文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高级工题库(新版)

高级工题库(新版)

高级工题库(新版)
高级工题库(新版)

变电站值班员(高级工)

一、填空题

1.保护装置的电气设备,不得无继电保护运行,主变压器的差动和瓦斯保护不得同时撤除。

2.直流接地故障主要由于直流系统中的设备或回路绝缘不良以及检修试验中的误操作造成。

3.最大刻度为600A的电流表,接在200/5的电流互感器上,现电流表上读数为120A,则流入电流表的实际电流为 3A 。

4.情况下,27.5kV母线电压互感器上接有馈线距离保护电压信号,为了防止压互熔丝故障时馈线断路器误跳闸,在保护设计时增加了压互熔丝熔断闭锁装置。

5.万用表电阻档判断小容量二极管的极性时,应使用×1K或×100量程,否则极有可能击穿该二极管,如果测得的电阻值较小时,万用表黑表笔接触的一端为二极管的正极。

6.牵引变电所发生直流接地故障后,在查找时若必须进行拉合试验,其拉断时间不得超过 3 秒。

7.电池的电解液面正常情况下应高于极板顶面的10~20mm。

8.蓄电池补充电解液应在充电前或充电后进行。

9.正常情况下,不应操作脱扣杆进行断路器的分闸,电动操作的断路器除操作装置具有储能装置外,禁止手动合闸送电。

10.新《技规》中规定,牵引变电所平均功率因数是0.9。

11.当地或远动合闸时,自动重合闸不能动作且闭锁30秒。

12.在电阻R=20欧的电路上,加上u=120*21/2sin(314t+36o)V的电压,则该电路电流的有效值为6A。

13.全所直流失压时,值班人员应立即手动断开各断路器,对接触网实行越区供电。

14.运行中的PT二次回路要防止短路或接地。

15.运行中的CT二次回路要严禁开路。

16、蓄电池充电过程中,严禁有明火接近,严禁蓄电池正负极短路,并应加强室内通风换气。

17.电器组在变电所进行设备检修作业时,变电所工长和当班值班员要随时巡视作业地点。

18.某牵引变电所在某一月中所耗电量有功电度为a,无功电度为b,则本月功率因数cosφ为 a/(a2+b2)1/2。

19.判断直流盘控制回路的正极熔断器是否熔断可用万用表,采用对地电位法。

20.牵引变电所值班人员切换27. 5KV电压互感器时应迅速,同时要采取一些措施,目的是防止保护装置误动。

21.当呼吸器内变色硅胶有不足 2/5为蓝色时应及时更换。

22.用万用表测元件电压,表的接线方式为并联。

23.测元件电阻时表的接线方式为并联。

24.测元件电流时表的接线方式为串联。

25.装设接地线时要用专用线夹,连接牢固,严禁缠绕。

26.假如某所蓄电池容量为150AH,核对性充放电时,如果用并联电阻丝作负载来满足蓄电池组放电电流的需要,则最少需要4根1500瓦、21欧电阻丝。

27.果更换控制盘上某馈线电流表,则必须首先短接电流互感器二次,否则,一方面将威胁人身及二次设备安全,另一方面还有可能使电流互感器二次绝缘损坏。

28.查找二次回路故障时,应首先排除电源部分故障,然后再进行线路与设备的检查。

29.隔离开关不能用来接通或切断负载电流和短路电流是因为无灭弧装置。

30.电压互感器与电流互感器二次的接地属于保护接地。

31.在电压互感器上作业办理安全措施时,除拉开一次侧隔开或拔下一次侧高压保险后,还必须断开其二次空气开关或拔下二次侧小保险,目的是防止二次侧低电压反送至高压侧。

32.隔离开关的分合闸止钉间隙要求为1~3mm。

33.如果隔离开关某两极隔开同期超标,应通过调整水平拉杆、交叉连杆、止钉间隙使其满足要求。

34.当变压器内部一旦发生短路时,过高的油流速会引起重瓦斯保护动作。

35.接地放电保护装置一端接保护线,一端接地网,当保护线电位升高至3KV时,放电装置动作。

36.切换电压继电器或断开二次侧熔断器时,应采取措施防止距离保护或低压启动过流保护误动。

37.假如某27.5KV电压互感器二次线圈阻抗为0.05欧,则二次线圈短路时穿过二次线圈的电流为2000A。

38.牵引变压器空载损耗是由磁带损耗和涡流损耗组成,又叫铁耗。

39.牵引变压器短路损耗是由线圈电阻引起的,又叫铜耗。

40.牵引变电所(亭)供电设备的接地分为保护接地和工作接地。

41.变压器中性点接地属工作接地。

42.一次侧额定电流为600A的电流互感器其变比为600/5。

43.一次侧额定电压为27.5KV的单相电压互感器其变比为27.5/0.1。

44.值班人员在室外巡视高压设备时,突然发生高压接地故障,此时,巡视人员在行走时应尽量缩短步长,目的防止跨步电压对人体造成伤害。

45.电流、电压表均无指示时,用验电器验电有电有电对待。

46.铭牌上标注电压为110±2×2.5%/27.5kV的变压器有 5个分接位,其中变压器处于第四个分接位时一次侧相应电压为107.25kV。

47.变压器的呼吸器一般为悬挂式,内装硅胶,其下端有一个油封装置,其作用是防止空气进入。

48.瓦斯继电器是变压器的一种内部故障保护装置,其中气体容积达到一定值是,轻瓦斯动作。

49.继电保护自动装置及操作信号、测量回路导线必须采用绝缘单芯铜线,电流回路的导线截面不得小于2.5mm2。

50.直流系统中,若两极对地绝缘良好,用绝缘监察装置测量“正对地“或“负对地“电压时,电压表指示为0V。

51.直流系统中,在负极绝缘下降时,负对地电压为接近于0或>-55V,。

52.直流系统中,在负极绝缘下降时,正极对负极电压为110V。

53.常用的整流器的接线方式有单相半波、单相全波、单相桥式、三相半波和三相桥式整流。

54.用电位法查找线路故障,若线路正常情况下为通路状态,则在线路断线点到正电源方向均为正电位,断线点到负电源之间均为负电位。

55.牵引变电所的二次接线图有原理接线图、展开接线图和安装接线图三种。

56.用导通法查电路通断时,要先断开电源,还要注意被测元件是否有旁路。

57.事故情况下,牵引变压器允许过负荷情况是: 10分钟允许的过负荷最大值为100%。

58.在变电所内作业时,严禁用棉纱或人造纤维(针织品)等易燃物品擦式带电部分,以防止起火。

59.馈线速断保护的整定时间是0.1S。

60.距离保护Ⅰ段保护线路的85%,Ⅱ段保护线路的全长。

61.电路的电压有效值和电流有效值的乘积为视在功率。

62.右手定则也称发电机定则,是用来确定磁场中运动的直导体产生感应电动势的方向。

63在力系中,如果所有力的作用线都在同一平面内,而且各力的作用线汇交于一点,此力系叫平面汇交力系。

64.断路器的液压机构中氮气是起储能作用,液压油是起传递能量作用的。

65.摇表测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。

66.、磁铁外部的磁力线总是从N极出发,回到S极。

67.电容器极板上储存的电荷量与电容器极板上所加的电压的比值称电容。

68.变压器各侧线圈的电压比与它们线圈的匝数比相等。

69.触头间电弧熄灭的条件是介质恢复强度大于电压恢复强度。

70.互感器的二次线圈,一端必须可靠接地,是为了确保人身和设备安全。

71.电阻,电感,电容串联的交流电路中当电源频率为某一数值时,出现电路电压与电流的相位同相,整个电路呈电阻性的特殊状态叫做串联谐振。

72.调相机最高运行电压不得超过额定电压值的110%,最低运行电压不得低于额定电压的90%。

73.所谓刚体,是指在任何情况下都不发生变形的物体。

74.线圈中感电动势的大小和线圈子中磁通变化的速度成正比。

75.变压器一二次侧感应电动势之比,等于一二次侧绕组匝数之比。

76.变压器的调压方式主要有有载调压及无载调压两种。

77.介质的绝缘电阻,随温度升高而降低。

78.金属导体的电阻随温度升高而增大。

79.直导线右手螺旋定则指出:右手握住导线,大拇指指向电流方向,四指所指的方向既磁力线方向。

80.对一次设备的工作进行控制、保护、监察和测量设备称为二次设备。

81.高压电气设备的内绝缘常采用油纸绝缘,而外绝缘采用电瓷绝缘。

82.串联电阻对电路中电流起限制作用,对电压起分压作用。

83.工作人员在工作中严禁移动或拆除遮拦、接地线和标示牌。

84.高压设备发生接地时,室外不得接近8米。

85.电压互感器是供电系统中配合测量仪表和继电保护的一种特殊变压器。

86.液压机构的压力表作用之一是监视氮气的预充压力及工作压力。

87.将直流或交流电源分别通入两个完全相同的电阻,在相同时间内,若产生的热量相等,该直流电流的大小称为交流电流的有效值。

88.单臂电桥适宜测量1Ω~106Ω范围的中值电阻,双臂电桥适宜测量1Ω以下的低值电阻。

89.SF6气体的比重是空气的5.1倍,绝缘能力是空气的2.5~3倍。

90.大气过电压有直击雷过电压和感应雷过电压两种。

91.电机绝缘材料,A级耐热能力为105℃。

92.电容器的并联补偿有星形(Y)和三角形(△)两种方式。

93.电流互感器二次电流随一次电流而变化,而一次电流不受二次电流的影响。

94.变压器的过载能力是指在短时间所能输出的容量,在不损害变压器的绕组绝缘和降低使用寿命的条件下,它可能大于变压器的额定容量。

95.在变压器瓦斯保护动作跳闸的回路中,必须有自保持回路,用以保证有足够的时间使断路器跳闸。

96.高压熔断器熔断时间与开断电流的关系特性为熔断器的保护特性。

97.事故信号分为灯光和音响两种信号。

98.绝缘材料具有良好的介电性能,即有较高绝缘电阻和耐压强度。

99.绝缘子的作用主要有两个:一是牢固地支持和固定载流导体;二是将载流部分与大地绝缘。

100.在测量电气设备绝缘电阻时,大于或等于1.3表示绝缘良好。

101.感应式测量仪表是利用铝盘在交变的磁场中感应产生涡流,使铝盘受力旋转,通常都用于测量电路中的电能。

102.切换电压继电器或断开二次侧熔断器时,应采取措施防止距离保护或低压启动过流保护误动。

103.继电保护自动装置及操作信号、测量回路导线必须采取绝缘单芯铜线,电流回路的导线截面不得小于2.5mm2。

104.在全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施有:停电、验电

装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦。

105.固定连接的母线差动保护,其主要缺点是灵敏度和适应运行方式变化能力差。

106.氧化锌避雷器的优点主要有残压低、通流量大和无串联间隙。

107.产生过渡过程的原因是由于电路中有电感和电容储能元件。

108.蓄电池在放电过程中,电解液的内阻加大、端电压降低。

109.继电保护装置的灵敏度是表示装置对故障及不正常工作状态的反应能力。

110.在电力系统中当非全相运行的断路器合闸时,三相触头不一致或系统三相不同时接地都会出现负序分量和零序分量。

111.真空断路器熄灭时间短,当电流过零时,电弧即熄灭,灭弧触头的开距小。

112.SF

气体具有优良的灭弧性能和绝缘性能.

6

113.采用无功补偿设备调整电压时,对系统来说,即补偿了系统的无功容量,又提高了系统电压。

114.装设接地线应先接接地端,后接导体端。

115.隔离开关不能开断负荷电流,更不能开断短路电流。

116.补偿无功功率方法有接入电容器和投入调相机。

117.主导线的作用是汇集和分配电能的。

118.少油断路器做交接试验时,加压部位在断口两极之间和主绝缘对地之间。

119.变压器的绝缘部分可分为内绝缘和外绝缘两部分。

120.电流互感器的主要作用是变换电流、电气隔离、抽取等序电流。

121.系统发生故障时,短路点要通过很大的短路电流,它引起的电弧可能烧毁设备。

122.蓄电池的运行方式有充电放电和浮充电运行方式两种。

123.断路器液压机构的检修必须掌握清洁和密封两种主要环节。

124.电气设备的接头在运行中,应无断裂和严重腐化情况,应不承受过大拉力和弯曲变力。

125.照明电路采取的是并联电路。

126.衡量电能质量的三个参数是电压、频率和波形。

127.油断路器中,电弧使油气化而产生气体,气体沿灭弧室的固定通道喷射电弧形成强烈的吹动。

128.将交流电变为直流电的过程则称整流。

129.组成高频通道的主要部件有高频阻波器、藕合电容器和结合滤波器。

130.中央信号白炽灯的作用是监视预告信号电源的完好性。

131.系统发生故障时,电压会降低,故障相的相电压或相间电压下降,离故障点越近,下降越多。

132.用万用表测交流电时,实际上是把交流电经过整流后,用其平均值来表示的。

133.变压器是根据电磁感应原理工作。

134.消弧线圈是一个带有铁芯且铁芯具有间隙的电感线圈。

135.串联谐振也叫电压谐振。

136.并联谐振也叫电流谐振。

137.多油断路器的绝缘主要由绝缘油、套管和绝缘拉杆三部分组成。

138.兆欧表测量端的符号是L,屏蔽端符号是G。

139.油断路器中的油除了作为灭弧介质外,还作为触头开断生的极间绝缘,以及带电部分与接地外壳之间的绝缘介质则称为多油断路器。

140.由于电气设备过负荷,电网过电压,尚未发展成故障时,称为电网不正常工作。

141.任何一个有源二端网络都可以用一个等效电源来代替。

142.AT供电方式沿线路架设一条正馈线,每隔一定距离在接触网与正馈线之间并联接入自耦变压器,其中性点与钢轨相接。

143.值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离110KV是1.5米.

144.在阻、容、感串联电路中,只有电阻是消耗电能的,而电感和电容只是进行能量转换。

145.高压断路器的主要结构一般大体可分为导体部分、绝缘部分、灭弧部分和操动机构

部分。

146.电流互感器的电流误差,会引起各种测量仪表和继电器产生误差。

147.油枕的作用是:①调节油量;②延长油的使用寿命,油枕的容积一般为变压器总油量的十分之一。148.电感线圈对高频电流所呈现感抗很大,而对直流则可视为短路。

149.在夏季时,断路器的油位约指示在油标的3/4位置。

150.电流互感器工作时,二次回路始终是闭合的,并接近短路状态。

151.电容器在电路中发出无功功率,电感在电路中吸收无功功率。

152.铅酸蓄电池过充电会造成正极板提前损坏,欠充电将使负极硫化、蓄电池容量降低。153、正弦交变量在一周期内出现的最大瞬时值叫做交变量的最大值。

154.三角形联接的供电方式是三相三线制,其电压关系是线电压等于相电压。

155.在电阻、电容、电感串联电路中,若总电压超前电流,我们称这种电路为感性电路。

156.变压器的铁芯,是用导磁性能很好的硅钢片叠装的,并组合成闭合的磁路。

157.为防止二极管反向击穿,选用二极管时必须注意反向最高工作电压的极限值。

158.线圈中感应电动势的方向可以根据楞次定律及右手螺旋定则来判。

159.储能电容器组在直流系统中的作用是在全站停电时或因系统故障使电压降低时供给继电保护和跳闸回路的操作电源。

160.断路器分合闸的时间等于固有分闸时间和燃弧时间。

161.在断路器的操动机构中,用电夺线圈及铁芯将电能转变成机械能作为合闸动力的机构称为电磁操作机构。

162.凡是可能引起保护装置误动作的一切工作,运行人员必须采取防止误动作的有效措施。

163.进入距离保护的额定交流电压为100V,额定交流电流为5A。

164.电机贮能操作的断路器的合闸弹簧是在合后立即储能的。

165.容量为31.5MVA的牵引变压器其一次侧额定电流为165A。

166.避雷器接地是工作接地。

167.轻瓦斯保护按气体容积进行整定。

168.重瓦斯保护按油气流速进行整定。

169.牵引变压器额定容量为31500KVA,额定电压为110/27.5KV,当一次电流达到214.5A时,主变压器只能持续运行2小时。

170.一根阻值为20欧的电阻丝对折使用时,其阻值应为5欧。

171.光字牌灯泡在正常、异常和试验时两端所承受的电压分别为0V、110V、55V。

172.断路器合闸线圈电流为90A,合闸保险应选择30A。

173.变电所用来测量母线电压的电压表一般不应低于2.5级。

174.27.5KV电压互感器二次断线时,易引起主变二相过流保护误动。

175.实验证明,磁力线、电流的方向和导体受力的方向,三者的方向一致。

176.加速绝缘材料老化的主要原因是使用的温度过高。

177.绝缘手套的试验周期是六个月一次。

178.万用表使用完毕后,应将选择开关拨放在交流最高电压档。

179.电气工作人员在10KV配电装置中工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是0.35m。180.电流继电器在电流保护中是反应电流超过某一整定值动作的继电器。

181.电气工作人员在35KV配电装置中工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是0.6m。

182.某变压器的一、二次绕组匝数之比为25,二次侧电压是400V,那么一次侧电压是10000V。

183.为了改善断路器多断口之间的均压性能,通常采用在断口上并联电容的措施。

184.为了防止感应过电压,无论是变电所三相母线还是三相输电线路,都应尽量远离避雷针。(B

185.三极管基极的作用是控制载流子。

186.系统发生短路故障时,系统网络的总阻抗会出现突然减少。

187.如果两个同频率正弦交流电,其初相角1-初相角2>0时,这种情况称为第一个超前第二个正弦交流电。

188.稳压管在稳压范围内,允许流过稳压管的最大电流,称作为稳压管最大电流。

189.变压器在短路试验时,因所加的电压而产生短路的短路电流为额定电流时,这个所加电压叫做短路电压。

190.全国供电规则规定电网频率变动范围为:电网容量在3000MW以上者频率变动范围为±0.2Hz。191.一台SN10-10型开关合闸电流为近似100A,合闸保险丝的额定电流应为30A。

192.Y,d11接线的变压器二次侧线电压超前一次侧线电压30°。

193.当温度升高时,变压器的直流电阻随着增大。

194.大气过电压是由于雷电引起的。

195.当线圈中的电流变化时,线圈两端产生自感电动势。

196.万用表的转换开关是实现各种测量及量程的开关。

197.避雷针的作用是吸引雷电。

198.绝缘油在少油断路器中的主要作用是灭弧。

199.选择断路器容量,应根据其安装处最大短路电流来决定。

200.摇测低压电缆及二电缆的绝缘时应使用1000V摇表。

201.高压断路器的额定开断电流,是指在规定条件下开断最大短路电流有效值。

202.选择电压互感器二次熔断器的容量时,不应超过额定电流的1.5倍。

203.电压互感器二次熔断器熔断时间应小于保护动作时间。

204.触电急救必须分秒必争,立即就地迅速用人工呼吸法进行急救。

205.触电伤员如神志不清,应就地仰面躺平,且确保气道通畅,并用5秒钟时间,呼叫伤员或轻拍其肩部,来判定伤员是否意识丧失。

206.口对口人工呼吸时,先连续大口吹气两次,每次1-1.5s。

207.抢救过程中,若判断颈动脉已有波23吸,则暂停胸外按压,而再进行2次口对口人工呼吸,5s吹气一次。208.在将伤员由高处送至地面前,应先口对口吹气4次。

209.断路器连接水平传动杆时,轴销应水平插入。

210.凡是被定为-二类设备的电气设备,均称为完好设备。

211.凡是技术状况良好,外观整洁,技术资料齐全、正确,能保证安全、经济、满供、稳供的电气设备应定位一类设备。

212.多台电动机启动时应逐一启动。

213.充油设备渗漏率按密封点,不能超过0.1%。

214.户外配电装置,35KV的以上软母线采用钢芯铝绞线。

215.互感器的呼吸孔的塞子有垫片时,带电前应将其取下。

216.油浸式互感器应直立运输,倾角不得超过15°。

217.断路器连接瓷套法兰所用的橡皮垫压缩量不宜超过其厚度的1/3。

218.只有发生接地故障或非全相运行时,零序电流才会出现。

219.电磁机构开关在合闸时,必须监视直流电流表变化。

220.进行倒母线操作时,应将母联断路器操作直流熔断E器拉开。

221.新装电容器的三相电容之间的差值应不超过-相的总电容量的5%。

222.蓄电池在新装或大修后的第一次充电叫初充电时间约为60-80h。

223.新装变压器的瓦斯保护在变压器投运24h无问题再投入跳闸。

224.运行中的电流互感器一次侧最大负荷电流不得超过额定电流的2倍。

225.油浸式变压器装有气体继电器时顶盖应沿气体继电器的方向升高坡度为1%-1.5%。

二、选择题

下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确

答案填在括号内。

1.物体带电是由于(A)。

A.失去电荷或得到电荷的缘故

B.既未失去电荷也未得到电荷的缘故

C.由于物体是导体

D.由于物体是绝缘体

2.我们把提供电能的装置叫做(A)。

A.电源

B.电动势

C.发电机

D.电动机

3.能把正电荷从低电位移向高电位的力叫(C)。

A.电磁力

B.电场力

C.电源力

D.电动力

4.直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的(A)。

A.正极

B.负极

C.端电压

D.电动势

5.电荷的基本特性是(A)。

A.异性电荷相吸引,同性电荷相排斥

B.同性电荷相吸引,异性电荷相排斥

C.异性电荷和同性电荷都相吸引

D.异性电荷和同性电荷都相排斥。

6.在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做(A)。

A.电压

B.电源

C.电流

D.电容

7.在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之(A)。

A.减小

B.增大

C.不变

D.不一定

8、几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B)。

A.串联

B.并联

C.串并联

D.级联

9.金属导体的电阻与导体(C)有关。

A.长度

B.截面积

C.电阻率

D.材料

10.一个理想电压源,当(B)时,有V=e。

A.u与e参考方向相反

B.u与e参考方向相同

C.无论u与e方向相同、相反

D.任何时刻

11.正弦交流电的三要素是(B)。

A.电压、电动势、电位

B.最大值、频率、初相位

C.容抗、感抗、阻抗

D.平均值、周期、电流

12.电感在直流电路中相当于(B)。

A.开路

B.短路

C.断路

D.不存在

13.电容器中储存的能量是(D)。

A.热能

B.机械能

C.磁场能

D.电场能

14.恒流源的特点是(C)。

A.端电压不变

B.输出功率不变

C.输出电流不变

D.内部损耗不变

15.三相对称负载三角形连接时,线电压最大值是相电压有效值的(C)倍。

A.1

B.31/2

C.21/2

D.31/2/3

16.对称三相电路角接时,线电流比对应的相电流(C)

A.同相位

B.超前30°

C.滞后30°

D.滞后120°

17.在电容电路中,通过电容器的是(B)。

A.直流电流

B.交流电流

C.直流电压

D.直流电动势

18.全电路欧姆定律应用于(D)。

A.任一回路

B.任一独立回路

C.任何电路

D.简单电路

19.两只阻值相同的电阻串联后其阻值(B)。

A.为两只电阻阻值的乘积

B.等于两只电阻阻值之和

C.等于两只电随随值之和的二分之一

D.等于两只电阻阻值的倒数和

20.关于等效变换说法正确的是(A)。

A.等效变换只保证变换的外电路的各电压、电流不变

B.等效变换是说互换的电路部分一样

C.等效变换对变换电路内部等效

D.等效变换只对直流电路成立

21.直流电阻的测量对于小电阻用(C)测量。

A.欧姆表

B.直流单臂电桥

C.直流双臂电桥

D.兆欧表

22.对于-个电路(D),利用回路电流法求解。

A.支路数小于网孔数

B.支路数小于节点数

C.支路数等于节点数

D.支路数大于网孔数

23.在感性负载两端并联容性设备是为了(D).

A.增加电源无功功率

B.减少负载有功功率

C.提高负载功率因数

D.提高整个电路的功率因数

24.叠加定理适用于复杂电路中的(B)。

A.电路中的电压电流

B.线性电路中的电压电流

C.非线性电路中的电压电流功率

D.线性电路中的电压电流功率

25.电阻负载并联时功率与电阻关系是(C)。

A.因为电流相等,所以功率与电阻成正比

B.因为电流相等,所以功率与电阻成反比

C.因为电压相等,所以功率与电阻大小成反比

D.因为电压相等,所以功率与电阻大小成正比

26.对于两节点多支路的电路用(B)分析最简。

A.支路电流法

B.节点电压法

C.回路电流

D.戴维南定理

27.关于回路电流说法正确的是(C)。

A.某回路中流动的电流

B.某网孔中流动的电流

C.回路的独占支路流过的电流

D.回路中电源电流

28.三相对称负载星接时,相电压有效值是线电压有效值的(D)倍。

A.1

B.31/2

C.21/2

D.31/2/3

29.RLC串联电路的复阻抗Z=(C)Q。

A.R+ωL+1/ωC

B.R+L+1/C

C.R+jωL+1/jωC

D.R+j(ωL+1/ωC)

30.并联电阻电路中的总电流等于备支路(A).

A.电流的和

B.电流的积

C.电流的倒数和

D.电流的差

31.电感元件的基本工作性能是(C)。

A.消耗电能

B.产生电能

C.储存能量

D.传输能量

32.RL串联与C并联电路发生谐振的条件是(B)。

A.ωL=1/ωC

B.R2+(ωL)2=1/C

C.R2+(ωL)2=ωC

D.R2+(ωL)2=(1/ωC)2

33.三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的(D)倍。

A.31/2

B.1

C.31/2/3

D.61/2

34.电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为(C)。

A.0B.3倍零序谐波电动势C.3倍零序谐波电动势D.某一常数

35.互感系数与(D)有关。

A.电流大小

B.电压大小

C.电流变化率

D.两互感绕组相对位置及其结构尺寸

36.通电导体在磁场中所受的力是(C)。

A.电场力

B.磁场力

C.电磁力

D.引力

37.自感系数L与(D)有关。

A.电流大小

B.电压大小

C.电流变化率

D.线圈自身结构及材料性质

38.用节点电压法求解电路时,应首先列出{A)独立方程。

A.比节点少一个的

B.与回路数相等的

C.与节点数相等的

D.比节点多一个的

39.两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻(A).

A.发热量较大

B.发热量较小

C.没有明显变化

D.不发热

40.串联谐振的电路的特征是(A)。

A.电路阻抗最小(Z=R),电压一定时电流最大,电容或电感两端电压为电源电压的Q倍

B.电路阻抗最大(Z=1/(RC),电流一定时电压最大,电容中的电流为电源电流的Q倍,品质因数Q值较大时,电感中电流近似为电源电流的Q倍

C.电流、电压均不变

D.电流最大

41.分析和计算复杂电路的基本依据是(C)。

A.欧姆定律

B.克希荷夫定律

C.克希荷夫定律和欧姆定律

D.节点电压法

42.功率因数用cosφ表示,其大小为(B)。

A.cosφ=P/Q

B.cosφ=R/Z

C.cosφ=R/S

D.cosφ=X/R

43.电容器的人容抗与(D}成反比。

A.电压

B.电流

C.电抗

D.频率

44.产生过渡过程的外因是(D)。

A.电路中有储能元件

B.电路断开

C.电路关闭

D.换路

45.在对称三相非正弦星接电路中,线电压与相电压有效值的关系是(C)。

A.U

L =31/2U

h

B.U

L

>31/2U

h

C.U

L

<31/2U

h

D.U

L

=3U

h

46.互感电动势的大小和方向,用(B)分析。

A.楞次定律

B.法拉第电磁感应定律

C.右手定则

D.左手定则

47.变压器并联运行的理想状况:空载时,并联运行的各台变压器绕组之间(D)。

A.无位差

B.同相位

C.连接组别相同

D.无环流

48.脉动磁通势在空间按(B)规律分布。

A.正弦

B.余弦

C.梯形波

D.锯齿波

49.感应调压器定子、转子之间(C)。

A.只有磁联系,没有电联系

B.只有电联系,没有磁联系

C.即有磁联系,又有电联系

D.无联系

50.对异步电动机启动的主要要求(A)。

A.启动电流倍数小,启动转矩倍数大

B.启动电流倍数大,启动转矩倍数小

C.启动电阻大,启动电压小

D.启动电压大,启动电阻小

51.纯电感在电路中是(B)元件。

A.耗能

B.不耗能

C.发电

D.发热

52.变压器的最高运行温度受(A)耐热能力限制。

A.绝缘材料

B.金属材料

C.铁芯

D.电流

53.SF

6

气体是(A)。

A.无色无味

B.有色

C.有味

D.有色无味

54.断路器采用多断口是为了(A)。

A.提高遮断灭弧能力

B.用于绝缘

C.提高分合闸速度

D.使各断口均压

55.断路器油用于(C)。

A.绝缘

B.灭弧

C.绝缘和灭弧

D.冷却

56.运行中断路器套管有裂纹时绝缘强度(C)。

A.不变

B.升高

C.降低

D.时升时降

57.断路器在气温零下30℃时做(A)试验。

A.低温操作

B.分解

C.检查

D.绝缘

58.变压器呼吸器的作用(A)。

A.用以清除吸入空气中的杂质和水分

B.用以清除变压器油中的杂质和水分

C.用以吸收和净化变压器匝间短路时产生的烟气

D.用以清除变压器各种故障时产生的油烟

59.变压器温度升高时绝缘电阻值(A)。

A.降低

B.不变

C.增大

D.成比例增大

60.变压器油粘度说明油的(A)好坏.

A.流动性好坏

B.质量好坏

C.绝缘性好坏

D.比重大小

61.变压器上层油温要比中下层油温(B)。

A.低

B.高

C.一样

D.在某些情况下不一样

62.变压器油闪点指(B)。

A.着火点

B.油加热到某一温度油蒸气与空气混合物用火一点就闪火的温度

C.油蒸气一点就着的温度

D.液体变压器油的燃烧点

63.变压器油酸价指(B)。

A.酸的程度

B.油的氧化速度

C.油分子中含羟基多少

D.油分子中各原子化合价

64.变压器绕组首尾绝缘水平一样为(A)。

A.全绝缘

B.半绝缘

C.不绝缘

D.分级绝缘

65.变压器投切时会产生(A)

A.操作过电压

B.气过电压

C.雷击过电压

D.系统过电压

66.变压器变比与匝数比(C)。

A.不成比例

B.成反比

C.成正比

D.无关

67.变压器温度计的温度是指变压器(D)油温。

A.绕组温度

B.下层温度

C.中层温度

D.上层温度

68.变压器空载时一次绕组中有(B)流过。

A.负载电流

B.空载电流

C.冲击电流

D.短路电流

69.变压器三相负载不对称时将出现(C)电流。

A.正序,负序,零序

B.正序

C.负序

D.零序

70.变压器短路电压和(C)相等。

A.空载损耗

B.短路损耗

C.短路阻抗

D.短路电流标么值

71.变压器铜损(C)铁损时最经济。

A.大于

B.小于

C.等于

D.不一定

72.变压器中性点接地属于(A)。

A.工作接地

B.保护接地

C.保护接零

D.故障接地

73.为防止电压互感器高压侧穿入低压侧,危害人员和仪表,应将二次侧(A)。

A.接地

B.屏蔽

C.设围栏

D.加防保罩

74.电力系统中,将大电流按比例变换为小电流的设备称为(D)。

A.变压器

B.电抗器

C.电压互感器

D.电流互感器

75.短路电流计算,为了方便采用(D)方法计。

A.实际值

B.基准值

C.有名值

D.标么值

76.计量电能表要求采用(B)级的电流互感器。

A.0.2

B.0.5

C.1

D.30

77.雷电引起的过电压称为(C)。

A.内部过电压

B.工频过电压

C.大气过电压

D.事故过电压

78.对于频率为50Hz的交流电,流过人体的电流超过(D)时,就有致命危险。

A.20~30mA

B.30~40mA

C.40~50mA

D.50~100mA

79.电力系统一般事故备用容量约为系统最大负荷的(C)。

A.2%~5%

B.3%~5%

C.5%~10%

D.5%~8%

80.断路器控制回路中"5-8"触点为(A)触点。

A.合闸

B.分闸

C.闭锁

D.转换

81.电压互感器的精度级一般与(A)有关。

A.电压比误差

B.相角误差

C.变比误差

D.二次阻扰

82.单相串级瓷绝缘电压互感器的型号是(D)。

A.JSSW

B.JDJJ

C.JDJ

D.JCC

83.选择断路器遮断容量应根据其安装处(C)来决定。

A.变压器的容量

B.最大负荷

C.最大短路电流

D.最小短路电流

84.当变压器电源电压高于额定电压时,铁芯中的损耗(C)。

A.减少

B.不变

C.增大

D.变化很小

85.某变压器的一、二次绕组匝数比是25,二次侧电压是400V那么一次侧电压为(A)。

A.10000V

B.35000V

C.15000V

D.40000V

86.油浸凤冷式变压器,当风扇故障时,变压器允许带负荷为额定容量的(B)。

A.65%

B.70%

C.75%

D.80%

87.在6~10KV中性点不接地系统中,发生接地时,非故障相的相电压将(C)。

A.不升高

B.同时降低

C.升高1.732倍

D.升高一倍

88.标志断路器开合短路故障能力的数据是(A)。

A.额定短路开合电流的峰值

B.最大单相短路电流

C.断路电压

D.最大运行负荷电流

89.大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的(C)。

A.2倍

B.1.5倍

C.1/3倍

D.1/5倍

90.油断路器的交流耐压试验周期是:大修时一次,另外10KV以下周期是(B)。

A.一年两次

B.一至三年一次

C.五年一次

D.半年一次

+5%,是说明该变压器是(B)。

91.变压器铭牌上标注有额定电压U

e

A.有载调压

B.三级调压

C.无载调压

D.三级有载调压

92.电流互感器在运行中必须使(A)。

A.铁芯及二次绕组牢固接地

B.铁芯两点接地

C.二次绕组不接地

D.铁芯多点接地

93.变压器正常运行时正常上层油温不超过(B)℃。

A.95

B.85

C.75

D.105

94.功率因数表指针在停电后指在(B)。

A.0B.没有固定位置C.最大位置D.每次都固定在同一位置

95.直流控制、信号回路熔断器一般选用(B)。

A.O~5A

B.5~10A

C.10~2OA

D.20~30A

96.蓄电池室内温度在(B)之间。

A.5~10℃

B.10~30℃

C.不高于50℃

D.-10~O℃

97.防雷保护装置的接地属于(A)。

A.工作接地

B.保护接地

C.防雷接地

D.保护接零

98.在人站立或行走时通过有电流通过的地面,两脚间所承受的电压称为(A)。

A.跨步电压

B.接触电压

C.接地电压

D.过渡电压

99.为了消除超高压断路器各个断口上的电压分布不均匀,改善灭弧性能,可在断路器各个断口加装(A)。

A.并联均压电容

B.均压电阻

C.均压带

D.均压环

100.变压器负载为纯电阻时,输入功率性质(B)。

A.无功功率

B.有功功率

C.感性

D.容性

101.断路器液压操动机构在(C)应进行机械闭锁。

A.压力表指示零压时

B.断路器严重渗油时

C.压力表指示为零且行程杆下降至最下面一个微动开关处时

D.液压机构打压频繁时

102.变压器套管型号中的字母BR表示(C)。

A.油纸套管

B.变压器油浸式套管

C.变压器电容式套管

D.油浸风冷

103.当变压器电源电压高于额定值时,铁芯的损耗会(C)

A.减少

B.不变

C.增大

D.不一定

104.在变压器中性点装设消弧线圈的目的是(C)。

A.提高电网电压水平

B.限制变压器故障电流

C.补偿电网接地的电容电流

D.吸收无功

105.变压器二次侧负载为Z,一次侧接在电源上用(A)的方法可以增加变压器输入功率。

A.增加一次侧绕组臣数

B.减少二次侧绕组匣数

C.减少负载阻抗

D.增加负载阻抗

106.变压器油在变压器内的作用为(A)。

A.绝缘冷却

B.灭弧

C.防潮

D.隔离空气

107.对于低压用电系统为了获得380/220V两种供电电压,习惯上采用中性点(A)构成三相四线制供电方式。

A.直接接地

B.不接地

C.经消弧绕组接地

D.经高阻抗接地

108.中性点经消弧绕组接地的电力网,在正常运行情况下中性点,其时间电压位移不应超过额定相电压的(C)。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

109.运行中的电流互感器,当一次电流在未超过额定值1.2倍时,电流增大,误差(D)。

A.不变

B.增大

C.变化不明显

D.减小

110.变电站的母线上装设避雷器是为了(C)。

A.防止直击雷

B.防止反击过电压

C.防止雷电行波

D.防止雷电流

111.变压器带(A)负荷时电压最高。

A.容性

B.感性

C.阻性

D.线性

112.变压器的呼吸器中的硅胶受潮后影变成(B)

A.白色

B.粉红色

C.蓝色

D.灰色

113.高压断路器的最高工作电压,是指(C)。

A.断路器长期运行线电压

B.断路器长期运行的最高相电压

C.断路器长期运行最高的线电压的有效值

D.断路器故障时最高相电压。

114.距接地体处的跨步电压变化距离(B).

A.10m以外为0

B.越接近接地处越大,越远则越小,2Om远时为0

C.30m以外为0

D.5m以内最小。

115.仪表的摩擦力矩越大,产生的误差(A)。

A.越大

B.越小

C.不受影响

D.很小。

116.用兆欧表摇测(C)时应在摇把转动的情况下,将接线断开.

A.二次回路

B.电网

C.电容器

D.直流回路。

117.用万用表对两直流系统定相对所测得的相同相的电压数值分别是(B)V。

A.220、220

B.110、110

C.220、0

D.110、0

118.用钳形电流表测量变电站主变压器凤冷油泵电流时导线应放在(C)。

A.里侧

B.外侧

C.中央

D.任意处

119.交流电流表或交流电压表,指示的数值是(B)。

A.平均值

B.有效值

C.最大值

D.瞬时值

120.为了保证用户电压质量,系统必须保证有足够的(C)。

A.有功容量

B.电压

C.元功容量

D.电流

121.系统向用户提供的无功功率越小用户电压就(A)。

A.越低

B.越高

C.越合乎标准

D.等于0

122.电力系统不能向负荷供应所需的足够的有功功率时,系统的频率就(B)。

A.要升高

B.要降低

C.会不高也不低

D.升高较轻

123.三绕组降压变压器绕组由里向外的排列顺序是(B)。

A.高压、中压、低压

B.低压、中压、高压

C.中压、低压、高压

D.低压、高压、中压

124.变压器防爆管薄膜的爆破压力是(B)

A.0.0735MPa

B.0.049MPa

C.0.186Mpa

D.0.196MPa

125.在小电流接地系统中发生单相接地时(C)。

A.过流保护动作

B.速断保护动作

C.接地保护动作

D.低频保护动作

126.电源频率增加一倍,变压器绕组的感应电动势(A)。

A.增加一倍

B.不变

C.是原来的

D.略有增加

127、一般自动重合闸的动作时间取(B)。

A.2~0.3s

B.3~0.5s

C.9~1.2s

D.1~2.OS

128.标志断路器开合短路故障能力的数据是(A)。

A.额定短路开合电流的峰值

B.最大单相短路电流

C.断路电压

D.断路线电压

129.在大电流系统中,发生单相接地故障时,零序电流和通过故障点的电流在相位上是(A)。

A.同相位

B.相差90°

C.相差45°

D.相差120°

130.在接地故障线路上,零序功率方向(B)。

A.与正序功率同方向

B.与正序功率反向

C.与负序功率同方向

D.与负荷功率同相

131.变压器负载增加时,将出现(C).

A.一次侧电流保持不变

B.一次侧电流减小

C.一次侧电流随之相应增加

D.二次侧电流不变

132.采取无功补偿装置调整系统电压时,对系统来说(B)。

A.调整电压的作用不明显

B.即补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压

C.不起无功补偿的作用

D.调整电容电流

133.电流互感器的零序接线方式,在运行中(A)。

A.只能反映零序电流,用于零序保护

B.能测量零序电压和零序方向

C.只能测零序电压

D.能测量零序

134.电力系统在很小的干扰下,能独立地恢复到它初始运行状况的能力,称为(B)。

A.初态稳定(B)静态稳定C.系统的抗干扰能力D.动态稳定

135.变压器气体继电器内有气体,信号回路动作,取油样化验,油的闪点降低,且油色变黑并有一种特殊的气昧这表明变压器(B)。

A.铁芯接片断裂

B.铁芯片局部短路与铁芯局部熔毁

C.铁芯之间绝缘损坏

D.绝缘损坏

136.采用一台三相三柱式电压互感器,接成Y-Y0,形接线,该方式能进行(B)。

A.相对地电压的测量

B.相间电压的测量

C.电网运行中的负荷电流监视

D.负序电流监视

137.高压断路器的极限通过电流,是指(A)。

A.断路器在合闸状态下能承载的峰值电流

B.断路器正常通过的最大电流

C.在系统发生故障时断路器通过的最大的故障电流

D.单相接地电流

138.各种保护连接片、切换把手、按钮均应标明(A)。

A.名称

B.编号

C.用途

D.切换方向

139.电容器中性母线应刷(B)色。

A.黑

B.赭

C.灰

D.紫

140.电流表、电压表的本身的阻抗规定是(A)。

A.电流表阻抗较小、电压表阻抗较大

B.电流表阻抗较大、电压表阻抗较小

C.电流表、电压表阻抗相等

D.电流表阻抗等于2倍电压表阻抗

141.电流表或电压表串联附加电阻后,(B)能扩大量程。

A.电流表

B.电压表

C.都不能

D.都能

142.当仪表接入线路时,仪表本身(A)。

A.消耗很小功率

B.不消耗功率

C.消耗很大功率

D.送出功率

143.变压器大盖坡度标准为(A)。

A.1%~1.5%

B.1.5%~2%

C.2%~3%

D.2%~4%

144.安装在变电站内的表用互感器的准确级为(A)

A.0.5~1.0级

B.1.0~2.0级

C.1.0~3.0级

D.2.0~3.0级

145.220KV及以上变压器新油电气绝缘强度为(C)KV。

A.30以上

B.35以上

C.40以上

D.45以上

146.在直接接地系统中,当接地电流大于1000A时,变电站中的接地网的接地电阻不应大于(D)。

A.5Ω

B.4Ω

C.2Ω

D.0.5Ω

147.硅胶的吸附能力在油温(B)是最大.

A.75℃

B.20℃

C.O℃

D.50℃

148.国产220KV少油断路器,为了防止慢分,一般都在断路器(B)加防慢分措施。

A.传动机构

B.传动机构和液压回路

C.传动液压回路和油泵控制回路

D.灭弧回路

149.铁磁谐振过电压一般为(C)。

A.1~1.2倍相电压

B.1~1.5倍相电压

C.2~3倍相电压

D.5倍相电压

150.一台降压变压器,如果一次绕组和二次绕组同用一样材料和同样截面积的导线绕制,在加压使用时,将出现(B)。

A.两绕组发热量一样

B.二次绕组发热量较大

C.一次绕组发热量较大

D.二次绕组发热量较小

151.用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说(C)。

A.起不了多大作用

B.能提高功率因数

C.补偿不了无功不足的情况

D.降低功率因数

152.对电力系统的稳定性干扰最严重的是(B)。

A.投切大型空载变压器

B.发生三相短路故障

C.与系统内发生大型二相接地短路

D.发生单相接地

153.中性点经消弧绕组接地系统,发生单相接地,非故障相对地点压(D)。

A.不变

B.升高3倍

C.降低

D.略升高

15.发生两相断路时,断路电流中含有(C)分量.

A.正序

B.负序

C.正序和负序

D.正序和零序。

155.当单相接地电流大于4000A时,规程规定接地装置接地电阻在一年内(D)均不超过0.5Ω。

A.春秋季节

B.夏季

C.冬季

D.任意季节

156.断路器的跳闸辅助触点应在(B)接通.

A.合闸过程中,合闸辅助触点断开后

B.合闸过程中,动静触头接触前

C.合闸过程中

D.合闸终结后。

157.新投运电容器组应进行(A)合闸冲击试验。

A.3次

B.5次

C.7次

D.1次

158.用手接触变压器的外壳时,如有触电感,可能是(C)。

A.线路接地引起

B.过复合引起

C.外壳接地不良

D.线路故障

气体在电弧作用下会产生(A)。

159.SF

6

A.低氟化合物

B.氟气

C.气味

D.氢气

160.埋入地下的扁钢接地体和接地线的厚度最小尺寸为(C)mm。

A.3.0

B.3.5

C.4.0

D.4.8

161.短路电流的冲击值主要用来检验电器设备的(C)能。

A.绝缘性能

B.热稳定

C.动稳定

D.机械性能

162.变压器按中性点绝缘水平分类时,中性点绝缘水平与头绝缘水平相同叫(A).

A.全绝缘

B.半绝缘

C.两者都不是

D.不绝缘

163.断路器缓冲器的作用(C)。

A.分闸过度

B.合闸过度

C.缓冲分合闸冲击力

D.降低分合闸速度

164.消弧室的作用(B)。

A.储存电弧

B.进行灭弧

C.缓冲冲击力

D.加大电弧

165.用来供给断路器跳、合闸和继电保护装置工作的电源有(C)。

A.交流

B.直流

C.交、直流

D.以上都不对

166.断路器大修后应进行(B)。

A.改进

B.特殊巡视

C.加强巡视

D.正常巡视

167.隔离开关(B)灭弧能力。

A.有

B.没有

C.有少许

D.不一定

168.在电力系统正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的(D)

A.2%

B.±5%

C.±7%

D.±10%

169.窃电时间无法查明时,窃电日数至少以(C)天计算。

A.60天

B.90天

C.180天

D.L年

170.供电频率超出允许偏差,给用户造成损失的,供电企业应按用户每月在频率不合格的累计时间内所用的电量,乘以当月用电的平均电价的(A)给予赔偿。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

171.未经值班的调度人员许可,(B)不得操作调度机构调度管辖范围内的设备。

A.非值班员

B.任何人

C.非领导人员

D.领导

172.违反电网调度管理条例规定,未按照计划供电或者无故调整供电计划的,电网(A)根据用户的需要给可供的电力、电量。

A.应当

B.必须

C.不必

D.尽量

173.断路器零压闭锁后,断路器(B)分闸。

A.能

B.不能

C.不一定

D.无法判定

174.断路器分闸速度快慢影晌(A)。

A.灭弧能力

B.合闸电阻

C.消弧片

D.分闸阻抗

175.变压器接线组别为Y,Yn0时,其中性线电流不得超过额定低压绕组电流(B)。

A.15%

B.25%

C.35%

D.45%

176.变压器安装升高座时,放气塞应在升高座(A)。

A.最高处

B.任意位置

C.最低

D.中间。

177.变压器铁芯接地电流每(A)一次检查。

A.月

B.天

C.三个月

D.一年

178.变压器注油时应使油位上升至与{A)相应的位置。

A.环境

B.油温

C.绕组温度

D.铁芯温度

179.变压器正常运行时的声音是(B)。

A.时大时小的嗡嗡声

B.连续均匀的嗡嗡声

C.断断续续的嗡嗡声

D.咔嚓声

180.运行中电压互感器发出臭昧并冒烟应(D)。

A.注意通风

B.监视运行

C.放油

D.停止运行

181、变压器内部故障(B)动作。

A.瓦斯

B.瓦斯差功

C.距离保护

D.中性点保护

182.发生非全相运行时(B)保护不闭锁。

A.距离一段

B.高频

C.零序二段

D.不一定

183.隔离开关可拉开(B)的变压器。

A.负荷电流

B.空载电流不超过2A

C.5.5A

D.短路电流

184.隔离开关可拉开(B)的空载线路。

A.5.5A

B.电容电流不超过5A

C.5.4A

D.2A

186.用绝缘杆操作隔离开关时要(A)。

A.用力均匀果断

B.用猛力拉

C.慢慢拉

D.用大力气拉

187.用隔离开关解环时(C)正确、无误才行。

A.必须验算

B.必须试验

C.必须验算,试验

D.不须验算,试验

188.隔离开关应有(A)装置

A.防误闭锁

B.锁

C.机械锁

D.万能锁

189.更换熔断器应由(A)进行。

A.2人

B.1人

C.3人

D.4人

190、为防止电压互感器断线造成保护误动,距离保护(B)。

A.不取电压值

B.加装了断线闭锁装置

C.取多个电压互感器的值

D.二次侧装熔断器

191.电压互感器二次短路会使一次(C)。

A.电压升高

B.电压降低

C.熔断器熔断

D.不变

192.电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明(A)。

A.低压侧两相熔断器断

B.低压侧一相熔断器断

C.高压侧一相熔断器断

D.高压侧两相熔断器断193.电压互感器低压侧一相电压为零,两相不变,线电压两个降低,一个不变,说明(B)。

A.低压侧两相熔断器断

B.低压侧一相熔断器断

C.高压侧一相熔断器断

D.高压侧两相熔断器断。

194.电流互感器的作用是(D)。

A.升压

B.降压

C.调压

D.变流

195.电流互感器的二次额定电流一般为(C)。

A.10A

B.100A

C.5A

D.0.5A

196.电流互感器的二次侧应(B)。

A.没有接地点

B.有一个接地点

C.有两个接地点

D.按现场情况不同,不确定

197.电流互感器二次侧接地是为了(C)。

A.测量用

B.工作接地

C.保护接地

D.工作接零

198.电流互感器二次侧不允许(A)。

A.开路

B.短路

C.接仪表

D.接保护

199.需要将运行中的变压器补油时应将重瓦斯保护改接(A)再进行工作.

A.改接信号

B.撤出运行

C.停用

D.不用改

200.停用低频减载装置时应先停(B)。

A.电压回路

B.直流回路

C.信号回路

D.保护回路

201.高频保护的范围(A)。

A.本线路全长

B.相邻一部分

C.本线路全长及下一段线路的一部分

D.相邻线路。

202.低压闭锁过流保护应加装(A)闭锁.

A.电压

B.电流

C.电气

D.电容

203.断路器失灵保护在(A)动作。

A.断路器拒动时

B.保护拒动时

C.断路器失灵

D.控制回路断线

204.零序保护的最大特点(A)。

A.只反映接地故障

B.反映相间故障

C.反映变压器的内部

D.反映线路故障

205.在6~10KV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将(C)。

A.升高一倍

B.升高不明显

C.升高1.73倍

D.升高两倍

206.电力系统无功容量不足必将引起电压(A)。

A.普遍下降

B.升高

C.边远地区下降

D.边远地区升高

207.用试拉断路器的方法寻找接地故障线路时,应先试拉(B)

A.长线路

B.充电线路

C.无重要用户的线路

D.短线路

208.断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻,其目的是为了(C)。

A.限制通过跳闸绕组的电流

B.补偿灯泡的额定电压

C.防止因灯座短路造成断路器误跳闸

D.防止灯泡过热

209.发现断路器严重漏油时,应(C)。

A.立即将重合闸停用

B.立即断开断路器

C.采取禁止跳闸的措施

D.不用采取措施

210.CY5操动机构(装在66KV开关)水平拉杆行程为(C)。

A.132mm

B.134mm

C.95mm

D.90mmo

211.反映电力线路电流增大而动作的保护为(B)。

A.小电流保护

B.过电流保护

C.零序电流保护

D.过负荷保护

212.对于密封圈等橡胶制品,可用(C)清洗。

A.汽油

B.水

C.酒精

D.清洗剂

213.投入主变压器差动启动连接片前应(A)再投。

A.用直流电压表测量连接片两端对地无电压后

B.检查连接片在断开位后

C.检查其他保护连接片是否投入后

D.检查差动继电器是否良好后

214.电容式自动重合闸的动作次数是(B)。

A.可进行两次

B.只能重合一次

C.视此线路的性质而定

D.能多次重合

215.当电力线路发生短路故障时,在短路点将会。

A.产生一个高电压

B.通过很大的短路电流

C.通过一个很小的正常的负荷电流

D.产生零序电流216.电力系统在运行中发生短路故障时,通常伴随着电压(B)。

A.大幅度上升

B.急剧下降

C.越来越稳定

D.不受影响

217.电力系统在运行中发生短路故障时,通常伴随着电流(A)。

A.大幅度上升

B.急剧下降

C.越来越稳定

D.不受影响

218.设备发生接地时室内不得接近故障点(A)m以内。

A.4

B.2

C.3

D.5

219.电流互感器的不完全星形接线,在运行中(A)故障。

A.不能反映所有的接地

B.能反映各种类型的接地

C.仅反映单相接地

D.不能反映三相短路。

220.220KV断路器(少油)超行程是(C)。

A.75mm

B.55mm

C.70mm

D.35mm

221.在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压(A)。

A.等于零

B.等于1OKV

C.升高

D.不变

222.中性点接地系统比不接地系统供电可靠性(A)。

A.高

B.差

C.相同

D.不一定

223.电力线路发生故障时,要求继电保护装置尽快切除故障,称为继电保护的(B)。

A.选择性

B.速动性

C.可靠性

D.灵敏性

224.当电力系统发生故障时,要求本线路继电保护,该动的动,不该动的不动称为继电保护的(C)。

A.选择性

B.速动性

C.可靠性

D.灵敏性

225.定时限过流保护动作值接躲过线路(A)电流整定。

A.最大负荷

B.平均负荷

C.末端短路

D.出口短路

三、判断题(判断下列描述是否正确,对的在括号内打"√",错的在括号内打“×”。)

1.电流的方向规定为电子的运动方向。(×)

2.电阻元件的伏安关系是一条通过原点的直线。(×)

3.基尔霍夫定律适用于任何电路。(√)

4.大小随时间改变的电流称为直流电流(×)

5.在直流电路中电容相当于开路。(√)

6.沿电压的方向上电位是逐渐减小的。(√)

7.绝缘体不可能导电。(×)

8.同频正弦量的相位差就是它们的初相之差。(√)

9.RLC串联电路,当ωC>1/ωL时电路成呈容性。(×)

10.对称三相电路在任一瞬间三个负载的功率之和都为零。(×)

11.在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电感元件相当于短路(×)

12.当三相对称负载三角形连接时,线电流等于相电流。(×)

13.RL串联的正弦交流电路中,I

总=I

L

+I

R

。(×)

14.电阻与导线长度L成正比,与导线横截面积成反比。(√)

15.电阻率也称电阻系数,它指某种导体做成长1m,横截面积1mm2的导体,在温度20℃时的电阻值。(√)

16.电阻率用“ρ”表示,是一常数,反映了导体导电性的好坏,电阻率大,说明导电性能差,电阻率小,说明导电性好。(√)

17.导电材料的电阻,不仅和材料有关,尺寸有关,而且还会受到外界环境的影响,金属导体的电阻值,随温度升高而增大,非金属导体电阻值,却随温度的上升而减少。(√)

18.为了计算导电材料在不同温度下的电阻值,我们把温度每升高1℃时,导体电阻值的增加与原来电阻值的比值叫做导体电阻的温度系数,用"α"表示。(√)

19.欧姆定律是用来说明电路中电压、电流、电阻,这三个基本物理量之间关系的定律,它指出:在一段电路中流过电阻的电流I,与电阻R两端电压成正比,而与这段电路的电阻成反比。(√)

20.全电路欧姆定律是用来说明,在单一闭合电路中,电压、电流、电阻之间基本关系定律,即在单一闭合电路中,电流与电源的电动势成正比,与电路电源的内阻和外阻之和成反比。(√)

21.在一段时间内电源力所做的功称为电功。(√)

22.单位时间内电场力所做的功叫做电功率,功率反映了电场力移动电荷作功的速度。(√)

23.当电流流过导体时,由于导体具有一定电阻,因此就要消耗一定的电能,这些电能转变的热能,使温度升高,这种效应称为电流的热效应。(√)

24.电气上的"地"的含义不是指大地,而是指电位为零的地方。(√)

25.接地的中性点又叫零点。(×)

26.当磁力线、电流和作用力这三者的方向互相垂直时,可以用右手定则来确定其中任一量的方向。(×)

27.由于外界原因,正电荷可以由一个物体转移到另一个物体。(×)

28.载流导体在磁场中要受到力的作用。(√)

29.铁芯绕组上的交流电压与电流的关系是非线性的。(√)

30.交流铁芯绕组的电压、电流、磁通能同为正弦波。(×)

31.交流电压在每一瞬间的数值,叫交流电的有效值。(×)

32.正弦交流电变化一周,就相当于变化了2π弧度(360°)。(√)

33.有功功率和无功功率之和称为视在功率。(×)

34.串联电路中,电路两端的总电压等于各电阻两端的分压之和。(√)

35.参考点改变,电路中两点问电压也随之改变。(×)

36.与恒压源并联的元件不同,则恒压源的端电压不同。(×)

37.叠加定理适用于复杂线性电路中的电流和电压。(√)

38.电阻元件的电压和电流方向总是相同的。(√)

39.5Ω与1Ω电阻串联,5Ω电阻大,电流不易通过,所以流过1Ω电阻的电流大。(×)

40.任意电路中支路数一定大于节点数。(×)

41.由L=φ/i可知,电感L与电流i成反比。(×)

42.RLC串联电路谐振时电流最小,阻抗最大。(×)

43.对称三相正弦量在任一时刻瞬时值的代数和都等于一个固定常数。(×)

44.在三相四线制电路中,三个线电流之和等于零。(×)

45.在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电容元件相当于短路。(√)

46.由于绕组自身电流变化而产生感应电动势的现象叫互感现象。(×)

47.硬磁材料的剩磁、矫顽磁力以及磁滞损失都较小。(×)

49.绕组中有感应电动势产生时,其方向总是与原电流方向相反。(×)

50.通电绕组的磁通方向可用右手定则判断。(×)

51.交流铁芯绕组的主磁通由电压U、频率f及匝数N所决定的。(√)

52.铁磁材料被磁化的外因是有外磁场。(√)

53.直流磁路中的磁通随时间变化。(×)

54.在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电感元件相当于短路。(√)

55.三相负载三角形连接时,当负载对称时,线电压是相电压的3倍。(×)

56.三相三线制电路中,三个相电流之和必等于零。(√)

57.对称三相正弦量在任一时刻瞬时值的代数和都等于零。(√)

58.铁磁材料被磁化的内因是具有磁导。(×)

59.变压器铁芯中的主磁通随负载的变化而变化。(×)

60.同步电动机的转速不随负载的变化而变化。(√)

70.沿固体介质表面的气体发生的放电称为电晕。(×)

71.互感系数的大小决定于通人线圈的电流大小。(×)

72.kWh是功的单位。(√)

73.电流的热效应是对电气运行的一大危害。(√)

74.电容器储存的电量与电压的平方成正比。(×)

75.在直流回路中串入一个电感线圈,回路中的灯就会变暗。(×)

76.在电容电路中,电流的大小完全取决于交流电压的大小。(×)

77.绝缘体不容易导电是因为绝缘体中几乎没有电子。(×)

78.电压也称电位差,电压的方向是由高电位指向低电位,外电路中,电流的方向与电压的方向是一致的,总是由高电位流向低电位。(√)

79.若两只电容器的电容不等,而它们两端的电压一样,则电容大的电容器带的电荷量多,电容小的电容器带的电荷少。(√)

80.在一段电阻电路中,如果电压不变,当增加电阻时,电流就减少,如果电阻不变,增加电压时,电流就减少。(×)

81.在电流的周围空间存在一种特殊的物质称为电流磁场。(×)

82.判断直导体和线圈中电流产生的磁场方向,可以用右手螺旋定则。(√)

83.交流电的初相位是当t=0时的相位,用ψ表示。(√)

84.交流电的相位差(相角差),是指两个频率相等的正弦交流电相位之差,相位差实际上说明两交流电之间在时间上超前或滞后的关系。(√)

85.导体在磁场中做切害。磁力线运动时,导体内会产生感应电动势,这种现象叫做电磁感应,由电磁感应产生的电动势叫做感应电动势。(√)

86.串联谐振时的特性阻抗是由电源频率决定的。(×)

87.电源电压一定的同一负载按星形连接与按三角形连接所获得的功率是一样的。(×)

88.RLC串联电路,当ωC<1/ωL时电路呈容性。(√)

89.电场力将正电荷从a点推到b点做正功,则电压的实际方向是b→α。(×)

90.对于电源,电源力总是把正电荷从高电位移向低电位做功。(×)

91.恒流源输出电流随它连接的外电路不同而异。(×)

92.任意电路中回路数大于网孔数。(√)

93.线性电路中电压、电流、功率都可用叠加法计算。(×)

94.交流电路中对电感元件u

=Ldi/dt总成立。(×)

L

95.R和L串联的正弦电路,电压的相位总是超前电流的相位。(×)

96.电感元件两端电压升高时,电压与电流方向相同。(√)

97.在换路瞬间电感两端的电压不能跃变。(×)

98.在非零初始条件下,刚一换路瞬间,电容元件相当于一个恒压源。(√)

99.阻抗角就是线电压超前线电流的角度。(×)

100.周期性非正弦量的有效值等于它的各次谐波的有效值平方和的算术平方根。(√)

101.串联谐振时也叫电压谐振。(√)

102.当磁路中的长度、横截面和磁压一定时,磁通与构成磁路物质的磁导率成反比。(×)

103.电和磁两者是相互联系不可分割的基本现象。(√)

104.并联电容器不能提高感性负载本身的功率因数。(√)

105.串联在线路上的补偿电容器是为了补偿无功。(×)

106.变压器最热处是变压器的下层1/3处。(×)

107.变压器空载时无电流流过。(×)

108.变压器硅胶受潮变粉红色。(√)

109.变压器外部有穿越电流流过时,气体继电器动作。(√)

110.在变压器中性点装设消弧线圈,目的是补偿电网接地时电容电流。(√)

111.变压器防爆管薄膜的爆破压力是0.04Mpa。(√)

112.有载调压变压器在无载时改变分接头。(×)

113.电器仪表准确度等级分7个级。(√)

114.仪表的误差有:本身固有误差和外部环境造成的附加误差。(√)

115.准确度为0.1级的仪表,其允许的基本误差不超过±0.1%。(√)

116.在中性点直接接地系统中,零序电流互感器一般接在中性点的接地线上。(√)

117.电压互感器又称仪表变压器,也称TV,工作原理、结构和接线方式都与变压器相同。(√)

118.电压互感器二次负载变化时,电压基本维持不变,相当于一个电压源(√)

119.电压互感器的用途是把一次大电流按一定比例变小,用于测量等。(×)

120.电压互感器可以隔离高压,保证了测量人员和仪表及保护装置的安全。(√)

121.电压互感器二、三侧应接地。(√)

122.电流互感器是把大电流变为小电流的设备,又称变流器。(√)

123.电流互感器的一次匝数很多,二次匝数很少。(×)

124.电流互感器可以把高电压与仪表和保护装置等二次设备隔开,保证了测量人员与仪表的安全。(√) 125.电流互感器二次应接地。(√)

126.电流互感器和电压互感器的二次可以互相连。(×)

127.电流互感器二次回路上工作时,禁止采用熔丝或导线缠绕方式短接二次回路。(√)

128.禁止在电流互感器与临时短路点之间进行工作。(√)

129.隔离开关能拉合电容电流不超过5.5A的空载线路。(×)

130.用隔离开关可以断开系统中发生接地故障的消弧线圈。(×)

131.隔离开关可以拉合无故障的电压互感器和避雷器。(√)

132.隔离开关不仅用来倒闸操作,还可以切断负荷电流。(×)

133.隔离开关可以拉合主变压器中性点。(√)

134.进行熔断器更换时,应换型号和容量相同的熔断器。(√)

135.石英砂熔断器可以限制短路电流。(√)

136.熔断器熔丝的熔断时间与通过熔丝的电流间的关系曲线称为安秒特性。(√)

137.双绕组变压器的分接开关装设在高压侧。(√)

138.电器设备的金属外壳接地是工作接地。(×)

139.断路器合闸后加速与重合闸后加速共用一块加速继电器。(√)

《变电检修工第二版》高级工理论题库12页

一、选择题1. 功率因数用cosφ表 示,其公式为()。 (D)cosφ=P/S。答案:D 2. 在正弦交流电路中,节点电流的方程是()。 (A)ΣI=0;答案:A 3. 磁力线、电流和作用力三者的方向是()。 (B)三者相互垂直;答案:B 4. 交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于()电路。(C)纯电感;答案:C 5. 在变压器中性点装入消弧线圈的目的是()。 (D)补偿接地及故障时的电容电流。答案:D 6. 变压器的功能是()。(D)传递功率。答案:D 7. 纯净的SF 6 气体是()的。(A)无毒;答案:A 8. GW535系列隔离开关,三相不同期接触不应超过()mm。 (B)5;答案:B 9. 纯电容元件在电路中()电能。 (A)储存;答案:A 10. 当温度升高时,变压器的直流电阻()。 (A)随着增大答案:A 11. GN-10系列隔离开关,动触头进入静触头的深度应不小于()。 (D)90%。答案:D 12. Y,d11接线的变压器,二次侧线电压超前一次侧线电压()。(D)30°答案:D 13. 避雷针高度在30m以下与保护半径()关系。 (A)成正比;答案:A 14. GW7-220系列隔离开关的闸刀后端加装平衡的作用是()。 (B)减小分闸操作力;答案:B 15. 高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下开断()。 (C)最大短路电流有效值;答案:C 16. 用扳手拧紧螺母时,如果以同样大小的力作用在扳手上,则力矩螺母中心远时比近时()(C)省力答案:C 17. 电气设备外壳接地属于()。 (C)保护接地;答案:C 18. 线路的过电流保护是保护()的。(C)线路;答案:C 19. 发生()故障时,零序电流过滤器和零序电压互感器有零序电流输出。(D)单相接地。答案:D 20. 大气过电压是由于()引起的。(D)雷电。答案:D 21. 线路过电流保护整定的启动电流是()。 (C)大于允许的过负荷电流;答案:C 22. 选用锯条锯齿的粗细,可按切割材料的()程度来选用。 (A)厚度,软、硬;答案:A 23. 麻绳用于一般起重作业,其安全系数为5,用于吊人绳索,其安全系数为()。(A)14;答案:A 24. 钢丝绳用于以机器为动力的起重设备时,其安全系数应取()。 (C)5~6;答案:C 25. 钢丝绳用于绑扎起重物的绑扎绳时,安全系数应取()。 (C)10;答案:C 26. 氧化锌避雷器一般情况下()安装(B)垂直;答案:B 27. 变压器大修后,在10~30℃范围内,绕组绝缘电阻吸收比不得低于()。(A)1.3;答案:A 28. SF 6 设备补充新气体,钢瓶内的含水量应不大于()。 (C)68L/L;答案:C 29. GW7—220型隔离开关触指发生严重烧伤,如烧伤、磨损深度大于()mm时,应更换。(B)0.5;答案:B 30. 硬母线引下线制作时一般采用()作样板。 (A)8号镀锌铁丝;答案:A 31. GW7型隔离开关主刀合闸后,动触头与静触头之间间隙为()mm,动触头中心与静触头中心高度误差小于2mm。 (B)30~50;答案:B 32. 变压器吊芯大修,器身暴露在空气中的时间从器身开始与空气接触时算起(注油时间不包括在内),当空气相对湿度大于65%小于75%时,允许暴露()h。 (C)12;答案:C 33. 工频耐压试验能考核变压器()缺陷。 (D)高压绕组与低压绕组引线之间的绝缘薄弱。答案:D 34. 断路器与操动机构基础的中心距离及高度误差不应大于()mm。(C)10;答案:C 35. 消弧线圈交接试验,测量其绕组连同套管的直流电阻的实测值与出厂值比较,其变化应不大于()。 (B)2%;答案:B 36. 并联电容器的电容值在(),测得电容值不超过出厂实测值的±10%时,则此电容值在合格范围内。 (B)交接预试时;答案:B 37. 变压器、互感器器身在蒸汽烘房中进行真空干燥处理时,最高温度控制点是()。 (B)105℃±5℃;答案:B 38. 绞线截面35~50mm2,绑线直径2.3mm,中间绑长50mm,则接头长度为()mm。 (A)350;答案:A 39. 钢芯铝绞线,断一股钢芯,或铝线部分损坏面积超过铝线导电部分面积的()时必须重接。(C)25%答案:C 40. 在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压()。(A)不会升高;答案:A 41. 装有气体继电器的油浸式变压器,联管朝向储油柜方向应有()的升高坡度。 (C)1%~1.5%;答案:C 42. 变压器经真空注油后,其补油应

农机修理高级工理论知识试题及答案(二)

农机修理高级工理论知识试题(二) 一、单项选择题(第1题~第160题。选择一个正确的答案:将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分,满分80分。) 1、柱塞直径为9毫米,头部圆柱面上切有50°右旋(B ) A、横槽 B、斜槽 C、直槽 D、竖槽 2、分置式液压系统农具降不下去的原因之一,是(A )缓冲弹簧弹性不足。 A、外拨叉杆 B、内拨叉杆 C、摆动杆 D、拉杆 3、立式金刚石镗床开动时,( B )变换手柄位置。 A、可以 B、不可 C、迅速 D、立即 4、以平面定位的元件,工件以( A)做为定位基准,常把工件支撑在定位元件上。 A、平面 B、垂直面 C、斜面 D、外圆柱面 5、修后的液压油泵齿轮端面对轴颈的(B )跳动量不得大于0.01mm。 A、径向 B、轴向 C、上下 D、前后 6、液压泵盖在修理中,不应破环端面与轴孔中心线的互相(B )的要求。 A、平行 B、垂直 C、倾斜 D、装配 7、立式金刚石镗床工作时,应检验工作台被加紧时的(C )情况。 A、水平 B、垂直 C、倾斜 D、变形 8、劳动生产率,是指劳动者在单位时间内生产产品(C )或产值。 A、质量 B、品种 C、数量 D、合格率 9、机械结构中零件各个要素相互位置之间,按一定顺序排列成封闭形成(B )的尺寸,称为尺寸链。 A、互不联系 B、互相联系 C、可能联系 D、左右联系 10、珩磨的加工精度可达到(B)级。 A、1 - 2 B、4 – 7 C、7 – 9 D、14 – 15 11、图样上给定的形位公差和(D )公差相互有关的公差原则,叫相关原则。 A、标准 B、上下 C、位置 D、尺寸 12、影响切削力的因素有工件材料、(A)和刀具角度。 A、切削用量 B、材料强度 C、材料硬度 D、刀具材料 13、一般情况下,应优先选用(B )。 A、基轴制 B、机孔制 C、非基准制 D、标准基准制 14、气门磨床巩工作时,气门杆加紧后应检查(A )是否正常。 A、径向园跳动 B、轴向窜动 C、上下摆动 D、圆跳动 15、液压油泵轴承(B )间隙大于0.01毫米时应更换新品。 A轴向 B、径向 C、跳动 D、调整 16、液压泵体内孔磨损多发生在(B)一侧。 A、高压油腔 B、低压油腔 C、主动齿轮 D、被动齿轮 17、动力传动,当载荷变化频繁是,应考虑(A)。 A、过载保护装置 B、安全装置 C、调速装置 D、限速装置 18、对刀具材料要求包括:高硬度。足够的强度和韧性。(B)。高耐热性。较好的导热性,较好的工艺性。 A、高强度 B、高耐磨性 C、高弹性 D、低脆性 19、采用废气涡轮增压器可以(C )发动机的功率,降低燃油消耗。

烟叶分级复习资料..

贵州大学农学院烟草专业之烟叶分级考试复习资料 贵州大学农学院烟草专业 烟叶分级考试复习题 第一章概述 一、烟叶分级的重要性: 1、有利于合理利用国家资源,充分发挥其资源和经济效益:大田烟叶素质各异,调制后质量也不相同,如果优劣混杂, 使用价值必然降低,造成资源浪费,经济效益降低。 2、满足卷烟工业的需要:原烟经过多次加工,科学配方才能生产出符合消费者要求的、风格不同的卷烟。科学配方是在 烟叶分级的基础上完成的。如高档烤烟型卷烟以中部叶为主。 3、有利于贯彻以质论价,优质优价的价格政策:不同质量的烟叶具有不同的使用价值,也具有不同的经济价值,通过烟 叶分级可以使优质优价的价格政策得到正确贯彻。 4、有利于促进烟叶生产发展,提高农民经济收入:优质优价政策有利于调动烟农生产优质烟叶的积极性,增加烟农的经 济收入,同时分级和价格也为烟农指明了烟叶生产的方向。 5、有利于商业经营和对外贸易:与国际市场接轨,外贸部门可以发展对外贸易,出口创汇。 6、合理分级,有利于做好对烟叶副产品的开发利用:低质量烟叶及烟叶副产品合理的开发利用 二、国标的组成 1、文字标准:国标对每一个等级所做的文字规定。C1F:中部叶、橘黄、成熟、叶片结构疏松、身份中等、油份多、色度 浓、长度45cm、残伤≤10 % 2、实物标准:实物标样 3、名词术语:标准中所使用的一切概念、术语 4、分组:13组=8主组(上部柠檬黄、上部橘黄、上部红棕、中部柠檬黄、中部橘黄、下部柠檬黄、下部橘黄、晚熟叶) +5个副组(中下部杂色、上部杂色、光滑叶、青黄色、微带青) 5、分组因素及档次:成熟度(完熟、成熟、尚熟、欠熟、假熟)、叶片结构(疏松、尚疏松、稍密、紧密)、身份(中等、稍厚、厚、稍薄、薄)、油份(多、有、稍有、少)、色度(浓、强、中、弱、淡)

管工试题库有答案高级

管工题库(高级) 一、填空题(60空) 1、标准阀门型号编制规定下列汉语拼音字母代表的阀门种类是:Z( ),J( ), L( ),X( ), Q( ), D( ), H( ), A( ),Y(),S(). 答:闸阀、截止阀、节流阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、安全阀、减压阀、输水阀。 2、水表应()安装,水表外壳上的箭头方向与()方向一致,水表前面应装有大于水表口径()倍的直管段,家庭用水表前应装有(),水表外壳距墙不得大于()mm,安装高度为()mm 答:水平、水流、10、阀门、30、600-120。 3、管道安装应结合具体条件,和理安排顺序,一般为()地下()地上,()大管()小管,()主管()支管。当管道交叉发生矛盾时的原则是:()管让()管,低压管道()高压管道,支管道()主管道。 答:先、后、先、后、先、后、小、大、让、让。 4、所有从事水暖安装工作人员,必须懂得()是保证施工顺利进行,保障职工()及物资财产免受( )的重大为题. 答:安全生产、生命安全、损失、 5、未受过()技术教的人()直接参加安装工作。进入现场

必须()帽。 答:安全、不能、戴好安全、 6、( )米以上高空作业时,无安全设备的必须戴好()。 答;3、安全带。 7、地沟开挖后,如有地下水应及时(),并注意沟壁是否有()危险。如有,沟壁应及时用()并挂()。 答;抽排、塌方、挡板支撑、警告牌、 8、使用手锤、大锤时()戴手套,抡大锤时()方向不准有人。钢锯切管时用力要(),被锯的管子要()。 答:不准、抡锤、均匀、夹稳。 9、活口板手,板口与螺母尺寸(),防止板口尺寸()打滑,板手柄上()加套管,()扳手当手锤用。 答:相符、过大、不准、不准、 10、使用管钳时,一手应放在()上,一手对钳柄()用力,高空作业时安装直径()mm以上管子时应用链条钳子。操作钻床时严禁戴()防止伤手。使用梯子的角度不宜大于()度,小于()度。 答:钳头、均匀、50、手套、60、35、 (到中级找10个空) 二、选择题(45道) 1、管螺纹属于()螺纹 A:公制、B:英制、C:其他

集控高级工理论题库

集控高级工理论题库 一、填空题(共50道) 1、传热方式有、热传导、三种。 答案:热对流热辐射 2、水蒸气凝结放热时,其温度,主要是通过蒸汽凝结放出而传递热量。答案:保持不变汽化潜热 3、热量的传递发生过程总是由物体的,传向。 答案:高温部分低温部分 4、当蒸汽和不变时,提高蒸汽初温可提高朗肯循环的热效率。 答案:初压终压 5、采用中间再热循环的目的是汽轮机末几级蒸汽和提高热效率。 答案:降低湿度 6、根据外力作用的性质不同,金属强度可分为强度、抗压强度、强度、抗扭强度等。 答案:抗拉抗弯 7、减温器一般分为和两种。 答案:表面式混合式 8、受压容器压力表所指示的压力是高出的数值,作用在单位面积上的全部压力称。它的大小等于和之和。 答案:大气压力绝对压力大气压力表压力 9、闸阀必须处于或位置,不能当作截流阀用。 答案:全开全关 10、液体变成的现象叫做 答案:气体、蒸发 11、润滑油对轴承起作用、作用、作用。 答案:润滑、冷却、清洗 12、从能量转换的角度来看,火力发电厂中锅炉设备的作用是将转换为。答案:化学能、热能 13、电动机的实际温升等于减。 答案:实际温度、环境温度

14、串联电路中总电阻为各电阻之,总电压等于各电阻上之和 答案:和、电压降 15、电动势的方向与电压的方向相_________。 答案:反 16、电动机正常运行中声音是_______的且无_______。 答案:均匀;杂音。 17、交流电完成一次循环所需要的时间叫____________。单位是_________。 答案:周期;秒(S)。 18、一千瓦时= 度电 答案:1 19、逆止阀是用来防止介质________的安全装置,当介质倒流时,阀瓣能________关闭。答案:倒流;自动 20、风机叶片直径越大,气体在风机中获得的离心力________,压力________。 答案:越大;越高 21、气体的绝对压力________大气压力的部分称为表压力,________大气压力的部分称为真空。 答案:大于;小于 22、逆止阀是用来防止介质________的安全装置,当介质倒流时,阀瓣能________关闭。答案:倒流;自动 23、滚动轴承的内径只有________偏差,没有________偏差。 答案:负;正 24、滑动轴承发热的原因是____________或断油;钨金浇注不良或成分不对;间隙不当及_____________造成的。 答案:供油不足;振动过大 25、能实现热能和机械能相互转变的媒介物叫____________。 答案:工质。 26、表示工质状态特性的物理量叫_______________。 答案:状态参数。 27、常用的电灯泡,当额定电压相同时,额定功率大的电阻_________,额定功率小的电阻_________。

电工高级理论知识试卷 包括答案

职业技能鉴定国家题库 电工高级理论知识试卷 注 意 事 项 1、本试卷依据2001年颁布的《电工》国家职业标准命制, 考试时间:120分钟。 2、请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读答题要求,在规定位置填写答案。 一、单项选择题(第1题~第160题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分,满分80分。) .制作电缆终端头时,耐油橡胶管应套到离线芯根部( )远处。 A 、10mm B 、20mm C 、30mm D 、.对于积分调节器,当输出量为稳态值时,其输入量必然是( )值。 考 生 答 题 不 准 超 过

A、零 B、不为零 C、为正值 D、为负值 3.高压断路器大修的一般周期为( )。 A、二年 B、三年 C、四年 D、五年 4.用( )法测量电缆故障,能确定故障点所在的大概区段。 A、摇表 B、电桥 C、电流表 D、电压表 5.同步电动机采用异步起动时,在起动过程中( )时,起动绕组中的电流最大。 A、转速较低 B、转速较高 C、起动瞬间 D、到同步速 6.做电缆中间头时,要求其抗拉强度不低于电缆芯线的( )。 A、50% B、60% C、70% D、80% 7.研磨电刷的接触面时应使用( )玻璃砂布。 A、80# B、150# C、180# D、00# 8.一只3欧电阻和一感抗为4欧的电感串联接在10V的交流电源上,则电感上的电压为( )。 A、57V B、10V C、8V D、4V

9.我国规定的受电端至用电设备的线损率,二次变压的用户应限制在( )以下。 A、3.5% B、4.5% C、5.5% D、 6.5% 10.按劳动工时定额组成判断,下列( )方法可以缩短辅助时间。 A、缩短设备维修时间 B、缩短工人开会、学习时间 C、缩短工人劳动工时 D、缩短布置工作场地时间11.三相半波可控整流电路中,每一个晶闸管的最大导通角是多少度( )。 A、180° B、150° C、120° D、90° 12.在可控硅调速系统中,选择可控硅额定平均电流应以电动机的( )作为依据。 A、额定电压 B、最大过载电流 C、额定电流 D、起动电流 13.测量隔离开关操动机构线圈的最低动作电压的标准是,应在额定操作电压的( )范围内。 A、30%~80% B、40%~60% C、40%~85% D、20%~70% 14.手车式高压开关柜一次隔离触头的接触电阻,不应大于多少( )。 A、100μΩ B、1000μΩ C、1Ω D、4Ω

初级烟叶分级工理论题库参考答案.doc

初级烟叶分级工理论题库参考答案 一、填空题 1.7~9 2.大 3.提高 4.碱 5.1:2:3或1:1~3:2~4 6.病原传播 7.氮 8.短 9.换土10.4~5:1 11.1000 12.地下 13.用清水冲洗14.手握成团松开即散15.大16.有机 17.腐熟18.卷烟工艺19.生叶20.上午 21大部分脱落22.显现成熟特征23.雨后抢收24.早上 25.下午26.分类27.叶背28.底棚 29.慢30.不稳定31.不充分32.不稳定 33.较低34.稳定35.较低36.较高 37.稳温排湿38 .55—68 39.38 40.成熟集中 41.柠檬黄42.直角43.100 44 .20 45.6.5—10 46.悬挂上绳47.18—22 48.密度 49.20—25 50.成熟度51.15 52. 10 53.30—35 54.尼龙55.两头56.通加包 57.6 58.5 59.7 60.水分超限 61.方便、节约62.烟叶类型63.300mm 64 .4 65.性质66.分级67.S 68.黄花烟 69.部位.颜色70.不同特征71.主组和副组72.部位、颜色73.外观特征74.X、C、B 75.较细76.较宽至较窄77.皱缩78.下部、中部79.脉相、叶形80.基本色深浅81.L、F、R 82.CL 83 .BR 84.橘黄、红棕85.上二棚86.20%87.20%88.三成 89.10%90.杂色叶91.光滑叶92 .BK、CXK 93.BR、H 94. GY、V 95.上部橘黄色96.中部柠檬黄色97.等级质量98.内在质量99.内在质量100.H1F、H2F 101.C3L、C4L 102. X3F、X4F 103. B1R、B2R、B3R 104.稍薄、有105.上部、中部、下部106.身份、油分107. A3、B3、K3 108.部位109.叶片结构110.B3、B4、B5 111.欠熟112.16~18%113.1%114.15~18%115.25~30 116.14~16%117 .C3F、c4F 118. 8 119.较薄120.尚熟 12l. 3%122. 1l~13%123. 15~6 124.持证 125.一证~卡126.轮流交售127.A2、B2、K2 二、选择题 1.C 2.D 3.C 4.C 5.C 6.D 7.A 8.B 9.C 10.B 11.B 12.B 13.C 14.D 15.B 16.A 17.B 18.B 19.C 20.C 21.B 22.B 23.A 24.D 25.D 26.C 27.A 28.A 29.D 30.A 31.D 32.A 33.B 34.C 35.B 36.B 37.A 38.A 39.C 40.B 41.D 42.A 43.C 44.B 45.B 46.B 47.A 48.C

餐厅服务高级工理论试题3

职业技能鉴定国家题库 餐厅服务员高级理论知识试卷 注 意 事 项 1、考试时间:60分钟。 2、本试卷依据2001年颁布的《餐厅服务员 国家职业标准》命制。 3、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 4、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 5、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 一、单项选择(第1题~第80题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1分,满分80分。) 1. 在企业的经营活动中,下列选项中的( )不是职业道德功能的表现。 A 、激励作用 B 、决策能力 C 、规范行为 D 、遵纪守法 2. 餐饮服务出现于( )。 A 、用火烹饪的时代 B 、奴隶社会 C 、封建社会 D 、建国初期 3. 符合《食品卫生法》规范操作要求是( )。 A 、干净的餐用具应存放在消毒柜中 B 、托盘无需清洗消毒 C 、为客人斟酒后用手擦瓶口 D 、为客人上汤菜时大拇指扣住碗边 4. 下列( )适宜用紫外线消毒法消毒。 A 、饮用水 B 、餐饮人员的双手 C 、水果 D 、新鲜蔬菜 5. 配制过氧化物制剂用于消毒,其溶液的浓度应为( )。 A 、0.5%~1% B 、0.1%~0.3% C 、5%~8% D 、4%~5% 6. 工业的“三废“污染属于( )污染。 A 、放射性 B 、化学性 C 、微生物 D 、病毒性 7. 夏季肉制品出锅后,24小时内不食用必须( )。 A 、倒掉 B 、趁热放入冰箱保存 C 、放入冷冻箱中储存 D 、回锅加热 8. -6℃~-10℃的温度适宜( )的短期保存。 A 、饮料 B 、熟食 C 、黄油 D 、生鱼、肉类 9. 餐具洗消工序分为4道,其中第三道工序为( )。 A 、去残渣 B 、净水冲 C 、洗涤剂洗刷 D 、热力消毒 10. 餐厅棉织品的卫生要求是( )。 A 、客用小毛巾一用一消 B 、台布的更换视情况而定 C 、餐巾无须消毒 D 、客用小毛巾一客一消 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

集输工高级理论知识试题库

集输工高级理论知识试题库 一、单项选择(第1题~第600题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。 每题0.5分,满分300分。) 1. 加强通风,可降低形成爆炸混合物的( ),达到防爆的目的。 A、物理反应 B、化学反应 C、浓度 D、燃烧 2. 通过各种技术措施改变( )条件,可以防止爆炸。 A、环境 B、可燃 C、温度 D、爆炸极限 3. 控制( )是防火防爆的一项基本措施。 A、明火 B、可燃物 C、石油 D、天然气 4. 隔绝空气和( ),可以防止构成燃烧助燃条件。 A、氧化剂 B、可燃物 C、助燃物 D、催化剂 5. 《防火应急预案》是指生产场所发生( )时采取的应急处理方案。 A、爆炸 B、事故 C、火灾 D、伤害 6. 《防火应急预案》中,必须详述涉及火灾的( )。 A、岗位 B、区域 C、位置 D、面积 7. 《防火应急预案》所需的( )和设施,必须保证齐全好用。 A、通信设备 B、应急材料 C、生产材料 D、消防器材 8. 为使员工掌握发生火灾时的应急处理措施,必须对《防火应急预案》进行( )。 A、实际操作 B、理论学习 C、定期修理改 D、实地演练 9. 中转站《应急预案》是指生产岗位发生( )时采取的应急处理方案。 A、爆炸 B、火灾 C、伤害 D、事故 10. 岗位员工必须熟练掌握重点部位的( )。 A、危险性 B、危害性 C、风险 D、检查点 11. 中转站《应急预案》除包括生产岗位发生事故应急处理程序外,还应包括发生无法抗拒的( )时的应急措施。 A、爆炸 B、火灾 C、自然灾害 D、停电 12. 重点部位平面图必须标明位置、面积及( )。 A、工艺流程 B、安全出口 C、设备数量 D、建筑性质 13. 常见的触电方式中,最危险的是( )。 A、直接触电 B、接触电压、跨步电压触电 C、剩余电荷触电 D、感应电压触电 14. 为防止触电,在接线或接触带电设备时,应避免同时接触( )。 A、两根火线和一根零线 B、一根火线和一根零线 C、一根火线 D、两根火线 15. 人同时接触到( )发生的触电称为两相触电。 A、一根火线和一根零线 B、两根火线 C、两根零线 D、两根火线和一根零线 16. 人接触到( )发生的触电称为单相触电。 A、两根火线 B、一根火线和一根零线 C、一根火线 D、两根火线和一根零线 17. 在35kV设备上进行工作,工作人员正常的工作活动范围与带电设备的安全距离至少为

高级烟叶分级工理论题

高级烟叶分级工理论题库 一、填空题 栽培部分(1~15) 1.烟草包衣种子萌发一般需要4-5天时间。 2.由于烟草种子含有较多的油脂,萌发时需要良好的温度和水分条件。 3.烟草种子萌发除要求适宜的温度、氧气条件外,还要求适宜的水分条件。 4.苗期长期低温,通常引起大田烟株早花。 5.养分浓度过高,通常引起烟苗烧苗。 6. 烟草缺硼时,从幼叶开始颜色变为淡绿色,并扭曲,最后,叶片基部组织发生溃烂,幼叶卷曲 畸形,叶片肥厚、粗糙、失去柔韧性。 7.漂浮育苗防止盐害的有效办法是经常用清水喷淋烟苗。 8. 大于35℃的苗床温度持续时间较长,很容易出现热害。 9.烤烟地膜覆盖栽培,一般当膜下表土温度超过35℃℃时揭膜。 10.强烈的光照,紫外线会造成烟苗日妁伤害。 11.一般情况下,烤烟地膜覆盖栽培的起垄高度比裸栽增加5cm以上。 12. 感染烟草黑胫病菌的烟株,在茎部发病后期,剖开病茎,可见髓部干缩、褐色,呈碟片状。 13.高温、高湿是青枯病流行的先决条件。 14.烟草普通花叶病毒病的发病最适宜温度为28-30℃,高于38℃或低于10℃则很少发病。 15.烟蚜有明显的趋绿性、避光性,又具有假死性。 烟叶调制部分(16~30) 16. 烤房墙体必须保湿保温防风防雨、坚固耐用。 17.根据烤房观察窗的作用,可将其分为火管安全观察窗、温湿度观察窗和上层烟叶变化观察窗。

18.烤房房顶的形式有起脊式式和平顶式两种。 19.烤房通风排湿系统包括排气窗、地洞以及连接它们的房体三部分组成。 20.烟叶烘烤过程中,变黄期的烘烤技术要领是“稳住温度、调整湿度、控制烧火,确保烟叶变黄变软。 21.烟叶烘烤过程中,变黄期的升温速度稍慢,以防炕内上、下棚之间温差过大。 22.烟叶烘烤的定色期,在保持湿球温度适宜而稳定的前提下,主要靠干球温度的升高降低炕内湿度。 23.烘烤过程中,烟叶的变黄程度或脱水干燥程度,两者有一个达不到标准,温度都不宜超过相应范围。 24.烟叶烘烤干筋期,干球温度不得超过70℃,以防烤红和香气物质受损失。 25.对于叶片薄、颜色淡、内含物质不充实、含水多的烟叶,在变黄期应适当提高变黄温度。 26.鲜烟素质高,好烘烤的烟叶,叶片在变黄阶段,变黄程度应达到充分变黄变软,转火之后的定色主要是提高内在与外观品质。 27.烘烤过程中,在定色阶段即要使烟叶完成变黄,又要使烟叶大量失水变软。 28.烤烟香气物质大部分在烘烤的变黄和定色期产生的。 29.定色期在54-55℃范围内经历较长时间,有利于香气物质产生。 30.烘烤上部烟叶,起点温度要相对较高,在变黄期变黄程度要高。 烟叶分级、收购、专卖、复烤部分(31~91) 31.烟叶分级标准按其表达形式不同可分为文字标准和实物标准两种。 32.目前我国制定的烟叶分级标准有烤烟分级标准、白肋烟分级标准和香料烟分级标准。 33.现行烤烟分级标准颁布时间为1992年8月15日,全国全面实施时间为1996年。 34.现行香料烟国家标准发布时间为2000年1月24日,全国实施时间为2000年3月1日。

高级工试题

职业技能鉴定国家题库 维修电工高级理论知识试卷 注 意 事 项 1、本试卷依据2009年颁布的《维修电工》国家职业标准命制, 考试时间:120分钟。 2、请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读答题要求,在规定位置填写答案。 一、单项选择(第1题~第160题,每题0.5分,共80分。) 1、职业道德是指从事一定职业劳动的人们,在长期的职业活动中形成的( )。 A 、行为规范 B 、操作程序 C 、劳动技能 D 、思维习惯 2、在市场经济条件下,促进员工行为的规范化是( )社会功能的重要表现。 A 、治安规定 B 、奖惩制度 C 、法律法规 D 、职业道德 3、企业文化的功能不包括( )。 A 、激励功能 B 、导向功能 C 、整合功能 D 、娱乐功能 4、职业道德对企业起到( )的作用。 A 、决定经济效益 B 、促进决策科学化 C 、增强竞争力 D 、树立员工守业意识 5、职业道德是人生事业成功的( )。 A 、重要保证 B 、最终结果 C 、决定条件 D 、显著标志 6、从业人员在职业交往活动中,符合仪表端庄具体要求的是( )。 A 、着装华贵 B 、适当化妆或戴饰品 C 、饰品俏丽 D 、发型要突出个性 7、职业纪律是企业的行为规范,职业纪律具有( )的特点。 A 、明确的规定性 B 、高度的强制性 C 、通用性 D 、自愿性 8、爱岗敬业作为职业道德的重要内容,是指员工( )。 A 、热爱自己喜欢的岗位 B 、热爱有钱的岗位 C 、强化职业责任 D 、不应多转行 9、电工安全操作规程不包含( )。 A 、定期检查绝缘 B 、禁止带电工作 C 、上班带好雨具 D 、电器设备的各种高低压开关调试时,悬挂标志牌,防止误合闸。 10、工作认真负责是( )。 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

数控车床高级工理论考试题库

数控车床高级工理论考 试题库

数控车床高级工理论考试题库 姓名:班级: 一、判断题(每题1分,共计40分) 1、()用左偏刀由工件中心向外走刀车削端面,由于切削力的影响,会使车刀扎入工件而形成凹面。 2、()螺纹量规的通规是用来检验螺纹的中径并兼带控制螺纹底径。 3、()杠杆式卡规是利用杠杆齿轮传动放大原理制成的量具。 4、()在装配时零件需要进行修配,此零件具有互换性。 5、()在夹具中定位的工件,只需把所要限制的自由度都限制住了,就是完全定位。 6、()辅助支承也能限制工件的自由度。 7、()由于定位基准和设计基准不重合而产生的加工误差,称为基准的不重合误差。 8、()刀具半径补偿只能在指定的二维坐标平面内进行。 9、()单一表面的尺寸精度是确定最终加工方案的依据,它与该表面的形状精度和表面粗糙度有关。 10、()固定“换刀点”的实质是“定距换刀”。 11、()数控车床车削螺纹一定要超越段和引入段。 12、()所有的G功能代码都是模态指令。 精心整理,用心做精品2

13、()数控加工程序执行顺序与程序段号无关。 14、()切削加工时,主运动通常是速度较低,消耗功率较小的运动。 15、()切屑经过滑移变形发生卷曲的原因,是底层长度大于外层长度。 16、()车削细长轴时,要使用中心距刀架来增加工件的强度。 17、()数控系统分辨率越小,不一定机床加工精度就越高。 18、()Z轴坐标负方向,规定为远离工件的方向。 19、()加工程序中,每段程序必须有程序段号。 20、()当刀具执行“G00”指令时,以点位控制方式运动到目标点,其运动轨迹一定为一条直线。 21、()工件的实体尺寸就是工件的实际尺寸。 22、()G00、G01、G02、G03、G04等都属于模态码指令。 23、()当车刀刀夹处于主切削刃最高点时,刃倾角是正值;反之,刃倾角为负值。 24、()切削中,对切削力影响较小的是前角和主偏角。 25、()相同精度的孔和外圆比较,加工孔困难些。 26、()切削过程中,表面质量下降,产生异常振动和响声,说明刀片已严重磨损。 27、()为保证加工精度,对工件应该进行完全定位。 28、()工序集中即每一工序中工步数量较少。 精心整理,用心做精品3

冷作工高级工理论考试试题答案

2012 年攀钢集团公司职业技能鉴定理论考试试题 冷作工(高级工) 注意事项:1、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关内容。 一、 填空题:(每小题1.5分,共15分,) 1. 当保证气密试验的安全性,做气密性试验试验,有必要经水压试验合格后方能进行。 2. 圆柱螺旋线的形状和大小由圆柱直径、导程、旋向三要素决定的。 3. 将工艺规程填写在一定形式的表格上,这种表格称为工艺过程卡。 4. 计算焊缝强度,就是计算焊接头的强度、焊缝 承载力 的大小。 5. 作展开图的方法通常有 作图法 和计算法两种。 6. 相贯构件的板厚处理一般原则,展开长度以工件的中心层为准,展开图中曲线高度 是以构 件 接触处 高度为准。 7. 冷作构件常见缺陷有尺寸误差__、形状误差和表面缺陷。 8. 压力试验有水压试验和气压试验两种。 9. 构件在工程中的四种基本变形是拉压变形、剪切变形、扭转变形和弯曲变形。 10. 不论何种形式的焊接变形,都遵循同一规律,即焊缝冷却后,在焊缝区域内产生收 缩,而使焊件产生内应力,当焊件本身的刚度不能克服焊缝的收缩作用时,便造成 焊接件的变形。 二、 判断题(每题1分,共20分) 1. 凡是以曲线为母线或相邻两直线呈交叉状态的表面,都是可展表面。(× )。 密 封 线内 不 准 答 题

2.水压试验应在产品热处理前进行。(×)。 3.煤油渗透试验是检查压力容器焊缝的唯一手段。(×)。 4.带传动的弹性滑移现象是不可避免的。(√)。 5.齿轮传动可以保持瞬时传动比的稳定。(√)。 6.等径三节蛇形弯管中,若弯头的两端口轴心线垂直交叉,那么它的两最近点之间的 错心差S为零。(×) 7.材料的最小弯曲半径越小就等于是说该材料的曲率越小。(×) 8.在同一构件上采用铆钉敛缝,必须先敛板缝,后敛钉缝。(×) 9.作为压力容器的试样板,它应取材于母材,而且必须与产品一起进行加热、焊接、 热处理等。(√) 10.作业时间是直接用于产品加工的时间,它不包括工人在工作时为满足生理需要和恢 复体力所必须耗用的时间。(×) 11.做过气压试验并经检查合格的容器,可不必再进行气密性试验。(√) 12.齿轮传动可以保持瞬时传动比的稳定,链传动能保持平均传动比的准确。(√) 13.为保证楔条夹具在使用过程中能自锁,楔条的楔角应大于摩擦角,一般为10°~ 15°。× 14.搭接接头正面焊缝在承受拉力或压力时,它的破裂通常是沿着直角平分线的最小截 面开始的。(√) 15.封头压延成型时,对于计算压延件坯料尺寸常采用的方法是等体积法。(×) 16.水压试验的产品经消除应力热处理后方能进行,试验用的压力计至少使用一只。(×) 17.焊接连接有许多优点,但其缺点是容易产生变形及内应力,从而影响装配质量。(√) 18.在钢结构设计时,联系焊缝与工作焊缝一样,都要进行强度计算。(×) 19.为减少焊接构件的重量,应尽可能地采用较薄的钢板,利用加强肋来提高稳定性和 刚性,而不影响焊接变形。(×) 20.在弯制成形中,一般U形比V 形制件的回弹要大。(√) 三、选择题(每题1.5分,共30分) 1.能保证瞬时传动比稳定的传动方式是(C )。 A.带传动 B.链传动 C.齿轮传动 2.加热弯曲时,应将板料加热到(B )之间,同时加热要均匀,操作要迅速,终了温度不应低于7000C。

高级烟叶分级工章节思考题(2013年新教材)

高级烟叶分级工专业知识章节思考题 第一章烟叶生产 1.烟草平衡施肥的原则与方法: 答:原则:1.养分平衡;2.因土施肥;3.因品种施肥;4.因气候施肥; 5.最大效益。 方法:施肥时期分为基肥和追肥。施肥方法分为:撒施、条施、穴施、肥料溶液灌根、肥料溶液喷施等。 2.烟草营养元素及其营养作用: 答:大量元素:氮磷钾;中量元素:镁钙硫;微量元素:锰氯铁硼铜锌钼。 氮:植物细胞内蛋白质、氨基酸、生物碱等含氮化合物的重要组成部分。 磷:形成细胞内核苷酸的重要元素,在保持细胞正常分裂、能量代谢和遗传中发挥着不可替代的作用。 钾:离子状态,是多种酶的活化剂,能促进蛋白质的合成,增强光合作用,能使烟草植株机械组织发达,使茎杆坚韧抗倒伏,并增强抵抗病虫害能力;还能促使细胞液膨胀,原生质膜的渗透性增强,易于吸水,加强烟草植株的抗旱力;能增加碳水化合物积累,从而降低烟株抗寒力。成熟期钾的供应,能促进烟叶成熟落黄。 镁:叶绿素的主要成分,直接参与光合作用,促进碳水化合物代谢。钙:对烟叶的燃烧性、凝聚性和烟灰颜色具有促进作用。参与构成细胞壁,其余部分与草酸结合或果胶酸结合。

硫:烟株体内蛋白质、氨基酸和酶的组成成分。 锰:许多氧化还原酶的主要成分,它能参与有机体的氧化还原过程,对于光合作用和叶绿素的形成也有影响。 氯:生长发育必需营养元素之一,对烟叶品质影响较大。 铁:叶绿素的成分,参与植物细胞形成和叶绿素的氧化还原过程,多种酶的成分;与呼吸作用密切相关。 硼:对烟草根系的生长和开花结实有一定作用,影响植株碳水化合物和蛋白质的代谢,还能影响叶绿素的形成。 铜:促进氧化,加强呼吸,对氧化还原过程起着重要作用,可以防止叶绿素受到破坏,增强烟株对病害的抵抗能力。 锌:多种酶的组成成分。促进植株内蛋白质氧化以及生长素和叶绿素的合成。提高烟株抗病能力。 钼:硝酸还原酶和固氮酶的组成成分,在氮代谢方面具有重要作用。 3.植烟土壤主要类型: 答:红壤、黄壤、紫色土、水稻土、黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、黑土、娄土、黑垆土、黄绵土、草甸土等。 生产优质烤烟土壤:红壤、黄壤、水稻土、紫色土、褐土和棕壤等。 4.烤烟、白肋烟、香料烟田间特征: 答:烤烟:植株教高大,茎杆较粗,叶片在茎上分布较疏而均匀,叶椭圆形,叶耳连茎而无叶柄,聚伞花序,花冠粉红色,蒴果多卵圆形。白肋烟:植株教高大,茎杆和叶片主脉呈乳白色,茎秆较粗,叶片宽大,叶片呈黄绿色,叶形椭圆,茎节较密,中下部叶大而薄。花色粉

汽车维修高级工试题库2

汽车修理工高级理论知识试卷2 一、单项选择题 1.在启动柴油机时排气管不排烟,这时将喷油泵放气螺钉松开,扳动手油泵,观察泵放气螺钉是否流油,若不流油或有气泡冒出,表明()。 A、低压油路有故障 B、高压油路有故障 C、回油油路有故障 D、高、低压油路都有故障 2.柴油机启动困难,应从喷油时刻、燃油雾化、()等方面找原因。 A、压缩终了时的汽缸压力温度 B、手油泵 C、燃油输送 D、喷油驱动联轴器 3.变速器输出轴()拧紧力矩为100 N·M。 A、螺钉 B、螺母 C、螺栓 D、任意轴4.手动变速器总成竣工验收时,进行无负荷试验时间各挡运行应大于()min。 A、5 B、10 C、15 D、20 5.职业素质是()对社会职业了解与适应能力的一种综合体现,其主要表现在职业兴趣、职业能力、职业个性及职业情况等方面。 A、消费者 B、生产者 C、劳动者 D、个人 6.行驶中,声响杂乱无规则,时而出现金属撞击声,说明()。 A、中间支承轴承内圈过盈配合松旷 B、中间轴承支承架固定螺栓松动 C、万向节轴承壳压紧过甚,使之转动不灵活 D、传动轴万向节叉等速排列破坏 7.下列不应属于汽车维修质量管理方法的是()。 A、制定计划 B、建立质量分析制度 C、制定提高维修质量措施 D、预测汽车故障 8.用百分表检查主减速器壳上安装差速器轴承的承孔的同轴度,其误差应不大于()mm。 A、B、0.02 C、D、 9.选择免维护电池的原则,主要有按需选择、安全、()三方面考虑。 A、价格 B、性能 C、寿命 D、性价比10.风窗洗涤装置按照控制方式不同分为()、脚踏控制、和电机驱动式三种。 A、手动控制 B、开环控制 C、闭环控制 D、自动控制11.转向传动机构的横、直拉杆的球头销按顺序装好后,要对其进行()的调整。 A、紧固 B、间隙 C、预紧度 D、测隙 12.下列哪种现象属于制动拖滞()。 A、汽车行驶时,有时出现两前轮各自围绕主销进行角振动的现象,即前轮摆振 B、轮胎胎面磨损不均匀,胎冠两肩磨损,胎壁擦伤,胎冠中部磨损 C、驾驶员必须紧握方向盘方能保证直线行驶,若稍微放松方向盘,汽车便自行跑向一边 D、踏下制动踏板感到高而硬,踏不下去。汽车起步困难,行驶无力。当松抬加速踏板踏下离合器时,尚有制动感觉 13.液压泵分为()齿轮泵、柱塞泵、螺杆泵等四种。 A、叶片泵 B、高压泵 C、低压泵 D、喷油泵14.游标卡尺测量工件某部位外径时,卡尺与工件应垂直,记下()。 A、最小尺寸 B、平均尺寸 C、最大尺寸 D、任意尺寸15.QFC—4型测功仪是检测发动机()的测功仪器。 A、无负荷 B、有负荷 C、大负荷 D、加速负荷

高级工试题题库

一、单项选择(第1题~第60题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。 每题1分,满分60分。) 1. 填写班组交接记录时,不允许出现的是( D )。 A 、凭旧换新 B 、物品登记 C 、双方签字 D 、撕页重写 2. 下图所示,电路中流过电阻5R 的电流大小为( B )。 R 3 R 5 A 、1.5A B 、0.75A C 、2.25A D 、1A 3. 下图所示,当开关闭合时电路的时间常数为 ( B )。 A 、0.06s B 、0.02s C 、0.03s D 、0.1s 4. 为了较好地消除自激振荡,一般在集成运放的( C )接一小电容。 A 、输入级 B 、中间级 C 、输出级 D 、接地端 5. 同步电动机起动过程中励磁绕组将产生感应交流电压,随转速增加此感应交流电压的 ( B )。 A 、频率和幅值都增加 B 、频率和幅值都减小 C 、频率和幅值都不变 D 、频率增加,幅值减小 6. 差动放大电路的功能是( B )。 A 、稳定放大系数 B 、放大差模信号,抑制共模信号 C 、减小输出电阻 D 、增大输入电阻 7. 直流差动放大电路可以( B )。 A 、放大共模信号,抑制差模信号 B 、放大差模信号,抑制共模信号 C 、放大差模信号和共模信号 D 、抑制差模信号和共模信号 8. 电流互感器的10%误差曲线主要应用在( C )。 A 、测量回路 B 、信号回路 C 、保护回路 D 、控制回路 9. 电流互感器伏安特性试验,主要是检查互感器的( C )。 A 、容量 B 、绝缘 C 、磁饱和程度 D 、极性 10. 通常在用直流法测量单相变压器同名端时,用一个1.5伏或3伏的干电池接入高压绕组, 在低压侧接一直流毫伏表或直流微安表。当合上刀闸瞬间表针向正方向摆动,则接电池正极

化学检验工高级工理论知识试题题

化学检验工高级工理论知识复习题 一、单项选择(第1题~第160题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。) 1. 以H2S04作为Ba+的沉淀剂,其过量的适宜百分数为( D )。 A、10% B、10~20% C、100~200% D、20~30% 2.消除试剂误差的方法是( A )。 A、对照实验 B、校正仪器 C、选择合适的分析方法 D、空白试验 3. ( C)不是工业生产中的危险产品。 A、浓硫酸 B、无水乙醇 C、过磷酸钙 D、碳化钙 4.可以用碱标准溶液直接滴定的含硫化合物是( B )。 A、硫醇 B、磺酸 C、硫醚 D、磺酰胺 5.铁矿石试样常用( A )溶解。 A、盐酸 B、王水 C、氢氧化钠溶液 D、水 6.Kca Y2-=1010.69,当pH=9时,log a Y(H)=1.29,则K,caY2-等于(C )。 A、1011.98 B、10-9.40 C、109.40 D、1010.96 7. 在下面四个滴定曲线中,(D)是强碱滴定多元酸的滴定曲线。 A、B、 C、D、 8. 在电位滴定中,若以作图法(E为电位、V为滴定剂体积)确定滴定终点,则滴定终点为(C)。 A、E-V曲线的最低点 B、? ? E V V -曲线上极大值点 C、? ? 2E V V -为负值的点D、E-V曲线最高点 10、某人根据置信度为90%对某项分析结果计算后写出如下报告、报告、合理的是( A )。 A、(30.78±0.1)% B、(30.78±0.1448)% C、(30.78±0.145)% D、(30.78±0.14)%

11. 下列各混合溶液,哪个不具有PH 值的缓冲能力( A )。 A、100ml 1mol/L HAC+100ml 1mol/L NaOH B、100ml 1mol/L HC1+2mol/L NH3?H2o C、200ml 1mol/L HA c+100ml 1mol/L NaOH D、100ml 1mol/L NH4C1+100ml 1mol/L NH3?H2o 12. 在硅酸盐的分析中,在铵盐存在下,加入氨水控制PH值为8-9,溶液中的Fe3+、Al3+、TiO22 形 成( B )而与Ca2+、Mg2+分离。 A、络合物 B、沉淀物 C、挥发物 D、有色物 13. 沉淀中若杂质含量太大,则应采取( A)措施使沉淀纯净。 A、再沉淀 B、升高沉淀体系温度 C、增加陈化时间 D、减小沉淀的比表面积 14. 将PH=13.0的强碱溶液与PH=1.0的强酸溶液以等体积混合,混合后溶液的PH值为(B )。 A、10.0 B、7.0 C、6.0 D、6.5 15.各厂生产的氟离子选择性电极的性能标不同,均以K F: d-表示如下。若C1-离子的活度为F-的100 倍,要使C1-离子对F-测定的干扰小于0.1%,应选用下面( B )种。 A、10-5 B、10-1 C、10-3 D、10-2 16.以AgNO3为指示剂,用K24标准溶液滴定试液中的Ba2+滴定分析属于(A)。 A、莫尔法 B、佛尔哈德法 C、法扬司法 D、非银量法 17.根据气体物料的物理或物理化学性质,在生产实际中广泛应用各种()进行分析鉴定。 A、仪器分析法 B、化学分析法 C、燃烧分析法 D、吸收分析法 18.在原子吸收光谱法中,减小狭缝,可能消除(D)。 A、化学干扰 B、物理干扰 C、电离干扰 D、光谱干扰 19. 硫化氢中毒应将中毒者移至新鲜空气处并(B)。 A、立即做人工呼吸 B、用生理盐水洗眼 C、用2%的碳酸氢钠冲洗皮肤 D、用湿肥皂水洗皮肤 20. 在火焰原子吸光谱法中,(C)不是消解样品中有机体的有效试剂。 A、硝酸+高氯酸 B、硝酸+硫酸 C、盐酸+磷酸 D、硫酸+过氧化氢 21.在托盘天平上称得某物重为3.5g,应记的( B ) A、3.5000g B、3.5g C、3.50g D、3.500g 22.用配有热导池检测器,氢火焰检测器的气相色谱仪作试样测定,待测组分出形如:,样 子的方顶峰,则可能的原因是(C )。 A、载气污染 B、仪器接地不良 C、进样量太大 D、色谱柱接点处有些漏气 23. 在金属离子M与EDTA的配合平衡中,其条件稳定常数与各种副反应系数的关系式应是 (B)。 A、αM(L)=1+β1[L]2+β2[L]2+……+βn[L]n B、logk'mY=logk mY-logαM-logαY+lgαmY C、LogK'mY=logK mY-logαM-logαY D、logk'mY=logk mY-logαy 24. 使用高温电炉灼烧完毕,正确的操作是(C)。 A、拉下电闸,打开炉门,用长柄坩埚钳取出被烧物件 B、打开炉门,用长柄坩埚钳取出被烧物件,拉下电闸 C、拉下电闸,炉门先开一小缝,稍后,再用长柄坩埚钳取出物件 D、打开炉门,用长柄坩埚钳取出被烧物件 25. 在气相色谱分析中,一般以分离度(D)作为相邻两峰已完全分开的标志。 A、1 B、0 C、1.2 D、1.5 26、使用电光分析天平时,零点、停点、变动性大,这可能是因为(B )。 A、标尺不在光路上 B、测门未关

相关文档