XKMZ1系列PTC热敏电阻器是一种对异常温度及异常电流自动保护、自动恢复的保护元件,俗称"自复保险丝""万次保险丝"。它取代传统的保险丝,可广泛用于马达、变压器、电子线路等的过流过载保护。热敏电阻器通过其阻值突变限制整个线路中的消耗来减少残余电流值,在传统的保险丝线路中,其熔断后无法自行恢复,而PTC热敏电阻器在故障撤除后可恢复其保护功能。

选用PTC热敏电阻器作为过载保护元件,首先确认线路最大正常工作电流(就是PTC热敏电阻器的不动作电流)和PTC热敏电阻器安装位置(正常工作时)最高环境温度、其次是保护电流(就是PTC热敏电阻器的动作电流)、最大工作电压、额定零功率电阻,同时也应考虑元件的外形尺寸等因素。 如下图所示:使用环境温度,不动作电流及动作电流三者之间的关系。

二、应用原理

当电路处于正常状态时,通过PTC热敏电阻器的电流小于额定电流,PTC热敏电阻器处于常态,阻值很小,不会影响被保护电路的正常工作。当电路出现故障,电流大大超过额定电流时,PTC热敏电阻器陡然发热,呈高阻态,使电路处于相对"断开"状态,从而保护电路不受破坏。当故障排除后,PTC热敏电阻器亦自动回复至低阻态,电路恢复正常工作。

图2为电路正常工作时的伏-安特性曲线和负载曲线示意图,由A点到B点,施加在PTC热敏电阻器上的电压逐步升高,流过PTC热敏电阻器的电流也线性增加,表明PTC热敏电阻器的电阻值基本不变,即保持在低电阻态;由B点到E点,电压逐步升高,PTC热敏电阻器由于发热而电阻迅速增大,流过PTC热敏电阻器的电流的也迅速降低,表明PTC热敏电阻器进入保护状态。正常的负载曲线低于B点,PTC热敏电阻器就不会进入保护状态。

通常而言有三种过流过载保护的类型:

1、电流过载(图3):RL1为正常工作时的负载曲线,当负载阻值减少,如变压器线路短路,负载曲线由RL1变为RL2,超过B点, PTC热敏电阻器进入保护状态;

2、电压过载(图4):电源电压增加,如220V电源线突然升到380V,负载曲线由RL1变为RL2,超过B点, PTC 热敏电阻器进入保护状态;

3、温度过热(图5):当环境温度升高超过一定限度,PTC热敏电阻器伏-安特性曲线由A-B-E变成A-B1-F,负载曲线RL超过B1点,PTC热敏电阻器进入保护状态;

四、典型应用线路图

五、外形图

六、产品编号

七、参数列表工作电压0-18V

型 号

额定电阻值R25(Ω)

±25%

不动作电流Ih(mA) 动作电流@25℃

It(mA)

最大工作电压

Vmax(V)

最大电流Imax(A) 居里温度Tc(℃)

外形尺寸(mm) @25℃ @60℃ Dmax Tmax

XKMZ1-11R1R2H15 1.2 850 700 1550 15 4.3

140(R) 11.0 5.0

XKMZ1-09R1R0H15 1.0 850 700 1500 15 3 9.0 5.0 XKMZ1-09R1R8H15 1.8 600 500 1100 15 3 9.0 5.0 XKMZ1-08R1R0H15 1.0 750 600 1350 15 2.5 8.0 5.0 XKMZ1-08R1R2H15 1.2 650 550 1200 15 2.5 8.0 5.0 XKMZ1-06R4R6H15 4.6 350 300 680 15 1 6.0 5.0 XKMZ1-04R13RH15 13 180 150 350 15 0.7 4.0 5.0

XKMZ1-11P1R2H18 1.2 700 600 1400 18 4.3

120(P) 11.0 5.0

XKMZ1-09P1R0H18 1 650 550 1200 18 3 9.0 5.0 XKMZ1-09P1R8H18 1.8 550 450 1000 18 3 9.0 5.0 XKMZ1-06P4R6H18 4.6 300 250 580 18 1 6.0 5.0 XKMZ1-04P13RH18 13 145 120 280 18 0.7 4.0 5.0

工作电压0-60V

型 号

额定电阻值

R

25(Ω)±25%

不动作电流Ih(mA) 动作电流@25℃

It(mA)

最大工作电压

Vmax(V)

最大电流

Imax(A)

居里温度

Tc(℃)

外形尺寸(mm) @25℃ @60℃ Dmax Tmax

XKMZ1-11R1R8H30 1.8 650 550 1300 30 4.3

140(R)

11.0 5.0 XKMZ1-09R1R8H30 1.8 600 500 1100 30 3 9.0 5.0

XKMZ1-11P2R7H30 2.7 380 320 700 30 4.3

120(P) 11.0 5.0

XKMZ1-09P1R8H30 1.8 550 450 1000 30 3 9.0 5.0 XKMZ1-09P4R2H30 4.2 280 230 560 30 3 9.0 5.0 XKMZ1-06P09RH30 10 170 140 340 30 1 6.0 5.0 XKMZ1-16P2R3H60 2.3 550 450 1100 60 8 17.5 5.0 XKMZ1-11P5R6H60 5.6 300 250 600 60 4.3 11.0 5.0 XKMZ1-09P9R4H60 9.4 180 150 360 60 3 9.0 5.0 XKMZ1-06P25RH60 25 100 85 200 60 1 6.0 5.0 XKMZ1-04P55RH60 55 60 50 120 60 0.7 4.0 5.0 XKMZ1-09M4R7H60 4.7 180 120 360 60 3 80(M) 9.0 5.0

工作电压0-140V

型 号

额定电阻值

R

25(Ω)±25%

不动作电流Ih(mA) 动作电流@25℃

It(mA)

最大工作电

压Vmax(V)

最大电流

Imax(A)

居里温度

Tc(℃)

外形尺寸(mm) @25℃ @60℃ Dmax Tmax

XKMZ1-20P2R6H140 2.6 650 500 1300 140 4.3

120(P) 22.0 5.0

XKMZ1-16P4R7H140 4.7 425 330 850 140 3.1 17.5 5.0 XKMZ1-16P5R6H140 5.6 400 310 800 140 3.1 14.0 5.0 XKMZ1-13P6R8H140 6.8 325 250 650 140 1.8 14.0 5.0 XKMZ1-11P09RH140 10 225 170 450 140 1.2 11.0 5.0 XKMZ1-11P6R8H140 6.8 275 200 550 140 1.2 11.0 5.0 XKMZ1-09P22RH140 22 135 110 270 140 0.8 9.0 5.0 XKMZ1-08P25RH140 25 125 90 250 140 0.5 8.0 5.0 XKMZ1-06P33RH140 33 90 70 175 140 0.3 6.0 5.0

XKMZ1-16P2R1H140 2.1 710 570 1420 140 3.1

140(R) 17.5 5.0

XKMZ1-13R3R8H140 3.8 500 400 1000 140 1.8 14.0 5.0 XKMZ1-11R13RH140 15 210 170 420 140 1.2 11.0 5.0 XKMZ1-11R6R7H140 6.7 300 230 600 140 1.2 11.0 5.0 XKMZ1-11R09RH140 10 250 200 500 140 1.2 11.0 5.0 XKMZ1-09R11RH140 12 200 160 400 140 0.6 9.0 5.0

工作电压0-265V

型 号

额定电阻值

R

25(Ω)±25%

不动作电流Ih(mA) 动作电流@25℃

It(mA)

最大工作电压

Vmax(V)

最大电流

Imax(A)

居里温度

Tc(℃)

外形尺寸(mm) @25℃ @60℃ Dmax Tmax

XKMZ1-20P3R7H265 3.7 530 430 1050 265 4.3

120(P) 22.0 5.0

XKMZ1-16P6R0H265 6.0 390 300 780 265 3.1 17.5 5.0 XKMZ1-16P7R0H265 7.0 350 280 700 265 3.1 17.5 5.0 XKMZ1-13P09RH265 10 260 200 520 265 1.8 14.0 5.0 XKMZ1-13P11RH265 12 225 180 450 265 1.8 14.0 5.0 XKMZ1-11P13RH265 15 180 140 350 265 1.2 11.0 5.0 XKMZ1-11P39RH265 39 130 100 250 265 1.2 11.0 5.0 XKMZ1-09P13RH250 15 150 120 300 250 0.8 9.0 5.0 XKMZ1-09P25RH265 25 130 100 250 265 0.8 9.0 5.0 XKMZ1-09P35RH265 35 115 90 225 265 0.8 9.0 5.0 XKMZ1-09P45RH265 45 105 80 200 265 0.8 9.0 5.0 XKMZ1-09P55RH265 55 90 70 180 265 0.8 9.0 5.0 XKMZ1-08P82RH265 82 70 50 140 265 0.6 8.0 5.0 XKMZ1-08P56RH265 56 90 60 175 265 0.6 8.0 5.0 XKMZ1-06P70RH265 70 65 50 130 265 0.3 6.0 5.0 XKMZ1-06P85RH265 85 60 45 120 265 0.3 6.0 5.0 XKMZ1-06P39RH250 39 80 65 160 250 0.2 6.0 5.0 XKMZ1-06P121H265 120 45 35 90 265 0.3 6.0 5.0 XKMZ1-06P181H265 180 40 30 80 265 0.3 6.0 5.0 XKMZ1-05P70RH250 70 50 40 100 250 0.2 5.0 5.0 XKMZ1-05P121H265 120 40 30 80 265 0.2 5.0 5.0 XKMZ1-04P151H250 150 40 30 75 250 0.2 4.0 5.0

XKMZ1-12N11RH250 12 170 130 340 250 1.2

100(N) 11.0 5.0

XKMZ1-12N18RH265 18 145 110 290 265 1.2 11.0 5.0 XKMZ1-12N22RH265 22 125 90 250 265 1.2 11.0 5.0 XKMZ1-08N22RH250 22 120 90 2250 250 0.5 8.0 5.0 XKMZ1-06N151H265 150 38 30 80 265 0.3 6.0 5.0 XKMZ1-06N301H265 300 27 20 55 265 0.3 6.0 5.0 XKMZ1-06N601H265 600 20 15 40 265 0.2 6.0 5.0 XKMZ1-06N102H265 1000 15 12 30 265 0.2 6.0 5.0 XKMZ1-06N151H265 150 36 28 80 265 0.3 5.0 5.0 XKMZ1-04N151H265 150 33 25 65 265 0.2 4.0 5.0 XKMZ1-04N101H250 100 40 30 80 250 0.2 4.0 5.0 XKMZ1-04N70RH250 70 45 35 90 250 0.1 4.0 5.0

XKMZ1-09M11RH250 12 120 70 220 250 0.8

80(M) 9.0 5.0

XKMZ1-09M25RH265 25 85 50 170 265 0.8 9.0 5.0 XKMZ1-09M35RH265 35 80 50 150 265 0.8 9.0 5.0 XKMZ1-09M50RH265 50 60 40 120 265 1 9.0 5.0 XKMZ1-08M101RH265 100 50 30 100 265 0.6 8.0 5.0

XKMZ1-06M70RH250 70 50 30 100 250 0.3 6.0 5.0 XKMZ1-06M121H265 120 30 20 60 265 0.3 6.0 5.0 型 号

额定电阻值

R

25(Ω)±25%

不动作电流Ih(mA) 动作电流@25℃

It(mA)

最大工作电

压Vmax(V)

最大电流

Imax(A)

居里温度

Tc(℃)

外形尺寸(mm) @25℃ @60℃ Dmax Tmax

XKMZ1-04M101H250 100 25 18 55 250 0.2

80(M)

4.0

5.0

XKMZ1-04M151H265 150 22 15 45 265 0.2 4.0 5.0 注: 1. 规格表中R25电阻值精度可根据客户需要选择.

2. 根据使用条件选择不同的引线规格.

3. 产品包装可按客户要求包装.

八、典型参数列表

8-1

变压器保护(嵌入变压器线包内)

型 号 额定电阻值R

25

(Ω)

±25%

不动作电流Ih(mA) 动作电流@25℃

It(mA)

最大工作电压

Vmax(V)

最大电流

Imax(A)

居里温度Tc(℃)

外形尺寸(mm) @25℃ @60℃ Dmax Tmax

XKMZ1-06N121H265 120 45 25 90 265 0.4

100(N) 6.5 5.0

XKMZ1-06N151H265 150 38 20 80 265 0.4 6.5 5.0 XKMZ1-08N22RH265 22 110 60 220 265 0.7 8.0 4.5 XKMZ1-08N32RH265 32 95 50 190 265 0.7 8.0 4.5 XKMZ1-08N55RH265 55 70 40 140 265 0.7 8.0 5.0 XKMZ1-09N30RH265 30 100 55 200 265 1.0 9.0 5.0 XKMZ1-09N35RH265 35 90 50 180 265 1.0 9.0 5.0 XKMZ1-09N40RH265 40 85 45 170 265 1.0 9.0 5.0 XKMZ1-09N39RH265 39 95 50 180 265 1.2 9.5 5.0 XKMZ1-09N25RH265 25 110 60 220 265 1.2 9.5 5.0 XKMZ1-11N22RH265 22 125 70 250 265 1.5 11.0 5.0 XKMZ1-11N18RH265 18 145 80 290 265 1.5 11.0 5.0 XKMZ1-11N11RH265 12 170 95 340 265 1.5 11.0 5.0 XKMZ1-13N18RH265 18 180 100 360 265 2.0 14.0 5.0 XKMZ1-13N11RH265 12 210 120 420 265 2.0 14.0 5.0

变压器保护(不嵌入变压器线包内)

型 号 额定电阻值R

25

(Ω)

±25%

不动作电流Ih(mA) 动作电流@25℃

It(mA)

最大工作电压

Vmax(V)

最大电流

Imax(A)

居里温度Tc(℃)

外形尺寸(mm) @25℃ @60℃ Dmax Tmax

XKMZ1-16P6R0H265 6.0 390 300 780 265 3.1

120(P) 17.5 5.0

XKMZ1-13P09RH265 10 260 200 520 265 1.8 14.0 5.0 XKMZ1-13P09RH265 10 250 200 500 265 1.8 14.0 5.0 XKMZ1-11P13RH265 15 180 140 350 265 1.2 11.0 5.0 XKMZ1-09P25RH265 25 130 100 250 265 0.8 9.0 5.0 XKMZ1-09P35RH265 35 115 90 225 265 0.8 9.0 5.0 XKMZ1-09P45RH265 45 105 80 200 265 0.8 9.0 5.0 XKMZ1-09P55RH265 55 90 70 180 265 0.8 9.0 5.0

XKMZ1-06P70RH265 70 65 50 130 265 0.3 6.5 5.0 XKMZ1-04P151H250 150 40 30 75 250 0.2 4.5 5.0 8-2

仪器、仪表保护

型 号 额定电阻值R

25

(Ω)

±30%

不动作电流Ih(mA) 动作电流@25℃

It(mA)

最大工作电压

Vmax(V)

最大电流

Imax(A)

居里温度Tc(℃)

外形尺寸(mm) @25℃ @60℃ Dmax Tmax

XKMZ1-04M151N265 150 20 15 50 265 0.2

80(M) 4.5 5.0

XKMZ1-04M102N265 1000 10 7 20 265 0.1 4.5 5.0 XKMZ1-04M152N265 1500 7 5 15 265 0.1 4.5 5.0 XKMZ1-05M45RN265 45 40 30 80 265 0.3 5.5 5.0 XKMZ1-06M601N420 600 20 16 40 420 0.2 6.5 5.0 XKMZ1-06M232N420 2300 8 6 17 420 0.1 6.5 5.0 XKMZ1-06M312N420 3100 5 4 13 420 0.1 6.5 5.0 XKMZ1-08M251N265 250 25 20 50 265 0.5 8.0 5.0 XKMZ1-08M112M550 1100 15 10 30 550 0.5 8.0 7.0 XKMZ1-09M11RN265 12 120 70 220 265 0.8 9.0 5.0

XKMZ1-04N151N265 150 30 25 60 265 0.2

100(N) 4.5 5.0

XKMZ1-04N401N265 400 25 20 45 265 0.2 4.5 5.0 XKMZ1-06N751N420 750 25 20 45 420 0.2 6.5 5.0

XKMZ1-06P39RN265 39 85 70 170 265 0.4

120(P) 6.5 5.0

XKMZ1-06P65RN265 65 70 60 140 265 0.4 6.5 5.0 XKMZ1-06P601N420 600 20 16 39 420 0.2 6.5 5.0 XKMZ1-06P122N550 1200 15 10 30 550 0.1 6.5 5.0 XKMZ1-06P152N550 1500 12 9 24 550 0.1 6.5 5.0 XKMZ1-08P70RN420 70 64 50 127 420 1.4 8.0 7.0 XKMZ1-08P121N420 120 49 40 97 420 1.4 8.0 7.0 XKMZ1-08P151N420 150 43 35 86 420 1.4 8.0 7.0 XKMZ1-08P501N550 500 24 19 48 550 1.0 8.0 7.0 8.3

485、232通讯接口过压保护用PTC热敏电阻

型号规格 额定电阻值 R25(Ω)

不动作电流

Ih60℃(mA)

动作电流

It25℃(mA)

外形尺寸(mm)

备注

Dmax Tmax

XKMZ1-06H300-600RM 30-60 20 100 6.5 5.0

抗220V过电压 XKMZ1-06H500-800RM 50-80 15 80 6.5 5.0

XKMZ1-10H300-600RM 30-60 25 150 9.0 5.0

抗380V过电压 XKMZ1-10H500-800RM 50-80 20 120 9.0 5.0

8.4

电表变压器保护

型号规格 额定电阻值 R25(Ω)

不动作电流

Ih@60℃(mA)

动作电流

It@25℃(mA)

最大工作电压

(V)

外形尺寸(mm)

Dmax Tmax

型号规格 额定电阻值 R25(Ω)

不动作电流

Ih@60℃(mA)

动作电流

It@25℃(mA)

最大工作电压

(V)

外形尺寸(mm)

Dmax Tmax

XKMZ1-06P201-401R 200-400 25 80 265 6.5 5.0 XKMZ1-06P301-601R 300-600 20 70 265 6.5 5.0 XKMZ1-06P501-801R 500-800 15 60 420 6.5 5.0 XKMZ1-06P701-102R 700-1000 10 50 420 6.5 5.0 XKMZ1-06P901-122R 900-1200 8 40 420 6.5 5.0 XKMZ1-06P102-152R 1000-1500 6 30 420 6.5 5.0 XKMZ1-04M201-401R 200-400 10 35 265 4.5 5.0 XKMZ1-04M401-701R 400-700 8.5 30 265 4.5 5.0 XKMZ1-04M501-801R 500-800 8 30 265 4.5 6.5 XKMZ1-04M801-122R 800-1200 6.5 25 420 4.5 5.0 XKMZ1-04M102-122R 1000-1200 6.0 20 420 4.5 5.0 XKMZ1-08N131-191R 130-190 25 80 265 8.0 5.0 XKMZ1-08P151-251R 150-250 35 90 265 8.0 5.0 XKMZ1-08P900-161R 90-160 40 120 265 8.0 5.0 XKMZ1-08P650-101R 65-100 50 150 265 8.0 5.0 XKMZ1-08P450-700R 45-70 60 200 265 8.0 5.0 XKMZ1-09P200-400R 20-40 80 250 265 9.0 5.0

8.5

预付费电表IC卡座防攻击模块

XKPTCM-4、5、6型热敏电阻模块在IC卡卡座防攻击方面的应用,极大地提高了IC卡读写器等相关产品的卡口防攻击能力,使其能承受来自外部的静电、强电、意外短路等各种攻击。

过电压保护电路汇总

新疆大学 课程设计报告 所属院系:科学技术学院 专业:电气工程及其自动化 课程名称:电子技术基础上 设计题目:过电压保护电路设计 班级:电气14-1 学生姓名:庞浩 学生学号:20142450007 指导老师: 常翠宁 完成日期:2016. 6. 30

1.双向二极管限幅电路

图2 经典过电压保护电路 经典过电压保护电路虽然有许多优点,但是由于Multisim 12.0中无法找到元件 MAX6495,无法进行仿真,所以不选用该方案。 3.智能家电过电压保护电路 电路原理:该装置工作原理见图,电容器C1将220V 交流市电降压限流后,由二极管1D V 、 2D V 整流,电容器2C 担任滤波,得到12V 左右的直流电压。当电网电压正常时, 稳压二极管VDW 不能被击穿导通,此时三极管VT 处于截止状态,双向可控硅VS 受到电压触发面导通,插在插座XS 中的家电通电工作。(图3) 图3 智能家电过压保护电路 如果电网电压突然升高,超过250V ,此时在RP 中点的电压就导致VDW 击穿导通,VDW 导通后,又使得三极管VT 导通,VT 导通后,其集电极—发射极的压降很小,不足以触发VS ,又导致VS 截止,因此插座XS 中的家电断电停止工作,因而起到了保护的目的。一旦电网电压下降,VT 又截止,VT 的集电极电位升高,又触发VS 导通,家电得电继续工作。 R 电阻5.1K1,RP 电位器15K 选用多圈精密电位器1,C1金属化纸介电容0.47uF 耐压≥400V1,C2电解电容100uF/25V1,1D V 、 2D V 整流二极管IN40072,VDW 稳压二极管 12V 的2CW121,VT 晶体三极管3DA87C 、3DG12等1,VS 双向可控硅6—10A 耐压≥600V1,CZ 电源插座10A 250V1 该装置的调试十分简单,当电网电压为220V 时,调整RP ,使VDW 不击穿,当电压升高至250V ,VT 饱和导通即可,调试时用一调压变压器来模拟市电的变化更方便。 优点:能够保护家用电器避免高电压的冲击带来的伤害,、 缺点:需要购买二极管,NPN 型BJT 以及双向可控硅VS ,不太经济。

过流保护电路原理

过流保护电路原理过流保护电路图 过流保护电路原理 本电路适用于直流供电过流保护,如各种电池供电的场合。 如果负载电流超过预设值,该电子保险将断开直流负载。重置电路时,只需把电源关掉,然后再接通。该电路有两个联接点(A、B标记),可以连接在负载的任意一边。 负载电流流过三极管T4、电阻R10和R11。A、B端的电压与负载电流成正比,大多数的电压分配在电阻上。当电源刚刚接通时,全部电源电压加在保险上。三极管T2由R4的电流导通,其集电极的电流值由下式确定:VD4=VR7+0.6。因为D4上的电压(VD4)和R7上的电压(VR7)是恒定的,所以T2的集电极电流也是恒定。该三极管提供稳定的基极电流给T3,因而使其导通,接着又提供稳定的基极电流给T4。保险导电,负载有电流流过。当电源刚接通时,电容器C1提供一段延时,从而避免T1导电和保持T2断开。 保险上的电压(VAB)通常小于2V,具体值取决于负载电流。当负载电流增大时,该电压升高,并且在二极管D4导通时,达到分流部分T2的基极电流,T2的集电极电流因而受到限制。由此,保险上的电压进一步增大,直到大约4.5V,齐纳二极管D1击穿,使T1导通,T2便截止,这使得T3和T4也截止,此时保险上的电压增大,并且产生正反馈,使这些三极管保持截止状态。 C1的作用是给出一段短时延迟,以便保险可以控制短时过载,如象白炽灯的开关电流,或直流电机的启动电流。因此,改变C1的值可以改变延迟时间的长短。该电路的电压范围是10~36V的直流电,延迟时间大约0.1秒。对于电路中给出的元件值,负载电流限制为

1A。通过改变元件值,负载电流可以达到10mA~40A。选择合适额定值的元件,电路的工作电压可以达到6~500V。通过利用一个整流电桥(如下面的电源电路),该保险也可以用于交流电路。电容器C2提供保险端的瞬时电压保护。二极管D2避免当保险上的电压很低时,C1经过负载放电。 过流保护电路图 带自锁的过流保护电路 1.第一个部分是电阻取样...负载和R1串联...大家都知道.串联的电流相等...R2上的电压随着负载的电流变化而变化...电流大,R2两端电压也高...R3 D1组成运放保护电路...防止过高的电压进入运放导致运放损坏...C1是防止干扰用的... 2.第二部分是一个大家相当熟悉的同相放大器...由于前级的电阻取样的信号很小...所以得要用放大电路放大.才能用...放大倍数由VR1 R4决定... 3.第三部分是一个比较器电路...放大器把取样的信号放大...然后经过这级比较...从而去控制后级的动作...是否切断电源或别的操作...比较器是开路输出.所以要加上上位电阻...不然无法输出高电平...

交流特高压电网的雷电过电压防护(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 交流特高压电网的雷电过电压防护(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9239-87 交流特高压电网的雷电过电压防护 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 交流特高压电网的雷电过电压及其防护可以分为线路和变电站两个方面。线路的雷电过电压防护包括绕击和反击防护,变电站的雷电过电压防护包括直击雷和侵入波的防护。 1.特高压线路的雷电过电压防护 由于特高压输电线路杆塔高度高,导线上工作电压幅值很大,比较容易从导线上产生向上先导,相当于导线向上伸出的导电棒,从而引起避雷线屏蔽性能变差。这一点不但可从电气几何理论上得到解释,运行情况也提供了佐证。前苏联的特高压架空输电线路运行期间内曾多次发生雷击跳闸,基本原因是在耐张转角塔处雷电绕击导线。日本特高压架空输电线路在降压运行期间雷击跳闸率也很高,据分析是线路遭到

侧面雷击引起了绝缘子闪络。 理论分析和运行情况均表明,特高压输电线路雷击跳闸的主要原因是避雷线屏蔽失效,雷电绕击导线造成的。因此采用良好的避雷线屏蔽设计,是提高特高压输电线路耐雷性能的主要措施。同时还应该考虑到特高压输电线路导线上工作电压对避雷线屏蔽的影响。对于山区,因地形影响(山坡、峡谷),避雷线的保护可能需要取负保护角。 2.特高压变电站的雷电过电压保护 根据我国110~500千伏变电站多年来的运行经验,如果特高压变电站采用敝开式高压配电装置,可直接在变电站构架上安装避雷针或避雷线作为直击雷保护装置;如果采用半封闭组合电器(HGIS)或全封闭组合电器(GIS),进出线套管需设直击雷保护装置,而GIS本身仅将其外壳接至变电站接地网即可。 与超高压变电站一样,特高压变电站电气设备也需考虑由架空输电线路传入的雷电侵入波过电压的保护,其根本措施在于在变电站内适当的位置设置避雷

电机过流保护及三相电缺相保护

目录 一、方案论证 (2) 二、方案设计 (2) 1.过流保护 (2) 2.缺相保护 (2) 三、具体内容 (3) 1.过流保护 (3) 1)电流的检测方案比较 (3) 2)方案的选择 (3) 3)信号处理 (3) 4)基准比较电压 (4) 2.缺相保护 (4) 1)缺相信号检测方法的比较 (4) 2)方案选择 (5) 3)信号处理 (5) 4)控制开关电路 (5) 5)自锁的实现 (5) 四、方法步骤 (5) 1、查找文献 (5) 2、电路的设计与仿真 (6) 五、设计结论 (9) 六、附表及元件明细 (9) 七、参考文献 (9) 八、附图一 (12) 附图二.................................................. 错误!未定义书签。

电机过流保护及三相电缺相保护 一、方案论证 随着各行业现代化步伐加快,煤矿企业如今也慢慢步入电气化时代,尤其是近几年煤矿企业加大了对矿井的设备投入,这就为保障井下的各种电器设备安全正常的运行提出了更高的要求。电器设备的正常运行直接关系到煤矿的生产和井下工人的生命安全!为此,我们提出设计相关电器设备的保护电路。 而在井下常发生的电器事故中,设备的过载运行和三相电机的缺相运行是最常见的电器事故,且井下的大部分由外因素引起的火灾都是由上述两个因素造成的。特别是缺相运行的检测,因三相负载在缺相时仍能工作,且不易被发现,例如三相电动机。如果不及时发现故障电路采取相应的措施,会严重影响井下设备的正常运行,更严重着则会引发火灾,设备永久损坏! 所以,我们设计与这两个方面相关的电路保护——“过流保护”、“三相电缺相保护”。这两个保护电路在井下对电器设备的安全运行是必不可少的,具有很强的实用性! 二、方案设计 1.过流保护 过流保护首先要检测井下供电电缆的电流,而检测电流有多种方案——电阻分压、电流互感器、电流继电器。然后经采集的信号进行处理,若信号本身是直流则直接接相应的保护动作电路,若是交流则要多加一级交流有效值转换电路。而后就是实现电路的电器自锁,保证电路稳定可靠工作。流程图如下: 2.缺相保护 缺相保护首先要实现的是相位缺失的检测,这里同样有多种方案可供选择,主要的常用类型为:电容中性点检测法、电阻中性点检测法(只适用于三相四线制)、二极管整流法、互感器+二极管整流法。它们都是为了实现一个开关信号的检测去实现驱动开关元件动作。流程图如下:

三相异步电动机过电流保护方法分析

三相异步电动机过电流保护方法分析 三相异步电动机是工农业生产中最常用的动力源,但是由于三相异步电动机运行环境千差万别,特别是在高温、高湿、多尘的工作条件下,更易出现堵转、短路、断相、长期过载导致绝缘受损等故障,若不及时排除,就会出现电动机拒动、绕组绝缘损坏、使用寿命缩短、线路保护装置跳闸,甚至烧毁电机等情况,从而影响正常生产和设备的安全运行。为了确保电动机安全、可靠运行,必须对各种易发故障建立完善保护。 一、故障分析 决定三相异步电动机使用寿命的因素很多,电气方面主要是绝缘老化引发的绕组损坏。导致绝缘老化的因素有潮湿、尘埃、腐蚀性气体、过电压、过电流以及热作用引起的损坏,其中热作用对绝缘老化损坏与电动机寿命关系重大。一般认为绝缘材料温度超过允许值8~100℃,其寿命减半,引起绕组出现过热现象的常见故障有: (1)电网电压低、电动机起动时间长、长期过载或频繁起动。 (2)长期受腐蚀性气体、热、潮湿或机械作用。 (3)机械故障造成电动机转子堵转而引发定子绕组电流骤增。 (4)电网电压不平衡或波动太大、电动机缺相运行、绕组电流失衡增大。 以上几类常见故障,几乎都与电动机运行参数——电流强度有直接关系,电动机典型故障电流变化情况列表如下: 二、保护方法 我国传统的三相异步电动机保护是热继电器加熔断器,但是用热继电器保护过载和缺相有其局限性,灵敏度调高了,容易发生误动作,灵敏度调低了起不到保护作用。随着半导体模拟器件的兴起及普及,出现了一批性能比较可靠、功能多样化的电子式电动机保护器,对电动机的可靠运行提供了较可靠的保障,但这类产品仍有整定精度不高、采样精度不高的缺陷。利用对预埋在电动机绕组内的温度传感器(通常为热敏电阻)的特性进行检测,当出现各种故障导致绕组温升过高时,温度传感器的特性(如热敏电阻的电阻值)发生变化,并转换成开关量输出,经过放大驱动动作机构,从而有效地对电动机进行保护,但这种保护成本和安装技术都很高,普及率低。 为达到安全可靠的全面保护,只靠设计一种保护方法是不行的,必须全面分析各种故障引起的电流异常情况,采用智能保护器或多功能保护器来保护三相步电动机的安全运行,保护器的设计功能如下:

电子设备的雷电及过电压保护

电子设备的雷电及过电压保护 过电压主要是指雷击过电压、电力网络操作过电压,损坏电子设备的过电压通常就是这两种。众所周知,作为一种大气物理现象,每一次雷击都是由一系列的放电(云间、云地)形成的。雷击过电压是指由于雷电直接击中电线;雷击避雷针时由于电阻耦合、电容耦合、电感耦合引入电线;或雷击某地造成不同地之间的地电位不均衡等原因在有源或无源导体上产生的瞬态过电压。雷击过电压的能量有时非常强,雷电的放电电流一般为20_40千安培,在大雷暴时最大可达430千安培,雷击概率及其电流数据如下表所示: 概率50%10%5%≈1% 电流峰值kA3080100200 电荷量As1080100400 雷电现已成为破坏电子设备的主要原因。操作过电压是指开关中央电源设备、电力网中大型感性或容性设备的投切等原因产生的过电压。操作过电压不如雷击过电压高,但出现频繁,对电子设备同样会产生不同程度的损害。 1.过电压保护必要性 现在已进入电子信息时代,各行各业都日益广泛地采用电子信息技术装备自己,如一座现代化的大厦,一般都装有自动消防、防盗保安、程控电话、楼宇自控、电脑管理、群控电梯、广播音响、闭路等一系列电子信息系统;又如国防现代化建设,电子信息技术已作为其发展的基础;其它航天、金融、邮电、石油化工、电力、广播电视等部门及工厂企业也不例外,所以电子信息设备的应用已日趋广泛,其数量与规模正在不断地扩大。但是这种电子信息设备的工作信号电压很低,一般仅5V左右,因此,其抗干扰、抗电涌的能力极低,对电磁环境的要求很高,所以随着电子信息设备的广泛应用,过电压的危害也将日趋严重,尤其是雷电引起的过电压,其后果不但使这种昂贵的设备损坏,而且有可能使整个系统的运行中断,造成巨大的经济损失。 随着电子技术的发展,电子设备日益成为雷电破坏的主要对象之一。为此,国内外专家学者进行了大量的实验和研究,IEC(国际电工委员会)、ITU(国际电信联盟)等组织都制定了相应的防雷电及电磁脉冲的标准,如IEC1024、IEC1312、ITU的K系列等。IEC1024、IEC1312相继公布了雷电流参数(如表1)和雷电波形,并对雷电保护区(LPZ)的划分、系统的分级保护和浪涌过电压保护器(SPD)的各项指标进行了规定。我国的国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)也对雷电电磁脉冲的防护进行了规定:“在配电盘内,宜在开关的电源侧与外壳之间装设过电压保护器”(第3.5.4条,三);信息产业部《移动通信基站防雷防雷与接地设计规范》(YD5068-98)中规定:“3.1.5……出入基站的所有电力线均应在出口处加装避雷器”,“ 3.3.3同轴电缆馈线进入机房后与通信设备连接处应安装馈线避雷器”,“ 3.4.1信号电缆应由地下进出移动通信基站处应加装相应的信号避雷器”;公安部颁发的《计算机信息系统防雷保安器》(GA173-1998)中规定:“计算机信息系统加装有效可靠的防雷保安器,是国际上通用的最有效的防护措施”等。 表1 首次雷击的雷电流参数保护级别 Ⅰ(一类)Ⅱ(二类)Ⅲ-Ⅳ(三类) I幅值(KA)200150100 T1波头时间(μS)101010 T2波头时间(μS)350350350 2.雷电过电压保护系统 现代意义的防雷,把防雷看成一个系统工程,根据雷电电磁脉冲(LEMP)防护的国际标准:

过流保护方向元件测试

在双侧电源线路上,电流保护应增设方向元件以构成方向电流保护,增设方向元件后, 只反映正向短路故障。对电流保护Ⅱ段,装设方向元件后可不与反方向上的保护配合,有时可以提高灵敏。同时,将低电压元件引入方向电流保护,可提高方向电流保护的工作可靠性,有时也可提高过电流保护的灵敏度,低电压闭锁元件的动作电压一般取 60%~70% 的额定电压。 在微机保护中,为了减小和消除死区,反映相间短路故障的方向元件广泛采用 90°接线。即在三相对称的情况下,当功率因数 cos φ=1 时,接入继电器的电流 Ik 与接入继电器的电压U k 相位相差 90°。各相功率方向元件所接电流、电压量如图 1.1.2 所示。 图 1.1.2 90°接线功率方向元件 图 1.1.3 90°接线功率方向元件动作 原理示意图 在图1.1.3中,以 k U 为参考相量,向超前方向(逆时针方向)做ja k e U 相量,再做垂 直于ja k e U 相量的直线ab ,其阴影侧即为k I 的动作区。因此功率方向元件的判据为

满足(式1-1)时,Ik处于动作区内,正方向功率方向元件动作,表示故障点在保护安装处正方向;满足(式1-2)时,Ik处于非动作区内,反方向功率方向元件动作,表示故障点在保护安装处背后。 下面以RCS-9612A 线路保护装置为例,介绍过流保护方向元件的测试方法。其他具有相同保护原理的保护测试可参考此测试方法。 图1.1.4 低压闭锁方向过流Ⅱ段的逻辑框图 1、保护相关设置 (1)保护定值设置:

(2)保护压板设置: 在“保护定值”里,把“过流Ⅱ段投入”、“过流Ⅱ段经方向闭锁”均置为“1”,其他控制字均置为“0”。(即过流Ⅱ段保护经方向闭锁,但不经电压闭锁)注:对于有过流保护硬压板投退的保护装置,还应把“过流保护”硬压板投入。 2、试验接线: 本次试验接线同图1.1.1 所示。 3、过流保护方向元件测试(灵敏角测试)在“交流试验”菜单里,可以用手动和自动两种方式分别对过流保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的方向元件进行测试。在测试的过程中,为了保证结果的正确性,建议把非测试段退出。 下面以“过流Ⅱ段”为例,来介绍用“交流试验”中的自动方式来测试A 相功率方向元件(Ik = I A ,U k =U BC ,动作区域为-135°~45°)的方法。最大灵敏角定义:电压超前电流的角度为正,反之为负。假设右图所示的IC为灵敏角指向,UAB为参考方向0°,则该保护的灵敏角即为:-45°,两动作边界分别为45°、-135°(阴影部分为动作区)。 图1.1.5 功率方向角(电压电流相位关系)

交流特高压电网的雷电过电压防护详细版

文件编号:GD/FS-6195 (解决方案范本系列) 交流特高压电网的雷电过电压防护详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

交流特高压电网的雷电过电压防护 详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 交流特高压电网的雷电过电压及其防护可以分为线路和变电站两个方面。线路的雷电过电压防护包括绕击和反击防护,变电站的雷电过电压防护包括直击雷和侵入波的防护。 1.特高压线路的雷电过电压防护 由于特高压输电线路杆塔高度高,导线上工作电压幅值很大,比较容易从导线上产生向上先导,相当于导线向上伸出的导电棒,从而引起避雷线屏蔽性能变差。这一点不但可从电气几何理论上得到解释,运行情况也提供了佐证。前苏联的特高压架空输电线路运行期间内曾多次发生雷击跳闸,基本原因是在耐张

转角塔处雷电绕击导线。日本特高压架空输电线路在降压运行期间雷击跳闸率也很高,据分析是线路遭到侧面雷击引起了绝缘子闪络。 理论分析和运行情况均表明,特高压输电线路雷击跳闸的主要原因是避雷线屏蔽失效,雷电绕击导线造成的。因此采用良好的避雷线屏蔽设计,是提高特高压输电线路耐雷性能的主要措施。同时还应该考虑到特高压输电线路导线上工作电压对避雷线屏蔽的影响。对于山区,因地形影响(山坡、峡谷),避雷线的保护可能需要取负保护角。 2.特高压变电站的雷电过电压保护 根据我国110~500千伏变电站多年来的运行经验,如果特高压变电站采用敝开式高压配电装置,可直接在变电站构架上安装避雷针或避雷线作为直击雷保护装置;如果采用半封闭组合电器(HGIS)或全封闭

过压保护电路

过压保护电路 MAX6495-MAX6499/MAX6397/MAX6398过压保护(OVP)器件用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏。器件通过控制外部串联在电源线上的n沟道MOSFET实现。当电压超过用户设置的过压门限时,拉低MOSFET的栅极,MOSFET关断,将负载与输入电源断开。 过压保护器件数据资料中提供的典型电路可以满足大多数应用的需求(图1)。然而,有些应用需要对基本电路进行适当修改。本文讨论了两种类似应用:增大电路的最大输入电压,在过压情况发生时利用输出电容存储能量。 图1 过压保护的基本电路 增加电路的最大输入电压 虽然图1电路能够工作在72V瞬态电压,但有些应用需要更高的保护。因此,如何提高OVP器件的最大输入电压是一件有意义的事情。图2所示电路增加了一个电阻和齐纳二极管,用来对IN的电压进行箝位。如果增加一个三极管缓冲器(图3),就可以降低对并联稳压器电流的需求,但也提高了设计成本。

图2 增大最大输入电压的过压保护电路 图3 功过三极管缓冲器增大输入电压的过压保护电路 齐纳二极管的选择,要求避免在正常工作时消耗过多的功率,并可承受高于输入电压最大值的电压。此外,齐纳二极管的击穿电压必须小于OVP的最大工作电压(72V),击穿时齐纳二极管电流最大。 串联电阻(R3)既要足够大,以限制过压时齐纳二极管的功耗,又要足够小,在最小输入电压时能够维持OVP器件正常工作。 图2中电阻R3的阻值根据以下数据计算:齐纳二极管D1的击穿电压为54V;过压时峰值为150V,齐纳二极管的功率小于3W。根据这些数据要求,齐纳二极管流过的最大电流为:3W/54V = 56mA 根据这个电流,R3的下限为: (150V - 54V)/56mA = 1.7kW

交流特高压电网的雷电过电压防护示范文本

交流特高压电网的雷电过电压防护示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

交流特高压电网的雷电过电压防护示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 交流特高压电网的雷电过电压及其防护可以分为线路 和变电站两个方面。线路的雷电过电压防护包括绕击和反 击防护,变电站的雷电过电压防护包括直击雷和侵入波的 防护。 1.特高压线路的雷电过电压防护 由于特高压输电线路杆塔高度高,导线上工作电压幅 值很大,比较容易从导线上产生向上先导,相当于导线向 上伸出的导电棒,从而引起避雷线屏蔽性能变差。这一点 不但可从电气几何理论上得到解释,运行情况也提供了佐 证。前苏联的特高压架空输电线路运行期间内曾多次发生 雷击跳闸,基本原因是在耐张转角塔处雷电绕击导线。日

本特高压架空输电线路在降压运行期间雷击跳闸率也很高,据分析是线路遭到侧面雷击引起了绝缘子闪络。 理论分析和运行情况均表明,特高压输电线路雷击跳闸的主要原因是避雷线屏蔽失效,雷电绕击导线造成的。因此采用良好的避雷线屏蔽设计,是提高特高压输电线路耐雷性能的主要措施。同时还应该考虑到特高压输电线路导线上工作电压对避雷线屏蔽的影响。对于山区,因地形影响(山坡、峡谷),避雷线的保护可能需要取负保护角。 2.特高压变电站的雷电过电压保护 根据我国110~500千伏变电站多年来的运行经验,如果特高压变电站采用敝开式高压配电装置,可直接在变电站构架上安装避雷针或避雷线作为直击雷保护装置;如果采用半封闭组合电器(HGIS)或全封闭组合电器(GIS),进出线套管需设直击雷保护装置,而GIS本身仅将其外壳接至变电站接地网即可。

过流保护PTC热敏电阻器选用指南

过流保护PTC热敏电阻器选用指南 过流保护PTC热敏电阻器选用指南 1.最大工作电压 PTC热敏电阻器串联在电路中,正常工作时仅有一小部分电压保持在PTC热敏电阻器上,当PTC 热敏电阻器启动呈高阻态时,必须承受几乎全部的电源电压,因此选择PTC热敏电阻器时,要有足够高的最大工作电压,同时还要考虑到电源电压可能产生的波动。 2.不动作电流和动作电流 为得到可靠的开关功能,动作电流至少要超过不动作电流的两倍。 由于环境温度对不动作电流和动作电流的影响极大(见下图),因此要把最坏的情况考虑进去,不动作电流应选用在允许的最高环境温度时的值,对动作电流来说,选应用在较低环境温度下的值。 3.在最大工作电压时允许的最大电流 需要PTC热敏电阻器执行保护功能时,要检查电路中是否有产生超过允许的最大电流的条件,一般是指用户存在产生短路可能性的情况。规格书已经给出了最大电流值,超过这个值使用时,可导致PTC热敏电阻器破坏或早期失效。 4.开关温度(居里温度) 我们可提供居里温度80 ℃、100 ℃、120 ℃、140 ℃的的过流保护元件,一方面,不动作电流取决于居里温度和PTC热敏电阻器芯片的直径,从降低成本方面考虑,应选用高居里温度和小尺寸元件;另一方面须考虑,这样选择的PTC热敏电阻器会有较高的表面温度,是否会在线路中导致不希望的副作用。一般情况下,居里温度要超过最高使用环境温度20 ~ 40 ℃。

5.使用环境的影响 在接触化学试剂或在使用灌注料或填料时,须特别小心钛酸钡陶瓷被还原导致PTC热敏电阻器效应下降,以及由于灌注造成的导热条件变化,都可能导致PTC热敏电阻器局部过热而损坏。 附:电源变压器过流保护PTC热敏电阻的选用举例 已知一电源变压器初级电压220V,次级电压16V,次级电流1.5A,次级异常时的初级电流约350mA,10分钟之内应进入保护状态,变压器工作环境温度-10 ~ 40 ℃,正常工作时温升15 ~ 20 ℃,PTC热敏电阻器靠近变压器安装,请选定一PTC热敏电阻器用于初级保护。 1.确定最大工作电压 已知变压器工作电压220V,考虑电源波动的因素,最大工作电压应达到220V×(1+20%)=264V PTC热敏电阻器的最大工作电压选265V。 2.确定不动作电流 经计算和实际测量,变压器正常工作时初级电流125mA,考虑到PTC热敏电阻器的安装位置的环境温最高达60 ℃,可确定不动作电流在60 ℃时应为130~ 140mA。 3.确定动作电流 考虑到PTC热敏电阻器的安装位置的环境温度最低可达到-10 ℃或25℃,可确定动作电流在-10 ℃或25℃时应为340~ 350mA,动作时间约5分钟。 4.确定额定零功率电阻R25 PTC热敏电阻器串联在初级中,产生的电压降应尽量小,PTC热敏电阻器自身的发热功率也应尽量小,一般PTC热敏电阻器的压降应小于总电源的1%,R25经计算: 220V × 1% ÷0.125A=17.6 Ω 5.确定最大电流 经实际测量,变压器次级短路时,初级电流可达到500mA,如果考虑到初级线圈发生部分短路时有更大的电流通过,PTC热敏电阻器的最大电流确定在1A以上。 6. 确定居里温度和外形尺寸 考虑到PTC热敏电阻器的安装位置的环境温最高可达60 ℃,选择居里温度时在此基础上增加40 ℃,居里温度为100 ℃,但考虑到低成本,以及PTC热敏电阻器未安装在变压器线包内,其较高的表面温度不会对变压器产生不良作用,故居里温度可选择120 ℃,这样PTC热敏电阻器的直径可减小一档,成本可以下降。 7.确定PTC热敏电阻器型号

雷电保护及电力装置过电压防护

第十三章雷电保护及电力装置过电压防护 第一节建筑物防雷 1 建筑物防雷的分类 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。 (1) 应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 (2) 应划为第二类防雷建筑物: 一、国家级重点文物保护的建筑物。 二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。 三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物。 四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 五、具有1区爆危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。 七、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。 八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。 九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。 (3) 应划为第三类防雷建筑物: 一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。 二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其重要或人员密集的公共建筑物。 三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。 四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。 五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境。 六、在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。 2 建筑物的防雷措施 (1) 一般规定 一、各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。 第一类防雷建筑物和四、五、六款所规定的第二类防雷建筑物尚应采取防雷电感应的措

直流有刷电机的续流保护电路

本实用新型公开了一种直流有刷电机的续流保护电路,通过独立开启一个续流回路将电流释放回直流有刷电机,基本杜绝了二极管烧毁的可能。本实用新型包含有MCU控制模块,MCU控制模块连接续流保护模块;续流保护模块包括电阻R1、R2、R4,三极管Q2,P-MOS管Q1。本实用新型在直流有刷电机完全停止后,再关闭独立续流回路,因独立续流回路的开启阻很小,所以续流时的发热也非常小,可以较好的解决二极管续流导致的发热及烧管问题。

1、一种直流有刷电机的续流保护电路,包含有:MCU控制模块(11),所述MCU控制模块(11)包含有IC芯片U1、电容C1,其特征在于,所述MCU控制模块(11)连接续流保护模块(16);所述续流保护模块(16)包括电阻R1、R 2、R4,三极管Q2,P-MOS管Q1; 所述MCU控制模块(11)信号控制管脚的PA4管脚经过电阻R4后接到三极管Q2的B极,所述三极管Q2的E极接电源地,所述三极管Q2的C极经过电阻R2、R1后接到直流有刷电机M的正极,所述三极管Q2的C极经过电阻R2后接到P-MOS管Q1的G极,所述P-MOS管Q1的D极接直流有刷电机M的正极,所述P-MOS管Q1的S极接直流有刷电机M的负极。 2、根据权利要求1所述的一种直流有刷电机的续流保护电路,其特征在于,所述P-MOS管Q1与直流有刷电机M之间并联二极管D1,所述二极管D1的负极接直流有刷电机M的正极,所述二极管D1的正极接直流有刷电机M的负极。 3、根据权利要求2所述的一种直流有刷电机的续流保护电路,其特征在于,所述IC芯片U1的VDD1、VDD2、VDDA、VREF+管脚接直流电源Vcc,所述直流电源Vcc经过电容C1后接电源地,所述IC芯片U1的VSS1、VSS2管脚接电源地。 4、根据权利要求2所述的一种直流有刷电机的续流保护电路,其特征在于,所述MCU控制模块(11)信号控制管脚的PA3管脚经过电阻R3后接到P-MOS管Q3的G极,所述P-MOS管Q3的D极接直流有刷电机M的负极,所述P-MOS管Q1的S极经过电池群组BATT后接到直流有刷电机M的正极,所述电池群组BATT的正极接直流有刷电机M的正极,所述电池群组BATT 的负极接P-MOS管Q1的S极。

通信局(站)雷电过电压保护

中华人民共和国通信行业标准 通信局(站)雷电过电压保护 工程设计规范 1. 总则 1.0.1 为了解决综合通信大楼、交换局、数据局、模块局、接入网站、IP网站、移动通信基 站、卫星地球站、微波站等因雷电感应通过电源线、信号线、网络数据线、天馈线、遥控系统、监控系统引入的雷害,确保通信设备的安全和正常工作,特制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建及原有通信局(站)的雷电过电压保护工程设计。 1.0.3通信局(站)雷电过电压保护工程应建立在联合接地、均压等电位分区保护的基础上。 1.0.4 通信局(站)雷电过电压保护设计应根据电磁兼容原理,按防雷区划分,对电涌保护器 的安装位置进行合理规划。 1.0.5通信局(站)雷电过电压保护设计应以现场调查、局址地理环境、年雷暴日分布及通 信局(站)类型为依据。 1.0.6本规范是通信局(站)雷电过电压保护工程设计、施工、监理、维护和各类保护器件 选择的技术依据,通信局(站)雷电过电压保护工程所选用的电涌保护器应符合国家标准及通信行业标准或参照IEC、ITU-T-K系统等国际相关建议,经信息产业部认可的检测部门测试合格的产品。 1.0.7本规范年雷暴日的确定,一般应依椐通信局(站)所在地区的气象部门提供的数据, 或者参照本规范附录 C和附录D 的范围确定。 1.0.8通信局(站)雷电过电压保护工程除应执行本规范以外,还应符合国标GB50057-94《建 筑物防雷设计规范》及通信行业防雷接地标准。 2. 术语 2.0.1防雷区 将一个易遭雷击的区域,按照通信局(站)建筑物内外、通信机房及被保护设备所处环境的不同,进行被保护区域划分,这些被保护区域称为防雷区(Lightning Protection Zones 英文缩写LPZ,详见附录B)。 2.0.2雷电活动区 根据年平均雷暴日的多少,雷电活动区分为少雷区、中雷区、多雷区和强雷区:少雷区为一年平均雷暴日数不超过25的地区; 中雷区为一年平均雷暴日数在25~40以内的地区;

输出过压保护电路

输出过压保护电路 ① 输出过压保护电路的作用是:当输出电压超过设计值时,把输出电压限定在一安全值的范围内。当开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时,过压保护电路进行保护以防止损坏后级用电设备。在测试与测量应用中,必须为放大器、电源以及类似部件的输出端提供过压保护。实现这一任务的传统方式是在输出节点中增加串联电阻,并在电源线路或其它阈值电压上增加箝位二极管(图1)。这个电阻大大减小了电流输出的能力,以及低阻负载的输出电压摆幅。另外一种方案是用保险丝或其它限流器件,它优于这些箝位电路的高吸能能力。当源电阻R6上的压降大于耗尽型MOSFET Q1与Q2的栅极阈值电压时,图2电路是作为一个双极电流源,从而限制了通过箝位二极管的电流。这种方案的缺点是在过载条件下,串联元件上有大的功耗。

② 有一种合理的方案是当输出端子上存在过载电压时,将放大器输出节点与输出端子断开一段时间。几十年来,工程师都在音响功率放大器中使用机电继电器完成这种串联断接,不过原因不同,他们是用于扬声器保护。SSR(固态继电器)(包括光电子、光伏电池、OptoMOS和PhotoMOS器件)适合完成中等强度电流的负载断接任务,因为其控制端与负载端之间有电流绝缘。 ③

图3中的串联保护电路使用一只串接的大电压SSR,切断放大器的输出端。当输出电压升高到正基准电压以上或低于负基准电压阈值时,就会使IC2或IC3比较器变换自己的输出状态,通过与逻辑器件IC5关断SSR IC4。图4显示了实现这种方案的简单电路。 图4中的电路只需要少量外接元件,使用一只SSR作输出过压保护。上升的过压使IC2中的两只晶体管截止,切断了流经IC3控制LED的电流。继电器IC3打开,保护放大器与箝位二极管。该电路经过了一系列Clare、Matsushita Electronic Works和Panasonic SSR的测试,它们有的带内部电流保护,有的不带。电源线路电压是±15V;R10、R11和R12设定触发电平为±16 V。省略R11可将触发电平移至±14.5V。在保护电路工作时,针对0.5V过压保护继电器,SSR的关断延迟为100μs~200μs,较高过压下延迟会更短些。注意在使用低导通电阻SSR 时,通过箝位二极管的峰值电流可能会相当大。 ④

过压、过流、过温保护器件之选型技巧

过压、过流、过温保护器件之选型技巧 2015-03-18电子DIY 电路保护主要有三种形式:过压保护、过流保护和过温保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠的电路保护设计之 关键的第一步,那么,如何合理选择电路保护器件?不同的保护器件其保护原理也各有不同,选择的时候应结合其保护原 理、工作条件和使用环境来考虑。本文将介绍常用的几种过压、过流和过温保护器件之选型技巧,帮助工程师正确选择电路 保护器件。 1. 过压保护器件的选型要点 过压保护器件(OVP)用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏,常用的过压保护器件有压敏电阻、瞬态电压抑制 器、静电抑制器和放电管等。过压保护器件选型应注意以下四个要点: 1)关断电压Vrwm的选择。一般关断电压至少要比线路最高工作电压高10% 2)箝位电压VC的选择。VC是指在ESD冲击状态时通过TVS的电压,它必须小于被保护电路的能承受的最大瞬态电压 3)浪涌功率Pppm的选择。不同功率,保护的时间不同,如600w(10/1000us);300W(8/20us) 4)极间电容的选择。被保护元器件的工作频率越高,要求TVS的电容要越小 1.1 ESD抑制器 选择合适的ESD保护器件,最大的难点在于如何最容易地明确哪种器件可以提供最大的保护。系统供应商一般是通过数据手 册上的ESD额定值(或标称值)来比较ESD保护器件的好坏。事实上,从这些额定值根本看不出器件保护系统的能力有多 强,关键取决于其二极管参数。主要的参考系数应该是: ?快速响应时间 ?低箝位电压 ?高电流浪涌承受能力 AEM(苏州)科技有限公司副总经理郑索平介绍,选择ESD器件应该遵循下面的要求: (1)选择静电保护器件注意: ?箝制电压不要超过受保护器件的最大承受电压 ?电路电压不超过保护器件工作电压

电力系统雷电过电压防护综述1

雷电过电压研究及防护 摘要:雷电过电压对电力系统破坏是非常严重的,雷电放电的危害形式主要有直接雷击、感应雷击、雷电过电压侵入、反击。对于输电线路的防护我们通过安装避雷器、避雷线、降低接地电阻、架设耦合地线的方法降低雷击概率;对于变电站我们可以通过采取进线段保护和侵入波保护的方法减小雷击对电站带来的危害;目前一般采用电磁仿真软件ATP-EMTP和PSCAD/EMTDC对输电线路和变电站进行防雷性能的分析,并给出合理的建议。 关键词:雷电过电压;雷电保护;电磁仿真软件 0引言 雷电是大气中集声、光、电、热极为壮观的自然现象,它对人们的生活、生产有着重大影响作用。但是,在现代生活中,雷电也给人类各行各业带来巨大的危害。据美国的保守估计,主要由于雷电冲击导致计算机网络系统失效或损坏,平均每年约占全部故障的。据我国一些省市统计,因雷害作用,电子设备的直接损失约占雷电灾害总损失 的80%。输电线路的电压等级越高,遭受自 然雷害的几率也随着增加。 雷云放电一般经过三个过程先导放电阶段、主放电阶段、余光放电阶段。主放电阶段存在时间极短,电流极大,可达数十乃至数百千安,这个时间造成的危害是巨大的。雷电的危害一般分为直击雷和雷电感应。直击雷击中人体、建筑物、设备时,会产生巨大的光和热,强大的雷电流转变为热能。雷电流在闪击中直接进入金属管道或导线时,它们沿着金属管道或导线可以传送到很远的地方。除了沿管道或导线产生的电或热效应,破坏其机械和电气连接之外,当它侵入与此相连的金属设施或用电设备时,还会对金属设施或用电设备的机械结构产生破坏作用,并危及有关操作和使用人员的安全。直击雷或感应雷都可能使导线或金属管道产生过电压。这种过电压沿着导线或金属管道从远处雷区或防雷保护区域之外传来,侵入建筑物内部或设备内部,而使建筑物结构、设备部件损坏或人员的伤亡。同时,当雷电击中到建筑物时,雷电流幅值大,波头陡度高,雷电流流过时也会使接地引下线和接地装置的电位骤升到上百千伏,有可能会将工作接地引入反击电流,造成人身和设备雷击事故。 因此,如何切实有效地制定及改善输电线路和变电站的防雷措施,已经成为确保电力系统安全、可靠、稳定运行的重要工作之一。本文分别从输电线路防雷和变电站防雷的方法进行了简单的介绍,希望对输电线路和变电站防雷设计提供参考。 1 输电线路的防雷措施 目前在防雷工作方面,人们主要是通过架设避雷器、架设避雷线、降低杆塔接地电阻,提高绝缘水平、安装一系列的其他保护装置以及选择适合中线点的接地运行方式等。 1.1 安装避雷器 输电线路是通过采用架设避雷器的办法,可以在当雷电击中线路时将一部分雷电电流通过雷电杆塔将其引入大地,从而达到对输电线路保护的效果。而且如果线路中有较大的雷电电流流过时,通过采用架设避雷器的办法,还可以达到对雷电电流进行分流的效果,大量的雷电电流被引入到地下。考虑经济因素的影响,在确保一定耐雷水平的前提下,往往没有必要在所有相都安装避雷器, 对于文献[1]中根据220KV同塔双回路的建模 分析得出,考虑单相、两相、三相和四相的耐雷水平,两相安装时均应选取在中层安装这种形式。 1.2 降低接地电阻 对于不同的电压等级,输电线路杆塔的接地电阻大小都有严格规定。在高电阻率地区,我们还需要通过接地电阻降阻剂、爆破接地技术、多支外引式接地装置、伸长水平接地体的方法来降低接地电阻;通过降低接地电阻可以提高线路耐雷水平、降低雷击跳

电机过流保护及三相电缺相保护完整版

电机过流保护及三相电 缺相保护 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

目录

电机过流保护及三相电缺相保护 一、方案论证 随着各行业现代化步伐加快,煤矿企业如今也慢慢步入电气化时代,尤其是近几年煤矿企业加大了对矿井的设备投入,这就为保障井下的各种电器设备安全正常的运行提出了更高的要求。电器设备的正常运行直接关系到煤矿的生产和井下工人的生命安全!为此,我们提出设计相关电器设备的保护电路。 而在井下常发生的电器事故中,设备的过载运行和三相电机的缺相运行是最常见的电器事故,且井下的大部分由外因素引起的火灾都是由上述两个因素造成的。特别是缺相运行的检测,因三相负载在缺相时仍能工作,且不易被发现,例如三相电动机。如果不及时发现故障电路采取相应的措施,会严重影响井下设备的正常运行,更严重着则会引发火灾,设备永久损坏! 所以,我们设计与这两个方面相关的电路保护——“过流保护”、“三相电缺相保护”。这两个保护电路在井下对电器设备的安全运行是必不可少的,具有很强的实用性! 二、方案设计 1.过流保护 过流保护首先要检测井下供电电缆的电流,而检测电流有多种方案——电阻分压、电流互感器、电流继电器。然后经采集的信号进行处理,若信号本身是直流则直接接相应的保护动作电路,若是交流则要多加一级交流有效值转换电路。而后就是实现电路的电器自锁,保证电路稳定可靠工作。流程图如下: 2.缺相保护 缺相保护首先要实现的是相位缺失的检测,这里同样有多种方案可供选择,主要的常用类型为:电容中性点检测法、电阻中性点检测法(只适用于三相四线制)、二极管整流法、互感器+二极管整流法。它们都是为了实现一个开关信号的检测去实现驱动开关元件动作。流程图如下: