文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › plc部分题目

plc部分题目

plc部分题目
plc部分题目

PLC

一.简答题

1、何为点动控制,何为长动控制,点动,长动在控制电路上的区别

点动:按下按钮接触器线圈通电,电机运行,松开按钮,线圈失电。

长动:按下起动按钮后接触器线圈一直得电,按下停止按钮后接触器线圈才能失电;区别:自锁触点是否接入。

2、PLC执行程序是以循环扫描方式进行的,请问每一扫描过程分为哪几阶段?

PLC的扫描分三个阶段,具体为输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段。

3、为什么说接触器自所控制线路具有欠压和失压保护功能

当接触器的线圈电压等于或低于释放电压时,接触器的衔铁释放,触头复位,电压再升高,线圈不会自行得电,因此具有压电保护功能,同样如果电压降到0,接触器的线圈衔铁一定

释放,触头复位,再来电,线圈不会自行得电,因此具有失压保护功能。

1、请画出继电特性曲线,并作简单说明

特性曲线当输入信号小于继电器的动作信号时,继电器的输出为0,输出信号达到动作信号

时,输出为1;输出信号减小到返回值,输出为0 。

2、PLC开关量输出模块有哪几种形式

继电器输出型、晶体管输出型和可控硅输出型。

3、S7-200系列PLC内部常有的编程元件有哪几种?

输入继电器(I)、输出继电器(Q)、通用辅助继电器(M)、特殊标志继电器(SM)、局部变量存储器(L)、变量存储器(V)、顺序控制继电器(S)、定时器(T)、计数器(C)、高速计数器(HC)和累加器(AC)。

1、顺序控制指令一个SCR段有哪三种?简述三种功能

(1)驱动处理即在该段状态器有效时,要做什么工作;

( 2)指定转移条件和目标即满足什么条件后状体转移到何处能

(3)转移源自动复位功能状态发生转移后,置位下一个状态的同时,自动复位原状态2、中间继电器的作用是什么?中间继电器与接触器的区别

中间继电器用于扩展触点数量,增加触点的数量。工作原理相同,灭弧装置不同,当负载电流小于10A时,中间继电器可以代替接触器。

3、低压断路器有哪些脱口装置?试分别说明其功能

低压脱扣器有热脱扣、电流脱扣、电压脱扣;热脱扣具有过载保护功能;电流脱扣具有短路保护功能;电压脱扣具有失压、欠压功能。

1、简述PLC的循环扫描过程中的三个阶段

PLC的扫描分三个阶段,具体为输入采样,程序执行,输出刷新。

2、简述接通延时定时器的工作过程

上电周期或首次扫描时,定位器位为OFF,当前值为0。输入端接通时,定位器位为OFF,当前值从0开始计时;当前值打到设定值时,定位器位为ON,当前值仍连续计数到32767。输入端断开,定位器自动复位,即定时期位为OFF,当前值为0。

3、接触器的辅助常开触点串联或并联在控制电路中,起什么样的控制作用

起联动作用,用于和接触器相关的逻辑控制。

1、PLC执行程序是以循环扫面方式进行的,请问每一扫描过程分为哪几个阶段

PLC的扫描分三个阶段,具体为输入采样,程序执行,输出刷新。

2、低压断路器有哪些脱扣装置?试分别说明其功能

低压脱扣器有热脱扣、电流脱扣、电压脱扣;热脱扣具有过载保护功能;电流脱扣具有短路保护功能;电压脱扣具有失压、欠压功能。

3、PLC的主机由哪几部分组成?

由CPU、存储器、输入/输出模块、外部I/O接口、通讯接口及电源组成。

1、请画出熔断器的保护特性,并说明其表达的意思

熔断器的保护特性亦称融化特性(或称按秒特性),是指熔体的融化电流与融化时间之间的关系,具有反时限性,

r

I是最小融化电流,re I是额定电流,在额定电流下,熔体绝对不应熔断。电流越大,熔断时间越短

2、PLC开关量输出模块有哪几种形式?各适合于什么呢负载?

PLC开关量输出模块有三种形式:继电器输出、晶体管输出、双向晶闸管输出。

3、步进顺控指令,每一个SCR段有哪几种功能?

驱动处理、指定转移条件和目标、转移源自动复位功能

1、在PLC指令中能否出现双线圈?在编程过程中如果遇到双线圈,应该怎么样处理?

不能;将两个线圈并联

2、电流继电器有哪几种类型?在电路中起什么作用?其线圈如何接入电路?

按线圈电流种类分为:交流电流继电器、直流电流继电器;

吸合电流大小可分为:过电流继电器、欠电流继电器。

作用:(过/欠)电流保护

线圈与负载串联

3、在电动机可逆运行的控制线路中,为什么必须采用互锁环节?

为了防止按正反向启动按钮时造成短路

1、PLC执行程序是以循环扫面方式进行的,请问每一扫描过程分为哪几个阶段?

PLC的扫描分三个阶段,具体为输入采样阶段,程序执行阶段,输出刷新阶段。

2、电压继电器有哪几种类型?在电路中起什么作用?其线圈如何接入电路?

按线圈电流种类分为:交流电压继电器、直流电压继电器;

吸合电流大小可分为:过电压继电器、欠电压继电器。

作用:(过/欠)电压保护

线圈与负载并联

3、在电气控制线路中,对电动机采用哪几种保护措施?各由什么电源实现?

过载保护——热继电器;短路保护——熔断器;失压、欠压保护——接触器

1、按钮与行程开关有何异同点?各有什么作用?

相同:工作原理、作用;

不同:按钮用手压使触点动作,行程开关由生产机械运动部件的挡块碰压使触点动作

2、PLC的输出接口有哪几种形式?各适合什么类型的负载?继电器输出型(交直流负载)、晶体管输出型(直流负载)和晶闸管输出型(交流负载)

3、试比较交流接触器与中间继电器的相同及不同之处,并说明如果采用PLC控制中间继电器吗?为什么?

相同:工作原理相同;

不同:接触器具有良好的灭弧功能,可以接通或者切断大电流电路

LC控制不需要中间继电器,PLC内部有辅助继电器,具有中间继电器的功能

1、在电动机的控制电路中,热继电器与熔断器各起什么作用?两者能否替换?

在电动机控制电路中,热继电器起过载保护功能,熔断器起短路保护功能,两者不能互换,熔断器的整定电流一般是电动机额定电流的1.5~2倍,热继电器的动作时间太长。

2、PLC中的定时器和计数器能否直接输出?若要进行****控制,该怎么办?

不能,通过辅助继电器

3、什么是失压,欠压保护?什么电路元件可实现失压,欠压保护?

当接触器的线圈电压低于释放电压或电压降到0,接触器的衔铁释放,触头复位,电压再升

高,线圈不会自行得电,因此具有欠压保护功能,具有电磁机构的所有电器都有欠压、失压功能。

二.填空题

1.CPU224表示为PLC有 14 输入端口,有10 输出端口。

2.接触器的文字符号为QA

,常开主触电的图形符号为

3.接触器主要由电磁机构,主触点和灭弧系统等构成

4.

时间继电器分通电延时和断电延时两种,通电延时常开演示闭合触头的符号是

5.三相异步电动机启动时为减小起动电源,可采用星三角起动方法,即起动时将电动机接成星形,起动结束后接成三角形。

6.步进顺控指令由开始指令 LSCR 步进转移指令 SCRT 和步进结果指令SCRE(填写指令助记符)

7.PLC编程元件采用八进制的是输入继电器和输出继电器

8.行程开关的主要作用是用于控制生产机械的运动方向和速度文字符号是BG

9.速度继电器主要用是三相笼式异步电机的反接制动,当转速达到120r/min时,速度继电器的常开触电闭合, 常闭触电断开

10.若梯形图中输出继电器的线圈“通电”,对应的输出映像寄存器为接通状态,在输出处理阶段后,继电器型输出模块中对应的硬件继电器的线圈接通,其常开触点闭合

11.SM0.1是初始压脉冲,可编程控制器开始运行时,它接通扫描周期。

13.低压断路器(空气开关)是功能最完善的电气设备,在电气控制电路起通断电路和失压欠压等保护作用。

14.将编程内编号的程序写入PLC时,PLC必须处在STOP模式。(RUN STOP)

15.AQW0是S7-200PLC的模拟量输出接口(开关量,模拟量),其数据长度是16位

16.QD0是S7-200PLC的开关量输出接口(开关量,模拟量),其数据长度是32位

17.IW0是S7-200PLC的开关量输入接口(开关量,模拟量),其数据长度是16位

18.QB0是S7-200PLC的开关量输出接口 (开关量,模拟量),其数据长度是8位

19.IW0是S7-200PLC的开关量输入接口(开关量,模拟量),其数据长度是16位

20.中间继电器的主要作用是扩展触点数量和实现逻辑控制

21.在PLC中外部的输入电路接通时,对应的输入映像寄存器为“1”状态,梯形图中对应的输入继电器的常开触点闭合常闭触点断开

23.

接触器的线圈通电时,其触点动作的顺序是,常开触点后闭合,常闭触点先打开

24.通电延时时间继电器的文字符号是KF线圈符号是

25.PLC的开关量输出模块有三种形式,即继电器输出,晶体管输出和双向晶闸管输出

26.PLC用户存储器用来存放编制的应用程序和工作状态

27.低压断路器是功能最完善的设备,正常工作状态可以通断电源,系统发生故障时可以实现保护。

28.AIW0是S7-200PLC的模拟量输入接口(开关量,模拟量),其数据长度是16位

29.熔断器对的保护特性为反时限特性,即短路电流越大动作时间越短

30.压断路器具有完善的保护功能其热脱口可进行过载

保护,电流脱口可进行短路保护,电压脱口可进行失压欠压保护

31.在控制线路中,接触器的常开触电并联在起动按钮的目的是自锁常闭触电串联在对方线路中的目的是互锁

32.时间继电器断电常开延时断开出点的图形符号为

33.CPU224是S7-200系列PLC的基本单元(基本单元,扩展单元)

EM235是S7-200系列PLC的扩展单元(基本单元,扩展单元)

EM132是s7-200系列PLC的扩展单元(基本单元,扩展单元)

34.在画梯形图时,与左母线相连的一定是触点,与右母线相连的是线圈或指令盒

35.在实际应用中,人们习惯起动按钮选用绿色,停止按钮选用红色

36.PLC的系列程序一般存放在ROM中(填写

ROM或RAM)用户程序存放在RAM(填写ROM 或RAM)

37.欠电压继电器的文字符号KF常开触电的图形符号

38.步进顺控指令的SCR段具有驱动处理,指定转移条件和目标和自动复位器状态的三种功能。

39.S7-200PLC的定时器由于分辨率不同,分为三种类型,1ms定时器, 10ms定时器和100ms 定时器

40.电器控制系统图一般有三种电气原理图,电器布置图和电气接线图

43.编程元件中只有输入继电器和输出继电器元件号采用八进制数

45.接触器线圈的文字符号为QA接触器的主要作用是控制电动机的启停,正反转,制动和调速

46.步进顺控指令功能图的主要类型有单流程,可选择的分支和链接,并行分支和链接和跳转与循环

三.选择题

1.过电压继电器用于过电压保护,要使过电压电器工作,其线圈电压( A )

A大于额定电压 B小于额定电压

C等于额定电压 D等于0

2.S7-200系列的PLC的输出方式为晶体管时,它适合( C)负载

A感性 B交流 C直流 D交直流

3.输入继电器是PLC接受外部输入的开关信号的窗口,下面对其概述不正确的是(D)

A输入继电器的文字符号是1

B输入继电器的线圈和触点可以无限制使用

C输入继电器的状态可由用户程序控制

D输入继电器可以驱动负载

4.下面对行程开关描述正确的是,行程开关主要用于(D)

A接通主电路 B过流保护 C欠压保护 D限位保护

5.PLC有两种存储圈,下面的描述不正确的是( B )

A系统存储器 B用户能够访问和修改系统存储器

C用户存储器存放应用程序和工作数据状态 D用户存储圈

6.下面对速度继电器的描述正确的是,速度继电器( C )

A用于过载保护 B进行时间控制

C进行速度控制 D用于过压保护

7.欠电流继电圈用于欠电流保护,要使欠电流继电器复位,其线圈电流( C )

A等于0 B小于额定电流

C等于额定电流 D大于额定电流

8.PLC的辅助继电器是其内部的软继电器,下面对其描述不正确的是( B )

A辅助继电器的文字符号是M

B辅助继电器可以直接驱动负载

C辅助继电器的线圈和触点可以无限制使用

D辅助继电器的状态取决与用户程序的控制

9.PLC内部的定时器是其内部元件,下面对其描述不正确的是( D )

A使用定时器时必须给出时间常数

B用于时间控制

C可以用程序对其进行控制

D所有定时器时间常数线圈,定时时间相同

10.在电气控制系统中,熔断器使用广泛,其主要功能(A)

A短路保护 B欠压保护 C过压保护 D进行时间控制

1.电磁式继电器的电磁机构包括( D )

A线圈 B铁心 C衔铁 D以上所有部分

2.下面关于时间继电器描述错误的是,时间继电器有(B)

A常开延时闭合触点 B只有延时触点

C常闭延时打开触点 D辅动常开触点

3.S7-200系的PLC的定时器没有( D )分辨率

A1ms B10ms C100ms D0.1ms

4.S7-200系列的PLC特殊辅助继电器SM0.1表示( B )

A RUN监控B初始脉冲C10ms周期脉冲D100ms周期脉冲

5.关于PLC,下面的描述错误的是( C )

A是一种小型的工业计算机B抗干扰能力强

C只能控制开关量D扩展能力强

6.接触器的线圈断电时,其触点动作的顺序是( A )

A常开触点先打开,常闭触点后闭合

B常闭触点先打开,常开触点后闭合

C常闭触点先闭合,常开触点后打开

D常开触点先闭合,常闭触点后打开

7.在电路中具有短路保护功能的电器是( C )

A接触器B中间继电器C熔断器D热继电器

8.下面关于低压断路器描述错误的是,断路器( C )

A过载保护 B可以进行短路保护

C不能带负载操作D欠压保护

9.S7-200PLC内部有很多辅助继电器,下面对描述不正确的是( B )

A有些有断电保持功能B辅助继电器能直接驱动外部负载

C线圈由PLC内部程序控制D辅助继电器没有定时功能

10.。编程元件中,元件号采用八进制数的有(B)

A 定时器 B输入/输出继电器 C辅助继电器D状态继电器

1、plc的循环扫描工作过程不包括(A)

A程序编译 B程序执行 C输入采样 D输出刷新

2、EM233模拟器输入模块最多可连接( B )个模拟量输入信号

A1 B2 C3 D4

3、S7-200系列的PLC的输出方式为双向晶闸管时,它适合( B )负载

A感性B交流C直流D交直流

4、下面不属于PLC硬件部分的是( C )

A CPU B输入接口C系统程序D输出接口

5、在输出刷新阶段,PLC将( C )中的状态通过输出接口转换成电压或电流信号,驱动被控元件

A输入映像寄存器B中间寄存器C输出映像寄存器D辅助寄存器

6、下面关于热继电器的描述正确的是,热继电器有( B)

A常开触点 B常闭触点 C延时常开触点 D延时常闭触点

7、行程开关在外力作用下( B)

A常闭触点先断开B常开触点先闭合

C常闭触点后断开D常开常闭触点都断开

8、下列指令错误的是( A )

A LPS10.3

B LDI0.0CAN0.0 D“MI0.0”

9、s7-200系列的PLC中I0.0-I0.7中的I0.0-I0.1的数值为1,其他都为0,那么IBO的数值等于( B )

A1 B3 C5 D7

10、关于PLC,下面的描述错误的是( C )

A是一种小型的工业计算机B抗干扰能力强

C只能控制开关量D扩展能力强

1、当可编程控制器写入程序时,下面描述正确的是( B)

A.PLC必须处于RUN状态 B。PLC必须处于STOP状态

C两张状态都可以 D没有要求

2、输入继电器是PLC接受外部输入的开关信号的窗口,下面对其描述正确的是( B )A梯形图中不可出现输入继电器的线圈B输入继电器触点可以无限制使用

C输入继电器的状态只能由用户程序控制D输入继电器有线圈和触点

3、熔断器的保护特性是反时限特性,短路电流越小,其动作时间( C )

A越短 B为0 C越长 D不动作

4、下面关于低压断路器描述错误的是,断路器( D )A可以过载保护B可以短路保护C可以欠压保护D不能带负载保护

5、梯形图编程的基本规则中,下面说法不正确的是( D )

A PLC内部元件的触点可以无限次使用

B触点不能放在线圈的右边

C线圈不能直接与左母线联络

D触点可以华仔水平线上,也可以画在垂直线上

6、下面关于按钮动作顺序描述正确的是在外力作用下(B)

A常开触点先闭合B常闭触点先断开

C常闭触点后断开D常开常闭触点都断开

7、S7-200系列的PLC中Q0.0-Q0.7中的Q0.0与Q0.1的数值为1,其余的为0,那么Q???的数值为( B )

A1 B3 C5 D7

8、接触器的主要结构包括( A )触点系统和灭弧装置

A电磁机构B铁心C线圈D衔铁

9、PLC的扫描工作过程可分为输入采样,( B )和输出刷新三个阶段

A系统程序执行B用于程序执行

C监控程序执行D操作系统执行

10、s7-200系列plc中,c是指哪个存储器的文字符号(A)

A计数器 B中间继电器 C累加器 D特殊辅助继电器

1、接触器的线圈通电时,其触点动作的顺序是(B)

A常开触点先闭合,常闭触点后打开

B常闭触点先打开,常开触点后闭合

C常闭触点先闭合,常开触点后打开

D常开触点先打开,常闭触点后闭合

2、下面对低压断路器的描述错误的是,低压断路器( C )

A有热脱口 B有电磁脱扣 C电磁脱口超过载保护 D有欠压保护功能

3、下列指令错误的是( B )

A LD I0.0

B ALD I0.3

C AM MI0.0 D#MI0.1

4、下面说法错误的是,S7-200系列的PLC定时器有( D)

A接通延时定时器 B记忆接通延时定时器

C断开延时定时器 D辅动触点

5、S7-200系列的PLC的输出方式为继电器时,它适合(D)负载

A感性 B交流 C直流 D交直流

6、中间继电器的主要功能是( A )

A扩大触点容量B接通断开主电源C过载保护D短路保护

7、接触器的线圈是电压型线圈,因此使用时,其线圈应(B)

A几个并联B只能单个线圈并接在线路中C串接在线路中D没有要求

8、要控制一个频率比较高的交流负载,PLC应该选择( C )输出形式

A继电器B晶体管C晶闸管D1GBT

9、S7-200系列的PLC所使用的数值中B表示( D)数

A16进制 B10进制 C 8进制 D二进制

1、接触器的线圈断电时,其触点动作的顺序是(B)

A常开触点先闭合,常闭触点后打开

B常闭触点先打开,常开触点后闭合

C常闭触点先闭合,常开触点后打开

D常开触点先打开,常闭触点后闭合

2、下列编程元件中元件号采用八进制数编号的有(C)

A辅助继电器 B状态继电器 C输入继电器 D定时器

3、下面对速度继电器描述正确的是( A )1026

A进行速度控制 B进行时间继电器 C输入继电器D定时器

4、下面对行程关开描述正确的是( A )

A接通主电路B过流保护 C用于过载保护 D用于过压保护

5、S7-200系列的PLC定时器,最长定时时间为( B )

A 32767s

B 3276.7s

C 237.67s

D 32.767s

6、PLC在工作过程的每一个扫描周期,首先执行( B )

A自诊器 B输入采样 C程序执行 D输出刷新

7、电气原理图中所有的电器元件都采用国家标准中统一使用的( B )

A外形符号 B 图形符号 C通用符号 D一般符号

8、S7-200系列的PLC中32位数据传送指令是( D )

A MVO

B B MOVW

C MOVDW

D MDVD

9、S7-200系列的PLC在输入采样时,将所有的输入送到( D )保存

A输出映像寄存器 B变量寄存器 C内部寄存器 D输入映像寄存器

10、划分大,中和小型PLC的主要依据( A )

A模拟量的输入输出点数 B开关量的输入点数

C开关量的输入输出点数 D开关量的输出点数

1,接触器是非常重要的电器,对其描述错误的是( D )

A主触点可以接通或断开主电源 B具有失压保护功能

C具有欠压保护功能 D可完成时间控制

2,电磁机构衔铁吸合的条件是( B)

A线圈不通 B电磁吸力大于反力,

C电磁吸力小于反力 D电磁吸力等于0

3,下面关于热继电器描述正确的是,热继电器可对电动机进行( A)

A过载保护 B短路保护 C欠压保护 D过压保护

4,EM232模拟量输出模块最多可连接( B)个模拟量输出信号

A1 B2 C3 D4

5,plc在扫描工作过程中,只要程序执行产生输出,(A)

A立即将输出保存在输出映像寄存器中 B不保存输出

B立即执行输出刷新 D输出立即送到输出端

6,过电压继电器用于过电压保护或控制,要使过电压继电器动作,其线圈电压(D)

A等于0 B小于额定电压

C等于额定电压 D大于额定电压

7,步进顺控指令的操作对象为( C)

A输入继电器 B输出继电器

C状态继电器 D辅助继电器

8,要控制一个比较大的直流负载,plc应该选择( A )

A晶体管 B继电器 C晶闸管 D IGBT

9,下面不属于plc硬件部分的是( D)

A cpu B输入/输出接口 C用户程序 D通讯接口,

10,plc控制系统由输入,输出和控制三部分组成,属于输出设备的是(C)

A按钮 B压力继电器 C电磁阀 D断路器

1、下面关于时间继电器描述错误的是,时间继电器有(C )

A接通断开主电路的能力 B延时功能

C常闭攀岩时断开触点 D常开延时断开触点

2、下列指令错误的是(D)

A LD I0.0

B AN I0.3

C =Q0.4 DO Q0.8

3、欠电压继电器用于欠电压保护,要使欠电压继电器复位,其线圈电压(B )

A等于顺定电压 B小于额定电压

C大于额定电压 D以上三种都不是

4、接触器的主要作用是(C)

A过载保护 B短路保护 C接通或断开主电路D欠电压保护

5、plc中的定时器和计数器不能直接输出,若要有输出,必须通过(B)

A输入继电器 B辅助继电器 C输出继电器 D状态继电器

6、s7-200系列的plc中,16位内部计数器,计数值最大可设定为(A)

???? ????? ??? ??/

7、plc的系统程序存储在(B)中

A ram

B rom

C cpu

D room

8、下列传感器中不属于开关量传感器的是( B )

A 接近开关 B温度传感器 C顺控继电器 D辅助继电器

9、s7-200系列的plc所使用的数值中b表示( D )数。

A十六进制数 B10进制数, C 8进制数 D二进制

10、s7-200系列的plc中M0.0-M0.7中的M0.0-M0.1的数值为1,其他都为0,那么MB0的数值等于( B )

A 1 B3 C 5 D7

8、下列传感器中不属于开关量传感器的是( B )

A接近开关 B温传感器 C顺控继电器 D辅助继电器

9、S7-200系列的PLC所使用的数值中B表示( D )数

A16进制 B 10进制 C 8进制 D 二进制

10、S7-200系列的PLC中M0.0-M0.7中的M0.0与M0.1的数值为1,其余的为0,那么M0.0的数值为( B )

A1 B3 C 5 D7

1、PLC中采用八进制数据编号的元件有( D)其他所有元件均采用十进制进行编码

A状态继电器 B定时器 C 计数器 D 输入输出继电器

2、计数器C的当前寄存器中的计数值等于设定值时,其( A )

A常开触点闭合,常闭触点断开 B常闭触点闭合

C常开触点断开,常闭触点闭合 D常开触点断开

3、S7-200系列的PLC的输出方式为双向晶闸管时,他/她适合( B )负载

A感性 B交流 C直流 D交直流

4、电磁机构衔铁吸合的条件是( A )

A吸力大于反力 B吸力等于0 C吸力小于反力 D线圈不通电

5、下面关于热继电器描述正确的是,热继电器可对电动机进行( A )

A过载保护 B短路保护 C欠压保护 D过压保护

6、速度继电器由运行速度决定触点的在、动作情况,当触点动作时,其速度( C )A为0 B小于100r/min C大于130r/min D小于50r/min

7、S7-200系列PLC中,SM是哪个存储器的文字符号( D)

A高速计数器 B中间继电器 C累加器 D特殊辅助继电器

8、S7-200系列的PLC的工作方式为( D )

A等待工作方式 B中断工作方式

C扫描工作方式 D循环扫描工作方式

9、熔断器的保护特性是反时限特性,短路电路越大,其动作时间(A)

A越短 B为0 C越长 D不动作

10、PLC的系列程序存储在( B )中

A RAM

B ROM

C CPU

D ROOM

1、行程开关在外力作用下( B )

A常闭触点先断开 B常开触点先闭合

C常闭触点后断开 D常开常闭触点都断开

2、在电气控制系统中,需要通过( B )将非电量转换成电信号

A互感器 B变送器 C传感器 D放大器

3、S7-200系列的PLC所使用的数值中K表示(B )数

A16进制 B10进制 C8进制 D二进制

4、下面关于热继电器描述正确的是,热继电器只有( B )

A常开触点 B常闭触点 C延时常开触点 D延时常闭触点

5、接触器的主要作用是( C )

A过载保护 B短路保护 C接通或断开主电路 D欠电压保护

6、过电流继电器用于过电流保护或控制,要使过电流继电器动作,其线圈电流( D )A等于0 B小于额定电流 C等于额定电流 D大于额定电流

7、S7-200系列的PLC在输入采样是,将所有的输入端的状态送到( D )保存

A输出映像寄存器 B变量寄存器

C内部寄存器 D出入映像寄存器

8、要控制一个频率比较高的直流负载,PLC应该选择( B )输出形式

A继电器 B晶体管 C晶闸管 D1GBT

9、下面关于时间继电器的描述错误的是( D )

A常开延时闭合触点 B瞬动常开触点

C常闭延时打开触点 D只有延时触点

10、S7-200系列的PLC用户程序执行顺序( A )

A先左后右,先上后下,逐句扫描

B先左后右,先下后上,逐句扫描

C先右后左,先上后下,逐句扫描

D先右后左,先下后上,逐句扫描

PLC课程设计题目

可编程控制器原理及应用课程设计题目 1. 设计抢答器PLC控制系统。控制要求: 1)抢答台A、B、C、D,有指示灯,抢答键。 2)裁判员台,指示灯,复位按键。 3)抢答时,有2S声音报警。 4)用数码管显示抢中的组号。 2设计两台电动机顺序控制PLC系统。 控制要求:两台电动机相互协调运转,M1运转10S,停止5S,M2要求与M1相反,M1停止M2运行,M1运行M2停止,如此反复动作3次,M1和M2均停止。 3.设计交通红绿灯PLC控制系统。控制要求: 1)东西向:绿5S,绿闪3次,黄2S;红10S。 2)南北向:红10S,绿5S,绿闪3次,黄2S。 4设计彩灯顺序控制系统。控制要求: 1)A亮1S,灭1S;B亮1S,灭1S; 2)C亮1S,灭1S;D亮1S,灭1S。 3)A、B、C、D亮1S,灭1S。 4)循环三次。 5.用PLC对自动售汽水机进行控制,工作要求: 1)此售货机可投入1元、2元硬币,投币口为LS1,LS2; 2)当投入的硬币总值大于等于6元时,汽水指示灯L1亮,此时按下汽水按钮SB,则汽水口L2出汽水12秒后自动停止。 3)不找钱,不结余,下一位投币又重新开始。 6.设计电镀生产线PLC控制系统.控制要求: 1)SQ1—SQ4为行车进退限位开关,SQ5—SQ6为上下限为开关。 2)工件提升至SQ5停,行车进至SQ1停,放下工件至SQ6,电镀10S,工件升至SQ5停,滴液5S,行车退至SQ2停,放下工件至SQ6,定时6S,工件升至SQ5停,滴液5S,行车退至SQ3停,放下工件至SQ6,定时6S,工件升至SQ5停,滴液5S,行车退至SQ4停,放下工件至SQ6。 3)完成一次循环。 7.皮带运输机传输系统 有一3台皮带运输机传输系统,分别用电动机M1、M2、M3带动,控制要求如下:按下起动按钮,先起动最末一台皮带机M3,经5S后再依次起动其它皮带机。正常运行时,M3、M2、M1均工作。按下停止按钮时,先停止最前一台皮带机M1,待料送完毕后再依次停止其它皮带机。

PLC课程设计题目

设计题目1: 花样喷泉控制设计 1.任务描述: 在游人和居民经常光顾的场所,如公园、广场、旅游景点及一些知名建筑前,经常会修建一些喷泉供人们休闲、观赏。这些喷泉按一定的规律改变喷水式样,如果再与五颜六色的灯光相配合,在和谐优雅的音乐中,更使人心旷神怡,流连忘返。 某广场的花式喷泉示意图如下图所示。 电源 单步/连续 停止启动 花样选择开关 在上图中,4号为中间喷头,3号为内环状喷头,2号为外环形状喷头,1号为外环形状喷头。 2.控制要求说明: 一、按下启动按钮,喷泉控制装置开始工作;按下停止按钮,喷泉控制装置停止工作。 二、喷泉的工作方式由花样选择开关和单步/连续开关决定。 三、当单步/连续开关在单步位置时,喷泉只能按照花样选择开关设定的方式,运行一个循环。 四、花样选择开关用于选择喷泉的喷水花样,现考虑四种喷水花样。 1 花样选择开关在位置1时,按下启动按钮后,4号喷头喷水,延时2s 后,3号喷头喷水,再延时2s 后,2号喷头喷水,又延时2s 后,1号喷头喷水。18s 后,如果为单步工作方式,则停止下来。如果为连续工作方式,则继

续循环下去。 2 花样选择开关在位置2时,按下启动按钮后,1号喷头喷水,延时2s后,2号喷头喷水,再延时2s后,3号喷头喷水,又延时2s后,4号喷头喷水。30s后,如果为单步工作方式,则停止下来。如果为连续工作方式,则继续循环下去。 3花样选择开关在位置3时,按下启动按钮后,1、3号喷头同时喷水,延时3s后,2、4号喷头喷水,1、3号停止喷水。如此交替运行15s后,4组喷头全喷水,30s后,如果为单步工作方式,则停止下来。如果为连续工作方式,则继续循环下去。 4花样选择开关在位置4时,按下启动按钮后,按照1→2→3→4的顺序,依次间隔2s喷水,然后一起喷水。30s后,按照1→2→3→4顺序,分别延时2s,依次停止喷水。再经1s延时,按照4→3→2→1的顺序,依次间隔2s喷水,然后一起喷水。30s后停止。如果为单步工作方式,则停止下来。如果为连续工作方式,则继续循环下去。

基于plc的84个毕业论文题目

1. 基于FX2N-48MRPLC的交通灯控制 2. 西门子PLC控制的四层电梯毕业设计论文 3. PLC电梯控制毕业论文 4. 基于plc的五层电梯控制 5. 松下PLC控制的五层电梯设计 6. 基于PLC控制的立体车库系统设计 7. PLC控制的花样喷泉 8. 三菱PLC控制的花样喷泉系统 9. PLC控制的抢答器设计 10. 世纪星组态PLC控制的交通灯系统 11. X62W型卧式万能铣床设计 12. 四路抢答器PLC控制 13. PLC控制类毕业设计论文 14. 铁路与公路交叉口护栏自动控制系统 15. 基于PLC的机械手自动操作系统 16. 三相异步电动机正反转控制 17. 基于机械手分选大小球的自动控制 18. 基于PLC控制的作息时间控制系统 19. 变频恒压供水控制系统 20. PLC在电网备用自动投入中的应用 21. PLC在变电站变压器自动化中的应用 22. FX2系列PCL五层电梯控制系统 23. PLC控制的自动售货机毕业设计论文 24. 双恒压供水西门子PLC毕业设计 25. 交流变频调速PLC控制电梯系统设计毕业论文 26. 基于PLC的三层电梯控制系统设计 27. PLC控制自动门的课程设计 28. PLC控制锅炉输煤系统 29. PLC控制变频调速五层电梯系统设计 30. 机械手PLC控制设计 31. 基于PLC的组合机床控制系统设计 32. PLC在改造z-3040型摇臂钻床中的应用 33. 超高压水射流机器人切割系统电气控制设计 34. PLC在数控技术中进给系统的开发中的应用 35. PLC在船用牵引控制系统开发中的应用 36. 智能组合秤控制系统设计 37. S7-200PLC在数控车床控制系统中的应用 38. 自动送料装车系统PLC控制设计 39. 三菱PLC在五层电梯控制中的应用 40. PLC在交流双速电梯控制系统中的应用 41. PLC电梯控制毕业论文 42. 基于PLC的电机故障诊断系统设计

plc练习题目

plc练习题目

课题一花式喷水池的PLC 控制 一、概述 在许多休闲广场、景区或游乐场里,经常看到喷水池按一定的规律喷水或变化式样,若在夜晚配上各种彩色的灯光显示,更加迷人。如图所示为一花式喷水池,采用PlC 控制是比较方便的,在花式喷水时序确定的前提下,可以通过改变时序或者改变控制卉关,就可改 变控制方式,达到显现各种复合状态的要求。 在图中,4 为中间喷水管,3 为内环状喷水管,2 为一次外环形状喷水管,1 为外环形状喷水管。 二、设计任务和要求 某一喷水池的控制器需满足下列要求: 1.控制器电源开关接通后,按下启动按钮,喷水装置即开始工作。

按下停止按钮,则停止喷水。工作方式由选择开关和单步/连续开关来决定。 2.“单步/连续”开关在单步位置时,喷水池只运行一次循环;在连续位置时,喷水池运行一直继续下去。 3.方式选择开关用来选择喷水池的喷水花样,1-4 号喷水管的工作方式选择如下: ①选择开关在位置“1’时。按下启动按钮后,4 号喷水,延时2s 后, 3 号也喷水,延时2e 后,2 号接着喷水,再延时2。,1 号喷水,这样,一起喷水15 s 后停下。若在连续状态时,将继续循环下去。 ②选择开关在位置“2”时。按下启动按钮后,1 号喷水,延时2s 后, 2 号喷水,延时2s 后, 3 号接着喷水,再延时2s, 4 号喷水,这样,一起喷水30s 后再停下。若在连续状态时,将继续循环下去。 ③选择开关在位置“3”时。按下启动按钮后,1、3 号同时喷水,延时3 s 后,2、4 号喷水,1、3 号停止喷水;交替运行5 次后,1-4 号全喷水,30 s 后停止。若在连续状态时,将继续循环下去。 ④选择开关在位置“4”时。按下启动按钮后,喷水池1-4 号水管的工作顺序为:1—2—3—4 接顺序延时2s 喷水,然后一起喷水30s,1、2、3 和·4 号分别延时2 e 停水,再延时1 s,由4—3—2—1 反向顺序按2s 顺序喷水,一起喷水30e 后停止。若在连续状态时,将继续循环下去。 4.不论在什么工作方式下,按下停止按钮,喷水池将停止运行。三、设计方案提示

三菱plc各类毕业设计论文

学号:100310209 题目类型:设计 (设计、论文、报告) 毕业设计(论文) 课题名称:基于PLC控制的搅拌站控制系统的设计 专业班级:电气自动化 10-2 学生姓名:符杰克 学号: 100310209

指导教师:林晓东 教研室:电气自动化教研室 2012 年12 月

基于PLC的混凝土搅拌站控制及监控程序设计 摘要:混凝土搅拌站是随着水泥的诞生而产生和发展的。它是建筑、桥梁、道路、大坝等工程施工中的必备设备,它由贮料、配料、搅拌、放料等结构部件组成,是一个受多环节制约的复杂系统。而随着我国经济建设的高速发展,综合国力不断增强,国家对基础设施建设的投资力度加大,拉动了城市商品混凝土的高速发展,同时,使混凝土搅拌站有了较大的发展空间,最初搅拌站仅以单机的形式出现,混凝土自拌自用,随着基础设施建设大规模的开展,产生了很大的商品混凝土市场,搅拌站的需求越来越大,计量要求越来越高,于是出现了各种不同形式带有计量装置的搅拌站,从而产生了现代的混凝土搅拌站。 常见的混凝土搅拌站控制方式有继电器直接控制、PLC和计算机结合以及PLC 和配料控制器结合3种控制方式。采用PLC和配料控制器结合控制的搅拌站性能可靠、性价比高,可以保证混凝土的质量,提高混凝土生产效率。作为混凝土搅拌站的核心,控制及监控程序在计量精确、控制可靠、管理方便等方面的要求也日益提高。 本文针对PLC和配料控制器结合控制的搅拌站来设计其控制及监控程序设计中主要要完成的任务有系统构造、PLC的I/O分配、工作流程图及PLC程序的编写。 关键词:混凝土搅拌站;I/O分配;可编程控制器(PLC);自动控制

PLC练习题目

基本指令练习 1.ON/OFF电路(理解程序扫描原理) 按第一下X0,Y0=ON,按第二下X0,Y0=OFF;按第三下X0,Y0=ON,按第四下X0,Y0=OFF;如此循环下去。 2.自锁电路(用SET和不用SET指令) 触发一下X0,Y0由OFF变ON,并保持。 3.互锁电路 X0控制Y0的状态,X1控制Y1的状态;但Y0和Y1不可同时为ON。 4.延时ON/OFF电路 开关(X1)由Off→On动作时,5s后指示灯(Y1)才被点亮;开关由On→Off动作时,3s后指示灯才熄灭。 5.闪烁电路 当X0 ON时,Y0作1秒钟OFF/0.5秒钟ON的周期输出,一直到X0为OFF时,Y0才停止输出。 6.长时间定时(比如:Y0每60个小时输出一次) 设计一个可以计时一年计时器,按365天,每天24小时计算,计时结果保存于断电保持寄存器中,要求保存***小时**分钟**秒。 7.产品批量包装 X0每检测到10个产品,机械手(Y0)就开始动作,开始打包。当打包动作完成(X1闭合)后,机械手和计数器均被复位 8.3个计数器构成的24小时时钟 利用3个计数器配合1s时钟脉冲标志M1013,构成一个标准24小时时钟。 9.大厅自动门控制

X0(红外线传感器) X1(关门极限开关) X2(极限开关) 开门X2(开门极限开关) Y1(关门) Y0(开门) ● 当有人进入红外传感器椭圆区域时,开门电机启动,门自动打开,直到 碰到开门极限停止。 ● 到达开门极限处7秒后,若无人红外传感器椭圆区域内,关门电机启动, 门自动关上,直到碰到关门极限开关。 ● 若在关门过程中,有人进入红外传感器椭圆区域,门应立即停止关闭, 执行开门的动作。 10.抢答器(先输入有效) 主持人 X5 ● 有小学生、中学生、教授3组选手参加智力竞赛。要获得回答主持人问题的机会, 必须抢先按下桌上的抢答按钮。任何一组抢答成功后,其它组再按按钮无效。 ● 小学生组和教授组桌上都有两个抢答按钮,中学生组桌上只有一个抢答按钮。为给

plc 设计题

设计题 1、设计三相异步电动机既可点动又可连续运行的电气控制线路。 2、设计三相异步电动机三地控制(即三地均可起动、停止)的电气控制线路。 3、为两台异步电动机设计主电路和控制电路,其要求如下: (1)两台电动机互不影响地独立操作启动与停止; (2)能同时控制两台电动机的停止; (3)当其中任一台电动机发生过载时,两台电动机均停止。 4、设计一个小车运行的控制线路,其要求如下: (1)小车由原位开始前进,到终端后自动停止; (2)在终端停留2分钟后自动返回原位停止; (3)要求在前进或后退途中的任意位置都能停止或起动。 5、试设计一台异步电动机的控制电路。要求: (1)能实现启、停的两地控制; (2)能实现点动调整; (3)能实现单方向的行程保护; (4)要有短路和过载保护。 6、在下图中,要求按下起动按钮后能依次完成下列动作: (1)运动部件A从1到2; (2)接着B从3到4; (3)接着A从2回到1; (4)接着B从4回到3。 试画出电气控制线路图(提示:用四个位置开关,装在原位和终点)。 7、如在上题中完成上述动作后能自动循环工作,试画出电气控制线路图。 8、试在题1图的基础上进一步组成电动机可逆运行的反接制动控制电路。 9、试设计一个控制一台三相异步电动机的控制电路,使其满足下列要求: (1)Y-△降压起动; (2)停机时进行能耗制动; (3)具有必要的保护环节。 10、三台皮带运输机分别由三台电动机M1、M2、M3拖动,如下图所示,为了使皮带

上不堆积被运送的物料,要求电动机按如下顺序起停: (1)起动顺序为:M1→M2→M3; (2)若M1停转,则M2、M3必须同时停转;若M2停转,则M3必须同时停转。 试画出其控制电路。 11、试设计龙门刨床横梁升降机构的电气控制电路,画出电气原理图,并选择所需的元器件。要求横梁能上升和下降,加工工件时横梁必须被夹紧在立柱上。升降电动机的参数为:13kW、380V/660V、27.6A/16A、1330r/min;夹紧电动机的参数为:2.8kW、220V/380V、10.5A/6.1A、1430r/min。其控制要求为: (1) 采用短时工作的点动控制。 (2) 横梁上升:按上升按钮→横梁放松(夹紧电动机反转)→放松完毕→横梁自动上升(升降电动机正转)→到位松开上升按钮→横梁自动夹紧(夹紧电动机正转)→完全夹紧后上升过程结束。 (3) 横梁下降:按下降按钮→横梁放松(夹紧电动机反转)→放松完毕→横梁自动下降(升降电动机反转)→到位松开下降按钮→横梁自动夹紧(夹紧电动机正转)→完全夹紧后下降过程结束。 12、设计一台专用机床的电气自动控制电路,画出电气原理图,并制订电器元件明细表。 进→工进→M1为主运动电动机,功率为4kW,M2为工进电动机,功率为1.5kW,M3为快速移动电动机,功率为0.8kW。 设计要求: (1) 工作台工进至终点或返回原位时,均有限位开关使其在终点停止,并有限位保护。为保证工进定位准确,要求采用制动措施。 (2) 快速电动机要求有点动调整,但在加工时不起作用。

PLC课程设计题目

PLC课程设计题目

PLC课程设计题目 1锅炉车间输煤机组控制系统设计 2十字路口带倒计时显示交通信号灯的PLC控制 3 狭窄隧道汽车双向行的PLC控制 4 自动售货机PLC控制 5 病床紧急呼叫系统PLC控制 6 PLC在组合机床控制中的应用 7 停车场车位PLC控制 8 6组抢答器控制 9 工件传送机械手的PLC控制 10 工作台自动往返循环控制 11 四层简易电梯的PLC控制 12 锯齿波发生器?? 13 全自动洗衣机PLC控制 14 自动传送系统的PLC控制 15 根据压力上下限变化对4台水泵进行恒压供水控制 16 自动门控制装置 17基于计算机链接通信的十字路口交通灯监控

选题一、锅炉车间输煤机组控制系统设计 1.输煤机组控制系统示意图 图1 输煤机组控制系统示意图 表1 输煤机组控制信号说明 输入输出 文字符号说明文字符号说明 SA1-1 输煤机组手动控制开关KM1 给料器和磁选料器接触器 SA1-2 输煤机组自动控制开关KM2 1#送煤机接触器 SB1 输煤机组自动开车按钮KM3 破碎机接触器 SB2 输煤机组自动停车按钮KM4 提升机接触器 SB3 输煤机组紧急停车按钮KM5 2#送煤机接触器 SB4 给料器和磁选料器手动按钮KM6 回收机接触器 SB5 1#送煤机手动按钮HL7 手动运行指示灯 SB6 破碎机手动按钮HL8 紧急停车指示灯 SB7 提升机手动按钮HL9 系统正常运行指示灯 SB8 2#送煤机手动按钮HL10 系统故障指示灯 SB9 回收机手动按钮HA 报警电铃 KM M1~M6,YA运行正常信号HL1~6 输煤机组单机运行指示 FR M1~M6,YA过载保护信号 输煤机组的拖动系统由6台三相异步电动机M1~M6和一台磁选料器YA组成。SA1为手动/自动转换开关,SB1和SB2为自动开车/停车按钮,SB3为事故紧急停车按钮,SB4~SB9为6个控制按钮,手动时单机操作使用。HA为开车/停车时讯响器,提示在输煤机组附近的工作人员物煤机准

基于PLC四路抢答器的设计毕业设计

毕业设计设计任务书 设计题目: 基于PLC四路抢答器的设计 设计要求: 1. 抢答器可同时供四组选手参加比赛 2. 主持人有三个控制按钮,用来控制抢答开始、复位和答题计时的开始。 3.每当主持人发出开始抢答指令后,那组选手最先按下抢答按钮,则数码管1就显示该组的编号,同时绿色指示灯亮,音响电路给出信箱提示信号(持续3S),以指示抢答成功,并对其后的抢答信号不再响应。选手答题完毕后,由主持人按下复位按钮,系统才能开始下一轮抢答。 4.违规抢答:若选手在未开时抢答试题时抢答了,则视为违规,违规时数码管1显示其编号,同时红灯亮,音响电路发出声响。 5.抢答限时:当主持人按下开始按钮后,定时器T0开始计时(设定30S)。若30S时限到仍无人抢答,则黄灯亮、音响电路3发出声响,以示选手放弃该题。 6.答题限时:在抢答成功后,主持人按下答题计时开始按钮,同时数码管2、3上显示答题倒计时时间(该时间设定为50S),选手必须在设定的时间内完成答题。否则,音响电路发出答题超时报警信号 设计进度要求: 第一、二周:确定题目,查阅资料,根据要求分析抢答器的设计、工作原理。 第三、四周:根据工作原理画流程图并编译梯形图,并进行硬件设计。 第五、六周:对软件设计,进行上机调试,找出问题,进行修改,并改进设计。 第七、八周:撰写论文,毕业答辩。 指导教师(签名)

摘要 近年来随着科技的飞速发展, PLC的应用不断地走向深入,同时带动传统的控制检测技术的不断更新,可编程控制器由于其优良的控制性能,极高的可靠性,在各行各业中的应用日益广泛普及。对于抢答器其广泛用于电视台、商业机构、企事业工会组织、俱乐部及学校等单位组织举办各种知识、技术竞赛及文娱活动时作抢答之用,为竞赛增添了刺激性、娱乐性,在一定程度上丰富了人们的业余生活,并且给人的视觉效果非常好,是各单位开展素质教育、精神文明、娱乐活动的必备产品。 本次设计是利用PLC(Programmable Logic Controller)对PLC控制的四路智力抢答器进行控制。首先,选择这个题目之后,我对本次设计进行了全面的思考。使自己对本次设计有一个大致的总体思路,然后仔细分析PLC控制的四路智力抢答器的工作原理,以及它的一些工作过程,分析后得出它主要需要完成主持人的控制、选手的抢答、报警、计时及输出显示功能等。考虑到只是PLC控制的四路智力抢答器则输出端口需要25个,输入端口需要7个,由于PLC具有可靠性高、体积小、通用性、使用方便等优点,因此,我决定选用SIMATIC S7-200 系列的CPU226和数字量扩展模块EM223作为本次设计的PLC。具有方便灵活,维护使用方便等特点。 关键词:智力控制,四路抢答器, PLC

PLC实操练习题

试题一 送料小车自动控制系统的设计、安装与调试 (1)任务: 某送料小车工作示意图如图3—3所示。小车由电动机拖动,电动机正转时小车前进;而电动机反转时小车后退。对送料小车自动循环控制的要求:第一次按动送料按钮,预先装满料的小车前进送料,到达卸料处B (前限位开关SQ2)自动停下来卸料,经过卸料所需设定时间30s 延时后,小车则自动返回到装料处A (后限位开关SQ1),经过装料所需设定时间45s 延时后,小车再次前进送料,卸完料后小车又自动返回装料,如此自动循环。试设计、安装与调试控制电路。 图3—3 送料小车参考图 (2)要求: ①工作方式设置:在A 点B 点均能启动, 且能自动循环。 ②有必要的电气保护和互锁 考核要求: (1)电路设计:根据任务,列出PLC 控制I/O 口(输入/输出)元件地址分配表;根据加工工艺,画出梯 形图及PLC 控制I/O 口(输入/输出)按线图;根据梯形图,列出指令表; (2)安装与接线 ①将熔断器、低压断路器、模拟板、按钮开关、接线端子排等元件装在配线板上; ②按PLC 控制I/O 口(输入/输出)按线图在模拟配线板上正确安装,元件在配线上布置要合理,安装要准确、牢固; (3)PLC 键盘操作:将程序输入PLC 可编程序控制器(或在计算机上进行动态仿真); (4)模拟调试,要达到设计要求; (5)注意要正确使用工具和设备; (6)写出实验(总结)报告; (7)满分100分,考核时间120分钟。 A B SQ1 SQ2..

试题二 某一生产线的末端有一台三级皮带运输机,分别由M1、M2、M3三台电动机拖动,启动时要求按10s 的时间间隔,并按M1→M2→M3的顺序启动;停止时按15s 的时间间隔,并按M3→M2→M1的顺序停止。皮带运输机的起动和停止分别由起动按钮和停止按钮来控制。具体要求:①工作方式设置:手动和自动循环②有必要的电气保护和互锁。三级皮带运输机如下图所示。 三级皮带运输机参考图 (1)电路设计:根据任务,设计主电路和控制电路电路图,列出PLC 控制I/O 口(输入/输出)元件地址分配表;根据加工工艺,设计梯形图及PLC 控制I/O 口(输入/输出)按线图;根据梯形图,列出指令表。 (2)安装与接线: ①将熔断器、低压断路器、模拟板、按钮开关、接线端子排等元件装在配线板上。 ②按PLC 控制I/O 口(输入/输出)按线图在模拟配线板上正确安装,元件在配线上布置要合理,安装要准确、牢固。 (3)PLC 键盘操作:将程序输入PLC 可编程序控制器(或在计算机上进行动态仿真)。 (4)模拟调试,要达到设计要求。 (5)注意要正确使用工具和设备。 (6)写出安装调试(总结)报告 M3M2M1 .. . .

plc课程设计

电气控制与PLC 课程设计 题目: 七段码数字钟设计 院系名称:电气工程学院 专业班级: 学生姓名: 学号: 指导教师: 成绩: 指导老师签名: 日期:

目录 1 系统描述即设计要求 (1) 1.1 七段码数字钟设计的目的 (1) 1.2 七段码数字钟设计的设计内容 (1) 1.3 七段码数字钟设计的实现目标 (2) 2 系统方案的论证 (2) 2.1 方案一设计分析 (2) 2.2 方案二设计分析 (3) 2.3 方案三设计分析 (4) 3 系统硬件的设计 (4) 3.1 七段数码管显示原理及共阴极连接 (4) 3.2 I/O分配 (6) 3.3 I/O接线图 (6) 3.4 元器件选型 (7) 3.4.1 PLC选型 (7) 3.4.2 FX2N系列PLC介绍 (7) 3.5 主要元器件的选择 (7) 4 系统软件的设计 (8) 4.1 主流程图 (8) 4.2 梯形图 (9) 5 系统的调试 (16)

5.1 调试前了解PLC实验室操作规程 (16) 5.2 程序调试步骤 (16) 设计心得 (17) 参考文献 (18) 附录: (19)

1 系统描述即设计要求 1.1 七段码数字钟设计的目的 时间对于每个人来说都很重要,可以这样说,数字钟已成为人们日常生活中必不可少的必需品,广泛用于个人家庭以及车站、公司、剧场、办公室等公共场所,给人们的生活、学习、工作、娱乐带来极大的方便。而且由于数字集成电路技术的发展和采用了先进的石英技术,使数字钟具有走时准确、性能稳定、携带方便等优点,它还广泛的用于计时、自动报时及自动控制等各个领域。 除此之外,PLC课程设计也是培养和锻炼我们学完本门课程之后综合应用所学理论知识解决实际生活和生产应用问题的能力,课程设计也是教学过程中的重要环节,它要求学生要认真思考,开发学生的创新能力,从而给学生提供更多自由发挥的空间,而且,在将理论结合实际应用于生活的过程中,我们也许会找到许多种方案,然后我们会结合要解决的问题及所用元件等综合因素考虑,最终选择最优的方案。在这个思考的过程中,锻炼的不仅仅是学生的解决实际问题的能力,更重要的是教会我们可编程控制器应用方面的开发和设计本领,系统的掌握解决实际问题的设计方法。 1.2 七段码数字钟设计的设计内容 电子钟显示的内容通常有月、日、星期、时、分、秒等。本系统只显示时、分、秒,采用七段显示器显示各位数字,显示数值的范围如表1 所示。表格括号中的数字表示显示的数字范围。 表1 电子钟显示内容与数值

基于plc的185个毕业论文题目

P1. PLC物料运输线控制系统 P2. 基于PLC的数控机床 P3. 基于PLC的全自动注塑机 P4. 基于PLC的全自动药品包装机 P5. 3层PLC控制电梯 P6. PLC控制电梯 P7. PLC控制自动门的设计 P8. PLC面粉厂设计2 P9. X62W万能铣床电气控制的PLC改造 P10. 三菱分拣装置的PLC控制系统 P11. 分拣装置的PLC控制系统 P12. 办公楼五层电梯的PLC控制系统设计P13. 基于PLC的全自动洗衣机 P14. 基于PLC的数控钻床 P15. 基于PLC的电机故障诊断系统设计P16. 基于组态王的PLC温度控制系统设计P17. 油田污水处理的PLC控制系统设计P18. 电动葫芦PLC控制与遥控改造 P19. 立体车库PLC控制系统 P20. 基于PLC的全自动轮胎硫化机 P21. 基于PLC糖果包装机的系统设计 P22. plc在干燥冷冻机中的应用 P23. 基于plc的排水系统控制设计 P24. 立体车库PLC控制系统 P25. 基于PLC的数控机床T功能的实现 P26. plc触摸屏控制电动机正反转 P27. 基于西门子PLC的电梯 P28. 基于PLC的全自动洗衣机 P29. 钢板矫正机的PLC控制系统设计 P30. PLC在龙门刨床改造中的应用 P31. plc交通灯设计 P32. 立体车库PLC控制系统 P33. 基于PLC数控钻孔机控制系统设计 P34. PLC玻璃生产流水线 P35. PLC地铁屏蔽门系统设计 P36. PLC控制的变电站检测系统 P37. PLC恒压供水系统 P38. 卧式镗床plc控制系统设计 P39. 基于PLC 的定量称量与控制 P40. PLC玻璃生产流水线 P41. 桥式天车的PLC控制的虚拟凸轮控制器的开发 P42. 油脂浸出设车间PLC控制系统 P43. plc 在三相异步电机控制中的应用 P44. PLC传送带控制系统 P45. PLC在电网备用自动投入中的应用 P46. plc在岸边集装箱起重机上是应用 P47. plc在石油储运自动化系统中的应用qq415419642 P48. PLC小型吊车的控制线路

PLC测试试题

PLC测试题1(西门子PLC试题) 核心提示:1、写出下面梯形图程序对应的语句表指令... 1、写出下面梯形图程序对应的语句表指令。2、根据下列语句表程序,写出梯形图程序。3、使用置位复位指令,编写两台电动机控制程序。(a)启动时,电动机M1先启动,然后才能启动电动机M2,M1、M2同时停 核心提示:1、写出下面梯形图程序对应的语句表指令... 1、写出下面梯形图程序对应的语句表指令。 2、根据下列语句表程序,写出梯形图程序。 3、使用置位复位指令,编写两台电动机控制程序。 (a) 启动时,电动机M1先启动,然后才能启动电动机M2,M1、M2同时停止。

(b) 启动时,电动机M1、M2同时启动,停止时,电动机M2停止后,M1才能停止。 4、设计周期为5S,占空比为20%的方波输出信号程序(输出点可以使用Q0.0)。解: 设启动信号为I0.0,输出点Q0.0,梯形图程序如下:

5、编写一段输出控制程序,假设有8个指示灯,从左到右以0.5S速度依次点亮,循环显示。每按动1次按钮,循环1次或20次。 循环20次,网络1的M0.2改成M0.3。 另外接续网络6和7。 6、现有三条运输皮带,每条皮带都由一台电动机拖动。按下启动按钮以后,3号运输皮带开始运行。5S以后,2号运输皮带自动启动,再过5S以后,1号运输皮带自动启动。停

机的顺序与启动的顺序正好相反,间隔时间仍为5S。试设计出该系统的PLC接线图以及相应的梯形图程序。 解:接线图略 使用置位复位指令的梯形图程序如下: 7、现有三条运输皮带,每条皮带都由一台电动机拖动。按下启动按钮以后,3号运输皮带开始运行。5S以后,2号运输皮带自动启动,再过5S以后,1号运输皮带自动启动。停机的顺序与启动的顺序正好相反,间隔时间仍为5S。试设计出该系统的PLC接线图以及相应的梯形图程序。 解:接线图略 梯形图程序如下: 8、某自动生产线上,使用有轨小车来运转工序之间的物件,小车的驱动采用电动机拖动,其行驶示意图如图所示。电机正转,小车前进;电机反转,小车后退。

(整理)PLC课程设计题目及要求.

1.电动机顺序的控制 要求:按下启动按钮后,电动机M1运转10S, 停止5S, 电动机M2与M1相反,即M1停止时M2运行,M2运行时M1停止,如此循环往复,直至按下停车按钮。 2.喷泉的控制 要求:有A、B、C、三组喷头,启动后:A组先喷5S;然后B、C同时喷,A停;5S后B 停;再5S后C停,而A、B又喷;再2S,C也喷;持续5S后全部停喷。再过3S重复前述过程 3.压力机控制 要求:压力机冲头停在上方原始位置,行程开关SQ1被压下,其常开触点闭合。按下启动按钮,其常开触点通电一次,液压电磁阀YV1接通,冲头下行。当冲头接触工件后压力迅速升高,压力继电器SP压力值达到预定值后,其常开触点闭合。保压5S,接通电磁阀YV2。冲头上升,返回原始位置再压住行程开关SQ1,冲头停止上升,按上述控制要求设计。 4.液压滑台自动循环运动控制 要求:液压滑台循环工作过程为预备、快进、工进、停留和快退五个工步,分别利用1000~1005作为各步的工进继电器,各工步转换条件由外设SB、SQ1、SQ2、SQ3和压力继电器SP提供,对应各步的动作作为驱动电磁阀YV1、YV2和YV3的线圈。 5.* 物料传送系统的控制 在自动物流生产线上,一般通过加工、检侧、包装等工位的传送带来运送加工的工作。 每套传送系统由不同电机控制,为节能运行,没有工件的传送暂不运行,检测到工件则启动传送带,工件到达传送带的尾端,启动下条传送带,如果前条传送带没有工件则停止运行。 动作要求:按启动按钮后加工工位的传送带开始运行,有工件运行到传送带的尾部时传感器动作,启动检测工位的传送带,再传送到尾部时传感器动作,启动包装工位传送带,该传送带启动2S后,前条传送带没有工件则停止运行。传感器检测到工件到位置3S后,若前条传送带没有工件停止运行。 6. 工业自动清洗机的控制 在工业现场有一种自动清洗机,工作时将需要清洗的部件放在小车上,按启动按钮后小车自动进入清洗池指定位置A,首先加入酸性洗料,小车再继续前行到另一位置B,然后返回到位置A,打开排酸阀门将酸性洗料放出,完成一次酸洗后。再加入碱性洗料,清洗过程同酸洗。等碱性洗料完全放出后,小车从位置A回到起始位置,等待下次启动信号。 动作要求:该清洗设备的小车前进后退通过电动机的正反转控制,酸性洗料的碱性洗料通过两个泵分别注入,通过打开电磁阀排放洗料,再这里洗料的注入和放出都通过时间控制,实际的清洗也可以用液位开关控制。 7.升降控制系统 有一个升降控制系统。在自动控制时,要求上升10S,停5S,下降10S,停10S,往复循环10次后停止运行。 8.车库自动门的控制系统 汽车到达车库门前,超声波开关接收到来车的信号,门电动机正传,门上升,当门上升到顶点碰到上限开关时,停止上升,汽车驶入车库后,光电开关发出信号,门电动机反转,门下降,当下降到下限开关后门电动机停止。

基于plc的个毕业论文题目

1.基于F X2N-48M R P L C的交通灯控制 2.西门子PLC控制的四层电梯毕业设计论文 3.PLC电梯控制毕业论文 4.基于plc的五层电梯控制 5.松下PLC控制的五层电梯设计 6.基于PLC控制的立体车库系统设计 7.PLC控制的花样喷泉 8.三菱PLC控制的花样喷泉系统 9.PLC控制的抢答器设计 10.世纪星组态PLC控制的交通灯系统 11.X62W型卧式万能铣床设计 12.四路抢答器PLC控制 13.PLC控制类毕业设计论文 14.铁路与公路交叉口护栏自动控制系统 15.基于PLC的机械手自动操作系统 16.三相异步电动机正反转控制 17.基于机械手分选大小球的自动控制 18.基于PLC控制的作息时间控制系统 19.变频恒压供水控制系统 20.PLC在电网备用自动投入中的应用 21.PLC在变电站变压器自动化中的应用 22.FX2系列PCL五层电梯控制系统 23.PLC控制的自动售货机毕业设计论文 24.双恒压供水西门子PLC毕业设计 25.交流变频调速PLC控制电梯系统设计毕业论文 26.基于PLC的三层电梯控制系统设计 27.PLC控制自动门的课程设计 28.PLC控制锅炉输煤系统 29.PLC控制变频调速五层电梯系统设计 30.机械手PLC控制设计 31.基于PLC的组合机床控制系统设计 32.PLC在改造z-3040型摇臂钻床中的应用 33.超高压水射流机器人切割系统电气控制设计 34.PLC在数控技术中进给系统的开发中的应用 35.PLC在船用牵引控制系统开发中的应用 36.智能组合秤控制系统设计 37.S7-200PLC在数控车床控制系统中的应用 38.自动送料装车系统PLC控制设计 39.三菱PLC在五层电梯控制中的应用 40.PLC在交流双速电梯控制系统中的应用

plc练习题目讲解

课题一花式喷水池的PLC 控制 一、概述 在许多休闲广场、景区或游乐场里,经常看到喷水池按一定的规律喷水或变化式样,若在夜晚配上各种彩色的灯光显示,更加迷人。如图所示为一花式喷水池,采用PlC 控制是比较方便的,在花式喷水时序确定的前提下,可以通过改变时序或者改变控制卉关,就可改 变控制方式,达到显现各种复合状态的要求。 在图中,4 为中间喷水管,3 为内环状喷水管,2 为一次外环形状喷水管,1 为外环形状喷水管。 二、设计任务和要求 某一喷水池的控制器需满足下列要求: 1.控制器电源开关接通后,按下启动按钮,喷水装置即开始工作。

按下停止按钮,则停止喷水。工作方式由选择开关和单步/连续开关来决定。 2.“单步/连续”开关在单步位置时,喷水池只运行一次循环;在连续位置时,喷水池运行一直继续下去。 3.方式选择开关用来选择喷水池的喷水花样,1-4 号喷水管的工作方式选择如下: ①选择开关在位置“1’时。按下启动按钮后,4 号喷水,延时2s 后, 3 号也喷水,延时2e 后,2 号接着喷水,再延时2。,1 号喷水,这样,一起喷水15 s 后停下。若在连续状态时,将继续循环下去。 ②选择开关在位置“2”时。按下启动按钮后,1 号喷水,延时2s 后, 2 号喷水,延时2s 后, 3 号接着喷水,再延时2s, 4 号喷水,这样,一起喷水30s 后再停下。若在连续状态时,将继续循环下去。 ③选择开关在位置“3”时。按下启动按钮后,1、3 号同时喷水,延时3 s 后,2、4 号喷水,1、3 号停止喷水;交替运行5 次后,1-4 号全喷水,30 s 后停止。若在连续状态时,将继续循环下去。 ④选择开关在位置“4”时。按下启动按钮后,喷水池1-4 号水管的工作顺序为:1—2—3—4 接顺序延时2s 喷水,然后一起喷水30s,1、2、3 和·4 号分别延时2 e 停水,再延时1 s,由4—3—2—1 反向顺序按2s 顺序喷水,一起喷水30e 后停止。若在连续状态时,将继续循环下去。 4.不论在什么工作方式下,按下停止按钮,喷水池将停止运行。三、设计方案提示

PLC课程设计选题

课题一自动售货机PLC控制系统设计(2人) 1.工作要求: 1)此售货机可投入5角、1元、5元硬币。 2)所售饮料标价:可乐——2.50元、橙汁——3.00元、 红茶——5.50元、咖啡——10.00元 3)当投入的硬币和纸币总价值超过所购饮料的标价时,所有可以购买饮料的指示灯均亮,作可购买提示。(如:当投入的硬币总价值超过2.5元,可乐按钮指示灯亮;当投入的硬币总价值超过3元,可乐、橙汁按钮指示灯均亮;当投入的硬币总价值超过10.00元所有饮料按钮指示灯都亮)。 4)当饮料按钮指示灯亮时,才可按下需要购买饮料的按钮,购买相应饮料,(如:当可乐按钮指示灯亮时,按可乐按钮,则可乐排出10s后自动停止,此时可乐按钮指示灯闪烁)5)购买饮料后,系统自动计算剩余金额,并根据剩余金额继续提示可购买饮料(指示灯亮)。 6)若投入的硬币和纸币总价值超过所消费的金额时,找余指示灯亮,按下退币按钮,就可退出多余的钱。 7)系统退币箱中只备有5角、1元硬币,退币时系统根据剩余金额首先退出1元硬币,1元硬币用完后,所有找余为5角硬币。 自动售货机控制信号说明

课题二车库车辆出入库管理PLC控制系统设计 控制要求: (1)入库车辆前进时,经过1#传感器→2#传感器后,计数器A加1,后退时经过2#传感器→1#传感器后,计数器B减1;(计数器B的初始值由 计数器A送来)只经过一个传感器则计数器不动作 (2)出库车辆前进时,经过2#传感器→1#传感器后,计数器B减1,后退时经过1#传感器→2#传感器后,计数器A加1;只经过一个传感器 则计数器不动作 (3)车辆入库或出库时,均应有警铃报警(可分别设置),定时3s钟 (4)仓库启用时,先对所有用到的存储单元清零,并应有仓库空显示 (5)若设仓库容量为50辆车,则仓库满时应报警并显示。 (6)若同时有车辆相对入库和出库(即入库车辆经过1#传感器,出库车辆经过2#传感器),应避免误计数。

PLC毕业设计----PLC毕业设计题目汇总

PLC毕业设计----PLC毕业设计题目汇总 P1.PLC物料运输线控制系统 P2.基于PLC的数控机床 P3.基于PLC的全自动注塑机 P4.基于PLC的全自动药品包装机 P5.3层PLC控制电梯 P6.PLC控制电梯 P7.PLC控制自动门的设计 P8.PLC面粉厂设计2 P9.X62W万能铣床电气控制的PLC改造 P10.三菱分拣装置的PLC控制系统 P11.分拣装置的PLC控制系统 P12.办公楼五层电梯的PLC控制系统设计 P13.基于PLC的全自动洗衣机 P14.基于PLC的数控钻床 P15.基于PLC的电机故障诊断系统设计 P16.基于组态王的PLC温度控制系统设计 P17.油田污水处理的PLC控制系统设计 P18.电动葫芦PLC控制与遥控改造 P19.立体车库PLC控制系统 P20.基于PLC的全自动轮胎硫化机 P21.基于PLC糖果包装机的系统设计 P22.plc在干燥冷冻机中的应用 P23.基于plc的排水系统控制设计 P24.立体车库PLC控制系统 P25.基于PLC的数控机床T功能的实现 P26.plc触摸屏控制电动机正反转 P27.基于西门子PLC的电梯 P28.基于PLC的全自动洗衣机 P29.钢板矫正机的PLC控制系统设计 P30.PLC在龙门刨床改造中的应用 P31.plc交通灯设计 P32.立体车库PLC控制系统 P33.基于PLC数控钻孔机控制系统设计 P34.PLC玻璃生产流水线 P35.PLC地铁屏蔽门系统设计 P36.PLC控制的变电站检测系统 P37.PLC恒压供水系统 P38.卧式镗床plc控制系统设计 P39.基于PLC 的定量称量与控制

PLC复习题答案

PLC复习题 一、填空 1、可编程控制器的硬件主要由CPU、存储器、输入偷出单元、通信接口、扩展接口电源等 几大部分组成。 2、输入输出信号有开关量、模拟量、数字量三种类型。 3、可编程控制器的输出有三种形式:一种是晶闸管输出、一种是继电器输出、晶体管输出。 4、一般将输入/输出总点数在256点以内的PLC称为小型PLC;输入/输出总点数大于256点、小于2048点的PLC称为中型PLC;输入/输出总点数超过2048点的PLC称为大型PLC。 5、PLC的工作方式是循环扫描工作方式 6、在扫描输入阶段,PLC将所有输入端的状态送到输入映象寄存器保存 7、通讯能力是指PLC与PLC.PLC与计算机之间的数据传送及交换能力 8、PLC的平均无故障时间一般可达3-5万小时 9、一般而言,PLC的I/O点数要冗余10% 10、PLC设计规范中,RS232通讯的距离是15M,.PLC的RS485专用通讯模块的通讯距离是500M 11工业中控制电压一般是24V伏 12三菱FX系列PLC普通输入点,输入响应时间大约是10ms 13.FX1N系列最多能扩展到128个点,.FX2N系列最多能扩展到256个点 14三菱FX型PLC一个晶体管输出点输出电压是DC24V,输出电流是300mA 15FX2N系列PLC,晶体管输出类型的PLC主机,能输出脉冲频率是20K,FX1N系列PLC,晶体管输出类型的PLC主机,能输出脉冲频率是100K 16模拟量模块有专用的扁平电缆(与模块打包出售)与CPU通信,并通过此电缆由CPU向模拟量模块提供5V DC的电源。此外,模拟量模块必须外接24V DC电源。 17 如图所示输入触点是___I0.0___,输出线圈是_Q0.0____,常开触点Q0.0的作用是_ 自锁 _ 18如图所示,当I0.0处于接通状态时,QO.2将置3位,分别是Q0.2____、__ Q0.3__、_ Q0.4___若要使Q0.2复位,必须接通_ I0.1___

电气控制与PLC(设计题)

《电器控制与PLC技术》习题集 设计题 1. 画出三相异步电动机即可点动又可连续运行的电气控制线路 2. 画出三相异步电动机三地控制(即三地均可起动、停止)的电气控制线路

3.为两台异步电动机设计主电路和控制电路,其要求如下: ⑴两台电动机互不影响地独立操作启动与停止; ⑵能同时控制两台电动机的停止; ⑶当其中任一台电动机发生过载时,两台电动机均停止 4.试将以上第3题的控制线路的功能改由PLC控制,画出PLC的I/O端子接线图,并写出梯形图程序

5. 试设计一小车运行的继电接触器控制线路,小车由三相异步电动机拖动,其动作程序如下: ⑴小车由原位开始前进,到终点后自动停止; ⑵在终点停留一段时间后自动返回原位停止; ⑶在前进或后退途中任意位置都能停止或启动

6. 试将以上第5题的控制线路的功能改由PLC控制,画出PLC的I/O端子接线图,并写出 梯形图程序

7. 试设计一台异步电动机的控制电路要求: 1)能实现启、停的两地控制; 2)能实现点动调整; 3)能实现单方向的行程保护; 4)要有短路和过载保护 8. 试设计一个工作台前进——退回的控制线路工作台由电动机M拖动,行程开关SQ1、SQ2分别装在工作台的原位和终点要求: 1)能自动实现前进—后退—停止到原位; 2)工作台前进到达终点后停一下再后退; 3)工作台在前进中可以立即后退到原位;

4)有终端保护 9. 有两台三相异步电动机M1和M2,要求: 1) M1启动后,M2才能启动; 2) M1停止后,M2延时30秒后才能停止; 3) M2能点动调整 试作出PLC输入输出分配接线图,并编写梯形图控制程序

相关文档