文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › AFPM100B消防设备电源监控系统在岑溪文体中心的应用

AFPM100B消防设备电源监控系统在岑溪文体中心的应用

AFPM100B消防设备电源监控系统在岑溪文体中心的应用
AFPM100B消防设备电源监控系统在岑溪文体中心的应用

AFPM100/B消防设备电源监控系统在岑溪文体中心的应用

徐玉丽

江苏安科瑞电器制造有限公司

摘要:本文简述了消防设备电源监控系统的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。最后通过安科瑞消防设备电源监控系统在岑溪文体中心项目的实例介绍,阐述了消防设备电源监控系统功能的实现及其重要意义。

关键词:消防设备电源;监控系统;AFPM100/B;岑溪文体中心

0概述

岑溪市文体中心位于岑梧高速公路出口,职教中心对面,项目总建筑面积2万多平方米,主要由多功能体育馆和训练馆两个部分组成,整个建筑物宛若一只展翅欲飞的金翅大鹏,彰显出现代体育“更高、更快、更强”的精神,是集承接大型体育赛事,举办各类大型活动,满足全民健身需求于一体的公共设施。

本次项目为岑溪文体中心十九只消防设备电源监控模块AFPM系列,位于该项目的体育馆及训练馆。本项目主要负责监控现场分布于该项目消防设备的电压状况,及时提醒消控室值班人员,以防止火灾发生时,消防设备无法正常投入使用。

岑溪文体中心现场有消防设备电源监控模块十九只AFPM系列安装于楼层内。现场仪表采用总线方式接至消控中心的AFPM100/B壁挂式消防设备电源监控系统。

1参考标准

近年来,国家为了防止火灾发生时消防设备不能正常使用,相继制订或修改了一批相关标准规范,加强对消防设备的监控。主要有:

1.1.GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》,在条文 5.7消防电源监控器应符合下列要求:

a)应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息。

b)应能将消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息传输给消防控制室图形显示装置。

1.2.GB28184-2011《消防设备电源监控系统》

1.3.GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》

2系统组成

岑溪文体中心消防设备电源监控系统项目由消防设备电源监测后台,防设备电源探测器组成。

本项目通讯总线共接入三条通讯总线,将现场的消防设备电源监控模块直接接入壁挂式后台,组成消防设备电源监控系统的大动脉。AFPM100/B消防设备电源监控系统采用,消防设备电源状态监控器+电压/电流传感器的两层结构组网模式。整个监控系统功能全面,安全可靠,探测准确,性价比高,系统内部采用RS485网络通信,对外提供Modbus-RTU通信协议,以满足其他标准系统的连接,以上所述组成一套信号稳定,精度可靠的消防设备电源监测系统。本系统

组网共分为三层:

1)站控管理层

站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如触摸屏、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。

监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。

UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。

后台监控设备设置在消控室中。

2)网络通讯层

通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以RS485接口,MODBUS通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。

3)现场设备层

现场设备层是数据采集终端,主要为AFPM100系列消防设备电源监控探测器。

系统结构拓扑图如下:

3消防设备电源设备

3.1、AFPM100消防设备电源后台:

主要技术参数

电源

●主电源:AC220V50Hz(允许85%-110%范围内变化)

●备用电源:主电源低电压或停电时,维持监控设备工作时间≥

8h

●监控器为连接的模块(电压/电流信号传感器)提供DC24V电源

工作制:24小时工作制

通讯方式:

Modbus-RTU通信协议,RS485半双工总线方式,传输距离500m(若超过可通过中继器延长通讯传输距离至1200m)。

监控容量≤128点

操作分级

①日常值班级:实时状态监视、历史记录查询。

②监控操作级:实时状态监视、历史记录查询、探测器远程复位。

③系统管理级:实时状态监视、历史记录查询、探测器远程复位、探测器参数远程修改、监控设备系统参数设定与修改、操作员添加与删除。

使用环境条件

①工作场所:消防控制室内,或与消防控制台并列安装

②工作环境温度:-10℃~+55℃

③工作环境相对湿度:≤95%不结露

④海拔高度:≤2500m

⑤污染等级:Ⅲ级,安装类别:Ⅲ级

3.2、AFPM100系列仪表

3.2.1、实时监测两路三相电压;

3.2.2、具有过压、欠压、缺相、错相、过流(仅限具有电流检测产品)报警;

3.2.3、提供一路或两路(仅限监控两路三相交流电压产品)开关量输入功能,可监测开关状态;(详见模块选型)

3.2.4、提供一路继电器输出,可连接报警控制回路;

3.2.5、具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场情况,为消除故障提供依据;

3.2.6、采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。通过RS485接口,标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;

3.2.7、集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理;

4系统功能

4.1、监控报警功能

●被监控设备电源回路开关状态

●被监控设备电源的工作状态(电压、电流及报警状态信息)

●报警响应时间:≤100s

●报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动

●报警光信号:红色LED指示灯常亮

4.2、控制输出功能

●对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作

●监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V3A或DC30V3A

4.3、故障报警功能

●监控器与模块(电压/电流信号传感器)之间的连接线断路、短路

●监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压)

●监控器与其分体电源间连接线断路、短路

●当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警信号有明显区别的声光故障报警信号

●故障报警响应时间:≤100s

●故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动

●故障报警光信号:黄色LED指示灯常亮

●故障期间,非故障回路的正常工作不受影响

4.4、自检功能

●连接检查:通信线路及分体电源线路的断路、短路

●设备自检:手动检查或系统自检

●自检耗时:≤60s

4.5、报警记录功能

●记录10000条相关故障报警信息

●报警类型:故障类型、发生时间、故障描述

●报警事件查询

●报警记录打印

4.6、打印功能

监控系统可汉字打印,可打印报警事件及时间、故障事件及时间。

4.7、消音

在发生报警或故障等警报情况下,监控设备的扬声器会发出相应的报警声加以提示,按“消音”键扬声器终止发出警报,报警灯绿灯亮。期间工作人员可以对有关故障进行处理。一切回归正常,报警灯灭。如有新的故障发生时,消音指示灯灭,扬声器将再次发出警报声。

5结束语

岑溪文体中心消防设备电源监控系统由消防设备电源监控装置AFPM100/B、消防设备电源探测器组成。AFPM消防设备电源监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理于一体的计算机测控系统,该系统可广泛应用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。AFPM100消防设备电源状态监控器是AFPM消防设备电源监控系统的核心,监控设备通过RS485总线与多台传感器相连,构成集散式消防设备电源监控系统,实时监控消防设备电源的工作状态。控器采用集中式、模块化设计,配接传感器,对所监测的消防设备电源的运行信息、故障信息、位置信息等参数进行跟踪采集、存储、分析,方便用户进行管理和监控;通过人机交互界面,将消防设备电源的数据汇总显示,具有管理、查看、报警、打印等多项功能。本设备结构合理、可靠性高、功能较强、维护方便、性价比高,系统界面直观、易用。

参考文献

[1].任致程周中.电力电测数字仪表原理与应用指南[M].北京.中国电力出版社.2007.4

[2].周中.电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气2010.6

作者简介

消防远程监控系统

城市消防远程监控系统技术需求书 一、项目总体目标 本项目总体目标是建设城市消防远程监控系统。系统在保持现有建筑消防设施正常运行的情况下,将建筑物内火灾自动报警系统等消防设施的运行情况通过现代网络技术实时传输到城市消防监控管理中心,实时监督建筑消防设施的运行状况,对于设施不能正常使用的情况进行有效管理。同时,对于突发的火情,在最短时间内作出有效的甄别,确认后的火警,立即传输到城市119消防调度指挥中心接警系统。系统与单位火灾探测器同步显示报警不超过15秒钟的预警时间,以及火灾发生后,系统显示的起火单位各种消防设施运行状态,能为灭火组织指挥提供宝贵的信息支持。 要求建设完成后的系统应能提高119消防指挥中心的自动化预警能力,减少因延误报警所造成的损失,更好地掌握受理火警的主动权,同时能加强对重点消防系统的监控,随时掌握各单位消防系统的动态,及时发现故障,予以维护服务,提高城市消防管理水平。建设数据传输及计算机网络传输方式的报警监控通讯网络,对城市各单位的火灾报警系统进行联网监测、监控,及时向消防指挥中心提供准确的消防系统运行和报警信息。 系统对用户火灾报警系统的日常监测信息进行分析,建立用户管理信息库,为消防指挥调度提供铺助决策,以提高对火灾的处理能力。协助消防部门做好各单位消防设备维护,管理值班员的培训考核,使其达到会使用、会操作、会维护水平,以保证系统的正常运行。根据监控中心接收到火警信息和报警设备的运行信息,为本市消防部门做好管理工作和报警后的辅助手段,达到从原有的人防转向技防,从而使得我市消防工作达到信息化、网络化管理模式,从整体上提高我市的消防管理水平,最大限度降低火灾风险,减少火灾隐患,达到保证人民生命及财产安全的目标。 二、设计方案要求 1. 系统设计目标 根据城市消防远程监控系统项目的建设要求,该项目的总体设计目标是: (1)建立城市消防远程监控中心,使城市建筑自动消防设施得到进一步有效治理,规范行业管理、多方面向社会提供优质的服务,树立消防服务的新形象。 (2)确保建筑消防设施的正常运行。要求系统启用后,每日24小时不间断运行,随时监测联网单位消防设施的运行信息,如果消防自动报警设施被违章关闭或故障,系统立即作出反应,监控中心的管理人员立即采取相应的措施,通知其单位恢复开通。如果因故障而停机或局部停止工作,系统同样作出反应,监控中心迅速安排人员排除故障,从而有效解决了因人为擅自关闭自动消防设施,而又不能及时发现的问题。 (3)要求系统从技术手段上对其单位的自动消防设施进行全天候的监控,确保消防设施的正常运行。 (4)利用管理中心的专业技术人员实力和先进设备,无条件支持消防部队的调度指挥中心、自动化办公系统技术及维护,做到资源共享。 (5)对社会新建、改建、扩建、已建的自动消防设施提供检测服务。 (6)根据入网防火单位消防设施日常运行状态,为防火监管部门提供火灾事故调查依据。 (7)通过消防网络监控管理,向社会免费提供有关消防产品质量、选型咨询。向消

消防电源监控系统施工方案

1.1.1.1消防电源监控系统施工方案 1、针对施工方的一般要求: a)系统检测时应具备的条件: 1)系统安装调试完成后,已进行了规定时间的试运行; 2)已提供了相应的技术文件和工程实施及质量控制记录。 b)建设单位应组织有关人员依据合同技术文件和设计文件,以及国家标准《消防设备电源监控系统》GB28184-2011的要求,制定系统检测方案并经检测机构批准实施。 c)检测机构应按系统检测方案所列检测项目进行检测。 d)检测方法及数量 1)主机为全部100%检测: 2)传感器检测方法为抽检,抽检数量为20%,且数量不得少于20 台,数量少于20 台时全部检测。 e)检测结论与处理 1)检测结论分为合格和不合格; 2)被检设备合格率100% 时为检测合格,否则为不合格。 3)系统检测不合格应限期整改,然后重新检测,直至检测合格,重新检测时抽检数量应加倍;系统检测合格,但存在不合格项,应对不合格项进行整改,直到整改合格,并应在竣工验收时提交整改结果报告。 2、布线 1)系统的布线,应符合现行国家标准《建筑电气装置工程施工质量验收规范》GB50303的要求。 2)在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。 3)系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。 4)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接

或用端子连接。 5)敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。 6)管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: 7)管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 8)在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。吊装线槽的吊杆直径,不应小于6mm。 9)线槽的直线段应每隔1.0m~1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点: (1)线槽接头处; (2)距接线盒0.2m处; (3)线槽走向改变或转角处。 10)线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。并列安装时,槽盖应便于开启。 11)管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 12)系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20M?。 13)同一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致。电源线正极应为红色,负极应为蓝色或黑色。 3、监控器的安装 1)监控器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3m~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m; 2)落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1m~0.2m。 3)监控器应安装牢固,不得倾斜。安装在轻质墙上时,应采取加固措施。 4)引入监控器的电缆或导线,应符合下列要求: (1)配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠; (2)电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不

防火门监控系统施工方案精编版

防火门监控系统施工方 案 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

防火门监控系统施工方案 防火门监控系统是由防火门监控器,防火门电动闭门器,防火门门磁开关,输入输出接口等组成。由于防火门分为常闭防火门和常开防火门,因此针对不同的防火门要配置不同的防火门监控系统。系统的施工,应依照批转的工程设计文件和施工技术方案进行,不得随意更变,如缺需变更设计时,应由原设计单位负责变更并经图审机构审核批准。 1.布线 1.1系统的布线,应符合现行国家标准GB50166《火灾自动报警系统施工与验收规范》的要求。 1.2系统总线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20MΩ 1.3同一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致,电源线应极应为红色,负极应为蓝色或黑色; 1.4系统总线采用通讯线NH-RVS-2*1.5mm2?(双绞线)+电源线NH-BV-2* 2.5mm2,穿SC20同管敷设。 2.监控器/中继器的安装 2.1监控器壁挂安装时,其底边距地面高度宜为1.3m—1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地面01m-0.2m; 2.2引入监控器的电缆或导线,电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色; 2.3防火门监控器安装在消防控制室,中继器安装在强电竖井内。 3.防火门控制器的安装 3.1控制器输出回路的连接线,应使用截面积不小于 1.0mm2的耐火铜芯导线,并应留有不小于150mm2的余量,其端部应有明显标志;

消防设备电源监控系统存在的意义

消防设备电源监控系统存在的意义 随着楼房的层数越来越高,城市的人口越来越多,如何保护居民们的财产安全,降低火灾的发生,成为了社会安全的首要问题。下面就针对消防设备电源监控系统怎样预防火灾的发生进行分析。 消防设备电源监控系统存在的意义 消防系统控制中心控制着自动报警系统、自动喷洒系统、消防事故广播系统、防排烟系统、气体灭火系统、消防栓系统、应急照明系统等多个消防安全系统的操作,是保护建筑安全消防的关键所在,而对于这些系统和设备是否能够正常运行,除了设备的质量之外,消防设备的电源状态也起着决定性的作用。这也就是要想确保消防系统的正常运作,消防设备电源如果不能可靠、稳定的工作,无论投入了多少消防设备对于整个建筑来说,对于预防火灾来说都是形同虚设的。这也凸显了消防设备电源监控系统的重要作用所在。 消防设备电源监控系统的概述 对于消防设备电源监控系统来说,是根据我国国家标准的《消防设备电源监控系统》研制开发的,这种系统是由消防设备电源监控器、电源总线、电压信号传感器、电流电压信号传感器、中级模块箱等设备构成的,主要是通过传感器对消防设备的主电源和备用电源进行实时监测,从而判断消防设备所连接的电源设备是否存在过

压、欠压、过流、短路、断路和缺相等一些故障的存在与否。 并且能够通过监视器对出现故障的地方、部位、类型和时间及时的在屏幕上显示,同时还可以发出声或者光警报信号,帮助检测部门进行预警,从而保证火灾发生时消防联动系统能够可靠、顺利运行,确保消防设备的可靠性。 消防设备电源监控系统可以用于现代大型的建筑、公共集聚的场所、商场、体育馆、礼堂、影院、医院和学校等各种公共场所。可以显示室内系统内消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息,所以说消防设备电源监控系统有效的预防火灾的发生。 关键词:海水湾电气科技消防巡检柜

消防设备电源监控系统V04

消防设备电源监控系统 编制:吕孟杰日期:2015-12-15 审核:日期: 批准:日期: 北京豪沃尔电子设备公司版权所有 内部资料注意保密

文档历史发放及记录

目录 文档历史发放及记录 ........................................................................................................... - 2 - 一、系统概要 ....................................................................................................................... - 5 - 1. 设计依据 ..................................................................................................................... - 5 - 2. 适用范围和适用环境 ................................................................................................. - 5 - 2.1适用范围 ................................................................................................................ - 5 - 2.2适用环境 ................................................................................................................ - 5 - 3.主要内容 ....................................................................................................................... - 5 - 3.1 概述 ....................................................................................................................... - 5 - 3.2 系统组成 ............................................................................................................... - 5 - 3.3 监控主机 ............................................................................................................... - 6 - 3.4 消防设备电源监控系统扩展箱 ........................................................................... - 6 - 3.5 监控模块 ............................................................................................................... - 6 - 4. 设计选用 ..................................................................................................................... - 6 - 5. 施工说明 ..................................................................................................................... - 7 - 6. 系统调试 ..................................................................................................................... - 7 - 7.管理维护 ....................................................................................................................... - 7 - 8. 其他 ............................................................................................................................. - 7 - 二、HJX1000消防设备电源监控主机 ................................................................................ - 9 - 三、HJX100A中继扩展箱 .................................................................................................. - 10 - 四、监控模块 ..................................................................................................................... - 12 - 1.单相交流监控模块 ..................................................................................................... - 12 - 2.直流监控模块 ............................................................................................................. - 12 - 3.三相交流监控模块 ..................................................................................................... - 13 - 4.开关模块 ..................................................................................................................... - 14 - 五、互感器选型 ................................................................................................................. - 16 - 六、消防设备电源监控系统图 ......................................................................................... - 17 - 七、监控模块接线图 ......................................................................................................... - 18 - 1.HJ10A接线图 .............................................................................................................. - 19 - 2.HJ10B接线图 .............................................................................................................. - 20 - 3.HJ10C接线图 .............................................................................................................. - 20 - 4.HJ00A接线图 .............................................................................................................. - 21 - 5.HJ00B接线图 .............................................................................................................. - 22 - 6.HJ30A、HJ31A接线图 ................................................................................................ - 22 - 7.HJ30B、HJ31B接线图 ................................................................................................ - 23 -

消防远程监控系统安装与调试

消防远程监控系统安装与调试 一、质量控制要求 系统安装包括组件安装和系统布线等内容,消防远程监控系统的施工过程质量控制应符合下列要求: 1.各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成并检查合格后,方可进行下道工序。检查不合格,需要整改。 2.隐蔽工程在隐蔽前进行验收,并形成验收文件。 3.相关各专业工种之间,进行交接检验,并经监理工程师签字确认后方可进行下道工序。 4.安装完成后,施工单位应对远程监控系统的安装质量进行全数检查,并按有关专业调试规定进行调试。 5.施工过程质量检查填写《城市消防远程监控系统施工过程质量检查记录》。 二、组件安装 用户信息传输装置应设置在联网用户的消防控制室内,联网用户未设置消防控制室时,用户信息传输装置应设置在有人值班的场所。用户信息传输装置在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m。用户信息传输装置应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。 引入用户信息传输装置的电缆或导线,应符合下列要求:

1.配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠; 2.电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹应清晰且不易退色; 3.端子板的每个接线端,接线不得超过2根; 4.电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量; 5.导线应绑扎成束; 6.导线穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵。 用户信息传输装置的主电源应有明显标志,并直接与消防电源连接,严禁使用电源插头进行连接。传输装置与备用电源之间应直接连接。用户信息传输装置使用的有线通信设备应根据国家有关电信技术要求安装,网间配合接口、信令等应符合国家有关技术标准。 城市消防远程监控系统中监控中心的各类设备根据实际工作环境合理摆放,安装牢固,适宜使用人员的操作,并留有检查、维修的空间。远程监控系统设备和线缆应设明显标识,且标识应正确、清楚。远程监控系统设备连线应连接可靠、捆扎固定、排列整齐,不得有扭绞、压扁和保护层断裂等现象。 三、系统接地检查 城市消防远程监控系统的防雷接地应符合现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的有关要求。 在城市消防远程监控系统中的各设备金属外壳设置接地保护,其接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接。接地应牢固并有明显的永久

消防报警远程监控系统方案

消防报警联网监控系统 技 术 方 案 2017年11月

第一章系统概述 (4) 1.1前言 (4) 1.2需求分析 (4) 1.3建设目标 (4) 1.4指导思想 (5) 1.5设计目标 (5) 1.6设计原则 (6) 1.6.1系统性原则 (6) 1.6.2标准性原则 (6) 1.6.3先进性和实用性原则 (7) 1.6.4经济高效性原则 (7) 1.6.5开放性原则 (7) 1.6.6兼容性和延续性原则 (7) 1.6.7可扩展性和易维护性原则 (7) 1.6.8安全性和可靠性原则 (7) 1.7相关标准及规范 (8) 第二章技术解决方案 (9) 2.1系统简介 (9) 2.1.1信息采集系统 (10) 2.1.2计算机网络系统 (10) 2.1.3消防报警远程监控系统 (10) 2.2系统结构 (12) 2.2.1系统总体结构 (12) 2.2.2系统的功能逻辑结构 (13) 2.2.3系统的网络结构 (13) 2.2.4软件平台划分 (14) 2.2.5硬件平台划分 (15) 2.3系统设计思路 (16) 2.3.1高度应用集成和智能辅助决策的设计思想 (16) 2.3.2采用集成网络应用平台(INAP)的体系结构 (16)

2.3.3建立消防管理应用平台开发的层次模型 (18) 2.3.4针对不同的阶段优选应用开发工具 (20) 2.3.5设计用户界面设计原则 (20) 2.4软件平台方案 (22) 2.4.1系统组成 (22) 2.4.2软件架构 (23) 2.4.3监督控制层 (23) 2.4.4基础管理层 (24) 2.4.5数据层 (27) 2.4.6软件平台主要系统建设方案 (27) 2.5硬件平台方案 (42) 2.5.1.信息采集终端系统平台 (42) 2.5.2.信息监控处理平台 (42) 2.6系统工作原理 (43) 2.6.1消防报警智能收发终端的数据采集 (43) 2.6.2消防报警监控中心 (44) 2.6.3接警处理(原理图) (45) 第三章系统实施 (47) 3.1实施条件:(场地、环境、硬件、软件平台工具选择、系统功能、设计、 工程实施等) (47) 3.2 其他设备接口处理 (48) 3.3工程实施 (48) 3.3.1工程实施指导原则 (48) 3.3.2工程任务 (49) 第四章售后服务体系 (50) 4.1售后服务承诺书 (50) 第五章设备清单 (50) 第六章典型客户..................................................................................................... 错误!未定义书签。

消防电源监控系统

消防电源监控系统 消防设备电源监控系统是依据由中国建筑标准设计研究院、上海安科瑞电气股份有限公司等单位主编国家标准《消防设备电源监控系统》,针对消防设备的电源进行实时监控的系统。通过检测消防设备电源的电流、电压值和开关状态,判断电源是否存在断路、短路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等状态并进行报警和记录。 此监控系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可有效避免火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,最大限度地保障消防联动系统的可靠性。 消防设备电源监控系统图 系统组成 系统由监控主机、中继器、监控模块和传输缆线组成。监控主机对所监测的消防设备电源的运行信息、故障信息、位置信息等参数进行跟踪采集、存储、分析,方便用户进行管理和监控;通过人机交互界面,将消防设备电源的数据汇总显示,具有管理、查看、报警、打印等多项功能。 监控模块用于在现场对各种消防设备的电源及设备运行状态进行信息采集,可通过选择功能不同的监控模块实现对不同消防设备电源的监控要求。监控模块分为三大类:M1模块

表示电源监控模块,用于监测电源的电压、电流;M2模块表示剩余电流监控模块,用于监测供电回路的剩余电流值;M3模块兼具以上M1和M2的功能,可以同时监测电源的电压、电流及剩余电流。 监控主机与监控模块的通信线路采用总线型连接方式。 监控模块选型表 ◆电源监控模块 型号 电源监控模块(M1) ◆剩余电流监控模块 型号功能 剩余电流监控模块(M2) ARCM100-Z ARCM200-J1 ARCM200-J4 ARCM300-J1 ARCM300-J4 显示方式液晶显示数码管显示数码管显示液晶显示液晶显示安装方式嵌入式嵌入式嵌入式导轨式导轨式 外形尺寸 面框 (mm) 120*120 96*48 96*48 ——开孔 (mm) 108*108 91*44 91*44 ——

消防电源监控系统施工工艺

消防设备电源监控系统 一、工艺流程 施工前准备工作→配管及布线→监控器安装→传感器安装→系统接地→调试→系统培训及交付使用 二、施工前准备工作 1、系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。 2、系统的安装必须由专业人员进行。 3、系统的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术方案进行,不得随意变更。确需变更设计时,应由原设计单位负责更改并经图审机构审核。 4、系统的施工应按设计要求编写施工方案,并经监理单位批准。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度。并应按附录B的要求填写施工现场质量管理检查记录。 5、系统施工前应具备下列条件: 1)设计单位应向施工、建设、监理单位明确相应技术要求; 2)应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图以及必要的技术文件; 3)系统设备、材料及配件齐全并能保证正常施工; 4)施工现场及施工中使用的水、电、气应满足正常施工要求。 6、系统的安装应按下列规定进行施工过程质量控制: 1)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查,检查合格后方可进入下道工序; 2)相关各专业工种之间交接时,应进行检验,并经监理工程师签证后方可进入下道工序; 3)施工过程中,施工单位应做好隐蔽工程验收、绝缘电阻和接地电阻检验、系统调试及设计变更等相关记录; 4)系统施工过程结束后,施工方应对系统的安装质量进行验收; 5)系统安装完成后,施工单位应按规定进行调试; 6)施工过程质量检查和验收应由监理工程师组织施工单位人员完成; 7)施工质量检查和验收应按附录C的要求填写。

7、建筑物产权所有者应建立保存系统内每个传感器的安装及试验记录。 三、设备、材料进场检验 1、系统施工前,应对设备、材料及配件进行进场验收,进场验收应有书面记录和参加人签字,并经监理工程师或建设单位签字确认;未经进场验收或验收不合格者不得使用。 2、设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件。系统中的强制认证(认可)产品还应有认证(认可)证书和认证(认可)标识。 3、系统的主要设备应是通过国家认证(认可)的产品。产品名称、型号、规格应符合设计要求和标准规定。 4、系统中非国家强制认证(认可)的产品名称、型号、规格应与检验报告一致。 5、系统设备及配件表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤,紧固部位应无松动。 6、系统设备及配件的规格、型号应符合设计要求。 四、布线 1、系统的布线,应符合现行国家标准《建筑电气装置工程施工质量验收规范》GB50303的要求。 2、在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。 3、系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。 4、导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 5、敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。 6、管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: 1) 管子长度每超过30m,无弯曲时;

森林防火监控系统技术方案

森林防火监控系统技术方案杭州海康威视数字技术有限公司

第一章概述 1.概述 森林防火工作是林业部门的工作重点,我国的林业工作正从植树向保树方面发展,森林防火重在防患于未“燃”。国家投入大量的人力、物力进行森林火灾的综合预防、扑灭工作中。但是由于森林本身具有环境复杂、分布区域广阔等特点,单纯依靠人防的办法,不止难以应对频发的险情,而且为此付出的代价和损失也过重。 综合利用新兴的科技手段,采用视频监控手段辅助处理森林防火,尽早发现火情,尽量在火发初期将其扑灭,这样可以减少扑火费用、降低人员伤亡以及提高灭火成功率。 视频监控系统在森林防火工作中发挥了相当重要的作用,视频监控相对于人力监控的优点越来越突出,根据我们长期的工作经验和与林业专家们的探讨,认为林火视频监控有着几大方面的优点: 1)便于指挥中心统一监视控制。 2)使抉择者可以观察火点实际情况,以便做出正确反映。 3)可以对火警进行纪录存档,以便后期的察看研究。 4)节省大量人力物力。 2.需求分析 根据森林分布区域广,与主管单位距离远的特点,本案认为森林防火监控系统有以下需求: 1)采用低照度要求、长焦距、高清晰度的云台摄像机,俯瞰林区中的大范围树 木。 2)根据监控点分布分散、距离防火检查站等办公区域距离远的特点,视频数据 采用前端压缩、无线传输的方式,汇聚到林区防火监控室。 3)为了统一管理,提高指挥力度,需要将各林区监控室汇聚的视频上传到森林

防火监控指挥中心。 4)指挥中心通过网络,将视频数据分发给其他职能部门,共享森林防火用监控 数据。 3.系统建设目标 利用建设森林防火监控系统,能有效协助林业局管理森林,保护森林资源不遭受重大损失;协助消防武警和森林警察进行森林火灾隐患的发现和排除、森林火灾的扑灭的工作,降低火灾频率,降低灭火成本,提高灭火成功率。

消防电源监控系统施工工艺解析

消防电源监控系统施工工艺解析 消防设备电源监控系统 一、工艺流程 施工前准备工作?配管及布线?监控器安装?传感器安装?系统接地?调试?系统培训及交付使用 二、施工前准备工作 1、系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。 2、系统的安装必须由专业人员进行。 3、系统的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术方案进行,不得随意变更。确需变更设计时,应由原设计单位负责更改并经图审机构审核。 4、系统的施工应按设计要求编写施工方案~并经监理单位批准。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度。并应按附录B的要求填写施工现场质量管理检查记录。 5、系统施工前应具备下列条件: 1) 设计单位应向施工、建设、监理单位明确相应技术要求; 2) 应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图以及必要的技术文件; 3) 系统设备、材料及配件齐全并能保证正常施工; 4) 施工现场及施工中使用的水、电、气应满足正常施工要求。、系统的安装应按下列规定进行施工过程质量控制: 6 1) 各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查,检查合格后方可进入下道工序; 2)相关各专业工种之间交接时,应进行检验,并经监理工程师签证后方可进入下道工序;

3)施工过程中,施工单位应做好隐蔽工程验收、绝缘电阻和接地电阻检验、系统调试及设计变更等相关记录; 4)系统施工过程结束后,施工方应对系统的安装质量进行验收; 5)系统安装完成后,施工单位应按规定进行调试; 6)施工过程质量检查和验收应由监理工程师组织施工单位人员完成; 7)施工质量检查和验收应按附录C的要求填写。 第 1 页共 1 页 7、建筑物产权所有者应建立保存系统内每个传感器的安装及试验记录。 三、设备、材料进场检验 1、系统施工前,应对设备、材料及配件进行进场验收,进场验收应有书面记录和参加人签字,并经监理工程师或建设单位签字确认;未经进场验收或验收不合格者不得使用。 2、设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件。系统中的强制认证(认可)产品还应有认证(认可)证书和认证(认可)标识。 3、系统的主要设备应是通过国家认证(认可)的产品。产品名称、型号、规格应符合设计要求和标准规定。 4、系统中非国家强制认证(认可)的产品名称、型号、规格应与检验报告一致。 5、系统设备及配件表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤,紧固部位应无松动。 6、系统设备及配件的规格、型号应符合设计要求。 四、布线 1、系统的布线,应符合现行国家标准《建筑电气装置工程施工质量验收规范》GB50303的要求。

消防设备电源监控系统

消防设备电源监控系统-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

系统接线示意图 中小型监控系统网络拓扑结构图 图22 中小型监控系统网络拓扑结构图 1.模块AFPM- 为传感器。监控器能接收并显示被监控消防设备电源的工作状态和中继器的工作状态。 2.传输距离大于500m时,需加中继器,中继器为现场传感器提供DC24V电源。中继器的AC220V 电源线采用3*2,由现场消防电源或消防监控室监控器提供。 3.传输方式为RS485总线,图中以A/B表示,其电缆屏蔽层应与监控器的保护接地可靠连接。 4.每一种传感器通过拨码开关设定与监控器的通讯地址。 5.根据工程需要在通讯线上最远端传感器处宜连接120Ω-10KΩ/1W匹配电阻,提高通讯稳定性。 6.一般电源监控器有4个输出回路,每个回路最多可直接连接32个传感器。特殊情况下可扩展连接更多传感器。 大型监控系统网络拓扑结构图 图23 大型监控系统网络拓扑结构图 1.系统主机最多可连接10个区域监控器,特殊情况可扩展。

2.此系统用于建筑群或现场设备较多,需要分为多个区域的情况。 3.每个区域监控器可直接连接128个传感器,特殊情况可扩展。 4.监控器供电主电源AC220V,备用电源可自带,也可现场提供。监控系统图 消防电梯电源监控系统图 图24 消防电梯电源监控系统图 排风兼排烟风机电源监控系统图 图25 排风兼排烟风机电源监控系统图消防泵房低压配电系统图

图26 消防泵房低压配电系统图 消防排水(污)泵电源监控系统图 图27 消防排水(污)泵电源监控系统图楼层应急照明、防火卷帘电源监控系统图

医院消防监控系统设计

西安医院消防监控系统设计 摘要:西安医院楼层高,人员密集,难于管理,一旦发生火灾事故后果十分严重。因此,为西安医院设计安全可靠、便于维护的消防监控系统,具有很大的实际意义。 论文以西安医院为研究对象,首先介绍西安医院的结构布局和消防要求,然后对组成消防监控系统的探测报警模块,灭火模块,消防电话模块,消防广播模块进行介绍和方案设计,接着结合西安医院的实际情况对各个模块所需的设备进行选型并完成消防监控系统的详细设计,最后对西安医院内所有监控设备进行消防联动控制编程,使火灾监测与联动控制有效的结合。 该监控系统可以实现对西安医院火灾自动发现和自动报警,并且及时启动自动喷淋系统进行灭火。同时消防电话、消防广播模块同时启动可以有比较好的组织协调和调度功能,增加火灾现场人员逃生几率,提高灭火效率,具有一定的实用价值。 关键词:消防监控系统;自动喷淋系统;灭火

Design of Fire Monitoring System in Xi'an Hospital Abstract:Because of high floors and personnel-intensive ,once the fire accident has happened, the consequence is very serious. So, designing a safe, reliable and convenient Fire Monitoring System to manage Xi'an Hospital has a great practical significance. This paper studies on Xi'an Hospital ,The first section introduces the structure of the layout of the hospital and fire requirements, Then we overall presentation and design the alarm detection module, fire-fighting module, fire phone module , fire radio module ,which constitute the Fire Monitoring System .Then combined with the actual situation of the hospital, select the equipments which required for each module, and complete the detailed design of the Fire Monitoring System , at last ,we make fire fighting linkage to control programming for all the monitoring equipments in the Xi'an Hospital , fire monitoring and linkage control effective combination The monitoring system can be realized by the Xi'an Hospital automatic fire detection and alarm, and the prompt start spraying automatic fire extinguishing system. Meanwhile fire calls, fire also started broadcasting module can be better coordination and scheduling functions, with some practical value, the system increases the scene of the fire escape probability of staff, and improves the efficiency of fire. Key words:Fire fighting monitor system; Automatic sprinkler system; Fire-fighting

消防设备电源监控系统施工注意事项

系统的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术放啊进行,不得随意变更。确实需要变更设计时,应由原设计单位负责更改并经图审核机构审核批准 1、布线 A、系统的布线,应符合现行国家标准GB50166《火灾自动报警系统施工与验收规范》的要求; B、系统总线铺设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20M; C、同一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致,电源线正极应为红色,负极应为蓝色或黑色; D、系统总线采用通讯线NH-RVS-2 X 1.5平方厘米(双绞线)+电源线NH-BV-2 X 2.5平方厘米,穿SC20同管铺设。 2、控制器/区域分机的安装 A、监控器挂壁安装时,其底边距地面高度宜为1.3m-1.5m,期靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m; B、引入监控器的电缆或导线,电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色; C、消防监控设备安装在消防控制室;区域分机安装在强电竖井内。

3、传感器的安装 A、传感器输出回路的连接线,应使用截面积不小于1.0平方厘米的铜芯导线,并应留有不小于150mm的余量,其端部应由明显标志; B、所有传感器均由配电柜成套厂家安装于相应被检测配电箱、柜内; C、传感器的安装不应破坏被检测线路的完整性,不应增加路线接电。 D、系统接地的设计参照现行国家标准GB50116《火灾自动报警系统设计规范》。 4、调试 A、系统的调试,应由建设(监理)单位组织、施工单位具体实施。应在施工安装结束并在质量验收合格后进行; B、调试前应具备下列技术文件; C、系统图,平面图; D、设备安装技术文件; E、变更设计部分的实际施工图,变更设计的证明文件; F、施工过程检查记录,调试记录; G、设备的使用说明书、产品检测报告、合格证及相关材料 H、调试负责人员必须由专业技术人员承担