文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 虹吸排水系统重力排水系统方案比较。

虹吸排水系统重力排水系统方案比较。

虹吸排水系统重力排水系统方案比较。
虹吸排水系统重力排水系统方案比较。

虹吸式屋面雨水排放系统与传统重力流屋面雨水排放系统比较

一、工程概况

二期高层区大平台、二期商住区、一期高层区大平台。

二、工作原理

1、传统的重力流屋面雨水排放方式

传统的重力流屋面雨水排放原理:利用屋面结构上的坡度,水自然流入

屋面上的雨水斗,然后水以气水混合的状态依靠重力作用顺着立管而下,

排放到室外雨水检查井中。

2、虹吸式屋面雨水排放系统

虹吸式屋面雨水排放系统原理:在特殊的虹吸雨水斗作用下,使管道内

充满水,充分利用屋面雨水与地面的落差势能,在管道内产生局部真空,

从而引起虹吸现象,并利用这种虹吸现象进行屋面雨水排放。该系统由

雨水斗,管道配件,以及专门设计的固定装置组成。可以在横吊管或埋

地管不需要任何坡度的情况下彻底排清屋面积水。

三、系统对比

1、系统的设备材料选用上:

a.雨水管选用上,普通重力雨水系统选用U-PVC排水管,虹吸雨水系

统选用HDPE管,HDPE与U-PVC两种管材的性能比较详见附表:

b.雨水斗:重力系统采用普通铸铁87型雨水斗,虹吸雨水系统选用TY56

不锈钢,硅铝合金雨水斗,雨水斗带有专门的防水圈不锈钢夹环。从屋面的防水性能上远远优于普通87型雨水斗,并且使用寿命长。

c.固定系统:重力系统采用U-PVC固定管卡及部分角钢吊架,而虹吸

系统采用成套的冷轧钢镀锌固定系统,无论从固定管卡的可靠程度和使用寿命上都远远超过U-PVC固定管卡。

2、管道系统走向上:

由于大平台屋面面积较大,所以雨水排放系统必须通过横向吊管排水,针对该特点根据建筑给排水规范要求:

综上所述,屋面雨水排放系统采用虹吸雨水排放系统与重力雨水排放系统相比:从技术上,虹吸系统排水量大,使用寿命长,漏水隐患少,免维修,特别是节约建筑高度空间和装饰空间,提高建筑的美观,直接提高建筑使用价值。

从经济上,单对雨水系统而言,采用虹吸雨水系统直接投入费用高于于重力系统费用,如加上室外雨水井、室外埋地管道费用,虹吸系统费用与重力系统费用相近,约高20%。

因此我部建议二期高层区、高层区大平台屋面排水采用虹吸排水系统,二期商住区大平台屋面采用重力排水系统。

虹吸排水工作原理

什么是虹吸排水系统?他的工作原理是? (1)什么是虹吸排水系统?他的工作原理是? 在一个水缸里装有水,用一根管子一端放在水中,另一端在缸沿自然垂下,用嘴在这端端口吸气一会,然后松嘴,那么缸中的水就会从管子中流下来.因为管子呈一段弧形,像彩虹,又能直到吸水的作用,故称为虹吸现象. 虹吸式排水系统就是利用这个原理工作的. 虹吸屋面雨水排放工作原理 虹吸式屋面雨水排水系统和重力式屋面雨水排水系统均由雨水斗、雨水悬吊管、雨水立管、雨水埋地管组成,但因为系统的工作原理完全不同,在二种不同水力条件下工作,因此系统中各部件的功能要求是不一样的,系统也有其相应的一套计算方法。虹吸式屋面雨水排水系统的最大改进和技术进步是开发了一种具有良好整流功能的雨水斗。雨水斗在其额定设计流量时处于淹没泄流排水状态,不渗气;设计排水量大;雨水斗淹没泄流的斗前水深小。采用了虹吸式雨水斗的屋面雨水排水系统,在降雨过程中相当于从屋面上的一个稳定水面的水池中泄水,经屋面内排水管系,从排出管排出,管道全充满的压力流状态,面雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。所以,把具有虹吸排水能力的屋面雨水内排水系统称之为虹吸式屋面雨水内排水系统。虹吸式屋面排水系统的管道在设计降雨强度呈负压,管材的选用应考虑承受负压的能力,雨水斗淹没泄流的斗前水位降低到其一定的值,雨水斗开始有空气渗入,排水管道内的真空被破坏,排水系统会从虹吸压力流的工况转向重力流。 (2)虹吸基础知识 建筑雨水排水系统建筑雨水排水系统是建筑物给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造成雨水溢流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。建筑雨水排水系统的分类根据不同的分类标准,雨水系统有不同的类别:1)屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为:外排水系统和内排水系统。外排水是指屋面不设雨水斗,建筑物内部没有雨水管道的雨水排放方式。2)按照屋面有无天沟可以分为檐沟外排水和天沟外排水3)根据系统是否与大气相通分为密闭系统和敞开系统4)按雨水管中水流的设计流态可分为重力半有压流雨

钢结构屋面施工方案虹吸排水

虹吸负压排水系统施工组织设计方案 目录 一、施工技术方案及施工工艺 二、工程范围 三、检验与验收 四、施工机械 五、技术操作规定 六、安全规定

一、施工技术方案及施工工艺 1.1虹吸排水系统施工流程方框图 1.2施工准备工作 1.2.1 管道在施工前,必须熟悉设计施工图、有关技术资料与施工验收规范的技 术要求。编制施工预算、工程进度计划与施工方案,制定材料供应、机具配备与劳动力需求计划,确保工程顺利开工。 1.2.2 按设计施工图进行管道预制工作,必须按照设计坐标、标高位置进行,套 管平直,固定牢固,同时做好套管的封堵,防止混凝土及垃圾的进入。

1.2.3 排水系统管道施工时,先进行埋地管道的敷设,然后进行垂直立管的安装, 最后安装支管、水平支管和排出管。立管安装必须执行“下开上堵”的施工原则,确保管道畅通。 1.2.4为确保配管正确,须做好与土建、装潢施工单位的配合,及时掌握吊顶高 度、水平基准线、墙身线及卫生器具的镶接尺寸,做好道毛坯管道的安装敷设,确保管道预留的坐标、标高符合验收规求。嵌墙暗装及预埋的给排水支管要固定牢固,在土建作业时做好出墙与出地坪的管口加堵保护工作。 并根据土建、装饰的进度要求及时对管道进行检验与试验。 1.2.5本工程使用的管材和管件应具有质量检验部门的产品合格证或认证文件。 管材和管件上应标明规格、压力和生产厂名或商标,并应标明生产日期和检验代号。HDPE管道采用热熔连接时,应采用安全可靠的配套专用的热熔连接工具。 1.2.6管材和管件的外观应光滑平整、无裂口、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷, 管件应完整、无缺损、无变形。 1.2.7施工人员须经过HDPE管道、不锈钢管道安装的技术培训。 1.3系统的安装 3.1雨水斗的安装要求 1.3.2不锈钢雨水斗在金属天沟的安装 ①、在金属天沟上测量定位、开孔HT56,HT90,HT110开孔Ф220mm);

屋面虹吸排水施工方案

J/GC011 工程名称:南京蓝天燃机热电联产项目 机组容量:2×200MW 编号:建-04-02 施工方案 方案项目名称主厂房屋面虹吸排水 出版日期 审核批准 编写会审 编写单位工程管理部建筑专业 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司

目录 一、工程概述 (3) 二、作业前的条件和准备 (3) 三、作业程序及方法 (4) 四、质量控制点及质量通病预防 (7) 五、作业的安全危害及环境因素辨识与控制 (8) 六、作业计划 (9) 七、附图 (9)

一、工程概述 本工程汽机房、辅机房屋面采用虹吸排水方案排除雨季屋面积水。在汽机房A排设置12处虹吸落水口,沿A排1、13轴线立柱排入地面雨水井。在汽机房B排设置12处虹吸落水口,沿B排1、13轴线立柱排入地面雨水井。辅机间C排设置11处虹吸落水口,沿C排1、13轴线立柱排入地面雨水井。虹吸排水由专业设计施工单位设计,设计图纸经江苏省电力设计院认可。 主要工程量: 虹吸排水主要工程量 材料名称品牌、类型等数量 虹吸雨水斗乐洁35套 排水用聚乙烯 Φ56~φ250 约360m (PE100)管材 各类排水用聚乙烯 弯头、变径、三通等120只 (PE100)管材配件 方钢导管350m 方钢连接件60只 二、作业前的条件和准备 2.1技术准备 2.1.1认真审查图纸,现场核对管道穿过楼板处预留孔洞是否准确。若无预留孔洞,或 孔洞位置预留不正确,必须采用开孔器对屋面和楼层进行二次开孔,开孔时要根 据图纸定好位置,开孔位置下方有专人监护。 5.1.2施工人员熟悉图纸,进行虹吸排水施工工艺技术交底。 2.2作业人员配置、资格和要求 2.2.1所有作业人员经过三级安全教育,具有较强的安全意识。 2.2.2作业人员配置合理,电工、焊工、架子工等特殊工种持有效证件上岗。 2.2.3施工前应检查施工人员身体素质情况,是否适合登高作业。 2.2.4参加作业的人员应进行过职业道德教育,有较强的敬业精神。 2.2.5所有现场操作人员均应服从管理人员统一指挥、统一调度。 工种数量备注工种数量备注 施工、技术人 1人焊工2人 员

(建筑工程管理)虹吸式雨水系统施工工法

(建筑工程管理)虹吸式雨水系统施工工法

虹吸式雨水系统施工工法 虹吸式雨水系统自诞生于欧洲以来,凭借其泄流量大、耗费管材少、节约建筑空间和减少地面开挖等突出优势,于全球范围内得以迅速发展和不断改进。于中国,随着大跨度、大面积的建筑日趋增多、对建筑空间的要求不断提高,于壹些机场和展览馆等建筑上成功地应用后,虹吸雨水系统也得到迅速发展。 1特点 1.1虹吸式雨水斗采用机械固定的方式,能确保雨水斗和屋面连接的密封,具有优异的抗腐蚀性能,安装时无需做防锈处理。 1.2管道排水实现满管流,从而节省材料、节省空间、减少了各专业之间的交叉作业,使建筑外形美观,节约资金。 1.3虹吸式雨水系统机械强度高,施工简单。而且是有压流,管道不易堵塞。 1.4本工法规定了雨水斗、水平悬吊管、排出管的施工工艺,确保虹吸式雨水系统施工质量符合《建筑给排水和采暖卫生施工质量验收规范》(GB500243—2003)及CECS标准《虹吸式屋面雨水排水系统应用技术规程》的要求。 2适用范围 适用于大面积、大跨度屋面的排水。 3工作原理 虹吸式雨水系统依靠虹吸式的雨水斗于天沟水深达到壹定的深度时实现气水分离,利用建筑物的高度和雨水所具有的势能,于雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,且于该处管道内形成最大负压。从而进入虹吸状态,整个管道呈现满流,实现其迅速、高效的排水功能。该系统壹般由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。 4工艺流程及操作要点 4.1施工准备: 认真审查图纸,于管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞。于屋面结构施工时,配合土建预留符合雨水斗安装孔洞,或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋于屋面混凝土中,预埋时应留出屋面找平层厚度(预留位置应参照土建施工图,根据轴线、标高以及水施图准确定出预留洞口的位置)。 4.2支架制作安装: 对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装,应注意: (1)管道安装时应设置固定件,固定件必须能够承受满流管道的重量以及高速水流所产生的冲击力。对于HDPE管道系统,固定件仍应吸收管道热胀冷缩时产生的轴向应力。 (2)固定件应根据各种管材要求设置,位置准确,埋设平整,和管道接触紧密,但得损伤管道表面。 (3)固定件宜采用和虹吸式屋面雨水排放系统配套的专用管道固定系统。其使用寿命不低于虹吸式屋面雨水排放系统的使用寿命。 (4)管道支吊架应固定于承重结构上,位置正确,埋设牢固。 (5)管道的支、吊架间距及设置要求要满足规范要求。o (6)HDPE悬吊管采用方形钢导管进行固定。方形钢导管的尺寸如表4.2.6的规定。方形导管沿HDPE悬吊管悬挂于建筑物结构上,HDPE悬吊管则采用导向管卡和锚固管卡连接于方形钢导管上。 方形钢导管尺寸表4.2.6 HDPE管外径方形钢导管尺寸(mmxmm) DN40~DN20030x30

屋面虹吸雨水排水系统施工方案..

一、施工准备工作 1.准备屋面虹吸式雨水排水系统全部材料(包括:管道、管配件、雨水斗等),到场后报请甲方和监理单位检验,入库分类存放备用。 2.会同设计院、甲方、监理进行图纸会审,解决存在的问题。 3.配合屋面安装施工单位按照图纸设计位置在屋面上预留安装雨水斗所需孔洞,孔洞规格尺寸和位置误差应符合规范要求。 4.做好与其它相关专业的协调工作。 二、施工劳动力计划安排及进度部署 1、劳动力计划表 单位:人

3、根据本工程各项工作进度计划,施工工期定为20日历天。

三、拟投入的主要施工机械设备表

四、与其它专业的协调配合 1、积极配合屋面施工单位施工,在保证屋面防水的前提下,作好屋面雨水斗的安装,贯彻“防排结合”的理念。 2、召开工程例会,及时解决虹吸排水工程在安装过程中与水、电、暖通等其它安装专业交叉作业时发生的问题。 五、工程施工技术方案 1、工艺流程和技术措施 1.1系统安装工艺流程 1.2技术措施 1、管道安装部分应做好以下工作: ①、熟悉施工图纸和施工现场。 ②、按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 ③、管道支架在加工场地预制,支架上的孔眼要用台钻,经涂刷防锈漆后方能安装。 ④、按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 ⑤、配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 ⑥、施工完毕或安装中断的敞口处,也要做封闭或临时封闭,以防止杂物进入管腔内。 ⑦、做好材料检验,确保材料及其配件符合要求。

2、虹吸式雨水斗的安装 ?雨水斗与管道的连接:雨水斗与HDPE管道连接采用法兰连接,即利 用一个钢塑转换头和一个法兰片实行雨水斗与HDPE 管道的连接牢固、施工方便等优点。 ?管道检查口(见右图) 安装在压力流排水立管下端,彻底解决了系统管网平时 难以维护的问题。该产品安装方便、运行可靠、美观,制作工艺已达到国际 先进水平。 ●HDPE管道安装 HDPE(高密度聚乙烯)管本身具有良好的抗震性能,但其材质柔软: ① HDPE管管道支架最大间距(表一) ②消能悬吊固定系统(简称二次悬吊系统) 消能悬吊固定系统如下 图所示,在悬吊管上每间隔 ≤6米设置一个固定支(吊) 架,此点与悬吊梁固定,为 不可移动的。因为HDPE管具有膨胀系数较大,但膨胀应力小的特性,所以固定支(吊)架的设置将整段悬吊管的膨胀变形分解到各固定支(吊)架之间,变形无法目测察觉,起到美观作用,同时HDPE管由于受温度影响产生的膨胀应力由固定支(吊)架传递到消能悬吊梁上被消解,对建筑的结构屋面本体不会产生影响,同样悬

虹吸排水施工方案.doc

虹吸式排水施工方案 一.编制及说明; 根据虹吸雨水施工图纸,力求做到施工关键部位配合更周密、更紧凑、施工工艺更合理、更先进、更创新。 二.编制依据; 2.1 根据虹吸雨水施工图纸图纸编号。 2.2《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》 2.3《全国通用的给排水设备安装通标准图》 2.4 国家雨水斗安装图集(01S302). 2.5《建筑设计防火规范》。 2.6《屋面工程质量验收规范》。 2.7 本着公司在其它下沉式虹吸雨水排放工程中总结的经验。 2.8 其他参考资料(包括设备、材料生产厂家说明书和相关技术手册)。 三.施工流程; 3.1 虹吸式屋面排放系统和重力排放系统的比较 3.1.1 虹吸式排放系统管道中的水为满管流,能很快的彻底排清 层面积;重力排放系统靠重力作力,管道中的水为附壁流,排水速度慢,给建筑物造成安全隐患。 3.1.2 虹吸式排放系统的水平管无需坡度,节省了安装空间;重 力排放系统靠重力自流,水平管必须要有一定的坡度,浪费了安装空间。

3.1.3 虹吸式排放系统只需要很少的雨水斗和雨水立管,节省了 建筑材料;重力排放系统中,一根雨水立管连接的雨水斗数量一般不超过 2 个,所以需要大量的雨水斗和立管。 3.1.4 虹吸排放系统的管材为高密度聚乙烯HDPE 管材,管道质量轻、抗冲击、耐腐蚀、无热变形,是雨水排放系统的最佳选择。管 道热热胀冷缩率仅为0.86%;重力排放系统管材一般为PVC,其缺点是不耐磨、易刮花、焊接不牢固、介缩率高,在一般工程中普遍使用,客户投诉不少。 3.1.5 虹吸排放系统大大降低了管材的管径,降低了施工难度; 重力排放系统则需要大管径管材,施工难度大。 四.施工方案; 屋面雨水排放系统采用虹吸式雨水排放系统采用 ****HDPE 管材,焊接工艺以及虹吸原理为基础的排 水系统,在材料选择、安装工艺及系统原理等方面为国际先 进水平。 4.1 施工流程 施工流程图 施工准备工作 测量、放线、定位 管道焊接、管卡固定、现场预制、雨水斗安装

屋面虹吸排水系统施工方案及技术手册

屋面虹吸排水系统施工方案及技术手册 虹吸式排水施工方案 1、虹吸式屋面排放系统和重力排放系统的比较 1.1 虹吸式排放系统管道中的水为满管流,能很快的彻底排清层面积;重力排放系统靠重力作力,管道中的水为附壁流,排水速度慢,给建筑物造成安全隐患。 1.2 虹吸式排放系统的水平管无需坡度,节省了安装空间;重力排放系统靠重力自流,水平管必须要有一定的坡度,浪费了安装空间。 1.3 虹吸式排放系统只需要很少的雨水斗和雨水立管,节省了建筑材料;重力排放系统中,一根雨水立管连接的雨水斗数量一般不超过2个,所以需要大量的雨水斗和立管。 1.4 虹吸排放系统的管材为高密度聚乙烯HDPE管材,管道质量轻、抗冲击、耐腐蚀、无热变形,是雨水排放系统的最佳选择。管道热热胀冷缩率仅为0.86%;重力排放系统管材一般为PVC,其缺点是不耐磨、易刮花、焊接不牢固、介缩率高,在一般工程中普遍使用,客户投诉不少。 1.5 虹吸排放系统大大降低了管材的管径,降低了施工难度;重力排放系统则需要大管径管材,施工难度大。 一、施工方案 屋面雨水排放系统采用的HDPE管材,焊接工艺以及虹吸原理为基础的排水系统,在材料选择、安装工艺及系统原理等方面为国际先进水平。 1、施工流程 施工流程图 施工准备工作 测量、放线、定位 管道焊接、管卡固定、现场预制、雨水斗安装 管道灌水试验 竣工验收

2、施工前准备工作 2.1 人员组织配备充足和操作人员,成立专门的项目部施工管理。 2.2 挑选素质优良,具有虹吸式雨水排放系统安装经验的工人参加项目部工作,并在上岗前接爱应用工程师的技术培训。 2.3 认真研读工图纸,与设计师及工程师紧密配合,施工方案考虑周全。 2.4 搭建临时设施,安排好材料及机械的合理堆放。 2.5 安排好有关仪器、机具、辅助材料的进场。 2.6 对施工人员强化工程质量和安全文明施工等方面的督导。 2.7 支架电焊等工艺操作人员必须持证上岗。 2.8 严格按照施工国图纸上的要求进行现场测量,并在管道安装前进行再次复检验,确保管道安装完全符合施工图纸的要求和验收规范的要求。(注:如果现场管道固定支架在钢结构体上定位,则按现场定位进行操作。) 3、管道连接及安装 虹吸式雨水排放系统HDPE管道的连接有对焊接和电焊管箍连接件连接两种连接方式。管道焊接严格按照管道碰焊对接操作规程进行,管道对接处质量达到接口平直,焊缝均道同一轴向的方向进行,轴向差异误差不大于1毫米。 4、对焊连接 4.1 对焊时一定保持焊接部位及焊接工具板的清洁度 4.2 根据施工时天气情况,掌握正确的焊接板焊接温度 4.3 焊接连接过程中要施加正确、均匀的力 4.4 焊接切断面必须是垂直的90°。 以下是对焊面容许的厚度一一近乎是管道厚度一半:

-虹吸排水施工方案

虹吸式屋面雨水施工施工办法 用于本工程的管材、管件、固定系统、油漆、雨水斗等材料的成品、半成品或原材料,其规格、型号应符合设计和规范要求,产品的质量应符合国家标准;应有生产厂家的质量证明书、合格证和有关技术文件;使用前应作外观检查或理化试验. 一、系统安装工艺流程 停止点 二、技术措施 管道安装基本程序 通常按照屋面雨水斗――支管――水平管――立管---出户管的顺序进行施工。(在实际安装过程中,有可能根据具体的施工条件做出适度的调整),能够预制的尽量预制,以加快施工速度。按照设计的管段长度和配件类型逐段进行安装连接,用支吊架及时把管道固定牢固,并按照规范要求安装固定管卡。对于施工完的管道系统及时检查施工质量,及时调整偏差项目,水平管道的水平度和立管的垂直度应该调整至符合设计要求。 1.熟悉施工图纸和施工现场,与土建和监理单位做好协商与沟通工作。 2.按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 3.按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 4.配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 5.在放线以后到现场实际测量尺寸,然后根据实际测量的尺寸进行预制。HDPE管预制采用热熔焊接。 6.将预制好的管段装到固定系统上。 7.调整管道的位置、标高和直顺度达到要求以后将各管段连接起来。各HDPE

管段的连接采用电熔连接。 8.将预制好的支管用焊接到三通上。 9.将雨水斗和支管接通。 三、雨水斗的安装 1、B型雨水斗,主要用于不锈钢屋面。雨水斗安装所需的预留孔可在施工前预留。雨水斗安装图参照《国家标准图集》09S02。 2、HDPE管固定系统安装 对于HDPE管,固定系统采用泰宁固定系统,为工厂生产的成品,已经热镀锌处理。除与网架及钢结构的连接外,均不需用电焊,只要按照要求进行简单的装配就可以了。 在安装管道系统以前,按照设计位置把固定系统安装好。首先,对于悬吊水平管道的消能悬吊系统,按照设计的数量和位置先把安装片焊接在钢结构上(或采用抱箍连接),如果是钢筋混凝土结构,则用钢膨胀螺栓把安装片固定在钢筋砼上,用螺杆、方钢卡等装置把型号为40X40X2.5的镀锌方钢管固定起来,水平度调整至符合设计要求。以便进行水平管道的安装。 3.悬吊系统 悬吊系统如下图所示,在悬吊管上每间隔≤5米设置一个固定管卡,此点与悬吊梁固定,为不可移动的。因为PE管具有膨胀系数较大,但膨胀应力小的特性,所以固定支(吊)架的设置将整段悬吊管的膨胀变形分解到各固定支(吊)架之间,变形无法目测察觉,起到美观作用,膨胀应力由固定支(吊)架传递到消能悬吊梁上被消解,对建筑的结构本体不会造成影响,同样悬吊管的振动也通过支(吊)架传递到消能悬吊梁上,利用悬吊梁的刚性消解,限制HDPE管的振动。悬吊管及立管均设有固定支架,其间距小于等于12.0米,具有防晃抗震作用。消能支吊架系统能够保证管道不下垂,不产生水流阻塞,防晃、抗震,并固定于本体结构柱墙或顶板上。止动法兰短管(止动电热带)固定在管道上,同时配上悬吊管卡,利用电焊将其固定在悬吊系统中,同样限制HDPE管振动产生的滑动,消除晃动产生的影响。 4.放线及安装片的固定。放线前先根据图纸定位尺寸核对现场是否与建筑物及其

虹吸雨水排水系统施工工艺方案

第一套方案 一、施工准备工作 1.准备屋面虹吸式雨水排水系统全部材料(包括:管道、管配件、雨水斗等),到场后报请甲方和监理单位检验,入库分类存放备用。 2.会同设计院、甲方、监理进行图纸会审,解决存在的问题。 3.配合屋面安装施工单位按照图纸设计位置在屋面上预留安装雨水斗所需孔洞,孔洞规格尺寸和位置误差应符合规范要求。 4.做好与其它相关专业的协调工作。 二、施工劳动力计划安排及进度部署 1、劳动力计划表 单位:人

3、根据本工程各项工作进度计划,施工工期定为20日历天。

三、拟投入的主要施工机械设备表

四、与其它专业的协调配合 1、积极配合屋面施工单位施工,在保证屋面防水的前提下,作好屋面雨水斗的安装,贯彻“防排结合”的理念。 2、召开工程例会,及时解决虹吸排水工程在安装过程中与水、电、暖通等其它安装专业交叉作业时发生的问题。 五、工程施工技术方案 1、工艺流程和技术措施 1.1系统安装工艺流程 1.2技术措施 1、管道安装部分应做好以下工作:

①、熟悉施工图纸和施工现场。 ②、按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 ③、管道支架在加工场地预制,支架上的孔眼要用台钻,经涂刷防锈漆后方能安装。 ④、按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 ⑤、配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 ⑥、施工完毕或安装中断的敞口处,也要做封闭或临时封闭,以防止杂物进入管腔内。 ⑦、做好材料检验,确保材料及其配件符合要求。 2、虹吸式雨水斗的安装 ?雨水斗与管道的连接:雨水斗与HDPE管道连接采用法兰连接,即利 用一个钢塑转换头和一个法兰片实行雨水斗与HDPE 管道的连接牢固、施工方便等优点。 ?管道检查口(见右图) 安装在压力流排水立管下端,彻底解决了系统管网平时 难以维护的问题。该产品安装方便、运行可靠、美观,制作工艺已达到国际 先进水平。 ●HDPE管道安装 HDPE(高密度聚乙烯)管本身具有良好的抗震性能,但其材质柔软: ① HDPE管管道支架最大间距(表一) 管径(mm)110 125 160 200 250 水平管(m)1.10 1.25 1.60 2.00 2.50 立管(m) 1.65 1.87 2.4 3.0 3.75

虹吸雨水系统的特点及应用

虹吸雨水系统的优点及应用 (摘要)简单介绍虹吸雨水的工作原理、优点以及在施工过程中应注意的问题。 (关键词)虹吸原理暴雨重现期施工技术问题 一、雨水系统的分类及虹吸雨水的发展历史 雨水排放系统分为两种,重力流雨水系统和虹吸雨水系统(压力流)。目前我国大部分建筑的雨水系统是选用重力流雨水系统。[1] 随着虹吸雨水系统的成熟,虹吸雨水开始普及开来。欧洲一些国家最早发现并应用了虹吸雨水技术,上世纪90年代虹吸雨水这一技术由德国传入我国,这一技术从起步至今已经发展了将近半个世纪,随着科技的发展,这一技术将更为广泛的应用到我们的生活领域。依靠其良好的性能虹吸雨水越来越受到设计者们的关注,随着将近20年的发展,这一技术在我国越来越多的应用到现实生活中来。[2]一些知名品牌如广州捷流、上海吉博特、北京泰宁等已成功将这一排水技术应用到多个国家重点建设项目当中。 二、虹吸雨水系统组成及原理 虹吸雨水系统是由虹吸雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管、连接管)、管件、固定组件、检查井组成。与普通雨水排水系统相比,虹吸雨水斗的作用在此技术运用当中是最为重要的。当然排水管道的要求也是必不可缺的。虹吸雨水的原理就是在设计强度下虹吸雨水斗能够对雨水进行整流,形成水气分离,使系统呈负压状态形成压力排水。降雨过程中相当于屋面有一个稳定的小水池向下泄水,管道中是全充满的压力流状态屋面雨水,经屋内排水管系从排出口排出。 虹吸雨水在排水过程当中,雨水的流动分为三种阶段:重力流、两相流、满管压力流。在刚开始降雨的时候虹吸雨水排水与普通重力流排水相同,雨水汇集量少,排水管道中的雨水受重力影响自然排出,这一阶段为重力流阶段。随着降水量的增加,雨水汇集量也越大,此时在虹吸雨水斗位置水深加大,空气进入也随之减少,管道内形成时断时续的满管流以及掺杂部分空气的满管流。我们管这一阶段叫做两相流阶段。随着降水的进一步发展,雨水量的进一步增加,雨水斗前的积水已经将雨水斗全部覆盖,导致空气已经不能再进入排水管道。此时排水管道中则为满管雨水排放,我们称此阶段为满管压力流阶段。 三、虹吸雨水的优点和不足 与重力流雨水系统相比虹吸雨水系统具有以下优点: 1、虹吸雨水的排水量比同规格重力流排水系统的排水量要大。原因就是在排水过

虹吸式雨水系统施工工法模板

虹吸式雨水系统施 工工法

虹吸式雨水系统施工工法虹吸式雨水系统自诞生于欧洲以来, 凭借其泄流量大、耗费管材少、节约建筑空间和减少地面开挖等突出优势, 在全球范围内得以迅速发展和不断改进。在中国, 随着大跨度、大面积的建筑日趋增多、对建筑空间的要求不断提高, 在一些机场和展览馆等建筑上成功地应用后, 虹吸雨水系统也得到迅速发展。1特点 1.1虹吸式雨水斗采用机械固定的方式, 能确保雨水斗与屋面连接的密封, 具有优异的抗腐蚀性能, 安装时无需做防锈处理。 1.2管道排水实现满管流, 从而节省材料、节省空间、减少了各专业之间的交叉作业, 使建筑外形美观, 节约资金。 1.3虹吸式雨水系统机械强度高, 施工简单。而且是有压流, 管道不易堵塞。 1.4本工法规定了雨水斗、水平悬吊管、排出管的施工工艺, 确保虹吸式雨水系统施工质量符合《建筑给排水与采暖卫生施工质量验收规范》(GB500243—)及CECS标准《虹吸式屋面雨水排水系统应用技术规程》的要求。2适用范围适用于大面积、大跨度屋面的排水。3工作原理虹吸式雨水系统依靠虹吸式的雨水斗在天沟水深达到一定的深度时实现气水分离, 利用建筑物的高度和雨水所具有的势能, 在雨

水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用, 并在该处管道内形成最大负压。从而进入虹吸状态, 整个管道呈现满流, 实现其迅速、高效的排水功能。该系统一般由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。4工艺流程及操作要点 4.1施工准备: 认真审查图纸, 在管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞。在屋面结构施工时, 配合土建预留符合雨水斗安装孔洞, 或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋在屋面混凝土中, 预埋时应留出屋面找平层厚度(预留位置应参照土建施工图, 根据轴线、标高以及水施图准确定出预留洞口的位置)。 4.2支架制作安装: 对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装, 应注意: (1)管道安装时应设置固定件, 固定件必须能够承受满流管道的重量以及高速水流所产生的冲击力。对于HDPE管道系统, 固定件还应吸收管道热胀冷缩时产生的轴向应力。 (2)固定件应根据各种管材要求设置, 位置准确, 埋设平整, 与管道接触紧密, 但得损伤管道表面。 (3)固定件宜采用与虹吸式屋面雨水排放系统配套的专用管道固定系统。其使用寿命不低于虹吸式屋面雨水排放系统的使用寿命。

虹吸雨水施工方案()(完整版)

重 庆 现 代 厂 房 施 工 方 案 2016年2月

一、编制说明 根据重庆现代厂房涂装车间项目的特点及工程建设的实际需要,我们充分考虑了拟派项目管理班子成员的专业、年龄、经验等因素,保证配置合理,且主要人员具有同等工程的施工经验。 我公司曾参加过多项大型项目的虹吸式屋面雨水排放系统工程,积累了整套成熟的施工管理组织、控制和协调经验。对本工程的施工我们有充分的信心和足够的把握。 1.1 编制目的 本施工方案是为重庆现代厂房涂装车间虹吸雨水系统供货与安装需要编制的。编制的指导思想是:施工对业主负责,竣工让业主满意;在经济合理技术可靠的前提下,保质、保量、保工期,圆满完成本项目建设工程。 1.2编制依据 本施工组织设计编制依据是:施工图纸、国家现行规范、规程、标准,重庆市有关建筑施工现场安全管理规定及其他管理性文件。 本工程主要采用的现行规范、标准及图集见下表 表3.1本工程主要采用的现行规范、标准及图集 序号类别规范、规程名称编号 1 国家建筑给水排水设计规范GB50015-2003 3 国家建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-200 2 5 国家建筑设计防火规范GB50016-2006

6 国际建筑内污废水用塑料管系统(低温和高温)-聚 乙烯(PE)ISO8770 7 国家建筑给水排水设计规范GBT50015-2003 8 行业建筑工程冬季施工规程JGJ104-2011 9 行业建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012 10 行业施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2012 11 国家建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 13 行业虹吸式屋面雨水排水系统技术规程CECS183:2005 14 国家给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 16 国家建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300-2001 17 国家建筑工程施工现场安全用电规范GB50194-2014 二、人员组织 2.1 施工组织机构 本工程采用项目施工管理模式组织施工,委派一名项目经理组建项目经理部,全权处理现场日常一切事务。项目经理对外代表与工程有关的各方进行业务联系,直接处理施工中各方面的问题;对内指挥协调各专业工种的施工,全面负责工程的生产、技术、质量、安全和行政管理以及职工的思想政治工作。 2.2现场人员配置 根据重庆现代厂房涂装车间项目工程的特点和重要性,经我公司各成员研究决定,现场项目经理部配置成员名单如下: 2.2.1项目部管理人员 项目负责人1名施工员1名2.2.2 施工人员 管道工5名普通工人5名

虹吸雨水系统施工工艺详解

虹吸雨水排放系统施工工法 1、特点 1.1设计特点 1.1.1 虹吸式屋面雨水排放系统排水管道均按满流有压状态设计,因此虹吸排水系统中雨水悬吊管可做到无坡度敷设。同时,当产生出虹吸作用时管道内水流流速很高,因此系统具有较好的自清作用。而重力式排水设计计算不按满流计算,雨水悬吊管的敷设坡度不得小于 0.005。 1.1.2 虹吸排水系统中排水管泄流量要远大于重力排水系统中同一管径排水管的泄流量,就是说排除同样的雨水流量,采用虹吸排水系统的排水管管径要小于采用重力排水系统的排水管管径。 1.1.3 虹吸排水系统其实质是一种多斗压力流雨水排水系统。因此埋地管相对重力式排水系统要明显减少。 1.2施工特点: 1.2.1 采用虹吸式雨水系统,立管数量少、土方开挖少,大大减少工程量,缩短工期。 1.2.2虹吸式雨水斗,优异的防腐性能、安装时无需做防腐处理,采用独特机械固定方式(类似法兰结构),能彻底解决雨水口的密封问题,屋面预留孔洞小,安装、维护便捷。 1.2.3 由于高密度聚乙烯(HDPE)管具有成本低、质量轻、安装方便等特性,虹吸式雨水系统管道通常采用高密度聚乙烯(HDPE)管,采用高密度聚乙烯(HDPE)管,管道安装快速、需要较少的固定点、无热膨胀、无伸缩节要求、更适合预制安装。 2、适用范围 压力(虹吸)流雨水系统适用于大型会展中心、体育馆、候机楼、飞机库、物流中心、商厦、厂房等大型工业与民用建筑的各种类型屋面的排水。 3、工艺原理 该系统采用特制的雨水斗,配合精确的计算,在设计条件下,充分利用与地面的高差所形成有效作用,水头形成虹吸,使屋面雨水得以快速排泄。虹吸雨水的安装示意图如图3.1所示。 1

HDPE虹吸式雨水管道安装工艺

HDPEtt吸式雨水管道安装工艺 虹吸式雨水收集系统是屋面雨水排水的一种形式,是在设计条件下利用雨水斗至排出管之间的有效位差为动力,使系统内部产生负压的雨水排水系统,其水力计算依据为流体力学的伯努利方程。由于系统适用于各种建筑屋面的雨水排除,因而深受用户的青睐。 虹吸式屋面雨水排水系统以其泄流量大、管材少、节约建筑空间和地面开挖少等优点得 到越来越广泛地应用。在国内的工程中,包括北京鸟巢体育场、首都机场T3航站、中央电 视台新址等一批重点工程,纷纷采用了虹吸排水系统。雨水在管道内高速流动可达到自清洁 作用,排水高效而且噪音小。 、工作原理 虹吸式雨水排放系统利用建筑物屋面高度所形成的水头来实现虹吸排水。降雨来临时,屋面逐渐形成积水,由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗,当屋面雨水高度达到一定高度,通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了雨水进入排水系统 时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,当雨水通过管道变径时,在此处产生 负压,加速雨水的排放速度。 、工作特点 2.1虹吸式雨水斗采用机械固定方式,能确保雨水斗与屋面连接密封,具有优异的抗腐蚀性能,且无需作防锈处理。 2.2管道排水可实现满管流,排水畅通,节省雨水斗、立管、横管和雨水检查井等;节约建筑空间,使建筑外形美观。 2.3机械强度高,施工简便。 三、适用范围 本工法适用于工业与民用建筑的屋面HDPE雨水排水系统。 四、工艺原理 虹吸式屋面雨水排水系统依靠虹吸式雨水斗在天沟水深达到一定深度时实现气水分离,使整个管道呈现满流,在雨水连续流过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时,产生最大负压而形成抽吸作用,从而进入虹吸状态,实现迅速、高效的排水功能。该系统由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。 5E而跖配合土建主体预雷颈埋王忡]—|支衆制也安辐十iBifi雨加4 尊―?詹道安奘(悬吊管」立破義)卜咂地管支舟书统濯札通水啊—?庆工验收 五、施工要点 5.1. 施工准备: 根据图纸检查核对预留孔洞是否正确,将管道坐标、标高、位置画线定位,按施工图纸 所注管道及管件的规格尺寸及预留管口的位置,预先进行排列,经排列各部位尺寸都能达 到设计和技术交底的要求后,方可下料,根据管材及管件的预排尺寸,画好标记,进行断

虹吸式雨水排水系统施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工计划 (1) 1、技术准备 (1) 2、物资及材料准备 (2) 3、劳动力准备 (2) 四、施工安排 (2) 1、施工顺序 (2) 2、施工机械设备安排 (3) 五、施工方法及技术措施 (3) l、HDPE管道热熔连工序 (3) 2、用电熔机及电熔套管连接的焊接工艺 (4) 3、雨水斗安装工序 (4) 4.二次悬吊系统及支架的安装工序 (4) 5、灌水试验 (5) 六、质量目标及质量保证措施 (5) 1、质量指标 (5) 2、保证措施 (5) 3、质量保证体系 (5) 七、工期进度计划 (6) 八、安全措施 (6) 九、文明施工措施 (6)

福建省档案馆新馆工程 虹吸式雨水排水系统施工方案 一、工程概况 福建省档案馆项目位于福州,工程内容为项目所属的虹吸屋面雨水排水系统工程,本项目共分8个系统,每个系统又分为埋地管、立管、悬吊管、雨水斗4个子分项。悬吊管采用特制连接件与混凝土连接悬吊。立管就近沿承重结构墙体、柱安装。埋地管采细砂保护与最近设计要求的雨水井相连。工程内容为完成制作、运输、现场安装等工作。 二、编制依据 1、福建省档案馆虹吸雨水原图施工图纸 2、《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-xxx 3、《建筑给水聚乙烯(PE管)给水管管道工程技术规程》 CJJ/T98-xxx 4、《建筑设计防火规范》GBJ16-xxx 5、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程>CJJ/T29-xxx 6、《屋面工程质量验收规范》 GB50207-xxx 7、《屋面工程技术规范》 GB50345-2004 8、我公司在其它雨水工程施工中总结的经验 9、国家及有关部门颁发的有关规程、规范、标准、规定等: GB/T50326-xxx 《建设工程项目管理规范》 JGJ33-xxx 《建筑机械使用安全披术规程》 JGJ46-xxx 《施工现场临时用电安全技术》 J-GJ59-xxx 《建筑施工安全检查标准》 JGJ80-xxx 《建筑工程施工现场供电用电安全规范》 三、施工计划 1、技术准备 技术准备积极组织相关技术人员进图纸会审,明确设计要求。办理开工有关手续,做好技术、质量交底工作,备齐工程所需的资料和标准图集。向施工人员进行施工组织设计和技

虹吸排水工作原理及虹吸排水特点

虹吸排水工作原理及虹吸排水特点 虹吸排水系统和重力式屋面雨水排水系统均由雨水斗、雨水悬吊管、雨水立管、雨水埋地管组成,但因为系统的工作原理完全不同,在二种不同水力条件下工作,因此系统中各部件的功能要求是不一样的,系统也有其相应的一套计算方法。虹吸排水系统的最大改进和技术进步是开发了一种具有良好整流功能的雨水斗。雨水斗在其额定设计流量时处于淹没泄流排水状态,不渗气;设计排水量大;雨水斗淹没泄流的斗前水深小。采用了虹吸式雨水斗的屋面雨水排水系统,在降雨过程中相当于从屋面上的一个稳定水面的水池中泄水,经屋面内排水管系,从排出管排出,管道全充满的压力流状态,面雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。所以,把具有虹吸排水能力的屋面雨水内排水系统称之为虹吸式屋面雨水内排水系统。虹吸式屋面排水系统的管道在设计降雨强度呈负压,管材的选用应考虑承受负压的能力,雨水斗淹没泄流的斗前水位降低到其一定的值,雨水斗开始有空气渗入,排水管道内的真空被破坏,排水系统会从虹吸压力流的工况转向重力流。 建筑雨水排水系统建筑雨水排水系统是建筑物给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造成雨水溢流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。 建筑雨水排水系统的分类根据不同的分类标准,雨水系统有不同的类别: 1)屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为:外排水系统和内排水系统。外排水是指屋面不设雨水斗,建筑物内部没有雨水管道的雨水排放方式。 2)按照屋面有无天沟可以分为檐沟外排水和天沟外排水 3)根据系统是否与大气相通分为密闭系统和敞开系统 4)按雨水管中水流的设计流态可分为重力半有压流雨水系统、重力无压流雨水系统和压力流雨水系统(虹吸式雨水系统) 5)根据立管连接雨水斗的个数分为单斗、多斗雨水排水系统虹吸系统的原理及其特点降雨时屋面上积水达到一定高度,通过气水分离的雨水斗,利用建筑物屋面的高度差所产生的势能,使流态由附膜壁流转化为气水混合流,最后达到水一相流状态,排水管道内逐渐产生真空进行排水。 系统能充分利用水的动能,在密闭的管道中产生连续不断的虹吸作用,实现快速、高效的排除屋面雨水。它是解决大屋面雨水排放的先进排水技术。由于虹吸排水系统是经过精确的水力计算而设计的排水系统,其管道内按满流状态设计,经过高精度计算,能充分利用水的动能使系统产生虹吸作用。水流流速快、流量大、管道有较好的自洁能力、相同管径排水量大等优点。 和传统重力排水系统相比有以下特点:广泛适用于各种不同类型、用途的建筑物;悬吊管无需坡度敷设;降低管材的管径;现场施工量减少;使用更少的材料;节省安装空间;管道具有自洁能力,不易堵塞;从设计到施工简单快捷。随着建筑技术的不断发展,大空间、大容量、大面积的公共建筑,工业厂房、库房需求量越来越大;对屋面雨水排放技术的要求将越严格,同时也推动新的排水技术的发展。屋面面积的增大,排水管道也必须增大管道数量增多,这必将会影响建筑物美观和实用的要求。传统的排水方式已不能完全满足现代建筑的需求,而虹吸排水系统的应用是解决现代建筑大面积屋面排水问题的有效解决方式。

虹吸式雨水排水系统

虹吸式雨水排水系统 【篇一:虹吸排雨水系统设计原理】 虹吸排雨水系统设计原理 近几年来,屋面虹吸排雨水系统在国内众多大、中、小型建筑应用 像雨后春笋般展现,为不少建筑设计师解除了诸多建筑造型的限制,现代建筑的复杂性,以及建筑界与工程界提出的严格要求,常常使 得落后于现代先进建筑科技的传统屋面排水方案不具有可行性,如 排水量大,重力排水系统影响建筑造型;室内排雨悬吊管放坡影响 室内使用空间,排水管与建筑不协调。同时把屋面排雨水设计带到 新的领域。自从uv排水系统在1968年发明以来,第一个uv系统(1968年发明)提供了屋面排水技术的突破,它在雨水斗周围的水 深达到一定高度时,可以避免空气通过雨水斗进入排水管内。世界 各国越来越多对虹吸排雨水系统的研究。,一些科学家和工程师, 如bernouilli, prandtl, darcy, weisbach, colebroke等建立 起来的设计理论便可以用来进行精确的满管流排水系统的设计,这 项技术对于建筑界的贡献立即表现出来。 一、虹吸系统基本原理介绍 原理简介 基本上,屋面雨水排放系统可分为重力流系统与满管流或虹吸系统。重力流系统 在重力流系统中,水沿着立管的管壁流下。一般情况下,管材断面 约1/5-1/3为水,剩余为空气。水平管的流量系数则可能达到1。因此,重力流系统的流量得视其管子所装置的坡度而定。 虹吸系统 在虹吸系统中,所有的管子在指定的降水强度下将达到1的流量系数。管子内的压力也有别于大气压强。通过利用建筑物(雨水斗与 排放点的高度差距)所产生的压头,管径设计可达到满管流。因此,概念上,利用较小于传统管径的管道便可更快速地排出相同的水量。虹吸系统电脑软件利用建筑物所产生的压头 (h1-h2)来平衡管子内的磨擦系数损失以及计算出以最小的管径来排放所设计的水量。捷流 系统电脑软件通过分析水平管与立管的剖面以及管子的长度来平衡 系统的压力。 正如以上所提及的,管子里的压力有别于大力气强。基本上,系统 可接受管子里的压力超出于大气压强。

虹吸排水施工方案

一、工程概况: 1、项目名称:沪昆铁路客运专线抚州东站 2、建设单位:沪昆铁路客运专线江西有限责任公司 3、建设地点:抚州市东乡县孝岗镇西坪村 4、站房建筑规模:本站属于中型站,站房总建筑面积5902.28㎡。最高聚集人数1000人。 5、站房建筑层数:地下局部1层,地上2层。 6、站房建筑高度:檐口标高12.000m;站房最高点15.000m。 7、站房结构形式:钢筋混凝土框架结构,屋盖钢筋混凝土柱支撑的钢管网架。 8、墙体厚度分为400mm、200mm和100mm三种;墙体采用加气混凝土砌块和烧结多孔砖砌,站房、职工宿舍、综合办公楼防水等级2级,防水层耐久性15年。 9、站房屋面网架4-11轴/A-E轴线采用虹吸排水。 二、编制依据、参选规范目录

1、杭州至长沙客运专线抚州东站站房虹吸排水图纸 2、国家规范: 《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002 《国家雨水斗安装图集》09S302 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 《屋面工程技术规范》GB50345—2004 3、技术措施: 《全国民用建筑工程设计技术措施(规划·建筑)》——第二部分建筑设计7屋面(2003年版) 全国民用建筑工程设计技术措施(给水·排水)——5雨水(2003年版) 4、参照标准 《压力(虹吸)流屋面雨水排水系统管道工程施工安装及验收规定》 三.施工进度计划及网络图 3.1施工进度计划 根据总体施工进度控制计划,排水系统在各施工阶段工期及重点部位安排如下: 总工期20天。 本工程计划于20天内竣工。具体安排如下:

虹吸式雨水系统

虹吸式雨水系统施工工法 虹吸式雨水系统自诞生于欧洲以来,凭借其泄流量大、耗费管材少、节约建筑空间和减少地面开挖等突出优势,在全球范围内得以迅速发展和不断改进。在中国,随着大跨度、大面积的建筑日趋增多、对建筑空间的要求不断提高,在一些机场和展览馆等建筑上成功地应用后,虹吸雨水系统也得到迅速发展。 1特点 1.1虹吸式雨水斗采用机械固定的方式,能确保雨水斗与屋面连接的密封,具有优异的抗腐蚀性能,安装时无需做防锈处理。 1.2管道排水实现满管流,从而节省材料、节省空间、减少了各专业之间的交叉作业,使建筑外形美观,节约资金。 1.3虹吸式雨水系统机械强度高,施工简单。而且是有压流,管道不易堵塞。 1.4本工法规定了雨水斗、水平悬吊管、排出管的施工工艺,确保虹吸式雨水系统施工质量符合《建筑给排水与采暖卫生施工质量验收规范》(GB500243-2003)及CECS标准《虹吸式屋面雨水排水系统应用技术规程》的要求。 2适用范围 适用于大面积、大跨度屋面的排水。 3工作原理 虹吸式雨水系统依靠虹吸式的雨水斗在天沟水深达到一定的深度时实现气水分离,利用建筑物的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内形成最大负压。从而进入虹吸状态,整个管道呈现满流,实现其迅速、高效的排水功能。该系统一般由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。 4工艺流程及操作要点 4.1施工准备: 认真审查图纸,在管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞。在屋面结构施工时,配合土建预留符合雨水斗安装孔洞,或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋在屋面混凝土中,预埋时应留出屋面找平层厚度(预留位置应参照土建施工图,根据轴线、标高以及水施图准确定出预留洞口的位置)。 4.2支架制作安装: 对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装,应注意: (1)管道安装时应设置固定件,固定件必须能够承受满流管道的重量以及高速水流所产生的冲击力。对于HDPE管道系统,固定件还应吸收管道热胀冷缩时产生的轴向应力。

相关文档