文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 沉管灌注桩监理细则

沉管灌注桩监理细则

沉管灌注桩监理细则
沉管灌注桩监理细则

1.适用范围

本监理实施细则适用于工业与民用建筑沉管灌注桩基础工程的沉管、钢筋笼的制作与安放、砼的拌制与桩身砼浇灌施工及其验收的监督管理。

2.编制依据

2.1《建筑桩基技术规范》JGJ94-94;

2.2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;

2.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;

2.4本工程沉管灌注桩桩基设计文件。

3.沉管灌注桩工程的特点及质量目标

沉管灌注桩适用于一般粘性土(含残积土)、淤泥质土、粉土、砂土及人工填土等土层,但不宜用于标贯击数N值较大的粘性土、砂土及碎石土。根据沉管机械的不同又具有不同的特点:①锤击沉管法对硬地层的穿透能力强,但噪音较大;②振动沉管法对松散地层的加密作用大,对砼的振密效果好,成桩速度快;③静压沉管法噪音小不扰民,适用于建筑密集区施工。但不论哪种沉管方法在沉管过程中遇到硬夹层、孤石或填土中的大块石,均不能穿透,则需采用预钻孔,然后沉管成桩。

沉管灌注桩桩基根据工程特征、安全等级、地质条件和沉管施工方法的特点,结合设计要求,可以达到工程质量要求的等级目标(优良或合格)及各单项工程质量控制目标。4.施工工艺及监理工作流程(见图1)

5.准备阶段的监控要点

5.1熟悉合同文件、设计文件、勘察报告及相关的规范、规程和技术资料等。组织或协助业主方组织召开施工图纸会审会议和技术交底会议,并做好会议记录,编写会议纪要。5.2审批承包单位提交的《沉管灌注桩施工组织设计》和《施工组织设计(方案)报审表》,审查工程进度计划和技术措施。合格者签返《施工组织设计(方案)报审表》,同意实施;

如果不合格,则退回《沉管灌注桩施工组织设计》和《施工组织设计(方案)报审表》,要求承包单位进行修改,之后重新报审。

5.3工程总承包单位如果需要委托分包单位进行沉管灌注桩工程施工,总承包单位应对分包单位负责,并填报《分包单位资格报审表》,同时提供分包单位的营业执照和资质证书。经工程项目总监理工程师审查后,合格者签返《分包单位资格报审表》,同意分包;不合格者,则退回《分包单位资格报审表》,要求总承包单位重新选择分包单位,重新申报。

5.4开工之前工程项目监理部应组织召开由施工单位班组长以上管理人员参加的沉管灌注桩技术交底会,专业监理工程师详细介绍本监理实施细则的内容和技术要求,并要求施工中认真执行。

5.5核实承包单位材料进场计划,检查材料来源。为确保建材产品质量,按照要求实行建材见证取样和送检制度,并履行以下质检手续。

5.5.1进场水泥必须符合设计要求,应具有水泥出厂质量合格证或试验报告。进口水泥还应有国家商检部门批准的商检合格证书。经承包单位质检员自检合格,填报《建筑材料报审表》,之后配合监理见证人员对水泥品种、标号、包装或散装仓库号、出厂日期等进行检查。合格后承包单位见证员和监理见证员在现场按规定对水泥进行分批次取样和送检。

5.5.2进场钢筋必须符合设计要求,应具有钢筋出厂合格证或试验报告。在运输和储存时,不得损坏标志,并应按批次分别堆放整齐,避免锈蚀和油污。对进口钢筋还应有国家商检部门批准的商检合格证书。另外,进场钢筋表面和每一捆(盘)钢筋上均应有标志和铭牌,并与实物相符。

上述经承包单位质检员自检合格,填报《建筑材料报审表》,之后配合监理人员对钢筋分规格、直径、炉号进行检查。当出厂合格证(或试验报告)与钢筋表面标志、铭牌、实物相符时,承包单位见证员和监理见证员在现场按规定对钢筋分批次进行取样和送检。5.5.3进场的石子和砂(应该用河砂,禁止用海砂),必须符合设计及有关规范要求,并有出厂合格证。承包单位质检员自检合格,填报《建筑材料报审表》,之后配合监理人员进行检查,如果外观符合要求,则承包单位材料见证员和监理见证员按规定对进场石子和砂分批次进行见证取样和送检。

5.6现场使用的砼,必须有符合设计要求的《砼配合比实验报告》。如果采用自拌砼,则事先要经市建委主管部门批准。自拌砼现场应挂牌标明水泥、水、石子、砂的配合比和塌落度指标。按照配合比用标准量具称量各种材料用量进行砼拌制。严格控制水灰比。对现场使用的商品砼亦要求提供砼配合比试验报告。

5.7沉管灌注桩施工所使用的各种机械设备,经检修、维护、试运转良好后,填报《进场设备选型报审表》。监理人员在现场对照实物进行检查,并观察试运转情况。当符合工程实际、施工规范要求,并与施工组织设计相一致,机械完好,试运转正常时,签返《进场设备选型报审表》,同意现场使用;否则,退回《进场设备选型报审表》。同时要求承包单位将不合格机械撤出现场,之后重新组织施工机械进场,重新报验。

5.8承包单位依照设计图纸在现场进行放线,确定定位轴线及高程,设立龙门桩及高程桩。进而对桩位放点。经质检员自检合格后,填报《施工测量放线报验单》。监理人员在审查《施工测量放线报验单》及其附图的基础上,对照设计图纸会同承包单位到现场进行复核。当确认定位轴线、高程及桩位准确无误后,签返《施工测量放线工程报验单》同意;否则,退回《施工测量放线工程报验单》,要求承包单位重新放样、放点,并经自检无误后重新报验。5.9开工前应进行试打桩,通过试桩确定持力层埋深、设计桩长和最终贯入度等,以便在施工中控制沉管深度。试桩桩数一般不少于3根或由设计单位确定试打桩数量。

5.10检查施工单位质量保证体系的建立情况,检查、核实施工技术管理人员及施工劳动组合匹配情况;

5.10.1审查承包单位质量保证体系文件;

5.10.2审查承包单位技术管理人员的专业技术资质是否符合工程项目的要求;

5.10.3检查、核实技术管理人员是否进驻施工现场,对其所负责的工作能否胜任并进行经常性的检查、监督;

当承包单位建立的《质量保证体系文件》中人员组织合理,管理措施切实可行,技术管理人员资质合格,劳动力配备适当时,监理部可批准同意;否则,将《质量保证体系文件》退回承包单位,要求修改、落实,并重新报审。

5.11在完成上述5.1~5.11节工作内容,并且所有报批手续齐全的情况下,承包单位填报《工程开工报审表》,经监理审查,如果情况属实,签署《工程开工报审表》,同意开工,并报质监部门备案;否则,退回《工程开工报审表》,要求承包单位完善各项准备工作后,重新报审. 6.施工阶段的监控要点

6.1施工要求及监理监控(见表1):

6.2沉管施工过程中如遇未知原因无法沉管或无法达到设计要求时,承包单位应及时报告监理人员。监理人员应了解实际情况,并复核有关施工记录,然后请设计单位进行处理。6.3沉管施工在桩尖深度标高达到设计要求或贯入度满足设计要求时,承包单位应及时将《沉管灌注桩施工记录》和《隐蔽工程报验单》向监理人员报验。监理人员应根据地质勘探报告对照施工记录进行复核,在桩尖位置或贯入度符合设计要求后,签返《隐蔽工程报验单》同意停止沉管;不符合时则应退回《沉管灌注桩施工记录》和《隐蔽工程报验单》,同时要求承包单位继续沉管,直至达到设计要求时,重新报验。

6.4施工单位在完成钢筋笼的制作后,质检员自检合格,填写《砼灌注桩(钢筋笼)工程检验批质量验收记录表》,填写《工程报验单》,向监理人员报验。监理人员应根据设计要求和施工质量验收规范,对主控项目和一般项目全部进行检查,合格者签返《工程报验单》和《砼灌注桩(钢筋笼)工程检验批质量验收记录表》;不符合则退回《工程报验单》和《砼灌注桩(钢筋笼)工程检验批质量验收记录表》,必要时签发《监理通知单》,要求施工单位限期进行整改,整改完毕,经施工单位自检合格,填写《监理通知回复单》连同《工程报验单》和《砼灌注桩(钢筋笼)工程检验批质量验收记录表》。

6.5承包单位在监理人员同意停止沉管后,进行砼施工准备工作。当各项准备工作完成后,填报《砼浇捣令》。经监理人员检查确认砼施工准备工作完成后,签返《砼浇捣令》,同意进行砼施工;否则,退回《砼浇捣令》,要求施工单位完善准备,重新申报。

6.6承包单位应严格按照砼配合比拌制砼。砼运送过程中有离析者不得使用。监理人员根据施工质量验收规范要求按浇灌量设定批数随机抽样,承包单位质检员负责砼试块的制作、养护及送验。必要时监理人员监督砼试块的制作和送验。

6.7施工单位在完成灌注桩砼施工、检查砼强度、做桩体质量及承载力检验后,自检合格,填写《砼灌注桩工程检验批质量验收记录表》,填写《工程报验单》。向监理人员报验。监理人员应根据设计要求和施工质量验收规范,对主控项目和一般项目全部进行检查,合格者签返《工程报验单》和《砼灌注桩工程检验批质量验收记录表》;不符合则退回《工程报验单》和《砼灌注桩工程检验批质量验收记录表》,必要时签发《监理通知单》,要求施工单位限期进行整改,整改完毕,经施工单位自检合格,填写《监理通知回复单》连同《工程报验单》和《砼灌注桩工程检验批质量验收记录表》。

6.8监理人员每日填写监理日记,对施工监理过程中发现的不合格项签发《监理通知单》,要求承包单位及时整改。承包单位整改自检合格后,填报《监理通知回复单》,之后经监理人员检查确认整改合格后签返《监理通知回复单》。对需存证且需向业主说明的事项以《监理工作联系单》通报业主及有关单位。

7.质量通病的防治

监理工程师应结合工程特点和场地地质与环境条件,预测可能发生的质量事故,以便采取行之有效的预控防治措施。现将沉管灌注桩施工质量通病产生的原因和防治对策列于表2。

8.验收

8.1沉管成孔验收

8.1.1质量标准:执行《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002第5章5.1节、5.6节中有关条文的规定。

8.1.2检查方法:旁站记录、尺量、吊锤、经纬仪测量。

8.1.3检查数量:全部桩孔。

8.1.4验收程序:对每一根桩,在桩机就位调平,桩管与孔位对中并调整垂直后,监理人员应对桩管就位情况和桩管垂直度进行复核。沉管施工过程中承包单位应认真作好记录,同时对沉管过程中的桩管垂直度情况进行监测。特别是对沉管成孔深度和最终贯入度应进行认真测量。监理人员予以旁站检查。当桩位、垂直度、桩长、最终贯入度等经承包单位自检合格后,填写《混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录表》和《隐蔽工程报验单》,报送工程项目监理部。监理人员根据旁站记录,对照《沉管成孔记录表》对沉管成孔进行验收。8.1.5验收合格,监理部签署《隐蔽工程报验单》,同意使用;验收不合格,退回《隐蔽工程报验单》,并要求承包单位整改,必要时签发《监理通知单》。整改后报送《监理通知回复单》,监理人员到现场针对整改情况进行检查,合格后重新组织验收。

8.1.6沉管灌注桩成孔施工未经验收或验收不合格,不得进入下道工序施工。

8.2钢筋笼质量验收

8.2.1质量标准:执行《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002第5章5.6节中有关规定。

8.2.2检查方法:观察、尺量、锤敲。

8.2.3检查数量:全部钢筋笼成品。

8.2.4验收程序:承包单位质检员对钢筋笼成品先自检,合格后填写《混凝土灌注桩(钢筋笼)工程检验批质量验收记录表》和《工程报验单》并报送工程项目监理部。监理人员根据《混凝土灌注桩(钢筋笼)工程检验批质量验收记录表》到现场对钢筋笼进行检查验收。8.2.5验收合格,监理部签署《隐蔽工程报验单》,同意使用;验收不合格,退回《隐蔽工程报验单》,并要求承包单位整改,必要时签发《监理通知单》。整改后报送《监理通知回复单》,监理人员到现场针对整改情况进行检查,合格后重新组织验收。?????8.2.6同8.1.6。

8.3桩身质量

8.3.1质量标准:执行《建筑桩基技术规范》JGJ94-94第9章9.1、9.2节,《砼强度检验评定标准》GBJ107-87第3、4章,《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002第5章第5.1节等现行规范条文中之规定。??????????8.3.2检验方法:由业主方聘请具有桩基检测资质的单位,对沉管灌注桩桩身砼质量及单桩承载力进行试验检测。

8.3.2.1桩身砼质量检验按基桩检测技术规范和设计要求(含检测方法和检测数量)。

⑴砼试块抗压强度试验。检测数量为全部砼试块。

⑵低应变动力检测:随机抽检。检测桩数为:对设计等级为甲级或地质条件复杂,成检质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根;其它桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根;对地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩,检验数量不应少于总桩数的10%,且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于1根。

⑶抽芯检验:宜适用于大直径(D≥0.8m)沉管灌注桩。随机抽检,抽芯桩数一般不宜小于总桩数的1%,且不得少于3根;当桩总数在50根以内时,不应少于2根。

8.3.2.2单桩承载力检测

⑴单桩竖向静载试验:使用条件为:①开工前未进行单桩静载试验的甲级建筑桩基;②地质条件复杂,桩的施工质量可靠性低,确定单桩承载力可靠性低、桩数多,且在开工前未进行单桩静载试验的乙级建筑桩基。其检测桩数同8.3.2.1⑶,或由设计部门确定静载试验桩数。

⑵高应变动力检测:使用条件为:①开工前已进行单桩静载试验的甲级建筑桩基;②属于第8.3.2.2②款规定范围以外的乙级建筑桩基;③丙级建筑桩基;④甲、乙级建筑桩基静载试验检测的辅助检测。检测桩数不宜小于总桩数的2%,且不得少于5根,或由设计单位确定高应变检测桩数。

对于在检测中出现的桩身质量或单桩承载力不能满足设计要求的桩,宜选择施工条件相同的沉管灌注桩加倍复检,或分析原因采取有效措施妥善处理。

8.4沉管灌注桩桩基分项工程验收

沉管灌注桩桩基工程的验收时间视桩顶设计标高情况而定。当桩顶设计标高与施工场地标高相近时,桩基工程的验收应在成桩完毕后进行;当桩顶设计标高低于施工场地标高时,应待到开挖至设计标高后进行验收。其验收程序如下:

⑴承包单位在沉管灌注桩施工及桩基检测全部完成并自检合格后,填写《分项工程质量验收记录》和《分项工程报验单》。同时向工程项目监理部提交如下竣工资料。

①工程地质勘察报告、图纸会审纪要、设计变更单、沉管灌注桩施工记录及各项隐蔽工程验收文件、桩基施工图、建筑材料报审表、建筑材料复检报告、砼配合比试验报告、见证取样文件、桩基检测报告等。

②经审批的工程总体施工组织设计、沉管灌注桩施工组织设计及施工中的变更情况资料。

③桩位测量放线图及沉管灌注桩桩位放线复测资料。

④基坑挖至设计标高的桩基竣工图及桩顶标高图。

⑵总监理工程师组织专业监理工程师依据法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件和施工合同,对承包单位报送的桩基竣工资料进行审查,并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题应要求承包单位分析并提出事故原因报告及整改处理方案,及时进行整改。整改完毕承包单位自检合格,项目监理人员检查并合格后,由总监签返《分项工程报验单》,同意验收。在此基础上工程项目监理部提出沉管灌注桩桩基工程质量评估报告。该子分部工程质量评估报告应经工程项目总监和监理公司技术负责人审核签字。

⑶在业主方的主持下,监理方、设计单位和质监部门共同参加对沉管灌注桩桩基分项工程的竣工验收。工程项目监理部提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题,监理方应要求承包单位认真整改。整改结束,经检查桩基工程质量符合要求,由总监编写《沉管灌注桩桩基子分部工程质量验收记录》。之后,会同参加验收的各方对该竣工报告进行审查,同意后各方在《沉管灌注桩桩基子分部工程质量验收记录》上签字。

9.安全

9.1承包单位应结合工程情况(如建筑规模、桩机台数、人员组织、用电情况)建立健全安全保障体系,设置专职安全员,严格按照安全操作规程施工。

9.2承包单在开工前必须对班组全体人员进行安全技术交底,建立安全会议制度,定期进行安全学习。专职安全员要随时进行安全检查,针对施工中发现的不安全问题要及时进行整改,做到安全第一、质量第一。

9.3承包单位应定时对施工用电、电器及机械设备进行安全检查,做到防患于未然。10.主要应用的表单

A1 工程开工/复工报审表

A2 施工组织设计(方案)报审表A3 分包单位资格报审表

A6 监理通知回复单

A7 工程报验单

A8 建筑材料报审表

A9 设备选型报审表

A14 砼浇捣令

A16 工程竣工报验单

B1 监理通知单

B2 工程暂停令

C1 工作联系单

C2 工程变更单

C3 监理日记

C4 砼浇筑记录

砼旁站记录

片石混凝土挡土墙监理细则

工程 灌注桩、挡土墙新建及拆除 监理实施细则 编制: 审核: 批准: 2018年4月10日 目录 第一节工程概况?1 第二节编制依据?1 第三节灌注桩施工监理实施细则?2 3、1钻孔灌注桩施工方法 (2) 3、2 具体施工方法?4 3、3施工保证措施....................................................................................................... 9第四节新建挡墙施工监理实施细则?13 4、1 施工准备阶段....................................................................................................... 13 4、2 基础土方开挖监理要点 (13) 13 4、3 常见得质量问题及防治措施? 4、4 土方回填.............................................................................................................. 14 4、5常见得质量问题及防治措施....................................................................... 14 4、6片石砼挡土墙监理要点 (15)

第五节拆除现状挡墙施工监理实施细则?17 17 5、1 施工方法? 5、2 施工工艺 ................................................................................................................ 17 5、3 土方工程特殊问题得处理 ................................................................................ 19

监理研究细则-钻孔灌注桩-修

钻孔灌注桩施工监理细则 本细则容分监理依据、监理容、施工前准备、施工过程中质量控制和桩基子分部验收五个部分。 一、监理依据 1.《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002); 2.《混凝土结构设计规》(GB50010-2002); 3.《建筑抗震设计规》(GB50011-2001); 4.《建筑桩基技术规》(JGJ94-94); 5.《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002); 6.《岩土工程勘察规》(GB50021-2001); 7.《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002); 8.《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JGJ3-91 1997年局部修订); 9.《基桩高应变动力检测规程》(JGJ106-97)。 二、工程概括和监理容 1、工程结构形式、层次及本工程地质情况描述 2、本工程钻孔灌注桩工程量,见表1。 工程钻孔灌注桩工程量表表1 说明:上表工程量是根据桩基施工图纸统计。 三、施工前准备 施工前的准备工作对一项工程是否能保证质量目标、工期目标顺利完成有相当重要的作用。因此监理人员对施工单位施工准备工作同样要做好监督管理。 1.技术准备

(1)熟悉施工场地的工程地质及有关水文地质资料; (2)熟悉设计图纸、技术要求,及时组织进行图纸会审和设计图纸交底; (3)收集现场的测量基础资料,督促、检查施工单位场地轴网等控制点的引测,做好保护工作并及时组织复核; (4)了解场地障碍物的分布情况及埋置深度,影响桩基施工时要督促施工方及时清理; (5)施工过程中所用到的有关报表、技术资料格式对施工方统一交底; (6)审查施工单位编写的施工组织设计,是否根据本工程实际特点编写,是否有针对性,施工工艺、技术措施是否可行,人员组织、机械配备是否合理等。 (7)对轴网复杂的项目,组织进行桩位翻样,对桩的定位、测量放样坐标化、数字化并整理成册;同时,结合地质勘探资料中勘探点的坐标,将勘探点反映到桩位图中,并根据勘探点揭示的持力层界面标高,圈出场地围持力层初步的等高线情况,这样,各部位桩应该达到的深度一目了然,具有对比性、指导性。 2.技术管理 (1)钻孔灌注桩工程是地下隐蔽工程,具有工序多、工艺复杂等特点,不同的地质情况和设计,采用的施工工艺均可能不同。监理人员要根据工艺要求严格审核查验施工单位报验进场的施工设备,不符合工艺要求,可能影响工程质量和工期的设备不准进场。 审核施工单位选择的施工设备要把握以下几条原则: ①、能满足设计对工程的技术要求和质量标准; ②、适应地层特点和施工工艺的要求; ③、适应施工现场的场地大小、场搬迁、工期要求、供水、供电条件等; ④、适应施工单位现有的设备条件,以较少设备投入来满足施工需要; ⑤、能较好的根据主机设备型号、数量进行辅助设备和工机具的选型配套。 (2)督促施工方对桩进行合理编号,并统一发放各有关单位。 (3)对复杂工程,要求施工方提出测量方案,提出控制措施和要求,并进行核对、统一。 (4)要求施工方对场钻机进行编号,组织对各钻机的钻具、钻杆尺寸进行测量,并统一登记造册;对使用的混凝土初灌料斗,其容量应满足施工组织设计要求,否则督促进行更换、加大等。 3.材料准备 施工单位拟用于本工程的材料,必须做好报验工作。进场的钢材、水泥材料必须提供质报书,对不同厂家、不同型号、炉号的材料要进行批量检验,有关的水泥安定性检验,砂石含泥量检验,石料强度检验,混凝土配合比及试块试验等必须有专职人员操作完成。

挡土墙施工监理细则

挡土墙施工监理细则 一、测量放样 挡墙测量放样按以下方法进行: 1、轴线和桩位,按设计坐标,用经纬仪定位。 2、水准测量工作挡墙按设计交桩书上的临时水准点进行测量、复核 3、临时水准点的闭合差和导线方位角的闭合差应在允许范围内。 二、基槽开挖 1、施工要求 基槽开挖应注意基槽排水、地面排水及边坡的稳定。 由于施工超挖,槽底土壤扰动、地质不均匀等设计以外的特殊情况,必须采用碎石等回填。 2、监理重点 控制基槽排水和地面排水,防止槽底土壤扰动。 三、垫层基础 1、施工要求 垫层基础应符合设计要求,一般碎石或砂砾垫层厚度为10cm,混凝土垫层为10cm(强度应符合设计)。 2、监理重点 按设计和规范要求控制。 四、浆砌块石挡墙施工 1、浆砌墙体工程质量监理 (1)监理工作流程

①施工工艺流程 ②监理工作流程 (2)监理工作内容 ①监理工作要点 a.浆砌体工程质量监理 (a)会同上下工序承包人做好砌石结合面的验收交接同时交接控制桩;砌体材料(水泥、砂石骨料、石料)进场查验;砌体放样尺寸的检查。 (b)检查取样检验铺砌砂浆、勾缝砂浆质量、检查监测浆砌体铺筑工艺和质量以及砌体变形缝、止水结构、泄水孔、勾缝等质量检查监测。 (c)墙后反滤层、防水设施等项的检查监测。 (d)审批该部位工程各工序质量验收单,对砌体各部结构的抽检,签认中间交工证书,会同有关人员向下道工序交接。 ②质量标准、检测频率与方法 a.质量保证项目控制标准 (a)砌体所用材料必须清洁,不得掺有或附着泥土、杂物、草屑等,物理力学指标应符合设计要求。风化、裂纹的石料不得使用。 检验方法:观察检查与查阅料场验收报告及材料试验报告。 (b)浆砌体应采用铺浆法砌筑。应分层卧砌、上下错缝、内外搭砌。不得采用外面侧立石块,中间填心的砌筑方法。砌筑拱圈时,相邻两行拱石的砌缝应错开。

混凝土灌注桩施工监理实施细则

航空企业总部区项目一期工程混凝土灌注桩工程监理实施细则监理工程师:吴凡 总监理工程师:马迅 北京双圆工程咨询监理有限公司 航空企业总部区项目一期工程项目监理部 2017年4月15日

目录 一、工程基本情况 二、工作依据 三、监理措施 四、监理重点 五、验收阶段 六、进度控制 七、安全管理 一、工程基本情况 1.项目概况表

二、工作依据 1. 监理规划 2.《中华人民共和国建筑法》 3.《建设工程质量管理条例》 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 5.《建设工程监理规范》GB50319-2013 6.国家及本市监理服务规范、规程。 7.《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2014)

8.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 9.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 1.工程地质勘察报告 三、监理措施 1.施工单位应具备相应的资质,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质 量管理体系、施工质量控制和检验制度。施工单位应将营业执照、资质等级证书、安全施工许可证、质量及安全管理体系、相关人员上岗证随同“分包单位资格报审表” 报项目监理机构,经审查合格后,签认“分包单位资格报审表”,包括桩基施工单位、试验室及预拌混凝土供应单位等。 2.工程开工前,施工单位填报《工程技术文件报审表》附内部程序审批同意的施工方案 报项目监理机构审核,经审定同意后方可施工。施工方案应结合工程特点,制订有针对性的安全、质量管理措施,主要内容应包括:施工平面图、施工机械设备、施工顺序及工艺、施工进度计划及劳动力组织等配套计划、保证施工质量安全环保等措施、季节施工措施等。土方工程应按规定编制专项施工方案施工单位应组织安全技术交底,交底记录报项目监理机构备案。 3.审核材料、设备等 进场的原材料包括水泥、粉煤灰、砂石、外加剂等应提供检测报告、出厂合格证、生产许可证书等质量证明文件,填写材料及构配件进场检验记录进行进场检验,复试合格后附试验报告填报《工程物资进场报验表》。施工单位应按照规定进行进场复试,并经项目监理机构见证。对于未经项目监理机构验收及不合格的材料一律不准在工程上使用,施工单位应将不合格的材料及时清退出场。 施工单位使用预拌商品混凝土,应提供以下资料:混凝土配合比申请通知单、原材料复试报告、预拌混凝土运输单、预拌混凝土出厂合格证、混凝土氯化物和碱总含量计算书、砂石碱活性试验报告等。 项目监理机构审查现场主要施工设备的型号是否合理、是否符合施工组织设计的要求;对施工单位使用的计量器具、试验设备进行检查验证,需定期检定的设备应有检

挡墙专项现场施工方法

施工组织设计(方案)审批表 编号:

郑州市轨道交通2号线一期工程 车辆段与综合基地站场挡土墙模板施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:中铁三局建筑安装工程有限公司 日期:2013年3月10日 目录 一、工程概况 (5) 二、编制依据 (5) 三、模板选材 (5) 四、主要材料 (6) 五、模板安装 (6)

六、质量要求 (8) 七、其他注意事项 (9) 八、模板拆除 (10) 九、安全、环保文明施工措施 (10) 附件:模板计算书 一、工程概况 郑州市轨道交通2号线一期工程车辆段与综合基地工程位于郑州市管城回族区十八里河镇刘东村和河西袁村之间,场地整体处于南段挖方,北段填方,挖、填方边坡采用挡土墙进行护坡,挡土墙范围基本包括整个车辆段边界。 车辆段南北挖、填方挡土墙(编号T1~T18及W2~W10段)为现浇砼结构,挡土墙高度3.00~10.00m,截面形式有衡重式和俯斜式,截面面积3.7㎡~29.91㎡。模板支设拟采用分段分次支模。 二、编制依据 该部位结构施工图纸及相关资料; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162-2008; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91 三、模板选材 采用18mm厚木胶合板(1830×915),木方和钢管作楞,配套穿墙螺栓使用Ф14高强螺栓。竖向内楞采用50×100木方,水平外楞采用双钢管Ф48×3.5。加固通过在双钢管处打孔拉结穿墙螺栓。斜撑采用钢管Ф48×3.5。 四、主要材料

大体积混凝土施工监理实施细则

大体积混凝土施工监理实施细则 一、大体积混工程旳专业特点 二、监理工作旳操纵要点及目标值 1、混凝土连续浇灌,不留施工缝 2、计算每小时混凝土旳浇筑量 为防止出现施工冷缝,混凝土上、下、左、右、前、后各浇筑层间搭接时刻差应比混凝土旳初凝时刻少2小时。因此,应计算与筹划每小时必须旳混凝土供应量。 3、组织混凝土旳供应 大体积混凝土旳混凝土量专门大,宜优先考虑使用商品混凝土。要联系好用多少输送车,多少输送泵。布置好输送泵旳位置及泵送路线。 4、选定混凝土旳浇筑方法 ①全面分层浇筑 当混凝土每小时旳拌合运输能力能满足全面分层浇筑旳混凝土强度要求时,用此法较好,因不易出现漏振,混凝土旳整体性及密实性易保证,但泵送管道旳拆卸及再安装旳工作量较大。 ②分段分层浇筑 泵送管道拆卸搬移次数比全面分层少,但在施工时要注意各小层台阶应分明,即每层应保持有足够水平长度,其次,垂直与水平接头处要处理好,不能漏振。 ③斜面分层浇筑 当大体积旳长度大大超过其厚度时,采纳斜面分层法能明显降低浇筑混凝土强度,能减少设备搬移,但混凝土易离折;混凝土供应量过大、过快时,工人来不及认真振捣;混凝土供应量明显不足,或时快时慢,或浇筑顺序混乱,又在混凝土内部容易形成冷缝。这些可能造成大体积混凝土内部产生缝隙、孔洞。假设采纳此法,混凝土斜向流淌长度应操纵在10m以内,用一个坡度,薄层浇筑,先将下层混凝土表层充分振捣,再浇筑上层混凝土,振捣上层混凝土时,振动棒应插入下层混凝土至少50mm,使上下层混凝土充分吻合形成整体,然后循序推进,一次浇到顶。 夏季施工,气温高,振动设备易损坏,故应配足振动棒,且有备用旳。要组织好振捣棒旳走向,保证混凝土振捣密实,防止漏振。 5、泌水处理 在浇筑与振捣混凝土过程中,上涌旳浮浆和泌水会顺混凝土坡面下流到坑底,应事先打算好泌水旳行经路线,布置好集水坑,利用潜水泵将泌水向坑外排出。 6、混凝土旳表面处理 混凝土浇灌后2~3小时,初步按标高用长刮尺刮平。在混凝土初凝

挡墙监理细则范本

挡墙监理细则

安庆外环北路(机场大道~皖江大道)工程 挡土墙监理细则 编制人 审核人

批准人 合肥市工程建设监理有限公司 二0一五年八月二日 挡土墙施工监理细则 一、编制依据 (2) 二、专业工程特点 (2) 三、监理工作目标 (2) 四、监理工作流程 (2) 五、监理工作方法及措施 (3) 六、安全管理 (11)

挡土墙监理细则 一、编制依据 1安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程两阶段施工图设计文件 2安庆市外环北路工程详细地质勘察报告 3安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)施工组织设计 4《公路工程技术标准》(JTG B01-) 5《公路路基施工技术规范》(JTGF10-) 6《公路勘测规范》(JTG C10-) 7《公路土工试验规程》(JTGE40-) 8《工程测量规范》(GB50026- ) 9《公路工程施工安全技术规范》(JTGF90- ) 10《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1- )

11其它相关法律法规、规范及地方标准 二、工程概况 安庆外环北路位于安庆市东北部,是贯穿西北-东南城区的主要干道。本工区起点位于机场大道西侧500m处(K6+500),终点位于皖江大道交口(K21+429.971),全长约14.93公里。 A、主线及辅道下穿机场大道段及整体下穿合安高速段,主线、辅道及人非两侧的挡墙均采用悬臂式挡墙,局部支挡高度大于5m段采用扶壁式挡墙。 B|、独秀大道、潜江路、港口路上跨桥落地段采用悬臂式挡墙,局部支挡大于5M段采用扶壁式挡墙 C、石塘湖1号桥小桩号桥头左侧为排洪沟,为避免路基占用河道,人行道外侧采用重力式挡墙进行支护。 D、其它段落因避让高压线塔基(填挖高度较小路段),人行道外侧采用重力式挡墙收缩坡脚。 E、遇有涵洞穿越挡墙时,预留洞口,并做好挡墙与涵洞的衔接。 F、4号、6号挡墙与远期匝道相交,为保证边坡稳定,本次挡墙不进行断开,远期断开、衔接设计放入立交项目。 (3)挡墙技术指标及材料要求 A、悬臂式及扶壁式挡墙:混凝土等级采用C30,钢筋保护层厚度40MM。

挡土墙专项施工方案

挡土墙专项施工方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

施表A022专项施工方案报审表 承包人: 夏南国防公路平路境下坪至南沟渡口改建工程 一标

挡 土 墙 施 工 方 案 编制人: . 审核人: . 批准人: . 山西颐园市政工程有限公司2018年3月20日 目录

挡土墙专项施工方案 一、工程概况 夏南国防公路平路境下坪至南沟渡口改建工程(一标),设计挡墙皆为重力式挡墙,挡土墙基础及墙体采用浆砌30号块石、片石砌筑,M10砂浆勾缝。按设计图纸3、8、5m设一道沉降缝,伸缩缝宽2cm,采用沥青麻絮,在挡墙内、外、顶三面嵌塞。 墙身外露部分在地面(或常水位)30cm以上交错设置泄水孔,每隔2~3m设一个,墙高6m以上者,视具体情况增设泄水孔排数,呈梅花设置,泄水孔口设50cm厚砂砾反滤层,反滤层下设一层胶泥层,以免积水渗入基础。 二、挡土墙施工工艺及方法 1、施工工艺框图 2

开挖至基底设计高程以上,保留20cm,采用人工清挖,找平至设计标高。基坑挖至标高后及时核对基底地质情况,墙基位于斜坡时其埋入深度和距地面水平距离符合设计要求;采用倾斜基底时准确挖凿,不得用填补方法筑成斜面;挡墙开挖后及时砌筑、回填,减少基坑暴露时间。 有水地段做好排水措施,开挖至施工过程中,保持基底干槽施工。在基础范围外挖通长排水沟,设集水井,将基坑槽内的水由排水沟排至集水井内,由Ф50 潜水泵抽排水。 基坑验收 挡墙基坑开挖后,必须采用重型触探仪进行地基承载力的检测,若与设计要求承载力有出入,应进行相应变更处理。自检合格后,向监理工程师报检,经其验收合格后方可进入下道工序—基础砌筑。 基础、墙身砌筑 (1)结构尺寸如下图:

预制混凝土工程监理实施细则

预制混凝土工程监理实施细则 1 总则 1.1本实施细则编制依据(包括但不限于): ⑴工程施工承发包合同、设计文件及监理委托合同中监理大纲及监理规划;⑵《水闸施工规范(SL27-91)》;⑶《水工混凝土施工规范(DL/T5144-2001)》;⑷《水工混凝土钢筋施工规范(DL/T5169—2002)》;⑸《钢筋焊接及验收规范(JGJ18-96)》;⑹《水利水电工程施工测量规范(SL52-93)》;⑺《预制混凝土构件质量检验评定标准(GBJ321-90)》;⑻《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB5020-2002)》等有关工程验收规程规范编制。 1.2本细则适用于:混凝土预制小沉井、混凝土预制板桩、房屋建筑预制构件及其它混凝土预制构件等项目及其相应范围。 1.3施工单位应切实做到以工程质量求进度,以工程进度求效益,确保合同工期按期完成。 1.4建立健全施工质量、安全保证体系。 2 开工许可证的申请程序 2.1应报送文件 2.1.1施工措施计划 承包人应在预制混凝土构件制作前14天,提交一份预制混凝土构件制作安装的施工计划,报监理部批准,其内容包括预制混凝土材料的供应,主要设备和设施的配置、预制混凝土制作安装的措施和方法以及施工进度安排等。 2.1.2质量检查记录和报表 承包人按监理部要求提供预制混凝土构件制作安装的详细施工记录和报表,其内容包括: ⑴各类预制混凝土构件数量和混凝土工程量; ⑵各种原材料品质和质量检验成果; ⑶各类预制混凝土构件的安装数量和时间; ⑷预制混凝土试件的取样试验成果;

⑸预制混凝土构件质量检查记录和质量事故处理记录。 2.1.3完工验收资料 ⑴承包人应为监理部进行预制混凝土工程的完工验收提供以下完工资料: ⑵各项预制混凝土构件的竣工图; ⑶各项预制混凝土构件的制作安装质量检查记录和原材料试验报告; ⑷质量事故处理报告; ⑸监理工程师指示应提交的其它完工资料。 2.2原材料及混凝土配合比 ⑴钢筋:钢筋的采购、运输、保管、验收应符合本工程合同、设计文件和相关规范规程要求; ⑵模板:制作预制混凝土构件应优先采用钢模。模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应符合有关规定。 ⑶混凝土:制作预制混凝土所需的原材料及混凝土配合比,必须符合本工程合同、设计文件和相关规范的要求,制作前,原材料必须经检验合格,混凝土配合比需经试验合格,并提出相关资料报监理工程师审核同意后,才能采用于施工,不合格的原材料及混凝土配合比不得使用。 3 预制混凝土构件的制作 3.1制作场地:制作预制混凝土的场地应平整坚实,设置必要的排水设施,保证制作构件不因混凝土浇筑和振捣引起沉陷变形。 3.2钢筋安装和绑扎,并应符合本工程合同第 4.2.2条和相关规范要求。 3.3预制构件的预埋件:按施工图纸所示安装钢板、钢筋、吊耳及其它预埋件。 3.4模板安装和拆除:承包人应根据施工图纸或监理人指示进行模板的安装。模板安装和拆除应符合《混凝土结构工程质量验收规范(GB50204-2002)》的规定,混凝土应达到规定强度后,方可拆除模板,拆模时应满足下列要求: ⑴拆除侧面模板时,应保证构件不变形和棱角完整; ⑵拆除板、梁、柱屋架等构件的底模时,如构件跨度小于或等于2m,其混凝土强度不应低于设计强度的50%,如构件跨度大于2m,小于8m,其混凝土强度不应低于75%;大于或等于8m,则应达100%设计强度。 ⑶拆除空心板的心模时,混凝土强度应能保证构件和孔洞表面不发生塌陷和裂缝,并应避免较大的振动或碰伤孔壁。

挡土墙监理细则

上海市沪杭高速公路拓宽改建工程 (挡土墙工程) 监理实施细则 专业监理工程师: 驻地监理工程师: 总监理工程师: 江苏交通工程咨询监理有限公司 上海市沪杭高速公路拓宽改建工程1标驻地办 二00九年四月

一、工程概况: 沪杭高速公路是连接上海与浙江的嘉兴、杭州等城市的重要通道。本工程是对沪杭高速公路(上海段)进行拓宽改建,拓宽范围起点为K1+060,终点为K19+130(莘庄收费站),拓宽路线长约18.07公里,拓建规模为双向6车道。工程费用约16亿元。计划于2008年10月开工,2010年3月竣工,建设工期约18个月。 本次A8公路拓宽改建工程西起松江区A8公路(莘松段)松江立交东侧,桩号K1+060,向东穿越沪松公路,经松江区新桥镇A5公路立交。进入闵行区,经南新铁路地道,直至外环线莘庄立交西侧现状沪杭主线收费口,桩号K19+130。路线全长18.07km,现状A8公路道路长约15km,桥梁长3km。 A8公路拓宽改建工程以西移后的主线收费站为界分为两段:收费站以西道路等级为高速公路,拓宽至双向8车道+2条硬路肩,设计速度取120km/h;收费站以东道路等级为高速公路入城段,拓宽至主线双向六车道+双向4车道地面辅道,设计速度为100 km/h,与莘庄立交衔接处主线减速为80 km/h,地面辅道设计速度取60 km/h A8公路拓宽改建工程的施工划分为五个标段,1标驻地办负责1合同段(K19.130~K16+455)的施工监理,其主要工程概况情况如下所列:K16+455~K17+879.234范围内为主线高架桥及其地面辅道,断面形式按高架六车道高速公路+地面四车道辅道断面实施;里程桩号K17+879.234~K19+130为道路拓宽改建,标准断面为中央六车道高速公路+四车道辅道实施,莘庄收费站以东改造后标准断面为双向12车道;改建(拼宽)桥梁包括竹港桥改建、新建团结辅道桥、横泾桥拼接及新建其辅道桥、胜利河桥拼接、水清路桥拼接等;本标段跨莘庄立交处有南北两条下穿地道,北地道东起K0+170,下穿外环往A8的匝道,西至K0+560,全长390m;南地道西起K0+208,下穿A4公路外环浦东段匝道,北至K0+660,全长452m。采用单箱单室结构,每箱两车道,结构形式采用敞开段和暗埋段两种形式。 本次编制的拼接路基工程中的道路挡墙部分,其详细工程情况如下: 挡土墙结构形式均采用重力式,H200基础断面为70cm*190cm矩形,采用10cm 碎石垫层加C15混凝土基础形式;H300位于斜坡上,断面采用上口为30cm、下

钻孔灌注桩监理实施细则97727

A.0.4 NO:2005G103地块项目工程 监理实施细则 (桩基工程——钻孔灌注桩) 内容提要: 一、钻孔灌注桩桩概况 二、钻孔灌注桩技术要求 三、工程质量目标 四、工程进度目标 五、安全文明施工目标 六、监理工作依据 七、监理工作流程 八、监理预控工作要点 九、监理过程控制要点 十、安全文明施工监理措施 十一、监理工作方法及措施 十二、监理投资与进度控制 项目监理部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师:程华明 日期:2017年4月16日 江苏省建设厅监

2005G103地块项目钻孔灌注桩施工监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称:NO.2005G103地块 2、工程地点:南京市江宁区禄口街道信诚大道以北、建设路以西。 3、各参建单位: 建设单位:南京冠宇建材实业发展有限公司 勘察单位:江苏省地质工程勘察院 设计单位:上海原构设计资询有限公司 施工单位:南京市美城建设工程有限公司 监理单位:江苏建发建设项目咨询有限公司 桩基工程检测单位:江苏省建筑工程质量检测中心 材料检测单位:南京市房建工程检测中心实验室 4、桩基工程2017年4月20日开工,计划2017年5月4日竣工。 5、地基持力层为4-2中风化砂岩,单轴抗压承载力特征值为2450KN。共计476根桩,桩长约20-24m。 本工程桩基工程量一览表 楼号桩径 数 量设计 桩顶 标高 设计 桩底 标高 持力层岩 性 入持力层 厚度 砼强 度 备注 4#楼 φ 600 85 -3.25 -35.5 3 [4]-2或 [5]-1粘土 层 >3d C35 试桩3 根锚桩 8根 15#楼φ 600 52 -2.55 -35.5 3 [4]-2或 [5]-1粘土 >3d C35 试桩3 根锚桩

混凝土施工监理实施细则

目录 一、总则 (2) 二、原材料 (2) 三、配合比的设计 (4) 四、混凝土施工 (5) 五、混凝土的质量通病与控制 (8)

一、总则 1.0.1混凝土施工监理细则依据已批准的监理规划,施工组织设计及有关规范、技术规程、施工合同、招投标文件、施工图纸等进行编制。 1.0.2 监理细则应结合工程项目的特点,尽量做到详细、具体、具有针对性和可操作性。 1.0.3 混凝土施工要制定技术安全措施,加强安全教育,严格执行安全操作规程,确保安全生产。 1.0.4 结构构件的混凝土强度,应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定,分批检验评定。 1.0.5 结构构件拆模、吊装、张拉及施工期间临时负荷时的混凝土强度,应根据同条件养护的标准尺寸试件的混凝土强度确定。 1.0.6 当混凝土试件强度评定不合格时,可采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定,对结构构件中的混凝土强度进行推定,并作为处理的依据。 1.0.7 混凝土的冬期施工,应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104和施工技术方案的规定。 二、原材料 2.0.1 水泥进场时应对其品种、级别、包装、或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。

当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。 检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 2.0.2 混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119等和有关环境保护的规定。 预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量,应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164的规定。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 2.0.3 混凝土中氯化物和碱的总含量,应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010和设计的要求。 检验方法:检查原材料试验报告和氯化物、碱的总含量计算书。 2.0.4 混凝土中掺用矿物掺合料的质量应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的分煤灰》GB1596等的规定。矿物掺合料的掺量应通过试验确定。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查出厂合格证和进场复验报告。

钻孔灌注桩监理实施细则

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 监理规划 编制:(总监) 审核:(技术负责) 年月日

监理规划审批表

目录 1、专业工程概况和特点 2、监理工作依据 3、监理工作流程 4、监理工作的控制要点及目标值 5、监理工作的方法和措施 6、监理旁站内容、方法和要求 7、钻孔桩施工监理检查记录表式

钻孔灌注桩监理实施细则 1 专业工程概况和特点 本工程位于西安市凤城五路于凤城四之间长庆公司院内西邻未央路,建筑总面积约72000㎡。地下室3层,建筑面积约㎡;主楼1栋26层,附楼7层,基础采用桩﹢承台﹢筏板型基础,裙楼、车库、基础采用梁﹢筏板型基础。地上部分为框剪结构。 本工程±0.000相对于绝对标高388.850m、基底标高为-18.10m。 本工程混凝土灌注桩共301根,设计桩长分别为30m和37m、其中,设计试桩3根,桩长37m﹙SZ1-SZ3﹚的采用锚桩提供反力、单桩承载力特征值3700KZ、及限值7400KZ、试桩桩顶标高-16.5m、施工桩长38.6m、桩径700㎜、成孔深度39.1m、混凝土等级C40、成孔工艺采用泥浆护壁璇挖钻孔。锚桩12根。工程桩桩顶标高-18.15m。 a. 桩1;长30米、钻孔灌注桩单桩竖向承载力特征值3100KN、极限值6200KN;桩2;长37米、单桩竖向承载力特征值为3700KN、极限值7400KN。 b. 灌注桩施工时钻头锥形钻头夹角应大于1200,钻头直径须与设计孔径相同;钻孔灌注桩施工前,必须试成孔,数量不少于2个以便核对地质资料,检验所选设备、施工工艺及技术要求是否适宜。 c. 根据3个试桩成孔和S1-S3三组试桩资料,本工程决定采用施工方案参数:①泥浆比重:一清为,二清为,粘度为;②成孔至灌砼开始时间须小于小时,超过小时,重新扫孔。 本工程地质情况为:(1)层、填土;(2)层、黄土;(3)层、黄土;本工程桩基施工深度分部在4-10层之间(4)层、古土层;﹙5﹚层、粉质粘土;﹙6﹚层、中沙;﹙7﹚层、粉质粘土;﹙8﹚层、中沙;﹙9﹚层、粉质粘土;﹙10﹚层、中沙。 地下水情况;通过检查井观察及基坑开挖后实测的地下水位在-17米左右。 2 监理工作依据

重力式挡土墙监理实施细则

中石油重庆销售渝中分公司烈士墓加油站监理实施细则 编制: 批准: 中煤科工集团重庆设计研究院 烈士墓加油站项目监理部 二○一二年十一月

烈士墓加油站挡土墙施工监理细则 一、工程概况 烈士墓新建加油.站挡土墙工程位于烈士墓车站一侧,挡土墙长24米,高约8米,采用c25现浇砼,基础为中风化砂岩和经过处理符合设计要求的挡土墙基础,挡士墙基础的埋置深度必须符合设计要求。 二、监理依据 1、工程监理合同,业主与承包商签订的工程施工承包合同。 2、烈士墓挡土墙工程施工图。 3、《建设工程监理规范》(GB50319—2000)。 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)。 5、《建筑边坡工作技术规范》(GB50330—2002)。 6、《建筑工程质量检验评定标准》(GB50301—2001)。 三、挡土墙质量检查验收内容 ㈡混凝土挡土墙质量检查验收内容与要求 1、挡土墙模板安装质量检查 现浇结构(挡土墙)模板安装检查数量(以沉降缝划分检验批)允许偏差应符合表1 现浇结构挡土墙模板安装的允许偏差及检验方法 表1

2、浇混凝土挡土墙拆除后,应进行外观质量检查允许偏差如表2,检查数量:全数检查 现浇混凝土挡土墙允许偏差 表2 3、混凝土挡土墙需预防的质量通病 ⑴泄水口堵塞; ⑵墙体表面蜂窝孔洞; ⑶墙体裂缝。 四、质量控制要点及措施

1、熟悉挡土墙设计图纸和有关挡土墙施工的技术规范; 2、组织或参加设计交底,图纸会审; 3、审查挡土墙施工技术方案。重点审查以下内容: ⑴审查人员资质:审查施工管理人员的资质条件和施工经历,班长和砌工是否有类似工程的施工经验; ⑵审查施工工艺,审查施工方法和施工工艺顺序是否合理; ⑶审查质量、安全控制措施。审查质量控制和安全控制措施是否可靠; ⑷材料质量控制:对进场材料的出厂合格证和试验报告进行审查;见证对用于工程的水泥、砂、拌合水进行抽样送检,合格后才允许使用;对水泥砂浆配合比进行审查;对商品砼配合比和商品砼生产厂家材料送检报告进行审查; ⑸审查拟进场和机械、设备的性能、规格和完好状况是否能满足施工工艺要求。 4、施工过程中的质量控制要点及措施(事中控制) ⑴审核挡土墙基槽测量放线定位,复测基槽轴线座标和基底标高。 ⑵检查施工机具、材料、人员到位情况; ⑶检查挡土墙基槽周边的排水措施,保持基槽和边坡面的干燥; ⑷验收挡土墙基槽的规格、尺寸和槽底土质以及地基承栽力; ⑸检查挡土墙泄水孔、反滤层的设置是否符合设计要求; ⑹检查挡土墙背回填土施工情况,要求做到分层夯实,选料及密实 度符合设计要求; ⑺浆砌块石挡土墙施工过程中重点检查:

钻孔灌注桩监理实施细则

监理实施细则 工程名称: ****************** 专业:钻孔灌注桩 编制: 审核: ***********股份有限公司驻*****************工程 监理项目部 年月日 钻孔灌注桩施工监理细则

本细则内容分监理依据、监理内容、施工前准备、施工过程中质量管理和桩基子分部验收、钻孔灌注桩施工职责表、工序、控制要点六个部分。 一、监理依据 1.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 2.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 3.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001); 4.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 5.《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202-2002); 6.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 7.《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JGJ3-91 1997年局部修订);8.《基桩高应变动力检测规程》(JGJ106-97); 9.本工程的地质勘察报告。 二、监理内容 1)、专业工程概况: *****************************************************框架结构。预应力屋架、梁采用后张法有粘结预应力筋施工。基础采用机械钻孔灌注桩(回旋钻),具体见下表: ********************工程桩统计表 ***********************试桩统计表

1、桩身强度:Φ600C25 Φ800、Φ1000C30 2、沉渣厚度:<500mm 3、导管至孔底:300-500mm 4、封底砼:Φ600、Φ800>1.5立方,Φ1000>2.5立方 5、充盈系数:>1.10 6、钢筋笼保护层厚度:50 7、Φ600桩顶标高:承台底标高+0.05米,Φ800、Φ1000桩顶标高:承台底 标高+0.10米. 8、单桩承载力特征值: Φ600承压桩:410KN(抗拔),承压1500KN Φ800(ZH-1)承压桩:3600KN Φ800(ZH-2)承压桩:2700KN Φ800(ZH-3)承压桩:2400KN Φ800(ZH-4)承压桩:3000KN Φ1000(ZH-5)承压桩:3800KN Φ1000(ZH-6)承压桩:5400KN 9、各规格桩平均有效桩长: Φ600承压桩:22.0-54.0米 Φ800(ZH-1)承压桩:46.0-56.0米Φ800(ZH-2)承压桩:26.0-52.0米Φ800(ZH-3)承压桩:22.0-39.0米Φ800(ZH-4)承压桩:32.0-54.0米Φ1000(ZH-5)承压桩:32.0-48.0米Φ1000(ZH-6)承压桩:51.0-56.0米 三、施工前准备 施工前的准备工作对一项工程是否能保证质量目标、工期目标顺利完成有相当重要的作用。因此,监理人员对施工单位施工准备工作同样要做好监督管理。 1.技术准备 对钻孔灌注桩工程,在开工前监理人员要掌握并督促施工单位完成以下资料的准备、熟悉工作。 (1)施工场地的工程地质及有关水文地质资料; (2)设计图纸和技术要求,及时组织图纸会审和设计院图纸交底; (3)现场的测量基准点资料; (4)场地障碍物的分布情况及埋置深度,影响桩基施工时要及时清理; (5)施工过程中所用到的有关报表、规范、技术资料等; (6)审查施工单位编写的施工组织设计,是否根据本工程实际特点编写、

混凝土工程施工监理实施细则概要

混凝土工程施工监理实施细则 一、总则?1.1本细则依据工程承建合同文件(以下简称"合同"或"合同文件")和SDJ207-82《水工混凝土施工规范》以及其他有关工程施工技术规程规范编制。?1.2 本细则适用于水工洞室、厂房、大坝以及其他主体工程与非主体工程构筑物等所有常态(常规)混凝土工程项目。 二、开工许可证的申请程序?2.1 工程承建单位应在现场施工放样施测前14天,完成放样施测报告编制并报送监理部批准。内容应包括: (1)工程简况及施测范围。?(2)施工放样技术说明书(应包括施测方案、施测要求、计算方法和操作规程)。 2.2在每分部、分项混凝土工程开工28天以前,?(3)观测仪器、设备的配置。?(4)测量专业人员的配置。? 承建单位应按设计要求,完成拟使用的各种标号混凝土配合比试验,并向监理部提供一式三份至少包括7天、14天、28天或可能更长龄期的试验成果或试验推算资料,报监理部审核。 试验中所用的所有材料来源应符合合同要求且应与实际施工中使用的材料一致,并事先得到监理部或由监 2.3在进行混凝土配合比试验的3天前,承建单位(或其试验室)应书面通知监理理部授权监理试验室批准。? 试验室,以使得检测监理工程师能从材料取样开始对试验全过程进行检查、监督和认证。?2.4混凝土工程开工28天前,承建单位必须根据合同技术规范、设计文件(包括施工图纸、设计通知、技术要求)及施工规程规范和单元工程质量评定标准,结合施工水平向监理部报送混凝土工程施工组织设计。 主要内容应包括: (1)工程概况(包括申报开工部位,设计工程量,浇筑平、剖面图,以及必要的混凝土浇筑布置与工序流程图)。?(2)浇筑程序(包括浇筑作业工序,分缝、分段、分层、分块和止水安装详图,有观测仪器埋设要求的还应包括观测仪器埋设详图)。?(3)浇筑进度(包括浇筑工程量、进度安排、循环作业时间及分月浇筑强度)。?(4)原材料品质(包括砂石骨料、用水、水泥、止水材料、钢材、掺合料与外加剂)。?(5)混凝土生产(包括级

毛石挡土墙监理细则定稿版

毛石挡土墙监理细则 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

监理实施细则 (毛石挡土墙工程) 内容提要: 专业工程的特点 监理工作流程 监理工作的控制目标及控制要点 监理工作的方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 毛石驳岸砌筑监理实施细则一、工程概况: 工程名称:泊头市北环水系绿化工程 工程地点:泊头市北环水系区域内 建设单位:泊头市园林管理处

监理单位:河北环渤工程建设监理有限公司 工程规模:总占地面积约28.59万平方米。进行北环水系提升改造,水系南50米宽带状绿地建设(东起运河,西至一号干渠);水系北岸只做驳岸;龙华桥南龙华街东西两侧绿地。 二、监理工作依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同或协议。 2、工程施工图纸、技术说明及设计交底、会审纪要。 3、监理合同及《监理规划》 4、《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《建设工程监理规范》GB50319-2000 三、监理工作流程: 监理工作流程

否 施工单位整改 四、监理工作的控制要点及目标值: 1、土方工程 1)土方开挖:

(1)土方开挖前应检查定位放线,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。 (2)施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度,并随时观测周围的环境变化。 2、基础回填: (1)基础回填前应清除垃圾、树根等杂物,抽出积水、淤泥,验收标高。 (2)对填方用料应按设计要求验收后方可填入。 (3)填方施工过程中应检查每层填筑厚度,压实度应符合设计要求。 (4)填方应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检查标准应符合下表的规定。 五、监理工作的方法和措施 1、事前控制 (1)审查施工方案 要求施工单位在施工前报送施工方案。施工方案经监理审查批准后,应严格执行,监理要督促。 (2)对工程所需原材料、半成品质量控制 监理工程师应对施工单位采购的材料厂家资料进行审核,对水泥、砂子进行见证取样复试。主要材料(重点是石材、水泥、砂子等)进场数量能够满足持续施工要求,检验及复试结果达到设计要求,堆放与保管状态正常。

混凝土灌注桩监理实施细则

钻孔灌注桩工程监理细则 一、审查施工单位资质、质保体系、施工组织设计、人员上岗证等。 二、仔细审阅钻孔灌注桩施工组织设计,发现问题认真提出。严格要求施工单 位按批准的施工组织设计施工。严禁违章排放废浆,污染环境。 三、检查桩孔定位放线、标高、桩数。施工场地需平整、坚硬。 四、钻孔灌注桩施工工艺流程图: 五、查验有关水泥、钢筋、石子、黄砂等有关质保资料,并按规定进行见证取 样送检。水泥强度等级不宜低于42.5,石子宜采用5-25MM粒径的碎石,最大不超过40MM,砂为中粗。 六、用作桩基的工程桩施工前必须进行试成孔,数量不得少于2个,以便核对 地质资料,检验所选的设备、机具、施工工艺及技术要求是否适宜,如孔径、垂直度、孔壁稳定和沉淤等检测指标不能满足设计要求,应拟订补救措施或重新选择施工工艺,并经设计书面认可。 七、成孔开始前充分做好准备工作,成孔施工应一次不间断地完成。成孔完毕 至灌注砼的间隔时间应小于24小时,要及时做好施工过程的原始记录。灌注桩施工大部分是后道工序覆盖前道工序,又在看不见的桩孔内,隐蔽性极强,所以特别要严格施工工序控制,及时进行质量检验及隐蔽工程验收,随时检查钻孔及砼灌注记录,注意故障及异常情况的处理,并做好记录。

在相邻刚灌注完毕的邻桩旁成孔施工,其安全距离不宜小于4d或最少时间间隔不应少于36小时。 八、成孔时钻机定位正确,水平、稳固,钻机回转中心与护筒中心的偏差不应 大于20MM,成孔过程中钻机头部滑轮组、回转器与钻头应始终保持同一铅垂线上,保证钻头在吊紧状态下钻进。 九、合理选用注入孔口泥浆,一般泥浆密度≤1.10。控制排出孔口泥浆密度:正 循环成孔≤1.3,反循环成孔≤1.15,泥浆密度难以达到时,可通过试桩实测,适当放宽。严格控制好护壁泥浆的比重,孔内液面高度等防止孔壁坍落。 十、成孔质量及检测方法的规定(见下表) 注:1、d——桩的设计直径。 2、桩径允许偏差正值指平均断面,负值仅指个别断面。 十一、按设计图检查钢筋笼的配筋类别、规格、根数、间距、搭接长度、焊点及其技术要求。钢筋笼应在制作台架上成型,保持平直,防止弯曲变形。钢筋笼可分段制作,制作前应将主筋校直,清除钢筋污垢、锈蚀。 (一)钢筋笼制作要求: 1.钢筋笼的外形尺寸应符合设计要求,其允许偏差应符合表6、1、3的规定。

相关文档
相关文档 最新文档