沉砂池的功能是去除比重较大的无机颗粒,设于初沉池前以减轻沉淀池负荷及改善污泥处理构筑物的处理条件。

该厂共设两座曝气沉砂池,为钢筋混凝土矩形双格池。池上设移动桥一台,(桥式吸砂机2格用一台,共2台)安装吸砂泵2台,吸出的砂水经排砂渠通过排砂管进入砂水分离器进行脱水。

桥上还安装浮渣刮板,池末端建一浮渣坑,收集浮渣。

3.3.1 曝气沉砂池主体设计

1.设计参数:

最大设计流量32.1/Q m s =

最大设计流量时的流行时间2min t =

最大设计流量时的水平流速10.1/v m s = ()0.06/~0.12/m s m s 2.设计计算:

(1)曝气沉砂池总有效容积:

设3max t=2min,V=Q 60 2.1260252t m ?=??=

则一座沉砂池的容积31252

1262

V m == (2)水流断面积:

设10.1/v m s =,2max 1 2.1

210.1Q A m v ===

2121

10.52

A m == (3)沉砂池断面尺寸:

设有效水深22h m =,池总宽210.5

5.252

A B m h ===

每格宽 5.25

2.6252

b m == 池底坡度0.5,超高0.5m

(4)每格沉砂池实际进水断面面积:

()/2

2.62512.62520.7 6.532

A m +=?+?=

(5)池长 :

126

1210.5

V L m A ==

=

(6)每格沉砂池沉砂斗容量: 300.40.812 3.84V m =??=

(7)每格沉砂池实际沉砂量:设含沙量为36320/10m m 污水,每两天排沙一次,

/06

200.6864002 2.110

V ?=??=3

m ﹤33.84m (8)每小时所需空气量:设曝气管浸水深度为2m 。d 取330.2/m m 。 3m a x 360036000.2 2.11512q d Q m ==

??= 3.3.2 曝气沉砂池进出水设计

1.沉砂池进水

曝气沉砂池采用配水槽,来水由提升泵房和细格栅后水渠直接进入沉砂池配水槽,配水槽尺寸为:32 5.25 2.526.25B L H m ??=??=,其中槽宽B 取2m 。1.25 2.5H B m =?=,L 与池体同宽取5.25m 。

为避免异重流影响,采用潜孔入水,过孔流速控制在0.2/~0.4/m s m s 之间,本设计取0.4/m s 。则单格池子配水孔面积为:

2max 2.1 1.3140.4

Q F m nv ===?

设计孔口尺寸为:1.1 1.2m m ?,查给排水手册1第671页表得,水流径口

的局部阻力系数 1.0ξ=,则水头损失:22

0.410.008229.81

v h m g ξ==?=?

2.沉砂池出水

出水采用非淹没式矩形薄壁跌水堰,堰宽b 同池体宽2.625m 。

过堰口流量Q =

b ───── 堰宽;

H ───── 堰顶水深;

m ───── 流量系数,通常采用0.45;

2.10.45 2.69.81=?? 则0.54H m =。

设堰上跌水高度为0.1m ,则沉砂池出水水头损失:0.540.10.64m += 出水流入水渠中,渠底接DN1600管接入初沉池。 故沉砂池总水头损失:0.0080.640.648h m =+=

3.3.3 空气管路计算

曝气装置穿孔管设在沉砂池的两格中央距池底0.8m ,距池壁0.5m ,空气管高出水面0.5m ,以免产生回水现象。

穿孔管淹没水深02h m =,配气管上设8对空气竖管,则其最大供气量31512

47.25/84

m h =? 每根空气竖管上设有两根支管,每根支管最大供气量347.25

23.625/2

m h =。 池长12m ,设支管长0.5m ,竖管间距1.5m ,选择从鼓风机泵房开始的最远管路作为计算管路。 列表计算:

管段编号管段

长度

m

空气流量

3/

m h,3/min

m

空气流

速/

m s

管径

mm

配件

各1个

管当

长度

管段计

算长度

l L

压力损失

9.8/Pa m;9.8Pa

1~20.523.630.39443

0.1710.5 2~3 3.547.250.786551三异弯 3.170.40.98 6.54 3~4 1.594.5 1.5751056三异 2.670.8 3.514.60 4~5 1.5189 3.151361四异 1.35 2.3 4.512.83 5~6 1.5283.5 4.731366四异 1.497.2 5.817.34 6~7 1.5378 6.31382四异 1.93 6.3 6.221.27 7~8 1.5472.57.8751497四异 2.36 3.8415.44 8~9 1.55679.4512116四异 2.93 1.8 2.611.52

注释:管段当量长度 1.2055.5l kD =

三:三通;异:异型管;弯:弯头。

()1

2

149.159.8 1.46h h kPa +=?=∑

3.3.4 设备选型 1.鼓风机的选定:

穿孔管淹没水深2m ,因此鼓风机所需压力为:29.819.6P kPa =?=;取29.4kPa 。

风机供气量:320.04/min m 。

根据所需压力及空气量,决定采用RD-127型罗茨鼓风机2台。

该型风机风压29.4kPa , 风量320.4/min m 。正常条件下,1台工作,1台备用。

表3-3-1 RD-127型罗茨鼓风机性能参数

由于池宽6.4m ,则选SXS 型行车泵吸式吸砂机两台。

型号

轨道预埋件间距m 行驶速度 /min m

池宽 mm

驱动功率 kW

提耙装置 功率kW

42.0SXS -?

1000

25-

6800

20.25?

0.37

3.砂水分离器选用320LSSF -型砂水分离器。

表3-3-3 320LSSF -型砂水分离器的性能

型号 电动机功率kW H mm 机体最大宽度mm

L mm

320LSSF - 0.37 1700 1420

4380

3.4 平流式初沉池

沉淀池一般分平流式、竖流式和辐流式,本设计初沉池采用平流式沉淀池。下表为各种池型优缺点和适用条件。

池型 优点

缺点

适用条件 平流式

(1) 沉淀效果好

(2) 对冲击负荷和温度变化的适应能力强

(3) 施工简易 (4) 平面布置紧凑

(5) 排泥设备已趋于稳定

(1) 配水不易均匀 (2) 采用机械排泥时,设备复杂,对施工质量要求高

适用于大、中、小型污水厂

竖流式

(1) 排泥方便 (2) 占地面积小

(1) 池子深度大,施工困难 (2) 对冲击负荷和温度变化的适应能力差

适用于小型污水厂 辐流式 (1) 多为机械排泥,运行可靠,管理简单 (2) 排泥设备已定型化 机械排泥设备复

杂,对施工质量要求高

适用于大

中型污水

处理厂

3.4.1 初沉池主体设计

1.设计参数

表面负荷()/322/q m m h = 池子个数20n =个

沉淀时间 1.5t h = ()1~2.5h h

污泥含水率为95%。

(1)池子总表面积:日平均流量31.74/Q m s =,

2

/

36001.74360031322

Q A m q ??=== (2)沉淀部分有效水深:

/

22 1.53h q t m

==?= (3)沉淀部分有效容积:

/33600 1.74 1.536009396V Q t m =?=??=

(4)池长:设水平流速5/v mm s =,

3.651.53.62

L v t m =?=??= (5)池子总宽:

污水处理厂初步设计方案

中国泉州出口加工区污水处理厂工程 初步设计 第一册初步设计说明书 中国市政工程中南设计研究院 二OO七年十二月(福州)

总院院长:杨远东 总工程师:李树苑 分院院长:赵红兵 项目负责人:陈傲 主要参加编制人员: 工艺:赵红兵周林凡袁尚 张小刚詹键陈傲建筑:胡建华李涛 结构:李必正谢立中何远园电气:王英豪贾瑟 工程经济:徐久红张俊

总目录 第一册初步设计说明书第二册工程概算书 第三册设计图纸

目录 1.总论 (1) 1.1项目概况 (1) 1.2编制依据、原则和范围 (2) 1.3规范和标准 (4) 1.4工程建设产业化政策 (6) 2.工程概述 (8) 2.1 项目开发建设的背景 (8) 2.2 工程服务范围的确定 (9) 2.3 水量预测及工程规模 (9) 2.4 进水水质 (12) 2.5 出水水质 (15) 2.6 污水厂厂址 (15) 2.7 污水厂尾水排放 (17) 3.污水处理工艺 (18) 3.1设计原则 (18)

3.2 污水处理工艺 (19) 3.3 污水处理工艺流程选择 (23) 4.污泥处理工艺 (39) 4.1污泥处理目的 (39) 4.2污泥处理工艺 (40) 4.3污泥最终处置 (42) 5.污水厂工艺流程设计 (48) 5.1 污水厂工艺流程 (48) 5.2 生产构筑物工艺设计 (49) 5.3 辅助建筑物工艺设计 (59) 5.4 污水处理厂平面布置 (60) 5.5 尾水排放 (62) 5.6 厂区道路 (62) 5.7厂区给水排水 (63) 5.8通讯系统 (63) 5.9 厂外配套工程 (64)

某市15万吨每天城市生活污水处理厂初步设计说明

某市15万吨每天城市生活污水处理厂 初步设计

前言 水的缺乏已成了严重制约我国社会经济发展的“瓶颈”之一。而据专家预测,到2030年前后,中国用水总量将达到每年7000亿至8000亿立方米,而中国实际可利用的水资源量约为8000亿至9500亿立方米,需水量已接近可利用水量的极限。由于水资源供给的稳定性和需求的不断增长,使水具有了越来越重要的战略地位。国外的一些专家指出,估计到21世纪水对人类的重要性将象20世纪石油对人类的重要性一样,成为一种决定国家富裕程度的珍贵商品。一些世界著名的科学家提醒人们:一个国家如何对待它的水资源将决定这个国家是继续发展还是衰落。那些将治理水系作为紧迫任务的国家将占有竞争优势。如果水资源消耗殆尽,人类的健康、经济发展以及生态系统将受到威胁。对水资源控制权的争夺,将可能在下个世纪引发许多种族和国家间的敌对。如何解决水资源供应问题,保持水资源供给和需求之间的相对平衡,世界各缺水国家和地区长期以来都做了大量的探索一是水土流失,区域性、局部性的治理成效较大,但面上的水土流失治理进程缓慢,边治理、边破坏的现象还很严重,特别是开发建设项目人为造成新的水土流失急剧增加。全国平均每年因开发建设活动等人为新增的水土流失面积达1万平方公里,每年堆积的废弃土石约30亿吨,其中20%流入江河,直接影响防洪保安。二是水体污染严重,由于工业废污水排放量的急剧增长,并未经处理直接排放到河道里,导致了以淮河、太湖污染为代表的水环境恶化。世界银行发表的中国环境报告测算,中国仅水和大气造成的污染,年损失为540亿美元,占中国年GDP的8%。这就表明,水环境质量在继续恶化,造成的经济损失也十分巨大。建设城市污水处理厂对环境保护、促进工农业生产和保障人民健康有现实意义和深远影响,并使经济建设、城乡建设与环境建设同步规划,同步实施,同步发展。这样才能实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

15万吨污水处理厂毕业设计说明书

第 1 章 概述 1.1 基本设计资料 毕业设计名称 某市15万吨/天城市生活污水处理厂初步设计 基本资料: 1.设计规模 污水设计流量:315/Q m =万天,流量变化系数: 1.2Z K = 2.原污水水质指标 BOD=180mg/L COD=410mg/L SS=200mg/L NH3-N=30mg/L 3.出水水质指标 符合《城镇污水处理厂污染物排放国家二级标准》 BOD=20mg/L COD=70mg/L SS=30mg/L NH3-N=15mg/L 4.气象资料 某地处海河流域下游,河网密布,洼淀众多。历史上某的水量比较丰富。海河上游支流众多,长度在10公里以上的河流达300多条,这些大小河流汇集成中游的永定河、北运河、大清河、子牙河和南运河五大河流。这五大河流的尾闾就是海河,统称海河水系,是某市工农业生产和人民生活的水源河道。 某属于暖温半湿润大陆季风型气候,季风显著,四季分明。春季多风沙,干旱少雨;夏季炎热,雨水集中;秋季寒暖适中,气爽宜人;冬季寒冷,干燥少雪。除蓟县山区外,全年平均气温为摄氏11度以上。1月份平均气温在摄氏零下4-6度,极低温值在摄氏零下20度以下,多出现于2月份。7月份平均气温在摄氏26度上下。 某年平均降水量约为500-690毫米。在季节分配上,夏季降水量最多,占全年总降水量的75%以上,冬季最少,仅占2%。由于降水量年内分配不均和年际变化大,造成某在历史上经常出现春旱秋涝现象。 某的风向有明显的季节变化。冬季多刮西北风、偏北风;夏季多东南风、南风;春秋两季多西南风,主导风向东南风。 5.厂址及场地状况 某以平原为主,污水处理厂拟用场地较为平整,占地面积20公顷。厂区地面标高10米,原污水将通过管网输送到污水厂,来水管管底标高为 5米(于地面下5米)。

江西省吉安市10万吨污水处理厂工艺设计——课程设计

景德镇陶瓷学院 材料学院课程设计 题目:日处理10万吨城市生活污水处理厂初步设计学号: 姓名: 班级: 指导老师:

目录 第一章设计任务及资料 1.1设计任务 (3) 1.2设计目的及意义 (3) 1.3设计要求 (4) 1.4设计资料 (4) 1.5设计依据 (5) 第二章设计方案论证 (5) 2.1厂址选择 (5) 2.2污水厂处理流程的选择 (6) 2.3设计污水水量 (8) 2.4污水处理程度计算 (10) 第三章污水的一级处理构筑物设计计算 (12) 3.1格栅 (13) 3.2提升泵站 (15) 3.3沉砂池 (16) 第四章污水的二级处理设计计算 (17) 4.1A2/O反应池计算 (17) 4.2辐流式沉淀池 (20) 4.3消毒设施计算 (25) 4.4计量设备 (28) 第五章污泥处理设计计算 (30) 5.1污泥处理的目的与处理方法 (31) 5.2污泥泵房设计 (32) 5.3污泥浓缩池 (33) 5.4贮泥池 (35) 5.5污泥脱水 (36) 参考文献 (38)

第一章设计任务及资料 1.1设计任务 江西省吉安市10万吨污水处理厂工艺设计。 1.2设计目的及意义 1.2.1设计目的 江西吉安市,面积2.5万平方公里,人口300万,城市发展方向为以老城为依托,以疏港公路为轴线,向南发展。并逐步向经济技术开发区发展。随着城市及工业的发展,城市污水排放量也在逐年增加,至2007年城北排放未经处理污水排放量已达10万吨/日左右。大量的工业废水和生活污水未经处理直接排入赣江,使赣江受到严重污染,致使河水中生物、植物大部分绝迹,破坏了自然景观、污染城区下游地下水源,严重制约着该市经济的发展。为改善环境,治理河水污染问题,建设城市污水治理工程势在必行。 1.2.2设计意义 我国城市污水处理相对于国外发达国家、起步较晚。近200年来,城市污水处理已从原始的自然处理、简单的一级处理发展到利用各种先进技术、深度处理污水,并回用。处理工艺也从传统活性污泥法、氧化沟工艺发展到A/O、A2/O、AB、SBR(包括CCAS工艺)等多种工艺,以达到不同的出水要求。虽然如此,我国的污水处理还是落后于许多国家。在我们大力引进国外先进技术、设备和经验的同时,必须结合我国发展,尤其是当地实际情况,探索适合我国实际的城市污水处理系统。 其次,做本设计可以使我得到很大的提高,可在不同程度上提高调查研究,查阅文献,收集资料和正确熟练使用工具书的能力,提高理论分析、制定设计方案的能力以及设计、计算、绘图的能力;技术经济分析和组织工作的能力;提高总结,撰写设计说明书的能力等。 1.3设计要求 1.3.1污水处理厂设计原则 (1)污水厂的设计和其他工程设计一样,应符合适用的要求,首先必须确保污水厂处理后污水达到排放要求。考虑现实的经济和技术条件,以及当地的具体情况(如施工条件)。在可能的基础上,选择的处理工艺流程、构筑物形式、主要设备设计标准和数据等。 (2)认真研究各项自然条件,如水质水量资料、同类工程资料。按照工

城市生活污水处理厂调试方案

城市生活污水处理厂 调 试 方 案 2009年8月

一工程概况 1.1 污水处理厂设计规模及进、出水水质 1.1.1 设计规模 广东省某市污水处理厂建设规模为40000m3/d,一次建成。 设计平均流量(一期)Q=40000m3/d=1667m3/h。 设计最高日最大时流量Qmax=56000m3/d =2334m3/h(K总=1.4)。 1.1.2 设计进、出水质 1.1. 2.1 进水水质 按照招标文件提供的水质资料,污水处理厂进水水质指标为:BOD5: 150mg/l CODcr: 250mg/l SS: 200mg/l NH3-N: 30mg/l TP: 4~5mg/l PH: 6.5~7.8 1.1. 2.2 处理后的水质要求 按照招标书要求,本污水处理厂出水水质执行GB18918—2002的一级B标准。具体指标如下: BOD5≤20mg/l CODcr≤60mg/l SS≤20mg/l NH3-N≤8(15)mg/l TN≤20mg/l TP≤1.5mg/lPH=6~9

1.2 工艺流程及流程简介 1.2.1 污水处理工艺流程 (注:因工程设计变更,本工程已取消污泥浓缩机): 1.2.2 工艺流程简述 市政污水由城区排水管(渠)收集后经排水总管送至污水处理厂进行处理。由于排放污水中含有大量粒径较大的颗粒物,为确保污水处理厂进水泵及后续处理工段的正常运行,在污水进入处理设施前设置机械粗格栅,栅渣外运。 经机械粗格栅处理后的污水自流进入进水泵房的集水池,进水泵房按日处理污水4×104m3/d设计。集水池为地下钢筋混凝土结构,污水由潜污泵提升至旋流沉砂池进水渠,经过中格栅和细格栅后,进入旋流沉砂池。格栅拦截下的栅渣经栅渣打包机打包后送至厂外处置。旋流沉砂池池底的砂由气力提砂装置提升至砂水分离器,进 行污水和砂的分离。

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称:某县污水处理厂工程 ⑵项目主管单位:某县建设委员会 ⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 : 300mg/L COD cr BOD : 150mg/L 5 SS: 250mg/L -N: 30mg/L NH 3 TP: 2.5mg/l b.设计出水水质 :≤60mg/L COD cr BOD :≤20mg/L 5 SS:≤20mg/L TN:≤20mg/L -N:≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) NH 3 TP:≤1.0mg/L 粪大肠菌群:≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计

思路: a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影响。因此,本投标污水处理工艺采用具有A2/O法功能的氧化沟为核心的二级生化处理工艺。 氧化沟中几十倍于进水的循环混合液使进水达到快速混合稀释, 对污水的水质水量具有较强抗冲击负荷能力,出水水质稳定。 氧化沟法不需要像A2/O 法那样为了进行反硝化专门设置一套内循环系统, 它可通过特有的构造形式进行内循环以满足反硝化的需要, 节约了能耗和运行费用。 b.氧化沟停留时间的确定 采用较长的硝化和反硝化时间,有利于充分的硝化和反硝化,提高二级出水的脱氮率。这种强化二级处理的做法虽较常规二级生化处理增加部分工程投资,但强化二级处理后,可以简化本污水厂将来的排放标准由现在的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级标准的B标准提高到一级标准的A标准的升级改造的处理工艺,减少工程投资、运行费用及方便运行管理。 c.氧化沟型式和曝气设备的选择 城市污水处理在某县尚属起步阶段, 污水处理方面所需的技术人员和管理人员缺乏,所选氧化沟型式和曝气设备必须同时考虑这些因素(包括污水厂运行成本及设备维修等)。因此, 本投标氧化沟型式采用由功能不同的厌氧区、缺氧区和好氧区组成的氧化沟处理工艺,氧化沟曝气设备采用倒伞式表面曝气机。 本氧化沟工艺除具有一般氧化沟的共同优点外,还具有以下特点: a)氧化沟内设独立的缺氧区,与氧化沟前置的厌氧区结合,组成了一个完整的A2/O生化处理系统。 b)回流活性污泥回流至氧化沟厌氧区,在此区域内混合液的基质浓度很高,有利于聚磷菌对基质的摄取。 c)好氧区采用完全混合式的循环流流态,对水质水量变化的适应能力较强,耐一定的冲击负荷。 d)采用表曝机曝气,水力提升及混合能力好,可增加池深,减少占地面积。 e)表曝机充氧能力强,动力效率高(一般情况下:表曝机 2.0kgO /kW·h、转刷 2

15万吨环境工程毕业设计西北地区某城市污水处理厂初步设计

分类号 密级中国地质大学(北京) 本科毕业设计 题目西北地区某城市污水处理厂初步设计 英文题目Preliminary Design of the Sewage Plant of A city in the North-west of China 学生姓名院(系)水资源与环境学院 专业环境工程学号05106131 指导教师职称讲师 二O一O 年六月

中国地质大学(北京)本科毕业设计(论文)任务书

《曝气生物滤池工艺的理论与工程应用》 2010年3月8日以前

课题信息: 课题性质:设计论文 课题来源:教学科研生产其它 发出任务书日期:2010年1月15日 指导教师签名: 年月日

摘要 本设计根据给定的原始资料及相关要求,进行完整的北方地区某城市污水厂工艺设计。污水厂设计水量为150000m3/d,考虑自用水量(自用水量系数为1.3),则最大污水量为195000m3/d。 该污水处理厂工程分两期建设,包括污水的一级处理阶段,厂区内设有污水二级处理工艺、中水回用工艺及污泥处理工艺。本设计对污水处理厂一级、以及以 A2/O 法为主体的二级处理工艺流程的选择给予说明,对具体污水及污泥构筑物结构进行了详细计算。A2/O工艺是缺氧-好氧生物脱氮工艺的简称,一般适用于要求脱氮的大中型城市污水厂。A2/O工艺具有流程简单、投资低、沉淀效果好等优点。 本设计要求处理后的水质满足国家城市污水排放水质标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准。由于污水来源主要为生活污水,氮磷含量较高,由此设计中需要考虑到脱氮除磷。该厂二级生物处理主要采用A2/O处理工艺,主要构筑物为:泵前中格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池、平流式沉淀池、A2/O反应池、辐流式沉淀池、紫外线消毒渠。污泥处理构筑物有:重力浓缩池、污泥脱水机房等。 污水厂设计方案为: 污水处理流程:粗格栅→污水提升泵房→细格栅→旋流沉砂池→A2/O反应池→消毒接触池→排放; 污泥处理流程:剩余污泥→浓缩池→贮泥池→污泥脱水机房→泥饼外运。 关键词:城市污水;A2/O工艺;深度处理

万吨污水处理厂设计计算

万吨污水处理厂设计计 算 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08-

目录 第一章.设计概述 (4) 1.1工程概述 (4) 1.2原始资料 (4) 1.2.1气象资料 (4) 1.2.2排水现状 (5) 1.3设计要求 (5) 1.4设计成果 (5) 第二章.处理工艺方案选择 (6) 2.1工艺方案选择原则 (6) 2.2工艺比较 (6) 2.3工艺流程 (7) 2.4 主要构筑物的选择 (8)

2.4.1 格栅 (8) 2.4.2沉砂池 (8) 2.4.3初沉池 (8) 2.4.4生物化反应池 (9) 2.4.5二沉池 (10) 2.4.6浓缩池 (11) 第三章.污水构筑物设计计算 (12) 3.1进水管道设计 (12) 3.2粗格栅 (12) 3.2.1设计说明 (12) 3.2.2设计计算 (13) 3.3细格栅 (15) 3.3.1设计说明 (15)

3.3.2设计计算 (16) 3.4污水提升泵房 (18) 3.4.1设计计算 (18) 3.5平流式沉砂池 (19) 3.5.1 沉砂池的长度 (19) 3.5.2 过水断面的面积 (19) 3.5.3 沉砂池宽度 (19) 3.5.4沉砂池所需容积 (20) 3.5.5每个沉砂斗所需的容积 (20) 3.5.6沉砂斗的各部分尺寸 (20) 3.5.7沉砂斗的实际容积 (21) 3.5.8沉砂室高度 (21) 3.5.9 验算最小流速 (21)

3.5.10 进水渠道 (22) 3.5.11 出水管道 (22) 3.5.12 排砂管道 (23) 3.6 辐流式初沉池 (23) 3.6.1设计说明 (23) 3.6.2设计计算 (24) 3.7生化池 (29) 3.7.1设计说明 (29) 3.7.2反应池容积 (31) 3.7.3 进出水系统 (32) 3.7.4其他管道设计 (34) 3.7.5剩余污泥量 (34) 3.7.6曝气系统工艺计算 (35)

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 1 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称:某县污水处理厂工程⑵项目主管单位:某县建设委员会 ⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 CODcr: 300mg/L BOD5: 150mg/L SS:

250mg/L NH3-N: 30mg/L TP: 2.5mg/l b.设计出水水质 CODcr: ≤60mg/L BOD5: ≤20mg/L SS: ≤20mg/L TN: ≤20mg/L NH3-N: ≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) TP: ≤1.0mg/L 粪大肠菌群:≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计 2 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 思路: a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影

10万吨每天生活污水处理工艺设计书

第一章任务及资料 1.1设计任务 日处理量10万吨/天污水处理厂工艺设计。 设计要求:设计完成后应提交设计说明书一份,设计图纸若干张。 1、设计说明书内容 (1) 设计任务; (2) 设计资料; (3) 设计流量、处理效率等计算; (4) 污水、污泥处理流程确定。包括处理流程的阐述,主要处理构筑物的选型及理由,绘出工艺流程示意图; (5) 处理构筑物设计计算,包括设计流量计算、参数选择、计算过程、计算草图; (6) 处理构筑物一览表:名称、型式(型号)、主要尺寸、数量、参数; (7) 辅助建筑物一览表:名称、面积、尺寸。 2、设计图纸内容 (1)总平面布置图一张 包括处理构筑物、附属构筑物、配水、集水构筑物、污水污泥管渠、回流管渠、放空管、超越管渠、空气管路、厂内给水、污水管线、道路、绿化、图例、构筑物一览表、说明等。 (2)高程配置图一张 即污水处理高程纵剖面图,包括构筑物标高、水面标高、地面标高、构筑物名称。使用AUTOCAD绘制出图。符合土木工程制图的标准要求。 (3)各主要构筑物俯视图和剖面图(横、纵剖面图酌情而定,以能够说明构筑物的构造为宜)。 1.2设计目的 我国城市污水处理相对于国外发达国家、起步较晚。近200年来,城市污水处理已从原始的自然处理、简单的一级处理发展到利用各种先进技术、深度处理污水,并回用。处理工艺也从传统活性污泥法、氧化沟工艺发展到A/O、A2/O、AB、SBR(包括CASS工艺)等多种工艺,以达到不同的出水要求。

该项目点位于兴化市沈伦镇工业园,主要服务于工业园区出水及屠宰场废水,预计废水水量达10万吨/日左右。大量的工业废水和生活污水未经处理直接排入河流,致使河流污染,致使河水中生物、植物大部分绝迹,破坏了自然景观、污染城区下游地下水源,严重制约着该市经济的发展。为改善环境,治理河水污染问题,建设城市污水治理工程势在必行。 1.3设计要求 1.3.1污水处理厂设计原则 (1)污水厂的设计应符合适用的要求,首先必须确保污水厂处理后污水达到排放要求。考虑现实的经济和技术条件,以及当地的具体情况(如施工条件)。在可能的基础上,选择的处理工艺流程、构(建)筑物形式、主要设备设计标准和数据等。 (2)污水处理厂采用的各项设计参数必须可靠。设计时必须充分掌握和认真研究各项自然条件,如水质水量资料、同类工程资料。按照工程的处理要求,全面地分析各种因素,选择好各项设计数据,在设计中一定要遵守现行的设计规范,保证必要的安全系数。对新工艺、新技术、新结构和新材料的采用积极慎重的态度。 (3)污水处理厂(站)设计必须符合经济的要求。污水处理工程方案设计完成后,总体布置、单体设计及药剂选用等尽可能采用合理措施降低工程造价和运行管理费用, (4)污水厂设计应当力求技术合理。在经济合理的原则下,必须根据需要,尽可能采用先进的工艺、机械和自控技术,但要确保安全可靠。 (5)污水厂设计必须注意近远期的结合,不宜分期建设的部分,如配水井、泵房及加药间等,其土建部分应一次建成;在无远期规划的情况下,设计时应为今后发展留有挖潜和扩建的条件。 (6)污水厂设计必须考虑安全运行的条件,如适当设置分流设施、超越管线、甲烷气的安全储存等。 (7)污水厂的设计在经济条件允许情况下,场内布局、构(建)筑物外观、环境及卫生等可以适当注意美观和绿化。 1.3.2污水处理工程运行过程中应遵循的原则

城市生活污水处理工艺

浅谈城市生活污水处理工艺 摘要:随着我国经济的增长和城市建设的发展,逐年增多的城市居民数量和人民生活水平的提高拉动了污水处理的需求;同时,水污染事件不断出现;导致我国水资源的需求缺口正在不断扩大,引起政府和社会的高度重视。城市生活污水处理是城市建设和发展的一个重要问题,本文主要概述了常见处理生活污水的技术。 关键词:生活污水;处理工艺 abstract: with the rapid development of china’s economy and city construction, city residents increasing quantity and the improvement of people’s living standard stimulating the demand for sewage treatment; at the same time, water pollution incidents continue to occur; cause of china’s water resources demand gap is widening, attracted great attention of government and society. city sewage treatment is an important problem in city construction and development, this paper summarizes the common treatment technology for domestic sewage. key words: domestic sewage; treatment technology 中图分类号:[tu992.3] 随着我国经济的不断发展,人民生活水平的逐渐提高,生活污水的处理工艺也成为了协调经济发展与环境保护的重要手段。目前,我国生活污水的排放量呈现出逐年增长的趋势,而生活污水的处理

城镇污水处理厂初步设计

城镇污水处理厂初步设计

1.设计任务书 1.1. 工程设计资料 1.1.1.工程概况 某城市拟筹建城市污水处理厂,废水量为18万吨/日。城市污水的主要污染 物是Cr COD 、BOD 5、SS 、氮和磷等。 经当地环保部门审批,污水排放标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)一级标准的B 标准。 1.1. 2.工程设计规模 1.设计水量 总水量:d m Q /108.135?=总 2.进水水质 进水水质参考同类案例,具体进水水质如表1所示。 表1—1 进水水质(单位:mg/L ) 指标 Cr COD BOD 5 SS 氨氮 磷酸盐 数值 200 150 200 30 4.0 3.处理目标 经当地环保部门审批,污水排放标准执行《污水综合排放标准》 (GB18918-2002)一级标准的B 标准,具体出水水质如表2所示。 表1—2 出水水质(单位:mg/L ) 指标 Cr COD BOD 5 SS 氨氮 磷酸盐 数值 60 20 20 8 1.0 1.2.设计任务 1.根据以上资料,确定最佳处理工艺,对该污水处理工程进行初步设计。

2.设计范围为污水处理工艺系统。 3.完成污水处理各构筑物的设计,编写设计说明书和设计计算书(包括高程计算 和构筑物设计计算)。 4.完成设计图纸2张(平面布置图和高程布置图)。 1.3.基本要求 1.设计者必须独立思考,独立完成全部设计。 2.按时按质完成设计任务要求。 3.设计方案严格执行有关环境保护的规定,污水处理后必须保证出水指标均达到当地环保部门核准的污水排放标准。 4.采用经济合理的处理工艺,保证处理效果,并节省投资和运行管理费用。 5.设计新颖美观、布局合理。 2设计说明书 2.1.城镇污水的来源 城市污水按来源可分为生活污水、工业废水和径流污水。 2.1.1.生活污水 生活污水主要来自家庭、机关、商业和城市公用设施。其中主要是粪便和洗涤污水,集中排入城市下水道管网系统,输送至污水处理厂进行处理后排放。其水量水质明显具有昼夜周期性和季节周期变化的特点。 2.1.2.工业废水 工业废水在城市污水中的比重,因城市工业生产规模和水平而不同,可从百分之几到百分之几十。其中往往含有腐蚀性、有毒、有害、难以生物降解的污染物。因此,工业废水必须进行处理,达到一定标准后方能排入生活污水系统。生活污水和工业废水的水量以及两者的比例决定着城市污水处理的方法、技术和处理程度。 2.1. 3.径流污水

日处理水量15万吨城市污水处理厂工艺设计(氧化沟)毕业设计说明书

毕业论文声明 本人郑重声明: 1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。本人授权大学学院可以将此文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。 3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。 4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。 学位论文作者(签名):

年月

关于毕业论文使用授权的声明 本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。本人完全了解大学有关保存,使用毕业论文的规定。同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版或电子版,允许论文被查阅或借阅。本人授权大学可以将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存或编汇本毕业论文。如果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为大学。本人毕业后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为大学。本人完全了解大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容: 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存或汇编本学位论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据库和收录到《中国学位论文全文数据库》进行信息服务。在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 论文作者签名:日期:

日处理污水1万吨污水处理厂项目可行性实施报告

日处理污水1万吨污水处理厂项目可行性研究报告

第一章总论 1.1项目名称、建设地址 1.1.1项目名称 某经济开发区污水处理厂工程项目。 1.1.2建设地址 某经济开发区。 1.1.3建设规模 建设规模为日处理污水10000m3。 1.2项目执行单位、主管部门及负责人 1.项目执行单位:某市经济开发区管理委员会。 2. 项目执行单位主管部门:某市人民政府。 3.负责人: 1.3项目建设的目的和必要性 某市经济开发区下城子边境工贸区是省级的开发区,是绥芬河口岸对俄进出口的加工基地。自改革开放以来,下城子边境工贸开发区工业企业迅速发展,人口迅速增加,随之产生的城市污水和工业废水也日益增多。这些污水未经任何处理均直接排入某市的**河,生态环境恶化。不仅影响了开发区的环境质量,而且也影响到**河的环境质量。建设开发区污水处理厂就是将开发区排放的工业废水和生活污水集中后进行综合处理,处理后的污水实现达标排放,从而达到增强开发区的服务功能,保护工贸园区

地表水体,保护**河流域水环境,防止地下水体污染,充分利用水资源的目的,并进一步创造良好的生产环境和优美的旅游生活环境,从而实现在发展生产同时,保护生态环境,促进经济可持续发展。 1.4主要设计方案 1.4.1技术来源 技术来源国的生产工艺和技术,生产工艺和技术先进、成熟、可靠。根据**开发区污水的水质特点和处理要求,结合目前类似污水处理技术发展水平,经过充分的多方案比较与技术论证,结合国外实际考察和资料调研,确定采用序批式生化法(SBR)二级处理工艺。 1.4.2 处理污水类型和进水水质及污染物负荷 **开发区的污水由生活污水和工业废水两部分组成,工业废水主要是木业加工废水,属有机型污水。污水厂进水的水质指标为CODcr400mg/L,BOD5170mg/L,SS250mg/L,NH4-N35mg/L,TP2mg/L,P H6~10。按1万m3 /d日处理能力计, 进水中污染物负荷: CODcr4000kg/d, BOD51700kg/d, SS2500kg/d,NH4-N350kg/d,PO4-P20kg/d。 1.4.3处理后的水质及指标 本污水处理厂经处理后的水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的城镇污水处理厂二级出水标准,有关指标达到:CODcr≤120mg/L,BOD5≤ 30mg/L,SS≤ 30mg/L,NH4-N≤25mg/L,TP≤ 1.0mg/L,pH≤6~9。

城市生活污水处理工艺毕业论文.

首钢工学院 毕业设计(论文)题目:城市生活污水处理工艺 系别:建筑与环保工程系 专业:环境监测与治理技术(环境工 程) 班级:环工101 班 姓名:侯亚菲 指导教师:陈文龙

2013年5月25 日 摘要随着全球经济的发展,水质污染问题己越来越受到人们的关注,水是城市生存和发展的命脉。治理水污染,保护水资源,不仅是当今世界性的问题,更是我国城乡普遍面临的当务之急。城市污水是城市下水道系统收集到的各种污水,是一种混合污水。城市污水必须经过处理达到相关排放标准才能排放水体,避免造成水体污染。目前,中小城市的污水排放量约占全国污水排放总量的一半以上,随着未来50 年城镇建设的快速发展, 生活污水的排放量将会数倍、甚至十几倍的增加,势必加剧水环境的恶化。因此,城市污水处理厂处理水再利用时,应按照使用目的执行相应的水质标准和确定相应的废水深度处理工艺。国家已把城市给排水列为基本建设领域重点支持的产业,污水的资源化、污水的再生利用,既提高了水的利用率又有效地保护了水环境,有利于实现城市水系统的健康、良性循环,从长远来看,这将是有效地解决我国水资源短缺和水环境恶化问题的优化途径。 关键词:城市生活污水处理工艺CASS工艺

1.................................................. 概述. 4 1.1课题来源 (4) 1.2课题意义 (4) 2.......................................................... 国内外领域现状. 5 2.1国内现状 (5) 2.2国外现状 (6) 3..................................................... 调研情况. 8 3.1城市污水工艺简介 (8) 3.2处理工艺的优选 (13) 3.2.1常规活性污泥法和氧化沟、SBR工艺的比较. . 13 3.2.2氧化沟、SBR工艺的比较 (13) 3.2.3最终工艺的确定 (13) 3.3CASS 工艺 (14) 3.3.1概述 (14) 3.3.2................................................ CASS 工艺的优点14 3.3.3与其他工艺对比 (17) 3.4 工艺流程 (18) 4.................................................. 结论. 19 参考文献. (20) 结束语. (21)

日处理量10万吨城市污水处理厂初步设计

日处理量10万吨城市污水处理厂初步设计

南方某镇 污水处理厂工艺方案设计 课程名称:环境工程设计基础 学院: 化学与环境学院 年级: 12环境工程 指导老师: 张刚 组员 罗娟(20122400093) 唐聆婷(20122300018) 高泽纯(20122400084) 蒋俊华(20122400117) 李海天(20122400119)

第一章设计任务以及依据 通过城市污水处理厂的课程设计,巩固学习成果,加深对污水处理课程内容的学习与理解,掌握污水处理厂设计的方法,培养和提高计算能力、设计和绘图水平。在教师指导下,基本能独立完成一个中、小型污水处理厂的工艺设计,锻炼和提高分析及解决工程问题的能力。

1.1.项目概况:该镇位于南方地区,风景优美,山清水秀,但近年来因为工业的快速发展,排放的大量工业废水造成河流等水体水质日益恶化。为保护环境,该镇规划建设一座城镇污水处理厂,将生活污水和工业废水集中处理。 1.2.设计规模: 设计水量15万吨每天,其中生活污水约占总水量的40%,工业污水约占总水量的60% 1.3.设计水质:该镇是工业重镇,工业污水占比重较大,污水水质CODcr为250—450mg/L,相应BOD约为140-230 mg/L。规划原则上布置污染较小的工业,但具体工业难以预料,因此,工业废水的水质也难以确定。生活污水水质属一般浓度。 综合考虑该镇的特点,参比相关城市的污水水质,确定污水处理厂进水水质CODcr为390mg/L,相应BOD约为210mg/L ,SS为210mg/L。 1.4.处理目标:城镇污水处理厂出水排入GB3838 地表水Ⅲ类功能水域(划定的饮用水水源保护区和游泳区除外),执行一级B的排放标准,即: 1.5.温度、气象条件: (1)风向及风速:常风向为东南风,最大风速8m/s; (2)气温:月平均最高气温37.2℃,最低气温5.1℃。 1.6.厂址地形、地物情况:厂区地面基本平坦,高差相差1米左右,高程在25—26米之间,厂区基本上是河滩地,周围很大面积内没有农田。 1.7.水文地质条件: (1)流经该市河流的最高水位为24.00m,最低水位22.80m,平均水位23.00m,河水最高水温25℃,最低水温8℃,平均水温14℃

15万吨天城市生活污水处理厂-AO工艺毕业设计毕业设计

第 1 章概述 1.1 基本设计资料 毕业设计名称 某市15万吨/天城市生活污水处理厂初步设计 基本资料: 1.设计规模 污水设计流量:3 K= =万天,流量变化系数: 1.2 Q m 15/ Z 2.原污水水质指标 BOD=180mg/L COD=410mg/L SS=200mg/L NH3-N=30mg/L 3.出水水质指标 符合《城镇污水处理厂污染物排放国家二级标准》 BOD=20mg/L COD=70mg/L SS=30mg/L NH3-N=15mg/L 4.气象资料 某地处海河流域下游,河网密布,洼淀众多。历史上某的水量比较丰富。海河上游支流众多,长度在10公里以上的河流达300多条,这些大小河流汇集成中游的永定河、北运河、大清河、子牙河和南运河五大河流。这五大河流的尾闾就是海河,统称海河水系,是某市工农业生产和人民生活的水源河道。 某属于暖温半湿润大陆季风型气候,季风显著,四季分明。春季多风沙,干旱少雨;夏季炎热,雨水集中;秋季寒暖适中,气爽宜人;冬季寒冷,干燥少雪。除蓟县山区外,全年平均气温为摄氏11度以上。1月份平均气温在摄氏零下4-6度,极低温值在摄氏零下20度以下,多出现于2月份。7月份平均气温在摄氏26度上下。 某年平均降水量约为500-690毫米。在季节分配上,夏季降水量最多,占全年总降水量的75%以上,冬季最少,仅占2%。由于降水量年内分配不均和年际变化大,造成某在历史上经常出现春旱秋涝现象。 某的风向有明显的季节变化。冬季多刮西北风、偏北风;夏季多东南风、南风;春秋两季多西南风,主导风向东南风。 5.厂址及场地状况 某以平原为主,污水处理厂拟用场地较为平整,占地面积20公顷。厂区地面标高10米,原污水将通过管网输送到污水厂,来水管管底标高为 5米(于地面下5米)。

生活污水处理厂初步设计说明

生活污水处理厂初步设计说明

XX县XX生活污水治理工程 XX污水处理厂初步设计说明书 目录 1 概述 1.1设计原则 1.2设计范围 1.3自然条件 1.4 地形地貌 1.5不良地质现象及地震 1.6 环境工程地质条件 2.总体设计 2.1污水处理厂流域范围 2.2厂址选择及确定 2.3污水收集系统 2.4受纳水体 2.5进水水质及处理标准 2.5.1 进水水质的确定 2.5.2 排水水质 2.5.3处理厂进、出水水质 2.6工艺方案的比较与确定 2.6.1生物除磷脱氮工艺方案的比较及确定 2.6.2工艺流程的确定 2.7 固体废弃物处置 2.8厂外工程 2.8.1进厂道路 2.8.2厂外给水管线 2.8.3 厂外道路照明 2.8.4厂外通信线路 2.8.5厂外供电外线 3.总图设计 3.1厂区总平面布置 3.2竖向设计 3.3管路布置 3.3.1 范围及原则 3.3.2 厂区给水 3.3.3 厂区污水管设计 3.3.4 厂区雨水管渠设计 3.3.5厂区退水及超越管道设计 3.3.6污泥管线设计 3.3.7其它管线 3.4厂区道路 3.5厂区绿化 3.6厂外道路 3.6.1 设计等级 3.6.2 路面设计 3.6.3附属工程 3.6.4 存在问题 4.污水处理工艺设计

4.1污水处理工艺流程 4.2进厂污水干线及污水分配井 4.3粗格栅间、进水提升泵房 4.3.1 一般描述 4.3.2 技术参数 4.4泵房出水井、细格栅间及旋流沉砂池 4.4.1泵房出水井及细格栅 4.4.2 旋流沉砂池及配水井 4.5 C-TECH生物反应池 4.5.1一般描述 4.5.2主要技术参数 4.5.3主要设备及参数 4.6消毒设施 4.7鼓风机房 4.7.1一般描述: 4.7.2技术参数 4.8化学除磷加药间 4.9污水的计量 5.污泥处理工艺设计 5.1污泥处理工艺流程 5.2贮泥池 5.2.1 一般描述 5.2.2 技术参数 5.3脱水机房 5.3.1 一般描述 5.3.2技术参数 5.4转运间(包含在脱水机房中) 5.5污泥的计量6.电气设计说明 6.1设计范围 6.2供电电源 6.3负荷计算 6.4变电所及马达控制中心的设置和设备选型 6.5电能计量 6.6无功补偿 6.7防雷、过电压保护和接地 6.8用电设备的控制方式 6.9照明 6.10电缆敷设 7仪表与自动化通信系统设计 7.1设计原则 7.2设计范围 7.3设计方案 7.4系统组成 7.5测控内容 7.6设计选型 7.7软件配置 7.8通信 8.建筑结构设计说明 8.1厂平面设计 8.1.1厂区的坐标系统和高程系统 8.1.2平面布局 8.1.3竖向设计 8.1.4厂区四周高差处理的基本方式

广州市四大污水处理厂简介

广州市污水处理系统将于2008年完工 总投资72亿元的广州市污水处理系统将于2008年完工,届时一天可处理污水110万吨,工程包括沥滘水处理系统(二期),大沙地污水处理系统(二期)猎德污水处理系统(三期),白云区北部污水处理系统,四大污水分区管网系统完善工程。 广州四大污水处理厂 大坦沙污水处理系统 大坦沙污水处理厂 大坦沙污水处理系统:目前,该系统工程一、二期已建成,三期工程正在建。第一期日处理规模15万吨,于1989年建成投产。二期日处理规模15万吨,于1996年建成投产。2000年进行日处理能力3万吨的挖潜改造工程,总日处理规模33万吨,主要处理老城区荔湾涌和驷马涌流域范围内的污水。 大坦沙污水处理系统三期工程建设规模为22万吨/日,包括厂区工程、厂外管网和配套工程,总投资约22亿元人民币。厂区位于一、二期工程东侧,珠江大桥双桥路南侧。收集污水范围:东面以新广从公路、大金钟路为界;南面以环市路为界,同时包括同德小区、大坦沙岛、金沙洲等;西面以珠江航道岸边为界;北面以黄石路为界。收集污水面积约84

平方公里,受益人口约100万。厂外主要管网工程的管道长度10多万米;已建成泵站4座(西湾路1至4号),新建泵站5座 (5号、6号、7号、8号、9号)。 大坦沙污水处理系统三期工程采用分点进入倒置A2/0工艺,该工艺运行管理方式与大坦沙污水处理厂一、二期采用的传统A2/0工艺相似,而处理后的出水优于传统A2/0工艺。污水处理过程中产生的污泥,采用重力浓缩、脱水后外运。处理后水质指标达到国家和广东省污水排放一级标准,直接排入珠江。 大坦沙污水处理系统三期工程于2003年6月开始建设,2004年三月主体工程建成通水。连同原有的一、二期工程,污水处理能力达到55万立方米/日,受益人口约250万。 西朗污水处理系统 西朗污水处理厂 我国第一个采用中外合作及项目融资方式建设的城市污水处理项目。位于芳村区广中路鱼尾村桥南面,面积为13万平方米,首期工程于2001年动工建设,投资约10亿元人民币,日处理污水20万吨,服务人口40万人,达到国家二级污水处理标准。纳污范围为芳村区及海珠区洪德片,将有力的改善花地河段、马涌、珠江 平洲水道水质、石溪水厂、河南水厂吸水点水质及南部新饮用水道的水质起着重要的作用。

相关文档
相关文档 最新文档