×××煤矿

防火防尘安全技术改造方案

说明书

×××矿山安全技术咨询有限公司

二○一二年七月

×××防火防尘安全技术改造方案

说明书

设计:

审核:

总工:

×××矿山安全技术咨询有限公司

二○一二年七月

目录

编制说明 (4)

第一章煤矿概况 (5)

第一节井田概况 (5)

第二节开采技术条件 (9)

第二章防火防尘系统设计 (10)

第一节防火防尘方法选择 (10)

第二节防火防尘系统的确定 (11)

第三章水量、水压、水质 (18)

第一节水量 (18)

第二节水压 (19)

第三节水质 (20)

第四章水源 (20)

第五章给水系统设计 (21)

第一节系统选择 (21)

第二节水池、蓄水仓 (21)

第三节管网 (21)

第六章用水点装置安设及选型 (21)

第一节灭火装置安设及选型 (21)

第二节给水拴安设及选型 (22)

第三节喷雾装置安设及选型 (22)

第四节隔爆水袋、水槽安设及选型 (22)

第七章防尘、防灭火系统管道设计 (25)

第一节管径的选型 (25)

第二节管道及管件安设 (25)

第三节管道防腐................................................................................................ 错误!未定义书签。第八章组织管理及安全措施.................................................................................... 错误!未定义书签。第九章技术经济 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。

第一节劳动定员................................................................................................ 错误!未定义书签。

第二节经费概算................................................................................................ 错误!未定义书签。

编制说明

根据铜仁地区财政局、铜仁地区经济贸易局、铜仁地区煤炭管理局文件——《关于全区煤矿矿井防火防尘安全技术改造项目实施意见的通知》(铜地煤发[2007]17号)精神,受×××煤矿业主委托,我公司为该矿井编制《矿井防火防尘安全技术改造方案说明书》。

一、编制设计的依据

1.《煤矿安全规程》(2006版);

2.《煤矿工业小型矿井设计规范》(GB 50399-2006);

3.《煤矿工业矿井设计规范》(GB 50215-2005);

4.《煤矿井下消防、洒水设计规范》(GB 50383-2006);

5.《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006);

6.《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》(AQ 1020-2006)。

二、设计指导思想

1.本方案是依据国家有关安全生产法律、法规、设计规范、安全装备标准等进行编制,其目的是为了保障煤矿安全生产和职工人身安全,防止煤矿火灾、粉尘事故发生,为矿井的安全生产管理营造良好的硬件、软件环境,使其具备良好的安全生产技术条件,

2.按《煤矿安全规程》的有关规定,结合×××煤矿的具体情况,尽量采用适应的技术和设备,确保矿山安全生产;

3.针对×××煤矿的现有条件,尽量健全和完善矿井防火防尘系统,采取各种防范措施;

4.尽量利用现有系统和设施,进行合理的补充完善,优化矿井的防火

防尘系统,不仅使矿井能正常生产,并能增强抵御灾害的能力。

5.确保井下防火防尘系统的可靠性和可操作性。

三、矿方提供资料

1.×××煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心2007年4月编制的《×××省×××谯家镇×××煤矿资源储量核实报告》及相关图纸;

2.根据铜仁地区财政局、铜仁地区经济贸易局、铜仁地区煤炭管理局文件:铜地煤发[2007]17号—《关于全区煤矿矿井防火防尘安全技术改造项目实施意见的通知》;

3.×××省煤田地质局实验室2006年9月11日提交的×××煤矿煤层煤炭自燃倾向等级鉴定和煤尘爆炸性鉴定报告;

4.矿方提供的矿井采掘工程平面图、井上下对照图、通风系统图、消防洒水系统图、瓦斯等级鉴定报告等相关技术资料及设计人员现场调查收集的相关资料。

第一章煤矿概况

第一节井田概况

一、交通位置、隶属关系和企业性质

×××谯家镇×××煤矿属于私营合作企业。根据“黔煤办字(2006)195号”文件批准将原来×××谯家镇大路湾煤矿和×××谯家镇×××煤矿整合为现在的×××煤矿。

二、井田面积

该矿位于×××城南西方向约41Km处,辖属谯家镇,距540县道沿(河)~印(江)公路约10Km,有铅(厂)~谯(家)简易公路经过矿区,交通较为

方便。地理坐标东经108o26′34″~108o27′35″,北纬28o17′52″~28o18′40″,(见×××煤矿交通位置示意图2-1)。

新的×××煤矿是由原来×××煤矿和大路湾煤矿整合而成,根据×××省国土资源厅颁发的采矿许可证(证号:5200000710860)划定的矿界,有效期为1年(自2007年4月~2008年4月)。矿区范围拐点坐标见表1-1(北京坐标系)。矿区形状呈不规则多边形,长0.11~0.22km,宽0.11~0.33km,面积1.165km2。

表1-1 矿区拐点坐标

图1-2 ×××煤矿交通位置图

三、区域地层

矿区位于黔东煤田内,区域地层出露有二叠系中统栖霞组(P2q)、茅口组(P2m),上统吴家坪组(P3w)、长兴组(P3c),三叠系下统夜郎组(T1y),第四系(Q),其中吴家坪底部为含煤地层。

四、矿区地层

矿区出露的地层主要有二叠系上统长兴组(P3c),三叠系下统夜郎组

(T1y)和茅草铺组(T1m),第四系(Q),煤层赋存于吴家坪组下段。现

在分述如下:

二叠系上统(P3)

长兴组(P3c):底部为深灰色中~厚层含生物燧屑泥晶~粉晶灰岩,局部夹薄层含沥青质、有机质页岩;中部为深灰色厚层层含沥青质、生物燧屑泥晶~粉晶灰岩;顶部为灰~深灰色中至厚层含硅质小球、生物燧屑泥晶~粉晶灰岩,薄层泥晶生物灰岩。厚60~80m。

三叠系下统(T1)

夜郎组(T1y)

夜郎组沙堡湾段(T1y1):为灰、深灰、灰绿、黄绿等色页岩夹薄层至薄板状灰岩及泥质灰岩,或为互层。层间偶夹钙质及砂质页岩和薄层粉砂岩等,底部侵蚀面上常有少量白、黄褐色粘土。厚9~33m。

夜郎组玉龙山段(T1y2):为灰、深灰带肉红色灰岩。下部为薄至中厚层灰岩夹薄板状灰岩及泥质灰岩,偶夹黄绿、黄褐等色页岩及砂质页岩;中、上部为厚层至块状灰岩夹鲕、豆状灰岩;上部偶夹白云岩、白云质灰岩或页岩。厚268~346m。

夜郎组九级滩段(T1y3):为紫红色,少量呈灰、深灰、灰绿、黄绿等色页岩夹薄层至中厚层泥质灰岩,偶夹白云岩,砂质泥灰岩或钙质及粉砂质页岩。厚17~25m。

茅草铺组(T1m):为浅灰~灰色中至厚层泥~粉晶灰岩、粉晶灰岩,夹重结晶砂屑灰岩,粉屑灰岩亮晶砂屑~鲕粒灰岩。矿区只出露底部。厚度不详。

第四系(Q):为残积、坡积、冲积堆积物,为粘土、亚粘土及碎石,分布于负地形及地势平缓地带。厚0~10m。

五、构造

矿区大地构造位置地处扬子准地台黔北台隆遵义断拱凤冈北北东向复杂构造变形区谯家向斜北西翼。向斜轴向NE30°,两翼不对称,出露地层自向斜轴部向外,依次为:三叠系下统茅草铺组、夜郎组,二叠系上统长兴组、吴家坪组,二叠系中统茅口组、栖霞组;总的地层走向125°~160°,倾向北西或南东。向斜北西翼倾角7°~11°,向斜南东翼倾角11°~14°,煤层产状与地层产状基本一致。矿区节理、裂隙较发育,主要发育走向北西、北东向节理二组,该两组节理、裂隙对煤层有一定的破坏作用,矿区内构造不发育。本矿区构造复杂类型属于简单类型。

六、煤层

1.可采煤层

矿区内揭露的可采煤层一层,即15号煤层。

区内煤层产于二叠系上统吴家坪组下段,产煤一层,呈层状产出,煤层产状走向北东,倾向125°~160°,倾角7°~10°,与地层产状一致。煤层厚度1.12~1.25m,其间夹一层平均厚0.80~0.12m的深灰色含炭质粘土岩,净煤厚1.01~1.07m。煤层分布于整个矿区。

顶板岩性:直接顶板为泥岩,间接顶板为泥质灰岩、灰岩。

底板岩性:直接底板为含鲕粒铝土质粘土岩。

2.煤层稳定程度类型

据矿区内巷道揭露情况及周边矿井调查了解资料,15号煤层较稳定,矿区内煤层的稳定程度属较稳定类型。

第二节开采技术条件

一、瓦斯

根据×××省铜仁市武陵科技咨询有限公司2006年9月18日提交的

《×××省××××××煤矿2006年度矿井瓦斯等级鉴定报告》,鉴定结果为:矿井绝对瓦斯涌出量为0.0414m3/min,相对瓦斯涌出量为0.6480m3/t,绝对二氧化碳涌出量为0.2185m3/min,相对二氧化碳涌出量为3.4200m3/t,该矿井为低瓦斯矿井。

二、煤尘

根据×××省煤田地质局2006年9月11日提交的检测报告,鉴定结论为:煤尘有爆炸性。

三、煤的自燃倾向性

根据×××省煤田地质局2006年9月11日提交的检测报告,鉴定结论为:煤层有II类自燃倾向性,属于自燃煤层。

四、地温

该矿无地温异常现象。

第二章防火防尘系统设计

第一节防火防尘方法选择

一、选择防火防尘方法的原则

选择矿井防火防尘方法应根据矿井煤层赋存条件、巷道布置、煤层自燃倾向性、煤尘爆炸性鉴定结果、及其利用要求等因素确定,并遵循以下原则:

1.选择的防火防尘方法应适合矿井的巷道布置、现有条件和开采技术条件。

2.应根据矿井实际情况及煤层(尘)鉴定结果分析,有针对性地选择防火防尘方法。

第二节防火防尘系统的确定

一、防火系统确定

为了有针对性地制订防灭火对策,将矿井火灾予以分类是必要的。根据火灾发生的地点不同可分为:

1.地面火灾。发生在矿井工业广场范围内地面上的火灾称为地面火灾。

2.井下火灾。发生在井下的火灾以及发生在井口附近而威胁到井下安全的火灾称为井下火灾。

根据引火的热源不同可将矿井火灾分成以下两类:

1)外因火灾或称外源火灾。是指由外来热源如瓦斯、煤尘爆炸、放炮作业、机械摩擦、电源短路、电气设备失爆、吸烟、烧焊以及其他明火等引起的火灾。

2)内因火灾或称煤的自燃火灾。是指煤炭在一定的条件下,自身发生物理化学变化:吸氧、氧化、发热、热量聚集导致着火而形成的火灾。(一)地面火灾灭火

根据地面火灾性质,采用不同灭火方法,但根据矿上实际情况,本方案采用消防器材灭火和用水灭火相结合。消防器材配备见表2-2-1。

表2-2-1 地面消防材料库备用品量表

(二)井下火灾灭火

煤层自燃灭火

根据×××省煤田地质局2006年9月11日提交的检测报告,鉴定结论为:煤层有II类自燃倾向性,属于自燃煤层。根据鉴定结果和矿上的实际情况,煤层灭火采用流动汽雾阻化剂防灭火技术。

阻化剂灭火是目前国内外正在积极推广应用的一种防止自燃火灾的新方法。它具有工艺系统简单、投资少,且阻化剂来源广、阻化率高、价格低廉等优点。另外,此法还对缺水、少土地区煤矿的井下防灭火具有重大的现实意义。因此,问世以来取得了较好的社会效益和经济效益。

流动汽雾阻化剂防灭火技术,能充分地利用漏风通道裂隙微小漏风,使汽雾较均匀地进入采空区,覆盖和湿润浮煤,阻止或减缓氧化。成本低(吨煤成本0.2元/t),操作简便。对于缓倾斜、急倾斜煤均适用。

1.灭火原理

流动汽雾阻化剂防灭火工艺一般分为两类:一是在采煤工作面向采空区遗煤喷洒阻化液防止煤炭自燃;二是向可能或已经开始氧化发热的煤壁打钻孔压注阻化液,以抑制煤的自燃。

流动汽雾阻化剂防灭火技术对于前一种是通过雾化器加速、加压使水溶液变为微小雾滴,雾滴以漏风风流为载体飘移到采空区,覆盖在残煤表面,对煤体产生物理和化学的综合作用,减少煤体表面与空气的接触面,抑制煤表面活化物氧化反应速度,达到防残煤自燃的目的。对于后一种是向煤壁采用煤电钻打孔径42mm,深2~3m的孔,由3D-5/40型往复泵压注阻化液以煤壁见药液即可,一次达不到效果时,可重复2~3次,直到煤温正常为止。

2.系统组成

流动汽雾阻化剂防灭火系统由储液箱、高压泵、过滤器、电器开关、高压胶管、雾化器等组成。见图5-2-1。系统所用设备型号参数见表2-2-1。

质氧化反应速度放慢或者抑制,起到阻化作用。针对本矿选用MgCl2(卤片)作为阻化剂。阻化剂的药液浓度是使用阻化剂防火的一个重要参数,它决定防火效果,又影响吨煤成本。本矿采用20%浓度的MgCl2溶液,其阻化率较高,防火效果较好。

4.喷洒量计算

合理的药液喷洒量取决于遗煤的吸药量和丢失煤量,最易发生自燃的部位是工作面采空区的上下出口,巷道煤柱破碎堆积带等需要充分喷洒的地方,用药量要大,在计算时应加一个加量系数。

工作面一次喷洒量可按下式计算:

V=K1·K2·L·S·h·A /(R·r)

式中:K1——易自燃部位药液量加量系数,一般取1.2;

K2——采空区遗煤容重,t/m3(取遗煤样实测);

A——吨煤吸液量,t/t;

r——阻化剂容重,t/m3;

L——工作面长度,m;

h——采空区底板遗煤走向长度,m;

S——采空区底板遗煤厚度,m;

R——雾化率,%(取R=0.8)。

实施时,每班2只喷枪对采空区喷雾,喷雾工作时间为4小时/班。5.系统特点

(1)流动汽雾阻化剂防灭火技术。利用卤片作为阻化剂,成本低,材料易得。

(2)流动汽雾是以漏风风流为载体,那里有漏风就可安装喷枪,具有系统简单,机动灵活,防灭火范围大等特点。

(3)与其它防灭火方法相比,流动汽雾阻化剂具有防灭火效果好,工人劳动强度小等特点。

预防煤层自燃的措施

在采区开采设计中,必须预先选定构筑防火门的位置。当采煤工作面投产和通风系统形成后,必须按设计选定的防火门位置构筑好防火门墙,并储备足够数量的封闭防火门的材料。

采煤工作面回采结束后,必须在45天内进行永久性封闭。

二、防尘系统

1.采掘工作面防尘

采掘工作面采用炮采。故工作面中的钻眼、爆破落煤、装载、落顶等工序产尘强度大,是主要产尘源,是除尘的重点。炮采工作面应采用湿式打眼,使用专用水炮泥,爆炸时水滴和粉尘的惯性碰撞和凝并使粉尘迅速沉降。水炮泥爆破除降尘效果外,对降低爆焰、温度、防止引燃事故、降低炮烟及有毒有害气体含量效果也十分显著,见水炮泥布置示意图2-2-2。

图2-2-2水炮泥布置示意图

1-黄泥2-水炮泥3-炸药包

炮眼深度和炮眼的封泥长度应符合《煤矿安全规程》(2006)第三百二十九条要求:

(1)炮眼深度小于0.6m时,不得装药、爆破;在特殊条件下,如挖底、刷帮、挑顶确需浅眼爆破时,必须制定安全措施,炮眼深度可以小于0.6m,但必须封满炮泥。

(2)炮眼深度为0.6~1m时,封泥长度不得小于炮眼深度的1/2。

(3)炮眼深度超过1m时,封泥长度不得小于0.5m。

(4)炮眼深度超过2.5m时,封泥长度不得小于1m。

(5)光面爆破时,周边光爆炮眼应用炮泥封实,且封泥长度不得小于0.3m。

(6)工作面有2个或2个以上自由面时,在煤层中最小抵抗线不得小于0.5m,在岩层中最小抵抗线不得小于0.3m。浅眼装药爆破大岩块时,最

小抵抗线和封泥长度都不得小于0.3m。

喷雾洒水:在采掘工作面装载点、卸载点等井下作业地点,均设置喷雾器喷雾洒水。该方法简单方便、经济、有效,降尘率为30~60%。

采掘工作面爆破前、后冲洗煤壁,爆破时应喷雾洒水,攉煤时洒水。

炮采工作面应采取湿式打眼,供水压力为0.2Mpa~1.0Mpa,耗水量为5L/min~6L/min,使排出的煤粉呈糊状,使用水炮泥;爆破前、后应冲洗煤壁,爆破时应喷雾降尘,出煤时洒水。掘进工作面爆破后的喷雾洒水,要求能于放炮后立即启动水管阀门进行喷雾洒水,这样就能提高除尘效果。为降低风流中的矿尘浓度,可以设置水幕净化风流。即在巷道周壁间隔地安装3~5个喷雾器,使整个巷道断面上都布满雾体。

2.通风防尘

采用合理的风速:井下风速必须严格控制,增大风量或改变通风系统时,必须相应的调节风速,防止煤尘飞扬。放顶时,加强通风,保证工作面风速在0.25m/s以上的排尘风速,但不得超过4m/s,最优排尘风速为1.5~2m/s。

3.隔绝煤尘爆炸

主要采用被动式隔爆水棚,隔爆水棚分为主要隔爆棚和辅助隔爆棚两种,主要隔爆棚以集中式为主,辅助隔爆棚以分散式为主,见×××煤矿井下综合管网系统图(1:2000)。

第三章水量、水压、水质

第一节水量

一、消防用水水量

井下同一时间的火灾次数应按一次考虑。一次火灾消防用水量按下式计算:Q X=∑0.06q i t i=∑0.06×450×6=162 m3

式中Q X——井下一次火灾消防用水量(m3)

0.06——从L/min换算到m3/h的常数

q i——某消防用水项的流量指标(L/min),取7.5L/s(根据设计规范)t i——某用水项的火灾延续时间(h),取6h(根据设计规范)

根据《煤矿井下消防、洒水设计规范》的要求,消防储备水量应按一次火灾消防用水总量计算,则储备水量为162m3。

二、井下洒水水量

井下日洒水日用水量,按下式计算:

Q d=K∑0.06q i t i=1.35×(11.0+3.0+1.4)=21m3/d

式中Q d——井下洒水日用水量(m3/d)

K——富裕系数,取1.25~1.35,本设计取1.35。

0.06——从L/min换算到m3/h的常数

q i——某用水项的流量指标(L/min)

t i——某用水项的时间(h)

表3-1-1 井下用水设施用水量、水压、日工作小时数

井下洒水的调节储存量,按最大小时洒水总量的2h计算,计算为

0.36m3/d。

三、总日用水量

总日用数量为消防用水水量与井下洒水水量之和,177.76m3。

第二节水压

根据《煤矿井下消防、洒水设计规范》(GB50383-2006)的要求及矿上实际情况,设计风流净化水幕水压大于1.0Mpa,消防栓栓口压力为0.35~1.0Mpa。井下消防、洒水管道的静水压力不宜超过4.0Mpa。×××煤矿的风井位置标高较高,风井用水最高用水点与消防防尘水池的高差为m,需要设置一个XRB-50/125型高压泵(流量50L/min,额定工作压力12.5MPa,额定电压380V、功率2.2kW。)进行加压。

井下消防、洒水管道系统中某一点的水压值应按下式计算:

P=10-6γ(△Z-△h)g+P0

式中:P—管道系统中某计算点的计算水压值(MPa);

γ—水的容重(1000kg/m3)

△Z—位置水头差,为计算点至该点管道上游水压已知点(如减压阀、水池计算水面或加压泵出口)之间的几何高差(m);

△h—从上游已知点至计算点之间的管道水头损失(m);

g—重力加速度,9.81m/s2;

P0—已知点的水压(MPa),可为系统加压水泵的出口压力或减压阀后的水压。

第三节水质

根据《煤矿井下消防、洒水设计规范》(GB50383-2006)消防洒水水质应符合表3-3-1的规定。

表3-3-1 消防洒水用水水质标准

第四章水源

生产用水为井下顶板出水经过净化水池,储存在井下一标高为+888m的井下消防洒水水池,流量约50m3 /h,水源稳定可靠,水池容量为250m3 ,向井下+888m水平以下巷道供水。矿井地面设置有一生活用水水池,水池容量为25m3 ,水源来自附近泉水,泉水流量约80m3 /h,采取管道静压供水,井下+888m水平以上的巷道消防洒水取自该水池。各个水池安设一个XRB-50/125型高压泵,流量50L/min,额定工作压力12.5MPa,额定电压380V、功率2.2kW。

消防报警系统设计方案

博物馆消防火灾报警系统工程 施工组织设计方案 1.编制说明、 本设计依据建筑设计研究院有限公司电施设计图纸进行编制。 2.工期 工期目标: 消防火灾报警系统工程工期为40天。 七氟丙烷气体灭火系统工程施工工期为30天。 3.质量目标 本工程质量目标: 消防工程施工质量将严格按有关设计及施工验收规和工程评定标准进行施工,合格率达到时100%,确保火灾自动报警系统质量优良。 4.火灾报警系统设备安装工艺要求 4.1火灾自动报警系统设备安装 (1)消防布线的总体要求: 根据消防弱电施工的规,并结合本工程的实际情况,对消防电气的施工布置如下:布线:火灾自动报警系统的布线,应符合现行标准《电气装置工程施工及验收规》的规定和《火灾自动报警系统设计规》(GBJ116-88)的要求。管线包括各层公共部分及其它层平面报警回路线、工作电源线、控制线等线管的穿线,应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆,当额定工作电压不超过50V时,选用导线的电压等级不应低于250V,额定工作电压超过50V时,导线电压等级

不应低于500V。穿线过程中应按照以下工艺标准及要点进行。 (2)接线箱安装: 穿线完毕后,要对每回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,满足不了产品或规GB50166--92要求的(20MΩ),应仔细检查并替换。 要求:平稳,底部距地1.5M。安装前应在距盒底100MM处开一个口,并且开口处无倒刺,然后牢固固定在墙上。 (3)火灾报警探测器的安装 A.火灾探测器安装位置,应符合下列规定: 探测器至墙壁梁边的水平距离,不应小于0.5m: 探测周围0.5m,不应有遮挡物: 探测器至空调送口边的水平距离,不应小于0.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m; 宽度小于3m的风走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10;感烟探测器的安装间距,不应超过15。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。 B.探测器底座安装 探测器的底座应固定向牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的量,入端应有明显标志。 探测器底座的穿结孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

火灾自动报警系统方案设计

火灾自动报警系统方案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下内 容:手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视 消火栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室内有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警 系统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用电话主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统 运行记录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室内设置 一部直拨消防单位的外线电话,并同时提供与消防电话插孔匹配的手提电话。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物内人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应严格保证设备可靠性和系统可靠性,避 免误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各方面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规范 均符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规范均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序:

机房消防系统设计方案

消防系统方案 一、概述 为保护昂贵的电子设备和数据资源,国家规范规定一定规模的机房必须采用报警及气体灭火系统。随着社会进步,电子设备日益普及,各种灭火剂竞相推出。由于机房环境较好,对报警系统无太多特殊要求,目前的各类报警系统都基本适用。计算机是每个企事业单位重要部门,由于设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。 传统的水、泡沫、干粉和烟雾系统都是不适用于机房灭火的。它应该是一种在常温下能迅速蒸发,不留下蒸发残余物,并且非导电、无腐蚀的气体灭火剂。气体灭火系统是将某些具有灭火能力的气态化合物,常温下贮存于常温高压或低温低压容器中,在火灾发生时通过自动或手动控制设备施放到火灾发生区域,从而达到灭火目的。它具有干净、无污渍及灭火迅速等优点,广泛应用于档案室、电子设备室及贵重库房等。气体灭火种类较多,但目前得以广泛应用的仅有卤代烷 (1211、1301)、二氧化碳以及近几年从国外引进的和FM200等。

二、气体灭火系统设计流程 (1)、根据有关设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火剂类型。 (2)、划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。(3)、根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的数量。 (4)、确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。(5)、计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷头数量。 (6)、根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。 (7)、根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。 (8)、根据设计方案统计系统设备材料。对设计方案综合评估,必要时作优化调整。 三. 排烟系统 火灾发生时产生的烟雾主要的是以一氧化碳为主,这种气体具有强烈的窒息作用,对人员的生命构成极大的威胁,其人员的死亡率可达到50-70%以上,换言之,火灾时一氧化碳是人员伤亡的主要祸首。另外,火灾发生所产生的烟雾对人的视线的遮挡。使人们在疏散时无法辨别方向,尤其是高层建筑因其自身的烟筒效应,使烟雾的上升速度非常快,如果不及时迅速地排除,那么,它会很快地垂直扩

《消防设计方案》

第一章消防设计方案 1.火灾自动报警系统 1.1设计依据: 1)建筑设计防火规范(GBJ16-87)(1997年版) 2)火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 1.2系统组成: 本次改造内容为:在保护区内的机房及配电室的工作层及地板下分别设置有分布智能型感烟报警探测器及感温型报警探测器,在保护区门口设有气体紧急启动、停止按钮,保护区门口上方设一只气体释放指示灯,保护区内分别设一只声光报警装置。 机房保护分地板下及工作层,划为一个防火分区进行保护 1.3控制系统的设计方案: 将消防报警主机设在机房外侧的监控室内,采用利达公司的报警控制器(二回路气体灭火控制器); 2. FM200气体灭火系统 2.1设计依据: 1)《建筑设计防火规范》(GBJ16—87) 2)《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》 3)《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263—97) 2.2防护区的概况 依据设计规范及用户要求并结合防护区的建筑特点,将该防护区设计为七氟丙烷全淹没灭火系统,系统方式为单元独立系统。

2.3对防护区的设计要求: 1)防护区内环境温度为-200C—500C; 2)防护区用的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放药剂前应自动关闭; 3)防护区应封闭良好; 4)防护区的隔墙和门的耐火极限均不应低于0.5h,吊顶的耐火极限不应低于0.25 h,防护区的门应采用向疏散方向开启的防火门; 5)防护区的门窗及围护构件的允许压强不宜低于1200Pa; 6)防护区内应有保证人员在30s内疏散的通道和出口,并设事故照明和疏散指示 标志; 7)设置七氟丙烷灭火系统的防护区应配置空气呼吸器。 2.4灭火系统主要设计参数: 1)机房的设计浓度:7.5%-8.6% ; 2)喷射时间:不大于7s 3)计计算环境温度:200C 3.设计方案 根据防护区的具体情况,灭火系统采用单元独立系统,灭火方式采用全淹没灭火方式,其所需的药剂量及分布方式如下表: 4.系统操作及控制方式: 灭火系统具有自动、手动和应急操作三种启动方式:

火灾自动报警系统的设计及其重要性

火灾自动报警系统的设计及其重要性 火灾自动报警系统探测火灾隐患,肩负安全防范重任,是智能建筑中建筑设备自动化系统(CBS)的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。 火灾自动报警系统一般分三种形式设计:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就智能建筑的基本特点,控制中心报警系统是最适用的方式。 智能建筑中中火灾自动报警系统的设计要点是:根据被保护对象发生火灾时燃烧的特点确定火灾类型;根据所需防护面积部位;按照火灾探测器的总数和其他报警装置(如手报)数量确定火灾报警控制器的总容量;按划分的报警区域设置区域报警控制器;根据消防设备确定联动控制方式;按防火灭火要求确定报警和联动的逻辑关系;最后还要考虑火灾自动报警系统与智能建筑“3AS”(建设设备自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统)的适应性。 1 火灾探测器的设计选配 火灾探测器是火灾自动报警系统对象分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾烟温复合式火灾探测器以及气体火灾探测器,按其测控范围又可分为点型火灾探测器和线型火灾探测器两大类。点型火灾探测器只能对警戒范围中某一点周围的温度、烟等参数进行控制,如点型离子感、点型紫光火焰火灾探测器、点型感温火灾探测器等,线型火灾探测

器则可以对警戒范围中某一线路周围烟雾、温度进行探测,如红外光束线型火灾探测器,激光线型火灾探测器,缆式线型感温火灾探测器等.

智能建筑中应以感烟火灾探测器选用为主,个别不宜选用感烟火灾探测器的场所,应该选用感温火灾探测器。 1.2 探测区域探测器设置要点 标准规定:火灾探测区域一般以独立的房间划分探测区域内的每个房间内至少应设置一只探测器。在敞开或封闭的楼梯间、消防电梯前室、走道、坡道、管道井、闷顶、夹层等场所都应单独划分的探测区域,设置相应探测器、内部空间开阔且门口有灯光显示装置的大面积房间可划分一个的探测区域,但其最大面积不能超过1000m2。探测器的设置一般按保护面积确定,每只探测器保护面积和保护半径确定,要考虑房间高度、屋顶坡度、探测器自身灵敏度三个主要因素的影响,但在有梁的顶棚上设置探测器时必须考虑到梁突出顶棚影响 另外,在设置火灾探测器时,还要考虑智能建筑内部走道宽度、至端墙的距离、至墙壁梁边距离、空调通风口距离以及房间隔情况等的影响。 1.3 探测器总数确定 首先确定一个探测区域所需设置的探测器数量,其计算公式为: N=S÷KA 式中:N —探测器数量(只),取整数;

消防系统设计方案

消防系统改造设计方案 一、设计范围 火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统。 二、火灾自动报警系统设计说明 1、本次设计为改造项目,原则不改变原有报警系统回路以及系统设置,根据装修格局的变动对现有报警设备进行调整。如涉及增加房间应根据现有布局增设相应报警设备。所有报警系统线路均引自原消防控制室,根据现有设备点位调整,如原报警主机容量不足时应增设主机或回路。 2、按照规范要求设置感烟探测器。 3、在走道、大厅等公共区域设置手动报警按钮(带电话插孔),不能大于25米。 4、在实验室设置气体灭火专用烟感、温感、气体启停按钮、气体释放灯等设备,在实验室外区域设置气体报警主机,并应与消防火灾自动报警主机联网。 5、所有报警线路均应穿金属管敷设。报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 三、自动喷水灭火系统 1、根据装修布局调整喷淋头及管道位置。 四、防排烟系统

1、建筑内长度大于20m的疏散走道应增设机械排烟系统。 五、气体灭火系统 1、本次设计根据现场情况将采用无管网式全淹没七氟丙烷气体自动灭火系统,即在规定的时间内,向保护区喷射一定浓度的七氟丙烷灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,此时能将其区域里的任一部位发生的火灾扑灭; 2、七氟丙烷灭火系统有三种控制方式: 自动方式为: 防护区内的烟感、温感同时报警,经消防控制报警主机确认火情后,声光报警和延时,控制系统发出启动电信号,送给对应的无管网装置,喷洒七氟丙烷气体灭火。 手动方式为: 在防护区外设有紧急启停按钮供紧急时使用。 机械启动为: 当自动启动、手动启动均失效时,可打开柜门实施机械应急操作启动灭火系统。 六、设计依据 1、甲方提供的原有消防图纸、最终版改造平面图。 2、国家现行的有关建筑设计主要规范及规程: 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018版) 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《火灾自动报警系统设计规范》 GB-50116-2013 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

消防报警系统方案汇总

宁夏博物馆消防火灾报警系统工程 施工组织设计方案 1.编制说明、 本设计依据宁夏建筑设计研究院有限公司电施设计图纸进行编制。 2.工期 工期目标: 消防火灾报警系统工程工期为40天。 七氟丙烷气体灭火系统工程施工工期为30天。 3.质量目标 本工程质量目标: 消防工程施工质量将严格按国家有关设计及施工验收规范和工程评定标准进行施工,合格率达到时100%,确保火灾自动报警系统质量优良。 4.火灾报警系统设备安装工艺要求 4.1火灾自动报警系统设备安装 (1)消防布线的总体要求: 根据消防弱电施工的规范,并结合本工程的实际情况,对消防电气的施工布置如下:布线:火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定和《火灾自动报警系统设计规范》(GBJ116-88)的要求。管内线包括各层公共部分及其它层平面内报警回路线、工作电源线、控制线等线管的穿线,应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆,当额定工作电压不超过50V时,选用导线的电压等级不应低于250V,额定工作电压超过50V时,导线电压等级不应低于500V。穿线过程中应按照以下工艺标准及要点进行。

(2)接线箱安装: 穿线完毕后,要对每回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,满足不了产品或规范GB50166--92要求的(20MΩ),应仔细检查并替换。 要求:平稳,底部距地1.5M。安装前应在距盒底100MM处开一个口,并且开口处无倒刺,然后牢固固定在墙上。 (3)火灾报警探测器的安装 A.火灾探测器安装位置,应符合下列规定: 探测器至墙壁梁边的水平距离,不应小于0.5m: 探测周围0.5m内,不应有遮挡物: 探测器至空调送口边的水平距离,不应小于0.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m; 宽度小于3m的风走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10;感烟探测器的安装间距,不应超过15。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。 B.探测器底座安装 探测器的底座应固定向牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的量,入端应有明显标志。 探测器底座的穿结孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。 防报警按钮安装距地1.5m处安装,安装时不得倾斜、松动。

消防设计方案

消防设计方案 一、高层民用建筑物消防分类:(2类) 1、19层及19层以上的普通住宅和高级住宅为一类; 2、10至18层的普通住宅为二类; 3、每层建筑面积超过1200m2的商住楼为一类。 二、一般消防规定: 1、高层建筑必须设置室内、外消火栓给水系统; 2、消防用水可由给水管网、消防水池供水; 3、室内消防系统,可采用二次加压给水系统供水; 4、室内外消火栓系统,可采用市政一次网给水系统供水(压力在: 0.4mpa以上) 三、室外消防管道的设置: 1、室外给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从 两条市政给水管道引入,当其中一条进水管发生故障时,其余进水管应仍能保证全部用水量。 2、市政给水管道和进水管不能满足消防用水量,只有一条进水管 时,应设消防水池。 3、当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容 量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。消防水池的补水时间不宜超过48小时。高层建筑可按

2小时计算,自动喷水灭火系统可按1小时计算。 4、消防水池的总容量超过500立方米时,应分成两个能独立使 用的消防水池。 5、园区应设消防车的取水口或取水井,其水深保证消防车的消防水 泵吸水高度不超过6米,取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5米,并不宜大于100米。寒冷地区的消防水池应采取防冻措施。 6、高层建筑群可共用消防水池和消防泵房。消防水池的容量应按消 防用水量最大的一幢高层建筑计算。 7、室外消火栓的数量应按规定的室外消火栓用水量,经计算确定; 8、室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5米,并不宜大于40米;距路边的距离不宜大于2米。 9、室外消火栓的距离,应按(高层住宅)半径150m为一处供水点,普通(多层住宅)半径200m为一处供水点。 10、室外消火栓宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。 四、室内消防给水管道: 1、室内消防给水管道应布置成环状。室内消防给水环状管网的进水管和区域高压或临时高压给水系统的引入管不应少于两根,当其中一根发生故障时,其余的进水管或引入管应能保证消防用水量和水压的要求。 2、每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100

消防工程施工组织设计(标准版)[详细]

深圳市气象塔消防工程施工组织设计 (标准版)

目录 第一章编制说明和编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责 第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调 第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第四节防排烟系统施工技术方案措施 一、预留、预埋

火灾报警系统方案

火灾报警系统方案 一、消防报警系统方案 共设置了2台智能型火灾报警控制机,控制喷淋泵、消防泵、排烟风机、排烟阀、防火门、空调强切、广播、警铃、气体设备等。 1.对整个消防系统功能性保养内容: ?通过总线连接各自楼层各类设备:检查烟感、温感、功能模块等运行状态,以确保系统高度得可靠性。 ?对各类探测器,通过交互式方案,实现各种环境得参数设置,以保证探测器无误报状态。 ?系统自动以中文显示所有探测器状态及事件。 ?控制主机操作控制面板、内部卡件、联动控制盘及各接插件清洁,系统功能检查,外围报警元件、控制元件得系统功能检查、各联动控制设备得测试检查工作(定期服务)、软件检测,后备电源系统检测,以及软件正常运行维护;消防报警系统有关得故障排除。 ?中文中央图形管理系统工作站、打印机功能检查、软件检测及正常运行维护。 2.对消防联动控制系统进行功能性保养内容: ?消火栓控制系统 确认火警之后,中央手动操作控制柜可远程手动控制启动消火栓泵。每台消火栓水泵得运行故障讯号可在消防控制台及显示屏上显示,在紧急情况下。 ?自动喷淋控制系统 喷淋泵得自动启动由压力开关联动控制,喷淋系统水流指示器得讯号通过信号模块送至控制机,显示及打印记录。当报警确认后,由压力开关自动启动喷淋泵,在消控中心控制柜上反映泵得工作状态,并可进行直接应急手动启动与停止泵。?防排烟控制系统 当走道、电梯厅等处得烟感探测器发出报警讯号,控制机通过软件预设发出指令输出联动信号,手动/自动打开报警层(或及其上下层)排烟阀,同时开启排烟风机与正压送风机,进行机械防排烟。在消防中心手动控制柜上配有排烟阀、排烟风机得启停按钮,作紧急启停操作。 ?空调控制系统 当发生报警时,由主控制机发出指令,给相关楼层得继电器模块,手动/自动切断相关层新风机。 ?非消防电源得控制系统

消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:*******************************(B3、B4地块)消防、防排烟、通风及人防工程 建设单位:******************************* 设计单位:********************** 项目地点:*******城东片区 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目A标段为东区工程,包括地下室、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼工程。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统

火灾自动报警系统设计方案与对策

火灾自动报警系统案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下容: 手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视消火 栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警系 统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统运行记 录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室设置一部直拨 消防单位的外线,并同时提供与消防插匹配的手提。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应格保证设备可靠性和系统可靠性,避免 误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规均 符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序:

消防各系统维保检测施工组织设计方案

目录 第一部分概况 (2) 项目概况 (2) 建筑消防设施基本状况 (2) 公司履约能力 (2) 第二部分拟投入人员及机械情况 (3) 第一节、拟派项目经理 (3) 第二节、拟派项目技术负责人 (3) 第三节、拟派项目班子成员 (3) 第四节、拟投入劳动力计划 (4) 第五节、拟投入主要人员一览表 (6) 第六节、拟投入主要机械设备 (7) 第三部分合同协议条款响应承诺书 (9) 第四部分差异表 (10) 第五部分维护保养工作方案 (11) 一、指导思想 (11) 二、工作目标 (11) 三、主要消防系统日常巡检内容 (11) 四、主要消防系统日常维护保养 (13) 1.消防栓灭火系统的维护保养 (13) 2.自动喷水灭火系统的维护保养 (15) 3.火灾自动报警系统的维护保养 (16) 4 . 七氟丙烷、IG-541 及二氧化碳灭火系统的维护保养 (18) 5. 防火卷帘的维护保养 (19) 6. 通讯系统的维护保养 (20) 7 . 消防广播的维护保养 (20) 8 . 消防联动系统(含防排烟系统)的维护保养 (21) 9. 水泵、水箱、水池、恒压泵、控制柜、联动柜的维护保养 (22) 10. 应急疏散系统的维护保养 (24) 11. 移动式灭火器的维护保养 (24) 第六部分维护保养工作质量要求 (25) 第七部分消防设施检测方案 (26) 一、检测范围 (26) 二、检测管理计划 (28) 三、管理措施 (29) 四、检测管理实施计划 (30) 五、消防设施检测方案 (30) 六、质量管理体系及质量的控制 (36) 七、进度控制和保证措施 (39) 八、消防设施检测进度计划表 (41) 第八部分确保安全施工的技术组织措施 (42) 第九部分确保环保施工的技术组织措施 (43) 第十部分确保文明施工的技术组织措施 (44)

火灾自动报警系统设计说明书

目录 1 引言.............................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.......................................... 错误!未定义书签。3火灾自动报警系统设计.............................. 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统保护对象分级.................... 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统形式的确定...................... 错误!未定义书签。 探测区域和报警区域划分.......................... 错误!未定义书签。 确定火灾探测器的种类、设置部位和数量............ 错误!未定义书签。 火灾探测器种类的选择......................... 错误!未定义书签。 火灾探测器的设置............................. 错误!未定义书签。 手动火灾报警按钮的设置.......................... 错误!未定义书签。 火灾报警控制器和监控系统的选择和系统布线以及工程应用错误!未定义书签。 消防联动控制设计................................ 错误!未定义书签。 火灾应急广播或火灾警报装置设置.................. 错误!未定义书签。4设计体会.......................................... 错误!未定义书签。参考资料............................................ 错误!未定义书签。

消防系统改造方案.

(一期、二期)消防系统维修工程 消防报警系统改造方案 天津xxx公司 2013年1月30日

目录 一、总则 二、编制依据说明: 三、工程概况 四、施工及验收执行的国家规范及标准 五、施工部署 六、改造方法 七、施工机械进场计划 八、工程材料进场计划 九、施工现场面布置图及施工道路平面图 十、保证安全生产、文明施工,降低环境污染和噪音的措施十一、工期安排 十二、劳动力安排计划 十三、成品保护措施 十四、工程管理及各种措施

一、总则 1.工期目标:依据贵公司的招标技术要求,我公司保证在贵公司规定的要求完成设备安装、调试并通过消防验收。 2.质量目标:使用有FM认证的消防喷淋系统、消火栓系统及消防自动报警系统,达到优良工程标准,一次性通过消防验收。 二、编制依据说明: 为将建设成为优良工程,我公司本着“科学管理、精心施工、争创第一、服务业主”的原则,建立健全完善的质量保证体系,确保对各个质量控制点进行有效的监控和运行,保证工程进度和质量目标的实现,争创优质工程。 本施工组织设计编制主要依据: 1. 宝洁天津配送中心一期给排水图纸。 2.国家现行有关施工及验收规范、规程、标准。 4、招标技术文件 三、工程概况 本工程为一期二期工程。 结构类型为单层钢结构物流仓库,总建筑面积约八万平方米。一期工程(约50000平方米,8个防火分区)于2006年建成并投入使用,二期工程(约30000平方米,5个防火分区)于2009年建成并投入使用。 改造内容涉及一期室内的管道支架增加和加固、一期室内消防喷淋支管改造、一期消防喷淋支管渗漏管道更换、一期室内层间喷淋改进、烟感和红外对射报警装置一期室内火灾报警探测装置维修、改进超压报警阀和压力表消防水泵房内的超压报警阀和一期室内的压力表、新增广播系统、维修消防应急照明、搬迁消防报警中心控制系统主机将二期消防控制柜搬迁至一期消防控制室、翻新消防报警中心室内装修一期消防控制室。

火灾报警系统设计方案

火灾报警系统设计方案 第一章绪论 1.1本课题研究背景 随着我们社会的不断发展,人们的生活、工作以及我们居住的环境愈来愈相对的集中,火灾发生的可能性也变得日益突出,火灾给人们所造成的损失和危害也越来越不可忽视,对广大人民群众的生命财产安全造成了很大的威胁。世界上很多国家都致力于各种各样的火灾报警系统的研究和实验,人们更加重视对火灾发生的及时发现与报警。2011年,我国公安部消防局公布了当年的全国火灾情况,全国共接到报火灾一共125402起,死亡人数一共1106人,受伤人数有572人,直接造成的财产经济损失有18.8亿元。其中,尤其是在节日期间,燃放烟花原因所造成的火灾有所增多,还有建设施工的工地、以及小作坊和小商店等场所火灾发生的数量较多,同时由于用电用火所引起的火灾,在火灾发生总量上仍然占据了比较大的比重。 统计数据显示,全国较大火灾共接报76起,死亡281人,受伤54人,直接财产损失8468.2万元,与2010年相比,死亡人数增加3.3%。全国公司厂房所发生的火灾6779起;居民住宅一共发生了火灾有48548起;而用作仓储场所引起的火灾一共5463起,人口比较集中的场所所发生火灾12471起,因为交通工具事故所造成的火灾13049起;易燃易爆地方事故所发生的火灾407起;城乡火灾总量下降。全国农村一共发生了火灾38469起,死亡349人,受伤154人,造成直接财产损失有39301.3万元。而城市已共引发火灾有43171起,死亡331人,受伤196人,造成的直接财产损失有55330万元;从以上统计数据可以看出,我国火灾情况不容乐观,因此,传统的火灾报警系统已经越来越不适应当今火灾发生的复杂情况了,而传统的火灾报警系统多采用RS-485总线作为通信方式,通信可靠性比较差。所以现在各国更加注重,更加智能、高效、可靠的型、火灾报警控制系统的开发。现代智能高效的火灾报警系统是一个将信号的检测、传输以及控制集于一体的控制系统, 指引了当今智能火灾报警系统的发展方向[1]。

火灾消防报警系统设计方案

城市职业学院 火灾消防报警系统设计方案 设计人员:黄建恒- 设计日期: 2015年 12 月29日

火灾消防报警系统说明 消防自控系统产业的形成是在八十年代中期,由于经济发展,新的建筑物日见增多,并且社会各方面对预防和消除火情十分重视,这样就产生了需求拉动。经过短时间的混乱后,由于国家主管部门的适时介入,有力地整合、规了市场,使本产业在有规可循、有法可依的基础上健康成长。 消防报警系统又称火灾报警系统,消防自动报警系统。由火灾报警主机、火灾特征或火灾早期特征传感器、人工火灾报警设备、输出控制设备组成。传感器完成对火灾特征或火灾早期特征的探测,并将相关信号传送到火灾报警主机。报警主机完成对信号的显示、记录,并完成相应的输出控制。火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。

1.项目概况 本项目设计的是城市职业学院教学楼、食堂、学生宿舍(男、女寝)的消防报警系统。通过对学校消防报警系统的勘察,我们了解了学校消防系统的布局,例如,学校在教学楼各层都按放有消防报警设备(灭火器、消防提示(导向)、声光报警器、感烟、感温探测器、火灾指示灯等),但是根据学校的情况,我们的学校面积比较小,学生人数很多,有时候放学下楼时就特别的拥挤,有的楼层消防设备就不足。所以对于本系统的设计,例如我们在系统设计中增加了消防广播报警系统和导向指示牌。 2设计依据 区域报警系统的设计,应符合下列要求:一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器,系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过两台;区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所;系统中可设置消防联动控制设备;当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置;区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。 系统设计的国家标准、行业规 ●《安全防视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T 28181)●《安全防工程技术规》(GB 50348-2004) ●《安全防工程程序与要求》(GA/T75-94) ●《安全防系统验收规则》(GA308-2001) ●《安全防系统通用图形符号》(GA/T74-2000) ●《安全防系统》(DB33/T334-2001) ●《安全防工程技术规》(GB50348-2004) ●《安全防系统验收规则》(GA308-2001) ●《安全防工程程序与要求》(GA/T75-94) ●EIA/TIA568A,EIA/TIA569A 国际电子工业协会通信线缆、通讯路径和空间 标准

消防工程设计方案范文

消防工程设计方案

文档仅供参考 太钢哈斯科科技有限公司消防总承包工程 设 计 方 案 华海消防工程有限公司山西分公司

消防总承包工程设计方案 1.设计依据 1.1.国家法律、法规 ●《中华人民共和国消防法》 ●《中华人民共和国建筑法》 ●《中华人民共和国安全生产法》 ●其它相关的法律法规 1.2.依据的标准、规范及文件 ●《建筑设计防火规范》 ●《钢铁冶金企业设计防火规范》 ●《火灾自动报警系统设计规范》 ●《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ●《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 ●《石油天然气工程设计防火规范》 ●《低压配电设计规范》) ●《火力发电厂与变电所设计防火规范》 ●《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 ●《二氧化碳灭火系统设计规范》 ●《建筑灭火器配置设计规范》 ●《电缆防火措施设计和施工验收标准》 ●《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

●《工业金属管道工程施工及验收规范》 ●其它相关的规范 2.消防系统系统组成 本工程为山西太钢哈斯科科技有限公司消防总承包工程,共分为不锈钢尾渣湿选处理线;不锈钢尾渣干燥、肥料生产线;碳钢尾渣破碎和超细粉生产线;钢渣路基材料生产线;公辅设施及生活办公楼区域。 在以上区域中分别采用火灾报警及联动系统、疏散标志及照明、室内消火栓系统、室外消火栓系统、灭火器、气体灭火系统、钢结构防火保护、防火封堵等主动及被动防火系统。 3.消防报警及联动系统 3.1.火灾自动探测报警及联动控制系统 3.1.1.系统组成 火灾自动探测报警及联动控制系统的集中报警联动控制器设在尾渣湿选处理线的主控制室内经过各型信号传输控制电缆与各类火灾探测器、各类模块、手动报警按钮、声光报警器、联动控制箱、区域报警联动控制器等设备对接,消防水泵采用直接控制线,其余采用总线制。3.1.2.系统运行方式 整个系统具有自动和手动两种运行方式,在自动状态下手动操作优先,具体工艺流程如下: 3.1.2.1.自动运行方式 (1)当被保护对象区域发生火灾时,区域会发生烟、温、光等火灾参

消防报警系统设计方案

智能建筑工程应用综合实训 消防报警系统设计方案 设计单位:电子设备与运行管理2011-1班 设计人员:胡玉山(10608111016) 罗华丽(10608111025) 设计日期: 2012 年 12 月 7 日 贵州商业高等专科学校计科系

说明 1.团队人员分工 组长:胡玉山 2.消防报警系统说明 消防自控系统产业的形成是在八十年代中期,由于经济发展,新的建筑物日见增多,并且社会各方面对预防和消除火情十分重视,这样就产生了需求拉动。经过短时间的混乱后,由于国家主管部门的适时介入,有力地整合、规范了市场,使本产业在有规可循、有法可依的基础上健康成长。 消防报警系统又称火灾报警系统,消防自动报警系统。由火灾报警主机、火灾特征或火灾早期特征传感器、人工火灾报警设备、输出控制设备组成。传感器完成对火灾特征或火灾早期特征的探测,并将相关信号传送到火灾报警主机。报警主机完成对信号的显示、记录,并完成相应的输出控制。火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。

目录 1.项目概况 (1) 2设计依据 (1) 3总体设计 (2) 3.1设计目标 (2) 3.2设计原则 (2) 3.3系统组成 (2) 3.4系统功能 (3) 4产品选型 (3) 4.1选择产品理由 (3) 4.2产品介绍 (4) 4.21.灭火器 (4) 4.22.消防提示(导向) (4) 4.23.声光报警器 (5) 4.25.光电感烟、感温探测器 (7) 4.26.JH8035探测器报警重复显示器 (8) 4.27.JH8075直接手动控制盘 (9) 4.28.JB-TB-8000A型火灾报警控制器(联动型) (10) 4.29.JH8050消防广播系统 (10) 4.3系统平面图 (12) 4.4系统拓扑结构图 (13) 5物料清单及工程预算 (13) 5.1物料清单 (13) 5.2工程预算 (15) 6附录 (15) 6.1参考资料 (15) 6.2参考网址 (16) 6.3现场勘察照片 (16)

消防系统详细设计方案

******消防总队 精细化管理平台建设方案 ◆政府系统工程承建商◆政府信息化建设承建商◆微软合作伙伴 ◆网络设备代理商◆监控设备代理商◆网络系统建设服务提供商.

福建省公安消防总队 (精细化管理平台) 一、总体概况 依据条令条例,以信息化建设为支撑,立足“减负基层、注重实际、精细标准、简洁使用”的工作思路,创新管理模式,整合研发管理综合应用系统,进一步规范部队的执勤、训练、工作、生活秩序,提高部队管理效率和质量。实现部队管理教育网络化、无纸化、可视化办公环境。 二、系统平台设计方案 2.1.业务需求(业务功能)分析 2.1.1. 系统目标用户 省总队-支队-大队-中队 2.1.1.1. 消防部队操作人员 精细化管理平台的使用者,通过平台记录每日的详细管理执勤情况、请销假、审批、装备、教育等日常工作。 2.1.1.2. 消防部队管理员 精细化管理平台的管理者,平台根据各级管理人员权限,提供不同的

业务功能。满足各管理人员的日常工作要求。. 2.1.2. 总体结构示意图 2.1.3 建设功能列表精细化管理平台功能清单 序平台名称一级功能点二级功能点号日常管理 数权限管理字人员管理动安全管理态行政管理管网络使用情况管理理车辆使用管理平会议管理台指纹管理 课件管理 教材管理 题库管理部队教育教育安排管理 考试管理自动评 条码信息管 寿命预器材装功能使用查 装备管理系统接 预案管 演练计划管 火灾案例管 接处警管执勤训 联动单位情 辖区管 操作法 监督业务管 审核验收备 监督业务系统接监督执 消防办事大厅展 五公众服务平台接 影像演示功 资料存储与查其休闲娱

相关文档