宝马汽车展厅及维修厂房工程竣工验收会议记要

时间:二00五年一月十三日

地点:汕头市德宏宝马汽车有限公司会议室

参加单位:汕头市德宏宝马汽车有限公司、汕头市工程建设监理有限公司、汕头市第二建筑设计院、汕头市第二建筑设计院勘测队、汕头市金平区金园质监站、汕头市建安实业(集团)有限公司

主持人:许珍妮(监理工程师)

监理:宝马汽车展厅及维修厂房工程于二000四年三月十九日开工至二00四年十二月二十日竣工,该工程于二00五年一月十日进行了初检,施工单位已对初检发现的问题进行了整改和答复,今天请大家来进行工程的总验收(复检),请大家发表意见。

施工单位:宣读宝马汽车展厅及维修厂房工程竣工总结(详见竣工总结)。宝马汽车展厅及维修厂房工程质量符合设计和规范要求,工程质量自评合格,已基本具备冶竣工验收条件,敬请验收组及质监站等单位对工程的施工质量给予评价,谢谢大家。

监理单位:我们受建设单位的委托,监理宝马汽车展厅及维修厂房工程的土建、结构安装、装饰、水电等工程质量、进度、安全等工作。本工程的原材料、构配件进场报验能按规定见证抽检,测试合格,符合设计要求及规范要求;工程技术资料基本齐全;沉降观测未见异常;我方对分部工程能全方位的进行质量监督,施工完成后组织验收,基础、主体、屋面、装饰、水、电分部均验收合格。压桩、钢筋节点、砼现浇等分项工程进行旁站监理;各分项、分部进行巡视检查、平行检验抽查、实测;隐蔽工程能及时进行验收签证,实物观感质量好,符合要求。

工程质量评估意见:本工程能按设计图纸及有关规范施工,主要原材料、构配件均有出产合格证或检验报告,进场材料经报验并按规定见证送检合格,工程技术资料基本齐全,安全及使用功能测试符合要求,观感好,施工质量符合有关的建设法规、强制性标准;同意验收并交付使用。

设计单位:宝马汽车展厅及维修厂房工程能满足设计文件的要求,设计变更内容已在工程中得以实现,目前未发现有异常现象,同意施工单位的自评意见及监理的评估意见,该工程同意验收。

勘察单位:我们提供的岩石参数及测试数据结论准确可靠,均符合有关规范规程要求,并得到后期基础施工过程证实,同意验收。

质监站:本次竣工验收会议出席的单位、人员组成、会议程序符合法定要求,初验提出的问题已基本整改,同意验收;工程资料尚有个别未完善的请及时补齐,按规定尽快办理竣工备案手续。

建设单位:建设单位感谢设计、勘测、监理、施工单位及上级的关单位的辛勤工作以及大力支持,使得工程项目顺利进行施工,日前工程以全面竣工,建设单位同意专家组的意见。

验收结论:根据本次会议商议确定:宝马汽车展厅及维修厂房工程,施工质量符合有关的建设法规、强制性标准。工程质量合格,同意验收并交付使用。

二00五年一月十三日篇二:竣工验收汇报材料

杭州康桥品牌汽车专卖店项目

浙江八达建设集团有限公司

二零零九年六月五日

各位专家、领导:

您们好!

首先我代表江苏宏大建设集团有限公司全体成员向今天在座的各位领导、来宾,能在百忙之中来我们的工地参加竣前验收,表示衷心的感谢和热烈的欢迎、现我代表项目部对该工程作一简要汇报。一:工程概况:

建设单位:常州普灵仕制衣有限公司

监理单位:常州市江南建设监理咨询有限公司

设计单位:常州市市政工程设计研究院有限公司

勘探单位:江苏武进

施工单位:江苏宏大建设集团有限公司

开工日期:2011年7月18日、基础验收:2011年11月11日;

车间二、为框架四层,建筑面积为4840.2㎡;

车间三、为框架三层,建筑面积为4374.6㎡;

二:基础工程::

三:主体工程:

(1)车间二:主体柱、梁、板(二次结构)砼强度等级为c30;外墙采用200厚mu5轻集料小型空心砌块,内墙采用200厚a3.5加气混凝土砌块, m5预拌混合砂浆,女儿墙采用混凝土实心砖,m5水泥砂浆。

(2)车间三:主体柱、梁、板(二次结构)砼强度等级为c30;外墙采用200厚mu5轻集料小型空心砌块,,内墙采用200厚a3.5加气混凝土砌块,m5预拌混合砂浆;女儿墙采用混凝土实心砖,m5水泥砂浆。

1、基础工程:

⑴维修车间及展厅采用预应力混凝土管桩,总共桩型分别为为

ptc-400(60),ptc-500(65),ptc-600(70)型;桩数总和分别为82根、181根、108根;打桩方式采用静压式,桩长和桩顶压力值双控。

⑵基础垫层采用c15素混凝土。

2、主体工程

除底层柱梁板采用c30外,其它全部采用c25。

±0.000以下采用mu15混凝土实心砖,m10水泥砂浆砌筑。

±0.000以上墙体采用mu10混凝土多孔砖,m7.5混合砂浆砌筑

3、装饰工程

(1)、楼地面工程:

部分楼梯、地坪为地砖铺设,一层地坪为12cm厚c20混凝土,内配φ10@200单层双向钢筋网,二、三层地坪为细石砼随捣随抹。

(2)、抹灰工程:

车间内做1200高调合漆墙裙,颜色同外墙,部分为地砖踢脚线。墙面均为15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛,内墙涂料(乳胶漆)刷白。办公室外墙做6cm厚膨胀聚苯板外保温,局部为幕墙玻璃及角钢骨架铝塑板饰面;车间外墙为水泥砂浆粉刷,普通平涂。

(3)、顶棚装饰:

车间为水泥砂浆粉刷,涂料刷白;办公室顶棚为石膏板,局部为矿棉板及铝板。

4、屋面工程

上人屋面采用最薄30厚lc7.5轻集料混凝土2%找坡,20厚1:3水泥砂浆光面,3厚sbs防水,20厚1:2水泥砂浆基层,100厚c25砼随打随抹,内配10@200双向钢筋置于混凝土板下部。

非上人屋面20厚1:3水泥砂浆光面,50厚(最薄处)沥青膨胀珍珠岩,设排气孔伸出屋面,20厚1:3水泥砂浆光面,40厚c25细石砼面层,内布b4@150双向网片,4厚黄灰隔离层,3厚sbs防水。

5、门窗工程

车间门窗均为塑钢普通玻璃,办公室门窗为塑钢中空玻璃,内门通道为防火门,进户门为防火防盗门。

6、排水工程

本工程污、废水采用分流制;污水先排至室外污水管,再经化粪池排至市政污水管。

7、电气工程

1、按三级负荷要求设计

2、本工程采用380/220v三相制电源,由低配电室埋地暗敷引来。

3、电源进线采用yjv22电线选用铜芯电线,bv穿管沿建筑物墙、地、楼板、柱、梁内暗敷设;管线敷设线路较长,施工时预埋过路接线盒。穿管情况为:1-4根穿管pc20,5-7根穿pc25,8根以上分管敷设。

4、照明系统包括正常工作照明,应急疏散照明、光源一般场所为荧光灯,广照型节能灯及吸顶灯。

5、本工程防雷等级三级,屋顶采用φ12镀锌圆钢沿屋脊、屋檐等突出部位设避雷带,避雷网格不大于20×20m或24×16m。引下线利用φ12镀锌圆钢暗敷设在柱或墙内,每根引下线在室外地坪下1m处应设有外甩镀锌圆钢φ12长2m,利用基础接地体作为联合接地。

二、工程的施工管理

本工程自开工以来,严格执行合同及国家现行有关法律、法规、技术标准、验收规范的要求,认真贯彻公司iso9002质量标准,加强各工序质量控制,做好质量预控及施工过程的控制,及时做好隐蔽工程的验收和各分项工程的检查评定工作。对工程中使用的各种仪器按规定进行检验校正,并保证其处于正常使用状态。对重要的专项工程严格按照专项方案的要求进行施工操作,关键部位关键工序,施工人员亲自坚守现场,严把质量关,同时,作好班前交底,班中检查,班后验收工作,作好交接及互检工作。在模板分项施工中,严格检查其支撑系统的强度、刚度、稳定性,严格按

照设计的结构尺寸安装模板;在钢筋分项施工中,严格按设计要求控制钢筋的规格、形状、直径、数量、间距,严格按规范要求控制好钢筋的锚固、接头、箍筋加密及钢筋保护层厚度;在砼及现浇结构分项施工中,严格控制好砼的坍落度,严格控制砼的振捣时间及振捣间距,防止漏振及过振,砼试块严格按规定进行取样、制作、养护、试压,派专人做好砼的保养工作,严格控制拆模时间,保证结构尺寸正确、安全;在砌体施工中,砌体同框架柱拉结、组砌方式、构造柱设置等均按设计及规范要求操作,保证砌体质量。总之,在施工中,我们严格执行“百年大计,质量第一的”方针,同时,加强施工现场的安全,文明施工管理。

三、原材料控制

我们严格按照合同、现行法律法规及技术规程的要求,保证用于工程的各种材料全部合格。工程材料的采购,优选信誉好,质量有保证的生产厂家提供的材料,每批材料进场时必须同时提供合格证和质保单,并经专职材料员外观验收合格后方可将材料堆放到指定的地方,按规定对进场的材料进行见证、取样、检验,只有材料检验合格后方准用于工程,对于不合格的材料严禁进场,严禁用于本工程。

四、工程技术资料篇三:展厅规划—最终

盘北经济开发区规划展示厅工程监理规划

1.工程项目概况

1.1工程项目业主:贵州盘北经济开发区管理委员会

1.2工程项目名称:贵州盘北经济开发区规划展示厅工程

1.3项目建设地点:贵州省盘县鸡场坪乡

1.4工程项目设计特征:

规划展示厅工程主体采用钢框架结构,地下一层,地上一层,建筑面积:1450m2,在正常施工正常使用和维护情况下,主结构设计使用年限为50年,地震设防烈度为6度,设计基本地震加速度为0.10g(第三组),抗震设防分类为丙类,钢结构等级为四级,场地类别ⅱ类;结构重要性系数为1.0,安全等级为二级。主要功能有:多媒体、模型展示、会议报告、接待及办公。

2. 工程项目建设监理范围

2.1 监理范围

本工程监理范围:盘北经济开发区规划展示厅的土建及钢结构工程的全过程监理,包括对施工准备阶段、工程施工阶段、竣工验收阶段进行质量、进度、造价控制;对建设期全过程的安全生产进行监督管理;进行合同管理和信息管理,协调合同项内工程各方的关系。

2.2 监理工作指导思想

2.2.1 坚决贯彻执行国办发[1999]16 号文《关于加强基础设施工程质量管理的通知》的精神,按照业主对监理服务的要求,按照法律、

法规、技术标准、设计文件和工程合同,做好工程建设监理的工作,认真履行监理合同,实现全面兑现监理合同;

2.2.2 严格按照国家规定的基建管理程序,协助业主单位严格执行各工程项目的承包责任制,依法执行工程合同,协助业主单位组织好合同管理工作、质量、安全管理工作、以及为主持工程施工活动应由业主单位做的一些工作,为业主提供优质的工程监理服务。

2.2.3 贯彻执行国家的各项法规、标准,认真进行工程建设中的设计、施工、物资供应、工程进度、成本核算和资金计划管理等全方位工作的质量监督检查,督促实现各方面工作的规范化管理,严格监控施工质量,实现业主对工程建设的质量目标;

2.2.4 监理工作严格执行公司颁发的质量体系文件和各项管理制度,严格按公司制订的监理工作质量保证诸要素组织并开展工程建设监理的工作。

2.2.5 严格监理机构内部的组织纪律,实行总监理工程师负责制,监理人员奉公守法,公正廉明,勤奋工作,善于总结,优质高效地做好业主委托的各项监理工作。

3. 监理工作内容

依据《建设工程监理规范》、设计图纸、监理委托合同等相关规定与要求,在业主授权范围内代表业主对盘北经济开发区规划展示厅工程实施工程监理,具体的监理工作有:

1).审查施工单位各项施工准备工作,协助业主下达开工通知书。

2).审查施工单位提出的施工组织设计,施工方案和施工进度计划,并督促实施,督促施工单位完善施工管理制度和质量保证体系以及安全文明施工保证体系的建立、健全与实施。监督施工单位保证

工程质量达到优良标准,确保施工安全。

3).协助业主组织设计交底及图纸会审,审查设计变更。

4).协助业主编制投资计划,复核已完工程量,签署工程付款凭据,审核施工图预算和竣工决算。

5).负责对工程施工用的材料、构件、半成品和设备的质量检查,进行必要的测试和监控。并监督承包、分包单位及时按规范要求进行复验,监理单位有权拒绝不符合承包合同要求和标准规定的材料、构配件、设备等进场。

6).监督施工单位严格按规范、规程、标准和设计要求施工,严格控制工程质量,参与违约事件的处理。

7).跟踪复核、验收承包单位施工测量放线。

8).负责现场技术核定单的签证,如涉及费用的须事先征得业主认可后予以签证。

9).全面检查工程施工质量,对隐蔽工程进行复验签证,参与工程质量事故的分析及处理。

10).分阶段进行进度控制,协调施工进度计划,及时提出调整意见,控制工程进度。 11).协助处理合同纠纷和索赔事宜,协调建设单位与承建单位之间的争议。

12).督促检查安全、文明施工。

13).检查工程工程施工质量(包括隐蔽和不隐蔽部分),并做好验收结果记录,如不合格,严格禁止进行下一道相关工序,并及时向建设单位报告。

14).负责工程中间验收及隐蔽工程验收的组织认定工作。

15).督促施工单位整理合同文件及技术档案资料。

16).协助业主对承包单位的工程阶段性验收,竣工初验及整个

工程验收,并对施工质量提出评估意见,审核工程验收的相关资料,待资料完整后交业主及有关部门。

依据《建设工程监理规范》、设计图纸、监理委托合同等相关规定与要求,在业主授权范围内(即本服务范围内)代表业主对盘北经济开发区标准厂房实施工程监理,具体的监理工作有

4. 监理控制目标

4.1 质量控制目标:工程一次验收合格达100%。依据建设施工合同文件、设计文件、相关技术质量标准,对施工的全过程进行监督检查。审查承包人的质量保证体系和措施,审核质量文件,核实质检数据。对重要工程部位和关键工序进行跟踪监督和旁站监理。通过有效的检测手段、及时准确的数据收集统计和科学的分析方法,使工序、分项工程、分部工程和单位工程的质量得到有效的控制。保证工程质量符合要求,质量控制资料齐全、整理规范。

4.2 投资控制目标:确保不超过工程承包合同规定的投资额,力争通过合理化建议等技术措施节约投资。

4.3 工期控制目标:依据施工合同要求、工程规模、技术复杂程度、施工条件情况,审查承包人的施工组织方案和施工总进度计划,协助承包单位实施进度计划,加强对进度计划实施的检查监督与协调、进度的统计分析与进度计划的调整,随时注意施工进度计划的关键控制点,掌握进度实施的动态,运用进度控制的方法和手段,确保工程质量和安全的前提下,实现合同约定工期。

4.4 安全、文明施工控制目标:项目监理机构严格按照施工安全管理

的法律、法规、规范、标准的规定,积极主动地开展施工现场安全监理工作,督促承包单位贯彻“安全第一、预防为主”的方针,建立健全安全生产责任制和安全生产组织保证体系,加强安全生产教育,做好危险区域、危险工种的安全防护工作,做到安全生产无死亡事故、无重大机械设备事故、无火灾事故、无高空坠落事故、无重大违法违纪案件发生。

4.5信息管理目标:真实、完整、准确、规范,及时整理、分类有序,满足竣工备案的要求。

5. 监理工作依据篇四:展览工程验收单

编号:

展览工程验收单

年月日篇五:装饰工程竣工总结报告

一、工程概况

1、工程名称:苏嘉杭企业文化展示厅

2、建设单位:苏州苏嘉杭高速公路有限公司

5、监理单位:苏州市路达工程监理咨询有限公司

6、施工单位:重庆华鹏装饰设计工程有限公司

7、施工面积:约400平方米

二、施工概况

本工程是苏嘉杭高速公路有限公司企业文化展示厅布展装修工程,布展装饰总面积约为400平方米,该工程位于苏州市独墅湖大道1188号。主要施工内容为:

企业文化展示厅布展装饰及多媒体展示,美工制作安装

工程包括室内隔墙、天地墙装修、所属楼层的强弱电井防火门、线井防火门、电梯间防火门的制安及装修,招标范围内强电(开关、插座、分支电源、灯具及照明)、疏散指示、应急照明制安、综合布线(含配线架箱和模块)和tv分支线(含放大器等配件、不含引入),防水、给排水及洁具(含皂、纸盒、搁物架、挂钩等小配件)制安。

施工范围

装修施工图的所有工作内容,包括土建改造、装修、给排水、电气照明、综合布线(含桥架及地槽)、空调电源等;不含空调安装、消防安装、家具、窗帘。

施工依据施工组织设计和设计图纸,根据工期,质量要求。项目部建立技术负责人、施工员、质安员、班组长组成的质量管理体系,从施工图会审,到原材料、成品、半成品保护及验收评定,都正常有序地进行施工,

内部管理工作基本正常,工程施工内容如下:本工程自2010年月日开工,于2010年月日竣工。

三、施工依据

a)设计图纸及图纸会审纪要和施工联系单。

b)国家和地方现行施工验收规范及强制性条文。

四、施工阶段工程质量控制

施工工程中,按照设计要求和业主意图,要求施工人员在施工中遵守国家和地方建筑法规、规范,遵守现行建筑施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文。要求施工项目部建立健全质量管理体系,建立有效的质量监督机制。对工程质量实行自检、专检,在施工内部形成三级自检质量控制体系。做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有复查,材料有试验报告,隐蔽工程有记录,质量有自检,竣工有资料。工程中所有的建材进场必须由供货方提供相应的质保资料,经业主、监理共同验收,并按规范进行复验,合格品方可使用,不合格品予以退还。其原材料均有出厂合格证及相应的复试报告。

施工过程中做好事前控制,对分项工艺操作是否标准,施工是否规范等控制。对隐蔽工程实行施工方自检、监理方复检、如不符合图纸要求的限期整改,合格后进行下道工序施工,并及时做好隐蔽记录,对重要测试部位进行旁站,如试水、试压、试电等。在日常巡视中,发现质量问题或不规范施工,用口头或书面通知施工作业人员进行整改,并经监理复验合格后方可进行下道工序施工。

主要试验及测试项目如下:

(1)给水管道及消防管道试压:在相应的压力及测试时间下,无渗漏,结果符合要求。

(2)排水管通水及通球试验:测试结果符合要求。

(3)卫生器具盛水试验:测试结果符合要求。

工程从开工到竣工共核查相关资料,有技术复核记录,施工日记,隐蔽工程记录和各种进场材料设备保证资料等,其技术资料基本齐全。

五、工程质量评定

本装饰工程经建设单位、施工单位、设计单位、监理单位多方努力。现已基本完成施工合同所需要的内容,经预验,认为本工程基本进入竣工状态。

1、本工程共3分部,装饰工程、电气工程、给排水工程、室外工程,施工单位自评为“合格”。我施工项目部经竣工资料的审查及现场抽查,基本满足施工验收要求。

2、装饰施工均按设计要求和工艺操作标准进行施工,其布局和风格满足业主意图。经检查其保证资料基本齐全,保证项目满足要求,其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。

3、安装工程按照要求施工,基本达到要求。

4、工程观感质量综合评定为“一般”。

在本工程施工过程中,我方在质量方面严格把关,全面检查,但必存在有不足之处,以上评价意见敬请业主、监理、质监站各位领导、专家审核。希望各位领导在检查中提宝贵意见,对所提的意见我方一定及时督促整改并认真复查,争取把一个合格的工程交付业主手中。

某住宅小区住宅楼竣工验收报告

一、前言 由xx公司承建的工程项目,自2009年7月1日开工以来,经过全体施工人员的辛勤劳动和努力,在建设单位、监理单位、设计单位等有关领导的大力帮助下,并在市质监站的帮助督促下和大力支持下,本工程已于2011年11月12日全面竣工,至目前使用已有几年多,现特邀请各位领导、专家莅临参加综合验收。在此我代表本公司向在座的各位领导、专家表示衷心的感谢。 二、工程概况 XX住宅小区16号楼位于某市人民西路与中山北路的交叉处,由某建筑设计研究院设计完成,小区所处位置水路交通方面,环境良好,是高档、理想的生活区。住宅建筑物为钢筋混凝土框架结构,精装修,且高度18.232m;建筑层数为5跃6层,层高均为3m,阁楼层高为3.852m;建筑室内±0.000m相当绝对标高6.550m,室内外高差为 0.450~0.90m。 三、工程结构及建筑说明 1.地基及基础 本住宅16号楼工程为地上七层的钢筋混凝土异型柱框架结构体系。架空层自行车车库744m 2,总高度18.325m,本住宅楼地基采用φ500mm和φ400两种预应力管桩,单桩设计承载力为420kN,预应力混凝土管桩设计强度等级为C80,试桩小应变8枚,静压试桩3枚。 基础梁、承台、板、混凝土设计强度等级为C30。砖采用混凝土实心砖,标号MU10。砂浆设计标号为M5。 2.主体结构 主体梁、柱、板混凝土设计等级为C30何C25两种,砖采用蒸压灰砂砖,标号MU7.5,砂浆设计标号为M5。

3.建筑装饰装修 大厅、卧室采用均木龙骨石膏板跌级吊顶;卫生间和厨房采用木龙骨铝扣板吊顶。大厅、餐厅贴800mm×800mm抛光砖,卧室均采用木龙骨、实木免漆地板。木门、柜等均为现制,上三底两面油漆,采用成品踢脚线条。 四、工程评估报告 (一)主体部分 1. 某建筑设计研究院设计的本住宅小区16号楼工程施工图纸、图 纸会审纪要、工作联系单、设计变更通知单。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》50202-2002 4、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002; 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ115-97; 6、《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002; 7、国家、地方现行有关建筑工程试验、检测、验收标准、规范规 程、办法及规定。 8、原材料检验报告及各项工程隐蔽验收资料、评定资料。 (二)装饰部分 1、某建筑设计研究院设计的本住宅小区16号楼工程施工图纸、图 纸会审纪要、工作联系单、设计变更通知单。设计施工图及其说明以及施工单位的深化节点图;经项目监理组及业主审定的施工组织设计(方案); 2、政府批准的工程建设文件,现行国家和地方的规范和标准: ⑴《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); ⑵《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002);

建设单位竣工验收报告范文参考

精心整理建设单位竣工验收报告范文 一、工程概况: ××项目座落于××市国家旅游度假区内,滇池路六公里西贡码头前段迎海路旁,西临海艺花园小区,东临××别墅群,南临国宾馆,所处地理位置优越,交通方便。以高原湖泊滇池为依托,西山睡美人为屏障,依山旁水,拥有满面苍翠的自然景观和清新的空气,项目建筑造型独特,具有西方 式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。 本工程规划许可证号:昆规建证(2008)04××号和(2009)0××号;施工许可证号:度建字20××第××号;施工图审查批准号昆施审h j20××-0××,其总建筑面积为××××平方米。共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17.45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于2009年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。 二、该项目工程完成简况: 根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、

构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1.完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2.完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。 3.技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4.试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告齐全,符合要求。 5.工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。 三、监督和整改情况: 在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。

施工单位工程竣工验收报告

施工单位工程竣工验收报告(合格证明) 注:本表一式5份,施工、建设、监理、监督和建设主管部门(建工科)各1份

竣工验收报告 我公司承建的教学楼工程位于××县陈东镇政府旁边,建设单位为福建省××县陈东中学,设计单位为福建省××建筑设计院,监理单位为福建省××建设工程监理公司。 该工程为五层框架结构,建筑面积1627.99m2,中标价为118.896万元,建筑物总高度17.8m。工程于2004年1月1日开工,于2004年12月1日进行初步验收。我公司对初验提出的整改项目在2004年12月3日已按要求全部整改完成,至此,我公司已按施工合同的要求完成了约定的承包内容,工程已竣工。 我公司在此工程的施工过程中,遵守国家现行的建筑法律、法规,严格按设计施工图纸及经审批的施工组织设计进行施工,按施工规范及国家现行验评标准进行质量管理,工程质量符合设计文件要求和验评标准要求,没有违反工程建设标准强制性条文,没有违章施工,在施工中同时做到严格履行施工合同及监理报批程序。 工程现已完成地基与基础、主体、装修与装饰、屋面、水卫和电气六大分部工程(内含26个子分部工程)。本工程的基础型式为钢筋混凝土条形基础;上部主体为钢筋混凝土框架结构,外围填充墙采用190×190×90的多孔砖(用M5混合砂浆)砌筑,室内填充墙采用190×190×90的空心砖(用M5混合砂浆)砌筑。 室内墙面为中级抹白灰并用乳胶漆涂饰,天棚除一层大厅及1~3层办公室做铝材天花板吊顶外,其余均为中级抹白灰并用乳胶漆涂饰。 外墙正立面为浅灰色铝塑板及隐框海洋蓝玻璃幕墙,背立及两侧面为100×100浅灰色方砖饰面。一层正立面门窗采用透明玻璃弹簧门及落地式橱窗。此外除3层、5层会议室为透明玻璃弹簧门外,其余均为胶合板门(刷水晶透明漆);窗采用塑料窗。

人防工程竣工验收报告

南昌·千禧同业小区人防工程竣工验收 工作汇报及自评意见 一、工程概况 南昌·千禧同业小区位于南昌市高新区艾溪湖三路以南、创新一路以东,其中人防工程位于地下室一层,为甲类防空地下室。设计主体结构合理使用年限为50年,抗力等级为核6常6级,防化等级为丙/丁级。 本工程设4个防护单元,其战时用途为2个二等人员掩蔽所、1个物资库及1个移动电站,具体战时主要经济指标如下: 主体结构设计砼强度等级为C30,抗渗等级为P8,采用HPB300及HRB400钢筋,人防设备由江西大明人防设备有限公司负责提供及安装。 二、工程质量控制情况 1、质量管理体系建设 1)本工程严格按照施工组织设计的要求,进行统筹安排施工,建立了三级技术质量管理体系,施工过程中严格按本企业标准及有关规范进行操作,对施工中各种情况制定了相应的措施,以确保施工质量。使质量控制的责任落实到人,做到层层有控制,处处有人管,对工程质量实行质检员,技术、质量负责人,项目经理,三重把关制度,通过巡视和平行检查等方法对施工过程进行控制,使工程质量始终处于 页脚内容1

受控状态。 2)认真审核图纸,在对工程全面了解的基础上,编制每一道工序,每一个项目的施工技术保证措施,对易发生质量通病,功能缺陷的部位预先提出防治措施,达到了防治目的。 3)每批材料进场后,首先进行进场验收并按要求对原材料见证取样复试合格,确保在工程中使用合格的材料。在主体施工过程中,重点控制了钢筋、商品混凝土、水泥的质量、砼外加剂的质量及砼搅拌的计量工作,装修过程中则重点控制了人防设备、装修材料、水暖管件、阀门、电气、门窗等材料的进场使用。 4)贯彻落实质监站的质量管理要求,结合现场实际着重进行了基础底板、墙体、顶板、人防门扇安装工程的质量控制,设备功能、使用功能的检查与控制,及各种需抽送检材料的检验工作。 2、工程材料保证资料 钢筋进场二次检测报告8份; 外加剂二次检测报告2份; 泵送砼配合比检测报告3份; 混凝土出厂合格证21份; 混凝土抗压强度检测报告21份; 混凝土抗水渗透检测报告10份; 防水卷材出厂合格证及二次检测报告1份; 防爆按钮、防爆地漏、预埋镀锌钢管合格证1份。 3、分项、分部及单位工程质量验评资料 页脚内容2

施工单位竣工验收报告-单位工程竣工验收报告

施 工 单 位 工 程 竣 工 报 告 工程名称万都国际花园小区 施工单位(盖章) 中太建设集团股份有限公司 2013年7 月15 日

工程名称万都国际花园小区基础结构 类型 筏型基础 工程地址丰润区韩城镇主体结构 类型 框剪 结构层数地上十八层建筑规模 (m2) 67303.37㎡ 工程造价 (万元) 7187.99万元 开工日期2011年4月7日完工日期 2013年7月15 日 合同工期548天 规划许可证号建字第 130201201100164 号 监督 登记号 施工 许可证号 130221x11101-11 29 具备竣工验收条件情况 完成工程设计和合 同约定情况 已按合同规定范围和设计图纸要求全部完成工程 施工技术资料和管 理资料情况 资料已整理完善 执行工程建设强制 性标准和质量自评 情况 按照规定执行建设强制性标准和质量 工程款支付情况已按合同支付合同款 工程质量保修书签 署情况 已签定质量保修书 规划、消防、环保等 部门出具的认可文 件或批准使用文件 情况 经规划、消防、环保等部门组织验收,已出具认可文件和 批准使用文件

建设行政主管部门 和工程质量监督机 无 构责令整改的问题 执行情况 其他质量情况 工程中发生的质量缺陷及其相应处理措施 无 遗留问题和对工程质量的影响 工程中质量事故及其处理情况和对工程质 无 量的影响 新材料、新技术、新产品在工程中的应用 无 情况及对工程质量的影响 唐山市丰润区星际房地产开发有限公司(建设单位):我公司已按照工程设计和合同约定的各项内容完成本工程的施工。经我公司检查,工程质量符合有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件和合同要求,符合《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》中关于竣工验收各项内容的规定。 特此申请工程竣工验收! 项目经理:法人代表:施工单位(盖章) 2013年7 月15 日

竣工验收报告

4#厂房 工程竣工验收报告 北京远航京通投资发展有限公司 2013年5月30日 工程竣工验收报告1.工程概况: 工程名称:4#厂房 工程地址:通州区马驹桥镇小周易村 建设单位名称:北京远航京通投资发展有限公司 设计单位:北京市通州区建筑勘察设计所 勘察单位:北京市通州大运河建筑工程勘察设计所监理单位:北京中环工程建设监理有限责任公司 总包单位:河北省建材建设有限公司 质量监督单位:北京市通州区建设工程质量监督站规划许可证号:2011规(通)建字0103号 施工许可证号: [2011]施建字1444号 工程开工时间:2011年 11 月 7日 竣工时间: 2013年 5月 30日 1、建筑概况

该工程建筑面积2882.42㎡。为二层厂房局部四、一层层高为7.8m,二层层高6.5m,三、四层层高均为3.6米。建筑主体高度为15.3m。建筑 物全长48m,宽31.95m.建筑结构形式为现浇筑混凝土框架结构。基础结 构形式为杯型基础,地基采用天然地基。该工程主体结构安全等级为二 级,设计使用年限为50年。抗震设防裂度为8度,防火设计耐火等级为 二级。本工程±0.000相当于绝对标高24.95m,室内外高差0.30m.非承重外 围防护墙采用混凝土小型空心砌块。门窗外立面窗选用塑钢门窗,外装 修为涂料,屋面防水等级为二级,设计使用年限为15年,抗震设防裂度 为8度,抗震等级Ⅱ级。 建筑节能:屋面170厚HT复合水泥发泡砼外窗采用塑钢推拉窗,(5+9A+5)mm厚中空玻璃,符合《北京市居住建筑节能设计标准 (DBJ11-602-2006)》,该工程无节能专项验收备案。 1 防水等级和做法:屋面为二级 3-3厚SBS 厚改性沥青防水卷材,厕 浴间等室内防水为1.5厚JS防水涂料。 本工程没有无障碍设施要求。 3、给排水: ①生活给水本工程设卡水表,水表设在户外。前采用衬塑钢管, 明设D≦100mm衬塑钢管螺纹连接,明设D﹥100mm衬塑钢管, 丝扣法兰或沟槽连接。室外消防用水由市政管网供给,在建筑物 外设置室外消火栓。室内消火栓,消火栓箱,内设DN65消火栓口 两个,25m麻制衬胶水龙带两条,¢19水枪两只及消防紧急按钮和指 示灯各一个。栓口距地1.1米,消火栓内设置具有直接硬线启动消 防泵按钮,同时报警至消防中心。消火栓给水管为焊接钢管,法兰及焊接连接。 ②排水:室内排水水平支管采用UPVC排水塑料塑料管,立管采用螺 旋消音排水塑料管。 4、采暖: 本工程采用小区锅炉集中供暖,散热器选用钢制高频焊翅片管散热器,散热器均挂墙安装,下缘距地200mm、并安装了自动控温闸,外罩 选用平罩。 5、电气: 1 照明及动力配电系统、电话系统、网络布线系统、火灾自动报警 及联动控制系统、防雷和接地系统及安全措施。 6、绿化:本工程绿化用地为4010.3㎡,绿化率为14.20%,绿化主要 作物有国槐、金丝垂柳、油松、樱花、冷季型草卷、丹麦草、大花萱 草等。

施工单位竣工验收报告范本

施工单位竣工验收报告范本 建设工程竣工验收报告范本2012最新版 建设工程竣工验收报告 更多内容请访问加固改造网 (本填写范例仅作参考,具体填写根据工程实际情况适当调整~增减) 单位工程名称:如实填写建设单位名称:如实填写 竣工验收时间:年月日 XX建筑工程竣工验收备案中心 建设工程竣工验收报告 篇二:建设工程竣工验收报告范本 建设工程竣工验收报告 单位工程名称: 建设单位名称: 竣工验收时间: 沂水金龙湾小区住宅楼沂水兴沂房地产开发有限责任公司 年月日 建设工程竣工验收报告 篇三:施工单位工程质量竣工验收总结报告(范本) 施工单位工程质量竣工验收总结报告 衢州******工程施工单位竣工验收总结报告 一、工程概况 二、项目开展情况和各楼层功能及设计情况简介

衢州***工程,底层为商铺,二层以上为住宅,六层全框架结构,户内隔墙由用户装修时自行分隔,水表、电表均为一户一表,集中放臵在架空层公用间。楼地面为水泥混凝土整体面层,楼梯踏步为花岗岩面层,1.2cm厚铝合金门窗,屋面采用水泥彩瓦坡屋面,外墙面采用浅色乳胶漆。工程自*年*月*日开工以来,经过全体施工人员的共同努力,单位工程已经完工,具备验收条件并定于*年*月*日竣工验收。 三、施工项目组织机构简介 四、新材料、新工艺、新技术应用和实施情况简介 五、原材料、试块试验及分部、分项评定验收情况 1、原材料质量控制 所有进入施工现场的原材料都进行了现场见证取样,经*********检测中心试验合格后才可以使用,杜绝了一切不合格的建筑材料使用于工程建设中。 2、试块试验情况 在砼和砌体施工过程中,按*****检测中心提供的配合比进行了原材料控制,按台班抽查砼坍落度,抽查结果符合规范规定的要求;试块全部进行了现场见证取样,我们确认所有试块真实有效。编号为04K006062三层框架柱C25砼试块和编号为04K008059五层楼面梁板C25砼试块分别达到设计强度的178%和184%。经试验中心人员现场回弹合格。试块异常情况全部处理完毕。 3、分部、分项工程评定 本工程共**个分部,合格**个分部,分部工程质量等级评定合格率为100%。 五、建筑节能设计和施工专项检查和验收情况 本工程设计中采取的建筑节能措施为: 实际施工中采取的建筑节能措施为: 有***项是因****单位的要求 进行了变更,详见设计变更联系单***号,其余均按图施工;*年*月*日,由 ****检测单位对该工程的建筑节能进行了检测,检测结果*******。

建筑工程竣工验收表格大全(doc 209页)

竣工验收表格大全(共98种表格) 目录 1.建筑给水排水及采暖工程概况表 (3) 2.建筑给水排水及采暖工程施工现场质量管理记录 (4) 3.建筑给水排水及采暖分部工程质量验收记录 (6) 4.建筑给水排水及采暖工程质量控制资料核查记录 (8) 5.建筑给排水及采暖工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 (10) 6.建筑给排水及采暖观感质量检查记录 (12) 7.设备进场验收记录 (14) 8.材料(设备)合格证明文件汇总表 (16) 9.管道工程隐蔽验收记录 (18) 10.管道支、吊架安装记录 (20) 11.管道焊接检验记录 (22) 12.楼板(屋面)立管洞盛水试验记录 (24) 13.钢管伸缩器预拉伸安装记录 (26) 14.塑料排水管伸缩器安装预留伸缩量记录 (28) 15.设备基础交接验收记录 (30) 16.管道保温记录 (32) 17.设备单机试运转记录 (34) 18.锅炉烘炉记录 (36) 19.锅炉煮炉记录 (38) 20.阀门、散热器安装前水压试验记录 (40) 21.承压管道系统(设备)强度和严密性水压试验记录 (42) 22.给水、热水及采暖管道系统冲洗记录 (45) 23.卫生器具满水试验记录 (47) 24.地漏排水试验记录 (49) 25.室内排水管道通球试验记录 (51) 26.给水、排水系统及卫生器具交付使用前通水试验记录 (53) 27.敞开水箱满水试验记录 (55) 28.消火栓系统试射试验记录 (57) 29.采暖系统试运行和调试 (59) 30.安全阀及报警联动系统动作测试记录 (61) 31.室内给水系统子分部工程质量验收记录 (63) 32.给水管道及配件安装分项工程质量验收记录 (65) 33.给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 (67) 34.室内消火栓系统安装分项工程质量验收记录 (69) 35.室内消火栓系统安装检验批质量验收记录 (71) 36.给水设备安装分项工程质量验收记录 (73) 37.给水设备安装分项工程质量验收记录 (75) 38.室内排水系统安装子分部工程质量验收记录 (77) 39.室内排水管道及配件安装分项工程质量验收记录 (79) 40.室内内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 (81) 41.室内雨水管道及配件安装分项工程质量验收表 (84) 42.室内雨水管道及配件安装 (86) 43.室内热水供应系统安装子分部工程质量验收记录 (89) 44.管道及配件安装分项工程质量验收记录 (91) 45.室内热水管道及配件安装分项工程检验批质量验收记录 (93) 46.室内热水系统辅助设计安装分项工程质量验收表 (95) 47.室内热水辅助设备安装分项工程检验批质量验收记录 (97)

房地产竣工验收报告

建设项目竣工环境保护 验收监测报告表 项目名称:----信义花园小区项目建设单位:--- (盖章) -------------- 编制日期 2014年11月 前言 “----信义花园小区项目”由--------房地产开发有限公司自筹资金8400万元投资建设, 项目位于--------。由1栋商住楼(分为1、2、3号楼,1和3号楼为20层,2号楼为26 层,1-4层为裙楼商业用房,1-4楼商业用房功能为:一楼门市27个、二楼超市、三楼为茶 楼、四楼为宾馆)、1栋独立的商业楼(商务会所)、地下停车场、地下设备用房、物管用房、 集中绿地、全民健身场地等项目组成;项目无生产项目。 项目北面紧邻为-----,西北面约20m为----,北面为农地;西面紧邻为----;南面紧邻 为----,道路对面零散分布有农户,南面约500m为---;东面紧邻为----烟草公司。 ----属亚热带温润季风气候类型区,受季风影响,具有冬无严寒、夏无酷暑、四季分明、 四季如春的气候特征。2009年1月建设单位委托------编制完成了《----信义花园小区项目 建设项目环境影响报告表》,并于2009年2月19日取得----环境保护局关于该项目的批复: 平环建[2009]17号的批复。 2014年10月,---------对“----信义花园小区项目建设项目”进行竣工环境保护验收 监测。2014年10月中旬,根据国家环保总局令第13号(2001)《建设项目竣工环境保护验 收管理办法》的精神,单位组织技术人员在进行现场勘察、工况检查、环保检查、收集资料 的基础上,于2014年10月末进行了现场监测及分析,根据监测结果,编制本《验收监测表》。 工程基本情况 1、建设单位名称:--------房地产开发有限公司 2、项目性质:新建 3、地理位置:----。 1 项目总用地面积7030.5m2,总建筑面积32340.3m2,容积率为4.6。 5、预期投产日期 项目投入试生产日期为2011年9月。 6、环保投资 本项目总投资8400万元,其中环保投资237万元,占总投资的2.82%。其环保投资明细 见下表: 2 3 4 篇二:项目竣工环保验收房地产验收报告 1 前言 彩云间花园建设项目位于昆明市盘龙区三竹营规划片区,是由云南堃驰房地 产有限公司建设的,项目为房地产建设项目。项目总用地面积为25270.14平方米 (37.909亩),净用地面积为22363.26平方米(33.54亩),总建筑面积120409.17 平方米,其中地上建筑面积102748.71平方米、地下建筑面积17660.46平方米。 主要建筑以住房为主,商业用房为辅。项目建设主要建筑为11幢楼房,其中居 民住宅楼6幢:6层的一幢、29层的一幢、30层的两幢、31层的一幢、33层的 一幢;商业建筑5幢:3层的四幢、5层的一幢,商业建筑主要沿金安路布置。 其次,项目还包括物管用房、会所等辅助工程和垃圾房、中水处理站等。该项目 建设的辅助工程包括物管用房、公厕(商铺配套)、会所和消防安控用房等。该 项目位于昆明市盘龙区三竹营片区北京路延长线东侧,项目东面为金玉靓苑,南 面为云南省公安厅交通警察总队住宿区,北面为金安小区。项目总投资1.3亿元, 其中环保投资366万元,占总投资的2.82%,废水处理设施183万元,废气处理

工程竣工验收报告样表

附件四:工程竣工验收报告样表 工程竣工验收报告 工程名称: 验收时间: 建设单位(盖章): 烟台市牟平区建设工程质量监督站监制

说明 一、工程符合下列要求方可进行竣工验收: (一)完成工程设计和合同约定的各项内容。 (二)施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 (三)对于委托监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评估,具有完整的监理资料,并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。 (四)勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。 (五)有完整的技术档案和施工管理资料。 (六)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告,以及工程质量检测和功能性试验资料。 (七)建设单位已按合同约定支付工程款。 (八)有施工单位签署的工程质量保修书。 (九)对于住宅工程,进行分户验收并验收合格,建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》。 (十)建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。 (十一)建筑节能验收合格;电梯验收合格;室内环境检测合格;新建住宅供热计量和温调装置安装验收合格;住宅分户验收合格。 (十二)法律、法规规定的其他条件。 二、工程竣工验收报告由建设单位负责填写。 三、报告内容必须真实可靠,语言简练,字迹清楚。 四、工程竣工验收报告一式四份,建设单位、施工单位、监督机构、备案机关各持一份。 五、附件 (一)施工许可证。 (二)施工图审查意见。 (三)施工单位工程竣工报告、勘察和设计单位质量检查报告、监理单位评估报告。 (四)施工单位签署的质量保修书。

最新住宅小区工程竣工验收基本流程

住宅小区工程竣工验收基本流程和内容 一、内部验收(预验收): 验收条件: 1、基本完成设计文件和合同约定的各项内容 2、功能性检测均已完成并满足设计要求 3、住宅工程已组织分户验收 4、建筑物2米以内和小区内道路环境均已清理干净 5、施工单位的工程竣工资料已整理完善 6、施工单位已向监理报送工程竣工验收报告 组织单位:监理方; 参加单位:建设方、施工方、监理方、设计方的相关代表和人员; 验收成果:1、完成工程预验收质量评估报告 2、提出需整改的问题并要求施工方限期整改 二、技术验收(初验): 验收条件:1、在完成工程预验收的前提下,且预验收所提出的问题已得到有效的整改 2、小区内水、电、暖、气等均已到位并畅通,小区内工程均已完成 3、分户验收汇总表已提供 4、各类专项验收已完成 组织单位:项目总监 参加单位:质监站、建设方、监理方、施工方、设计方、勘探方、档案等相关代表和人员验收成果:提出需整改的问题并确定核验时间 三、备案前验收(核验) 验收条件:1、初验时所提出的问题已整改完毕(初验整改完成报告) 2、质量控制资料核查记录表(1-4)已报送 3、住宅工程分户验收汇总表已提供。 4、各类技术档案已整理齐全 5、水、电、气、路等已通,工程质量责任铭牌已上墙。 组织单位:质监站 参加单位:质监站、建设方、监理方、施工方、设计方等代表和相关人员 验收成果:同意项目竣工验收并由质监站提交备案材料 四、竣工验收(交付验收)

验收条件:完成上述三个过程的验收并完成各验收过程所提出的整改问题的整改 组织单位:建设方 参加单位:质监站、建设方、监理方、勘探设计方、施工方、档案馆等各方代表人员验收成果:各方签署项目竣工验收报告并交付使用 各类专项验收的项目: 1、城市规划专项验收 2、工程消防设施专项验收 3、人防工程专项验收 4、电梯工程专项验收 5、节能保温专项验收 6、室内空气专项验收 7、环境保护专项验收 8、防雷接地专项验收 9、燃气管道专项验收 10、小区绿化专项验收等等 各类功能性检测记录的项目: 1、屋面泼水、淋水、蓄水试验记录 2、地下室防水效果检测记录 3、厨卫间、阳台有防水要求的泼水、淋水、蓄水试验记录 4、建筑物垂直度、标高、全高测量记录 5、烟气(风)道工程检验验收记录 6、外窗气密性、水密性及耐风压性的三性试验记录 7、建筑物的沉降检测记录

房屋建筑工程竣工验收报告

建设工程竣工验收报告 昌宁县南园住宅小区建设项目二期一标段单位工程名 称: 建设单位名 昌宁县雲博建筑装饰有限公司 称: 竣工验收时 间:2017年11 月21日 云南省建筑工程竣工验收备案中心

填表说明 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。 2、竣工验收报告一式四份,一律用钢笔书写,字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。 3、报告内容必须真实可靠,如发现虚假情况不予备案。 4、报告须经建设、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字,并加盖单位公章后方为有效。 5、工程竣工验收报告应附下列复印件; (1)施工许可证; (2)工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书; (3)施工单位的工程竣工报告; (4)规划、公安消除、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件; (5)施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查 表1

续表1 经对昌宁县南园住宅建设项目二期一标段审查,施工单位均按照规范要求提供书面质量检查报告各壹份,评价明确,资料齐全。施工单位能严格按设计施工项目及合同约定进行施工。质保资料齐全,建设技术、档案审查、总结、归档,该资料完整。工程质保书已按要求填写,文件齐全,该工程施工情况良好,符合图纸设计和设计更改及施工质量验收规范规定, 具备竣工验收条件,同意组织验收。 建设单位工程负责人: 2017年11月28日

竣工验收组织实施情况 一、验收机构 职称。 二、验收组织程序 (一)建设单位主持验收会议; (二)施工单位介绍施工情况; (三)各验收专业组核查质保资料,并到现场检查; (四)各验收专业组总结发言,建设单位做好记录。

建设单位竣工验收报告范文

建设单位竣工验收报告范文 建设工程责任单位,在工程竣工验收监督时,重建设工程责任单位,在工程竣工验收监督时,重点对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收规范情况等实行监督,发现有违反建设工程质量管理规定行为的,责令改正;并将对工程竣工验收的监督情况列为工程质量监督报告的重要内容。下面是学识网为大家带来的建设单位竣工验收报告范文,希望可以帮助大家。 建设单位竣工验收报告范文1: 点对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收规范情况等实行监督,发现有违反建设工程质量管理规定行为的,责令改正;并将对工程竣工验收的监督情况列为工程质量监督报告的重要内容。 1、工程符合下列条件要求方可进行竣工验收: ⑴完成工程设计和合同约定的各项内容。 ⑴施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 ⑴对于委托监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评价,具有完整的监督资料,并提出工程质量评价报告。工程质量评价报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。 ⑴勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签

署的设计变更通知书进行了确认。 ⑴有完整的技术档案和施工管理资料。 ⑴有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告。 ⑴建设单位已按合同约定支付工程款。 ⑴有施工单位、建设单位签署的工程质量保修书。 ⑴城乡规划行政主管部门对工程是否符合规划设计要求进行检查,并出具认可文件。 ⑴有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件。 ⑴建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。 2、工程竣工验收应当按以下程序进行: ⑴工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。实行监理的工程,工程竣工报告必须经总监工程师签署意见。 ⑴建设单位收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专业人员组成验收组,制定验收方案。 ⑴建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收申请资料、验收的时间、地点及验收组名单通知负责监督该工程的工程质量的责任单位。 ⑴建设单位组织工程竣工验收

建设工程竣工规划验收测量报告书

建设工程竣工规划验收测量报告书 项目名称: 共青城市翰林世家小区 施测单位:核工业华东二六七工程勘察院测绘分院完成时间: 二0 一四一月八日 共青城市翰林世家小区

竣工测量报告单位编制(盖章

): 编写人: 年 月 日 审核意见: 审核人:年月日 1 目 一、任务情况 1、任务来源 2、测区范围 3、测量内容二、技术设计执行情况 1、政策依据 2、技术依据 3、坐标系统三、项目参加人员及设备情况四、竣工地形图测绘方法五、质量检查六、技术结论七、成果表及附图八、其它附件

录 2 共青城翰林世家竣工测量报告 一、任务情况 1、任务来源受江西省共青忠茂实业有限公司的委托,我院承担本工程的竣工测量任务。根据工期要求,我院派遣专业测绘技术人员于 2013 年 12 月 27 日开始进住测区工作,2014 年 1 月 6 日完成了 1:500 数字化竣工地形图测量工作。本次竣工测量主要进行现状图测绘。 2、测区范围共青城市翰林世家小区,北靠文化街,南邻规划路,东至文化街。本次测区范围为共青城市规划局批准的翰林世家规划建设用地红线范围内整个小区。 3、测量内容本次竣工验收内容包括:建设用地范围、建筑物、构筑物、绿地、道路等的平面位置、尺寸、标高、面积;建筑性质、建筑层数及每层面积、建筑物退让界线、道路红线、绿线、高压走廊、建筑间距、围墙长度和高度;出入口、停车场、公共场所、公用设施位置及面积。二、技术设计执行情况 1、政策依据 1.1《中华人民共和国城乡规划法》; 1.2《江西省城乡规划条例》; 1.3《江西省建设工程竣工规划核实管理规定》(试行); 2、技术依据 3

小区楼盘竣工验收评估报告

小区楼盘竣工验收评估报告 一、工程概况: 、工程项目名称:xx县xxxx小区7#楼 2、工程项目建设地点:xx县xx大街西段路南 3、建设规模: 该项目为新建工程,占地面积754.42㎡,建筑面积为9572.48 ㎡; 地上层数: 十一层,地下层数:一 层;主体高度: 37.2m。 4、主建筑结构及基础类型:剪力墙结构筏型基础。 5、工程项目计划工期:约480天。 6、工程质量目标:合格。 7、工程建设相关责任主体单位: 建设单位:xx县城市发展有限公司 勘察单位:信息产业部电子综合勘察研究院 设计单位:xx建筑科技大学建筑设计研究院 承包单位:xxxx建设集团有限公司 监理单位:xxxx项目管理有限责任公司 监督机构:xx县质量安全监督站

8、工程项目特点: 本工程位于xx县xx大街西段路南,剪力墙结构,筏型基础。建筑工程等级:Ⅱ级,结构设计使用年限50年,建筑物防火类别及耐火等级为:二级,建筑抗震设防烈度为8度。 使用功能:住宅。 建筑节能:屋面保温层:屋面、外墙外保温采用55厚EPS保温系统。窗采用塑钢窗,中空玻璃。 防水:屋面防水等级为Ⅱ级,两道设防。 地下室防水,防水等级为二级,二道设防;外设防水 层的设防高度应高出室外地面0.5m。 卫生间防水:a、卫生间的楼地面标高,比同层其他房间、走廊的楼地面标高低20㎜。 b、卫生间墙根部用c15混凝土浇150高条带。 c、地下室高低压配电间设c15混凝土现浇150高门槛。 结构特征: )地基与基础工程 地基采用灰土地基(共厚2米,1米2:8灰土,1米3:7 灰土),筏型基础,筏板厚度为600mm。 2)主体结构工程 工程主体结构采用剪力墙结构,抗震设防烈度为8度;

施工单位工程竣工验收报告

农业野外科学观测试验站基础设施改造(2年)-廊坊试验站 工 程 竣 工 验 收 报 告 编写人:

审核人: 日10月8年2014:间时 一、工程概况 农业野外科学观测试验站基础设施改造工程主要是对原老旧零部件 及设施进行更换及部分新建工程的改造工程。建设单位为:中国农业科学院农业资源与农业区划研究所;施工单位为:廊坊市花广建筑安装工程有限工程,监理单位为:廊坊市开拓咨询有限公司。工程工期为100天,于2014年5月1日开工,预计2014年8月10日完工。该工程施工作业面广,施工较复杂,涉及技术专业较多。自开工以来,为保证施工质量,我单位多次派技术人员现场指导施工。同时在业主及监理的指导下于2014年8月5日完成所有作业面的施工,在我们单位组织的多方参入的初验下,验收评定为:合格工程 二、验收准备、标准及程序 成立验收组,在施工过程中全程适时现场对工程质量建设状况、进度、要求均按照工程建设协议书及其附件工程质量要求、工程施工日期严格把关。 三、施工完成情况 我单位按设计及业主施工质量要求保质保量完成下列工作: 1、日光温室改造工程 完成“内走道及四周雨打硬化800平方C20厚混凝土浇筑、后坡防水棚内灌溉水路改造、棚内客土改造基质、电缆线及电路控制、更换、改造自动卷被机、减速器、棉被支架及相关零件、保温棉被、日光温

室外墙保温、日光温室后墙加弧形拱梁覆膜保温、卷被等相关工程。.2、两栋温室工程 完成:外遮阳幕布1000平米的更换、倒挂微喷灌灌溉施肥管路更换1000平米、灌溉深水井房相关零部件及管道、涉及到的设备及零部件的维修及更换。 3、灌溉深水井房 完成各相关的零部件的检查、维修及对损坏零部件的更换,无塔供水灌的安装、日光温室及两栋温室的供水管道的安装及更换、水井出水口的防护台维修、大田长期灌溉管网等。 4、旱棚 完成旱棚池内壁防水600平方米;楼梯、铁轨、骨架除锈、防腐、旱棚动力系统两套电机、减速器、电缆线的维修改造等;48个种植池600平米客土改良。 5田间防护围栏 完成业主要求的:新增田间边界围栏及试验田防鸟围栏1000平米及对损坏的围栏的维修及更换。 6、集雨蓄水灌溉工程 完成:可容纳2000立方米的蓄水池及相应的灌溉水泵及管道等配套设施。 7、农田废弃物有机化堆沤工程 完成两个200立方米的堆肥坑及相关机械设备的安装调试工作。8。、完成25000平方米的土地培肥及深沉翻耕工作

工程竣工验收报告(甲方)

蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼,2组团1-6#楼及8#楼工程 竣工验收报告 建设单位:北京首都机场太扬臵业有限公司 二零一六年十月二十日

蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼,2组团1-6#楼及8#楼工程 竣工验收报告 一、工程概况 工程名称:蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼,2组团1-6#楼及8#楼工程 工程地址:北京市密云县水源路北侧 建筑面积:57555 ㎡ 结构形式:钢筋混凝土框架剪力墙结构 层数:1组团14#、15#、2组团1#楼为地上4.5层,2组团2-6#楼为地上9.5层,2组团8#楼为地上11.5层 建设工程规划许可证:2010规(密)建字0004号,2010年01月19日(取证日期)质量监督站单位:北京市密云区建设工程质量监督站 建设单位:北京首都机场太扬臵业有限公司 设计单位:北京中天元工程设计有限责任公司 勘察单位:北京市一零一地质大队 施工单位:中航建设集团有限公司 监理单位:北京中外建工程管理有限公司 开工日期:2012年10月20日 竣工日期:2016年10月20日 二、施工许可证:2012施建字00815号 三、施工图设计文件审查意见: 设计文件由中国电子工程设计院进行审查,审查备案号为“房-01105-10-1816”,建设单位提供的文件和资料符合程序审查要求,对施工图图纸文件中有违反强制性条文、规范等问题,原设计单位已按审查意见进行了修改,经过对修改后设计文件的复审,本工程施工图设计文件符合结构安全和强制性条文、规范的要求,施工图设计文件的的、技术性审查合格。 四、建设单位执行基本建设程序情况: 该工程与2012年10月20日正式开工,2016年10月20日完工,至此,施工单位完成了施工合同规定的各项施工内容,具备竣工验收条件,以验收小组验收,工程质量评定为合格。

竣工验收自评报告(最新)36592

蒲城孙镇幸福苑小区住宅楼工程竣工自评报告 编制人:杨涛 审批人:周剑 渭南远大建设总公司蒲城孙镇项目部 2018年7月13日

一、工程概况 1、该工程位于蒲城孙镇街道,主要使用功能为居住。结构为砖混结构、分别为地上6层六栋、5层一栋及4层二栋,基础为大开挖换土法。建筑物平面图呈一字形东西布置。层高为2.9米,室内外高差为0.50米,总建筑面积为22213㎡,建筑物总高度为18.6米。 2、该工程主体设计耐久年限为50年,建筑物耐火等级为二级,建筑类别三类。建筑抗震设防烈度八度。 3、砼标号:基础及±0.000以下砼均为C30,主体所有砼构件均为C30,钢筋均为HPB300和HRB335及HRB400,主体砌体为承重烧结多孔砖MU10,M7.5混合砂浆。 二、本工程参建单位 建设单位:蒲城县投资发展有限公司 设计单位:西安长安大学工程设计研究院有限公司 监理单位:盛源鑫项目管理有限公司 勘察单位:陕西地矿第二工程勘察院 施工单位:渭南远大建设总公司 三、施工内容 1、建筑工程和建筑设备安装工程已全部完成; 2、质量保证资料基本齐全,并整理装订成册; 3、各种管线设备已完成并已进行通水、试压、通电、通球和照明线路绝缘测试;卫生间、屋面已淋(蓄)水试验符合要求,并有管道防堵和防损坏措施; 4、建筑垃圾等杂物清理干净,达到窗明、墙洁、地净; 四、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 五、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1、在开工之初,根据公司《施工组织设计文件》和《质量创优计划》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。

工程竣工验收报告(完整版)

工程竣工验收申请报告表1–1

工程竣工验收申请报告表1-1填表说明 填表阶段:项目部自检合格后填写。 填表单位:施工单位的项目部。 接收单位:建设单位、施工单位技术质量部门、监理单位,质量监督机构、备案机构、档案管理机构。 份数及打印要求:一式六份,A4纸单面打印。 工程名称:填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。 工程地址:填工程地址(与施工许可证上的工程地址一致)。 施工单位:填施工单位名称(法人名称)。 分包单位:填分包单位名称(法人名称)。 分包内容:填分部或子分部(分项)工程名称(按验评标准的规定填写)。 建设规模:建筑工程填写建筑面积,市政、公用等工程填写长度。 层数:填竣工图纸的层数(建筑设计图纸注明的层数)。 工程类别:公共、住宅、工业厂房等。 开工日期:工程开槽或打桩日期。 申请竣工日期:填写计划完工日期。 工程竣工资料名称:施工技术资料、主体工程施工质量抽样检测报告、建筑构配件检测报告、使用功能检验报告。 主要施工内容:填分部工程名称(按验评标准的规定填写)。 工程质量情况:填分部工程评定的等级。 项目经理:本人签字(有项目经理证,与施工合同一致)。

技术负责人:本人签字(项目部的技术负责人)。 施工单位的公章:项目部公章 年月日:填日期(项目部验收合格后的日期)。 工程竣工验收申请报告表1 : 我单位施工的工程 经过项目部检查和公司的核查,认为已具备竣工验收条件,特此申请竣工验收,请你们组织有关单位给予检查核验。 项目经理: 单位技术负责人:

施工单位 ( 公章) 年月日 工程竣工验收申请报告表1填表说明填表阶段:施工单位完成合同约定的任务后,认定满足合同及设计、验收规范要求后向建设单位递交的申请。 填写单位:由施工单位填写。 接收单位:建设、施工、监理单位,质量监督机构、备案机构、档案管理机构。 份数及打印要求:一式六份,A4纸单面打印。 表1:工程竣工验收申请报告(施工单位自检合格后填写) 第1个空格填建设单位名称(法人名称)。 第2个空格填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。 项目经理:本人签字(有项目经理证,与施工合同一致)。 单位技术负责人:本人签字(法人单位的技术负责人)。 施工单位的公章:法人公章(不是项目部或施工单位的部门公章)。 年月日:填申请日期(施工单位验收合格的日期)。