文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 生产水系统运行方式优化技术措施2

生产水系统运行方式优化技术措施2

生产水系统运行方式优化技术措施2
生产水系统运行方式优化技术措施2

云南大唐国际红河发电有限公司

发电部技术措施

编号:QJ2013004

主题:生产水系统运行方式优化技术措施

执行单位:发电部管理人员及各运行值、大鸿公司、总经部

编写:孙应波欧志中

审批:

批准:

技术措施内容:

云南大唐国际红河发电有限责任公司生产水系统由循环水塔东侧山顶上200m3的生产水池及其供水管道、阀门组成,主要用户有食堂、行政办公楼、生产楼、蓝巢检修公寓、值休楼、蓝巢检修楼、化水楼、主厂房、输煤综合楼、仓库等。机组正常运行期间,隔绝生产水池出口门,开启厂区工业水系统至生产水系统联络门,由厂区工业水系统向生产水系统供水;开启生产水池与生活水池联络门,生产水池与生活水池并列作为生活水池用。但当#1、2机组全停,厂区工业水系统不需连续运行时,这种运行方式需维持厂区工业水泵连续运行,浪费厂用电,增加用水成本。

一、制订本措施的目的

根据厂区工业水系统的运行情况、厂区供水和市政供水的成本差价,合理调整生产水系统的供水方式,既保证生产水用户的正常供水,又减少厂区工业水泵的运行时间,节省厂用电,同时还降低用水成本,为此特制定本措施,请各值、大红公司、总经部组织相关人员学习并严格执行。

二、技术措施具体规定

1、当机组正常运行,厂区工业水连续运行期间,关闭生产水池出水二次门和新加装生产水池出水门并上锁,实现生产水与生活水的可靠隔离,开启厂区工业水至生产水供水门,供主厂房、化学楼等生活及保洁用水。开启生产水池与生活水池联络门,生产水池与生活水池并列作为生活水池用。

2、当机组全停,厂区工业水不需连续运行时或检修停运时间在一周以内时,关闭生产水池与生活水池联络门,生产水池与生活水池分开运行。当生产水池水位低时,启动厂区工业水泵,开启厂区工业水至生产水系统联络门,开启生产水池出水二次门和新加装生产水池出水门,向生产水池补水至高位后停运厂区工业水泵,由山定水池向生产水系统供水,供主厂房、化学楼等生活及保洁用水。

3、当机组全停,厂区工业水需停运一周以上时,关闭厂区工业水至生产水供水门并上锁,开启生产

水池出水二次门和新加装生产水池出水门、生产水池与生活水池联络门,由生活水带生产水系统,供主厂房、化学楼等生活及保洁用水。

4、发电部运行人员只负责厂区工业水泵启停、厂区工业水至生产水系统联络门的操作;生产水系统及生活水系统的相关阀门的操作,包括生产水池出水二次门、新加装生产水池出水门、生产水池与生活水池联络门等由大鸿公司负责,总经部检查。

发电部

2013年08月26日

附生产水系统示意图

系统优化最佳方案

WindowsXP终极优化设置(精心整理篇) 声明:以下资料均是从互联网上搜集整理而来,在进行优化设置前,一定要事先做好备份!!! ◆一、系统优化设置 ◆1、系统常规优化 1)关闭系统属性中的特效,这可是简单有效的提速良方。点击开始→控制面板→系统→高级→性能→设置→在视觉效果中,设置为调整为最佳性能→确定即可。 2)“我的电脑”-“属性”-“高级”-“错误报告”-选择“禁用错误汇报”。 3)再点“启动和故障恢复”-“设置”,将“将事件写入系统日志”、“发送管理警报”、“自动重新启动”这三项的勾去掉。再将下面的“写入调试信息”设置为“无”。 4)“我的电脑”-“属性”-“高级”-“性能”-“设置”-“高级”,将虚拟内存值设为物理内存的2.5倍,将初始大小和最大值值设为一样(比如你的内存是256M,你可以设置为640M),并将虚拟内存设置在系统盘外(注意:当移动好后要将原来的文件删除)。 5)将“我的文档”文件夹转到其他分区:右击“我的文档”-“属性“-“移动”,设置 到系统盘以外的分区即可。 6)将IE临时文件夹转到其他分区:打开IE浏览器,选择“工具“-“internet选项”-“常规”-“设置”-“移动文件夹”,设置设置到系统盘以外的分区即可。 ◆2、加速XP的开、关机 1)首先,打开“系统属性”点“高级”选项卡,在“启动和故障恢复”区里打开“设置”,去掉“系统启动”区里的两个√,如果是多系统的用户保留“显示操作系统列表的时间”的√。再点“编辑”确定启动项的附加属性为/fastdetect而不要改为/nodetect,先不要加/noguiboot属性,因为后面还要用到guiboot。 2)接下来这一步很关键,在“系统属性”里打开“硬件”选项卡,打开“设备管理器”,展开“IDE ATA/ATAPI控制器”,双击打开“次要IDE通道”属性,点“高级设置”选 项卡,把设备1和2的传送模式改为“DMA(若可用)”,设备类型如果可以选择“无”就选为“无”,点确定完成设置。同样的方法设置“主要IDE通道”。

循环冷却水系统维护方案(中科院项目)

冷却&冷冻循环水系统清洗维护方案 中科院上海生命科学研究院项目 上海联纯机电科技有限公司 20140523

目录 1、保密协议 2、公司简介 3、冷却(冷冻)循环水系统基础资料 4、冷却(冷冻)循环水系统中存在的问题及危害 5、冷却(冷冻)循环水清洗、维护方案 6、水质控制指标及注意事项

1、保密协议 上海联纯机电科技有限公司提供给上海达侃制冷工程有限公司关于中科院上海生命科学研究院的循环水处理方案中包括的所有有关上海联纯机电科技有限公司的专业阐述、技术判断、方案设计、专利技术、推荐产品以及相关的硬件和软件,依据上海联纯机电科技有限公司的保密规定,只提供给上海达侃制冷工程有限公司参考。 上海达侃制冷工程有限公司应遵循上述的保密声明,承诺不向第三方提供有关的信息数据。

2、公司简介 上海联纯机电科技有限公司是一家专业从事于各类纯水、超纯水、软化水、锅炉水、冷却循环水、污废水以及中水回用设备的开发、引进、设计、制造、安装调试及维护保养。 公司集合经验丰富的专业工程技术人员,精诚为食品饮料、电子、制药、锅炉、酿酒、五金电镀及表面处理、印染、日用化学等各行业提供规划设计、制造及安装调试各类水处理生产线和交钥匙工程。 公司工程技术、行政管理、设备制造及安装调试人员均为专业化人士,负责从事食品饮料洁净无菌水、电子行业超纯水、电厂化学水、锅炉和纺织印染软化水、化妆品工艺纯水、酒类兑制水、天然矿泉水、饮用纯净水/净水/去离子水、高尚住宅小区管道直饮水、泳池循环水等水处理系统的设计、制造、安装调试、人员培训及专业的售后服务。 公司为下列水处理及环保领域提供咨询、设计、装配、调试和售后服务或整个项目的承包并提供辅助产品和服务。 1、饮料行业:纯净水、矿泉水、啤酒(白酒)冲洗和酿造用水、 果汁水、茶饮料; 2、制药行业:制药用水、注射用水、人工肾透析; 3、电子行业:集成电路芯片、单晶硅半导体、液晶显示器、 显像管、壳、线路板等冲洗用水; 4、电力化工:电厂锅炉补给水、循环水系统、化工工艺用水; 5、废水处理:城市生活污水、啤酒工艺污水、电镀行业污水、 电子行业污水、电厂酸碱污水;

linux_操作系统优化方案

按照传统,Linux不同的发行版本和不同的内核对各项参数及设置均做了改动,从而使得系统能够获得更好的性能。下边将分四部分介绍在Red Hat Enterprise Linux AS和SUSE LINUX Enterprise Server系统下,如何用以下几种技巧进行性能的优化: 1、Disabling daemons (关闭daemons) 2、Shutting down the GUI (关闭GUI) 3、C hanging kernel parameters (改变内核参数) 4、Kernel parameters (内核参数) 5、Tuning the processor subsystem(处理器子系统调优) 6、Tuning the memory subsystem (内存子系统调优) 7、Tuning the file system(文件系统子系统调优) 8、Tuning the network subsystem(网络子系统调优) 1 关闭daemons 有些运行在服务器中的daemons (后台服务),并不是完全必要的。关闭这些daemons可释放更多的内存、减少启动时间并减少C PU处理的进程数。减少daemons数量的同时也增强了服务器的安全性。缺省情况下,多数服务器都可以安全地停掉几个daemons。 Table 10-1列出了Red Hat Enterprise Linux AS下的可调整进程. Table 10-2列出了SUSE LINUX Enterprise Server下的可调整进程

注意:关闭xfs daemon将导致不能启动X,因此只有在不需要启动GUI图形的时候才可以关闭xfs daemon。使用startx 命令前,开启xfs daemon,恢复正常启动X。 可以根据需要停止某个进程,如要停止sendmail 进程,输入如下命令: Red Hat: /sbin/service sendmail stop SUSE LINUX: /etc/init.d/sendmail stop 也可以配置在下次启动的时候不自动启动某个进程,还是send mail: Red Hat: /sbin/chkconfig sendmail off SUSE LINUX: /sbin/chkconfig -s sendmail off 除此之外,LINUX还提供了图形方式下的进程管理功能。对于Red Hat,启动GUI,使用如下命令:/usr/bin/redhat-config-serv ices 或者鼠标点击M ain M enu -> System Settings -> Serv er Settings -> Serv ices.

浅谈电力系统优化运行的意义

浅谈电力系统优化运行的意义 电网经济运行就是一项实用性很强的节能技术。这项技术是在保证技术安全、经济合理的条件下,充分利用现有的设备、元件,不投资或有较少的投资,通过相关技术论证,选取最佳运行方式、调整负荷、提高功率因数、调整或更换变压器、电网改造等,在传输相同电量的基础上,以达到减少系统损耗,从而达到提高经济效益的目的。 一、电力系统优化运行的意义: 电网的经济运行主要包括变压器及其电力线路的经济运行,电力设备中变压器是一种应用十分广泛的电气设备,变压器自身要产生有功功率损耗和无功功率损耗。电力系统中变压器产生的电能损耗占电力系统总损耗比例也很大,因此在电力系统中变压器及其供电系统的经济运行,对降低电力系统、线损,有着重要的意义。由于当前绝大部分的变压器及其供电系统都在自然状态下运行,加上传统观念及习惯性错误做法的影响,导致现有变压器不一定运行在经济区间,因此必须要通过各种技术措施来降低。 二、电网经济运行降损的主要技术措施 1、合理进行电网改造,降低电能损耗 由于各种原因电网送变电容量不足,出现“卡脖子”、供电半径过长等。这些问题不但影响了供电的安全和质量,而且也影响着线损。电力网改造是一次机遇,要抓住城农网改造,认真彻底地改善不合理的布局与设备。要充分利用在现有电网的改造基础上,提高电网供电容量和保证供电质量的前提下,运用优化定量技术降低城乡电网的线损,如老旧变压器淘汰中要劣中汰劣,新型变压器选型中要优中选优,既要根据城网和农网负载分布的特点,调整变压器运行位置与供电线路实现优化组合,又要根据电网中变压器与供电线路的分布状况,优化负载经济分配和电网经济运行方式。总之,由于电力行业是技术密集型行业,在城乡电网改造中应贯彻“科教兴电”的方针,依靠科技进步和推广以计算机应用为主要内容的先进技术,提高电网安全经济供电的管理水平。在城乡电网建设和改造过程中要优化调整城乡电网的电力结构和提高电网结构中的技术含量。把电网建成“安全经济型电网”,为电网安全供电奠定良好的基础。在电网运行中最大限度地降低电网的线损,为缩小与发达国家电网线损的差距做出贡献。 由于电网的线损主要是由变压器损耗与电力线路损耗所组成,所以电网改造的节电降耗,也就是对电网中的所有变压器和电力线路进行择优选择和优化组合,组建成“安全经济型电网”。因此,应重点从以下几方面考虑: (1)调整不合的网络结构。 合理设计、改善电网的布局和结构;避免或减少城农网线路的交错、重叠和迂回供电,减少供电半径太大的现象。 (2)采用子母变压器,合理选用变压器容量。避免“大马拉小车”现象。城农网改造应注意合理分配变压器台数与容载比,一般负荷在65%~75%时效益最高,30%以

循环水系统工艺改造及优化运行

循环水系统工艺改造及优化运行 摘要:仪征化纤股份有限公司水务中心三区循环水(原涤纶三厂)始建于1989年,由于三区循环水东、西站是分期建设,两套系统全部建成后,将系统供回水管网进行连通,安装隔断阀控制,隔断阀长期处于关闭状态,但随着运行时间的增加,两套系统存在互窜的现象,影响系统水质状况;且三区循环水设有两套系统,使系统呈现资源配置分散、利用率低的现状,需要对两套系统进行合并运行、工艺优化。 关键词:循环水处理;系统合并运行;节能降耗 节能降耗是我国经济和社会发展的一项长远战略,近年来各种节能降耗的措施、政策和目标在 不断制定和完善,同时政府也相应投入大量资金用于支持节能降耗项目的开展。循环水泵站作为公用工程的主要耗能设备,节能改造空间较大,因此循环水泵站及其系统的节能降耗工作具有重要的意义。 1循环水系统概况 仪征化纤股份有限公司水务中心三区循环水(原涤纶三厂)始建于1989年,三区循环水由东、西站两套系统组成,由于东、西站循环水是分期建设,待两套系统全部建成后,将供回水管网进行连通,并装有系统隔断阀,隔断阀长期处于关闭状态。西站循环水原设计供水能力为3300m3/h,设有4台循环水泵和4组冷却塔,主要用户为聚酯七、八单元,50~70岗位,短纤中空17~18K和23~26K;东站循环水原设计供水能力为9000m3/h,设有10台循环水泵和6组冷却塔,其中4台B02循环水泵专供聚酯九、十三单元及切片生产、长丝空压站、长丝一装置等用户,6台B01水泵专供冷冻系统。 由于原涤纶三厂完全是分期规划、分期建设,西站循环水原设计只考虑七、八单元建设所需循环水量,对于后期建设项目所需循环水均在东站循环水建设中考虑,因而形成现在的东西两个循环水站,客观上造成整个系统呈现资源配置分散,利用效率降低,且随着运行时间的增加,两套系统存在互窜现象,影响水质状况,对系统稳定运行产生影响,所以可利用目前七单元切片生产停运、长丝转产短纤、聚酯工艺调优、冷冻机改造优化循环水需求量不断下降的机会,对两套系统进行合 并运行,进行系统节能降耗、优化运行工作。 2运行存在问题 2.1系统水泵运行组合方式不合理 由于原一、二、三厂聚酯系统生产规模相差不大,但原三厂需运行四台泵才能满足生产需求,

《技术措施》之空调水系统

空调水系统 1、冷热媒参数: 一般舒适性空调冷水供回水温度应为7/12℃,热水供回水温度应为60/50℃;蓄冷大温差低温送水冷水温度一般为1~5℃;区域供冷冷水供回水温度宜为5/11℃。 2、冷水系统管制的确定: 1 季节性空调(过度季节不使用)应采用两管制,有自动控制时可不做朝向分区。 2 全年性空调且标准较高的工程宜采用四管制系统,过渡季及冬季可同时供冷供热。全年 性空调采用两管时,应按朝向和内外区进行分区,以解决过渡季不同朝向及冬季内外区不同负荷的要求,分别向不同的区域供冷和供热。 3、空调水系统一般采用开式膨胀水箱定压的闭式循环系统;为了减少腐蚀,也可采用密闭式膨胀罐定压方式或补水泵变频定压方式,是水系统全封闭。 4、冷源侧宜采用定流量运行,负荷侧宜变流量运行。末端装置设电动两通阀。总供回水管之间应设压差控制的旁通装置,旁通管径按一台冷水机组的冷水量确定。当负荷侧需要采用定流量运行时,末端装置应设电动三通阀。 5、当管路系统较小,末端支管环路阻力占负荷侧干管环路阻力的2/3~4/5时,可采用异程系统;当末端支环路阻力较小,而负荷侧干管环路较长,且其阻力占的比例较大时,应采用同程式。 6、变流量空调水系统当采用动态平衡阀时,可按下列原则选用阀门: 1 冷源侧定流量,并联冷水机组的冷水和冷却水入口和并联定速水泵出口应设定流量型动态平衡阀。 2 风机盘管和水源热泵机组冷水出口宜设动态平衡电动两通阀。 3 空调机组、新风机组冷水出口宜设动态平衡电动调节阀。 7、水力计算:空调水系统应进行水力计算,各并联环路压力损失差额,不应大于15%。 1 冷水管路比摩阻宜控制在100~300Pa/m。当量绝对粗糙度:闭式系统K=0.2㎜,开式系统K=0.5㎜。 2 乙醇管路比摩阻宜控制在50~200Pa/m(查相应的冷水管计算表时用)。 3 空气凝结水管可按末端设备制冷量选用,见下表: 8、在高层建筑中,冷水泵宜设在冷水机组的蒸发器出口,以降低蒸发器工作压力。 9、高层建筑的冷水系统的竖向分区原则取决于制冷、空调设备及配件的工作压力。设计时应根据工程具体情况通过技术经济比较确定。 1 对于标准型冷水机组,蒸发器的工作压力为1.0MPa,其他末端及阀部件也在允许范围之内,冷水系统静压不大于1.0Mpa时可不分区(水泵吸入式)。系统静压大于1.0Mpa时,应有竖向分区。 2 高、低区冷热源分开设置—冷热源都集中设置在地下室时,冷水系统静压>1.0Mpa的高区系统,应选择承压较高的设备(1.6 Mpa或 2.0 MPa);高区冷热源设备布置在中间层或顶层时,应妥善处理设备噪声及振动问题。 3 在中间设备层内布置水-水热交换器——制冷机集中设置不分区,冷水系统静压不大雨1.0 Mpa的低区直接供冷,超过 1.0 Mpa的高区采用板式换热器进行供冷,冷水换热温差取0.5~1.5℃,,热水换热温差取2~3℃。高区空调末端设备出力应按二次水水温进行校核。

关于无锡地铁车站环控大系统和水系统运行优化的几点措施

关于无锡地铁车站环控大系统和水系统运行优化的几点措施 发表时间:2018-09-10T16:40:48.390Z 来源:《科技研究》2018年7期作者:曹中华 [导读] 通过对环控大系统和水系统运行状态的运行参数,和存在的问题,提出运行优化的措施。(无锡地铁集团有限公司运营分公司江苏无锡 214000) 摘要:基于地铁地下车站近期运营空调季节处于部分负荷的状态,通过对环控大系统和水系统运行状态的运行参数,和存在的问题,提出运行优化的措施。 关键词:地铁环控大系统水系统节能 0 引言 地铁车站通风空调与空调水系统的设计容量一般按照地铁线路远期运营规模进行选型。在运营初期,列车运行的数量、进出车站的客流以及站内照明和设备容量远未达到远期预测规模,因而车站处于“温度较低,发热量较小”的车站室内热湿环境,在夏季车站空调冷负荷远低于通风空调与冷水机组的设计容量,即车站一般一直处于部分负荷状态。 在地铁运行初期的夏季空调季节,如何通过合理的节能控制措施,在车站处于部分负荷的情况下,在保障通风空调设备及水系统设备正常稳定运行的同时,进一步实现节能运行。 1 项目概况 无锡地铁一号线是无锡首条轨道交通线路,全长29.4km,起于惠山区堰桥站,止于滨湖区长广溪站,全线共设车站24座,其中高架站5座,地下站19座。在空调运行期间,我们选择一号线南禅寺站作为测试站点,该站是第11个车站,为地下二层岛式站台车站,车站有两个出入口。 2 现场测试 车站大系统采用变风量全空气系统,站厅层两端环控机房分别布置1台组合式空调器和1台回排风机,组合式空调箱和回排风机均采用变频控制,另每端布置1台小新风机对车站公告区送新风以满足人员的新风量。冷源采用2台螺杆式冷水机组,冷冻水系统为一次泵变流量系统,冷却水系统为一次泵定流量系统。 主要设备铭牌参数如下:①冷水机组额定制冷量为569kw,额定功率为111.5kw,COP值为5.1,蒸发器出口水温7.0℃,冷凝器进口水温32℃;②冷冻泵流量为108 m3/h,扬程为33m,功率为18.5kW;③冷却泵流量为130 m3/h,扬程为28m,功率为18.5kW;④空调机组风量为60000m3/h,机外静压850Pa,制冷量为669.9kW,电机功率为37kW。 在现场测试期间,冷水机组只运行一台,南禅寺站2#冷机某时刻的运行参数如下: ①冷冻水进出水温度为10.0/6.7℃;②冷却水进出水温度为27.5/29.4℃;③压缩机电流为93.1A 相应时刻,冷冻水和冷却水流量分别为76.5m3/h和157.7m3/h,计算得到冷机的制冷量、COP等性能参数,如下:①制冷量为294.5 kW;②输入功率为54.3 kW;③COP为5.4;④冷却侧散热量为349.6 kW;⑤不平衡率(%)为0.2。 根据水泵进出口压力、输入功率以及流量可以计算得到冷冻、冷却水泵的效率,具体如下:①冷冻水泵入口压力0.34 MPa,泵出口压力为0.48 MPa,流量为86.4 m3/h,输入功率为6.65 kW,扬程为14.3 m,效率为50.5%;②冷却水泵入口压力0.06 MPa,泵出口压力为0.27 MPa,流量为180.4 m3/h;③输入功率为19.23 kW,扬程为21.4 m,效率为54.7%。 根据水泵的铭牌参数,冷冻、冷却水泵的额定效率分别为52.4%和53.6%,实际运行效率与额定效率较为接近;但需要注意的是,水泵的实际扬程要小于额定扬程,使得水泵实际流量偏大,水泵电耗增加,具体对比如下所示,其中冷却水泵的功率已超过额定功率: ①冷冻泵额定流量为75.6m3/h,实际流量为86.4 m3/h,冷却泵的额定流量为130 m3/h,实际流量为180.4 m3/h; ②冷冻泵的额定扬程为16.2m,实际扬程为14.3m,冷却泵的额定扬程为28 m,实际扬程为21.4m; ③冷冻泵输入额定功率为6.35kW,实际输入功率为6.65kW,冷却泵的输入额定功率为18.5kW,输入实际功率19.23kw; ④冷冻泵的额定效率为52.4%,实际效率为50.5%,冷却泵的额定效率为53.6%,实际效率为54.7%。 说明:冷冻水泵实际运行的频率为35Hz,额定流量、扬程和功率已按照实际频率折算。 南禅寺站大系统风机采用变频运行,运行功率如下: ①B端空调机组的功率为10.2kW,风量为4.1m3/h;②B端回排风机的功率为6.3kW,风量为2.3m3/h;③小新风机的功率为0.4kW,风量为1.8m3/h; 说明:空调机组及回排风机的运行频率为35Hz,小新风机为工频运行 3 运行优化措施 地铁车站空调大系统的风机能耗在地铁空调能耗中占很大比例,车站大系统无论是负荷特性还是系统形式都适于采用变频变风量方式运行。实时反馈控制,通过测量车站回风实际温度,与车站设定温度进行比较,并根据差值控制变频器调节风机转速,实现系统变风量运行,保证车站的热环境状态。 在变频变风量调节下,需要对不同频率下系统送回风的风量进行测试匹配,通过送回风风量差来引入所需的新风量。但同时应注意夏季最小新风空调工况下新风量的控制,避免导致车站引入过多的新风,恶化了站内的环境,同时增加了无谓的空调负荷。 对于空调水的系统,冷机的启停条件是由外温和车站负荷决定的。当外温高于临界外温时,启动冷机是经济的。车站发热量越大,临界温度越低,说明车站负荷大时,更应开启冷机。考虑到地铁热环境对相对湿度的要求比较宽松,一般仅靠表冷段除湿就可满足要求。但在室外相对湿度大的情况下,关闭冷机直接通风,可能增大站内相对湿度,对人员舒适性不利。因此冷机的启停条件按干球温度来确定,虽然能耗会稍大,但对于室内环境是有利的。 空调水系统的水泵虽然装机容量不大,但是由于运行时间长,在运行总电耗中占有相当的比例。在运行方面的典型问题是水路的各类不当旁通问题。对于停止的冷机,应同时关闭其冷冻水、冷却水回路的水阀,停止这些水路中水的流动。在杜绝了各类不必要的水路旁通的基础上,对冷冻水泵实行变频控制,才能在部分负荷时减少循环流量,获得有效的节能效果。

发电厂汽轮机系统优化策略研究

发电厂汽轮机系统优化 策略研究 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

发电厂汽轮机系统优化策略研究【摘要】近几十年来,我国的电力事业随着我国科学技术的发展而不断前进。其中汽轮机组作为一种重要的发电设备,不断向着大容量、高参数方向发展,这种发展趋势给汽轮机组带来了尽量高的热效率。在本文中,作者通过工程实例详细分析了当前我国发电厂汽轮机系统存在的一些问题,并提出了对应的优化措施。 【关键词】汽轮机;发电厂;系统优化;策略 1.前言 汽轮机是一种用于电力发电的重要电力设备,汽轮机系统的热效率直接影响着发电厂的发电效率。随着我国科学技术以及电力事业的不断发展,汽轮机也在向着大容量、高参数方向迈步。但是,随着汽轮机组设备的不断复杂化,在发电过程中需要控制的因素不断变多,传统的纯液压调节系统己经很难满足汽轮机组设备的要求[1]。为了使汽轮机获得更高的热效率,我们有必要对发电厂的汽轮机系统进行优化,以达到电厂大容量机组的高效运行和节能降耗的目的。 2.工程概况

地处我国某地的发电厂,规划项目容量为亚临界机组4×300MW,其中汽 轮机设备来自于上海汽轮机厂,是由其引进西屋技术生产所生产的。这 种汽轮机有300MW的额定功率,最大连续出力值为310.05MW,主汽轮机 和再热蒸汽的额定温度均为537℃,规划汽轮机的给水温度为270.8℃,主汽阀前主汽额定压力为16.67×106Pa。汽轮机有90.4%的总内效率, 其中高压缸效率为86.7%,中压缸效率为91%,低压缸效率为92%,汽轮 机保证热耗值为8375kJ/(kWh);规划厂用电率为6%;规划发电标准煤耗和供电标准煤耗分别为320.4g/(kWh)和345.4g/(kWh)。其中的给水泵汽轮机也是由上海汽轮机厂生产的,该给水泵汽轮机的规划功率为 2.985MW,最大功率为6.1MW。 3.影响汽轮机经济性的因素 对汽轮机经济性有影响的因素比较多,比如汽轮机的供电煤耗等。以亚 临界300MW汽轮机供电煤耗为例,当设计汽轮机供电煤耗320.4g/(kW·h)计算出其对供电煤耗的影响结果如下表。 表1各个影响因素对供电煤耗的影响值 影响因素变化值影响值

系统优化方法

1.系统启动项太多,影响开机启动速度,方法:开始——运行——msconfig——启动——在启动项里,你只保留ctfmon.exe输入法和杀毒软件即可,其他的将对勾去掉,按应用并确定即可。 2、关闭系统属性中的特效,这可是简单有效的提速良方。右键我的电脑—属性--高级--性能--设置--在视觉效果中,设置为调整为最佳性能--确定即可。 3、右键桌面—属性—桌面—背景—选择无;颜色—选择黑色;桌面背景对开机速度影响最大;应该去掉。 4、屏幕保护程序—选择无。 5、外观—窗口和按钮—选择经典样式—色彩方案—选择Windows经典。 6、最多保留十个左右;对一些不常用的图标应该从桌面删除。 7、对一些不常用你又不想删除的,可以集中放在一个文件夹,方法:右键桌面—排列图标—运行桌面清理向导,你只要按照提示清理就OK了。 8、如果你的系统杀毒软件开机时随机启动的话,杀毒软件就要扫描检查图标链接是否有毒,这需要一定时间,就出现图标显示慢的情况,这是正常的,并不是电脑有问题。这方面网上很多,你可以去搜索搜索。 9、开始--运行--输入regedit 回车。打开注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory ManagementPrefetchParameters,在右边找到EnablePrefetcher主键,把它的默认值3改为1,这样滚动条滚动的时间就会减少。 10、在“我的电脑”上点右键-属性-硬件-设备管理器-点击“IDE ATA/ATAPI”选项-双击“次要IDE通道”-高级设置-设备类型,将“自动检测”改为“无”,主要要IDE通道也做相同的设置,这样你电脑滚动条最多跑三圈,启动速度将提高三倍以上。 11、在“开始→运行”中输入gpedit.msc,打开组策略编辑器。找到“计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”打开限制可保留带宽属性对话框,选择“禁用”即可。这样就释放了保留的带宽。 12、建议经常清理系统垃圾(如系统垃圾文件、系统注册表垃圾)并推荐你一个清理系统垃圾的一个小程序(见最后附件)。 13、建议将你电脑中的IE临时文件和虚拟内存设置在非系统盘中。 14、在平时不要同时打开太多的应用程序软件,将杀毒软件或其它优化软件的监控功能关闭,因为杀毒软件或其它优化软件的监控功能特别占据系统资源。 15、重启电脑,启动到桌面后,会弹出一个窗口,在小方格中添加勾选,点“确定”(因为改动了系统配置实用程序)。 另外,还要注意经常清理系统垃圾,按时整理磁盘碎片。这方面网上也挺多,你自己注意多搜索。 最后建议你下载安装Windows优化大师,对你的系统进行全面清理和优化.经过该软件的清理优化,你的系统运行速度和性能肯定会有明显提高。 附件: 在电脑屏幕的左下角按“开始→程序→附件→记事本”,把下面的文字复制进去(黑色部分),点“另存为”,路径选“桌面”,保存类型为“所有文件”,文件名为“清除系统LJ.bat”,就完成了。记住后缀名一定要是.bat,ok!你的垃圾清除器就这样制作成功了! 双击它就能很快地清理垃圾文件,大约一分钟不到。

循环冷却水系统调试方案

印尼南加海螺水泥2×18MW燃煤自备电厂项目#1汽轮机循环水系统调试方案编制: 审核: 批准: 中电 2014年8月18日

目录

1 目的 (4) 2 依据 (4) 3 系统说明及设备规: (4) 4 .循环泵启动前应具备的条件 (5) 5 组织分工 (6) 6 使用仪器设备 (6) 7 .循环水泵启动 (6) 8 联锁保护试验 (7) 9 安全注意事项 (7) 10. 停泵操作 (7) 11. 空冷器、冷油器的冲洗 (8) 12. 冷水塔风机试转: (8)

循环冷却水系统调试方案 1 目的 1.1 检验循环水系统设备运行可靠性,保证系统试运顺利进行; 1.2 为凝汽器和辅机设备正常运行提供符合要求的冷却水。 2 依据 2.1 《火电机组达标投产考核标准》 2.2 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 2.3 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2.4 《电力建设施工及验收技术规》 2.5 《火电工程启动调试工作规定》。 2.6 《电力基本建设工程质量监督规定》。 2.7 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.8 《电业建设安全工作规程》(热力机械部分) 2.9 设备厂家、设计单位提供的有关图纸资料。 3 系统说明及设备规: 循环水系统的作用是冷却汽轮机的排汽,维持凝结器的真空,并向闭式循环冷却系统提供水源。 3.1 系统说明 循环水系统基本流程:

3.2 设备规 3.2.1循环水泵 型号:HS600-500-550-A 转速:980r/min 流量:3000m3/h 扬程:23m 3.2.2泵电机 型号:YKK450-6TH 转速:990r/min 功率:250KW 额定电压:10000V 标称电流:19.5A 4 .循环泵启动前应具备的条件 4.1 循环水系统的所有设备均已安装完毕; 4.2 系统的阀门挂牌、标注名称正确,阀门动作灵活、无卡涩、开关指示正确; 4.3 热工仪表安装校验完毕,具备投入条件; 4.4 有关热工、电气回路的调试工作已结束; 4.5 现场已清扫,道路通畅,试运区照明充足,通讯施工完善可靠;

城市供水系统优化及运行管理

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/805695365.html, 城市供水系统优化及运行管理 作者:刘小武 来源:《山东工业技术》2017年第09期 摘要:在当前城市建设过程中,城市供水系统属于十分重要的组成部分,在城市人们生 活中占据十分重要的地位,发挥中十分重要的作用。在当前城市供水系统实际应用过程中,为能够使其作用得以更好发挥,十分重要的一个方面就是应当对供水系统进行优化,并且对其运行进行管理,在基础上保证供水系统能够更好服务于城市人们生活。 关键词:城市供水系统;优化;运行管理 DOI:10.16640/https://www.wendangku.net/doc/805695365.html,ki.37-1222/t.2017.09.084 随着现代社会不断发展,城市建设也得到较快发展,城市建设规模及建设速度也在不断加快。作为城市建设中的重要组成内容,城市供水系统发挥十分重要的作用,可为城市人们生活及工作提供必需水资源,因此必须要保证城市供水系统的科学合理应用。在城市供水系统实际应用及运行过程中,作为城市供水系统管理人员应当通过有效措施对供水系统进行优化,并且应当选择有效途径进行运行管理。 1 城市供水系统优化有效措施 1.1 供水系统中供水泵站的优化 在城市供水系统中,供水泵站属于十分重要的组成部分,对供水系统作用的发挥具有直接影响,因此对供水泵站进行优化也就十分必要,通过对供水泵站进行优化,可使供水系统的供水效率得以提升,并且能够实现能源节约。具体而言,在对供水泵站进行优化过程中,对于能耗比较高的一些机电设备,应当将其及时更换,对于各种不合理因素而导致的系统运行效率比较低,应当全面进行检测,并且应当进行更换,比如在对水泵进行改造过程中,可将叶轮车割或者多级泵叶轮撤减。另外,在供水泵站实际工作过程中,若出现泵站效率较低情况,应当及时将水泵更换,选择功率比较大的水泵,从而使水泵效率能够得以有效提升,同时也能够使节能效果得以有效提升,从而使供水泵站优化能够得以较好实现。 1.2 输配水官网的优化 在当前城市供水系统中,除供水泵站之外,输配水管网也是十分重要的组成部分,通过对输配水管网进行合理优化,可使管网水头损失得以减少,使泵站扬程减少,使管网压力及漏损率能够得以降低,从而使供水系统效率得以提升,并且可实现能源节约。所以,在对供水管网进行设计过程中,应当注意对地形进行合理利用,从而在城市供水过程中能够提升地形作用,系统中给水主干引导应当与地势较高之处及用户较多的区域相靠近,从而保证在消耗最少水能情况下使尽可能多地用户需求得到满足。对于山区城市而言,应当选择配置加压泵及分区给水

系统性能优化方案

系统性能优化方案 (第一章) 系统在用户使用一段时间后(1年以上),均存在系统性能(操作、查询、分析)逐渐下降趋势,有些用户的系统性能下降的速度非常快。同时随着目前我们对数据库分库技术的不断探讨,在实际用户的生产环境,现有系统在性能上的不断下降已经非常严重的影响了实际的用户使用,对我公司在行业用户内也带来了不利的影响。 通过对现有系统的跟踪分析与调整,我们对现有系统的性能主要总结了以下几个瓶颈: 1、数据库连接方式问题 古典C/S连接方式对数据库连接资源的争夺对DBServer带来了极大的压力。现代B/S连接方式虽然不同程度上缓解了连接资源的压力,但是由于没有进行数据库连接池的管理,在某种程度上,随着应用服务器的不断扩大和用户数量增加,连接的数量也会不断上升而无截止。 此问题在所有系统中存在。 2、系统应用方式(架构)问题(应用程序设计的优化) 在业务系统中,随着业务流程的不断增加,业务控制不断深入,分析统计、决策支持的需求不断提高,我们现有的业务流程处理没有针对现有的应用特点进行合理的应用结构设计,例如在‘订单、提油单’、‘单据、日报、帐务的处理’关系上,单纯的数据关系已经难以承载多元的业务应用需求。 3、数据库设计问题(指定类型SQL语句的优化)

目前在系统开发过程中,数据库设计由开发人员承担,由于缺乏专业的数据库设计角色、单个功能在整个系统中的定位模糊等原因,未对系统的数据库进行整体的分析与性能设计,仅仅实现了简单的数据存储与展示,随着用户数据量的不断增加,系统性能逐渐下降。 4、数据库管理与研究问题(数据存储、物理存储和逻辑存储的优化) 随着系统的不断增大,数据库管理员(DBA)的角色未建立,整个系统的数据库开发存在非常大的随意性,而且在数据库自身技术的研究、硬件配置的研究等方面未开展,导致系统硬件、系统软件两方面在数据库管理维护、研究上无充分认可、成熟的技术支持。 5、网络通信因素的问题 随着VPN应用技术的不断推广,在远程数据库应用技术上,我们在实际设计、开发上未充分的考虑网络因素,在数据传输量上的不断加大,传统的开发技术和设计方法已经无法承载新的业务应用需求。 针对以上问题,我们进行了以下几个方面的尝试: 1、修改应用技术模式 2、建立历史数据库 3、利用数据库索引技术 4、利用数据库分区技术 通过尝试效果明显,仅供参考!

(完整版)win7系统优化方法(超级牛逼)

Win7优化 1、通过关闭特效,有效提高windows7的运行速度右键单击我的电脑-->属性-->高级系统设置-->性能-->设置-->视觉效果,留下五项"平滑屏幕字体边缘"、"启用透明玻璃"、"启用桌面组合"、"在窗口和按钮启用视觉样式"、"在桌面上为图标标签使用阴影",其余的把勾全拿了,可以马上感觉到速度快了不少,而视觉上几乎感觉不到变化。另外还可以勾选上“显示缩略图,而不是显示图标” 2、据说可提高文件打开速度10倍的设置控制面板-->硬件和声音-->显示【显示或缩小文本及其他项目】-->设置自定义文本大小(DPI)去掉“使用Windows XP 风格DPI 缩放比例”的勾选,确定。【按照提示,注销计算机】 3、轻松访问控制面板-->轻松访问-->轻松访问中心-->使计算机易于查看-->勾选“关闭所有不必要的动画(如果可能)” 4、更改“Windows资源管理器”的默认打开的文件夹启动参数的命令格式为:%SystemRoot%explorer.exe /e,〈对象〉/root, 〈对象〉/select, 〈对象〉开始-->所有程序-->附件-->Windows资源管理器-->右击-->属性-->“快捷方式”选项卡-->目标修改为“%windir%\explorer.exe /e, D:\Downloads”,确定。然后右击“Windows资源管理器”-->锁定到任务栏 5、修改“我的文档”、“桌面”、“收藏夹”、“我的音乐”、“我的视频”、“我的图片”、“下载”等文件夹的默认位置方法一:CMD-->regedit,修改

“[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVers ion\Explorer\User Shell Folders]”方法二:系统盘-->用户-->“当前用户名”,分别右击上述文件夹-->属性-->位置-->移动 6、更改临时文件夹位置(%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp) 右击“计算机”-->属性-->高级系统设置-->“高级”选项卡-->“环境变量”按钮-->X用户环境变量 7、更改“IE临时文件夹”位置IE-->Internet选项-->“常规”选项卡-->“设置”按钮-->“移动文件夹”按钮-->选择 8、系统自动登录cmd-->“control userpasswords2”-->去掉“要使用本机,用户必须输入用户名和密码”复选勾 9、关闭系统休眠 cmd-->“powercfg -h off” 10、去除历史纪录cmd-->“gpedit.msc”-->打开“本地组策略编辑器” (1)计算机配置-管理模板-系统-关机选项-关闭会阻止或取消关机(启动) (2)用户配置-->管理模板-->"开始"菜单和任务栏-->不保留最近打开的历史(启用) (3)用户配置-->管理模板-->"开始"菜单和任务栏-->退出系统时清除最近打开的文档的历史(启用) (4)用户配置→管理模板→Windows组件→Windows资源管理器→在Windows资源管理器搜索框中关闭最近搜索条目的显示(启用) 11、在任务栏同时显示“星期几”控制面板→时钟、语言和区域→区域和语言→更改日期、时间或数字格式,点击弹出窗口中的“更改

彻底根治循环冷却水系统四大难题

彻底根治循环冷却水系统四大难题 一、方案特点 在工业冷却循环水方面,均采用水为能量的传递介质,在循环使用时,水质会浓缩、恶化,产生水垢、污垢、腐蚀、菌藻等,严重影响系统的效率,加大能耗,减少设备使用寿命。 以往通用的化学水处理方式不仅每年需要经费,而且会造成大量含有化学药剂的污水,加大 环境污染,同时会腐蚀管道,甚至造成冷却器穿孔报废。例如,一个保有水量100T的冷冻、冷 却、采暖循环水为例,如果采用传统化学处理方法,一年要用化学药剂10吨、每吨药剂会形成500 立方米的污染水。 针对以上问题,罗德斯尔?循环水水质深度净化方案引进国外先进成熟的变频磁场技术,采用“以水治水、物理吸垢”方式,不仅解决了循环水净化、除垢、杀菌、灭藻、去锈等一系列难题,而且每年保养经费很少,不会产生污染,节电节水,是一种环保节能的新型循环水水质深度净化方案。 循环水优化设备图片 二、罗德斯尔?循环水水质深度净化方案的优势 除垢防垢,使热交换表面始终无垢状态,提高热交换效率 除锈防腐,解决水体红锈问题,延长管道和热交换器使用年限 杀菌灭藻,尤其对军团菌的杀灭,提高安全性能,提高冷却效率 无需停机,提高水资源利用效率和生产连续性 保留原管,即无需改变原有循环水管道 节水环保,大幅减少循环水排放,节省用水,没有污染,保养经费很少 三、设备构成和原理 概述 罗德斯尔?循环水系统优化方案体现的是一种综合性、多功能、环保、节水节能的循环水处理理念和技术,具有补水净化、去垢、灭藻、除锈、杀菌、环保、节能、节水等多重功效,本方案的主要设备为LT系列循环水系统优化设备。 LT系列循环水系统优化设备工作原理 LT 系列循环水系统优化设备是罗德斯尔?循环水系统解决方案的核心设备,该装置由高频发

循环水系统整体优化调研报告

循环水系统整体优化调研报告依照集团公司循环水系统整体优化三年滚动计划安排,2014年计划对我公司二循、三循系统进行整体优化。为保证系统优化工作的有效开展,机动处组织相关单位于5月14日赴荆门石化对循环水系统整体优化工作开展情况进行调研。 调研小组重点对循环水系统整体优化采用的模式、合同能源管理模式的实施办法、循环水系统优化的主要内容等展开调研,调研情况总结汇报如下: 一、循环水系统整体优化内容 1、荆门石化在循环水系统整体优化实施过程中主要对其一循系统进行了优化,对循环水泵、水泵电机、水泵出口弯头、装置换热器等进行优化。更换6台高校水泵,更换3台高校电机,更换6对泵出口虾米弯头,更换1间冷却塔填料,对循环水控制室PLC系统进行改造。 2、结合我公司循环水现场实际情况,建议在我公司实施系统优化时应对以下内容进行改造: 1)更换高效水泵14台; 2)更换三循系统冷却塔调料、收水器、布水系统等; 3)更换三循冷却塔风机四台; 4)在装置重点换热器加装温度、压力等监控仪表 二、循环水系统优化实施的模式 荆门石化循环水系统优化采用合同能源管理模式,依照总部要求,我

公司必须采用合同能源管理模式来实施。 三、合同能源管理实施的合同内容及收益分享情况 1、荆门石化循环水系统整体优化项目合同文本依照《合同能源管理 技术通则GBT_24915—2010》为蓝本,对项目所涉及的相关条款进行 明确。对项目收益分享比例日下: 年份第1年~第2年第2年~第4年第5年双方 甲方20%30%40% 乙方80%70%60% 2、建议对我公司循环水系统整体优化项目合同也采用《合同能源管 理技术通则GBT_24915—2010》为蓝本,对项目所涉及的相关条款进 行明确。对项目收益分享比例如下安排: 年份第1年~第2年第2年~第4年第5年双方 甲方25%30%40% 乙方75%70%60% 三、循环水系统整体优化实施后节能效益 1、荆门石化循环水系统整体优化实施后每年节电量在1750万千瓦时,依照荆门到底结算电价0.53元/千瓦时,每年可产生效益927万元。 2、依据我公司目前循环水系统现状,对系统优化后估算每年节电约620万千瓦时,依据公司结算电价0.67元/千万时,每年可产生效益420万元。

系统服务优化方案

Windows XP系统服务优化最佳方案 Alerter 微软: 通知选取的使用者及计算机系统管理警示。如果停止这个服务,使用系统管理警示的程序将不会收到通知。如果禁用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。 补充: 一般家用计算机根本不需要传送或接收计算机系统管理来的警示(Administrative Alerts),除非你的计算机用在局域网络上 建议: 禁用 Application Layer Gateway Service 微软: 提供因特网联机共享和因特网联机防火墙的第三方通讯协议插件的支持 补充: 如果你不使用因特网联机共享(ICS) 提供多台计算机的因特网存取和因特网联机防火墙(ICF) 软件你可以关掉 建议: 禁用 Application Management (应用程序管理) 微软: 提供指派、发行、以及移除的软件安装服务。 补充: 如上说的软件安装变更的服务 建议: 手动 Automatic Updates 微软: 启用重要Windows 更新的下载及安装。如果禁用此服务,可以手动的从Windows Update 网站上更新操作系统。 补充: 允许Windows 于背景自动联机之下,到Microsoft Servers 自动检查和下载更新修补程序 建议: 禁用 Background Intelligent Transfer Service 微软: 使用闲置的网络频宽来传输数据。

补充: 经由Via HTTP1.1 在背景传输资料的,例如Windows Update 就是以此为工作之一 建议: 禁用 ClipBook (剪贴簿) 微软: 启用剪贴簿检视器以储存信息并与远程计算机共享。如果这个服务被停止,剪贴簿检视器将无法与远程计算机共享信息。如果这个服务被禁用,任何明确依存于它的服务将无法启动。 补充: 把剪贴簿内的信息和其它台计算机分享,一般家用计算机根本用不到 建议: 禁用 COM+ Event System (COM+ 事件系统) 微软: 支持「系统事件通知服务(SENS)」,它可让事件自动分散到订阅的COM 组件。如果服务被停止,SENS 会关闭,并无法提供登入及注销通知。如果此服务被禁用,任何明显依存它的服务都无法启动。 补充: 有些程序可能用到COM+ 组件,像BootVis 的optimize system 应用,如事件检视器内显示的DCOM 没有启用 依存: Remote Procedure Call (RPC) 和System Event Notification 建议: 手动 COM+ System Application 微软: 管理COM+ 组件的设定及追踪。如果停止此服务,大部分的COM+ 组件将无法适当?#092;作。如果此服务被禁用,任何明确依存它的服务将无法启动。 补充: 如果COM+ Event System 是一台车,那么COM+ System Application 就是司机,如事件检视器内显示的DCOM 没有启用 依存: Remote Procedure Call (RPC) 建议: 手动 Computer Browser (计算机浏览器) 微软: 维护网络上更新的计算机清单,并将这个清单提供给做为浏览器的计算机。如果停止这个服务,这个清单将不会被更新或维护。如果禁用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。

相关文档